  • Flesym
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
ASW1 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:03:
[...]

Zorg wel dat je heel braaf je anti-legionella cyclus draait met zo'n ding. Ik zou het om die reden nooit willen hebben in m'n waterinstallatie.
Plus ik zie het voordeel niet. Het water in het sanitair expansievat koelt af en laat je dus alsnog weglopen via de kraan als je warm water wilt nemen met als extra nadeel dat het weer langer duurt voordat je warm water hebt.

Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd. Verwarming: hybrid Quatt met E-CV en radiatoren. Warm water: Ariston WPB. Elektra: 5,4kWp ZP + Marstek V.2 accu


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Flesym schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:21:
[...]

Plus ik zie het voordeel niet. Het water in het sanitair expansievat koelt af en laat je dus alsnog weglopen via de kraan als je warm water wilt nemen met als extra nadeel dat het weer langer duurt voordat je warm water hebt.
Zit die niet aan de koudwater kant in plaats van / voor je inlaatcombinatie?

Ik zie persoonlijk ook het nut niet zo, er moet een behoorlijke bak water weglopen voordat je de extra kosten van het expansievat er weer uit hebt, en het is ook nog eens een extra punt waar iets mis kan gaan.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Eeevd schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:14:
[...]

+1 voor de waarschuwing over Solyd. Ik heb daar een paar jaar geleden ook flink ellende mee gehad. Het is een echte dozenschuiver: ze leveren wel, maar daarna kun je service vergeten.
Mijn Atlantic V4 werd geleverd met een defect display. Dat was vanaf het begin duidelijk en is ook erkend door Solyd, maar ze deden niets anders dan mij aan het lijntje houden en zich verschuilen achter de Belgische tak van Atlantic die geen service wilde leveren in Nederland.

Dat heeft echt maanden geduurd. Pas na een creditcardclaim kwamen ze in actie omdat ze toen doorhadden dat het ze wel eens geld zou kunnen kosten. Binnen een week nadat de creditcardmaatschappij contact had opgenomen was alles opgelost en bleek het plots wél mogelijk om een vervangend display op te sturen via de Nederlandse importeur van Atlantic.

Voor mij echt nooit meer Solyd. Zeker niet bij dit soort grote apparaten die je niet even zelf in je auto kan gooien of terug kan sturen.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.

Ik heb nu de toezegging gekregen dat er donderdag of vrijdag een nieuwe WPB komt. Even doorgegeven wanneer dit kan (want ik moet vrijdag een deel van de dag weg voor iets wat niet verzet kan worden). Verder heb ik ze nog gevraagd te bevestigen dat de chauffeur in kwestie de oude boiler ook weer meeneemt, en deze heb ik zojuist zo goed en kwaad als het ging weer ingepakt.

Deze keer zal ik er een stuk beter op letten dat de boiler verticaal geleverd wordt, en dat de doos netjes is.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • 01001000
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:09
Ik heb recent een quote gevraagd voor een 300 liter warmtepomp boiler, maar is het normaal om een 75% voorschot te betalen? op een bedrag van 6500 (ex elektra) gaan er wat alarmbellen af. Of is de markt zo absurd tegenwoordig

11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
6500 euro voor een wpb doet wel wat alarmbellen afgaan. Welke is dat?

  • 01001000
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:09
Een Stiebel Eltron 301, de boiler zelf is rond de 3k (ex), rest is installatie en btw

11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
ASW1 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:03:
[...]

Zorg wel dat je heel braaf je anti-legionella cyclus draait met zo'n ding. Ik zou het om die reden nooit willen hebben in m'n waterinstallatie.
Die draait elke zondag, zoveel mogelijk op zonne energie. :)

Geen enkel probleem...

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
onlinaius schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 23:01:
[...]

Zit die niet aan de koudwater kant in plaats van / voor je inlaatcombinatie?

Ik zie persoonlijk ook het nut niet zo, er moet een behoorlijke bak water weglopen voordat je de extra kosten van het expansievat er weer uit hebt, en het is ook nog eens een extra punt waar iets mis kan gaan.
Ik heb het voornamelijk om de installatie beter te beveiligen. :)

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:52

Martin7182

ASW1 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:03:
[...]

Zorg wel dat je heel braaf je anti-legionella cyclus draait met zo'n ding. Ik zou het om die reden nooit willen hebben in m'n waterinstallatie.
Wat is het verschil zonder expansievat, dan moet dat toch ook? Of bedoel je dat het expansievat zelf ook ontsmet moet worden? (dan heb je een extra circulatiepomp nodig). Het lijkt me onlogisch, een expansievat dat weer afkoelt is qua legionella net zoiets als de inlaatcombinatie die weer afkoelt, alleen iets groter.
Flesym schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:21:
[...]

Plus ik zie het voordeel niet. Het water in het sanitair expansievat koelt af en laat je dus alsnog weglopen via de kraan als je warm water wilt nemen met als extra nadeel dat het weer langer duurt voordat je warm water hebt.
Hoezo zou het langer duren voordat je weer warm water hebt? N.b. het expansievat zit normaal gesproken aan de koude kant.
onlinaius schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 23:01:
[...]

Zit die niet aan de koudwater kant in plaats van / voor je inlaatcombinatie?

Ik zie persoonlijk ook het nut niet zo, er moet een behoorlijke bak water weglopen voordat je de extra kosten van het expansievat er weer uit hebt, en het is ook nog eens een extra punt waar iets mis kan gaan.
Koude kant inderdaad, maar dan wel achter de inlaatcombinatie, dus tussen inlaatcombi en boilervat.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Kleigraaf schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:12:
[...]

De E-cv wordt alleen gebruikt om minimum opstarttemperatuur van 15 graden te garanderen, anders zegt Quatt dat de warmtepomp mogelijk niet opstart. Eventueel kan hij ook bijspringen, maar in de afgelopen 2 jaar was dat niet nodig. Hij is dus niet bedoeld om via Cop 1 te verwarmen. Hoop hem nooit te gebruiken, vandaar. In Quatt forum is daar veel informatie over te vinden. Snap dat niet iedereen alle forums kan lezen, dus waardeer je reactie om mij te behoeden voor cop 1 stoken.
Ahh helder, dank voor je toelichting 🙂.

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 13:45
Martin7182 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:43:
[...]

Wat is het verschil zonder expansievat, dan moet dat toch ook? Of bedoel je dat het expansievat zelf ook ontsmet moet worden? (dan heb je een extra circulatiepomp nodig). Het lijkt me onlogisch, een expansievat dat weer afkoelt is qua legionella net zoiets als de inlaatcombinatie die weer afkoelt, alleen iets groter.
Het is een dood stuk in je warmwaterleiding dat nooit doorgespoeld wordt, en wat er eenmaal in zit krijg je er nooit meer uit. Potentieel vormt het daarmee een bron voor voortdurende (her-)besmetting van je voorraadvat, aangeziet het expansievat zelf niet meedoet in de anti-legionellacyclus.

*TLDR als er eenmaal legionella in je expansievat zit krijg je het er nooit meer uit.*

Het installatievoorschrift van mijn Calypso split gaf aan dat de legionellacyclus bij doorstroom niet gebruikt hoeft te worden, maar wel als er een expansievat in de warmwaterleiding zit.
Zonder expansievat is de gelaagdheid van het vat icm dagelijks gebruik/doorstroom voldoende om geen legionella te krijgen.

Nu weet ik dat de legionellacyclus altijd tot verhitte discussie leidt en het is zeker niet mijn bedoeling die weer aan te zwengelen. Het gaat me er in dit geval om aan te geven waarom ik geen expansievat in de WPB-installatie wil en de voorkeur geef aan een inlaatcombinatie met overstort.
Zelfs als ik wel de anti-legionellacycli zou draaien dan zou ik nog steeds geen expansievat willen, maar iedereen moet zelf een mening vormen en besluiten wat ze willen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEqJDQJgZ5xo0KLQ9Nj-it4kPDA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/27WXF7sS3kShA2dUAxwLTRUv.png?f=fotoalbum_large

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Martin7182 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:43:
[...]

Wat is het verschil zonder expansievat, dan moet dat toch ook? Of bedoel je dat het expansievat zelf ook ontsmet moet worden? (dan heb je een extra circulatiepomp nodig). Het lijkt me onlogisch, een expansievat dat weer afkoelt is qua legionella net zoiets als de inlaatcombinatie die weer afkoelt, alleen iets groter.


[...]

Hoezo zou het langer duren voordat je weer warm water hebt? N.b. het expansievat zit normaal gesproken aan de koude kant.


[...]

