Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jingle1986
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23-02 10:30
Andrehj schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 16:02:
[...]

Nee. Twee pompen in serie (eentje in de WP en eentje er buiten in de toevoerleiding, om zo extra druk te leveren om door die te dunne leidingen toch voldoende flow te krijgen) en dan uiteraard de VVW-verdeler gewoon gesloten (dus zonder pomp) gebruiken.
Bedankt voor je reactie, maar dan begrijp ik het dus inderdaad niet…

Wat is dan het voordeel van de pomp in serie tov de huidige situatie met de pomp op de verdeler zelf?

Als ik google op een gesloten verdeler dan is dat met een pomp op de verdeler, en een open verdeler is zonder pomp op de verdeler. Jij noemt het een gesloten verdeler zonder pomp. Waar maak ik de gedachten kronkel? 😅

Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit - Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Jingle1986 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 22:44:
[...]

Als ik google op een gesloten verdeler dan is dat met een pomp op de verdeler, en een open verdeler is zonder pomp op de verdeler. Jij noemt het een gesloten verdeler zonder pomp. Waar maak ik de gedachten kronkel? 😅
Wat je vaak bij de webwinkels ziet staan is niet juist. Wikipedia: Vloerverwarming
Je hebt eigenlijk maar twee typen verdeler, een mengverdeler en een verdeler zonder menging.

Als het aanvoer en retour water gemengd wordt spreekt men vaak ook van een open verdeler, als er geen sprake is van menging wordt dat ook wel een gesloten verdeler genoemd.

Om verwarring te voorkomen zou men de term open/gesloten niet moeten gebruiken.

Een pomp kan bij beide verdelers gebruikt worden, bij een mengverdeler moet deze gebruikt worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MguSuTwFr1FNLwTMWRFfahd1uZg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fAnbtaErtzxWJI9JJU7OwyUx.png?f=fotoalbum_large

Je hebt ook open verdelers die je met een ventiel kunt sluiten, je hebt dan een gesloten verdeler met pomp. :+

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 22-02-2025 00:00 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:28
PeteSplit schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 23:53:
Om verwarring te voorkomen zou men de term open/gesloten niet moeten gebruiken.
Niet mee eens. Men moet gewoon even de moeite doen om te begrijpen hoe zo'n verdeler intern werkt.
De term "open verdeler" is namelijk in de verwarmingswereld heel gebruikelijk.
Zo zijn parallelle buffervaten ook open verdelers, en ook onderin een Elga Ace hybride WP zit een open verdeler waarmee de CV-ketel erop wordt aangesloten.
Op die plaatsen heeft niemand moeite met deze term, alleen bij VVW-verdelers is het om de een of andere reden (voor sommige websites, waarvan men de tekst blijkbaar van elkaar kopieert) ineens ingewikkeld, terwijl die verdelers op precies dezelfde manier werken.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BruceMW
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 05-09 12:57
Binkia schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 19:51:
Gisteren is de aansluiting van mijn stalen VTE Slim mengverdeler aangepast naar het gebruik voor lage temperaturen. De oude aansluitingen aan de bovenkant met afsluiter en thermostaat zijn afgedopt en worden niet meer gebruikt. Hij is nu aan de linkerkant aangesloten met 22 mm in plaats van 15 mm en om de mengkamer af te sluiten is een VTE inregelventiel aangebracht.

Er gaat nu 50% meer water door de vloer, de temperatuur van het ingaande water is een paar graden hoger en het temperatuurverschil tussen in en uitgang is gezakt van 5 naar 3 graden. Ik heb nu ook minder geruis in mijn leidingen. Als gevolg kon ik de stooklijn van mijn Vaillant warmtepomp met 0,1 verlagen. Een zeer goede aanpassing dus.
Ik heb eenzelfde verdeler en ivm aanschaf warmtepomp ben ik benieuwd naar jouw oplossing. Zou je een foto kunnen delen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15:42
Wij hebben sinds deze week vloerverwarming op een hybride verdeler. Werkt allemaal prima maar de pomp van de vloerverwarming draait wel mee wanneer er geen mening plaatsvindt. Weet iemand toevallig of het een probleem is om de pomp van de vloerverwarming dan uit te schakelen, zodat de vloerverwarming meeloopt op de pomp van de warmtepomp en alleen aangaat als de cv ketel aanslaat en er menging nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door Djvdb op 26-02-2025 06:41 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

Djvdb schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 06:37:
Wij hebben sinds deze week vloerverwarming op een hybride verdeler. Werkt allemaal prima maar de pomp van de vloerverwarming draait wel mee wanneer er geen mening plaatsvindt. Weet iemand toevallig of het een probleem is om de pomp van de vloerverwarming dan uit te schakelen, zodat de vloerverwarming meeloopt op de pomp van de warmtepomp en alleen aangaat als de cv ketel aanslaat en er menging nodig.
Een circulatie pomp kun je gewoon doorheen pompen. Maar ik verwacht dat je wat meer weerstand en dus minder flow krijgt.

Staat hier niks over in de handleiding?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15:42
Seafarer schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 09:34:
[...]

Een circulatie pomp kun je gewoon doorheen pompen. Maar ik verwacht dat je wat meer weerstand en dus minder flow krijgt.

Staat hier niks over in de handleiding?
Ja in de handleiding van onze verdeler staat om de pomp aan te laten staan. Maar in de handleiding van een andere verdeler kwam ik toevallig tegen dat je er ook voor kunt kiezen om de pomp samen met het hybride ventiel te schakelen. Zal eens kijken of het lukt om er doorheen te pompen. Zitten ook flowmeters op dus kan snel zien wat het effect is. Was alleen beetje bang dat ik de pomp stuk maak (wilo para).

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansVV20
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17-08 22:33
Goedendag,

Ik heb een vraag hieraan verbonden: onlangs overgestapt van stadsverwarming naar all electric warmtepomp.
De oude bestaande Robot verdeler hebben ze omgebouwd.
Het werkt wel, de vloer wordt warm, maar is dit een opzet die ok is?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IgoK2dAtUWRIxjYsxvYQrBmYJqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ECc87UyOBKILP23NSrw3aJJf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Z6t7pzSon3kLAO1avx6Wqn9DVw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JfmnoBRNmqibiIEhVfVJ2CNv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-TEpl-F2xK8jLN3WdBLAqddxaU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqjjou0uhoshJLQ5CeVwxlMF.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 15:43
HansVV20 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 15:15:
Goedendag,

Ik heb een vraag hieraan verbonden: onlangs overgestapt van stadsverwarming naar all electric warmtepomp.
De oude bestaande Robot verdeler hebben ze omgebouwd.
Het werkt wel, de vloer wordt warm, maar is dit een opzet die ok is?[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zo te zien is de verdeler pomploos gemaakt. Dat is goed. Maar ik zie nog allerlei ventiel in de aanvoer, die geven alleen maar weerstand. Daar is wel winst te halen.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansVV20
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17-08 22:33
Dank voor je reactie. Kun je aangeven welke ventielen je bedoelt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:13
Even een vraagje hier. Ik heb een Therminon 5000 7 groeps verdeler voor de vloerverwarming (art. 105767). Dit werkte tot voor kort gewoon goed, maar in januari is de CV vervangen. Dit is een hybride geworden. Tevens heb ik een Tado gekocht.

Sindsdien merk ik 2 dingen. In de winter is het enorm moeilijk de huiskamer (waar de vloerverwarming zit) op temperatuur te krijgen. (Op temperatuur houden lukt wel) Als ik kijk naar de temperatuur op het onderste blok komt deze bijna niet boven de 30 graden uit.

In Tado krijg ik ook meer inzicht, ik zie dat 60% van het stoken komt door de vloerverwarming, de andere kamers (radiatoren) nemen maar een fractie daarvan in beslag. Nu is de kamer ook wel veel groter (4 keer zo groot), dus daar kan ook nog wat in zitten, maar ik krijg toch het gevoel dat er niet efficient verwarmd wordt.

