• peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
jumjum schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:58:
...met 100 liter buffer vat in de retour leiding, geen extra pomp nodig...
Klopt, alleen als je een buffervat tussen aanvoer én retour hebt (hydaulisch gescheiden) dan is er een extra pomp nodig om het water door de radiatoren te pompen. Jij hebt een vat in serie met de retour wat een verstandige en efficiënte oplossing is.
Vind de stroom snelheid zo laag
Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huis :).

Ik regel ook weersafhankelijk en zorg dat de "uit want te warm" temperatuur op de thermostaat (net) niet gehaald wordt dus dan blijft de Altherma 4 lekker doordraaien op minimaal vermogen. Bij mij op 500 W elektrisch want ik heb de 12 kW nominaal versie. Ik zie een COP = 6 wat meer is dan op de datasheet beloofd (COP = 5) dus ik ben :*) 8)

Het buffervat zou goed geïsoleerd moeten zijn en in dat geval zou ik verwachten dat de verliezen klein (verwaarloosbaar) zijn. En als het buffervat in een ruimte staat die je warm wilt hebben werkt ie gewoon als een radiator dus dan verlies je "niks" :)

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
peterpv schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:30:
[...]

Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huis :).
Dank voor je reactie @peterpv

Fijn te lezen dat de Dela T de stroom snelheid beinvloed had al zo'n vermoede. 8 lijkt mij ook een goede waarde hier, zit nu rond de 7 maar het is nog niet echt koud. Houdt dit even in de gaten.

ik heb 10 jaar geleden een bioscoop en extra kamer bijgebouwd op het garage dak. De radiator's van beide kamers heb ik 3x te groot geplaatst met thermostaat kraan. Dit omdat het ook prima paste. Afgelopen 4 winters met een hybride warmtepomp gestookt op op behoorlijk lage temperatuur (42c bij -4) dat ging overal goed alleen de studie kamer werdt maar 19c. Boven de werkplek een infrarood paneel geplaatst, dat voldeed.

Maar deze zomer bij de nieuwe daikin ook alle radiator ventielen laten vervangen voor Danfoss Dynamic Valve. Deze worden per kamer berekend en ingesteld. Nu hebben alle radiatoren als het goed is dezelfde druk. Nu naar 4 weken lijkt alles prima te werken de werk kamer en bioscoop zijn netjes 21c. (door saldering stoken we dit jaar nog voor nop.....)

De COP schommelt nu ook tussen 5,2 en de 6.

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 25-11 15:58

jorammeke

OpperPrutser

peterpv schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:30:
[...]

Ik regel ook weersafhankelijk en zorg dat de "uit want te warm" temperatuur op de thermostaat (net) niet gehaald wordt dus dan blijft de Altherma 4 lekker doordraaien op minimaal vermogen. Bij mij op 500 W elektrisch want ik heb de 12 kW nominaal versie. Ik zie een COP = 6 wat meer is dan op de datasheet beloofd (COP = 5) dus ik ben :*) 8)
Hoe krijg je het zo dat hij het net niet haalt? Hier koelt het ook eerst te ver af om vervolgens met een flinke opslinger weer aan de gang te gaan. Pas na een poosje staat de unit rond de 310 watt te pruttelen. Misschien [1.10] Hysterese verkleinen, staat nu op 0.5 graden.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
jorammeke schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:48:
[...]Hoe krijg je het zo dat hij het net niet haalt?
Door de stooklijn te verlagen, je wilt dat het niet zo warm wordt dat de thermostaat de Wp uit zet. Dat kun je bereiken door te zorgen dat het water naar de radiatoren niet te warm wordt.
En dat kun je doen door de stooklijn te verlagen. In kleine stapjes! Bijvoorbeeld met 1 graad
en het dan minstens een dag aankijken. Bedenk wel dat als het zonnig is en de zon je huis opwarmt het wel normaal is dat de thermostaat de WP uit zet.
Hier koelt het ook eerst te ver af om vervolgens met een flinke opslinger weer aan de gang te gaan. Pas na een poosje staat de unit rond de 310 watt te pruttelen. Misschien [1.10] Hysterese verkleinen, staat nu op 0.5 graden.
Die Hysterese van de kamerthermostaat staat bij mij ook op 0.5 graden, ik zou hem niet verkleinen omdat je dan snel aan/uit schakelen zou kunnen krijgen.

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 16:12
jorammeke schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:48:
[...]

Hoe krijg je het zo dat hij het net niet haalt? Hier koelt het ook eerst te ver af om vervolgens met een flinke opslinger weer aan de gang te gaan. Pas na een poosje staat de unit rond de 310 watt te pruttelen. Misschien [1.10] Hysterese verkleinen, staat nu op 0.5 graden.
Het genoemde "net niet haalt" zie ik ook als onmogelijk. Straks wordt er gekookt en staat er zo wie zo een oven aan van 3000 Wh en dat verwarmt mee. Die oven staat ook nog aan voor brood of gebak maken. Die 1.10 is plus en min een halve graad. Dat wordt goed gepraat door Daikin/ installateur omdat ie anders zou gaan pendelen. De definitie pendelen is omstreden de ene zegt maximaal 1 x per dag aan/ uit en de ander 1 x per uur. Helaas kun je die hysterese niet met een 1 op 1 apparaat verkleinen maar ik denk dat er wel gebruikers zijn die een alternatieve regelaar aan/ uit zonder modulatie plaatsen met een hysterese naar wens, dus vanaf 0,1 graden. Als Daikin slim was geweest dan was de hysterese vrij instelbaar en beperk je het aantal start/ stops van de compressor met een telwerk. Het is absoluut onmogelijk om de ruimte hysterese van plus en min een halve graad te verkleinen indien je de modulatie wilt behouden. Of in de app de gewenste temperatuur, na enige tijd stop compressor, kortstondig verhogen met halve graad.

[ Voor 18% gewijzigd door Gert12 op 05-11-2026 15:45 ]


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 25-11 15:58

jorammeke

OpperPrutser

Wat Gert12 zegt, lijkt mij ook lastig. De hysterese is trouwens met stappen van 0.1 in te stellen, maar vanaf 0.5 of hoger. Schiet dus niet op. Nu lees ik net dat de instelling sowieso niet veel doet.
Bij mij staat [1.12] Op 0:Aanvoerwater. Dus misschien moet ik die juist op 2: kamer zetten. Wellicht dat hij dan wat sneller ingrijpt. Ik zie nu namelijk wel dat hij vaak even wat water rond pompt maar verder niet verwarmt.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 16:12
jorammeke schreef op donderdag 5 november 2026 @ 15:52:
Wat Gert12 zegt, lijkt mij ook lastig. De hysterese is trouwens met stappen van 0.1 in te stellen, maar vanaf 0.5 of hoger. Schiet dus niet op. Nu lees ik net dat de instelling sowieso niet veel doet.
Bij mij staat [1.12] Op 0:Aanvoerwater. Dus misschien moet ik die juist op 2: kamer zetten. Wellicht dat hij dan wat sneller ingrijpt. Ik zie nu namelijk wel dat hij vaak even wat water rond pompt maar verder niet verwarmt.
1.12 is Bediening. Sneller ingrijpen alleen de externe aan/ uit regelaars zonder modulatie. Dus regelaars zonder het Madoka protocol. Als de omstandigheden in de woning erg stabiel zijn c.q. er geen tijdelijke bijkomende verwarming zoals een oven is kun je kijken wat het effect is van de Delta T cv water verhogen. Dus retour water kouder waardoor er uitstel is van bereiken ingestelde kamertemperatuur plus halve graad. De pompsnelheid is dan lager. In dat geval blijft de stooklijn ongewijzigd. Maar het beste zou zijn de minimale hysterese van de Madoka plus en min een halve graad te kunnen verkleinen. Voordelen: bij tijdelijk zonneschijn of gebruik oven koelt het daarna niet ontoelaatbaar af. Ook is het genoemde door pruttelen onmogelijk o.a. in het weekend worden er extra ruimtes verwarmt ivm meerdere huis genoten. Om die extra ruimtes extra 5 dagen per week te verwarmen ivm. genoemd pruttelen is onnodig stroom verbruik. Als alternatief wordt regelmatig de gewenste temperatuur aangepast waardoor de hysterese kleiner dan plus en min een halve graad wordt. Omslachtig maar om modulatie te behouden is deze oplossing gekozen.

[ Voor 53% gewijzigd door Gert12 op 07-11-2026 15:45 ]


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 16:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DA8r_lFXTqUJvFyDJL20kx2JtHs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OGcU8aAbHpJNleMBNyvKFSxi.png?f=fotoalbum_large Vandaag een stabiele dag, weinig zon, geen andere beïnvloeden. Het lukt de Madoka om de temperatuur binnen de minimale hysterese te houden. Het piekje is van SWW.

  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 25-11 07:51
Is hier iemand die het 8kW model heeft en het opgenomen vermogen monitort? Tot welke waarde qua opgenomen vermogen moduleert de warmtepomp terug?

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


  • altanozlu7
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19:50
luckremers schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:16:
Is hier iemand die het 8kW model heeft en het opgenomen vermogen monitort? Tot welke waarde qua opgenomen vermogen moduleert de warmtepomp terug?
In september kon je met 210 W maar liefst 1120 W aan warmte krijgen. Tegenwoordig is 420 W het minimum dat ik kan vinden.

Ik heb 8 kW model en vloerverwarming.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KPpBe2vY_gwAPeBa3yDtzscvqDI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4NvjPK1krJtaEWLJzsVNJUa0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_dvFhQhnw0QAUdv9DbriNweGOQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FWiIe77jf9onF8KljJ2Yopuo.png?f=fotoalbum_large

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
@luckremers

mijn 10kW moduleert terug tot 379 Watt, gemeten met bruto produktie meter

[ Voor 9% gewijzigd door jumjum op 11-11-2026 22:21 ]


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 25-11 15:58

jorammeke

OpperPrutser

Hier ook een 8kW model met vloerverwarming en een Shelly er tussen. Het laagst wat ik gezien heb is ~300W. Bij het starten zie je hem wel altijd eerst flink oplopen en daar na langzaam terug zakken en tokkelt de wp rustig een paar uur rond de 300W. Op dagen als vandaag (~3 graden) ergens tussen de 400 en 500 W.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22:33
jorammeke schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:25:
Hier ook een 8kW model met vloerverwarming en een Shelly er tussen. Het laagst wat ik gezien heb is ~300W. Bij het starten zie je hem wel altijd eerst flink oplopen en daar na langzaam terug zakken en tokkelt de wp rustig een paar uur rond de 300W. Op dagen als vandaag (~3 graden) ergens tussen de 400 en 500 W.
Dat ligt natuurlijk helemaal aan wat je aanvoerwatertemperatuur is. Bij de 1 zal dat 27 graden zijn en bij de ander 31.

Mijn laagste vermogen 10kW is 300W

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21:32
Die (minimale) lage verbruikswaarden laten dus wel zien dat de 4 serie (10-12-14) enorm verbetert zijn ten opzichte van de 3 serie.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
Rojado schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:20:
Die (minimale) lage verbruikswaarden laten dus wel zien dat de 4 serie (10-12-14) enorm verbetert zijn ten opzichte van de 3 serie.
Klopt, dat heeft de Altherma 4 serie volgens mij vooral te danken aan:
1) R290, Propaan als koudemiddel (in tegenstelling tot Altherma 3 welke R32 gebruikt)
2) Grotere verdamper (lucht-koelmiddel warmtewisselaar)

Als je het Internet afstruint naar de Warmtepompen met de hoogste efficientie (COP)
dan zijn dat steevast warmtepompen met Propaan en een grote verdamper.

Of bedoelde je misschien het laagste minimale vermogen :+ (~500 Watt op mijn A4 12 kW model)

[ Voor 10% gewijzigd door peterpv op 12-11-2026 21:38 ]


  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 13-11 16:43
B2 schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:57:
Gebruiken jullie een buffervat? Ik heb nu een offerte voor een Altherma 4, met een 100 liter buffervat voor defrosts. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de Altherma 4 geen buffervat nodig zou hebben hiervoor. Ik heb ongeveer 100 liter water in mijn radiatoren systeem, thermosstaatkranen staan altijd op de meest open stand. De woonkamer heeft ongeveer 30 liter, en daar zitten ‘gewone’ kranen op die altijd volledig open staan.

Ergens denk ik dan geen buffervat nodig te hebben of is het wel aan te raden?
Mijn wens en die van Daikin was wel een buffervat. (Wij hebben radiatoren, met doorgaans ruim 50L altijd openstaan). Onze eigenwijze installateur had dit ook gepland, maar bij installatie vervolgens niet gedaan. Resultaat was dat de woonkamer bij een defrost duidelijk kouder werd, op een losse thermometer tot 2 graden lager. De Madoka reageert langzaam, dus die had nergens last van. Uiteindelijk na juridische druk is er een buffer van 25 liter bijgeplaatst. De eerste defrost moet denk ik nog niet komen, dus het resultaat weten we nog niet.

  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 22:21
jugo6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:06:
[...]
Resultaat was dat de woonkamer bij een defrost duidelijk kouder werd, op een losse thermometer tot 2 graden lager. De Madoka reageert langzaam
Iets met overdrijven….. er is geen huis te vinden waar tijdens een defrost de ruimte temperatuur met 2 graden zakt, of je moet in een open schuur wonen. In een huis met een beetje isolatie zakt het waarschijnlijk nog niet in 24uur zo ver.

Maar als je een buffervat in je offerte hebt staan moet je die natuurlijk gewoon krijgen.

[ Voor 8% gewijzigd door Minimalist1 op 13-11-2026 14:01 ]


  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 13-11 16:43
Minimalist1 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:55:
[...]

Iets met overdrijven….. er is geen huis te vinden waar tijdens een defrost de ruimte temperatuur met 2 graden zakt, of je moet in een open schuur wonen. In een huis met een beetje isolatie zakt het waarschijnlijk nog niet in 24uur zo ver.

Maar als je een buffervat in je offerte hebt staan moet je die natuurlijk gewoon krijgen.
Leuk dat je er ook bij was om het te ervaren. 2 graden onder doeltemperatuur (20). De warmtepomp slaat aan onder 19.5, gaat vervolgens in defrost. Even later geeft de Madoka 19 aan, maar de losse thermometer 17.9, heb ik nog foto's van En je voelt een koude trek door de huiskamer. Huis label A/B ongeveer. Mijn installateur weet het ook altijd beter, maar heeft na een jaar dus nog steeds niet een werkend product opgeleverd.

  • RogerSch
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 02:18
jugo6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:08:
[...]

Leuk dat je er ook bij was om het te ervaren. 2 graden onder doeltemperatuur (20). De warmtepomp slaat aan onder 19.5, gaat vervolgens in defrost. Even later geeft de Madoka 19 aan, maar de losse thermometer 17.9, heb ik nog foto's van En je voelt een koude trek door de huiskamer. Huis label A/B ongeveer. Mijn installateur weet het ook altijd beter, maar heeft na een jaar dus nog steeds niet een werkend product opgeleverd.
Maar wat geeft je losse thermometer aan als de Madoka 20 graden weergeeft en bevindt de losse thermometer in de buurt van de Madoka?

  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 22:21
jugo6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:08:
[...]
Leuk dat je er ook bij was om het te ervaren.
Zelfs als je er niet bij bent kan je overdrijven natuurlijk herkennen….. je huis wordt nooit ineens 2 graden kouder door een defrost natuurlijk.

Dat je installateur niet even je Madoka heeft geijkt is natuurlijk een misser. Maar dat kan je ook prima zelf. Standaard functie in je instellingen. Zet dan gelijk ook even de blauwe led uit en je hebt gewoon een Madoka die wel altijd de correcte temperatuur aangeeft. Ding is verder ook helemaal niet langzaam zoals jij zegt, er zijn zelfs mensen die klagen dat als ze even de oven aanzetten de Madoka al reageert.

Dus je gaat met een hele lange defrost hooguit een half graadje verschil zien. 2 graden is niets meer dan overdrijven.

En in situaties waar je defrosts kan verwachten is het natuurlijk ook niet heel slim om je warmtepomp lang uit te laten gaan en dan precies op het verkeerde moment aan te laten slaan. Gewoon laten draaien dat ding als het rond het vriespunt gaat zijn, en als het dan te warm wordt is je stooklijn te hoog.

Kortom, zelf wat kennis hoe je om moet gaan met je installatie en zelf een goede stooklijn zoeken is zinvoller dan alleen klagen over je installateur. En ja, dat zijn vaak ook prutsers….

[ Voor 23% gewijzigd door Minimalist1 op 13-11-2026 22:31 ]


  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
Zijn er mensen die hun Altherma 4 op weersafhankelijk met Aanvoer temperatuur regelen en radiatoren hebben.

Heb zelf sinds 1 Juni de 10kW met 100liter buffervat, 16 radiatoren en een kleine 9m2 vloerverwarming in de badkamer. Alle radiatoren voorzien van Danfos RA-DV pneumatische ventielen (waterzijdig geregeld) en thermostaat kranen. In de huiskamer zitten 9 speedfan fans met ieder 3 fan's onder de T22 radiatoren. Deze heb ik van de zomer gebruikt toen ik het huis koelde met de Daikin. Momenteel gebruik ik de fannetjes niet ze zijn niet nodig.

