Anoniem: 128454

Begrijp me AUB niet verkeerd, ik vind het heel knap hoe met een minimum aan matriaal hele knappe koelunits worden gerealiseerd.

Ik probeer op dit forum niemand af te branden of belachelijk te maken.

Als ik bij kan dragen in de vorm van matriaal, koelleiding zat, drogers geen probleem, ventilatoren, sift, zilver ed ik heb het op voorraad in mijn auto.
Koudemiddelen, R22, R404a, R134a, MP39, HP80 in kleine hoeveelheden ook geen probleem mits ik de koudemiddel balans correct hou.
Cappiliaren is een ander verhaal, op 99% van de installaties waar ik aan werk is een tex met duse 6 nodig en bij lekkage wordt er enige honderden kilo's gevuld.

Wat ik ook bij kan dragen is 25 jaar opleiding en ervaring in commerciele en industriele koeltechniek.
Ik heb enorm veel kennis en ervaring opgedaan in ontwerp, research en service van koude installaties, van commeriele koelkasten tot industriele installties van vele honderden KW.
Dus echt geheimen zijn er niet meer.

Tegenwoordig worden koelsystemen (lees koel en vries systemen) in het kader van energie besparingen voorzien van allerlei trucs om met kleinere compressoren meer rendament te halen.
Veel van deze trucjes zijn heel erg eenvoudig met een minimum aan matriaal te realiseren, veelal koperen pijp om warmte wisselaars te maken.

Even terug naar de onderkoeling.
Het cappilair onderkoelen, een bekende truc uit de commerciele diepvriezers, dit heefft tot doel te voorkomen dat er al expansie optreed in het cappilair, de vloeistof wordt wel onderkoeld ingespoten maar dit heeft geen direct gevolg het compressor rendament.

Het probleem waar tegenaangelopen wordt, is de minimaal te bereiken condensatie temperatuur, welke wordt bepaald door de omgevingtemp van de ruimte.

Door nu achter de condensor een warmte wisselaar te monteren, kan de gecondenseerde vloeistof verder worden afgekoeld, met als gevolg dat de persdruk zal dalen en het rendament toeneemt.
door deze warmte wisselaar te voeden met zwaar onderkoelde vloeistof zal deze zeer effectief werken.
Het andere deel van de vloeistof wordt gebruikt om de verdamper van de processor te koelen.
de 2 zuigleidingen komen weer samen op de zuig van de compressor.
De zuiggassen uit de processor verdamper zullen relatief een zeer lage oververhitting hebben omdat men de verdamper zo optimaal mogelijk wil gebruiken.
Deze zeer koude gassen worden nu gemengd met de zeer zwaar oververhitte gassen uit de vloeistof koeler waardoor de totale oververhitting dus relatief hoog word.
Grote oververhitting heeft weer een zeer gunstig effect op het rendament van de compressor, dus het mes snijd aan 2 kanten.

Jammer dat er geen attachments mogelijk zijn, anders zou ik een h log p diagram laten zien.

Zon getoond cpev (constant pressure expansion valve) is eigenlijk ideaal, je steld hem in op de gewenste zuigdruk en klaar is kees.

In plaats van een cappiliar of ventiel kan ook een prikkraan worden gebruikt.
Een prikkraan heeft een conische naald, waarmee een gaatje in een leiding word geprik, waarna dus ook een hele mooi de doorstroming geregeld kan worden.

Afijn als ik ooit eens iets kan betekenen voor iemand laat het maar weten, ik woon omgeving alkmaar.

Groeten Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 12:43

Epsilon

Avatar revival!

Anoniem: 128454 schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 21:02:
Begrijp me AUB niet verkeerd, ik vind het heel knap hoe met een minimum aan matriaal hele knappe koelunits worden gerealiseerd.
Doen we ook niet :), ik snap je bedoeling helemaal. Maar dit is een zeer specialistisch vlak. Hier zijn jaren overheen gegaan om dit uit te zoeken. Dit is moeilijk te begrijpen door mensen die in de koeltechniek zitten. Een klein voorbeeld is het gebruiken van een receiver (vloeistofvat, net hoe je het wilt noemen, wij gebruik vaak de engelse woorden omdat we veel informatie uit een amerikaans forum ( http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?=80 )halen). Iemand die in de koeltechniek werkt zal er altijd een tussen zetten. Sterker nog, zeggen dat het moet. Echter heb je in een goed afgestemt systeem een receiver helemaal niet nodig.
ls ik bij kan dragen in de vorm van matriaal, koelleiding zat, drogers geen probleem, ventilatoren, sift, zilver ed ik heb het op voorraad in mijn auto.
Koudemiddelen, R22, R404a, R134a, MP39, HP80 in kleine hoeveelheden ook geen probleem mits ik de koudemiddel balans correct hou.
Cappiliaren is een ander verhaal, op 99% van de installaties waar ik aan werk is een tex met duse 6 nodig en bij lekkage wordt er enige honderden kilo's gevuld.
Ik kan ook zo aan drogers / shraders / condensers komen voor een schappelijke prijs. Ik probeer zelf dan ook zo min mogelijk afhankelijk te zijn van andere mensen :). Capilair is helaas het gene wat het grootste probleem is. Wij zoeken zeer dun capilair omdat we een zeer kleine load koelen (200w max). 0.028" en 0.031" zijn de meest gebruikte maten. Dit is 0.71mm en 0.79mm binnendiameter.

Ook worden onze systeem heel anders gedimensioneerd, dit is ook precies de reden waarom wij capilair ipv een TEV gebruiken. Wij tunen de systeemen voor een bepaalde load bij een minimum temperatuur. In tegenstelling tot de commerciele systemen, die afgestemt worden voor een maximale capaciteit bij een vaste temperatuur. Capilair is simpelweg veruit de makkelijkste, goedkoopste en best werkende manier voor deze kleine systeempjes. Een TEV gaat spoken bij deze kleine loads (je moet er rekening mee houden dat de load inzakt naar 50w, uitgesloten bij een TEV dus).

Over het gas kunnen we heel simpel zijn:
Propaan werkt ook zeer goed en is niet schadelijk voor het milieu. Buiten dat kan iedereen het krijgen en als het fout gaat maakt het niet uit. Wij mogen zelf geen koelgassen als r22 gebruiken dus dat niet erg handig.
Wat ik ook bij kan dragen is 25 jaar opleiding en ervaring in commerciele en industriele koeltechniek.
Ik heb enorm veel kennis en ervaring opgedaan in ontwerp, research en service van koude installaties, van commeriele koelkasten tot industriele installties van vele honderden KW.
Dus echt geheimen zijn er niet meer.

Tegenwoordig worden koelsystemen (lees koel en vries systemen) in het kader van energie besparingen voorzien van allerlei trucs om met kleinere compressoren meer rendament te halen.
Veel van deze trucjes zijn heel erg eenvoudig met een minimum aan matriaal te realiseren, veelal koperen pijp om warmte wisselaars te maken.

Even terug naar de onderkoeling.
Het cappilair onderkoelen, een bekende truc uit de commerciele diepvriezers, dit heefft tot doel te voorkomen dat er al expansie optreed in het cappilair, de vloeistof wordt wel onderkoeld ingespoten maar dit heeft geen direct gevolg het compressor rendament.

Het probleem waar tegenaangelopen wordt, is de minimaal te bereiken condensatie temperatuur, welke wordt bepaald door de omgevingtemp van de ruimte.

