• leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 06:49
Annuk schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:54:
[...]

5x4mm zou afdoende moeten zijn, dan kom je op 12m nog uit op minder dan 2% spanningsverlies

[...]

Juist met neopreen ga je veel meer moeite hebben/krijgen die door een buis te krijgen, het "rubber" stroopt tegen de buis en maakt het veel lastiger.
Zou persoonlijk adviseren een 5x6mm YMVK te pakken met een beetje kabel glijmiddel

[...]

Neopreen snoer mag dacht ik tegenwoordig wel maar zou het niet adviseren (zie hierboven)

[...]

De 5x6mm die ik hierboven link is ongeveer 15mm in doorsnede, dus zou prima moeten lukken, zeker in combinatie met beetje glijmiddel

[...]


Wat @bjusterbaarlik zegt, kan de kookplaat op 1 fase, maar indien je de mogelijkheid hebt is het het mooiste inderdaad deze op 2 van de 3 fase aan te sluiten, zoals je oorspronkelijke plan :)

[Edit]
Verschil bij 5x4mm of 5x6mm (op 12m) is bij Sander Vunderink ongeveer €30, zou voor dat verschil en het amper merkbare verschil in diameter (1mm) voor de 5x6 gaan, dan heb je in ieder geval royaal bemeten en komt de tijd dat je nog verder wilt gaan verzwaren hoef je dat voorlopig niet aan te passen.
5x6mm2. Dat is ronduit belachelijk voor een dergelijk apparaat.

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:56
casperensylvia schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:26:
Mijn huidige aansluiting is 1-fase 1x40A en ik wil deze omzetten naar 3-fase 3x25A. Een van de redenen hiervoor is dat ik een AEG NCP84C01AZ inductiekookplaat wil aansluiten.
Zonde van je tijd en geld om hiervoor een 3-fase aansluiting te laten maken.

Spel en typfouten voorbehouden

bjusterbaarlik schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:35:
@Annuk 5x6mm² voor een simpele inductieplaat? Dat lijkt mij wel heel erg overdreven. Wat is er mis met 5x2.5mm² als er wordt overgegaan naar 3 fase huisaansluiting? Daarmee zit je ook prima mocht er in de toekomst worden overgestapt naar een zwaardere 11kW inductieplaat.
leonbong schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:38:
[...]

5x6mm2. Dat is ronduit belachelijk voor een dergelijk apparaat.
Voor een kookplaat is het overkill inderdaad, maar zo ik het lees/las is dat deze kabel voor @casperensylvia is voor tussen de hoofdaansluiting in de openbare gang van het appartement naar de groepenkast in het appartement, daarom de 5x6mm (dus eigenlijk kabel van hoofd naar onder verdeler).

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 08:03
Die 5x6mm2 loopt vanaf de meter naar de groepenkast (appartement).

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Annuk schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:44:
[...]


[...]


Voor een kookplaat is het overkill inderdaad, maar zo ik het lees/las is dat deze kabel voor @casperensylvia is voor tussen de hoofdaansluiting in de openbare gang van het appartement naar de groepenkast in het appartement, daarom de 5x6mm (dus eigenlijk kabel van hoofd naar onder verdeler).
Ah ja, nu ik het nog een keer lees zal dat er wel mee bedoeld worden. In dat geval zou ik idd ook over gaan naar 5x6mm².

Echter voor alleen de inductieplaat is het niet nuttig om over te gaan naar 3 fase. Er kunnen meerdere goede redenen zijn natuurlijk, maar alleen die inductieplaat is er geen van. @casperensylvia

  • wlmpie
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 27-10 13:05
Als er geen warmtepomp of laadpaal in het verschiet zit ( het gaat om een appartement lees ik), lijkt het mij ook onnodig en erg duur om naar 3x25A te gaan. Waarom wil je dit?

Heb je nu een smeltzekering als hoofdzekering of een 40A automaat? Bij een automaat is het geen drama als die er een keertje uitgaat omdat je tijdens het bereiden van het kerstdiner met een kalkoen in de oven ook nog de wasmachine, wasdroger en het elektrische kacheltje hebt aangezet.

Bij 3x25A kan dit trouwens ook alleen als al die apparaten netjes verspreid zitten over de 3 fasen. Anders gaat alsnog 1 van je hoofdzekeringen eruit.

Bij een smeltzekering is het lastiger als die klapt, want dan moet de netbeheerder hem komen vervangen.
edit:
Ik kan betreffende kookplaat niet vinden, maar een vergelijkbare heeft 4 kookzones van elk 2300-3200 watt. Maar de aansluitwaarde is toch 7350 watt. Blijkbaar is het apparaat begrensd zodat hij hij niet in alle 4 de kookzones tegelijk voluit gaat. Dus dit lijkt nog net op een kookgroep te kunnen van 2x16A, maar verkopers op internet roepen dat je 2 fasen nodig hebt. Wellicht bedoelen ze dat je 2 groepen ofwel 1 kookgroep van 2x16A nodig hebt. Wie het weet mag het zeggen.

[ Voor 25% gewijzigd door wlmpie op 27-10-2026 11:38 ]


  • casperensylvia
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 06:24
Het klopt inderdaad dat het nu gaat om de bekabeling tussen de meter in de gang en de groepenkast in de woning.

Zorg die wij hebben is dat de kabel van 5x6mm2 te stug is om over een lengte van 11 door de pijp heen te trekken waar ook nog een aantal bochten inzitten. Vandaar dat we opzoek zijn naar flexibelere varianten.

Het gaat om deze kookplaat: AEG NCP84C01AZ Saphirmatt | Inductiekookplaatshop.nl hierbij wordt aangegeven dat de benodigde aansluiting 2-fasen (Perilex 5-polig) is en benodigde woningaansluiting Minimaal 3x 25A moet zijn.

Als we de kookplaat op een 1 fase groepenkast, met een kookgroep, zouden aansluiten dan moeten er vanaf de meterkast 5 kabels (2x blauw, 2x bruin, 1x gr/ge) naar de perilex stopcontact getrokken worden. Omdat er nu in de keuken geen perilexgroep aanwezig is (koken nu nog op gas) moet daar een bestaande groep voor worden gebruikt. Door reeds aanwezige buis van 16mm krijg je volgens mij niet de 5x2,5mm2 heen getrokken. Als je een groepenkast op 3 fase hebt hoef je maar 4 kabels (1x blauw, 1x bruin, 1x zwart, 1x gr/ge) van 2,5mm2 te trekken en dat zou wel moeten lukken.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 02:08
@casperensylvia
In de gebruiksaanwijzing staat dat de plaat ook op een kookgroep kan worden aangesloten.
Dus 3 fasen is niet nodig.

  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
casperensylvia schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:38:


Zorg die wij hebben is dat de kabel van 5x6mm2 te stug is om over een lengte van 11 door de pijp heen te trekken waar ook nog een aantal bochten inzitten. Vandaar dat we opzoek zijn naar flexibelere varianten.
Is ook zo hoor, je hoort mensen vaak makkelijk praten van oh dan trek je even 5x6mm2, maar iedereen die zo'n kabel wel eens vastgehouden heeft weet dat behalve wat rechte stukjes, daar weinig aan te trekken valt hoor. Zo'n kabel is echt HEEL stug. (en zwaar) Bochten? Forget it.

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:41
Ik heb daarom maar 5x 4 mm2 VDE draad getrokken voor een connectie naar plat dak voor verdeelkast tbv zonnepanelen. Dat moest door 19 mm buis heen met 1 bocht. Durfde ook 6 mm2 niet aan.Dat ging vrij makkelijk ook omdat het 2 stukken van bijna 4 meter zijn.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase

Annuk schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:54:
[...] Neopreen snoer mag dacht ik tegenwoordig wel maar zou het niet adviseren (zie hierboven) [...]
Al 20 jaar... Vanaf NEN 1010:2005 is vaste aanleg met soepele kabels ook toegestaan voor het aansluiten van niet-beweeglijke dingen. Voor die tijd was het alleen toegestaan voor een enkel toestel met een kabel van maximaal 2 meter.

(Uiteraard moet je 't wel aansluiten met klemmen die geschikt zijn voor het soort adereind.)

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
casperensylvia schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:38:
Het klopt inderdaad dat het nu gaat om de bekabeling tussen de meter in de gang en de groepenkast in de woning.

Zorg die wij hebben is dat de kabel van 5x6mm2 te stug is om over een lengte van 11 door de pijp heen te trekken waar ook nog een aantal bochten inzitten. Vandaar dat we opzoek zijn naar flexibelere varianten.

Het gaat om deze kookplaat: AEG NCP84C01AZ Saphirmatt | Inductiekookplaatshop.nl hierbij wordt aangegeven dat de benodigde aansluiting 2-fasen (Perilex 5-polig) is en benodigde woningaansluiting Minimaal 3x 25A moet zijn.

Als we de kookplaat op een 1 fase groepenkast, met een kookgroep, zouden aansluiten dan moeten er vanaf de meterkast 5 kabels (2x blauw, 2x bruin, 1x gr/ge) naar de perilex stopcontact getrokken worden. Omdat er nu in de keuken geen perilexgroep aanwezig is (koken nu nog op gas) moet daar een bestaande groep voor worden gebruikt. Door reeds aanwezige buis van 16mm krijg je volgens mij niet de 5x2,5mm2 heen getrokken. Als je een groepenkast op 3 fase hebt hoef je maar 4 kabels (1x blauw, 1x bruin, 1x zwart, 1x gr/ge) van 2,5mm2 te trekken en dat zou wel moeten lukken.
Ik had de handleiding al gelezen en daar stond bij dat een kookgroep ook een optie was. Altijd afgaan op de informatie van de fabrikant zelf. Een webshop is vaak genoeg niet helemaal correct of incompleet.

Ik zou ook altijd proberen om 5x2.5mm² te proberen, mocht er geen of hele lichte bochten zijn is er een mogelijkheid. Dan kan er eventueel in de toekomst ook noch een 11kW inductieplaat op.

Heb je echter pech kan het zelfs mogelijk zijn dat je er niet eens 4x2.5mm² door heen krijgt. Dus eerst maar proberen hoeveel er met de trekveer doorheen getrokken krijgt.
Juerd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:14:
[...]


Al 20 jaar... Vanaf NEN 1010:2005 is vaste aanleg met soepele kabels ook toegestaan voor het aansluiten van niet-beweeglijke dingen. Voor die tijd was het alleen toegestaan voor een enkel toestel met een kabel van maximaal 2 meter.

(Uiteraard moet je 't wel aansluiten met klemmen die geschikt zijn voor het soort adereind.)
Soepele draad wist ik wel, maar was in veronderstelling (nog) dat neopreen snoer niet mocht ;)

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@casperensylvia Aansluitende bij de rest: 3 fasen heb je niet nodig.
Als je dit toch wilt zou ik soepele kabel gebruiken met een PVC-mantel. Die trekken het gemakkelijkst. Maar dan nog wil je liefst geen bochten en een 19 mm buis hebben, zeker geen 16 mm.
Dunne kabels in 5G6 zijn:
  • Faber Kabel YSLY-JB 5G6 030693 14.2 mm Grey PVC
  • LAPP ÖLFLEX CLASSIC 100 5G6 1120812 14.5 mm Grey PVC
  • Helukabel JB-500 5G6 11001 14.7 mm Grey PVC
  • TKD KABEL OPVC-JB 5G6 1001334 15.1 mm Grey PVC
5G6 XMVK of YMVK door een 19 mm buis trekken is waanzin. Dat lukt echt niet. En al helemaal niet als er bochten in zitten.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 27-10-2026 18:20 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Trilliwilli
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 06:48
casperensylvia schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:26:
  • De buis heeft een binnendiameter van circa 22 mm en een buitendiameter van ongeveer 26 mm.
@Andrehj de buis is groter.

Met vriendelijke groet, William. "Gentlemen, each of us must dance to his own tune." - Major Winchester in M*A*S*H episode "Morale Victory"


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:41
Ik heb alle onderdelen op 1 na voor de meterkast vervanging binnen gekregen. Wel leuk een volle doos met ABB Aardlekautomaat 1P+N 30mA 1 module breed. De verpakking van de ABB automaten verschilt wel per serie.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • casperensylvia
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 06:24
Dank allemaal voor het meedenken. Ter verduidelijking, ik ben me bewusy dat deze AEG-kookplaat volgens de handleiding ook op een kookgroep aangesloten kan worden en dat 3-fase dus niet strikt noodzakelijk is voor de kookplaat zelf.

Onze uitdaging zit vooral in de bestaande bekabeling. In de keuken is nu geen Perilex-aansluiting aanwezig en er ligt een bestaande 16 mm installatiebuis. Als we op 1-fase blijven en een kookgroep aanleggen, moeten er volgens mij vijf aders van 2,5 mm² (2x fase, 2x nul en aarde) door die leiding. Mijn inschatting is dat dit in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar is.

Daarom kijk ik ook naar een 3-fase oplossing. Dan zou richting de kookplaat kunnen worden volstaan met vier aders van 2,5 mm² (L1, L2, N en PE), wat mogelijk beter door de bestaande leiding past.

Daarnaast speelt nog de voedingsleiding tussen de meter in de gang en de groepenkast in het appartement. Daar wordt voor 3x25A vaak 5x6 mm² geadviseerd. De leiding daarvoor heeft een binnendiameter van ongeveer 22 mm en een lengte van circa 11 meter met enkele bochten. Ook daar vraag ik mij af wat in de praktijk haalbaar is.

Mijn vraag is daarom niet zozeer óf de kookplaat op een kookgroep kan, maar vooral: zien jullie een praktische oplossing waarbij we door de bestaande 16 mm leiding in de keuken toch een toekomstbestendige aansluiting kunnen realiseren voor deze inductieplaat en normaal gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld oven of airfryer?

