Vanwege al het geprust en niet erg betrouwbare resultaten kun je ook een geschikte anemometer met meettrechter kopen. Doordat ik het het gehele wtw systeem zelf aangelegd heb en daardoor veel geld bespaard heb, vond ik het prima te verantwoorden om ca €500 stuk te slaan op zo'n meter. Die kun je ook weer verkopen mocht je denken dat je hem niet meer nodig hebt. Dan kost het netto misschien iets van €150 en heb je betrouwbare metingen en misschien meer gemoedsrust. :)

  • Nixxing
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 30-11 08:13
Na een hele tijd bezig te zijn met het ontwerp en de installatie heb ik het toestel eindelijk in gebruik genomen. Ik zou dan ook graag iedereen in dit en het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic bedanken, zonder jullie ging het mij nooit gelukt zijn. Of toch helemaal niet zo goed.

Ik heb uiteindelijk zoals @P5ycho aangaf ingeregeld op basis van verhoudingen, dit lijkt voorlopig wel goed. Ik hou het wat verder in gaten maar de luchtkwaliteit is al drastisch verbeterd en het systeem maakt ook helemaal geen geluid. Ik maak gebruik van een Netatmo CO2 meter en de werking van de ventilatie is hier zeer duidelijk (eerste piek is zonder ventilatie, tweede en derde is met ventilatie):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D3NC9H2_EKQlcCsZW66NSPZGnzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8bm1YSbMo9xrj27zSCq1pEvU.jpg?f=fotoalbum_large

Het voelt ook veel beter, waar vroeger onze kamers zeer muf waren na een nacht slapen ruikt deze nu fris.

Wel blijft het CO2 gehalte nog steeds te hoog, de meter geeft 1400 ppm aan tijdens het slapen en 800 a 900 wanneer niemand zich in de kamer bevindt. Ik stel mij wel wat vragen bij de nauwkeurigheid, gezien het toestel buiten ook 800 a 900 ppm aangeeft, lager heb ik het nog nooit gekregen.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 19:40
Buiten een waarde van 800-900ppm is inderdaad wel erg hoog. Deze zou normaal gesproken rond de 430ppm moeten zijn. Met vochtig/mistig weer zie ik hier trouwens vaak wel wat hogere waarden: gisterenavond bv nog 550-600ppm.

Overigens heb ik eerder begrepen dat als je buiten wil testen, dat dat het beste bij een buitentemperatuur van ca 20 graden kan gebeuren en niet in de zon. Dat zou namelijk overeen moeten komen met de calibratieomstandigheden.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
@Nixxing Gefeliciteerd met je werkende balansventilatie!

CO2 meters moeten met regelmaat buitenlucht van ~400 ppm zien om accuraat te blijven. Als jij al langer je CO2 te hoog hebt in huis kan het zijn dat je Netatmo een paar honderd ppm ernaast zit, en vanzelf over tijd lagere waarden laat zien nu hij vaker verse buitenlucht ziet. Vooral laten staan en de tijd geven om te laten wennen aan de nieuwe situatie.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Elidibus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 13-11 10:26
Even een domme vraag, waar ik het antwoord misschien zelf ook wel van kan raden:

Ik heb vermoedens dat de ventilatie bij ons door de installateur niet zijn ingeregeld, nu voor ik de installateur bel wil ik wel eerste en beetje zeker zijn dat dit zo is. Ik zie dat alle ventielen (Zehnder) op standje 25 staan, is dat een indicatie dat ze nog niet zijn ingeregeld? Ik zie namelijk in deze thread veel complexe/technische metingen om het goed in te stellen, dus ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal op dezelfde stand moeten staan.

Overigens ben ik dit aan het bekijken, omdat ik op mijn nieuwe luchtkwaliteitsensoren toch wel wat hoge waardes zie en die dus graag wil terugbrengen naar betere niveaus.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 19:40
@Elidibus als alle ventielen op dezelfde maximale stand staan, dan lijkt mij de kans heel groot dat er geen inregeling gedaan is. Tenzij de inregeling via een andere methode uitgevoerd is. B.v. met restrictieringen in de luchtverdeeldozen.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
@Elidibus Vraag je installateur om een inregelrapport. Lijkt me dat je dat mag ontvangen als je ervoor betaald hebt.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 13:56
Weet niet of iemand t al had, voor de 866B
| Snelheid (m/s) | Debiet (m³/h) |
| -------------- | ------------- |
| 0.1 | 1.15 |
| 0.2 | 2.30 |
| 0.3 | 3.46 |
| 0.4 | 4.61 |
| 0.5 | 5.76 |
| 0.6 | 6.91 |
| 0.7 | 8.06 |
| 0.8 | 9.22 |
| 0.9 | 10.37 |
| 1.0 | 11.52 |
| 1.1 | 12.67 |
| 1.2 | 13.82 |
| 1.3 | 14.98 |
| 1.4 | 16.13 |
| 1.5 | 17.28 |
| 1.6 | 18.43 |
| 1.7 | 19.58 |
| 1.8 | 20.74 |
| 1.9 | 21.89 |
| 2.0 | 23.04 |
| 2.1 | 24.19 |
| 2.2 | 25.34 |
| 2.3 | 26.50 |
| 2.4 | 27.65 |
| 2.5 | 28.80 |

