Situatie (nieuwbouwwoning, Heijmans – schuifpui met ventilatieroosters)
- Oplevering: dec 2024.
- In schuifpui zitten zelfregelende ventilatieroosters (merk BUVA, type onbekend).
- Direct na oplevering: hevig klapperen/rammelen bij beetje wind langs achtergevel.
- Meerdere servicebezoeken (4–5×): geen duurzame oplossing.
- Okt 2025: men heeft dempers geplaatst in/achter het rooster.
- Resultaat: klapperen weg (top), maar: de klep/klepjes sluiten niet meer uit zichzelf → merkbare tocht.
- Leverancier zegt: “door de dempers wordt klep opgevangen; zelfregelend karakter wordt iets teruggebracht. Handmatig afsluiten kan.”
- Mijn indruk: de klep staat feitelijk “vast/gefixeerd” in één positie → geen echte zelfregulatie meer.
- Zelfregelend hoort (m.i.) te betekenen:
- Sluiten bij géén relevant drukverschil (comfort/isolatie, geen tocht).
- Openen bij wél drukverschil (bv. mechanische afzuiging/CO₂-sturing).
- Nu: geen klapperen, maar ook geen automatische sluiting → tocht en mogelijk verlies aan isolatie/comfort.
- Advies “dan maar handmatig dichtzetten” voelt als workaround, niet als oplossing.
- Moet een zelfregelend rooster in een schuifpui de klep volledig kunnen sluiten bij geen drukverschil? Of is altijd een lekkage/standje “open” acceptabel/ontwerpintentie?