Ik weet niet welk L1/N1 contact je bedoelt, maar in de handleiding lees ik klem L1 en klem L2. Mijn vraag is of je op beide klemmen 1 ader per klem moet zetten of 2 aders per klem?jj85 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:23:
[...]
Ik heb een 4-relais bordje gebruikt (met ESPhome / Home Assistant)
https://templates.blakadder.com/assets/ESP12F_Relay_X4.pdf
Voeding gepakt van Explorer v5 voeding; vlak voor main board de kabels met wat wago's gesplitst.
relais bordje zit dus mooi verstopt onder kap. Geen extra draden aan de buitenkant.
Je hebt er ook wel een 2-relais versie van, zou ook voldoen.
Je moet 230V zetten op L1 / N1 om dit contact in te schakelen. Hetzelfde voor L1/N2.
Voor l1 moet je beide contacten aansluiten op 230v om in te schakelen. Hetzelfde voor l2jansd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:29:
[...]
Ik weet niet welk L1/N1 contact je bedoelt, maar in de handleiding lees ik klem L1 en klem L2. Mijn vraag is of je op beide klemmen 1 ader per klem moet zetten of 2 aders per klem?
Dus onder elk schroefje moet een kabel.
Dankje helder. Dan sluit ik dus een 4-aderige kabel aan op de klemmen L1 en L2, die aan de andere kant worden geschakeld door 2 shelly"s of met stekker op 2 slimme schakelaars.jj85 schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 22:35:
[...]
Voor l1 moet je beide contacten aansluiten op 230v om in te schakelen. Hetzelfde voor l2
Dus onder elk schroefje moet een kabel.
[Afbeelding]
Hallo allemaal,
Wij zijn een gezin (2 volwassenen, 1 kind) en hebben nog een gasboiler van 190L (= nog de enige gasverbruiker in huis) voor warm water in de bijkeuken (keuken heeft een Quooker) en twee badkamers waarvan één met bad. Bad gebruiken we 1 á 2 keer per maand en nemen dagelijks een douche van 4 á 8 minuten per persoon. Verwarmen doen we met airco en hebben zonnepanelen.
Nu is de WPB een ontdekking voor me en zou de laatste stap zijn om van het gas af te komen. Ik heb de Tesy al zien staan bij BoilerGarant in Nijkerk maar lees op dit forum dat jullie vooral te spreken zijn over de Atlantic Explorer.
Hij kan op de plek van de huidige boiler waar de lucht invoer/afvoer geen probleem zijn (schuin dak of gat in de muur). Ik heb geen handigheid in dergelijke installaties dus als iemand een installateur weet in de buurt van Ermelo hou ik me aanbevolen. Hebben jullie nog tips?
Wij zijn een gezin (2 volwassenen, 1 kind) en hebben nog een gasboiler van 190L (= nog de enige gasverbruiker in huis) voor warm water in de bijkeuken (keuken heeft een Quooker) en twee badkamers waarvan één met bad. Bad gebruiken we 1 á 2 keer per maand en nemen dagelijks een douche van 4 á 8 minuten per persoon. Verwarmen doen we met airco en hebben zonnepanelen.
Nu is de WPB een ontdekking voor me en zou de laatste stap zijn om van het gas af te komen. Ik heb de Tesy al zien staan bij BoilerGarant in Nijkerk maar lees op dit forum dat jullie vooral te spreken zijn over de Atlantic Explorer.
Hij kan op de plek van de huidige boiler waar de lucht invoer/afvoer geen probleem zijn (schuin dak of gat in de muur). Ik heb geen handigheid in dergelijke installaties dus als iemand een installateur weet in de buurt van Ermelo hou ik me aanbevolen. Hebben jullie nog tips?
@Airmeleaux
Voor veel deelnemers hier zijn de (zelf) instelmogelijkheden van de unit (direct of via HA) van groot belang. Dat is niet noodzakelijk voor iedereen een belangrijk criterium. Ik kan in mijn unit bijna niets regelen (zoals start/stop van legionella of uitlezen temperatuur op diverse hoogtes) maar het voordeel is dat ik er dus ook niet over na hoef te denken: hij draait, levert warm water en gebruikt geen gas. Zal vast niet de meest efficiënte unit zijn maar heeft dus andere voordelen.
Voor veel deelnemers hier zijn de (zelf) instelmogelijkheden van de unit (direct of via HA) van groot belang. Dat is niet noodzakelijk voor iedereen een belangrijk criterium. Ik kan in mijn unit bijna niets regelen (zoals start/stop van legionella of uitlezen temperatuur op diverse hoogtes) maar het voordeel is dat ik er dus ook niet over na hoef te denken: hij draait, levert warm water en gebruikt geen gas. Zal vast niet de meest efficiënte unit zijn maar heeft dus andere voordelen.
