Kecin schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 15:57:
[...]
Ik ben de draad (of naja, fiber) totaal kwijt nu.
Zou ik zo brutaal mogen zijn om te vragen om een winkellijstje? Ik heb tussen het montagepunt in de meterkast en mijn serverkast 30 meter kabel (fiber) nodig. Daartussen loopt een multi-mode 10gbit kabel die ik weer kan gebruiken voor NAS gebruik op desktops enzo.
Ik ben echt door de termen het kwijt geloof ik... Excuses daarvoor. /noob
Ok. Ik doe mijn best...
In de Delta box aan de muur gaat een SC APC mannetje. SC is een wat bredere connector en APC is groen.
Dat is de connector aan deze kabel:
https://www.fs.com/de/products/41918.html
In de SFP van Genexis gaat een SC UPC mannetje, dezelfde connector maar UPC is blauw.
Gebruik je dus de SFP vanuit de Genexis Platinum 7840 dan heb je deze kabel nodig:
https://www.fs.com/de/products/96103.html
in de door jou gewenste lengte.
Blauwe connector in de Genexis SFP, groene connector in de box aan de muur.
Gebruik je echter bijvoorbeeld deze SFP:
https://www.fs.com/de/products/39143.html
dan vereist die SFP (zoals de meeste) een LC UPC connector. De LC connector is een wat minder brede connector met een behoorlijk uitstekende lip. En hij is blauw want UPC.
dan heb je deze kabel nodig:
https://www.fs.com/de/products/62913.html
in de door jou gewenste lengte.
En... je moet echt zoeken op de FS.COM website maar ze hebben wel degelijk ook SFP's met een SC connector zoals die in de Genexis Platinum 7840.
Wil je dus een SC SFP kijk dan hier:
https://www.fs.com/de/products/74514.html
en kies onderaan bij "Steckverbinder" voor SC. Dat noemen ze dus "maatwerk"omdat een SC niet gebruikelijk is. Maar is gewoon op voorraad.
Een SC of een LC SFP maakt voor de werking niets uit, maar SC is minder gebruikelijk.
Voor de goede orde: SC en LC past niet op elkaar; verschillende connectoren. UPC en APC (blauw en groen) passen WEL op elkaar maar doe je dat dan beschadig je de vezel. Dus mee uitkijken.
Dus NIET een blauwe SC connector in de Delta Fiber box aan de muur; dan beschadig je de boel. Daar moet dus een groene (APC) SC connector in. Maar dat had je al begrepen.
SC APC; brede connector, groen - in Delta box
SC UPC; brede connector, blauw - in Genexis SFP
LC APC; smalle connector, groen - heb ik nog niet in gebruik gezien, volgens mij gebruiken Fritzboxen die wel
LC UPC, smalle connector, blauw - in "standaard" FS.COM SFP's
Hoop dat het zo duidelijk is.
—-
Update: hier een uitstekende verhandeling hoe de SC APC connector geplaatst moet worden in de slede van de Delta fiber termination unit (FTU, zeg maar de box aan de muur):
https://unifi-forum.nl/ha...e-delta-caiway-router.43/
(Vanaf bullet 3.)
[
Voor 5% gewijzigd door
ernstoud op 17-03-2022 18:58
]