Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Speedy-Andre schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 19:30:
Hmm, ik heb speciaal een topic voor de wpboiler gemaakt maar er zijn hier raakvlakken :P
Ik wil niet het hele huis in een keer opwarmen met dat ding maar misschien de badkamer en nog een hok.
Ook hoeft dat niet enorm lang te duren omdat ik er zeker geen 3 uur verblijf.
Het is dat ik geen twee keer subsidie aan kan vragen anders deed ik het ook, het is toch ruim 1.5 kW wat je toevoegt.
Maar ik zou wel zeggen ga niet knutselen, neem een bestaande 300 liter met solar spiraal voor je CV.
Mijn onderbuik gevoel zegt dat als zon ding continu gaat draaien het toch wel fijn is om garantie achter de hand te hebben.
Maar als je hem niet gebruikt trekt ie toch iedere dag 0.6 kWh hoor

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:09

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

reneeke1970 schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 22:38:
[...]

Het is dat ik geen twee keer subsidie aan kan vragen anders deed ik het ook, het is toch ruim 1.5 kW wat je toevoegt.
Maar ik zou wel zeggen ga niet knutselen, neem een bestaande 300 liter met solar spiraal voor je CV.
Mijn onderbuik gevoel zegt dat als zon ding continu gaat draaien het toch wel fijn is om garantie achter de hand te hebben.
Maar als je hem niet gebruikt trekt ie toch iedere dag 0.6 kWh hoor
Ik zie bij andere wpboilers ook alleen maar een extra spiraal zonder extra dingen als een pomp.
Bij Midea is er een zonnecollector set met pompgroep te krijgen, maar alleen dat dus.
Ik denk dat zo'n pompje weinig voorstelt omdat het maar een paar liter hoeft rond te pompen.
Wel denk ik dat een groter vat beter is bij cv ondersteuning, Atlantic heeft er een van 270 liter :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Speedy-Andre schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 16:49:
[...]

Ik zie bij andere wpboilers ook alleen maar een extra spiraal zonder extra dingen als een pomp.
Bij Midea is er een zonnecollector set met pompgroep te krijgen, maar alleen dat dus.
Ik denk dat zo'n pompje weinig voorstelt omdat het maar een paar liter hoeft rond te pompen.
Wel denk ik dat een groter vat beter is bij cv ondersteuning, Atlantic heeft er een van 270 liter :)
Ik heb ook een midea ,dan zullen die bijbehorende collector set hebben. Maar dat boeit me niet want collector verdient bar weinig.
Maar de aansluiting is voor 22 mm dus kan prima CV door lopen ipv collector

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-07 17:56
AUijtdehaag schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 19:29:
Al die boilers nemen ook zoveel plaats in beslag...
Deze niet....

(reserve gekocht... ;) )
netjes!!

kostte dat? misschien nog eens overwegen als ik het hele CV-plan ga uitvoeren. boilertje staat nu lekker stil, element is uit en ik gebruik hem nu als extra 50 liter opslag. blijft heerlijk warm wat er nu uit de ZB komt zo recht het e-boilertje in.

overigens @AUijtdehaag , hoe krijg jij die mooie grafiekjes eruit?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@fabstar81
https://www.veito-europe.com/Instant-Waterheater-FLOW
Maar niet geschikt voor meer dan 1-persoon huishouden ivm 7500 watt op 1-fase aansluiting.

Maar jij hebt 3-fase in huis..
Dus neem je een 3-fase durchlauf erhitzer van 11-13 kW.

De grafiekjes van de quooker komen van een zwave fibaro tussenstekker.

[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-08-2017 13:15 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

fabstar81 schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 12:17:
[...]

netjes!!

kostte dat? misschien nog eens overwegen als ik het hele CV-plan ga uitvoeren. boilertje staat nu lekker stil, element is uit en ik gebruik hem nu als extra 50 liter opslag. blijft heerlijk warm wat er nu uit de ZB komt zo recht het e-boilertje in.

overigens @AUijtdehaag , hoe krijg jij die mooie grafiekjes eruit?
https://elektrischeboiler...at/POW-multi-lcd-11-13-15

Of zo een als je 3p hebt

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-07 17:56
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 13:10:
@fabstar81
https://www.veito-europe.com/Instant-Waterheater-FLOW
Maar niet geschikt voor meer dan 1-persoon huishouden ivm 7500 watt op 1-fase aansluiting.

Maar jij hebt 3-fase in huis..
Dus neem je een 3-fase durchlauf erhitzer van 11-13 kW.

De grafiekjes van de quooker komen van een zwave fibaro tussenstekker.
ik heb inderdaad 3 fase. en moet elke dag een bad vullen. en meerdere keren douchen nog, soms tegelijk.

zo een doorstromer ben ik dus echt benieuwd naar of hij dat houdt. maar goed, 50 liter is ook zo op en dus moet het gas weer aan de slag.

aan de andere kant, het 2e hands e-boilertje van 50 liter kostte 35 euro. zo een doorstromer kost tien keer zoveel. kan ik een hoop gas voor verstoken.

lastige keuze... 8)7

trouwens, ik heb tig van die fibaro stekkers en andere zwave meuk. Domoticz zeker weer?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

fabstar81 schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 13:45:
[...]

ik heb inderdaad 3 fase. en moet elke dag een bad vullen. en meerdere keren douchen nog, soms tegelijk.

zo een doorstromer ben ik dus echt benieuwd naar of hij dat houdt. maar goed, 50 liter is ook zo op en dus moet het gas weer aan de slag.

aan de andere kant, het 2e hands e-boilertje van 50 liter kostte 35 euro. zo een doorstromer kost tien keer zoveel. kan ik een hoop gas voor verstoken.

lastige keuze... 8)7

trouwens, ik heb tig van die fibaro stekkers en andere zwave meuk. Domoticz zeker weer?
Ik heb nog zo'n wijas voor de helft :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 15:51:
[...]

Ik heb nog zo'n wijas voor de helft :)
Op eBay voor 200 dus voor 100 kom ik hem bij je halen

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 17:31:
[...]

Op eBay voor 200 dus voor 100 kom ik hem bij je halen
Linkje ?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Aangezien jij heel goed weet hoe eBay werkt vermoed ik zonder te kijken dat advertentie weg is?
Ik was hem aan het vergelijken met de clage cex ,die was 212 euro.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 07:44:
[...]

Aangezien jij heel goed weet hoe eBay werkt vermoed ik zonder te kijken dat advertentie weg is?
Ik was hem aan het vergelijken met de clage cex ,die was 212 euro.
Doorstromers zat op de bay maar ik zocht een Wijas 15kW voor 200,-
Niet gevonden

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 09:41:
[...]

Doorstromers zat op de bay maar ik zocht een Wijas 15kW voor 200,-
Niet gevonden
Klopt hij is weg, maar clage nog genoeg, dus mijn bod van 100 blijft staan als je ruimte wilt maken

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 10:28:
[...]

Klopt hij is weg, maar clage nog genoeg, dus mijn bod van 100 blijft staan als je ruimte wilt maken
Nee joh, veel te weinig voor een nieuwe, dan laat ik hem vrolijk liggen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Verbruik 30L 85 graden boiler voor sww en grohe red duo in de keuken.

Juli 129 kWh
Aug 112 kWh
Sep verg
Okt 196 kWh (samen met sept)
Nov 103 kWh
Dec 105 kWh

Jan17
E-boiler = 99,1 kWh Grohe RD = 33,47
Febr17
E-boiler = 91,4 kWh Grohe RD = 39,12 kWh
Maart17
E-boiler = 90,8 kWh Grohe RD = 55,3 kWh
April17
E-boiler = 89,5 kWh Grohe RD = 41,22 kWh
Mei17
E-boiler = 87,6 kWh Grohe RD = 43,6 kWh
Juni17
E-boiler = 105,5 kWh Grohe RD = 29,7 kWh
Juli17
E-boiler = 90,0kWh Grohe RD = 35,5 kWh

Aug17
E-boiler = 96,6kWh Grohe RD = 33,4 kWh


Beide altijd aan, geen nacht uitschakeling o.i.d. De red duo word niet meer ingezet voor het koken te versnellen ivm inductie koken.
Gas is er definitief af

3 fase staat nog steeds in de molen..... :'(

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 11:01:
Verbruik 30L 85 graden boiler voor sww en grohe red duo in de keuken.

Juli 129 kWh
Aug 112 kWh
Sep verg
Okt 196 kWh (samen met sept)
Nov 103 kWh
Dec 105 kWh

Jan17
E-boiler = 99,1 kWh Grohe RD = 33,47
Febr17
E-boiler = 91,4 kWh Grohe RD = 39,12 kWh
Maart17
E-boiler = 90,8 kWh Grohe RD = 55,3 kWh
April17
E-boiler = 89,5 kWh Grohe RD = 41,22 kWh
Mei17
E-boiler = 87,6 kWh Grohe RD = 43,6 kWh
Juni17
E-boiler = 105,5 kWh Grohe RD = 29,7 kWh
Juli17
E-boiler = 90,0kWh Grohe RD = 35,5 kWh

Aug17
E-boiler = 96,6kWh Grohe RD = 33,4 kWh


Beide altijd aan, geen nacht uitschakeling o.i.d. De red duo word niet meer ingezet voor het koken te versnellen ivm inductie koken.
Gas is er definitief af

3 fase staat nog steeds in de molen..... :'(
Je kunt beter je wp inzetten, is je standby gebruik ook nuttig besteed.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op maandag 4 september 2017 @ 10:28:
[...]

Je kunt beter je wp inzetten, is je standby gebruik ook nuttig besteed.
De wp kan geen 85 graden water maken en grotere boiler kan ik niet kwijt.

Ik heb nig een 30 l duo e-boiler bij gekocht voor op de plaats van de cv, heb ik meer en kan ik voorverwarmen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op maandag 4 september 2017 @ 12:12:
[...]

De wp kan geen 85 graden water maken en grotere boiler kan ik niet kwijt.

Ik heb nig een 30 l duo e-boiler bij gekocht voor op de plaats van de cv, heb ik meer en kan ik voorverwarmen.
Ja als je geen plek hebt houd het op helaas

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Een buffervat/boilervat kan ook liggen...
https://www.oeg.net/nl/nieuve-produktengruppe-s10151
Hoef je alleen maar de 3-fase doorstromer aan de hygienespiraal te knopen en ben je het pendelgedrag ook kwijt van je chineesje. ;)
(@Rol-Co )

[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-09-2017 15:28 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:25:
Een buffervat/boilervat kan ook liggen...
https://www.oeg.net/nl/nieuve-produktengruppe-s10151
Hoef je alleen maar de 3-fase doorstromer aan de hygienespiraal te knopen en ben je het pendelgedrag ook kwijt van je chineesje. ;)
(@Rol-Co )
Ja leuke dingen, wel dubbel zo duur Poe Poe

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 15:25:
Een buffervat/boilervat kan ook liggen...
https://www.oeg.net/nl/nieuve-produktengruppe-s10151
Hoef je alleen maar de 3-fase doorstromer aan de hygienespiraal te knopen en ben je het pendelgedrag ook kwijt van je chineesje. ;)
(@Rol-Co )
Moet je er al 1 met 2 spiralen, en hij moet aan de muur kunnen hangen. Maar voor dat geld kan ik 10 jaar een e-boiler stoken. ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
2 spiralen? 1 is toch genoeg?
Gewoon het vat vol cv water (met de WP) en de hygienespiraal voor tapwater?
En pleur hem onder je dakbeschot?

En ja, die prijs.... (maar je WP was toch bijna graties? ;) )

[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-09-2017 18:08 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:08:
2 spiralen? 1 is toch genoeg?
Gewoon het vat vol cv water (met de WP) en de hygienespiraal voor tapwater?
En pleur hem onder je dakbeschot?

En ja, die prijs.... (maar je WP was toch bijna graties? ;) )
Ja dat kan dus nog niet :) , geen 3 fasen nog helaas.
Maar dan moet je toch spiraal voor cv en sww hebben, of wil je de hele cv opwarmen voor sww?

Maar ik vind de sww e-boiler eigenlijk wel ideaal, ik heb er geen omkijken aan en de 30 liter is genoeg voor een douchebeurt 1 persoon.
Ik heb alleen 1 bijgekocht om te kijken of ik leidingwater in de winter wat kan warmen met restwarmte of eventueel wat licht voorverwarmen met een 2e boiler (elementen op lagere spanning)
Voor 75,- kan ik geen buil vallen voor een duo koper.

[ Voor 28% gewijzigd door Rol-Co op 04-09-2017 18:33 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Rol-Co schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:27:
[...]

Ja dat kan dus nog niet :) , geen 3 fasen nog helaas.
Maar dan moet je toch spiraal voor cv en sww hebben, of wil je de hele cv opwarmen voor sww?
WP op buffervat en een aparte cvpomp voor je cv.
Of misschien is de zolder wel 20 graden in de zomer, en heb je geen WP nodig voor het tapwater. ;)

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-09-2017 18:34 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:32:
[...]

WP op buffervat en een aparte cvpomp voor je cv.
Of misschien is de zolder wel 20 graden in de zomer, en heb je geen WP nodig voor het tapwater. ;)
Nee sorry, ik zie de meerwaarde nog niet om met de wp sww gaan maken.

Temp te laag dus nog met een e-element bij warmen of je moet een mega bom neer pleuren.
COP voor sww is bedroevend
Ook in de zomer geluid van de buiten unit, en sww is veel meer geluid.
Veel te traag

Laat die gewone boiler dan maar zitten, gooi er wel een paar paneeltjes bij voor de helft.
Stilstand verlies is ook niks bij deze daalderop boilers, echt super isolatie.

Pendelen doet hij overigens niet, laatste maand waren de instellingen super, zo gaan we dit jaar beginnen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Rol-Co
Buffervat met hygienespiraal is 35 graden. Dat doet die WP met 2 vingers in de neus in de zomer.
En in de winter draait hij toch voor cv.
Het is ook niet de bedoeling SWW te maken op 55 graden, maar de doorstromer te gebruiken.
(waar ken ik dat systeem toch van? ;) )
En of je nou een doorstromer of e-boiler gebruikt.....voor naverwarming... maakt ook weinig uit. (de een heeft geen stilstandverliezen)
Maar eerlijk is eerlijk... kost een paar centen zo een tank, maar die doorstromer kan je niet leegdouchen.

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-09-2017 18:50 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

AUijtdehaag schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:48:
@Rol-Co
Buffervat met hygienespiraal is 35 graden. Dat doet die WP met 2 vingers in de neus in de zomer.
En in de winter draait hij toch voor cv.
Het is ook niet de bedoeling SWW te maken op 55 graden, maar de doorstromer te gebruiken.
(waar ken ik dat systeem toch van? ;) )
En of je nou een doorstromer of e-boiler gebruikt.....voor naverwarming... maakt ook weinig uit. (de een heeft geen stilstandverliezen)
Maar eerlijk is eerlijk... kost een paar centen zo een tank, maar die doorstromer kan je niet leegdouchen.
Ja, jij moet voorverwarmen denk ik, anders is de doorstromer te laag aan vermogen, als mijn 3 fase ooit nog komt ga ik met een 15 kW sww maken, al dan niet met wat voorverwarmd water.

Ooit

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Rol-Co
Gaat hier anders nog steeds prima met 7250 watt. Dus zal het met 15 kW helemaal geen probleem moeten zijn.

Tot het leidingwater weer <10 graden wordt dan moet ik gaan voorverwarmen om niet te hoeven knijpen met de "hand" kraan in de douche. (icm met douchewtw)
Maar dan draait de WP ook over het buffervat (en het leidingwater loopt er dan ook doorheen - ook ooit)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
Wat laat, maar niet te laat. Augustus komt uit op iets meer dan 91 kWh. We zijn in deze maand wel een paar daagjes weg geweest, daarom een iets lager verbruik. Verder eigenlijk mooi op schema, dit jaar wordt weer rond de 1400 kWh.


2017kWhper dag
Januari1504,84
Februari1304,64
Maart1163,74
April1193,97
Mei662,13
Juni973,23
Juli953,06
Augustus912,94
September
Oktober
November
December
Totaal8643,65

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

drielp schreef op donderdag 7 september 2017 @ 08:14:
Wat laat, maar niet te laat. Augustus komt uit op iets meer dan 91 kWh. We zijn in deze maand wel een paar daagjes weg geweest, daarom een iets lager verbruik. Verder eigenlijk mooi op schema, dit jaar wordt weer rond de 1400 kWh.