54kWh Powerwall, 5.5kWp Solar, Daikin WP L/L + L/W, Ariston Nuovo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
Hoi,
Inmiddels een klein jaar in het bezit van een Atlantic explorer v4. Bij de warmwater uitvoer heb ik de diëelektrische koppeling gebruikt die standaard bij de Atlantic geleverd wordt. Nu lekt deze sinds een aantal weken minimaal tussen de "2 koppelvlakken" Ik heb hem al een extra slag gegeven aan de kant van de wpb maar nu lekt hij nog iets meer
Nu had ik alvast een nieuwe diëelektrische koppeling besteld van Amazon. (Gevonden hier in het topic).
Nu vraag ik me af ik de koppeling (bovenste stuk in onderstaande foto) gewoon met loctite kan afdichten. Dit stuk komt dus direct aan de warme kant van de WPB. Is dit de juiste manier of zouden jullie dit anders / beter oplossen?
Alvast bedankt!
Inmiddels een klein jaar in het bezit van een Atlantic explorer v4. Bij de warmwater uitvoer heb ik de diëelektrische koppeling gebruikt die standaard bij de Atlantic geleverd wordt. Nu lekt deze sinds een aantal weken minimaal tussen de "2 koppelvlakken" Ik heb hem al een extra slag gegeven aan de kant van de wpb maar nu lekt hij nog iets meer
Nu vraag ik me af ik de koppeling (bovenste stuk in onderstaande foto) gewoon met loctite kan afdichten. Dit stuk komt dus direct aan de warme kant van de WPB. Is dit de juiste manier of zouden jullie dit anders / beter oplossen?
Alvast bedankt!
LG-HM123MR.U34
@tinusit zo heb ik het iig wel gedaan. Bovenste deel met Loctite 55 op de warmwateraansluiting.
Ah bedankt. En hoe heb je het onderste stuk opgelost? Ik heb die koppeling nu vast als ik deze via loctite ook wil afdichten naar een "3/4 naar 15 mm knel koppeling" hoe krijg ik dit vast? Heb jij het onderste stuk gewoon klem gezet met een baco oid en vervolgens met een 2e sleutel die koppeling aangedraaid?jj85 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:33:
@tinusit zo heb ik het iig wel gedaan. Bovenste deel met Loctite 55 op de warmwateraansluiting.
LG-HM123MR.U34
Met een radiatorsleutel in een 3/4 naar 22mm koppeling gedraaid (met wat teflontape, Loctite 55 kreeg ik hier niet lekdicht...)tinusit schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:51:
[...]
Ah bedankt. En hoe heb je het onderste stuk opgelost? Ik heb die koppeling nu vast als ik deze via loctite ook wil afdichten naar een "3/4 naar 15 mm knel koppeling" hoe krijg ik dit vast? Heb jij het onderste stuk gewoon klem gezet met een baco oid en vervolgens met een 2e sleutel die koppeling aangedraaid?
Let er ook op of de flens van de aansluiting onderop de Atlantic wel vlak is, heb het zelf gehad en ook bij anderen gelezen dat die onregelmatig gevormd en dus niet vlak was waardoor de afdichtr8ng niet goed aansluit. Is heel simpel met een fijne vijl of vlakschuren te verhelpen mocht dat het geval zijn.
Volgens mij speelt dit probleem niet omdat je met teflon / loctite de "buitenkant" van de schroefdraad afdicht en op deze manier te verbinding waterdicht maakt. (Op dit moment heb ik de koppeling direct op de uitgang van de WPB gescrhoefd. Nu dicht hij af op de kopse kant middels een fiber ringetje. (daar lekt ie ook niet trouwens).ASW1 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 15:24:
Let er ook op of de flens van de aansluiting onderop de Atlantic wel vlak is, heb het zelf gehad en ook bij anderen gelezen dat die onregelmatig gevormd en dus niet vlak was waardoor de afdichtr8ng niet goed aansluit. Is heel simpel met een fijne vijl of vlakschuren te verhelpen mocht dat het geval zijn.
Ik ga er mee aan de slag! Bedankt voor de input allemaal.
LG-HM123MR.U34
Ik heb een Explorer V3 via de MQTTAqua aangesloten. Ik krijg het niet goed voor elkaar om het element aan te zetten bij genoeg zonnestroom. Dit speelt nu even niet natuurlijk maar straks rond maart april wil ik dit wel weer gebruiken. Weet iemand welke schakelaar(s) ik om om moet zetten? Van mij de compressor ook wel mee blijven draaien, maar hoeft niet. Ik heb er recent nog nieuwe software opgezet ivm wijziging setup, is dus up to date.