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:56
casperensylvia schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:08:
Mijn vraag is daarom niet zozeer óf de kookplaat op een kookgroep kan, maar vooral: zien jullie een praktische oplossing waarbij we door de bestaande 16 mm leiding in de keuken toch een toekomstbestendige aansluiting kunnen realiseren voor deze inductieplaat en normaal gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld oven of airfryer?
Waar zit de groepenkast ten opzichte van de keuken?
Zijn er nog andere loze leidingen die in de keuken uitkomen?

Spel en typfouten voorbehouden

casperensylvia schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:08:
Onze uitdaging zit vooral in de bestaande bekabeling. In de keuken is nu geen Perilex-aansluiting aanwezig en er ligt een bestaande 16 mm installatiebuis. Als we op 1-fase blijven en een kookgroep aanleggen, moeten er volgens mij vijf aders van 2,5 mm² (2x fase, 2x nul en aarde) door die leiding. Mijn inschatting is dat dit in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar is.
Probeer het eens. Het zou je kunnen verbazen, zeker als je kabelglijmiddel gebruikt en draden van een goede kwaliteit (daarvan is het plastic gladder en soepeler). Vaak lukt het wel, en als het lukt kun je ontzettend veel geld en moeite besparen.
Daarnaast speelt nog de voedingsleiding tussen de meter in de gang en de groepenkast in het appartement. Daar wordt voor 3x25A vaak 5x6 mm² geadviseerd.
Voor 11 meter 25 A heb je alleen 6 mm² nodig als je ook met die stroom wilt terugleveren (vanwege de vuistregel om de spanningsval onder de 1% te houden). Anders is 4 mm² al snel ruim voldoende, en dat buigt toch alweer een stuk makkelijker.

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:41
Ik kwam er achter dat er naar mijn kookplaat 2 buizen met 3x 2.5 mm2 liggen, en het is wel aangesloten op 3 fase.
Dus van een leiding 1 fase, 1 x nul en aarde. De 2e buis heeft dan 2x fase en aarde.
Dat lijkt me ook niet helemaal zoals het moet/mag. Nu zit de keuken direct naast de meterkast en lopen de buizen door de muur onder de kasten van de keuken. Ik kan er dus makkelijk bij komen.
Maar even overleggen met de persoon die de meterkast komt ombouwen of dit wel zo mag blijven zitten. Anders maar een 5x2.5 kabel trekken en dan afmonteren.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase

@jacovn Op zich mag dat voor een 2L/2N~ kookgroep, maar dan moet je in beide fase/nul/aarde hebben, waarbij de fase en nul van dezelfde stroomketen. (Sterker nog, technisch gezien mag het niet in 1 buis... dat dat wel mag, is een regel die we er als maatschappij zelf bij hallucineren omdat we het altijd al zo hebben gedaan... :))

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 28-10-2026 01:23 ]


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:41
Het is een AEG IKE96654FB 3 fase 11 kW met 6 zones
Netspanning (V) 400V3N
Hangt ook aan een 3 fase zekering automaat

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 08:03
Juerd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:38:
@jacovn Op zich mag dat voor een 2L/2N~ kookgroep, maar dan moet je in beide fase/nul/aarde hebben, waarbij de fase en nul van dezelfde stroomketen. (Sterker nog, technisch gezien mag het niet in 1 buis... dat dat wel mag, is een regel die we er als maatschappij zelf bij hallucineren omdat we het altijd al zo hebben gedaan... :))
Volgens mij mag dat prima in één buis mits de beide fases gelijktijdig afschakelen. Ik ga dat oplossen met een 3-fase aardlekautomaat, waarbij de beide nulleiders samenkomen aan de afgaande zijde van de automaat. Net even anders dan een 3-fase aansluiting, waarbij ook meerdere fasen in één buis zitten.

Zoiets kan ook: https://www.sandervunderink.nl/abb-fornuisgroep-aardlekautomaat-2p-2n.html
@Juerd @pegagus de huidige kookplaat van @jacovn is nu al aangesloten op een 3P+N aardlekautomaat (of zekering), punt is alleen dat de draden door 2 buisjes liggen i.p.v. door 1 buis.
Buis 1: Fase 1 + aarde + nul
Buis 2: Fase 2 + Fase 3

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Ik zie het probleem niet met. Als je stroom eraf haalt gaat er in een andere buis de stroom er ook af. Dat is niet iets wat het minder veilig maakt. Is ook beter dan 5 draden door een te krappe buis trekken. Als het gewoon netjes is gedaan dan lijkt het mij prima. Er was ongetwijfeld een reden voor om het zo te doen. Kost immers meer materiaal en tijd, dus zal niet zonder reden zijn geweest.
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste