• MaikX42
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
Sinds deze maand voor het eerst een warmtepomp en ik ben nog in de experimenteerfase. Nu viel mij de afgelopen dagen een raar patroon op waar ik niet helemaal van weet wat ik eraan kan doen.

In de nacht en een gedeelte van de ochtend draait de WP stabiel met een run van bijna 9 uur. Maar vanaf de middag worden de runs kort(er). Deze duren dan ongeveer 1 uur, dan een pauze van ongeveer 15 minuten en dan weer de volgende run. Heeft dit met de buitentemperatuur te maken? De aanvoertemperatuur en het vermogen (300W) zijn dan ook lager.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQIyG7f8BunWgSANfKu1fQRTB8I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q1v5LTvD4V5amTiX3uCA2xId.png?f=fotoalbum_large

Dan nog een vraag over de nacht. Deze is heel stabiel maar gebruikt net teveel vermogen (414W) naar mijn zin. Kan ik daar nog iets aan doen? Let overigens niet op de 3 rode pieken. Dat wordt veroorzaakt door de CV als er warmwater wordt gebruikt. De warmte dringt dan door in de retourleiding.

Het gaat hier om een 6kW model. Het huis is voorzien van radiatoren.
De stooklijn is op dit moment +15/30º -5/45º. Die -5º variant heb ik nog niet echt kunnen testen omdat de buitentemperatuur niet lager dan 6º is geweest.

Verder ingesteld op weersafhankelijk, modulatie 'aan' met +5 (de default). De kamertemperatuur staat ingesteld op 21º en het huis is jaren-70 met goede isolatie.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11:45
MaikX42 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:11:
Sinds deze maand voor het eerst een warmtepomp en ik ben nog in de experimenteerfase. Nu viel mij de afgelopen dagen een raar patroon op waar ik niet helemaal van weet wat ik eraan kan doen.

In de nacht en een gedeelte van de ochtend draait de WP stabiel met een run van bijna 9 uur. Maar vanaf de middag worden de runs kort(er). Deze duren dan ongeveer 1 uur, dan een pauze van ongeveer 15 minuten en dan weer de volgende run. Heeft dit met de buitentemperatuur te maken? De aanvoertemperatuur en het vermogen (300W) zijn dan ook lager.

[Afbeelding]

Dan nog een vraag over de nacht. Deze is heel stabiel maar gebruikt net teveel vermogen (414W) naar mijn zin. Kan ik daar nog iets aan doen? Let overigens niet op de 3 rode pieken. Dat wordt veroorzaakt door de CV als er warmwater wordt gebruikt. De warmte dringt dan door in de retourleiding.

Het gaat hier om een 6kW model. Het huis is voorzien van radiatoren.
De stooklijn is op dit moment +15/30º -5/45º. Die -5º variant heb ik nog niet echt kunnen testen omdat de buitentemperatuur niet lager dan 6º is geweest.

Verder ingesteld op weersafhankelijk, modulatie 'aan' met +5 (de default). De kamertemperatuur staat ingesteld op 21º en het huis is jaren-70 met goede isolatie.
Staat de WP ingesteld op "radiatoren" of "vloerverwarming"? Hier pas nog voorbij gekomen, maar met radiators stuurt hij op de dT van 10gr. Als je Ta 30gr is bij +15gr buiten, wilt hij dus een retour krijgen van 20gr. Dit is bijna niet te doen. Stel hem in op vvw, en dan een dT van 5 bijv.

  • MaikX42
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
danny.s schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:15:
[...]

Staat de WP ingesteld op "radiatoren" of "vloerverwarming"? Hier pas nog voorbij gekomen, maar met radiators stuurt hij op de dT van 10gr. Als je Ta 30gr is bij +15gr buiten, wilt hij dus een retour krijgen van 20gr. Dit is bijna niet te doen. Stel hem in op vvw, en dan een dT van 5 bijv.
Op radiatoren inderdaad. Ik zal dit aanpassen naar vloerverwarming. Mijn gemeten dT ligt overigens rond de 4º

  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11:48
mawashigeri schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:33:
[...]

Er schiet me ineens te binnen dat modulatie twee kanten op werkt, dus dat je een stooklijn van 25+modulatie moet instellen om te voorkomen dat de BUH gebruikt wordt, misschien zelfs nog +1 voor de zekerheid.
Bij 2.8.1 setpoint range een minimum van 25 instellen, dan zal het aanvoer water temp setpoint nooit onder de 25 komen

  • luckylucg
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11:48
MaikX42 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:11:
Sinds deze maand voor het eerst een warmtepomp en ik ben nog in de experimenteerfase. Nu viel mij de afgelopen dagen een raar patroon op waar ik niet helemaal van weet wat ik eraan kan doen.

