Ja dat maakt dus niet echt verschilMicrokid schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:40:
[...]
Ik zei dicht draaien, niet openProbeer al het water eens door je vloerverwarming te jagen.
Heb je een infrarood koorts thermometer? Plak wat zwarte tape op de koperen aansluiting van en naar de pomp op deze foto en zet je koortsthermometer op huis stand, welke temperatuur zie je hier(heb je geen thermometer dan kan je ook voelen)
Als ik naar deze foto kijk komt er 26 graden naad/door dat ding wat op 50c staat
Ps, dit zijn mooie waardes voor een warmtepomp
[ Voor 6% gewijzigd door Tetsuo55 op 27-12-2020 17:22 ]
Heeft deze wel genoeg vermogen voor een woning met een beganegrond van 110m2?
Als je de cv op 50 graden zet, gaat de aanvoertemperatuur dan wel voldoende omhoog?
Het lijkt me een vloerverwarming met een open verdeler. De pomp van de vloerverwarming pompt het water van de vloerverwarming met een behoorlijke vaart in de vloer rond om te zorgen dat de vloer egaal opwarmt. En tegelijkertijd mengt die het water van 44 graden met het retourwater van de vloerverwarming van 21 graden, tot 26 graden wat weer de vloer in gaat. Die maximaalthermostaat zorgt ervoor dat die 26 graden die de vloer in gaat nooit hoger wordt dan de 50 graden.
Het lijken mij geen vreemde temperaturen, hier thuis gebeurt ongeveer hetzelfde. Alleen is het hier in huis wel 21 graden
Probeer eens de kamerthermostaat op (doe eens gek) 26 graden te zetten? En kijk dan of de CV-ketel ineens veel warmer (hoger dan 44C) water uitstuurt? Zo ja, dan weet je dat het door de aansturing van de thermostaat komt. Als het niet heter wordt zou er een maximale temperatuur ingesteld kunnen zijn op de ketel of in de thermostaat die zorgt dat je op die 44C blijft hangen.
Voor warmhouden zal het wel voldoen maar voor opstoken heb je dan een enorme flow nodig. Wat lastig is met die modulerende pompen. Dit lijkt niet op een flowprobleem dus je hebt 2 opties: aanvoertemperatuur verhogen (zie post boven me) of pompsnelheid vd Remeha verhogen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Het is inderdaad een 'slimme' Tado thermostaat, als ik die instel op het maximum van 25 graden dan stuurt de CV inderdaad 50 graden warm water uit.Snelletomaat schreef op zondag 27 december 2020 @ 17:36:
Probeer eens de kamerthermostaat op (doe eens gek) 26 graden te zetten? En kijk dan of de CV-ketel ineens veel warmer (hoger dan 44C) water uitstuurt? Zo ja, dan weet je dat het door de aansturing van de thermostaat komt. Als het niet heter wordt zou er een maximale temperatuur ingesteld kunnen zijn op de ketel of in de thermostaat die zorgt dat je op die 44C blijft hangen.
Ik heb onze installateur gebeld en die zei dat er waarschijnlijk lucht in de leidingen zit en adviseerde mij om de groepen dicht te draaien en dan één voor één op temperatuur te stoken. De eerste 4 groepen blijven nu hangen op een aanvoer temperatuur van 35 graden als ik meer open zet daalt de temperatuur (installateur zegt blijven volhouden met stoken.. maar heb daar niet heel veel vertrouwen in, ketel druk blijft ook netjes 1.8 bar dus volgens mij zit er niet veel lucht in.
Welke minimale of maximale pompsnelheid zou ik moeten proberen denk je?Jim423 schreef op zondag 27 december 2020 @ 18:14:
44 graden is wel aan de lage kant voor een open verdeler.
Voor warmhouden zal het wel voldoen maar voor opstoken heb je dan een enorme flow nodig. Wat lastig is met die modulerende pompen. Dit lijkt niet op een flowprobleem dus je hebt 2 opties: aanvoertemperatuur verhogen (zie post boven me) of pompsnelheid vd Remeha verhogen.
Edit: ik heb nu de minimale pompsnelheid van 55% naar 65% (één stapje) gezet.
Ik zag ook dat de maximale aanvoer temperatuur van de cv op 50 stond, dat heb ik aangepast naar 60.
De temperatuur stijgt nu wel wat, even afwachten.
[ Voor 6% gewijzigd door talkatoo op 27-12-2020 21:29 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Daarnaast kan je eens alle groepen dichtdraaien en dan 1 voor 1 openen (dus 1 groep tegelijk) en zien wat dat met de temps doet en of je wellicht lucht hoort borrelen.
Opwarmen met vloerverwarming is langzamer dan met radiatoren, maar je kan best in een uur van 19,5 naar 20 of hoger hoor.
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Bij mij was het een inregelventiel op de verdeler.
Vloerverwarming aanbouw wordt niet goed warm
Weet jij waar die ongeveer zit op mijn verdeler?Passie-m schreef op zondag 27 december 2020 @ 22:05:
Misschien heb je hier iets aan.
Bij mij was het een inregelventiel op de verdeler.
Vloerverwarming aanbouw wordt niet goed warm
Wat zijn de instellingen van de ketel
- Thermostaat opentherm of aan/uit
- Max ingestelde watertemperatuur
- Max ingesteld vermogen
- Snelheid cv-pomp
- Huidige aanvoertemperatuur cv-ketel
- Huidige retourtemperatuur cv-ketel
Daarnaast is voor de vloerpomp gebruikelijk deze op constante druk (middel of hoog) te zetten.
[ Voor 24% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 07:19 ]
1: Thermostaat is optenthermleonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 07:12:
Wat basisvragen
Wat zijn de instellingen van de ketelPs ik zie nog niks vreemd behalve dat eigenlijk je vloerwater- thermostaat op Max 40/45 moet zetten.
- Thermostaat opentherm of aan/uit
- Max ingestelde watertemperatuur
- Max ingesteld vermogen
- Snelheid cv-pomp
- Huidige aanvoertemperatuur cv-ketel
- Huidige retourtemperatuur cv-ketel
Daarnaast is voor de vloerpomp gebruikelijk deze op constante druk (middel of hoog) te zetten.
2: Warm water is 60 graden (max ingestelde aanvoer temperatuur is 50 graden)
3: Dit moet ik nog even uitzoeken..
4: Minimale pompsnelheid CV is 55% (verhogen naar 65% of 75% maakt geen verschil
5: huidige aanvoertemperatuur van de CV ketel is 50 graden.
6: Dit moet ik nog even uitzoeken..
Dit heb ik nu gedaan, per losse groep stijgt de temperatuur wel, bar in de CV blijft 1.8. Hoor ook niks borrelen ofzo, pomp is heel stil (voel wel dat er water door stroomt).Microkid schreef op zondag 27 december 2020 @ 22:02:
60 graden aanvoer is niet zo'n probleem, de maximaalthermostaat moet dit limiteren op de verdeler. Deze staat nu echter wel op 50, wat hoog is voor vloerverwarming. Ik zou die zeker op 40 zetten.
Daarnaast kan je eens alle groepen dichtdraaien en dan 1 voor 1 openen (dus 1 groep tegelijk) en zien wat dat met de temps doet en of je wellicht lucht hoort borrelen.