Nu heb ik me even ingelezen in de verdeler, en het lijkt erop dat deze eigenlijk alleen goed werkt met 60 graden of hoger. Er zit naar mijn weten geen ventiel waarmee je de mengverhoudingen mee kunt instellen (aan de zijkant van de retour balk zie ik geen dopje die je kunt vervangen. Als ik hem ombouw (door alle aanvoer op de retourbalk af te doppen en de aanvoer direct op de aanvoerbalk aan te sluiten) dan denk ik dat ik een probleem heb in de winter. De verwarming kan namelijk helemaal tot 60+ graden verwarmen (met de CV) en er is geen manier om die temperatuur te verlagen (of kan ik gewoon een thermostaat hiervoor gebruiken?)

De vragen die ik heb:
1. Klopt mijn veronderstelling dat de verdeler er voor zorgt dat de kamer niet handig verwarmd wordt?
2. Zo ja, kan ik de verdeler ombouwen, rekening houdend met het feit dat ik een hybride heb (dus normaal laag temperatuur verwarmen, maar in de winter soms hoog temperatuur), ik heb van die setjes gezien waarbij je een ventiel in de retourbalk kunt plaatsen, ik denk niet dat dit mogelijk is voor mij.
3. worden de kosten zodanig hoog dat ik beter kan denken aan een nieuwe verdeler?

werkzaamheden zullen uitgevoert moeten worden door een vakman, ik ga niet zelf aan die vloerverwarming zitten.

Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/cdn-cgi/image/h=610,f=webp/medias/product_images_zoom/1_M_Therminon_Therminon_5000_EA_Wilo_png_zoom_c73602e9777786d076e0a97cd3693f1d.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218NDM1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oZjgvaDg3LzkwNzMxOTA2NjYyNzAuanBnfGM3ZmRmNTAyMjdiNjI0MzIyNzUwOTgzYjIxZWU0Njk5MWQ4OTM2MTgyYTVkZWJkODVkN2UxNWU2YmNlZjIwZDk

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:08
In principe maakt de extra pomp op de verdeler niet uit, het gaat om voldoende flow halen (hoe lager de temperatuur, hoe hoger de flow).
  • De maximaalthermostaat (rechtsboven op de foto) en het voetventiel (linksboven op de foto) beperken de flow op de verdeler; maar de maximaalthermostaat heb je nodig om te beveiligen tegen te hoge aanvoertemperatuur (check ook even of die niet te laag staat, zal ook opwarmen flink vertragen terwijl je wel netjes op temperatuur blijft).
  • Is er toevallig een bypassventiel geplaatst? Als deze op een te lage druk staat, gaat ie te snel open en komt er te weinig flow in je verdeler.
  • Check eens de pompstand van de nieuwe ketel, als die wat hoger staat krijg je meer flow (= meer warmte) naar je verdeler.

[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 28-03-2025 10:09 ]

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:13
maximaal thermostaat staat correct.

Bypass ventiel zal ik bekijken, maar die heb ik op alle standen al gezet, aanvoer blok blijft redelijk stabiel in temperatuur (rond 28-30 graden)

Pompstand van de xtend, ik weet dat deze pomp alles enorm snel door het systeem heen duwt. The pomp is zelfs naar beneden bijgesteld omdat alles enorm veel lawaai maakt, maar in de eerste maanden (toen hij hoger stond) was de aanvoer balk ook ongeveer 28-30 graden.

Therminon heeft overigens ook gemeld dat het inderdaad aan de verdeler ligt. Helaas komen ze niet met heel goed nieuws. Ik moet een hybride verdeler kopen... maar dat niet alleen, als ik op termijn overstap op full electric dan moet ik weer een nieuwe verdeler kopen voor LTV... De hybride die ze hebben kan niet alleen op LTV draaien. ik vraag me af of ze niet gewoon een verkoop praatje houden

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Theovelders
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 30-09 23:48
justice strike schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:41:
maximaal thermostaat staat correct.

Bypass ventiel zal ik bekijken, maar die heb ik op alle standen al gezet, aanvoer blok blijft redelijk stabiel in temperatuur (rond 28-30 graden)

Pompstand van de xtend, ik weet dat deze pomp alles enorm snel door het systeem heen duwt. The pomp is zelfs naar beneden bijgesteld omdat alles enorm veel lawaai maakt, maar in de eerste maanden (toen hij hoger stond) was de aanvoer balk ook ongeveer 28-30 graden.

Therminon heeft overigens ook gemeld dat het inderdaad aan de verdeler ligt. Helaas komen ze niet met heel goed nieuws. Ik moet een hybride verdeler kopen... maar dat niet alleen, als ik op termijn overstap op full electric dan moet ik weer een nieuwe verdeler kopen voor LTV... De hybride die ze hebben kan niet alleen op LTV draaien. ik vraag me af of ze niet gewoon een verkoop praatje houden
@justice strike ik denk dat het verstandig is om dit gehele Topic eens goed door te lezen en mijn ervaring met Therminon is dat zij zeer betrouwbaar zijn in hun adviezen en geen verkoop verhaaltjes houden.
En om hier in dit Topic een goed advies te krijgen dan is het voor de volgers wel belangrijk als je meer gegevens en foto's van jouw installatie laat zien !!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:13
Theovelders schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 17:36:
[...]


@justice strike ik denk dat het verstandig is om dit gehele Topic eens goed door te lezen en mijn ervaring met Therminon is dat zij zeer betrouwbaar zijn in hun adviezen en geen verkoop verhaaltjes houden.
En om hier in dit Topic een goed advies te krijgen dan is het voor de volgers wel belangrijk als je meer gegevens en foto's van jouw installatie laat zien !!
Ik zal wat foto's plaatsen. Maar de hybrid flex is ook geschikt voor ltv. Daar was wat miscommunication over, dat hebben ze opgehelderd

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 14:22
Ik heb dit topic gevonden, ik heb een vraag waar denk ik geen nieuw topic voor nodig is.

Binnenkort komt mijn ( hybride WP van daikin ) jaartje hybride draaien om te kijken of alles warm wordt, daarna van het gas af, de WP is daar geschikt voor ( stand alone ) .

Echter , zit ik nog met een vloerverwarming verdeler met 2 groepen , hier zit een pomp tussen. Deze wil ik eigenlijk pomploos hebben.

Ik kan weinig info vinden, behalve dat het huis zo in 2000 is opgeleverd ( 2 groepen voor de beneden verdieping... ) Het wordt overigens met een ingaande temp van 35C in de vloer overal prima warm beneden.

Op de buis staat 18x2 . Ik ga er vanuit dat ik dus een verdeler moet hebben met die aansluitingen. Tevens heb ik dan ook een maximaal thermostaat nodig of niet ? CV ketel staat begrenst op 50C aanvoer ook voor nu.

Moet ik een RVS verdeler pakken of een kunstoffen ? Iemand nog tips ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:28
@Galaxis Kun je de huidige verdeler niet ombouwen? Dat is goedkoper dan vervangen.
Enneh, slechts twee groepen op een hele benedenverdieping? Dat is wel heel erg weinig (of je huis is niet zo groot). Je kunt met een infraroodcamera meten hoe de leidingen liggen. Met slechts twee groepen zal er wel veel lengte liggen op een HoH 30 cm oid. Dat is voor een WP bepaald niet ideaal.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 14:22
Andrehj schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:36:
@Galaxis Kun je de huidige verdeler niet ombouwen? Dat is goedkoper dan vervangen.
Enneh, slechts twee groepen op een hele benedenverdieping? Dat is wel heel erg weinig (of je huis is niet zo groot). Je kunt met een infraroodcamera meten hoe de leidingen liggen. Met slechts twee groepen zal er wel veel lengte liggen op een HoH 30 cm oid. Dat is voor een WP bepaald niet ideaal.
Ja slechts 2 groepen op 65m2 , erfenis van de vorige bewoners. Geen radiatoren meer, echter met een cv aanvoer van 45C krijg ik en hou ik de verdieping gewoon op temperatuur (20,5C) , ook met vorst. Ik heb een warmtecamera, slang ligt 15cm HoH.

Huis heeft ook nog wat radiatoren , T33 in de bijkeuken met ventilatoren, Een joekel van een jaga op kantoortje , een T22 in de hal. Boven verdieping hangen ook radiatoren maar staan echt altijd uit.

Ik twijfel nu ernstig om de verderler te vervangen voor een pomploze. De pomp die erin zit doet ook gewoon 60W.

De grootste twijfel is pomploos of toch met een pomp.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:28
Galaxis schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:51:
Ja slechts 2 groepen op 65m2 , erfenis van de vorige bewoners. Geen radiatoren meer, echter met een cv aanvoer van 45C krijg ik en hou ik de verdieping gewoon op temperatuur (20,5C) , ook met vorst. Ik heb een warmtecamera, slang ligt 15cm HoH.
15 cm HoH → 6.7 meter slang per m² → maal 65 m² geeft in totaal 436 meter slang → 218 meter per groep??
Dat kan niet waar zijn. Daar krijg je toch bijna geen flow meer doorheen?
Gebruikelijk is ca 100 meter, en bij een WP wil je het liefst naar 80 meter per groep.
Bovendien vindt een WP 45°C water helemaal niet leuk, dat kost je enorm veel rendement. Bij WP+VVW moet je eerder denken aan water van 25 - 28 °C.
Hier komt het water nooit boven de 25 graden. (Tenminste, als er verwarmd moet worden, wat sinds begin maart door de overvloedige zonneschijn al niet meer het geval is)
Huis heeft ook nog wat radiatoren , T33 in de bijkeuken met ventilatoren, Een joekel van een jaga op kantoortje , een T22 in de hal. Boven verdieping hangen ook radiatoren maar staan echt altijd uit.

Ik twijfel nu ernstig om de verderler te vervangen voor een pomploze. De pomp die erin zit doet ook gewoon 60W.
Als je die pomp kwijt wilt, kun je de verdeler ook ombouwen. Voor de flow hoef je niet naar een nieuwe verdeler...
De grootste twijfel is pomploos of toch met een pomp.
Het zou zomaar kunnen dat je een extra pomp (in serie) nodig hebt om door die veel te lange groepen überhaupt nog wat water gepompt te krijgen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 09-04-2025 15:05 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 14:22
Hmm bedankt voor je kennis en kunde. Ik zal eerst eens de boel de boel laten, en draaien met de huidige setup, als dat prima werkt dan kan ik altijd proberen om pomploos te gaan. Verdeler ombouwen kan ik wel eens even bekijken inderdaad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 29-09 13:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BiyJzc_L6B5dzke7iHfATFro2FI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ssw4lEiET21zfrA41amwRoBZ.webp?f=fotoalbum_large

Sinds 5 maanden een Intergas Xtend Warmtepomp, om nog optimaler te werken wil ik deze mengverdeler zodanig 'ombouwen' dat er geen retour water meer bijgemengd wordt, de water temperatuur uit de Warmtepomp / CV is nog niet boven de 45 graden geweest dus ik durf het wel aan om de retour meng buis (de lange buis onder het metertje) op een of andere manier dicht te knijpen of via de retour aansluiting af te stoppen met een rubber bal of prop.

Heeft iemand dat al eens gedaan, en wat zijn je ervaringen?

De verdeler zit ver weggestopt achter in een keukenkast, als ik er beter bij kon zou ik hem vervangen, dus dat advies zoek ik niet.
Ik ben enkel op zoek naar een gemakkelijke manier zonder de halve keuken weg te hoeven halen :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 15:43
Hoeveel groepen heeft jouw verdeler? En hoe groot is de voedende leiding vanaf het cv circuit?

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

sirtm schreef op donderdag 10 april 2025 @ 16:32:
[Afbeelding]

Sinds 5 maanden een Intergas Xtend Warmtepomp, om nog optimaler te werken wil ik deze mengverdeler zodanig 'ombouwen' dat er geen retour water meer bijgemengd wordt, de water temperatuur uit de Warmtepomp / CV is nog niet boven de 45 graden geweest dus ik durf het wel aan om de retour meng buis (de lange buis onder het metertje) op een of andere manier dicht te knijpen of via de retour aansluiting af te stoppen met een rubber bal of prop.

Heeft iemand dat al eens gedaan, en wat zijn je ervaringen?

De verdeler zit ver weggestopt achter in een keukenkast, als ik er beter bij kon zou ik hem vervangen, dus dat advies zoek ik niet.
Ik ben enkel op zoek naar een gemakkelijke manier zonder de halve keuken weg te hoeven halen :-)
Pomp koppeling losdraaien. De pakking ring die erin zit vervangen door gelijkwaardig materiaal maar dat wordt dan een gesloten cirkel. De pomp niet meer aan zetten natuurlijk.

Let er wel op: het water stroomt nu andersom erdoor heen. Dat maakt voor de afgifte niet alteveel uit maar er moeten dan niet stromings afhankelijke appendages tussen zitten.

En als je een hele grootte raampartij hebt dan stroomt het warmste water niet eerst onder het raam langs. Afhankelijk van hoe het gelegd is.

En het is weer makkelijk terug te draaien. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 29-09 13:27
hesselbeertje schreef op donderdag 10 april 2025 @ 16:43:
Hoeveel groepen heeft jouw verdeler? En hoe groot is de voedende leiding vanaf het cv circuit?
er zitten 5 groepen aangesloten op 22MM buis

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 15:43
sirtm schreef op donderdag 10 april 2025 @ 17:25:
[...]


er zitten 5 groepen aangesloten op 22MM buis
Is niet al te ruim, maar moet kunnen. Inderdaad de onderste bocht dicht maken (rubber bal is niet zo'n heel raar idee, een drupje lekken geeft immers niet).

Pomp vervangen voor een rechte buis. Aanvoer en retourventiel eruit of vervangen voor model met grote doorlaat.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 15:43
Seafarer schreef op donderdag 10 april 2025 @ 17:17:
[...]

Pomp koppeling losdraaien. De pakking ring die erin zit vervangen door gelijkwaardig materiaal maar dat wordt dan een gesloten cirkel. De pomp niet meer aan zetten natuurlijk.

Let er wel op: het water stroomt nu andersom erdoor heen. Dat maakt voor de afgifte niet alteveel uit maar er moeten dan niet stromings afhankelijke appendages tussen zitten.

En als je een hele grootte raampartij hebt dan stroomt het warmste water niet eerst onder het raam langs. Afhankelijk van hoe het gelegd is.

En het is weer makkelijk terug te draaien. :)
Dat zal niet gaan. Je hebt dan aanvoer en retour op dezelfde balk (beide op de voorste balk) en dus geen stroming door de vloer. Tenzij de verdeler nu hydraulisch actief is aangesloten, met de retour op de aanvoerbalk (=achterste balk)

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

hesselbeertje schreef op donderdag 10 april 2025 @ 18:59:
[...]


Dat zal niet gaan. Je hebt dan aanvoer en retour op dezelfde balk (beide op de voorste balk) en dus geen stroming door de vloer. Tenzij de verdeler nu hydraulisch actief is aangesloten, met de retour op de aanvoerbalk (=achterste balk)
|:(
Ik zie het nu ook. De foto is wat bedriegelijk, maar ik had er even beter over na moeten denken.
Dus @sirtm hierbij een herkansing voor in het keuken kastje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uyeLNh41aXxOrh74h5LbGmyt5s8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/O9RiPCpJ4nH2PIMow5F60EVy.jpg?f=user_large

Geel is afblinden en groen is een nieuwe pijp. Lijkt me dat je de groene aanpassing buiten het keuken kastje kunt voorbereiden.

Een paar maal die 3 delige koppelingen met WD40 inspuiten zodat ze makkelijker loskomen.