2017kWhper dag
Januari1504,84
Februari1304,64
Maart1163,74
April1193,97
Mei662,13
Juni973,23
Juli953,06
Augustus912,94
September
Oktober
November
December
Totaal8643,65
Ik heb gisteren een 2e 30 liter duo koper er naast gehangen op de plek van de cv, die is verkocht en had de duo voor 50,- op mp. :)
Kan ik wat spelen met 4 elementen en lagere temperatuur. Nu ruimschoots voldoende ieder geval.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
Rol-Co schreef op donderdag 7 september 2017 @ 09:16:
[...]

Ik heb gisteren een 2e 30 liter duo koper er naast gehangen op de plek van de cv, die is verkocht en had de duo voor 50,- op mp. :)
Kan ik wat spelen met 4 elementen en lagere temperatuur. Nu ruimschoots voldoende ieder geval.
De 50 liter voldoet nog steeds, op termijn komt er wel een 80 liter met koper/rvs vat. De huidige kan nog wel een jaartje of twee mee.

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

drielp schreef op donderdag 7 september 2017 @ 21:01:
[...]


De 50 liter voldoet nog steeds, op termijn komt er wel een 80 liter met koper/rvs vat. De huidige kan nog wel een jaartje of twee mee.
Hier ook, de 30 liter is prima, maar heb nu reserve, extra

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op donderdag 7 september 2017 @ 09:16:
[...]

Ik heb gisteren een 2e 30 liter duo koper er naast gehangen op de plek van de cv, die is verkocht en had de duo voor 50,- op mp. :)
Kan ik wat spelen met 4 elementen en lagere temperatuur. Nu ruimschoots voldoende ieder geval.
Heb je de boilers paralle of in serie staan.

Ik heb sinds 3 weken een inventum van 80 ltr in serie met mijn cv boiler van 80 ltr temperatuur 65 grd.

Werkt prima cv boiler is niet meer aan geweest. :)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 12:43:
[...]


Heb je de boilers paralle of in serie staan.

Ik heb sinds 3 weken een inventum van 80 ltr in serie met mijn cv boiler van 80 ltr temperatuur 65 grd.

Werkt prima cv boiler is niet meer aan geweest. :)
Ik heb ze in serie, de eerste op 75 graden en de 2e net er over.
1e met 1950W en de 2e met 450W
Boiler 2 kan de hele dag opwarmen, en ga je tappen stroomt er iets heter water van boiler 2 naar boiler 1 en die gaat dus niet aan totdat hij kouder water krijgt dan 75 graden. Dan heb je al 100-110 liter gedoucht.
Hebben we nog meer nodig gaat boiler 1 dus als een gek warmen op 1950 en is zo weer klaar, de boiler 2 mag er langer over doen.

Bij normaal gebruik houd het mijn netbelasting laag.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 16:09:
[...]

Ik heb ze in serie, de eerste op 75 graden en de 2e net er over.
1e met 1950W en de 2e met 450W
Boiler 2 kan de hele dag opwarmen, en ga je tappen stroomt er iets heter water van boiler 2 naar boiler 1 en die gaat dus niet aan totdat hij kouder water krijgt dan 75 graden. Dan heb je al 100-110 liter gedoucht.
Hebben we nog meer nodig gaat boiler 1 dus als een gek warmen op 1950 en is zo weer klaar, de boiler 2 mag er langer oven doen.

Bij normaal gebruik houd het mijn netbelasting laag.
Dus je hebt je inhoud wel iets vergroot maar het hoofd doel is lang en langzaam verwarmen maar toch niet zonder water te zitten, das slim bekeken van je.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 16:09:
[...]

Ik heb ze in serie, de eerste op 75 graden en de 2e net er over.
1e met 1950W en de 2e met 450W
Boiler 2 kan de hele dag opwarmen, en ga je tappen stroomt er iets heter water van boiler 2 naar boiler 1 en die gaat dus niet aan totdat hij kouder water krijgt dan 75 graden. Dan heb je al 100-110 liter gedoucht.
Hebben we nog meer nodig gaat boiler 1 dus als een gek warmen op 1950 en is zo weer klaar, de boiler 2 mag er langer over doen.

Bij normaal gebruik houd het mijn netbelasting laag.
Zo werkt het hier ook 80 ltr inventum verwarmen met 1000 Watt naar 65 grd en vandaar naar de cv boiler die op standby staat op 55 grd.

Als het met het beschikbare vermogen max 5500 Watt niet uit komt van de winter wordt de volgorde om ge keert dus eerst cv en dan standby e boiler en gaat de ketel maar weer aan. Even de kranen omzetten en klaar.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:28:
[...]


Zo werkt het hier ook 80 ltr inventum verwarmen met 1000 Watt naar 65 grd en vandaar naar de cv boiler die op standby staat op 55 grd.

Als het met het beschikbare vermogen max 5500 Watt niet uit komt van de winter wordt de volgorde om ge keert dus eerst cv en dan standby e boiler en gaat de ketel maar weer aan. Even de kranen omzetten en klaar.
De winter maakt niet eens heel veel uit op de totaaltijd douchen, hooguit wat meer verbruik misschien. Dit is voor mij al het 2e seizoen, en zonder hulp van cv.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
De cijfers van september zijn er weer, het wordt nu zichtbaar kouder (of ik douche gewoon wat langer, dat kan ook). Gemiddeld liggen we mooi op schema.

2017kWhper dag
Januari1504,84
Februari1304,64
Maart1163,74
April1193,97
Mei662,13
Juni973,23
Juli953,06
Augustus912,94
September1153,85
Oktober
November
December
Totaal9793,59

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Grootebroek,

De eerste volle maand met een elektrische boiler, verbruik 151 kWh

Gas verbruik voor WW 1,73m3 Koken 1,47 m3

In Juli zonder boiler was dat voor WW 22,68m3 Koken 1,48m3

De komende maand kan ik het verbruik van de E boiler afzetten tegen het warm water verbruik.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 14:59:
Grootebroek,

De eerste volle maand met een elektrische boiler, verbruik 151 kWh

Gas verbruik voor WW 1,73m3 Koken 1,47 m3

In Juli zonder boiler was dat voor WW 22,68m3 Koken 1,48m3

De komende maand kan ik het verbruik van de E boiler afzetten tegen het warm water verbruik.
80 liter en dan nog gas voor sww? Of is dat voor sww ergens anders.
Anders moet hij wat warmer of een andere douchekop/doorstroom begrenzer.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Verbruik 30L 85 graden boiler voor sww en grohe red duo in de keuken.


Nov16
E-boiler=103 kWh
Dec16
E-boiler=105 kWh
Jan17
E-boiler = 99,1 kWh Grohe RD = 33,47
Febr17
E-boiler = 91,4 kWh Grohe RD = 39,12 kWh
Maart17
E-boiler = 90,8 kWh Grohe RD = 55,3 kWh
April17
E-boiler = 89,5 kWh Grohe RD = 41,22 kWh
Mei17
E-boiler = 87,6 kWh Grohe RD = 43,6 kWh
Juni17
E-boiler = 105,5 kWh Grohe RD = 29,7 kWh
Juli17
E-boiler = 90,0 kWh Grohe RD = 35,5 kWh
Aug17
E-boiler = 96,6 kWh Grohe RD = 33,4 kWh

Sept17
E-boiler = 94,4 kWh Grohe RD = 35,4 kWh

Beide altijd aan, geen nacht uitschakeling o.i.d. De red duo word niet meer ingezet voor het koken te versnellen ivm inductie koken.
Gas is er definitief af

3 fase staat nog steeds in de molen..... :'(

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 15:10:
[...]

80 liter en dan nog gas voor sww? Of is dat voor sww ergens anders.
Anders moet hij wat warmer of een andere douchekop/doorstroom begrenzer.
De Water van de E-Boiler gaat eerst nog door de CV Boiler ik heb deze nu lager in temperatuur ingesteld, nu zou het niet meer voor mogen komen.

Douchkop heeft een doorstroombegrenzer van 5 liter.

1,7m3 is altijd beter dan 22m3 ;)

SWW gebruik vanaf 21-9 16:30 uur tot 1-10 13:00 uur 695 liter

[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 01-10-2017 15:25 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 15:20:
[...]


De Water van de E-Boiler gaat eerst nog door de CV Boiler ik heb deze nu lager in temperatuur ingesteld, nu zou het niet meer voor mogen komen.