[ Voor 5% gewijzigd door Pos2007 op 19-11-2025 12:05 ]
Ik heb dat wel geprobeerd maar soms werkt het wel en soms niet en sommige schakelaars schakelen ook weer terug. Ik heb het idee dat er twee of meer aan moeten staan?
Moet je wellicht de installation configuration ook aanpassen voordat het heating element zijn werk mag doen?
Hij staat nu op Heatpump only namelijk.
Daarnaast uiteraard Allow heating element en PV mode heating element inschakelen verwacht ik (wellicht ook in die volgorde)
Hij staat nu op Heatpump only namelijk.
Daarnaast uiteraard Allow heating element en PV mode heating element inschakelen verwacht ik (wellicht ook in die volgorde)
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
Ik wil mijn explorer op pv overschot momenten laten draaien via het pv contact. Dat wil ik laten aansturen door mijn SolarEdge omvormer, daarvoor is een Home Load controller te koop van SolarEdge.
Maar nu twijfel ik over het aansluiten.
Handleiding zegt dat ik twee mogelijkheden heb, potentiaal 230 of potentiaalvrij
:strip_exif()/f/image/pPU5MyqZsTbqjp0e8yDn67lA.jpg?f=fotoalbum_large)
Het Solaredge ding levert dit aan als aansluitschema.
:strip_exif()/f/image/WQlhHJ40YnfqIOWEQhpFcmNC.jpg?f=fotoalbum_large)
als ik de bijbehorende video van solaredge bekijk dan zou dit potentiaalvrij zijn.
Is er iemand die deze al gebruikt?
Maar nu twijfel ik over het aansluiten.
Handleiding zegt dat ik twee mogelijkheden heb, potentiaal 230 of potentiaalvrij
:strip_exif()/f/image/pPU5MyqZsTbqjp0e8yDn67lA.jpg?f=fotoalbum_large)
Het Solaredge ding levert dit aan als aansluitschema.
:strip_exif()/f/image/WQlhHJ40YnfqIOWEQhpFcmNC.jpg?f=fotoalbum_large)
als ik de bijbehorende video van solaredge bekijk dan zou dit potentiaalvrij zijn.
Is er iemand die deze al gebruikt?
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Zoals ik hem lees zijn de Se contacten potentiaal vrij. Dus je kan dan gewoon de voeding van de boiler A1 via dat SE contact laten lopen, terug naar B1.
Als je van A1 naar b1 een draadbrug legt zou hij ook in de pv stand moeten gaan, maar in dit geval wil je de SE omvormer dit laten schakelen?
Ene contact is potentiaal vrij, serie, en de andere is een wisselcontact zo te zien.
Als je van A1 naar b1 een draadbrug legt zou hij ook in de pv stand moeten gaan, maar in dit geval wil je de SE omvormer dit laten schakelen?
Ene contact is potentiaal vrij, serie, en de andere is een wisselcontact zo te zien.
de omvormer meet dat er pv overschot is en schakelt dan deze schakelaar ja.Doesnotcompute schreef op woensdag 19 november 2025 @ 18:43:
Zoals ik hem lees zijn de Se contacten potentiaal vrij. Dus je kan dan gewoon de voeding van de boiler A1 via dat SE contact laten lopen, terug naar B1.
Als je van A1 naar b1 een draadbrug legt zou hij ook in de pv stand moeten gaan, maar in dit geval wil je de SE omvormer dit laten schakelen?
Ene contact is potentiaal vrij, serie, en de andere is een wisselcontact zo te zien.
wat ik niet snap is wat ik nu waar aansluit. ik snap het 'schema ingang potentiaalvrij' maar dan krijgt de schakelaar dus aan de andere kant nog een voeding?
[ Voor 12% gewijzigd door No Hands op 19-11-2025 20:11 ]
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Er staat op 1 pool voeding, maar daar kan dat relais tegen.
Voor jezelf is het wel handig om te weten dat je een spanning voerende kabel er aan hebt zitten.
Voor jezelf is het wel handig om te weten dat je een spanning voerende kabel er aan hebt zitten.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Ik krijg binnen 2 weken de Airwell Eleo M TFMW-200L geleverd, na een defecte Auer-Edel Airmr_evil08 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:57:
Heeft ook iemand van de Airwell TFHW Eleo 120L gehoord?
één van de weinige met RVS vat en klein waterinhoud.
Ervaringen goed/slecht?
