The Eagle

I wear my sunglasses at night

Toch niet gek Aetje...ik weet wat een nieuwe accu voor zo'n APC kost...kleintje is al gouw EUR 100,- (ex inbouw). Is trouwens knap link dat inbouwen..als je vergeet de accu's te ontladen |:(

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Niet echt. Deze 2 accu's waren ook vol geladen. Echter als deze UPS niet aan staat, is de stroomkring naar de accu's onderbroken. Dus je kunt ze veilig aansluiten.

En all-in-all heeft me dit E 105,- gekost. Voor een 900W UPS :) waar dus allebei mijn systemen + switch volledig aan kunnen.

Forget your fears...
...and want to know more...


  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-11 21:54

reapher

Z POWER

Wat is er nou gevaarlijk aan om die accu's in te bouwen :S

Je moet gewoon je UPS uitzetten.

Ik heb dan een Smart-ups 600. En heb daar gewoon panasonic accu's ingestopt. Die dinge koste me 30 euro totaal.

Je moet ze ook niet kopen bij de UPS dealer. Maar gewoon rechtstreeks.

Maar dit is wel wack ja. :) ZO heb je enorm veel power over. Maar duurt dit nou niet langer met opladen?

Click hier niet


Verwijderd

Op zaterdag 06 juli 2002 23:38 schreef SH007 het volgende:

[..]

euh, jij weet duidelijk niet wat er in een accu zit :P

Daar zit nl gewoon gedemineraliseerd water in(dus puur H2O).
LOL ok drink het maar even op dan |:(

edit:
je kan ze bij vullen met gedestileerd water, maar er zit gewoon verdunt zwavelzuur in, beste is zelfs zoon fles zwavelzuur kopen is al verdunt en darr mee vullen, had ene keer ene accu die deed het niet meer had die n00b hem ook helemaal gevult met gedestileerd water

Verwijderd

Op zondag 07 juli 2002 00:39 schreef Fairy het volgende:

[..]

UPC :? laten we het niet hopen :{
UPC is alles behalve onderhoudsvrij *D

;)
die doet neit aan druppel doorladen heheh die ligt gewoon meteen helemaal plat :P :9

Verwijderd

Op zaterdag 06 juli 2002 21:12 schreef Aetje het volgende:
Ik kreeg een oude Smart-UPS 1250 (900W max) met dooie batterijen toegeschoven. Welnu, hoe lost Aetje het probleem van dooie dure batterijen op? Welnu, zo dus:
[afbeelding]
Bijkomend voordeeltje: De oude gesealde loodaccus waren 17Ah, deze zijn 44 Ah. Kortom, 2,5x de capaciteit... :)
je bedoelt dat de oude 2x 7 amp waren
das altans standaard voor upsjes
nou zal ie wel wat langer mee gaan ja lol

  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Op maandag 08 juli 2002 15:15 schreef reapher het volgende:
Wat is er nou gevaarlijk aan om die accu's in te bouwen :S

Je moet gewoon je UPS uitzetten.

Ik heb dan een Smart-ups 600. En heb daar gewoon panasonic accu's ingestopt. Die dinge koste me 30 euro totaal.

Je moet ze ook niet kopen bij de UPS dealer. Maar gewoon rechtstreeks.

Maar dit is wel wack ja. :) ZO heb je enorm veel power over. Maar duurt dit nou niet langer met opladen?
Geen idee of laden langer duurt. En inbouwen? Die dingen staan extern... :D

Overigens, deze bespaar ik jullie niet:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hendrik0/pics/UPSMod3.jpg
Op maandag 08 juli 2002 15:40 schreef laserguy het volgende:
je bedoelt dat de oude 2x 7 amp waren
das altans standaard voor upsjes
nou zal ie wel wat langer mee gaan ja lol
Nee, de oude waren 17Ah. En deze tijd moet ik dus denk ik ook maal 2,5 doen... Klein uurtje UPS power dus :)

Forget your fears...
...and want to know more...


  • TMDevil
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22-10 22:06

TMDevil

Blaat

Ik zie dat je een kabel heb d'r voor... Kan je please... voor mij een keer de kabel door meten zodat ik hem ff kan namaken... zelf heb ik een Smart-UPS 900 ongemod... nooit aan moden gedacht eigenlijk...
ik heb alleen 2 verschillende kabels van APC gebruikt maar geen van tweee werkte dus of die kabels zijn verkeerd (wat ik hoop) of mijn I/O gedeelte is kapot :'(
maar die kabels zijn van niewe types en die van jou is van de zelfde serie als die van mij...

n54 power!


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Alle pinnen 1 op 1. Is niks anders dan een verlengkabel. Meeste APC UPSjes schakelen uit als je pin 7 aan massa zet: Let daar op. Null-modems doen dit. Sommige COM poorten ook. Evt. dat pinnetje afknippen/draadje verbreken. Conversiestekers soms ook.

Forget your fears...
...and want to know more...


  • TMDevil
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22-10 22:06

TMDevil

Blaat

Never mind.... net ff snel geprobeerd hoe die het doet onder XP en die doet het wel gewoon... goed man B-)

n54 power!


  • picobyte
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14-05 17:13

picobyte

MhIHIHI!

Op maandag 08 juli 2002 20:09 schreef Aetje het volgende:

[..]

Geen idee of laden langer duurt. En inbouwen? Die dingen staan extern... :D

Overigens, deze bespaar ik jullie niet:
[afbeelding]
[..]

Nee, de oude waren 17Ah. En deze tijd moet ik dus denk ik ook maal 2,5 doen... Klein uurtje UPS power dus :)
De laadtijd gaat bij mijn APC ups wel wat omhoog maar als de accu meer dan ongeveer 40% leeg is dan is de laadstroom zes tot vijftien ampere truglopend naar een paarhonderd milliampere als de accu bijna vol is.
Voor een kleine accu die snel wordt leeggetrokken geldt een lager rendement als voor een grote accu.
bv een 12v 7Ah accu die met dertig ampere wordt leeggetrokken zal misschien effectief 11v bij 5Ah kunnen leveren.
Terwijl een 12v 60Ah accu bij die dertig ampere dan bijna z'n volle capaciteit kan benutten.
Maar zowiezo is het niet verstandig een loodaccu voor meer dan vijftig procent te ontladen.

Powered bij meergranenbrood.


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Even voor alle sceptici nog: De UPS loopt nu al een paar maanden goed, en ik heb nog geen drupje water toe hoeven voegen. Gewone autoaccu's aan een UPS hangen kan dus :)

Ik heb ook al 2 stroomonderbrekingen gehad... Dat ding heeft z'n werk al gedaan :)...
Nu kan ik eens uptime gaan kweken met mijn ux routertje ;)

Forget your fears...
...and want to know more...


  • m-m
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

m-m

Aetje schreef op 29 september 2002 @ 16:18:
Even voor alle sceptici nog: De UPS loopt nu al een paar maanden goed, en ik heb nog geen drupje water toe hoeven voegen. Gewone autoaccu's aan een UPS hangen kan dus :)

Ik heb ook al 2 stroomonderbrekingen gehad... Dat ding heeft z'n werk al gedaan :)...
Nu kan ik eens uptime gaan kweken met mijn ux routertje ;)
felici dan maar hè :P

  • Martkrui
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20-11 19:33
Ik heb 't toch maar niet gedaan met auto accus... Misschien omdat hier een kleine en een paar katten rondlopen. Als het dan fout gaat gaat het gelijk goed fout. Dan maar EUR 80 voor een nieuw ondehoudsvrije accupack.

Maareh.. tof dat het goed werkt, heb je wel wat geld bespaard :)

I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!


  • Steefph
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 18-11 12:42
En een lading zuur, maar dat verdampt niet en hoeft dus ook niet te worden aangevuld >:).....
.... maar je hoeft er dan ook geen motor mee te starten, dat vraagt bij een auto al snel tweehonderd ampere!
Voor een UPS dus niet echt relevant.
Dat zuur ontstaat uit het H2O (zuur bestaat uit H+ ionen). En dat van 200 Amps is een beetje overdreven eerder de helft voor benzine en 150A voor diesel.

Nice to know

Alles is terug te redeneren naar 4


Verwijderd

Ik heb ook twee keer een APC spart ups 1000 staan. Beide dode accu's. Iemand er ervaring mee of deze ook overgaan op druppelladen als ik er gewone auto accu's inhang?

En, waar haal je die accu's voor weinig geld (regio Nieuwegein, als iemmand dat toevallig weet)?

  • m-m
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

m-m

Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 17:07:
Ik heb ook twee keer een APC spart ups 1000 staan. Beide dode accu's. Iemand er ervaring mee of deze ook overgaan op druppelladen als ik er gewone auto accu's inhang?

En, waar haal je die accu's voor weinig geld (regio Nieuwegein, als iemmand dat toevallig weet)?
Kwikfit :P
of gewoon de sloper oid..

Verwijderd

2e hands dus, Hmm... ik zal ff kijken of ik bij de kwikfit wat kan krijgen

Verwijderd

Het verschil tussen onderhouds vrije/niet-vrije accu's is het volgende,

Onderhoud.
Het gaat hier om een open systeem, het zuur, maar voornamelijk het water kan verdampen.

Onderhoud vrij.
Het gaat hier om een gesloten systeem, het verdampt wel, maar in veel mindere maten en alles blijft in de accu. Als er teveel geladen wordt, dan wordt de interne druk te hoog en gaat hij lekken.

Onderhoud vrij is veel gevoeliger en kan sneller overladen worden en bevat ook veeeeeeel meer giftige stoffen.....

  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
En onderhoudsvrij gesealed... Als die gaan koken kunnen zel -letterlijk- ontploffen. APC's druppelladen sowieso al. Je kunt rustig een (paar) accu's op je APC'tje aansluiten. Vraag wel je accuboer de accu's NIET voor te laden. Anders krijg je een aardige vonk bij het aansluiten van die dingen...

* Aetje spreekt uit ervaring.

Forget your fears...
...and want to know more...


  • KoZMiX
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11-01-2023
Steef1983 schreef op 29 September 2002 @ 19:37:
[...]
Dat zuur ontstaat uit het H2O (zuur bestaat uit H+ ionen). En dat van 200 Amps is een beetje overdreven eerder de helft voor benzine en 150A voor diesel.
Zuur kan niet ontstaan uit H20, het zuur is namelijk H2S04 (dus je moet nog ergens zwavel halen). Autobatterijen worden wel degelijk gevuld met een zwavelzuur oplossing. Het water "verdampt" omdat bij laden en ontladen waterstof en zuurstof vrijkomt (ik weet niet juist meer welke van de 2 bij laden of ontladen vrijkomt). Daarom moet je af en toe water bijvullen. Het zwavelzuur blijft er uiteraard in, dus dat moet je niet bijvullen.

Kozmix

Earth doesn't have gravity, it just sucks.


  • MoNo79
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15-09 12:35
SH007 schreef op 06 juli 2002 @ 23:38:
[...]


euh, jij weet duidelijk niet wat er in een accu zit :P

Daar zit nl gewoon gedemineraliseerd water in(dus puur H2O).
Nou er zit wel degelijk accuzuur in wat iets verdunt is met water, het water verdampt op ten duur daarom moet je het ook bijvullen met gedestileerd water.

[ Voor 30% gewijzigd door MoNo79 op 02-02-2003 23:35 ]


  • Eraser127
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 20-11 20:07

Eraser127

Nijkerk

KoZMiX schreef op 02 februari 2003 @ 23:26:
[...]


Zuur kan niet ontstaan uit H20, het zuur is namelijk H2S04 (dus je moet nog ergens zwavel halen). Autobatterijen worden wel degelijk gevuld met een zwavelzuur oplossing. Het water "verdampt" omdat bij laden en ontladen waterstof en zuurstof vrijkomt (ik weet niet juist meer welke van de 2 bij laden of ontladen vrijkomt). Daarom moet je af en toe water bijvullen. Het zwavelzuur blijft er uiteraard in, dus dat moet je niet bijvullen.

Kozmix
je dacht dit topic maar weer ff nieuw leven in te blazen? :P

laatste reactie: 30 sept. 2002 :)

My Discogs


  • Looki
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 03-12-2024

Looki

Als je zoekt dan zul je vinden

Zou ik jou is vertellen dat deze accu's het heel kort uithouden zo :) ..
Ik werk als auto monteur en bou ook voor een bedrijf koelkasten in auto's in.. nu is het probleem dat je met accu's als deze niet lang volhoud omdat hij is gemaakt om in een keer hele grote stromen te leveren.. omdat je nu die dingen telkens langzaam leeg haalt.. gaat ie snel kapot.. voor dit soort activiteiten hebben ze speciale tracktion accu's .. die zijn gemaakt om langzaam leeg te trekken.. een kleine tip.. als je de accu's gratis hebt is het leuk... alleen wanneer valt de stroom nu uit?

Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....


  • Postman
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 17-11 11:51
Nou we toch deze kick hebben grijp ik meteen mijn kans. Ik wil dus vragen aan de topic starter (Aetje) of hij geen problemen heeft gehad met de accu en of deze nog steeds op dezelfde capaciteit werkt (zoals Looki al opmerkt). Ik blijf het een leuk idee vinden en nu het al een half jaar geleden is is het wel interessant om te weten of het ook goed werkt.

Looki: je zegt dat hij in 1 keer hele groten stromen moet leveren. Als je een pc met beeldscherm en hele mikmak eraan hangt dan trekt ie met een modern systeem al gauw 350W. Is toch wel een hoop stroom dat ie dan moet leveren. Of bedoel je juist dat deze accu's niet gemaakt zijn voor in 1x een hoop stroom?

  • whackerjack
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 27-09 14:29
in een loodaccu zit een 8% zwavelzuuroplossing.
Gewoonlijk vul je het bij met ged. water. Als dat niet meer werk haal je het accuZUUR er even uit en doe je er nieuw in, zo heb ik al menig accu nieuw leven in geblazen. Als de platen kromgetrokken zijn...heb je pech

It takes 2 2 make 1


  • Looki
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 03-12-2024

Looki

Als je zoekt dan zul je vinden

FlamerX schreef op 02 February 2003 @ 23:57:
Nou we toch deze kick hebben grijp ik meteen mijn kans. Ik wil dus vragen aan de topic starter (Aetje) of hij geen problemen heeft gehad met de accu en of deze nog steeds op dezelfde capaciteit werkt (zoals Looki al opmerkt). Ik blijf het een leuk idee vinden en nu het al een half jaar geleden is is het wel interessant om te weten of het ook goed werkt.

Looki: je zegt dat hij in 1 keer hele groten stromen moet leveren. Als je een pc met beeldscherm en hele mikmak eraan hangt dan trekt ie met een modern systeem al gauw 350W. Is toch wel een hoop stroom dat ie dan moet leveren. Of bedoel je juist dat deze accu's niet gemaakt zijn voor in 1x een hoop stroom?
Nou het is zo dat een auto BV in een keer 200 a 300 Ampere uit een accu trekt bij het starten.. hier is de accu voor gemaakt.. en een pc op 250W (nominaal) is 250/12= 20 ampere.. dit is dus niet goed voor de accu en hij zal na een tijdje kapot gaan..

Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....


Verwijderd

Ach .. moet je eens een 22" scherm laten degaussen op een UPS aangesloten. Dan gaat het overload ledje toch ook ff branden :X

  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Looki schreef op 02 February 2003 @ 23:36:
Zou ik jou is vertellen dat deze accu's het heel kort uithouden zo :) ..
Ik werk als auto monteur en bou ook voor een bedrijf koelkasten in auto's in.. nu is het probleem dat je met accu's als deze niet lang volhoud omdat hij is gemaakt om in een keer hele grote stromen te leveren.. omdat je nu die dingen telkens langzaam leeg haalt.. gaat ie snel kapot.. voor dit soort activiteiten hebben ze speciale tracktion accu's .. die zijn gemaakt om langzaam leeg te trekken.. een kleine tip.. als je de accu's gratis hebt is het leuk... alleen wanneer valt de stroom nu uit?
Umm... Als de UPS aan springt gaat ie toch echt iets van 400 Watt trekken... Maar 99% van de tijd staat de accu idle: In volledig geladen toestand zonder laadstroom.
FlamerX schreef op 02 February 2003 @ 23:57:
Nou we toch deze kick hebben grijp ik meteen mijn kans. Ik wil dus vragen aan de topic starter (Aetje) of hij geen problemen heeft gehad met de accu en of deze nog steeds op dezelfde capaciteit werkt (zoals Looki al opmerkt). Ik blijf het een leuk idee vinden en nu het al een half jaar geleden is is het wel interessant om te weten of het ook goed werkt.
Geen idee, ik zal de looptijd eens calibreren. Dan gaat ie op noodstroom tot 95% van de accu leeg is. Looptijd was voorheen 2,5 uur... (op 2 PC's en 1 monitor).
Looki: je zegt dat hij in 1 keer hele groten stromen moet leveren. Als je een pc met beeldscherm en hele mikmak eraan hangt dan trekt ie met een modern systeem al gauw 350W. Is toch wel een hoop stroom dat ie dan moet leveren. Of bedoel je juist dat deze accu's niet gemaakt zijn voor in 1x een hoop stroom?
Ik denk dattie bedoelt de enorme stroomstoot die nodig is voor de startmotor (al gauw 400A). Maar ook normale kleine stromen kunnen deze accu's best leveren. Ik heb 't nog ff nagevraagd bij de accuspecialist waar ik de accus kocht.
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 00:45:
Ach .. moet je eens een 22" scherm laten degaussen op een UPS aangesloten. Dan gaat het overload ledje toch ook ff branden
Dat zal het lampje voor spanningspiek, niet de overload zijn Hlpdsk :P
Degaussen vreet nl geen stroom, het is een ontlading van statische electriciteit die zich in de monitor heeft opgehoopt (en zo voor magnetische velden zorgt die verkleuring veroorzaken).

[ Voor 4% gewijzigd door Aetje op 03-02-2003 04:26 ]

Forget your fears...
...and want to know more...


  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

Degauss is een schakeling die met een flinke spoel de magnetische velden in de buis weghaalt waar ze niet horen. Die spoel zorgt voor een korte, doch flinke inschakelpiek, en dus gaat het overload-ledje inderdaad even branden.
Heeft geen zak met statische electriciteit te maken.

  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Die magnetische velden worden toch echt gecreerd door statische electriciteit... Van electronen die terugkaatsen na inslag op de beeldbuis. Hmz, ik dacht dat de degauss die liet wegstromen ipv ze verjagen met een sterker magnetisch veld...

I stand corrected :)

[Edit]
Overigens overlaad mijn UPS niet als ik mijn 17" of 19" monitor degauss. Kan wel zijn omdat volgens de specs mijn UPSje pieken op kan vangen.

[ Voor 23% gewijzigd door Aetje op 03-02-2003 09:06 ]

Forget your fears...
...and want to know more...


  • KoZMiX
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11-01-2023
Eraser127 schreef op 02 February 2003 @ 23:36:
[...]
je dacht dit topic maar weer ff nieuw leven in te blazen? :P

laatste reactie: 30 sept. 2002 :)
Jawel hoor, en 't is me nog gelukt ook! ;)

Earth doesn't have gravity, it just sucks.


Verwijderd

Aetje schreef op 03 februari 2003 @ 07:26:
[Edit]
Overigens overlaad mijn UPS niet als ik mijn 17" of 19" monitor degauss. Kan wel zijn omdat volgens de specs mijn UPSje pieken op kan vangen.



Wat voor model heb jij dan? Ik heb een 1 KVA APC Smart-UPS. En een 22" scherm dat flink dreunt bij het inschakelen. Dat ding van mij heeft alle ruis/piek-filtering en over/ondervoltage beveiliging die je kunt verzinnen. En toch heel ff dat overload ledje :P

  • n0d3
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 07-10 09:17
Ik heb dus ook zo'n APC met rotte batterijen. Had al vaker eraan gedacht om auto bats erin te zetten maar toch niet gedaan (ik wilde ze eignelijk ook laten passen)

nu vraag ik me dus af wat zijn die tracker accu's? en waar kan ik die het beste halen? aangezien een autodealer deze niet zo snel zal hebben. Ik heb bij de lokale elctronica boer wel paar van die dingen zien staan (leken erg veel op die wat er al in zaten)

trouwens, zou het niet kunnen zijn dat die accu's gewoon even bijgevuld moeten worden? of zijn ze echt 'rot'?

We are borg. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Resistance is futile, you will be assimilated


  • Looki
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 03-12-2024

Looki

Als je zoekt dan zul je vinden

Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 00:45:
Ach .. moet je eens een 22" scherm laten degaussen op een UPS aangesloten. Dan gaat het overload ledje toch ook ff branden :X
Jammer ik heb 21" :) maar ik ga is ff proberen.. moet mijn ups is ff opzoeken waar ik die heb gelaten..

Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 09:35:
Wat voor model heb jij dan? Ik heb een 1 KVA APC Smart-UPS. En een 22" scherm dat flink dreunt bij het inschakelen. Dat ding van mij heeft alle ruis/piek-filtering en over/ondervoltage beveiliging die je kunt verzinnen. En toch heel ff dat overload ledje :P
Smart-UPS 1250, 'k geloof 1250 KVA (900 Watt iig). En ik denk dat 't een vergelijkbaar model is van wat jij hebt... Alleen de accu's zijn een beetje anders bij mij :D

Overload heb ik pas een keer aangehad, toen ik per ongeluk mijn geluidsinstallatie in het verkeerde stopcontact instak ;)

Forget your fears...
...and want to know more...


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Zo, en voor de sceptici onder ons:

Mijn gemodde UPS loopt nu al meer als anderhalf jaar. Ik heb nog nooit water moeten bijvullen. Auto-accu's werken gewoon goed op die dingen :)

Forget your fears...
...and want to know more...


  • Postman
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 17-11 11:51
Aetje schreef op 04 maart 2004 @ 12:02:
Zo, en voor de sceptici onder ons:

Mijn gemodde UPS loopt nu al meer als anderhalf jaar. Ik heb nog nooit water moeten bijvullen. Auto-accu's werken gewoon goed op die dingen :)
Netjes :)

Iig bedankt voor de follow-up, mensen die twijfels hadden weten nu dat het kan, en mensen die niet van dit topic wisten zien het nu weer eens ;)

  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

Heb je de config in de loop der tijd ook getest met blackouts?
Dat de zaak op deze manier blijft werken is mooi, maar zolang je niet met zekerheid kunt zeggen dat de capaciteit van de accus hetzelfde is, heb je er nog niets aan. :)

  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Kaj. schreef op 04 maart 2004 @ 12:58:
Heb je de config in de loop der tijd ook getest met blackouts?
Dat de zaak op deze manier blijft werken is mooi, maar zolang je niet met zekerheid kunt zeggen dat de capaciteit van de accus hetzelfde is, heb je er nog niets aan. :)
Iedere morgen om pak 'm beet 7:16 s'ochtens springt ie een paar seconden aan (wanneer er in de buurt een of ander bedrijf zware machines inschakelt vermoed ik, het is de piekbeveiliging volgens de logs). Verder heb ik al een paar blackouts overleefd :) (voornamelijk zusje en moeder + teveel apparaten aan). Laatst nog een uur zwart zonder problemen.

Ik zal straks de UPS weer ns op mn PC aansluiten, en de duurtest runnen, op maximaal vermogen (2 PC's + monitor + switch + lader mob. telefoon :o ), eens zien of ie nog alles net zo hard trekt als in het begin.

Forget your fears...
...and want to know more...


  • Rebels
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20-05-2023

Rebels

watev?!

gaaf man!
kun je zo ook een cheapass 300watt ombouwen naar een 900watt? :D

  • De_Koele_Man
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 09:18

De_Koele_Man

Zo koud als een klontje!

Misschien een lichte off-topic vraag, maar ik kreeg pas ook een ups. (type: MGE-Merlin ) Daar heb ik nieuwe accu's in geprutst, de oude leken ook dood. De nieuwe accu's zijn het zelfde voltage, alleen die afmetingen waren iets groter (dat word dus modden). Maar hij gaat gewoon niet aan. Als ik de knop voorop indruk dan gaat hij wel tijdenlijk aan, maar als ik de knop loslaat dan gaat hij gewoon weer uit. Ik heb hem al een paar dagen aan de stroom laten staan, maar dat mocht allemaal niet baten. Heeft iemand enig idee of ik misschien wat over het hoofd heb gezien ? Is het een bekend probleem ? Of zou het binnenwerk gewoon verrot zijn ?

(mocht dat laatste het geval zijn, dan heb ik nog twee goeie weinig gebruikte accu's te koop ;) )

Meh!


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
De_Koele_Man schreef op 04 maart 2004 @ 19:21:
Misschien een lichte off-topic vraag, maar ik kreeg pas ook een ups. (type: MGE-Merlin ) Daar heb ik nieuwe accu's in geprutst, de oude leken ook dood. De nieuwe accu's zijn het zelfde voltage, alleen die afmetingen waren iets groter (dat word dus modden). Maar hij gaat gewoon niet aan. Als ik de knop voorop indruk dan gaat hij wel tijdenlijk aan, maar als ik de knop loslaat dan gaat hij gewoon weer uit. Ik heb hem al een paar dagen aan de stroom laten staan, maar dat mocht allemaal niet baten. Heeft iemand enig idee of ik misschien wat over het hoofd heb gezien ? Is het een bekend probleem ? Of zou het binnenwerk gewoon verrot zijn ?

(mocht dat laatste het geval zijn, dan heb ik nog twee goeie weinig gebruikte accu's te koop ;) )
Knop kapot? :?

Forget your fears...
...and want to know more...


  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 10:54

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Ff een klein beetje theorie over lood accu's.
Zowel gel als vloeistof accu's zijn op hetzelfde princiepe gebasseerd, namelijk 2 lood platen met daartussen een sterk zuur. Beide accu's hebben absoluut, 100% zeker GÉÉN druppel lader nodig, omdat wanneer ze hun volle landing hebben, de interne weerstand oneindiggroot wordt, en er geen laadstroom meer loopt. Een willekeurige loodaccus kan je gewoon met een 13,8 volt voeding laden.
Daarnaast, wat stromen betreft. Elke accu kan een lange tijd een zwakke stroom leveren. Problemen ontstaan wanneer je juist grote stromen gaat trekken. Lood accus krijgen last van 2 effecten. Teneerste kunnen je platen krom trekken. Daardoor neemt de afstand tussen de platen af, en daalt de cappaciteit. Daarnaast kunnen ze elkaar raken, en dan valt de betreffende cel uit, en mis je ongeveer 1,5 volt in spanning. Daarnaast kan hitte veroorzaken dat ze gaan koken. Vloeistof accu's overleven dit in zekere mate, vooral als de waterdamp kan onstsnappen, maar kunnen wel droog koken, en dan is je accu ook dood. Gel accu's zwellen op en kunnen uit elkaar knallen. Omdat vloeistof accu's beter bestand zijn tegen grote stromen worden ze juist voor startmotoren gebruikt. Maar hebben onderhoud nodig, dus in een UPS (gesloten kast) worden gel accus gebruikt, omdat deze onderhouds vriendelijk zijn.
Dan de mooie verhalen over het zuur die ik hier lees. Zwavelzuur (puur h2so4) is bij kamertemperatuur een vloeistof waar je liever niet mee in conract komt. Het lost namelijk zo'n beetje alles op. En het kan wel degelijk verdampen. Uit de accuzuur oplossing in accu's verdampt dan ook niet alleen water, maar ook het zuur, zij het in mindere mate. Wanneer een accu vaak bijgevult wordt met demi water, moet dus ook wel degelijk zwavelzuur bij gevoegd worden.

Maare ff terug ontopic. Leuk om te zien hoe je een UPS op steroïden maakt.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


  • cdoens
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 09-11 14:29

cdoens

Peugeot-gek

Je hebt voor in audio installaties in auto ook gel-accu's, de zg. Yellowtops en Redtops van Optima. Dit zijn onderhoudsvrije afgesloten accu's. Deze kan je op elke manier monteren.

Vooral de Yellowtops zijn geschikt om lagere stromen te geven voor een langere tijd, en kunnen zonder schade leeg getrokken worden.

Misschien een idee voor de mensen die nog aan deze mod moeten beginnen?

Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)


Verwijderd

Securman heeft nog wel een dode 1400 VA en een dode 700 VA UPS te geef. Beide van het merk APC! Je mag de dode accu's ook gratis meenemen B) Te geef in Amsterdam Oud-West !

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 10:20 ]


  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 13-11 18:21
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 09:53:
Securman heeft nog wel een dode 1400 VA en een dode 700 VA UPS te geef. Beide van het merk APC! Je mag de dode accu's ook gratis meenemen B)
handig als je ook meld waar, die dingen op de post is zo zinloos ;)


* DJSmiley heeft wel belangstelling ;) (contact: zie profiel)

Verwijderd

Dom van mij. Amsterdam Oud-West !

  • technocow
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 01-11 19:42
* technocow heeft ook nog 2 upsen staan met dode accu's en een vraag
1. een "lite"-UPS 600VA
2. een APC 700Inet smart UPS
beide gekregen :D
in de APC zaten idd de gesealde accu's maar deze waren bol gaan staan en dus dood.. :(
ik had dit idee al eens toegepast (2 vloeistof lood accu's eraan van 12V) maar die begonnen te koken.
later had ik ergens 2 (niet verrotte) accu's gekregen die gelijk waren aan de orriginele accu's maar die hadden geen cappaciteit :(
nou is mijn vraag hoe ik dit kan verhelpen :? is de lader stuk (levert +/- 29V met de accu's eraan)

  • Mr GAmba
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 10-05-2021

Mr GAmba

Ondertitel unavailable

29volt zou best eens kunnen, 2x 13.4= 29.8 dus het zou best kunnen dat je accu's parallel moeten , heb je dat al geprobeert

Oohps, rekenfoutje :X 8)7 .

[ Voor 15% gewijzigd door Mr GAmba op 06-03-2004 21:30 ]

Signature unavailable


  • Henning
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 22:56

Henning

Hoogvlieger...

heheehe.... 2*13.4 = niet 29.8 heheheh....

29 / 2 = 14.5 .... deze laadspanning kunne NATTE loodaccu wel aan, Maar gel-Accu's overlijden er aan... Gel accu's mogen een max oplaadspanning hebben van 13.8 a 14.0 volt. Anders gaan ze koken... het kan ook zijn dat je UPS een te grote laadspanning heeft voor je accu's wat ik betwijfel omdat natte accu's een hogere laadspanning aankunnen dan gel accu's

Waarschijnlijk hebben een paar weerstanden een andere waarde gekregen of een pot meter is verdraaid, zodat je ups te hoog laad

[ Voor 18% gewijzigd door Henning op 06-03-2004 10:39 ]

3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW


  • technocow
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 01-11 19:42
PowerFreak schreef op 06 maart 2004 @ 10:36:
heheehe.... 2*13.4 = niet 29.8 heheheh....