Opwarmen met vloerverwarming is langzamer dan met radiatoren, maar je kan best in een uur van 19,5 naar 20 of hoger hoor.
Dit zijn nu huidige waarden op de pomp (met de radiator knop op 40 graden). Is dit het ventiel wat misschien nog moet worden afgesteld?
:strip_exif()/f/image/E9tAJHF3EujfL6C8FlvObZH1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vIJpR53WNiEGH4QYy6kufh7k.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 49% gewijzigd door talkatoo op 28-12-2020 08:27 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
De onderste meter is wel de aanvoer meter (volgens de handleiding). Dus dat zit volgens mij goed.Daannn1987 schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:35:
Is de onderste.meter niet de retour ? Als die warmer is dan de aanvoer zit het spul waarschijnlijk.verkeerd om aangesloten
[ Voor 3% gewijzigd door talkatoo op 28-12-2020 08:41 ]
Dat is een aftapkraan.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:19:
[...]
Is dit het ventiel wat misschien nog moet worden afgesteld?
WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
Is er een andere radiator in huis die op dit moment bloedheet is?
Mijn vermoeden is en blijft dat je systeem niet correct waterzijdig is ingeregeld en je vloerverdeler (dus) te weinig warm water krijgt om je vloer fatsoenlijk op te warmen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ventiel onder is voor het vullen van je systeem.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:19:
[...]
1: Thermostaat is optentherm
2: Warm water is 60 graden (max ingestelde aanvoer temperatuur is 50 graden)
3: Dit moet ik nog even uitzoeken..
4: Minimale pompsnelheid CV is 55% (verhogen naar 65% of 75% maakt geen verschil
5: huidige aanvoertemperatuur van de CV ketel is 50 graden.
6: Dit moet ik nog even uitzoeken..
[...]
Dit heb ik nu gedaan, per losse groep stijgt de temperatuur wel, bar in de CV blijft 1.8. Hoor ook niks borrelen ofzo, pomp is heel stil (voel wel dat er water door stroomt).
Dit zijn nu huidige waarden op de pomp (met de radiator knop op 40 graden). Is dit het ventiel wat misschien nog moet worden afgesteld?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Onderste meter geeft de mengtemperatuur aan. Dus de temperatuur die je vloer in gaat. Je kunt voor de zekerheid de temperatuur meten van de aanvoerleiding naar de verdeler toe. Als deze 50 graden is dan dat circuit oké.
Weet je toevallig van de afstand tussen de vloerverwarmingsleidingen is? 10 cm, 15 cm 25 cm?.
Als deze afstand bijvoorbeeld 25cm is dan heb je namelijk onvoldoende capaciteit om je kamer warm te krijgen. Om dat te kunnen compenseren moet de aanvoer warmte fors omhoog. Ik ga er overigens vanuit
dat de afstand (hoh)10 cm is.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Aanvoerleiding wordt wel fatsoenlijk warm bij de vloerverdeler.mkleinman schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:48:
Voel eens aan je aanvoerleiding voor je vloerverdeler. Wordt die wel fatsoenlijk warm? Of krijgt je vloerverdeler naar verhouding maar een heel klein pufje warm water toebedeeld van je CV ketel?
Is er een andere radiator in huis die op dit moment bloedheet is?
Mijn vermoeden is en blijft dat je systeem niet correct waterzijdig is ingeregeld en je vloerverdeler (dus) te weinig warm water krijgt om je vloer fatsoenlijk op te warmen.
Op dit moment is de radiator in de garage open (enige radiator op de benedenverdieping) en is de radiator op in de badkamer boven open. Moeten deze dan altijd dicht? (heb deze vannacht dicht gehad en maakte niet heel veel uit).
Hoe kan ik het systeem waterzijdig inregelen?
Ik ga dit zo proberen te meten met een IR meter. Mijn vermoeden is dat de aanvoer temperatuur tot de verdeler wel ok is. De hart op hart afstand van de leidingen is 10cm.pleio65 schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:53:
[...]
Ventiel onder is voor het vullen van je systeem.
Onderste meter geeft de mengtemperatuur aan. Dus de temperatuur die je vloer in gaat. Je kunt voor de zekerheid de temperatuur meten van de aanvoerleiding naar de verdeler toe. Als deze 50 graden is dan dat circuit oké.
Weet je toevallig van de afstand tussen de vloerverwarmingsleidingen is? 10 cm, 15 cm 25 cm?.
Als deze afstand bijvoorbeeld 25cm is dan heb je namelijk onvoldoende capaciteit om je kamer warm te krijgen. Om dat te kunnen compenseren moet de aanvoer warmte fors omhoog. Ik ga er overigens vanuit
dat de afstand (hoh)10 cm is.
[ Voor 33% gewijzigd door talkatoo op 28-12-2020 08:58 ]
Je hoeft met een openverdeler niet waterzijdig in te regelen. Dat is namelijk een kenmerk van dit type verdeler.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:54:
[...]
Aanvoerleiding wordt wel fatsoenlijk warm bij de vloerverdeler.
Op dit moment is de radiator in de garage open (enige radiator op de benedenverdieping) en is de radiator op in de badkamer boven open. Moeten deze dan altijd dicht? (heb deze vannacht dicht gehad en maakte niet heel veel uit).
Hoe kan ik het systeem waterzijdig inregelen?
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
ik zie hier aanvoer 28/29 en retour 23/24, al iets hoger dus. Wat heb je precies veranderd, en heeft dat al effect op de kamertemp? (niet meteen merkbaar met een vloerverwarming natuurlijk)
if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor
Ik lees / zie dit nu pas maar 30 om 26 is geen hele gekke waarde.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 06:28:
Na een nacht vol aan nu is de temperatuur in huis blijven steken op 19,8 graden. Aanvoer temp blijft 30, retour blijft 26 graden. Terwijl alles nu vol open staat. Misschien het inregelventiel?
[...]
Weet jij waar die ongeveer zit op mijn verdeler?
Waarschijnlijk als jij op de aanvoerbuis direct meet, meet je wel 40+ graden.
Kun je die aanvoerbuis langer dan 30 seconden vasthouden?
De aanvoermeter in het vvwhuis is na menging van de retour.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Inderdaad de aanvoer meten. Is deze onder de 50 graden, dan de thermostaatkraan even losschroeven en kijken of de mengtemperatuur stijgt.Daannn1987 schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:06:
[...]
Ik lees / zie dit nu pas maar 30 om 26 is geen hele gekke waarde.
Waarschijnlijk als jij op de aanvoerbuis direct meet, meet je wel 40+ graden.
Kun je die aanvoerbuis langer dan 30 seconden vasthouden?
De aanvoermeter in het vvwhuis is na menging van de retour.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Krijg in de indruk dat er te veel retour wordt bijgemengd. Want in principe moeten retour en aanvoer samengevoegd worden tot de temperatuur die ingesteld staat op de maximaal thermostaat, dus zo'n 40 graden. De vraag is, kan de verhouding ergens beinvloed worden?Daannn1987 schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:06:
[...]
De aanvoermeter in het vvwhuis is na menging van de retour.