In de documentatie zie je staan Delta T:

Radiatoren 10 - 20graden

WP converctor 3 - 10graden

Vloerverwarming 3 - 10 graden

Heb momenteel de Delta T op 6 graden staan en de weersafhankelijke kromme van 25 tot 42 graden water, bij 18 tot -4 graden buiten. Momenteel is water aanvoer rond de 35-36 graden met delta T van 6 graden. Ik regel dehele dag met dezelfde instelling, ik compenseer als het ware de afkoeling van het huis. Het wordt overal prima warm in huis. Huiskamer en 2 werkkamers boven op 21c.

Heeft er iemand kennis over het verschil van regeling op de Daikin tussen radiatoren en WP convectoren? Ondanks dat Daikin schrijft radiatoren tussen 10-20c werkt de 6c gewoon. Met Home Assist kan ik prima volgen dat hij doet wat hij moet doen.

Ik heb optie 1.11 nu op WP convectoren staan en de regeling lijkt wat rustiger te reageren als dat hij op radiatoren staat.

Heeft iemand hier ervaring mee, ben zeer benieuwd naar reacties?

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 22:45
jumjum schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:06:
Zijn er mensen die hun Altherma 4 op weersafhankelijk met Aanvoer temperatuur regelen en radiatoren hebben.

Heb zelf sinds 1 Juni de 10kW met 100liter buffervat, 16 radiatoren en een kleine 9m2 vloerverwarming in de badkamer. Alle radiatoren voorzien van Danfos RA-DV pneumatische ventielen (waterzijdig geregeld) en thermostaat kranen. In de huiskamer zitten 9 speedfan fans met ieder 3 fan's onder de T22 radiatoren. Deze heb ik van de zomer gebruikt toen ik het huis koelde met de Daikin. Momenteel gebruik ik de fannetjes niet ze zijn niet nodig.

In de documentatie zie je staan Delta T:

Radiatoren 10 - 20graden

WP converctor 3 - 10graden

Vloerverwarming 3 - 10 graden

Heb momenteel de Delta T op 6 graden staan en de weersafhankelijke kromme van 25 tot 42 graden water, bij 18 tot -4 graden buiten. Momenteel is water aanvoer rond de 35-36 graden met delta T van 6 graden. Ik regel dehele dag met dezelfde instelling, ik compenseer als het ware de afkoeling van het huis. Het wordt overal prima warm in huis. Huiskamer en 2 werkkamers boven op 21c.

Heeft er iemand kennis over het verschil van regeling op de Daikin tussen radiatoren en WP convectoren? Ondanks dat Daikin schrijft radiatoren tussen 10-20c werkt de 6c gewoon. Met Home Assist kan ik prima volgen dat hij doet wat hij moet doen.

Ik heb optie 1.11 nu op WP convectoren staan en de regeling lijkt wat rustiger te reageren als dat hij op radiatoren staat.

Heeft iemand hier ervaring mee, ben zeer benieuwd naar reacties?
Ik gebruik nu een jaar de 10 kW-versie van de warmtepomp, in combinatie met een buffervat van 100 liter dat in serie is aangesloten en 12 radiatoren.

De verwarmingsmodus staat ingesteld op weersafhankelijk. De stooklijn is ingesteld op 47 °C bij een buitentemperatuur van -7 °C en 26 °C bij 16 °C. De Delta-T voor verwarming staat op 8 °C. Bij het afgiftesysteem is gekozen voor radiatoren.

De Madoka-thermostaat in de woonkamer staat continu ingesteld op 21 °C, met een hysterese van 0,5 °C. Dit betekent dat de warmtepomp uitschakelt bij 21,5 °C en weer inschakelt zodra de temperatuur daalt naar 20,5 °C.

Dankzij de ingestelde stooklijn blijft de temperatuur in de woonkamer tussen de 20 en 21 °C. De woonkamer ligt echter op het zuiden. Zodra de zon naar binnen schijnt, loopt de temperatuur al snel op tot boven de 21,5 °C. Hierdoor schakelt de warmtepomp uit.

Sinds softwareversie 4.2.0 is het mogelijk om bij radiatoren de Delta-T voor verwarming in te stellen tussen 3 en 20 °C.

Daarnaast is het met deze softwareversie mogelijk om de opwarmefficiëntie voor warm tapwater in te stellen. Ik heb deze instelling op ECO gezet. In de documentatie staat een korte uitleg van de drie beschikbare mogelijkheden.

https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/configuration-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/epbx10a9w/EPBX07(U)A.EPBX(U)10A4V.EPBX10A9W.EPBX14A4V.EPBX(U)14A9W.EPSX(B)07A.EPSX(B)10A.EPSX(B)14A.EPVX07(U)A.EPVX(10.14)(U)A4V.EPVX(10.14)A9W_Configuration%20reference%20guide.MMI%20v4.0.0=P7_4PNL773396-1D_Dutch.pdf

Bij de instelling voor het afgiftesysteem wordt helaas alleen informatie gegeven over de maximaal instelbare temperatuur en het bereik van de Delta-T. Een verdere toelichting op de werking en de invloed van deze instelling ontbreekt.

Daikin Altherma 4 EPSK10ARW1 + EPBX10A9W + 300 liter SWW; Enphase 7600 Wp Noord


  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
@duinmunt Dank voor je antwoord
zie op blz 92 dat de delta T grens voor radiatoren nu op 3-20 graden is gezet ipv 10-20 graden.

Op blz 93 opmerkingen staat iets over de gemiddelde afgevertemp. maar juist niet voor WP convector, ga er maar van uit dat dat gelijk is aan het vloer verw. voorbeeld :-(

Je schreef: Sinds softwareversie 4.2.0 is het mogelijk om bij radiatoren de Delta-T voor verwarming in te stellen tussen 3 en 20 °C.

Ik kan dat niet vinden in het boek kun je de blz misschien aangeven.?

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 22:45
Voor elk type afgiftesysteem geldt:

Gemiddelde afgevertemperatuur = aanvoerwatertemperatuur − (Delta-T / 2).

Dit wordt ook toegelicht in de opmerking op pagina 93, waar radiatoren en vloerverwarming als voorbeelden worden genoemd.

In het wijzigingenlogboek van de software staat op pagina 2 vermeld dat het bereik van de Delta-T voor radiatoren in versie v4.x.x is aangepast.

https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/change-log/epbx07a/EPBX(U)07A.EPBX(U)10A4V.EPBX(U)14A9W.EPBX(10A9W.14A4V).EPSX(B)(07.10.14)A.EPVX07(U)A.EPVX(10.14)(U)A4V.EPVX(10.14)A9W_Software%20changelog.MMI%20user%20interface_4PNL856918-1_Dutch.pdf

Daikin Altherma 4 EPSK10ARW1 + EPBX10A9W + 300 liter SWW; Enphase 7600 Wp Noord


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
jumjum schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:06:
Zijn er mensen die hun Altherma 4 op weersafhankelijk met Aanvoer temperatuur regelen en radiatoren hebben.
Ja, ik regel weersafhankelijk en probeer de curve zo in te stellen dat het hoogste setpoint van de thermostaat (in mijn geval op 20.5 C +/- 0.5 C dus hoogste is 21 C) niet gehaald wordt en de WP niet afslaat.

Ik laat mijn radiator fans juist wel draaien, dan heb ik iets meer afgifte. Ik kan je niet vertellen
hoeveel dat uitmaakt, ik heb die ventilatoren en gebruik ze dus maar.
Ik had heb radiatoren en een deel vloerverwarming staan en dan krijg ik een Delta-T van 10 graden. Ik bemerkte echter dat sommige radiatoren aan het einde van de leidingen niet goed warm werden en dat de waterpomp vaak op zijn laagste stand werkte ( 5 liter per minuut).
Ik heb toen geprobeerd of de Delta-T ietsje verlagen, tot 8 graden, de flow zou verhogen.
Dat gebeurde inderdaad en daar draai ik nu mee.
Ik monitor de WP via Modbus over ethernet (fijn dat dat er standaard in zit!) op HomeAssistant.
Oh, ik heb setting 1.11 gewoon op "radiatoren" laten staan, het lijkt alsof de instelling 1.14 die instelling overschrijft, ik zie ook echt Delta-T = 8 C wat ik ingesteld heb.

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
peterpv schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:02:
[...]

Ja, ik regel weersafhankelijk en probeer de curve zo in te stellen dat het hoogste setpoint van de thermostaat (in mijn geval op 20.5 C +/- 0.5 C dus hoogste is 21 C) niet gehaald wordt en de WP niet afslaat.
Leuk te lezen, lijkt een beetje op wat ik afgelopen weken ook heb doorlopen. Mijn installatie bleek door Daikin op 1 Juni gezet te zijn op Delta T 15c. Met een door mij ingestelde al 4 jaar gebruikte weersafhankelijke lijn op mijn oude hybride WP. 42c-28c water met -4 tot 18 graden buiten temp. Wat bleek toen ik met de WP ging stoken, hij bleef strak op 5liter lopen en de Delta T zakte niet verder dan 10c. Ben ook de delta lager gaan instellen en toen bleek de debiet wakker te worden en te gaan regelen. Heb hem tot 4,5 c verlaagd wat nog steeds werkte alleen ging de pomp tot wel over 20 liter/min heen wat toch wat ruis geluid gaf in huis, niet echt hinderlijk maar nog niet eerder gehoord. Heb hem momenteel op delta 6 graden staan. De reden is ingegeven door de formule voor thermisch vermogen. deze is -- Therm. verm.= debiet x delta T x 0,07 . In mijn geval zou dit met delta T6 en pomp debiet van 20liter (25 is max) ---> 20x6x0,07=8,4kW zijn. Prima voor mijn 10kW warmtepomp en niet te hoge debiet.

Wat ik zie is dat naarmate je de delta verlaagd het gemiddelde debiet langszaam stijgt en de COP iets afneemt. Verder zie ik boven de delta 6 de WP wat "wilder" reageren met sterke pieken en dalen. Bij 5-6 is alles wat vlakker.

Uiteindelijk parameter 1.11 van Radiator op WP Convector gezet omdat ik het idee heb dat de temp. waar ik mee werk meer bij de WP conv. passen. en de regeling net wat rustiger fluctueerd.

Momenteel fluctueerd hij alleen na een ontdooi of boiler run. De WP is dan 45-60 minuten met andere zaken beziggeweest als met huis verwarmen. Wanneer hij het huis weer oppakt doet hij een soort "power" run, die een hogere debiet en opgenomen vermogen toont. Hierna kost het tijd om weer in rustiger regel vaarwater te komen.

Mijn regeling is [1.5] weersafhankelijk [1.11] WP convector en [1.12] Aanvoer temp gekozen. De WP loopt nu de heledag en ik compenseer eigenlijk alleen de afkoeling van mijn huis . Iedere kamer kan individueel zijn eigen temp kiezen door de thermostaat kranen. Al dagen is de temp. in de huiskamer tussen 20,7 en 21,3c en daarnaast nog 2 grote kamers boven, van 25 en 36m2 op 20,5 graden. Heb op moment van schrijven 14,1 kW per dag gebruikt in de maand november. --- Mijn buurman heeft exact dezelfde installatie als wij, met uiterlijk hetzelfde huis, alleen andere indeling. Zij werken met kamer thermostaat en een kromme tussen 25-55 graden water. In de nacht zetten ze de kamer van 20c naar 18c en 1x in de week 21 graden beneden. Hun gebruik is in de maand november is gemiddeld 16,2kW per dag..... Momenteel is opgenomen vermogen tijdens huis verwarmen 380-1150 Watt. Tijdens boiler run en ontdooien loopt het op naar tegen de 2500Watt. In de maand november is de WP geen enkele keer afgeschakeld.

Monitor alles met HA en heb één grafiek gemaakt met daarin: Vermogen, Debiet, DeltaT, COP en buiten temperatuur. Hoop dat er nog andere mensen reageren met informatie hoe zij regelen en hoe dat uitpakt.

Door vaste temp. te regelen heb ik de fannetjes die er toch al opzaten niet nodig voorlopig, ze zaten er al op ivm koelen van afgelopen zomer. Ook comfort is hoog doordat iedere kamer zelf te regelen is en het lijkt zuiniger te stoken als de kamerthermostaat variant.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
jumjum schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:05:
Mijn buurman heeft exact dezelfde installatie als wij...
Dat is helemaal leuk om mee te vergelijken. En dat jouw buren de WP iets meer ingesteld hebben alsof het een gasketel is (met nachtverlaging bedoel ik). Misschien staat de Delta-T bij hen ook nog op 15 graden zoals dat bij jou was. Als je nu al een 15 % gunstiger verbruik ziet dan bewijst dat dat een optimalere instelling zeker zin heeft, is tenslotte "gratis geld" :P
Bij mij had de installateur de Delta-T op de standaard voor radiatoren gezet dus 10 graden en de kamerthermostaat op 21 met het advies om dat lekker zo te laten staan. Ook met de standaard weers afhankelijke curve.

Na even sparren met Google Gemini heb ik mijn Delta-T nog iets verklaagd naar 6 graden.
Mijn 12 kW Altherma 4 (was bij mijn installateur goedkoper dan de 10 kW versie 8)7) kan tot 30 liter per minuut maar dat heb ik hem nog niet zien doen. De pomp heeft ook nog niet op 100% gedraaid dus kennelijk mijn installatie beperkt de flow (nog) niet (heb ook bijna alles open staan). Dat is mooi want dan is er nog ruimte om de delta-T te verlagen waardoor de aanvoertemperatuur misschien weer een pietsje lager kan en de COP ietsje beter wordt.
Lekker tweaken :P

In oktober pendelde de WP wel maar in een uurtje aan, half uurtje uit tempo en dat is prima en kan geen kwaad. Sinds november bij mij ook bijna continu draaien.

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
peterpv schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 23:07:
[...]

Misschien staat de Delta-T bij hen ook nog op 15 graden zoals dat bij jou was. Als je nu al een 15 % gunstiger verbruik ziet dan bewijst dat dat een optimalere instelling zeker zin heeft, is tenslotte "gratis geld" :P
Ja bij de buren wordt hij een beetje als "gasketel" gebruikt de Delta staat op 15. Zag dat aanvoer 45 en retour 30 was. Dit werkt ook, alleen ten kosten van meer vermogen.

Maak de delta T in iedergeval niet te laag, denk aan thermisch vermogen 20x6x0,07=8,4kW. Dit is met 20 liter. Wil hier het debiet liever tussen 5-15 liter houden dan is alles lekker stil... Had een 4kW hybride WP die ivm herrie op 80% stond en dan nog 25-30x per dag bevrieste. Dus netto misschien 3kW daar stookte ik per winter 150m3 gas bij plus in de huis kamer vaak de hout kachel. Ons huis is bijna 800m3 met 8 kamers en 2 badkamers boven en optimaal geïsoleerd. Boven 18-19 en op zolder 17-18. badkamers 22 en twee grote kamer boven op >20.

Denk dat als de WP 6kW levert we wel al een eind komen. debiet=vermogen /(deltax0,07)=6/(6x0,07)= 14 liter als het koud is. Kan dan delta eventueel naar 6,5 zetten of stooklijk 1graad shiften dan geven de verwarmingen net iets meer warmte af, als het extreem koud zou worden.

Over de 30liter bij jou. Zie bij een boiler run het debiet op 25 liter aftoppen en bij ontdooi run niet boven de 22 liter komen.

[ Voor 4% gewijzigd door jumjum op 15-11-2026 14:00 ]


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
jumjum schreef op zondag 15 november 2026 @ 13:55:
[...]Over de 30liter bij jou. Zie bij een boiler run het debiet op 25 liter aftoppen en bij ontdooi run niet boven de 22 liter komen.
Bij mij zit ie constant op 20 liter/minuut bij heet water maken, of ik nou naar 48 C verwarm of naar 60 C (eens in de week). Ik heb trouwens de grote floorstanding binnenunit met ingebouwde 230 liter boiler.
Bij een defrost gaat ie bij mij geleidelijk opbouwen van 15 l/m naar 30 l/m en dan weer afbouwen terug naar 15 l/m, dat alles binnen 10 minuten. Die 30 l/m komt bij mij overeen met 90 % pompsnelheid, er is dus nog 10% marge :) Ik ben engineer van beroep, ik hou van marges :*)

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
@peterpv

Heb ook de 230L binnen unit, gedrag is hetzelfde bij defrost en verwarmen alleen met max 18 en 22 liter

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 16:12
jumjum schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:52:
@peterpv

Heb ook de 230L binnen unit, gedrag is hetzelfde bij defrost en verwarmen alleen met max 18 en 22 liter
Minimum debiet bij defrost van de 8 KW is 20 l/min. Indien lager : de buitenunit maakt een noodstop en geeft melding, kritieke situatie. De installateur zet de circulatie pomp, bij inbedrijfneming, in onderhouds modus, draait verbruikers dicht die mogelijk dicht kunnen zijn tijdens warmteafgifte, sluit de overstortklep die hijzelf in afgifte systeem gemonteerd heeft en draait deze weer open totdat debiet 20 + 2 reserve is 22 l/ min is, draaid verzegel schroefje vast. Dus 22 l/ min is voor bijv. de 8 KW de door Daikin geadviseerde waarde.