Handig om bij de hand te hebben: https://www.bol.com/nl/nl...x-32-mm/9200000010403636/

Kan handig zijn: https://www.toolstation.n...vsnLP-4B-dTwaAgR0EALw_wcB

Ik hoop dat ik de foute reactie voldoende goed verbeterd heb. ;)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Ik heb euroconus aansluitingen (thule + knelring + moer) gekocht, samen met "nippels", om zo mijn vloerverwarming slangen te verlengen, zodat deze netjes op de nieuwe verdeler aangesloten kunnen worden.

Op de product foto stonden 3 ringetjes, 1 waar de thule in de verdeler (of in de nippel) gaat om daar op af te dichten, de andere 2 zaten op de thule zelf, op de plek waar deze in de vloerverwarming buis schuift.

Helaas heb ik de thules gekregen zonder de laatste 2 ringetjes eromheen. Nu dicht het dus enkel af op de vloerverwarming verdeler, maar niet tussen slang en thule. Ik vraag me af of deze nodig zijn?

Ik lees dat die ringetjes voor een deel toch ook wel voor afdichting zorgen, maar misschien nog wel belangrijker: voor scheiding tussen de vloerverwarming buis en het messing. Voorkomt dus corrosie.

Ik ga morgen sowieso even contact opnemen en dan verwacht ik dat wordt gezegd dat het gewoon prima is. Maar toch voelt het niet lekker. Geen zin in op den duur lekkages of wat dan ook.

Gaat trouwens om dit product: https://www.new-heating.c...r-pex-16-2-euro-cone.html
Waarvan dus de rechter 2 ringetjes er helemaal niet bij zitten.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

Tanuki schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:45:
Ik heb euroconus aansluitingen (thule + knelring + moer) gekocht, samen met "nippels", om zo mijn vloerverwarming slangen te verlengen, zodat deze netjes op de nieuwe verdeler aangesloten kunnen worden.

Op de product foto stonden 3 ringetjes, 1 waar de thule in de verdeler (of in de nippel) gaat om daar op af te dichten, de andere 2 zaten op de thule zelf, op de plek waar deze in de vloerverwarming buis schuift.

Helaas heb ik de thules gekregen zonder de laatste 2 ringetjes eromheen. Nu dicht het dus enkel af op de vloerverwarming verdeler, maar niet tussen slang en thule. Ik vraag me af of deze nodig zijn?

Ik lees dat die ringetjes voor een deel toch ook wel voor afdichting zorgen, maar misschien nog wel belangrijker: voor scheiding tussen de vloerverwarming buis en het messing. Voorkomt dus corrosie.

Ik ga morgen sowieso even contact opnemen en dan verwacht ik dat wordt gezegd dat het gewoon prima is. Maar toch voelt het niet lekker. Geen zin in op den duur lekkages of wat dan ook.

Gaat trouwens om dit product: https://www.new-heating.c...r-pex-16-2-euro-cone.html
Waarvan dus de rechter 2 ringetjes er helemaal niet bij zitten.
De 2 rechter zijn echte afdichtings ringen, zonder gaat het dus lekken.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:36
Tanuki schreef op donderdag 10 april 2025 @ 22:45:
Ik lees dat die ringetjes voor een deel toch ook wel voor afdichting zorgen, maar misschien nog wel belangrijker: voor scheiding tussen de vloerverwarming buis en het messing. Voorkomt dus corrosie.
Ja, die rubber ringetjes horen er zeker wel bij te zitten!
Dit soort rubber ringetjes zitten zo’n beetje standaard bij elk van dit soort type koppelingen, Ik zou ze zeker niet gebruiken zonder die ringetjes!

Het gaat dan uiteraard om afdichting om lekkages te voorkomen.

Je tweede veronderstelling over scheiding voor het voorkomen van corrosie is natuurlijk totale onzin. Vloerverwarmingbuis is van kunststof. Dat corrodeert zelf uiteraard niet, en heeft ook op geen enkele manier invloed op, of interactie met messing waardoor op enige manier het messing zou kunnen corroderen.

Waar jij op doelt is galvanische corrosie. Dat is alleen van toepassing bij twee verschillende metalen die elektrisch met elkaar in contact staan (dus metaal op metaal), in combinatie met vocht of een vloeistof.
(En dan ook nog tussen specifiek bepaalde soorten metalen. Geldt niet per definitie tussen willekeurig zomaar twee verschillende metalen)

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

BrainCrash schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 01:10:
[...]


Ja, die rubber ringetjes horen er zeker wel bij te zitten!
Dit soort rubber ringetjes zitten zo’n beetje standaard bij elk van dit soort type koppelingen, Ik zou ze zeker niet gebruiken zonder die ringetjes!

Het gaat dan uiteraard om afdichting om lekkages te voorkomen.

Je tweede veronderstelling over scheiding voor het voorkomen van corrosie is natuurlijk totale onzin. Vloerverwarmingbuis is van kunststof. Dat corrodeert zelf uiteraard niet, en heeft ook op geen enkele manier invloed op, of interactie met messing waardoor op enige manier het messing zou kunnen corroderen.

Waar jij op doelt is galvanische corrosie. Dat is alleen van toepassing bij twee verschillende metalen die elektrisch met elkaar in contact staan (dus metaal op metaal), in combinatie met vocht of een vloeistof.
(En dan ook nog tussen specifiek bepaalde soorten metalen. Geldt niet per definitie tussen willekeurig zomaar twee verschillende metalen)
In mlb zit een laagje alu wat tegen het messing kan zitten hier zit meestal een kunstoffring als galvanische scheiding.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:36
Seafarer schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 01:22:
[...]
In mlb zit een laagje alu wat tegen het messing kan zitten hier zit meestal een kunstoffring als galvanische scheiding.
Dat klopt, maar we hebben het hier niet over mlb, maar over vloerverwarmingsslang. Daar zit geen aluminium in.
En daarnaast hebben we het ook over de twee (zwarte) rubber ringetjes op de tule. Die zijn voor afdichting.
Ook als je de koppeling wél zou gebruiken voor alupex/multilayerbuis, hebben deze rubber ringetjes niks van doen met corrosiebescherming.
Daarvoor is dan alleen het witte kunststof ringetje wat ín de tule zit, tegen de kopse afgeknipte zijde van de buis (de enige plek waar de aluminium binnenlaag in dat geval bloot ligt).

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

BrainCrash schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 09:20:
[...]


Dat klopt, maar we hebben het hier niet over mlb, maar over vloerverwarmingsslang. Daar zit geen aluminium in.
En daarnaast hebben we het ook over de twee (zwarte) rubber ringetjes op de tule. Die zijn voor afdichting.
Ook als je de koppeling wél zou gebruiken voor alupex/multilayerbuis, hebben deze rubber ringetjes niks van doen met corrosiebescherming.
Daarvoor is dan alleen het witte kunststof ringetje wat ín de tule zit, tegen de kopse afgeknipte zijde van de buis (de enige plek waar de aluminium binnenlaag in dat geval bloot ligt).
Ik ben er wat te snel vanuit gegaan dat het mlb was. Ook omdat je het steeds vaker als vloerverwarmings buis ziet.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Seafarer schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 09:41:
[...]

Ik ben er wat te snel vanuit gegaan dat het mlb was. Ook omdat je het steeds vaker als vloerverwarmings buis ziet.
Waar dan? Heb je een voorbeeld van zo'n product als vloerverwarmingsslang?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

Wolly schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 09:48:
[...]


Waar dan? Heb je een voorbeeld van zo'n product als vloerverwarmingsslang?
Zomaar een hit:

https://www.technim.nl/in.../flex-buis-20mm-50-meter/

YouTube: Which Underfloor Heating Solution Is Best For You?
2min30.

Ik heb helaas zelf geen foto's gemaakt.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:13
justice strike schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 19:33:
[...]

Ik zal wat foto's plaatsen. Maar de hybrid flex is ook geschikt voor ltv. Daar was wat miscommunication over, dat hebben ze opgehelderd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJgdbcoVLHVjX_e0mZWg0nEOvBQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HeTbrtZ0J568c0miBKRCxQl2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S4ABaVYJhhZRW-OR64OheykeHOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p6mAtbr3QmBR1gJHufj2rTeb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XvDSVCeIpuQ3eIcssxTOCBf6vZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ZY7iDf53qwO5YPsVp7H0DsB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FWp00TLg-vUyR-gp7mNUbWsGkzw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qwzx8uHl7XSG3Bt3jthBhlFE.jpg?f=fotoalbum_large

bij deze. In een van de foto's was hij nog niet aangesloten, maar ik denk dat je op de overige foto's wel de aansluiting ziet

Ondertussen ook warmgarant langs geweest. Die geven aan dat er iets van een verstopping in de verdeler zit, aangezien de verdeler zelfs bij 70 graden aanvoer eigenlijk niet heel warm wordt (30 graden max) in het aanvoerblok. Ze raden meteen aan om hem te vervangen met een open verdeler. Kosten waren minimaal, maar het rendement zou een stuk hoger zijn, tevens zou de vloer als buffer werken waardoor de cv nog rustiger zou gaan werken. Ik vraag me af of dat zo makkelijk kan met een hybride installatie, aangezien aanvoer nog best wel boven de 45 zou kunnen komen, en dat is dan weer te veel een vloer

[ Voor 6% gewijzigd door justice strike op 11-04-2025 12:48 ]

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:23
Hi!

Mijn verdeler heeft 80mm h.o.h. aansluitingen. Zou er genoeg speling zijn om naar 50mm h.o.h. verdelers te gaan of moet ik gaan zoeken naar 80mm (ik heb ze nog niet kunnen vinden.....)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWCP_K1x1C5d0-SIkRXwmw5nrS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bvcBotOMmxJyqdZDJ39KzgFC.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
JL-IP(!) schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 10:49:
Hi!

Mijn verdeler heeft 80mm h.o.h. aansluitingen. Zou er genoeg speling zijn om naar 50mm h.o.h. verdelers te gaan of moet ik gaan zoeken naar 80mm (ik heb ze nog niet kunnen vinden.....)

[Afbeelding]
De buitenste slangen moeten ruim 2x de HoH naarbinnen, dat is 6 cm, dat lijkt op de foto wat optimistisch. De bovenste slangen lijken daar wel wat ruimte voor te hebben. Verlengen kan altijd, dan komt het geheel iets omhoog. Je hebt zat euroconus <-> euroconus verlengers.
Kijk ook naar de tussenafstand tussen de balken, want die kan ook nog wel wat verschillen, een goede knipper + ontbramer voor de buis is wel aan te raden, zeker als de buis iets ouder is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:23
TheGhostInc schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 11:10:
[...]

De buitenste slangen moeten ruim 2x de HoH naarbinnen, dat is 6 cm, dat lijkt op de foto wat optimistisch. De bovenste slangen lijken daar wel wat ruimte voor te hebben. Verlengen kan altijd, dan komt het geheel iets omhoog. Je hebt zat euroconus <-> euroconus verlengers.
Kijk ook naar de tussenafstand tussen de balken, want die kan ook nog wel wat verschillen, een goede knipper + ontbramer voor de buis is wel aan te raden, zeker als de buis iets ouder is.
Bedankt voor je reactie! Top.

Onderstaande verdeler had ik op het oog:

https://www.technim.nl/ve...-open-verdeler-6-groepen/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:21

pvg

JL-IP(!) schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 10:49:
Hi!

Mijn verdeler heeft 80mm h.o.h. aansluitingen. Zou er genoeg speling zijn om naar 50mm h.o.h. verdelers te gaan of moet ik gaan zoeken naar 80mm (ik heb ze nog niet kunnen vinden.....)

[Afbeelding]
Anders een verdeler die (bijna) net zolang is, maar meer aansluitingen heeft. Dan sla je enkele aansluitingen over en dop je die af.

Evt kun je die 2 witte slangen ook op de nieuwe verdeler zetten 😉

[ Voor 5% gewijzigd door pvg op 04-07-2025 19:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:23
pvg schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 19:27:
[...]

Anders een verdeler die (bijna) net zolang is, maar meer aansluitingen heeft. Dan sla je enkele aansluitingen over en dop je die af.

Evt kun je die 2 witte slangen ook op de nieuwe verdeler zetten 😉
Dat is helemaal geen gek idee. Die twee witte slangen gaan naar een later bijgevoegde radiator en die kan ik inderdaad daar ook op aansluiten. Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 15:46
Is hier ervaring met deze verdeler ombouwen naar ltv? De 2 balken zitten aan elkaar, zit daar binnenin een doorverbinding of zouden dat 2 gescheiden balken zijn? Want dan lijkt het me zo simpel als pomp er tussen uit en de buizen afdichten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeoKVvEaC2k9JqGN9PVQcwJm1rw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N1pWh6xlawP7tmW9uCI3mVOa.jpg?f=fotoalbum_large

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Makrolon schreef op zondag 6 juli 2025 @ 08:54:
Is hier ervaring met deze verdeler ombouwen naar ltv? De 2 balken zitten aan elkaar, zit daar binnenin een doorverbinding of zouden dat 2 gescheiden balken zijn? Want dan lijkt het me zo simpel als pomp er tussen uit en de buizen afdichten.

[Afbeelding]
Deze heeft wel wat weg van mijn oude ijzeren verdeler. In één behuzing zitten 2 gescheiden delen met aansluitingen voor de slangen.
Inderdaad pomp er tussen uit (en aansluitingen afdoppen), de kranen erboven weg (of altijd volledig open) en klaar......, als je niet gaat koelen.
Wil je wel koelen dan vervangen door kunststof. Anders roest het van je af door al het condensvocht.
Zie ik een kunststofverdeler daar rechts op de foto??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 15:46
BerndGaykema schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 16:04:
[...]

Deze heeft wel wat weg van mijn oude ijzeren verdeler. In één behuzing zitten 2 gescheiden delen met aansluitingen voor de slangen.
Inderdaad pomp er tussen uit (en aansluitingen afdoppen), de kranen erboven weg (of altijd volledig open) en klaar......, als je niet gaat koelen.
Wil je wel koelen dan vervangen door kunststof. Anders roest het van je af door al het condensvocht.
Zie ik een kunststofverdeler daar rechts op de foto??
Thanks voor je reactie! Inmiddels toch vervangen door een therminon kunstof verdeler. We waren bang dat de aansluitingen op de oude te klein zouden zijn voor voldoende flow.

Rechts ligt inderdaad een andere verdeler, kende het merk niet maar dat voelde nogal cheap aan.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23-09 17:59
Ik ben nu eindelijk echt bezig met het vervangen van 2 gesloten verdelers ( 2 en 8 groep, beide met pomp) naar één open 10 groeps verdeler.

Ik loop er alleen tegen aan dat het aansluiten wel lastiger is dan ik vooraf dacht. Bij mij komen er 2 buizen van boven. Warm zit bij de achtermuur en koud ervoor.

Als ik de nieuwe open verdeler wil aansluiten is koud boven (en dichter bij de achterwand) en warm onder (verder van de wand) (bij oude gesloten verdeler was dat andersom).

Nu lukt het niet om zonder rare bochten dit aan te sluiten, tenzij ik dus warm boven/achter doe en koud voor/onder. Zitten er nadelen aan om dit om te draaien?

De ontluchter zit op de koude/blauwe gedeelte en dan niet meer op hoogste punt. Ik kan de ontluchter en de thermometer/drukmeter die op het rode gedeelte zit verwisselen. De ontluchter zit dan wel weer op hoogste punt, maar dan heb ik gene ontluchter iop blauw/retour. Maakt dat uit?

Of kan ik beter de originele layout van de nieuwe verdeler behouden en met MLB buizen gaan goochelen? (welke dan 32mm moeten zijn en niet heel erg flexibel/hanteerbaar zijn).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_YWkr7Fe3GvGADaaGSb8fmgNT7w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jRiitdFmxq9fkX1YSfHw5KWP.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet het er momenteel even uit, maar dat zou dan omgedraaid moeten worden.