Vreemd: op de website van klimaatshop.nl staat dat de aansluiting 3x 2.5mm2 vereist maar in de specs https://lh.airwell-res.co...AFLET-TFHW-EN-1023_V1.pdf staat 1 fase apparaat.mr_evil08 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:57:
Heeft ook iemand van de Airwell TFHW Eleo 120L gehoord?
één van de weinige met RVS vat en klein waterinhoud.
Ervaringen goed/slecht?
Ik hoop dat 3x 2.5 niet betekent: positief, negatief, aarde
[ Voor 6% gewijzigd door Judge Ming op 21-11-2025 09:48 ]
54kWh Powerwall, 5.5kWp Solar, Daikin WP L/L + L/W, Ariston Nuovo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
Wat zou het anders betekenen bij een 1-fase apparaat? Voor 3-fasen heb je 5x 2.5mm2 nodig: L1, L2, L3, N, aarde.Judge Ming schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:47:
[...]
Ik hoop dat 3x 2.5 niet betekent: positief, negatief, aarde
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
als je googled op 3x2,5 ploppen ook alleen maar plaatjes van een 1-fase kabel op.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
Is 1 fase, 3x 2.5mm2 is de standaard voor gebouwen NEN1010 zaken met stopcontacten voor 16A.Judge Ming schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:47:
[...]
Vreemd: op de website van klimaatshop.nl staat dat de aansluiting 3x 2.5mm2 vereist maar in de specs https://lh.airwell-res.co...AFLET-TFHW-EN-1023_V1.pdf staat 1 fase apparaat.
Ik hoop dat 3x 2.5 niet betekent: positief, negatief, aarde
Vermoedelijk hebben ze het daar van, fouten op de website zijn niet ongebruikelijk.
De technische handleiding van de fabrikant aanhouden.
3x 2.5mm2 is ook 1 fase.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 21-11-2025 10:15 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Hoi,
heb een atlantic explorer v4 met AquaMQTT ook.
Draai normaal op tijdvenster tussen 10.15 en 19.00. Het is al 2x voorgekomen dat dit er mee stopte (start dan gewoon niet - moet hem spanningsvrij maken en opnieuw instellen of het tijdschema er af halen zodat ie 24/7 kan lopen).
Heb nu een nieuwe bevinding. De afgelopen 2 dagen lijkt de warmtepomp niets meer te doen. Hij verwarmt alleen met het element zo te zien. 1,8kWh verbruik consequent wat met het element overeenkomt en zie in AquaMQTT module ook alleen het hitte element.
Als ik normaal het hitte element aanzet loopt de warmtepomp er ook gewoon naast.
:strip_exif()/f/image/vxve1zwyo7AolPXHSnPEwewU.png?f=user_large)
Hij draait normaal alleen op de warmtepomp.
Iemand enig idee wat dat kan zijn? Buiten temperatuur te koud? Volgens de handleiding zou die het tot -5 moeten doen echter.
heb een atlantic explorer v4 met AquaMQTT ook.
Draai normaal op tijdvenster tussen 10.15 en 19.00. Het is al 2x voorgekomen dat dit er mee stopte (start dan gewoon niet - moet hem spanningsvrij maken en opnieuw instellen of het tijdschema er af halen zodat ie 24/7 kan lopen).
Heb nu een nieuwe bevinding. De afgelopen 2 dagen lijkt de warmtepomp niets meer te doen. Hij verwarmt alleen met het element zo te zien. 1,8kWh verbruik consequent wat met het element overeenkomt en zie in AquaMQTT module ook alleen het hitte element.
Als ik normaal het hitte element aanzet loopt de warmtepomp er ook gewoon naast.
:strip_exif()/f/image/vxve1zwyo7AolPXHSnPEwewU.png?f=user_large)
Hij draait normaal alleen op de warmtepomp.
Iemand enig idee wat dat kan zijn? Buiten temperatuur te koud? Volgens de handleiding zou die het tot -5 moeten doen echter.
[ Voor 15% gewijzigd door freaky op 21-11-2025 15:59 ]
@freaky heb je jou AquaMQTT al van de laatste nieuwe firmware voorzien?
Daarin is een probleem opgelost mbt het niet meer opwarmen van de WPB.
Waarom hij nu alleen op je element gaat opwarmen kan ik je niets zinnigs over zeggen helaas.
Daarin is een probleem opgelost mbt het niet meer opwarmen van de WPB.
