Situatie: Recent woning gekocht, reeds betrokken. Op klein gedoe na (kraantje hier, stopcontactje daar) werkt alles. Maar toen ik een offerte voor zonnepanelen door wilde zetten, kreeg ik de feedback dat de meterkasten 'niet voldoen' en zij op deze meterkast niet mogen aansluiten.
Specifiek gaat het om:
- een submeterkast in de garage (met smeltzekeringen) die is afgeleid van de hoofdkast
- het ontbreken van een hoofdschakelaar op de hoofdmeterkast
dit alles zou niet mogen volgens de NEN 1010 norm en in 2005 is de aanpassing gedaan dat élke meterkast (zonder uitzondering) die ná 2005 is aangepast of waarvoor bouwvergunning is afgegeven, hieraan moet voldoen.
De woning is van 2006-2008 verbouwd en de vorige eigenaar heeft alle electra zelf verbouwd. Hij beweert dat er geen normering/keuring van toepassing is op particuliere woningen. Of dat waar is kan ik nog niet bevestigen, maar hij heeft (nog) een actieve KVK inschrijving van een lasbedrijf op dit adres, dus het ging niet alleen om particulier gebruik.
Twee verschillende electrotechniekbedrijven geven aan dat de hoofdschakelaar verplicht is en de woning dus nu niet, maar ook toen al niet voldeet. Ook lijken verzekeraars (ik heb de mijne nog niet geraadpleegd) niet uit te keren in deze situatie (brand in de meterkast of elektrische installatie).
Ik ben voornemens de aanpassingen te laten maken (indicatie 170 euro ex btw voor een hoofdschakelaar, dus schokkend is het zeker niet) maar ze komen dan ook gelijk schouwen om te kijken of de rest wel in orde is, wellicht dat de kosten dus nog hoger worden. Ik vemeld erbij dat ik geen bouwtechnische keuring heb laten doen (dit is uiteraard mijn eigen risico, en als dat het breekpunt blijkt te zijn neem ik mijn verlies) maar ik vind dat het neigt naar een verborgen gebrek omdat ze zich destijds al niet aan de NEN 1010 normering hebben gehouden (aldus de experts).
Hij heeft me een factuur laten zien van Enexis die in 2019 nog langs zijn geweest om krachtstroom aan te sluiten in de meterkast. Als de installatie niet voldoet aan de normeringen om eraan te mogen werken (aldus de panelenleverancier) waarom heeft Enexis dit dan destijds niet geweigerd?
Ik vraag me dus af:
- wat zijn mijn rechten nog in deze?
- hoe bindend is die NEN normering?
- maakt het nog uit dat hij sinds 2010 een KVK inschrijving heeft op dit adres? Voor zowel de normen als de verplichtingen die hij had/heeft?
Specifiek gaat het om:
- een submeterkast in de garage (met smeltzekeringen) die is afgeleid van de hoofdkast
- het ontbreken van een hoofdschakelaar op de hoofdmeterkast
dit alles zou niet mogen volgens de NEN 1010 norm en in 2005 is de aanpassing gedaan dat élke meterkast (zonder uitzondering) die ná 2005 is aangepast of waarvoor bouwvergunning is afgegeven, hieraan moet voldoen.
De woning is van 2006-2008 verbouwd en de vorige eigenaar heeft alle electra zelf verbouwd. Hij beweert dat er geen normering/keuring van toepassing is op particuliere woningen. Of dat waar is kan ik nog niet bevestigen, maar hij heeft (nog) een actieve KVK inschrijving van een lasbedrijf op dit adres, dus het ging niet alleen om particulier gebruik.
Twee verschillende electrotechniekbedrijven geven aan dat de hoofdschakelaar verplicht is en de woning dus nu niet, maar ook toen al niet voldeet. Ook lijken verzekeraars (ik heb de mijne nog niet geraadpleegd) niet uit te keren in deze situatie (brand in de meterkast of elektrische installatie).
Ik ben voornemens de aanpassingen te laten maken (indicatie 170 euro ex btw voor een hoofdschakelaar, dus schokkend is het zeker niet) maar ze komen dan ook gelijk schouwen om te kijken of de rest wel in orde is, wellicht dat de kosten dus nog hoger worden. Ik vemeld erbij dat ik geen bouwtechnische keuring heb laten doen (dit is uiteraard mijn eigen risico, en als dat het breekpunt blijkt te zijn neem ik mijn verlies) maar ik vind dat het neigt naar een verborgen gebrek omdat ze zich destijds al niet aan de NEN 1010 normering hebben gehouden (aldus de experts).
Hij heeft me een factuur laten zien van Enexis die in 2019 nog langs zijn geweest om krachtstroom aan te sluiten in de meterkast. Als de installatie niet voldoet aan de normeringen om eraan te mogen werken (aldus de panelenleverancier) waarom heeft Enexis dit dan destijds niet geweigerd?
Ik vraag me dus af:
- wat zijn mijn rechten nog in deze?
- hoe bindend is die NEN normering?
- maakt het nog uit dat hij sinds 2010 een KVK inschrijving heeft op dit adres? Voor zowel de normen als de verplichtingen die hij had/heeft?