Douchkop heeft een doorstroombegrenzer van 5 liter.

1,7m3 is altijd beter dan 22m3 ;)
Ow wacht, je cv gaat zeker aan bij de start? Dat is heel simpel op te lossen he als dat het is.
Een 220v print relais met een NO contact tussen de cv blokkeer contacten, en dat relais schakelen met de boiler verwarming (bijv het lampje)
Boiler niet aan het warmen blijft cv uit, boiler gaat verwarmen en komt cv op standby maar gaat pas aan als hij koud water krijgt.
Tijden zo gehad en werkt super.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 15:27:
[...]

Ow wacht, je cv gaat zeker aan bij de start? Dat is heel simpel op te lossen he als dat het is.
Een 220v print relais met een NO contact tussen de cv blokkeer contacten, en dat relais schakelen met de boiler verwarming (bijv het lampje)
Boiler niet aan het warmen blijft cv uit, boiler gaat verwarmen en komt cv op standby maar gaat pas aan als hij koud water krijgt.
Tijden zo gehad en werkt super.
Ik ga er een Sonoff TH10 tussen plaatsen, deze schakelt met een 230Volt relais de temperatuur voeler in de boiler kort deze gaat dan niet verwarmen en kan ik gelijk de temperatuur in de boiler zien en zo nodig aan passen. Ik heb hier namelijk te maken met de WAF, bijna alles is goed als ik maar geen koud water krijg als ik onder de douch sta ;)

Ik denk dat ik dan de E-boiler ook maar ga schakelen met een Sonoff TH10 en een SSR.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@wizzopa

Veel te ingewikkeld, ik hou van "keep it simple "
Meeste cv hebben die blokkeer stand, daar zit een lusje in, printje is 9,- bij conrad en klaar!
Oneindig warm water dus goed voor de WAF.

WAF is blij hier, sneller warm water, kan starten en stoppen zo vaak je wilt en 200,- per jaar meer shoppen ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
@Rol-Co

Wat merk en type ketel heb jij, ik heb hier een Nefit Ecomline Classic met een indirect gestookte 80 liter boiler. Ik heb net het schema bekeken maar kan geen blokker mogelijkheid vinden.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@wizzopa
Ik had een remeha tzerra, als je cv een zonneboiler kan combineren heeft hij een blokkeer of standby regeling.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
@Rol-Co

Deze ketel is van bouwjaar 95 toen waren er nog geen ZB of Panelen, dus ook geen blokker ingangen.

Dan toch maar een Sonoff van 10,76 per stuk houd de vrouw iets minder over om te shoppen ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
De cijfers van oktober zijn weer binnen:

2017kWhper dagdagen
Januari1504,8431
Februari1304,6428
Maart1163,7431
April1193,9730
Mei662,1331
Juni973,2330
Juli953,0631
Augustus912,9431
September1153,8530
Oktober1183,7931
November
December
Totaal10973,61304


Het totale verbruik sinds installatie:

kWhper dagdagen
Totaal43753,661194


Verbruik blijft redelijk constant.

De e-boiler voorziet de badkamer en keuken van warm water. Tot nu bevalt dat prima, de CV ketel staat al een tijdje uit. In combinatie met een dwtw is dit een goed alternatief voor en CV ketel. Gezien ons verbruik is een WP-boiler niet echt rendabel en dit geldt ook voor een zonne-boiler.

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
drielp schreef op donderdag 2 november 2017 @ 00:34:
De cijfers van oktober zijn weer binnen:

2017kWhper dagdagen
Januari1504,8431
Februari1304,6428
Maart1163,7431
April1193,9730
Mei662,1331
Juni973,2330
Juli953,0631
Augustus912,9431
September1153,8530
Oktober1183,7931
November
December
Totaal10973,61304


Het totale verbruik sinds installatie:

kWhper dagdagen
Totaal43753,661194


Verbruik blijft redelijk constant.

De e-boiler voorziet de badkamer en keuken van warm water. Tot nu bevalt dat prima, de CV ketel staat al een tijdje uit. In combinatie met een dwtw is dit een goed alternatief voor en CV ketel. Gezien ons verbruik is een WP-boiler niet echt rendabel en dit geldt ook voor een zonne-boiler.
Mooie cijfers, hoeveel warmwater is er in deze periode verbruikt?

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
wizzopa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 05:01:
[...]


Mooie cijfers, hoeveel warmwater is er in deze periode verbruikt?
Dat houd ik niet bij, totale waterverbruik is ongeveer 9 m3 deze maand.

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
drielp schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:20:
[...]


Dat houd ik niet bij, totale waterverbruik is ongeveer 9 m3 deze maand.
Ons water verbruik is 5,152 m3 waar van 1,968m3 warm water bij E. verbruik verbruik van 162,04 kWh.

Door dat er nog geen blokkering op de cv ketel aanwezig is toch nog 310 liter gas voor warm water.

De blokkering wordt vandaag aan gebracht met behulp van een Sonoff TH10.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
wizzopa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 11:45:
[...]


Ons water verbruik is 5,152 m3 waar van 1,968m3 warm water bij E. verbruik verbruik van 162,04 kWh.

Door dat er nog geen blokkering op de cv ketel aanwezig is toch nog 310 liter gas voor warm water.

De blokkering wordt vandaag aan gebracht met behulp van een Sonoff TH10.
Zonde van die 310 liter gas :)
Ik neem aan dat de 1968 liter door de e-boiler is gegaan, is dan de temperatuur in je e-boiler zo'n 85 ºC?

Als ik het even snel uitreken dan hebben wij ongeveer 3150 liter uit de boiler verbruikt. (Ik houd wel van lekker lang douchen.) De e-boiler staat op 60 ºC en de koud water aanvoer uit de dwtw is zo'n 28 ºC.
De dwtw zorgt er hier voor dat de CV gewoon uit kan.Gaskraan staat dicht en de stekker is eruit. Geeft wel lekker gevoel. Een paar keer per maand mag tie even aan. Als back-up wil ik wel weten of het ding nog werkt.

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

drielp schreef op donderdag 2 november 2017 @ 14:25:
[...]


Zonde van die 310 liter gas :)
Ik neem aan dat de 1968 liter door de e-boiler is gegaan, is dan de temperatuur in je e-boiler zo'n 85 ºC?

Als ik het even snel uitreken dan hebben wij ongeveer 3150 liter uit de boiler verbruikt. (Ik houd wel van lekker lang douchen.) De e-boiler staat op 60 ºC en de koud water aanvoer uit de dwtw is zo'n 28 ºC.
De dwtw zorgt er hier voor dat de CV gewoon uit kan.Gaskraan staat dicht en de stekker is eruit. Geeft wel lekker gevoel. Een paar keer per maand mag tie even aan. Als back-up wil ik wel weten of het ding nog werkt.
Het gevoel word nog lekkerder met een slot op de gaskraan, het idee dat je er niet meer voor betaald is priceless

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Verbruik 30L 85 graden boiler voor sww en grohe red duo in de keuken.


Nov16
E-boiler=103 kWh
Dec16
E-boiler=105 kWh
Jan17
E-boiler = 99,1 kWh Grohe RD = 33,47
Febr17
E-boiler = 91,4 kWh Grohe RD = 39,12 kWh
Maart17
E-boiler = 90,8 kWh Grohe RD = 55,3 kWh
April17
E-boiler = 89,5 kWh Grohe RD = 41,22 kWh
Mei17
E-boiler = 87,6 kWh Grohe RD = 43,6 kWh
Juni17
E-boiler = 105,5 kWh Grohe RD = 29,7 kWh
Juli17
E-boiler = 90,0 kWh Grohe RD = 35,5 kWh
Aug17
E-boiler = 96,6 kWh Grohe RD = 33,4 kWh
Sept17
E-boiler = 94,4 kWh Grohe RD = 35,4 kWh

Okt17
E-boiler = 85,1 kWh Grohe RD = 36,3 kWh

Cumulatief E-boiler 1138 kWh/j Grohe RD = 383 kWh

Beide altijd aan, geen nacht uitschakeling o.i.d. De red duo word niet meer ingezet voor het koken te versnellen ivm inductie koken.
Gas is er definitief af

3 fase staat nog steeds in de molen..... :'(

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
drielp schreef op donderdag 2 november 2017 @ 14:25:
[...]


Zonde van die 310 liter gas :)
Ik neem aan dat de 1968 liter door de e-boiler is gegaan, is dan de temperatuur in je e-boiler zo'n 85 ºC?

Als ik het even snel uitreken dan hebben wij ongeveer 3150 liter uit de boiler verbruikt. (Ik houd wel van lekker lang douchen.) De e-boiler staat op 60 ºC en de koud water aanvoer uit de dwtw is zo'n 28 ºC.
De dwtw zorgt er hier voor dat de CV gewoon uit kan.Gaskraan staat dicht en de stekker is eruit. Geeft wel lekker gevoel. Een paar keer per maand mag tie even aan. Als back-up wil ik wel weten of het ding nog werkt.
De 1968 liter is door de boiler gegaan boiler staat nu op 80 graden.

De dwtw staat in de planning voor de nieuwe badkamer, en elektrisch koken gaat gebeuren in de nieuwe keuken.

@Rol-Co Een slot op de gas kraan is voor mijn vrouw nog een stap te ver. Maar we gaan de goed kant op.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 17:38:
[...]

De 1968 liter is door de boiler gegaan boiler staat nu op 80 graden.

De dwtw staat in de planning voor de nieuwe badkamer, en elektrisch koken gaat gebeuren in de nieuwe keuken.

@Rol-Co Een slot op de gas kraan is voor mijn vrouw nog een stap te ver. Maar we gaan de goed kant op.
Ja dat kan, die hebben er de meeste moeite mee, al heb ik nagenoeg alle scenario's afgedekt. En er natuurlijk voor gezorgd dat ze het ook niet meer nodig heeft, ze is erg blij met de nieuwe keuken en kookplaat. ;)
Uiteindelijk kom je er wel!

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Inductie hier ook inmiddels vanaf marktplaats aangeschaft voor 150 ,kookt echt geweldig op krachtstroom.
De wp boiler heeft zich ook al wel bewezen met 70 kWh per maand.
Wacht even jaar rekening af voor administratie verwarring en dan kan kraantje dicht.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
wizzopa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 11:45:
[...]


Ons water verbruik is 5,152 m3 waar van 1,968m3 warm water bij E. verbruik verbruik van 162,04 kWh.

Door dat er nog geen blokkering op de cv ketel aanwezig is toch nog 310 liter gas voor warm water.

De blokkering wordt vandaag aan gebracht met behulp van een Sonoff TH10.
Ik heb mijn ketel geprogrammeerd dat sww uit is, die gooide er ook altijd paar liter doorheen

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 18:57:
Inductie hier ook inmiddels vanaf marktplaats aangeschaft voor 150 ,kookt echt geweldig op krachtstroom.
De wp boiler heeft zich ook al wel bewezen met 70 kWh per maand.
Wacht even jaar rekening af voor administratie verwarring en dan kan kraantje dicht.
Sluit dan geen gas contract af en dan opzeggen, ik was 1 dag te laat en heb 40,- boete aan me kleed gehad bij de nieuwe leverancier. Had nog geen kWh afgenomen of maar iets betaald.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op donderdag 2 november 2017 @ 19:15:
[...]

Sluit dan geen gas contract af en dan opzeggen, ik was 1 dag te laat en heb 40,- boete aan me kleed gehad bij de nieuwe leverancier. Had nog geen kWh afgenomen of maar iets betaald.
Gelukkig deelt green choice geen boetes uit......

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 19:32:
[...]

Gelukkig deelt green choice geen boetes uit......
Je weet nu al dat je naar greenchoice gaat?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
reneeke1970 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 18:59:
[...]

Ik heb mijn ketel geprogrammeerd dat sww uit is, die gooide er ook altijd paar liter doorheen
Dat zou ik ook met de Nefit Easy kunnen doen, ik kan ook op de ketel de sww temp instellen.

Met de Sonoff TH10 kan ik de temperatuur op afstand zien en en regelen even als de temperatuur van de
e. boiler.

Waarom omdat het kan, voor de prijs hoef je het niet te laten iets me gadgets of zo. ;) en als je al bijna 3 jaar thuis zit ga je dit soort dingen doen.

Het volgende projectje het sturen van de ventilatie Itho cve eco op CO2 de meting is er al maar dat is 0-10 volt, de Itho vraagt pwm. :(

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
Rol-Co schreef op donderdag 2 november 2017 @ 19:51:
[...]

Je weet nu al dat je naar greenchoice gaat?
Haha nee daar zit ik al ruim jaar bij. En daar zeg ik gas op, hun kennen geen boetes

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
wizzopa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 20:11:
[...]


Dat zou ik ook met de Nefit Easy kunnen doen, ik kan ook op de ketel de sww temp instellen.

Met de Sonoff TH10 kan ik de temperatuur op afstand zien en en regelen even als de temperatuur van de
e. boiler.

Waarom omdat het kan, voor de prijs hoef je het niet te laten iets me gadgets of zo. ;) en als je al bijna 3 jaar thuis zit ga je dit soort dingen doen.

Het volgende projectje het sturen van de ventilatie Itho cve eco op CO2 de meting is er al maar dat is 0-10 volt, de Itho vraagt pwm. :(
En hoe schakel jij hem dan uit?
Ik heb zelfs zonneboiler uitbreiding met temp sensor op leiding zodat hij weet dat hij niet moet branden. Maar toch doet hij dat fractie van seconde.
En toen kwam ik er achter dat CV en sww afzonderlijk aan en uit te zetten zijn.....
Maar ik vermoed dat hij altijd door wisselaar gaat wat verlies geeft, dus ik ga leiding maar buitenom leggen nu ik weet dat wp boiler 190 liter perfect werkt

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
reneeke1970 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 21:33:
[...]

En hoe schakel jij hem dan uit?
Ik heb zelfs zonneboiler uitbreiding met temp sensor op leiding zodat hij weet dat hij niet moet branden. Maar toch doet hij dat fractie van seconde.
En toen kwam ik er achter dat CV en sww afzonderlijk aan en uit te zetten zijn.....
Maar ik vermoed dat hij altijd door wisselaar gaat wat verlies geeft, dus ik ga leiding maar buitenom leggen nu ik weet dat wp boiler 190 liter perfect werkt
Onder op mijn cv boiler zit een aan / uit schakelaar deze schakelaar sluit de temperatuurvoeler kort waar dor de ketel niet aanslaat voor warm water. Parallel hier aan staat een relais dat wordtgestuurd door de sonoff th10, relais gesloten ketel uit. Als de temperatuur lager wordt dan 45 graden relais open en de ketel gaat aan, temperatuur 50 graden ketel uit.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:19
wizzopa schreef op donderdag 2 november 2017 @ 22:02:
[...]


Onder op mijn cv boiler zit een aan / uit schakelaar deze schakelaar sluit de temperatuurvoeler kort waar dor de ketel niet aanslaat voor warm water. Parallel hier aan staat een relais dat wordtgestuurd door de sonoff th10, relais gesloten ketel uit. Als de temperatuur lager wordt dan 45 graden relais open en de ketel gaat aan, temperatuur 50 graden ketel uit.
Ben benieuwd of het werkt sensor bedonderen, vermoed dat hij toch even klik klik doet, misschien moet je tien sec start vertraging instellen

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
reneeke1970 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 22:14:
[...]

Ben benieuwd of het werkt sensor bedonderen, vermoed dat hij toch even klik klik doet, misschien moet je tien sec start vertraging instellen
@reneeke1970

En ja hoor, het werkt geen gas meer verbruikt door de CV ketel voor warm water. :) Het verbruik in de afgelopen maand 182,53 kWh bij een water verbruik van 4,794 m3.

Het is dus duidelijk dat onze dochter weer thuis is na 9 maanden werken in Renesse. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
De cijfers van november zijn weer opgenomen:

2017kWhper dagdagen
Januari1504,8431
Februari1304,6428
Maart1163,7431
April1193,9730
Mei662,1331
Juni973,2330
Juli953,0631
Augustus912,9431
September1153,8530
Oktober1183,7931
November1274,2330
December
Totaal12243,66334

Het totale verbruik sinds installatie:

kWhper dagdagen
Totaal46523,711255

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@drielp

Je merkt dat het weer kouder word he, meer verbruik op de boilers. Ik zag even snel iets van 39 voor de grohe en 98 voor de douche boiler, maar ik zet het nog netjes

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag:

Ik heb een zonneboiler staan van 150 liter die wordt naverwarmd door mijn CV-ketel (Remeha Avanta). Nu wil ik het gasverbruik voor SWW nog meer beperken en denk eraan om een doorstroomverwarmer tussen de boiler en de CV te plaatsen. Ik heb op zolder maximaal 16A dus 3500W is dan het maximum. Des te warmer het water, des te minder gasverbruikt de CV ;) !

Heeft iemand ervaring en/of tips? En treed er door de doorstroomverwarmer drukverlies of stromingsverlies op?

Alvast bedankt voor jullie feedback!

Groeten Johan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:41
Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:09:
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag:

Ik heb een zonneboiler staan van 150 liter die wordt naverwarmd door mijn CV-ketel (Remeha Avanta). Nu wil ik het gasverbruik voor SWW nog meer beperken en denk eraan om een doorstroomverwarmer tussen de boiler en de CV te plaatsen. Ik heb op zolder maximaal 16A dus 3500W is dan het maximum. Des te warmer het water, des te minder gasverbruikt de CV ;) !

Heeft iemand ervaring en/of tips? En treed er door de doorstroomverwarmer drukverlies of stromingsverlies op?

Alvast bedankt voor jullie feedback!

Groeten Johan
Je zonneboiler wordt naverwarmd door je CV? Dus de CV houd het vat warm? Hoop het niet (veel stilstand verlies op niks af) :+

Doorgaans staat ze zonneboiler voor de CV ketel in serie.

Doorstroomverwarmer kan wel maar zonder krachtstroom nogal tricky. @AUijtdehaag heeft het maar die heeft geen WAF en er wat regelingen omheen om te zorgen dat er geen overbelasting optreed.

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Bedankt voor je reactie.

Zonneboiler en cv staan inderdaad in serie!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:09:
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag:

Ik heb een zonneboiler staan van 150 liter die wordt naverwarmd door mijn CV-ketel (Remeha Avanta). Nu wil ik het gasverbruik voor SWW nog meer beperken en denk eraan om een doorstroomverwarmer tussen de boiler en de CV te plaatsen. Ik heb op zolder maximaal 16A dus 3500W is dan het maximum. Des te warmer het water, des te minder gasverbruikt de CV ;) !

Heeft iemand ervaring en/of tips? En treed er door de doorstroomverwarmer drukverlies of stromingsverlies op?

Alvast bedankt voor jullie feedback!

Groeten Johan
Als je de doorstromer wilt gebruiken als voor-verwarming van de CV dan zou ik het niet doen als je geen overschot aan PV op je dak hebt. Gas is nog te goedkoop (of elektriciteit te duur).

Als je wel een lekker overschot aan PV hebt dan ga je het in de koude maanden niet redden met een kleine doorstromer alleen, te weinig vermogen. Of je moet van koud douchen houden.
Ik denk dat een eenvoudige e-boiler dan een betere oplossing is. In de zomer heb je een extra buffervat en in de winter lekker warm water.

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:09:
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag:

Ik heb een zonneboiler staan van 150 liter die wordt naverwarmd door mijn CV-ketel (Remeha Avanta). Nu wil ik het gasverbruik voor SWW nog meer beperken en denk eraan om een doorstroomverwarmer tussen de boiler en de CV te plaatsen. Ik heb op zolder maximaal 16A dus 3500W is dan het maximum. Des te warmer het water, des te minder gasverbruikt de CV ;) !

Heeft iemand ervaring en/of tips? En treed er door de doorstroomverwarmer drukverlies of stromingsverlies op?

Alvast bedankt voor jullie feedback!

Groeten Johan
Kan er geen element in die zb? Bijv een 400-3000W element.
Dan maak je er gewoon een e-boiler van indien nodig.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
drielp schreef op zondag 31 december 2017 @ 13:19:
[...]


Als je de doorstromer wilt gebruiken als voor-verwarming van de CV dan zou ik het niet doen als je geen overschot aan PV op je dak hebt. Gas is nog te goedkoop (of elektriciteit te duur).

Als je wel een lekker overschot aan PV hebt dan ga je het in de koude maanden niet redden met een kleine doorstromer alleen, te weinig vermogen. Of je moet van koud douchen houden.
Ik denk dat een eenvoudige e-boiler dan een betere oplossing is. In de zomer heb je een extra buffervat en in de winter lekker warm water.
Bedankt voor je reactie. Ik heb geen overschot PV. Het gaat mij erom dat het water nog iets warmer de cv in gaat om het gasverbruik te verminderen. Ik denk dat een e-boiler teveel stroom gaat verslinden door het stilstandsverlies...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Rol-Co schreef op zondag 31 december 2017 @ 13:44:
[...]

Kan er geen element in die zb? Bijv een 400-3000W element.
Dan maak je er gewoon een e-boiler van indien nodig.
Een verwarmingselement is niet de oplossing voor mij. Kan overigens ook niet.

Het gaat er om dat het water nog iets warmer de cv in gaat om het gasverbruik te beperken...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:14:
[...]

Een verwarmingselement is niet de oplossing voor mij. Kan overigens ook niet.

Het gaat er om dat het water nog iets warmer de cv in gaat om het gasverbruik te beperken...
Dan snappen wij jou niet denk ik, geen stroom en geen gas verbruiken...... Wat dan wel?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Rol-Co schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:49:
[...]

Dan snappen wij jou niet denk ik, geen stroom en geen gas verbruiken...... Wat dan wel?
Haha! Stroom verbruiken is geen probleem!

Vraag is of een doorstroomverwarmer ten koste gaat van de doorstroming. En gas besparen doe je er sowieso mee. Vraag is ook of het minder aan stroom kost t.o.v. de gasbesparing. Wat is goedkoper, water verwarmen met een dooroomtoestel of met gas?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 17:07:
[...]

Haha! Stroom verbruiken is geen probleem!

Vraag is of een doorstroomverwarmer ten koste gaat van de doorstroming. En gas besparen doe je er sowieso mee. Vraag is ook of het minder aan stroom kost t.o.v. de gasbesparing. Wat is goedkoper, water verwarmen met een dooroomtoestel of met gas?
Gas (nog wel) als je ook verwarmd met gas.
Een doorstromer is cop 1 net als een boiler, dus kan je net zo goed een boiler ophangen. Ik heb dat ook een tijdje gehad, een 5liter boiler om de start van een cv op te vangen, scheelt ook gas.
Maar uiteindelijk is allemaal hobbybob projecten en kan je beter een 50 liter pakken en de stekker er uit trekken voor de cv met sww.
Kost je 1300 x €0,17 op jaarbasis.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 08-09 01:18
Rol-Co schreef op zondag 31 december 2017 @ 17:43:
[...]

Gas (nog wel) als je ook verwarmd met gas.
...................
Kost je 1300 x €0,17 op jaarbasis.
In mijn geval 1364 kWh. Alleen ligt mijn stroomprijs ietsje lager, voor mijn overschot geeft Essent 7 ct (ja, ik weet dat anderen meer geven, maar ik ben gewoon te gemakzuchtig om te switchen). Dus mijn WW kost zo'n 100 euro/jaar

Hier nog even de maandcijfers

2017kWhper dag
Januari1504,84
Februari1304,64
Maart1163,74
April1193,97
Mei662,13
Juni973,23
Juli953,06
Augustus912,94
September1153,85
Oktober1183,79
November1274,23
December1404,52
Totaal13643,74

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

December 2017

De grohe red duo heeft 40kWh opgeslokt wat iets meer is dan normaal vanwege een kapotte koffie automaat.

De sww boiler kwam op een 81,6 kWh, dat is een reductie tov vorige maanden door de douchekop van nebia.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
zo als ik vorige maand al zij onze dochter is thuis en dat vertaal zich gelijk in en hoger verbruik van zowel water als kWh.

Water verbruik 2,675 m3 stroom 213 Kwh.
Ik vind dit niet echt dat je zegt we gaan de goeie kant op, vandaar dat er nu een warmtepompboiler op zolder staat.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 16:54:
zo als ik vorige maand al zij onze dochter is thuis en dat vertaal zich gelijk in en hoger verbruik van zowel water als kWh.

Water verbruik 2,675 m3 stroom 213 Kwh.
Ik vind dit niet echt dat je zegt we gaan de goeie kant op, vandaar dat er nu een warmtepompboiler op zolder staat.
Ik denk er ook vaak over na maar de traagheid en geluid baart mij zorgen bij een wpb. Ik ga hier nog 2 dingen veranderen, een 3 fasen boiler 7500W en dito doorstroomverwarmer 11-15000W eens kijken wat ik het makkelijkst / beste vind.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:02:
[...]

Ik denk er ook vaak over na maar de traagheid en geluid baart mij zorgen bij een wpb. Ik ga hier nog 2 dingen veranderen, een 3 fasen boiler 7500W en dito doorstroomverwarmer 11-15000W eens kijken wat ik het makkelijkst / beste vind.
Ik heb er ook lang over een wpb na gedacht, ook ben ik met zonneboilers bezig geweest, als tussen oplossing voor een 2de hands 1000 watt Inventum gekozen. Met het veranderen van de regels m.b.t. de subsidie toch als nog een wpb gekocht. Zie dit topic

Zelf installeren mag nu nog, vanaf februari is dat ook over en kan je de subsidie rechtstreeks door sluizen naar de installateur.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:18:
[...]


Ik heb er ook lang over een wpb na gedacht, ook ben ik met zonneboilers bezig geweest, als tussen oplossing voor een 2de hands 1000 watt Inventum gekozen. Met het veranderen van de regels m.b.t. de subsidie toch als nog een wpb gekocht. Zie dit topic

Zelf installeren mag nu nog, vanaf februari is dat ook over en kan je de subsidie rechtstreeks door sluizen naar de installateur.
In princiepe gaat het hier prima met de daalderop boiler(s) geen problemen. Alleen het verbruik en de netbelasting is wat scheef, ik hoop dat met een 3 fasen versie beter te kunnen regelen.
Een wpb kan ik slecht kwijt of komt ver weg dus is dan ook niet ideaal, maar het geluid en de lucht doorvoer lijkt me hinderlijk.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:26:
[...]

In princiepe gaat het hier prima met de daalderop boiler(s) geen problemen. Alleen het verbruik en de netbelasting is wat scheef, ik hoop dat met een 3 fasen versie beter te kunnen regelen.
Een wpb kan ik slecht kwijt of komt ver weg dus is dan ook niet ideaal, maar het geluid en de lucht doorvoer lijkt me hinderlijk.
Zoals je misschien wel heb gelezen staat die van mij op zolder dus de lucht toe en afvoer is voor als nog geen probleem wat het geluid betreft zal ik dat binnen kort zelf ervaren. Mocht het niet te doen zijn dan gaat hij na een jaar voor een zachte prijs de deur uit. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:34:
[...]


Zoals je misschien wel heb gelezen staat die van mij op zolder dus de lucht toe en afvoer is voor als nog geen probleem wat het geluid betreft zal ik dat binnen kort zelf ervaren. Mocht het niet te doen zijn dan gaat hij na een jaar voor een zachte prijs de deur uit. ;)
Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaring betreffende geluid, snelheid van opwarmen en totale indruk.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
Rol-Co schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 19:48:
[...]

Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaring betreffende geluid, snelheid van opwarmen en totale indruk.
Het geluid valt alles mee, tussen de 52 en 54 DBA op 2 meter, mijn dochter slaapt aan de andere kant van de houten wand en heeft er geen last van, in mijn slaapkamer met de deur dicht hoor ik hem niet.

Het opwarmen doe ik alleen met de warmtepomp deze kan de water temperatuur naar 62 graden brengen. Als ik ca 65liter warm water heb gebruikt van 55 graden heb ik een opwarmtijd van 1,5 a 1,75 uur afhankelijk van de buiten temperatuur.
Ik gebruik uitsluiten buitenlucht.

Uit mijn berekeningen klopt het met wat Atlantic opgeeft.

Mijn indruk, hij wat doet wat het moet doen, netjes afgewerkt, een plus vind ik de temperatuur die bereikt kan wordt met de warmtepomp, het via de software uitschakelen van het verwarming element.

De schakelfunctie van de klok is erg beperkt je kan maar 2 periode in geven waar in de boiler mag werken.

Eigenlijk een prima apparaat voor netto nog geen 250 euro. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wizzopa schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 17:30:
[...]


Het geluid valt alles mee, tussen de 52 en 54 DBA op 2 meter, mijn dochter slaapt aan de andere kant van de houten wand en heeft er geen last van, in mijn slaapkamer met de deur dicht hoor ik hem niet.

Het opwarmen doe ik alleen met de warmtepomp deze kan de water temperatuur naar 62 graden brengen. Als ik ca 65liter warm water heb gebruikt van 55 graden heb ik een opwarmtijd van 1,5 a 1,75 uur afhankelijk van de buiten temperatuur.
Ik gebruik uitsluiten buitenlucht.

Uit mijn berekeningen klopt het met wat Atlantic opgeeft.

Mijn indruk, hij wat doet wat het moet doen, netjes afgewerkt, een plus vind ik de temperatuur die bereikt kan wordt met de warmtepomp, het via de software uitschakelen van het verwarming element.

De schakelfunctie van de klok is erg beperkt je kan maar 2 periode in geven waar in de boiler mag werken.

Eigenlijk een prima apparaat voor netto nog geen 250 euro. ;)
Dat klinkt veelbelovend inderdaad, omdat je buitenlucht gebruikt ben ik ook erg benieuwd naar volgende week.
Kan je nog iets zeggen over het verbruik per dag/week/maand icm aantal liters per dag bijv.
Heb je al eens gewarmd met het element? Hoeveel W is die trouwens?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:36
@Rol-Co Het is lastig om een run van de boiler te meten er is vaak een verstorende factor, of er wordt tussen door water getapt, je vergeet de meters op te nemen etc.

Maar van de metingen die ik heb klop het met wat Atlantic opgeeft er van uitgaande dat het verloop van de COP lineair is.

19-1 verbruik 2,37 kWh water 105 liter buiten temperatuur 3,3 gr. COP 2,37 Atlantic 2,39
23-1 ---------- 1,07 kWh ---------- 48 liter ---------------------------- 4,5 gr. ------ 2,56 ------------ 2,56
25-1 ---------- 4,66 kWh -------- 204 liter ---------------------------- 7,7 gr. ------ 2,93 ------------ 2,89

Ik heb nog niet verwarmt met het element van 1800 Watt en ga dat ook niet doen,eerst maar eens zien wat hij bij lage temperaturen gaat doen.
Met mijn E boiler heb ik over 11 dagen een verbruik gehad van 63,7 kWh met de wpb over 19 dagen 54 kWh water en ca. 1,402 en 2,166 liter. Uiteraard gaat het voor wat de wpb om een test fase ik ben aan het uitzoeken wat voor ons het gunstigste werkt, m.b.t. de temperatuur, start stoptijden welke modus het beste is. Maar voor als nog ben ik en ook zeker mijn vrouw niet ontevreden.
Maandag eindelijk nog even 1500 Wp erbij dan komen we op 7310 Wp dan mag de zomer beginnen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nox
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 16:39

Nox

Noxiuz

Klein schopje :)

Hier ligt ook een zwik PV op dak, omdat salderen straks niet meer gaat alvast aan het rekenen geslagen.

Wat ik van plan ben is het volgende:

- e-boiler in serie met CV-ketel (intergas hr eco kombi kompakt)
- CV-ketel als geiser gebruiken (installatietype Solo Tap)

Dit om zo min mogelijk gas te gebruiken. Verwarming is nog een groot vraagteken dus vandaar de intergas als solo tap, die moet ook op die manier werken. Volgens mij is het met/zonder cv-bedrijf eigenlijk weinig anders.

Mijn vraag is eigenlijk, als de e-boiler van 50-80L leeg raakt moet de CV bijspringen. Ik wil de boiler eigenlijk direct kunnen voeden, dus vanaf het dak de boiler in en het terugleveren sterk reduceren.

Nu heb ik 2 vragen, benieuwd of iemand het antwoord weet:

- er is een waterbesparende douchekop/kraan en die wordt eigenlijk altijd gebruikt, verwacht zo'n 5-7 liter (nooit gemeten) per minuut.
- als de ww-vraag start, zal de cv-ketel de eerste 2 meter leiding eigenlijk lauw/koud water krijgen en aanslaan, water kost geen drol hier dus ik wacht liever een tel of 2 á 3 dan dat de ketel aanspringt op vol vermogen en vervolgens erachter komt 'Oh het water is al warm, doei'
- als de boiler leeg raakt zal dit geleidelijk gaan, als er water van 45 graden uit stroomt zal de ketel een beetje moeten beginnen bijverwarmen. Maar de ketel heeft een minimum vermogen van 5kw of iets in die richting terwijl er om dat naar 60 graden te brengen maar 2 á 3 kw nodig is voor 2 á 3 L/minuut. Geeft dit problemen?

Er is wel een dwtw in de planning, die zal dan de boiler en thermostaatkraan in lopen. Eigenlijk zonde want in de winter voer je dan water van 20 graden de boiler in, als je even wacht gebeurt dat vanzelf... :+

Ivm legionella zal de boiler ook in de winter eens in de zoveel tijd (2 weken?) Even naar de 65 graden gaan uiteraard.

[ Voor 9% gewijzigd door Nox op 20-02-2018 10:42 ]

Overlever van KampeerMeet 4.1
"Als David Attenborough een film van jou zou moeten maken zou hij het moeilijk krijgen." - TDW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 06-09 15:25

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

mmm Schopje 2..:-)


Ik zoek een grote eboiler...
Of een Wp boiler met een elektrisch spiraal...
180-200 liter hangend...

Iemand adviezen?
Maar beter goede ervaringen??
Want ik weet google is enz
Maar kennis is iets belangrijker dan de prijs :-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Nox schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 10:27:
Klein schopje :)

Hier ligt ook een zwik PV op dak, omdat salderen straks niet meer gaat alvast aan het rekenen geslagen.

Wat ik van plan ben is het volgende:

- e-boiler in serie met CV-ketel (intergas hr eco kombi kompakt)
- CV-ketel als geiser gebruiken (installatietype Solo Tap)

Dit om zo min mogelijk gas te gebruiken. Verwarming is nog een groot vraagteken dus vandaar de intergas als solo tap, die moet ook op die manier werken. Volgens mij is het met/zonder cv-bedrijf eigenlijk weinig anders.

Mijn vraag is eigenlijk, als de e-boiler van 50-80L leeg raakt moet de CV bijspringen. Ik wil de boiler eigenlijk direct kunnen voeden, dus vanaf het dak de boiler in en het terugleveren sterk reduceren.

Nu heb ik 2 vragen, benieuwd of iemand het antwoord weet:

- er is een waterbesparende douchekop/kraan en die wordt eigenlijk altijd gebruikt, verwacht zo'n 5-7 liter (nooit gemeten) per minuut.
- als de ww-vraag start, zal de cv-ketel de eerste 2 meter leiding eigenlijk lauw/koud water krijgen en aanslaan, water kost geen drol hier dus ik wacht liever een tel of 2 á 3 dan dat de ketel aanspringt op vol vermogen en vervolgens erachter komt 'Oh het water is al warm, doei'
- als de boiler leeg raakt zal dit geleidelijk gaan, als er water van 45 graden uit stroomt zal de ketel een beetje moeten beginnen bijverwarmen. Maar de ketel heeft een minimum vermogen van 5kw of iets in die richting terwijl er om dat naar 60 graden te brengen maar 2 á 3 kw nodig is voor 2 á 3 L/minuut. Geeft dit problemen?

Er is wel een dwtw in de planning, die zal dan de boiler en thermostaatkraan in lopen. Eigenlijk zonde want in de winter voer je dan water van 20 graden de boiler in, als je even wacht gebeurt dat vanzelf... :+

Ivm legionella zal de boiler ook in de winter eens in de zoveel tijd (2 weken?) Even naar de 65 graden gaan uiteraard.
Allemaal al gedaan :)

Boiler voor de cv met een graadje of 70-75 en door de cv naar een mengventiel die met koud naar 50 graden mengt.
Bij de douche een thermostaat kraan die er 38-46 van kan maken.
Werkt perfect, je merkt niet eens dat de boiler koud word en de cv start omdat het mengventiel dat dempt en daarna de thermostaatkraan nog.

Enige probleem was de start, dan gaat de cv aan en ben je 13 liter gas kwijt, dit heb ik opgevangen door een relais te sturen met het lampje van de boiler, de contacten van het relais zaten op een blokkeer ingang van de ketel. (Remeha tzerra)

Dus start, ketel geblokkeerd, als de boiler gaat warmen (na 7 min) mag de ketel starten maar doet hij niet omdat er warm water door loopt, word dat kouder gaat hij bijspringen.

1,5 jaar gewerkt hier.

@Dylantje2

Veel te groot joh, wij kunnen het af met 30 liter, dus 50 is al zat.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 06-09 15:25

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Rol-Co schreef op zondag 25 februari 2018 @ 20:10:
[...]

@Dylantje2

Veel te groot joh, wij kunnen het af met 30 liter, dus 50 is al zat.
mmmmet 4 hier
bad en twee tieners
Zat ook aan 150 oid te denken..

Waar ik hem voor wil hebben.
Voldoende warmwater ALS ik teruglever.
Dus wij zijn meestal werken, op moment van terugleveren
En dan lever terug, als ik dan teruglever wil ik met domotica de boiler laten opwarmen.
Dan kan ik misschien met 160 liter de volgende ochtend halen...
Vandaar liever iets groter/?
Of dom idee? :-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Dylantje2 schreef op zondag 25 februari 2018 @ 20:15:
[...]


mmmmet 4 hier
bad en twee tieners
Zat ook aan 150 oid te denken..

Waar ik hem voor wil hebben.
Voldoende warmwater ALS ik teruglever.
Dus wij zijn meestal werken, op moment van terugleveren
En dan lever terug, als ik dan teruglever wil ik met domotica de boiler laten opwarmen.
Dan kan ik misschien met 160 liter de volgende ochtend halen...
Vandaar liever iets groter/?
Of dom idee? :-)
Een e-boiler is geen wp boiler he? De e-boiler is hier 85 graden dus dan heb je het met 30 liter over 70-75 liter douchewater. Je mengt namelijk 2x met koud.
Bad is dan een ding waar je op moet berekenen, maar te groot is gewoon kWh weggooien.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 06-09 15:25

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

WP boiler is in mijn ogen te duur...
En kan niet overweg met aan/uit..

Dus zal het op moment van terug leveren niet telkens aan en uit kunnen.
WP moet stabiel draaien toch...

En tsja bad is in opdracht directeur...:-)
Anders gaat het Feestje niet door..

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Dylantje2 schreef op zondag 25 februari 2018 @ 20:25:
WP boiler is in mijn ogen te duur...
En kan niet overweg met aan/uit..

Dus zal het op moment van terug leveren niet telkens aan en uit kunnen.
WP moet stabiel draaien toch...

En tsja bad is in opdracht directeur...:-)
Anders gaat het Feestje niet door..
Dus hoeveel liter heb je nodig voor dat bad? Heb je dat wel eens gemeten? En met welke temperatuur?
120 liter daalderop is 240 liter zeker, echter heb je die met klein 1 fase element 1500W dacht ik en 3 fase 7200W
Maar ik zou gokken op een 50 of 80 of 2x 50 , mp staat er vol mee.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:41
Rol-Co schreef op zondag 25 februari 2018 @ 20:53:
[...]

Dus hoeveel liter heb je nodig voor dat bad? Heb je dat wel eens gemeten? En met welke temperatuur?
120 liter daalderop is 240 liter zeker, echter heb je die met klein 1 fase element 1500W dacht ik en 3 fase 7200W
Maar ik zou gokken op een 50 of 80 of 2x 50 , mp staat er vol mee.
Maar je zet een boiler toch eerder op 55 / 60 graden ? Bij 80+ heb je veel meer warmteverlies
Uit 120 liter haal je dan toch ± 180 liter @40gr?

Zit hier eigenlijk beetje met dezelfde kwestie als @Dylantje2 , echter ben ik nog wat beperkter in opties omdat ik ventilatie WTW-d heb :)
Wellicht ga ik het eerst met een MP 80 ilter boilertje proberen om te kijken hoe het gaat en van daaruit verder kijken.

Want idd marktplaats staat er vol mee

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 06-09 15:25

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Lijkt me meer als buffervat
Een grotere boiler geeft meer opslag..
Dus eigenlijk wil ik hem na zondersondergang of na het laatste moment van terugleveren niet meer aan laten schakelen.
Dus liver iets groter dan in de avond aan moeten zetten
Vandaar mijn iets over dimensionering..
Was mijn idee.... maar ander gedachten ook goed.???

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520

Pagina: 1 ... 6 ... 10 Laatste