Klopt, alleen als je een buffervat tussen aanvoer én retour hebt (hydaulisch gescheiden) dan is er een extra pomp nodig om het water door de radiatoren te pompen. Jij hebt een vat in serie met de retour wat een verstandige en efficiënte oplossing is.jumjum schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:58:
...met 100 liter buffer vat in de retour leiding, geen extra pomp nodig...
Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huisVind de stroom snelheid zo laag
Ik regel ook weersafhankelijk en zorg dat de "uit want te warm" temperatuur op de thermostaat (net) niet gehaald wordt dus dan blijft de Altherma 4 lekker doordraaien op minimaal vermogen. Bij mij op 500 W elektrisch want ik heb de 12 kW nominaal versie. Ik zie een COP = 6 wat meer is dan op de datasheet beloofd (COP = 5) dus ik ben
Het buffervat zou goed geïsoleerd moeten zijn en in dat geval zou ik verwachten dat de verliezen klein (verwaarloosbaar) zijn. En als het buffervat in een ruimte staat die je warm wilt hebben werkt ie gewoon als een radiator dus dan verlies je "niks"