Volgens de montagehandleiding moest het met 10 tot 12 Nm vast. Het zijn namelijk ook m8 studs. Ik heb met momentsleutel op 12Nm aangedraaid en de eerste paar op 11Nm en ook nog gecheckt met digitale meter en die gaf dan vaak maar 9Nm aan bij 11Nm instelling op mijn momentsleutel. Daarna de momentsleutel op 12Nm gezet. Mogelijk dat door verlengde bit die ik bij een paar cellen gebruikte dat het moment niet meer klopte.
Misschien loop ik achter met M8 en MB51 maar ik vraag me erg af hoe je aan die getallen komt. Het feit dat er één al kapot is gegaan zegt mij dat die getallen niet kloppen en ik zou me zorgen gaan maken over de andere 79 cellen. Max is meestal 4-6nm.ditbenikecht schreef op zondag 8 februari 2026 @ 22:15:
Volgens de montagehandleiding moest het met 10 tot 12 Nm vast. Het zijn namelijk ook m8 studs. Ik heb met momentsleutel op 12Nm aangedraaid en de eerste paar op 11Nm en ook nog gecheckt met digitale meter en die gaf dan vaak maar 9Nm aan bij 11Nm instelling op mijn momentsleutel. Daarna de momentsleutel op 12Nm gezet. Mogelijk dat door verlengde bit die ik bij een paar cellen gebruikte dat het moment niet meer klopte.
Ik hoop dat ik het verkeerd heb want anders mogen andere mensen mee denken of en wat het veiligheidsrisico kan zijn van 79 cellen die 2x boven de max NM spec zijn aangedraaid.
MAX 6 NM
https://www.gobelpower.co...DEsHEkinO8eqBdK23GnBC744d
Het spijt me maar dit klinkt niet goed.
[ Voor 20% gewijzigd door Q op 08-02-2026 23:17 ]
@ditbenikecht Dat wat @Q zegt.
Solderen is geen optie om de reden die hij al aangeeft plus dat je dan lokaal de cel teveel opwarmt en daarmee de cel intern beschadigd. Gouden regel is nooit direct op een batterij / accu solderen daar heb je batterijen voor met soldeer lippen (en die zitten vaak gepuntlast op de accu).
Puntlassen op een terminal welke voldoende mechanisch sterk zijn daar heb je op zijn minst zeer gespecialiseerde apparatuur voor nodig, lijkt mij geen (goedkoper) optie.
Gezien het om nieuwe cellen gaat zou ik gaan voor garantie, of als je het echt ziet als ontstaan door jouw eigen toedoen (niet de juiste torq gebruikt) dan je verlies nemen en een nieuwe bestellen.
Je wilt niet in een set van 80(!! dat zijn er echt HEUL VEUL) 1 zwakke schakel inbrengen die mogelijk je hele accu om zeep kan helpen. A: dat veiligheidsrisico wil je niet lopen B: Het zijn de kosten niet t.o.v. de andere 79 cellen.
Solderen is geen optie om de reden die hij al aangeeft plus dat je dan lokaal de cel teveel opwarmt en daarmee de cel intern beschadigd. Gouden regel is nooit direct op een batterij / accu solderen daar heb je batterijen voor met soldeer lippen (en die zitten vaak gepuntlast op de accu).
Puntlassen op een terminal welke voldoende mechanisch sterk zijn daar heb je op zijn minst zeer gespecialiseerde apparatuur voor nodig, lijkt mij geen (goedkoper) optie.
Gezien het om nieuwe cellen gaat zou ik gaan voor garantie, of als je het echt ziet als ontstaan door jouw eigen toedoen (niet de juiste torq gebruikt) dan je verlies nemen en een nieuwe bestellen.
Je wilt niet in een set van 80(!! dat zijn er echt HEUL VEUL) 1 zwakke schakel inbrengen die mogelijk je hele accu om zeep kan helpen. A: dat veiligheidsrisico wil je niet lopen B: Het zijn de kosten niet t.o.v. de andere 79 cellen.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Ik ben dus bang dat de andere 79 cellen nu polen met moeren hebben die veel te hard zijn aangetrokken en ik heb deze gedachten:
- de polen kunnen op termijn spontaan afbreken tijdens gebruik en zo brand veroorzaken en dus alle 80 cellen vervangen uit voorzorg of
- de polen niet meer aanraken en fingers crossed dat het goed gaat of
- alle moeren losdraaien asap en op 4-6 mm aantrekken opnieuw of
- ……
Wat is vanuit het oogpunt van veiligheid wijsheid?
- de polen kunnen op termijn spontaan afbreken tijdens gebruik en zo brand veroorzaken en dus alle 80 cellen vervangen uit voorzorg of
- de polen niet meer aanraken en fingers crossed dat het goed gaat of
- alle moeren losdraaien asap en op 4-6 mm aantrekken opnieuw of
- ……
Wat is vanuit het oogpunt van veiligheid wijsheid?
Ik heb de afgelopen tijd (3 weken) weinig de batterij naar 100% getrokken ivm lage prijs spread. Vannacht weer eens helemaal vol. Al kreeg ik van mijn BMS (Seplos) een waarschuwing van over voltage vanochtend.
Wat blijkt: bij beide packs is cel 8 0.2v (!?!) hoger dan de rest (rest is 0.002v gelijk). Ik heb hem maar op charge gezet en de balancers voor beide packs aangezet. Is dit te verwachten? Of is bij beide packs Cel 8 afwijkend? ( Wat raar zou zijn?)
Wat blijkt: bij beide packs is cel 8 0.2v (!?!) hoger dan de rest (rest is 0.002v gelijk). Ik heb hem maar op charge gezet en de balancers voor beide packs aangezet. Is dit te verwachten? Of is bij beide packs Cel 8 afwijkend? ( Wat raar zou zijn?)
Ik ben druk bezig met verschillende verduurzaming projecten en ben mij aan het örienteren op de opwek en opslag van energie.
Klein stukje achtergrond: ik heb gelukkig alweer een jaartje of 15 geleden 2 jaar elektrotechniek mogen leren op de technische VMBO school. Met die kennis heb ik inmiddels de meterkast en alle bedrading van de woning netjes gemaakt. Dit schrijf ik expliciet niet om "te showen" maar wel om aan te geven dat een beetje stroom mij niet vies is. Ook heb ik destijds wat vaker met kleine DC projecten gewerkt. Kortom de basis zit er in maar deze gaat niet verder dan schema's met DC.
De woning waar het om gaat is volledig gasloos en heeft een 3x25A aansluiting. Ik rijd zelf een EV en met 2 airco's en een Monoblock WP / elektrisch koken zijn er voldoende verbruikers. Ik maak gebruik van een dynamisch energiecontract met voor nu prijzen om het uur. Nu wordt het zaak om het opgewekte vermogen slim te benutten en zo min mogelijk op dure piek momenten van het net te gebruiken. Vandaar dat ik dit topic al een tijdje volg. De techniek, het idee van het net ontlasten en zo veel mogelijk gebruik maken van eigen consumptie zijn drijfveren voor dit deel.
Gezien er nog geen zonnepanelen op het dak liggen wil ik dit z.s.m. nog dit jaar doen in het laatste jaar van salderen. Echter wil ik ook voorbereidingen treffen met de gehele installatie op een uitbreiding volgend jaar met bijvoorbeeld een zelf-bouw thuisaccu. Mijn vraag: nu ik toch alles zelf wil gaan aanleggen denk ik dat een investering in een hybride omvormer nuttig kan zijn. Zijn er aanbevelingen uit dit topic voor een specifiek model die prijs / prestatie een beetje mooi is? Zelf kijk ik vooral naar 3 fase omvormers gezien ik een boel grootverbruikers op meerdere fasen heb draaien / de auto laden en koken allemaal op een 3 fase aansluiting heb zitten.
Of heb ik het mis en werkt vrijwel iedereen nog met bijv. micro omvormers achter de panelen waarbij de DC - AC slag wordt geslagen en dat je een aparte omvormer regelt voor weer AC - DC voor de thuisaccu.
Ik plaats de vraag hier specifiek omdat ik niet zoek naar een vendor lock-in systeem en verwacht dat hier veel gewerkt wordt met universele oplossingen. Mocht de vraag beter in een ander topic gesteld worden hoor ik dit graag.
Klein stukje achtergrond: ik heb gelukkig alweer een jaartje of 15 geleden 2 jaar elektrotechniek mogen leren op de technische VMBO school. Met die kennis heb ik inmiddels de meterkast en alle bedrading van de woning netjes gemaakt. Dit schrijf ik expliciet niet om "te showen" maar wel om aan te geven dat een beetje stroom mij niet vies is. Ook heb ik destijds wat vaker met kleine DC projecten gewerkt. Kortom de basis zit er in maar deze gaat niet verder dan schema's met DC.
De woning waar het om gaat is volledig gasloos en heeft een 3x25A aansluiting. Ik rijd zelf een EV en met 2 airco's en een Monoblock WP / elektrisch koken zijn er voldoende verbruikers. Ik maak gebruik van een dynamisch energiecontract met voor nu prijzen om het uur. Nu wordt het zaak om het opgewekte vermogen slim te benutten en zo min mogelijk op dure piek momenten van het net te gebruiken. Vandaar dat ik dit topic al een tijdje volg. De techniek, het idee van het net ontlasten en zo veel mogelijk gebruik maken van eigen consumptie zijn drijfveren voor dit deel.
Gezien er nog geen zonnepanelen op het dak liggen wil ik dit z.s.m. nog dit jaar doen in het laatste jaar van salderen. Echter wil ik ook voorbereidingen treffen met de gehele installatie op een uitbreiding volgend jaar met bijvoorbeeld een zelf-bouw thuisaccu. Mijn vraag: nu ik toch alles zelf wil gaan aanleggen denk ik dat een investering in een hybride omvormer nuttig kan zijn. Zijn er aanbevelingen uit dit topic voor een specifiek model die prijs / prestatie een beetje mooi is? Zelf kijk ik vooral naar 3 fase omvormers gezien ik een boel grootverbruikers op meerdere fasen heb draaien / de auto laden en koken allemaal op een 3 fase aansluiting heb zitten.
Of heb ik het mis en werkt vrijwel iedereen nog met bijv. micro omvormers achter de panelen waarbij de DC - AC slag wordt geslagen en dat je een aparte omvormer regelt voor weer AC - DC voor de thuisaccu.
Ik plaats de vraag hier specifiek omdat ik niet zoek naar een vendor lock-in systeem en verwacht dat hier veel gewerkt wordt met universele oplossingen. Mocht de vraag beter in een ander topic gesteld worden hoor ik dit graag.
[ Voor 4% gewijzigd door Yariva op 09-02-2026 12:16 ]
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
Let op:
Merkspecifieke topics:
Het grote Victron ontwerp topic
Het grote Victron aansturing topic
Het grote Deye inverter (en accu) topic
Merkspecifieke topics:
Het grote Victron ontwerp topic
Het grote Victron aansturing topic
Het grote Deye inverter (en accu) topic