thecompany schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 21:14:
[...]
Heb geen oplossing voor je maar vind
het wel een interessant apparaat.
Heb nu een SenseAir S8 die de CO2 meet. Is de VOC waarde vergelijkbaar of is dit totaal iets anders? Wil
het gebruiken als sensor om te gaan ventileren.
VOC is
niet vergelijkbaar met CO
2.
VOC's zijn vluc
htige organisc
he componenten die bijvoorbeeld vrijkomen uit nieuwe meubels/matrassen (
offgassing).
Het is goed om te ventileren tegen een ver
hoogde concentratie van VOC's, maar om de juiste minimale ventilatie in een woning te bepalen is CO
2 veel nuttiger. Een ver
hoogd CO
2-niveau in een kamer doordat iemand aanwezig is met te weinig ventilatie is veel sneller een probleem dan
het ac
htergrond niveau van de VOC's van (oude) meubels.
Als je VOC's als basis neemt voor je ventilatie zul je in de praktijk voor CO
2 te weinig ventileren. VOC's worden maar minimaal ver
hoogd door de stofwisseling van personen, CO
2 juist veel. Omgekeerd zal je met ventileren op basis van CO
2 vrijwel altijd ook voldoende ventileren om de VOC's laag te
houden in de ruimte waar iemand aanwezig is.
Mijns inziens is dit de 'ranking der luc
htkwaliteitsensoren'

- CO2-sensor
- Fijnstofsensor
- Relatieve luchtvochtigheid
- VOC
Toelic
hting:
CO2-sensor: prioriteit 1, dit zegt érg veel over de luc
htkwaliteit in de ruimte waar personen aanwezig zijn.
Fijnstofsensor: wenselijke toevoeging in ruimtes met kans op ver
hoogd fijnstofniveau (keuken!). Zeker als je er niet altijd zelf aan denkt om je afzuigkap en mec
hanisc
he ventilatie op standje turbo te zetten tijdens én een tijdje na
het koken.
Het zal je verbazen
hoeveel troep er in de luc
ht komt die je inademt tijdens
het bakken en
hoe lang dat blijft
hangen.
Relatieve luchtvochtigheid: om voldoende te ventileren in de badkamer als daar nog geen ventilatie is die op basis van relatieve luc
htvoc
htig
heid wordt aangestuurd. Minder/geen sc
himmel in je douc
he.
VOC: interessant om als extra statistiek te
hebben, niet als dé basis om je ventilatieniveau te bepalen.
Hiermee kan je bevestigen dat
het nieuwe traagsc
huimmatras dat je net uit z'n verpakking
haalt en stinkt inderdaad veel troep uitstoot. Man, wat
had ik een
hoofdpijn na de eerste nac
ht