Flesym schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:49:
[...]

Dat is ook niet wat ik wil, ik heb beschreven wat ik doe en waarom (zo). Ik kan het niet helpen dat een leverancier een optie de naam "legionalla-run" geeft terwijl deze niet conform de Nederlandse richtlijn is. Dus die "iemand die jou een error bezorgt" is in mijn ogen de fabrikant.
Mijn opmerking was zeker niet als aanval bedoeld hoor. ;) Ik bekijk het soms wat anders, iedereen kan wat anders bedoelen met een algemene term, vandaag dat ik dingen dan graag specifieker wil maken. Een legionella run is breed te interpreteren en mogelijk per fabrikant of model/type verschillend. Maar nogmaals, neem me maar met een korreltje zout. :)

Hier tekenen aub ......


  • fishbone!
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19-11 15:59
Gisteren een WPB besteld (LG 200liter) echter nu slaat een beetje de twijfel toe.

Diegene die hem zou installeren gaat niet meehelpen om de boiler op zolder te krijgen. Begrijpelijk natuurlijk.

ZIjn er mensen die tips hebben om de WPB boven te krijgen. Helaas geen dakraam, dus moet via 2 trappen. Eerste trap 1/4 draai, de 2de trap 2x 1/4 draai.

Mocht iemand tips hebben op basis van ervaring, dan hoor ik het graag. Ik kan natuurlijk nog tot eind volgende week annuleren, maar bij voorkeur niet.

Dusseh, is het te doen om dat ding boven te krijgen?


Alle input is welkom natuurlijk

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Met 3 IT'ers is het hier gelukt. Met 2 sterke mensen lukt het ook wel. Ik heb wel een sjorband eromheen gedaan zodat ik hem vanaf boven goed vast kon houden.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:13
Met een paar man is het wel te doen. Ik heb rechte trappen, dan werkt een steekwagentje of traploper geweldig. Maar dat kost wat extra ruimte.
Nog extra gratis tip: Eerst naar boven en dan pas vullen, niet andersom ;)

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:13
@fishbone! lees voor meer inspiratie even terug in dit topic. Want het is al best vaak besproken hoe mensen zo’n boiler boven hebben gekregen.
Trefwoord: trap.

  • fishbone!
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19-11 15:59
Dankje, idd net het forum doorgespit.

ben nog van de 'gulden-generatie' dus zoeken en dergelijke achter een laptop is wat lastiger.

Ik laat de bestelling gewoon staan en we gaan het zien

  • JWT
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:43

JWT

opmerkingen over moderatie zijn in het topic toch echt offtopic.

[ Voor 87% gewijzigd door teacher op 31-10-2026 22:27 ]


  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22:46
Hi allemaal. Even een boiler elektra vraag:
  • Situatie is als volgt: Ik heb een 200L warmtepompboiler, 300L paste niet. Daarom staat er een domme COP1 boiler van 100L naast. De warmtepomp boiler 'voedt' met 60 graden de 100L boiler. De 100 L heeft een eigen groep.
  • Met een Shelly PRO EM 50 meet ik het stroomgebruik. Dat werkt prima. Maar ik wil hem met de Shelly ook aan en uit kunnen zetten. Want dan zet ik de thermostaat van de COP boiler op 75 graden en gaat ie alleen aan als hij onder de 50 graden zakt (en weer uit boven 55 graden), of hij mag verwarmen tot 75 graden als er goedkope stroom is.
  • Maar de Shelly mag geen 2kW schakelen begrijp ik (max 2A). Dus heb ik er een Hager magneetschakelaar 25A 230VAC 2NO bij gekocht.
  • Vraag hoe koppel ik die nu op de juiste manier aan elkaar?
  • Mijn vriend chatgtp zegt dat dit het juiste bedradingsschema is. Zijn jullie het eens?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pY9E-h6Cc7nAuhS6GYch-P05XTg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YCzce9Gk3zyYeJiZSc2g5Fzh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door WPMC op 31-10-2026 22:03 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Beetje vreemd getekend maar volgens mij klopt het.

Was het alleen niet handiger geweest om gewoon een Wilo circulatiepompje te installeren?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • CME86
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19:43
WPMC schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:49:
Hi allemaal. Even een boiler elektra vraag:
  • Situatie is als volgt: Ik heb een 200L warmtepompboiler, 300L paste niet. Daarom staat er een domme COP1 boiler van 100L naast. De warmtepomp boiler 'voedt' met 60 graden de 100L boiler. De 100 L heeft een eigen groep.
  • Met een Shelly PRO EM 50 meet ik het stroomgebruik. Dat werkt prima. Maar ik wil hem met de Shelly ook aan en uit kunnen zetten. Want dan zet ik de thermostaat van de COP boiler op 75 graden en gaat ie alleen aan als hij onder de 50 graden zakt (en weer uit boven 55 graden), of hij mag verwarmen tot 75 graden als er goedkope stroom is.
  • Maar de Shelly mag geen 2kW schakelen begrijp ik (max 2A). Dus heb ik er een Hager magneetschakelaar 25A 230VAC 2NO bij gekocht.
  • Vraag hoe koppel ik die nu op de juiste manier aan elkaar?
  • Mijn vriend chatgtp zegt dat dit het juiste bedradingsschema is. Zijn jullie het eens?[Afbeelding]
Is een shelly pro pm1 niet de makkelijkere oplossing?

  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 21-11 13:40
fishbone! schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:25:
Gisteren een WPB besteld (LG 200liter) echter nu slaat een beetje de twijfel toe.

Diegene die hem zou installeren gaat niet meehelpen om de boiler op zolder te krijgen. Begrijpelijk natuurlijk.

ZIjn er mensen die tips hebben om de WPB boven te krijgen. Helaas geen dakraam, dus moet via 2 trappen. Eerste trap 1/4 draai, de 2de trap 2x 1/4 draai.

Mocht iemand tips hebben op basis van ervaring, dan hoor ik het graag. Ik kan natuurlijk nog tot eind volgende week annuleren, maar bij voorkeur niet.

Dusseh, is het te doen om dat ding boven te krijgen?


Alle input is welkom natuurlijk
Je zou kunnen ondersteunen met een takel als je die ergens kan bevestigen.

Die zijn gewoon te huur voor een dag: https://www.boels.com/nl-nl/huren/hijs-heftechniek/takels/c/kbkbjs1g

  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23:45
netappie schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:14:
[...]

Je zou kunnen ondersteunen met een takel als je die ergens kan bevestigen.

Die zijn gewoon te huur voor een dag: https://www.boels.com/nl-nl/huren/hijs-heftechniek/takels/c/kbkbjs1g
Als ik naar die dagprijzen kijk, zou ik eerder zoiets bestellen:
https://www.lidl.nl/p/par...DmS3yzfdRKawaviRqaX7TJ7W4

Kost nagenoeg het zelfde, wordt thuisbezorgt, en het is gelijk je eigendom.

🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh 🥶5kW Never Click Here!


  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 23:01

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

fishbone! schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:25:
Gisteren een WPB besteld (LG 200liter) echter nu slaat een beetje de twijfel toe.

Diegene die hem zou installeren gaat niet meehelpen om de boiler op zolder te krijgen. Begrijpelijk natuurlijk.

ZIjn er mensen die tips hebben om de WPB boven te krijgen. Helaas geen dakraam, dus moet via 2 trappen. Eerste trap 1/4 draai, de 2de trap 2x 1/4 draai.

Mocht iemand tips hebben op basis van ervaring, dan hoor ik het graag. Ik kan natuurlijk nog tot eind volgende week annuleren, maar bij voorkeur niet.

Dusseh, is het te doen om dat ding boven te krijgen?


Alle input is welkom natuurlijk
Informeer een bij een verhuizer. Wellicht hebben die - tegen betaling natuurlijk - ergens een uurtje een gaatje vrij. Die mannen zijn gewend onmogelijke dingen te versjouwen.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

onlinaius schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:04:
Ik wil jullie hierbij waarschuwen voor het aankopen van een Atlantic Explorer via Solyd.be.

Het bestelproces ging al niet heel soepeltjes: ik had een foutje gemaakt bij het bestellen, direct er achteraan gemailt, maar aanpassen was niet meer mogelijk. Dat betekende overigens niet dat de WPB snel geleverd werd (dan had ik het nog wat meer begrepen), want dat was 2 dagen te laat.

De chauffeur stond gisteren volledig onverwacht voor de deur. Nooit een track and trace gehad, en ik stond net op het punt om weg te gaan. De boiler in ontvangst genomen (kon helaas niet in de gang, want ik had de auto voor de deur staan, die had ik weggezet als ik had geweten dat de boiler zou komen), akkoord gegaan met de chauffeur die hem met pallet en al naast het huis wilde leggen, krabbeltje gezet, en snel door naar het pakketpunt, omdat er nog een pakket die dag de deur uit moest.

Bij terugkomst eens wat beter geinspecteerd. De doos had behoorlijk te leiden gehad van het transport, en ook 1 van de pallets had betere dagen gezien. Toen begon ik al een beetje een bang vermoeden te krijgen dat er ook wel eens schade aan de boiler zou kunnen zitten.

[Afbeelding]

Nadat ik samen met de buurman de boiler binnen in de hal heb gezet bleek dat te kloppen: op 4 plekken deuken, en het grijze afwerkingspaneel zat los omdat er een ophanginkje was afgebroken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Helaas werd het allemaal nog een tikje erger:

[Afbeelding]

Ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik niet 200 euro extra heb betaald aan warmteservice. Solyd kreeg echter best goede reviews, maar ik heb toch het idee dat die reviews vooral zijn gebaseerd op klein elektrisch spul, en niet op grotere producten zoals deze boiler.
Na Solyd te hebben gewezen op het van toepassing zijnde consumentenrecht, zoals vermeld in de Belgische wet heb ik een aanbod gekregen voor een terugbetaling van 50%.

Ik heb een sterk vermoeden dat sommigen hier me voor gek zullen verklaren, maar ik vind het toch wel een significant bedrag, en overweeg het dus wel.

Echter is het hierbij natuurlijk wel van belang dat de functionaliteit van de boiler niet is aangetast. Hoe zou ik dit kunnen testen? (testen op de plek waar deze komt is lastig: moet 1 verdieping omhoog, daar moet ik mankracht voor optrommelen, en is de boiler defect dan moet deze weer naar beneden, en moet een nieuwe alsnog weer omhoog).

Paar vragen daarbij:

1. Ik heb de kappen er af gehaald. Waar moet ik op letten? Bij klassieke warmtepompen heb ik begrepen dat je moet letten op vettige resten rond de aansluitingen van de leidingen, die koelgassen geven een wat vettige laag op de plek waar ze ontsnappen (misschien heb ik dat mis, dat kan uiteraard). Ik gok dat propaan / R290 dit niet doet?

Ik zou de warmtepomp beneden in de hal kunnen vullen met een tuinslang, veiligheidsgroep en wat koppelingen (en de bovenste aansluiting kan ik tijdelijk een simpele kraan op draaien.

2. Ik neem aan dat de WPB voor zo'n test wel helemaal vol moet?

3. Hoe makkelijk is het om de boiler weer leeg te laten lopen? Als het betekend dat je 20 liter water wat je er niet uit krijgt mee naar boven moet slepen is beneden vullen een stuk minder aantrekkelijk.

4. Zijn er andere manieren waarop je de boiler op de tijdelijke locatie zou kunnen testen die ik niet weet / over het hoofd zie?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 23:14
onlinaius schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:54:
[...]

Na Solyd te hebben gewezen op het van toepassing zijnde consumentenrecht, zoals vermeld in de Belgische wet heb ik een aanbod gekregen voor een terugbetaling van 50%.

Ik heb een sterk vermoeden dat sommigen hier me voor gek zullen verklaren, maar ik vind het toch wel een significant bedrag, en overweeg het dus wel.

Echter is het hierbij natuurlijk wel van belang dat de functionaliteit van de boiler niet is aangetast. Hoe zou ik dit kunnen testen? (testen op de plek waar deze komt is lastig: moet 1 verdieping omhoog, daar moet ik mankracht voor optrommelen, en is de boiler defect dan moet deze weer naar beneden, en moet een nieuwe alsnog weer omhoog).

Paar vragen daarbij:

1. Ik heb de kappen er af gehaald. Waar moet ik op letten? Bij klassieke warmtepompen heb ik begrepen dat je moet letten op vettige resten rond de aansluitingen van de leidingen, die koelgassen geven een wat vettige laag op de plek waar ze ontsnappen (misschien heb ik dat mis, dat kan uiteraard). Ik gok dat propaan / R290 dit niet doet?

Ik zou de warmtepomp beneden in de hal kunnen vullen met een tuinslang, veiligheidsgroep en wat koppelingen (en de bovenste aansluiting kan ik tijdelijk een simpele kraan op draaien.

2. Ik neem aan dat de WPB voor zo'n test wel helemaal vol moet?

3. Hoe makkelijk is het om de boiler weer leeg te laten lopen? Als het betekend dat je 20 liter water wat je er niet uit krijgt mee naar boven moet slepen is beneden vullen een stuk minder aantrekkelijk.

4. Zijn er andere manieren waarop je de boiler op de tijdelijke locatie zou kunnen testen die ik niet weet / over het hoofd zie?
Niet de F-gas geeft een vettige laag, maar de compressor wordt gesmeerd door olie, en dit gaat rond in je leidingen.

  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 21-11 13:40
RemmyB83 schreef op zondag 1 november 2026 @ 11:57:
[...]

Als ik naar die dagprijzen kijk, zou ik eerder zoiets bestellen:
https://www.lidl.nl/p/par...DmS3yzfdRKawaviRqaX7TJ7W4

Kost nagenoeg het zelfde, wordt thuisbezorgt, en het is gelijk je eigendom.
Ja, je kan ook iets kopen. Ik zou eerder voor iets simpelers gaan.

Bijvoorbeeld zoiets: https://www.amazon.nl/XSTRAP-STANDARD-Heavy-Duty-breeksterkte-voorwerpen/dp/B0824TFDZ8/ref=sr_1_56

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Klinkt als een ideaal ding.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/QtgWGsPj/screenshot-691.png

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 23:52
onlinaius schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:54:
[...]

Na Solyd te hebben gewezen op het van toepassing zijnde consumentenrecht, zoals vermeld in de Belgische wet heb ik een aanbod gekregen voor een terugbetaling van 50%.

Ik heb een sterk vermoeden dat sommigen hier me voor gek zullen verklaren, maar ik vind het toch wel een significant bedrag, en overweeg het dus wel.

Echter is het hierbij natuurlijk wel van belang dat de functionaliteit van de boiler niet is aangetast. Hoe zou ik dit kunnen testen? (testen op de plek waar deze komt is lastig: moet 1 verdieping omhoog, daar moet ik mankracht voor optrommelen, en is de boiler defect dan moet deze weer naar beneden, en moet een nieuwe alsnog weer omhoog).

Paar vragen daarbij:

1. Ik heb de kappen er af gehaald. Waar moet ik op letten? Bij klassieke warmtepompen heb ik begrepen dat je moet letten op vettige resten rond de aansluitingen van de leidingen, die koelgassen geven een wat vettige laag op de plek waar ze ontsnappen (misschien heb ik dat mis, dat kan uiteraard). Ik gok dat propaan / R290 dit niet doet?

Ik zou de warmtepomp beneden in de hal kunnen vullen met een tuinslang, veiligheidsgroep en wat koppelingen (en de bovenste aansluiting kan ik tijdelijk een simpele kraan op draaien.

2. Ik neem aan dat de WPB voor zo'n test wel helemaal vol moet?

3. Hoe makkelijk is het om de boiler weer leeg te laten lopen? Als het betekend dat je 20 liter water wat je er niet uit krijgt mee naar boven moet slepen is beneden vullen een stuk minder aantrekkelijk.

4. Zijn er andere manieren waarop je de boiler op de tijdelijke locatie zou kunnen testen die ik niet weet / over het hoofd zie?
Het weglopen van compressorcarterolie als het apparaat op zijn zij ligt heeft niets te maken met lekkage. De olie loopt naar plekken die tijdens opstarten funest kunnen zijn en in het geval van geluk de compressor een opdonder geven zodat op termijn de prestaties en levensduur bekorten. In ieder geval langer dan 24 uur rechtop zetten -- in een warme ruimte zodat de olie wat dunner is-.
( Kun je je met dit ook voorstellen dat het uitmaakt welke kant boven ligt tijdens het sjouwen, dat heeft niets met de genoemde plastic kap te maken.)

Proefopstelling. Als je buiten een tuinslang hebt, Gardena koppelingen o.i.d. er op en zo je aansluiting maken. Vergeet de druk beveiliging niet!(Inlaatcombinatie).

Ga niet voor een halve vergoeding. De beschadigde doos is jammer had je moeten zien, maar een deukje hier en daar in de mantel (dus niet het vat zelf) is niet mooi maar dat maakt voor het functioneren niet uit.
Het ding is horizontaal geleverd, dat dit helemaal fout is weet jij pas na aftekenen bon, maar je wist dit niet eerder en de aanwijzingen op de doos lagen aan de onderkant. Dat kan je niet verweten worden. Je bent consument.
De leverancier en vervoerder hadden dit wel moeten weten en als ze dit niet wisten, kan gebeuren, dat is hun risico het zijn professionals die zich met deze produkten inlaten, ze zullen leergeld op moeten hoesten. Voordeel voor hun is dan dat ze het de volgende keer wel weten.
Gooi je claim op het horizontaal leveren niet de beschadigd geleverde verpakking waar je voor getekend hebt. Als een rechterlijk orgaan bij een koel specialist navraag doet over platliggende vervoerde en geleverde systemen dan zal men een duidelijk antwoord krijgen: Driewerf neen, niet doen.
Laat je niet verleiden om aan het dingen te werken, of proefdraaien, voordat dit afgehandeld is. Want dan sta je echt zwak met een claim. Garantie kun je vergeten.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 23:52
En zo is dat.
Op de website van HBM machines staat ook wat interessant spul

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Ik zit een beetje te stoeien met de entiteiten die de CozyTouch GitHub heeft. Zijn er al mensen die het ontcijferd hebben voor de v5? Ik zie een heleboel "capability" staan maar geen idee. :-(

Hier tekenen aub ......


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Surfari schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:07:
Ga niet voor een halve vergoeding. De beschadigde doos is jammer had je moeten zien, maar een deukje hier en daar in de mantel (dus niet het vat zelf) is niet mooi maar dat maakt voor het functioneren niet uit.
Het ding is horizontaal geleverd, dat dit helemaal fout is weet jij pas na aftekenen bon, maar je wist dit niet eerder en de aanwijzingen op de doos lagen aan de onderkant. Dat kan je niet verweten worden. Je bent consument.
De leverancier en vervoerder hadden dit wel moeten weten en als ze dit niet wisten, kan gebeuren, dat is hun risico het zijn professionals die zich met deze produkten inlaten, ze zullen leergeld op moeten hoesten. Voordeel voor hun is dan dat ze het de volgende keer wel weten.
Gooi je claim op het horizontaal leveren niet de beschadigd geleverde verpakking waar je voor getekend hebt. Als een rechterlijk orgaan bij een koel specialist navraag doet over platliggende vervoerde en geleverde systemen dan zal men een duidelijk antwoord krijgen: Driewerf neen, niet doen.
Laat je niet verleiden om aan het dingen te werken, of proefdraaien, voordat dit afgehandeld is. Want dan sta je echt zwak met een claim. Garantie kun je vergeten.
Jij zou de vergoeding dus niet aanpakken?

Waar ik er momenteel in sta is de vergoeding wel aanpakken, maar wel met het bedrijf goed kortsluiten waarvoor ik dan teken.

Iets in de trant van:

Als ik er mee akkoord ga, ga ik akkoord met de cosmetische schade, en neem ik het risico dat ik de boiler voor niets naar de opstelplaats verplaats. Als de boiler op zijn plek staat en werkt gaat de normale garantie in, waarbij ik nooit meer aanspraak kan maken op die cosmetische schade, maar de boiler verder wel binnen de normale garantie valt. Mijn risico is dus de grotere kans dat de Explorer al defect is of op korte termijn defect raakt en het bijbehorende gedoe. De tegemoetkoming is een vergoeding voor de cosmetische schade en het verhoogde risico op problemen in de toekomst, en doet niet af aan de normale garantie die geldt voor het functioneren van het apparaat.

(mis ik hierin nog iets volgens jullie?)

Als dit een 'vanaf nu zijn alle problemen voor jou' is, ga ik hier uiteraard niet mee akkoord.

Ik denk dat als de boel werkt (wel zorgen dat deze na op zijn plek zetten nog eens 24 uur uit blijft staan), het risico dat er defecten ontstaan in de eerste periode vast wel wat groter is dan bij een goed geleverde Explorer, dus mijn risico is dan dat ik via de normale garantieprocedure een nieuwe moet regelen. Heeft de boiler echter de garantieperiode van 2 jaar doorstaan, dan neem ik aan dat het risico op daarna ontstaande defecten niet meer groter is dan dat van een 'normale' explorer.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Het is niet te controleren of de olie (of een deel daarvan) eruit is gelopen. De enige oplossing is dus een nieuwe brengen (rechtop dit keer) en de kapotte meenemen. Van garantie op deze is geen sprake meer en ik neem zomaar even aan dat ze de garantie van Atlantic niet gaan overnemen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
onlinaius schreef op maandag 2 november 2026 @ 10:34:
[...]

Jij zou de vergoeding dus niet aanpakken?

Waar ik er momenteel in sta is de vergoeding wel aanpakken, maar wel met het bedrijf goed kortsluiten waarvoor ik dan teken.

Iets in de trant van:

Als ik er mee akkoord ga, ga ik akkoord met de cosmetische schade, en neem ik het risico dat ik de boiler voor niets naar de opstelplaats verplaats. Als de boiler op zijn plek staat en werkt gaat de normale garantie in, waarbij ik nooit meer aanspraak kan maken op die cosmetische schade, maar de boiler verder wel binnen de normale garantie valt. Mijn risico is dus de grotere kans dat de Explorer al defect is of op korte termijn defect raakt en het bijbehorende gedoe. De tegemoetkoming is een vergoeding voor de cosmetische schade en het verhoogde risico op problemen in de toekomst, en doet niet af aan de normale garantie die geldt voor het functioneren van het apparaat.

(mis ik hierin nog iets volgens jullie?)

Als dit een 'vanaf nu zijn alle problemen voor jou' is, ga ik hier uiteraard niet mee akkoord.

Ik denk dat als de boel werkt (wel zorgen dat deze na op zijn plek zetten nog eens 24 uur uit blijft staan), het risico dat er defecten ontstaan in de eerste periode vast wel wat groter is dan bij een goed geleverde Explorer, dus mijn risico is dan dat ik via de normale garantieprocedure een nieuwe moet regelen. Heeft de boiler echter de garantieperiode van 2 jaar doorstaan, dan neem ik aan dat het risico op daarna ontstaande defecten niet meer groter is dan dat van een 'normale' explorer.
Zou je zo'n boiler voor de helft van de prijs kopen op Marktplaats?

Ik niet in ieder geval.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Jim423 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:18:
Van garantie op deze is geen sprake meer en ik neem zomaar even aan dat ze de garantie van Atlantic niet gaan overnemen.
Dat is wel het principe van consumentenrechten ja. De verkopende partij is verantwoordelijk voor garantieafhandeling, niet de fabrikant. Als Atlantic dan bijv een garantie van 10 jaar aanbood was het een ander verhaal, maar voor zover ik kan zien krijg je er altijd 'slechts' de wettelijke garantie bij, en dat is 2 jaar in Belgie.

Het is voor mij ook sowieso een vereiste dat die tegemoetkoming alleen geldt voor de cosmetische schade, en het extra gedoe, als Solyd daar niet in mee gaat, ga ik niet akkoord met die 50%, maar als ze dit wel accepteren overweeg ik het.
Jim423 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:18:
Het is niet te controleren of de olie (of een deel daarvan) eruit is gelopen.
En als de boiler het 'gewoon' doet? En het ook over de komende maanden blijft doen? Betekend dit dan dat er niets mis is met de olie, of kan het apparaat na 5 jaar nog falen omdat de olie ergens zit waar deze niet hoort? Ik besef me dat ik bij akkoord het risico neem dat de boiler binnen korte tijd kapot gaat, maar ik neem toch aan dat als deze het de garantieperiode van 2 jaar volhoud dat extra risico nagenoeg weg is?
Of zie ik iets over het hoofd? (want ik ben zeker geen expert op het gebied van warmtepompen).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Wolly schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:33:
[...]


Zou je zo'n boiler voor de helft van de prijs kopen op Marktplaats?

Ik niet in ieder geval.
Mwah.

- Nieuwe boiler
- Cosmetische schade
- Functioneel in orde
- Aan huis geleverd
- Helft van de prijs
- 2 jaar garantie

Als ze dat bieden op marktplaats zou ik dat inderdaad wel overwegen ja.

Bij functioneel niet in orde, en zonder garantie uiteraard niet, maar daar ga ik ook bij Solyd niet mee akkoord als dat hun inzet is. (als ik er al mee akkoord ga, want ik twijfel nog wel).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Ehbrands
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:58
@onlinaius Heb je hem toevallig betaald met een creditcard. Dan is hij in principe verzekerd. Of anders een rechtsbijstandverzekering?

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Ehbrands schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:57:
@onlinaius Heb je hem toevallig betaald met een creditcard. Dan is hij in principe verzekerd. Of anders een rechtsbijstandverzekering?
Nee, helaas, geen van beide.

Omdat het een webshop uit Belgie betreft schijn ik wel terecht te kunnen bij de ECC.

Maar ik wilde uiteraard eerst eens kijken wat Solyd verder aanbood.

En nu twijfel ik dus nog een beetje of ik er goed aan doe de 50% korting te pakken, of dat ik omruil naar een nieuwe boiler wil.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Ehbrands
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:58
Ik heb ook al een tijd plannen voor een explorer v5. De Solyd site had ik al bij de favorieten gezet. Toch maar voor een paar honderd euro meer bij warmteservice gaan denk ik.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
onlinaius schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:18:
[...]

Mwah.

- Nieuwe boiler
- Cosmetische schade
- Functioneel in orde
- Aan huis geleverd
- Helft van de prijs
- 2 jaar garantie

Als ze dat bieden op marktplaats zou ik dat inderdaad wel overwegen ja.

Bij functioneel niet in orde, en zonder garantie uiteraard niet, maar daar ga ik ook bij Solyd niet mee akkoord als dat hun inzet is. (als ik er al mee akkoord ga, want ik twijfel nog wel).
Functioneel in orde kan niemand garanderen als dat ding plat ligt. Hij is niet zo afgeleverd bij de transporteur en op onbekende wijze is hij én plat gegaan én is de verpakking zwaar beschadigd. Mijn conclusie is dan dat dat ding een klap heeft gekregen, mogelijk is gevallen. Wie gaat daar nou nog garantie op geven 8)7

En of die garantie gegeven wordt weet je pas als je geen warm water meer hebt...

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Wolly schreef op maandag 2 november 2026 @ 16:59:
Wie gaat daar nou nog garantie op geven 8)7

En of die garantie gegeven wordt weet je pas als je geen warm water meer hebt...
Dat is inderdaad even de vraag. Als ik er op inga wil ik wel een verklaring van Solyd dat na installatie de normale garantie geldt (uiteraard puur op functionaliteit, niet op cosmetische schade).

Op zich is garantie uiteraard geen 'gunst', maar een wettelijke verplichting, dus wettelijk veranderd er naar mijn idee niet veel.

Sterker nog: al kom ik met mijn (consument) klant overeen dat de klant afziet van wettelijke garantie (al dan niet tegen vergoeding) dan is dit nog niet rechtsgeldig, maar zonder dat ik zwart op wit op papier van Solyd krijg dat de schadeloosstelling niets afdoet aan de garantie op de functionaliteit ga ik sowieso niet akkoord met het voorstel van Solyd.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Knikmops
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 20-11 16:33
Ik kocht mijne (Explorer V5 240L) bij boiler-shop.be. Zeer strakke prijs en gewoon netjes thuis geleverd.

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18:26

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Hi ik heb Een atlantic, wpboiler Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z9Ua601HmccsfSo9p-74DHA5CC0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rCQ6bZ4JPN29xt58LN05BOIC.webp?f=fotoalbum_large Ik wil deze graag aansturen met HAOS.

Werktijden tussen 23 en 06 uur, terwijl de shelly van de stekker uit staat.

Hierme voorkom ik dat wpb op eigen systeem gaat verwarmen.

Ik wil de alleen verwarmen met de solarpulse, goedkope stroom puls aan.

Setpoint te te lage watertemp solar pulse aan.

Weet iemand hoe lang de solarpulse aan blijft na een pulse? Ik had het idee dat de solarpulse na 20 minuten automatisch uit ging en dan de boiler weer in de wacht staat....

Hebben er meer mensen een sturing op koste en tijeden? Ik wil icm mijn dynamisch contract doen. Ik werk met een pyscript, maar het lijkt niet helemaal te werken. De solarpulse blijft door lopen tot 65 graden terwijl de pulse uit moet zijn. En het solar logootje blijft links in de hoek in beeld, Terwijl de pulse al een uur uit is??

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Wat heb je aangesloten op de ingang van de Atlantic?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 02:05

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Het lijkt idd of de puls niet lekker werkt, ik heb een Sonoff op m'n V3 gebruikt.
De V3 heeft 30min nalooptijd.
Gebruik je het element niet dan lijkt prijssturing me nogal zinloos.
Wil je hem in HA besturen dan is AquaMQTT handig, met name de uitvoering van Alfons die je er zo tussen zet.
Geen timer gebruiken zou kunnen als je een vakantie instelt, dan doet ie pas wat bij 15 graden water.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18:26

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Jim423 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:51:
Wat heb je aangesloten op de ingang van de Atlantic?
zigbee schakelaar

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18:26

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Speedy-Andre schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:04:
Het lijkt idd of de puls niet lekker werkt, ik heb een Sonoff op m'n V3 gebruikt.
De V3 heeft 30min nalooptijd.
Gebruik je het element niet dan lijkt prijssturing me nogal zinloos.
Wil je hem in HA besturen dan is AquaMQTT handig, met name de uitvoering van Alfons die je er zo tussen zet.
Geen timer gebruiken zou kunnen als je een vakantie instelt, dan doet ie pas wat bij 15 graden water.
Geen element, maar met de solarpulse gaat hij tot 60-61 graden heet genoeg. En juist had ik eea werkend, maar wat je zegt lijkt wel of de pulse niet goed werkt? Is er een manier om te resetten/testen ofzo? Heb je mss een linkje naar Alfons?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yFmMZmKV0f8N1XmTKPsYjaDhvR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CIkC7rVIqxaTofjmNk46oKLF.jpg?f=fotoalbum_large

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 02:05

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Misschien zit er een vonkblusser in dat Zigbee ding waardoor die een beetje blijft geleiden, je kan er een belasting bij zetten (lampje) om te zien hoe hij zich gedraagt.
Alfons is @AUijtdehaag :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Zou even meten op de ingang vd Atlantic.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22:46
netappie schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:14:
[...]

Je zou kunnen ondersteunen met een takel als je die ergens kan bevestigen.

Die zijn gewoon te huur voor een dag: https://www.boels.com/nl-nl/huren/hijs-heftechniek/takels/c/kbkbjs1g
Ik heb dit gedaan weliswaar de atlantic 200L maar dat lijkt me vergelijkbaar. Naar zolder. Hoe? Uiteindelijk gewoon met 3 man. Ik had ook van alles bedacht. Ook een lege bigbag om er omheen te doen voor handvaten. Uiteindelijk allemaal niet nodig. Twee onder één boven. Prima te doen.

Enige waar je op moet letten is dat hij top zwaar in. Dus als er een al boven is, en de anderen niet kantelt hij steeds horizontaler. Dat hou je niet in je eentje. Dan heb je even een extra handje nodig.


Uiteindelijk was het 8 min werk en daarna een biertje drinken.

  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 21-11 13:40
WPMC schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:29:
[...]

Ik heb dit gedaan weliswaar de atlantic 200L maar dat lijkt me vergelijkbaar. Naar zolder. Hoe? Uiteindelijk gewoon met 3 man. Ik had ook van alles bedacht. Ook een lege bigbag om er omheen te doen voor handvaten. Uiteindelijk allemaal niet nodig. Twee onder één boven. Prima te doen.

Enige waar je op moet letten is dat hij top zwaar in. Dus als er een al boven is, en de anderen niet kantelt hij steeds horizontaler. Dat hou je niet in je eentje. Dan heb je even een extra handje nodig.