[ Voor 19% gewijzigd door Microkid op 28-12-2020 09:11 ]
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
De thermostaatkraan die het ventiel bediend. Deze zorgt voor de toelating van warm water van de cv ketel.Microkid schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:09:
[...]
Krijg in de indruk dat er te veel retour wordt bijgemengd. De vraag is, kan de verhouding ergens beinvloed worden?
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Niet met je eens. Water zoekt altijd de weg van de minste weerstand, als die route langs 2 radiatoren gaat die vlakbij de CV ketel zitten dan krijg de vloerverdeler beneden te weinig water.pleio65 schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:59:
[...]
Je hoeft met een openverdeler niet waterzijdig in te regelen. Dat is namelijk een kenmerk van dit type verdeler.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ja de thermostaat kun je gewoon op 50 zetten..pleio65 schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:09:
[...]
Inderdaad de aanvoer meten. Is deze onder de 50 graden, dan de thermostaatkraan even losschroeven en kijken of de mengtemperatuur stijgt.
Door de menging krijg je nooit de aangevoerde temperatuur de vloer in.
Bij deze verdeler heb ik geen optie gevonden waarbij je de hoeveelheid menging aan kan passen.. Met mijn LTE Slim verdeler kan dat bijvoorbeeld wel dmv een regelventiel.Microkid schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:09:
[...]
Krijg in de indruk dat er te veel retour wordt bijgemengd. Want in principe moeten retour en aanvoer samengevoegd worden tot de temperatuur die ingesteld staat op de maximaal thermostaat, dus zo'n 40 graden. De vraag is, kan de verhouding ergens beinvloed worden?
Wat is de exacte reden dat je minder menging wilt zien? Ik denk dat de DT prima is voor de ketel. Er komt immers 40+ uit en 24? terug.
Ook heeft TS 110m2 vvw.. dat is best een oppervlakte! Als de vloerverwarming onder de dekvloer ligt, zit er behoorlijk wat energie in de vloer zelf.
[ Voor 6% gewijzigd door Daannn1987 op 28-12-2020 09:17 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
De temperatuur van de ketel staat laag ingesteld.Microkid schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:01:
Ok, dus even samengevat:
- je ketel levert water van 44 graden
- de maximaal thermostaat staat vol open (50 graden)
- aanvoer temp in de verdeler is 26 graden
- retour temp in de verdeler is 21 graden
- temp in je kamer blijft steken op 19,5 graden
Ergens verlies je dus 18 graden tussen de ketel en je verdeler. Vreemd...
Kan je nog iets doen met de pomp snelheid?
Ik heb thuis 3 woonlagen met vw en geen radiatoren. Als ik in de ketel instel op 45 dan word mijn vloer niet voelbaar warm warm, maar binnen is het wel 22 graden. Met een te lage temperatuur warmt je vloer niet op, maar de ruimte is qua temperatuur dan wel bereikt op de ingestelde temperatuur.
Als ik de temp van de ketel zet op 55 graden, warmt het sneller op en is de vloer ook warmer. Logish, hoger de temp hoe langer de afstand kan zijn om de omgeving/vloer op te warmen en sneller
Een bypass met ventiel heb je nodig als je alleen vloerverwarming hebt en geen radiatoren dia altijd openstaan. Met alleen vloerverwarming is er een kans dat alle pompen dichtgaan, en vervolgens de druk op de leidingen te hoog word...talkatoo schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:19:
[...]
De Installatie zit vlak boven de vloerverwarming pomp (boven de garage), echt heel vlakbij.
Maar de bypass brengt me wel op ideeën, die is er namelijk niet... volgens mij is die tijdens de verbouwing een keer weggehaald op zolder... omdat ie heel erg in het zicht zat.
Zou dat het probleem zijn?
(zo'n ding)
[Afbeelding]
[ Voor 27% gewijzigd door MrJames op 28-12-2020 09:20 ]
Dit zou je nog even kunnen doen (mits niet al gedaan). Onder de knop zit een pinnetje. Deze moet je naar binnen kunnen drukken en hij moet vanzelf naar buiten komen. Als het pinnetje vast zit, kan je met een tangetje voorzichtig het pinnetje wat heen en weer bewegen zodat het los komt.MikeyMan schreef op zondag 27 december 2020 @ 15:55:
En als je die thermostaatknop eraf haalt?
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Waterzijdig inregelen is niets anders dan de flow in je systeem zo instellen dat elke radiator en je vloerverdeler voldoende warm water krijgen. Aangezien water altijd de weg van de minste weerstand kiest is het vaak zo dat je radiatoren dichtbij de CV ketel moet smoren zodat er meer water de rest van je systeem in gaat.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 08:54:
[...]
Aanvoerleiding wordt wel fatsoenlijk warm bij de vloerverdeler.
Op dit moment is de radiator in de garage open (enige radiator op de benedenverdieping) en is de radiator op in de badkamer boven open. Moeten deze dan altijd dicht? (heb deze vannacht dicht gehad en maakte niet heel veel uit).
Hoe kan ik het systeem waterzijdig inregelen?
Meestal heb je inregel of afsluitventielen bij een radiator zitten. Die kan je vaak bedienen met een schroevendraaier of een inbussleutel. Draai zo een ventiel altijd eerst helemaal dicht en dan helemaal open en tel daarbij het aantal slagen.
Dan is het een kwestie van radiatoren die teveel water krijgen, aanvoer en retourtemperatuur zitten heel dicht bij elkaar na verloop van tijd, te smoren. Vaak zijn dit radiatoren vlakbij de ketel en designradiatoren staan er om bekend.
Je vloerverdeler beneden heeft er vermoedelijk ook eentje, deze laat je 100% open staan. Daarna moet je dus je huis door, elke radiatoren volledig open, warmtevraag regelen en dan voelen met je hand welke radiator als eerste aanwarmt en hoeveel die aanwarmt ( hoe snel wordt ook de onderkant / andere zijkant ) warm.
En dan ga je dus elke radiator smoren. Het mooiste is als je over elke radiator na bijvoorbeeld een uur draaien hetzelfde temperatuursverschil krijgt tussen je aanvoer en retourtemperatuur.
En durf je het niet zelf, er zijn ook bedrijven die het doen, www.cvtuning.nl is een bekende. ( Joep ).
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Dat is deels waar. Echter er blijft een drukverschil tussen de aanvoer en retour verdeler. Kort gezegd zou er over de verdeler te weinig flow zijn. Maar het dicht zetten van de radiatoren had geen invloed verder.mkleinman schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:14:
[...]
Niet met je eens. Water zoekt altijd de weg van de minste weerstand, als die route langs 2 radiatoren gaat die vlakbij de CV ketel zitten dan krijg de vloerverdeler beneden te weinig water.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Dit vermoed ik ook. Wanneer ik bij mijn verdeler de moer die het mengen regelt open zet daalt de temperatuur van de aanvoer en retour. Wanneer ik de moer dichtdraai stijgt de temperatuur aan beide zeiden. Misschien gebeurt dat ook bij @talkatoo.Microkid schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:09:
[...]
Krijg in de indruk dat er te veel retour wordt bijgemengd. Want in principe moeten retour en aanvoer samengevoegd worden tot de temperatuur die ingesteld staat op de maximaal thermostaat, dus zo'n 40 graden. De vraag is, kan de verhouding ergens beinvloed worden?