Door nu achter de condensor een warmte wisselaar te monteren, kan de gecondenseerde vloeistof verder worden afgekoeld, met als gevolg dat de persdruk zal dalen en het rendament toeneemt.
door deze warmte wisselaar te voeden met zwaar onderkoelde vloeistof zal deze zeer effectief werken.
Het andere deel van de vloeistof wordt gebruikt om de verdamper van de processor te koelen.
de 2 zuigleidingen komen weer samen op de zuig van de compressor.
De zuiggassen uit de processor verdamper zullen relatief een zeer lage oververhitting hebben omdat men de verdamper zo optimaal mogelijk wil gebruiken.
Deze zeer koude gassen worden nu gemengd met de zeer zwaar oververhitte gassen uit de vloeistof koeler waardoor de totale oververhitting dus relatief hoog word.
Grote oververhitting heeft weer een zeer gunstig effect op het rendament van de compressor, dus het mes snijd aan 2 kanten.

Jammer dat er geen attachments mogelijk zijn, anders zou ik een h log p diagram laten zien.
Ik zou hier Heeeeeel graag een schema van willen zien. Misschien is het allang bekend en praten we hier over hetzelfde, maar misschien is het wel iets nieuws. Zo te zien gebruik je een dubbele verdamper. Zo ja: Dit brengt veel extra problemen met zich mee en voor een beginner is het al zo moeilijk om een goed werkend systeem in elkaar te zetten :).

Overigens is bij ons het rendement van de compressor zelf niet zo gek interessant (voor jou als koeltechnicus wel). Bij ons worden computers gebruikt die soms wel het dubbele aan energie verstoken als de standaard settings. Bij ons gaat het om performance, dus een zo laag mogelijke temperatuur. De persdruk hoeft dus niet naar beneden.

Even een opmerking tussendoor. Wij preferen (op Haeg na waarschijnlijk, die is zelf ook koeltechnicus) de termen sub-cooling (onderkoeling) en super-heating (oververhitting). Maar dat mag je helemaal zelf weten uiteraard :)
Zon getoond cpev (constant pressure expansion valve) is eigenlijk ideaal, je steld hem in op de gewenste zuigdruk en klaar is kees.

In plaats van een cappiliar of ventiel kan ook een prikkraan worden gebruikt.
Een prikkraan heeft een conische naald, waarmee een gaatje in een leiding word geprik, waarna dus ook een hele mooi de doorstroming geregeld kan worden.

Afijn als ik ooit eens iets kan betekenen voor iemand laat het maar weten, ik woon omgeving alkmaar.

Groeten Victor
Alvast bedankt!

Enne, sinterklaas de groeten gedaan ;).

Kijk even op [rml][ Phase-Change] Building GPU cooler [ 56k warning][/rml] voor mijn project :).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Overigens is bij ons het rendement van de compressor zelf niet zo gek interessant (voor jou als koeltechnicus wel). Bij ons worden computers gebruikt die soms wel het dubbele aan energie verstoken als de standaard settings. Bij ons gaat het om performance, dus een zo laag mogelijke temperatuur. De persdruk hoeft dus niet naar beneden.

Denk foutje als je de persdruk naar beneden brengt, kun je ook dieper gaan koelen, denk hierbij aan 2 of drie traps systemen waarbij systeem 1 systeem 2 koelt,en systeem 2 systeem 3 koelt en op die manier steeds dieper gaat.

Ander voordeel als je 30C condenseerd, zal direct na inspuiting het koudemiddel zelf afgekoeld moeten worden naar -50 of lager.

Dat er al jaren overheen gegaan zijn snap ik ook wel alleen heb ik in mijn leven al zoveel rare koel en vries dingen gebouwd dat dit niet een vreemd iets is.

Ene ik ben ooit begonnen als electronicus (MTS analoge techniek) dus overklokken en de bijbehorende probemen met processoren, en het idee van supergeleiding zijn mij niet echt onbekend.

Was denk ik een van de eersten die de Z80 van sinclair al overklokte door andere kristallen op de print te vervangen (moederbord kon je het nog niet noemen)

Afijn ik heb op mijn eigen forum even wat diagrammen voor R404 aangemaakt en een verhandeling over de werking van cappiliare installaties neergezet.

WWW.koeltechniek.nl.tt

Met betrekking tot de load en cappiliaren heb je wel gelijk, het is echter zo verdomd arbeids intensief en tijdrovend om het cappilair precies goed te krijgen, vandaar mijn idee van een prikkraan.

En nee een vloeistof afscheider heb je alleen nodig bij slecht gedimensineerde systemen of als er kans is op vloeistofslag.

Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
[b][message=22117261,noline]

Met betrekking tot de load en cappiliaren heb je wel gelijk, het is echter zo verdomd arbeids intensief en tijdrovend om het cappilair precies goed te krijgen, vandaar mijn idee van een prikkraan.


Victor
Valt zo een prikkraantje dan zodanig te modden dat het permanent lekvrij is en ook zo fijn te regelen dat het bruikbaar word ?
Heb zo eens een ding in de vuilbak gekiepert omdat ik vond dat het in nogal slechte staat verkeerde , had ik beter niet gedaan , had ik het nog eens goed kunnen bekijken voor ik weer zo een kraantje ga zoeken ergens in de handel .
Het lijkt me alleen zo simpel dat het me raar lijkt dat dit nog niet geprobeerd is hier of daar .
Bespreken waard niettemin , vraag me dus alleen af of de debiedrange zo fijn is dat je echt een bruikbaar debied zal kunnen instellen op laten we zeggen een paar windingen of minder .
Iemand nog een oordeel hierover ?
Had ik het oude kraantje nog gehad , had ik desnoods wel eens willen bekijken hoe het lekvrij zou kunnen gemaakt worden en eventueel eens los op een slechte compressor met de een of andere vloeistof onder druk getest hebben wat het debiet van zo een kraantje is en of dat min of meer goed regelbaar is .
Dat eigelijk nog nooit niemand iets comercieel ontworpen heeft te vervanging van capilair in phase change PC koelingen , de drempel zou voor velen al veel lager liggen om er eentje zelf te maken .Al is dat mischien niet zo een goed idee voor somige handige harry's :Y)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 12:43

Epsilon

Avatar revival!

Zo'n "prikventiel" zoals jullie het noemen is wel degelijk gemaakt en wel door onze eigen Dabit (al zie ik hem hier veel te weinig helaas, ik mis hem hier om oordelen te geven op onze systemen :'( :( ).

Op www.icecoldcomputing.com staat de beschrijving :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Weet ik wel dat dabit een regelbaar ventiel heeft gemaakt , maar niet comercieel ;)
Ik vermoed ook dat hij het nooit echt getest heeft .

Maar ik denk dat met een prikkraan hier een kraan bedoeld wordt om gas uit oude koeltoestellen op te vangen. Maar het systeem van deze kraan is ongeveer Dabit's zijn ontwerp of anderom :)
Heb er al dikwijls aan gedacht om ook iets in de aard van dabit zijn idee te gaan maken .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 79743

prikkranen die gebruikt worden om gas af te tappen uit bestaande systemen gaan op den duur lekken, dat is al is geprobeerd. Of dit bedoeld wordt weet ik niet.
Er is een tijd geleden een discussie geweest op het forum van xtremesystems.org over een verdamper plaatsen op de vloeistofleiding en de professionele koeltechneuten daar vonden het niet de moeite waard aangezien je zuigdruk omhoog gaat dat wordt wel enigszinds gecompenseerd doordat je een lagere persdruk hebt en doordat je minder koudemiddel nodig hebt in de verdamper op de proccesor. ook een probleem is dat het systeem moeilijk is af te stellen op deze manier waarschijnlijk hebben we zelfs een zuigdrukregulator nodig in het systeem.
We zouden het is kunnen proberen uiteraard maar ik verwacht er geen wonderen van. Overigens is dit een soort simpele versie van een autocascade ;) autocascades worden alleen nog niet veel gemaakt aangezien het flink moeilijk is voor hobbyisten, zelfs voor profesionele is dit moeilijk.

@koeltechneut: we waarderen uiteraard elke hulp dus blijf gerust op dit forum hangen ;) trouwens wij hebben geen STEK licentie en kunnen dus niet zomaar met deze gassen spelen zonder flinke boetes te riskeren, helaas zitten we aan flinke regelgevingen vast en is het voor ons niet echt haalbaar om een stek-licentie te gaan halen. We kunnen alleen gassen gebruiken die algemeen verkrijgbaar zijn. ookal ben ik wel erg geintresseerd in care 50 aangezien dit een mengsel is van propaan en ethaan en dus niet per se een verboden gas is.

[ Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 79743 op 14-11-2004 13:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Anoniem: 79743 schreef op zondag 14 november 2004 @ 13:26:
prikkranen die gebruikt worden om gas af te tappen uit bestaande systemen gaan op den duur lekken, dat is al is geprobeerd. Of dit bedoeld wordt weet ik niet.
Er bestaan diverse soorten prikranen, het model wat ik gebruik, kan helemaaluit elkaar worden gehaald, waarna het mpgelijkis omde kraan op de leiding te solderen.
deze kraan heeft een lange conische naald, welke een goede regeling van de doorstroning leverd.
Er is een tijd geleden een discussie geweest op het forum van xtremesystems.org over een verdamper plaatsen op de vloeistofleiding en de professionele koeltechneuten daar vonden het niet de moeite waard aangezien je zuigdruk omhoog gaat dat wordt wel enigszinds gecompenseerd doordat je een lagere persdruk hebt en doordat je minder koudemiddel nodig hebt in de verdamper op de proccesor. ook een probleem is dat het systeem moeilijk is af te stellen op deze manier waarschijnlijk hebben we zelfs een zuigdrukregulator nodig in het systeem.
We zouden het is kunnen proberen uiteraard maar ik verwacht er geen wonderen van. Overigens is dit een soort simpele versie van een autocascade ;) autocascades worden alleen nog niet veel gemaakt aangezien het flink moeilijk is voor hobbyisten, zelfs voor profesionele is dit moeilijk.
Dat een dergelijk systeem moeilijker is af te stellen ontken ik niet, echter met een goede meterset en een contact thermometer is dit een fluitje van een cent als je het gedrag van koelmiddelen weet te intepreteren.
De truc is het bepalen van de oververhitting (superheat) achter de diverse verdampers.

Als je dit uitzet in een H log P diagram, dan zie je het enorme effect wat dit kan hebben.
Het verhogen van de zuigdruk is niet de bedoeling, wel het verhogen van de oververhitting van het gas.
Autocascade systemen zijn op dit moment in commerciele installaties heel normaal, er wordt op dit moment geen enkele installatie meer weggezet zonder, domweg omdat dit ondanks de meerkosten enorm veel opleverd.

Een vloeistof onderkoeler maken kost niet veel, en is met wat resten koperen pijp redelijk eenvoudig te realiseren.
@koeltechneut: we waarderen uiteraard elke hulp dus blijf gerust op dit forum hangen ;) trouwens wij hebben geen STEK licentie en kunnen dus niet zomaar met deze gassen spelen zonder flinke boetes te riskeren, helaas zitten we aan flinke regelgevingen vast en is het voor ons niet echt haalbaar om een stek-licentie te gaan halen. We kunnen alleen gassen gebruiken die algemeen verkrijgbaar zijn. ookal ben ik wel erg geintresseerd in care 50 aangezien dit een mengsel is van propaan en ethaan en dus niet per se een verboden gas is.
Zolang je onder de 3 Kg vulling blijft en onder de 500W motor vermogen vallen installaties niet onder de stek wetgeving.
Dus theoretisch kun je gewoon je gang gaan.

Voor diegenen die theoretisch iets verder willen gaan en het gedrag van koudemiddelen wil bekijken, adviseer ik om het programma cool pack te downloaden.
Dit programma bevat alle diagrammen van koudemiddelen icl de natuurlijke en heeft de mogelijkheid de grafieken te plotten, zodat je ziet wat er gebeurt.

Groeten Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Anoniem: 128454 schreef op zondag 14 november 2004 @ 15:39:
[...]


Er bestaan diverse soorten prikranen, het model wat ik gebruik, kan helemaaluit elkaar worden gehaald, waarna het mpgelijkis omde kraan op de leiding te solderen.
deze kraan heeft een lange conische naald, welke een goede regeling van de doorstroning leverd.


[...]


Wel , zo een kraantje begint me meer en meer intresse op te wekken , soldeerbaar , demonteerbaar , en fijn af te regelen ? Dit is in elk geval waarschijnlijk een ander kraantje dan ik ooit had , dat zag er iets onbruikbaarder uit .

[...]


Zolang je onder de 3 Kg vulling blijft en onder de 500W motor vermogen vallen installaties niet onder de stek wetgeving.
Dus theoretisch kun je gewoon je gang gaan.


Groeten Victor
Hiervan heb ik nog nooit gehoord . Geld deze regeling in Belgie ook ongeveer ?
Vraag me eigelijk af wat er gebeurt als je zonder boe of ba bij bvb Hoekloos binnenstapt en een flesje R404 A of iets dergelijks vraagt om zonder inpakken mee te nemen 8) . heb er al een flesje zuurstof vandaan voor men lassetje en dat ging zonder probleem . of moeten we flesjes van minder dan 3 kg vragen met deze regels ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Smollys schreef op zondag 14 november 2004 @ 16:06:
[...]


Hiervan heb ik nog nooit gehoord . Geld deze regeling in Belgie ook ongeveer ?
Vraag me eigelijk af wat er gebeurt als je zonder boe of ba bij bvb Hoekloos binnenstapt en een flesje R404 A of iets dergelijks vraagt om zonder inpakken mee te nemen 8) . heb er al een flesje zuurstof vandaan voor men lassetje en dat ging zonder probleem . of moeten we flesjes van minder dan 3 kg vragen met deze regels ?
Nee de regel geld voor installaties.
anders zou je een oudere huishoud koelkast ieder jaar moeten laten controleren op lekdichtheid.

Hoekloos mag alleen koudemiddelen leveren aan stek erkende bedrijven, waarvan de afhaler zich als zodanig kan legitimeren middels een hoekloos pas.
Echter een brutaal mens heeft de halve wereld, dus proberen kan geen kwaad, houd er wel rekening mee dat r404a inflessen van 10kg komt en dat na een bepaalde tijd cylinder huur betaald moet worden.

Groeten Vcitor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Haeg
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 20-06-2023

Haeg

Water Chiller installed

Anoniem: 128454 schreef op zondag 14 november 2004 @ 15:39:
[...]


Er bestaan diverse soorten prikranen, het model wat ik gebruik, kan helemaaluit elkaar worden gehaald, waarna het mpgelijkis omde kraan op de leiding te solderen.
deze kraan heeft een lange conische naald, welke een goede regeling van de doorstroning leverd.


[...]


Dat een dergelijk systeem moeilijker is af te stellen ontken ik niet, echter met een goede meterset en een contact thermometer is dit een fluitje van een cent als je het gedrag van koelmiddelen weet te intepreteren.
De truc is het bepalen van de oververhitting (superheat) achter de diverse verdampers.