Koude kant inderdaad, maar dan wel achter de inlaatcombinatie, dus tussen inlaatcombi en boilervat.
Van Atlantic mag je trouwens absoluut niets tussen de inlaatcombi en de boiler plaatsen, in elk geval bij de Calypso.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

jawaligt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:56:
[...]

Van Atlantic mag je trouwens absoluut niets tussen de inlaatcombi en de boiler plaatsen, in elk geval bij de Calypso.
Ook geen di-elektrische koppeling?

Persoonlijk lijkt met dat ze het hier vooral hebben over elementen waarmee je actief de leiding af kunt sluiten, maar di-elektrische koppelingen, en een pijpbochtje lijken me geen probleem.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
jawaligt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:56:
[...]

Van Atlantic mag je trouwens absoluut niets tussen de inlaatcombi en de boiler plaatsen, in elk geval bij de Calypso.
Niets in directe lijn.
Je mag natuurlijk wel bijvoorbeeld een kraantje plaatsen op een T stuk.

  • Thejman1989
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 08:48
Ik heb zelf een WPB geïnstalleerd en hij doet het goed! Best wel trots op het resultaat en hij doet het goed. Het is een Haier M7 250L. [mbr]knipknip, zelf installeren levert inderdaad geen subsidie op.[mbr]

[ Voor 84% gewijzigd door teacher op 11-11-2026 20:17 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:52

Martin7182

jawaligt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:56:
[...]

Van Atlantic mag je trouwens absoluut niets tussen de inlaatcombi en de boiler plaatsen, in elk geval bij de Calypso.
Jaja het zal wel, hoe krijg je de boiler dan aangesloten 8)7
Nee, er mag natuurlijk geen afsluiter tussen zitten, maar leidingen, koppelingen, beluchter, aftapkraantje, expansievat wel volgens mij.
ASW1 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:49:
[...]

Het is een dood stuk in je warmwaterleiding dat nooit doorgespoeld wordt, en wat er eenmaal in zit krijg je er nooit meer uit. Potentieel vormt het daarmee een bron voor voortdurende (her-)besmetting van je voorraadvat, aangeziet het expansievat zelf niet meedoet in de anti-legionellacyclus.

[Afbeelding]
Als het goed is heb je een "doorstroom" expansievat waar dus geen dood stuk in zit. Of eentje waar het membraam helemaal terugkomt bij het afkoelen.

  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Ronald.42 schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:20:
[...]


Twee ouders en twee kinderen.
Oke, bedankt voor de reactie, dat is hier ook. Maar ik begrijp dat het dan prima werkt met een split WPB en een gezin? Wat was de volume van het vat 270L?

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
onlinaius schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:30:
[...]

Ook geen di-elektrische koppeling?

Persoonlijk lijkt met dat ze het hier vooral hebben over elementen waarmee je actief de leiding af kunt sluiten, maar di-elektrische koppelingen, en een pijpbochtje lijken me geen probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/15kINrv0gXBEtsi-PTmVDYn2dmU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vRqSpOpl4WP7vkIJbWR4Yph9.png?f=fotoalbum_large

Dit is wat in de handleiding staat. Lijkt me dat dit een SWW expansievat ook uitsluit?

Voor alle duidelijkheid: ik heb hier zelf niet echt een mening over O-)

Maar gezien mijn ervaringen met Atlantic van de afgelopen tijd weet ik dat ze werkelijk alles aangrijpen om garantie/service uit de weg te gaan. Dus als ze er achter komen dat er toch iets tussen inlaat en boiler zit is het ongetwijfeld: "maar u hebt zich niet aan de installatie instructies gehouden, geen garantie." |:(

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
ecn1985 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:02:
[...]

Oke, bedankt voor de reactie, dat is hier ook. Maar ik begrijp dat het dan prima werkt met een split WPB en een gezin? Wat was de volume van het vat 270L?
De Atlantic Calypso van ons is geen split dat is gewoon één apparaat met lucht in en uitlaat.
Wij hebben het 150 liter model.
Hiervoor hadden we de vaillant arostor 150 liter.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Ronald.42 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:11:
[...]


De Atlantic Calypso van ons is geen split dat is gewoon één apparaat met lucht in en uitlaat.
Wij hebben het 150 liter model.
Hiervoor hadden we de vaillant arostor 150 liter.
Ah dank, dat heb ik verkeerd begrepen. Maar 150l voor een gezin werk bij jullie dus prima. Dat is goed om te weten, zou dan zelf voor een maatje groter gaan waarschijnlijk al is het maar kijkend naar de toekomst als de kinderen ouder worden.

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
ecn1985 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:36:
[...]

Ah dank, dat heb ik verkeerd begrepen. Maar 150l voor een gezin werk bij jullie dus prima. Dat is goed om te weten, zou dan zelf voor een maatje groter gaan waarschijnlijk al is het maar kijkend naar de toekomst als de kinderen ouder worden.
Ik heb hier nog een stukje uit de oude cv ketel in de koudwaterleiding naar de wpb toe.
Dat is een restrictie en flowswitch om nog ergens wat te schakelen.
Die begrensd de flow behoorlijk en dan met de juiste douchekop kun je prima met de hele club achter elkaar douchen.
Temperatuur staat op 55 graden.
Je moet natuurlijk niet allemaal een half uur onder die douche gaan staan weken, wel een beetje je verstand gebruiken zeg maar.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Ronald.42 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:41:
[...]


Ik heb hier nog een stukje uit de oude cv ketel in de koudwaterleiding naar de wpb toe.
Dat is een restrictie en flowswitch om nog ergens wat te schakelen.
Die begrensd de flow behoorlijk en dan met de juiste douchekop kun je prima met de hele club achter elkaar douchen.
Temperatuur staat op 55 graden.
Je moet natuurlijk niet allemaal een half uur onder die douche gaan staan weken, wel een beetje je verstand gebruiken zeg maar.
Ja ik denk wel dat er qua gedrag hier wel wat aangepast moet worden om het zo maar te zeggen. Dat is ook de rede dat ik voor een maar groter wil gaan.

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
jawaligt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:56:
[...]

Van Atlantic mag je trouwens absoluut niets tussen de inlaatcombi en de boiler plaatsen, in elk geval bij de Calypso.
Bij ons is het zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmGVBwpx-b5i2w72ctsh6q2tOCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TNDZVEjd4QJMSBZ9F8Kz8TXT.png?f=fotoalbum_large

Zoals dit filmpje ook uitlegt. :)

Ik kreeg nog de volgende reply van Watts Benelux, fwiw:
Dag <Naam>,

Als de voordruk van het expansievat hoger is dan de inkomende druk zal het expansievat eerst legen waardoor er niet continu water blijft instaan. Dit kan je bekomen door een drukverminderaar te plaatsen

Met vriendelijke groeten, Kind regards,
<Naam>
Customer Service
(Dat is bij ons dus toevallig zo, voordruk is +- 2.5 bar, expansievat is 3 bar. Soms is de voordruk wel iets hoger.)

[ Voor 6% gewijzigd door Tanuki op 11-11-2026 15:47 ]

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Kleigraaf
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 14:48
knipknip, goedbedoeld, maar het is aanzetten tot fraude.

[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 11-11-2026 21:20 ]


  • Spenser
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 26-11 23:17
Goedeavond Tweakers,

Ik heb al een jaar een Aquapura 300i, ik kan er prima mee douchen. Maar het lukt maar net om er een bad mee te vullen dat iets van 180 liter is. Daarna douchen gaat eigenlijk niet meer. De boiler staat op 50 graden ingesteld.

Het lijkt erop of die niet volledig gevuld wordt met heet water. mogelijk heb ik hem niet goed aangesloten. Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/7N2TrZXHhttps://www.123-kaminofen.de/wp-content/uploads/2023/05/AquaPura-handleiding.pdf

Ik heb het een beetje anders gedaan als op de schema, wellicht verkeerd. Ik heb hem onder na een overdrukcombinatie gevoed met koud water, en bove aangesloten richting douch. Zonder mengventiel en expansie vat.

Of recirculatie pomp. Specefiek dacht ik dat die recirculatie pomp alleen nodig was bij een zonnecollector maar mogelijk niet. Zou ik de recirculatie opening dan via een pomp moeten combineren met de warme of koude poort?

Mocht iemand mij kunnen helpen zou dat top zijn (en mijn vriendin die graag badderd)

Lorenzo

[ Voor 22% gewijzigd door Spenser op 11-11-2026 22:43 ]


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Spenser schreef op woensdag 11 november 2026 @ 22:21:
Goedeavond Tweakers,

Ik heb al een jaar een Aquapura 300i, ik kan er prima mee douchen. Maar het lukt maar net om er een bad mee te vullen dat iets van 180 liter is. Daarna douchen gaat eigenlijk niet meer. De boiler staat op 50 graden ingesteld.