29 / 2 = 14.5 .... deze laadspanning kunne NATTE loodaccu wel aan, Maar gel-Accu's overlijden er aan... Gel accu's mogen een max oplaadspanning hebben van 13.8 a 14.0 volt. Anders gaan ze koken... het kan ook zijn dat je UPS een te grote laadspanning heeft voor je accu's wat ik betwijfel omdat natte accu's een hogere laadspanning aankunnen dan gel accu's

Waarschijnlijk hebben een paar weerstanden een andere waarde gekregen of een pot meter is verdraaid, zodat je ups te hoog laad
hmm oke het zijn loodaccu's met vloeistof dus dan zal de laadspanning wel te hoog zijn...
* technocow gaat ff een paar weerstanden checken en potmeters verdraaien :)

  • Stoney3K
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 20-11 20:30

Stoney3K

Flatsehats!

technocow schreef op 06 maart 2004 @ 00:40:
* technocow heeft ook nog 2 upsen staan met dode accu's en een vraag
1. een "lite"-UPS 600VA
2. een APC 700Inet smart UPS
beide gekregen :D
in de APC zaten idd de gesealde accu's maar deze waren bol gaan staan en dus dood.. :(
ik had dit idee al eens toegepast (2 vloeistof lood accu's eraan van 12V) maar die begonnen te koken.
later had ik ergens 2 (niet verrotte) accu's gekregen die gelijk waren aan de orriginele accu's maar die hadden geen cappaciteit :(
nou is mijn vraag hoe ik dit kan verhelpen :? is de lader stuk (levert +/- 29V met de accu's eraan)
Heel stomme vraag maar had je die accu's wel in SERIE aangesloten en niet parallel?

Als je ze namelijk parallel zet heb je een twee keer zo grote 12V accu, en om die te laden met 24V is niet zo gezond, dan gaat de boel geheid koken :Y)

Als de ingebouwde gelaccu's al bol zijn gaan staan zal er misschien iets mis zijn met het laad-/ontlaadcircuit. Wat levert je lader aan spanning op nullast (dus zonder accu's eraan?) Als het veel meer is dan 24V denk ik dat je een probleem hebt. 29V is al best riskant.

De beste accu's voor een UPS zijn in principe loodgel-accu's, die ook bij de robotshops op Internet te krijgen zijn en vaak ook heel goed te salvagen zijn uit oude rolstoelen, die hebben nl. motoren op 24V :)... Rolstoelbatterijen hebben sowiezo ietsjes meer capaciteit dan een gewone UPS accu... ik denk dat je het daarmee toch iets langer uithoudt.

* Stoney3K heeft wel een leuk idee gekregen met dit topic... een 19" UPS'je prutsen uit een dooie UPS + een setje loodgel's :)

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


  • Henning
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 22:56

Henning

Hoogvlieger...

Ik kom uit het robotwars circuit...

Daarom had ik hier eerst een paar optima yellowtops (60 amp :D) staan..

Nu heb ik hier nog enkele 7 amp accu's en 24 amp accu's staan..

Allemaal gel....

Oplaadspanningen:

Natte Accu's : ong 14.5 volt p/s max. Max amp geen idee.. als hij begint te borrelen is het fout.
Gel Accu's : ong 13.8 volt p/s max amp = ong accu cap/3.. ook als deze accu's beginnen te borrelen is het fout.

Als je 2 accu's parralel oplaad (24 volt) moet je er om denken dat het presies dezelfde accu;'s zijn.. want als de ene een hoger weerstand heeft als de andere krijg diegene met de hoogste weerstand de meeste amp's en dan kun je vervelence dingen krijgen... --> ontploffings gevaar, door het waterstofgas.

Het verschil in voltage tussen de 2 accu's mag ong 0.02 volt zijn.. dan weet je behoorlijk zeker dat ze goed zijn.. gebruik ook geen 2 verschillende merken.. ook al hebben ze dezelfde cap. de opbouw is heel andres.

Zo.. nu genoeg accukennis verteld..

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 04:12 ]

3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW


Verwijderd

Ik heb een 3000VA UPS, ook weer van APC. Hier zitten 8 accu's in van 12-7,2Ah. Maar deze zijn zo geschakeld dat de ups 48V gevoed krijgt (ietsje meer vaak). Deze accu's zijn chter vrij oud, ze zouden mijn pc + beeldscherm ongeveer 3 uur aan de gang moeten kunnen houden, maar in de praktijk is een uurtje al krap. Als ik deze accu's wil vervangen, dan heb ik dus minimaal 4 nodig van 12V, welke accu's kan ik dan het beste nemen? Die Yellow tops?? Welke bieden een goede prijs-kwaliteit verhouding? Probleem is dus dat ik er 4 nodig heb om aan de 48V te komen, en dat is toch best duur, vandaar deze vraag. Alvast bedankt :)

  • Henning
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 22:56

Henning

Hoogvlieger...

als ik jouw was zou ik nieuwe (dezelfde kopen)

4 hawker pheubussen zijn leuk... kosten ong 10 a 15 euro p/s
dit zijn 12 volt 7 amp accu's van erg goede kwalitet.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 04:12 ]

3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW


  • Mr GAmba
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 10-05-2021

Mr GAmba

Ondertitel unavailable

offtopic:
Waar kan je die hawker pheubussen halen, zou mooi zijn voor me modelbouw boot >:)

Signature unavailable


Verwijderd

Mij is altijd geleerd dat je twee accu's NOOIT parallel mag zetten. Als er ook maar iets spanningsverschil tussen de twee accu's is zal door de zeer lage interne weerstand een erg grote stroom gaan lopen tussen beide accu's ! .

  • Henning
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 22:56

Henning

Hoogvlieger...

Voor 24, 36 en 48 volt gooi je je accu's niet parralel maar in serie...
Dus nix aan het handje...

Ik ga ff uitzoeken waar je hawkers phebussen kan halen...
Anders wil ik het een en ander misschien wel ff regelen..

Henning

3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW


  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20-11 21:22
Als je 24 volt nodig hebt zou ik een vrachtwagen accu halen, die zijn bijna allemaal 24 volt(en een gigantische hoeveelheid energie:D)

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


  • pinockio
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 04-11 17:57
Zwavelzuur (H2SO4 dus), en het een en ander aan opgelost lood (Pb2+-ionen) waarschijnlijk. ALS je het vervangt, voorzichtig zijn (handschoenen) en a.u.b. inleveren bij de chemokar e.d. want het is erg slecht voor het milieu...

Kijk overigens uit bij overladen loodaccu's, er komt dan H2 gas uit - dat is zeer explosief. Heb ooit een vonk geproduceerd onder een bureau waar een auto-accu stond - BOEM (en een mooie waterdampwolk). Oppassen dus met vuur etc. ;)

Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.


  • The Specialist
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15-10 16:14
TMDevil schreef op 08 juli 2002 @ 21:47:
Ik zie dat je een kabel heb d'r voor... Kan je please... voor mij een keer de kabel door meten zodat ik hem ff kan namaken... zelf heb ik een Smart-UPS 900 ongemod... nooit aan moden gedacht eigenlijk...
ik heb alleen 2 verschillende kabels van APC gebruikt maar geen van tweee werkte dus of die kabels zijn verkeerd (wat ik hoop) of mijn I/O gedeelte is kapot :'(
maar die kabels zijn van niewe types en die van jou is van de zelfde serie als die van mij...
Voor de mensjes die zoeken naar een kabeltje voor hun UPS:
http://www.nullmodem.com

Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
The Specialist schreef op 08 maart 2004 @ 10:00:
[...]