Als je dit uitzet in een H log P diagram, dan zie je het enorme effect wat dit kan hebben.
Het verhogen van de zuigdruk is niet de bedoeling, wel het verhogen van de oververhitting van het gas.
Autocascade systemen zijn op dit moment in commerciele installaties heel normaal, er wordt op dit moment geen enkele installatie meer weggezet zonder, domweg omdat dit ondanks de meerkosten enorm veel opleverd.

Een vloeistof onderkoeler maken kost niet veel, en is met wat resten koperen pijp redelijk eenvoudig te realiseren.


[...]


Zolang je onder de 3 Kg vulling blijft en onder de 500W motor vermogen vallen installaties niet onder de stek wetgeving.
Dus theoretisch kun je gewoon je gang gaan.

Voor diegenen die theoretisch iets verder willen gaan en het gedrag van koudemiddelen wil bekijken, adviseer ik om het programma cool pack te downloaden.
Dit programma bevat alle diagrammen van koudemiddelen icl de natuurlijke en heeft de mogelijkheid de grafieken te plotten, zodat je ziet wat er gebeurt.

Groeten Victor
Je verward hier een autocascadesysteem met een nakoelboosterset in een grote koelinstallatie vaak gebruikt in supermarkten.
Zo zie je maar dat ook de koeltechniek voor jou toch nog wel geheimen kent.
Ga je maar eens inlezen in wat een autocascade werkelijk is.
Dat het stek zich niet bemoeit met installaties onder de 3 kg is ook prietpraat ,je bent als koelmonteur verplicht iedere gram gas te registreren ook als het in een installatie van onder de 3kg gestopt word of verwijdert.

Wat betreft oververhitting kan ik je vertellen dat die bij onze installatie's altijd volledig in de zuigleiding plaatsvind simpelweg omdat onze verdamper te klein is .
Deze moet gewoon voor 100% gevuld zijn met koudemiddel dit is meteen ook het probleem van de kritische vulling van onze systeempjes .
Teveel gas betekent ploffende compressoren en hoge zuigdrukken en te weinig gas betekent geen capaciteit genoeg en dan heb je nog het probleem van grote wisselende verdamperbelastingen .
Bouw nou gewoon zelf zo'n systeempje ten eerste beleef je hier geweldig veel lol aan en als het je lukt voel je jezelf echt geweldig als je een vlakje van 4x4 cm -50 krijgt.
En als je echt zo goed bent word ie misschien op een dag wel net zo koud als die van mij zie sig. ;)

[ Voor 4% gewijzigd door Haeg op 14-11-2004 23:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Twynn
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 05-05 23:18
Haeg schreef op zondag 14 november 2004 @ 22:55:
Je verward hier een autocascadesysteem met een nakoelboosterset in een grote koelinstallatie vaak gebruikt in supermarkten.
Zo zie je maar dat ook de koeltechniek voor jou toch nog wel geheimen kent.
Ga je maar eens inlezen in wat een autocascade werkelijk is.
Klopt. Voor zover ik weet worden (auto)cascades gebruikt in koelsystemen in het (ultra)laag gebied, dus van -70 tot -150 :)
Dat het stek zich niet bemoeit met installaties onder de 3 kg is ook prietpraat ,je bent als koelmonteur verplicht iedere gram gas te registreren ook als het in een installatie van onder de 3kg gestopt word of verwijdert.
Klopt ook :)
Voor verwerking van echte koelmiddelen moet je altijd een stek-licentie hebben. Voor de grotere systemen (>3Kg koelmiddel) gelden er alleen nog meer regels zoals het bijhouden van een logboek etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 79743

@koeltechneut: lijkt me inderdaad leuk als je even probeert om een systeem te maken volledig naar jouw idee. theorie is 1 ding, praktijk is een ander ;). Uiteraard wel een systeem dat een processor kan koelen ;). Wij willen foto's :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Haeg schreef op zondag 14 november 2004 @ 22:55:
[...]


Je verward hier een autocascadesysteem met een nakoelboosterset in een grote koelinstallatie vaak gebruikt in supermarkten.
Zo zie je maar dat ook de koeltechniek voor jou toch nog wel geheimen kent.
Ga je maar eens inlezen in wat een autocascade werkelijk is.
Dat het stek zich niet bemoeit met installaties onder de 3 kg is ook prietpraat ,je bent als koelmonteur verplicht iedere gram gas te registreren ook als het in een installatie van onder de 3kg gestopt word of verwijdert.

Wat betreft oververhitting kan ik je vertellen dat die bij onze installatie's altijd volledig in de zuigleiding plaatsvind simpelweg omdat onze verdamper te klein is .
Deze moet gewoon voor 100% gevuld zijn met koudemiddel dit is meteen ook het probleem van de kritische vulling van onze systeempjes .
Teveel gas betekent ploffende compressoren en hoge zuigdrukken en te weinig gas betekent geen capaciteit genoeg en dan heb je nog het probleem van grote wisselende verdamperbelastingen .
Bouw nou gewoon zelf zo'n systeempje ten eerste beleef je hier geweldig veel lol aan en als het je lukt voel je jezelf echt geweldig als je een vlakje van 4x4 cm -50 krijgt.
En als je echt zo goed bent word ie misschien op een dag wel net zo koud als die van mij zie sig. ;)
Dan begrijp je ook dat ik enorm verbaasd was toen ik hier in de regio een installatie tegenkwam, bestaande uit een seperate koel en vries multiplex met alleen een condensor voor de koelset en een swep als condensor voor de vriesset.
20 jaar geleden heb ik al gewerkt aan cascade systemen in het slachthuis van Rotterdam en deze waren inderdaad voor ultra lage temperaturen (vriesbanden).
Nu heb ik er dus al 2 in mijn regio.
Trouwens wel heel mooi geheel adapcool, vriesswep (condensor) ook geregeld MBV een AKC regelaar.
DUs helaas ook cascade is niet onbekend.

Wat betreft jullie installaties, bij alle klein cappiliare installties komt de vulling erg nauwkeurig, kijk maar eens als je een commerciele koelkast moet vullen, en hier ga je uit van een constante load.
Een processor heeft nooit een constante load.

Je zegt dat de oververhitting altijd plaats vindt in de zuigleiding omdat de verdampers te klein zijn.
Je zou ook kunnen redeneren dat dan de vulling niet goed is, het cappiliar te lang, waardoor je moet overvullen, De condensatie temperatuur te hoog, waardoor zeker bij een klein verdamper het gas niet snel genoeg af koelt voordat het expandeerd.

(dit zijn trouwens wel de leuke discussies)

Dit is trouwens ook de reden waarom ik mij in dit forum meng, een installatie van 100 PK is veel eenvoudiger goed werkend te krijgen als een kleine installatie met een cappiliar.
Alhouwel het op eerste gezicht eenvoudiger lijkt te zijn is juist een dergelijk kleine installatie in de praktijk veel moeilijker om optimaal te laten werken.

Ik ben zeker van plan ook zelf te gaan spelen om een zoiets in elkaar te zetten, alleen wilik dan met een goed plan beginnen, en dan kan zelfs ik nog leren van anderen die al meer ervaring hebben opgedaan.
BTW ik kan er ook intens vangenieten om soms eens een knuppel in een hoenderhok te gooien, dit zet mensen aan het denken om eens de gebaande wegen te verlaten.
Ik doe dit ook vaak in mijn werk met collega's, en heel vaak komen daar hele mooie oplossingen uit die niemand had verwacht.

Groeten Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 12:43

Epsilon

Avatar revival!

De vulling komt vrij nouw, maar wij vullen dan ook niet op gewicht, maar op temperatuur. Door de grootste load aan het systeem te hangen die we gaan bereiken, kun je de vulling er op afstemmen. Je vult eerst statisch (tot een bepaalde druk, 75psi - 100psi geloof ik, dit weet ik niet 100% zeker). Dan zet je het systeem aan en ook de load (dit kan een processor zijn, maar ook een dummyload). Dan ga je gas toevoegen totdat de temp niet meer zakt (wacht tussen elk beetje vulling 15min om het systeem te stabiliseren).

Bij ons zijn de drukken dan ook niet relevant. Hoogstens om de superheat en subcooling uit te rekenen (en uiteraard bij incorrect werkende systemen om de fout te achterhalen). Ze zijn wat ze moeten zijn (bij single stage systemen). Je kan aan de drukken wel zien waar het aan scheelt bij het systeem, maar we tunen niet op druk.


Dat de capline wat lang lijkt, is helemaal waar. Dit komt omdat we een vrij lange capiliar gebruiken. Er is vrij weinig overcapaciteit. De maximum load die we gaan krijgen, berekenen we door naar de capilair (uiteraard met een marge, maar die is niet groot!!).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 79743

Anoniem: 128454 schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 21:56:
[...]


Dan begrijp je ook dat ik enorm verbaasd was toen ik hier in de regio een installatie tegenkwam, bestaande uit een seperate koel en vries multiplex met alleen een condensor voor de koelset en een swep als condensor voor de vriesset.
20 jaar geleden heb ik al gewerkt aan cascade systemen in het slachthuis van Rotterdam en deze waren inderdaad voor ultra lage temperaturen (vriesbanden).
Nu heb ik er dus al 2 in mijn regio.
Trouwens wel heel mooi geheel adapcool, vriesswep (condensor) ook geregeld MBV een AKC regelaar.
DUs helaas ook cascade is niet onbekend.
Dat autocascade verhaal haalde ik op omdat je daar een soort simplistische versie daar van voorstelde (de verdamper op de vloeistofleiding). Daarop antwoorde jij met autocascade en vloeistof onderkoeler in 1 zin. Hier door leek het alsof je een autocascade gelijk hetzelfde vond als een vloeistof onderkoeler tenzij het zo is dat je daadwerkelijk niet helemaal snapt wat wij onder een autocascade verstaan, daar kan ik verder niet over oordelen aangezien ik geen flauw idee heb wat je bedoeld met commerciele installaties (ik doe het namelijk niet voor me werk maar ben een simpele student met dit als hobby). Ik zie trouwens ook niet in waarom je een autocascade zou gebruiken voor wat jij een koel vries multiplex noemt bedoel koelen en vriezen kan allemaal met een enkele stage met 1 koudemiddel, denk maar aan je normale koelvriescombi in de keuken indien we het hebben over koelen=>0graden en vriezen=<0 graden. plaatje gevonden van autocascade:
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=16071

Hier zit dus een lage druk koudemiddel(bijvoorbeeld r134a) in en een hoge druk koudemiddel(bijvoorbeeld CO2). Weet niet welke koudemiddelen gebruikt worden in commerciele installaties in NL. Dit is dus flink anders dan een normale cascade aangezien deze maar 1 compressor gebruikt en wel 2 koudemiddelen. Dit alles even om te verduidelijken dat we het wel over hetzelfde hebben.

Ik heb ook nog ergens zo'n AKC regelaar liggen, volgens mij een 301. Helaas kan dit ding geen cascades schakelen.


edit: cappilair is zo lang omdat we bij maximale load een zo laag mogelijke zuigdruk willen hebben. Onder load is het namelijk het belangrijkste hoe koud de processor is.

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 79743 op 17-11-2004 16:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AMD 64
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online

AMD 64

gathering of google

(overleden)
Anoniem: 79743 schreef op woensdag 17 november 2004 @ 16:15:
[...]


Dat autocascade verhaal haalde ik op omdat je daar een soort simplistische versie daar van voorstelde (de verdamper op de vloeistofleiding). Daarop antwoorde jij met autocascade en vloeistof onderkoeler in 1 zin. Hier door leek het alsof je een autocascade gelijk hetzelfde vond als een vloeistof onderkoeler tenzij het zo is dat je daadwerkelijk niet helemaal snapt wat wij onder een autocascade verstaan, daar kan ik verder niet over oordelen aangezien ik geen flauw idee heb wat je bedoeld met commerciele installaties (ik doe het namelijk niet voor me werk maar ben een simpele student met dit als hobby). Ik zie trouwens ook niet in waarom je een autocascade zou gebruiken voor wat jij een koel vries multiplex noemt bedoel koelen en vriezen kan allemaal met een enkele stage met 1 koudemiddel, denk maar aan je normale koelvriescombi in de keuken indien we het hebben over koelen=>0graden en vriezen=<0 graden. plaatje gevonden van autocascade:
[afbeelding]

Hier zit dus een lage druk koudemiddel(bijvoorbeeld r134a) in en een hoge druk koudemiddel(bijvoorbeeld CO2). Weet niet welke koudemiddelen gebruikt worden in commerciele installaties in NL. Dit is dus flink anders dan een normale cascade aangezien deze maar 1 compressor gebruikt en wel 2 koudemiddelen. Dit alles even om te verduidelijken dat we het wel over hetzelfde hebben.

Ik heb ook nog ergens zo'n AKC regelaar liggen, volgens mij een 301. Helaas kan dit ding geen cascades schakelen.


edit: cappilair is zo lang omdat we bij maximale load een zo laag mogelijke zuigdruk willen hebben. Onder load is het namelijk het belangrijkste hoe koud de processor is.
kun je mijn uitleggen hoe dat schema precies werkt, voor zover ik het snap word de olie uit de persleiding gefiltert, deze gaat weer terug naar de compressor.
dan spuit r134a en co2 (of anders) in de condensator, de captube die uit de condensator komt bevat r134a en spuit in een warmte wisselaar, en boven komt co2 uit de condensator, die word nog extra gekoeld door het terugkomende gas/vloeistof van het evapblokje en dan komt de co2 in de warmtewisselaar en word daar (puur) vloeistof. en spuit in het evapblokje. ik weet niet of dat zo klopt.
nu vraag ik me af wat doet dat gele dingetje in de terugkomende leiding van het evapblokje? en hoe komt het dat in de condensator r134a en co2 uit elkaar gehaald worden? (zonder filter of iets).

Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Anoniem: 79743 schreef op woensdag 17 november 2004 @ 16:15:
[...]


Dat autocascade verhaal haalde ik op omdat je daar een soort simplistische versie daar van voorstelde (de verdamper op de vloeistofleiding). Daarop antwoorde jij met autocascade en vloeistof onderkoeler in 1 zin. Hier door leek het alsof je een autocascade gelijk hetzelfde vond als een vloeistof onderkoeler tenzij het zo is dat je daadwerkelijk niet helemaal snapt wat wij onder een autocascade verstaan, daar kan ik verder niet over oordelen aangezien ik geen flauw idee heb wat je bedoeld met commerciele installaties (ik doe het namelijk niet voor me werk maar ben een simpele student met dit als hobby). Ik zie trouwens ook niet in waarom je een autocascade zou gebruiken voor wat jij een koel vries multiplex noemt bedoel koelen en vriezen kan allemaal met een enkele stage met 1 koudemiddel, denk maar aan je normale koelvriescombi in de keuken indien we het hebben over koelen=>0graden en vriezen=<0 graden. plaatje gevonden van autocascade:
[afbeelding]

Hier zit dus een lage druk koudemiddel(bijvoorbeeld r134a) in en een hoge druk koudemiddel(bijvoorbeeld CO2). Weet niet welke koudemiddelen gebruikt worden in commerciele installaties in NL. Dit is dus flink anders dan een normale cascade aangezien deze maar 1 compressor gebruikt en wel 2 koudemiddelen. Dit alles even om te verduidelijken dat we het wel over hetzelfde hebben.

Ik heb ook nog ergens zo'n AKC regelaar liggen, volgens mij een 301. Helaas kan dit ding geen cascades schakelen.


edit: cappilair is zo lang omdat we bij maximale load een zo laag mogelijke zuigdruk willen hebben. Onder load is het namelijk het belangrijkste hoe koud de processor is.
Er bestaan 2 soorten, de autocascade, zoals in jouw plaatje, veelgebruikt in kleine extreem diepvriezers, heel veel gebruikt in medische omgevingen en in de medicijn industrie, en ongetwijfeld ook andere plaatsen.
(Deze kom ik niet tegen om aan te werken, kijk er alleen uit interesse naar)

De cascade systemen, meestal groter in capaciteit en veel al gebruikt om producten bij zeer lage temperaturen heel snel in te vriezen.
Deze systemen bestaan uit meerdere systemen waarbij het ene systeem eigenlijk de condensor is van het vriessyteem.

De systemen welke in mijn rayon staan werken eigenlijk ook zo.

Er staat een koelsysteem 135Pk koudemiddel 404a 450kg welke de koelobjecten bedient.
Installatie heeft een buiten opgestelde lucht gekoelde condensor.
Compressoren en koelobjecten zijn voorzien van electronische ventielen met AKC regelaars, welke in netwerk staan zodat deze op afstand uit telezen en te bedienen zijn.
Oververhitting is ingesteld op 2C om maximale verdamper benutting te krijgen.

Het koelsteem heeft tevens een SWEP dit is een platen warmtewisselaar met erg grote capaciteit.

De aanwezige vriesset heeft geen luchtgekoelde condensor, maar de heetgasleiding gaat direct naar de SWEP, welke als condensor fungeert.
De SWEP heeft ook een electronisch ventiel welke door een AKC regelaar wordt aangestuurd en het koudemiddel van de vriesset terugkoelt tot -14C.
De vrieset bestaat uit 2 15Pk DWM machines welke tgv de zeer lage persdrukken ongeveer 1/4 van de maximaal toelaatbare stroom opnemen en een pomp capaciteit opbrengen gelijk aan een 45 a 45 Pk conventioneel.

Wat is hiervan het voordeel:
1 condensor ( en leidingwerk indit geval 60 mtr)
Kleinere vriescompressor en minder koudemiddel inhoud vriesset dus prijs nieuwbouw.

Energie gebruik vriesset is laag.

Een oververhitting van 2 C geeft een hoger rendament op gebruikte verdmapers, echter een slechter rendament op de compressoren.
De zuiggassen uit de Swep verhoogt de temperatuur van de zuigassen zodat de totale oververhitting bij de compressoren op 5C komt waardoor hier het rendament ook stijgt.

De door jouw genoemde regelaar een EKC 301 is een digitale thermostaat met 2 sensoren (mooi ding kun je heel mooi mee regelen tot -50 single stage klep of compressor)

Dat je een lang cappilair moet gebruiken is logisch, je wilt de laagst mogelijke zuigdruk krijgen, bij voorkeur in het vacuum ideaal 0 bar absoluut -1 bar gauge.
Een te lang cappiliar daarintegen maakt dat de eind persgas temperatuur erg hoog wordt, omdat je feitelijk moet overvullen.
DIt leidt vaak tot redeleijk hoge condensatie temperaturen van de vloeistof.
Normaal maakt dit niets uit, de toegepaste verdamper is groot genoeg.
De verdampers die op processors worden gebruikt zijn erg klein (logisch) nadeel is dat de vloeistof dan op condensatie temperatuur uit het capilair komt, zeg +30C de vloeistof moet nu eerst zelf in de verdamper afkoelen, voordat er warmte aan de verdamper ontrokken kan worden.
Het eerste deel van de verdamper doet dus feitelijk niet mee helaas.

Dit is ook waar ik op dit moment tegen aan loop, een goed verdamper ontwerp.
Compact en licht genoeg om op een processor te plaatsen en voldoende inwendige oppervlakte om een goede overdracht te krijgen, tussen verdamper en processor dun genoeg om een goede heat transfer te krijgen.
Verder moet de olie voldoende worden afgevoerd omdat olie de werking negatief beinvloed.

Zoals je ziet ben ik er nog lang niet uit, maar ik blijf denken.

Groeten Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 12:43

Epsilon

Avatar revival!

Anoniem: 128454 schreef op woensdag 17 november 2004 @ 21:01:
De verdampers die op processors worden gebruikt zijn erg klein (logisch) nadeel is dat de vloeistof dan op condensatie temperatuur uit het capilair komt, zeg +30C de vloeistof moet nu eerst zelf in de verdamper afkoelen, voordat er warmte aan de verdamper ontrokken kan worden.
Het eerste deel van de verdamper doet dus feitelijk niet mee helaas.

Dit is ook waar ik op dit moment tegen aan loop, een goed verdamper ontwerp.
Compact en licht genoeg om op een processor te plaatsen en voldoende inwendige oppervlakte om een goede overdracht te krijgen, tussen verdamper en processor dun genoeg om een goede heat transfer te krijgen.
Verder moet de olie voldoende worden afgevoerd omdat olie de werking negatief beinvloed.

Zoals je ziet ben ik er nog lang niet uit, maar ik blijf denken.

Groeten Victor
Door het cappilair door de zuigleiding te laten lopen, koelt het koelmiddel al een behoorlijk eind af voordat het daadwerkelijk de verdamper bereikt. Dan zal je idd nog een stukje van je verdamper "missen" al is het niet veel.

Er zijn mensen die zelf verdampers maken (sterker nog, vrijwel iedereen, omdat ze niet / nauwelijks commercieel te koop zijn).

Hier kun je een blok vinden wat je veel zal zien:

http://www.xtremeresource...ghlight=baker+block+guide

Het "Baker Block" wat vaak genoemt wordt :)

Chilly1 (Xtremesystems) maakt ook zn eigen blokken en verkoopt ze daar (voor een IMHO schofterige 100dollar / stuk)

Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.blairwing.com/images/Blocks.jpg

Hier meer pics:

http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=42877

Die evaps moeten goedkoper kunnen lijkt mij :).

Dus iemand hier: Wie heeft toegang tot een CNC freesbank oid om dit soort evaps te maken? Een design kan altijd gemaakt worden (niet kopieren uiteraard), dat is het probleem niet.

[ Voor 8% gewijzigd door Epsilon op 17-11-2004 22:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/Phase%20change/txv.JPG

Heb hier 3 TEV of wat dan ook liggen , maar denk dat deze (3 verschillende wat het ook is ) genoeg doorlaat geven voor een heel huis te koelen vrees ik .

gegevens:

1:R404A / R507 -45/+10°C inch orif 8 - 2.4 TR - 8.4 kw
2:R404A / R507 -40/+10°C inch orif 8 - 2.4 TR - 8.4 kw
3:R134A -40/+10°C orif 9 - 3.50tr - 12.0 kw

Merk :Thermo king voor 35 bar /500psig

Bruikbaar voor iets ?
modbaar ?
of voor de vuilbak :) ?

PS ,orif is niet verwisselbaar :r :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 12:43

Epsilon

Avatar revival!

Nooit voor de vuilnis bak
NEVER EVER :)

Maar volgens mij wel veel te sterk voor normale phase-change systemen.

Voor high-temp waterchillers (lees : tot -10) kunnen ze misschien wel gebruikt worden.

Iemand anders moet hier uitsluitsel over geven (unknown_road, twynn ? ).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Epsilon schreef op zondag 21 november 2004 @ 02:19:
Nooit voor de vuilnis bak
NEVER EVER :)

Maar volgens mij wel veel te sterk voor normale phase-change systemen.

Voor high-temp waterchillers (lees : tot -10) kunnen ze misschien wel gebruikt worden.

Iemand anders moet hier uitsluitsel over geven (unknown_road, twynn ? ).
heb er nog eentje denk ik , moet eens kijken want dat is een danfoss met orifice 0 dacht ik .
Zal het spul ook effe bovenhalen en nog eens nakijken wat het juist is .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/Phase%20change/danfosstxv.JPG

Specs:
danfoss tf2
R12
-40/+10°C
Demonteerbare orifice nr 00

maatje 00 is een mooie maat denk ik ? .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 67204

Ik lees nogsteeds in stilte mee heb zelf geen ervaring en heb dus einlijk niks toe te voegen aan deze discussie, daarin tegen vind ik ze natuurlijk wel interessant en zijn ze leerzaam. Ben benieuwd waneer de koeltechneut gaat beginnen aan zijn project, denk dat hij zowel nieuwe nuttige dingen voor ons in petto heeft als dat hij tegen onverwachte problemen aanloopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Smollys schreef op zondag 21 november 2004 @ 01:29:
[afbeelding]

Heb hier 3 TEV of wat dan ook liggen , maar denk dat deze (3 verschillende wat het ook is ) genoeg doorlaat geven voor een heel huis te koelen vrees ik .

gegevens:

1:R404A / R507 -45/+10°C inch orif 8 - 2.4 TR - 8.4 kw
2:R404A / R507 -40/+10°C inch orif 8 - 2.4 TR - 8.4 kw
3:R134A -40/+10°C orif 9 - 3.50tr - 12.0 kw

Merk :Thermo king voor 35 bar /500psig

Bruikbaar voor iets ?
modbaar ?
of voor de vuilbak :) ?

PS ,orif is niet verwisselbaar :r :)
Bruikbaar in de range lees verdampingstemperatuur van +10C tot -40/-45C, dus geschikt voor koel en algemeen vries bereik.
Doorlaat geschikt voor 8,4 of 12,0 kw koelvermogen.
bijeen cop van 3 moet je dus een compressor van 2,5 a 3 kw motorvermogen selecteren bijhet gewenste verdampings bereik.

Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Anoniem: 67204 schreef op zondag 21 november 2004 @ 12:21:
Ik lees nogsteeds in stilte mee heb zelf geen ervaring en heb dus einlijk niks toe te voegen aan deze discussie, daarin tegen vind ik ze natuurlijk wel interessant en zijn ze leerzaam. Ben benieuwd waneer de koeltechneut gaat beginnen aan zijn project, denk dat hij zowel nieuwe nuttige dingen voor ons in petto heeft als dat hij tegen onverwachte problemen aanloopt.
Hoop toch echt wel tegen iets op te lopen, het is niet de bedoeling dat het saai gaat worden.

Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Update:
Helaas de afgelopen tijd erg druk geweest (dienst gedraaid, ja ook inhet weekeinde en in de nacht gaan dingen stuk)

Het idee begint te vormen, de eerste aanzet voor een verdamper is gemaakt.

Wat ik tot nu toe overal heb gezien zijn feitelijk kleine verdampers.
Ikwil eigenlijk de plaat welke op de processor staat zo koud mogelijk maken, want dat is het doel de processor koelen.

Afijn dus even een blok geknutseld

afbeelding

afbeelding

afbeelding

Nu moet de koudemiddel flow nog worden gemaakt, het wordt een diagonaal flow verdamper.
De inspuiting komt in het midden, boven in.
dan naar de andere kant beneden uittreden, diagonaal omhoog naar de andere kant enz.
De doorlaat gaten moeten nog worden berekend, omdat de snelheid met verdampen steeds groter wordt.

Over de inspuiting ben ik nog aan het twijfelen.
vermoedelijk een te kort cappilair met prikkraan om te regelen, kan echter ook een ventiel worden, zodat tegelijk de onderkoeling en verdamper gevoed gaat worden.

Verdamper moet nog uitwendig worden afgekleed met koperen platen.

Victor

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 128454 op 21-11-2004 23:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vandread
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 14-04 16:39
lijkt wel zo'n p4 blok wat ik tegen kwam in een dell 2 ghz ...
in ieder geval een blok zoals ik nog nooit een kop voor phch heb gezien
(of ben ik abuis)

[ Voor 49% gewijzigd door Vandread op 21-11-2004 23:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Syzzer
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-05 10:32

Syzzer

Prutser

Vandread schreef op zondag 21 november 2004 @ 23:47:
lijkt wel zo'n p4 blok wat ik tegen kwam in een dell 2 ghz ...
in ieder geval een blok zoals ik nog nooit een kop voor phch heb gezien
(of ben ik abuis)
Je bent niet abuis. De reden dat je nooit een dergelijke kop hebt gezien bij phasechange is hoogstwaarschijnlijk omdat het een enorm probleem wordt het geheel goed te isoleren. Het blok wordt erg groot ben ik bang.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vandread
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 14-04 16:39
Hej ik word al wat wijzer *keeps on reading*
Die grote wordt perfect voor dual core en tegen de tijd dat die er is istie vast wel af. ^_^

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 79743

die doorlaten zijn echt veel te groot om iets mee te kunnen op ons gebied. Voor direct die's zijn txv's zowiezo uitgesloten, bij een waterchiller zullen deze txv's je verdamper verzuipen en hoogstwaarschijnlijk je compressor slopen. Met een beetje dremel/las werk ook niet te verwisselen? Het is natuurlijk zonde om ze weg te gooien. Zet ze desnoods te koop. Doorlaat 0 is trouwens wel redelijk geschikt voor een waterchiller. 0X is idealer maar 0 zal waarschijnlijk wel werken mits je de waterchiller beetje belast en niet al te lage temperaturen verwacht. Alleen jammer dat het een r12 txv is ik zal is nadenken of daar wat aan te doen is. @koeltechneut: je vergeet dat we bij lange na geen 8.4kW willen afvoeren. We willen iets van 300watt afvoeren bij een waterchiller. 8.4 kW kan je je hele huis met gemak mee koelen inderdaad. Denk dat je CV-ketel zware dagen krijgt :D

@vandread: 90nm dual core is niet zo heel veel groter dan 130nm single core.

@koeltechneut: Wat voor materiaal is dat blok standaard? ziet er uit als een aluminium legering oid. hoe wil je dit bekleden met koper?

[ Voor 38% gewijzigd door Anoniem: 79743 op 22-11-2004 14:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AMD 64
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online

AMD 64

gathering of google

(overleden)
ik ben zelf nu bezig met een direct-die die bestaat uit 2 blokjes en 1 rad, dit is erg moeilijk kwa afstelling hebben jullie mischien wat tips voor me?..

verder vind ik het knap wat smollys voor elkaar krijgt zonder meterset enz..

@ koeltechneut, kun je niet mss een eigen topic over je koeling openen,
ik denk dat ik dat zelf ook binnekort ga doen. :)

edit: sorry ;)

[ Voor 3% gewijzigd door AMD 64 op 22-11-2004 22:45 ]

Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exigence
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:53

Exigence

dnkroz

AMD 64 schreef op maandag 22 november 2004 @ 22:26:
ik ben zelf nu bezig met een direct-die die bestaat uit 2 blokjes en 1 rad, dit is erg moeilijk kwa afstelling hebben jullie mischien wat tips voor me?..

verder vind ik het knap wat smollys voor elkaar krijgt zonder meterset enz..

@ koeltechneut, kun je niet mss een eigen topic over je koeling openen,
ik denk dat ik dat zelf ook binnekort ga doen. :)
[rml][ PC] Algemeen Phasechange discussie topic[/rml] ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Anoniem: 79743 schreef op maandag 22 november 2004 @ 12:44:
die doorlaten zijn echt veel te groot om iets mee te kunnen op ons gebied. Voor direct die's zijn txv's zowiezo uitgesloten, bij een waterchiller zullen deze txv's je verdamper verzuipen en hoogstwaarschijnlijk je compressor slopen. Met een beetje dremel/las werk ook niet te verwisselen? Het is natuurlijk zonde om ze weg te gooien. Zet ze desnoods te koop. Doorlaat 0 is trouwens wel redelijk geschikt voor een waterchiller. 0X is idealer maar 0 zal waarschijnlijk wel werken mits je de waterchiller beetje belast en niet al te lage temperaturen verwacht. Alleen jammer dat het een r12 txv is ik zal is nadenken of daar wat aan te doen is. @koeltechneut: je vergeet dat we bij lange na geen 8.4kW willen afvoeren. We willen iets van 300watt afvoeren bij een waterchiller. 8.4 kW kan je je hele huis met gemak mee koelen inderdaad. Denk dat je CV-ketel zware dagen krijgt :D

@vandread: 90nm dual core is niet zo heel veel groter dan 130nm single core.

@koeltechneut: Wat voor materiaal is dat blok standaard? ziet er uit als een aluminium legering oid. hoe wil je dit bekleden met koper?
Daarom gaf ik ook aan dat je 8kw + ermee kunt koelen, en dat is voor een processor koeling lichtjes te groot (angstig vermoeden dat het ventiel niet eens sluit)
8,4 kw is voor een huis al een tikje weinig, de airco in mijn woonkamer is al 6kw.

Een r12 txv is zonder aanpassing te gebruiken voor R134a en mp39
Ook voor andere koudemiddelen zeer goed te gebruiken mits je weet wat je wilt bereiken.
Wij gebruiken r12 ventielen in de tussenkoeling van 2 traps R22 compressoren waar we voor de tussenkoleing van de 2e trap hoge oververhittingen willen hebben.
Gebruik je een koelgas welke een lagere werkdruk heeft als r12, dan kun je het ventiel gebruiken om hele lage temperaturen te bereiken.
bijv een r404 ventiel op HP 80 geeft voor extreem diepvriezen een heel goed resultaat zeker als er gesproken wordt van extreme start loads (invriezen van warme producten)

Het blok is niet van aluminium, het is vertind koper, zilver vloeit er prachtig op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Vandread schreef op zondag 21 november 2004 @ 23:47:
lijkt wel zo'n p4 blok wat ik tegen kwam in een dell 2 ghz ...
in ieder geval een blok zoals ik nog nooit een kop voor phch heb gezien
(of ben ik abuis)
Goed gezien, komt er misschien toch nog iets goeds uit een DELL.

Blokje lag me al even toe te lachen, heeft de mogelijkheid om een heel mooi lang verdampingkanaal te creeren en dat is wat ik wil.

Besloten om net als iedereen te knutselen met wat voorhanden is, dan wel te krijgen.

Alles berekenen en nieuw bestellen is niet echt een kunst.

Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Syzzer schreef op maandag 22 november 2004 @ 01:21:
[...]

Je bent niet abuis. De reden dat je nooit een dergelijke kop hebt gezien bij phasechange is hoogstwaarschijnlijk omdat het een enorm probleem wordt het geheel goed te isoleren. Het blok wordt erg groot ben ik bang.
Voor het isoleren ben ik niet bang, kwestie van juiste isolatie matrialen en vooral de juiste lijm gebruiken.
Isoleer wel grotere warmte wisselaars en dat gaat ook goed.

En ik zal ongetwijfeld net als iedereen ook tegen problemen aanlopen.


Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • El Snorro
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 30-03-2024
Anoniem: 128454 schreef op maandag 22 november 2004 @ 22:55:
[...]


Voor het isoleren ben ik niet bang, kwestie van juiste isolatie matrialen en vooral de juiste lijm gebruiken.
Isoleer wel grotere warmte wisselaars en dat gaat ook goed.

En ik zal ongetwijfeld net als iedereen ook tegen problemen aanlopen.


Victor
Hou je wel rekening mee dat het geheel ook nog op een socket geplaatst moet kunnen worden?
en btw, er is ook nog een edit knop ;)
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Zodat je geen 2 berichten achter elkaar hoeft te plaatsen

[ Voor 13% gewijzigd door El Snorro op 22-11-2004 22:58 ]

E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 79743

Anoniem: 128454 schreef op maandag 22 november 2004 @ 22:46:
[...]

Een r12 txv is zonder aanpassing te gebruiken voor R134a en mp39
Ook voor andere koudemiddelen zeer goed te gebruiken mits je weet wat je wilt bereiken.
Dat zal allemaal best maar we willen het voor propaan gebruiken. Dan is een r22 ventiel toch beter.

@onder mij: ja dat zeg ik toch?

[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 79743 op 23-11-2004 22:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 128454

Dat zal allemaal best maar we willen het voor propaan gebruiken. Dan is een r22 ventiel toch beter.
Voor propaam kun je een r22 ventiel heel goed gebruiken, een R404a ventiel ook, de capaciteit wordt lager en het temperatuurbereik ook.

Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/smolly/Phase%20change/inwerking1.JPG

Effe een pic van een niet meer optimaal systeem dat ik nog eens uit de garage heb geleurt , in een poging om men pifast tijd nog eens op de 1 ste pagina te krijgen , maar ben net blijven steken op de 2 de pagina met men rotte hardware :)

Na ja , je ziet het , koelblok blijft met de cpu op 2840 mhz op meestal op een -41°C hangen idle en stressed op -33°C met de cpu stressed op -15°C .
Dit heeft ooit al beter geweest en zal in het kort nog eens een poging doen om het weer beter te maken ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 79743

denk je dat je met wat tuning, stressed nog kouder kan krijgen of is dit het maximale? goede resultaten hoor daar niet van ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smollys
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-12-2024
Anoniem: 79743 schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 14:20:
denk je dat je met wat tuning, stressed nog kouder kan krijgen of is dit het maximale? goede resultaten hoor daar niet van ;)
Voorheen heb ik met dit systeem toch minstens -19 ° cpu temp Stressed gedraait , dus ga nog eens werken om dit terug te behalen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Epsilon
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 12:43

Epsilon

Avatar revival!

Smollys schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 22:09:
[...]


Voorheen heb ik met dit systeem toch minstens -19 ° cpu temp Stressed gedraait , dus ga nog eens werken om dit terug te behalen ;)
Vertrouw die onboard sensors maar niet ;).
Je kan beter je koeling optimaliseren en zorgen dat je goed contact hebt.
Pagina: 1 2 3 Laatste