[ Voor 4% gewijzigd door Gert12 op 18-11-2026 10:21 ]


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 25-11 15:58

jorammeke

OpperPrutser

Het minimum debiet is afhankelijk van je binnenunit en modus.
BijDan bedraagt het vereiste minimumdebiet…
Koeling / verwarming starten / ontdooien / werking backupverwarmingVoor EPBX07: 20 l/min Voor EPBX10: 22 l/min Voor EPBX14: 24 l/min
Productie van warm tapwaterVoor EPBX07: 20 l/min Voor EPBX10: 25 l/min Voor EPBX14: 25 l/min
En die 25 l/min was hier nog wat geklooi. Heb een liggend Nexus 300 L boilervat, en de standaard uitvoering haalde het vaak niet en dus ging de Daikin na verloop van tijd in foutstand en kwam er niet meer uit. Nu is het boilervat vervangen voor een met een 32mm spiraal (standaard was 28mm) en nu halen we de 25l/min met nog marge (pomp staat op 94%).

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 23-11 15:03
Klopt aardig nog even goed gekeken boiler run is 25L dan topt ie af en defrost is ie 22L en op moment dat hij klaar en terug gaat naar verwarmen tikt ie even de 25L aan. Heb de 10kW versie

[ Voor 41% gewijzigd door jumjum op 18-11-2026 16:23 ]


  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22:33
Vraagje over mij bypass ventiel. Staat deze zo goed ingesteld.
Op zich draait mijn installatie goed ben alleen nieuwsgierig of de bypass goed staat.

Ik heb een daikin altherma 4 met 230L binnen unit vloermodel met daaraan 14 groepen vloerverwarming.

Delta T is 5 graden. Op home-assist te zien dat deze elkaar keurig volgen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22H4z1twgKJeI4_xFab1wXM85iQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CIHTovfOL41gSCp0fFr1tD3K.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/449UrjrAWGXvSc5Z1SQUUqjZ6LI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lWwYDvPJzJVmZTvvE6TG5v6C.jpg?f=fotoalbum_large

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
deblaauwesigaar schreef op woensdag 18 november 2026 @ 18:59:
Vraagje over mij bypass ventiel. Staat deze zo goed ingesteld.
Op zich draait mijn installatie goed ben alleen nieuwsgierig of de bypass goed staat.

Ik heb een daikin altherma 4 met 230L binnen unit vloermodel met daaraan 14 groepen vloerverwarming.

Delta T is 5 graden. Op home-assist te zien dat deze elkaar keurig volgen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Naar mijn mening is het vreemd dat er een bypass in het systeem zit als je vloerverwarming hebt.
De bypass hoeft alleen in actie te komen als de vloerverwarming (en eventuele radiatoren) dicht staan en daarmee het CV water beperkt wordt in de doorstroming waardoor de druk oploopt, dan gaat de bypass open.
Met alleen vloerverwarming zou je die situatie nooit moeten hebben omdat je in dat geval (alleen vloerverwarming) alles helemaal open kan zetten. Alleen de kraantjes op de vloerverwarmingsverdeler moeten zo ingesteld zijn dat de vloer egaal warm wordt.
Misschien is dit al zo en gaat die bypass nooit open.

Ik zou hem zelf op "5" zetten dus maximale druk zodat ie nooit open zou moeten gaan. Als dat niet goed gaat krijg je een stroring op de WP dat de flow te laag wordt, dan kijken of er ergens een (thermostaat) kraan zit die de flow tegenhoudt. Als dat er niet is of je kunt het niet vinden, bypass weer op "2" zoals nu.

Ik kan nu op de foto niet zien of je een mengverdeler hebt (met pomp en thermostaatkraan) of dat het een pomploze of hybride verdeler is. Als je een foto van de hele mengverdeler (beide zwarte balken met rode kraantjes) heb ik een beter begrip van de situatie.

[ Voor 7% gewijzigd door peterpv op 18-11-2026 21:50 ]


  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22:33
peterpv schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:47:
[...]

Naar mijn mening is het vreemd dat er een bypass in het systeem zit als je vloerverwarming hebt.
De bypass hoeft alleen in actie te komen als de vloerverwarming (en eventuele radiatoren) dicht staan en daarmee het CV water beperkt wordt in de doorstroming waardoor de druk oploopt, dan gaat de bypass open.
Met alleen vloerverwarming zou je die situatie nooit moeten hebben omdat je in dat geval (alleen vloerverwarming) alles helemaal open kan zetten. Alleen de kraantjes op de vloerverwarmingsverdeler moeten zo ingesteld zijn dat de vloer egaal warm wordt.
Misschien is dit al zo en gaat die bypass nooit open.

Ik zou hem zelf op "5" zetten dus maximale druk zodat ie nooit open zou moeten gaan. Als dat niet goed gaat krijg je een stroring op de WP dat de flow te laag wordt, dan kijken of er ergens een (thermostaat) kraan zit die de flow tegenhoudt. Als dat er niet is of je kunt het niet vinden, bypass weer op "2" zoals nu.

Ik kan nu op de foto niet zien of je een mengverdeler hebt (met pomp en thermostaatkraan) of dat het een pomploze of hybride verdeler is. Als je een foto van de hele mengverdeler (beide zwarte balken met rode kraantjes) heb ik een beter begrip van de situatie.
Bedankt voor je verhelderende antwoord. Eerst was alles op cv aangesloten nu op warmtepomp. Zoals je foto's kan zien zit er een pomp tussen. Deze staat uit. Tevens een hybride knop die open gaat als temperatuur boven de 45 graden komt.

Thermostaat knop staat op 60 graden zodat deze nu niks bijdraagt

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nVS0mDzgzPoZYLqvQb-se_slUeg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RO3UIS5zFxg1pRkSQw4yKb8C.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9daXsLXYtTMVLumXd7fcFxbKBoM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nHAkk3A12I7Wd6s4nOA9klqB.jpg?f=fotoalbum_large

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
Ik neem aan dat je geen radiatoren in huis hebt?
Dan kun je als test de bypass op "5" zetten en een dag kijken of dat wat uitmaakt.
Als het goed is gaat dat niks uitmaken wat dan bewijst dat die bypass niks doet en dat ie
helemaal dicht kan (en dat doe je praktisch door hem op "5" te zetten).
Als je dan weers afhankelijk de aanvoertemperatuur laat regelen door de WP en
daarmee de WP de hele dag zachtjes doorpruttelt (op koude dagen) dan zou je optimale efficientie moeten hebben :).

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 22:33
peterpv schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:12:
[...]

Ik neem aan dat je geen radiatoren in huis hebt?
Dan kun je als test de bypass op "5" zetten en een dag kijken of dat wat uitmaakt.
Als het goed is gaat dat niks uitmaken wat dan bewijst dat die bypass niks doet en dat ie
helemaal dicht kan (en dat doe je praktisch door hem op "5" te zetten).
Als je dan weers afhankelijk de aanvoertemperatuur laat regelen door de WP en
daarmee de WP de hele dag zachtjes doorpruttelt (op koude dagen) dan zou je optimale efficientie moeten hebben :).
Wel radiatoren, maar die staan allemaal dicht.

Volgende week op mijn vrije dag ga ik het proberen.

Vandaag heeft bijna de hele dag de warmtepomp op 300watt geprutteld. Idd temp weersafhankelijk ingesteld. Madoka op 24 graden ingesteld. Temperatuur in woonkamer schommelt tussen 21 en 21.5 graden. Tot nu toe na twee maanden bedrijf tevreden

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 16:12
deblaauwesigaar schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:26:
[...]

Wel radiatoren, maar die staan allemaal dicht.

Volgende week op mijn vrije dag ga ik het proberen.

Vandaag heeft bijna de hele dag de warmtepomp op 300watt geprutteld. Idd temp weersafhankelijk ingesteld. Madoka op 24 graden ingesteld. Temperatuur in woonkamer schommelt tussen 21 en 21.5 graden. Tot nu toe na twee maanden bedrijf tevreden
De overstort klep instellen op basis van natte vinger werk zou ik persoonlijk niet doen. (risico noodstop c.q. vermelding kritieke situatie) Kijk op mijn post hier van 18/11 hoe het gebruikelijk is. Als Daikin in bedrijf stelt dan is dat volgens mijn genoemde post en bevestiging in bedrijfstelling verslag.

[ Voor 11% gewijzigd door Gert12 op 20-11-2026 20:52 ]


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 16:12
deblaauwesigaar schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:02:
[...]

Bedankt voor je verhelderende antwoord. Eerst was alles op cv aangesloten nu op warmtepomp. Zoals je foto's kan zien zit er een pomp tussen. Deze staat uit. Tevens een hybride knop die open gaat als temperatuur boven de 45 graden komt.

Thermostaat knop staat op 60 graden zodat deze nu niks bijdraagt

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Uw verdeler is een prachtige hybride verdeler. In de gebruiksaanwijzing staat hoe je moet instellen. O.a de thermostaatknop 45 graden. De bedoeling van hybride is dat bij cv water temperatuur tot 40 er nooit gemengd wordt en daarboven menging omdat in de vloer geen hogere water temperatuur mag wegens comfort en levensduur. Dus thermostaatknop staat onjuist bij 60 graden, 45 is de beveiligings waarde dus reserve 5 graden omdat er bij 40 gemengd gaat worden. Uiteraard indien het mengventiel op de geadviseerde waarde 40 graden staat ingesteld en de stekker/ stroom is aangesloten. De verdeler dient ingeregeld te worden. Je hebt geluk dat een Altherma 4 uitgerust is met een circulatiepomp met hoge opvoerhoogte en in verhouding tot Altherma 3 minder gevoelig is voor onjuiste instellingen van hybride verdeler. Blijkbaar presteert de Altherma 4 circulatie pomp om het water door de niet in bedrijf zijnde hybride pomp te persen. De hybride pomp dient in bedrijf te zijn, indien circulatiepomp Altherma 4 in bedrijf, maar uitgestelde start hybride pomp is mogelijk bij correcte hydraulische regelingen inclusief correct ingeregeld overstort ventiel. Je laat het nu werken als een standaard radiator verdeler met risico, opblazen vloer, tevens onnodig hogere opvoerhoogte van de Altherma 4 circulatie pomp die de weerstand van de hybride pomp moet overwinnen. Indien de stooklijn bij minus 10 lager is dan 40 graden en woning temperatuur ok dan kan overwogen worden de hybride verdeler om te bouwen naar pomploos, pomp verwijderen, passtuk plaatsen die te koop is en exact past op de plaats van de pomp. Passtukken van Robot en Therminon I.c.m. Wilo pomp zijn meestal geschikt.. Mengfuctie kan uit bedrijf. Aandachtspunten pomploos/ leidinglengtes: 1. na SWW of legionella run mogelijk circulatiewater A4 boven de 40 graden richting of in de vloerverwarming verdeler. 2. Bij defrost kan er meer water uit de vloerverwarming afkoelen. Algemeen: uw leiding diameter bij verdeler geschat op 22 mm, hopelijk geen ruis.

[ Voor 26% gewijzigd door Gert12 op 19-11-2026 22:39 ]


  • Joene22!
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20:53
Beste Tweakers,

Ik overweeg een Daikin Altherma 4 H voor onze woning uit 2019 (label A, vorig jaar 2.000 m³ gas). Ik denk zelf aan 7 kW. We hebben overal vloerverwarming. Boven staat meestal alleen de groep van de badkamer open. Op de 1e etage zijn 2 slaapkamers voorzien van vloerverwarming én radiatoren. Beiden staan daar nooit aan.
De CV-ketel staat op de 2e etage in een aparte ruimte, waar de leidingen via een koof langs de trap naar beneden lopen.

Het plan is om de binnenunit met 230 liter boiler in de aangebouwde garage te zetten en de buitenunit aan de andere kant van het huis, op maaiveld. Het leidingtracé is circa 15 meter en loopt deels door de tuin (3 meter) en deels via de kruipruimte (12 meter). Ik ben vooral benieuwd naar jullie ervaringen met drie punten.
  • Aanvoertemperatuur en verdelers. Zouden jullie op lage temperatuur draaien en de verdelers aanpassen, of de bestaande verdelers met pomp behouden en een hogere aanvoertemperatuur gebruiken? Volgens een eerdere installateur is de verdeler beneden aan te passen. Kan de waterpomp bij de verdeler boven blijven zitten als vrijwel alleen de badkamer warmte vraagt?
  • Leidingtracé en isolatie. Vinden jullie deze opstelling verstandig? Welke geïsoleerde leidingen zouden jullie gebruiken voor het deel in de tuin en het deel in de kruipruimte (welke diameter)?
  • Vorstkleppen. Ik begrijp dat de buitenunit al vorstkleppen heeft. De installateur adviseert ook kleppen in het leidingtracé. Volgens hem hoeven die niet op het laagste punt te zitten, omdat bij openen de druk wegvalt. Wat voegen die extra kleppen toe als de kleppen van de buitenunit al openen? En waar zouden jullie ze plaatsen, gezien het laagste punt in de kruipruimte ligt?
Bijgevoegd staan foto’s van de cv-installatie en de verdelers. Alvast bedankt voor het meedenken en alle overige tips en adviezen zijn van harte welkom!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/51tlooK118MfIq6ED2L6JL89Cvk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/THvD5RPVE3gKLgXu1ql5YFUf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IC4JMxJKBP8DhgyWvBsAZioXLxw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/snePxdzJBMRmUvOtOc3atlZT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2G1xXBL2gtRLrDgrVh-DHDVpzk8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L0nXHGWclrEVFiGMnGOdVZcs.jpg?f=fotoalbum_large

Joene


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
Joene22! schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:05:
Ik overweeg een Daikin Altherma 4 H voor onze woning uit 2019 (label A, vorig jaar 2.000 m³ gas). Ik denk zelf aan 7 kW.
Ik heb al een Altherma 4 H, huis uit 1996, ook 2.000 m³ gas per jaar. Ik was van plan voor de 8 kW versie te gaan, de installateur vond dat krap en raadde een Warmteverlies berekening aan of voor de 12 kW versie te gaan, beide opties kostten ongeveer € 600 waarbij als bleek dat de 8 kW toch niet genoeg zou zijn ik alsnog € 600 extra zou moeten uitgeven voor de 12 kW versie. Er is ook een 10 kW versie maar die is duurder dan de 12 kW én op de 12 kW krijg ik een hogere subsidie. Het is dus de 12 kW versie geworden.

Ik zie met de lichte vorst van dit moment dat ik met de 8 kW nu al tegen het maximum vermogen aan zou zitten.
Maar is pendelen bij zacht weer ( als het buiten 12 graden is) geen probleem? Nee, heel oktober heeft mijn WP gependeld maar in een tempo van 1 uur aan op laagste vermogen (~ 3 kW, 500 W elektrisch), 20 minuten uit.
Dat is prima pendelgedrag en kan geen kwaad. Jij hebt voornamelijk vloerverwarming en dat helpt voor goed pendelgedrag.

Als je toch voor 7 kW wilt gaan, let dan op het nominaal vermogen bij -10 C, voor mijn 12 kW model is dat 10 kW, de 8 kW versie verliest iets minder en zit bij -10 C op 7.5 kW maar ik weet nu dat dat erg krap was geworden.Geen ramp want er zit ook nog een 4.5 kW backup heater in de binnenunit voor totaal 12 kW maar die 4.5 kW is met COP = 1 dus kost gewoon meer stroom. Voor die paar dagen per jaar niet echt een issue.
Aanvoertemperatuur en verdelers. ...alleen de badkamer warmte vraagt?
Ik zou eerst proberen of je warmte comfort voldoende is als je alles zoveel mogelijk open zet, dus alle radiatoren (ja, ondanks dat je ze misschien niet wilt gebruiken, maar hoe meer afgifte hoe beter). Als kamers te warm worden kun je de radiatoren altijd later weer dichtdraaien.
Ik zie geen thermostaatknop op jouw verdelers (?), alleen aan/uit kranen en ventielen om de flow te bepalen. Dus dan zou je "open verdelers" hebben en dat is wat je wilt bij een warmtepomp, ik zou zeggen: niks aanpassen, zo laten. Aanpassen kan later alsnog.

Dan heb je nog de keuze of de pompen bij de verdelers aan of uit staan, je kunt proberen of met beide pompen UIT de pomp in de Altherma binnenunit sterk genoeg is om het water door alle groepen te persen. Als dat niet lukt kan de WP zijn warmte niet kwijt en krijg je waarschijnlijk een "flow te laag" fout. Dan pompen aan op de laagste stand.

Ik heb zelf maar een klein deel vloerverwarming waar de pomp wel aan moet (wel op laagste stand) omdat ik een mengverdeler heb, geen open verdeler zoals de jouwe.

Als alleen de badkamer warmte vraagt werkt niet (goed) bij een WP omdat je dan kans hebt dat de flow te laag wordt en de WP gaat pendelen. Als je echt alleen de badkamer wilt verwarmen kun je beter een infrarood paneel of elektrische radiator overwegen. Maar beter: het hele huis alvast een beetje opwarmen.
  • Vorstkleppen.
De vorstkleppen zijn ervoor om het water uit de buitenuint te laten lopen bij vorst en tegelijk stroomstoring zodat de warmtewisselaar niet bevriest. Ik zie niet in waarom er nog meer vorstkleppen nodig zijn omdat als de vorstkleppen in de buitenunit openen, de warmtewisselaar leegloopt. De rest van de installatie inclusief de leidingen in de kruipruimte hoef je volgens mij niet leeg te laten lopen. Misschien denkt de installateur dat de hele installatie leeg moet lopen ? Mij lijkt dat overbodig maar ik ben geen installateur.

Overige tips: laat je geen buffervat aanpraten, met zoveel vloerverwarming heb je dat helemaal niet nodig. Mocht je Home Assistant gebruiken: in de Altherma binnenunit zit een print met een Ethernet aansluiting, als die op je thuisnetwerk aansluit kun je via Modbus over TCP de WP uitgebreid monitoren en aansturen vanuit Home Assistant.

[ Voor 10% gewijzigd door peterpv op 23-11-2026 22:48 ]


  • landwering
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 25-11 15:53
Mijn ervaringen – even voorstellen

Ook info voor JUMJUM en PETERPV

Het gaat om een vrijstaande woning uit 1993 van circa 240 m². De warmtepomp is een A4 van 12 kW, met 4,5 kW back-up.

De installatie heeft één zone en is ingesteld op weersafhankelijke regeling (WAR), zonder na-regeling of ruimtecompensatie. De ΔT is ingesteld op 5 °C en de systeeminstelling staat op vloerverwarming.

Warm tapwater

Er is een zonneboiler van 200 liter die als voorverwarmer dient voor een tapwaterboiler. De na-verwarming van dezonneboiler is sinds de ombouw naar de warmtepomp niet meer aangesloten.

De nieuwe boiler is een NEXUS RVS Hygiëne PAWT-300 XL-LE1-32 mm van 300 liter (energielabel A). Bij een omgevingstemperatuur van 18 °C bedraagt het gemeten warmteverlies 0,2 °C per uur bij een temperatuurdaling van 60 naar 50 °C. Tussen 48 en 40 °C is de temperatuurdaling 0,15 °C per uur.

De temperatuursensor zit bijna onderin de boiler. Daardoor start de warmtepomp naar mijn idee eerder, terwijl er nog ruim 200 liter warm water beschikbaar is. De sensor kan eventueel hoger worden geplaatst. Volgens documentatie heeft deze boiler 20% minder warmteverlies dan een losse Daikin-boiler.

De boilerregeling staat op warmhouden 48 C met 8 graden hysterese.

Afgiftesysteem

Een klein deel van de woning heeft vloerverwarming, vooral als comfortabele bijverwarming. De buizen liggen 20 cm uit elkaar en hebben een inwendige diameter van 16 mm. De vloerverwarming is NU aangesloten op een open verdeler.

De woonkamer is deels voorzien van 2 stuks Jaga LTV-convectoren, momenteel nog zonder ventilatoren en 2 “oude” Vasco convectoren. De slaapkamers op de verdieping hebben oude enkel plaats radiatoren, type 11.

De meeste radiatorkranen staan open. Op de verdieping zijn de radiatoren behoorlijk afgeknepen, met het oog op een betere warmteverdeling in de radiatoren en de korte leidingen vanaf de technische ruimte (TR). Op de beneden verdieping zijn twee convector radiatoren — de Vasco’s — geknepen vanwege een te hoge flow en dus een te lage ΔT.

Instellingen en thermostaat

De warmtepomp staat ingesteld op weersafhankelijke regeling en op de instelling ‘vloerverwarming’. Mij is verteld dat deze instelling de aanvoertemperatuur beperkt tot maximaal 60 °C. De instelling is door de leverancier gekozen.

Het lijkt erop dat de thermostaat geen andere functie meer heeft dan het weergeven van de ruimte temperatuur. Die meting is door allerlei afwijkingen niet helemaal nauwkeurig. Toch lees ik op het forum dat de thermostaat bij sommige gebruikers wel ingrijpt. Ik heb de airco op verwarmen gezet en de kamer temperatuur verhoogd naar 28 °C, de warmtepomp bleef gewoon doordraaien, zonder zijn vermogen te veranderen.

Buitentemperatuursensor

Tot nu toe gebruik ik de buitensensor die in de buitenunit zit. Die blijkt nogal gevoelig te zijn. De weergegeven temperatuur wordt uiteraard beïnvloed door omstandigheden buiten, zoals zon instraling. Bovendien bleek dat het door de zon opwarmen van het plaatstaal van de buitenunit ook invloed heeft op de sensor.

Ik heb de sensor met houder uit de buitenunit gehaald; dat ging vrij eenvoudig. Vervolgens heb ik een afscherming geprint met een 3D-printer. Daardoor wordt de sensor minder door de zon beïnvloed, al is de afscherming mogelijk nog niet optimaal. Afplakken met aluminiumtape hielp nog iets beter, vooral bij laagstaande zon aan het einde van de dag (instraling door opening). Vandaag merkte ik dat ook de ontdooicycli invloed hebben op de meting. (zie grafiek)

Wie heeft ervaring met deze gevoelige temperatuursensor? Heeft iemand dit op een betere of andere manier opgelost, los van het plaatsen van een externe sensor op een beschaduwde plek aan de noordkant?

Met mijn huidige instellingen stuurt deze sensor de warmtepomp aan. Mijn Davis-weerstation laat in de tijd veel minder variatie in de buitentemperatuur zien.

Mogelijk moet ik een kleine fan inbouwen

 Zonder afscherming originele plaats

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9PL3nt8LY_o0LaBt1E6_6ZgHwk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1Sg4lQibEz8ag8tsMDALxCcs.jpg?f=user_large

Met afscherming en afgeplakt

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Tahu0iqXuw2UoyGVfoTumZ_cBM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LR6cQeqEVdfc5I6PzCY3qVPH.jpg?f=user_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnlIIsTbeYspklB8eZK9DWsCA1Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rL4IA9y0J4o3MRbzIVV6gutA.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qoVNrh4r45Bt41gACBeCE0HD90=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DczxnJoKVZ2TBB1SYIajgn27.jpg?f=user_large


Ondanks het grote aandeel radiatoren staat de warmtepomp, op advies van de installateur, ingesteld op ‘vloerverwarming’. Ik heb geen buffervat. Mijn verwarmingssysteem bevat minimaal 300 liter water, dus dat lijkt me ruim voldoende.

De ΔT staat standaard ingesteld op 5 °C vanwege de keuze voor vloerverwarming. De regeling komt daardoor uit op 4,5 °C, met een regelmarge (vanuit de WP) van 0,5 °C. Omdat de flow bij hogere buitentemperaturen erg laag was, heb ik de ΔT tijdelijk met 1 °C verlaagd. Daardoor nam het debiet aanzienlijk toe en werd het water in het verwarmingssysteem beter verdeeld.

Bij een buitentemperatuur onder de 10 °C heb ik de ΔT weer op 5 °C ingesteld. Nu de buitentemperatuur rond de –4 à –5 °C ligt, heb ik de ΔT als test verhoogd naar 6 °C. Hierdoor daalde de flow van de warmtepomp van bijna het maximum van 40 naar 30 liter per minuut.

Ik verbaas me over het aantal ontdooicycli en over de tijd die de warmtepomp nodig heeft om de ~ 300 liter circulatiewater daarna weer op te warmen. Tussen de ontdooicycli draait de warmtepomp volgens de Kamstrup MC303 op een vermogen van 12.000 watt — mogelijk het maximum.

De kamertemperatuur schommelt enigszins en loopt meer op zodra de zon schijnt.

De tussenpozen tussen de ontdooicycli, in minuten, waren als volgt:
14–52–15–52–16–53–13–56–16–52–16–59–22.

Dit was van 04.00 tot 11.45 uur, in de nacht van 23 op 24 november, bij een buitentemperatuur van –4 °C.

Misschien kan iemand deze gegevens vergelijken met die van de eigen installatie, of aangeven of ik andere instellingen zou moeten proberen. Bij –4 à –5 °C is de huidige watertemperatuur ongeveer 37–38 °C. Dat valt me niet tegen, gezien de grote hoeveelheid glas, met een R-waarde van 2,0, en de isolatie volgens de voorschriften uit 1993. Natuurlijk wordt de watertemperatuur bepaald door de stooklijn en dat is weer afhankelijk van het geïnstalleerde VO (verwarmend oppervlak, dat is evident.

Over de afgelopen twee weken is mijn totale COP ongeveer 3,5. Ik probeer de stooklijn en de flow (ΔT) op elkaar af te stemmen. Ook wil ik ventilatoren plaatsen op enkele Vasco- en Jaga-convectoren. Dat kost tijd, onder andere vanwege het beperken van het geluidsniveau.

Elektrische energie wordt gemeten met Homewizard voor de drie onderdelen Binnenunit-buitenunit en boiler backup (3 kW) Thermisch met een Kamstrup 303 via Mbusino Modbus, maar dat heb ik nog niet aan het werken ;-((

Grafieken van:

·       het debiet;

·       de kamertemperatuur;

·       de uitgaande temperatuur van de BUH.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/403ZNgTuCwoexCox2fN1qepxqoE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eT1kFgTA93owReEf3WnqLDch.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DiR31DQZk1CV5xzjAZsYFCixzp8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CyNUmxOlIksrzQ7PDmxhzedK.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GwsBocUuOUmoMO4l_LP9xo90vCQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/T7qgGS4A2ASX5pQMakKcYGJH.jpg?f=user_large

mvrgr

Evert

  • Joene22!
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 20:53
peterpv schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:33:

Ik zie geen thermostaatknop op jouw verdelers (?), alleen aan/uit kranen en ventielen om de flow te bepalen. Dus dan zou je "open verdelers" hebben en dat is wat je wilt bij een warmtepomp, ik zou zeggen: niks aanpassen, zo laten. Aanpassen kan later alsnog.
Dank voor je reactie Peter!
Op de middelste foto (verdeler op zolder, voor 1e en 2e etage) is inderdaad geen thermostaat te zien op de foto. Maar deze is daar wel degelijk (zit helemaal links).

Wat betreft de vorstkleppen;
Ik heb zelf even gekeken in de installatiehandleiding en daarin staat het volgende:
"▪ De buitenunit is uitgerust met twee in de fabriek gemonteerde vorstbeveiligingskleppen. Vorstbeveiligingskleppen voeren het water van de buitenunit af voordat het kan bevriezen en de unit kan beschadigen. Dit is om R290-lekken in de buitenunit te voorkomen. Opmerking: De in de fabriek gemonteerde vorstbeveiligingskleppen zijn ontworpen om de buitenunit te beschermen, niet de ter plaatse geplaatste leidingen. Installeer extra vorstbeveiligingskleppen op alle laagste punten van de ter plaatse geplaatste leidingen om ervoor te zorgen dat deze leidingen beschermd zijn. Isoleer deze ter plaatse te voorziene vorstbeveiligingskleppen op dezelfde manier als de waterleidingen, maar isoleer NIET de inlaat en de uitlaat (afvoer) van deze kleppen."


Ik vraag mij dus nog steeds af of in mijn situatie het nodig is om deze vorstkleppen in de kruipruimte aan te brengen, aangezien de kans op vorst in de kruipruimte klein is lijkt mij? Daarnaast zullen de vorstkleppen van de buitenunit sowieso eerder openspringen en zal de druk in dat geval al van de leiding af zijn.

Joene


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
landwering schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:20:
De temperatuursensor zit bijna onderin de boiler.
Dan is de kans groot dat je erg veel water (te) warm houdt. Alleen als je die 200 liter altijd beschikbaar (4 mensen achter elkaar in bad ofzo) wilt hebben is dat mischien wat veel.
Ik heb de Daikin binnenuint met 230 l boiler en daarin zitten twee sensors, volgens mij op 1/3 van boven en op 1/3 van onderen. Ik kan beide sensoren uitlezen maar ik zie dat de binnenunit een gemiddelde (het kan zijn dat de b.v. bovenste voor 60% meetelt en de onderste voor 40%) neemt van beide en daarmee bepaalt of bijwarmen nodig is. Ik zou de sensor hoger plaatsen en kijken of dat goed genoeg werkt maar zou ook overwegen een tweede sensor te plaatsen (wel even checken dat de control unit daar een aansluiting voor heeft).
De warmtepomp staat ingesteld op weersafhankelijke regeling en op de instelling ‘vloerverwarming’. Mij is verteld dat deze instelling de aanvoertemperatuur beperkt tot maximaal 60 °C. De instelling is door de leverancier gekozen.
Met veel radiatoren en weinig vloerverwarming zou ik de instelling "radiatoren" meer toepasselijk vinden. 60 °C is sowieso veels te heet voor vloerverwarming en ik zou de aanvoertemperatuur eerder beperken met de stookcurve.
Uiteindelijk denk ik dat de instelling "vloerverwarming" niet zoveel uitmaakt omdat dat alleen standaard waarden instelt voor Delta-T bijvoorbeeld. Als je dan zelf Delta-T anders instelt overschrijf je de standaard waarde.
Het lijkt erop dat de thermostaat geen andere functie meer heeft dan het weergeven van de ruimte temperatuur.
Bij mij schakelt de thermostaat weldegelijk de WP aan en uit en meet ie de kamertemperatuur al doet de WP niets met die waarde omdat ik ook WAR gebruik. En die staat zo ingesteld dat de temperatuur bij de thermostaat niet voorbij zijn "het is te warm" temperatuur gaat.
Ik laat automatisch via HomeAssistant de weersafhankelijke curve offset iets aanpassen (+/- 2 of 4 graden) om de temperatuur in de woonkamer constant te houden. Zo draait de WP 24/7, precies zoals ik wil.
Die meting is door allerlei afwijkingen niet helemaal nauwkeurig.
Ik heb naast mijn Madoka thermostaat tijdelijk een nauwkeurige temperatuur probe gehangen en de afwijking was nihil, minder dan 0.3 graad ofzo. Als je een constante afwijking hebt kun je die in de MMI compenseren hè (instelling 1.38).
Toch lees ik op het forum dat de thermostaat bij sommige gebruikers wel ingrijpt. Ik heb de airco op verwarmen gezet en de kamer temperatuur verhoogd naar 28 °C, de warmtepomp bleef gewoon doordraaien, zonder zijn vermogen te veranderen.
Gaf de thermostaat ook een hogere temperatuur aan ? Als ie voorbij het uitschakelpunt (+ hysterese) gaat dan zou ik verwachten dat de WP af moet slaan.
Buitentemperatuursensor
Bij mij staat de buitenunit op het Noord-noord-oosten dus die ziet de zon pas weer ergens in het voorjaar denk ik. Je zou kunnen proberen of het in jouw geval beter werkt als je de tijd-middeling functie gebruikt, helaas kan die alleen maar op 0 (geen gemiddelde) en dan 12 uur of nog veel langer. Ik zou liever zien 10 minuten middelen 30 minuten, 1 uur etc... Maar ja dat zit er niet op (hint voor de programmeurs bij Daikin als ze meelezen! :) ). Oh, instelling 3.8 is dat.
De tussenpozen tussen de ontdooicycli, in minuten, waren als volgt:
14–52–15–52–16–53–13–56–16–52–16–59–22.
Hier soortgelijk, uurtje verwarmen, kwartiertje ontdooien. Ik heb trouwens nog geen 70 liter in mijn radiatoren zitten, 300 liter is wel veel!
Over de afgelopen twee weken is mijn totale COP ongeveer 3,5
Bij mij is de dag-gemiddelde COP nog niet onder de 4 gekomen :P
Maar 3.5 ook niet slecht hoor, alleen met een COP van minder dan 3 zou ik mij zorgen maken
(tenzij daarvoor een aanwijsbare reden is). Ik heb ventilatoren onder de belangrijkste radiatoren (die in de woonkamer en man-cave) en dat ik het hier warm krijg op een koude dag met water van zo'n 40 graden valt mij erg mee :*)

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:53
Joene22! schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:53:

Ik vraag mij dus nog steeds af of in mijn situatie het nodig is om deze vorstkleppen in de kruipruimte aan te brengen, aangezien de kans op vorst in de kruipruimte klein is lijkt mij?
Lijkt mij ook dat vorst in de kruipruimte zeer uitzonderlijk is en ik zou bijna zeggen: komt niet voor. Tenzij je grote of veel ventilatie openingen hebt in de muren of een ander gat waardoor de kou naar binnen kan komen (eigenlijk: de warmte ontsnapt :P ). Maar bij een "normaal" huis zie ik dat niet zo snel gebeuren. En bij de warmtepomp zelf heb je dan natuurlijk allang vorst.
En inderdaad druk eraf en ik zou ook denken dat de (flexibele en geïsoleerde) leidingen door de kruipruimte wel tegen vorst kunnen. Als je nou in Siberië woont met permafrost, ja, maar hier in Nederland, nee.
Ik denk dat wat in de handleiding staat bedoeld is voor (starre) leidingen buiten die kunnen bevriezen.

[ Voor 5% gewijzigd door peterpv op 25-11-2026 22:53 ]