Uiteindelijk was het 8 min werk en daarna een biertje drinken.
Ja, met genoeg spierballen en ruimte kom je een heel eind.

Maar als het allemaal krap is of de spierkracht ontbreekt, dan heb je met zo'n topzware WPB echt veel aan een takel die vanaf een hele andere plek zonder al te veel moeite aan te trekken is. Dat scheelt onnodig risico op schade en letsel.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
goedbedoeld, maar niet de bedoeling, hier is V&A voor.

[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 04-11-2026 12:36 ]

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 02:36

noucmen

Kiesgierig

deleted

[ Voor 99% gewijzigd door noucmen op 03-11-2026 22:44 ]

Solar 7500 Wp = 5500 Kwh, WarmtePomp=Haier AW062MUGHA Monobloc GT, veel e-bikes,


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 02:05

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
@noucmen Ik snap een beetje dat je hier terecht komt, lees de TS (startpost) even.
De info die je zoekt zit elders bij de L/W warmtepompen waar een algemeen topic voor is of je kan een eigen topic starten als wat je wil weten vrij specifiek is.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 02:36

noucmen

Kiesgierig

Speedy-Andre schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:54:
@noucmen Ik snap een beetje dat je hier terecht komt, lees de TS (startpost) even.
De info die je zoekt zit elders bij de L/W warmtepompen waar een algemeen topic voor is of je kan een eigen topic starten als wat je wil weten vrij specifiek is.
ok, sorry

Solar 7500 Wp = 5500 Kwh, WarmtePomp=Haier AW062MUGHA Monobloc GT, veel e-bikes,


  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 02:36

noucmen

Kiesgierig

Heeft iemand hier ervaring van een Boiler of Buffervat van Haier (Haier WT200V + Haier WT60V) ?

Solar 7500 Wp = 5500 Kwh, WarmtePomp=Haier AW062MUGHA Monobloc GT, veel e-bikes,


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
jawaligt schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:21:
Wat ik nou toch aan mijn fiets heb hangen..

Wij hebben maandag een Calypso V5 laten installeren. Toen de installateur het ding in gebruik wilde nemen schoot hij in foutmelding omdat dat de temperatuursensor er niet in zat.
Die zijn ze dus gewoon in de fabriek vergeten te monteren |:( |:( |:(

Vervolgens begint het bekende kastje-naar-de-muur gedoe. De installateur vraagt Warmteservice om een oplossing, Warmteservice vraag het aan Atlantic. Eind van het liedje is dat het onderdeel moet worden nagestuurd en dat we dus minstens 1,5 week zonder warm water zitten.

Atlantic is trouwens ronduit onbeschoft aan de telefoon en wenst zich niet met consumenten te verstaan. Zelfs een sorry kon er niet vanaf, wat me toch het minimale lijkt als je zo'n domme fout hebt gemaakt.

Nog gekker: ik heb nu begrepen dat Atlantic ook geen eigen service/storingsdienst heeft. Als er iets mis gaat (ook onder garantie) kunnen ze alleen onderdelen opsturen en moet je maar hopen dat je installateur het kan komen fiksen of dat je iemand anders hiervoor kunt vinden.
Vrij vreemd allemaal.
Na 2 weken geen warm water is dan eindelijk de sensor geleverd en vandaag door de installateur geïnstalleerd. Wpb is dus in bedrijf gesteld.

Toch klopt er naar mijn idee het een en ander niet. Hij ging eerst 4 uur opwarmen op alleen het elektrisch element (1200W), vervolgens 20 minuten op alleen de warmtepomp en daarna sloeg hij af.

Nu is het vreemde dat de gemeten temperatuur ("midden boiler" op het display in HA) al die tijd nauwelijks is gestegen. Slechts van 20 tot 24 graden. Terwijl er ongeveer 5,55 kwh aan thermische energie het vat is is gegaan en er +- 43 graden water uit de warme kraan kwam. De app en HA lieten ook al die tijd zien dat het vat nog nauwelijks was opgewarmd.

Natuurkundig gezien kan dit volgens mij niet? Daarom denk ik aan een defecte sensor of verkeerde montage.

Ook heel raar is dat hij na het afslaan 10 minuten lang 1200W bleef verstoken, terwijl hij volgens het display niet aan het verwarmen was (ook niet elektrisch). Daarna heb ik hem maar uit gezet, want dit klopt volgens mij niet.

Iemand een idee?

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:36
jawaligt schreef op woensdag 4 november 2026 @ 00:34:
[...]

Na 2 weken geen warm water is dan eindelijk de sensor geleverd en vandaag geïnstalleerd. Wpb is dus in bedrijf gesteld.

Toch klopt er naar mijn idee het een en ander niet. Hij ging eerst 4 uur opwarmen op alleen het elektrisch element (1200W), vervolgens 20 minuten op alleen de warmtepomp en daarna sloeg hij af.

Nu is het vreemde dat de gemeten temperatuur ("midden boiler" op het display in HA) al die tijd nauwelijks is gestegen. Slechts van 20 tot 24 graden. Terwijl er ongeveer 5,55 kwh aan thermische energie het vat is is gegaan en er +- 43 graden water uit de warme kraan kwam. De app en HA lieten ook al die tijd zien dat het vat nog nauwelijks was opgewarmd.

Natuurkundig gezien kan dit volgens mij niet? Daarom denk ik aan een defecte sensor of verkeerde montage.

Ook heel raar is dat hij na het afslaan 10 minuten lang 1200W bleef verstoken, terwijl hij volgens het display niet aan het verwarmen was (ook niet elektrisch). Daarna heb ik hem maar uit gezet, want dit klopt volgens mij niet.

Iemand een idee?
Ik heb niet de oplossing voor je, maar mijn advies: zet (juridische) druk op je leverancier en verlang binnen een redelijke termijn (week?) een goed werkend product, met als dat niet lukt, eis vervanging of retournering. Op internet vind je hier wel voorbeeldbrieven voor.

Mijn ervaring met een niet goed werkende Orcon WTW, Orcon is onderdeel van de Atlantic Groep, is dat pas nadat ik de jurist van mijn juridische verzekering het probleem had uitgelegd en hij een brief naar de leverancier had gestuurd, eea binnen een paar dagen was opgelost. Mijn leverancier nam in overleg met Atlantic de WTW terug. Het was me in de maanden daarvoor niet gelukt om dat zelf voor elkaar te krijgen, Atlantic reageerde gewoon niet op aantoonbare fouten/gebreken/verschillen in de werkelijke werking t.o.v de WTW manual/beschrijvingen waarop de WTW was aangeschaft.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18:26

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Tanuki schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:31:
[...]

Ik heb ook AquaMQTT printjes + ESP's te koop. :) Stuur gerust een DM.
MMM Wss iets te lang niet meer hoer geweest :-)

Beetje uitleg wat de opties zijn en wat ik moet doen/ kan doen ermee?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Dylantje2 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 07:16:
[...]

MMM Wss iets te lang niet meer hoer geweest :-)

Beetje uitleg wat de opties zijn en wat ik moet doen/ kan doen ermee?
Zie ook de link in mijn signature. :) In het kort: Een printje dat als "man in the middle" tussen de HMI (human machine interface) en de MAIN (de boiler zelf) gaat zitten. Daardoor kan het printje een berg gegevens verzamelen en delen met MQTT. En daardoor ook in HA tonen. En je kunt overrides doen, waardoor je bijvoorbeeld het PV contact aan kan zetten, software-matig, zonder daar een Shelly of iets dergelijks aan te moeten hangen.

Het printje is gesoldeerd, met ESP, met kabel, zodat het plug & play is. Je moet wel even de kap van de boiler halen om het printje te plaatsen. En dan moet je 1 stekkertje los halen en op het printje klikken en met de kabel het stekkertje op het printje klikken en aan de andere kant van de kabel de stekker in de boiler klikken. :)

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
marnie schreef op woensdag 4 november 2026 @ 01:21:
[...]

Ik heb niet de oplossing voor je, maar mijn advies: zet (juridische) druk op je leverancier en verlang binnen een redelijke termijn (week?) een goed werkend product, met als dat niet lukt, eis vervanging of retournering. Op internet vind je hier wel voorbeeldbrieven voor.

Mijn ervaring met een niet goed werkende Orcon WTW, Orcon is onderdeel van de Atlantic Groep, is dat pas nadat ik de jurist van mijn juridische verzekering het probleem had uitgelegd en hij een brief naar de leverancier had gestuurd, eea binnen een paar dagen was opgelost. Mijn leverancier nam in overleg met Atlantic de WTW terug. Het was me in de maanden daarvoor niet gelukt om dat zelf voor elkaar te krijgen, Atlantic reageerde gewoon niet op aantoonbare fouten/gebreken/verschillen in de werkelijke werking t.o.v de WTW manual/beschrijvingen waarop de WTW was aangeschaft.
Dank!

Ik begin het idee te kijken dat de sensor op de verkeerde plek is geïnstalleerd. Als ik naar het diagram kijk lijkt mij dat de sensor in dat holle plastic pijpje hoort te zitten dat verticaal omhoog steekt. Dan meet hij ook ongeveer in het midden van de boiler.

Kan iemand met meer kennis van WPB's en/of dit specifieke model dat bevestigen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uaLapCV-O3prytKVsdZA8-RBc6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1v5GMTzGHAoHeGcWGsVkpdKw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TMSX7xl_CLKdYz7qw_-9-bKsptE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C8rOUZiilagPX8e8RV9oi22n.jpg?f=fotoalbum_large

Bij ons heeft de installateur hem in het plastic horizontale buisje aan de onderkant gestoken waar alle bekabeling heen gaat. Hij zit daar best losjes in. Ik geloof niet dat hij zo goed thermisch contact kan maken met het water in de boiler. Volgens mij zit hij dus gewoon de luchttemperatuur in de kamer te meten + een beetje warmte die de boiler afgeeft aan dat plastic hulsje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b7iv5HwiFCGEeoqjB7T1OFgN3E0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k8qMutAele0Nv3aj5Qg4Jbeh.jpg?f=fotoalbum_large

Komt bij dat de compressor inmiddels ook al 3x in storing is geschoten met foutcode P.30.3. Dat gebeurde ook toen de warmtepomp na die 20 minuten afsloeg.
Dus volgens mij is het warmtepompgedeelte ook niet in orde. Dat zou dan ook verklaren waarom hij al die tijd alleen elektrisch aan het opwarmen was.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Wat een kansloos verhaal. Maar dat zat erin natuurlijk toen die je 2 weken in de kou liet zitten. Je gaat toch niet weg voordat het werkt? Zeker nadat het al zolang heeft geduurd.

Als je het deksel aan de onderkant losmaakt (wel even de spanning eraf halen), kun je dan een gaatje zien (naast het element) waar je de sensor in kan steken? Dat hij elektrisch opwarmt samen met de compressor is wel normaal bij 20 graden, ik zou eerst even de sensor juist monteren voordat je verdere stappen neemt. Of die installateur laten terugkomen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Jim423 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 12:29:
Wat een kansloos verhaal. Maar dat zat erin natuurlijk toen die je 2 weken in de kou liet zitten. Je gaat toch niet weg voordat het werkt? Zeker nadat het al zolang heeft geduurd.

