Keneo schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 11:33:
[...]
Er komt toch helemaal geen hoogspanning te pas in deze huis installatie?
Klopt, de eis is dat alle kabels die in dezelfde goot liggen geïsoleerd zijn voor de maximaal gevoerde spanning. Dus je moet dan checken dat je DC kabels ook voor minimaal 230V isolatie hebben. De betere DC accu kabels hebben 0.6/1KV er op staan dus dan zit je goed. UTP kabels dan weer meestal niet.
in Belgie is trouwens het gebruik van de kanalen met gaten in vanboven en vanonder niet ok (enkel ok te gebruiken IN de kast, niet op de muur) Dit moet een volledig dicht kanaal zijn.
In Nederland mag je volgens NEN1010 ook geen losse aders in zo'n kanaal met gaten leggen. Voor losse aders moet je IP4X hebben en dat is zo'n kanaal niet, de gaten zijn te groot. Staat in tabel 52.A.1 opmerking A.

Het mag hier wel voor bijvoorbeeld YMVK kabels.