• RobSig
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18:50
Is zonder enthapielwisselaar.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:34
Het vocht wordt 4x langer behouden met een enthalpiewisselaar (75% rendement), maar het is niet zo dat het nutteloos is om te bevochtigen als je geen enthalpiewisselaar hebt. Het rendement is gewoon lager.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • -SimJoc-
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
RobSig schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:37:
Goedemorgen, ben het topic al aardig aan het doorspitten maar zie nog niet wat ik eigenlijk zou willen weten.
Wij hebben een Zehnder ComfoAir Q350. Heeft het nut om externe luchtbevochtiger (Mediamarkt) in de huiskamer te zetten om de luchtvochtigheid om hoog te krijgen? Immers de lucht wordt direct weer weggezogen... Zitten nu op 29-30%
Beter een enthalpie wisselaar kopen

  • RobSig
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18:50
-SimJoc- schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 22:48:
[...]Beter een enthalpie wisselaar kopen
Daar zijn wij inmiddels ook achter en gaan dat doen. Ik zie dat ik ze voor de Q350 overal kan kopen, maar kan ik eea zelf ook wisselen?

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:34
Ja. Dat kun je zelf. Fysiek wisselen (zie handleiding) en in de instellingen aangeven dat je een enthalpiewisselaar hebt en gaan met die banaan.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • -SimJoc-
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
RobSig schreef op zondag 28 december 2025 @ 15:08:
[...]


Daar zijn wij inmiddels ook achter en gaan dat doen. Ik zie dat ik ze voor de Q350 overal kan kopen, maar kan ik eea zelf ook wisselen?
Zeker, 3 torx schroefjes los halen. Oude wisselaar er uit schuiven. De nieuwe kan er dan zo ingeschoven worden.

Daarna niet vergeten de setup opnieuw uit te voeren en dan kun je instellen dat het een er versie betreft.

Niet vergeten de afvoer af te doppen of dicht te maken, deze is niet meer nodig.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:34
Ik zou de setup overslaan en alleen het type wisselaar wijzigen, dat is genoeg.
Het afdoppen van de rioolafvoer is ook optioneel, als je in de zomer de normale wisselaar wilt gebruiken moet je die behouden.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV