Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
@KC27 Ik heb regelmatig dat het geen nieuwe berekening maakt ondanks "xx00":" calc_optimum" onder scheduler. Hierdoor moet ik vaak handmatig zelf even op "Optimaliseringsberekening zonder debug" drukken. Is er specifieke logging dat ik voor je aan kan leveren of gewoon alle logging (met debug aan)?

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Mirabis schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:12:
@KC27 Ik heb regelmatig dat het geen nieuwe berekening maakt ondanks "xx00":" calc_optimum" onder scheduler. Hierdoor moet ik vaak handmatig zelf even op "Optimaliseringsberekening zonder debug" drukken. Is er specifieke logging dat ik voor je aan kan leveren of gewoon alle logging (met debug aan)?
Om te beginnen een gewone logging (met "info") van een uur waarop de berekening "faalt" zou al genoeg info kunnen geven.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:11
Gameboy schreef op maandag 21 juli 2025 @ 14:40:
@KC27 Is het mogelijk om in de grafieken de "EV laden" uit de legenda weg te laten?

Ik heb niets geconfigureerd qua EV, maar toch komt er in de rapporten een legenda met "EV Laden".

In de config is alleen deze default regel aanwezig:

JSON:
1
"electric vehicle": [ ],


Wat kan ik daar aan doen? Welke optie moet ik aan-/uitzetten of helemaal weghalen uit de config om dit te realiseren?
Heeft iemand (@KC27 ?) hier nog een tip voor?

Het gaat dus om het niet meer tonen van "EV Laden" in de Legenda, zie afbeelding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q3iGXJuUWAj-DTWVo4C3t0Dm95I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9qEc23t981ID0Y5qixMizdTY.png?f=user_large

6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
KC27 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:02:
De test-release heet 2025.7.3.rc2, dat had 2025.7.2.rc2 moeten zijn.
Excuses, toch weer te snel.
2025.7.3.rc2 is toch de juiste naam? We hadden al een 2025.7.3.rc1

Offtopic: de opbrengst van die Growatt liep al via een template sensor gelukkig omdat ik gedurende de tijd nog wel eens van databron gewisseld ben (cloud naar verkeer afluisteren naar lokaal modbus) en ik het energiedashboard niet telkens in de war wil sturen.
Dat maakte het makkelijk om die Growatt opbrengst eens 5% terug te schalen via x = ((x-n) * 0.95)+n (waarbij n de waarde van x op het moment van aanpassen is). Hopelijk maakt dat de baseload-berekeningen van DAO wat accurater.

Acties:
  • +6 Henk 'm!
Gameboy schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:45:
[...]


Heeft iemand (@KC27 ?) hier nog een tip voor?

Het gaat dus om het niet meer tonen van "EV Laden" in de Legenda, zie afbeelding:

[Afbeelding]
Ik zal het in een volgende versie generieker oplossen: iets wat niet geconfigureerd is weg laten in de grafiek.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:11
KC27 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 15:16:
[...]

Ik zal het in een volgende versie generieker oplossen: iets wat niet geconfigureerd is weg laten in de grafiek.
Ah, fijn! Dank voor je werk aan/met deze tool!

6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
KC27 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:21:
[...]

Om te beginnen een gewone logging (met "info") van een uur waarop de berekening "faalt" zou al genoeg info kunnen geven.
16:00 ging prima, 17:00 niet, 18:00 en verder dan weer wel. Zie foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HFpPFOchr9KXUJmIBm6ZCe2VjEk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ROdvJ6fLpldwAXmKUQfGYWlz.png?f=fotoalbum_large

Logging bijgevoegd:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 2025-07-23 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.3
2025-07-23 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 23-07-2025 18:00:00
2025-07-23 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 23-07-2025 18:00:00 taak: calc_optimum
2025-07-23 18:00:00 info: Debug = False
2025-07-23 18:00:00 info: Zelf berekende baseload
2025-07-23 18:00:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    18 2025-07-23 18:00:00   0.25   0.25  -0.24   1.60      0
1    19 2025-07-23 19:00:00   0.28   0.28  -0.07   1.19      0
2    20 2025-07-23 20:00:00   0.29   0.29   0.10   0.50      0
3    21 2025-07-23 21:00:00   0.29   0.29   0.46   0.06      0
4    22 2025-07-23 22:00:00   0.28   0.28   0.55   0.00      0
5    23 2025-07-23 23:00:00   0.27   0.27   0.48   0.00      0
6     0 2025-07-24 00:00:00   0.27   0.27   0.48   0.00      0
7     1 2025-07-24 01:00:00   0.26   0.26   0.41   0.00      0
8     2 2025-07-24 02:00:00   0.25   0.25   0.35   0.00      0
9     3 2025-07-24 03:00:00   0.25   0.25   0.38   0.00      0
10    4 2025-07-24 04:00:00   0.26   0.26   0.33   0.00      0
11    5 2025-07-24 05:00:00   0.27   0.27   0.32   0.00      0
12    6 2025-07-24 06:00:00   0.28   0.28   0.25   0.20      0
13    7 2025-07-24 07:00:00   0.26   0.26  -0.03   0.99      0
14    8 2025-07-24 08:00:00   0.26   0.26  -0.21   0.48      0
15    9 2025-07-24 09:00:00   0.26   0.26  -0.24   1.75      0
16   10 2025-07-24 10:00:00   0.25   0.25  -0.46   1.12      0
17   11 2025-07-24 11:00:00   0.25   0.25  -0.69   1.30      0
18   12 2025-07-24 12:00:00   0.25   0.25  -1.00   1.39      0
19   13 2025-07-24 13:00:00   0.24   0.24  -1.22   1.17      0
20   14 2025-07-24 14:00:00   0.24   0.24  -0.54   3.33      0
21   15 2025-07-24 15:00:00   0.24   0.24  -0.47   3.78      0
22   16 2025-07-24 16:00:00   0.25   0.25  -0.69   1.22      0
23   17 2025-07-24 17:00:00   0.26   0.26  -0.41   0.19      0
24   18 2025-07-24 18:00:00   0.27   0.27  -0.15   1.26      0
25   19 2025-07-24 19:00:00   0.28   0.28  -0.09   0.50      0
26   20 2025-07-24 20:00:00   0.33   0.33   0.08   0.24      0
27   21 2025-07-24 21:00:00   0.31   0.31   0.42   0.04      0
28   22 2025-07-24 22:00:00   0.29   0.29   0.45   0.00      0
29   23 2025-07-24 23:00:00   0.28   0.28   0.46   0.00      0
2025-07-23 18:00:00 info: No reduced hours applied for Marstek Venus-E 5.12kWh
2025-07-23 18:00:00 info: Startwaarde SoC Marstek Venus-E 5.12kWh: 100.0%
2025-07-23 18:00:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-23 18:00:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-23 18:00:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-23 18:00:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-23 18:00:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -5.74 
2025-07-23 18:00:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -5.98 
2025-07-23 18:00:00 info: Levering: 4.68   (kWh)
2025-07-23 18:00:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Marstek Venus-E 5.12kWh
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
    18   0.00     --   0.00   0.00  -0.00  93.50  -0.00  -0.00 100.00
    19   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    20   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    21   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    22   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    23   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     0   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     1   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     2   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     3   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     4   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     5   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     6   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     7   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     8   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     9   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    10   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    11   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    12   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    13   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    14   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    16   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    17   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    18   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    19   0.00     --   0.00   0.00   0.00 106.95   0.00     -- 100.00
    20  -2.18  99.28  -2.20   0.00  -2.20  93.50  -2.35  92.83  54.08
    21  -2.00  99.28  -2.01   0.00  -2.01  93.50  -2.15  92.83  12.00
    22   0.00     --   0.00   0.00  -0.00  93.50  -0.00  -0.00  12.00
    23   0.00     --   0.00   0.00  -0.00  93.50  -0.00  -0.00  12.00
Totaal  -4.18     --  -4.21   0.00  -4.21     --  -4.51     --       
2025-07-23 18:00:01 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 18.00    0.00     0.00   0.00   1.84  -0.24   0.00   0.00   0.00   1.60   0.00   -0.47  20.00
 19.00    0.00     0.00   0.00   1.26  -0.07   0.00   0.00   0.00   1.19   0.00   -0.35  20.00
 20.00    0.00     0.00   0.00   0.40   0.10   0.00   0.00   0.00   0.50   0.00   -0.11  20.00
 21.00    0.00     0.00   0.40   0.00   0.46   0.00   0.00   0.00   0.06   0.12   -0.00  20.00
 22.00    0.00     0.00   0.55   0.00   0.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
 23.00    0.00     0.00   0.48   0.00   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
  0.00    0.00     0.00   0.48   0.00   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
  1.00    0.00     0.00   0.41   0.00   0.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
  2.00    0.00     0.00   0.35   0.00   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   -0.00  20.00
  3.00    0.00     0.00   0.38   0.00   0.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  20.00
  4.00    0.00     0.00   0.33   0.00   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   -0.00  20.00
  5.00    0.00     0.00   0.32   0.00   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   -0.00  20.00
  6.00    0.00     0.00   0.06   0.00   0.25   0.00   0.00   0.00   0.20   0.02   -0.00  20.00
  7.00    0.00     0.00   0.00   1.02  -0.03   0.00   0.00   0.00   0.99   0.00   -0.26  20.00
  8.00    0.00     0.00   0.00   0.68  -0.21   0.00   0.00   0.00   0.48   0.00   -0.18  20.00
  9.00    0.00     0.00   0.00   1.99  -0.24   0.00   0.00   0.00   1.75   0.00   -0.52  20.00
 10.00    0.00     0.00   0.00   1.57  -0.46   0.00   0.00   0.00   1.12   0.00   -0.40  20.00
 11.00    0.00     0.00   0.00   2.00  -0.69   0.00   0.00   0.00   1.30   0.00   -0.49  20.00
 12.00    0.00     0.00   0.00   2.39  -1.00   0.00   0.00   0.00   1.39   0.00   -0.59  20.00
 13.00    0.00     0.00   0.00   2.39  -1.22   0.00   0.00   0.00   1.17   0.00   -0.57  20.00
 14.00    0.00     0.00   0.00   3.88  -0.54   0.00   0.00   0.00   3.33   0.00   -0.92  20.00
 15.00    0.00     0.00   0.00   4.25  -0.47   0.00   0.00   0.00   3.78   0.00   -1.03  20.00
 16.00    0.00     0.00   0.00   1.90  -0.69   0.00   0.00   0.00   1.22   0.00   -0.47  20.00
 17.00    0.00     0.00   0.00   0.60  -0.41   0.00   0.00   0.00   0.19   0.00   -0.16  20.00
 18.00    0.00     0.00   0.00   1.41  -0.15   0.00   0.00   0.00   1.26   0.00   -0.39  20.00
 19.00    0.00     0.00   0.00   0.59  -0.09   0.00   0.00   0.00   0.50   0.00   -0.17  20.00
 20.00    0.00     2.18   0.00   2.34   0.08   0.00   0.00   0.00   0.24   0.00   -0.76  20.00
 21.00    0.00     2.00   0.00   1.62   0.42   0.00   0.00   0.00   0.04   0.00   -0.50  20.00
 22.00    0.00     0.00   0.45   0.00   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
 23.00    0.00     0.00   0.46   0.00   0.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
Totaal    0.00     4.18   4.68  32.13  -0.97   0.00   0.00   0.00  22.30   1.27   -8.34       
2025-07-23 18:00:01 info: Winst: € 0.24
2025-07-23 18:00:01 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-23 18:00:01 info: Grid set point: -1840.0 W
2025-07-23 18:00:01 info: Cycle cost Marstek Venus-E 5.12kWh: 0.02 euro
2025-07-23 18:00:01 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: 0 W
2025-07-23 18:00:01 info: Balanceren: False
2025-07-23 18:00:01 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-07-23 18:00:01 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-23 18:00:01 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-07-23 18:00:01 info: Waarde SoC na eerste uur: 100.0%

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Mirabis schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 18:09:
[...]


16:00 ging prima, 17:00 niet, 18:00 en verder dan weer wel. Zie foto:
[Afbeelding]

Logging bijgevoegd:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 2025-07-23 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.3
2025-07-23 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 23-07-2025 18:00:00
2025-07-23 18:00:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 23-07-2025 18:00:00 taak: calc_optimum
2025-07-23 18:00:00 info: Debug = False
2025-07-23 18:00:00 info: Zelf berekende baseload
2025-07-23 18:00:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    18 2025-07-23 18:00:00   0.25   0.25  -0.24   1.60      0
1    19 2025-07-23 19:00:00   0.28   0.28  -0.07   1.19      0
2    20 2025-07-23 20:00:00   0.29   0.29   0.10   0.50      0
3    21 2025-07-23 21:00:00   0.29   0.29   0.46   0.06      0
4    22 2025-07-23 22:00:00   0.28   0.28   0.55   0.00      0
5    23 2025-07-23 23:00:00   0.27   0.27   0.48   0.00      0
6     0 2025-07-24 00:00:00   0.27   0.27   0.48   0.00      0
7     1 2025-07-24 01:00:00   0.26   0.26   0.41   0.00      0
8     2 2025-07-24 02:00:00   0.25   0.25   0.35   0.00      0
9     3 2025-07-24 03:00:00   0.25   0.25   0.38   0.00      0
10    4 2025-07-24 04:00:00   0.26   0.26   0.33   0.00      0
11    5 2025-07-24 05:00:00   0.27   0.27   0.32   0.00      0
12    6 2025-07-24 06:00:00   0.28   0.28   0.25   0.20      0
13    7 2025-07-24 07:00:00   0.26   0.26  -0.03   0.99      0
14    8 2025-07-24 08:00:00   0.26   0.26  -0.21   0.48      0
15    9 2025-07-24 09:00:00   0.26   0.26  -0.24   1.75      0
16   10 2025-07-24 10:00:00   0.25   0.25  -0.46   1.12      0
17   11 2025-07-24 11:00:00   0.25   0.25  -0.69   1.30      0
18   12 2025-07-24 12:00:00   0.25   0.25  -1.00   1.39      0
19   13 2025-07-24 13:00:00   0.24   0.24  -1.22   1.17      0
20   14 2025-07-24 14:00:00   0.24   0.24  -0.54   3.33      0
21   15 2025-07-24 15:00:00   0.24   0.24  -0.47   3.78      0
22   16 2025-07-24 16:00:00   0.25   0.25  -0.69   1.22      0
23   17 2025-07-24 17:00:00   0.26   0.26  -0.41   0.19      0
24   18 2025-07-24 18:00:00   0.27   0.27  -0.15   1.26      0
25   19 2025-07-24 19:00:00   0.28   0.28  -0.09   0.50      0
26   20 2025-07-24 20:00:00   0.33   0.33   0.08   0.24      0
27   21 2025-07-24 21:00:00   0.31   0.31   0.42   0.04      0
28   22 2025-07-24 22:00:00   0.29   0.29   0.45   0.00      0
29   23 2025-07-24 23:00:00   0.28   0.28   0.46   0.00      0
2025-07-23 18:00:00 info: No reduced hours applied for Marstek Venus-E 5.12kWh
2025-07-23 18:00:00 info: Startwaarde SoC Marstek Venus-E 5.12kWh: 100.0%
2025-07-23 18:00:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-23 18:00:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-23 18:00:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-23 18:00:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-23 18:00:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -5.74 
2025-07-23 18:00:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -5.98 
2025-07-23 18:00:00 info: Levering: 4.68   (kWh)
2025-07-23 18:00:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Marstek Venus-E 5.12kWh
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
    18   0.00     --   0.00   0.00  -0.00  93.50  -0.00  -0.00 100.00
    19   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    20   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    21   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    22   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    23   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     0   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     1   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     2   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     3   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     4   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     5   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     6   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     7   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     8   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
     9   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    10   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    11   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    12   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    13   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    14   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    16   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    17   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    18   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    19   0.00     --   0.00   0.00   0.00 106.95   0.00     -- 100.00
    20  -2.18  99.28  -2.20   0.00  -2.20  93.50  -2.35  92.83  54.08
    21  -2.00  99.28  -2.01   0.00  -2.01  93.50  -2.15  92.83  12.00
    22   0.00     --   0.00   0.00  -0.00  93.50  -0.00  -0.00  12.00
    23   0.00     --   0.00   0.00  -0.00  93.50  -0.00  -0.00  12.00
Totaal  -4.18     --  -4.21   0.00  -4.21     --  -4.51     --       
2025-07-23 18:00:01 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 18.00    0.00     0.00   0.00   1.84  -0.24   0.00   0.00   0.00   1.60   0.00   -0.47  20.00
 19.00    0.00     0.00   0.00   1.26  -0.07   0.00   0.00   0.00   1.19   0.00   -0.35  20.00
 20.00    0.00     0.00   0.00   0.40   0.10   0.00   0.00   0.00   0.50   0.00   -0.11  20.00
 21.00    0.00     0.00   0.40   0.00   0.46   0.00   0.00   0.00   0.06   0.12   -0.00  20.00
 22.00    0.00     0.00   0.55   0.00   0.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
 23.00    0.00     0.00   0.48   0.00   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
  0.00    0.00     0.00   0.48   0.00   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
  1.00    0.00     0.00   0.41   0.00   0.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
  2.00    0.00     0.00   0.35   0.00   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   -0.00  20.00
  3.00    0.00     0.00   0.38   0.00   0.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  20.00
  4.00    0.00     0.00   0.33   0.00   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   -0.00  20.00
  5.00    0.00     0.00   0.32   0.00   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   -0.00  20.00
  6.00    0.00     0.00   0.06   0.00   0.25   0.00   0.00   0.00   0.20   0.02   -0.00  20.00
  7.00    0.00     0.00   0.00   1.02  -0.03   0.00   0.00   0.00   0.99   0.00   -0.26  20.00
  8.00    0.00     0.00   0.00   0.68  -0.21   0.00   0.00   0.00   0.48   0.00   -0.18  20.00
  9.00    0.00     0.00   0.00   1.99  -0.24   0.00   0.00   0.00   1.75   0.00   -0.52  20.00
 10.00    0.00     0.00   0.00   1.57  -0.46   0.00   0.00   0.00   1.12   0.00   -0.40  20.00
 11.00    0.00     0.00   0.00   2.00  -0.69   0.00   0.00   0.00   1.30   0.00   -0.49  20.00
 12.00    0.00     0.00   0.00   2.39  -1.00   0.00   0.00   0.00   1.39   0.00   -0.59  20.00
 13.00    0.00     0.00   0.00   2.39  -1.22   0.00   0.00   0.00   1.17   0.00   -0.57  20.00
 14.00    0.00     0.00   0.00   3.88  -0.54   0.00   0.00   0.00   3.33   0.00   -0.92  20.00
 15.00    0.00     0.00   0.00   4.25  -0.47   0.00   0.00   0.00   3.78   0.00   -1.03  20.00
 16.00    0.00     0.00   0.00   1.90  -0.69   0.00   0.00   0.00   1.22   0.00   -0.47  20.00
 17.00    0.00     0.00   0.00   0.60  -0.41   0.00   0.00   0.00   0.19   0.00   -0.16  20.00
 18.00    0.00     0.00   0.00   1.41  -0.15   0.00   0.00   0.00   1.26   0.00   -0.39  20.00
 19.00    0.00     0.00   0.00   0.59  -0.09   0.00   0.00   0.00   0.50   0.00   -0.17  20.00
 20.00    0.00     2.18   0.00   2.34   0.08   0.00   0.00   0.00   0.24   0.00   -0.76  20.00
 21.00    0.00     2.00   0.00   1.62   0.42   0.00   0.00   0.00   0.04   0.00   -0.50  20.00
 22.00    0.00     0.00   0.45   0.00   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
 23.00    0.00     0.00   0.46   0.00   0.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   -0.00  20.00
Totaal    0.00     4.18   4.68  32.13  -0.97   0.00   0.00   0.00  22.30   1.27   -8.34       
2025-07-23 18:00:01 info: Winst: € 0.24
2025-07-23 18:00:01 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-23 18:00:01 info: Grid set point: -1840.0 W
2025-07-23 18:00:01 info: Cycle cost Marstek Venus-E 5.12kWh: 0.02 euro
2025-07-23 18:00:01 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: 0 W
2025-07-23 18:00:01 info: Balanceren: False
2025-07-23 18:00:01 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-07-23 18:00:01 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-23 18:00:01 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-07-23 18:00:01 info: Waarde SoC na eerste uur: 100.0%
Je laat de grafiek van de opgehaalde meteo-data zien. Als je de grafiek van het uur daarvoor wilt zien moet je de pijltjes boven in de "toolbar" naar links bladeren.
Met de logging werkt dat hetzelfde. Je toont nu de logging van de berekening om 18:00 uur. Als je die van 17:00 uur wilt hebben: naar links bladeren.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
Dat is onderdeel van het probleem. Als je op de pijltjes klikt (links, rechts) krijg je:
15:00 > 16:00 > ander beeld (hierboven meteo-data genoemd) > 18:00 > 19:00 > etc. Calc optimum voor 17:00 ontbreekt dus.

Scheduler was als volgt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"scheduler": {
      "active": "True",
      "0455": "get_meteo_data",
      "0755": "get_meteo_data",
      "0800": "get_tibber_data",
      "1255": "get_meteo_data",
      "1259": "get_day_ahead_prices",
      "1305": "get_day_ahead_prices",
      "1315": "get_day_ahead_prices",
      "1320": "calc_optimum",
      "1330": "get_day_ahead_prices",
      "1332": "get_meteo_data",
      "1355": "get_day_ahead_prices",
      "1358": "get_tibber_data",
      "1455": "get_day_ahead_prices",
      "1458": "get_meteo_data",
      "1530": "get_day_ahead_prices",
      "1700": "get_meteo_data",
      "2000": "get_meteo_data",
      "2300": "get_tibber_data",
      "2350": "calc_baseloads",
      "xx00": "calc_optimum",
      "2359": "clean_data"
    }


Het lijkt mij dus dat het problemen heeft met 17:00 get_meteo_data op zelfde tijdstip als calc_optimum. Moeten we er dus voor zorgen dat het niet twee taken gelijktijdig probeert? Indien dat zo is, wellicht handig om dat mee te nemen in de documentatie update : )

Voor nu heb ik de tijden aangepast zodat alleen calc_optimum precies om xx00 draait. Zal het monitoren.

[ Voor 4% gewijzigd door Mirabis op 23-07-2025 19:43 ]

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Mirabis schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 19:41:
Dat is onderdeel van het probleem. Als je op de pijltjes klikt (links, rechts) krijg je:
15:00 > 16:00 > ander beeld (hierboven meteo-data genoemd) > 18:00 > 19:00 > etc. Calc optimum voor 17:00 ontbreekt dus.

Scheduler was als volgt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"scheduler": {
      "active": "True",
      "0455": "get_meteo_data",
      "0755": "get_meteo_data",
      "0800": "get_tibber_data",
      "1255": "get_meteo_data",
      "1259": "get_day_ahead_prices",
      "1305": "get_day_ahead_prices",
      "1315": "get_day_ahead_prices",
      "1320": "calc_optimum",
      "1330": "get_day_ahead_prices",
      "1332": "get_meteo_data",
      "1355": "get_day_ahead_prices",
      "1358": "get_tibber_data",
      "1455": "get_day_ahead_prices",
      "1458": "get_meteo_data",
      "1530": "get_day_ahead_prices",
      "1700": "get_meteo_data",
      "2000": "get_meteo_data",
      "2300": "get_tibber_data",
      "2350": "calc_baseloads",
      "xx00": "calc_optimum",
      "2359": "clean_data"
    }


Het lijkt mij dus dat het problemen heeft met 17:00 get_meteo_data op zelfde tijdstip als calc_optimum. Moeten we er dus voor zorgen dat het niet twee taken gelijktijdig probeert? Indien dat zo is, wellicht handig om dat mee te nemen in de documentatie update : )

Voor nu heb ik de tijden aangepast zodat alleen calc_optimum precies om xx00 draait. Zal het monitoren.
Ja dat klopt, er mag elke minuut maar 1 taak tegelijk worden ingepland.
Dus:
  • jouw probleem is opgelost
  • bijdragen aan de verbetering van de documentatie zijn welkom.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
Dank voor de verduidelijking. Ik zal mijn schedule aanpassen en kijken of ik ergens in augustus een vrije dag vind voor contributies.

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 00:26

Dogooder

dus...

Ik heb even een simpele vraag.
In de handleiding staat het volgende:
Na een week kun je de berekende geprognotiseerde productie vergelijken met de werkelijke productie en dienovereenkomstig de yield aanpassen: stel geprognoticeerd/berekend = 50 kWh gemeten is: 40 kWh dan wordt de nieuwe yield = oude_yield * 40 / 50.
Waar vind ik de geprognoticeerde aantal kwh van bijvoorbeeld vorige week? In reports vind ik alleen het daadwerkelijke getal.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Dogooder schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 16:27:
Ik heb even een simpele vraag.
In de handleiding staat het volgende:

[...]


Waar vind ik de geprognoticeerde aantal kwh van bijvoorbeeld vorige week? In reports vind ik alleen het daadwerkelijke getal.
Er is (nog) geen rapportage waarmee je oude geprognosticeerde waarden kunt opvragen.
Maar je kunt wel terugkijken in de logging van de berekeningen.
Als je loggings tot 7 dagen terug bewaart kun je van iedere dag in de logging van de berekening om 6:00 uur kijken wat de verwachte pv-productie is van die dag is:
Bijvoorbeeld (kijk onder in de kolom pv_ac)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2025-07-24 05:00:01 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem   mach
  5.00    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  36.40   0.00
  6.00    0.00     0.00   0.00   0.02   0.10   0.00   0.00   0.00   0.12   0.00   -0.01  35.90   0.00
  7.00    0.00     0.00   0.00   0.20   0.13   0.00   0.00   0.00   0.33   0.00   -0.05  35.40   0.00
  8.00    0.00     0.00   0.00   0.59   0.20   0.00   0.00   0.00   0.79   0.00   -0.15  34.90   0.00
  9.00    0.00     0.00   0.00   1.44   0.28   0.00   0.00   0.00   1.72   0.00   -0.38  34.40   0.00
 10.00    0.00     0.00   0.00   2.22   0.26   0.00   0.00   0.00   2.48   0.00   -0.56  33.90   0.00
 11.00    0.00     0.00   0.00   1.53   0.26   0.00   0.00   0.00   1.80   0.00   -0.38  33.40   0.00
 12.00    0.00     0.00   0.00   2.07   0.32   0.00   0.00   0.00   2.39   0.00   -0.51  32.90   0.00
 13.00    0.00     0.00   0.00   1.74   0.33   0.00   0.00   0.00   3.17   0.00   -0.41  32.40   1.10
 14.00    0.00     0.00   0.00   2.18   0.36   0.00   0.00   0.00   2.66   0.00   -0.52  31.90   0.12
 15.00    0.00     0.00   0.00   1.96   0.34   0.00   0.00   0.00   2.30   0.00   -0.48  31.40   0.00
 16.00    0.00     0.00   0.00   1.55   0.23   0.00   0.00   0.00   1.78   0.00   -0.39  30.90   0.00
 17.00    0.00     0.00   0.00   0.93   0.43   0.00   0.00   0.00   1.36   0.00   -0.24  30.40   0.00
 18.00    0.00     0.00   0.00   1.02   0.24   0.00   0.00   0.00   1.26   0.00   -0.28  29.90   0.00
 19.00    0.00     0.00   0.00   0.48   0.33   0.00   0.00   0.00   0.81   0.00   -0.13  29.40   0.00
 20.00    0.00     4.14   0.00   4.13   0.19   0.00   0.00   0.00   0.18   0.00   -1.35  28.90   0.00
 21.00    0.00     3.60   0.00   3.42   0.19   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -1.07  28.40   0.00
 22.00    0.00     2.34   0.00   2.19   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.63  27.90   0.00
 23.00    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  27.40   0.00
Totaal    0.00    10.08   0.26  27.67   4.62   0.00   0.00   0.00  23.17   0.07   -7.53          1.23

Bij de prognose van de accu zie je (als je een hybride omvormer hebt) de productie van pv->dc.
Kun je hiermee verder?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@DaBit @Torch1969 @simnet en anderen.
Ik probeer een elegante (en voor mij makkelijke) manier te vinden om het direct starten van een apparaat (boiler, ev, machine) te implementeren.
Ik heb er een paar dagen over lopen broeden en ik denk aan de volgende oplossing:
  • er komt in HA bij ieder apparaat waar dit wordt geïmplementeerd een extra (optionele) entiteit: een helper in de vorm van een input_boolean.
  • default staat die "uit" (off)
  • zodra deze op "aan" (on) wordt gezet wordt er via een rest-api-call een DAO-berekening gestart.
  • tijdens de berekening ziet DAO dat deze input_number op "on" staat en plant het uitvoeren van de gewenste actie acuut in.
Ik zie nog wel een paar uitdagingen:
  • de input_number mag een lopende actie niet overrulen
  • deze input_number moet "aan" blijven zolang de actie loopt
  • als de actie klaar is moet er een automation worden getriggerd die de input_boolean "uit" zet
  • er kunnen (nog) geen extra parameters worden meegegeven (bijv aantal ampere en stop-waarde soc laden auto, maar die waarden kunnen worden ingelezen van de bestaande entities
  • bij huishoudelijke apparatuur kan geen programma worden gekozen, maar dat is te overkomen door een entity/input_boolean per programma te maken
Wat vinden jullie van deze oplossingsrichting?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
KC27 schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 22:59:
@DaBit @Torch1969 @simnet en anderen.
Ik probeer een elegante (en voor mij makkelijke) manier te vinden om het direct starten van een apparaat (boiler, ev, machine) te implementeren.
Ik heb er een paar dagen over lopen broeden en ik denk aan de volgende oplossing:
  • er komt in HA bij ieder apparaat waar dit wordt geïmplementeerd een extra (optionele) entiteit: een helper in de vorm van een input_boolean.
  • default staat die "uit" (off)
  • zodra deze op "aan" (on) wordt gezet wordt er via een rest-api-call een DAO-berekening gestart.
  • tijdens de berekening ziet DAO dat deze input_number op "on" staat en plant het uitvoeren van de gewenste actie acuut in.
Klinkt als een eenvoudige en werkbare oplossing. Die api-call triggert triggert vanuit hom-assistant toch? B.v. Met een automation zodra je die input_boolean veranderd.
Ik zie nog wel een paar uitdagingen:
  • de input_number mag een lopende actie niet overrulen
  • deze input_number moet "aan" blijven zolang de actie loopt
  • als de actie klaar is moet er een automation worden getriggerd die de input_boolean "uit" zet
  • er kunnen (nog) geen extra parameters worden meegegeven (bijv aantal ampere en stop-waarde soc laden auto, maar die waarden kunnen worden ingelezen van de bestaande entities
  • bij huishoudelijke apparatuur kan geen programma worden gekozen, maar dat is te overkomen door een entity/input_boolean per programma te maken
Wat vinden jullie van deze oplossingsrichting?
Je bedoeld input_boolean ipv input_number?
Waarom mag deze de lopende actie niet overrulen of moet aanblijven? Zodra de gebruiker daar iets mee doet in home assistant en de api-call doet, dan kun je in DAO toch de nieuwe “State” doorrekenen? Gewoon alsof er daarvoor niets gebeurd is?
De extra parameters of programma’s zijn niet nodig als je daarvoor de huidige entities gebruikt toch?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Ik denk dat met 'mag niet overrulen' bedoeld wordt dat een input_boolean die van true naar false gaat niet een ingeplande actie af mag breken of voorkomen dat die start.

Dat verplicht 'aan' blijven van de helper zolang het normale gedrag overruled moet worden lijkt me iets dat niet erg is en zelfs wel gewenst is.
Dat DAO in overrulede stand ook nog kijkt naar zaken als de reguliere SoC stop-waarde, hmm. Dan wordt mijn 'nu laden' knopje alsnog niet lekker simpel rechttoe rechtaan, want dan moet ik die gewenste SoC ook aan gaan passen en naderhand weer terug. Hoewel het doorgeven van een alternatieve SoC via een if-else-endif in een template-sensor volgens mij geen groot drama is denk ik dat ik liever een alternatief setje entiteiten zie voor de overrule-situatie.

DAO een schop geven via de REST-api is geen ramp, en misschien wel handiger dan wanneer DAO het zelf zou detecteren.

Klinkt verder prima werkbaar, en ik zou er blij mee zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
DaBit schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 09:18:
Ik denk dat met 'mag niet overrulen' bedoeld wordt dat een input_boolean die van true naar false gaat niet een ingeplande actie af mag breken of voorkomen dat die start.

Dat verplicht 'aan' blijven van de helper zolang het normale gedrag overruled moet worden lijkt me iets dat niet erg is en zelfs wel gewenst is.
Dat DAO in overrulede stand ook nog kijkt naar zaken als de reguliere SoC stop-waarde, hmm. Dan wordt mijn 'nu laden' knopje alsnog niet lekker simpel rechttoe rechtaan, want dan moet ik die gewenste SoC ook aan gaan passen en naderhand weer terug. Hoewel het doorgeven van een alternatieve SoC via een if-else-endif in een template-sensor volgens mij geen groot drama is denk ik dat ik liever een alternatief setje entiteiten zie voor de overrule-situatie.

DAO een schop geven via de REST-api is geen ramp, en misschien wel handiger dan wanneer DAO het zelf zou detecteren.

Klinkt verder prima werkbaar, en ik zou er blij mee zijn.
Ik denk dat wij het eens zijn. De Boolean moet aan staan zolang je wilt dat de afwijkende ingeplande actie loopt. Denk wel dat DAO zo “dom” mogelijk gehouden moet worden in de logica rondom deze Boolean. De aansturing zal e.e.a. moeten oplossen. Of alle bestaande entiteiten geschikt zijn voor hergebruik bij de ingeplande actie is inderdaad niet altijd logisch.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Torch1969 @DaBit
Als ik naar de toepassing bij de EV kijk gaat het om twee instellingen die afwijkend kunnen zijn van je gewone instellingen:
  • de gewenste eind-soc
  • het laadvermogen
De gewenste eind-soc zou kunnen worden opgelost met een (optionele) extra entiteit
Het laadvermogen zou kunnen worden opgelost door bij "direct starten" altijd het hoogste laadvermogen te kiezen.
Hoe zien jullie dat?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Dat vind ik prima. Uiteindelijk is dat het hele doel; die auto moet geladen worden want hij is nodig. De kans dat je half vermogen wil is dan niet zo groot.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
KC27 schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 10:31:
@Torch1969 @DaBit
Als ik naar de toepassing bij de EV kijk gaat het om twee instellingen die afwijkend kunnen zijn van je gewone instellingen:
  • de gewenste eind-soc
  • het laadvermogen
De gewenste eind-soc zou kunnen worden opgelost met een (optionele) extra entiteit
Het laadvermogen zou kunnen worden opgelost door bij "direct starten" altijd het hoogste laadvermogen te kiezen.
Hoe zien jullie dat?
De use case is volgens mij dat je onverwacht ineens wilt/moet laden. Dat zal dan met hoogste laadvermogen zijn en mogelijk is de gewenste eind-Soc dan ook niet relevant, de gebruiker zal de lader zelf ontkoppelen op het moment dat die weg moet. Wellicht dat andere gebruikers daar een andere mening over hebben? Voor DAO is het wellicht wel interessant om te weten voor hoelang de planning “in de war” is, dus daarvoor kan zo’n eind-Soc wel relevant zijn. De gebruiker moet die dan wel weer instellen…..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:17
@Torch1969 Ik zou zeggen een eind soc van 100%. Als je opeens weg moet koppel je af en kan DAO weer door. Of je moet nu laden omdat je anders de 100% niet gaat halen voor je trip. Linksom of rechtsom heb je lang vol vermogen nodig voor je auto.

Ik zou zeggen direct starten knop en een gewenste eind soc.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
Impossibl3 schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 22:45:
@Torch1969 Ik zou zeggen een eind soc van 100%. Als je opeens weg moet koppel je af en kan DAO weer door. Of je moet nu laden omdat je anders de 100% niet gaat halen voor je trip. Linksom of rechtsom heb je lang vol vermogen nodig voor je auto.

Ik zou zeggen direct starten knop en een gewenste eind soc.
@Impossibl3 ik volg je eerste alinea, komt volgens mij overeen met mijn redenatie.
Je afsluitende zin (vooral “..en een gewenste eind Soc”) komt dan niet overeen. Die eindsoc is volgens onze redenatie toch “laden totdat de auto vol is, of we eerder afkoppelen?, oftewel DAO kan rekenen met 100%?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:17
Torch1969 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 09:08:
[...]

@Impossibl3 ik volg je eerste alinea, komt volgens mij overeen met mijn redenatie.
Je afsluitende zin (vooral “..en een gewenste eind Soc”) komt dan niet overeen. Die eindsoc is volgens onze redenatie toch “laden totdat de auto vol is, of we eerder afkoppelen?, oftewel DAO kan rekenen met 100%?
Ik weet dat er mensen zijn die niet verder als 80% willen laden voor behoud van de accu en doen ze alsof dat 100% is. In dat geval is de eindsoc dus niet 100 maar 80 wat kan betekenen dat je eerder klaar bent dan je vertrek tijd. (Maar ja waarom moet die dan nu laden)

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • +3 Henk 'm!
@Torch1969 @Impossibl3
Voorlopig kies ik voor een optionele entity waarmee je de eindsoc kunt invullen bij "direct laden".
Is die entity niet geconfigureerd dan wordt de eindsoc 100%.
Kunnen jullie daarmee leven?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:17
@KC27 100% soc als basis waarde lijkt mij heel logisch.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Ja, graag die optionele entity waar je de SoC bij direct laden in kunt stellen. Maar als het schipperen met ontwikkeltijd is dan is vast 100% ook wel goed genoeg.

Als de stroomprijs 50ct per kWh is, de auto-accu op 20% staat te wachten op betere stroomprijzen en ik moet weg voor een tripje van 100km dan moet ik wel direct laden. Maar dan hoeft de accu niet vol.

Daar staat tegenover dat je dan ook niet urenlang gaat laden dus die accu is toch nog geen 100% als je de stekker eruit trekt (of 'nu laden' uitzet), dus als je die eind-SoC niet in kunt stellen is ert niet veel verloren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Zojuist is voor de testers in een test-versie gepubliceerd: 2025.7.4.rc1.
Changelog:
  • Only draw consumption/production of configured devices.
  • Implemented instant charging electric vehicle(s) (see DOCS.md)
Documentatie Direct laden (uit DOCS.md)
Direct laden
Je kunt met DAO "direct laden" configureren.
Daarvoor zijn twee extra optionele entities beschikbaar:
  • entity instant start: een input_boolean, door deze op "on" te zetten vertel je DAO dat je direct wilt gaan laden.
  • entity instant level: een input_number, waarmee je het uiteindelijke SoC-level van direct laden kunt instellen (in %). Laat je deze weg dan laadt DAO door tot 100% SoC is bereikt.
Je zult daarna zelf in HA nog de volgende zaken moeten configureren:
Een rest-command (in configuration.yaml) om DAO direct te laten rekenen:
YAML:
1
2
3
4
  rest_command:
    start_dao_calc:
      url: http://<ip-address>:<port>/api/run/calc_zonder_debug
      verify_ssl: false

Hierbij zijn:
<ip-address> het ip-adres van de machine waarop DAO draait
<port> het poortnummer waarop DAO luistert naar web- en api-verzoeken (meestal 5000)
Een automation die getriggerd wordt door de state-wijziging van de entity die je hebt ingevuld bij entity instant start.
Bijvoorbeeld:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
alias: Start berekening DAO via rest
description: Start berekening DAO
mode: single
triggers:
  - entity_id:
      - input_button.start_day_ahead_berekening
      - input_boolean.instant_start_ev_charging
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - data: {}
    action: rest_command.start_dao_calc

Ik hoor graag jullie ervaringen hiermee.
Suggesties voor verbetering en foutmeldingen zijn welkom!

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
KC27 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 23:42:
Zojuist is voor de testers in een test-versie gepubliceerd: 2025.7.4.rc1.
Changelog:
  • Only draw consumption/production of configured devices.
  • Implemented instant charging electric vehicle(s) (see DOCS.md)
Documentatie Direct laden (uit DOCS.md)
Direct laden
Je kunt met DAO "direct laden" configureren.
Daarvoor zijn twee extra optionele entities beschikbaar:
  • entity instant start: een input_boolean, door deze op "on" te zetten vertel je DAO dat je direct wilt gaan laden.
  • entity instant level: een input_number, waarmee je het uiteindelijke SoC-level van direct laden kunt instellen (in %). Laat je deze weg dan laadt DAO door tot 100% SoC is bereikt.
Je zult daarna zelf in HA nog de volgende zaken moeten configureren:
Een rest-command (in configuration.yaml) om DAO direct te laten rekenen:
YAML:
1
2
3
4
  rest_command:
    start_dao_calc:
      url: http://<ip-address>:<port>/api/run/calc_zonder_debug
      verify_ssl: false

Hierbij zijn:
<ip-address> het ip-adres van de machine waarop DAO draait
<port> het poortnummer waarop DAO luistert naar web- en api-verzoeken (meestal 5000)
Een automation die getriggerd wordt door de state-wijziging van de entity die je hebt ingevuld bij entity instant start.
Bijvoorbeeld:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
alias: Start berekening DAO via rest
description: Start berekening DAO
mode: single
triggers:
  - entity_id:
      - input_button.start_day_ahead_berekening
      - input_boolean.instant_start_ev_charging
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - data: {}
    action: rest_command.start_dao_calc

Ik hoor graag jullie ervaringen hiermee.
Suggesties voor verbetering en foutmeldingen zijn welkom!
Fijn dat je deze nieuwe feature hebt toegevoegd. Helaas kan ik zelf niet testen omdat mijn slimme aansturing van de laadpaal (hopelijk tijdelijk) niet beschikbaar is (t.g.v. Shell recharge migratie naar 50five) :-(

Zodra deze functie in de reguliere release beschikbaar is zal ik de wiki daar ook op bijwerken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:17
Ik vroeg mij af. Kan de methodiek van "nu auto laden" ook geïmplementeerd worden voor de andere apparaten. In huis wil ik mijn vaatwasser, wasmachine en droger gewoon zelf instellen. Ik ga mijn vrouw echt niet zo ver krijgen dat zij DAO gaat gebruiken (en mijzelf ook niet voor deze dingen). Het opeens aanzetten van zo'n apparaat heeft natuurlijk invloed op de DAO keuzes. Ik kan mij voorstellen dat er een boolean is voor start nu herberekening en laat lopende acties als apparaten doorgaan.

Ik heb de vaatwasser, wasmachine en droger dus wel in doa zitten als apparaat om de baseload goed te krijgen. Maar de aansturing staat op False.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Impossibl3 schreef op maandag 28 juli 2025 @ 14:37:
Ik vroeg mij af. Kan de methodiek van "nu auto laden" ook geïmplementeerd worden voor de andere apparaten. In huis wil ik mijn vaatwasser, wasmachine en droger gewoon zelf instellen. Ik ga mijn vrouw echt niet zo ver krijgen dat zij DAO gaat gebruiken (en mijzelf ook niet voor deze dingen). Het opeens aanzetten van zo'n apparaat heeft natuurlijk invloed op de DAO keuzes. Ik kan mij voorstellen dat er een boolean is voor start nu herberekening en laat lopende acties als apparaten doorgaan.

Ik heb de vaatwasser, wasmachine en droger dus wel in doa zitten als apparaat om de baseload goed te krijgen. Maar de aansturing staat op False.
Staat op de planning, de auto is een eerste "try out" (lees even terug in dit topic):
KC27 in "Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO" (en een aantal posts ervoor en erna)

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Hmm, lijkt nog niks te doen, maar ik moet de boel nog even goed controleren op foutjes van mijn kant..

Direct laden aan:
2025-07-28 18:19:37 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc1
2025-07-28 18:19:37 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 28-07-2025 18:19:37
2025-07-28 18:19:37 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 28-07-2025 18:19:37 taak: calc_optimum
2025-07-28 18:19:37 info: Debug = False
2025-07-28 18:19:37 info: Zelf berekende baseload
2025-07-28 18:19:37 info: Start waarden:
uur tijd p_l p_t base pv_ac pv_dc
0 18 2025-07-28 18:00:00 0.252854 0.209052 0.920 1.326901 0
1 19 2025-07-28 19:00:00 0.265643 0.221841 0.903 1.264915 0
2 20 2025-07-28 20:00:00 0.289964 0.246162 0.871 0.489459 0
3 21 2025-07-28 21:00:00 0.289843 0.246041 0.682 0.077400 0
4 22 2025-07-28 22:00:00 0.274900 0.231098 0.624 0.000000 0
5 23 2025-07-28 23:00:00 0.253664 0.209862 0.495 0.000000 0
6 0 2025-07-29 00:00:00 0.247868 0.204066 0.431 0.000000 0
7 1 2025-07-29 01:00:00 0.242145 0.198343 0.314 0.000000 0
8 2 2025-07-29 02:00:00 0.240790 0.196988 0.319 0.000000 0
9 3 2025-07-29 03:00:00 0.239411 0.195609 0.316 0.000000 0
10 4 2025-07-29 04:00:00 0.240705 0.196903 0.320 0.000000 0
11 5 2025-07-29 05:00:00 0.251680 0.207878 0.304 0.000000 0
12 6 2025-07-29 06:00:00 0.266490 0.222688 0.501 0.129000 0
13 7 2025-07-29 07:00:00 0.277864 0.234062 0.702 0.661984 0
14 8 2025-07-29 08:00:00 0.269636 0.225834 0.853 1.691530 0
15 9 2025-07-29 09:00:00 0.237596 0.193794 0.665 3.121623 0
16 10 2025-07-29 10:00:00 0.219373 0.175571 0.695 4.299647 0
17 11 2025-07-29 11:00:00 0.205978 0.162176 0.798 4.216667 0
18 12 2025-07-29 12:00:00 0.175861 0.132059 1.717 5.238691 0
19 13 2025-07-29 13:00:00 0.149992 0.106190 1.360 4.481338 0
20 14 2025-07-29 14:00:00 0.146567 0.102765 1.272 1.928194 0
21 15 2025-07-29 15:00:00 0.152920 0.109118 1.328 4.315436 0
22 16 2025-07-29 16:00:00 0.196189 0.152387 0.990 3.114226 0
23 17 2025-07-29 17:00:00 0.236724 0.192922 0.756 2.055751 0
24 18 2025-07-29 18:00:00 0.255358 0.211556 0.768 1.974042 0
25 19 2025-07-29 19:00:00 0.279292 0.235490 0.740 1.167551 0
26 20 2025-07-29 20:00:00 0.307945 0.264143 0.722 0.212483 0
27 21 2025-07-29 21:00:00 0.301943 0.258141 0.495 0.000000 0
28 22 2025-07-29 22:00:00 0.281640 0.237838 0.412 0.000000 0
29 23 2025-07-29 23:00:00 0.271318 0.227516 0.440 0.000000 0
2025-07-28 18:19:38 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-07-28 18:19:38 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 81.0%
2025-07-28 18:19:38 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-28 18:19:38 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-07-28 18:19:38 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-28 18:19:38 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-07-28 18:19:38 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-07-28 18:19:38 info: 7.00 0.95 1.61 1.53
2025-07-28 18:19:38 info: 8.00 0.95 1.84 1.75
2025-07-28 18:19:38 info: 9.00 0.95 2.07 1.97
2025-07-28 18:19:38 info: 10.00 0.95 2.30 2.18
2025-07-28 18:19:38 info: 11.00 0.95 2.53 2.40
2025-07-28 18:19:38 info: 12.00 0.95 2.76 2.62
2025-07-28 18:19:38 info: 13.00 0.95 2.99 2.84
2025-07-28 18:19:38 info: 14.00 0.95 3.22 3.06
2025-07-28 18:19:38 info: 15.00 0.95 3.45 3.28
2025-07-28 18:19:38 info: 16.00 0.95 3.68 3.50
2025-07-28 18:19:38 info: 18.00 0.95 4.14 3.93
2025-07-28 18:19:38 info: 21.00 0.95 4.83 4.59
2025-07-28 18:19:38 info: 24.00 0.95 5.52 5.24
2025-07-28 18:19:38 info: 27.00 0.95 6.21 5.90
2025-07-28 18:19:38 info: 30.00 0.95 6.90 6.55
2025-07-28 18:19:38 info: 33.00 0.94 7.59 7.13
2025-07-28 18:19:38 info: 36.00 0.93 8.28 7.70
2025-07-28 18:19:38 info: 39.00 0.92 8.97 8.25
2025-07-28 18:19:38 info: 42.00 0.91 9.66 8.79
2025-07-28 18:19:38 info: 45.00 0.80 10.35 8.28
2025-07-28 18:19:38 info: 48.00 0.70 11.04 7.73
2025-07-28 18:19:38 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-07-28 18:19:38 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-28 18:19:38 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 15:00:00
2025-07-28 18:19:38 info: Huidig laadniveau: 99.0 %
2025-07-28 18:19:38 info: Gewenst laadniveau:40.0 %
2025-07-28 18:19:38 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-28 18:19:38 info: Locatie: home
2025-07-28 18:19:38 info: Ingeplugged:True
2025-07-28 18:19:38 info: Benodigde energie: -27.73 kWh
2025-07-28 18:19:38 info: Tijd nodig om te laden: -3.59 uur
2025-07-28 18:19:38 info: Afgerond naar hele uren: -3
2025-07-28 18:19:38 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-28 18:19:38 info: Stand aantal ampere laden: 24.0 A
2025-07-28 18:19:38 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (99.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (40.0% minus de marge 1%).

2025-07-28 18:19:38 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-07-28 18:19:38 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-28 18:19:38 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-07-28 18:19:38 info: 4.00 0.93 0.92 0.86
2025-07-28 18:19:38 info: 5.00 0.93 1.15 1.07
2025-07-28 18:19:38 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-07-28 18:19:38 info: 7.00 0.97 1.61 1.56
2025-07-28 18:19:38 info: 8.00 0.99 1.84 1.82
2025-07-28 18:19:38 info: 9.00 0.99 2.07 2.05
2025-07-28 18:19:38 info: 10.00 0.99 2.30 2.28
2025-07-28 18:19:38 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-07-28 18:19:38 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-07-28 18:19:38 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:00
2025-07-28 18:19:38 info: Huidig laadniveau: 29.3687496185303 %
2025-07-28 18:19:38 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-07-28 18:19:38 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-28 18:19:38 info: Locatie: home
2025-07-28 18:19:38 info: Ingeplugged:False
2025-07-28 18:19:38 info: Benodigde energie: 5.44458755111694 kWh
2025-07-28 18:19:38 info: Tijd nodig om te laden: 2.39 uur
2025-07-28 18:19:38 info: Afgerond naar hele uren: 3
2025-07-28 18:19:38 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-28 18:19:38 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-07-28 18:19:38 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.

2025-07-28 18:19:38 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-28 18:19:39 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-28 18:19:39 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-28 18:19:39 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -2.41
2025-07-28 18:19:39 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -4.47
2025-07-28 18:19:39 info: Levering: 14.34 (kWh)
2025-07-28 18:19:39 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu schuur
uur ac-> eff ->dc pv->dc dc-> eff ->bat o_eff SoC
kWh % kWh kWh kWh % kWh % %
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 81.00
19 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 81.00
20 -5.43 94.40 -5.75 0.00 -5.75 98.00 -5.87 92.51 62.07
21 -5.43 94.40 -5.75 0.00 -5.75 98.00 -5.87 92.51 43.13
22 -1.64 95.70 -1.71 0.00 -1.71 98.00 -1.75 93.79 37.50
23 -0.58 92.70 -0.62 0.00 -0.62 98.00 -0.64 90.85 35.44
0 -0.43 90.20 -0.48 0.00 -0.48 98.00 -0.49 88.40 33.87
1 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
2 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
3 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
4 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
5 -0.32 90.20 -0.35 0.00 -0.35 98.00 -0.36 88.40 32.72
6 -0.37 90.20 -0.41 0.00 -0.41 98.00 -0.42 88.40 31.36
7 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 20.00
8 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
9 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
10 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
11 2.27 92.00 2.09 0.00 2.09 98.00 2.05 90.16 26.61
12 3.52 92.15 3.25 0.00 3.25 98.00 3.18 90.30 36.87
13 7.12 90.60 6.45 0.00 6.45 98.00 6.32 88.79 57.25
14 7.12 90.60 6.45 0.00 6.45 98.00 6.32 88.79 77.63
15 5.61 91.37 5.12 0.00 5.12 98.00 5.02 89.55 93.83
16 2.12 91.91 1.95 0.00 1.95 98.00 1.91 90.08 100.00
17 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
19 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 88.64
20 -8.23 91.90 -8.96 0.00 -8.96 98.00 -9.14 90.06 59.14
21 -7.23 92.90 -7.78 0.00 -7.78 98.00 -7.94 91.04 33.52
22 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 22.16
23 -0.58 92.70 -0.62 0.00 -0.62 98.00 -0.64 90.85 20.11
Totaal -12.38 -- -17.50 0.00 -17.50 -- -18.88 --
2025-07-28 18:19:39 info: Berekende prognoses:
uur bat_in bat_out cons prod base boil wp ev pv_ac cost profit b_tem
18.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.92 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 -0.15 20.00
19.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.90 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 -0.08 20.00
20.00 0.00 5.43 0.00 5.05 0.87 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 -1.24 20.00
21.00 0.00 5.43 0.00 4.83 0.68 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 -1.19 20.00
22.00 0.00 1.64 0.00 1.01 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 20.00
23.00 0.00 0.58 0.00 0.08 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 20.00
0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
1.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
2.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
3.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
4.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
5.00 0.00 0.32 0.00 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
6.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 -0.00 20.00
7.00 0.00 3.30 0.00 3.26 0.70 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 -0.76 20.00
8.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.85 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 -0.19 20.00
9.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.67 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 -0.48 20.00
10.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.69 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 -0.63 20.00
11.00 2.27 0.00 0.00 1.14 0.80 0.00 0.00 0.00 4.22 0.00 -0.19 20.00
12.00 3.52 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 -0.00 20.00
13.00 7.12 0.00 3.99 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 4.48 0.60 -0.00 20.00
14.00 7.12 0.00 6.46 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 1.93 0.95 -0.00 20.00
15.00 5.61 0.00 2.62 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 4.32 0.40 -0.00 20.00
16.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 -0.00 20.00
17.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.76 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 -0.25 20.00
18.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.77 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 -0.26 20.00
19.00 0.00 3.30 0.00 3.73 0.74 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 -0.88 20.00
20.00 0.00 8.23 0.00 7.73 0.72 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 -2.04 20.00
21.00 0.00 7.23 0.00 6.74 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 20.00
22.00 0.00 3.30 0.00 2.89 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.69 20.00
23.00 0.00 0.58 0.00 0.14 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 20.00
Totaal 27.76 40.14 14.34 47.08 21.71 0.00 0.00 0.00 41.77 2.25 -11.04
2025-07-28 18:19:39 info: Winst: € 2.05
2025-07-28 18:19:39 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-28 18:19:39 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-07-28 18:19:39 info: - aantal ampere 0A (was 24.0A)
2025-07-28 18:19:39 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-28 18:19:39 info: - positie: home
2025-07-28 18:19:39 info: - ingeplugd: True
2025-07-28 18:19:39 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-07-28 18:19
2025-07-28 18:19:39 info: - schakelaar laden: off
2025-07-28 18:19:39 info: - aantal ampere: 24.0
2025-07-28 18:19:39 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-07-28 18:19:39 info: - aantal ampere 0A (was 10.0A)
2025-07-28 18:19:39 info: - stand schakelaar 'off' (was 'on')
2025-07-28 18:19:39 info: - positie: home
2025-07-28 18:19:39 info: - ingeplugd: False
2025-07-28 18:19:39 info: boiler is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-28 18:19:39 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-07-28 18:19
2025-07-28 18:19:39 info: - schakelaar laden: on
2025-07-28 18:19:39 info: - aantal ampere: 10.0
2025-07-28 18:19:39 info: Grid set point: -1051.0 W
2025-07-28 18:19:39 info: Cycle cost Accu schuur: 0.68 euro
2025-07-28 18:19:39 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: 0 W
2025-07-28 18:19:39 info: Balanceren: False
2025-07-28 18:19:39 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-07-28 18:19:39 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-28 18:19:39 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-07-28 18:19:39 info: Waarde SoC na eerste uur: 81.0%
2025-07-28 18:19:56 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc1
2025-07-28 18:19:56 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 28-07-2025 18:19:56
2025-07-28 18:19:56 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 28-07-2025 18:19:56 taak: calc_optimum
2025-07-28 18:19:56 info: Debug = False
2025-07-28 18:19:56 info: Zelf berekende baseload
2025-07-28 18:19:56 info: Start waarden:
uur tijd p_l p_t base pv_ac pv_dc
0 18 2025-07-28 18:00:00 0.252854 0.209052 0.920 1.316496 0
1 19 2025-07-28 19:00:00 0.265643 0.221841 0.903 1.264915 0
2 20 2025-07-28 20:00:00 0.289964 0.246162 0.871 0.489459 0
3 21 2025-07-28 21:00:00 0.289843 0.246041 0.682 0.077400 0
4 22 2025-07-28 22:00:00 0.274900 0.231098 0.624 0.000000 0
5 23 2025-07-28 23:00:00 0.253664 0.209862 0.495 0.000000 0
6 0 2025-07-29 00:00:00 0.247868 0.204066 0.431 0.000000 0
7 1 2025-07-29 01:00:00 0.242145 0.198343 0.314 0.000000 0
8 2 2025-07-29 02:00:00 0.240790 0.196988 0.319 0.000000 0
9 3 2025-07-29 03:00:00 0.239411 0.195609 0.316 0.000000 0
10 4 2025-07-29 04:00:00 0.240705 0.196903 0.320 0.000000 0
11 5 2025-07-29 05:00:00 0.251680 0.207878 0.304 0.000000 0
12 6 2025-07-29 06:00:00 0.266490 0.222688 0.501 0.129000 0
13 7 2025-07-29 07:00:00 0.277864 0.234062 0.702 0.661984 0
14 8 2025-07-29 08:00:00 0.269636 0.225834 0.853 1.691530 0
15 9 2025-07-29 09:00:00 0.237596 0.193794 0.665 3.121623 0
16 10 2025-07-29 10:00:00 0.219373 0.175571 0.695 4.299647 0
17 11 2025-07-29 11:00:00 0.205978 0.162176 0.798 4.216667 0
18 12 2025-07-29 12:00:00 0.175861 0.132059 1.717 5.238691 0
19 13 2025-07-29 13:00:00 0.149992 0.106190 1.360 4.481338 0
20 14 2025-07-29 14:00:00 0.146567 0.102765 1.272 1.928194 0
21 15 2025-07-29 15:00:00 0.152920 0.109118 1.328 4.315436 0
22 16 2025-07-29 16:00:00 0.196189 0.152387 0.990 3.114226 0
23 17 2025-07-29 17:00:00 0.236724 0.192922 0.756 2.055751 0
24 18 2025-07-29 18:00:00 0.255358 0.211556 0.768 1.974042 0
25 19 2025-07-29 19:00:00 0.279292 0.235490 0.740 1.167551 0
26 20 2025-07-29 20:00:00 0.307945 0.264143 0.722 0.212483 0
27 21 2025-07-29 21:00:00 0.301943 0.258141 0.495 0.000000 0
28 22 2025-07-29 22:00:00 0.281640 0.237838 0.412 0.000000 0
29 23 2025-07-29 23:00:00 0.271318 0.227516 0.440 0.000000 0
2025-07-28 18:19:57 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-07-28 18:19:57 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 81.0%
2025-07-28 18:19:57 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-28 18:19:57 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-07-28 18:19:57 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-28 18:19:57 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-07-28 18:19:57 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-07-28 18:19:57 info: 7.00 0.95 1.61 1.53
2025-07-28 18:19:57 info: 8.00 0.95 1.84 1.75
2025-07-28 18:19:57 info: 9.00 0.95 2.07 1.97
2025-07-28 18:19:57 info: 10.00 0.95 2.30 2.18
2025-07-28 18:19:57 info: 11.00 0.95 2.53 2.40
2025-07-28 18:19:57 info: 12.00 0.95 2.76 2.62
2025-07-28 18:19:57 info: 13.00 0.95 2.99 2.84
2025-07-28 18:19:57 info: 14.00 0.95 3.22 3.06
2025-07-28 18:19:57 info: 15.00 0.95 3.45 3.28
2025-07-28 18:19:57 info: 16.00 0.95 3.68 3.50
2025-07-28 18:19:57 info: 18.00 0.95 4.14 3.93
2025-07-28 18:19:57 info: 21.00 0.95 4.83 4.59
2025-07-28 18:19:57 info: 24.00 0.95 5.52 5.24
2025-07-28 18:19:57 info: 27.00 0.95 6.21 5.90
2025-07-28 18:19:57 info: 30.00 0.95 6.90 6.55
2025-07-28 18:19:57 info: 33.00 0.94 7.59 7.13
2025-07-28 18:19:57 info: 36.00 0.93 8.28 7.70
2025-07-28 18:19:57 info: 39.00 0.92 8.97 8.25
2025-07-28 18:19:57 info: 42.00 0.91 9.66 8.79
2025-07-28 18:19:57 info: 45.00 0.80 10.35 8.28
2025-07-28 18:19:57 info: 48.00 0.70 11.04 7.73
2025-07-28 18:19:57 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-28 18:19:57 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 15:00:00
2025-07-28 18:19:57 info: Huidig laadniveau: 99.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Gewenst laadniveau:40.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-28 18:19:57 info: Locatie: home
2025-07-28 18:19:57 info: Ingeplugged:True
2025-07-28 18:19:57 info: Benodigde energie: -27.73 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Tijd nodig om te laden: -3.59 uur
2025-07-28 18:19:57 info: Afgerond naar hele uren: -3
2025-07-28 18:19:57 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-28 18:19:57 info: Stand aantal ampere laden: 24.0 A
2025-07-28 18:19:57 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (99.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (40.0% minus de marge 1%).

2025-07-28 18:19:57 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-07-28 18:19:57 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-28 18:19:57 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-07-28 18:19:57 info: 4.00 0.93 0.92 0.86
2025-07-28 18:19:57 info: 5.00 0.93 1.15 1.07
2025-07-28 18:19:57 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-07-28 18:19:57 info: 7.00 0.97 1.61 1.56
2025-07-28 18:19:57 info: 8.00 0.99 1.84 1.82
2025-07-28 18:19:57 info: 9.00 0.99 2.07 2.05
2025-07-28 18:19:57 info: 10.00 0.99 2.30 2.28
2025-07-28 18:19:57 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-07-28 18:19:57 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:00
2025-07-28 18:19:57 info: Huidig laadniveau: 29.3624992370605 %
2025-07-28 18:19:57 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-28 18:19:57 info: Locatie: home
2025-07-28 18:19:57 info: Ingeplugged:False
2025-07-28 18:19:57 info: Benodigde energie: 5.445425102233893 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Tijd nodig om te laden: 2.39 uur
2025-07-28 18:19:57 info: Afgerond naar hele uren: 3
2025-07-28 18:19:57 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-28 18:19:57 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-07-28 18:19:57 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.

2025-07-28 18:19:57 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-28 18:19:58 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-28 18:19:58 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-28 18:19:58 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -2.41
2025-07-28 18:19:58 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -4.47
2025-07-28 18:19:58 info: Levering: 14.34 (kWh)
2025-07-28 18:19:58 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu schuur
uur ac-> eff ->dc pv->dc dc-> eff ->bat o_eff SoC
kWh % kWh kWh kWh % kWh % %
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 81.00
19 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 81.00
20 -5.43 94.40 -5.75 0.00 -5.75 98.00 -5.87 92.51 62.07
21 -5.43 94.40 -5.75 0.00 -5.75 98.00 -5.87 92.51 43.13
22 -1.64 95.70 -1.71 0.00 -1.71 98.00 -1.75 93.79 37.50
23 -0.58 92.70 -0.62 0.00 -0.62 98.00 -0.64 90.85 35.44
0 -0.43 90.20 -0.48 0.00 -0.48 98.00 -0.49 88.40 33.87
1 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
2 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
3 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
4 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
5 -0.32 90.20 -0.35 0.00 -0.35 98.00 -0.36 88.40 32.72
6 -0.37 90.20 -0.41 0.00 -0.41 98.00 -0.42 88.40 31.36
7 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 20.00
8 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
9 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
10 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
11 2.27 92.00 2.09 0.00 2.09 98.00 2.05 90.16 26.61
12 3.52 92.15 3.25 0.00 3.25 98.00 3.18 90.30 36.87
13 7.12 90.60 6.45 0.00 6.45 98.00 6.32 88.79 57.25
14 7.12 90.60 6.45 0.00 6.45 98.00 6.32 88.79 77.63
15 5.61 91.37 5.12 0.00 5.12 98.00 5.02 89.55 93.83
16 2.12 91.91 1.95 0.00 1.95 98.00 1.91 90.08 100.00
17 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
19 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 88.64
20 -8.23 91.90 -8.96 0.00 -8.96 98.00 -9.14 90.06 59.14
21 -7.23 92.90 -7.78 0.00 -7.78 98.00 -7.94 91.04 33.52
22 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 22.16
23 -0.58 92.70 -0.62 0.00 -0.62 98.00 -0.64 90.85 20.11
Totaal -12.38 -- -17.50 0.00 -17.50 -- -18.88 --
2025-07-28 18:19:58 info: Berekende prognoses:
uur bat_in bat_out cons prod base boil wp ev pv_ac cost profit b_tem
18.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.92 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 -0.15 20.00
19.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.90 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 -0.08 20.00
20.00 0.00 5.43 0.00 5.05 0.87 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 -1.24 20.00
21.00 0.00 5.43 0.00 4.83 0.68 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 -1.19 20.00
22.00 0.00 1.64 0.00 1.01 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 20.00
23.00 0.00 0.58 0.00 0.08 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 20.00
0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
1.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
2.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
3.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
4.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
5.00 0.00 0.32 0.00 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
6.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 -0.00 20.00
7.00 0.00 3.30 0.00 3.26 0.70 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 -0.76 20.00
8.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.85 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 -0.19 20.00
9.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.67 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 -0.48 20.00
10.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.69 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 -0.63 20.00
11.00 2.27 0.00 0.00 1.14 0.80 0.00 0.00 0.00 4.22 0.00 -0.19 20.00
12.00 3.52 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 -0.00 20.00
13.00 7.12 0.00 3.99 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 4.48 0.60 -0.00 20.00
14.00 7.12 0.00 6.46 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 1.93 0.95 -0.00 20.00
15.00 5.61 0.00 2.62 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 4.32 0.40 -0.00 20.00
16.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 -0.00 20.00
17.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.76 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 -0.25 20.00
18.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.77 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 -0.26 20.00
19.00 0.00 3.30 0.00 3.73 0.74 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 -0.88 20.00
20.00 0.00 8.23 0.00 7.73 0.72 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 -2.04 20.00
21.00 0.00 7.23 0.00 6.74 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 20.00
22.00 0.00 3.30 0.00 2.89 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.69 20.00
23.00 0.00 0.58 0.00 0.14 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 20.00
Totaal 27.76 40.14 14.34 47.07 21.71 0.00 0.00 0.00 41.76 2.25 -11.04
2025-07-28 18:19:58 info: Winst: € 2.06
2025-07-28 18:19:58 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-28 18:19:58 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere 0A (was 24.0A)
2025-07-28 18:19:58 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-28 18:19:58 info: - positie: home
2025-07-28 18:19:58 info: - ingeplugd: True
2025-07-28 18:19:58 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-07-28 18:19
2025-07-28 18:19:58 info: - schakelaar laden: off
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere: 24.0
2025-07-28 18:19:58 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere 0A (was 10.0A)
2025-07-28 18:19:58 info: - stand schakelaar 'off' (was 'on')
2025-07-28 18:19:58 info: - positie: home
2025-07-28 18:19:58 info: - ingeplugd: False
2025-07-28 18:19:58 info: boiler is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-28 18:19:58 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-07-28 18:19
2025-07-28 18:19:58 info: - schakelaar laden: on
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere: 10.0
2025-07-28 18:19:58 info: Grid set point: -1051.0 W
2025-07-28 18:19:58 info: Cycle cost Accu schuur: 0.68 euro
2025-07-28 18:19:58 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: 0 W
2025-07-28 18:19:58 info: Balanceren: False
2025-07-28 18:19:58 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-07-28 18:19:58 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-28 18:19:58 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-07-28 18:19:58 info: Waarde SoC na eerste uur: 81.0%
en uit:
2025-07-28 18:19:56 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc1
2025-07-28 18:19:56 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 28-07-2025 18:19:56
2025-07-28 18:19:56 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 28-07-2025 18:19:56 taak: calc_optimum
2025-07-28 18:19:56 info: Debug = False
2025-07-28 18:19:56 info: Zelf berekende baseload
2025-07-28 18:19:56 info: Start waarden:
uur tijd p_l p_t base pv_ac pv_dc
0 18 2025-07-28 18:00:00 0.252854 0.209052 0.920 1.316496 0
1 19 2025-07-28 19:00:00 0.265643 0.221841 0.903 1.264915 0
2 20 2025-07-28 20:00:00 0.289964 0.246162 0.871 0.489459 0
3 21 2025-07-28 21:00:00 0.289843 0.246041 0.682 0.077400 0
4 22 2025-07-28 22:00:00 0.274900 0.231098 0.624 0.000000 0
5 23 2025-07-28 23:00:00 0.253664 0.209862 0.495 0.000000 0
6 0 2025-07-29 00:00:00 0.247868 0.204066 0.431 0.000000 0
7 1 2025-07-29 01:00:00 0.242145 0.198343 0.314 0.000000 0
8 2 2025-07-29 02:00:00 0.240790 0.196988 0.319 0.000000 0
9 3 2025-07-29 03:00:00 0.239411 0.195609 0.316 0.000000 0
10 4 2025-07-29 04:00:00 0.240705 0.196903 0.320 0.000000 0
11 5 2025-07-29 05:00:00 0.251680 0.207878 0.304 0.000000 0
12 6 2025-07-29 06:00:00 0.266490 0.222688 0.501 0.129000 0
13 7 2025-07-29 07:00:00 0.277864 0.234062 0.702 0.661984 0
14 8 2025-07-29 08:00:00 0.269636 0.225834 0.853 1.691530 0
15 9 2025-07-29 09:00:00 0.237596 0.193794 0.665 3.121623 0
16 10 2025-07-29 10:00:00 0.219373 0.175571 0.695 4.299647 0
17 11 2025-07-29 11:00:00 0.205978 0.162176 0.798 4.216667 0
18 12 2025-07-29 12:00:00 0.175861 0.132059 1.717 5.238691 0
19 13 2025-07-29 13:00:00 0.149992 0.106190 1.360 4.481338 0
20 14 2025-07-29 14:00:00 0.146567 0.102765 1.272 1.928194 0
21 15 2025-07-29 15:00:00 0.152920 0.109118 1.328 4.315436 0
22 16 2025-07-29 16:00:00 0.196189 0.152387 0.990 3.114226 0
23 17 2025-07-29 17:00:00 0.236724 0.192922 0.756 2.055751 0
24 18 2025-07-29 18:00:00 0.255358 0.211556 0.768 1.974042 0
25 19 2025-07-29 19:00:00 0.279292 0.235490 0.740 1.167551 0
26 20 2025-07-29 20:00:00 0.307945 0.264143 0.722 0.212483 0
27 21 2025-07-29 21:00:00 0.301943 0.258141 0.495 0.000000 0
28 22 2025-07-29 22:00:00 0.281640 0.237838 0.412 0.000000 0
29 23 2025-07-29 23:00:00 0.271318 0.227516 0.440 0.000000 0
2025-07-28 18:19:57 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-07-28 18:19:57 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 81.0%
2025-07-28 18:19:57 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-28 18:19:57 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-07-28 18:19:57 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-28 18:19:57 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-07-28 18:19:57 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-07-28 18:19:57 info: 7.00 0.95 1.61 1.53
2025-07-28 18:19:57 info: 8.00 0.95 1.84 1.75
2025-07-28 18:19:57 info: 9.00 0.95 2.07 1.97
2025-07-28 18:19:57 info: 10.00 0.95 2.30 2.18
2025-07-28 18:19:57 info: 11.00 0.95 2.53 2.40
2025-07-28 18:19:57 info: 12.00 0.95 2.76 2.62
2025-07-28 18:19:57 info: 13.00 0.95 2.99 2.84
2025-07-28 18:19:57 info: 14.00 0.95 3.22 3.06
2025-07-28 18:19:57 info: 15.00 0.95 3.45 3.28
2025-07-28 18:19:57 info: 16.00 0.95 3.68 3.50
2025-07-28 18:19:57 info: 18.00 0.95 4.14 3.93
2025-07-28 18:19:57 info: 21.00 0.95 4.83 4.59
2025-07-28 18:19:57 info: 24.00 0.95 5.52 5.24
2025-07-28 18:19:57 info: 27.00 0.95 6.21 5.90
2025-07-28 18:19:57 info: 30.00 0.95 6.90 6.55
2025-07-28 18:19:57 info: 33.00 0.94 7.59 7.13
2025-07-28 18:19:57 info: 36.00 0.93 8.28 7.70
2025-07-28 18:19:57 info: 39.00 0.92 8.97 8.25
2025-07-28 18:19:57 info: 42.00 0.91 9.66 8.79
2025-07-28 18:19:57 info: 45.00 0.80 10.35 8.28
2025-07-28 18:19:57 info: 48.00 0.70 11.04 7.73
2025-07-28 18:19:57 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-28 18:19:57 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 15:00:00
2025-07-28 18:19:57 info: Huidig laadniveau: 99.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Gewenst laadniveau:40.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-28 18:19:57 info: Locatie: home
2025-07-28 18:19:57 info: Ingeplugged:True
2025-07-28 18:19:57 info: Benodigde energie: -27.73 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Tijd nodig om te laden: -3.59 uur
2025-07-28 18:19:57 info: Afgerond naar hele uren: -3
2025-07-28 18:19:57 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-28 18:19:57 info: Stand aantal ampere laden: 24.0 A
2025-07-28 18:19:57 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (99.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (40.0% minus de marge 1%).

2025-07-28 18:19:57 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-07-28 18:19:57 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-28 18:19:57 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-07-28 18:19:57 info: 4.00 0.93 0.92 0.86
2025-07-28 18:19:57 info: 5.00 0.93 1.15 1.07
2025-07-28 18:19:57 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-07-28 18:19:57 info: 7.00 0.97 1.61 1.56
2025-07-28 18:19:57 info: 8.00 0.99 1.84 1.82
2025-07-28 18:19:57 info: 9.00 0.99 2.07 2.05
2025-07-28 18:19:57 info: 10.00 0.99 2.30 2.28
2025-07-28 18:19:57 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-07-28 18:19:57 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:00
2025-07-28 18:19:57 info: Huidig laadniveau: 29.3624992370605 %
2025-07-28 18:19:57 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-28 18:19:57 info: Locatie: home
2025-07-28 18:19:57 info: Ingeplugged:False
2025-07-28 18:19:57 info: Benodigde energie: 5.445425102233893 kWh
2025-07-28 18:19:57 info: Tijd nodig om te laden: 2.39 uur
2025-07-28 18:19:57 info: Afgerond naar hele uren: 3
2025-07-28 18:19:57 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-28 18:19:57 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-07-28 18:19:57 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.

2025-07-28 18:19:57 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-28 18:19:58 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-28 18:19:58 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-28 18:19:58 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -2.41
2025-07-28 18:19:58 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -4.47
2025-07-28 18:19:58 info: Levering: 14.34 (kWh)
2025-07-28 18:19:58 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu schuur
uur ac-> eff ->dc pv->dc dc-> eff ->bat o_eff SoC
kWh % kWh kWh kWh % kWh % %
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 81.00
19 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 81.00
20 -5.43 94.40 -5.75 0.00 -5.75 98.00 -5.87 92.51 62.07
21 -5.43 94.40 -5.75 0.00 -5.75 98.00 -5.87 92.51 43.13
22 -1.64 95.70 -1.71 0.00 -1.71 98.00 -1.75 93.79 37.50
23 -0.58 92.70 -0.62 0.00 -0.62 98.00 -0.64 90.85 35.44
0 -0.43 90.20 -0.48 0.00 -0.48 98.00 -0.49 88.40 33.87
1 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
2 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
3 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
4 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 33.87
5 -0.32 90.20 -0.35 0.00 -0.35 98.00 -0.36 88.40 32.72
6 -0.37 90.20 -0.41 0.00 -0.41 98.00 -0.42 88.40 31.36
7 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 20.00
8 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
9 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
10 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
11 2.27 92.00 2.09 0.00 2.09 98.00 2.05 90.16 26.61
12 3.52 92.15 3.25 0.00 3.25 98.00 3.18 90.30 36.87
13 7.12 90.60 6.45 0.00 6.45 98.00 6.32 88.79 57.25
14 7.12 90.60 6.45 0.00 6.45 98.00 6.32 88.79 77.63
15 5.61 91.37 5.12 0.00 5.12 98.00 5.02 89.55 93.83
16 2.12 91.91 1.95 0.00 1.95 98.00 1.91 90.08 100.00
17 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
19 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 88.64
20 -8.23 91.90 -8.96 0.00 -8.96 98.00 -9.14 90.06 59.14
21 -7.23 92.90 -7.78 0.00 -7.78 98.00 -7.94 91.04 33.52
22 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 22.16
23 -0.58 92.70 -0.62 0.00 -0.62 98.00 -0.64 90.85 20.11
Totaal -12.38 -- -17.50 0.00 -17.50 -- -18.88 --
2025-07-28 18:19:58 info: Berekende prognoses:
uur bat_in bat_out cons prod base boil wp ev pv_ac cost profit b_tem
18.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.92 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 -0.15 20.00
19.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.90 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 -0.08 20.00
20.00 0.00 5.43 0.00 5.05 0.87 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 -1.24 20.00
21.00 0.00 5.43 0.00 4.83 0.68 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 -1.19 20.00
22.00 0.00 1.64 0.00 1.01 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 20.00
23.00 0.00 0.58 0.00 0.08 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 20.00
0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
1.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
2.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
3.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
4.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.00 20.00
5.00 0.00 0.32 0.00 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
6.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 -0.00 20.00
7.00 0.00 3.30 0.00 3.26 0.70 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 -0.76 20.00
8.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.85 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 -0.19 20.00
9.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.67 0.00 0.00 0.00 3.12 0.00 -0.48 20.00
10.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.69 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 -0.63 20.00
11.00 2.27 0.00 0.00 1.14 0.80 0.00 0.00 0.00 4.22 0.00 -0.19 20.00
12.00 3.52 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 -0.00 20.00
13.00 7.12 0.00 3.99 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 4.48 0.60 -0.00 20.00
14.00 7.12 0.00 6.46 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 1.93 0.95 -0.00 20.00
15.00 5.61 0.00 2.62 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 4.32 0.40 -0.00 20.00
16.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 -0.00 20.00
17.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.76 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 -0.25 20.00
18.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.77 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 -0.26 20.00
19.00 0.00 3.30 0.00 3.73 0.74 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 -0.88 20.00
20.00 0.00 8.23 0.00 7.73 0.72 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 -2.04 20.00
21.00 0.00 7.23 0.00 6.74 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 20.00
22.00 0.00 3.30 0.00 2.89 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.69 20.00
23.00 0.00 0.58 0.00 0.14 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 20.00
Totaal 27.76 40.14 14.34 47.07 21.71 0.00 0.00 0.00 41.76 2.25 -11.04
2025-07-28 18:19:58 info: Winst: € 2.06
2025-07-28 18:19:58 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-28 18:19:58 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere 0A (was 24.0A)
2025-07-28 18:19:58 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-28 18:19:58 info: - positie: home
2025-07-28 18:19:58 info: - ingeplugd: True
2025-07-28 18:19:58 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-07-28 18:19
2025-07-28 18:19:58 info: - schakelaar laden: off
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere: 24.0
2025-07-28 18:19:58 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere 0A (was 10.0A)
2025-07-28 18:19:58 info: - stand schakelaar 'off' (was 'on')
2025-07-28 18:19:58 info: - positie: home
2025-07-28 18:19:58 info: - ingeplugd: False
2025-07-28 18:19:58 info: boiler is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-28 18:19:58 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-07-28 18:19
2025-07-28 18:19:58 info: - schakelaar laden: on
2025-07-28 18:19:58 info: - aantal ampere: 10.0
2025-07-28 18:19:58 info: Grid set point: -1051.0 W
2025-07-28 18:19:58 info: Cycle cost Accu schuur: 0.68 euro
2025-07-28 18:19:58 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: 0 W
2025-07-28 18:19:58 info: Balanceren: False
2025-07-28 18:19:58 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-07-28 18:19:58 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-28 18:19:58 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-07-28 18:19:58 info: Waarde SoC na eerste uur: 81.0%
Stukje config; dao_nu_laden gaat naar on en off en dao_nu_laden_soc is 100.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
..
..
  "electric vehicle": [ 
    {
      "name": "Corsa-E",
      "capacity": 47.0,
      "entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
      "entity position": "input_select.corsae_location",
      "entity instant charge": "input_boolean.dao_nu_laden",
      "entity instant level": "input_number.dao_nu_laden_soc",
      "charge three phase": "False",
      "charge stages" : [
..
..


code:
1
2
3
4
5
6
turned off triggered by automation DAO nu laden helper triggered by state of laadpaal_vermogen
6:19:53 PM - 6 minutes ago
turned on triggered by automation DAO nu laden helper triggered by state of laadpaal_vermogen
6:19:34 PM - 6 minutes ago
turned off triggered by automation DAO nu laden helper triggered by state of laadpaal_vermogen
6:13:02 PM - 13 minutes ago


Maar zoals gezegd: ik moet zelf ook even kijken of alles goed is; het is wat ombouw-werk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaBit schreef op maandag 28 juli 2025 @ 18:24:
Hmm, lijkt nog niks te doen, maar ik moet de boel nog even goed controleren op foutjes van mijn kant..

Direct laden aan:


[...]


en uit:


[...]


Stukje config; dao_nu_laden gaat naar on en off en dao_nu_laden_soc is 100.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
..
..
  "electric vehicle": [ 
    {
      "name": "Corsa-E",
      "capacity": 47.0,
      "entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
      "entity position": "input_select.corsae_location",
      "entity instant charge": "input_boolean.dao_nu_laden",
      "entity instant level": "input_number.dao_nu_laden_soc",
      "charge three phase": "False",
      "charge stages" : [
..
..


code:
1
2
3
4
5
6
turned off triggered by automation DAO nu laden helper triggered by state of laadpaal_vermogen
6:19:53 PM - 6 minutes ago
turned on triggered by automation DAO nu laden helper triggered by state of laadpaal_vermogen
6:19:34 PM - 6 minutes ago
turned off triggered by automation DAO nu laden helper triggered by state of laadpaal_vermogen
6:13:02 PM - 13 minutes ago


Maar zoals gezegd: ik moet zelf ook even kijken of alles goed is; het is wat ombouw-werk.
Hij doet inderdaad niks:
code:
1
2
3
4
5
6
....
2025-07-28 18:19:57 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 15:00:00
2025-07-28 18:19:57 info: Huidig laadniveau: 99.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Gewenst laadniveau:40.0 %
2025-07-28 18:19:57 info: Marge voor het laden: 1 %
....

Ik zal in de volgende versie wat extra logging opnemen die aangeeft of "direct laden" aan/uit staat.
Wel net zo handig.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
KC27 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 23:42:
Zojuist is voor de testers in een test-versie gepubliceerd: 2025.7.4.rc1.
Changelog:
  • Only draw consumption/production of configured devices.
  • Implemented instant charging electric vehicle(s) (see DOCS.md)
@KC27 kan het zijn dat er in de rc versie iets misgaat in de reports met prognose? Ik zie een verschil met de reguliere release. In Reports - balans - grafiek- vandaag + prognose zie ik in de grafiek geen balkjes voor de komende uren en in de tabel staat alles voor de komende uren op 0.
Daarnaast valt me op dat ik de boiler wel zie, terwijl die in de config op “false” staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6a0EJjy20TFh0GqBNdPoFSzVZKc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mAP3nkzwEn6cZYR27sozlazF.png?f=fotoalbum_large

Is het een idee om de niet gebruikte apparaten ook in de reports zelf (kolom) weg te laten?

[ Voor 19% gewijzigd door Torch1969 op 29-07-2025 07:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Torch1969 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 07:52:
[...]

@KC27 kan het zijn dat er in de rc versie iets misgaat in de reports met prognose? Ik zie een verschil met de reguliere release. In Reports - balans - grafiek- vandaag + prognose zie ik in de grafiek geen balkjes voor de komende uren en in de tabel staat alles voor de komende uren op 0.
Daarnaast valt me op dat ik de boiler wel zie, terwijl die in de config op “false” staat.
[Afbeelding]

Is het een idee om de niet gebruikte apparaten ook in de reports zelf (kolom) weg te laten?
Bij mij werkt wel alles:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/naMX9yczkOjZS9sWGH9FNXu8j8Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3hxXhVdIBik6ceeFncXJV10f.png?f=user_large
Zou het kunnen zijn dat je tegelijkertijd ook iets aan je andere instellingen hebt veranderd?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
@KC27 : ik ben er redelijk zeker van dat het geen stupid user error is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ys6rUijzUq8NjtmFHJopqkNY94M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DpcF9nNhKkLUwC5I4ySriNPo.png?f=user_large
"electric vehicle": [
{
"name": "Corsa-E",
"capacity": 47.0,
"entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
"entity position": "input_select.corsae_location",
"entity instant charge": "input_boolean.dao_nu_laden",
"entity instant level": "input_number.dao_nu_laden_soc",
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iXHr_dT7ANzamNg9Bb_cqEk2KSc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nMqTKwVEtQHHUdTP2Kbqppiu.png?f=user_large
..
..
2025-07-29 09:01:00 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-07-29 09:01:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 09:01:00 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:00
2025-07-29 09:01:00 info: Huidig laadniveau: 61.0 %
2025-07-29 09:01:00 info: Gewenst laadniveau:90.0 %
2025-07-29 09:01:00 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-07-29 09:01:00 info: Locatie: home
2025-07-29 09:01:00 info: Ingeplugged:True
2025-07-29 09:01:00 info: Benodigde energie: 13.63 kWh
2025-07-29 09:01:00 info: Tijd nodig om te laden: 1.76 uur
2025-07-29 09:01:00 info: Afgerond naar hele uren: 2
2025-07-29 09:01:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-29 09:01:00 info: Stand aantal ampere laden: 24.0 A
2025-07-29 09:01:00 info: Opladen wordt ingepland tussen 2025-07-29 09:01:00 en 2025-07-29 18:00:00
..
..
Ik heb het met en zonder "entity instant level" geprobeerd, en ook de berekening zonder debug nogmaals handmatig gestart om een timingprobleem uit te sluiten.

[ Voor 10% gewijzigd door DaBit op 29-07-2025 09:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaBit schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 09:08:
@KC27 : ik ben er redelijk zeker van dat het geen stupid user error is.

[Afbeelding]


[...]


[Afbeelding]


[...]


Ik heb het met en zonder "entity instant level" geprobeerd, en ook de berekening zonder debug nogmaals handmatig gestart om een timingprobleem uit te sluiten.
Ik ga er nog een keer naar kijken.
Kun je je complete ev-settings hier delen?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Dit bedoel je?
"electric vehicle": [
{
"name": "Corsa-E",
"capacity": 47.0,
"entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
"entity position": "input_select.corsae_location",
"entity instant charge": "input_boolean.dao_nu_laden",
"entity instant level": "input_number.dao_nu_laden_soc",
"charge three phase": "False",
"charge stages" : [
{"ampere": 0, "efficiency" : 1},
{"ampere": 6, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 7, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 8, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 9, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 10, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 11, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 12, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 13, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 14, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 15, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 16, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 18, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 21, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 24, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 27, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 30, "efficiency": 0.95},
{"ampere": 33, "efficiency": 0.94},
{"ampere": 36, "efficiency": 0.93},
{"ampere": 39, "efficiency": 0.92},
{"ampere": 42, "efficiency": 0.91},
{"ampere": 45, "efficiency": 0.85},
{"ampere": 48, "efficiency": 0.80}
],
"entity actual level": "sensor.corsa_e_battery_percent",
"entity plugged in": "binary_sensor.charger_pluggedin",
"charge scheduler": {
"entity set level": "input_number.ev_desired_chargelevel",
"level margin": 1,
"entity ready datetime": "input_datetime.charge_ready_datetime"
},
"charge switch": "input_boolean.corsae_charge_switch",
"entity set charging ampere": "input_number.dao_laadpaal_amp"
},
{
"name": "boiler",
"capacity": 13.4,
"entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
"entity position": "input_select.corsae_location",
"charge three phase": "False",
"charge stages" : [
{"ampere": 0, "efficiency": 1},
{"ampere": 4, "efficiency": 0.93 },
{"ampere": 5, "efficiency": 0.93 },
{"ampere": 6, "efficiency": 0.95 },
{"ampere": 7, "efficiency": 0.97 },
{"ampere": 8, "efficiency": 0.99 },
{"ampere": 9, "efficiency": 0.99 },
{"ampere": 10, "efficiency": 0.99 }
],
"entity actual level": "sensor.boiler_boiler_temperature",
"entity plugged in": "binary_sensor.electricity_cheaperthangas",
"charge scheduler": {
"entity set level": "input_number.boiler_desiredtemperature",
"level margin": 1,
"entity ready datetime": "input_datetime.dao_boiler_ready_datetime"
},
"charge switch": "input_boolean.dao_boiler_activate",
"entity set charging ampere": "input_number.dao_boiler_ampsetpoint"
}
]
Voor de volledigheid, waarschijnlijk overbodig, maar beter mee verlegen dan om verlegen: deze automation zet die input_boolean:
alias: DAO nu laden helper
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- input_number.laadpaal_vermogen
conditions: []
actions:
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.laadpaal_vermogen
above: 3.5
then:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.dao_nu_laden
else:
- action: input_boolean.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.dao_nu_laden
mode: single
(ziet er vast raar uit voor je, maar ik heb de bestaande nu-laden logica nog niet weggegooid, alleen wat extra's toegevoegd om aan de gewenste input_boolean te komen. Die schakelt overigens geheel volgens verwachting)

En deze triggert DAO:
alias: start DAO calc als de auto erom vraagt
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- input_boolean.dao_nu_laden
- trigger: state
entity_id:
- binary_sensor.charger_pluggedin
conditions: []
actions:
- action: rest_command.start_dao_calc
metadata: {}
data: {}
mode: single
En helemaal ten overvloede (want dat werkt gewoon) het stukje configuration.yaml met het REST commando:
rest_command:
# DAO Rest commands
start_dao_calc:
url: http://192.168.100.18:5003/api/run/calc_zonder_debug
verify_ssl: false
# ===============================================================
# PSA Rest commands
..
..
Nu ik er eens naar kijk: ik heb 2 EV's gedefinieerd maar slechts bij 1 die nu-laden zaken toegevoegd. Zou dat het euvel kunnen zijn?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
KC27 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 08:20:
[...]

Bij mij werkt wel alles:
[Afbeelding]
Zou het kunnen zijn dat je tegelijkertijd ook iets aan je andere instellingen hebt veranderd?
Vreemd, kijk jij ook naar de testversie 2025.7.4.rc1?
Heb net de nieuwe prijzen opgehaald, meteo bijgewerkt en optimalisering met debug gedraaid. De report voor resterende uren vandaag en morgen is leeg.
Afwijkende settings zijn logging op debug, strategie minimize consumption en tax refund = false.

Edit: krijg op report - grid - morgen ook een 500 internal server error….

De debug logging en config nodig?
2025-07-29 12:58:49 debug: python pad:['/root/dao/prog', '/root', '/root/dao', '/root/dao/prog', '/usr/lib/python311.zip', '/usr/lib/python3.11', '/usr/lib/python3.11/lib-dynload', '/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages']
2025-07-29 12:58:49 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc1
2025-07-29 12:58:49 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 12:58:49
2025-07-29 12:58:49 debug: Locatie: latitude 53.000186 longitude: 6.2862016
2025-07-29 12:58:49 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 12:58:49 taak: calc_optimum_met_debug
2025-07-29 12:58:49 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 0 Current Overflow: -5 Current Checked out connections: 0 at line 572 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/ HTTP/1.1" 200 34
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/config HTTP/1.1" 200 1531
2025-07-29 12:58:49 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 0 Current Overflow: -5 Current Checked out connections: 0 at line 202 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-07-29 12:58:49 info: Debug = True
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/ HTTP/1.1" 200 34
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/config HTTP/1.1" 200 1531
2025-07-29 12:58:49 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 202 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-07-29 12:58:49 debug: Prognose data:
time tijd temp glob_rad pv_rad da_price da_cons da_prod
0 1753783200 2025-07-29 12:00:00 20.0 199.0 141.651521 0.02570 0.178160 0.055297
1 1753786800 2025-07-29 13:00:00 21.0 230.0 192.608024 0.00432 0.152291 0.029427
2 1753790400 2025-07-29 14:00:00 21.0 183.0 170.415392 0.00149 0.148866 0.026003
3 1753794000 2025-07-29 15:00:00 21.0 183.0 183.697079 0.00674 0.155219 0.032355
4 1753797600 2025-07-29 16:00:00 21.0 184.0 199.080203 0.04250 0.198488 0.075625
5 1753801200 2025-07-29 17:00:00 20.0 169.0 195.597890 0.07600 0.239023 0.116160
6 1753804800 2025-07-29 18:00:00 19.0 151.0 189.222060 0.09140 0.257657 0.134794
7 1753808400 2025-07-29 19:00:00 18.0 24.0 25.210092 0.11118 0.281591 0.158728
8 1753812000 2025-07-29 20:00:00 16.0 13.0 14.173014 0.13486 0.310244 0.187381
9 1753815600 2025-07-29 21:00:00 15.0 9.0 10.197774 0.12990 0.304242 0.181379
10 1753819200 2025-07-29 22:00:00 14.0 6.0 11.302894 0.11312 0.283939 0.161075
11 1753822800 2025-07-29 23:00:00 13.0 5.0 5.000000 0.10459 0.273617 0.150754
2025-07-29 12:58:49 info: Baseload uit instellingen
2025-07-29 12:58:49 debug: Reduced hours for Sessy_dllu
hour max-power(kW)
12 2.200
13 2.200
14 2.200
15 2.200
16 2.200
17 2.200
18 2.200
19 2.200
20 2.200
21 2.200
22 2.200
23 2.200
2025-07-29 12:58:49 debug: cycle cost: 0.015 eur/kWh
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/sensor.sessy_dllu_state_of_charge HTTP/1.1" 200 429
2025-07-29 12:58:49 info: Startwaarde SoC Sessy_dllu: 0.0%
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_number.dao_sessy_dllu_min_soc_end HTTP/1.1" 200 499
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_number.dao_sessy_dllu_max_soc_end HTTP/1.1" 200 492
2025-07-29 12:58:49 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_ev_plugged_in HTTP/1.1" 200 384
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_select.dao_ev_position HTTP/1.1" 200 408
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/sensor.dao_ev_actual_level HTTP/1.1" 200 440
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_number.dao_ev_set_level HTTP/1.1" 200 473
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_datetime.dao_ev_ready_time HTTP/1.1" 200 473
2025-07-29 12:58:49 info: Instellingen voor laden van EV: Kia
2025-07-29 12:58:49 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 12:58:49 info: 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-07-29 12:58:49 info: 15.00 0.89 3.45 3.07
2025-07-29 12:58:49 info: Capaciteit accu: 11.1 kWh
2025-07-29 12:58:49 info: Maximaal laadvermogen: 3.45 kW
2025-07-29 12:58:49 info: Klaar met laden op: 30-07-2025 06:15:00
2025-07-29 12:58:49 info: Huidig laadniveau: 21.0 %
2025-07-29 12:58:49 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-07-29 12:58:49 info: Marge voor het laden: 2 %
2025-07-29 12:58:49 info: Locatie: away
2025-07-29 12:58:49 info: Ingeplugged:False
2025-07-29 12:58:49 info: Benodigde energie: 8.769 kWh
2025-07-29 12:58:49 info: Tijd nodig om te laden: 2.86 uur
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_ev_charge_switch HTTP/1.1" 200 402
2025-07-29 12:58:49 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:49 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_number.dao_ev_set_charging_ampere HTTP/1.1" 200 485
2025-07-29 12:58:49 info: Afgerond naar hele uren: 3
2025-07-29 12:58:49 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-29 12:58:49 info: Stand aantal ampere laden: 15.0 A
2025-07-29 12:58:49 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet huis, auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-07-30 06:15:00) ligt voorbij de planningshorizon (2025-07-29 23:00:00).

2025-07-29 12:58:49 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
Welcome to the CBC MILP Solver
Version: Trunk
Build Date: Oct 24 2021

Starting solution of the Linear programming relaxation problem using Dual Simplex

Clp0024I Matrix will be packed to eliminate 48 small elements
Coin0506I Presolve 457 (-152) rows, 611 (-296) columns and 1892 (-376) elements
Clp0014I Perturbing problem by 0.001% of 5.3530202 - largest nonzero change 0.00014180374 ( 0.0055579765%) - largest zero change 0.00014145586
Clp0000I Optimal - objective value 0
Coin0511I After Postsolve, objective 0, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Clp0032I Optimal objective 0 - 101 iterations time 0.002, Presolve 0.00

Starting MIP optimization
Cgl0002I 24 variables fixed
Cgl0003I 0 fixed, 0 tightened bounds, 4 strengthened rows, 0 substitutions
Cgl0003I 0 fixed, 0 tightened bounds, 4 strengthened rows, 0 substitutions
Cgl0004I processed model has 468 rows, 635 columns (216 integer (216 of which binary)) and 1915 elements
Coin3009W Conflict graph built in 0.000 seconds, density: 0.146%
Cgl0015I Clique Strengthening extended 0 cliques, 0 were dominated
Cbc0036I Heuristics switched off as 12 branching objects are of wrong type
Cbc0045I Nauty did not find any useful orbits in time 0.004
Cbc0031I 30 added rows had average density of 75.366667
Cbc0013I At root node, 30 cuts changed objective from 0 to 0 in 10 passes
Cbc0014I Cut generator 0 (Probing) - 53 row cuts average 8.1 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.007 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 1 (Gomory) - 37 row cuts average 38.9 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.002 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 2 (Knapsack) - 26 row cuts average 9.5 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.010 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 3 (Clique) - 0 row cuts average 0.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.000 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 4 (OddWheel) - 0 row cuts average 0.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.000 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 5 (MixedIntegerRounding2) - 56 row cuts average 25.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.004 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 6 (FlowCover) - 7 row cuts average 4.3 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.004 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 7 (TwoMirCuts) - 82 row cuts average 159.3 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.006 seconds - new frequency is -100
Cbc0004I Integer solution of 0 found after 596 iterations and 18 nodes (0.12 seconds)
Cbc0001I Search completed - best objective 0, took 596 iterations and 18 nodes (0.12 seconds)
Cbc0032I Strong branching done 158 times (947 iterations), fathomed 0 nodes and fixed 0 variables
Cbc0035I Maximum depth 14, 0 variables fixed on reduced cost
22 bounds tightened after postprocessing

Total time (CPU seconds): 0.12 (Wallclock seconds): 0.12

2025-07-29 12:58:49 info: Eerste berekening
2025-07-29 12:58:49 info: Kosten (euro): -0.54
2025-07-29 12:58:49 info: Levering (kWh): 0.00
Starting solution of the Linear programming relaxation problem using Dual Simplex

Clp0014I Perturbing problem by 0.001% of 0.076710604 - largest nonzero change 2.5245691e-05 ( 0.0022041558%) - largest zero change 2.9543214e-05
Clp0000I Optimal - objective value -1.3228023

Starting MIP optimization
Cgl0002I 24 variables fixed
Cgl0003I 5 fixed, 0 tightened bounds, 0 strengthened rows, 0 substitutions
Cgl0004I processed model has 402 rows, 568 columns (177 integer (177 of which binary)) and 1544 elements
Coin3009W Conflict graph built in 0.000 seconds, density: 0.164%
Cgl0015I Clique Strengthening extended 0 cliques, 0 were dominated
Cbc0045I MIPStart provided solution with cost -0.542417
Cbc0012I Integer solution of -0.56995452 found by Reduced search after 0 iterations and 0 nodes (0.02 seconds)
Cbc0036I Heuristics switched off as 12 branching objects are of wrong type
Cbc0045I Nauty: 1923 orbits (2 useful covering 70 variables), 68 generators, group size: 9.89718e+92 - sparse size 9212 - took 0.011 seconds
Cbc0031I 9 added rows had average density of 55.222222
Cbc0013I At root node, 9 cuts changed objective from -1.3209779 to -1.3195836 in 10 passes
Cbc0014I Cut generator 0 (Probing) - 9 row cuts average 2.0 elements, 3 column cuts (3 active) in 0.005 seconds - new frequency is 1
Cbc0014I Cut generator 1 (Gomory) - 41 row cuts average 94.2 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.001 seconds - new frequency is 1
Cbc0014I Cut generator 2 (Knapsack) - 2 row cuts average 10.5 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.007 seconds - new frequency is 1
Cbc0014I Cut generator 3 (Clique) - 0 row cuts average 0.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.001 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 4 (OddWheel) - 0 row cuts average 0.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.000 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 5 (MixedIntegerRounding2) - 3 row cuts average 18.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.000 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 6 (FlowCover) - 0 row cuts average 0.0 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.002 seconds - new frequency is -100
Cbc0014I Cut generator 7 (TwoMirCuts) - 35 row cuts average 75.6 elements, 0 column cuts (0 active) in 0.002 seconds - new frequency is -100
Cbc0016I Integer solution of -1.3191456 found by strong branching after 235 iterations and 7 nodes (0.08 seconds)
Cbc0016I Integer solution of -1.3193672 found by strong branching after 244 iterations and 7 nodes (0.09 seconds)
Cbc0004I Integer solution of -1.3195626 found after 252 iterations and 7 nodes (0.09 seconds)
Cbc0011I Exiting as integer gap of 2.0981419e-05 less than 1e-10 or 0.01%
Cbc0001I Search completed - best objective -1.319562586888646, took 254 iterations and 8 nodes (0.09 seconds)
Cbc0032I Strong branching done 58 times (462 iterations), fathomed 0 nodes and fixed 0 variables
Cbc0035I Maximum depth 6, 0 variables fixed on reduced cost
Coin0505I Presolved problem not optimal, resolve after postsolve
Coin0505I Presolved problem not optimal, resolve after postsolve
Coin0505I Presolved problem not optimal, resolve after postsolve
Cgl0013I Postprocessed model is infeasible - possible tolerance issue - try without preprocessing
25 bounds tightened after postprocessing