Als je het deksel aan de onderkant losmaakt (wel even de spanning eraf halen), kun je dan een gaatje zien (naast het element) waar je de sensor in kan steken? Dat hij elektrisch opwarmt samen met de compressor is wel normaal bij 20 graden, ik zou eerst even de sensor juist monteren voordat je verdere stappen neemt. Of die installateur laten terugkomen.
We zijn in contact met de monteur. Maar ik heb dus nog even bevestiging nodig dat die sensor echt op de verkeerde plek zit. Atlantic praat niet met consumenten dus van hun ga ik dat niet krijgen.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
  1. Schakel de stroom van de boiler volledig uit in de meterkast.
  2. Schroef de plastic afdekkap aan de onderkant los.
  3. Verwijder voorzichtig het isolatieschuim dat daarachter zit.
  4. U ziet nu de elektrische aansluitingen, het back-up verwarmingselement en een metalen huls (dompelbuis) die de tank in gaat. De watertemperatuursensor zit in deze dompelbuis geschoven om direct de watertemperatuur te meten.
Dit vond ik op internet. Waarschijnlijk zit die samen met de draden van de ACI in de dompelbuis gepropt of hij heeft een eigen buis.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 02:05

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
'Internet' vond iets van een Explorer, dit is een Calypso die je aan de muur hangt.
Volgens het plaatje zit de schacht onderin en is alles verticaal geplaatst.
Het is goed mogelijk dat de sensor er veel verder in kan, maar dat er weinig ruimte is door de andere kabels.

Waarom moet ik in de handleiding kijken, kan ik dat alleen?
Err. P.30.3

Consequense:
Heat pump stops.
Heating via electric heating element.

Cause:
Lack of fluid or defective heatpump components or lack of ventilation

Troubleshooting:
Check the operation of the ventilation and its connections (CS (France) or T1 (export)
mark + M1 and M2). Check that the evaporator is clean.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Jim423 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:01:
  1. Schakel de stroom van de boiler volledig uit in de meterkast.
  2. Schroef de plastic afdekkap aan de onderkant los.
  3. Verwijder voorzichtig het isolatieschuim dat daarachter zit.
  4. U ziet nu de elektrische aansluitingen, het back-up verwarmingselement en een metalen huls (dompelbuis) die de tank in gaat. De watertemperatuursensor zit in deze dompelbuis geschoven om direct de watertemperatuur te meten.
Dit vond ik op internet. Waarschijnlijk zit die samen met de draden van de ACI in de dompelbuis gepropt of hij heeft een eigen buis.
Thanks. Ik heb even een andere installateur met veel ervaring met Atlantic gevraagd, die zei dit ook.

Inmiddels bevestigt onze installateur gelukkig ook dat de sensor niet goed zit.

Volgens Atlantic kan P.30.3 ook komen doordat de temperatuursensor niet op de goede plek zit. Maar daar hebben we weinig vertrouwen in. Sinds hij in bedrijf is is het warmtepomp deel al 3x in storing geschoten, hij in totaal misschien een half uur in die modus heeft gedraaid. We willen liever een nieuw exemplaar waarbij we zeker weten dat het warmtepomp gedeelte ook OK is.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Speedy-Andre schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:08:
'Internet' vond iets van een Explorer, dit is een Calypso die je aan de muur hangt.
Volgens het plaatje zit de schacht onderin en is alles verticaal geplaatst.
Het is goed mogelijk dat de sensor er veel verder in kan, maar dat er weinig ruimte is door de andere kabels.

Waarom moet ik in de handleiding kijken, kan ik dat alleen?


[...]
Waar dacht je dat het diagram vandaan komt waar ik rood omcirkeld heb waar volgens mij de sensor hoort te zitten? Die handleiding heb ik inmiddels natuurlijk van A tot Z doorgelezen.

Het ging me meer om een dubbel check van andere Tweakers die zelf meer ervaring hebben met dit soort apparatuur.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 02:05

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
jawaligt schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:52:
[...]

Waar dacht je dat het diagram vandaan komt waar ik rood omcirkeld heb waar volgens mij de sensor hoort te zitten? Die handleiding heb ik inmiddels natuurlijk van A tot Z doorgelezen.

Het ging me meer om een dubbel check van andere Tweakers die zelf meer ervaring hebben met dit soort apparatuur.
Er zijn meer 'noobs' met een wpb dan techneuten, het gedrag van de wp en dat het element het overneemt zou wat mij betreft goed door de vrij hangende sensor kunnen komen.
Hij verwacht een temperatuurstijging binnen x minuten, als dat niet lukt dan stopt de wp en geeft een foutmelding.
Dat de installateur niet 'even' zo'n log apparaat wil omruilen (ondanks de garantie) kan ik me wel voorstellen, hij is gebruikt en niet meer als nieuw te verkopen.
De garantie houdt vaak in dat er eerst een reparatiepoging is en pas omruilen als dat niet werkt.
Wat er wordt gedaan bepaalt Atlantic en niet de installateur of de klant.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 23:52
jawaligt schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:43:
[...]

Thanks. Ik heb even een andere installateur met veel ervaring met Atlantic gevraagd, die zei dit ook.

Inmiddels bevestigt onze installateur gelukkig ook dat de sensor niet goed zit.

Volgens Atlantic kan P.30.3 ook komen doordat de temperatuursensor niet op de goede plek zit. Maar daar hebben we weinig vertrouwen in. Sinds hij in bedrijf is is het warmtepomp deel al 3x in storing geschoten, hij in totaal misschien een half uur in die modus heeft gedraaid. We willen liever een nieuw exemplaar waarbij we zeker weten dat het warmtepomp gedeelte ook OK is.
Een nieuw apparaat omdat de sensor niet goed zit is misschien wat overdreven? Ik zou eisen dat er een bekwame reparateur/inbedrijfsteller komt. De persoon die het nu doet is misschien een beest qua montage maar tech service is weer een ander vak.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Surfari schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:23:
[...]

Een nieuw apparaat omdat de sensor niet goed zit is misschien wat overdreven? Ik zou eisen dat er een bekwame reparateur/inbedrijfsteller komt. De persoon die het nu doet is misschien een beest qua montage maar tech service is weer een ander vak.
Gaat er meer om dat het warmtepomp gedeelte elke keer maar heel eventjes werkt en dan in storing schiet. Dat is nu al 3x gebeurd. Ik mis een logische verklaring voor dat P.30.3 een verband zou hebben met een temperatuur sensor die een verkeerde waarde door geeft.

Hij blijft namelijk in noodmodus wel gewoon vrolijk doorstoken op het elektrisch element, vermoedelijk tot de thermische beveiliging aan slaat of er stoom uit het ventiel van de inlaatcombinatie komt. Maar je begrijpt dat ik het zo ver niet wil laten komen.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:00
WPMC schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:29:
[...]

Ik heb dit gedaan weliswaar de atlantic 200L maar dat lijkt me vergelijkbaar. Naar zolder. Hoe? Uiteindelijk gewoon met 3 man. Ik had ook van alles bedacht. Ook een lege bigbag om er omheen te doen voor handvaten. Uiteindelijk allemaal niet nodig. Twee onder één boven. Prima te doen.

Enige waar je op moet letten is dat hij top zwaar in. Dus als er een al boven is, en de anderen niet kantelt hij steeds horizontaler. Dat hou je niet in je eentje. Dan heb je even een extra handje nodig.


Uiteindelijk was het 8 min werk en daarna een biertje drinken.
hier met 1 man en 1 vrouw dat ding naar boven gesleurd. was wel een stom klusje ja.tree voor tree ging het prima.

  • TereZz
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 21-11 10:04
Ik heb de Atlantic Explorer V5 binnen! De installateur heeft wel ervaring met CV-ketels en boilers, maar niet met een warmtepompboiler.

Waar moet ik dus allemaal op letten. Ik mis het overzicht.

De warmtepompboiler komt komt bij mij op hetzelfde niveau als m'n badkamer. De aanvoerbuis is een Henco 26mm buis. Vanaf hier hoef ik alleen badkamer te voeden: Douche, bad en wastafel.

Ik doe een poging:
  • Warmtepompboiler
  • Inlaatcombinatie 7bar (koude kant)
  • 1x Diëlektrische koppeling (voor de warmwaterzijde?)
  • Warmwaterleiding eerst omlaag laten lopen en dan pas evt omhoog. Koudwater leiding ook?
  • Ik wil binnen / Binnen draaien. Dus geen zaken nodig wat betreft de luchtzijde
  • Condensafvoer
Heb ik dan nog dingen nodig als afsluiters of andere zaken? Beluchter?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:36

Martin7182

Hoef te voeden of kan uitsluitend voeden? Als je op een lagere verdieping per ongeluk warm water tapt terwijl de inlaatcombi dicht staat, dan is een beluchter nodig ter voorkoming van implosie.
Ik zou overigens een 6 bar inlaatcombi nemen; hoe lager hoe beter, mits hoger dan de max. waterdruk.
Vanaf de koudwateraansluiting idd eerst een stukje naar beneden.
Bij binnen-binnen moet je wel de luchtstromen zoveel mogelijk scheiden, anders staat hij grotendeels zijn koude uitgeblazen lucht weer op te zuigen.
Verder heb je nog een stopcontact nodig :)

[ Voor 15% gewijzigd door Martin7182 op 05-11-2026 10:07 ]


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
jawaligt schreef op woensdag 4 november 2026 @ 18:32:
[...]

Gaat er meer om dat het warmtepomp gedeelte elke keer maar heel eventjes werkt en dan in storing schiet. Dat is nu al 3x gebeurd. Ik mis een logische verklaring voor dat P.30.3 een verband zou hebben met een temperatuur sensor die een verkeerde waarde door geeft.

Hij blijft namelijk in noodmodus wel gewoon vrolijk doorstoken op het elektrisch element, vermoedelijk tot de thermische beveiliging aan slaat of er stoom uit het ventiel van de inlaatcombinatie komt. Maar je begrijpt dat ik het zo ver niet wil laten komen.
De sensor is inmiddels correct geplaatst. Mocht iemand zich dit in de toekomst afvragen: hij moet dus door het buisje aan de zijkant heen getrokken worden, en dan vanuit de onderkant van de boiler (klepje eraf halen) de dompelbuis in geduwd worden (waar ook nog een andere sensor zit voor de thermische beveiliging) tot helemaal boven in. Vervolgens zie je inderdaad dat de gemeten temperatuur ook netjes lineair omhoog gaan bij het verwarmen.

Helaas schoot de compressor weer in storing, dus het apparaat is wel degelijk defect en moet vervangen worden. Overigens blinkt het apparaat ook niet echt uit in communicatie: in de meeste gevallen schakelt de compressor gewoon af en gaat hij op het elektrisch element verwarmen zonder duidelijke melding op het display. De storing komt dan alleen in het log te staan.

Nog goed om te melden: de boiler heeft een testmenu waarmee je het WP gedeelte kunt testen. Daar presenteerde de fout zich niet. Bij het "normale" bedrijf echter wel. De 4 minuten die die testrun duurt zijn dus te kort om zeker te weten dat het goed functioneert.

[ Voor 8% gewijzigd door jawaligt op 05-11-2026 19:36 ]


  • Louwm
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 18:58
Martin7182 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:03:
Hoef te voeden of kan uitsluitend voeden? Als je op een lagere verdieping per ongeluk warm water tapt terwijl de inlaatcombi dicht staat, dan is een beluchter nodig ter voorkoming van implosie.
Ik zou overigens een 6 bar inlaatcombi nemen; hoe lager hoe beter, mits hoger dan de max. waterdruk.
Vanaf de koudwateraansluiting idd eerst een stukje naar beneden.
Bij binnen-binnen moet je wel de luchtstromen zoveel mogelijk scheiden, anders staat hij grotendeels zijn koude uitgeblazen lucht weer op te zuigen.
Verder heb je nog een stopcontact nodig :)

sorry niet goed gelezen

[ Voor 31% gewijzigd door Louwm op 06-11-2026 07:16 ]


  • Signor Doekie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 00:38
Martin7182 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:03:
Hoef te voeden of kan uitsluitend voeden? Als je op een lagere verdieping per ongeluk warm water tapt terwijl de inlaatcombi dicht staat, dan is een beluchter nodig ter voorkoming van implosie.
Ik zou overigens een 6 bar inlaatcombi nemen; hoe lager hoe beter, mits hoger dan de max. waterdruk.
Vanaf de koudwateraansluiting idd eerst een stukje naar beneden.
Bij binnen-binnen moet je wel de luchtstromen zoveel mogelijk scheiden, anders staat hij grotendeels zijn koude uitgeblazen lucht weer op te zuigen.
Verder heb je nog een stopcontact nodig :)
Dat lijkt op hetzelfde gedrag wat mijn Calypso vm150 ook liet zien na installatie. Hier bleek dat de boiler tijdens het vervoer op zijn kant had gelegen. Ik heb dit opgelost door de "zwanehals", het leidinkje dat naar beneden loopt, voorzichtig te verwarmen tijdens de periode dat de compressor het deed. Na een paar pogingen bleef de boiler werken. Nu alweer een jaartje of zeven. Niet te heet maken, maar de vloeistof die het "waterslot" veroorzaakt moet verdampen. Ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar proberen kan geen kwaad m.i.

  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 00:08
Ik merk de laaste dagen dat mijn Calypso VM na het opstarten vrij snel stopt met het opwarmen op de warmtepomp en doorgaat alleen op het element. (P.40 error)

De buiten temperatuur is op dat moment rond de 5 graden, dus nog ruim binnen de specs van -5 voor een installatie met buizen.

Morgen maar eens kijken welke temperaturen het diagnose scherm aangeeft net voor de P.40 error.

Volgens de handleiding:
In het geval van code P.40 is de warmtepomp niet defect, maar bevindt deze zich buiten zijn werkingsbereik (lucht-, verdamper- en/of watertemperatuur).

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Signor Doekie schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:25:
[...]

Dat lijkt op hetzelfde gedrag wat mijn Calypso vm150 ook liet zien na installatie. Hier bleek dat de boiler tijdens het vervoer op zijn kant had gelegen. Ik heb dit opgelost door de "zwanehals", het leidinkje dat naar beneden loopt, voorzichtig te verwarmen tijdens de periode dat de compressor het deed. Na een paar pogingen bleef de boiler werken. Nu alweer een jaartje of zeven. Niet te heet maken, maar de vloeistof die het "waterslot" veroorzaakt moet verdampen. Ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar proberen kan geen kwaad m.i.
Ik vermoed dat je de bedoeling had om mijn laatste post te quoten i.p.v. Martin7182?

Bedankt voor de input, maar ik merk dat ik er wel klaar mee ben. Zo'n WPB is een tamelijk complex, hoogtechnologisch product dat gewoon in de fabriek op de juiste wijze in elkaar behoort te worden gezet en dan ook correct dient te werken. Hobbyprojecten heb ik zelf al genoeg.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 23:52
workzone schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:14:
Ik merk de laaste dagen dat mijn Calypso VM na het opstarten vrij snel stopt met het opwarmen op de warmtepomp en doorgaat alleen op het element. (P.40 error)

De buiten temperatuur is op dat moment rond de 5 graden, dus nog ruim binnen de specs van -5 voor een installatie met buizen.

Morgen maar eens kijken welke temperaturen het diagnose scherm aangeeft net voor de P.40 error.

Volgens de handleiding:
In het geval van code P.40 is de warmtepomp niet defect, maar bevindt deze zich buiten zijn werkingsbereik (lucht-, verdamper- en/of watertemperatuur).
Kan het zijn dat hij invriest door het koude natte weer? Hier was afgelopen week de eerste defrost van het jaar, op 2 warmtepompen niet Calypso. Weet niet of jouw boiler een defrost functie heeft?

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Is de airflow wel goed? Ik weet niet of je bij de uitlaat kan komen. De specs geven aan -5 maar in mijn ervaring is het onder de 5 graden wel gebeurd. Het opwarmen gaat dan ook zo traag dat het beter is om gewoon een uurtje element te doen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 00:08
Surfari schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 19:26:
[...]

Kan het zijn dat hij invriest door het koude natte weer? Hier was afgelopen week de eerste defrost van het jaar, op 2 warmtepompen niet Calypso. Weet niet of jouw boiler een defrost functie heeft?
Na een reset naar fabrieks instellingen lijkt het nu beter te gaan, heb nu ook de eerste defrosts gezien.

Het lijkt sterk op een bug in de firmware, als je na de initiële configurate switched van een configuratie zonder kanalen naar een setup met kanalen de software de inlaat temp limiet niet aanpast van 5c naar -5c.
Jim423 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:26:
Is de airflow wel goed? Ik weet niet of je bij de uitlaat kan komen. De specs geven aan -5 maar in mijn ervaring is het onder de 5 graden wel gebeurd. Het opwarmen gaat dan ook zo traag dat het beter is om gewoon een uurtje element te doen.
Airfow zou prima moeten zijn, is een gevel / dak doorvoer met maar 2 meter aan buizen.
Maar lijkt dus op een bug, ik ga het een paar dagen in de gaten houden.

[ Voor 29% gewijzigd door workzone op 07-11-2026 23:00 ]

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Vervolg in de Solyd Saga

(zie ook)
onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

Ik heb vandaag de boiler getest (nog in de hal), aangesloten met de veiligheidsgroep en 2 tuinslangen. Volledig gevuld en daarna aangezet.

Duidelijk naar de knoppen, hard ratelend geluid (zou ook in de koelventilator kunnen zitten, maar ik vermoed compressor).
Zie onderstaand:

https://imgur.com/a/CG9xJ9B

Daarmee is het wel duidelijk, boiler moet terug naar Solyd, want of het nu in de ventilator of in de compressor zit: er is duidelijk intern wat beschadigd.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Misschien wel beter zo dan dat je er over een jaar achter komt.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 22:43
Hopen dat ze hem dan ninet naar mij doorsturen, ik heb juist vandaag een V5 bij Solyd besteld :D. Met de CC, want ik had je post wel al gezien :D

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

MzKzM73 schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:53:
Hopen dat ze hem dan ninet naar mij doorsturen, ik heb juist vandaag een V5 bij Solyd besteld :D. Met de CC, want ik had je post wel al gezien :D
Poeh, to be fair, ik zou dat niet meer doen. Met CC geeft extra veiligheid, maar oftewel Solyd weet niet hoe ze moeten omgaan met een WPB, oftewel ze hebben hun verzending niet op orde. Zelfs als de WPB netjes bij je aankomt, wie garandeert dat deze niet al 3x is omgevallen / plat is vervoerd?

Aan de andere kant: je garantie blijft uiteraard intact, maar ik zou het risico niet nemen, liever bij warmteservice, daar schijnen de ervaringen goed mee te zijn.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ik durf hem inmiddels na een paar weken wel aan.
De Calypso is efficiënter dan de Vaillant arostor.

Week 41 was de compressor stuk dus daar zit een stuk verwarmen op het element van de vaillant bij.
Na die week had ik de Calypso in bedrijf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQu7uy-hWcvsYfBPv4VpRIhKjmg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6wW8ZKW8hngIZeHzxAqEeRF6.jpg?f=fotoalbum_large

Dan de maand ervoor met de vaillant Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rsKltLQBKx-AYJjFn3Ma9DFr-dQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B5M0ugYwKvPW4Cl6013Ldgcl.jpg?f=fotoalbum_large

En één jaar eerder met de vaillant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w07DhYx7LqUueW7CfS4G-XssDlk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oZb8KN8Y5AwIC5FawsystacU.jpg?f=fotoalbum_large

Aan ons warmwater gedrag is niks veranderd dat zal eerder hoger dan lager zijn met de opgroeiende jeugd.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:13
@Ronald.42 zou de efficientieverbetering (deels) door de grotere luchtaanvoer komen? De Vaillant had immers een gecombineerde toe- en afvoer in één DN 80/125 pijp. De Calypso heeft een aparte 125mm aansluiting voor toe- en afvoer.

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Franciesco schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:36:
@Ronald.42 zou de efficientieverbetering (deels) door de grotere luchtaanvoer komen? De Vaillant had immers een gecombineerde toe- en afvoer in één DN 80/125 pijp. De Calypso heeft een aparte 125mm aansluiting voor toe- en afvoer.
Ik vermoed van wel, althans voor een groot deel.
De vaillant moest het inderdaad door een 80mm pijpje persen.
Daar hoorde je ook een stuk meer geruis van.
De Calypso hoor je daar eigenlijk niks van.
Ook buiten hoorde ik anders de wpb wel draaien nu hoor ik ook daar niks meer, dat is voor de buren aan die kant straks ook prettiger. Het staat al 3 jaar leeg en ik loop elke ochtend en avond daar even een slag over het erf met het eerste en laatste peukje.
Dus dan valt me dat soort dingen wel op.
Komt binnenkort te koop dus dan is dat rondje ook weer verleden tijd.
Verder valt het stroomgebruik qua vermogen ook wel op.
De vaillant zat meestal rond de 370 watt aan het einde van de run, de Calypso doet het met 100watt minder.
Daar kun je uit concluderen dat de persdruk een stuk lager is. Dus één en ander zal wat efficiënter warmte uitwisselen.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:47
Ik heb een explorer V5 en krijg de ha integratie niet goed actief.
Nu denk ik eraan om zelf een temperatuursensor te plaatsen.
heeft iemand hier ervaring mee?

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 17:37
Ronald.42 schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:17:
Ik durf hem inmiddels na een paar weken wel aan.
De Calypso is efficiënter dan de Vaillant arostor.

Week 41 was de compressor stuk dus daar zit een stuk verwarmen op het element van de vaillant bij.
Na die week had ik de Calypso in bedrijf.
[Afbeelding]

Dan de maand ervoor met de vaillant [Afbeelding]

En één jaar eerder met de vaillant
[Afbeelding]

Aan ons warmwater gedrag is niks veranderd dat zal eerder hoger dan lager zijn met de opgroeiende jeugd.
Wat is de gezins samenstelling als ik vragen mag?

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
ecn1985 schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:00:
[...]

Wat is de gezins samenstelling als ik vragen mag?
Twee ouders en twee kinderen.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • rupie99
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 23:10
Ik overweeg een aquamqtt om mijn Calypso VM beter te sturen. Die vereiste grote tijdblokken zijn vervelend.

Kan iemand bevestigen dat de aquamqtt v2 met mijn VM werkt? Twijfel want op pagina met supported devices lees ik dat Atlantic Calypso VR wordt ondersteund. Onduidelijk of men tikfout heeft gemaakt, dat type ken ik niet.

  • Kleigraaf
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18:54
Zojuist eindelijk de Atlantic Explorer V5 geplaatst. Hij is gevuld, met warm water kraan in keuken open net zolang tot het water daaruit kwam. Heb aan het losse witte snoer een stekker gemaakt, en die in een aparte groep gedaan waar eerst wasmachine of droger op zat. Is een aparte kabel, rechtstreeks naar de meterkast. Stoppen zijn niet doorgeslagen, maar helaas blijft het schermpje helemaal zwart. Heeft iemand idee hoe dat kan komen? Ik ben geen aparte aan uitschakelaar tegen gekomen, dacht dat er automatisch een startmenu zou volgen. Moet ik het snoer in de boiler zelf ook nog aansluiten?

5 minuten later: Ik zie nu in de handleiding dat hij op een permanente voeding moet. Ga morgen dan maar even een werkschakelaar halen, maar echt snappen waarom het op een stekker niet werkt doe ik nog niet. Dus input nog steeds welkom.

[ Voor 21% gewijzigd door Kleigraaf op 09-11-2026 22:34 ]


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 23:52
Kleigraaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:06:
Zojuist eindelijk de Atlantic Explorer V5 geplaatst. Hij is gevuld, met warm water kraan in keuken open net zolang tot het water daaruit kwam. Heb aan het losse witte snoer een stekker gemaakt, en die in een aparte groep gedaan waar eerst wasmachine of droger op zat. Is een aparte kabel, rechtstreeks naar de meterkast. Stoppen zijn niet doorgeslagen, maar helaas blijft het schermpje helemaal zwart. Heeft iemand idee hoe dat kan komen? Ik ben geen aparte aan uitschakelaar tegen gekomen, dacht dat er automatisch een startmenu zou volgen. Moet ik het snoer in de boiler zelf ook nog aansluiten?

5 minuten later: Ik zie nu in de handleiding dat hij op een permanente voeding moet. Ga morgen dan maar even een werkschakelaar halen, maar echt snappen waarom het op een stekker niet werkt doe ik nog niet. Dus input nog steeds welkom.
Stekker omdraaien?

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Kleigraaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:06:
Zojuist eindelijk de Atlantic Explorer V5 geplaatst. Hij is gevuld, met warm water kraan in keuken open net zolang tot het water daaruit kwam. Heb aan het losse witte snoer een stekker gemaakt, en die in een aparte groep gedaan waar eerst wasmachine of droger op zat. Is een aparte kabel, rechtstreeks naar de meterkast. Stoppen zijn niet doorgeslagen, maar helaas blijft het schermpje helemaal zwart. Heeft iemand idee hoe dat kan komen? Ik ben geen aparte aan uitschakelaar tegen gekomen, dacht dat er automatisch een startmenu zou volgen. Moet ik het snoer in de boiler zelf ook nog aansluiten?

5 minuten later: Ik zie nu in de handleiding dat hij op een permanente voeding moet. Ga morgen dan maar even een werkschakelaar halen, maar echt snappen waarom het op een stekker niet werkt doe ik nog niet. Dus input nog steeds welkom.
Zo'n soort frase staat er bij de Calypso ook in, desalniettemin heb ik er ook gewoon een snoer met stekker aan gemaakt zodat die weer in de HW socket kon.
Zou mijnsinziens ook gewoon moeten werken stroom is stroom.
Ik vermoed dat het er vooral in staat zodat er niet iemand onbedoeld de stekker uit kan trekken tijdens bedrijf.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:38
Dat maakt niet uit. Werkt het stopcontact wel waar je hem insteekt?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Kleigraaf
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzWqX7TZVEplgYfJ4zLzHBLA_hY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UC6MLGD0nk1iySTn24fOzO09.jpg?f=fotoalbum_large Ik zie geen rare dingen, morgen maar eens verder kijken, stekker omdraaien werkt niet, er staat stroom op stopcontact. Stekker zit op de dikke witte kabel. Contnue stroom dacht ik is voor corrosiebescherming. Voor nu allang blij dat alles dicht lijkt, muv de afsluitdop in het midden. Maar die is makkelijkst op te lossen, al moet hij dan wel weer half leeg.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

Kleigraaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:06:
Zojuist eindelijk de Atlantic Explorer V5 geplaatst. Hij is gevuld, met warm water kraan in keuken open net zolang tot het water daaruit kwam. Heb aan het losse witte snoer een stekker gemaakt, en die in een aparte groep gedaan waar eerst wasmachine of droger op zat. Is een aparte kabel, rechtstreeks naar de meterkast. Stoppen zijn niet doorgeslagen, maar helaas blijft het schermpje helemaal zwart. Heeft iemand idee hoe dat kan komen? Ik ben geen aparte aan uitschakelaar tegen gekomen, dacht dat er automatisch een startmenu zou volgen. Moet ik het snoer in de boiler zelf ook nog aansluiten?

5 minuten later: Ik zie nu in de handleiding dat hij op een permanente voeding moet. Ga morgen dan maar even een werkschakelaar halen, maar echt snappen waarom het op een stekker niet werkt doe ik nog niet. Dus input nog steeds welkom.
Dat klinkt als foute boel. Die van mij is hartstikke kapot, maar met een stekker op het stopcontact werkt wel gewoon.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19-11 15:21
Kleigraaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:06:
Zojuist eindelijk de Atlantic Explorer V5 geplaatst. Hij is gevuld, met warm water kraan in keuken open net zolang tot het water daaruit kwam. Heb aan het losse witte snoer een stekker gemaakt, en die in een aparte groep gedaan waar eerst wasmachine of droger op zat. Is een aparte kabel, rechtstreeks naar de meterkast. Stoppen zijn niet doorgeslagen, maar helaas blijft het schermpje helemaal zwart. Heeft iemand idee hoe dat kan komen? Ik ben geen aparte aan uitschakelaar tegen gekomen, dacht dat er automatisch een startmenu zou volgen. Moet ik het snoer in de boiler zelf ook nog aansluiten?

5 minuten later: Ik zie nu in de handleiding dat hij op een permanente voeding moet. Ga morgen dan maar even een werkschakelaar halen, maar echt snappen waarom het op een stekker niet werkt doe ik nog niet. Dus input nog steeds welkom.
Klinkt stom maar heb je wel weer de connector aangesloten op de printplaat in de grijze cover?
Die moet je loshalen om de grijze cover met display eraf te krijgen.
Of in ieder geval met respect te behandelen want deze trek je er al snel af als je niet uit kijkt.

Dit is de voeding en aansturing van de interface / paneel.

[ Voor 4% gewijzigd door Marc001 op 10-11-2026 09:25 ]


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Kleigraaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:06:
[Afbeelding] Ik zie geen rare dingen, morgen maar eens verder kijken, stekker omdraaien werkt niet, er staat stroom op stopcontact. Stekker zit op de dikke witte kabel. Contnue stroom dacht ik is voor corrosiebescherming. Voor nu allang blij dat alles dicht lijkt, muv de afsluitdop in het midden. Maar die is makkelijkst op te lossen, al moet hij dan wel weer half leeg.
Ik zou even meten of de 230V wel aankomt bij de boiler, een foutje in de stekker of kabel is snel gemaakt.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Ronald.42 schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:49:
[...]


Zo'n soort frase staat er bij de Calypso ook in, desalniettemin heb ik er ook gewoon een snoer met stekker aan gemaakt zodat die weer in de HW socket kon.
Zou mijnsinziens ook gewoon moeten werken stroom is stroom.
Ik vermoed dat het er vooral in staat zodat er niet iemand onbedoeld de stekker uit kan trekken tijdens bedrijf.
Dat Atlantic geen losse stekker wil heeft te maken met de corrosiebescherming. De calypso gebruikt een zwerfstroom anode, dus er moet permanent stroom op staan om dit te laten werken. Mocht je hem langdurig niet gebruiken en de stekker er uit willen halen dan kun je hem het beste leeg maken.

  • Kleigraaf
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18:54
Dank voor alle input! Zonder dit forum had ik nooit zelf aangedurfd om de WPB zelf te plaatsen. Het probleem bleek in de stekker te zitten. Had een speciale gekocht, deze vervangen door simpele stekker en nu werkt hij. Helaas had warmteservice geen werkschakelaar op voorraad, dus dat komt dan nog wel. Nu draait hij dus. Druk liep al op tot 6 bar (dus de inlaatcombi van 6 bar doet zijn werk. N.a.v. dit forum gekozen voor de 6 bar, ipv de 7 bar die Atlantic voorschrijft, en ook afwijkend van de 8 bar overduk ventiel die ze zelf meeleveren). Vraag me toch af of ik dan niet beter een 7 bar Duco inlaatcombi had moeten nemen.

Voor iedereen die twijfelt of hij het zelf een WPB kan aansluiten, zou ik zeggen: Als je een stekker aan een snoer kan zetten, kan je ook je WPB zelf plaatsen. Met alle info die op dit forum staat lukt het wel. De 2 di-electrische koppelingen van Amazon waren het lastigst, omdat je een sleutel nodig heb voor het binnenzeskant. Had gelukkig een pijpsleutel die ik kon gebruiken. En het uitzoeken hoe ik moest aansluiten op kunststof leiding koste mij tijd, omdat ik dat nog nooit gedaan heb.

De afsluitdop in het midden lekt nu ook niet meer. Ff nog een slagje vaster gezet. Had tegen beter weten in de dop zowel met een beetje Loctite 55 en ook de rubberring. Weet dat je of of moet toepassen, maar dacht dat de Loctite tape misschien wat helpt om de di-electrische werking tussen 2 metalen te voorkomen. Had beter gewoon direct voor volledig locatite kunnen gaan, maar vond de einddop die erbij zat erg iel.

De volgende stap is nu om een keer uit te gaan zoeken hoe ik ze het beste kan inregelen in combi met zonnepanelen, wifi, accu, etc. Maar heb nog 1,5 maand waar ik nog gebruik kan maken van de salderingsregeling. Dus hopelijk komt dat ook wel goed. Eerst nog even de CV-ketel vervangen door een 2e hands Bosch E-CV van 9 kW die ik voor redelijke prijs kon kopen. Dit ivm ondersteuning van de Quatt. Gas is ook opgezegd per eind februari, zodat we nog even de gashaard kunnen gebruiken, waarna we ergens in 2027 eens gaan kijken voor palletkachel. T.z.t. ff kijken of daar ook weer een topic voor is :).

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:35

jj85

Kleigraaf schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:57:
N.a.v. dit forum gekozen voor de 6 bar, ipv de 7 bar die Atlantic voorschrijft, en ook afwijkend van de 8 bar overduk ventiel die ze zelf meeleveren). Vraag me toch af of ik dan niet beter een 7 bar Duco inlaatcombi had moeten nemen.
6 lijkt me een prima keuze (heb ik ook).
Geeft direct ook wat minder spanningen op het vat.

Als je er een van 7 had geplaatst, dan had je gezien dat de druk na enige tijd op 7 bar kwam te staan. Dat gaat gewoon enorm snel bij dit soort systemen.

Je zult ook zien dat zo'n inlaatcombi stiekem best veel water naar buiten stort.

In een volledig gesloten systeem (even aangenomen dat de wanden totaal star zijn) zou de waterdruk wel zo'n 3 bar per grC kunnen stijgen.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Kleigraaf schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:57:
Dank voor alle input! Zonder dit forum had ik nooit zelf aangedurfd om de WPB zelf te plaatsen. Het probleem bleek in de stekker te zitten. Had een speciale gekocht, deze vervangen door simpele stekker en nu werkt hij. Helaas had warmteservice geen werkschakelaar op voorraad, dus dat komt dan nog wel. Nu draait hij dus. Druk liep al op tot 6 bar (dus de inlaatcombi van 6 bar doet zijn werk. N.a.v. dit forum gekozen voor de 6 bar, ipv de 7 bar die Atlantic voorschrijft, en ook afwijkend van de 8 bar overduk ventiel die ze zelf meeleveren). Vraag me toch af of ik dan niet beter een 7 bar Duco inlaatcombi had moeten nemen.

Voor iedereen die twijfelt of hij het zelf een WPB kan aansluiten, zou ik zeggen: Als je een stekker aan een snoer kan zetten, kan je ook je WPB zelf plaatsen. Met alle info die op dit forum staat lukt het wel. De 2 di-electrische koppelingen van Amazon waren het lastigst, omdat je een sleutel nodig heb voor het binnenzeskant. Had gelukkig een pijpsleutel die ik kon gebruiken. En het uitzoeken hoe ik moest aansluiten op kunststof leiding koste mij tijd, omdat ik dat nog nooit gedaan heb.

De afsluitdop in het midden lekt nu ook niet meer. Ff nog een slagje vaster gezet. Had tegen beter weten in de dop zowel met een beetje Loctite 55 en ook de rubberring. Weet dat je of of moet toepassen, maar dacht dat de Loctite tape misschien wat helpt om de di-electrische werking tussen 2 metalen te voorkomen. Had beter gewoon direct voor volledig locatite kunnen gaan, maar vond de einddop die erbij zat erg iel.

De volgende stap is nu om een keer uit te gaan zoeken hoe ik ze het beste kan inregelen in combi met zonnepanelen, wifi, accu, etc. Maar heb nog 1,5 maand waar ik nog gebruik kan maken van de salderingsregeling. Dus hopelijk komt dat ook wel goed. Eerst nog even de CV-ketel vervangen door een 2e hands Bosch E-CV van 9 kW die ik voor redelijke prijs kon kopen. Dit ivm ondersteuning van de Quatt. Gas is ook opgezegd per eind februari, zodat we nog even de gashaard kunnen gebruiken, waarna we ergens in 2027 eens gaan kijken voor palletkachel. T.z.t. ff kijken of daar ook weer een topic voor is :).
Gefeliciteerd! 7 bar inlaatcombinaties zijn vrijwel nergens te krijgen volgens mij, 6 bar zou ook beter behoud van je boiler moeten opleveren, zolang de druk je waterleiding niet zodanig hoog is dat hij onnodig open blijft staan.

Interessante keuze om een elektrische CV ketel te monteren. Maar als je verwacht dat de Quatt het alleen niet af kan zou ik eerder kiezen voor een split airco ofzo. Dan kun je zowel met een mooie COP (bij)verwarmen als koelen in de zomer. Of desnoods op die paar dagen per jaar dat het echt niet gaat in de ruimte bijverwarmen met een elektrisch kacheltje, want dat gaat ook met COP1.

Een CV ketel is nog steeds ~40% goedkoper per kwh thermische energie, dus afhankelijk van hoeveel je nog per jaar bij moet stoken naast je Quatt is er een omslagpunt waar de besparing per kwh thermisch de kosten van het vastrecht afdekt. Kun je bij je Quatt wel instellen wanneer hij de CV ketel inschakelt? Bij mijn WP (Weheat) kan dat helaas niet namelijk.

  • Kleigraaf
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18:54
jawaligt schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:16:
[...]

Gefeliciteerd! 7 bar inlaatcombinaties zijn vrijwel nergens te krijgen volgens mij, 6 bar zou ook beter behoud van je boiler moeten opleveren, zolang de druk je waterleiding niet zodanig hoog is dat hij onnodig open blijft staan.

Interessante keuze om een elektrische CV ketel te monteren. Maar als je verwacht dat de Quatt het alleen niet af kan zou ik eerder kiezen voor een split airco ofzo. Dan kun je zowel met een mooie COP (bij)verwarmen als koelen in de zomer. Of desnoods op die paar dagen per jaar dat het echt niet gaat in de ruimte bijverwarmen met een elektrisch kacheltje, want dat gaat ook met COP1.

Een CV ketel is nog steeds ~40% goedkoper per kwh thermische energie, dus afhankelijk van hoeveel je nog per jaar bij moet stoken naast je Quatt is er een omslagpunt waar de besparing per kwh thermisch de kosten van het vastrecht afdekt. Kun je bij je Quatt wel instellen wanneer hij de CV ketel inschakelt? Bij mijn WP (Weheat) kan dat helaas niet namelijk.
De E-cv wordt alleen gebruikt om minimum opstarttemperatuur van 15 graden te garanderen, anders zegt Quatt dat de warmtepomp mogelijk niet opstart. Eventueel kan hij ook bijspringen, maar in de afgelopen 2 jaar was dat niet nodig. Hij is dus niet bedoeld om via Cop 1 te verwarmen. Hoop hem nooit te gebruiken, vandaar. In Quatt forum is daar veel informatie over te vinden. Snap dat niet iedereen alle forums kan lezen, dus waardeer je reactie om mij te behoeden voor cop 1 stoken.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:36

Martin7182

jj85 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:09:
[...]

In een volledig gesloten systeem (even aangenomen dat de wanden totaal star zijn) zou de waterdruk wel zo'n 3 bar per grC kunnen stijgen.
Volgens mij is het eerder 10 bar / °C voor warm water. Maar goed, het gaat niet om het exacte getal; het geloosde water bij opwarming is nagenoeg hetzelfde.

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-11 15:17

ThsAdrns

Be the change!

Kleigraaf schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:57:
Gas is ook opgezegd per eind februari, zodat we nog even de gashaard kunnen gebruiken, waarna we ergens in 2027 eens gaan kijken voor palletkachel. T.z.t. ff kijken of daar ook weer een topic voor is :).
Voor pelletkachels wel ;) Het pelletkachel topic

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20-11 16:01

onlinaius

jawaligt schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:16:
[...]

Gefeliciteerd! 7 bar inlaatcombinaties zijn vrijwel nergens te krijgen volgens mij, 6 bar zou ook beter behoud van je boiler moeten opleveren, zolang de druk je waterleiding niet zodanig hoog is dat hij onnodig open blijft staan.
Ik kom even betweten ;)

Ik heb deze besteld voor mijn boiler:
https://www.solyd.be/nl/caleffi-veiligheidsgroep-voor-boiler-3-4-x-7-bar.html

En deze ook nog overwogen:
https://www.solyd.be/nl/caleffi-veiligheidsgroep-1-2-m-7-bar-528547.html

Nu de boiler nog, maar ze komen als het goed is donderdag of vrijdag een nieuwe leveren.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
jj85 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:09:
[...]

6 lijkt me een prima keuze (heb ik ook).
Geeft direct ook wat minder spanningen op het vat.

Als je er een van 7 had geplaatst, dan had je gezien dat de druk na enige tijd op 7 bar kwam te staan. Dat gaat gewoon enorm snel bij dit soort systemen.

Je zult ook zien dat zo'n inlaatcombi stiekem best veel water naar buiten stort.

In een volledig gesloten systeem (even aangenomen dat de wanden totaal star zijn) zou de waterdruk wel zo'n 3 bar per grC kunnen stijgen.
Gelukkig is precies daarom een sanitair expansievat uitgevonden. :)

Ik heb bij ons in de hele 2 jaar dat de boiler hier staat, nog nooit water geloosd zien worden via de inlaatcombinatie. :)

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:35
Tanuki schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:19:
[...]

Gelukkig is precies daarom een sanitair expansievat uitgevonden. :)

Ik heb bij ons in de hele 2 jaar dat de boiler hier staat, nog nooit water geloosd zien worden via de inlaatcombinatie. :)
Zorg wel dat je heel braaf je anti-legionella cyclus draait met zo'n ding. Ik zou het om die reden nooit willen hebben in m'n waterinstallatie.

  • Eeevd
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19:48
onlinaius schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:04:
[...]

Poeh, to be fair, ik zou dat niet meer doen. Met CC geeft extra veiligheid, maar oftewel Solyd weet niet hoe ze moeten omgaan met een WPB, oftewel ze hebben hun verzending niet op orde. Zelfs als de WPB netjes bij je aankomt, wie garandeert dat deze niet al 3x is omgevallen / plat is vervoerd?

Aan de andere kant: je garantie blijft uiteraard intact, maar ik zou het risico niet nemen, liever bij warmteservice, daar schijnen de ervaringen goed mee te zijn.
+1 voor de waarschuwing over Solyd. Ik heb daar een paar jaar geleden ook flink ellende mee gehad. Het is een echte dozenschuiver: ze leveren wel, maar daarna kun je service vergeten.
Mijn Atlantic V4 werd geleverd met een defect display. Dat was vanaf het begin duidelijk en is ook erkend door Solyd, maar ze deden niets anders dan mij aan het lijntje houden en zich verschuilen achter de Belgische tak van Atlantic die geen service wilde leveren in Nederland.

Dat heeft echt maanden geduurd. Pas na een creditcardclaim kwamen ze in actie omdat ze toen doorhadden dat het ze wel eens geld zou kunnen kosten. Binnen een week nadat de creditcardmaatschappij contact had opgenomen was alles opgelost en bleek het plots wél mogelijk om een vervangend display op te sturen via de Nederlandse importeur van Atlantic.

Voor mij echt nooit meer Solyd. Zeker niet bij dit soort grote apparaten die je niet even zelf in je auto kan gooien of terug kan sturen.