Edit:
@talkatoo Kan je deze dichtdraaien?:
:strip_exif()/f/image/5SPF5H8Ry2brdJ4bE3PefOuZ.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 25% gewijzigd door Baas41 op 28-12-2020 09:29 ]
1: Aanvoer temp moet minimaal 50c zijn
2: Pompsnelheid moet omhoog
e.e.a is wel afhankelijk van de woning en hoe de vv is aangelegd.
De handleiding zegt dat voor de cv icm vv de pompstand 3/3 moet zijn, maar ik zou die maar eens op 6/6 zetten en daar mee spelen. Daarna met de temp, maar die is voor deze verdeler ook te laag met 44c.
Dat doen deze verdelers idd. Als je echt lage temp wil, dan moet je een open/pomploze verdeler gebruiken.Baas41 schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:25:
[...]
Dit vermoed ik ook. Wanneer ik bij mijn verdeler de moer die het mengen regelt open zet daalt de temperatuur van de aanvoer en retour. Wanneer ik de moer dichtdraai stijgt de temperatuur aan beide zeiden. Misschien gebeurt dat ook bij @talkatoo.
Dat gezegd hebbende, de pomp kent mogelijk ook nog standen die getest kunnen worden.
Is alles ontlucht?
Aanvoer leiding bij pomp is loeiheet.
Thermostaat knop bij verdeler heb ik losgehad, pinnetje is eruit (zit niet vast of iets dergelijks). En knop vol open (op 50).
Alle radiatoren in huis staan uit (ook in garage en badkamer).
En nog steeds is de het onderste metertje 31 en bovenste metertje 24.. (stijgt ook niks meer).
minimale pompstand is 55%, had deze vannacht op 65% maar maakte niet veel verschil. Wat bedoel je met 6/6?O085105116N schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:27:
Ik heb dit ook gehad, met een vergelijkbare verdeler en dezelfde CV.
1: Aanvoer temp moet minimaal 50c zijn
2: Pompsnelheid moet omhoog
e.e.a is wel afhankelijk van de woning en hoe de vv is aangelegd.
De handleiding zegt dat voor de cv icm vv de pompstand 3/3 moet zijn, maar ik zou die maar eens op 6/6 zetten en daar mee spelen. Daarna met de temp, maar die is voor deze verdeler ook te laag met 44c.
[ Voor 43% gewijzigd door talkatoo op 28-12-2020 10:00 ]
Max aanvoer 70-75 graden.
Als je vermogen nog heel hoog staat zoals de ketel uit de doos kwam.
Dan gaat de ketel vrij snel pendelen, waardoor hij door het aan/uit gedrag netto weinig warmte maakt.
[ Voor 45% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 10:02 ]
Hmm. weet je toevallig onder welke parameter het vermogen staat? (van de remeha calenta ace).leonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:00:
Wat is je ingesteld vermogen zou 10-15kW moeten zijn ik zou met 15 beginnen.
Max aanvoer 70-75 graden.
Als je vermogen nog heel hoog staat zoals de ketel uit de doos kwam.
Dan gaat de ketel vrij snel pendelen, waardoor hij door het aan/uit gedrag netto weinig warmte maakt.
https://tools.remeha.nl/w...arameters-handout-3-1.pdf
[ Voor 71% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 10:13 ]
Parameter 28 en 29 van de CV (als ik het goed herinner) De minimale en maximale pompstand moet gelijk zijn. Dus die parameters zet je op dezelfde stand. Volgens mij pas jij het brandervermogen aan en dat hoeft niet.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:57:
Ik heb nu de aanvoer temperatuur van de CV op 65 gezet (er komt ook 65 uit).
Aanvoer leiding bij pomp is loeiheet.
Thermostaat knop bij verdeler heb ik losgehad, pinnetje is eruit (zit niet vast of iets dergelijks). En knop vol open (op 50).
Alle radiatoren in huis staan uit (ook in garage en badkamer).
En nog steeds is de het onderste metertje 31 en bovenste metertje 24.. (stijgt ook niks meer).
[...]
minimale pompstand is 55%, had deze vannacht op 65% maar maakte niet veel verschil. Wat bedoel je met 6/6?
Je zegt nu dat de aanvoer loeiheet is. Dan zou ik nu alleen nog de pompsnelheid van de CV verhogen.
Even een " waarschuwing" je wil niet teveel warmte je vloer in jagen, bekijk per parameter wat er gebeurt en pak het rustig aan.
[ Voor 6% gewijzigd door O085105116N op 28-12-2020 10:14 ]
Radiatoren dicht. Thermostaatknop en aanvoertemperatuur zijn goed.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 09:57:
Ik heb nu de aanvoer temperatuur van de CV op 65 gezet (er komt ook 65 uit).
Aanvoer leiding bij pomp is loeiheet.
Thermostaat knop bij verdeler heb ik losgehad, pinnetje is eruit (zit niet vast of iets dergelijks). En knop vol open (op 50).
Alle radiatoren in huis staan uit (ook in garage en badkamer).
En nog steeds is de het onderste metertje 31 en bovenste metertje 24.. (stijgt ook niks meer).
[...]
minimale pompstand is 55%, had deze vannacht op 65% maar maakte niet veel verschil. Wat bedoel je met 6/6?
Als het goed is stijgt langzaam de temperatuur op de twee metertjes en de vloer wordt geleidelijk warmer.
Mocht de temperatuur alsnog achterblijven, dan moet de flow omhoog. Dus pomp cv ketel op max zetten en die van de vloerverwarming. Pomp cv zorgt er voor dat het water van de cv ketel de verdeler (mengkamer) wordt ingedrukt. Pomp verdeler is voor de leidingen in de vloer.
Ik kan mij niet voorstellen dat je systeem niet zou kunnen werken. Ik heb eenzelfde verdeler (gehad) en met een aanvoertemperatuur van 30 en lage pomp standen zweette je het huis uit.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
O085105116N schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:09:
[...]
Parameter 28 en 29 van de CV (als ik het goed herinner) De minimale en maximale pompstand moet gelijk zijn. Dus die parameters zet je op dezelfde stand. Volgens mij pas jij het brandervermogen aan en dat hoeft niet.
Je zegt nu dat de aanvoer loeiheet is. Dan zou ik nu alleen nog de pompsnelheid van de CV verhogen.
Even een " waarschuwing" je wil niet teveel warmte je vloer in jagen, bekijk per parameter wat er gebeurt en pak het rustig aan.
Waar zou ik de minimale en maximale pomp stand op zetten? 65% of 75%? (of zelfs hoger?)pleio65 schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:15:
[...]
Radiatoren dicht. Thermostaatknop en aanvoertemperatuur zijn goed.
Als het goed is stijgt langzaam de temperatuur op de twee metertjes en de vloer wordt geleidelijk warmer.
Mocht de temperatuur alsnog achterblijven, dan moet de flow omhoog. Dus pomp cv ketel op max zetten en die van de vloerverwarming. Pomp cv zorgt er voor dat het water van de cv ketel de verdeler (mengkamer) wordt ingedrukt. Pomp verdeler is voor de leidingen in de vloer.
