• Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

Rob-T6 schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:28:
ik weet zo niet hoe ik de Q1 kan testen.
Verschillende manieren.

Uiteindelijk door 'm daadwerkelijk te schakelen (via een virtuele ingang, schakelaar, of iets waar je met 'handmatig wijzigen' vanuit de config grip op hebt).

Een andere snelle stap kan zijn dezelfde link te maken met een vrij relais, als je dat hebt (Q2?) en dan in de live view te lezen hoe dat zich gedraagt. Lijkt dat tegengesteld aan de nog altijd aangesloten Q1, controleer dan met de multimeter?

  • luukske
  • Registratie: Augustus 2013
  • Nu online
Een van de inputs is een tijdstip op een digitale ingang, dus ik vermoed dat het verlichtingsblok niet weet wat te doen. Volgens mij hoef je alleen maar de "daglicht 30 minuten" aan te sluiten om je doel te bereiken. Lc1 aansluiting dus weg en eens zien of dat werkt.

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Rob-T6 schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:28:
ik weet zo niet hoe ik de Q1 kan testen.
Open een shell (type cmd in in search) en copy paste dan de volgende (wel even username en pass vervangen):


Inschakelen (uitgang geïnverteerd dus lamp zou uit moeten zijn):
code:
1
curl -u "user:pass" "http://<IP>/jdev/sps/io/Buiten/changeTo/777"
Uitschakelen (uitgang geïnverteerd dus lamp zou aan moeten zijn):
code:
1
curl -u "user:pass" "http://<IP>/jdev/sps/io/Buiten/changeTo/778"

[ Voor 19% gewijzigd door JackBol op 16-11-2026 19:51 ]

Opbrengst van mijn Tibber Homevolt met externe kWh meter. | Opbrengst van mijn Tibber Homevolt volgens de Tibber Data API.


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

luukske schreef op maandag 16 november 2026 @ 19:29:
Een van de inputs is een tijdstip op een digitale ingang, dus ik vermoed dat het verlichtingsblok niet weet wat te doen.
Kan zijn, maar...
Volgens mij hoef je alleen maar de "daglicht 30 minuten" aan te sluiten om je doel te bereiken. Lc1 aansluiting dus weg en eens zien of dat werkt.
Wat schakelt 'm dan in?

  • luukske
  • Registratie: Augustus 2013
  • Nu online
Inderdaad, geen inschakeling meer. Ik dacht dat die "off" ingang een digitale ingang was, maar dat blijkt een lockfunctie te activeren. "daglicht 30 minuten" moet dus naar Lc1 en die tijd-input volledig weg. Uitgang met inverter is ok.

Ik snap nu wel niet hoe dat ooit heeft kunnen werken. Als ik dat in Loxone zo aansluit (om 20h48, dus donker) is de daglicht 30 minuten uit en de tijdsinput op digitale ingang aan. Resultaat, lampen uit.
Pagina: 1 ... 47 48 Laatste