Waarom hij nu alleen op je element gaat opwarmen kan ik je niets zinnigs over zeggen helaas.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
Ik heb een nieuwe vaillant arostor plus (= tesy aquathermica 260 pro) warmtepompboiler en ga die in plaats van mijn oude arostor ( edel auer) installeren. Helaas zijn de aansluitingen anders en zitten ze soms op een andere plek. Toch wil ik zo min mogelijk aanpassingen doen aan mijn huidige installatie. Daarom even twee vragen:
De nieuwe arostor plus heeft 1 inch aansluitingen en gebruikt kunststof nippels als dielektrische scheiding ( zie zwarte nippels op foto)
:strip_exif()/f/image/lwrS7ZH784I04bjuZsqHsW13.jpg?f=fotoalbum_large)
nu heeft mijn huidige installatie 3/4 inch leidingen en fittingen. Ik wil daarom de zwarte kunststof nippels vervangen voor nylon verloopnippels ( witte nippels op foto) die zijn geschikt tot 90 graden en 16 bar.
Lijkt mij dus te kunnen of zie ik iets over het hoofd?
De nieuwe arostor adviseert een 8 bar veiligheidsgroep terwijl mijn huidige installatie een 6 bar type heeft. Als het niet al te veel extra water verspilling oplevert wou ik die laten zitten. Of heeft dat ook negatieve gevolgen voor de werking.
Graag even jullie kijk en of advies over deze twee zaken alsjeblieft
De nieuwe arostor plus heeft 1 inch aansluitingen en gebruikt kunststof nippels als dielektrische scheiding ( zie zwarte nippels op foto)
:strip_exif()/f/image/lwrS7ZH784I04bjuZsqHsW13.jpg?f=fotoalbum_large)
nu heeft mijn huidige installatie 3/4 inch leidingen en fittingen. Ik wil daarom de zwarte kunststof nippels vervangen voor nylon verloopnippels ( witte nippels op foto) die zijn geschikt tot 90 graden en 16 bar.
Lijkt mij dus te kunnen of zie ik iets over het hoofd?
De nieuwe arostor adviseert een 8 bar veiligheidsgroep terwijl mijn huidige installatie een 6 bar type heeft. Als het niet al te veel extra water verspilling oplevert wou ik die laten zitten. Of heeft dat ook negatieve gevolgen voor de werking.
Graag even jullie kijk en of advies over deze twee zaken alsjeblieft
Ik snap de Smart Grid aansluitingen van de Explorer V5 niet zo goed.
Onderstaande staat in de manual. Dat lijkt an sich goed te werken.
Zet ik contact 1 aan, dan gaat hij op de warmtepomp verwarmen.
Zet ik contact 1 en 2 aan, dan is het warmtepomp + warmteweerstand
Zet ik contact 2 aan, dan stopt hij.
So far so good.
Maar nu zie ik ook dat hij in 'heat pump only' mode (dus contact 1 ingeschakeld) na enige tijd toch de warmteweerstand ook inschakelt. Iemand enig idee hoe dit zit / werkt?
(niet zo erg nu, beetje PV overschot, dus 'gratis' energie
)
:strip_exif()/f/image/WsW3HD2XJxTJHlQxKheFwhjQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Onderstaande staat in de manual. Dat lijkt an sich goed te werken.
Zet ik contact 1 aan, dan gaat hij op de warmtepomp verwarmen.
Zet ik contact 1 en 2 aan, dan is het warmtepomp + warmteweerstand
Zet ik contact 2 aan, dan stopt hij.
So far so good.
Maar nu zie ik ook dat hij in 'heat pump only' mode (dus contact 1 ingeschakeld) na enige tijd toch de warmteweerstand ook inschakelt. Iemand enig idee hoe dit zit / werkt?
(niet zo erg nu, beetje PV overschot, dus 'gratis' energie
:strip_exif()/f/image/WsW3HD2XJxTJHlQxKheFwhjQ.jpg?f=fotoalbum_large)
@jj85 Je moet waarschijnlijk in de instellingen het element uitschakelen bij normaal bedrijf.
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
6 bar lijkt mij altijd beter: minder druk op je leidingen geeft minder kans op problemen.midas00 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:32:
Ik heb een nieuwe vaillant arostor plus (= tesy aquathermica 260 pro) warmtepompboiler en ga die in plaats van mijn oude arostor ( edel auer) installeren. Helaas zijn de aansluitingen anders en zitten ze soms op een andere plek. Toch wil ik zo min mogelijk aanpassingen doen aan mijn huidige installatie. Daarom even twee vragen:
De nieuwe arostor plus heeft 1 inch aansluitingen en gebruikt kunststof nippels als dielektrische scheiding ( zie zwarte nippels op foto)
[Afbeelding]
nu heeft mijn huidige installatie 3/4 inch leidingen en fittingen. Ik wil daarom de zwarte kunststof nippels vervangen voor nylon verloopnippels ( witte nippels op foto) die zijn geschikt tot 90 graden en 16 bar.
Lijkt mij dus te kunnen of zie ik iets over het hoofd?
De nieuwe arostor adviseert een 8 bar veiligheidsgroep terwijl mijn huidige installatie een 6 bar type heeft. Als het niet al te veel extra water verspilling oplevert wou ik die laten zitten. Of heeft dat ook negatieve gevolgen voor de werking.
Graag even jullie kijk en of advies over deze twee zaken alsjeblieft
Extra waterverspilling zal ook niet veel zijn? Want je systeem kan amper minder water kwijt bij 8 bar tov 6 bar want water kun je niet goed comprimeren.
Welke kunststof nippels je gebruikt: lijkt me niets uitmaken. Kan beide prima als ze geschikt zijn voor die hoge temperatuur.
[ Voor 3% gewijzigd door Swelson op 22-11-2025 13:25 ]
Wij hebben nu al een half jaartje een Atlantic Explorer V4 staan;
Nou ben ik dit weekend weer wat verder gegaan met de ombouw maken voor wat extra isolatie en toen kwam ik dit tegen.
:strip_exif()/f/image/ueKKOUcB2JzZAcqmphxgteKw.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/fMcWdzrXQHKKie7O9XqXqTbV.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ym3Tr013XC4PAizN4YVxErxv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fh5ud12tHWwhftOsMZheWYf2.jpg?f=fotoalbum_large)
Blijkbaar is de onderste plastic rand op meerdere punten "gebroken", en zit op elk breekpunt dit rare gele spul. Het lijkt bijna alsof ze het ooit hebben proberen te lijmen?
Dit was tijdens de levering zeker niet zo maar ik snap ook niet echt hoe dit kan gebeuren want er is niet echt iets mee gebeurt ofzo.
Is dit gewoon puur cosmetisch of wat "ergers" waar ik achteraan moet gaan?
Nou ben ik dit weekend weer wat verder gegaan met de ombouw maken voor wat extra isolatie en toen kwam ik dit tegen.
:strip_exif()/f/image/ueKKOUcB2JzZAcqmphxgteKw.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/fMcWdzrXQHKKie7O9XqXqTbV.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ym3Tr013XC4PAizN4YVxErxv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fh5ud12tHWwhftOsMZheWYf2.jpg?f=fotoalbum_large)
Blijkbaar is de onderste plastic rand op meerdere punten "gebroken", en zit op elk breekpunt dit rare gele spul. Het lijkt bijna alsof ze het ooit hebben proberen te lijmen?
Dit was tijdens de levering zeker niet zo maar ik snap ook niet echt hoe dit kan gebeuren want er is niet echt iets mee gebeurt ofzo.
Is dit gewoon puur cosmetisch of wat "ergers" waar ik achteraan moet gaan?
Is het niet tijdens het plaatsen gebeurd?
Volgens mij is dit niet dragend.
Volgens mij is dit niet dragend.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Niet dat ik weet, na de installatie heb ik alles geïnspecteerd en waren er geen scheuren, of geligheid te zien zoals nu. Het zou natuurlijk kunnen dat ze toen al gebroken waren.Jim423 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 21:45:
Is het niet tijdens het plaatsen gebeurd?
Volgens mij is dit niet dragend.
Het lijkt inderdaad op een sierrand die een stukje van de isolatie beschermd.
Dat dacht ik eerst ookSurfari schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 23:28:
Op de onderste foto komt ook wat van bovenaf lopen?
/f/image/10RKA8gwwZfXDvEM9HwvLsUM.png?f=fotoalbum_large)
Maar "komt" echter nergens vandaan. Het loopt ook niet zo door naar de andere plekken; de onder ring heeft het namelijk vrijwel geheel rondom zitten en extra bij elke breuk.
Het is droog en een beetje plakkerig. Je kunt het er eigenlijk vanaf krabben.
Lijkt mij wat op niet goed gemixed PUR schuim van de isolatie. Waarschijnlijk niet echt lekker uit gehard door verkeerde meng verhouding oid en naar onder gelopen/gekropen in de schil?
Iets in die geest misschien?
Condens afvoer verstopt?
Kap er al eens afgehad? Misschien iets naar binnen geregend oid? Via de lucht aan/afvoer. Dat kan gaan lekken als die afvoer verstopt zit of de boel niet waterpas staat
Iets in die geest misschien?
Condens afvoer verstopt?
Kap er al eens afgehad? Misschien iets naar binnen geregend oid? Via de lucht aan/afvoer. Dat kan gaan lekken als die afvoer verstopt zit of de boel niet waterpas staat
[ Voor 45% gewijzigd door Doggieman op 23-11-2025 02:06 ]
4900Wp, 3500Wp, 2880Wp en 1665Wp aan PV. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 10 kW als backup verwarming. Als test: PV stroom dump (regelbaar vermogen) in WPB en elec boiler bij overschot.
Nou ik hem mijn nieuwe Vaillant Arostor Plus aangesloten en hij heeft keurig warm water gemaakt. Maar het lijkt wel of er helemaal geen condenswater uit de doorzichtige condensafvoer loopt. Hij zuigt de lucht van binnnen uit de overloop op de 1e verdieping en voert de koude lucht af via een dakafvoer.
Is dit normaal bij het huidige weer of had er toch echt wat water uit moeten komen? Wat adviseren jullie om te doen?
Is dit normaal bij het huidige weer of had er toch echt wat water uit moeten komen? Wat adviseren jullie om te doen?
Zijn er hier mensen die naar het rendement van de Explorer V5 gekeken hebben?
Net een run achter de rug van 32 naar 62grC (circulatiepompje stond aan, dus eventuele lagen heb ik om zeep geholpen).
Lucht in (vanaf zolder): 17grC
Lucht uit: naar buiten
230L water opwarmen met een dT=30grC kost 8kWh aan energie.
Utility meter geeft aan dat er 3kWh elektrisch is gebruikt
COP = 2,7 (verwarmen tot 62grC)
Kijk ik naar de specs, dan wordt een COP van 3,9 genoemd.
Maar bij een referentietemp van ongeveer 55grC.
Kijk ik naar deze temperatuur, dan kost het 6,2 kWh om 230L water op te warmen van 32 naar 55grC.
Op dat moment is er 2 kWh verbruikt.
COP = 3,1 (verwarmen tot 55grC).
Allemaal niet slecht, maar nog zeker geen 3,9
Hoe gaat dit bij anderen?
Net een run achter de rug van 32 naar 62grC (circulatiepompje stond aan, dus eventuele lagen heb ik om zeep geholpen).
Lucht in (vanaf zolder): 17grC
Lucht uit: naar buiten
230L water opwarmen met een dT=30grC kost 8kWh aan energie.
Utility meter geeft aan dat er 3kWh elektrisch is gebruikt
COP = 2,7 (verwarmen tot 62grC)
Kijk ik naar de specs, dan wordt een COP van 3,9 genoemd.
Maar bij een referentietemp van ongeveer 55grC.
Kijk ik naar deze temperatuur, dan kost het 6,2 kWh om 230L water op te warmen van 32 naar 55grC.
Op dat moment is er 2 kWh verbruikt.
COP = 3,1 (verwarmen tot 55grC).
Allemaal niet slecht, maar nog zeker geen 3,9
Hoe gaat dit bij anderen?
Is die 3.9 niet de COP van het hele vat van 10 naar 55 graden brengen? Dan lijkt mij van 32 naar 62 wel in lijn met wat jij ervaart. ("gemiddelde" afgifte temperatuur is dan 47 bij jouw ipv 32.5 graden)jj85 schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:00:
Kijk ik naar de specs, dan wordt een COP van 3,9 genoemd.
Maar bij een referentietemp van ongeveer 55grC.
Gewoon niet druk om maken, ding moet doen waar het voor is: warm water maken en gewoon eenmaal per maand kijken wat het verbruik is.jj85 schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:00:
Zijn er hier mensen die naar het rendement van de Explorer V5 gekeken hebben?
Net een run achter de rug van 32 naar 62grC (circulatiepompje stond aan, dus eventuele lagen heb ik om zeep geholpen).
Lucht in (vanaf zolder): 17grC
Lucht uit: naar buiten
230L water opwarmen met een dT=30grC kost 8kWh aan energie.
Utility meter geeft aan dat er 3kWh elektrisch is gebruikt
COP = 2,7 (verwarmen tot 62grC)
Kijk ik naar de specs, dan wordt een COP van 3,9 genoemd.
Maar bij een referentietemp van ongeveer 55grC.
Kijk ik naar deze temperatuur, dan kost het 6,2 kWh om 230L water op te warmen van 32 naar 55grC.
Op dat moment is er 2 kWh verbruikt.
COP = 3,1 (verwarmen tot 55grC).
Allemaal niet slecht, maar nog zeker geen 3,9![]()
Hoe gaat dit bij anderen?
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Goed punt, dat eerste stuk zal wat makkelijker verlopen dat het laatste stuk. Dan zal hij idd verder naar die 3,9 trekken. Thanks!AndRo555 schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:00:
[...]