Het lijkt erop of die niet volledig gevuld wordt met heet water. mogelijk heb ik hem niet goed aangesloten. [Afbeelding]https://www.123-kaminofen.de/wp-content/uploads/2023/05/AquaPura-handleiding.pdf

Ik heb het een beetje anders gedaan als op de schema, wellicht verkeerd. Ik heb hem onder na een overdrukcombinatie gevoed met koud water, en bove aangesloten richting douch. Zonder mengventiel en expansie vat.

Of recirculatie pomp. Specefiek dacht ik dat die recirculatie pomp alleen nodig was bij een zonnecollector maar mogelijk niet. Zou ik de recirculatie opening dan via een pomp moeten combineren met de warme of koude poort?

Mocht iemand mij kunnen helpen zou dat top zijn (en mijn vriendin die graag badderd)

Lorenzo
Is het mogelijk om die 50 wat op te hogen? (al dan niet op bepaalde dagen dat er gebadderd wordt?)

Ik kan me voorstellen dat het met een 180 liter bad wel krapjes wordt, zeker als je op hetzelfde moment / vlak er na doucht.

Het vat heeft 300 liter water @ 50 graden (in de praktijk wat minder waarschijnlijk door gelaagdheid).
We gaan uit van:
300 liter @ 50 graden
Nodig voor bad 180 liter @ 40 graden
Koudwater @ 11 graden

Om het even makkelijk te maken tap je voor dat bad afgerond 135 liter warm water uit het vat, en mengt dat met 45 liter koud water.

De verbruikte 135 liter in de boiler wordt aangevuld met 11 graden water, en daarmee wordt de temperatuur in het vat ((165 x 50) + (135 x 11) / 300) = 32.45

Dat is inderdaad vrij koud douchen, ik word er niet blij van.

Verder lees ik in de handleiding van de 300i dat de warmtepomp (zonder het aanvullende hitte-element) 1800 watt aan thermisch vermogen kan toevoegen. 1 graad - liter is 1.16 Wh, dus op een vat van 300 liter voeg je 1550 graad - liters per uur toe, oftewel: zo'n 5 graden. Afhankelijk van hoe lang je doucht, duurt het dus inderdaad 1 of 2 uur na zo'n bad (let wel: nadat de kraan van het bad aangaat, aannemend dat de WPB direct begint bij te verwarmen) tot er weer 'lekker' gedoucht kan worden.

Als je ook het hitte-element inschakelt pomp je totaal 3300 watt aan thermische energie in het vat, en warmt je vat ongeveer 9.5 graden per uur op.

Ook theoretisch zie ik dus wel limieten aan je warm water voorziening na het vullen van dit bad.

Dit is op enkele manieren aan te vliegen:
1. Vaker de COP 1 weerstandsverwarming inschakelen. Wel slecht voor je verbruik.
2. Het vat naar een hogere temperatuur laten verwarmen. Ook negatief voor je verbruik, maar waarschijnlijk beter dan COP 1 verwarmen.
3. De recirculatieleiding gebruiken om water door het vat te pompen en zo de gelaagdheid te verstoren. Dit gaat waarschijnlijk je probleem slechts deels oplossen, en maakt je systeem ook weer complexer.

Ik zou indien mogelijk altijd kiezen voor optie 2.

Zou het vat op 55 graden staan, dan is het water na het bad ergens tussen de 38 en 40 graden (schatting, niet berekend), en met 5 graden toevoegen per uur kun je dan (afhankelijk van hoe lang je doucht) per direct douchen of uiterlijk binnen een uur.

[ Voor 5% gewijzigd door onlinaius op 12-11-2026 01:53 ]

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Flesym
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
Ik heb ook om die reden (comfort boven efficiëntie) een zomer (52⁰C) en een winterstand (57⁰C) ingesteld. Leidingwater is in de winter nu eenmaal flink kouder dan in de zomer. In de winter warmt het vat dus en minder snel op en door bijmenging heeft hij ook veel minder capaciteit.

Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd. Verwarming: hybrid Quatt met E-CV en radiatoren. Warm water: Ariston WPB. Elektra: 5,4kWp ZP + Marstek V.2 accu


  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 26-11 22:39
onlinaius schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:04:
[...]

Poeh, to be fair, ik zou dat niet meer doen. Met CC geeft extra veiligheid, maar oftewel Solyd weet niet hoe ze moeten omgaan met een WPB, oftewel ze hebben hun verzending niet op orde. Zelfs als de WPB netjes bij je aankomt, wie garandeert dat deze niet al 3x is omgevallen / plat is vervoerd?

Aan de andere kant: je garantie blijft uiteraard intact, maar ik zou het risico niet nemen, liever bij warmteservice, daar schijnen de ervaringen goed mee te zijn.
Warmtepompboiler stond gisteren ineens voor de deur. Inderdaad slechte geen communicatie mbt levering vanuit de leverancier. Kreeg het nog wel even benauwd toen de vriending melde dat het ding was bezorgd en ze er al voor getekend had gezien de eerdere post hier. Gelukkig bleek die gewoon rechtop vervoerd en kwam ook zo uit de vrachtwagen. De doos is ook nog intact al is er op een hoek van de door wel te zien dat die met een spanband vast had gestaan. Nu nog "even" de vlizotrap op. Schuin dak erboven dus hopelijk kunnen we de draai krijgen :D

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:52

Martin7182

onlinaius schreef op donderdag 12 november 2026 @ 01:48:
[...]

De verbruikte 135 liter in de boiler wordt aangevuld met 11 graden water, en daarmee wordt de temperatuur in het vat ((165 x 50) + (135 x 11) / 300) = 32.45

Dat is inderdaad vrij koud douchen, ik word er niet blij van.
Ehm, er is toch gelaagdheid? Je haakjes staan ook verkeerd.
De douchetemperatuur blijft normaal gesproken de eerste tijd gewoon 50 graden :)

Het probleem is waarschijnlijk dat niet het hele vat tot 50 graden wordt opgewarmd. Met 300 liter op 50 graden kun je elk normaal bad helemaal vullen en daarna nog steeds douchen :)

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 08:41
Martin7182 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:45:
[...]

Ehm, er is toch gelaagdheid? Je haakjes staan ook verkeerd.
De douchetemperatuur blijft normaal gesproken de eerste tijd gewoon 50 graden :)

Het probleem is waarschijnlijk dat niet het hele vat tot 50 graden wordt opgewarmd. Met 300 liter op 50 graden kun je elk normaal bad helemaal vullen en daarna nog steeds douchen :)
Staan jullie niet allemaal, tijdens het douchen, langzaam de warme kraan bij te stellen? :+

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:52

Martin7182

Waah schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:47:
[...]

Staan jullie niet allemaal, tijdens het douchen, langzaam de warme kraan bij te stellen? :+
Nee. Als we de helft van het water verbruikt hebben is de temperatuur bovenin de boiler nog geen tiende graad gezakt.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12:52
Spenser schreef op woensdag 11 november 2026 @ 22:21:
Goedeavond Tweakers,

Ik heb al een jaar een Aquapura 300i, ik kan er prima mee douchen. Maar het lukt maar net om er een bad mee te vullen dat iets van 180 liter is. Daarna douchen gaat eigenlijk niet meer. De boiler staat op 50 graden ingesteld.

Het lijkt erop of die niet volledig gevuld wordt met heet water. mogelijk heb ik hem niet goed aangesloten. [Afbeelding]https://www.123-kaminofen.de/wp-content/uploads/2023/05/AquaPura-handleiding.pdf

Ik heb het een beetje anders gedaan als op de schema, wellicht verkeerd. Ik heb hem onder na een overdrukcombinatie gevoed met koud water, en bove aangesloten richting douch. Zonder mengventiel en expansie vat.

Of recirculatie pomp. Specefiek dacht ik dat die recirculatie pomp alleen nodig was bij een zonnecollector maar mogelijk niet. Zou ik de recirculatie opening dan via een pomp moeten combineren met de warme of koude poort?

Mocht iemand mij kunnen helpen zou dat top zijn (en mijn vriendin die graag badderd)

Lorenzo
Hallo. Je oppert is misschien verkeerd aangesloten. En anders dan schema. Maar wat bedoel je? Mogen we er van uitgaan dat het water via een inlaat combiatie op de juiste ingang is aangesloten en de uitgang ook goed zit?
Mengventiel heb je niet dus dat kan het niet zijn.
Wellicht wijken de sensoren af waardoor de werkelijke temperatuur lager is, maar laten we daar niet meteen van uitgaan.
Wat voor kraan zit er in de badkamer. Meeste thermostaatkranen hebben een minimum aandeel koudwater wat ingemengd wordt, wellicht gaat het daar niet goed. Met bijv. een combiketel er op merk je dat niet zomaar.
In de handleiding staan ???aardlekschakelaarsinstellingen die in te stellen zijn tussen 2 en 20 gr Celsius. Yeah Right. Als ik mag raden denk ik dat ze het schakelverschil op de temperatuurinstelling bedoelen. Af fabriek zou deze voor de wp op 2 staan.
Je gaat tenslotte eerst in bad, lijkt me dat de wp gedurende die tijd al aan mag slaan.
Je zou denken met 300 liter moet dit goedkomen .
Als niets helpt kun je de modus naar de vriendin een positieve draai geven. 180 liter is wat ouderwets voor een badje. Ik heb hier een hoekbad 100 liter. Past prima met twee personen en vult prima met wpb 200 liter. Dus een verassing in de vorm van een nieuw bad kan jouw als doe het zelver misschien op eenzame hoogte brengen😀.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12:52
Waah schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:47:
[...]

Staan jullie niet allemaal, tijdens het douchen, langzaam de warme kraan bij te stellen? :+
Daar heb ik een thermostaatkraan voor.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Martin7182 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:45:
[...]

Ehm, er is toch gelaagdheid? Je haakjes staan ook verkeerd.
De douchetemperatuur blijft normaal gesproken de eerste tijd gewoon 50 graden :)

Het probleem is waarschijnlijk dat niet het hele vat tot 50 graden wordt opgewarmd. Met 300 liter op 50 graden kun je elk normaal bad helemaal vullen en daarna nog steeds douchen :)
Goed punt! Je zult inderdaad het niet het hele vat op 50 graden kunnen gebruiken, maar door die gelaagdheid inderdaad wel een stuk meer.

Ik ben nu wel erg benieuwd welke temperatuur er bij @Spenser uit de douche komt nadat het vat gevuld is.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12:52
jawaligt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:26:
[...]

[Afbeelding]

Dit is wat in de handleiding staat. Lijkt me dat dit een SWW expansievat ook uitsluit?

Voor alle duidelijkheid: ik heb hier zelf niet echt een mening over O-)

Maar gezien mijn ervaringen met Atlantic van de afgelopen tijd weet ik dat ze werkelijk alles aangrijpen om garantie/service uit de weg te gaan. Dus als ze er achter komen dat er toch iets tussen inlaat en boiler zit is het ongetwijfeld: "maar u hebt zich niet aan de installatie instructies gehouden, geen garantie." |:(
Tja het staat er. Lijkt een beetje onhandig neergezet. Waar het om draait is dat er geen vernauwing mag zitten. De druk beveiliging is er ook voor het ultieme geval dat het verwarmingselement door blijft warmen en om wat voor reden dan ook niet gestopt wordt door de maximaal thermostaat. De boiler gaat dan koken. Als er te veel weerstand naar de druk beveiliging is kan er niet voldoende stoom afgeblazen worden met alle gevolgen van dien. De kans is klein maar het zal je maar gebeuren.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Hele algemene vraag:

Een warmtepompboiler heeft over het algemeen een veiligheidsgroep om druk te laten ontsnappen boven de 6, 7 of 8 bar. Voor zover ik weet heeft een dergelijke boiler geen actieve afsluiter: water wat je er van onder inpompt vanuit de koudwaterleiding komt er boven warm weer uit. Betekend dit dat met een WPB de warmwaterleiding ook die druk van 6, 7 of 8 bar te verduren krijgt?

Geeft dat wel eens problemen? Met die cv ketel is er (lijkt mij) ook wel eens sprake van dergelijke drukken, maar dat zal veel beperkter voorkomen (natuurkundig gok ik dat hier alleen druk wordt opgebouwd als de cv ketel nog heet is, en de warmwaterkraan dicht gaat), en dus niet zoals bij een WPB veel langer.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
onlinaius schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:36:
Hele algemene vraag:

Een warmtepompboiler heeft over het algemeen een veiligheidsgroep om druk te laten ontsnappen boven de 6, 7 of 8 bar. Voor zover ik weet heeft een dergelijke boiler geen actieve afsluiter: water wat je er van onder inpompt vanuit de koudwaterleiding komt er boven warm weer uit. Betekend dit dat met een WPB de warmwaterleiding ook die druk van 6, 7 of 8 bar te verduren krijgt?

Geeft dat wel eens problemen? Met die cv ketel is er (lijkt mij) ook wel eens sprake van dergelijke drukken, maar dat zal veel beperkter voorkomen (natuurkundig gok ik dat hier alleen druk wordt opgebouwd als de cv ketel nog heet is, en de warmwaterkraan dicht gaat), en dus niet zoals bij een WPB veel langer.
Alles na de boiler zal op diezelfde druk komen te staan, en wat betreft de cv ketel ook die heeft een inlaatcombinatie.
Op zich is het een vrij statische druk, als je een kraan snel dicht doet of bij bijv. De magneetventielen in vaatwassers en wasmachines zullen de drukken zelfs nog een stuk hoger zijn.
10 of 15 bar is best haalbaar als je een kraan dicht mept.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Atlantic Explorer v5 hier. Ik draai al meer dan een week met dat ding, zonder problemen. Echter heb ik nog geen echte legionella run gezien. Deze heb ik ingesteld op 70 graden. De laatste keer dat ik 62 graden heb gezien is 8 dagen geleden, na inschakeling. Hij is toen 188minuten boven de 62 geweest. Ik gebruik ook de Smart Grid contacten. Ik monitor de temperatuur in Home Assistant.

Hoe zou dit komen? Een legionella run moet je toch op kunnen vertrouwen?

[ Voor 17% gewijzigd door CPM op 13-11-2026 16:38 ]

Hier tekenen aub ......


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
bij de instelling op het apparaat kun je de tijd instellen.
Staat standaard op 1 maand

Volgens mij gaat de V5 sowieso maar tot 62

[ Voor 20% gewijzigd door raven22 op 13-11-2026 17:58 ]

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 26-11 22:39
Nou, vandaag de explorer de garagezolder (vlizotrap) op gekregen.
Kartonnen doos losgenomen, boven en onderkant karton erop gelaten en met spanbanden over dit karton de boiler aan de pallet vastgezet.
Met een spanband wat dekens erom gewikkeld te bescherming van de cylinder want breedte van het trapgat is slechts 68cm.
Verrijdbare motortakel de zolder op gesjouwd en vandaar de boiler met spanbanden onder de pallet door omhoog getakeld. Door het schuine dak hadden we maar beperkte hef-hoogte dus een rolsteiger eronder als platteau om telkens de lijnen korter in te scheren. Uiteindelijk zo in 4 etappes de boiler net onder het trapgat gekregen. Daarna spanbanden tussen de kartonnen bodem en de pallet door want de pallet ging niet door het trapgat passen.
Eenmaal boven het trapgat uit was het vrij eenvoudig manouvreren met de takel.
Al met al was ik best onder de insdruk van de karton verpakking van de boven en onderkant, bleek lekker stevig en voorkwam dat de spandanden losschoten.
Inmiddels ook de voedingskabel onder de kruipruimte door. Bleek nog een 19mm mantelbuis te zitten van een oude oude koperen waterleiding die doorgekapt was door de vorige bewonders. Scheelt weer een gat in de vloer boren. Koper eruitgehaald en kabel door de bestaande mantelbuis. Morgen weer verder.

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online

jj85

CPM schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:37:
Atlantic Explorer v5 hier. Ik draai al meer dan een week met dat ding, zonder problemen. Echter heb ik nog geen echte legionella run gezien. Deze heb ik ingesteld op 70 graden. De laatste keer dat ik 62 graden heb gezien is 8 dagen geleden, na inschakeling. Hij is toen 188minuten boven de 62 geweest. Ik gebruik ook de Smart Grid contacten. Ik monitor de temperatuur in Home Assistant.

Hoe zou dit komen? Een legionella run moet je toch op kunnen vertrouwen?
Misschien heel duf, maar heb je hem ook op wekelijks gezet?

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

jj85 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:30:
[...]

Misschien heel duf, maar heb je hem ook op wekelijks gezet?
Hij staat op wekelijks. Maar blijkbaar is een post op dit forum voldoende om de run te activeren. :+ Stroom verbruik schiet nu omhoog naar +/- 1200w en op het display staat dat ie naar 70 aan het verwarmen is.