Ik kan mij niet voorstellen dat je systeem niet zou kunnen werken. Ik heb eenzelfde verdeler (gehad) en met een aanvoertemperatuur van 30 en lage pomp standen zweette je het huis uit.
Je zou de pomp op de ontlucht stand kunnen zetten en vervolgens telkens 1 slang openzetten.
Maar dan wel parameter 28/29 gelijk zetten.
[ Voor 15% gewijzigd door O085105116N op 28-12-2020 10:32 ]
Pompstand is nu 100%. Onderste meter stijgt nu naar 37 en is nog aan het stijgen.O085105116N schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:31:
Pompstand op 100%. En dan zien wat er gebeurt, de thermometers op de verdeler zouden moet klimmen, vrijwel direct (ingaand zeker)
Maar dan wel parameter 28/29 gelijk zetten.
Is dit het?? Moet ik deze pompstand altijd aanhouden?
Welke pomp? Cv?talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:40:
[...]
Pompstand is nu 100%. Onderste meter stijgt nu naar 37 en is nog aan het stijgen.
Is dit het?? Moet ik deze pompstand altijd aanhouden?
En nu de thermostaatknop op 35 zetten anders komt er te warm water in je vloer.
[ Voor 12% gewijzigd door pleio65 op 28-12-2020 10:45 ]
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Dit is een oplossing ja. Of ie echt op 100% moet staan, de tijd zal het leren. Je vloer kan er ook te vlug door opwarmen. Langzaam aan is het devies hier. Ik ben 2 winters bezig geweest (ook uit luiheid) om de juiste standen te vinden. En jij hebt ook nog eens radiatoren...talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:40:
[...]
Pompstand is nu 100%. Onderste meter stijgt nu naar 37 en is nog aan het stijgen.
Is dit het?? Moet ik deze pompstand altijd aanhouden?
Ok.. nou ben al een heel stuk verder. Kan de maximale aanvoer temperatuur terug denk je naar 50?O085105116N schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:42:
[...]
Dit is een oplossing ja. Of ie echt op 100% moet staan, de tijd zal het leren. Je vloer kan er ook te vlug door opwarmen. Langzaam aan is het devies hier. Ik ben 2 winters bezig geweest (ook uit luiheid) om de juiste standen te vinden. En jij hebt ook nog eens radiatoren...
Inderdaad de CV pomp.
Jep, je moet nu een balans zien te vinden. Aanvoer temp, pomp snelheid, CV vermogen (al zou ik aan het cv vermogen niks veranderen).talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:47:
[...]
Ok.. nou ben al een heel stuk verder. Kan de maximale aanvoer temperatuur terug denk je naar 50?
[...]
Inderdaad de CV pomp.
Aanvoer naar 35 misschien 38 anders krijg je te warmwater in je vloer.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:47:
[...]
Ok.. nou ben al een heel stuk verder. Kan de maximale aanvoer temperatuur terug denk je naar 50?
[...]
Inderdaad de CV pomp.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
De laatste 2 lussen (helemaal rechts) op je verdeler. Dit kan niet goed zijn om deze lussen te hebben.
Want je warme water komt direct weer terug op je retour! Daarnaast een veel lagere weerstand dus je flow zal daar totaal andere zijn.
Dit beïnvloed negatief je delta aanvoer en retour temperatuur.
In mijn ogen moeten ongebruikte lussen afgedopt worden!
[ Voor 8% gewijzigd door Onno_Devine op 28-12-2020 10:59 ]
Die staan dichtgedraaid als je bovenop kijkt zie je dat die doppen verder naar beneden zitten.Onno_Devine schreef op maandag 28 december 2020 @ 10:57:
Ben ik de enige die twijfelt bij je allereerste foto.
De laatste 2 lussen (helemaal rechts) op je verdeler. Dit kan niet goed zijn om deze lussen te hebben.
Want je warme water komt direct weer terug op je retour! Daarnaast een veel lagere weerstand dus je flow zal daar totaal andere zijn.
In mijn ogen moeten ongebruikte lussen afgedopt worden!
De pomp op de CV zou echt niet altijd op 100% moeten staan. Als dit wel goed gaat is dit een workarround en geen oplossing. Dat betekend dat er ergens iets niet goed zit. Mijn gok is echt dat er nog ergens lucht zit.
Bij bij kreeg ook niemand die lucht eruit (ook 2 loodgieters niet, ze hadden zelfs de pomp en de verdeler nog vervangen omdat ze dachten dat daar het probleem lag) tot ik zelf met het idee kwam om de hele vloerverwarming een aantal dagen uit te zetten. Pomp uit en aanvoer dicht. na 2/3 dagen weer aangezet, toen een hoop geratel en pompte die alle lucht weg. Daarna bij de hoogte radiator ontlucht en weer aangevuld tot 2 bar. Probleem opgelost. Daarna nog wel dagelijks ontlucht op het hoogste punt en bijgevuld.
[ Voor 39% gewijzigd door Arvado op 28-12-2020 11:04 ]
Het zou zomaar kunnen dat je een maximaal thermostaat met een doorlaat zoals onderstaand hebt.
Daar gaat erg weinig warm ketelwater door. Mijn advies is om hem er tussenuit te halen en je ketel op 45 maximum temperatuur in te stellen. (afbeelding gekopieerd van @Remco45)
[Afbeelding]
[ Voor 3% gewijzigd door Gasschuif op 28-12-2020 12:48 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Minimale en maximale pompsnelheid zet ik samen op 70, die moeten gelijk zijn bij vloerverwarming? (100% voor beide lijkt me niet verstandig voor altijd?)
Heb nogmaals alle radiatoren ontlucht maar kwam vrijwel geen lucht uit.
[ Voor 24% gewijzigd door talkatoo op 28-12-2020 13:10 ]
Voor het vermogen kan je het beste even met de fabrikant bellen. Uitleggen wat er aan hangt. Meestal kunnen ze hier prima in meedenken en adviseren.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:07:
Het vermogen van de CV staat op 4600. Is het verstandig om dat terug te brengen naar 3700?
Minimale en maximale pompsnelheid zet ik samen op 70, die moeten gelijk zijn bij vloerverwarming? (100% voor beide lijkt me niet verstandig voor altijd?)
Heb nogmaals alle radiatoren ontlucht maar kwam vrijwel geen lucht uit.
Als de lucht nog in je vloerverwarming zit is het logisch dat het er bij de radiatoren er niet uit komt natuurlijk. Zoals eerder aangegeven kan je de pomp bij de vloerverwarming op max (of ontluchtstand) zetten en dan de slangen 1 voor 1 ontluchten. Dit doe je door ze dicht te draaien en vervolgens om de beurt open.
Het wil ook nog wel eens helpen om de dop van de schakelaar van de slang eraf te draaien en dan het pinnetje met iets hards (bijv. achterkant van de dop) een aantal keer in te drukken. Dan zet je in korte tijd de druk er een aantal keer af en op. Soms wil de lucht er dan doorschieten.
Maar wat ik zei, bij mij kwam de lucht er pas uit nadat het systeem 2/3 dagen compleet uitgezet had.
De reden om het zo te doen, is dat een vloerverwarming gemakkelijk een vertraging van 6 uur kan hebben. Een verschil in aanvoertemperatuur merk je pas een hele tijd daarna.