Voor de mensjes die zoeken naar een kabeltje voor hun UPS:
http://www.nullmodem.com
Eeen die gaat niet werken op een APC UPS, omdat die een ander soort kabel gebruiken...

Forget your fears...
...and want to know more...


Verwijderd

Deze schijnt wel te werken, ik maak hem binnenkort zelf, maar een vriend van me heeft em zo gemaakt en die werkt gewoon

Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/tom.zrm/upskabel.png

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 18:19 ]


  • Henning
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 03-05 22:56

Henning

Hoogvlieger...

Die vrachtwagen accu's zijn loodzwaar en gevaarlijk..

Ik heb een site met leuke 9 amp 12 volt UPS accu;s gevonden.. deze dingen zijn gemaakt voor UPS doeleinden.

http://www.batteries-direct.com/nl/nl/dept_19.html

Henning

3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
Vandaag maar eens een runtime calibratie gedaan.

Run time calibratie op 53% load (van 1250 W = dus ruim 500W )

7:21:56 Calibration start
8:07:06 Calibration complete: Batteries depleted.

Toch netjes dat ie me op volle kracht 40 minuten in de lucht houdt.

Forget your fears...
...and want to know more...


Verwijderd

erg cool, ik ga nu apc mailen dat ze Veel te duur zijn :+ :+ :+

Verwijderd

even een grote kick na een lange tijd ;)

@ Aetje:
maar hoe is het nu met de accu's,zijn ze nog goed of zijn ze gesneuveld?
en heb je al water moeten bijvullen?

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2007 20:10 ]


  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

zag trouwens nog een misverstandje, je kan de accu's zelfs vervangen als de UPS aan is :) evt. de battery safety connector ff lostrekken maar zelfs dat hoef in principe niet(is namelijk gewoon de min pool connector), gewoon lostrekken en weer vastknopen.
(staat in de documentatie van APC, en waarom? dan hoeft je serverpark niet offline om ff een accu te wisselen, tis allemaal ontworpen voor 24/7 gebruik :))

  • tim427
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:37

tim427

Turbulence!

Ik heb net ook een Belkin 1100 UPS gekregen, accu's waren kaput :P Nu heb ik orginele accu's besteld (18 euro per stuk, twee keer + verzendkosten = 60 euro). Nu werkt alles weer...

Maar als ik 5 weken op vakantie ga, dan hoeft mijn server niet aan te blijven, is het dan erg als ik de UPS uit zet (lees: stroom er af, UPS uit) ?

Want die UPS staat continu met fan's aan! Ook als er geen concumptie is, en de accu's vol zijn!

  • ReseTTim
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 08-11 23:07

ReseTTim

Chocolate addicted

tim427 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 19:20:
Ik heb net ook een Belkin 1100 UPS gekregen, accu's waren kaput :P Nu heb ik orginele accu's besteld (18 euro per stuk, twee keer + verzendkosten = 60 euro). Nu werkt alles weer...

Maar als ik 5 weken op vakantie ga, dan hoeft mijn server niet aan te blijven, is het dan erg als ik de UPS uit zet (lees: stroom er af, UPS uit) ?

Want die UPS staat continu met fan's aan! Ook als er geen concumptie is, en de accu's vol zijn!
die fans horen helemaal niet aan te staan als die ups niet werkt. met niet werkt bedoel ik als hij in rust stand staat.. ik heb een 2200va APC en een 1500va APC en daar draaien de fans niet in rust stand..

Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..


  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Alleen als 't ding een zelftestje draait 1* in de zoveel weken horen die te draaien, anders (in ruste) niet.

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


  • tim427
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:37

tim427

Turbulence!

Ow, das wel vreemd dan. Die UPS is gewoon goed, ik bedoel: Stroom er af, en alles blijft netjes door gaan, fan's draaien even hard.

Maar jullie weten heel zeker dat zo'n UPS helemaal stil moet zijn als hij vol is en geen concumptie is?

(Verbruikt een UPS stroom als hij niet gebruikt wordt, hij hangt alleen maar aan het net-stroom :? )

  • ReseTTim
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 08-11 23:07

ReseTTim

Chocolate addicted

tim427 schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 08:22:
Ow, das wel vreemd dan. Die UPS is gewoon goed, ik bedoel: Stroom er af, en alles blijft netjes door gaan, fan's draaien even hard.

Maar jullie weten heel zeker dat zo'n UPS helemaal stil moet zijn als hij vol is en geen concumptie is?

(Verbruikt een UPS stroom als hij niet gebruikt wordt, hij hangt alleen maar aan het net-stroom :? )
ik weet het 100% zeker.. heb alweer meer dan 3 jaar een APC UPS hier draaien en die is altijd stil. alleen bij testen, stroompieken of stroomuitval maakt hij een hels kabaal door zijn gepiep en het draaien van de fan..

maar hoeveel hij verbruikt tijdens rust stand.. geen idee.. :X

Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..


  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 13-11 18:21
ReseTTim schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 09:19:
[...]


ik weet het 100% zeker.. heb alweer meer dan 3 jaar een APC UPS hier draaien en die is altijd stil. alleen bij testen, stroompieken of stroomuitval maakt hij een hels kabaal door zijn gepiep en het draaien van de fan..

maar hoeveel hij verbruikt tijdens rust stand.. geen idee.. :X
Idle verbruik.. mjah, nooit (willen) meten idd :X

Ding staat bij mij in kruipruimte, dus fans hoor ik niet als als ie draait. Piepjes heb ik uit, klotepiepen. Ding alert mij per SMS, ipv blijven piepen

  • tim427
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:37

tim427

Turbulence!

ReseTTim schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 09:19:
[...]


ik weet het 100% zeker.. heb alweer meer dan 3 jaar een APC UPS hier draaien en die is altijd stil. alleen bij testen, stroompieken of stroomuitval maakt hij een hels kabaal door zijn gepiep en het draaien van de fan..

maar hoeveel hij verbruikt tijdens rust stand.. geen idee.. :X
Maar das een APC...

Ik heb een belkin :S


Ik ga maar eens een mailtje sturen naar Belkin, of het nou zou is..

Ik heb net een RS-232 kabel (1 op 1) kael aangsloten. Op het moment dat hij op mijn pc wordt aangesloten valt hij uit, een soort beveiliging. Als ik die kabel er weer uit haal, dan gaat hij meteen weer aan. Lijkt wel kortsluiting ofzo.

[ Voor 25% gewijzigd door tim427 op 15-12-2007 21:48 ]


  • ReseTTim
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 08-11 23:07

ReseTTim

Chocolate addicted

tim427 schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 15:18:
Maar das een APC...

Ik heb een belkin :S

Ik ga maar eens een mailtje sturen naar Belkin, of het nou zou is..

Ik heb net een RS-232 kabel (1 op 1) kabel aangsloten. Op het moment dat hij op mijn pc wordt aangesloten valt hij uit, een soort beveiliging. Als ik die kabel er weer uit haal, dan gaat hij meteen weer aan. Lijkt wel kortsluiting ofzo.
APC of belkin.. beide horen stil te zijn in rust stand..

ennu dat is wel heel raar dat wanneer je kabel aansluit op de ups dat je pc uitvalt.. het idee met die kabel is juist dat hij je pc netjes aansluit wanneer de ups het overneemt

Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..


  • tim427
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:37

tim427

Turbulence!

ReseTTim schreef op zondag 16 december 2007 @ 10:17:
[...]


APC of belkin.. beide horen stil te zijn in rust stand..

ennu dat is wel heel raar dat wanneer je kabel aansluit op de ups dat je pc uitvalt.. het idee met die kabel is juist dat hij je pc netjes aansluit wanneer de ups het overneemt
Ben er achter gekomen waarom hij uit gaat.
Kabel is gewoon goed. Nu heb ik met pijn en moeite die software gevonden en aan de praat gekregen onder vista. Nu kan ik alles uitlezen.

Heb ook de pin-out gevonden van de UPS. 1 van de pinnetjes, als die verbonden wordt met de ground, dan gaat de UPS in een hard-stanby... Oftwel hij gaat uit.

Best hinderlijk: je sluit je PC af, UPS gaat uit, PC ook zonder stroom..... Moet je eerst de kabel er in en eruit halen :S

Maar alles werkt prima! Behalve dat die UPS volledig aan het loeien is als de batterij gewoon vol is....

(het gaat om een wat oudere Belkin UPS, niet die nieuwste zeg maar.

  • Martkrui
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20-11 19:33
Het kan zijn dat die belkin een ander type ups is. (onwaarschijnlijk, maar het kan)
Er zijn 2 typen : offline en online

(even uit m'n hoofd )

Offline : std UPS dingen. normaal word accu geladen en load hangt direct aan netspanning. Schakeld over naar omvormer bij stroomuitval.

online : load hangt altijd aan omvormer

voordeel van online is dat er geen spannings pieken/dalen zijn als hij overschakeld (omdat hij eigenlijk niet overschakeld) . Verbruik is wel hoger. En natuurlijk constant draaiende fans.

I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!


  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

dat klopt, maar volgens mij heb je de types (off/on) verwisseld?

mn apc is namelijk van het type on line, en die schakelt dus idd pas de omvormer in als er iets mis is met de netspanning

off line, betekent (zover ik weet) gewoon dat je apparatuur niet direct aan het net hangen oftewel off(the)line. een (van de) nade(e)l(en) hiervan is idd de altijd lopende dubbele conversie, dat kost nogal wat extra energie.

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 20-11 19:58
ReseTTim schreef op zondag 16 december 2007 @ 10:17:
[...]


APC of belkin.. beide horen stil te zijn in rust stand..
Pas op ! dat is zeker niet altijd het geval ...

Zeker bij "true online" ups-en zal die ventilator altijd draaien, en bij verschillende MGE ups-en ook.

Repareren doe je zo.


  • UgotHeinzzd
  • Registratie: Juli 2006
  • Niet online

UgotHeinzzd

Wat kèk je nâh!

SH007 schreef op zaterdag 06 juli 2002 @ 23:38:
[...]


euh, jij weet duidelijk niet wat er in een accu zit :P

Daar zit nl gewoon gedemineraliseerd water in(dus puur H2O).
Pardon?
Als je een accu nieuw uit het rek trekt gaat dat meestal op twee manieren.
A. ) Hij is leeg en moet nog gevuld worden met accuzuur.
B. ) Hij is al gevuld met accuzuur.

Wanneer een accu in bedrijf is genomen mag je hem eigenlijk niet bij vullen met accuzuur.
Dit kan namelijk een nogal vervelende reactie geven met nog vervelendere gevolgen.
Je vult hem dan bij met H2O.
Accuzuur mag ook niet zomaar verkocht worden al gebeurd dit her en der wel.

Ik ben in de tijd dat ik er mee te maken kreeg nog nooit een accu tegen gekomen die nieuw met alleen gedemineraliseerd water geleverd werd.
Als je hier twijfel aan trek zou ik zeggen hang even een stukje doek of je dure merk kleding in zo’n vul gaat van je accu :D aangezien het volgens jou gedemineraliseerd water is ;)

[ Voor 3% gewijzigd door UgotHeinzzd op 16-12-2007 13:24 ]

[CiP] Aqueum initium TJ09


  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 13-11 18:21
UgotHeinzzd schreef op zondag 16 december 2007 @ 13:20:
[...]


Pardon?
Als je een accu nieuw uit het rek trekt gaat dat meestal op twee manieren.
A. ) Hij is leeg en moet nog gevuld worden met accuzuur.
B. ) Hij is al gevuld met accuzuur.

Wanneer een accu in bedrijf is genomen mag je hem eigenlijk niet bij vullen met accuzuur.
Dit kan namelijk een nogal vervelende reactie geven met nog vervelendere gevolgen.
Je vult hem dan bij met H2O.
Accuzuur mag ook niet zomaar verkocht worden al gebeurd dit her en der wel.
Volgens mij hoef je een autoaccu vrijwel nooit bij te vullen met accuzuur. Als een loodaccu aan de kook raakt (Wat dus kan aangezien een UPS een autoaccu op den duur zal overladen) krijg je verdamping, wat grotendeels H2O is. Het daadwerkelijke zwavelzuur wat verdampt is slechts een factor tov de hoeveelheid water.

Ik heb, na 1 jaar met een autoaccu gewerkt te hebben, nu al een tijdje een batch gelaccu's erop. Die hebben dat overladen-effect tenminste niet.

  • UgotHeinzzd
  • Registratie: Juli 2006
  • Niet online

UgotHeinzzd

Wat kèk je nâh!

DJSmiley schreef op zondag 16 december 2007 @ 16:13:
[...]


Volgens mij hoef je een autoaccu vrijwel nooit bij te vullen met accuzuur. Als een loodaccu aan de kook raakt (Wat dus kan aangezien een UPS een autoaccu op den duur zal overladen) krijg je verdamping, wat grotendeels H2O is. Het daadwerkelijke zwavelzuur wat verdampt is slechts een factor tov de hoeveelheid water.

Ik heb, na 1 jaar met een autoaccu gewerkt te hebben, nu al een tijdje een batch gelaccu's erop. Die hebben dat overladen-effect tenminste niet.
Je mag een autoaccu na gebruik niet bijvullen met accuzuur ( volgens de veiligheids voorschriften ).
En idd je hoeft zelden tot nooit een accu bij te vullen tenzij je het zooitje aan het koken brengt.
Als je bij moet vullen doe je dit met gedemineraliseerd water en dus niet met zuur.
SH007 gaf aan dat er alleen gedemineraliseerd water in zou zitten wat zeker niet het geval is.

Een gel accu is hier idd veel beter geschikt voor ook, omdat je deze helemaal leeg kunt trekken zonder dat je daar schade aan over houd.

[CiP] Aqueum initium TJ09


  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

ik vraag me af hoe ver je kan gaan met dit DIY ups gebeuren, kan je bv een apc uit de winkel kopen (70 tot 80 euro) en daar zelf 4 tot 6 accu's in serie koppelen zodat je meer looptijd eruit kan halen ?

ik heb bv een setup met
- 2pc's (server & workstation) beide 550 Watt voeding
- 2tft's 19" 20Watt verbruik

een simple UPS houd het wellicht net (zeer krap) uit met afsluiten v.d pc dus ik zit zoiezo aan een duurdere vast ..

andere DIY UPS
http://www.dansdata.com/diyups.htm
em de followup
http://www.dansdata.com/upsupgrade.htm

[ Voor 11% gewijzigd door vso op 16-12-2007 17:34 ]

Tja vanalles


  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 13-11 18:21
vso schreef op zondag 16 december 2007 @ 17:30:
ik vraag me af hoe ver je kan gaan met dit DIY ups gebeuren, kan je bv een apc uit de winkel kopen (70 tot 80 euro) en daar zelf 4 tot 6 accu's in serie koppelen zodat je meer looptijd eruit kan halen ?

ik heb bv een setup met
- 2pc's (server & workstation) beide 550 Watt voeding
- 2tft's 19" 20Watt verbruik

een simple UPS houd het wellicht net (zeer krap) uit met afsluiten v.d pc dus ik zit zoiezo aan een duurdere vast ..
In serie lijkt me niet zo goed, meeste UPSsen zijn intern 24-48V.... Parallel bedoel je?

Kwa runtime lijkt t me niet zo'n probleem, tenzij de koeling dermate krap is dat die precies is gebaseerd op de max normale runtime (idem voor gebruikte kabels intern enz)

De laad/regelelectronica lijkt me een 2e. Opladen van een iets zwaardere accu moet lukken (Duurt langer) maar 10x zoveel capaciteit gaat ie denk ik niet goed vol kunnen laden.

Ik heb zelf een los accupack als standby staan. (24V, 130Ah). Dmv een (groot) relais schakelt deze na 10sec parallel aan de eigen accu's van de UPS. Opladen doe ik handmatig, zovaak valt stroom toch niet uit ;)

  • tim427
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:37

tim427

Turbulence!

AlexanderB schreef op zondag 16 december 2007 @ 12:10:
dat klopt, maar volgens mij heb je de types (off/on) verwisseld?

mn apc is namelijk van het type on line, en die schakelt dus idd pas de omvormer in als er iets mis is met de netspanning

off line, betekent (zover ik weet) gewoon dat je apparatuur niet direct aan het net hangen oftewel off(the)line. een (van de) nade(e)l(en) hiervan is idd de altijd lopende dubbele conversie, dat kost nogal wat extra energie.
Dat kan wel kloppen, als ik bij diagram kijk van mijn UPS beheer programmatje:

Hij staat altijd: AC Input -> Charger -> Battery -> Inverter -> AC Output. Maar de by-pass kan ik volgens mij nergens instellen. Das alleen voor de andere types denk ik...

Dus zal het een off-line model zijn ;)

Denk ik :D

Maar zo iets staat nou weer niet in de handleiding.... :(

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

[edit:] oeps verkeerd gelezen...
ik weet neit of je dat kan bypassen, dat is nou eenmaal zo bij dat model.... :/

[ Voor 77% gewijzigd door AlexanderB op 17-12-2007 23:33 ]


  • Henkie-Jan
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 01:13
Mag ik je een tip geven? Ik zou er misschien ff een accu activator inbouwen. Een accu activator voorkomt dat accu's die weinig tot niet gebruikt/ontladen worden kapot gaan. Vooral lood accu's. Je voorkomt dan ssulfaatkristalafzettingen (Scrabble woordje? :P). Ik moet zeggen dat we die op een accu hebben zitten, maar weet er vrijwel niets van verder. Mijn pa heeft hem er tussen gezet. ;)

Zie bijv: http://www.motozoom.nl/we...cfm?bestelnummer=10003697 en Conrad natuurlijk: http://shop.conrad.nl/Ele...bouwpakketten/191123.html

[ Voor 22% gewijzigd door Henkie-Jan op 19-12-2007 11:18 ]

Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw


  • tim427
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:37

tim427

Turbulence!

Henkie-Jan schreef op woensdag 19 december 2007 @ 11:16:
Mag ik je een tip geven? Ik zou er misschien ff een accu activator inbouwen. Een accu activator voorkomt dat accu's die weinig tot niet gebruikt/ontladen worden kapot gaan. Vooral lood accu's. Je voorkomt dan ssulfaatkristalafzettingen (Scrabble woordje? :P). Ik moet zeggen dat we die op een accu hebben zitten, maar weet er vrijwel niets van verder. Mijn pa heeft hem er tussen gezet. ;)

Zie bijv: http://www.motozoom.nl/we...cfm?bestelnummer=10003697 en Conrad natuurlijk: http://shop.conrad.nl/Ele...bouwpakketten/191123.html
Ik ken ze :P maar die kun je niet continu er op zetten toch? Ik heb nog geprobeerd om daarmee de oude accu's te redden.. Maar helaas... En die accu''s die er nu in zitten: zijn special voor continu aan. Ze kunnen maar 250 keer helemaal leeg en vol gedaan worden 8) . Dan zijn ze op.

Verwijderd

maar nu weten we nog steeds niet of de auto accu's van Aetje nog steeds goed zijn na ruim 3 jaar,ben benieuwd :)

  • Henkie-Jan
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 01:13
Ik weet ook niet of ze er op kunnen blijven. Het is idd preventie. Je kan er niet het verlorene mee terug halen voor zover ik weet. Maar misschien dat iemand anders weet of ie er op kan (blijven) zitten terwijl de UPS in werking is. :)

Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 12:12
Sorry voor de kick van dit topic
Knip! Dat doe je maar in een nieuw topic

Hoe is het trouwens met de autoaccu's? Heb je nog moeten bijvullen o.i.d. ?

[ Voor 33% gewijzigd door Sprite_tm op 13-07-2008 22:28 ]


  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

is gewoon een "null modem" kabel...
http://www.nullmodem.com/ups.htm :)

overigens heb ik mn ups net voorzien van 2 handvaten, zodat ie iets draagbaarder is ivm Campzone :)

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 12:12
Ik heb laatst zo'n kabel gesoldeerd, maar die werkte niet helemaal goed (kon aantal volts netspanning niet uitlezen e.d.)

Daarom was ik op zoek naar een andere.

Volgens mij zit er ook nog verschil tussen de oudere UPS-en (de witte) en de nieuwere (zwarte).

Ik probeer die link van jou nog wel even :)

Ik zou ook graag van Aetje willen weten hoe het inmiddels gaat met zijn autoaccu's :P

  • iceheart
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 12-10 18:50
tja, die aetje is ook niet telepathisch, ik heb m maar even een mailtje gedropt dat er een reply gezocht wordt :)

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Schopje naar EL, verder is het wel een oude kick, maar dat laat ik even voor wat het is.
Ik heb zelf ook eens zo'n kabel gemaakt, bij de zoektocht op google kwam ik 3 types ofzo tegen. Uiteindelijk via-via gewoon een originele gescoord :P

  • MadMan
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 13-11 04:30

MadMan

What the....

Verwijderd schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 11:57:
maar nu weten we nog steeds niet of de auto accu's van Aetje nog steeds goed zijn na ruim 3 jaar,ben benieuwd :)
Ook maar even een reactie van mij dan, ik heb hier ook een UPS staan op deze manier, en als je met nieuwe accu's begint houden die dat makkelijk uit. Als je dan ook nog eens optima redtops hebt (wel duur) dan is het helemaal geen probleem, die zijn ervoor gemaakt.
Als je gewone niet-onderhoudsvrije accu's gebruikt moet je wel oppassen, vooral als je rookt :P bij het laden daarvan komt namelijk waterstofgas vrij :+

W211 E55 | W220 S500 | W116 280SE | E90 318iA | E30 325i | Cooper Classic


  • Sprite_tm
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-10 06:07

Sprite_tm

Semi-Chinees

ThinkPadd schreef op zondag 13 juli 2008 @ 18:03:
Sorry voor de kick van dit topic

Ik ben opzoek naar de pinout van de seriële kabel voor deze UPS (ik heb namelijk dezelfde staan 8) )
En daarom trap je een topic van 6 jaar oud omhoog? Wat is er mis met goed zoeken en als je er niet uitkomt een eigen topic starten?

Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog


  • Aetje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2023

Aetje

Troubleshooting met HAMERRR

Topicstarter
ThinkPadd schreef op zondag 13 juli 2008 @ 18:03:
Sorry voor de kick van dit topic
[mbr]Knip! Dat doe je maar in een nieuw topic[/]

Hoe is het trouwens met de autoaccu's? Heb je nog moeten bijvullen o.i.d. ?
Aetje is er heus nog wel, mensen. En die accu's werken nog prima... natuurlijk wel af en toe demiwater bijvullen, maja, ze gaan nog steeds prima mee!

[Edit] En de SMART UPSjes gebruiken GEEN standaard null-modem kabel. De exacte pinouts heb ik niet, maar een null modem is het zeker niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Aetje op 14-07-2008 23:27 ]