Deze vraag stond eerst in het Adler warmtepomp topic, maar past toch meer hier.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:28
KarlMarX schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 08:37:
Ik ben nu eindelijk echt bezig met het vervangen van 2 gesloten verdelers ( 2 en 8 groep, beide met pomp) naar één open 10 groeps verdeler.
De meesten hier doen het andersom... ;)
Zie deze post over wat een open en wat een gesloten verdeler is: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23-09 17:59
Oke. Ik neem aan dat iedereen begreep wat ik bedoelde. In elk geval van 2 met pomp naar 1 pomploze. Zoals iedereen hier.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Ik ga binnenkort precies hetzelfde doen.
Dezelfde verdeler als die jij hebt ligt al klaar.

Ik heb de handontluchter op de blauwe en de druk/temp-meter op de rode "balk" vervangen door automatische (Bonfix 1\2" buitendraad). Dan maakt het niet uit wie bovenaan hangt.
De druk/temp meter heb ik niet nodig.

De waterstroomrichting door de vloerbuizen kun je gerust omdraaien, maar warm water vanaf de warmtepomp moet naar de rode balk, het retourwater uit de vloer moet op de blauwe en dan terug naar de wp.

[ Voor 36% gewijzigd door BerndGaykema op 12-08-2025 15:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
KarlMarX schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 13:55:
Oke. Ik neem aan dat iedereen begreep wat ik bedoelde. In elk geval van 2 met pomp naar 1 pomploze. Zoals iedereen hier.
Noem het "pomploze verdeler" ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Ook bij mij is de aansluiting op de buizen die van de wp komen iewat moeilijk te realiseren. Daarom ga ik een flexibele buis (eigenlijk een slang) gebruiken die geschikt is voor warm en koud water onder druk (max 3,5 bar) en welke klemmend over een 22mm koperen buis geschoven kan worden.

Dit geeft veel vrijheid om het goed aan te sluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23-09 17:59
Dat klinkt ook handig. En een automatische ontluchter was wellicht ook wel een idee geweest. Al zit er bij mij al eentje op het hoogste punt in de installatie (op zolder).

Ik vond/vind (ben nog niet klaar) de klus nog niet meevallen. Vooral het gepuzzel. Al denk ik dat het wel goed komt uiteindelijk.

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Ik heb meerdere "hoogste punten". Daarom wat extra auto-ontluchters.
Wanneer de temperatuur buiten minstens een week tussen de 15 en 20 schommelt ga ik aan de gang. Heb de wp nu nodig voor de koeling van de woonkamer. Dan zal ik wat foto's delen.

Succes!

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23-09 17:59
Gelukt! Uiteindelijk geen rare bochten of 90 hoeken hoeven maken. Ik heb de verdelers met afstandblokjes precies op juiste afstand van de achterwand en zijmuur gekregen, waardoor de buizen van boven er direct op konden. Ook rode en blauwe blok moeten verwisselen.

Helaas is het nu nog te warm om goed uit te kunnen testen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HKsaisjp9WO-oD-RNxcMSdxw0Ao=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JIKwPvvb1tBOuMkH3XHZ6WrN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QGtouUPZEUwrsKJh7Kbu3mHEvuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nq34xDFz3YkblP2ksgsuOrge.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wr0_QQUUnQpad653BWYbMiyc2-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rBpBHAC6r61lHvyiNL1dmBvK.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Klaar!
Ook ik heb de oude metalen Robot-verdeler met pomp vervangen door een pomploze kunstofverdeler.

Oud:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A-yA82VQ8lOAvf1v34utLMtfsJA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BdyGMcPYUf1SZLbIOoU5R1C0.jpg?f=fotoalbum_large

Nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qcm4ztBuIOHd11SdDDSvDAK3Sus=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t04hVDOlMcpojgrShh9N92iP.jpg?f=fotoalbum_large

Lekker ruim gemonteerd zodat alle klemkoppelingen nog bereikbaar zijn. Je weet maar nooit...... :)
De waterflow is van 8 liter per minuut naar 15 gegaan.

[ Voor 8% gewijzigd door BerndGaykema op 22-09-2025 07:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 02-10 21:04
BerndGaykema schreef op zondag 21 september 2025 @ 12:39:
Klaar!
Ook ik heb de oude metalen Robot-verdeler met pomp vervangen door een pomploze kunstofverdeler.

Oud:
[Afbeelding]

Nu:
[Afbeelding]

Lekker ruim gemonteerd zodat alle klemkoppelingen nog bereikbaar zijn. Je weet maar nooit...... :)
De waterflow is van 8 liter per minuut naar 15 gegaan.
Ziet er mooi uit.
Wat voor slangen heb je gebruikt voor het verlengen? Zijn ze wel diffusiedicht?
Maw: komt er geen zuurstof in het water doordat dit door de slangen kan doordringen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

Tim123 schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:00:
[...]

Ziet er mooi uit.
Wat voor slangen heb je gebruikt voor het verlengen? Zijn ze wel diffusiedicht?
Maw: komt er geen zuurstof in het water doordat dit door de slangen kan doordringen?
Je bent me net voor. Het viel mij ook al op.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Die doorzichtige slangen, tja, een spannend verhaal.
Uitgezocht omdat ze soepel zijn en precies op een euroconus-aansluiting passen (20 mm).
Onder druk van koud water geen probleem.
Maar wanneer het water warm werd, toen schoot de eerste slang los bij de koppeling, gisteren. Koppeling hersteld maar toen ging de tweede.
Zoals de foto hierboven laat zien zitten er nu blauwe slangen, echte vloerverwarmingsslang (16mm), heel stug, maar gelukt. Ik had dat al aangeschaft voor het geval het met de doorzichtige slang niet zou lukken.

De beide slangen in een s-bocht heb ik met een verfafbrander verwarmd en gebogen. Lijkt in model te blijven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

BerndGaykema schreef op maandag 22 september 2025 @ 07:36:
Die doorzichtige slangen, tja, een spannend verhaal.
Uitgezocht omdat ze soepel zijn en precies op een euroconus-aansluiting passen (20 mm).
Onder druk van koud water geen probleem.
Maar wanneer het water warm werd, toen schoot de eerste slang los bij de koppeling, gisteren. Koppeling hersteld maar toen ging de tweede.
Zoals de foto hierboven laat zien zitten er nu blauwe slangen, echte vloerverwarmingsslang (16mm), heel stug, maar gelukt. Ik had dat al aangeschaft voor het geval het met de doorzichtige slang niet zou lukken.

De beide slangen in een s-bocht heb ik met een verfafbrander verwarmd en gebogen. Lijkt in model te blijven.
Dat lijkt erop.😀
Maar die zwarte bocht? Zit wel over gladde koperen pijp.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Seafarer schreef op maandag 22 september 2025 @ 08:51:
[...]Maar die zwarte bocht? Zit wel over gladde koperen pijp.
Ja, dat is nog een dingetje. De slang is "radiatorslang", dus sterk genoeg. Maar inderdaad, de 22mm buis is glad. Ook een "amateur-oplossing" die wel eens een tijdbom kan zijn.
Ben nog aan het puzzelen hoe ik dat beter kan doen.

[ Voor 8% gewijzigd door BerndGaykema op 22-09-2025 10:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:57
BerndGaykema schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:07:
[...]

Ja, dat is nog een dingetje. De slang is "radiatorslang", dus sterk genoeg. Maar inderdaad, de 22mm buis is glad. Ook een "amateur-oplossing" die wel eens een tijdbom kan zijn.
Ben nog aan het puzzelen hoe ik dat beter kan doen.
90 gradenbocht knelkoppeling

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 02-10 21:04
BerndGaykema schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:07:
[...]

Ja, dat is nog een dingetje. De slang is "radiatorslang", dus sterk genoeg. Maar inderdaad, de 22mm buis is glad. Ook een "amateur-oplossing" die wel eens een tijdbom kan zijn.
Ben nog aan het puzzelen hoe ik dat beter kan doen.
Ik dacht dat het isolatiemateriaal was en 2 beugels.
Het zijn dus slangklemmen en een stuk rubber slang?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 02-10 23:41
Doodeng man!
Ik raad je echt aan om 'tried and proven' spullen te gebruiken. Als je straks waterschade hebt kun je zo niet bij je verzekering aankloppen. Je gaat niet de eerste zijn op dit forum...

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Heb ik naar gekeken maar het diepteverschil is minder dan wat een ketting aan bochtjes aankan. Naast dat het naar rechts buigt gaat het ook naar voren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Tim123 schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:38:
[...]

Ik dacht dat het isolatiemateriaal was en 2 beugels.
Het zijn dus slangklemmen en een stuk rubber slang?
Jazeker. Echte radiatorslang (Slangenboer.nl, Radiateurslang EPDM 22 x 30mm SKU: SB01441022). Binnenmaat iets minder dan 22 mm, buis gaat er met moeite in, bijbehorende Slangklem MAG verzinkt 29x31mm / M6).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
P5ycho schreef op maandag 22 september 2025 @ 13:57:
Doodeng man!
Ik raad je echt aan om 'tried and proven' spullen te gebruiken. Als je straks waterschade hebt kun je zo niet bij je verzekering aankloppen. Je gaat niet de eerste zijn op dit forum...
Valt wel mee. Als ingenieur en tweaker los ik vele problemen zelf op, ook al ben ik in dit wereldje minder thuis. Is alleen maar leuk om het zelf uit te vogelen.
En al klapt de slang, jammer dan, gaan we wel weer oplossen. Zoveel water komt er niet uit heb ik ontdekt bij het eerder losschieten van één van de slangen. Geen schade, enkel een natte dweil ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:43
BerndGaykema schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:23:
[...]

Heb ik naar gekeken maar het diepteverschil is minder dan wat een ketting aan bochtjes aankan. Naast dat het naar rechts buigt gaat het ook naar voren.
Met een buigtang de koperen buis een stukje naar voren buigen? Een buigtang huur je vor €5 per dag bij de Bo-Rent (of Marktplaats in de gaten houden).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:17
Iets heel anders, mijn automatische ontluchter van Bonfix (die bovenop de retourbuis), nieuw gekocht, lekt behoorlijk heftig uit het ontluchtingsgaatje. Zelfs wanneer ik het ventieldopje dichtdraai loopt er nog wat uit.
Weet iemand (uit ervaring?) wat er mis is en kan dit verholpen worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 02-10 21:04
BerndGaykema schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:04:
Iets heel anders, mijn automatische ontluchter van Bonfix (die bovenop de retourbuis), nieuw gekocht, lekt behoorlijk heftig uit het ontluchtingsgaatje. Zelfs wanneer ik het ventieldopje dichtdraai loopt er nog wat uit.
Weet iemand (uit ervaring?) wat er mis is en kan dit verholpen worden?
Soms komt er vuil in de automatische ontluchter, waardoor de vlotter intern niet meer werkt..en hij blijft lekken.
Als ik het me goed herinner, zit er onder de automatische ontluchter een keerklepje.
Dan kan je de automatische ontluchter demonteren en de bovenste wartel (of de "deksel") loshalen.
De rommel zie je dan vaak wel zitten.
Als er geen keerklepje onder de ontluchter zit moet het water er af.

  • mog__wai
  • Registratie: November 2014
  • Nu online
R van Lune schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 22:45:
Een tijdje geleden had ik dit topic gevonden en gevolgd ivm de plannen voor een warmtepomp of het stoken op lage temperatuur. Ik was opzoek naar een manier om de pomp uit mijn verdeler te halen. Wilde eerst met diverse verlopen de aanvoer op de aanvoerbalk aansluiten totdat ik een koppelstuk tegen kwam.
Het betreft een gegalvaniseerde stalen pijpnippel 1 1/2" x 130 mm. Deze paste precies op de plek van de pomp. Hierdoor heb ik verder niks aan het leidingwerk hoeven te veranderen. Alleen het mengventiel dicht gedraaid zodat er geen retour water wordt bijgemengd.

Ik wilde dit even laten zien voor het geval anderen er ook wat aan hebben.

Hierbij foto’s van de oude en nieuwe situatie.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Even een aanvulling op mijn bericht:
De aanvoer gaat door een afgesloten gedeelte van de bovenste balk rechtdoor naar beneden.
In dit gedeelte zit een gat van de retour naar de aanvoer waar een inregelventiel zit. Hiermee kun je de bijmenging van het retour water regelen. Dit ventiel heb ik volledig dicht gedraaid. Dus alle aanvoer van de cv ketel gaat rechtstreeks de vloer in zonder bijgemengd te worden.

Mocht je deze methode willen gebruiken, controleer dan of jou vloerverwarmingverdeler ook het retourwater kan afsluiten van de aanvoer, anders sluit je de aanvoer en retour kort en zal de vloer niet warm worden!

Zie foto uit de handleiding.
Op de andere foto zie je in de cirkel het inregelventiel, en de lasnaad van het aanvoer compartiment.
[Afbeelding][Afbeelding]
Bedankt voor het delen! Ik wil precies hetzelfde doen met mijn verdeler waarvan ik de mengklep helemaal dicht kan draaien. Heb je nog een speciale afdichting gebruikt om de pijpnippel te laten afdichten op het tegendeel? Ik begrijp dat de pomp normaal een face seal heeft...
Daarnaast: waar hebt je de pijpnippel besteld? 1 1/2" x 130mm gegalvaniseerd lijkt niet heel gangbaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 14:10
We hebben de onderstaande vloerverwarming-verdeler en een warmtepomp. We willen graag de vloerverwarming pomp er tussenuit omdat deze een vervelend geluid maakt. Alleen een pijpnippel op de plaats van de pomp is denk ik niet voldoende? Ik heb helaas geen documentatie over de verdeler, omdat het reeds in het huis zat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vsd3H_j0mHb0eOXzLHCrO92EW4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SPOnE43ZRPH6G4rHja2GMWmz.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

Thoit schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:50:
We hebben de onderstaande vloerverwarming-verdeler en een warmtepomp. We willen graag de vloerverwarming pomp er tussenuit omdat deze een vervelend geluid maakt. Alleen een pijpnippel op de plaats van de pomp is denk ik niet voldoende? Ik heb helaas geen documentatie over de verdeler, omdat het reeds in het huis zat.

[Afbeelding]
Kijk eens links van de ontluchter. Daar zit een wartel bij aanvoer en retour. Volgens mij kun je de pomp met pijp zo verwijderen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:42

Seafarer

XXX

Thoit schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:50:
We hebben de onderstaande vloerverwarming-verdeler en een warmtepomp. We willen graag de vloerverwarming pomp er tussenuit omdat deze een vervelend geluid maakt. Alleen een pijpnippel op de plaats van de pomp is denk ik niet voldoende? Ik heb helaas geen documentatie over de verdeler, omdat het reeds in het huis zat.

[Afbeelding]
De hele linkerzijde kan er toch af?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSK1N7Ju_zcCLWcoX4a9a7yzTBs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UsdKd9uPbX4zTpMjpSXlkc0O.jpg?f=user_large

Thermostaatknop en voetventiel vervangen door kranen met grotere diameter

[ Voor 16% gewijzigd door PeteSplit op 26-09-2025 18:24 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 14:10
Thanks iedereen voor de snelle reacties! Ga er mee aan de slag :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sirojth
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 14:31
Super interessant topic en mooi hoe iedereen hier meedenkt!
Ik heb een korte vraag. We zijn op zoek naar een all-electric WP en in dit proces en mij inlezen kwam ik dus op dit topic terecht. Nu een CV en robot standaard vloerverwarmingverdeler op 3 woonlagen (zie foto onder).

De installateur die langs is geweest adviseert nu niet direct de verdeler te vervangen. Volgens hem eerst maar kijken of het met de huidige opstelling voldoende comfort bied en als dat zo is gewoon laten zitten.