[Edit: In Talkatoo's verbouw topic blijkt dat het uit een knappe vrijstaande woning uit '87 gaat. Zonder kruipruimte. Maar of daar nou een nieuwe vloer met méér dan 3cm 'roofmate isolatie' in is gekomen, dat lees ik niet terug.
talkatoo schreef op zondag 26 mei 2019 @ 11:48:
De beneden verdieping heeft geen kruipruimte en minimaal isolatie op de grond. Vloerverwarming is daarom een enorme klus omdat de hele dekvloer eruit moet. De benedenverdieping heeft een oppervlak van 120m2 (exclusief garage). Dit ging aardig in de kosten lopen en daarom besloten om dit niet te doen. Maar goed we hebben geen haast met verbouwen en wonen nu nog in een huis van een familielid dus we zijn nog wel van gedachten te veranderenalleen is het eigenlijk ook geen optie meer vanwege de ramen die al snel worden gezet.
talkatoo schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 12:55:
We zijn inmiddels wel serieus aan het denken aan vloerverwarming. Op bouwtekeningen heb ik gezien dat de vloer als volgt is opgebouwd: zand, pvc folie, 3cm roofmate isolatie, 8 cm beton, 5,5 cm dekvloer.
Er is dus (minimale?) isolatie aanwezig waardoor frezen van de vloerverwarming mogelijk nog een optie is. Anders denken we er toch aan om alles eruit te slopen.
Ik kan hieruit lezen dat de oude vloeropbouw nog intact is. If so, dan zou dat hoogstens een verklaring zijn voor een vloer die keihard warmte verliest. En dat is bij TS weer niet het geval... The search goes on...talkatoo schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 18:47:
Dank voor de tips, vloerverwarming gaat er definitief komen. Prijs verschil is inderdaad niet heel groot dus vreemd om het niet te doen.
[ Voor 84% gewijzigd door Goudvis op 28-12-2020 14:33 ]
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
Renovatie is net afgerond (heeft zo'n ander half jaar gekost), alles is geïsoleerd en gerenoveerd (ook vloer isolatie, dakisolatie), alleen in de spouwmuur is niks gedaan). Vloerverwarming ligt er al een tijd in, ik kreeg echter wat onenigheid met de installateur. Dus die bel ik liever niet meer, dit eerste keer dat het systeem echt naar lekkere kamer temperatuur wordt gebracht. De installateur van de CV (Remeha Calenta Ace) is aardig en woont in de buurt, alleen hij zegt dat we geduld moeten hebben, dat de lucht eruit moet.Goudvis schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:23:
@talkatoo : En nog verder uitzoomen: om wat voor woning gaat het? (Bouwjaar, ligging, evt. jaar van renovatie). En wat is de opbouw van je vloer?
110 m2 voor een benedenverdieping kan zowel een villa, compleet uitgebouwde hoekwoning als verbouwde boerderij zijn.
Gaat om een vrijstaand huis van ongeveer 250m2 met een landelijke ligging uit 1987
CV is een CW4 en moet inderdaad wel een groot vrijstaand huis verwarmen, dus daar zou het aan kunnen liggen? We hebben deze wel op advies van de installateur genomen: met de kanttekening dat we geen stortdouche willen of vaak in bad gaan of de slaapkamers erg warm verwarmen, we hebben liever wat zuiniger.
[ Voor 13% gewijzigd door talkatoo op 28-12-2020 14:40 ]
Mooi geworden man! Zit duidelijk liefde in.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:36:
[...]
Renovatie is net afgerond (heeft zo'n ander half jaar gekost), alles is geïsoleerd en gerenoveerd (ook vloer isolatie, dakisolatie), alleen in de spouwmuur is niks gedaan). Vloerverwarming ligt er al een tijd in, ik kreeg echter wat onenigheid met de installateur. Dus die bel ik liever niet meer, dit eerste keer dat het systeem echt naar lekkere kamer temperatuur wordt gebracht. De installateur van de CV (Remeha Calenta Ace) is aardig en woont in de buurt, alleen hij zegt dat we geduld moeten hebben, dat de lucht eruit moet.
Gaat om een vrijstaand huis van ongeveer 250m2 met een landelijke ligging uit 1987
Maar voor de duidelijkheid: de vloerisolatie is ook geüpgradet?
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
Ja die is geüpdatet en het is nu ook lekker in de kamer met het onderste metertje van de verdeler op 29 graden (het is nu rond de 20 graden in huis). Ik krijg alleen niet op een normale manier dat metertje op 40? Behalve als ik de minimale pompsnelheid van de CV naar 100% breng, dan gaat ie naar de 35.Goudvis schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:38:
[...]
Mooi geworden man! Zit duidelijk liefde in.
Maar voor de duidelijkheid: de vloerisolatie is ook geüpgradet?
Als dat metertje naar 40 ging zou het hier bloed heet worden.
Je wil namelijk niet dat bij het opwarmen van je huis de ketel de max-aanvoertemp bereikt want dat schakelt hij tijdelijk uit.
Je moet het vermogen van CV-ketel aanpassen aan het vermogen van het afgiftesysteem, 100m² is vloer is nog geen 10kW over het algemeen.
Je brengt nu voor het eerst de hele vloer op temperatuur voor wat ik begrijp. Zoals ik eerder aangaf zit daar behoorlijk wat energie in (buffer). Vloerverwarming = traag.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:46:
[...]
Ja die is geüpdatet en het is nu ook lekker in de kamer met het onderste metertje van de verdeler op 29 graden (het is nu rond de 20 graden in huis). Ik krijg alleen niet op een normale manier dat metertje op 40? Behalve als ik de minimale pompsnelheid van de CV naar 100% breng, dan gaat ie naar de 35.
Als dat metertje naar 40 ging zou het hier bloed heet worden.
Je krijgt ook geen 40 op dat klokje te zien omdat er altijd menging is van de retour.
Tevens is je CV echt wel voldoende.. je hebt potentieel 28kw ter beschikking. Ik hoop ten harte voor je (portemonnee) dat je die nooit hoeft aan te spreken.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ik zag ook dat het vlammetje van de CV vaak uitging als de max temperatuur was bereikt. Ik heb dat nu opgelost met volgende instellingen:
Vermogen CV (GP007) naar 3000
Maximale aanvoer temp naar 55
Minimale pompsnelheid CV naar 70
Maximale pompsnelheid CV naar 100
Onderste meter op vloerverwarming verdeler staat nu op 31 graden bovenste op 24 graden. Thermostaat van de verdeler staat op 40 graden.
Zijn dit zo nette instellingen? In huis is de temperatuur nu 21 graden en vloer is comfortabel warm.
Ik ben wel bang dat als ik zo de kamer thermostaat op 21 zet dat de vloer weer snel gaat afkoelen en het weer lang duurt voor alles warm wordt? of valt dit mee?
leonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:59:
Ja het is verstandig om GP007 naar 3700 te zetten misschien wel minder.
Je wil namelijk niet dat bij het opwarmen van je huis de ketel de max-aanvoertemp bereikt want dat schakelt hij tijdelijk uit.
Je moet het vermogen van CV-ketel aanpassen aan het vermogen van het afgiftesysteem, 100m² is vloer is nog geen 10kW over het algemeen.