Total time (CPU seconds): 0.11 (Wallclock seconds): 0.11

2025-07-29 12:58:49 info: Herberekening
2025-07-29 12:58:49 info: Kosten (euro): -1.32
2025-07-29 12:58:49 info: Levering (kWh): 0.00
2025-07-29 12:58:49 info: Strategie: minimale levering
2025-07-29 12:58:49 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-29 12:58:49 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -0.52
2025-07-29 12:58:49 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -1.32
2025-07-29 12:58:49 info: Levering: 0.00 (kWh)
2025-07-29 12:58:49 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Sessy_dllu
uur ac-> eff ->dc pv->dc dc-> eff ->bat o_eff SoC
kWh % kWh kWh kWh % kWh % %
12 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 0.00
13 2.20 90.80 2.00 0.00 2.00 100.00 2.00 90.80 36.32
14 2.20 90.80 2.00 0.00 2.00 100.00 2.00 90.80 72.64
15 1.61 93.49 1.50 0.00 1.50 100.00 1.50 93.49 100.00
16 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
17 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 100.00
19 -0.85 95.70 -0.89 0.00 -0.89 100.00 -0.89 95.70 83.85
20 -1.57 92.50 -1.70 0.00 -1.70 100.00 -1.70 92.50 52.94
21 -1.53 92.90 -1.65 0.00 -1.65 100.00 -1.65 92.90 23.00
22 -0.85 95.70 -0.89 0.00 -0.89 100.00 -0.89 95.70 6.85
23 -0.36 94.30 -0.38 0.00 -0.38 100.00 -0.38 94.30 0.00
Totaal 0.85 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 --
2025-07-29 12:58:50 info: Berekende prognoses zijn niet opgeslagen.
2025-07-29 12:58:50 info: Berekende prognoses:
uur bat_in bat_out cons prod base boil wp ev pv_ac cost profit b_tem
12.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.55 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 -0.00 20.00
13.00 2.20 0.00 0.00 0.90 0.40 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 -0.03 20.00
14.00 2.20 0.00 0.00 0.28 0.40 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 -0.01 20.00
15.00 1.61 0.00 0.00 0.91 0.40 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 -0.03 20.00
16.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.40 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 -0.19 20.00
17.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.70 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 -0.25 20.00
18.00 0.00 0.00 0.00 2.12 0.60 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 -0.29 20.00
19.00 0.00 0.85 0.00 0.77 0.50 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 -0.12 20.00
20.00 0.00 1.57 0.00 1.31 0.50 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 -0.24 20.00
21.00 0.00 1.53 0.00 1.23 0.50 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 -0.22 20.00
22.00 0.00 0.85 0.00 0.55 0.40 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 -0.09 20.00
23.00 0.00 0.36 0.00 0.09 0.36 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 -0.01 20.00
Totaal 6.01 5.16 0.00 12.89 5.71 0.00 0.00 0.00 18.91 0.00 -1.48
2025-07-29 12:58:50 info: Winst: € 0.80
2025-07-29 12:58:50 info: Onderstaande settings worden NIET doorgezet naar HA
2025-07-29 12:58:50 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:50 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_ev_charge_switch HTTP/1.1" 200 402
2025-07-29 12:58:50 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:50 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_number.dao_ev_set_charging_ampere HTTP/1.1" 200 485
2025-07-29 12:58:50 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Kia:
2025-07-29 12:58:50 info: - aantal ampere 0A (was 15.0A)
2025-07-29 12:58:50 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-29 12:58:50 info: - positie: away
2025-07-29 12:58:50 info: - ingeplugd: False
2025-07-29 12:58:50 info: Kia is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-29 12:58:50 info: Evaluatie status laden Kia op 2025-07-29 12:58
2025-07-29 12:58:50 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:50 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_ev_charge_switch HTTP/1.1" 200 402
2025-07-29 12:58:50 info: - schakelaar laden: off
2025-07-29 12:58:50 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:50 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_number.dao_ev_set_charging_ampere HTTP/1.1" 200 485
2025-07-29 12:58:50 info: - aantal ampere: 15.0
2025-07-29 12:58:50 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:8123
2025-07-29 12:58:50 debug: http://192.168.1.101:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_pv_switch_zw HTTP/1.1" 200 387
2025-07-29 12:58:50 info: Grid set point: -2439.0 W
2025-07-29 12:58:50 info: Cycle cost Sessy_dllu: 0.16 euro
2025-07-29 12:58:50 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) batterij Sessy_dllu zou zijn: 0 W
2025-07-29 12:58:50 info: Balanceren zou zijn: False
2025-07-29 12:58:51 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 575 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-07-29 12:58:51 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 3450 in /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py
debug:root:Dialect: sqlite, database: day_ahead.db, db_path: ../data
debug:root:db_url: sqlite://///root/dao/data/day_ahead.db
debug:root:Dialect: sqlite, database: home-assistant_v2.db, db_path: /homeassistant
{
"homeassistant": {
"host": "192.168.1.101",
"ip port": 8123,
"token": "!secret ha_token"
},
"database ha": {
"engine": "sqlite",
"database": "home-assistant_v2.db",
"db_path": "/homeassistant"
},
"database da": {
"engine": "sqlite",
"db_path": "../data"
},
"meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
"prices": {
"source day ahead": "nordpool",
"regular high": 0.10,
"regular low": 0.10,
"switch to low": 23,
"energy taxes consumption": {
"2022-01-01": 0.06729,
"2023-01-01": 0.12599,
"2024-01-01": 0.10880,
"2025-01-01": 0.10154
},
"energy taxes production": {
"2022-01-01": 0.06729,
"2023-01-01": 0.12599,
"2024-01-01": 0.10880,
"2025-01-01": 0.10154
},
"cost supplier consumption": {
"2024-08-01": 0.02
},
"cost supplier production": {
"2024-08-01": 0.02
},
"vat": {
"2022-01-01": 21,
"2022-07-01": 9,
"2023-01-01": 21
},
"last invoice": "2025-01-01",
"tax refund": "False"
},
"logging level" : "debug",
"use_calc_baseload": "False",
"baseload calc periode": 56,
"baseload": [
0.36,
0.36,
0.36,
0.36,
0.36,
0.36,
0.45,
0.55,
0.40,
0.40,
0.40,
0.40,
0.55,
0.40,
0.40,
0.40,
0.40,
0.70,
0.60,
0.50,
0.50,
0.50,
0.40,
0.36
],
"graphical backend": "",
"graphics": {
"style": "Solarize_Light2",
"show" : "true",
"prices consumption": "True",
"prices production": "True",
"average consumption": "True"
},
"strategy": "minimize consumption",
"notifications": {
},
"grid": {
"max_power": 8
},
"history": {
"save days": 7
},
"dashboard": {
"port": 5000
},
"boiler": {
"boiler present": "False",
"entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
"entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
"entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
"cop": 2.9,
"cooling rate": 0.4,
"volume": 180,
"heating allowed below": 44,
"elec. power": 1500,
"activate service": "press",
"activate entity": "input_button.hw_trigger"
},
"heating": {
"heater present": "False",
"degree days factor": 3.6,
"stages": [
{
"max_power": 225,
"cop": 7.1
},
{
"max_power": 300,
"cop": 7.0
},
{
"max_power": 400,
"cop": 6.5
},
{
"max_power": 500,
"cop": 6.0
},
{
"max_power": 600,
"cop": 5.5
},
{
"max_power": 750,
"cop": 5.0
},
{
"max_power": 1000,
"cop": 4.5
},
{
"max_power": 1250,
"cop": 4.0
}
],
"entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
"adjustment factor": 0.04
},
"battery": [
{
"name": "Sessy_dllu",
"entity actual level": "sensor.sessy_dllu_state_of_charge",
"capacity": 5.5,
"upper limit": 100,
"lower limit": 0,
"optimal lower level": 0,
"entity min soc end opt": "input_number.dao_sessy_dllu_min_soc_end",
"entity max soc end opt": "input_number.dao_sessy_dllu_max_soc_end",
"charge stages": [
{"power": 0.0,
"efficiency": 1},
{"power": 60.0,
"efficiency": 0.7},
{"power": 110.0,
"efficiency": 0.758},
{"power": 220.0,
"efficiency": 0.850},
{"power": 330.0,
"efficiency": 0.892},
{"power": 440.0,
"efficiency": 0.912},
{"power": 660.0,
"efficiency": 0.933},
{"power": 880.0,
"efficiency": 0.942},
{"power": 1100.0,
"efficiency": 0.946},
{"power": 1320.0,
"efficiency": 0.942},
{"power": 1540.0,
"efficiency": 0.938},
{"power": 1760.0,
"efficiency": 0.929},
{"power": 1980.0,
"efficiency": 0.921},
{"power": 2200.0,
"efficiency": 0.908}
],
"discharge stages": [
{"power": 0.0,
"efficiency": 1},
{"power": 60.0,
"efficiency": 0.7},
{"power": 85.0,
"efficiency": 0.735},
{"power": 170.0,
"efficiency": 0.829},
{"power": 255.0,
"efficiency": 0.882},
{"power": 340.0,
"efficiency": 0.921},
{"power": 510.0,
"efficiency": 0.943},
{"power": 680.0,
"efficiency": 0.957},
{"power": 850.0,
"efficiency": 0.957},
{"power": 1020.0,
"efficiency": 0.953},
{"power": 1190.0,
"efficiency": 0.943},
{"power": 1360.0,
"efficiency": 0.936},
{"power": 1530.0,
"efficiency": 0.929},
{"power": 1700.0,
"efficiency": 0.925}
],
"reduced hours":
{ "1": 2200,
"2": 2200,
"18": 2200,
"19": 2200
},
"minimum power": 440,
"dc_to_bat efficiency": 1,
"bat_to_dc efficiency": 1,
"cycle cost": 0.015,
"entity set power feedin": "input_number.dao_sessy_dllu_set_power_feedin",
"entity set operating mode": "input_select.dao_sessy_dllu_set_operating_mode",
"entity stop inverter": "input_datetime.dao_sessy_dllu_stop_inverter",
"entity balance switch": "input_boolean.dao_sessy_dllu_balance_switch",
"entity calculated soc": "input_number.dao_sessy_dllu_calculated_soc",
"solar": []
}
],
"solar": [
{
"name": "Zon ZW",
"tilt": 45,
"orientation": 40,
"capacity": 4.2,
"yield": 0.01125,
"entity pv switch": "input_boolean.dao_pv_switch_zw"
},
{
"name": "Zon NO",
"tilt": 45,
"orientation": -140,
"capacity": 2.6,
"yield": 0.00765,
"entity pv switch": ""
}
],
"electric vehicle": [
{
"name": "Kia",
"capacity": 11.1,
"entity position": "input_select.dao_ev_position",
"charge three phase": "False",
"charge stages" : [
{"ampere": 0, "efficiency": 0.00},
{"ampere": 15, "efficiency": 0.89}
],
"entity actual level": "sensor.dao_ev_actual_level",
"entity plugged in": "input_boolean.dao_ev_plugged_in",
"entity stop charging": "input_datetime.dao_stop_laden_ev",
"charge scheduler": {
"entity set level": "input_number.dao_ev_set_level",
"level margin": 2,
"entity ready datetime": "input_datetime.dao_ev_ready_time"
},
"charge switch": "input_boolean.dao_ev_charge_switch",
"entity set charging ampere": "input_number.dao_ev_set_charging_ampere"
}
],
"machines" : [ ],
"tibber": {
"api_token": "!secret tibber_api_token"
},
"report": {
"entities grid consumption": [
"sensor.sessy_p9xk_tariff_1_consumed_energy",
"sensor.sessy_p9xk_tariff_2_consumed_energy"
],
"entities grid production": [
"sensor.sessy_p9xk_tariff_1_produced_energy",
"sensor.sessy_p9xk_tariff_2_produced_energy"
],
"entities solar production ac": [
"sensor.extra_total",
"sensor.zon_no_energie_totaal"
],
"entities solar production dc": [],
"entities ev consumption" : ["sensor.laadpaal_thuis_energie"],
"entities wp consumption" : ["sensor.ac_totaal_energie"],
"entities boiler consumption": [],
"entities battery consumption": ["sensor.sessy_dllu_charged_energy"],
"entities battery production": ["sensor.sessy_dllu_discharged_energy"]
},
"scheduler": {
"active": "false",
"0545": "get_meteo_data",
"1145": "get_meteo_data",
"1745": "get_meteo_data",
"2345": "get_meteo_data",
"1255": "get_day_ahead_prices",
"1355": "get_day_ahead_prices",
"1455": "get_day_ahead_prices",
"1554": "get_day_ahead_prices",
"1655": "get_day_ahead_prices",
"xx00": "calc_optimum",
(Laatste 2 regels in debug en config krijg ik niet geselecteerd op mijn iPad om te kopieëren)

[ Voor 125% gewijzigd door Torch1969 op 29-07-2025 13:27 . Reden: Logging en config toegevoegd ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-10 14:03
Voor een of andere reden overschrijdt DAO de maximum aansluitwaarde welke gedefineerd is in mijn config. Ik heb in mijn config het volgende staan voor de hoofdaansluiting:

"grid": {
"max_power": 18

Voor het laden van mijn EV heb ik 4 charge stages. Dit zijn 0, 10, 12, 14, 16A (3-fasen).

Nu wil DAO mijn thuisaccu laden met 15.300W en de laadpaal zet hij ook op 16A, waardoor ik op 26.300W uitkom en de laadpaal in error schiet vanwege loadbalancing. Enig idee hoe dit kan komen?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
 2025-07-29 13:45:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.3
2025-07-29 13:45:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 13:45:00
2025-07-29 13:45:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 13:45:00 taak: calc_optimum
2025-07-29 13:45:00 info: Debug = False
2025-07-29 13:45:00 info: Baseload uit instellingen
2025-07-29 13:45:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    13 2025-07-29 13:00:00   0.15   0.15   0.62      0   3.53
1    14 2025-07-29 14:00:00   0.14   0.14   0.62      0  10.18
2    15 2025-07-29 15:00:00   0.15   0.15   0.62      0   9.46
3    16 2025-07-29 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0   5.18
4    17 2025-07-29 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0   3.31
5    18 2025-07-29 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   1.43
6    19 2025-07-29 19:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.09
7    20 2025-07-29 20:00:00   0.31   0.31   0.82      0   0.50
8    21 2025-07-29 21:00:00   0.30   0.30   0.82      0   0.06
9    22 2025-07-29 22:00:00   0.28   0.28   0.62      0   0.00
10   23 2025-07-29 23:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
11    0 2025-07-30 00:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
12    1 2025-07-30 01:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
13    2 2025-07-30 02:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
14    3 2025-07-30 03:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
15    4 2025-07-30 04:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
16    5 2025-07-30 05:00:00   0.25   0.25   0.72      0   0.00
17    6 2025-07-30 06:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.26
18    7 2025-07-30 07:00:00   0.26   0.26   0.62      0   2.29
19    8 2025-07-30 08:00:00   0.26   0.26   0.62      0   3.00
20    9 2025-07-30 09:00:00   0.24   0.24   0.62      0   9.45
21   10 2025-07-30 10:00:00   0.22   0.22   0.62      0  10.47
22   11 2025-07-30 11:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.97
23   12 2025-07-30 12:00:00   0.17   0.17   0.62      0  14.51
24   13 2025-07-30 13:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.67
25   14 2025-07-30 14:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.97
26   15 2025-07-30 15:00:00   0.18   0.18   0.62      0  13.53
27   16 2025-07-30 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.44
28   17 2025-07-30 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0  10.35
29   18 2025-07-30 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   8.16
30   19 2025-07-30 19:00:00   0.27   0.27   0.82      0   4.83
31   20 2025-07-30 20:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.72
32   21 2025-07-30 21:00:00   0.28   0.28   0.82      0   0.18
33   22 2025-07-30 22:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
34   23 2025-07-30 23:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.00
2025-07-29 13:45:00 info: No reduced hours applied for Accu
2025-07-29 13:45:00 info: Startwaarde SoC Accu: 49.0%
2025-07-29 13:45:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-29 13:45:00 info: Instellingen voor laden van EV: Tesla Model 3
2025-07-29 13:45:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 13:45:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 13:45:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 13:45:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 13:45:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 13:45:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 13:45:00 info: Capaciteit accu: 75 kWh
2025-07-29 13:45:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 13:45:00 info: Klaar met laden op: 27-07-2025 18:00:00
2025-07-29 13:45:00 info: Huidig laadniveau: 71.0 %
2025-07-29 13:45:00 info: Gewenst laadniveau:80.0 %
2025-07-29 13:45:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 13:45:00 info: Locatie: Work Gaby
2025-07-29 13:45:00 info: Ingeplugged:False
2025-07-29 13:45:00 info: Benodigde energie: -478.16999999999996 kWh
2025-07-29 13:45:00 info: Tijd nodig om te laden: -43.75 uur
2025-07-29 13:45:00 info: Afgerond naar hele uren: -43
2025-07-29 13:45:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-29 13:45:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-07-29 13:45:00 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet huis, auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-07-27 18:00:00) is verouderd.
2025-07-29 13:45:00 info: Instellingen voor laden van EV: Kia EV6
2025-07-29 13:45:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 13:45:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 13:45:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 13:45:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 13:45:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 13:45:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 13:45:00 info: Capaciteit accu: 77 kWh
2025-07-29 13:45:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 13:45:00 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:25
2025-07-29 13:45:00 info: Huidig laadniveau: 50.0 %
2025-07-29 13:45:00 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-07-29 13:45:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 13:45:00 info: Locatie: home
2025-07-29 13:45:00 info: Ingeplugged:True
2025-07-29 13:45:00 info: Benodigde energie: 38.5 kWh
2025-07-29 13:45:00 info: Tijd nodig om te laden: 3.52 uur
2025-07-29 13:45:00 info: Afgerond naar hele uren: 4
2025-07-29 13:45:00 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-29 13:45:00 info: Stand aantal ampere laden: 16.0 A
2025-07-29 13:45:00 info: Opladen wordt ingepland.
2025-07-29 13:45:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-29 13:45:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-29 13:45:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-29 13:45:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -18.65
2025-07-29 13:45:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -29.08
2025-07-29 13:45:00 info: Levering: 75.59  (kWh)
2025-07-29 13:45:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu
   uur    ac->    eff    ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat   o_eff    SoC
           kWh      %     kWh    kWh    kWh      %    kWh       %      %
    13    4.50  85.00    3.83   0.88   4.71  98.38   4.63  102.89  54.14
    14    6.34  89.87    5.70  10.18  15.88  98.38  15.62  246.40  71.50
    15    6.34  89.87    5.70   9.46  15.16  98.38  14.92  235.26  88.07
    16    6.34  89.87    5.70   5.18  10.88  98.38  10.71  168.87  99.97
    17   -3.12  95.20   -3.28   3.31   0.03  98.38   0.03      -- 100.00
    18   -2.69  95.20   -2.83   1.43  -1.40  98.38  -1.42  189.56  98.42
    19   -9.00  92.50   -9.73   1.09  -8.64  98.38  -8.79  102.45  88.66
    20  -15.36  88.60  -17.34   0.50 -16.84  98.38 -17.11   89.76  69.65
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.06 -17.28  98.38 -17.56   87.47  50.14
    22   -9.00  92.50   -9.73   0.00  -9.73  98.38  -9.89   91.00  39.15
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  30.08
     0   -4.50  95.20   -4.73   0.00  -4.73  98.38  -4.80   93.66  24.74
     1    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     2    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     3    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     4    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     5    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     6   -4.50  95.20   -4.73   0.26  -4.47  98.38  -4.54   99.14  19.70
     7   -4.50  95.20   -4.73   2.29  -2.43  98.38  -2.47  181.99  16.95
     8   -4.50  95.20   -4.73   3.00  -1.72  98.38  -1.75  256.70  15.00
     9   -8.74  92.50   -9.45   9.45   0.00     --   0.00      --  15.00
    10   -9.00  92.50   -9.73  10.47   0.74  98.38   0.73      --  15.81
    11   -4.50  95.20   -4.73  12.97   8.25  98.38   8.11      --  24.82
    12    0.00     --    0.00  14.51  14.51  98.38  14.28      --  40.69
    13    0.00     --    0.00  14.67  14.67  98.38  14.43      --  56.72
    14    7.44  89.80    6.68  14.97  21.65  98.38  21.30  286.43  80.39
    15    0.00     --    0.00  13.53  13.53  98.38  13.31      --  95.18
    16   -7.50  93.40   -8.03  12.44   4.41  98.38   4.34      -- 100.00
    17   -9.58  91.50  -10.48  10.35  -0.13  98.38  -0.13 7420.83  99.86
    18   -7.50  93.40   -8.03   8.16   0.13  98.38   0.13      -- 100.00
    19  -15.36  88.60  -17.34   4.83 -12.50  98.38 -12.71  120.86  85.88
    20  -15.36  88.60  -17.34   1.72 -15.62  98.38 -15.87   96.76  68.24
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.18 -17.15  98.38 -17.44   88.09  48.87
    22  -15.36  88.60  -17.34   0.00 -17.34  98.38 -17.62   87.16  29.29
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  20.22
Totaal -164.85     -- -187.40 165.92 -21.48     -- -25.90      --       
2025-07-29 13:45:00 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 13.00    4.50     0.00   7.42   0.00   0.62   0.00   0.00   2.76   0.00   1.10   -0.00  20.00
 14.00    6.34     0.00  18.00   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   2.60   -0.00  20.00
 15.00    6.34     0.00  18.00   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   2.72   -0.00  20.00
 16.00    6.34     0.00  18.00   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   3.50   -0.00  20.00
 17.00    0.00     3.12   1.06   0.00   1.20   0.00   0.00   2.98   0.00   0.25   -0.00  20.00
 18.00    0.00     2.69   0.00   1.87   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.47  20.00
 19.00    0.00     9.00   0.00   8.18   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.27  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.45  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.36  20.00
 22.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.34  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.85  20.00
  0.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.99  20.00
  1.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  2.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  3.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  4.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  5.00    0.00     0.00   0.72   0.00   0.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
  6.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.01  20.00
  7.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.00  20.00
  8.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.02  20.00
  9.00    0.00     8.74   0.00   8.12   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.97  20.00
 10.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.84  20.00
 11.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.74  20.00
 12.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 13.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  20.00
 14.00    7.44     0.00   8.06   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   1.26   -0.00  20.00
 15.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 16.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.33  20.00
 17.00    0.00     9.58   0.00   8.38   1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.90  20.00
 18.00    0.00     7.50   0.00   6.68   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.66  20.00
 19.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.92  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.11  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.03  20.00
 22.00    0.00    15.36   0.00  14.74   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.96  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.76  20.00
Totaal   30.96   195.80  75.59 177.48  24.56   0.00   0.00  38.86   0.00  12.52  -46.99       
2025-07-29 13:45:00 info: Winst: € 10.43
2025-07-29 13:45:00 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-29 13:45:00 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Tesla Model 3:
2025-07-29 13:45:00 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-07-29 13:45:00 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-29 13:45:00 info: - positie: Work Gaby
2025-07-29 13:45:00 info: - ingeplugd: False
2025-07-29 13:45:00 info: Tesla Model 3 is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-29 13:45:00 info: Evaluatie status laden Tesla Model 3 op 2025-07-29 13:45
2025-07-29 13:45:00 info: - schakelaar laden: off
2025-07-29 13:45:00 info: - aantal ampere: 0.0
2025-07-29 13:45:00 info: Inzet-factor laden Kia EV6 per stap
2025-07-29 13:45:00 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Kia EV6:
2025-07-29 13:45:00 info: - aantal ampere 16A (was 16.0A)
2025-07-29 13:45:00 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-29 13:45:00 info: - positie: home
2025-07-29 13:45:00 info: - ingeplugd: True
2025-07-29 13:45:00 info: Laden van Kia EV6 is doorgegaan met 16 A
2025-07-29 13:45:00 info: Evaluatie status laden Kia EV6 op 2025-07-29 13:45
2025-07-29 13:45:00 info: - schakelaar laden: on
2025-07-29 13:45:00 info: - aantal ampere: 16.0
2025-07-29 13:45:00 info: Grid set point: 29660.0 W
2025-07-29 13:45:00 info: Cycle cost Accu: 0.00 euro
2025-07-29 13:45:00 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu: 18000 W
2025-07-29 13:45:00 info: Balanceren: False
2025-07-29 13:45:00 info: Vermogen uit batterij: -18825W
2025-07-29 13:45:00 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 3525W
2025-07-29 13:45:00 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 15300W
2025-07-29 13:45:00 info: Waarde SoC na eerste uur: 54.1%

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Ik zie wel hele rare getallen bij jou.
'2025-07-29 13:45:00 info: Benodigde energie: -478.16999999999996 kWh', o_eff% van 7421%, etcetera.

Misschien eens kijken waar die rare waarden vandaan komen? Als die opgelost zijn dan zou dat teveel-van-net probleem ook wel eens aardig voorbij kunnen zijn.


Verder kan DAO hooguit schatten wat er aan zon en AC binnenkomt en vertrekt maar reageert het niet op de momentane waarden. Bij mij moeten de schalers die voorkomen dat er >25A van een fase af getrokken worden stevig aan de bak, ondanks dat DAO ook bij mij op 18kW staat. Niet dat DAO meer inschaalt, maar je hebt altijd nog apparaten in huis die niet door DAO geregeld worden.

DAO:
..
..
2025-07-29 14:16:01 info: Inzet-factor laden Corsa-E per stap
2025-07-29 14:16:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-07-29 14:16:01 info: - aantal ampere 30A (was 30.0A)
2025-07-29 14:16:01 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-29 14:16:01 info: - positie: home
2025-07-29 14:16:01 info: - ingeplugd: True
2025-07-29 14:16:01 info: Laden van Corsa-E is doorgegaan met 30 A
2025-07-29 14:16:01 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-07-29 14:16
2025-07-29 14:16:01 info: - schakelaar laden: on
2025-07-29 14:16:01 info: - aantal ampere: 30.0
2025-07-29 14:16:01 info: Inzet-factor laden boiler per stap
2025-07-29 14:16:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-07-29 14:16:01 info: - aantal ampere 10A (was 10.0A)
2025-07-29 14:16:01 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-29 14:16:01 info: - positie: home
2025-07-29 14:16:01 info: - ingeplugd: True
2025-07-29 14:16:01 info: Laden van boiler is doorgegaan met 10 A
2025-07-29 14:16:01 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-07-29 14:16
2025-07-29 14:16:01 info: - schakelaar laden: on
2025-07-29 14:16:01 info: - aantal ampere: 10.0
2025-07-29 14:16:01 info: Grid set point: 14844.0 W
2025-07-29 14:16:01 info: Cycle cost Accu schuur: 0.73 euro
2025-07-29 14:16:01 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: 7116 W
2025-07-29 14:16:01 info: Balanceren: False
2025-07-29 14:16:01 info: Vermogen uit batterij: -6447W
2025-07-29 14:16:01 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-29 14:16:01 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 6447W
..
..
Werkelijk:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1PUDBUVvbfm7QM32zh4tFXMVyO8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z2VBlB8LGMRU7uC9MJkdftAS.png?f=fotoalbum_large

(rode lijnen zijn de fase-schaal-factoren. De logica doet simpelweg 'victron setpoint L1 = gewenst setpoint * loadscale_L1', auto setpoint = min(loadscale_L1,L2,L3) * gewenst setpoint, enzovoorts)

Ik raad dus aan om buiten DAO om nog een loadbalancing-iets te hebben dat reageert op de actuele waarden. Of anders om dat maximaal van net vermogen aardig terug te zetten.

[ Voor 164% gewijzigd door DaBit op 29-07-2025 14:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-10 14:03
DaBit schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 14:33:
Ik zie wel hele rare getallen bij jou.
'2025-07-29 13:45:00 info: Benodigde energie: -478.16999999999996 kWh', o_eff% van 7421%, etcetera.
Ha die was me ook niet opgevallen! Maar dat is de auto van m'n vrouw die nu niet aanwezig is. Apart dat die berekening voor de aangesloten EV6 wel correct is en die van de Tesla niet...

[ Voor 3% gewijzigd door sMoKeFiSh op 29-07-2025 14:43 ]

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Nou, die getallen van je thuisbatterij 'Accu' kloppen ook niet volgens mij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-10 14:03
Ik zie vreemde efficiency waarden, en in m'n laatste log zie ik zelfs iets wat niet zou moeten kunnen:

2025-07-29 14:30:01 fout: Fout bij schrijven naar input_number.dao_from_battery, waarde -20390

In de charge en discharge stages is de hoogste waarde 18000. Waarom zou DAO dan -20390 proberen te pushen? In dit geval gaat het fout omdat de helper in HA niet meer dan 18000 of -18000 toestaat.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
{
  "homeassistant": {
    "protocol api": "http",
    "host": "192.168.2.4",
    "ip port": 8123,
    "token": "!secret ha_api_token"},
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
    "database": "home-assistant_v2.db",
    "db_path": "/homeassistant"
  },
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data"
  },
  "meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
  "prices": {
    "source day ahead": "nordpool",
    "regular high": 0.50,
    "regular low": 0.40,
    "switch to low": 23,
    "energy taxes consumption": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
      "2025-01-01": 0.10154
    },
    "energy taxes production": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
      "2025-01-01": 0.10154
    },
    "cost supplier consumption": {
      "2024-08-01": 0.01653
    },
    "cost supplier production": {
      "2024-08-01": 0.01653
    },
    "vat consumption": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    },
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    },
    "last invoice": "2025-04-03",
    "tax refund": "True"
  },
  "logging level" : "info",
  "use_calc_baseload": "False",
  "baseload calc periode": 56,
  "baseload": [
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.72,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    1.2,
    0.82,
    0.82,
    0.82,
    0.82,
    0.62,
    0.62
  ],
  "graphical backend": "",
  "graphics": {
    "style": "Solarize_Light2",
    "show" : "true",
    "prices consumption": "True",
    "prices production": "True",
    "average consumption": "True"
  },
  "strategy": "minimize cost",
  "notifications": {
  },
  "grid": {
    "max_power": 18
  },
  "history": {
    "save days": 7
  },
  "dashboard": {
    "port": 5000
  },
  "boiler": {
    "boiler present": "False",
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
    "entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
    "entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
    "cop": 2.9,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 180,
    "heating allowed below": 44,
    "elec. power": 1500,
    "activate service": "press",
    "activate entity": "input_button.hw_trigger"
  },
  "heating": {
    "heater present": "False",
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
      {
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
      },
      {
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
      },
      {
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
      },
      {
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
      },
      {
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
      },
      {
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
      },
      {
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
      },
      {
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
      }
    ],
    "entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
    "adjustment factor": 0.04
  },
  "battery": [
  {
      "name": "Accu",
      "entity actual level": "sensor.deye_12k_3_phase_x_2_battery_state_of_charge",
      "capacity": 90,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 15,
      "optimal lower level": 15,
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_min_soc_einde",
      "entity max soc end opt": "input_number.dao_max_soc_einde",
      "charge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.785
        },
        {
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.872
        },
        {
          "power": 4500,
          "efficiency": 0.897
        },
        {
          "power": 6000,
          "efficiency": 0.899
        },
        {
          "power": 7500,
          "efficiency": 0.898
        },
        {
          "power": 9000,
          "efficiency": 0.892
        },
        {
          "power": 10500,
          "efficiency": 0.882
        },
        {
          "power": 12000,
          "efficiency": 0.871
        },
        {
          "power": 13050,
          "efficiency": 0.865
        },
        {
          "power": 15360,
          "efficiency": 0.860
        },
        {
          "power": 16500,
          "efficiency": 0.855
        },
        {
          "power": 18000,
          "efficiency": 0.850
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 600,
          "efficiency": 0.891
        },
        {
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.935
        },
        {
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.952
        },
        {
          "power": 4500,
          "efficiency": 0.952
        },
        {
          "power": 7500,
          "efficiency": 0.934
        },
        {
          "power": 9000,
          "efficiency": 0.925
        },
        {
          "power": 10500,
          "efficiency": 0.915
        },
        {
          "power": 12000,
          "efficiency": 0.9
        },
        {
          "power": 13050,
          "efficiency": 0.893
        },
        {
          "power": 15360,
          "efficiency": 0.886
        },
        {
          "power": 16500,
          "efficiency": 0.863
        },
        {
          "power": 18000,
          "efficiency": 0.850
        }
      ],
      "minimum power": 1000,
      "dc_to_bat efficiency": 0.9838,
      "bat_to_dc efficiency": 0.9838,
      "cycle cost": 0,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_set_power_feedin",
      "entity set operating mode": "input_select.dao_set_operating_mode",
      "entity stop inverter": "input_datetime.dao_stop_inverter",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch",
      "entity from battery": "input_number.dao_from_battery",
      "entity from pv": "input_number.dao_from_pv",
      "entity from ac": "input_number.dao_from_grid",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_calculated_soc",
      "solar": [
  {"name": "PV Tempelier Achterzijde",
    "tilt": 43,
    "orientation": -90,
    "capacity": 6.8,
    "yield": 0.016,
    "entity pv switch": ""
  },
  {"name": "PV Tempelier Overkapping",
    "tilt": 13,
    "orientation": 0,
    "capacity": 5.2,
    "yield": 0.014,
    "entity pv switch": ""
  },
  {"name": "PV Tempelier Uitbouw",
    "tilt": 10,
    "orientation": -90,
    "capacity": 3.5,
    "yield": 0.012,
    "entity pv switch": ""
  },
  {"name": "PV Tempelier Voorzijde",
    "tilt": 43,
    "orientation": 90,
    "capacity": 7.8,
    "yield": 0.019,
    "entity pv switch": ""
  }]
    } ],
  "solar": [ ],
  "electric vehicle": [
    {
      "name": "Tesla Model 3",
      "capacity": 75,
      "entity position": "device_tracker.chimobiel_location",
      "entity max amperage": "input_number.dao_tesla_max_amperage",
      "charge three phase": "True",
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 10, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 12, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 14, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 16, "efficiency" :  0.99}
      ],
      "entity actual level": "sensor.chimobiel_battery_level",
      "entity plugged in": "binary_sensor.chimobiel_charge_cable",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.dao_tesla_max_battery_percentage",
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_tesla_charging_ready"
      },
      "charge switch": "input_boolean.dao_tesla_charging",
      "entity set charging ampere" : "input_number.dao_tesla_amperage"
    },
{
      "name": "Kia EV6",
      "capacity": 77,
      "entity position": "device_tracker.ev6_location",
      "entity max amperage": "input_number.dao_kia_max_amperage",
      "charge three phase": "True",
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 10, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 12, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 14, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 16, "efficiency" :  0.99}
      ],
      "entity actual level": "sensor.ev6_ev_battery_level",
      "entity plugged in": "input_boolean.dao_kia_ev6_plugged_in",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.dao_kia_max_battery_percentage",
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_kia_charging_ready"
      },
      "charge switch": "input_boolean.dao_kia_charging",
      "entity set charging ampere" : "input_number.dao_kia_amperage"
    }
  ],
  "machines" : [ ],
  "tibber": {
    "api_token": "!secret tibber_api_token"
  },
  "report": {
    "entities grid consumption": [
      "sensor.grid_consumption_low",
      "sensor.grid_consumption_high"
    ],
    "entities grid production": [
      "sensor.grid_production_low",
      "sensor.grid_production_high"
    ],
    "entities solar production ac": [
      "sensor.solaredge_woning_ac_energy_kwh"
    ],
    "entities solar production dc": [],
    "entities ev consumption" : ["sensor.laadpunt_total_energy"],
    "entities wp consumption" : [],
    "entities boiler consumption": [],
    "entities battery consumption": ["sensor.ess_grid_consumption"],
    "entities battery production": ["sensor.ess_grid_production"]
  },
  "scheduler": {
    "active": "true",
    "0430": "get_meteo_data",
    "1030": "get_meteo_data",
    "1630": "get_meteo_data",
    "2230": "get_meteo_data",
    "1255": "get_day_ahead_prices",
    "1355": "get_day_ahead_prices",
    "1455": "get_day_ahead_prices",
    "1554": "get_day_ahead_prices",
    "1655": "get_day_ahead_prices",
    "xx00": "calc_optimum",
    "xx15": "calc_optimum",
    "xx30": "calc_optimum",
    "xx45": "calc_optimum",
    "2359": "clean_data"
  }
}

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Pfoe, dat gaat mijn pet te boven, daar moet KC27 eens naar kijken vrees ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Torch1969 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 13:14:
[...]

Vreemd, kijk jij ook naar de testversie 2025.7.4.rc1?
Heb net de nieuwe prijzen opgehaald, meteo bijgewerkt en optimalisering met debug gedraaid. De report voor resterende uren vandaag en morgen is leeg.
Afwijkende settings zijn logging op debug, strategie minimize consumption en tax refund = false.

Edit: krijg op report - grid - morgen ook een 500 internal server error….

De debug logging en config nodig?

[...]


[...]

(Laatste 2 regels in debug en config krijg ik niet geselecteerd op mijn iPad om te kopieëren)
De rapportage maakt gebruik van de opgeslagen berekende prognoses en de berekende prognoses worden alleen opgeslagen als je calc zonder debug uitvoert.
Dit moet waarschijnlijk wel duidelijker in de documentatie ;)
Ik gebruik zelf mariadb voor zowel de productieversie als de testversie en die kijken alle twee naar dezelfde dao-database.
Als je in de test-versie geen calc zonder debug wilt draaien en je werkt met sqlite dan kun je misschien de database kopiëren?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
KC27 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 23:42:
Zojuist is voor de testers in een test-versie gepubliceerd: 2025.7.4.rc1.
Changelog:
  • Only draw consumption/production of configured devices.
  • Implemented instant charging electric vehicle(s) (see DOCS.md)
Documentatie Direct laden (uit DOCS.md)
Direct laden
Je kunt met DAO "direct laden" configureren.
Daarvoor zijn twee extra optionele entities beschikbaar:
  • entity instant start: een input_boolean, door deze op "on" te zetten vertel je DAO dat je direct wilt gaan laden.
  • entity instant level: een input_number, waarmee je het uiteindelijke SoC-level van direct laden kunt instellen (in %). Laat je deze weg dan laadt DAO door tot 100% SoC is bereikt.
Je zult daarna zelf in HA nog de volgende zaken moeten configureren:
Een rest-command (in configuration.yaml) om DAO direct te laten rekenen:
YAML:
1
2
3
4
  rest_command:
    start_dao_calc:
      url: http://<ip-address>:<port>/api/run/calc_zonder_debug
      verify_ssl: false

Hierbij zijn:
<ip-address> het ip-adres van de machine waarop DAO draait
<port> het poortnummer waarop DAO luistert naar web- en api-verzoeken (meestal 5000)
Een automation die getriggerd wordt door de state-wijziging van de entity die je hebt ingevuld bij entity instant start.
Bijvoorbeeld:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
alias: Start berekening DAO via rest
description: Start berekening DAO
mode: single
triggers:
  - entity_id:
      - input_button.start_day_ahead_berekening
      - input_boolean.instant_start_ev_charging
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - data: {}
    action: rest_command.start_dao_calc

Ik hoor graag jullie ervaringen hiermee.
Suggesties voor verbetering en foutmeldingen zijn welkom!
Ik test nu ook 2025.7.4.rc1 maar merk (zonder verdere configuratiewijziging) dat de meteoberekeningen eindigen met een foutmelding. Als ik kijk naar changelog en wijzigingen voordat specifieke stukje code: https://github.com/cornee...2f5406/dao/prog/graphs.py lijkt mij dat het elders misgaat.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Logging van bewerking "Meteoprognoses ophalen":
2025-07-29 16:57:43 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc1
2025-07-29 16:57:43 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 16:57:43
2025-07-29 16:57:43 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 16:57:43 taak: get_meteo_data
2025-07-29 16:57:43 info: Meteo data harmonie: 
          tijd           tijd_nl   gr temp   solar_rad
0   1753801200  29-07-2025 17:00   92   20   80.717468
1   1753804800  29-07-2025 18:00   84   20   67.665695
2   1753808400  29-07-2025 19:00   24   20   18.463161
3   1753812000  29-07-2025 20:00   13   19    9.143943
4   1753815600  29-07-2025 21:00    1   19         1.0
5   1753819200  29-07-2025 22:00    0   18           0
6   1753822800  29-07-2025 23:00    0   18           0
7   1753826400  30-07-2025 00:00    0   18           0
8   1753830000  30-07-2025 01:00    0   18           0
9   1753833600  30-07-2025 02:00    0   17           0
10  1753837200  30-07-2025 03:00    0   16           0
11  1753840800  30-07-2025 04:00    0   16           0
12  1753844400  30-07-2025 05:00    0   16           0
13  1753848000  30-07-2025 06:00   14   16   12.689849
14  1753851600  30-07-2025 07:00   41   17   77.336965
15  1753855200  30-07-2025 08:00   91   17  167.064438
16  1753858800  30-07-2025 09:00  149   18  242.532065
17  1753862400  30-07-2025 10:00   72   18   81.001949
18  1753866000  30-07-2025 11:00  170   19  213.854474
19  1753869600  30-07-2025 12:00  189   19  224.839741
20  1753873200  30-07-2025 13:00  160   19  173.491572
21  1753876800  30-07-2025 14:00  200   20  213.589036
22  1753880400  30-07-2025 15:00  193   20  194.323474
23  1753884000  30-07-2025 16:00  159   20  148.763136
24  1753887600  30-07-2025 17:00  153   20  131.420291
25  1753891200  30-07-2025 18:00  132   20   98.702062
26  1753894800  30-07-2025 19:00   77   19   50.881659
27  1753898400  30-07-2025 20:00   29   19   20.281413
28  1753902000  30-07-2025 21:00    2   18         2.0
29  1753905600  30-07-2025 22:00    0   18           0
30  1753909200  30-07-2025 23:00    0   18           0
31  1753912800  31-07-2025 00:00    0   18           0
2025-07-29 16:57:43 info: Aantal meteorecords harmonie: 32
2025-07-29 16:57:44 fout: Er is een fout opgetreden, zie de fout-tracering
Traceback (most recent call last):
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 573, in run_task_function
    getattr(self, run_task["function"])()
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 304, in get_meteo_data
    self.meteo.get_meteo_data(show_graph)
  File "/root/dao/prog/da_meteo.py", line 357, in get_meteo_data
    graphs.make_graph_meteo(
  File "/root/dao/prog/graphs.py", line 9, in make_graph_meteo
    df["gr"] = df["gr"].astype(float)
               ~~^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/frame.py", line 4107, in __getitem__
    indexer = self.columns.get_loc(key)
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/indexes/range.py", line 417, in get_loc
    raise KeyError(key)
KeyError: 'gr'
Traceback (most recent call last):
  File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 3454, in <module>
    main()
  File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 3433, in main
    da_calc.run_task_function("meteo")
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 573, in run_task_function
    getattr(self, run_task["function"])()
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 304, in get_meteo_data
    self.meteo.get_meteo_data(show_graph)
  File "/root/dao/prog/da_meteo.py", line 357, in get_meteo_data
    graphs.make_graph_meteo(
  File "/root/dao/prog/graphs.py", line 9, in make_graph_meteo
    df["gr"] = df["gr"].astype(float)
               ~~^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/frame.py", line 4107, in __getitem__
    indexer = self.columns.get_loc(key)
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/indexes/range.py", line 417, in get_loc
    raise KeyError(key)
KeyError: 'gr'

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!
sMoKeFiSh schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 15:08:
Ik zie vreemde efficiency waarden, en in m'n laatste log zie ik zelfs iets wat niet zou moeten kunnen:

2025-07-29 14:30:01 fout: Fout bij schrijven naar input_number.dao_from_battery, waarde -20390

In de charge en discharge stages is de hoogste waarde 18000. Waarom zou DAO dan -20390 proberen te pushen? In dit geval gaat het fout omdat de helper in HA niet meer dan 18000 of -18000 toestaat.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
{
  "homeassistant": {
    "protocol api": "http",
    "host": "192.168.2.4",
    "ip port": 8123,
    "token": "!secret ha_api_token"},
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
    "database": "home-assistant_v2.db",
    "db_path": "/homeassistant"
  },
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data"
  },
  "meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
  "prices": {
    "source day ahead": "nordpool",
    "regular high": 0.50,
    "regular low": 0.40,
    "switch to low": 23,
    "energy taxes consumption": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
      "2025-01-01": 0.10154
    },
    "energy taxes production": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
      "2025-01-01": 0.10154
    },
    "cost supplier consumption": {
      "2024-08-01": 0.01653
    },
    "cost supplier production": {
      "2024-08-01": 0.01653
    },
    "vat consumption": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    },
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    },
    "last invoice": "2025-04-03",
    "tax refund": "True"
  },
  "logging level" : "info",
  "use_calc_baseload": "False",
  "baseload calc periode": 56,
  "baseload": [
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.72,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    0.62,
    1.2,
    0.82,
    0.82,
    0.82,
    0.82,
    0.62,
    0.62
  ],
  "graphical backend": "",
  "graphics": {
    "style": "Solarize_Light2",
    "show" : "true",
    "prices consumption": "True",
    "prices production": "True",
    "average consumption": "True"
  },
  "strategy": "minimize cost",
  "notifications": {
  },
  "grid": {
    "max_power": 18
  },
  "history": {
    "save days": 7
  },
  "dashboard": {
    "port": 5000
  },
  "boiler": {
    "boiler present": "False",
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
    "entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
    "entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
    "cop": 2.9,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 180,
    "heating allowed below": 44,
    "elec. power": 1500,
    "activate service": "press",
    "activate entity": "input_button.hw_trigger"
  },
  "heating": {
    "heater present": "False",
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
      {
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
      },
      {
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
      },
      {
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
      },
      {
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
      },
      {
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
      },
      {
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
      },
      {
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
      },
      {
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
      }
    ],
    "entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
    "adjustment factor": 0.04
  },
  "battery": [
  {
      "name": "Accu",
      "entity actual level": "sensor.deye_12k_3_phase_x_2_battery_state_of_charge",
      "capacity": 90,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 15,
      "optimal lower level": 15,
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_min_soc_einde",
      "entity max soc end opt": "input_number.dao_max_soc_einde",
      "charge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.785
        },
        {
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.872
        },
        {
          "power": 4500,
          "efficiency": 0.897
        },
        {
          "power": 6000,
          "efficiency": 0.899
        },
        {
          "power": 7500,
          "efficiency": 0.898
        },
        {
          "power": 9000,
          "efficiency": 0.892
        },
        {
          "power": 10500,
          "efficiency": 0.882
        },
        {
          "power": 12000,
          "efficiency": 0.871
        },
        {
          "power": 13050,
          "efficiency": 0.865
        },
        {
          "power": 15360,
          "efficiency": 0.860
        },
        {
          "power": 16500,
          "efficiency": 0.855
        },
        {
          "power": 18000,
          "efficiency": 0.850
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 600,
          "efficiency": 0.891
        },
        {
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.935
        },
        {
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.952
        },
        {
          "power": 4500,
          "efficiency": 0.952
        },
        {
          "power": 7500,
          "efficiency": 0.934
        },
        {
          "power": 9000,
          "efficiency": 0.925
        },
        {
          "power": 10500,
          "efficiency": 0.915
        },
        {
          "power": 12000,
          "efficiency": 0.9
        },
        {
          "power": 13050,
          "efficiency": 0.893
        },
        {
          "power": 15360,
          "efficiency": 0.886
        },
        {
          "power": 16500,
          "efficiency": 0.863
        },
        {
          "power": 18000,
          "efficiency": 0.850
        }
      ],
      "minimum power": 1000,
      "dc_to_bat efficiency": 0.9838,
      "bat_to_dc efficiency": 0.9838,
      "cycle cost": 0,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_set_power_feedin",
      "entity set operating mode": "input_select.dao_set_operating_mode",
      "entity stop inverter": "input_datetime.dao_stop_inverter",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch",
      "entity from battery": "input_number.dao_from_battery",
      "entity from pv": "input_number.dao_from_pv",
      "entity from ac": "input_number.dao_from_grid",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_calculated_soc",
      "solar": [
  {"name": "PV Tempelier Achterzijde",
    "tilt": 43,
    "orientation": -90,
    "capacity": 6.8,
    "yield": 0.016,
    "entity pv switch": ""
  },
  {"name": "PV Tempelier Overkapping",
    "tilt": 13,
    "orientation": 0,
    "capacity": 5.2,
    "yield": 0.014,
    "entity pv switch": ""
  },
  {"name": "PV Tempelier Uitbouw",
    "tilt": 10,
    "orientation": -90,
    "capacity": 3.5,
    "yield": 0.012,
    "entity pv switch": ""
  },
  {"name": "PV Tempelier Voorzijde",
    "tilt": 43,
    "orientation": 90,
    "capacity": 7.8,
    "yield": 0.019,
    "entity pv switch": ""
  }]
    } ],
  "solar": [ ],
  "electric vehicle": [
    {
      "name": "Tesla Model 3",
      "capacity": 75,
      "entity position": "device_tracker.chimobiel_location",
      "entity max amperage": "input_number.dao_tesla_max_amperage",
      "charge three phase": "True",
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 10, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 12, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 14, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 16, "efficiency" :  0.99}
      ],
      "entity actual level": "sensor.chimobiel_battery_level",
      "entity plugged in": "binary_sensor.chimobiel_charge_cable",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.dao_tesla_max_battery_percentage",
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_tesla_charging_ready"
      },
      "charge switch": "input_boolean.dao_tesla_charging",
      "entity set charging ampere" : "input_number.dao_tesla_amperage"
    },
{
      "name": "Kia EV6",
      "capacity": 77,
      "entity position": "device_tracker.ev6_location",
      "entity max amperage": "input_number.dao_kia_max_amperage",
      "charge three phase": "True",
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 10, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 12, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 14, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 16, "efficiency" :  0.99}
      ],
      "entity actual level": "sensor.ev6_ev_battery_level",
      "entity plugged in": "input_boolean.dao_kia_ev6_plugged_in",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.dao_kia_max_battery_percentage",
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_kia_charging_ready"
      },
      "charge switch": "input_boolean.dao_kia_charging",
      "entity set charging ampere" : "input_number.dao_kia_amperage"
    }
  ],
  "machines" : [ ],
  "tibber": {
    "api_token": "!secret tibber_api_token"
  },
  "report": {
    "entities grid consumption": [
      "sensor.grid_consumption_low",
      "sensor.grid_consumption_high"
    ],
    "entities grid production": [
      "sensor.grid_production_low",
      "sensor.grid_production_high"
    ],
    "entities solar production ac": [
      "sensor.solaredge_woning_ac_energy_kwh"
    ],
    "entities solar production dc": [],
    "entities ev consumption" : ["sensor.laadpunt_total_energy"],
    "entities wp consumption" : [],
    "entities boiler consumption": [],
    "entities battery consumption": ["sensor.ess_grid_consumption"],
    "entities battery production": ["sensor.ess_grid_production"]
  },
  "scheduler": {
    "active": "true",
    "0430": "get_meteo_data",
    "1030": "get_meteo_data",
    "1630": "get_meteo_data",
    "2230": "get_meteo_data",
    "1255": "get_day_ahead_prices",
    "1355": "get_day_ahead_prices",
    "1455": "get_day_ahead_prices",
    "1554": "get_day_ahead_prices",
    "1655": "get_day_ahead_prices",
    "xx00": "calc_optimum",
    "xx15": "calc_optimum",
    "xx30": "calc_optimum",
    "xx45": "calc_optimum",
    "2359": "clean_data"
  }
}
Dat zou niet mogen kunnen.
Heb je de logging van de berekening waar het fout ging?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-10 14:03
KC27 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 17:03:
[...]

Dat zou niet mogen kunnen.
Heb je de logging van de berekening waar het fout ging?
Excuses, die had ik er meteen bij moeten zetten. Grid setpoint is vreemd, benodigde energie voor de Tesla heeft ook een hele vreemde waarde. De run 15 minuten later was wel weer ok zonder errors.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
 2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.3
2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 14:30:00
2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 14:30:00 taak: calc_optimum
2025-07-29 14:30:00 info: Debug = False
2025-07-29 14:30:00 info: Baseload uit instellingen
2025-07-29 14:30:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    14 2025-07-29 14:00:00   0.14   0.14   0.62      0   5.09
1    15 2025-07-29 15:00:00   0.15   0.15   0.62      0   9.46
2    16 2025-07-29 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0   5.18
3    17 2025-07-29 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0   3.31
4    18 2025-07-29 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   1.43
5    19 2025-07-29 19:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.09
6    20 2025-07-29 20:00:00   0.31   0.31   0.82      0   0.50
7    21 2025-07-29 21:00:00   0.30   0.30   0.82      0   0.06
8    22 2025-07-29 22:00:00   0.28   0.28   0.62      0   0.00
9    23 2025-07-29 23:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
10    0 2025-07-30 00:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
11    1 2025-07-30 01:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
12    2 2025-07-30 02:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
13    3 2025-07-30 03:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
14    4 2025-07-30 04:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
15    5 2025-07-30 05:00:00   0.25   0.25   0.72      0   0.00
16    6 2025-07-30 06:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.26
17    7 2025-07-30 07:00:00   0.26   0.26   0.62      0   2.29
18    8 2025-07-30 08:00:00   0.26   0.26   0.62      0   3.00
19    9 2025-07-30 09:00:00   0.24   0.24   0.62      0   9.45
20   10 2025-07-30 10:00:00   0.22   0.22   0.62      0  10.47
21   11 2025-07-30 11:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.97
22   12 2025-07-30 12:00:00   0.17   0.17   0.62      0  14.51
23   13 2025-07-30 13:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.67
24   14 2025-07-30 14:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.97
25   15 2025-07-30 15:00:00   0.18   0.18   0.62      0  13.53
26   16 2025-07-30 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.44
27   17 2025-07-30 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0  10.35
28   18 2025-07-30 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   8.16
29   19 2025-07-30 19:00:00   0.27   0.27   0.82      0   4.83
30   20 2025-07-30 20:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.72
31   21 2025-07-30 21:00:00   0.28   0.28   0.82      0   0.18
32   22 2025-07-30 22:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
33   23 2025-07-30 23:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.00
2025-07-29 14:30:00 info: No reduced hours applied for Accu
2025-07-29 14:30:00 info: Startwaarde SoC Accu: 61.0%
2025-07-29 14:30:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-29 14:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Tesla Model 3
2025-07-29 14:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 14:30:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 14:30:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 14:30:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 14:30:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 14:30:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 14:30:00 info: Capaciteit accu: 75 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 14:30:00 info: Klaar met laden op: 27-07-2025 18:00:00
2025-07-29 14:30:00 info: Huidig laadniveau: 71.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Gewenst laadniveau:80.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Locatie: Work Gaby
2025-07-29 14:30:00 info: Ingeplugged:False
2025-07-29 14:30:00 info: Benodigde energie: -486.36719999999997 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Tijd nodig om te laden: -44.50 uur
2025-07-29 14:30:00 info: Afgerond naar hele uren: -44
2025-07-29 14:30:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-29 14:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-07-29 14:30:00 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet huis, auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-07-27 18:00:00) is verouderd.
2025-07-29 14:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Kia EV6
2025-07-29 14:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 14:30:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 14:30:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 14:30:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 14:30:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 14:30:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 14:30:00 info: Capaciteit accu: 77 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 14:30:00 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:25
2025-07-29 14:30:00 info: Huidig laadniveau: 56.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Locatie: home
2025-07-29 14:30:00 info: Ingeplugged:True
2025-07-29 14:30:00 info: Benodigde energie: 33.88 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Tijd nodig om te laden: 3.10 uur
2025-07-29 14:30:00 info: Afgerond naar hele uren: 4
2025-07-29 14:30:00 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-29 14:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 16.0 A
2025-07-29 14:30:00 info: Opladen wordt ingepland.
2025-07-29 14:30:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-29 14:30:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-29 14:30:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-29 14:30:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -17.91
2025-07-29 14:30:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -27.59
2025-07-29 14:30:00 info: Levering: 67.93  (kWh)
2025-07-29 14:30:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu
   uur    ac->    eff    ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat   o_eff    SoC
           kWh      %     kWh    kWh    kWh      %    kWh       %      %
    14    9.00  85.00    7.65   2.55  10.20  98.38  10.03  111.45  72.14
    15    6.34  89.87    5.70   9.46  15.16  98.38  14.92  235.26  88.72
    16    5.72  89.87    5.14   5.18  10.32  98.38  10.15  177.65 100.00
    17   -3.15  95.20   -3.31   3.31   0.00     --   0.00      -- 100.00
    18   -2.69  95.20   -2.83   1.43  -1.40  98.38  -1.42  189.56  98.42
    19   -9.00  92.50   -9.73   1.09  -8.64  98.38  -8.79  102.45  88.66
    20  -15.36  88.60  -17.34   0.50 -16.84  98.38 -17.11   89.76  69.65
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.06 -17.28  98.38 -17.56   87.47  50.14
    22   -9.00  92.50   -9.73   0.00  -9.73  98.38  -9.89   91.00  39.15
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  30.08
     0   -4.50  95.20   -4.73   0.00  -4.73  98.38  -4.80   93.66  24.74
     1    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     2    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     3    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     4    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     5    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     6   -4.50  95.20   -4.73   0.26  -4.47  98.38  -4.54   99.14  19.70
     7   -4.50  95.20   -4.73   2.29  -2.43  98.38  -2.47  181.99  16.95
     8   -4.50  95.20   -4.73   3.00  -1.72  98.38  -1.75  256.70  15.00
     9   -8.74  92.50   -9.45   9.45   0.00     --   0.00      --  15.00
    10   -9.00  92.50   -9.73  10.47   0.74  98.38   0.73      --  15.81
    11   -4.50  95.20   -4.73  12.97   8.25  98.38   8.11      --  24.82
    12    0.00     --    0.00  14.51  14.51  98.38  14.28      --  40.69
    13    0.00     --    0.00  14.67  14.67  98.38  14.43      --  56.72
    14    7.44  89.80    6.68  14.97  21.65  98.38  21.30  286.43  80.39
    15    0.00     --    0.00  13.53  13.53  98.38  13.31      --  95.18
    16   -7.50  93.40   -8.03  12.44   4.41  98.38   4.34      -- 100.00
    17   -9.58  91.50  -10.48  10.35  -0.13  98.38  -0.13 7420.83  99.86
    18   -7.50  93.40   -8.03   8.16   0.13  98.38   0.13      -- 100.00
    19  -15.36  88.60  -17.34   4.83 -12.50  98.38 -12.71  120.86  85.88
    20  -15.36  88.60  -17.34   1.72 -15.62  98.38 -15.87   96.76  68.24
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.18 -17.15  98.38 -17.44   88.09  48.87
    22  -15.36  88.60  -17.34   0.00 -17.34  98.38 -17.62   87.16  29.29
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  20.22
Totaal -167.33     -- -189.86 157.40 -32.46     -- -36.70      --       
2025-07-29 14:30:01 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 14.00    9.00     0.00  14.83   0.00   0.62   0.00   0.00   5.52   0.00   2.15   -0.00  20.00
 15.00    6.34     0.00  18.00   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   2.72   -0.00  20.00
 16.00    5.72     0.00  17.38   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   3.38   -0.00  20.00
 17.00    0.00     3.15   4.61   0.00   1.20   0.00   0.00   6.56   0.00   1.08   -0.00  20.00
 18.00    0.00     2.69   0.00   1.87   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.47  20.00
 19.00    0.00     9.00   0.00   8.18   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.27  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.45  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.36  20.00
 22.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.34  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.85  20.00
  0.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.99  20.00
  1.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  2.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  3.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  4.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  5.00    0.00     0.00   0.72   0.00   0.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
  6.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.01  20.00
  7.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.00  20.00
  8.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.02  20.00
  9.00    0.00     8.74   0.00   8.12   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.97  20.00
 10.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.84  20.00
 11.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.74  20.00
 12.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 13.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  20.00
 14.00    7.44     0.00   8.06   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   1.26   -0.00  20.00
 15.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 16.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.33  20.00
 17.00    0.00     9.58   0.00   8.38   1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.90  20.00
 18.00    0.00     7.50   0.00   6.68   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.66  20.00
 19.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.92  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.11  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.03  20.00
 22.00    0.00    15.36   0.00  14.74   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.96  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.76  20.00
Totaal   28.49   195.83  67.93 177.48  23.94   0.00   0.00  34.16   0.00  11.68  -46.99       
2025-07-29 14:30:01 info: Winst: € 9.68
2025-07-29 14:30:01 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-29 14:30:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Tesla Model 3:
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-07-29 14:30:01 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-29 14:30:01 info: - positie: Work Gaby
2025-07-29 14:30:01 info: - ingeplugd: False
2025-07-29 14:30:01 info: Tesla Model 3 is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-29 14:30:01 info: Evaluatie status laden Tesla Model 3 op 2025-07-29 14:30
2025-07-29 14:30:01 info: - schakelaar laden: off
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere: 0.0
2025-07-29 14:30:01 info: Inzet-factor laden Kia EV6 per stap
2025-07-29 14:30:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Kia EV6:
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere 16A (was 16.0A)
2025-07-29 14:30:01 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-29 14:30:01 info: - positie: home
2025-07-29 14:30:01 info: - ingeplugd: True
2025-07-29 14:30:01 info: Laden van Kia EV6 is doorgegaan met 16 A
2025-07-29 14:30:01 info: Evaluatie status laden Kia EV6 op 2025-07-29 14:30
2025-07-29 14:30:01 info: - schakelaar laden: on
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere: 16.0
2025-07-29 14:30:01 info: Grid set point: 29660.0 W
2025-07-29 14:30:01 info: Cycle cost Accu: 0.00 euro
2025-07-29 14:30:01 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu: 18000 W
2025-07-29 14:30:01 info: Balanceren: False
2025-07-29 14:30:01 fout: Fout bij schrijven naar input_number.dao_from_battery, waarde -20390
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 64, in <module>
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 60, in main
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 48, in scheduler
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 573, in run_task_function
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 511, in calc_optimum
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/day_ahead.py, line 2797, in calc_optimum
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 455, in set_entity_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 217, in set_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/services.py, line 53, in set_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/services.py, line 28, in call_service
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 68, in _post
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 90, in _process_response
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 95, in _raise_error
2025-07-29 14:30:01 fout: Onverwachte fout: 400 status code returned from http://192.168.2.4:8123/api/services/input_number/set_value

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
KC27 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 16:57:
[...]

De rapportage maakt gebruik van de opgeslagen berekende prognoses en de berekende prognoses worden alleen opgeslagen als je calc zonder debug uitvoert.
Dit moet waarschijnlijk wel duidelijker in de documentatie ;)
Ik gebruik zelf mariadb voor zowel de productieversie als de testversie en die kijken alle twee naar dezelfde dao-database.
Als je in de test-versie geen calc zonder debug wilt draaien en je werkt met sqlite dan kun je misschien de database kopiëren?
Ah, interessant weetje. Zal het in de wiki bij het hoofdstuk “testen” toevoegen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Mirabis schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 17:02:
[...]


Ik test nu ook 2025.7.4.rc1 maar merk (zonder verdere configuratiewijziging) dat de meteoberekeningen eindigen met een foutmelding. Als ik kijk naar changelog en wijzigingen voordat specifieke stukje code: https://github.com/cornee...2f5406/dao/prog/graphs.py lijkt mij dat het elders misgaat.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Logging van bewerking "Meteoprognoses ophalen":
2025-07-29 16:57:43 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc1
2025-07-29 16:57:43 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 16:57:43
2025-07-29 16:57:43 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 16:57:43 taak: get_meteo_data
2025-07-29 16:57:43 info: Meteo data harmonie: 
          tijd           tijd_nl   gr temp   solar_rad
0   1753801200  29-07-2025 17:00   92   20   80.717468
1   1753804800  29-07-2025 18:00   84   20   67.665695
2   1753808400  29-07-2025 19:00   24   20   18.463161
3   1753812000  29-07-2025 20:00   13   19    9.143943
4   1753815600  29-07-2025 21:00    1   19         1.0
5   1753819200  29-07-2025 22:00    0   18           0
6   1753822800  29-07-2025 23:00    0   18           0
7   1753826400  30-07-2025 00:00    0   18           0
8   1753830000  30-07-2025 01:00    0   18           0
9   1753833600  30-07-2025 02:00    0   17           0
10  1753837200  30-07-2025 03:00    0   16           0
11  1753840800  30-07-2025 04:00    0   16           0
12  1753844400  30-07-2025 05:00    0   16           0
13  1753848000  30-07-2025 06:00   14   16   12.689849
14  1753851600  30-07-2025 07:00   41   17   77.336965
15  1753855200  30-07-2025 08:00   91   17  167.064438
16  1753858800  30-07-2025 09:00  149   18  242.532065
17  1753862400  30-07-2025 10:00   72   18   81.001949
18  1753866000  30-07-2025 11:00  170   19  213.854474
19  1753869600  30-07-2025 12:00  189   19  224.839741
20  1753873200  30-07-2025 13:00  160   19  173.491572
21  1753876800  30-07-2025 14:00  200   20  213.589036
22  1753880400  30-07-2025 15:00  193   20  194.323474
23  1753884000  30-07-2025 16:00  159   20  148.763136
24  1753887600  30-07-2025 17:00  153   20  131.420291
25  1753891200  30-07-2025 18:00  132   20   98.702062
26  1753894800  30-07-2025 19:00   77   19   50.881659
27  1753898400  30-07-2025 20:00   29   19   20.281413
28  1753902000  30-07-2025 21:00    2   18         2.0
29  1753905600  30-07-2025 22:00    0   18           0
30  1753909200  30-07-2025 23:00    0   18           0
31  1753912800  31-07-2025 00:00    0   18           0
2025-07-29 16:57:43 info: Aantal meteorecords harmonie: 32
2025-07-29 16:57:44 fout: Er is een fout opgetreden, zie de fout-tracering
Traceback (most recent call last):
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 573, in run_task_function
    getattr(self, run_task["function"])()
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 304, in get_meteo_data
    self.meteo.get_meteo_data(show_graph)
  File "/root/dao/prog/da_meteo.py", line 357, in get_meteo_data
    graphs.make_graph_meteo(
  File "/root/dao/prog/graphs.py", line 9, in make_graph_meteo
    df["gr"] = df["gr"].astype(float)
               ~~^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/frame.py", line 4107, in __getitem__
    indexer = self.columns.get_loc(key)
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/indexes/range.py", line 417, in get_loc
    raise KeyError(key)
KeyError: 'gr'
Traceback (most recent call last):
  File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 3454, in <module>
    main()
  File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 3433, in main
    da_calc.run_task_function("meteo")
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 573, in run_task_function
    getattr(self, run_task["function"])()
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 304, in get_meteo_data
    self.meteo.get_meteo_data(show_graph)
  File "/root/dao/prog/da_meteo.py", line 357, in get_meteo_data
    graphs.make_graph_meteo(
  File "/root/dao/prog/graphs.py", line 9, in make_graph_meteo
    df["gr"] = df["gr"].astype(float)
               ~~^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/frame.py", line 4107, in __getitem__
    indexer = self.columns.get_loc(key)
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/indexes/range.py", line 417, in get_loc
    raise KeyError(key)
KeyError: 'gr'
Ik draai ook 2025.7.4.rc1.
Bij mij geen foutmelding.

Hoe vaak per dag haal jij data op bij meteoserver?
Er is een maximum van 500 keer per maand voor het gratis account (en omdat DAO vaak de "harmonie"-data aanvult met gfs-data telt iedere keer voor twee!
Vier kier per dag volstaat om dat ze maar eens in de 6 uur worden ververst.
In een maand van 31 dagen heb je dan 31 x 4 x 2 = 248 dataverzoeken.
Je kunt inloggen op meteoserver en kijken hoe vaak je deze maand een call heb gedaan.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!
sMoKeFiSh schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 18:18:
[...]

Excuses, die had ik er meteen bij moeten zetten. Grid setpoint is vreemd, benodigde energie voor de Tesla heeft ook een hele vreemde waarde. De run 15 minuten later was wel weer ok zonder errors.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
 2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.3
2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 14:30:00
2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 14:30:00 taak: calc_optimum
2025-07-29 14:30:00 info: Debug = False
2025-07-29 14:30:00 info: Baseload uit instellingen
2025-07-29 14:30:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    14 2025-07-29 14:00:00   0.14   0.14   0.62      0   5.09
1    15 2025-07-29 15:00:00   0.15   0.15   0.62      0   9.46
2    16 2025-07-29 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0   5.18
3    17 2025-07-29 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0   3.31
4    18 2025-07-29 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   1.43
5    19 2025-07-29 19:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.09
6    20 2025-07-29 20:00:00   0.31   0.31   0.82      0   0.50
7    21 2025-07-29 21:00:00   0.30   0.30   0.82      0   0.06
8    22 2025-07-29 22:00:00   0.28   0.28   0.62      0   0.00
9    23 2025-07-29 23:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
10    0 2025-07-30 00:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
11    1 2025-07-30 01:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
12    2 2025-07-30 02:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
13    3 2025-07-30 03:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
14    4 2025-07-30 04:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
15    5 2025-07-30 05:00:00   0.25   0.25   0.72      0   0.00
16    6 2025-07-30 06:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.26
17    7 2025-07-30 07:00:00   0.26   0.26   0.62      0   2.29
18    8 2025-07-30 08:00:00   0.26   0.26   0.62      0   3.00
19    9 2025-07-30 09:00:00   0.24   0.24   0.62      0   9.45
20   10 2025-07-30 10:00:00   0.22   0.22   0.62      0  10.47
21   11 2025-07-30 11:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.97
22   12 2025-07-30 12:00:00   0.17   0.17   0.62      0  14.51
23   13 2025-07-30 13:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.67
24   14 2025-07-30 14:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.97
25   15 2025-07-30 15:00:00   0.18   0.18   0.62      0  13.53
26   16 2025-07-30 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.44
27   17 2025-07-30 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0  10.35
28   18 2025-07-30 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   8.16
29   19 2025-07-30 19:00:00   0.27   0.27   0.82      0   4.83
30   20 2025-07-30 20:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.72
31   21 2025-07-30 21:00:00   0.28   0.28   0.82      0   0.18
32   22 2025-07-30 22:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
33   23 2025-07-30 23:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.00
2025-07-29 14:30:00 info: No reduced hours applied for Accu
2025-07-29 14:30:00 info: Startwaarde SoC Accu: 61.0%
2025-07-29 14:30:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-29 14:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Tesla Model 3
2025-07-29 14:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 14:30:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 14:30:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 14:30:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 14:30:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 14:30:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 14:30:00 info: Capaciteit accu: 75 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 14:30:00 info: Klaar met laden op: 27-07-2025 18:00:00
2025-07-29 14:30:00 info: Huidig laadniveau: 71.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Gewenst laadniveau:80.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Locatie: Work Gaby
2025-07-29 14:30:00 info: Ingeplugged:False
2025-07-29 14:30:00 info: Benodigde energie: -486.36719999999997 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Tijd nodig om te laden: -44.50 uur
2025-07-29 14:30:00 info: Afgerond naar hele uren: -44
2025-07-29 14:30:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-29 14:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-07-29 14:30:00 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet huis, auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-07-27 18:00:00) is verouderd.
2025-07-29 14:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Kia EV6
2025-07-29 14:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 14:30:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 14:30:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 14:30:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 14:30:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 14:30:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 14:30:00 info: Capaciteit accu: 77 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 14:30:00 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:25
2025-07-29 14:30:00 info: Huidig laadniveau: 56.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Locatie: home
2025-07-29 14:30:00 info: Ingeplugged:True
2025-07-29 14:30:00 info: Benodigde energie: 33.88 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Tijd nodig om te laden: 3.10 uur
2025-07-29 14:30:00 info: Afgerond naar hele uren: 4
2025-07-29 14:30:00 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-29 14:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 16.0 A
2025-07-29 14:30:00 info: Opladen wordt ingepland.
2025-07-29 14:30:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-29 14:30:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-29 14:30:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-29 14:30:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -17.91
2025-07-29 14:30:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -27.59
2025-07-29 14:30:00 info: Levering: 67.93  (kWh)
2025-07-29 14:30:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu
   uur    ac->    eff    ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat   o_eff    SoC
           kWh      %     kWh    kWh    kWh      %    kWh       %      %
    14    9.00  85.00    7.65   2.55  10.20  98.38  10.03  111.45  72.14
    15    6.34  89.87    5.70   9.46  15.16  98.38  14.92  235.26  88.72
    16    5.72  89.87    5.14   5.18  10.32  98.38  10.15  177.65 100.00
    17   -3.15  95.20   -3.31   3.31   0.00     --   0.00      -- 100.00
    18   -2.69  95.20   -2.83   1.43  -1.40  98.38  -1.42  189.56  98.42
    19   -9.00  92.50   -9.73   1.09  -8.64  98.38  -8.79  102.45  88.66
    20  -15.36  88.60  -17.34   0.50 -16.84  98.38 -17.11   89.76  69.65
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.06 -17.28  98.38 -17.56   87.47  50.14
    22   -9.00  92.50   -9.73   0.00  -9.73  98.38  -9.89   91.00  39.15
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  30.08
     0   -4.50  95.20   -4.73   0.00  -4.73  98.38  -4.80   93.66  24.74
     1    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     2    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     3    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     4    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     5    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     6   -4.50  95.20   -4.73   0.26  -4.47  98.38  -4.54   99.14  19.70
     7   -4.50  95.20   -4.73   2.29  -2.43  98.38  -2.47  181.99  16.95
     8   -4.50  95.20   -4.73   3.00  -1.72  98.38  -1.75  256.70  15.00
     9   -8.74  92.50   -9.45   9.45   0.00     --   0.00      --  15.00
    10   -9.00  92.50   -9.73  10.47   0.74  98.38   0.73      --  15.81
    11   -4.50  95.20   -4.73  12.97   8.25  98.38   8.11      --  24.82
    12    0.00     --    0.00  14.51  14.51  98.38  14.28      --  40.69
    13    0.00     --    0.00  14.67  14.67  98.38  14.43      --  56.72
    14    7.44  89.80    6.68  14.97  21.65  98.38  21.30  286.43  80.39
    15    0.00     --    0.00  13.53  13.53  98.38  13.31      --  95.18
    16   -7.50  93.40   -8.03  12.44   4.41  98.38   4.34      -- 100.00
    17   -9.58  91.50  -10.48  10.35  -0.13  98.38  -0.13 7420.83  99.86
    18   -7.50  93.40   -8.03   8.16   0.13  98.38   0.13      -- 100.00
    19  -15.36  88.60  -17.34   4.83 -12.50  98.38 -12.71  120.86  85.88
    20  -15.36  88.60  -17.34   1.72 -15.62  98.38 -15.87   96.76  68.24
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.18 -17.15  98.38 -17.44   88.09  48.87
    22  -15.36  88.60  -17.34   0.00 -17.34  98.38 -17.62   87.16  29.29
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  20.22
Totaal -167.33     -- -189.86 157.40 -32.46     -- -36.70      --       
2025-07-29 14:30:01 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 14.00    9.00     0.00  14.83   0.00   0.62   0.00   0.00   5.52   0.00   2.15   -0.00  20.00
 15.00    6.34     0.00  18.00   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   2.72   -0.00  20.00
 16.00    5.72     0.00  17.38   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   3.38   -0.00  20.00
 17.00    0.00     3.15   4.61   0.00   1.20   0.00   0.00   6.56   0.00   1.08   -0.00  20.00
 18.00    0.00     2.69   0.00   1.87   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.47  20.00
 19.00    0.00     9.00   0.00   8.18   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.27  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.45  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.36  20.00
 22.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.34  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.85  20.00
  0.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.99  20.00
  1.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  2.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  3.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  4.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  5.00    0.00     0.00   0.72   0.00   0.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
  6.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.01  20.00
  7.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.00  20.00
  8.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.02  20.00
  9.00    0.00     8.74   0.00   8.12   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.97  20.00
 10.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.84  20.00
 11.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.74  20.00
 12.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 13.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  20.00
 14.00    7.44     0.00   8.06   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   1.26   -0.00  20.00
 15.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 16.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.33  20.00
 17.00    0.00     9.58   0.00   8.38   1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.90  20.00
 18.00    0.00     7.50   0.00   6.68   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.66  20.00
 19.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.92  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.11  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.03  20.00
 22.00    0.00    15.36   0.00  14.74   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.96  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.76  20.00
Totaal   28.49   195.83  67.93 177.48  23.94   0.00   0.00  34.16   0.00  11.68  -46.99       
2025-07-29 14:30:01 info: Winst: € 9.68
2025-07-29 14:30:01 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-29 14:30:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Tesla Model 3:
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-07-29 14:30:01 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-29 14:30:01 info: - positie: Work Gaby
2025-07-29 14:30:01 info: - ingeplugd: False
2025-07-29 14:30:01 info: Tesla Model 3 is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-29 14:30:01 info: Evaluatie status laden Tesla Model 3 op 2025-07-29 14:30
2025-07-29 14:30:01 info: - schakelaar laden: off
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere: 0.0
2025-07-29 14:30:01 info: Inzet-factor laden Kia EV6 per stap
2025-07-29 14:30:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Kia EV6:
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere 16A (was 16.0A)
2025-07-29 14:30:01 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-29 14:30:01 info: - positie: home
2025-07-29 14:30:01 info: - ingeplugd: True
2025-07-29 14:30:01 info: Laden van Kia EV6 is doorgegaan met 16 A
2025-07-29 14:30:01 info: Evaluatie status laden Kia EV6 op 2025-07-29 14:30
2025-07-29 14:30:01 info: - schakelaar laden: on
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere: 16.0
2025-07-29 14:30:01 info: Grid set point: 29660.0 W
2025-07-29 14:30:01 info: Cycle cost Accu: 0.00 euro
2025-07-29 14:30:01 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu: 18000 W
2025-07-29 14:30:01 info: Balanceren: False
2025-07-29 14:30:01 fout: Fout bij schrijven naar input_number.dao_from_battery, waarde -20390
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 64, in <module>
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 60, in main
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 48, in scheduler
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 573, in run_task_function
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 511, in calc_optimum
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/day_ahead.py, line 2797, in calc_optimum
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 455, in set_entity_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 217, in set_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/services.py, line 53, in set_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/services.py, line 28, in call_service
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 68, in _post
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 90, in _process_response
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 95, in _raise_error
2025-07-29 14:30:01 fout: Onverwachte fout: 400 status code returned from http://192.168.2.4:8123/api/services/input_number/set_value
Ik zie dat er bij jou iets fout gaat "op het halve uur" (wat niet fout hadden moeten gaan):
Het totale verbruik op het halve uur (14,83 kWh) is te hoog. Dat wordt omgerekend naar vermogen,maar die kWh hadden niet zo hoog mogen zijn
Ik ga kijken hoe ik dat kan reproduceren en oplossen.
Dank voor het melden!

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
KC27 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 23:14:
[...]

Ik draai ook 2025.7.4.rc1.
Bij mij geen foutmelding.

Hoe vaak per dag haal jij data op bij meteoserver?
Er is een maximum van 500 keer per maand voor het gratis account (en omdat DAO vaak de "harmonie"-data aanvult met gfs-data telt iedere keer voor twee!
Vier kier per dag volstaat om dat ze maar eens in de 6 uur worden ververst.
In een maand van 31 dagen heb je dan 31 x 4 x 2 = 248 dataverzoeken.
Je kunt inloggen op meteoserver en kijken hoe vaak je deze maand een call heb gedaan.
De teller staat op moment van schrijven op: 342 dataverzoeken. Het stond 7x per dag in de scheduler dus ik kan dat nog wel iets terugdringen (zeker als ik meteo ook in evcc wil gebruiken). Dus het limiet is nog niet bereikt maar geen idee waar de foutmelding vandaan komt. Zal proberen in de netwerklogs te kijken.

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 00:26

Dogooder

dus...

Ik draai nu net meer dan een week DAO met een virtuele batterij. Maar het valt me op dat sinds DAO draait de batterij niet meer op 100% komt.
Ik heb het upper limit wel op 100% staan.
Strategie is minimale levering, kan dat verschil maken?
Situatie op dit moment is dat de baseload ongeveer 175W is, de zonnepanelen leveren 2.7kW. Maar de batterij staat idle op 23%. Later in de middag begint hij met laden, maar tot 88%.

Zien meer mensen dit? Voor mijn toekomstige bms is af toe 100% wel prettig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:58

Bravo

Second Best

Dogooder schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 09:42:
Ik draai nu net meer dan een week DAO met een virtuele batterij. Maar het valt me op dat sinds DAO draait de batterij niet meer op 100% komt.
Ik heb het upper limit wel op 100% staan.
Strategie is minimale levering, kan dat verschil maken?
Situatie op dit moment is dat de baseload ongeveer 175W is, de zonnepanelen leveren 2.7kW. Maar de batterij staat idle op 23%. Later in de middag begint hij met laden, maar tot 88%.

Zien meer mensen dit? Voor mijn toekomstige bms is af toe 100% wel prettig.
Door de strategie 'minimale levering' zal DAO niet meer van het net afnemen dat nodig om de volgende periode te halen dat de batterij weer kan gaan laden. En blijkbaar heb je met de 2,7 kW aan panelen niet voldoende om de batterij helemaal vol te blazen (of is het voordeliger om het direct te verkopen).

Wat is je virtuele batterij (kW en kWh), je dagelijkse verbruik en je PV opwek?

Ioniq 6 LR Lounge 20"
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 00:26

Dogooder

dus...

Dat bevestigt mijn vermoeden van de strategie, zal de andere variant helpen?
Mijn virtuele batterij simuleert de batterij in aanbouw. 15 kWh en 4.8kW charge en discharge limit.
Zonnepanelen zijn 5kWp en leveren deze maanden tussen de 20 en 30 kWh.
Veel wordt daar nog direct van teruggeleverd. Ik ben niet ontevreden wat DAO doet, alleen af toe 100% zou wel prettig zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@DaBit
Ik heb wel even moeten zoeken, maar volgens mij staat er een foutje in je config:
code:
1
"entity instant charge": "input_boolean.dao_nu_laden",

moet zijn:
code:
1
"entity instant start": "input_boolean.dao_nu_laden",

Zou je dit nog eens willen proberen?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!
sMoKeFiSh schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 18:18:
[...]

Excuses, die had ik er meteen bij moeten zetten. Grid setpoint is vreemd, benodigde energie voor de Tesla heeft ook een hele vreemde waarde. De run 15 minuten later was wel weer ok zonder errors.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
 2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.3
2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 29-07-2025 14:30:00
2025-07-29 14:30:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 29-07-2025 14:30:00 taak: calc_optimum
2025-07-29 14:30:00 info: Debug = False
2025-07-29 14:30:00 info: Baseload uit instellingen
2025-07-29 14:30:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    14 2025-07-29 14:00:00   0.14   0.14   0.62      0   5.09
1    15 2025-07-29 15:00:00   0.15   0.15   0.62      0   9.46
2    16 2025-07-29 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0   5.18
3    17 2025-07-29 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0   3.31
4    18 2025-07-29 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   1.43
5    19 2025-07-29 19:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.09
6    20 2025-07-29 20:00:00   0.31   0.31   0.82      0   0.50
7    21 2025-07-29 21:00:00   0.30   0.30   0.82      0   0.06
8    22 2025-07-29 22:00:00   0.28   0.28   0.62      0   0.00
9    23 2025-07-29 23:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
10    0 2025-07-30 00:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
11    1 2025-07-30 01:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
12    2 2025-07-30 02:00:00   0.25   0.25   0.62      0   0.00
13    3 2025-07-30 03:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
14    4 2025-07-30 04:00:00   0.24   0.24   0.62      0   0.00
15    5 2025-07-30 05:00:00   0.25   0.25   0.72      0   0.00
16    6 2025-07-30 06:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.26
17    7 2025-07-30 07:00:00   0.26   0.26   0.62      0   2.29
18    8 2025-07-30 08:00:00   0.26   0.26   0.62      0   3.00
19    9 2025-07-30 09:00:00   0.24   0.24   0.62      0   9.45
20   10 2025-07-30 10:00:00   0.22   0.22   0.62      0  10.47
21   11 2025-07-30 11:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.97
22   12 2025-07-30 12:00:00   0.17   0.17   0.62      0  14.51
23   13 2025-07-30 13:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.67
24   14 2025-07-30 14:00:00   0.16   0.16   0.62      0  14.97
25   15 2025-07-30 15:00:00   0.18   0.18   0.62      0  13.53
26   16 2025-07-30 16:00:00   0.19   0.19   0.62      0  12.44
27   17 2025-07-30 17:00:00   0.23   0.23   1.20      0  10.35
28   18 2025-07-30 18:00:00   0.25   0.25   0.82      0   8.16
29   19 2025-07-30 19:00:00   0.27   0.27   0.82      0   4.83
30   20 2025-07-30 20:00:00   0.28   0.28   0.82      0   1.72
31   21 2025-07-30 21:00:00   0.28   0.28   0.82      0   0.18
32   22 2025-07-30 22:00:00   0.27   0.27   0.62      0   0.00
33   23 2025-07-30 23:00:00   0.26   0.26   0.62      0   0.00
2025-07-29 14:30:00 info: No reduced hours applied for Accu
2025-07-29 14:30:00 info: Startwaarde SoC Accu: 61.0%
2025-07-29 14:30:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-07-29 14:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Tesla Model 3
2025-07-29 14:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 14:30:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 14:30:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 14:30:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 14:30:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 14:30:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 14:30:00 info: Capaciteit accu: 75 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 14:30:00 info: Klaar met laden op: 27-07-2025 18:00:00
2025-07-29 14:30:00 info: Huidig laadniveau: 71.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Gewenst laadniveau:80.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Locatie: Work Gaby
2025-07-29 14:30:00 info: Ingeplugged:False
2025-07-29 14:30:00 info: Benodigde energie: -486.36719999999997 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Tijd nodig om te laden: -44.50 uur
2025-07-29 14:30:00 info: Afgerond naar hele uren: -44
2025-07-29 14:30:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-07-29 14:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-07-29 14:30:00 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet huis, auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-07-27 18:00:00) is verouderd.
2025-07-29 14:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Kia EV6
2025-07-29 14:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-07-29 14:30:00 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-07-29 14:30:00 info:   10.00    1.00    6.90    6.90
2025-07-29 14:30:00 info:   12.00    1.00    8.28    8.28
2025-07-29 14:30:00 info:   14.00    1.00    9.66    9.66
2025-07-29 14:30:00 info:   16.00    0.99   11.04   10.93
2025-07-29 14:30:00 info: Capaciteit accu: 77 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-07-29 14:30:00 info: Klaar met laden op: 29-07-2025 18:00:25
2025-07-29 14:30:00 info: Huidig laadniveau: 56.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-07-29 14:30:00 info: Locatie: home
2025-07-29 14:30:00 info: Ingeplugged:True
2025-07-29 14:30:00 info: Benodigde energie: 33.88 kWh
2025-07-29 14:30:00 info: Tijd nodig om te laden: 3.10 uur
2025-07-29 14:30:00 info: Afgerond naar hele uren: 4
2025-07-29 14:30:00 info: Stand laden schakelaar: on
2025-07-29 14:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 16.0 A
2025-07-29 14:30:00 info: Opladen wordt ingepland.
2025-07-29 14:30:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-07-29 14:30:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-07-29 14:30:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-07-29 14:30:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -17.91
2025-07-29 14:30:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -27.59
2025-07-29 14:30:00 info: Levering: 67.93  (kWh)
2025-07-29 14:30:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu
   uur    ac->    eff    ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat   o_eff    SoC
           kWh      %     kWh    kWh    kWh      %    kWh       %      %
    14    9.00  85.00    7.65   2.55  10.20  98.38  10.03  111.45  72.14
    15    6.34  89.87    5.70   9.46  15.16  98.38  14.92  235.26  88.72
    16    5.72  89.87    5.14   5.18  10.32  98.38  10.15  177.65 100.00
    17   -3.15  95.20   -3.31   3.31   0.00     --   0.00      -- 100.00
    18   -2.69  95.20   -2.83   1.43  -1.40  98.38  -1.42  189.56  98.42
    19   -9.00  92.50   -9.73   1.09  -8.64  98.38  -8.79  102.45  88.66
    20  -15.36  88.60  -17.34   0.50 -16.84  98.38 -17.11   89.76  69.65
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.06 -17.28  98.38 -17.56   87.47  50.14
    22   -9.00  92.50   -9.73   0.00  -9.73  98.38  -9.89   91.00  39.15
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  30.08
     0   -4.50  95.20   -4.73   0.00  -4.73  98.38  -4.80   93.66  24.74
     1    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     2    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     3    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     4    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     5    0.00     --    0.00   0.00   0.00     --   0.00      --  24.74
     6   -4.50  95.20   -4.73   0.26  -4.47  98.38  -4.54   99.14  19.70
     7   -4.50  95.20   -4.73   2.29  -2.43  98.38  -2.47  181.99  16.95
     8   -4.50  95.20   -4.73   3.00  -1.72  98.38  -1.75  256.70  15.00
     9   -8.74  92.50   -9.45   9.45   0.00     --   0.00      --  15.00
    10   -9.00  92.50   -9.73  10.47   0.74  98.38   0.73      --  15.81
    11   -4.50  95.20   -4.73  12.97   8.25  98.38   8.11      --  24.82
    12    0.00     --    0.00  14.51  14.51  98.38  14.28      --  40.69
    13    0.00     --    0.00  14.67  14.67  98.38  14.43      --  56.72
    14    7.44  89.80    6.68  14.97  21.65  98.38  21.30  286.43  80.39
    15    0.00     --    0.00  13.53  13.53  98.38  13.31      --  95.18
    16   -7.50  93.40   -8.03  12.44   4.41  98.38   4.34      -- 100.00
    17   -9.58  91.50  -10.48  10.35  -0.13  98.38  -0.13 7420.83  99.86
    18   -7.50  93.40   -8.03   8.16   0.13  98.38   0.13      -- 100.00
    19  -15.36  88.60  -17.34   4.83 -12.50  98.38 -12.71  120.86  85.88
    20  -15.36  88.60  -17.34   1.72 -15.62  98.38 -15.87   96.76  68.24
    21  -15.36  88.60  -17.34   0.18 -17.15  98.38 -17.44   88.09  48.87
    22  -15.36  88.60  -17.34   0.00 -17.34  98.38 -17.62   87.16  29.29
    23   -7.50  93.40   -8.03   0.00  -8.03  98.38  -8.16   91.89  20.22
Totaal -167.33     -- -189.86 157.40 -32.46     -- -36.70      --       
2025-07-29 14:30:01 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 14.00    9.00     0.00  14.83   0.00   0.62   0.00   0.00   5.52   0.00   2.15   -0.00  20.00
 15.00    6.34     0.00  18.00   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   2.72   -0.00  20.00
 16.00    5.72     0.00  17.38   0.00   0.62   0.00   0.00  11.04   0.00   3.38   -0.00  20.00
 17.00    0.00     3.15   4.61   0.00   1.20   0.00   0.00   6.56   0.00   1.08   -0.00  20.00
 18.00    0.00     2.69   0.00   1.87   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.47  20.00
 19.00    0.00     9.00   0.00   8.18   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.27  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.45  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.36  20.00
 22.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -2.34  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.85  20.00
  0.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.99  20.00
  1.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  2.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  3.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  4.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.15   -0.00  20.00
  5.00    0.00     0.00   0.72   0.00   0.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
  6.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.01  20.00
  7.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.00  20.00
  8.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.02  20.00
  9.00    0.00     8.74   0.00   8.12   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.97  20.00
 10.00    0.00     9.00   0.00   8.38   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.84  20.00
 11.00    0.00     4.50   0.00   3.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.74  20.00
 12.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 13.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  20.00
 14.00    7.44     0.00   8.06   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   1.26   -0.00  20.00
 15.00    0.00     0.00   0.62   0.00   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  20.00
 16.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.33  20.00
 17.00    0.00     9.58   0.00   8.38   1.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.90  20.00
 18.00    0.00     7.50   0.00   6.68   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.66  20.00
 19.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.92  20.00
 20.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.11  20.00
 21.00    0.00    15.36   0.00  14.54   0.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -4.03  20.00
 22.00    0.00    15.36   0.00  14.74   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -3.96  20.00
 23.00    0.00     7.50   0.00   6.88   0.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -1.76  20.00
Totaal   28.49   195.83  67.93 177.48  23.94   0.00   0.00  34.16   0.00  11.68  -46.99       
2025-07-29 14:30:01 info: Winst: € 9.68
2025-07-29 14:30:01 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-07-29 14:30:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Tesla Model 3:
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-07-29 14:30:01 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-07-29 14:30:01 info: - positie: Work Gaby
2025-07-29 14:30:01 info: - ingeplugd: False
2025-07-29 14:30:01 info: Tesla Model 3 is niet thuis of niet ingeplugd
2025-07-29 14:30:01 info: Evaluatie status laden Tesla Model 3 op 2025-07-29 14:30
2025-07-29 14:30:01 info: - schakelaar laden: off
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere: 0.0
2025-07-29 14:30:01 info: Inzet-factor laden Kia EV6 per stap
2025-07-29 14:30:01 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Kia EV6:
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere 16A (was 16.0A)
2025-07-29 14:30:01 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-29 14:30:01 info: - positie: home
2025-07-29 14:30:01 info: - ingeplugd: True
2025-07-29 14:30:01 info: Laden van Kia EV6 is doorgegaan met 16 A
2025-07-29 14:30:01 info: Evaluatie status laden Kia EV6 op 2025-07-29 14:30
2025-07-29 14:30:01 info: - schakelaar laden: on
2025-07-29 14:30:01 info: - aantal ampere: 16.0
2025-07-29 14:30:01 info: Grid set point: 29660.0 W
2025-07-29 14:30:01 info: Cycle cost Accu: 0.00 euro
2025-07-29 14:30:01 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu: 18000 W
2025-07-29 14:30:01 info: Balanceren: False
2025-07-29 14:30:01 fout: Fout bij schrijven naar input_number.dao_from_battery, waarde -20390
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 64, in <module>
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 60, in main
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_scheduler.py, line 48, in scheduler
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 573, in run_task_function
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 511, in calc_optimum
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/day_ahead.py, line 2797, in calc_optimum
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 455, in set_entity_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 217, in set_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/services.py, line 53, in set_value
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/services.py, line 28, in call_service
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 68, in _post
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 90, in _process_response
2025-07-29 14:30:01 fout: File: /root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages/hassapi/client/base.py, line 95, in _raise_error
2025-07-29 14:30:01 fout: Onverwachte fout: 400 status code returned from http://192.168.2.4:8123/api/services/input_number/set_value
Ik heb de fout in de code gevonden en gefixed. Hopelijk worden daarmee je problemen opgelost.
In de volgende (test)versie zit de fix.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-10 14:03
KC27 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:39:
[...]

Ik heb de fout in de code gevonden en gefixed. Hopelijk worden daarmee je problemen opgelost.
In de volgende (test)versie zit de fix.
Bedankt voor de snelle fix en uitmuntende support weer! Ik zal het in de gaten houden.

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Dogooder schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:32:
Dat bevestigt mijn vermoeden van de strategie, zal de andere variant helpen?
Mijn virtuele batterij simuleert de batterij in aanbouw. 15 kWh en 4.8kW charge en discharge limit.
Zonnepanelen zijn 5kWp en leveren deze maanden tussen de 20 en 30 kWh.
Veel wordt daar nog direct van teruggeleverd. Ik ben niet ontevreden wat DAO doet, alleen af toe 100% zou wel prettig zijn.
Ik gebruik zelf de strategie "minimize cost" en heb een ongeveer gelijke setup als jij (max 4,8 kW laden, 6 kWp zon, wel 29 kWh capaciteit), maar de laatste dagen komt ik ook nauwelijks tot 100%. Dat komt volgens mij hoofdzakelijk omdat de "spread" (verschil tussen hoogste en laagste tarief op een dag) niet meer zo groot is als in april/mei/juni.
Gaat vanzelf weer komen.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
KC27 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:36:
@DaBit
Ik heb wel even moeten zoeken, maar volgens mij staat er een foutje in je config:
code:
1
"entity instant charge": "input_boolean.dao_nu_laden",

moet zijn:
code:
1
"entity instant start": "input_boolean.dao_nu_laden",

Zou je dit nog eens willen proberen?
Grrr, toch stupid user error dus, sorry. Er wordt 48A gecommuniceerd naar de lader en het laden wordt aangezet. Tot zover prima.

Ik krijg nu wel een error op mijn 'EV' boiler:
2025-07-30 14:28:44 info: Inzet-factor laden Corsa-E per stap
uur 0.0A 48.0A
14 0.00 1.00
15 1.00 0.00
2025-07-30 14:28:44 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-07-30 14:28:44 info: - aantal ampere 48A (was 0.0A)
2025-07-30 14:28:44 info: - stand schakelaar 'on' (was 'off')
2025-07-30 14:28:44 info: - positie: home
2025-07-30 14:28:44 info: - ingeplugd: True
2025-07-30 14:28:44 info: Laden van Corsa-E aangezet met 48 ampere via 'input_number.dao_laadpaal_amp'
2025-07-30 14:28:44 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-07-30 14:28
2025-07-30 14:28:44 info: - schakelaar laden: on
2025-07-30 14:28:44 info: - aantal ampere: 48.0
2025-07-30 14:28:44 info: Inzet-factor laden boiler per stap
uur 0.0A 4.0A 5.0A 6.0A 7.0A 8.0A 9.0A 10.0A
14 0.00 1.00 2025-07-30 14:28:44 fout: File: /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py, line 3454, in <module>
2025-07-30 14:28:44 fout: File: /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py, line 3430, in main
2025-07-30 14:28:44 fout: File: /root/dao/prog/da_base.py, line 573, in run_task_function
2025-07-30 14:28:44 fout: File: /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py, line 2821, in calc_optimum
2025-07-30 14:28:44 fout: Onverwachte fout: list index out of range
Traceback (most recent call last):
File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 2399, in calc_optimum
f"{abs(charger_factor[0][cs][u].x):.2f}", end=" "
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^
IndexError: list index out of range
Bij het deactiveren van 'nu laden' GEEN foutmelding:
2025-07-30 14:31:58 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-07-30 14:31:58 info: - aantal ampere 0A (was 48.0A)
2025-07-30 14:31:58 info: - stand schakelaar 'off' (was 'on')
2025-07-30 14:31:58 info: - positie: home
2025-07-30 14:31:58 info: - ingeplugd: True
2025-07-30 14:31:58 info: Laden van Corsa-E uitgezet
2025-07-30 14:31:58 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-07-30 14:31
2025-07-30 14:31:58 info: - schakelaar laden: off
2025-07-30 14:31:58 info: - aantal ampere: 0.0
2025-07-30 14:31:58 info: Inzet-factor laden boiler per stap
uur 0.0A 4.0A 5.0A 6.0A 7.0A 8.0A 9.0A 10.0A
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-07-30 14:31:58 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-07-30 14:31:58 info: - aantal ampere 10A (was 10.0A)
2025-07-30 14:31:58 info: - stand schakelaar 'on' (was 'on')
2025-07-30 14:31:58 info: - positie: home
2025-07-30 14:31:58 info: - ingeplugd: True
2025-07-30 14:31:58 info: Laden van boiler is doorgegaan met 10 A
2025-07-30 14:31:58 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-07-30 14:31
2025-07-30 14:31:58 info: - schakelaar laden: on
2025-07-30 14:31:58 info: - aantal ampere: 10.0
2025-07-30 14:31:58 info: Grid set point: 3282.0 W
2025-07-30 14:31:58 info: Cycle cost Accu schuur: 0.59 euro
2025-07-30 14:31:58 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: 6351 W
2025-07-30 14:31:58 info: Balanceren: False
2025-07-30 14:31:58 info: Vermogen uit batterij: -5775W
2025-07-30 14:31:58 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-07-30 14:31:58 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 5775W
2025-07-30 14:31:58 info: Waarde SoC na eerste uur: 76.6%
Activeer het direct laden daarna, dan krijg ik wel weer deze 'list index out of range' error. Start ik daarna nog eens een optimalisatie zonder debug, dan nog steeds.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaBit schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 14:49:
[...]


Grrr, toch stupid user error dus, sorry. Er wordt 48A gecommuniceerd naar de lader en het laden wordt aangezet. Tot zover prima.

Ik krijg nu wel een error op mijn 'EV' boiler:


[...]


Bij het deactiveren van 'nu laden' GEEN foutmelding:


[...]


Activeer het direct laden daarna, dan krijg ik wel weer deze 'list index out of range' error. Start ik daarna nog eens een optimalisatie zonder debug, dan nog steeds.
Heb je voor mij de volledige logging van de berekening om 2025-07-30 14:28?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
Mooi programma! Ik draai het nu met de home battery simulator voordat ik live ga met de echte accu's.
Een vraag: ik draai voor minimale levering.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m8O875jhtx4B4TPEzF-9L2wiqgY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/edbTyaxjT79inBNQnECY0Dnf.jpg?f=user_large
Nu zie ik het volgende voor vandaag: met batterij is het netto verbruik -18.066 kWh, zonder batterij -19.648 kWh (dus lager).
Conclusie: ik kan beter vandaag de batterijen niet inzetten (maar: waarom plant DAO dan wel de batterijen in)?! Of snap ik het niet helemaal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-NHPKwoiJYPNCLHDK6t0bMDHyk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RJRhCUnzCpUc73YuB3Bw4pqh.jpg?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door diamanten op 30-07-2025 17:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arro3038
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22:42
diamanten schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 17:43:
Mooi programma! Ik draai het nu met de home battery simulator voordat ik live ga met de echte accu's.
Een vraag: ik draai voor minimale levering.
[Afbeelding]
Nu zie ik het volgende voor vandaag: met batterij is het netto verbruik -18.066 kWh, zonder batterij -19.648 kWh (dus lager).
Conclusie: ik kan beter vandaag de batterijen niet inzetten (maar: waarom plant DAO dan wel de batterijen in)?! Of snap ik het niet helemaal?
[Afbeelding]
Omdat je voor de strategie minimale levering kiest. Je wilt dus zo min mogelijk van het net opnemen. Consequentie is dan dat je wat pv overschot laad in je batterij om later te gebruiken.

Als je de strategie minimale kosten kiest dan gebeurd er waarschijnlijk iets anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
arro3038 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 17:58:
[...]


Omdat je voor de strategie minimale levering kiest. Je wilt dus zo min mogelijk van het net opnemen. Consequentie is dan dat je wat pv overschot laad in je batterij om later te gebruiken.

Als je de strategie minimale kosten kiest dan gebeurd er waarschijnlijk iets anders.
OK, net gedraaid met minimal cost en zie het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxuYsVwHVoJ9DEju-muWi-kpcPM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5587qxhqctvP2sikpHQNeeiY.jpg?f=user_large
Ook dan hetzelfde beeld: de netto kosten zijn lager zonder inzet van de batterijen?!

[ Voor 4% gewijzigd door diamanten op 30-07-2025 18:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
diamanten schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:14:
[...]

OK, net gedraaid met minimal cost en zie het volgende:
[Afbeelding]
Ook dan hetzelfde beeld?!
Bij je tweede poging laat je de kosten zien. In de eerste poging staat je verbruik. Misschien bij de tweede ook je verbruik laten zien, dat vergelijkt beter.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
KC27 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:16:
[...]

Bij je tweede poging laat je de kosten zien. In de eerste poging staat je verbruik. Misschien bij de tweede ook je verbruik laten zien, dat vergelijkt beter.
Hierbij (hetzelfde beeld): Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N43NgFZEF6ZLzLzP2aO29EfBSEc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RSGzz7MQw4ZKZZEZ7g2VXR4U.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@diamanten
Nog even ter verduidelijking van de rapportages van DAO:
Als je een rapportage van vandaag iets na 17:00 uur opvraagt van vandaag met prognose dan worden de volgende gegevens getoond:
  • tot 17:00 het werkelijke verbruik/teruglevering/productie/batterij in/batterij uit enz
  • vanaf 17:00 uur de berekende prognoses bij de laatste optimalisatieberekening zonder debug

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
KC27 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 16:07:
[...]

Heb je voor mij de volledige logging van de berekening om 2025-07-30 14:28?
Moet even zo; ik mag zoveel tekst niet plakken.
https://nextcloud-dabit.i...ing.com/s/8aRCLX3qYzEYoWP

Buiten de gevraagde log eentje met debug aan, 22u46. Geen foutmeldig in deze; de 2e 'EV' is niet 'ingeplugd'
Verder eentje van 22u56. Daar heb ik het ingeplugd-zijn van de 2e 'EV' geforceerd. Dat levert wel een foutmeldig op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
KC27 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 22:40:
@diamanten
Nog even ter verduidelijking van de rapportages van DAO:
Als je een rapportage van vandaag iets na 17:00 uur opvraagt van vandaag met prognose dan worden de volgende gegevens getoond:
  • tot 17:00 het werkelijke verbruik/teruglevering/productie/batterij in/batterij uit enz
  • vanaf 17:00 uur de berekende prognoses bij de laatste optimalisatieberekening zonder debug
OK, dank voor de toelichting. Nu beide grafieken van gisteren (dus zonder prognoses):
Nog steeds lijkt de situatie zonder inzet van de batterijen gunstiger (strategie: minimize cost)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knZoqsBIuTR2ZWvEDvJVlPLP1kA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kZNdIu9csoeCDOfALH2muU9e.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANiBIZsR3JpRieHvhgTWORitvfY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Qb8LxheLchBrOBYLpg6gHGhO.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:58

Bravo

Second Best

diamanten schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 09:17:
[...]

OK, dank voor de toelichting. Nu beide grafieken van gisteren (dus zonder prognoses):
Nog steeds lijkt de situatie zonder inzet van de batterijen gunstiger (strategie: minimize cost)
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Maar wat is de SOC van de batterij op het einde van de dag? Die 'waarde' rekent DAO niet mee in dit overzicht.
Voor vandaag heb je een min, maar mogelijk voor morgen een plus als de lading van de batterij wordt gebruikt om minder importkosten te hebben.

Ioniq 6 LR Lounge 20"
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
Bravo schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 10:06:
[...]

Maar wat is de SOC van de batterij op het einde van de dag? Die 'waarde' rekent DAO niet mee in dit overzicht.
Voor vandaag heb je een min, maar mogelijk voor morgen een plus als de lading van de batterij wordt gebruikt om minder importkosten te hebben.
De SoC was 70%.
Je kan toch ook de andere kant op redeneren: wat als het 'morgen' goedkoper is om de batterij te laden dan om te ontladen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:58

Bravo

Second Best

diamanten schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 10:30:
[...]

De SoC was 70%.
Je kan toch ook de andere kant op redeneren: wat als het 'morgen' goedkoper is om de batterij te laden dan om te ontladen?
En wat was de SOC aan het begin van de dag?

Als het goedkoper is om morgen te laden, dan zal DAO morgen pas gaan laden, mits de prijzen voor morgen beschikbaar zijn (dat is vanaf 13.00 uur vandaag). Ik zie de strategie regelmatig wijzigen als de prijzen van morgen beschikbaar komen waardoor de SOC aan het einde van de dag (en de 'winst') mee varieert, zie de verwachtte SOC waarde einde dag om 12.00 uur (90%) en 13.00 uur (50%).
In mijn geval lijkt DOA de batterij max vol te willen hebben, mogelijk omdat ik al zonder Energiebelasting aan het rekenen ben, dus zelfopgewekte stroom is bijna altijd goedkoper dan ingekochte stroom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qVVaJnKI9gi24Bma0d5OLk6pSjo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vUijwwxIq7BRO3iHVpXYzhVQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g7yzCcuZ6Jztf0K7SeApzsjuPss=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XpaTu4X7KffkwqOoIINp6Bv9.png?f=fotoalbum_large

edit: ik zie dat het weerbericht ook een stuk zonniger was geworden

Ioniq 6 LR Lounge 20"
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
Bravo schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 10:37:
[...]

En wat was de SOC aan het begin van de dag?

Als het goedkoper is om morgen te laden, dan zal DAO morgen pas gaan laden, mits de prijzen voor morgen beschikbaar zijn (dat is vanaf 13.00 uur vandaag). Ik zie de strategie regelmatig wijzigen als de prijzen van morgen beschikbaar komen waardoor de SOC aan het einde van de dag (en de 'winst') mee varieert, zie de verwachtte SOC waarde einde dag om 12.00 uur (90%) en 13.00 uur (50%).
In mijn geval lijkt DOA de batterij max vol te willen hebben, mogelijk omdat ik al zonder Energiebelasting aan het rekenen ben, dus zelfopgewekte stroom is bijna altijd goedkoper dan ingekochte stroom.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

edit: ik zie dat het weerbericht ook een stuk zonniger was geworden
De begin SoC was 55%.
Ik heb 2 accu's, in totaal 5 kWh. Wat opvallend is dat jullie vaak winsten hebben van meer dan 0.50 Euro, terwijl die bij mij negatief is of marginale winst van max. 0.05 Euro. Is het misschien toch een DAO-configuratiedingetje van 2 accu's?
Bijgevoegd de config van de batterijen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
"battery": [
    {
      "name": "EvaPower",
      "entity actual level": "sensor.evasoc_dao_waarde",
      "capacity": 3.072,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 10,
      "optimal lower level": 10,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_feedin_grid",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_entity_calculated_soc",
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_entity_min_soc_end_eva",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch_eva",
      "cycle cost": 0.035,
      "dc_to_bat efficiency": 0.85,
      "bat_to_dc efficiency": 0.85,
      "minimum power": 120,
      "charge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.85
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.88
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1200,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1800,
          "efficiency": 0.90
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 500,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 600,
          "efficiency": 0.88
        }
      ],
      "solar": []
    },
    {
      "name": "Delta2Max",
      "entity actual level": "sensor.delta2max_soc_dao_waarde",
      "capacity": 2.048,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 10,
      "optimal lower level": 10,
      "minimum power": 200,
      "dc_to_bat efficiency": 0.85,
      "bat_to_dc efficiency": 0.85,
      "cycle cost": 0.035,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_feedin_grid_d2max",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_entity_calculated_soc_d2max",
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_entity_min_soc_end",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch_d2max",
      "solar": [],
      "charge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.85
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.88
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1200,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1800,
          "efficiency": 0.90
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 500,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 600,
          "efficiency": 0.88
        }
      ]
    }
  ],

[ Voor 61% gewijzigd door diamanten op 31-07-2025 11:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
diamanten schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 10:46:
[...]

De begin SoC was 55%.
Ik heb 2 accu's, in totaal 5 kWh. Wat opvallend is dat jullie vaak winsten hebben van meer dan 0.50 Euro, terwijl die bij mij negatief is of marginale winst van max. 0.05 Euro. Is het misschien toch een DAO-configuratiedingetje van 2 accu's?
Bijgevoegd de config van de batterijen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
"battery": [
    {
      "name": "EvaPower",
      "entity actual level": "sensor.evasoc_dao_waarde",
      "capacity": 3.072,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 10,
      "optimal lower level": 10,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_feedin_grid",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_entity_calculated_soc",
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_entity_min_soc_end_eva",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch_eva",
      "cycle cost": 0.035,
      "dc_to_bat efficiency": 0.85,
      "bat_to_dc efficiency": 0.85,
      "minimum power": 120,
      "charge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.85
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.88
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1200,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1800,
          "efficiency": 0.90
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 500,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 600,
          "efficiency": 0.88
        }
      ],
      "solar": []
    },
    {
      "name": "Delta2Max",
      "entity actual level": "sensor.delta2max_soc_dao_waarde",
      "capacity": 2.048,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 10,
      "optimal lower level": 10,
      "minimum power": 200,
      "dc_to_bat efficiency": 0.85,
      "bat_to_dc efficiency": 0.85,
      "cycle cost": 0.035,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_feedin_grid_d2max",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_entity_calculated_soc_d2max",
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_entity_min_soc_end",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch_d2max",
      "solar": [],
      "charge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.85
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.88
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1200,
          "efficiency": 0.91
        },
        {
          "power": 1800,
          "efficiency": 0.90
        }
      ],
      "discharge stages": [
        {
          "power": 0,
          "efficiency": 1
        },
        {
          "power": 100,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 200,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 300,
          "efficiency": 0.93
        },
        {
          "power": 400,
          "efficiency": 0.92
        },
        {
          "power": 500,
          "efficiency": 0.90
        },
        {
          "power": 600,
          "efficiency": 0.88
        }
      ]
    }
  ],
Er vallen mij twee dingen op in je configuratie:
  1. Je hebt hoge cycle kosten geconfigureerd. Met deze configuratie (0,035 euro/kWh) ben je voor iedere cycle van 5 kWh 0,35 euro "kwijt": 5 x 2 x 0,035 =0,35 euro. De algemene ervaring is dat LFePO4 accu's meer slijten door leeftijd dan door gebruik.
  2. Je efficiencies zijn laag. Met name DC to Bat en vice versa zitten meestal rondom de 0,97. Bij jou is dat 0,85. Komen die data van jouw leverancier?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +3 Henk 'm!
DaBit schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 23:12:
[...]


Moet even zo; ik mag zoveel tekst niet plakken.
https://nextcloud-dabit.i...ing.com/s/8aRCLX3qYzEYoWP

Buiten de gevraagde log eentje met debug aan, 22u46. Geen foutmeldig in deze; de 2e 'EV' is niet 'ingeplugd'
Verder eentje van 22u56. Daar heb ik het ingeplugd-zijn van de 2e 'EV' geforceerd. Dat levert wel een foutmeldig op.
Ik denk dat ik de fout heb gevonden: heeft er altijd al ingezeten, maar kwam nu door "direct laden" aan het licht.
Zeer binnenkort komt er een nieuwe rc, daarin moet het gefixed zijn.
Bedankt voor het melden!

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!
GEZOCHT
Ik wil graag dat nieuwe code van DAO wordt gereviewed voordat ik hem publiceer.
Ik zoek een of (liefst) twee medewerkers (m/v/x) (in Github termen zijn dat collaborators) met enige kennis van Python die mijn code aanpassingen en uitbreidingen kunnen en willen beoordelen en reviewen.
Wie helpt mee?

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
KC27 schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 17:42:
[...]

Er vallen mij twee dingen op in je configuratie:
  1. Je hebt hoge cycle kosten geconfigureerd. Met deze configuratie (0,035 euro/kWh) ben je voor iedere cycle van 5 kWh 0,35 euro "kwijt": 5 x 2 x 0,035 =0,35 euro. De algemene ervaring is dat LFePO4 accu's meer slijten door leeftijd dan door gebruik.
  2. Je efficiencies zijn laag. Met name DC to Bat en vice versa zitten meestal rondom de 0,97. Bij jou is dat 0,85. Komen die data van jouw leverancier?
Die gegevens van de accu (Evapower) heb ik hiervandaan: https://github.com/corneel27/day-ahead/discussions/252
Aangezien de andere accu (Delta2Max met PowerStream) ook een plugin accu is, heb ik die gegevens overgenomen.

De andere eigenaar van de EVaPower accu behaalt met deze gegevens een winst van 1.28Euro. Wellicht niet helemaal vergelijkbaar met mijn situatie, maar wel significant hoger.
Ook met een lagere cycle kosten (0.01 Euro) en een hogere efficiency (0.90) haal ik een winst van 0.04 Euro. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jTKeKPQLuQ9whQPuUqYS1piot20=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zWpDEPmRL7Jx6k4s3cisAHwO.jpg?f=user_large Positief, dat wel, maar is dit nu correct? Want stel: ik kan de accu's voor niets opladen (overcapaciteit zonne energie in de zomer), die 5 kWh lever ik terug voor ongeveer 0,30 Euro / kWh (tijdens spitsuren op het net). Dan is kort door de bocht mijn brutowinst toch 5 *0,30 Euro = 1,50 Euro? Waarom geeft DAO dan veel lagere waarden?

[ Voor 32% gewijzigd door diamanten op 31-07-2025 19:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
diamanten schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 18:59:
[...]

Die gegevens van de accu (Evapower) heb ik hiervandaan: https://github.com/corneel27/day-ahead/discussions/252
Aangezien de andere accu (Delta2Max met PowerStream) ook een plugin accu is, heb ik die gegevens overgenomen.

De andere eigenaar van de EVaPower accu behaalt met deze gegevens een winst van 1.28Euro. Wellicht niet helemaal vergelijkbaar met mijn situatie, maar wel significant hoger.
Ook met een lagere cycle kosten (0.01 Euro) en een hogere efficiency (0.90) haal ik een winst van 0.04 Euro. [Afbeelding] Positief, dat wel, maar is dit nu correct? Want stel: ik kan de accu's voor niets opladen (overcapaciteit zonne energie in de zomer), die 5 kWh lever ik terug voor ongeveer 0,30 Euro / kWh (tijdens spitsuren op het net). Dan is kort door de bocht mijn brutowinst toch 5 *0,30 Euro = 1,50 Euro? Waarom geeft DAO dan veel lagere waarden?
Je laat nu weer gegevens zien die vandaag zijn gerealiseerd. Dus als je iets aan je instellingen verandert verandert niks aan je historie van vandaag.
Als je de invloed van je instellingen op je verbruik en kosten wilt zien kun je beter kijken naar "morgen".
Dus deze volgorde aanhouden:
  1. Zet je instellingen zoals je ze wilt
  2. Calc zonder debug
  3. Kijk naar je rapportages met morgen, niet alleen savings maar ook grid
  4. Herhaal 1 t/,m 3 tot je tevreden bent
En let op een dag zonder zon is heel anders dan een dag vol zon in mei.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
diamanten schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 18:59:
[...]
….Want stel: ik kan de accu's voor niets opladen (overcapaciteit zonne energie in de zomer), die 5 kWh lever ik terug voor ongeveer 0,30 Euro / kWh (tijdens spitsuren op het net). Dan is kort door de bocht mijn brutowinst toch 5 *0,30 Euro = 1,50 Euro? Waarom geeft DAO dan veel lagere waarden?
Maak niet de denkfout dat zonnestroom “gratis” is. De kosten is het bedrag dat je had gekregen als je de zonnestroom op het net had teruggeleverd. Zit je binnen je salderingsruimte, dan is dat dus gewoon de dynamische prijs voor dat moment inclusief belasting. Als je dus je accu’s laad met een prijs van rond 20 cent en ontlaad met prijs van rond 30 cent, is het dus maximaal 10cent x 5 kWh = 50 cent.
Welke strategie heb je nu ingesteld?

[ Voor 31% gewijzigd door Torch1969 op 31-07-2025 22:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaBit schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 14:49:
[...]


Grrr, toch stupid user error dus, sorry.

...
Nee het was geen stupid user error van jouw. Ik ben nu DOCS.md aan het bijwerken en daar stond het fout in de tabel, dus ook mijn fout. 8)7

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Op de valreep van juli 2025 is een nieuwe test-release gepubliceerd: 2025.7.4.rc2 2025.7.4.rc3
Dit staat er in de changelog:
  • Implemented instant start for boiler and machines
  • Energy needed to charge ev limited op 0 kWh as minimum
  • Correct error exceeding max grid power in partial first hour (reported by @sMoKeFiSh )
  • Fixed error logging planning second ev (reported by @DaBit )
Net als bij ev kun je nu een (optionele) entity instant start (input_boolean) toevoegen bij de boiler of een machine. Als je deze "aan" zet gaat de boiler opwarmen resp. de machine starten.
Zie verder DOCS.md

Edit
Na installatie bleek er nog een fout in te zitten.
Dus nu is het versie 2025.7.4.rc3

[ Voor 8% gewijzigd door KC27 op 01-08-2025 00:25 ]

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
KC27 schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 22:56:
Nee het was geen stupid user error van jouw. Iik ben nu DOCS.md aan het bijwerken en daar stond het fout in de tabel, dus ook mijn fout. 8)7
Ik vond het eigenlijk al raar dat ik een tikfout gemaakt had, want meestal doe ik copy-plak uit de documentatie om tikfouten te voorkomen. Maar ik had me wel wat gehaast dit keer.

Die nieuwe testrelease zal ik morgen aan de tand voelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
Torch1969 schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 22:42:
[...]

Maak niet de denkfout dat zonnestroom “gratis” is. De kosten is het bedrag dat je had gekregen als je de zonnestroom op het net had teruggeleverd. Zit je binnen je salderingsruimte, dan is dat dus gewoon de dynamische prijs voor dat moment inclusief belasting. Als je dus je accu’s laad met een prijs van rond 20 cent en ontlaad met prijs van rond 30 cent, is het dus maximaal 10cent x 5 kWh = 50 cent.
Welke strategie heb je nu ingesteld?
Ja dat klopt. Ik heb veel overcapaciteit en was even uitgegaan van het feit dat ik niet meer kan salderen, terugleverboetes etc. Maar nu kan ik idd nog salderen.

Ingestelde strategie is minimize cost. Gisteren heb ik de cyclecost op 0 gezet en de efficiency op 0.99.
De besparing komt dan op 0.133 Eur. Wel wat hoger maar nog niet richting die 50 cent.
Dit weekend verder wat testjes doen met de instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jTZ7Tg0Fpxgam6HTOeOcbe31ko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0XYvOVSjS08Zb5iIeRgBJq4s.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
@KC27 : helaas..
2025-08-01 08:08:57 debug: python pad:['/root/dao/prog', '/root', '/root/dao', '/root/dao/prog', '/usr/lib/python311.zip', '/usr/lib/python3.11', '/usr/lib/python3.11/lib-dynload', '/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.11/site-packages']
2025-08-01 08:08:57 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.7.4.rc3
2025-08-01 08:08:57 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 01-08-2025 08:08:57
2025-08-01 08:08:57 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 01-08-2025 08:08:57 taak: calc_optimum
2025-08-01 08:08:57 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 0 Current Overflow: -5 Current Checked out connections: 0 at line 572 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-08-01 08:08:57 info: Debug = False
2025-08-01 08:08:57 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:57 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/ HTTP/1.1" 200 34
2025-08-01 08:08:57 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:57 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/config HTTP/1.1" 200 1588
2025-08-01 08:08:57 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 202 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-08-01 08:08:57 debug: Prognose data:
time tijd temp glob_rad pv_rad da_price da_cons da_prod
0 1754028000 2025-08-01 08:00:00 17.0 46.0 67.616388 0.10664 0.273799 0.229997
1 1754031600 2025-08-01 09:00:00 17.0 20.0 23.357296 0.10367 0.270205 0.226403
2 1754035200 2025-08-01 10:00:00 17.0 33.0 38.539538 0.09795 0.263284 0.219482
3 1754038800 2025-08-01 11:00:00 17.0 21.0 22.702313 0.08410 0.246525 0.202723
4 1754042400 2025-08-01 12:00:00 18.0 126.0 137.283662 0.06976 0.229174 0.185372
5 1754046000 2025-08-01 13:00:00 18.0 38.0 36.976499 0.05576 0.212234 0.168432
6 1754049600 2025-08-01 14:00:00 18.0 28.0 26.095724 0.04425 0.198307 0.154505
7 1754053200 2025-08-01 15:00:00 19.0 203.0 170.737194 0.04321 0.197048 0.153246
8 1754056800 2025-08-01 16:00:00 19.0 119.0 96.562693 0.06223 0.220063 0.176261
9 1754060400 2025-08-01 17:00:00 19.0 127.0 89.576052 0.07658 0.237426 0.193624
10 1754064000 2025-08-01 18:00:00 19.0 61.0 45.191615 0.09010 0.253785 0.209983
11 1754067600 2025-08-01 19:00:00 19.0 48.0 33.200094 0.10951 0.277272 0.233469
12 1754071200 2025-08-01 20:00:00 18.0 15.0 10.797972 0.11813 0.287702 0.243900
13 1754074800 2025-08-01 21:00:00 18.0 1.0 1.000000 0.11751 0.286952 0.243150
14 1754078400 2025-08-01 22:00:00 17.0 0.0 0.000000 0.11072 0.278736 0.234934
15 1754082000 2025-08-01 23:00:00 17.0 0.0 0.000000 0.10273 0.269068 0.225266
2025-08-01 08:08:57 info: Zelf berekende baseload
2025-08-01 08:08:58 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-08-01 08:08:58 debug: cycle cost: 0.01 eur/kWh
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/sensor.victron_battery_state_of_charge_system HTTP/1.1" 200 401
2025-08-01 08:08:58 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 54.0%
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.bat_min_soc_einde_opt HTTP/1.1" 200 426
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.bat_max_soc_einde_opt HTTP/1.1" 200 427
2025-08-01 08:08:58 info:

2025-08-01 08:08:58 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/binary_sensor.charger_pluggedin HTTP/1.1" 200 340
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_select.corsae_location HTTP/1.1" 200 410
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/sensor.corsa_e_battery_percent HTTP/1.1" 200 395
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_nu_laden HTTP/1.1" 200 408
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.dao_nu_laden_soc HTTP/1.1" 200 420
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_datetime.charge_ready_datetime HTTP/1.1" 200 487
2025-08-01 08:08:58 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-08-01 08:08:58 info: Direct laden is aan
2025-08-01 08:08:58 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-08-01 08:08:58 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-08-01 08:08:58 info: 48.00 0.80 11.04 8.83
2025-08-01 08:08:58 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-08-01 08:08:58 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-08-01 08:08:58 info: Klaar met laden op: 01-08-2025 18:00:00
2025-08-01 08:08:58 info: Huidig laadniveau: 93.0 %
2025-08-01 08:08:58 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-08-01 08:08:58 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-08-01 08:08:58 info: Locatie: home
2025-08-01 08:08:58 info: Ingeplugged:True
2025-08-01 08:08:58 info: Benodigde energie: 3.29 kWh
2025-08-01 08:08:58 info: Tijd nodig om te laden: 0.37 uur
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_boolean.corsae_charge_switch HTTP/1.1" 200 417
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.dao_laadpaal_amp HTTP/1.1" 200 470
2025-08-01 08:08:58 info: Afgerond naar hele uren: 1
2025-08-01 08:08:58 info: Stand laden schakelaar: off
2025-08-01 08:08:58 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-08-01 08:08:58 info: Opladen wordt ingepland tussen 2025-08-01 08:08:57 en 2025-08-01 08:31:57

2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/binary_sensor.electricity_cheaperthangas HTTP/1.1" 200 358
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_select.corsae_location HTTP/1.1" 200 410
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/sensor.boiler_boiler_temperature HTTP/1.1" 200 448
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.boiler_desiredtemperature HTTP/1.1" 200 434
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_datetime.dao_boiler_ready_datetime HTTP/1.1" 200 488
2025-08-01 08:08:58 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-08-01 08:08:58 info: Direct laden is uit
2025-08-01 08:08:58 info: Ampere Effic. Grid kW Accu kW
2025-08-01 08:08:58 info: 0.00 1.00 0.00 0.00
2025-08-01 08:08:58 info: 4.00 0.93 0.92 0.86
2025-08-01 08:08:58 info: 5.00 0.93 1.15 1.07
2025-08-01 08:08:58 info: 6.00 0.95 1.38 1.31
2025-08-01 08:08:58 info: 7.00 0.97 1.61 1.56
2025-08-01 08:08:58 info: 8.00 0.99 1.84 1.82
2025-08-01 08:08:58 info: 9.00 0.99 2.07 2.05
2025-08-01 08:08:58 info: 10.00 0.99 2.30 2.28
2025-08-01 08:08:58 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-08-01 08:08:58 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-08-01 08:08:58 info: Klaar met laden op: 01-08-2025 18:00:00
2025-08-01 08:08:58 info: Huidig laadniveau: 22.9312496185303 %
2025-08-01 08:08:58 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-08-01 08:08:58 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-08-01 08:08:58 info: Locatie: home
2025-08-01 08:08:58 info: Ingeplugged:True
2025-08-01 08:08:58 info: Benodigde energie: 6.3072125511169395 kWh
2025-08-01 08:08:58 info: Tijd nodig om te laden: 2.77 uur
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_boolean.dao_boiler_activate HTTP/1.1" 200 417
2025-08-01 08:08:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:58 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.dao_boiler_ampsetpoint HTTP/1.1" 200 456
2025-08-01 08:08:58 info: Afgerond naar hele uren: 3
2025-08-01 08:08:58 info: Stand laden schakelaar: off
2025-08-01 08:08:58 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-08-01 08:08:58 info: Opladen wordt ingepland tussen 2025-08-01 08:08:57 en 2025-08-01 18:00:00

2025-08-01 08:08:58 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland

2025-08-01 08:08:58 info: Strategie: minimale kosten
2025-08-01 08:08:58 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-08-01 08:08:58 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: 1.51
2025-08-01 08:08:58 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: 0.87
2025-08-01 08:08:58 info: Levering: 1.86 (kWh)
2025-08-01 08:08:58 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu schuur
uur ac-> eff ->dc pv->dc dc-> eff ->bat o_eff SoC
kWh % kWh kWh kWh % kWh % %
8 -2.50 95.60 -2.62 0.00 -2.62 98.00 -2.67 93.69 45.39
9 -1.87 95.70 -1.95 0.00 -1.95 98.00 -1.99 93.79 38.97
10 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 38.97
11 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 38.97
12 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 38.97
13 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 38.97
14 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 38.97
15 1.45 91.30 1.32 0.00 1.32 98.00 1.29 89.47 43.14
16 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 43.14
17 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 43.14
18 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 43.14
19 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 43.14
20 -3.30 95.60 -3.45 0.00 -3.45 98.00 -3.52 93.69 31.78
21 -3.04 95.60 -3.18 0.00 -3.18 98.00 -3.25 93.69 21.30
22 -0.36 90.20 -0.39 0.00 -0.39 98.00 -0.40 88.40 20.00
23 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 20.00
Totaal -9.62 -- -10.28 0.00 -10.28 -- -10.54 --
2025-08-01 08:08:58 debug: Save calculated data:
time code value
0 1754028000 soc 54.00
1 1754028000 soc_0 54.00
2 1754031600 soc 45.40
3 1754031600 soc_0 45.39
4 1754035200 soc 39.00
5 1754035200 soc_0 38.97
6 1754038800 soc 39.00
7 1754038800 soc_0 38.97
8 1754042400 soc 39.00
9 1754042400 soc_0 38.97
10 1754046000 soc 39.00
11 1754046000 soc_0 38.97
12 1754049600 soc 39.00
13 1754049600 soc_0 38.97
14 1754053200 soc 39.00
15 1754053200 soc_0 38.97
16 1754056800 soc 43.10
17 1754056800 soc_0 43.14
18 1754060400 soc 43.10
19 1754060400 soc_0 43.14
20 1754064000 soc 43.10
21 1754064000 soc_0 43.14
22 1754067600 soc 43.10
23 1754067600 soc_0 43.14
24 1754071200 soc 43.10
25 1754071200 soc_0 43.14
26 1754074800 soc 31.80
27 1754074800 soc_0 31.78
28 1754078400 soc 21.30
29 1754078400 soc_0 21.30
30 1754082000 soc 20.00
31 1754082000 soc_0 20.00
32 1754085600 soc 20.00
33 1754085600 soc_0 20.00
2025-08-01 08:08:58 debug: Opslaan dataframe:
time code value
0 1754028000 soc 54.00
1 1754028000 soc_0 54.00
2 1754031600 soc 45.40
3 1754031600 soc_0 45.39
4 1754035200 soc 39.00
5 1754035200 soc_0 38.97
6 1754038800 soc 39.00
7 1754038800 soc_0 38.97
8 1754042400 soc 39.00
9 1754042400 soc_0 38.97
10 1754046000 soc 39.00
11 1754046000 soc_0 38.97
12 1754049600 soc 39.00
13 1754049600 soc_0 38.97
14 1754053200 soc 39.00
15 1754053200 soc_0 38.97
16 1754056800 soc 43.10
17 1754056800 soc_0 43.14
18 1754060400 soc 43.10
19 1754060400 soc_0 43.14
20 1754064000 soc 43.10
21 1754064000 soc_0 43.14
22 1754067600 soc 43.10
23 1754067600 soc_0 43.14
24 1754071200 soc 43.10
25 1754071200 soc_0 43.14
26 1754074800 soc 31.80
27 1754074800 soc_0 31.78
28 1754078400 soc 21.30
29 1754078400 soc_0 21.30
30 1754082000 soc 20.00
31 1754082000 soc_0 20.00
32 1754085600 soc 20.00
33 1754085600 soc_0 20.00
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 253 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 0 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 1 at line 258 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 soc 1754028000 54.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 soc_0 1754028000 54.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 soc 1754031600 45.4
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 soc_0 1754031600 45.3886470989079
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 soc 1754035200 39.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 soc_0 1754035200 38.97046651896028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 soc 1754038800 39.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 soc_0 1754038800 38.97046651896028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 soc 1754042400 39.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 soc_0 1754042400 38.97046651896028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 soc 1754046000 39.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 soc_0 1754046000 38.97046651896028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 soc 1754049600 39.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 soc_0 1754049600 38.97046651896028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 soc 1754053200 39.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 soc_0 1754053200 38.97046651896028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 soc 1754056800 43.1
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 soc_0 1754056800 43.14399568025061
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 soc 1754060400 43.1
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 soc_0 1754060400 43.14399568025061
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 soc 1754064000 43.1
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 soc_0 1754064000 43.14399568025061
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 soc 1754067600 43.1
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 soc_0 1754067600 43.14399568025061
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 soc 1754071200 43.1
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 soc_0 1754071200 43.14399568025061
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 soc 1754074800 31.8
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 soc_0 1754074800 31.781642667780943
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 soc 1754078400 21.3
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 soc_0 1754078400 21.299139210794824
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 soc 1754082000 20.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 soc_0 1754082000 20.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-02 00:00 soc 1754085600 20.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-02 00:00 soc_0 1754085600 20.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 1 at line 315 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 317 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Save calculated data:
time code value
0 1754028000 pv_dc 0.00
1 1754031600 pv_dc 0.00
2 1754035200 pv_dc 0.00
3 1754038800 pv_dc 0.00
4 1754042400 pv_dc 0.00
5 1754046000 pv_dc 0.00
6 1754049600 pv_dc 0.00
7 1754053200 pv_dc 0.00
8 1754056800 pv_dc 0.00
9 1754060400 pv_dc 0.00
10 1754064000 pv_dc 0.00
11 1754067600 pv_dc 0.00
12 1754071200 pv_dc 0.00
13 1754074800 pv_dc 0.00
14 1754078400 pv_dc 0.00
15 1754082000 pv_dc 0.00
2025-08-01 08:08:58 debug: Opslaan dataframe:
time code value
0 1754028000 pv_dc 0.00
1 1754031600 pv_dc 0.00
2 1754035200 pv_dc 0.00
3 1754038800 pv_dc 0.00
4 1754042400 pv_dc 0.00
5 1754046000 pv_dc 0.00
6 1754049600 pv_dc 0.00
7 1754053200 pv_dc 0.00
8 1754056800 pv_dc 0.00
9 1754060400 pv_dc 0.00
10 1754064000 pv_dc 0.00
11 1754067600 pv_dc 0.00
12 1754071200 pv_dc 0.00
13 1754074800 pv_dc 0.00
14 1754078400 pv_dc 0.00
15 1754082000 pv_dc 0.00
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 253 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 1 at line 258 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 pv_dc 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 pv_dc 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 pv_dc 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 pv_dc 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 pv_dc 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 pv_dc 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 pv_dc 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 pv_dc 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 pv_dc 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 pv_dc 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 pv_dc 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 pv_dc 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 pv_dc 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 pv_dc 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 pv_dc 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 pv_dc 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 1 at line 315 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 317 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Save calculated data:
time code value
0 1754028000 bat_in 0.00
1 1754028000 bat_out 2.50
2 1754028000 cons 0.00
3 1754028000 prod 0.00
4 1754028000 base 0.86
5 1754028000 boil 0.00
6 1754028000 wp 0.00
7 1754028000 ev 2.70
8 1754028000 pv_ac 0.93
9 1754028000 cost 0.00
10 1754028000 profit -0.00
11 1754031600 bat_in 0.00
12 1754031600 bat_out 1.87
13 1754031600 cons 0.00
14 1754031600 prod 0.00
15 1754031600 base 0.94
16 1754031600 boil 0.00
17 1754031600 wp 0.00
18 1754031600 ev 1.41
19 1754031600 pv_ac 0.49
20 1754031600 cost 0.00
21 1754031600 profit -0.00
22 1754035200 bat_in 0.00
23 1754035200 bat_out 0.00
24 1754035200 cons 0.23
25 1754035200 prod 0.00
26 1754035200 base 1.02
27 1754035200 boil 0.00
28 1754035200 wp 0.00
29 1754035200 ev 0.00
30 1754035200 pv_ac 0.79
31 1754035200 cost 0.06
32 1754035200 profit -0.00
33 1754038800 bat_in 0.00
34 1754038800 bat_out 0.00
35 1754038800 cons 0.41
36 1754038800 prod 0.00
37 1754038800 base 0.91
38 1754038800 boil 0.00
39 1754038800 wp 0.00
40 1754038800 ev 0.00
41 1754038800 pv_ac 0.50
42 1754038800 cost 0.10
43 1754038800 profit -0.00
44 1754042400 bat_in 0.00
45 1754042400 bat_out 0.00
46 1754042400 cons 0.00
47 1754042400 prod 0.00
48 1754042400 base 1.16
49 1754042400 boil 0.00
50 1754042400 wp 0.00
51 1754042400 ev 1.86
52 1754042400 pv_ac 3.02
53 1754042400 cost 0.00
54 1754042400 profit -0.00
55 1754046000 bat_in 0.00
56 1754046000 bat_out 0.00
57 1754046000 cons 0.50
58 1754046000 prod 0.00
59 1754046000 base 1.41
60 1754046000 boil 0.00
61 1754046000 wp 0.00
62 1754046000 ev 0.00
63 1754046000 pv_ac 0.92
64 1754046000 cost 0.11
65 1754046000 profit -0.00
66 1754049600 bat_in 0.00
67 1754049600 bat_out 0.00
68 1754049600 cons 0.53
69 1754049600 prod 0.00
70 1754049600 base 1.20
71 1754049600 boil 0.00
72 1754049600 wp 0.00
73 1754049600 ev 0.00
74 1754049600 pv_ac 0.68
75 1754049600 cost 0.10
76 1754049600 profit -0.00
77 1754053200 bat_in 1.45
78 1754053200 bat_out 0.00
79 1754053200 cons 0.00
80 1754053200 prod 0.00
81 1754053200 base 1.35
82 1754053200 boil 0.00
83 1754053200 wp 0.00
84 1754053200 ev 2.07
85 1754053200 pv_ac 4.87
86 1754053200 cost 0.00
87 1754053200 profit -0.00
88 1754056800 bat_in 0.00
89 1754056800 bat_out 0.00
90 1754056800 cons 0.00
91 1754056800 prod 0.00
92 1754056800 base 1.22
93 1754056800 boil 0.00
94 1754056800 wp 0.00
95 1754056800 ev 1.64
96 1754056800 pv_ac 2.86
97 1754056800 cost 0.00
98 1754056800 profit -0.00
99 1754060400 bat_in 0.00
100 1754060400 bat_out 0.00
101 1754060400 cons 0.00
102 1754060400 prod 1.16
103 1754060400 base 1.06
104 1754060400 boil 0.00
105 1754060400 wp 0.00
106 1754060400 ev 0.80
107 1754060400 pv_ac 3.02
108 1754060400 cost 0.00
109 1754060400 profit -0.23
110 1754064000 bat_in 0.00
111 1754064000 bat_out 0.00
112 1754064000 cons 0.00
113 1754064000 prod 0.28
114 1754064000 base 1.20
115 1754064000 boil 0.00
116 1754064000 wp 0.00
117 1754064000 ev 0.00
118 1754064000 pv_ac 1.47
119 1754064000 cost 0.00
120 1754064000 profit -0.06
121 1754067600 bat_in 0.00
122 1754067600 bat_out 0.00
123 1754067600 cons 0.00
124 1754067600 prod 0.26
125 1754067600 base 0.91
126 1754067600 boil 0.00
127 1754067600 wp 0.00
128 1754067600 ev 0.00
129 1754067600 pv_ac 1.17
130 1754067600 cost 0.00
131 1754067600 profit -0.06
132 1754071200 bat_in 0.00
133 1754071200 bat_out 3.30
134 1754071200 cons 0.00
135 1754071200 prod 2.81
136 1754071200 base 0.84
137 1754071200 boil 0.00
138 1754071200 wp 0.00
139 1754071200 ev 0.00
140 1754071200 pv_ac 0.35
141 1754071200 cost 0.00
142 1754071200 profit -0.69
143 1754074800 bat_in 0.00
144 1754074800 bat_out 3.04
145 1754074800 cons 0.00
146 1754074800 prod 2.39
147 1754074800 base 0.68
148 1754074800 boil 0.00
149 1754074800 wp 0.00
150 1754074800 ev 0.00
151 1754074800 pv_ac 0.03
152 1754074800 cost 0.00
153 1754074800 profit -0.58
154 1754078400 bat_in 0.00
155 1754078400 bat_out 0.36
156 1754078400 cons 0.00
157 1754078400 prod 0.00
158 1754078400 base 0.36
159 1754078400 boil 0.00
160 1754078400 wp 0.00
161 1754078400 ev 0.00
162 1754078400 pv_ac 0.00
163 1754078400 cost 0.00
164 1754078400 profit -0.00
165 1754082000 bat_in 0.00
166 1754082000 bat_out 0.00
167 1754082000 cons 0.19
168 1754082000 prod 0.00
169 1754082000 base 0.19
170 1754082000 boil 0.00
171 1754082000 wp 0.00
172 1754082000 ev 0.00
173 1754082000 pv_ac 0.00
174 1754082000 cost 0.05
175 1754082000 profit -0.00
2025-08-01 08:08:58 debug: Opslaan dataframe:
time code value
0 1754028000 bat_in 0.00
1 1754028000 bat_out 2.50
2 1754028000 cons 0.00
3 1754028000 prod 0.00
4 1754028000 base 0.86
5 1754028000 boil 0.00
6 1754028000 wp 0.00
7 1754028000 ev 2.70
8 1754028000 pv_ac 0.93
9 1754028000 cost 0.00
10 1754028000 profit -0.00
11 1754031600 bat_in 0.00
12 1754031600 bat_out 1.87
13 1754031600 cons 0.00
14 1754031600 prod 0.00
15 1754031600 base 0.94
16 1754031600 boil 0.00
17 1754031600 wp 0.00
18 1754031600 ev 1.41
19 1754031600 pv_ac 0.49
20 1754031600 cost 0.00
21 1754031600 profit -0.00
22 1754035200 bat_in 0.00
23 1754035200 bat_out 0.00
24 1754035200 cons 0.23
25 1754035200 prod 0.00
26 1754035200 base 1.02
27 1754035200 boil 0.00
28 1754035200 wp 0.00
29 1754035200 ev 0.00
30 1754035200 pv_ac 0.79
31 1754035200 cost 0.06
32 1754035200 profit -0.00
33 1754038800 bat_in 0.00
34 1754038800 bat_out 0.00
35 1754038800 cons 0.41
36 1754038800 prod 0.00
37 1754038800 base 0.91
38 1754038800 boil 0.00
39 1754038800 wp 0.00
40 1754038800 ev 0.00
41 1754038800 pv_ac 0.50
42 1754038800 cost 0.10
43 1754038800 profit -0.00
44 1754042400 bat_in 0.00
45 1754042400 bat_out 0.00
46 1754042400 cons 0.00
47 1754042400 prod 0.00
48 1754042400 base 1.16
49 1754042400 boil 0.00
50 1754042400 wp 0.00
51 1754042400 ev 1.86
52 1754042400 pv_ac 3.02
53 1754042400 cost 0.00
54 1754042400 profit -0.00
55 1754046000 bat_in 0.00
56 1754046000 bat_out 0.00
57 1754046000 cons 0.50
58 1754046000 prod 0.00
59 1754046000 base 1.41
60 1754046000 boil 0.00
61 1754046000 wp 0.00
62 1754046000 ev 0.00
63 1754046000 pv_ac 0.92
64 1754046000 cost 0.11
65 1754046000 profit -0.00
66 1754049600 bat_in 0.00
67 1754049600 bat_out 0.00
68 1754049600 cons 0.53
69 1754049600 prod 0.00
70 1754049600 base 1.20
71 1754049600 boil 0.00
72 1754049600 wp 0.00
73 1754049600 ev 0.00
74 1754049600 pv_ac 0.68
75 1754049600 cost 0.10
76 1754049600 profit -0.00
77 1754053200 bat_in 1.45
78 1754053200 bat_out 0.00
79 1754053200 cons 0.00
80 1754053200 prod 0.00
81 1754053200 base 1.35
82 1754053200 boil 0.00
83 1754053200 wp 0.00
84 1754053200 ev 2.07
85 1754053200 pv_ac 4.87
86 1754053200 cost 0.00
87 1754053200 profit -0.00
88 1754056800 bat_in 0.00
89 1754056800 bat_out 0.00
90 1754056800 cons 0.00
91 1754056800 prod 0.00
92 1754056800 base 1.22
93 1754056800 boil 0.00
94 1754056800 wp 0.00
95 1754056800 ev 1.64
96 1754056800 pv_ac 2.86
97 1754056800 cost 0.00
98 1754056800 profit -0.00
99 1754060400 bat_in 0.00
100 1754060400 bat_out 0.00
101 1754060400 cons 0.00
102 1754060400 prod 1.16
103 1754060400 base 1.06
104 1754060400 boil 0.00
105 1754060400 wp 0.00
106 1754060400 ev 0.80
107 1754060400 pv_ac 3.02
108 1754060400 cost 0.00
109 1754060400 profit -0.23
110 1754064000 bat_in 0.00
111 1754064000 bat_out 0.00
112 1754064000 cons 0.00
113 1754064000 prod 0.28
114 1754064000 base 1.20
115 1754064000 boil 0.00
116 1754064000 wp 0.00
117 1754064000 ev 0.00
118 1754064000 pv_ac 1.47
119 1754064000 cost 0.00
120 1754064000 profit -0.06
121 1754067600 bat_in 0.00
122 1754067600 bat_out 0.00
123 1754067600 cons 0.00
124 1754067600 prod 0.26
125 1754067600 base 0.91
126 1754067600 boil 0.00
127 1754067600 wp 0.00
128 1754067600 ev 0.00
129 1754067600 pv_ac 1.17
130 1754067600 cost 0.00
131 1754067600 profit -0.06
132 1754071200 bat_in 0.00
133 1754071200 bat_out 3.30
134 1754071200 cons 0.00
135 1754071200 prod 2.81
136 1754071200 base 0.84
137 1754071200 boil 0.00
138 1754071200 wp 0.00
139 1754071200 ev 0.00
140 1754071200 pv_ac 0.35
141 1754071200 cost 0.00
142 1754071200 profit -0.69
143 1754074800 bat_in 0.00
144 1754074800 bat_out 3.04
145 1754074800 cons 0.00
146 1754074800 prod 2.39
147 1754074800 base 0.68
148 1754074800 boil 0.00
149 1754074800 wp 0.00
150 1754074800 ev 0.00
151 1754074800 pv_ac 0.03
152 1754074800 cost 0.00
153 1754074800 profit -0.58
154 1754078400 bat_in 0.00
155 1754078400 bat_out 0.36
156 1754078400 cons 0.00
157 1754078400 prod 0.00
158 1754078400 base 0.36
159 1754078400 boil 0.00
160 1754078400 wp 0.00
161 1754078400 ev 0.00
162 1754078400 pv_ac 0.00
163 1754078400 cost 0.00
164 1754078400 profit -0.00
165 1754082000 bat_in 0.00
166 1754082000 bat_out 0.00
167 1754082000 cons 0.19
168 1754082000 prod 0.00
169 1754082000 base 0.19
170 1754082000 boil 0.00
171 1754082000 wp 0.00
172 1754082000 ev 0.00
173 1754082000 pv_ac 0.00
174 1754082000 cost 0.05
175 1754082000 profit -0.00
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 253 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 1 at line 258 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 bat_in 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 bat_out 1754028000 2.5010193348523013
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 cons 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 prod 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 base 1754028000 0.859
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 boil 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 wp 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 ev 1754028000 2.6992862274440563
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 pv_ac 1754028000 0.9291327259250884
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 cost 1754028000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 08:00 profit 1754028000 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 bat_in 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 bat_out 1754031600 1.866
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 cons 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 prod 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 base 1754031600 0.939
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 boil 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 wp 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 ev 1754031600 1.4132137725559435
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 pv_ac 1754031600 0.48621377255594234
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 cost 1754031600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 09:00 profit 1754031600 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 bat_in 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 bat_out 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 cons 1754035200 0.232007299331947
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 prod 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 base 1754035200 1.02
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 boil 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 wp 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 ev 1754035200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 pv_ac 1754035200 0.7879927006680532
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 cost 1754035200 0.0610837865965824
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 10:00 profit 1754035200 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 bat_in 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 bat_out 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 cons 1754038800 0.40508063510737613
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 prod 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 base 1754038800 0.909
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 boil 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 wp 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 ev 1754038800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 pv_ac 1754038800 0.5039193648926239
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 cost 1754038800 0.09986266560209994
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 11:00 profit 1754038800 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 bat_in 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 bat_out 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 cons 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 prod 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 base 1754042400 1.163
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 boil 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 wp 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 ev 1754042400 1.8599014544047028
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 pv_ac 1754042400 3.0229014544047024
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 cost 1754042400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 12:00 profit 1754042400 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 bat_in 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 bat_out 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 cons 1754046000 0.49716048660537016
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 prod 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 base 1754046000 1.413
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 boil 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 wp 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 ev 1754046000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 pv_ac 1754046000 0.9158395133946299
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 cost 1754046000 0.10551435871420413
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 13:00 profit 1754046000 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 bat_in 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 bat_out 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 cons 1754049600 0.5267655750091942
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 prod 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 base 1754049600 1.202
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 boil 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 wp 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 ev 1754049600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 pv_ac 1754049600 0.6752344249908057
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 cost 1754049600 0.10446124820679077
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 14:00 profit 1754049600 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 bat_in 1754053200 1.446
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 bat_out 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 cons 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 prod 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 base 1754053200 1.349
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 boil 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 wp 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 ev 1754053200 2.0732249123131217
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 pv_ac 1754053200 4.868224912313123
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 cost 1754053200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 15:00 profit 1754053200 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 bat_in 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 bat_out 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 cons 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 prod 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 base 1754056800 1.215
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 boil 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 wp 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 ev 1754056800 1.640723019435541
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 pv_ac 1754056800 2.8557230194355414
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 cost 1754056800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 16:00 profit 1754056800 -0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 bat_in 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 bat_out 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 cons 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 prod 1754060400 1.163329088748929
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 base 1754060400 1.062
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 boil 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 wp 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 ev 1754060400 0.7970723826516235
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 pv_ac 1754060400 3.022401471400552
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 cost 1754060400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 17:00 profit 1754060400 -0.22524866414574035
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 bat_in 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 bat_out 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 cons 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 prod 1754064000 0.27799150823261753
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 base 1754064000 1.197
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 boil 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 wp 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 ev 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 pv_ac 1754064000 1.4749915082326173
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 cost 1754064000 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 18:00 profit 1754064000 -0.05837360206981302
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 bat_in 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 bat_out 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 cons 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 prod 1754067600 0.26405282295672844
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 base 1754067600 0.905
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 boil 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 wp 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 ev 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 pv_ac 1754067600 1.1690528229567285
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 cost 1754067600 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 19:00 profit 1754067600 -0.06164828054929591
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 bat_in 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 bat_out 1754071200 3.3
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 cons 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 prod 1754071200 2.8121145618010472
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 base 1754071200 0.84
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 boil 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 wp 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 ev 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 pv_ac 1754071200 0.35211456180104744
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 cost 1754071200 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 20:00 profit 1754071200 -0.6858738979889069
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 bat_in 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 bat_out 1754074800 3.044462830022158
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 cons 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 prod 1754074800 2.389262830022158
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 base 1754074800 0.681
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 boil 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 wp 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 ev 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 pv_ac 1754074800 0.025800000000000003
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 cost 1754074800 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 21:00 profit 1754074800 -0.5809480624884727
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 bat_in 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 bat_out 1754078400 0.356
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 cons 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 prod 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 base 1754078400 0.356
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 boil 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 wp 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 ev 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:58 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 pv_ac 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 cost 1754078400 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 22:00 profit 1754078400 -0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 bat_in 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 bat_out 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 cons 1754082000 0.194
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 prod 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 base 1754082000 0.194
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 boil 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 wp 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 ev 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 pv_ac 1754082000 0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 cost 1754082000 0.052199133800000005
2025-08-01 08:08:59 debug: Save record: 2025-08-01 23:00 profit 1754082000 -0.0
2025-08-01 08:08:59 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 1 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 1 at line 315 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:59 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 317 in /root/dao/prog/db_manager.py
2025-08-01 08:08:59 info: Berekende prognoses:
uur bat_in bat_out cons prod base boil wp ev pv_ac cost profit b_tem
8.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 2.70 0.93 0.00 -0.00 20.00
9.00 0.00 1.87 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 1.41 0.49 0.00 -0.00 20.00
10.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.79 0.06 -0.00 20.00
11.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.50 0.10 -0.00 20.00
12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 1.86 3.02 0.00 -0.00 20.00
13.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.92 0.11 -0.00 20.00
14.00 0.00 0.00 0.53 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.68 0.10 -0.00 20.00
15.00 1.45 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 2.07 4.87 0.00 -0.00 20.00
16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 1.64 2.86 0.00 -0.00 20.00
17.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1.06 0.00 0.00 0.80 3.02 0.00 -0.23 20.00
18.00 0.00 0.00 0.00 0.28 1.20 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 -0.06 20.00
19.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.91 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 -0.06 20.00
20.00 0.00 3.30 0.00 2.81 0.84 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 -0.69 20.00
21.00 0.00 3.04 0.00 2.39 0.68 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.58 20.00
22.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 20.00
23.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.00 20.00
Totaal 1.45 11.07 1.86 6.91 15.30 0.00 0.00 10.48 21.09 0.42 -1.61
2025-08-01 08:08:59 info: Winst: € 0.63
2025-08-01 08:08:59 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-08-01 08:08:59 info: Inzet-factor laden Corsa-E per stap
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_boolean.corsae_charge_switch HTTP/1.1" 200 417
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.dao_laadpaal_amp HTTP/1.1" 200 470
2025-08-01 08:08:59 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-08-01 08:08:59 info: - aantal ampere 48A (was 0.0A)
2025-08-01 08:08:59 info: - stand schakelaar 'on' (was 'off')
2025-08-01 08:08:59 info: - positie: home
2025-08-01 08:08:59 info: - ingeplugd: True
2025-08-01 08:08:59 info: Laden van Corsa-E aangezet met 48 ampere via 'input_number.dao_laadpaal_amp'
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "POST /api/services/input_number/set_value HTTP/1.1" 200 293
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.dao_laadpaal_amp HTTP/1.1" 200 471
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "POST /api/services/input_boolean/turn_on HTTP/1.1" 200 257
2025-08-01 08:08:59 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-08-01 08:08
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_boolean.corsae_charge_switch HTTP/1.1" 200 416
2025-08-01 08:08:59 info: - schakelaar laden: on
2025-08-01 08:08:59 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-08-01 08:08:59 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/input_number.dao_laadpaal_amp HTTP/1.1" 200 471
2025-08-01 08:08:59 info: - aantal ampere: 48.0
2025-08-01 08:08:59 info: Inzet-factor laden boiler per stap
2025-08-01 08:08:59 fout: list index out of range
Traceback (most recent call last):
File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 2427, in calc_optimum
f"{abs(charger_factor[0][cs][u].x):.2f}", end=" "
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^
IndexError: list index out of range
2025-08-01 08:08:59 fout: Onverwachte fout: list index out of range
2025-08-01 08:09:00 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 575 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-08-01 08:09:00 debug: Connection status Pool size: 5 Connections in pool: 2 Current Overflow: -3 Current Checked out connections: 0 at line 3481 in /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
diamanten schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 07:55:
[...]

Ja dat klopt. Ik heb veel overcapaciteit en was even uitgegaan van het feit dat ik niet meer kan salderen, terugleverboetes etc. Maar nu kan ik idd nog salderen.

Ingestelde strategie is minimize cost. Gisteren heb ik de cyclecost op 0 gezet en de efficiency op 0.99.
De besparing komt dan op 0.133 Eur. Wel wat hoger maar nog niet richting die 50 cent.
Dit weekend verder wat testjes doen met de instellingen.
[Afbeelding]
Heb je je dc_to_bat efficiency en bat_to_dc efficiency ook op 1 gezet?

Ik heb ook een 5kWh thuisbatterij, die kan wel met hogere vermogens (ont)laden dan die van jouw, daardoor kan ik in kortere tijd (lees de goedkopere uren) de batterij volladen. Ik heb vandaag ook maar €0,15 winst met minimize cost.

Jij vergelijkt verschillende situaties. Jij racet vandaag in een fiat panda met regenachtig weer tegen formule 1 auto’s (victron systemen met 30kWh of meer en hoge (ont)laad vermogens) op een zonnige dag…..dan ga je nooit dezelfde rondetijden halen.

Ik zou zeggen, zet je config op reeële waarden en kijk het eens een periode aan. Als je twijfelt over je config deel die dan nog even (in zijn geheel) hier (graag als quote, niet als code ivm de lengte van je post).

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Jammer, ik dacht echt de fout gevonden te hebben.
Ik zoek nog even verder!

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-09 17:34
Ochjee, rustig aan, komt goed.

Acties:
  • +2 Henk 'm!
De veiling van day ahead prijzen voor morgen is vertraagd:

Op de epex website:
Posted on 2025/08/01 | 12:46:14
[ExC_02]: Delay in Market Coupling Results publication
Dear Member,


Please be aware that the publication of the SDAC Market Coupling Results is delayed until further notice.

The Market Coupling Results will be published as soon as they are available.

If needed, another delay message will be sent out.
Last Update: 01 August 2025 (13:13:19 CET/CEST)

Posted on 2025/08/01 | 13:09:43
UMM_01a: Delay in final Market Coupling Results publication
Dear Member,

The SDAC Market Coupling process is delayed due to technical reasons or market issues.

Therefore, the publication of the final Market Coupling Results is delayed.
13:30 De prijzen voor morgen zijn beschikbaar.

[ Voor 30% gewijzigd door KC27 op 01-08-2025 13:36 . Reden: Nieuwe info ]

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Ik vind het wel leuk om hier eens in te duiken nu ik 2 stuks Marstek thuisaccu heb. Afgelopen maand heb ik met een paar automations gewerkt, om ze op basis van PV, prijs en tijd al dan niet op NOM, uit, of laden te zetten. Dat werkt aardig, maar ik wil ook DAO testen voordat ik een keuze maak waar ik mijn energie en tijd in stop ;)

Heb de berekeningen gedaan, en dan geeft hij netjes de waardes uit;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HOThX_HLZHwoZQqrWJr0_5KD3s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vc1ea94ItSk8VfiZ1kaYOrWD.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_IzeGAUxZRuus9L25E7PuYhIxbQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/16VRTkqawnAChqiAbNdo2DPG.png?f=fotoalbum_large

(inmiddels de cycle cost wat hoger gezet, want hij hoeft van mij niet elke dag de accu leeg te trekken omdat er een paar centen te verdienen zijn.)

Nu hoef ik dus eigenlijk alleen een automatisering (of 2) te maken die deze waardes intepeteert en daarmee de accu stuurt? Heeft iemand die al eens gemaakt? Ik zit vooral eventjes met de charge/discharge rate die positief kan zijn of negatief, terwijl de Marstek die waardes afzonderlijk heeft en daarbij de keuze tussen charge/discharge. Daar is dus nog een kleine conversieslag nodig.
edit; een beetje zoals hier: https://github.com/cornee...iscussioncomment-11695664
waarbij ik een soort
If value = negatief
then modus = discharge & set discharge current to value*-1

doe.

[ Voor 12% gewijzigd door _ferry_ op 01-08-2025 21:49 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 00:26

Dogooder

dus...

Ik heb momenteel de volgende automatisering draaien.
Waarbij default_mode NOM is. En de conversie naar charge en discharge limit wordt gedaan op basis van de helper entities van dao.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
alias: Battery Mode Control
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - input_boolean.battery_sim_deye_16x314ah_balance_switch
      - input_number.battery_sim_deye_16x314ah_power_feedin
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.battery_sim_deye_16x314ah_balance_switch
            state: "on"
        sequence:
          - target:
              entity_id: select.battery_sim_deye_16x314ah_battery_mode
            data:
              option: default_mode
            action: select.select_option
          - target:
              entity_id: number.battery_sim_deye_16x314ah_charge_limit
            data:
              value: 4.8
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id: number.battery_sim_deye_16x314ah_discharge_limit
            data:
              value: 4.8
            action: number.set_value
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.battery_sim_deye_16x314ah_balance_switch
            state: "off"
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
              states('input_number.battery_sim_deye_16x314ah_power_feedin')|float
              < 0 }}
        sequence:
          - target:
              entity_id: select.battery_sim_deye_16x314ah_battery_mode
            data:
              option: force_discharge
            action: select.select_option
          - target:
              entity_id: number.battery_sim_deye_16x314ah_discharge_limit
            data:
              value: >-
                {{
                (states('input_number.battery_sim_deye_16x314ah_power_feedin')|float
                | abs) /1000 }}
            action: number.set_value
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.battery_sim_deye_16x314ah_balance_switch
            state: "off"
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
              states('input_number.battery_sim_deye_16x314ah_power_feedin')|float
              > 0 }}
        sequence:
          - target:
              entity_id: select.battery_sim_deye_16x314ah_battery_mode
            data:
              option: force_charge
            action: select.select_option
          - target:
              entity_id: number.battery_sim_deye_16x314ah_charge_limit
            data:
              value: >-
                {{
                (states('input_number.battery_sim_deye_16x314ah_power_feedin')|float)/1000
                }}
            action: number.set_value
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.battery_sim_deye_16x314ah_balance_switch
            state: "off"
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
              states('input_number.battery_sim_deye_16x314ah_power_feedin')|float
              == 0 }}
        sequence:
          - target:
              entity_id: select.battery_sim_deye_16x314ah_battery_mode
            data:
              option: pause_battery
            action: select.select_option
          - target:
              entity_id: number.battery_sim_deye_16x314ah_charge_limit
            data:
              value: 0
            action: number.set_value
          - target:
              entity_id: number.battery_sim_deye_16x314ah_discharge_limit
            data:
              value: 0
            action: number.set_value
mode: single

Acties:
  • +2 Henk 'm!
Vanavond is de definitieve release gepubliceerd met direct laden van een electrische auto cq direct starten van een boiler of een huishoudelijk apparaat.

Dit zou in de changelog moeten staan (is helaas niet doorgekomen in de productie versie):
  • Clear error message when no data present from Nordpool
  • Supplement documentation instant start
  • Fixed report error second ev (reported by @DaBit)
  • Implemented instant start for boiler and machines
  • Energy needed to charge ev limited op 0 kWh as minimum
  • Correct error exceeding max grid power in partial first hour (reported by @sMoKeFiSh)
  • Only draw consumption/production of configured devices.
  • Implemented instant charging electric vehicle(s) (see DOCS.md)

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 17:58

Bravo

Second Best

_ferry_ schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 21:28:
Ik vind het wel leuk om hier eens in te duiken nu ik 2 stuks Marstek thuisaccu heb. Afgelopen maand heb ik met een paar automations gewerkt, om ze op basis van PV, prijs en tijd al dan niet op NOM, uit, of laden te zetten. Dat werkt aardig, maar ik wil ook DAO testen voordat ik een keuze maak waar ik mijn energie en tijd in stop ;)

Heb de berekeningen gedaan, en dan geeft hij netjes de waardes uit;
[Afbeelding]


[Afbeelding]

(inmiddels de cycle cost wat hoger gezet, want hij hoeft van mij niet elke dag de accu leeg te trekken omdat er een paar centen te verdienen zijn.)

Nu hoef ik dus eigenlijk alleen een automatisering (of 2) te maken die deze waardes intepeteert en daarmee de accu stuurt? Heeft iemand die al eens gemaakt? Ik zit vooral eventjes met de charge/discharge rate die positief kan zijn of negatief, terwijl de Marstek die waardes afzonderlijk heeft en daarbij de keuze tussen charge/discharge. Daar is dus nog een kleine conversieslag nodig.
edit; een beetje zoals hier: https://github.com/cornee...iscussioncomment-11695664
waarbij ik een soort
If value = negatief
then modus = discharge & set discharge current to value*-1

doe.
Op zich is het prima om de exacte waarden die DAO levert als instelling te gebruiken voor de batterijen. Maar dan is iedere actie dat je anders handelt dan DAO heeft ingeschat, een 'fout' waardoor je meer of minder (terug)levert en je teller op de gridaansluiting alsnog begint te lopen. Daarnaast zijn het uurgemiddelden die DAO aangeeft, het verbruik van je vaatwasser wordt gemiddeld opgevangen, maar niet de 2kW piek zelf. Oftewel, je levert het hele uur teveel terug, behalve bij de opwarmfase, dan neem je alsnog van het net af.
Dit is allemaal nog niet zo problematisch nu we nog kunnen salderen, wat bij een aantal dynamische aanbieders ook geldt voor de inkoop/verkoopkosten (Tibber, Zonneplan), maar niet bij een Frank Energie of ANWB, waarbij je voor elke afname een toeslag betaald.

Ik gebruik de uitkomsten van DOA om verschillende modi van de batterij aan te sturen:
- onder de -500 W -> maximaal ontladen, zulke uurwaarden haal ik niet voor het houden van de 0 met de basisload + apparaten
- -500W -1 of 1 - 500W -> batterij moet de NOM houden (dat kan hij zelf)
- 0 batterij inactief
- 500W - 1000W ->charge only
- meer dan 1000W -> maximaal laden

Hiermee wordt in mijn situatie voorkomen dat er door wijzigingen in het gebruik/de opwek die DAO niet had voorzien en niet extra kWh's over de gridmeter gaan.
Oh ja, mogelijk relevant, ik simuleer al met de tarieven van 2027 zonder EB op verkoop en met EB op inkoop.
alias: Zen 3.1 DAO
description: ""
triggers:
- trigger: time_pattern
minutes: "1"
- trigger: time_pattern
minutes: "31"
conditions: []
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.balanceer_grid_2
state: "on"
sequence:
- action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
enabled: false
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id:
- switch.battery_sim_zendure_3x_force_discharge
- switch.battery_sim_zendure_3x_force_charge
- switch.battery_sim_zendure_3x_charge_only
- switch.battery_sim_zendure_3x_discharge_only
- switch.battery_sim_zendure_3x_pause_battery
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.feedin_grid_dao
above: 1000
sequence:
- action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id:
- switch.battery_sim_zendure_3x_force_charge
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id:
- switch.battery_sim_zendure_3x_force_discharge
- switch.battery_sim_zendure_3x_charge_only
- switch.battery_sim_zendure_3x_discharge_only
- switch.battery_sim_zendure_3x_pause_battery

[...]
etcetera etcetera

Ioniq 6 LR Lounge 20"
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Bravo schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 14:29:
[...]

Op zich is het prima om de exacte waarden die DAO levert als instelling te gebruiken voor de batterijen. Maar dan is iedere actie dat je anders handelt dan DAO heeft ingeschat, een 'fout' waardoor je meer of minder (terug)levert en je teller op de gridaansluiting alsnog begint te lopen. Daarnaast zijn het uurgemiddelden die DAO aangeeft, het verbruik van je vaatwasser wordt gemiddeld opgevangen, maar niet de 2kW piek zelf. Oftewel, je levert het hele uur teveel terug, behalve bij de opwarmfase, dan neem je alsnog van het net af.
Dit is allemaal nog niet zo problematisch nu we nog kunnen salderen, wat bij een aantal dynamische aanbieders ook geldt voor de inkoop/verkoopkosten (Tibber, Zonneplan), maar niet bij een Frank Energie of ANWB, waarbij je voor elke afname een toeslag bepaald.

Ik gebruik de uitkomsten van DOA om verschillende modi van de batterij aan te sturen:
- onder de -500 W -> maximaal ontladen, zulke uurwaarden haal ik niet voor het houden van de 0 met de basisload + apparaten
- -500W -1 of 1 - 500W -> batterij moet de NOM houden (dat kan hij zelf)
- 0 batterij inactief
- 500W - 1000W ->charge only
- meer dan 1000W -> maximaal laden

Hiermee wordt in mijn situatie voorkomen dat er door wijzigingen in het gebruik/de opwek die DAO niet had voorzien en niet extra kWh's over de gridmeter gaan.
Oh ja, mogelijk relevant, ik simuleer al met de tarieven van 2027 zonder EB op verkoop en met EB op inkoop.


[...]
Goed punt, met de huidige automations draaien ze ook vaak NOM. Ik dacht dat de regeling daar ook vaak op stuurt, maar dat is zeker iets om rekening mee te houden. Uiteindelijk heb ik ze vooral voor de factor zelfvoorzienend (vorig jaar juli 110kw import, dit jaar 35). Niet per se om goedkoop in te kopen en duur te verkopen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 00:26

Dogooder

dus...

Zeker goed punt, iets wat ik ook zie. Maar ik zie met strategie minimal consumption ook heel vaak de balance switch (NOM) aan gaan.
Ik hoop dat ik met de nieuwe functie direct starten toch nog iets meer sturing kan meegeven aan DAO. Zodat als bv de boiler of de vaatwasser start ik dat kan detecteren in home assistant en kan meegeven aan DAO als direct starten.

Is die gedachtengang beetje correct?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:46
Ongetwijfeld zie ik wat over het hoofd, maar ik kan de getoonde winst van 0.71 Euro in het 'Home' scherm niet terugvinden in het Savings->cost overzicht. Wat is de relatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAfqwbYV9TSdU_Cx1esO6Xowirk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lr3VbKJlxeQAJ94jq4vjIiUE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hVFYL4Uh2XkGJJvU9ZPJaqMM1PQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cyM6P2HlWBx50O6RhlJGj5Iz.jpg?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:05
diamanten schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 18:12:
Ongetwijfeld zie ik wat over het hoofd, maar ik kan de getoonde winst van 0.71 Euro in het 'Home' scherm niet terugvinden in het Savings->cost overzicht. Wat is de relatie?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Geen directe relatie. Die €0,71 is voor de periode die je ziet in het home scherm, dus vanaf 18:00 t/m 23:00 de volgende dag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Torch1969 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 22:53:
[...]

Geen directe relatie. Die €0,71 is voor de periode die je ziet in het home scherm, dus vanaf 18:00 t/m 23:00 de volgende dag.
Bovendien:
  • in het savings-report is geen rekening gehouden met je cycle-kosten
  • in het savings-report wordt ook de waarde van de energie in je accu niet gewaardeerd

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mgroen81
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:22
Day Ahead Optimizer = DAO = 刀 = Katana = Japans zwaard

Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Vandaag is rond de middag de stroom vrijwel gratis, wek volop PV op, maar ondanks dat ik wat met de variabelen klooi, komt er geen berekening uit waarin hij de accu's volgooit, terwijl die aardig leeg zijn/waren. Terwijl dat toch een soort uitgangspunt moet zijn voor de Minimale teruglevering strategie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
_ferry_ schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 12:04:
Vandaag is rond de middag de stroom vrijwel gratis, wek volop PV op, maar ondanks dat ik wat met de variabelen klooi, komt er geen berekening uit waarin hij de accu's volgooit, terwijl die aardig leeg zijn/waren. Terwijl dat toch een soort uitgangspunt moet zijn voor de Minimale teruglevering strategie?
Wil je je settings en de log van berekening (loglevel info) hier delen. Liefst als quote dan nemen ze minder ruimte in. Als je dan binnen de quote er ook nog code haken omheen zet is het nog makkelijker lezen ook.
Zoiets:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
 2025-08-03 13:00:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.8.0.rc2
2025-08-03 13:00:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 03-08-2025 13:00:00
2025-08-03 13:00:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 03-08-2025 13:00:00 taak: calc_optimum
2025-08-03 13:00:00 info: Debug = False
2025-08-03 13:00:00 info: Zelf berekende baseload
2025-08-03 13:00:00 info: Start waarden: 
    uur                tijd    p_l    p_t   base  pv_ac  pv_dc
0    13 2025-08-03 13:00:00   0.14   0.14   0.32   3.91      0
1    14 2025-08-03 14:00:00   0.14   0.14   0.31   3.85      0
2    15 2025-08-03 15:00:00   0.14   0.14   0.27   3.52      0
3    16 2025-08-03 16:00:00   0.15   0.15   0.24   3.03      0
4    17 2025-08-03 17:00:00   0.15   0.15   0.46   2.44      0
5    18 2025-08-03 18:00:00   0.23   0.23   0.27   1.95      0
6    19 2025-08-03 19:00:00   0.26   0.26   0.18   0.01      0
7    20 2025-08-03 20:00:00   0.27   0.27   0.19   0.00      0
8    21 2025-08-03 21:00:00   0.26   0.26   0.20   0.00      0
9    22 2025-08-03 22:00:00   0.27   0.27   0.14   0.00      0
10   23 2025-08-03 23:00:00   0.25   0.25   0.14   0.00      0
11    0 2025-08-04 00:00:00   0.25   0.25   0.15   0.00      0
12    1 2025-08-04 01:00:00   0.23   0.23   0.34   0.00      0
13    2 2025-08-04 02:00:00   0.23   0.23   0.18   0.00      0
14    3 2025-08-04 03:00:00   0.24   0.24   0.48   0.00      0
15    4 2025-08-04 04:00:00   0.24   0.24   0.12   0.00      0
16    5 2025-08-04 05:00:00   0.25   0.25   0.12   0.01      0
17    6 2025-08-04 06:00:00   0.27   0.27   0.09   0.07      0
18    7 2025-08-04 07:00:00   0.28   0.28   0.20   0.15      0
19    8 2025-08-04 08:00:00   0.27   0.27   0.24   0.75      0
20    9 2025-08-04 09:00:00   0.27   0.27   0.29   1.34      0
21   10 2025-08-04 10:00:00   0.24   0.24   0.27   1.87      0
22   11 2025-08-04 11:00:00   0.21   0.21   0.31   2.24      0
23   12 2025-08-04 12:00:00   0.16   0.16   0.34   2.09      0
24   13 2025-08-04 13:00:00   0.15   0.15   0.30   2.40      0
25   14 2025-08-04 14:00:00   0.15   0.15   0.38   2.52      0
26   15 2025-08-04 15:00:00   0.15   0.15   0.31   2.31      0
27   16 2025-08-04 16:00:00   0.16   0.16   0.27   1.75      0
28   17 2025-08-04 17:00:00   0.19   0.19   0.66   1.62      0
29   18 2025-08-04 18:00:00   0.23   0.23   0.21   1.40      0
30   19 2025-08-04 19:00:00   0.25   0.25   0.22   0.07      0
31   20 2025-08-04 20:00:00   0.25   0.25   0.18   0.04      0
32   21 2025-08-04 21:00:00   0.24   0.24   0.18   0.03      0
33   22 2025-08-04 22:00:00   0.23   0.23   0.15   0.01      0
34   23 2025-08-04 23:00:00   0.21   0.21   0.14   0.01      0
2025-08-03 13:00:00 info: No reduced hours applied for Accu1
2025-08-03 13:00:00 info: Startwaarde SoC Accu1: 50.5%
2025-08-03 13:00:00 info: 

2025-08-03 13:00:00 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2025-08-03 13:00:00 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 13 en 23 uur

2025-08-03 13:00:00 info: Instellingen voor laden van EV: Golf GTE
2025-08-03 13:00:00 info: Direct laden is uit
2025-08-03 13:00:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-08-03 13:00:00 info:    0.00    0.90    0.00    0.00
2025-08-03 13:00:00 info:    6.00    0.90    1.38    1.24
2025-08-03 13:00:00 info:   10.00    0.95    2.30    2.18
2025-08-03 13:00:00 info: Capaciteit accu: 6.3 kWh
2025-08-03 13:00:00 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-08-03 13:00:00 info: Klaar met laden op: 04-08-2025 10:00:00
2025-08-03 13:00:00 info: Huidig laadniveau: 83.9 %
2025-08-03 13:00:00 info: Gewenst laadniveau:100.0 %
2025-08-03 13:00:00 info: Marge voor het laden: 0 %
2025-08-03 13:00:00 info: Locatie: home
2025-08-03 13:00:00 info: Ingeplugged:True
2025-08-03 13:00:00 info: Benodigde energie: 1.0142999999999995 kWh
2025-08-03 13:00:00 info: Tijd nodig om te laden: 0.46 uur
2025-08-03 13:00:00 info: Afgerond naar hele uren: 1
2025-08-03 13:00:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-08-03 13:00:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-08-03 13:00:00 info: Opladen wordt ingepland tussen 2025-08-03 13:00:00 en 2025-08-04 10:00:00

2025-08-03 13:00:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland

2025-08-03 13:00:00 info: Apparaat wasmachine direct starten staat uit
2025-08-03 13:00:00 info: Apparaat wasmachine met programma 'kleur 30 graden' wordt ingepland tussen 2025-08-03 13:00 en 2025-08-03 19:00.
2025-08-03 13:00:00 info: Apparaat vaatwasser direct starten staat uit
2025-08-03 13:00:00 info: Apparaat vaatwasser met programma 'eco' wordt ingepland tussen 2025-08-04 01:00 en 2025-08-04 06:00.
2025-08-03 13:00:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-08-03 13:00:00 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-08-03 13:00:00 info: Niet geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -3.81 
2025-08-03 13:00:00 info: Geoptimaliseerd, kosten met day ahead tarieven: -5.76 
2025-08-03 13:00:00 info: Levering: 22.83  (kWh)
2025-08-03 13:00:00 info: Waarde boiler om 23 uur: 0.70 kWh
2025-08-03 13:00:00 info: In- en uitgaande energie per uur batterij Accu1
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
    13   4.80  92.00   4.42   0.00   4.42  97.00   4.28  89.24  64.32
    14   4.80  92.00   4.42   0.00   4.42  97.00   4.28  89.24  78.14
    15   3.60  93.40   3.36   0.00   3.36  97.00   3.26  90.60  88.66
    16   2.40  94.90   2.28   0.00   2.28  97.00   2.21  92.05  95.78
    17   1.41  95.32   1.35   0.00   1.35  97.00   1.31  92.46 100.00
    18   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
    19  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  91.59
    20  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  83.18
    21  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  74.77
    22  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  66.36
    23   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  66.36
     0   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  66.36
     1   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  66.36
     2   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  66.36
     3   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  66.36
     4   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  66.36
     5  -0.43  95.40  -0.45   0.00  -0.45  97.00  -0.46  92.54  64.86
     6  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  56.45
     7  -3.60  93.40  -3.85   0.00  -3.85  97.00  -3.97  90.60  43.64
     8  -3.60  93.40  -3.85   0.00  -3.85  97.00  -3.97  90.60  30.82
     9  -3.60  93.40  -3.85   0.00  -3.85  97.00  -3.97  90.60  18.00
    10   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  18.00
    11   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  18.00
    12   3.60  93.40   3.36   0.00   3.36  97.00   3.26  90.60  28.52
    13   4.80  92.00   4.42   0.00   4.42  97.00   4.28  89.24  42.34
    14   4.80  92.00   4.42   0.00   4.42  97.00   4.28  89.24  56.16
    15   4.80  92.00   4.42   0.00   4.42  97.00   4.28  89.24  69.97
    16   3.60  93.40   3.36   0.00   3.36  97.00   3.26  90.60  80.50
    17   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  80.50
    18  -1.20  95.50  -1.26   0.00  -1.26  97.00  -1.30  92.64  76.32
    19  -3.60  93.40  -3.85   0.00  -3.85  97.00  -3.97  90.60  63.50
    20  -3.60  93.40  -3.85   0.00  -3.85  97.00  -3.97  90.60  50.68
    21  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  42.27
    22  -2.40  94.90  -2.53   0.00  -2.53  97.00  -2.61  92.05  33.86
    23   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  33.86
Totaal   2.19     --  -2.89   0.00  -2.89     --  -5.16     --       
2025-08-03 13:00:02 info: Berekende prognoses: 
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem   mach
 13.00    4.80     0.00   2.08   0.00   0.32   0.00   0.00   0.00   3.91   0.28   -0.00  42.90   0.88
 14.00    4.80     0.00   4.37   0.00   0.31   1.69   0.00   1.07   3.85   0.59   -0.00  63.00   0.35
 15.00    3.60     0.00   0.35   0.00   0.27   0.00   0.00   0.00   3.52   0.05   -0.00  62.50   0.00
 16.00    2.40     0.00   0.00   0.39   0.24   0.00   0.00   0.00   3.03   0.00   -0.06  62.00   0.00
 17.00    1.41     0.00   0.00   0.57   0.46   0.00   0.00   0.00   2.44   0.00   -0.09  61.50   0.00
 18.00    0.00     0.00   0.00   1.68   0.27   0.00   0.00   0.00   1.95   0.00   -0.38  61.00   0.00
 19.00    0.00     2.40   0.00   2.24   0.18   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.58  60.50   0.00
 20.00    0.00     2.40   0.00   2.21   0.19   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.60  60.00   0.00
 21.00    0.00     2.40   0.00   2.19   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.58  59.50   0.00
 22.00    0.00     2.40   0.00   2.26   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.60  59.00   0.00
 23.00    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  58.50   0.00
  0.00    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  58.00   0.00
  1.00    0.00     0.00   1.96   0.00   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.46   -0.00  57.50   1.62
  2.00    0.00     0.00   0.93   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.22   -0.00  57.00   0.75
  3.00    0.00     0.00   0.48   0.00   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  56.50   0.00
  4.00    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  56.00   0.00
  5.00    0.00     0.43   0.00   0.32   0.12   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.08  55.50   0.00
  6.00    0.00     2.40   0.00   2.37   0.09   0.00   0.00   0.00   0.07   0.00   -0.63  55.00   0.00
  7.00    0.00     3.60   0.00   3.55   0.20   0.00   0.00   0.00   0.15   0.00   -0.98  54.50   0.00
  8.00    0.00     3.60   0.00   4.11   0.24   0.00   0.00   0.00   0.75   0.00   -1.13  54.00   0.00
  9.00    0.00     3.60   0.00   4.65   0.29   0.00   0.00   0.00   1.34   0.00   -1.25  53.50   0.00
 10.00    0.00     0.00   0.00   1.60   0.27   0.00   0.00   0.00   1.87   0.00   -0.39  53.00   0.00
 11.00    0.00     0.00   0.00   1.93   0.31   0.00   0.00   0.00   2.24   0.00   -0.40  52.50   0.00
 12.00    3.60     0.00   1.85   0.00   0.34   0.00   0.00   0.00   2.09   0.30   -0.00  52.00   0.00
 13.00    4.80     0.00   2.70   0.00   0.30   0.00   0.00   0.00   2.40   0.41   -0.00  51.50   0.00
 14.00    4.80     0.00   2.66   0.00   0.38   0.00   0.00   0.00   2.52   0.39   -0.00  51.00   0.00
 15.00    4.80     0.00   2.79   0.00   0.31   0.00   0.00   0.00   2.31   0.41   -0.00  50.50   0.00
 16.00    3.60     0.00   2.12   0.00   0.27   0.00   0.00   0.00   1.75   0.34   -0.00  50.00   0.00
 17.00    0.00     0.00   0.00   0.95   0.66   0.00   0.00   0.00   1.62   0.00   -0.18  49.50   0.00
 18.00    0.00     1.20   0.00   2.39   0.21   0.00   0.00   0.00   1.40   0.00   -0.54  49.00   0.00
 19.00    0.00     3.60   0.00   3.45   0.22   0.00   0.00   0.00   0.07   0.00   -0.86  48.50   0.00
 20.00    0.00     3.60   0.00   3.46   0.18   0.00   0.00   0.00   0.04   0.00   -0.85  48.00   0.00
 21.00    0.00     2.40   0.00   2.24   0.18   0.00   0.00   0.00   0.03   0.00   -0.53  47.50   0.00
 22.00    0.00     2.40   0.00   2.26   0.15   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.52  47.00   0.00
 23.00    0.00     0.00   0.13   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.01   0.03   -0.00  46.50   0.00
Totaal   38.61    36.43  22.83  44.82   8.86   1.69   0.00   1.07  39.40   3.70  -11.23          3.60
2025-08-03 13:00:02 info: Winst: € 1.94
2025-08-03 13:00:02 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-08-03 13:00:02 info: Boiler opwarmen niet geactiveerd
2025-08-03 13:00:02 info: Inzet-factor laden Golf GTE per stap
2025-08-03 13:00:02 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Golf GTE:
2025-08-03 13:00:02 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-08-03 13:00:02 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-08-03 13:00:02 info: - positie: home
2025-08-03 13:00:02 info: - ingeplugd: True
2025-08-03 13:00:02 info: Evaluatie status laden Golf GTE op 2025-08-03 13:00
2025-08-03 13:00:02 info: - schakelaar laden: off
2025-08-03 13:00:02 info: - aantal ampere: 0.0
2025-08-03 13:00:02 info: Grid set point: 2079.0 W
2025-08-03 13:00:02 info: Cycle cost Accu1: 0.74 euro
2025-08-03 13:00:02 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu1: 4800 W
2025-08-03 13:00:02 info: Balanceren: False
2025-08-03 13:00:02 info: Vermogen uit batterij: -4416W
2025-08-03 13:00:02 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-08-03 13:00:02 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 4416W
2025-08-03 13:00:02 info: Waarde SoC na eerste uur: 64.3%
2025-08-03 13:00:02 info: Apparaat: wasmachine
2025-08-03 13:00:02 info: Programma: kleur 30 graden
2025-08-03 13:00:02 info: Start op 2025-08-03 13:30
2025-08-03 13:00:02 info: Is klaar op 2025-08-03 15:00
2025-08-03 13:00:02 info: Apparaat: vaatwasser
2025-08-03 13:00:02 info: Programma: eco
2025-08-03 13:00:02 info: Start op 2025-08-04 01:00
2025-08-03 13:00:02 info: Is klaar op 2025-08-04 03:00
En met een grafiek erbij is het nog makkelijker puzzelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SgfJfdi2a7c6U0P3JJ5weI54q4E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/024tj8fHfZSEaKuqm7amzkOP.png?f=fotoalbum_large

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer

Pagina: 1 ... 10 ... 16 Laatste