Sinds de zomer gebruik ik een EcoForest EcoGeo C2 1-9 W/W warmtepomp met een Th-Touch. De Th-Touch stuurt via modbus de warmtepomp aan, en fungeert als internet-gateway. Met deze modbus kan ik meeluisteren. Er zit ook een energiemeter in de meterkast aangesloten op dezelfde modbus. Http-toegang tot de Th-Touch lijkt niet mogelijk te zijn.
In deze thread is een lijst met registers/adressen van de EcoForest modbus gepubliceerd, waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt. Voor de C2 zijn de adressen niet allemaal hetzelfde als in die lijst.
De Th-Touch en het Eplucon-portal kennen het "actuele stroomverbruik". Dat komt van de energiemeter in de meterkast, via de modbus bij de Th-Touch. Het is het totale actuele elektrisch vermogen dat in huis wordt verbruikt.
Op de display van de warmtepomp kan ik ook het actuele vermogen van het apparaat zelf zien. Dat is het schermpje dat verder ook de "power factor" en de opgewekte warmte toont; "inkomend vermogen maal power factor is geproduceerd warmtevermogen".
De COP en de power factor komen geregeld langs op de modbus, als adressen 30 en 31. De Th-Touch, als client op de modbus, vraagt daar dus om. Het actuele vermogen dat de warmtepomp opneemt lijkt niet langs te komen op de modbus. Omdat de Th-Touch de client is, kan ik alleen meeluisteren met de modbus.
Vraag: is bekend of de EcoForest warmtepompen het actuele vermogen beschikbaar maken via de modbus? Op welk adres is dat? En in welk formaat? als float in 4 bytes of een 2-byte integer?
In deze thread is een lijst met registers/adressen van de EcoForest modbus gepubliceerd, waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt. Voor de C2 zijn de adressen niet allemaal hetzelfde als in die lijst.
De Th-Touch en het Eplucon-portal kennen het "actuele stroomverbruik". Dat komt van de energiemeter in de meterkast, via de modbus bij de Th-Touch. Het is het totale actuele elektrisch vermogen dat in huis wordt verbruikt.
Op de display van de warmtepomp kan ik ook het actuele vermogen van het apparaat zelf zien. Dat is het schermpje dat verder ook de "power factor" en de opgewekte warmte toont; "inkomend vermogen maal power factor is geproduceerd warmtevermogen".
De COP en de power factor komen geregeld langs op de modbus, als adressen 30 en 31. De Th-Touch, als client op de modbus, vraagt daar dus om. Het actuele vermogen dat de warmtepomp opneemt lijkt niet langs te komen op de modbus. Omdat de Th-Touch de client is, kan ik alleen meeluisteren met de modbus.
Vraag: is bekend of de EcoForest warmtepompen het actuele vermogen beschikbaar maken via de modbus? Op welk adres is dat? En in welk formaat? als float in 4 bytes of een 2-byte integer?
/f/image/wOnaQKrSHdlItjl90DTtgDzm.png?f=fotoalbum_large)