Dan zet je aanvoertemperatuur hoger op 65-70.
Hij maakt alleen zo’n hoge temperatuur als je al bijna volledig bent opgewarmd, dat is dus maar eventjes.
Lijkt me voor nu prima. Wel die badkamer radiator nog even knijpen, dat ding stroomt het warme water zo naar de uitvoer, dat is de reden waarom je ketel steeds afslaat.talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:55:
Super dank allemaal, het is een werk met afstellen maar lijkt steeds beter te gaan nu.
Ik zag ook dat het vlammetje van de CV vaak uitging als de max temperatuur was bereikt. Ik heb dat nu opgelost met volgende instellingen:
Vermogen CV (GP007) naar 3000
Maximale aanvoer temp naar 55
Minimale pompsnelheid CV naar 70
Maximale pompsnelheid CV naar 100
Onderste meter op vloerverwarming verdeler staat nu op 31 graden bovenste op 24 graden. Thermostaat van de verdeler staat op 40 graden.
Zijn dit zo nette instellingen? In huis is de temperatuur nu 21 graden en vloer is comfortabel warm.
Ik ben wel bang dat als ik zo de kamer thermostaat op 21 zet dat de vloer weer snel gaat afkoelen en het weer lang duurt voor alles warm wordt? of valt dit mee?
[...]
YouTube: Tips & Trucs #27 Hoe stel ik een Remeha Tzerra Ace 39C cw5 cv-ket...
[ Voor 25% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 19:23 ]
Goed te lezen dat je nu warmte voeten hebt👍
Je krijgt meer warmteafgifte van je vloer door de flow in de vloerverwarmingsleidingen fors te verhogen. Grundfos adviseert de instelling Autoadapt of Constante drukcurve (CP1, CP2 of CP3). Je DT over over de vloer (mengtemperatuur en retour) zal daardoor kleiner worden. En de DT over de vloer en de ruimte die je verwarmd wordt meer, dus deze ruimte wordt warmer.
Tevens de flow van de cv-pomp verhogen. Maar dat had je al gedaan.
Daarnaast ook kijken of je de radiatoren evt kunt inregelen. Sommigen iets knijpen en anderen iets meer open.
Je zult zien dat al deze maatregelen bij elkaar tot meer warmte afgifte leidt. En de cv temperatuur naar beneden kan. Want nu verwarm je het water met veel energie tot een hoge temperatuur om deze vervolgens in de verdeler met koud water weer tot een veel lagere temperatuur te mengen.
Kortom: het gehele verwarmingssysteem stapsgewijs tweaken en opschrijven en wat het effect op de verschillende verwarmingslichamen daarvan is. Een niet al te moeilijk klusje waar wel wat tijd in gaat zitten, maar je zit er straks wel warmpjes bij 😀.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Je bedoelt dat die auto stand niet goed werkt?pleio65 schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:23:
@talkatoo
Je krijgt meer warmteafgifte van je vloer door de flow in de vloerverwarmingsleidingen fors te verhogen. Grundfos adviseert de instelling Autoadapt of Constante drukcurve (CP1, CP2 of CP3). Je DT over over de vloer (mengtemperatuur en retour) zal daardoor kleiner worden. En de DT over de vloer en de ruimte die je verwarmd wordt meer, dus deze ruimte wordt warmer.
Volgens mij worden robot verdelers met grundfospomp standaard op auto geleverd?leonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:07:
Ja die auto stand is volgens Grundfos niet bedoeld voor vloerverwarming mengverdelers.
Nu zijn er Grundfos pompen met cp-autoadapt stand, niet alle pompen hebben die stand.
De alpha2 en 2l hebben niet bijvoorbeeld terwijl de 2 wel autoadapt heeft mar niet in cp-mode.
Afhankelijk van type wat ze toepassen/inkopen.
Tegenwoordig is wilo standaard bij robot.
[ Voor 51% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 21:31 ]
Ik heb met de autostand geëxperimenteerd in het cv-circuit (een aparte Alpha 2 pomp) en in het vloerwarmingscircuit (vw verdeler met Alpha 2 pomp) en kwam de conclusie dat een cp instelling van de pomp van het cv-circuit een hogere flow gaf, De cp instelling van de verdeler pomp gaf een iets hogere afgifte temperatuur. Tav de verdeler zou je eens kunnen proberen of je verschil meet.MikeyMan schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:50:
[...]
Je bedoelt dat die auto stand niet goed werkt?
Het gaat om twee circuits (cv en vloerverwarming) waarvan de flows min of meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Je kunt de cv een maximale flow geven, maar als de vloerverwarming een te lage flow heeft en deze warmte niet goed transporteren kan, dan gaat de warmte via de mengkamer van de verdeler de retourleiding van het cv-circuit weer in.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
http://net.grundfos.com/A...ture-5564469_14804405.pdfleonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:07:
Ja die auto stand is volgens Grundfos niet bedoeld voor vloerverwarming mengverdelers.
Pagina 13. Autostand wordt aanbevolen.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Maar robot heeft heel lang alpha2l toegepast dis hebben geen cp-autoapdat stand.
2l hebben helemaal geen autoadapt.
[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 21:31 ]
https://www.robotclimate....load/file/65/product/149/
Van de upm pompen die robot toepast weet ik niet of die in software autoadapt in cp mode hebben wat dat is afhankelijk van hoe robot dat inkoopt.
Conform deze ledjes
:strip_exif()/f/image/Gx1FMH5rdKDGwwBHpRDrXHg4.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 80% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 21:40 ]
Krijg je met de niet-auto standen geen gedonder in combinatie met evohome? Hij past nu netjes aan naar gelang de groepen die open zijn.
Bij constante druk blijft de flow altijd hetzelfde in de vloerlussen ongeacht hoeveel lussen er open staan.
In cp-autoadapt zal hij bij het open van lus een tijdje de verschildruk verhogen en daarna weer laten terug zakken naar het oorspronkelijk drukverschil.
Waardoor je na het open van groep tijdelijk op alle lussen een verhoogde flow hebt.
Pp/mode zal voert de pomp bij het open gaan van druk de verschildruk steeds meer op. Dat heeft geen zin bij vloerverwarming. Waardoor je bij alles open meer flow hebt op vloerlus.
[ Voor 77% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 21:47 ]
Aha. De standaard Grundfos pompen in de Robot verdelers heb ik na een jaar vervangen door het Alpha2 model en die hadden de autoadapt functie wel. (Had twee losse pompen gekocht en van het pomphuis losgeschroefd en in de verdelers geplaatst).
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Voor upm3 is het anders want daar bestaan twee verschillende autoadapt standen.
Dat zijn ook mijn ervaringen met de autoadapt functie van de Alpha2. Constant was merkbaar beter.leonbong schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:51:
Bijna alle vloerverdeler fabrikanten vinden autoadapt van alpha2 niet zo denderend en zeggen bijna alleen doe maar constante druk.
Voor upm3 is het anders want daar bestaan twee verschillende autoadapt standen.
Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E 5,12 KWh.
Cp3 is natuurlijk wel meer stroom.
[ Voor 84% gewijzigd door leonbong op 28-12-2020 22:03 ]
Het openen en sluiten van zones heeft dan namelijk gevolgen voor de andere zones, dat is iets wat je eigenlijk niet wil.
Bij constante druk regeling is die invloed minimaal.
Maar uiteindelijk is het een pomp zo lang die pompt kan je het warm krijgen. Dit soort dingen is echt fine tuning.
[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 29-12-2020 10:13 ]
De druk in de leidingen stijgt steeds van 1.8 naar 2.2, vanochtend weer iets water eruit gelaten. Gisteren hetzelfde. Komt dat door de pompsnelheid van de CV? Of toch een flow probleem?
Heb de pompsnelheid van de CV nu aangepast van minimaal 70% en maximaal 100% naar minimaal 60 en maximaal 80.
Meet je de druk wel bij dezelfde temperatuur van je CV water? En als je CV ketel draait is de druk (door de pomp) uiteraard ook hoger.talkatoo schreef op woensdag 30 december 2020 @ 08:08:
Het blijft hier nu netjes op temperatuur, er is alleen nog wel iets raars aan de hand:
De druk in de leidingen stijgt steeds van 1.8 naar 2.2, vanochtend weer iets water eruit gelaten. Gisteren hetzelfde. Komt dat door de pompsnelheid van de CV? Of toch een flow probleem?
Heb de pompsnelheid van de CV nu aangepast van minimaal 70% en maximaal 100% naar minimaal 60 en maximaal 80.
Druk meten doe je in principe altijd met koud CV water en de ketel uit. (Bijvullen trouwens ook).
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik merk dat de druk in de ketel tijdens bedrijf steeds oploopt naar rond de 2,9, dan vind ik het wat hoog worden en laat ik water eruit tot 2.0. Na twee dagen staat het dan weer op 2.9 en laat ik weer water eruit. Dit gaat oneindig door, hoe kan dit? En klopt dit? Is dit niet te hoog onder ‘workload’?
Er zit wel een automatisch bijvul systeem op de remeha calanta ace, dus het zou kunnen dat de CV op een moment de ketel weer gaat vullen?
Zonder het topic te willen hijacken heb ik 1 vraag over de Grundfos discussie.
Bij mij staat de UPM3 auto op programma CC2 deze kom ik hierboven niet tegen. Wel zie ik in de handleiding dat CP autoadapt de voorkeur geniet. Maakt het veel verschil als ik dit van CC2 naar CP autoadapt zet?
Nu vond ik online o.a. deze verdeler:
https://www.vloerverwarming-direct.nl/p/compact-rvs-front-ltv-verdeler-12-groeps
En die zijn er ongeveer hetzelfde uit als mijn verdeler (volgens mij hetzelfde type, komt exact overeen) en zijn dus geschikt (of geschikt te maken) voor een lagere aanvoer temperatuur door middel van een regelventiel.
Ziet er dus zo uit:
/f/image/nmzZm7OLbdouClr3Zm0iIEAX.png?f=fotoalbum_large)
Iemand van jullie toevallig enig idee waar je zo'n regelventielen kunt bestellen? ik zoek heel internet af..Verder is de verdeler voorzien van een regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater vanuit de vloer begrensd kan worden. Hierdoor wordt de verdeler steeds actiever, waardoor meer warm water vanuit de primaire aanvoer naar binnen wordt genomen.
Door deze actieve instelling is deze verdeler uitermate geschikt voor laagtemperatuur-trajecten, waarbij nog wel moet worden teruggemengd om de correcte vloertemperatuur te bereiken.
[ Voor 14% gewijzigd door talkatoo op 20-02-2021 21:14 ]
Mijn ketel werkt met minimum 6KW maar er zijn nog veel ketels van een paar jaar terug met minimaal 10KW. Vandaag zijn er zelfs ook al (wel meestal duurdere) ketels met een minimum vermogen van minder dan 4KW.
Ik denk dat jouw ketel schakelt/pendelt. Logisch anders wordt het te warm. De meeste huizen hebben meestal constant maar 0.25 (= stookgrens) tot 5KW (vrij groot huis, of bij -5 voor gemiddeld huis) nodig aan vermogen om een vaste temperatuur te onderhouden.
De ketel start op en gaat waarschijnlijk direct naar +30 graden om vervolgens af te slaan bij zijn maximaal ingestelde temperatuur (meestal tussen 45 en 55 voor combi vvw + rad).
Het enige wat ik kan zeggen is de ketel op zijn kleinste vermogen begrenzen en uit veiligheid de max. T van de ketel op 45 in te stellen. Meestal gaat hij uiteindelijk hier nog eens 5 graden over voor hij afslaat. 50 graden kan nog voldoende zijn voor de radiatoren zelfs als het uitzonderlijk eens kouder dan -5 is, zolang er goed geisolleerd is en voldoende capaciteit met radiatoren werd geplaatst.
Werk je pomp 24 op 24 of werkt deze met aan/uit door een thermostaat?
ik had hetzelfde probleem met een intergasketel: warme radiatoren boven, koude vloer beneden. De pomp van de vloerverwarming mengde koud water met de vloer, ook al was de inlaat van de ketel heet. Het verhogen van de pompsnelheid van de ketel loste het probleem op. Ook heb ik het vermogen en de temperatuur van het systeem aanzienlijk kunnen verlagen: hopelijk leidt dit tot zowel meer comfort als een lager verbruik. hartelijk bedankt!talkatoo schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:55:
Super dank allemaal, het is een werk met afstellen maar lijkt steeds beter te gaan nu.
Ik zag ook dat het vlammetje van de CV vaak uitging als de max temperatuur was bereikt. Ik heb dat nu opgelost met volgende instellingen:
Vermogen CV (GP007) naar 3000
Maximale aanvoer temp naar 55
Minimale pompsnelheid CV naar 70
Maximale pompsnelheid CV naar 100
Onderste meter op vloerverwarming verdeler staat nu op 31 graden bovenste op 24 graden. Thermostaat van de verdeler staat op 40 graden.
6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA
Zoiets? Ik heb er ooit ook al eens op zitten zoeken en zijn vele vormen en maten....talkatoo schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 21:11:
Nog steeds wordt de verdeler niet veel warmer dan 28 graden (met hele hoge aanvoer temp van 65+ en hoge pompsnelheid CV). Wat in mijn ogen nergens op slaat omdat het boven gewoon warm wordt met 40/45 graden CV aanvoer en alle energie verloren gaat in de verdeler omdat het daar wordt gemengd...
Nu vond ik online o.a. deze verdeler:
https://www.vloerverwarming-direct.nl/p/compact-rvs-front-ltv-verdeler-12-groeps
En die zijn er ongeveer hetzelfde uit als mijn verdeler (volgens mij hetzelfde type, komt exact overeen) en zijn dus geschikt (of geschikt te maken) voor een lagere aanvoer temperatuur door middel van een regelventiel.
Ziet er dus zo uit:
[Afbeelding]
[...]
Iemand van jullie toevallig enig idee waar je zo'n regelventielen kunt bestellen? ik zoek heel internet af..zijn hier specifieke afmetingen voor (qua diepte etc).
:strip_exif()/f/image/rUxUlCiNhJjrsu81ct37iAlz.jpg?f=fotoalbum_large)
Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.