In de nacht en een gedeelte van de ochtend draait de WP stabiel met een run van bijna 9 uur. Maar vanaf de middag worden de runs kort(er). Deze duren dan ongeveer 1 uur, dan een pauze van ongeveer 15 minuten en dan weer de volgende run. Heeft dit met de buitentemperatuur te maken? De aanvoertemperatuur en het vermogen (300W) zijn dan ook lager.

[Afbeelding]

Dan nog een vraag over de nacht. Deze is heel stabiel maar gebruikt net teveel vermogen (414W) naar mijn zin. Kan ik daar nog iets aan doen? Let overigens niet op de 3 rode pieken. Dat wordt veroorzaakt door de CV als er warmwater wordt gebruikt. De warmte dringt dan door in de retourleiding.

Het gaat hier om een 6kW model. Het huis is voorzien van radiatoren.
De stooklijn is op dit moment +15/30º -5/45º. Die -5º variant heb ik nog niet echt kunnen testen omdat de buitentemperatuur niet lager dan 6º is geweest.

Verder ingesteld op weersafhankelijk, modulatie 'aan' met +5 (de default). De kamertemperatuur staat ingesteld op 21º en het huis is jaren-70 met goede isolatie.
Die 300w is ongeveer het minimale elektrische vermogen waarop deze warmtepomp kan draaien. Als hij dan alsnog gaat pendelen, betekent dat waarschijnlijk dat de warmtevraag op dat moment lager is dan het minimale thermische vermogen dat de warmtepomp kan leveren. Dat zie je vooral overdag, wanneer de buitentemperatuur stijgt en de woning minder warmte verliest.

Dat hij 's nachts stabiel op ongeveer 414 W draait, is juist een goed teken. Dat komt blijkbaar ongeveer overeenkomt met de warmtebehoefte van je woning op dat moment.

Je kunt nog proberen de stooklijn iets te verlagen. Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe efficiënter de warmtepomp doorgaans werkt. Verlaag je hem te ver, loop je het risico dat het binnen te koud wordt, dat zie je vanzelf en is wel leuk om mee te tweaken.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:15
luckylucg schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:08:
Die 300w is ongeveer het minimale elektrische vermogen waarop deze warmtepomp kan draaien. Als hij dan alsnog gaat pendelen, betekent dat waarschijnlijk dat de warmtevraag op dat moment lager is dan het minimale thermische vermogen dat de warmtepomp kan leveren.
Ik ben er altijd voorstander van om definities scherp te houden; wat je hier beschrijft is in mijn boekje geen pendelen.
Pendelen = er is warmtevraag maar de warmtepomp kan zijn minimale vermogen niet kwijt (afgifteprobleem)
Wanneer de warmtepomp uitschakelt omdat er geen warmtevraag is dan is dat normaal cyclisch bedrijf en in principe geen probleem (alleen in de perceptie van sommige Tweakers die heel zwaar tillen aan een warmtepomp die uitschakelt :9 )

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:15
mawashigeri schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:33:
Er schiet me ineens te binnen dat modulatie twee kanten op werkt, dus dat je een stooklijn van 25+modulatie moet instellen om te voorkomen dat de BUH gebruikt wordt, misschien zelfs nog +1 voor de zekerheid.
Rojado schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:10:
In die 25/15 zit jouw probleem. Volgens mij gaat de BUH aan als de retour onder de 25 graden komt. Dus met bijvoorbeeld een delta T van 4 moet de aanvoer dan minimaal 29 zijn. Ik weet uiteraard jouw delta T niet maar bij 5 wordt het dan 30 enz.
MrRobin schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:05:
Dat komt vermoedelijk omdat je stooklijn onder de 26c is gekomen. Bij een setpoint onder de 26c doet die alles op BUH ipv compressor
Die vermeende minimumtemperatuur van 25°C heb ik nog nooit helemaal doorgrond. Het zou om de retourtemperatuur gaan maar met een ΔT van 3°C zou de Ta dan al op minimaal 28°C moeten staan.

Mijn stooklijn staat met een ΔT 3°C op onderstaande waarde:
  • Ta25°C bij 15°C
  • Ta30°C bij -15°C
Ik heb de urentellers een heel seizoen bijgehouden en op ruimteverwarming heb ik ten opzichte van compressoruren de BUH 2,7% actief gehad. Mijn COP is verder ook gewoon goed, ik denk dat die 2,7% wel gewoon normaal gedrag bij de defrost kan zijn.

Het kan dus sowieso niet waar zijn dat de BUH standaard aangaat bij een retour <25°C want ik draai daar het grootste deel van de winter onder.

Ben benieuwd wat andere hebben qua percentage BUH v.s. compressoruren op de de ruimteverwarming?

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:15
danny.s schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 17:04:
Hoezo een belabberd modulatie bereik? Stiekem is het eigenlijk een 5kW unit overigens (bij -10/Ta 35), waar de 6 echt 6kW is, en de 8 maar 7kW is.
Databook er eens bijgepakt en inderdaad, het is zelfs nog iets extremer dan jij zegt. Bij Ta35°C en -10°C:
  • EHB04: 6kW
  • EHB06: 7kW
  • EHB08: 8kW
Alsnog wil dat zeggen dat bij een gelijk minimumvermogen van zeg 2kW het modulatiebereik van de EHB04 33% versus de 25% van de EHB08 (25% minder bereik).

Modulatiebereik van 33% en sizing bij -10°C wil zeggen dat (theoretisch) de pomp 24/7 kan draaien bij een buitentemperatuur <10°C. Met een modulatiebereik van 25% wordt dan vanaf 12,5°C.

Allemaal gerommel in de marge waarschijnlijk maar het modulatiebereik is wel gewoon 25% minder (maar geen 50% wat de benaming van de unit impliceert). Alsnog is bij Daikin de 8kW unit al snel de rationele keuze aangezien de 04 en 06 nauwelijks voordeel hebben (prijs wellicht maar ook lagere subsidie).

Is dit met de Altherma 4 allemaal hetzelfde?

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 30-10-2026 10:57 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 12:23
assje schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:25:
[...]


[...]


[...]

Die vermeende minimumtemperatuur van 25°C heb ik nog nooit helemaal doorgrond. Het zou om de retourtemperatuur gaan maar met een ΔT van 3°C zou de Ta dan al op minimaal 28°C moeten staan.

Mijn stooklijn staat met een ΔT 3°C op onderstaande waarde:
  • Ta25°C bij 15°C
  • Ta30°C bij -15°C
Ik heb de urentellers een heel seizoen bijgehouden en op ruimteverwarming heb ik ten opzichte van compressoruren de BUH 2,7% actief gehad. Mijn COP is verder ook gewoon goed, ik denk dat die 2,7% wel gewoon normaal gedrag bij de defrost kan zijn.

Het kan dus sowieso niet waar zijn dat de BUH standaard aangaat bij een retour <25°C want ik draai daar het grootste deel van de winter onder.

Ben benieuwd wat andere hebben qua percentage BUH v.s. compressoruren op de de ruimteverwarming?
Je hebt gelijk! Ik heb nog even in het forum nagezocht en teruggevonden hoe het met die 25 graden retour zit: als er een defrost plaats vindt en de retour is onder de 25 graden dan gaat de BUH aan het werk.

Heeft dus niets te maken met de normale situatie. Met dit weer zou je geen defrosts moeten hebben. Overigens verklaart dit wellicht ook (voor een deel) die 2,7 % BUH gebruik die je noemde

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11:45
assje schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:42:
[...]

Databook er eens bijgepakt en inderdad, het is zelfs nog iets extremer dan jij zegt. Bij Ta35°C en -10°C:
  • EHB04: 6kW
  • EHB06: 7kW
  • EHB08: 8kW
Welk databook geeft 6kW aan? Als ik mijn combinatie opzoek (4kW model) bij https://daikintechnicaldatahub.eu/en-GB/altherma-3-r/combination/, komt hier 5kW uit voor -10/Ta35

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_TLt8CJSPzPJwxe1F10rHfYjK1o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/h6RcsPMIEo57ttwjODo3ojjn.png?f=user_large

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:15
Rojado schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:45:
Je hebt gelijk! Ik heb nog even in het forum nagezocht en teruggevonden hoe het met die 25 graden retour zit: als er een defrost plaats vindt en de retour is onder de 25 graden dan gaat de BUH aan het werk.

Heeft dus niets te maken met de normale situatie. Met dit weer zou je geen defrosts moeten hebben. Overigens verklaart dit wellicht ook (voor een deel) die 2,7 % BUH gebruik die je noemde
Dat klinkt logisch. Als we er even vanuit gaan dat defrosts plaatsvinden vanaf rond de 5°C dan is mijn Ta op dat moment 26,7°C en mijn Tr 23,7°C.

Op het moment van defrost zal er echter ook warmte worden onttrokken aan de vloer, de gemiddelde vloertemperatuur op dat moment zal 25.2°C zijn. Ik zou dan dus nét rond het kantelpunt zitten waar mogelijk de BUH bijkomt. Zou ik dan eigenlijk doorgronden hoe het werkt oOo

Dan is vervolgens de vraag of die 2,7% gebruik BUH zwaarder weegt dan het verlies aan efficientie als ik mijn stooklijn een graad hoger zet.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:15
danny.s schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:48:
[...]

Welk databook geeft 6kW aan? Als ik mijn combinatie opzoek (4kW model) bij https://daikintechnicaldatahub.eu/en-GB/altherma-3-r/combination/, komt hier 5kW uit voor -10/Ta35

[Afbeelding]
Ik keek hier naar:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GcbG5dhWDlhw7iv0eSplXQ2UQqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wvYM2DisQtn2uXca8Y8NS1ce.jpg?f=fotoalbum_large

Te snel en dus waarschijnlijk niet goed gekeken. Zo te zien zijn er allerlei combinaties beschreven.

[ Voor 7% gewijzigd door assje op 30-10-2026 10:55 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 11:06
Rojado schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:10:
[...]

In die 25/15 zit jouw probleem. Volgens mij gaat de BUH aan als de retour onder de 25 graden komt. Dus met bijvoorbeeld een delta T van 4 moet de aanvoer dan minimaal 29 zijn. Ik weet uiteraard jouw delta T niet maar bij 5 wordt het dan 30 enz.
Precies, dus ik zou proberen:
Modulatie aan.
Overregeling op 4 (voorkomt pendelen).
Max op 0.
stooklijn onveranderd.

Monitor de temperatuur van het water (AT) : hoe hoog is die als je weer fors over je kamertemperatuur heen gaat?
Noteer ook de AT als de warmtepomp gaat beginnen.

NB: met home assistant kan ik een grafiek inzien van "Leaving Water Offset", als je ook HA hebt, kun je daarmee het effect van modulatie overzien.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 11:06
MaikX42 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:11:
Sinds deze maand voor het eerst een warmtepomp en ik ben nog in de experimenteerfase. Nu viel mij de afgelopen dagen een raar patroon op waar ik niet helemaal van weet wat ik eraan kan doen.

In de nacht en een gedeelte van de ochtend draait de WP stabiel met een run van bijna 9 uur. Maar vanaf de middag worden de runs kort(er). Deze duren dan ongeveer 1 uur, dan een pauze van ongeveer 15 minuten en dan weer de volgende run. Heeft dit met de buitentemperatuur te maken? De aanvoertemperatuur en het vermogen (300W) zijn dan ook lager.

[Afbeelding]

Dan nog een vraag over de nacht. Deze is heel stabiel maar gebruikt net teveel vermogen (414W) naar mijn zin. Kan ik daar nog iets aan doen? Let overigens niet op de 3 rode pieken. Dat wordt veroorzaakt door de CV als er warmwater wordt gebruikt. De warmte dringt dan door in de retourleiding.

Het gaat hier om een 6kW model. Het huis is voorzien van radiatoren.
De stooklijn is op dit moment +15/30º -5/45º. Die -5º variant heb ik nog niet echt kunnen testen omdat de buitentemperatuur niet lager dan 6º is geweest.

Verder ingesteld op weersafhankelijk, modulatie 'aan' met +5 (de default). De kamertemperatuur staat ingesteld op 21º en het huis is jaren-70 met goede isolatie.
Overregeling instellen op 4 graden (max).
Daarmee sta je toe dat je warmtepomp bij minimale inspanning een hogere temperatuur afgeeft dan gevraagd. Stooklijn: hogere buitentemperatuur = lagere AT.
Lagere AT-->radiatoren kunnen warmte niet kwijt --> AT wordt te hoog --> warmtepomp stopt ermee.
Met overregeling op 4 graden stop de warmtepomp niet/minder vaak in deze situatie, standaard staat deze op 1 graad en dat is niet handig.
Pagina: 1 ... 184 185 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma