jumjum schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:58:
...met 100 liter buffer vat in de retour leiding, geen extra pomp nodig...
Klopt, alleen als je een buffervat tussen aanvoer én retour hebt (hydaulisch gescheiden) dan is er een extra pomp nodig om het water door de radiatoren te pompen. Jij hebt een vat in serie met de retour wat een verstandige en efficiënte oplossing is.
Vind de stroom snelheid zo laag
Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huis :).

Ik regel ook weersafhankelijk en zorg dat de "uit want te warm" temperatuur op de thermostaat (net) niet gehaald wordt dus dan blijft de Altherma 4 lekker doordraaien op minimaal vermogen. Bij mij op 500 W elektrisch want ik heb de 12 kW nominaal versie. Ik zie een COP = 6 wat meer is dan op de datasheet beloofd (COP = 5) dus ik ben :*) 8)

Het buffervat zou goed geïsoleerd moeten zijn en in dat geval zou ik verwachten dat de verliezen klein (verwaarloosbaar) zijn. En als het buffervat in een ruimte staat die je warm wilt hebben werkt ie gewoon als een radiator dus dan verlies je "niks" :)

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 18:13
peterpv schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:30:
[...]

Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huis :).
Dank voor je reactie @peterpv

Fijn te lezen dat de Dela T de stroom snelheid beinvloed had al zo'n vermoede. 8 lijkt mij ook een goede waarde hier, zit nu rond de 7 maar het is nog niet echt koud. Houdt dit even in de gaten.

ik heb 10 jaar geleden een bioscoop en extra kamer bijgebouwd op het garage dak. De radiator's van beide kamers heb ik 3x te groot geplaatst met thermostaat kraan. Dit omdat het ook prima paste. Afgelopen 4 winters met een hybride warmtepomp gestookt op op behoorlijk lage temperatuur (42c bij -4) dat ging overal goed alleen de studie kamer werdt maar 19c. Boven de werkplek een infrarood paneel geplaatst, dat voldeed.

Maar deze zomer bij de nieuwe daikin ook alle radiator ventielen laten vervangen voor Danfoss Dynamic Valve. Deze worden per kamer berekend en ingesteld. Nu hebben alle radiatoren als het goed is dezelfde druk. Nu naar 4 weken lijkt alles prima te werken de werk kamer en bioscoop zijn netjes 21c. (door saldering stoken we dit jaar nog voor nop.....)

De COP schommelt nu ook tussen 5,2 en de 6.