Is die 3.9 niet de COP van het hele vat van 10 naar 55 graden brengen? Dan lijkt mij van 32 naar 62 wel in lijn met wat jij ervaart. ("gemiddelde" afgifte temperatuur is dan 47 bij jouw ipv 32.5 graden)
Maak me er gelukkig niet druk om, maar ben wel nieuwsgierig hoe de V5 presteert (opgave vs praktijk). Ben er verder gewoon tevreden meeklump4u schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:05:
[...]
Gewoon niet druk om maken, ding moet doen waar het voor is: warm water maken en gewoon eenmaal per maand kijken wat het verbruik is.
je hebt hem volgens mij op een pir plaat staan ?Vetracious schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 23:03:
[...]
Niet dat ik weet, na de installatie heb ik alles geïnspecteerd en waren er geen scheuren, of geligheid te zien zoals nu. Het zou natuurlijk kunnen dat ze toen al gebroken waren.
Het lijkt inderdaad op een sierrand die een stukje van de isolatie beschermd.
zakt hij hier niet in zodat er druk op die rand komt testaan?
zo ja , er een houtenplaat onderleggen zodat de druk over de hele pir plaat wordt verdeeld
Er komt een lekspoor onder die grijze rand uitlopen. Ik zou die rand eens losmaken (twee schroefjes, heel makkelijk) en kijken of de pakking van de anode nog wel goed afdicht.Louwm schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:02:
[...]
je hebt hem volgens mij op een pir plaat staan ?
zakt hij hier niet in zodat er druk op die rand komt testaan?
zo ja , er een houtenplaat onderleggen zodat de druk over de hele pir plaat wordt verdeeld
Voor een andere mogelijke oorzaak https://imgur.com/a/6OsAB#dD4FV0N en https://imgur.com/a/6OsAB#fOBes72
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Je zou nog wel eens gelijk kunnen hebben qua pur, waarschijnlijk tijdens productie oid.Doggieman schreef op zondag 23 november 2025 @ 01:50:
Lijkt mij wat op niet goed gemixed PUR schuim van de isolatie. Waarschijnlijk niet echt lekker uit gehard door verkeerde meng verhouding oid en naar onder gelopen/gekropen in de schil?
Iets in die geest misschien?
Condens afvoer verstopt?
Kap er al eens afgehad? Misschien iets naar binnen geregend oid? Via de lucht aan/afvoer. Dat kan gaan lekken als die afvoer verstopt zit of de boel niet waterpas staat
Condens en toevoer zijn schoon; toevoer is van binnen met een filter ervoor. Naar binnen regenen is ook niet mogelijk.
Klopt! Je kunt het ietsjes minder goed zien op de foto, maar er tussen zit nog een dikke plastic plaat, juist om verzakking te voorkomen.Louwm schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:02:
[...]
je hebt hem volgens mij op een pir plaat staan ?
zakt hij hier niet in zodat er druk op die rand komt testaan?
zo ja , er een houtenplaat onderleggen zodat de druk over de hele pir plaat wordt verdeeld
Maar dank voor de poging me lasten te besparen
@Yucon @wizzopa
Bedankt voor de suggesties.
Ik heb vandaag zowel de grijze kap als de boven kap er af gehaald, maar ik ben het spoor eigenlijk nog bijster; het zit in mijn ogen allemaal goed uit?
Alles is droog en ziet er schoon uit.
:strip_exif()/f/image/pKhB1WxkneyXrQ9N69HaJMjx.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/COSq6GyJbnDVFJ5Do6KHJoBE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vjjTmkfATvuMG8ndGhNlIJF0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5WvhCe8E4fJH5vMCuBeXBbXK.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie wel een kleine beschadiging aan de binnenkant van het bovenste gedeelte, waar ook weer wat van dat geel te zien is.
:strip_exif()/f/image/HqlP4SvtBdeOLHzeBLgjWZZi.jpg?f=fotoalbum_large)
Lijkt bijna alsof ze een refurb hebben opgestuurd en dat na genoeg oxidatie de lijm/reparatie verkleurd.
[ Voor 6% gewijzigd door Vetracious op 24-11-2025 01:40 ]
Lijkt stabiel sinds upgrade van AquaMQTT. Heb de boiler niet herstart.MuadDib007 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 17:17:
@freaky heb je jou AquaMQTT al van de laatste nieuwe firmware voorzien?
Daarin is een probleem opgelost mbt het niet meer opwarmen van de WPB.
Waarom hij nu alleen op je element gaat opwarmen kan ik je niets zinnigs over zeggen helaas.
Bedankt