Edit, ik zie nu dat 50 tot 75 kuub/h soms nodig is, dat is veel hoger dan in mijn lijstje. Ik heb alle ventielen gehad in huis, vaak tussen 0.4-2.0 m/s. Volgens mij heb ik huiswerk :+

[ Voor 8% gewijzigd door PCJR op 05-09-2025 14:16 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
.

[ Voor 97% gewijzigd door P5ycho op 05-09-2025 15:51 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • HuismAndré
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:32

HuismAndré

-Pardon my French, I'm Dutch-

HuismAndré schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 19:38:
[...]

Stiens. Da's lekker in de buurt. Voor dat geld ga ik waarschijnlijk zelf niet lopen klooien (als ik inderdaad de Wellington motoren heb). Bedankt voor de tip.

Edit: Aan de andere kant.. Zelf doen heeft ook wel wat. Is er ook nog een handige manier om ze (weer) te balanceren? Want minstens eentje heeft een kleine onbalans als ik zo de kast voel.
Uiteindelijk ben ik, vanwege ziekte, niet toegekomen aan het van nieuwe lagers voorzien van de Renovent 250. Vorige week zei één van de motoren "bekijk het maar, ik ga hemelen". Ik weet nu wel het type: ECM 5SME44JG2003. De motorwikkeling is doorgebrand (dus toch wel beetje einde verhaal (mede vanwege de 22 jarige leeftijd van de WTW). Gelukkig kwam ik op Marktplaats een Renovent HR Medium uit 2009 tegen in uitstekende staat. Die hebben we afgelopen weekend geplaatst. Toch wel een stuk zuiniger. Waar de Renovent 250 op 26, 56 en 125W uitkwam, komt de Renovent HR Medium (met dezelfde warmtewisselaar) uit op 15, 27 en 75W. Nette waarden die niet ver af liggen van de nog modernere Renovent Excellent die ik eigenlijk wilde. Echter de Excellent heeft de 2 aansluitingen aan de rechterkant (4/0 Rechts unit) omgewisseld (en dat zou bijna niet te doen zijn zonder fikse aanpassingen aan de leidingen.

Over leidingen gesproken: Alleen de afvoer (huis naar WTW) was vies, Wel kurkdroog maar ook een ca. 1cm dikke laag stof in de 160mm leidingen. Overigens hebben we in de keuken 2 afzuigkappen (dus er komt geen kookrommel in de leidingen terecht). Ik heb een aardig gedeelte van de leidingen kunnen reinigen maar moet nog wat bedenken om ook de verder van de ventielen gelegen stukken schoon te kunnen maken (tips?). De uitblaasleidingen (WTW naar woning) waren, na 22 jaar, nog steeds brandschoon (dus mensen die roepen "je wilt die viezigheid toch niet inademen" kunnen wellicht wat geruster zijn omdat ook bij hen waarschijnlijk alleen de afzuigleidingen echt vies zijn).

Nog een constatering: Het plaatsen van de bypass cassette maakte de doodstille Renovent HR Medium een stuk(je) minder stil. Aangezien we al sterk twijfelden aan het nut (we hebben 's zomers lekker alle ramen open met als gevolg dat onze CO2 gestuurde WTW 's nachts gewoon uit staat en eigenlijk alleen aanspringt als iemand naar de WC gaat of een douche neemt) hebben we uiteindelijk de bypass cassette weer verwijderd (moesten alleen wel even kortere filters bestellen).

André Huisman (www.new-line.nl)


  • Bra-Jo
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Bra-Jo

DILLIGAF

Even mijn licht opsteken hier. Ik ben net klaar met de aanleg, nu inregelen. Volgens mijn berekening (eigenlijk die van Ventilatieland :) ) heb ik een totale capaciteit nodig van 282m3/u, maximaal. Mijn Orco laat zich instellen op 280 of 290, dus ik heb de berekening iets naar beneden bijgesteld en 'm ingesteld op 280 max.

Nu wil ik de ventielen inregelen, en dat komt 't. Volgens het sheetje dat hier eerder ooit gedeeld is, kom ik dan op onderstaand lijstje:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
                                windsnelheid in km/u    windsnelheid in m/s cm^3/s  liter/s m3/uur
                
toevoer                 
woonkamer 1 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
woonkamer 2 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
woonkamer 3 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
woonkamer 4 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
kantoor  10,57  2,936111111 8246,361667 8,246361667 29,686902
slaapkamer  14,84   4,122222222 11577,67333 11,57767333 41,679624
washok   9,23   2,563888889 7200,938333 7,200938333 25,923378
totaal    99,68                                                     279,961248
                    
                    
afvoer                  
Keuken 1    19  5,277777778 14823,16667 14,82316667 53,3634
keuken 2       19   5,277777778 14823,16667 14,82316667 53,3634
keuken 3    19  5,277777778 14823,16667 14,82316667 53,3634
washok   15,66             4,35 12217,41             12,21741   43,982676
badkamer    17,81 4,947222222   13894,76833 13,89476833 50,021166
wc        8,91        2,475 6951,285            6,951285            25,024626
totaal       80,38                                            279,118668

Wanneer ik ga meten aan de ventielen, kom ik op de hoogste stand overal op ongeveer de helft van de waardes uit deze tabel uit. :? Zit er dan zoveel weerstand in de kanalen dat ik niet hoger kom, en moet ik de maximale capaciteit op de WTW-unit (veel) hoger instellen om dat te compenseren? Of maak ik ergens anders een denkfout?

Nomen nescio


  • Cbr
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 19:56

Cbr

Bra-Jo schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:46:
Even mijn licht opsteken hier. Ik ben net klaar met de aanleg, nu inregelen. Volgens mijn berekening (eigenlijk die van Ventilatieland :) ) heb ik een totale capaciteit nodig van 282m3/u, maximaal. Mijn Orco laat zich instellen op 280 of 290, dus ik heb de berekening iets naar beneden bijgesteld en 'm ingesteld op 280 max.

Nu wil ik de ventielen inregelen, en dat komt 't. Volgens het sheetje dat hier eerder ooit gedeeld is, kom ik dan op onderstaand lijstje:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
                                windsnelheid in km/u    windsnelheid in m/s cm^3/s  liter/s m3/uur
                
toevoer                 
woonkamer 1 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
woonkamer 2 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
woonkamer 3 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
woonkamer 4 16,26   4,516666667 12685,51    12,68551    45,667836
kantoor  10,57  2,936111111 8246,361667 8,246361667 29,686902
slaapkamer  14,84   4,122222222 11577,67333 11,57767333 41,679624
washok   9,23   2,563888889 7200,938333 7,200938333 25,923378
totaal    99,68                                                     279,961248
                    
                    
afvoer                  
Keuken 1    19  5,277777778 14823,16667 14,82316667 53,3634
keuken 2       19   5,277777778 14823,16667 14,82316667 53,3634
keuken 3    19  5,277777778 14823,16667 14,82316667 53,3634
washok   15,66             4,35 12217,41             12,21741   43,982676
badkamer    17,81 4,947222222   13894,76833 13,89476833 50,021166
wc        8,91        2,475 6951,285            6,951285            25,024626
totaal       80,38                                            279,118668

Wanneer ik ga meten aan de ventielen, kom ik op de hoogste stand overal op ongeveer de helft van de waardes uit deze tabel uit. :? Zit er dan zoveel weerstand in de kanalen dat ik niet hoger kom, en moet ik de maximale capaciteit op de WTW-unit (veel) hoger instellen om dat te compenseren? Of maak ik ergens anders een denkfout?
Kun je je anemometer calibreren?

Je kunt ook alle waardes halveren en daarna kijken of je CO2-waardes in orde blijven.

  • Bra-Jo
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Bra-Jo

DILLIGAF

Cbr schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 14:22:
[...]

Kun je je anemometer calibreren?

Je kunt ook alle waardes halveren en daarna kijken of je CO2-waardes in orde blijven.
Kalibreren, goede vraag, zou niet weten hoe dat kan met zo'n goedkope meter (Holdpeak).

Ik denk dat ik inderdaad maar moet gaan stoeien met de waardes die ik wel kan halen, evt in combinatie met ophogen van de maximale capaciteit van de Orcon. Wel bloedirritant, al die moeite doen om een mooi ontwerp te maken, alle berekeningen, heel spul neerleggen, en er dan achter komen dat er geen hout van klopt. :(

Nomen nescio


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
De goedkope holdpeak meter is niet accuraat.
De orcon regelt op debiet, dus als je alle door de holdpeak gemeten waarden bij de ventielen optelt kom je op het totaaldebiet. Als dat niet matcht met de instelling op de orcon moet je een correctiefactor toepassen. Met die correctiefactor kun je prima inregelen.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 19:40
Bra-Jo schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 21:59:
[...]
Wel bloedirritant, al die moeite doen om een mooi ontwerp te maken, alle berekeningen, heel spul neerleggen, en er dan achter komen dat er geen hout van klopt. :(
Of je huurt of koopt een gedegen anemometer met trechter. Met wat geluk gebruikt kopen via Marktplaats of nieuw die je desnoods daarna weer verkoopt.