Ik snap dat een andere verdeler efficienter is (minder stroom en minder vermenging), maar in welke orde van grootte moet ik dan denken?
- Is het het waard om 3x een verdeler te vervangen alleen maar voor een optimalere efficientie?
- Als ik alle kranen gewoon open zet, is er dan voldoende flow om geen buffervat nodig te hebben? Er ligt 1150m vloerverwarming over 14 groepen verdeeld (1x 3, 1x5 en 1x 6)
- Daarnaast: Als ik het goed begrijp is onderstaande vloerverdeler van staal en daarom niet geschikt om te koelen? Klopt dit? dat zou namelijk een extra reden zijn om te vervangen.

Alvast dank!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K29RNoZtOBddaytDL0tvUB3Yo78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p5S09uSNlqk4MZGkJz4gooP6.jpg?f=fotoalbum_large

edit: extra vraag + layout

[ Voor 7% gewijzigd door Sirojth op 29-09-2025 10:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Sirojth schreef op maandag 29 september 2025 @ 10:42:
Super interessant topic en mooi hoe iedereen hier meedenkt!
Ik heb een korte vraag. We zijn op zoek naar een all-electric WP en in dit proces en mij inlezen kwam ik dus op dit topic terecht. Nu een CV en robot standaard vloerverwarmingverdeler op 3 woonlagen (zie foto onder).

De installateur die langs is geweest adviseert nu niet direct de verdeler te vervangen. Volgens hem eerst maar kijken of het met de huidige opstelling voldoende comfort bied en als dat zo is gewoon laten zitten.

Ik snap dat een andere verdeler efficienter is (minder stroom en minder vermenging), maar in welke orde van grootte moet ik dan denken?
- Is het het waard om 3x een verdeler te vervangen alleen maar voor een optimalere efficientie?
- Als ik alle kranen gewoon open zet, is er dan voldoende flow om geen buffervat nodig te hebben? Er ligt 1150m vloerverwarming over 14 groepen verdeeld (1x 3, 1x5 en 1x 6)
- Daarnaast: Als ik het goed begrijp is onderstaande vloerverdeler van staal en daarom niet geschikt om te koelen? Klopt dit? dat zou namelijk een extra reden zijn om te vervangen.

Alvast dank!

[Afbeelding]

edit: extra vraag + layout
EERSTE STAP: zet je CV eens op 40 graden (zal voor verwarming op 60 graden staan) om te zien of je de verdelers wel kunt gebruiken om het huis warm te houden

vraag en antwoorden:

Ik snap dat een andere verdeler efficienter is (minder stroom en minder vermenging), maar in welke orde van grootte moet ik dan denken?

Als de ROBOT niet instelbaar is, dan is de standaard vermenging 60%.
Je mengt 60 graden CV aanvoer met ongeveer 25 graden retour uit de vloer, zodat het aanvoer water niet te warm is (daarnaast schakelt de thermostaat de hele aanvoer uit op de ingestelde waarde)

- Is het het waard om 3x een verdeler te vervangen alleen maar voor een optimalere efficientie?

Als je echt all electric gaat verwarmen met een WP op ongeveer 30 graden, dan moet je het circuit wel zo goed mogelijk aanpassen !!

- Als ik alle kranen gewoon open zet, is er dan voldoende flow om geen buffervat nodig te hebben? Er ligt 1150m vloerverwarming over 14 groepen verdeeld (1x 3, 1x5 en 1x 6)

Buffervat heb je niet nodig, als de vloerverwarming niet dicht gaat (thermostaten verwijderen bij de verdeler)
Bijvoorbeeld zijn ongeveer 2 radiatoren al genoeg voor een buffer (warmwater voor ontdooiing buiten unit)

- Daarnaast: Als ik het goed begrijp is onderstaande vloerverdeler van staal en daarom niet geschikt om te koelen? Klopt dit? dat zou namelijk een extra reden zijn om te vervangen.

Als je stalen leidingen hebt zul je eerder condensvorming krijgen (en als je lang koelt ook roest op de leidingen).
Ik heb een regelbare ROBOT PRO en deze wordt niet nat als ik maar boven de 17 graden blijf.
Je moet dan denken aan - topkoeling - zoek maar eens op google

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sirojth
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 14:31
Dank voor je uitleg!
De temperatuur komt nooit echt boven de 35 graden, ook niet in de winter, dus dat zit wel goed.
- Waar kun je zien of de VVVD (vloerverwarmingverdeler =D) instelbaar is? Er zit een plaatje op met Robot Standaard verdeler 6-groeps "250706" maar ik kan dit artikel niet vinden op hun site, dus dit zal wel niet de pro zijn neem ik aan.
- Het verwijderen van de thermostaat, is dat alleen aan de buitenkant eraf draaien of moet dat stukje helemaal vervangen worden?
- En ik snap helemaal dat je zo optimaal mogelijk het circuit wilt aanpassen, maar de vraag is of het de 1500euro extra waard is, scheelt dat in de long run nou zoveel. Mijn installateur is van mening van niet. Die zegt eerst laten zitten en als er problemen zijn aanpassen. Maar daar is natuurlijk een ander belang: mij een WP verkopen en niet al te hoge offerte hebben.

Helder van het koelen en het buffervat!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Sirojth schreef op maandag 29 september 2025 @ 12:21:
Dank voor je uitleg!
De temperatuur komt nooit echt boven de 35 graden, ook niet in de winter, dus dat zit wel goed.
- Waar kun je zien of de VVVD (vloerverwarmingverdeler =D) instelbaar is? Er zit een plaatje op met Robot Standaard verdeler 6-groeps "250706" maar ik kan dit artikel niet vinden op hun site, dus dit zal wel niet de pro zijn neem ik aan.
- Het verwijderen van de thermostaat, is dat alleen aan de buitenkant eraf draaien of moet dat stukje helemaal vervangen worden?
- En ik snap helemaal dat je zo optimaal mogelijk het circuit wilt aanpassen, maar de vraag is of het de 1500euro extra waard is, scheelt dat in de long run nou zoveel. Mijn installateur is van mening van niet. Die zegt eerst laten zitten en als er problemen zijn aanpassen. Maar daar is natuurlijk een ander belang: mij een WP verkopen en niet al te hoge offerte hebben.

Helder van het koelen en het buffervat!
Het gaat om het aanvoer water (leiding boven thermostaat), de temperatuur van water uit de CV. Vaak heeft een CV een mogelijkheid om de temperatuur in te stellen van het CVwater en van het warmwater (combiketel). Ik had beide op 60 graden staan en voor de test de CV temperatuur verlaagd naar 40 graden. Het water van 40 graden komt dan bij de verdeler en wordt gemengd met het retourwater uit de vloer. Het gaat dan wel langer duren totdat de vloer warm is.

Aan de linkerzijde achter de pomp kan een ventiel zitten wat je dicht kunt draaien.
Hier een foto van het ventiel bij een PRO verdeler, deze kun je met een inbus dichtdraaien
eronder zit de temperatuurvoeler van de thermostaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OyFkDKpC0VtXHiSHvoHYLVz_3Bs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CbkQACbmxPajileTbtI5vsrg.jpg?f=fotoalbum_large

De thermostaat en in de leiding ernaast het voetventiel (ook open zetten) hebben een aansluiting op de leiding van 15 mm ? maar de door stroom diameter is niet altijd gelijk aan de binnen diameter van de leiding en kunnen dan beiden een beperking van de doorstroming geven (ook de knietjes op de foto kunnen een kleinere binnendiameter hebben). Door een beperking van de stroming heb je ook verliezen.
De thermostaat zou ik altijd helemaal open zetten.

Als je met een WP warm CVwater gaat maken kost dat veel energie, als je dan bij een verdeler met 60% koud retour water gaat mengen is dat wel een heel groot verlies... (warmte komt niet in de vloer, maar gaat retour)

[ Voor 27% gewijzigd door PeteSplit op 29-09-2025 13:59 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant

Pagina: 1 ... 6 7 Laatste