Wat ik dan wel bijzonder vind is dat de warmtepomp niet gebruikt wordt, maar alleen het element. De WPB mag rond dit tijdstip nog gewoon verwarmen. Niet heel erg "zuinig". Kan dit ook anders?

[ Voor 5% gewijzigd door CPM op 13-11-2026 19:58 ]

Hier tekenen aub ......


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 13:32
Nee, de compressor kan denk ik niet zo warm.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-11 21:35
raven22 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:30:
Ik heb een explorer V5 en krijg de ha integratie niet goed actief.
Nu denk ik eraan om zelf een temperatuursensor te plaatsen.
heeft iemand hier ervaring mee?
Ben je ondertussen iets wijzer geworden? Ik wil namelijk precies hetzelfde. In de installatie handleiding hebben ze het over een klepje voor de sensor, maar dat geldt enkel voor de coil versie...

Ik heb de 200L v5 zonder coil, ik wil dat ding van de wifi af hebben maar wel graag een temperatuur in home assistant kunnen uitlezen. Ik weet alleen niet goed waar ik de ds20b18 moet plaatsen...

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Jim423 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:59:
Nee, de compressor kan denk ik niet zo warm.
De Explorer V5 kan als het goed is de legionellarun gewoon op de compressor doen. Of dit ook naar 70 graden kan durf ik niet te zeggen, ik dacht eigenlijk dat de legionellarun normaal gesproken (altijd?) naar 62 graden ging.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
Thomox schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:15:
[...]

Ben je ondertussen iets wijzer geworden? Ik wil namelijk precies hetzelfde. In de installatie handleiding hebben ze het over een klepje voor de sensor, maar dat geldt enkel voor de coil versie...

Ik heb de 200L v5 zonder coil, ik wil dat ding van de wifi af hebben maar wel graag een temperatuur in home assistant kunnen uitlezen. Ik weet alleen niet goed waar ik de ds20b18 moet plaatsen...
Nee niks kunnen vinden, ook niet in de handleiding trouwens. Ik heb de probe van een Sonoff SNZB-02LD op de warme uitgang geplaatst (met isolatie er omheen). Die geeft ong 5 graden minder aan dan de middentemp van de boiler.

Daarmee kan ik mijn automatisering van de l1 en de l2 verder optimaliseren.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-11 21:35
raven22 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 07:05:
[...]

Nee niks kunnen vinden, ook niet in de handleiding trouwens. Ik heb de probe van een Sonoff SNZB-02LD op de warme uitgang geplaatst (met isolatie er omheen). Die geeft ong 5 graden minder aan dan de middentemp van de boiler.

Daarmee kan ik mijn automatisering van de l1 en de l2 verder optimaliseren.
Jammer haha, ik was er al bang voor. Heb je die probe met thermische pasta op een metalen koppeling geplaatst? Ik zou verwachten dat die minstens zou hoog zou zijn als de midden temp...

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

raven22 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:30:
Ik heb een explorer V5 en krijg de ha integratie niet goed actief.
Nu denk ik eraan om zelf een temperatuursensor te plaatsen.
heeft iemand hier ervaring mee?
In de buis naast de eigen temperatuursensor? Zo is het bij de V3 mogelijk.
Waar de witte en rode kabel ingaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Mq89ZjYyVZjtyYbxqPiNRwjtQI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ElWLIxuwX7kbxIMR8dQEHxkv.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 13,92kWh, Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Famag IM 8S 🥐, Xavis Bakechef 🥖


  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 13:43
klump4u schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:09:
[...]

In de buis naast de eigen temperatuursensor? Zo is het bij de V3 mogelijk.
Waar de witte en rode kabel ingaan.

[Afbeelding]
Voor de V4 werkte het hetzelfde. Spanning eraf, kap aan de voorkant demonteren en heel voorzichtig de temp sensor eruit. Extra sensor erbij en met een electratapje draden aan elkaar bundelen zodat je ze samen terug kan schuiven op hun plek. Ik heb de sensor aan een Shelly add on module gekoppeld die dan weer op een normale shelly PM klikt.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:17

mr_evil08

CPM schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:57:
[...]

Hij staat op wekelijks. Maar blijkbaar is een post op dit forum voldoende om de run te activeren. :+ Stroom verbruik schiet nu omhoog naar +/- 1200w en op het display staat dat ie naar 70 aan het verwarmen is.

Wat ik dan wel bijzonder vind is dat de warmtepomp niet gebruikt wordt, maar alleen het element. De WPB mag rond dit tijdstip nog gewoon verwarmen. Niet heel erg "zuinig". Kan dit ook anders?
Een legionellarun boven 62c is niet zinvol, veelal kan de compressor niet hoger dan 60-62 en zal het element overnemen.

(Het sterft al bij 55 maar ivm gelaagdheid wordt altijd minstens 60c aangeraden).

Tenzij je capaciteit tekort komt is er niet echt een use case om boven 62c te gaan, geeft ook meer kalk/slijtage.

[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 14-11-2026 08:42 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

@mr_evil08 Wat ik bedoel is dat alleen het element werkt met een legionella run. Waarom springt de compressor niet bij? Dat is toch veel efficiënter? Daarnaast mag een run best langer duren, dat is alleen maar beter. En ik wilde hem naar 70 hebben vanwege het feit dat vooral in het thermische syfon de temperatuur rond de 30-35 is, hopende dat daar de temperatuur dan ook hoog is maar dat is denk ik verkeerd gedacht?

Hier tekenen aub ......


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:52

Martin7182

Denkfoutje ;)
Je hebt altijd ergens een overgang van koud naar warm waar de temperatuur ideaal is voor legionellagroei. Zolang het water maar niet lang stil staat is er weinig aan de hand.

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
Thomox schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 07:40:
[...]

Jammer haha, ik was er al bang voor. Heb je die probe met thermische pasta op een metalen koppeling geplaatst? Ik zou verwachten dat die minstens zou hoog zou zijn als de midden temp...
Nee er is maar weinig ruimte,

Ik heb de ruimte tussen schroefdraad en probe en de moer opgevuld met aluminiumfolie. Niet erg ideaal maar voor nu prima. In ha geef ik gewoon een correctie op.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online

jj85

CPM schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:20:
@mr_evil08 Wat ik bedoel is dat alleen het element werkt met een legionella run. Waarom springt de compressor niet bij? Dat is toch veel efficiënter? Daarnaast mag een run best langer duren, dat is alleen maar beter. En ik wilde hem naar 70 hebben vanwege het feit dat vooral in het thermische syfon de temperatuur rond de 30-35 is, hopende dat daar de temperatuur dan ook hoog is maar dat is denk ik verkeerd gedacht?
Hoe staat deze setting?
3.5.4. Elektrische weerstand

In dit menu kunt u kiezen wanneer de elektrische weerstand toegelaten is:

zo weinig mogelijk: alleen als de warmtepomp buiten zijn werkingsgebied treedt of wanneer er een storing is aan de warmtepomp

om de hoeveelheid warm water veilig te stellen: ter aanvulling van de warmtepomp om voldoende warm water te garanderen

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
klump4u schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:09:
[...]

In de buis naast de eigen temperatuursensor? Zo is het bij de V3 mogelijk.
Waar de witte en rode kabel ingaan.

[Afbeelding]
Top, dank voor de foto
Bij de V5 ziet het er iets anders uit en in de buis gaat naast de witte en de rode ook nog een zwarte stijve metalen draad. Heb ze er een klein beetje uitgetrokken maar omdat de probe van mijn sonoff vrij dik is denk ik niet dat ik ze er samen weer inkrijg. Dus heb ze maar weer teruggeduwd.
Maar er is genoeg ruimte om de probe van de sonoff er aan het begin, naast de andere draden, in te drukken. Het metalen deel van de probe valt er dan helemaal in en het plastic uiteinde met de draad zit dan klem in de buis.
De temperatuur welke de sonoff meet is gelijk aan die van de wpb zelf. Die meet alleen in hele graden, dus wellicht nog kleine calibratie nodig.

Mooie van dez emethode is ook dat de probe niet extra warm wordt als je warm water gebruikt.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

jj85 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:07:
[...]

Hoe staat deze setting?


[...]
Die setting staat op "zo min mogelijk". Zou dat uitmaken dan?

Ik heb nu ter test even wekelijks een run geprogrammeerd die de Smart Grid contacten gebruikt, dus opwarmen naar 62 op compressor, pv overschot het element er bij. En omdat dat in de zomer ook vanzelf kan gebeuren houdt ie daar ook rekening mee en doet ie alleen een run als het nog niets is voorgekomen in de afgelopen 7 dagen.

Tips zijn welkom.

Hier tekenen aub ......


  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-11 23:09
CPM schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:33:
[...]

Die setting staat op "zo min mogelijk". Zou dat uitmaken dan?

Ik heb nu ter test even wekelijks een run geprogrammeerd die de Smart Grid contacten gebruikt, dus opwarmen naar 62 op compressor, pv overschot het element er bij. En omdat dat in de zomer ook vanzelf kan gebeuren houdt ie daar ook rekening mee en doet ie alleen een run als het nog niets is voorgekomen in de afgelopen 7 dagen.

Tips zijn welkom.
Kun je kijken bij de error codes of daar een melding instaat? (iets mbt lucht-, verdamper- en/of watertemperatuur buiten werkings gebied)

Ik zie bij mijn WPB dat het opwarmen bij 5c buiten temperatuur tot ca 40c water temperatuur volledig op de pomp gaat en maar daarboven schakelt hij over op het electrische element. (met een error/warning in het log)

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

workzone schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:11:
[...]

Kun je kijken bij de error codes of daar een melding instaat? (iets mbt lucht-, verdamper- en/of watertemperatuur buiten werkings gebied)

Ik zie bij mijn WPB dat het opwarmen bij 5c buiten temperatuur tot ca 40c water temperatuur volledig op de pomp gaat en maar daarboven schakelt hij over op het electrische element. (met een error/warning in het log)
Spot on!

Idd rond dat tijdstip (19:30) een p40 error. De WPB staat in de garage (binnen/binnen) maar daar was het 15 graden. Hieronder zie je goed hoelang ie gedraaid heeft en wanneer het element er bij kwam.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vdsdY0aauLzv-KULqCK4lPMavUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qJYQxcycy11CJcP2SimfQxbv.png?f=fotoalbum_large

Hij is nu "normaal" aan het opwarmen. Even naar de diagnose gekeken:

Inkomende lucht: 13.1

Afvoer: 62.8

Verdamper 1,2,3: 3.8, 3.3, 3.4.

Er zit meer dan voorgeschreven 120mm tussen de in/uit laten en het plafond, maar grote kans dat het niet optimaal is. Ik zal eens kijken of ik daar ook nog wat aan kan doen. Edit: even de buizen erop gezet zodat ze meer in de ruimte gericht zijn.

Maar die p40? Ding moet toch gewoon zo kunnen werken?

Ps: ik heb tussentijds geen aanpassing gedaan aan de opstelling settings, werd hier genoemd als een bug.

[ Voor 24% gewijzigd door CPM op 15-11-2026 22:48 ]

Hier tekenen aub ......


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

En hier ook elke keer de melding in de app dat het apparaat is losgekoppeld. De zoveelste keer. Ding zit gewoon met een vast ip op mijn wifi, is te pingen en verstuurd data en op het display staat: connected, uitstekend signaal. 8)7

Uiteindelijk hele apparaat verwijderd uit de app, wifi koppeling verwijderd, boiler herstart, en toen nogmaals de setup gedaan.

[ Voor 40% gewijzigd door CPM op 15-11-2026 20:35 ]

Hier tekenen aub ......


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
CPM schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:35:
En hier ook elke keer de melding in de app dat het apparaat is losgekoppeld. De zoveelste keer. Ding zit gewoon met een vast ip op mijn wifi, is te pingen en verstuurd data en op het display staat: connected, uitstekend signaal. 8)7

Uiteindelijk hele apparaat verwijderd uit de app, wifi koppeling verwijderd, boiler herstart, en toen nogmaals de setup gedaan.
Ik ben er na vele uren proberen ook mee opgehouden. De app en ha integratie hadden 5 maanden goed gewerkt. Daarna kreeg ik het niet meer voor elkaar.

Nu een eigen temperatuur sensor er in gehangen en kan daarmee samen met de L1 en L2 alles aansturen zoals ik wil.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Solyd is the gift that keeps on giving...

Voorgaand: onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

TLDR: Explorer V5 beschadigd en defect geleverd. Wilden eerst op mij afschuiven, daarna een aanbod gedaan voor 50% terugbetaling, maar toen ik er na testen achter kwam dat de WPB ook defect was heb ik dat aanbod afgewezen.

Begin vorige week gehoord dat er donderdag of vrijdag een nieuwe Explorer geleverd zou worden. Daarom dinsdag gemaild met de vragen:

1. Neemt de chauffeur de defecte boiler weer mee?
2. Sturen jullie de track and trace nog even op, zodat ik deze keer niet volledig overvallen wordt door de levering?

En nog even de tijden doorgestuurd (want ik moest vrijdagmiddag weg, voor een afspraak die niet verzet kon worden).

Doe eens een gokje wat er gebeurde?

Donderdag geen levering, vrijdag geen levering, geen emails vanuit Solyd, en al helemaal geen tracking. Vandaag onverwacht weer een chauffeur voor de deur, deze keer met een warmtepompboiler die een stuk netter er uit zag, en die niet liggend op een europallet gelegd was zoals de vorige keer.

Transportbedrijf heet IDOSTRANSPORT (ik herken het logo, de vorige keer waren zij dat ook).

In de gang zetten was helaas geen optie, vanwege een opstapje, en hij had niet doorgekregen dat hij de oude boiler mee moest nemen.

Hoe je zo te werk kunt gaan als Solyd zijnde zal mij wel altijd een raadsel blijven.

Nu op hoop van zegen dat deze wel werkt, maar deze ziet er keurig uit, en staat nog netjes vast aan het onderliggende palletje.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Doggieman
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:23
"Verbaas u niet, verwonder u slechts" zeggen ze dan toch? Succes met je boiler!

16,4 kWp aan PV van Oost naar West.. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. SF2400pro 13.9 kWh PIB.


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12:52
onlinaius schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:12:
Solyd is the gift that keeps on giving...

Voorgaand: onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

TLDR: Explorer V5 beschadigd en defect geleverd. Wilden eerst op mij afschuiven, daarna een aanbod gedaan voor 50% terugbetaling, maar toen ik er na testen achter kwam dat de WPB ook defect was heb ik dat aanbod afgewezen.

Begin vorige week gehoord dat er donderdag of vrijdag een nieuwe Explorer geleverd zou worden. Daarom dinsdag gemaild met de vragen:

1. Neemt de chauffeur de defecte boiler weer mee?
2. Sturen jullie de track and trace nog even op, zodat ik deze keer niet volledig overvallen wordt door de levering?

En nog even de tijden doorgestuurd (want ik moest vrijdagmiddag weg, voor een afspraak die niet verzet kon worden).

Doe eens een gokje wat er gebeurde?

Donderdag geen levering, vrijdag geen levering, geen emails vanuit Solyd, en al helemaal geen tracking. Vandaag onverwacht weer een chauffeur voor de deur, deze keer met een warmtepompboiler die een stuk netter er uit zag, en die niet liggend op een europallet gelegd was zoals de vorige keer.

Transportbedrijf heet IDOSTRANSPORT (ik herken het logo, de vorige keer waren zij dat ook).

In de gang zetten was helaas geen optie, vanwege een opstapje, en hij had niet doorgekregen dat hij de oude boiler mee moest nemen.

Hoe je zo te werk kunt gaan als Solyd zijnde zal mij wel altijd een raadsel blijven.

Nu op hoop van zegen dat deze wel werkt, maar deze ziet er keurig uit, en staat nog netjes vast aan het onderliggende palletje.
Dus je hebt nu een extra buffer-boiler?
Succes met de installatie

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Surfari schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:56:
[...]

Dus je hebt nu een extra buffer-boiler?
Succes met de installatie
Klopt, maar helaas weer geen plek waar ik die kwijt kan (of eigenlijk vooral wil). Ik heb Solyd gevraagd wanneer ze de boiler op komen halen, en als dat te lang duurt kan ik kijken of ik de boiler op een andere manier ergens kan slijten.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
@onlinaius Heel fijn dat je dit opgelost hebt gekregen zonder het moeten inschakelen van rechtsbijstand of iets dergelijks!

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 13:51
raven22 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:40:
[...]

Ik ben er na vele uren proberen ook mee opgehouden. De app en ha integratie hadden 5 maanden goed gewerkt. Daarna kreeg ik het niet meer voor elkaar.

Nu een eigen temperatuur sensor er in gehangen en kan daarmee samen met de L1 en L2 alles aansturen zoals ik wil.
Kan je een eigen temperatuursensor wegwerken in de Atlantic V5 (geen coil) versie? Geeft die dezelfde temp aan als in Cozytouch/het ingebouwd schermpje?

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
argon007 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:05:
[...]

Kan je een eigen temperatuursensor wegwerken in de Atlantic V5 (geen coil) versie? Geeft die dezelfde temp aan als in Cozytouch/het ingebouwd schermpje?
Ja dat kan eenvoudig. Grijze voor kap er af en een sensor in de buis met witte en rode draad en een zwarte metalen draad. Ik heb die draden laten zitten en de probe in het eerste stukje van de buis.

Temperatuur verschil met louzy touch app is bij mij ongeveer 1 graad.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14:09
jj85 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:54:
[...]

Telt mee als legionella-run. Op deze manier heb ik die nu volledig in eigen hand :-)
Waar heb jij deze info vandaan?
Ik kom het nergens tegen dat een run naar 62 graden (bijvoorbeeld door L1) mee telt als legionella run op de Atlantic Explorer V5?

[ Voor 5% gewijzigd door Marc001 op 18-11-2026 09:53 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online

jj85

Marc001 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:53:
[...]


Waar heb jij deze info vandaan?
Ik kom het nergens tegen dat een run naar 62 graden (bijvoorbeeld door L1) mee telt als legionella run op de Atlantic Explorer V5?
Proefondervindelijk.
Als ik hem zelf naar 62grC piep en vervolgens niks doe, dan zal hij zelf pas een week later de legionella run doen.

  • 01001000
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:09
Ik ben momenteel nog aan het kijken voor de beste warm water oplossing en vraag me af of een split unit vs een unit met muur doorvoer voor lucht (wat nogal veel installatiekosten en boor kosten geeft) niet ook een optie is waarbij het wss ook sneller is om de boiler weer op temperatuur te krijgen aangezien de meeste split units meer vermogen hebben. Of zie ik dat verkeerd en loop ik tegen fors hogere kosten aan?

11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:17

mr_evil08

@jj85 @Marc001
Hetzelfde zie ik met de Ariston S2, handmatig naar 62c jagen, boven de 60c reset de legionella counter, staat niks over gedocumenteerd maar toch is het zo.

De legionella counter staat op 10 dagen hier, om bewuste reden i.v.m. sturing zon etc. 1x niet gedaan als test dan doet de boiler het werkelijk op dag 10,1, legionellarun trekt zich niks aan wat er op dat moment in de planner staat, daarom ben ik hem vaak voor.

Ik monitor de boiler vanuit HA.

[ Voor 50% gewijzigd door mr_evil08 op 18-11-2026 11:46 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Salvogs
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 12:40
Goedemorgen,

Ik heb een Atlantic Explorer V5 en wil deze zelf aansluiten. De CV ketel staat op de eerste verdieping en de WPB komt op de zolder te staan. Via een koof is het mogelijk om naar de cv ketel te gaan om daar aan te sluiten op waterleiding en afvoer. Afstand is ongeveer 5 meter.

Voor koud & warmwater heb ik 20mm meerlagenbuis alleen zit ik nog even na te denken over de afvoer. Het gemakkelijkste is flexibele buis door de koof alleen ben ik benieuwd of dit 32mm of 40mm zal moeten zijn. Is het noodzakelijk dat ik nog ergens vaste afvoer buis ga gebruiken? En heeft iemand nog advies waarbij ik rekening moet houden met een flexibele afvoer?

Bedankt!

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14:09
jj85 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:22:
[...]

Proefondervindelijk.
Als ik hem zelf naar 62grC piep en vervolgens niks doe, dan zal hij zelf pas een week later de legionella run doen.
Thx, ik hield hem ook wel in de gaten, interval op 4 weken, tot nu toe nog maar 1 keer dat het element bij sprong. Alle andere periodes verwarmd naar 62 door signaal op L1.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:35

onlinaius

Cosy touch / lousy touch, als ik het hier lees is niemand enthousiast over de Cosy touch aansturing van Atlantic. Is dat puur omdat je hier alleen degenen ziet die actief op zoek zijn naar een alternatief of is Cozy Touch echt zo slecht?

Ik ben dan ook wel benieuwd: gebruikt iemand hier Cosy Touch icm HA, naar tevredenheid?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
Ik ben ook benieuwd! In maart gaat er een Calypso Split v3 geïnstalleerd worden en wil deze ook met HA kunnen aansturen. Dus of cozytouch of aquamqtt.
Al is van die laatste mij nog onduidelijk of hij de v3 support.

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online

jj85

Speedfight schreef op donderdag 19 november 2026 @ 06:54:
Ik ben ook benieuwd! In maart gaat er een Calypso Split v3 geïnstalleerd worden en wil deze ook met HA kunnen aansturen. Dus of cozytouch of aquamqtt.
Al is van die laatste mij nog onduidelijk of hij de v3 support.
Denk het niet, maar deze mogelijk wel https://github.com/jsimonetti/esphome-atlantic_v5

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
onlinaius schreef op donderdag 19 november 2026 @ 01:56:
Cosy touch / lousy touch, als ik het hier lees is niemand enthousiast over de Cosy touch aansturing van Atlantic. Is dat puur omdat je hier alleen degenen zoekt die actief op zoek zijn naar een alternatief of is Cozy Touch echt zo slecht?

Ik ben dan ook wel benieuwd: gebruikt iemand hier Cosy Touch icm HA, naar tevredenheid?
Ik kreeg het überhaupt niet gekoppeld in HA. Alleen via die community integration.

De eigen app heb je ook niets aan, daar zie je alleen een hele grote graphic die iets zou moeten zeggen over hoeveel warm water er in zit. En je kunt geloof ik de doeltemperatuur instellen? Maar dat is het dan ook.

  • apexia0087
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 14:53
Ik heb zelf een Atlantic V5 en draait perfect via HA. Heb het via Claude & Home Assistant MCP Server voor elkaar gekregen. Op dit moment alleen de basics maar ga hier binnenkort nog verder mee.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twt23AL9GkJSgTY4f4DYTn3Y1rM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4vDGEdQBG8NAQ95gWhsHuoBn.png?f=fotoalbum_large

Strava Profile


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
apexia0087 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 13:21:
Ik heb zelf een Atlantic V5 en draait perfect via HA. Heb het via Claude & Home Assistant MCP Server voor elkaar gekregen. Op dit moment alleen de basics maar ga hier binnenkort nog verder mee.

[Afbeelding]
Als het je lukt om te koppelen aan de wifi en de CozyTouch app dan is de rest ook geen probleem, maar om hem te koppelen en gekoppeld te houden is niet altijd zo straight forward.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Toppertje
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:58
onlinaius schreef op donderdag 19 november 2026 @ 01:56:
Cosy touch / lousy touch, als ik het hier lees is niemand enthousiast over de Cosy touch aansturing van Atlantic. Is dat puur omdat je hier alleen degenen ziet die actief op zoek zijn naar een alternatief of is Cozy Touch echt zo slecht?

Ik ben dan ook wel benieuwd: gebruikt iemand hier Cosy Touch icm HA, naar tevredenheid?
Hier een tevreden gebruiken van de Cosy touch in Home Assistant (via HACS). Klein dashboardje gemaakt in AI en dat werkt prima, onlangs overgestapt van internet provider en router en daarna op exact dezelfde manier weer geïntegreerd zonder problemen.

  • belhamel1
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 19-11 20:42
Heeft er iemand voor de luchtinlaat van een warmtepompboiler Atlantic Explorer V5 een luchtfilter doek of iets anders zitten en zoja welke?

  • dr. J
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 21:00
Hoi allemaal,

Ik heb me inmiddels ingelezen in verschillende warmtepompboilers en twijfel momenteel tussen de Remeha Azorra Ace 250 liter en de Atlantic Explorer V5 270 liter.

De boiler komt op zolder te staan, waarbij de luchttoevoer en -afvoer via het dak lopen. Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze twee modellen. Zijn er gebruikers die een duidelijke voorkeur hebben, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid, geluidsniveau, prestaties of bediening?

Daarnaast heb ik inmiddels meerdere offertes opgevraagd in de regio Utrecht. Die komen uit op ongeveer € 5k tot € 6kinclusief installatie. Dat vind ik behoorlijk aan de prijs voor een warmtepompboiler incl instalatie.

Is dit tegenwoordig een gebruikelijke prijs voor een installatie waarbij ook een dakdoorvoer wordt gerealiseerd? Of zijn er mensen die dit aanzienlijk goedkoper hebben laten uitvoeren?

Alle ervaringen, adviezen en tips zijn welkom!

Alvast bedankt!

  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
dr. J schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:57:
Hoi allemaal,

Ik heb me inmiddels ingelezen in verschillende warmtepompboilers en twijfel momenteel tussen de Remeha Azorra Ace 250 liter en de Atlantic Explorer V5 270 liter.

De boiler komt op zolder te staan, waarbij de luchttoevoer en -afvoer via het dak lopen. Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze twee modellen. Zijn er gebruikers die een duidelijke voorkeur hebben, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid, geluidsniveau, prestaties of bediening?

Daarnaast heb ik inmiddels meerdere offertes opgevraagd in de regio Utrecht. Die komen uit op ongeveer € 5k tot € 6kinclusief installatie. Dat vind ik behoorlijk aan de prijs voor een warmtepompboiler incl instalatie.

Is dit tegenwoordig een gebruikelijke prijs voor een installatie waarbij ook een dakdoorvoer wordt gerealiseerd? Of zijn er mensen die dit aanzienlijk goedkoper hebben laten uitvoeren?

Alle ervaringen, adviezen en tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
Als referentie offerte waar ik deze week akkoord op heb gegeven (regio Den Bosch):
Volledige installatie van een Calypso Split V3 270L, inclusief het plaatsen van de buitenunit op de dakkapel, een doorvoerpan, het verwijderen van de cv-ketel en het dichtmaken van de rookgasafvoer.
Ook is de installatie van een manometer en een nieuw expansievat in de opdracht opgenomen.

Totaalprijs € 4.400 incl. btw, excl. subsidie.
Installatie wel pas eind maart.

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD


  • JWT
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:29

JWT

Bij welke firma (dm?) laat je de warmtepomp plaatsen? Hopelijk begin volgend jaar een vergelijkbare situatie en alleen de split past. Moet dan ook op de dakkapel, cv weg e.d. ben benieuwd naar jouw ervaringen straks.

  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Nu online

fxs81

Julianadorp

dr. J schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:57:
Hoi allemaal,

Ik heb me inmiddels ingelezen in verschillende warmtepompboilers en twijfel momenteel tussen de Remeha Azorra Ace 250 liter en de Atlantic Explorer V5 270 liter.

De boiler komt op zolder te staan, waarbij de luchttoevoer en -afvoer via het dak lopen. Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze twee modellen. Zijn er gebruikers die een duidelijke voorkeur hebben, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid, geluidsniveau, prestaties of bediening?

Daarnaast heb ik inmiddels meerdere offertes opgevraagd in de regio Utrecht. Die komen uit op ongeveer € 5k tot € 6kinclusief installatie. Dat vind ik behoorlijk aan de prijs voor een warmtepompboiler incl instalatie.

Is dit tegenwoordig een gebruikelijke prijs voor een installatie waarbij ook een dakdoorvoer wordt gerealiseerd? Of zijn er mensen die dit aanzienlijk goedkoper hebben laten uitvoeren?

Alle ervaringen, adviezen en tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
Hier word er op 6 januari een Atlantic Explorer V5 200 liter geinstalleerd door een installateur die ik gevonden heb via warmteservice, blijkt in mijn eigen dorp te zitten, nooit geweten. Zie hier mijn offerte: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/86304532

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Iemand nog tips voor het bijplaatsen van extra temperatuur sensoren bij de Atlantic Explorer V5? (Niet coil) Eén kan bij de bestaande, maar zijn er nog meer plekken?

Er zitten ook witte ronde plak stickers op de tank. Als je deze loshaalt kijk je op het piepschuim, wie weet wat daar achter zit?

Is een andere optie om vanuit boven ergens een gat te smelten richting de bovenkant van de tank en daar een sensor in stoppen?

Afbeeldingslocatie: https://www.cvkoopjes.nl/59054/atlantic-explorer-v5-270-liter-warmtepompboiler.jpg

Hier tekenen aub ......


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:55
Mijn WPB is lek bij de dompelbuis voor de temperatuurvoeler is dit te repareren. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3yuqoXjg7KhGqduYgjv2jHgR7qg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/siBGDDQwIuNtg4ABoMXlrZ5A.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 13:32
Lijkt erop dat 'ie is doorgeroest. Valt me wel een beetje tegen na 8 jaar al.

Je kan bij Atlantic wel dat onderdeel krijgen volgens mij. Helaas is sani BE hem gevlogen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:55
Jim423 schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:16:
Lijkt erop dat 'ie is doorgeroest. Valt me wel een beetje tegen na 8 jaar al.

Je kan bij Atlantic wel dat onderdeel krijgen volgens mij. Helaas is sani BE hem gevlogen.
Zal morgen eerst de e-boiler inschakelen en kranen om zetten, dan de dompelbuis er uit halen. Nieuwe staan op het internet voor ca €175.—.
Mail naar Atlantic en Warmteservice gestuurd dus afwachten maar weer.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-11 21:35
belhamel1 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:41:
Heeft er iemand voor de luchtinlaat van een warmtepompboiler Atlantic Explorer V5 een luchtfilter doek of iets anders zitten en zoja welke?
Wasemkap filter heb ik ervoor gemaakt, was na 3 maanden helemaal zwart

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-11 21:35
raven22 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:18:
[...]

Ja dat kan eenvoudig. Grijze voor kap er af en een sensor in de buis met witte en rode draad en een zwarte metalen draad. Ik heb die draden laten zitten en de probe in het eerste stukje van de buis.

Temperatuur verschil met louzy touch app is bij mij ongeveer 1 graad.
Past dat makkelijk? Ik heb zon ds18b20 ding met metalen hulsje eromheen... Maakt dat hulsje geen sluiting bij de andere sensoren?

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:59
Als je hem er een klein eindje induwt geen probleem volgens mij. Die andere sensoren zitten verder in de buis.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
wizzopa schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:35:
[...]


Zal morgen eerst de e-boiler inschakelen en kranen om zetten, dan de dompelbuis er uit halen. Nieuwe staan op het internet voor ca €175.—.
Mail naar Atlantic en Warmteservice gestuurd dus afwachten maar weer.
Heb je een link naar het onderdeel? Ben van dezelfde lichting.

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:55
Wolly schreef op zondag 22 november 2026 @ 19:06:
[...]


Heb je een link naar het onderdeel? Ben van dezelfde lichting.
Mijn zoek opdracht “ aci flens 030147 “

Geeft reacties van franse en belgiese sites.

Of deze https://www.1001pieces.co...j_AxcHw2iEfYuqvEMWnqAjChC

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:55
Het vervolg van operatie lekke boiler.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GHzW98b3IispORY1NVm1YqXBuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q0HHXPqWIHWRiV8i1yUP0zOG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRp8110FQzDEHTSAjnIsljgjhTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q5JkhQNJPZnK86iWIBfH34Ji.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1FfBGxQIzYgZPWQmYu0hzUmFqc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ulpAR5wu1L790Ofi1FUAHDFS.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Nu online
Dat is roest. Hoe ziet je anode eruit? En heeft je WPB ook een zwerfstroomanode? Wat is de hardheid van het water? MAW, is er een oorzaak te achterhalen ter leering ende vermaeck, of is de levensduur van het apparaat gewoon beperkt tot een jaar of 8?

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:55
Mjier schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:38:
[...]

Dat is roest. Hoe ziet je anode eruit? En heeft je WPB ook een zwerfstroomanode? Wat is de hardheid van het water? MAW, is er een oorzaak te achterhalen ter leering ende vermaeck, of is de levensduur van het apparaat gewoon beperkt tot een jaar of 8?
Dat is roest. De anode is geheel verdwenen.
En heeft een zwerfstroom anode ACI.
Hardheid tot met 2020 7,5Dh na 2020 0 DhAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0Js5z6mK1RzRq38RDju60mucJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cmRXXlJRly2RaWBJAIvkGAOC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfmUDu0v92FPYQZMVr59q7gb3-I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NXUhkEZ9qvw8hrUsX4C6UPTI.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12:52
wizzopa schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:17:
[...]


Dat is roest. De anode is geheel verdwenen.
En heeft een zwerfstroom anode ACI.
Hardheid tot met 2020 7,5Dh na 2020 0 Dh[Afbeelding]

[Afbeelding]
De (ex-)anode op de foto, is dat de titanium anode?? Ben wel benieuwd hoe de magnesium anode er uit ziet.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 13:32
Oeioeioei, die van mij zal er dan wel niet veel beter uitzien vanbinnen.

@wizzopa Kun je eens een foto maken van bovenin de binnenkant van het vat. Als ik het vat zo zie zou ik zeggen afgeschreven.
Surfari schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:57:
[...]

De (ex-)anode op de foto, is dat de titanium anode??
Ja.

[ Voor 44% gewijzigd door Jim423 op 23-11-2026 18:11 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Nu online
Ik leefde eigenlijk in de veronderstelling dat de zwerfstroomanode de boel beschermen zou, en de opofferingsanode er voor de zekerheid in zat. Was de boiler wel de hele tijd aangesloten op het stroomnet?

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin