Mijn ervaringen – even voorstellen
Ook info voor JUMJUM en PETERPV
Het gaat om een vrijstaande woning uit 1993 van circa 240 m². De warmtepomp is een A4 van 12 kW, met 4,5 kW back-up.
De installatie heeft één zone en is ingesteld op weersafhankelijke regeling (WAR), zonder na-regeling of ruimtecompensatie. De ΔT is ingesteld op 5 °C en de systeeminstelling staat op vloerverwarming.
Warm tapwater
Er is een zonneboiler van 200 liter die als voorverwarmer dient voor een tapwaterboiler. De na-verwarming van dezonneboiler is sinds de ombouw naar de warmtepomp niet meer aangesloten.
De nieuwe boiler is een NEXUS RVS Hygiëne PAWT-300 XL-LE1-32 mm van 300 liter (energielabel A). Bij een omgevingstemperatuur van 18 °C bedraagt het gemeten warmteverlies 0,2 °C per uur bij een temperatuurdaling van 60 naar 50 °C. Tussen 48 en 40 °C is de temperatuurdaling 0,15 °C per uur.
De temperatuursensor zit bijna onderin de boiler. Daardoor start de warmtepomp naar mijn idee eerder, terwijl er nog ruim 200 liter warm water beschikbaar is. De sensor kan eventueel hoger worden geplaatst. Volgens documentatie heeft deze boiler 20% minder warmteverlies dan een losse Daikin-boiler.
De boilerregeling staat op warmhouden 48 C met 8 graden hysterese.
Afgiftesysteem
Een klein deel van de woning heeft vloerverwarming, vooral als comfortabele bijverwarming. De buizen liggen 20 cm uit elkaar en hebben een inwendige diameter van 16 mm. De vloerverwarming is NU aangesloten op een open verdeler.
De woonkamer is deels voorzien van 2 stuks Jaga LTV-convectoren, momenteel nog zonder ventilatoren en 2 “oude” Vasco convectoren. De slaapkamers op de verdieping hebben oude enkel plaats radiatoren, type 11.
De meeste radiatorkranen staan open. Op de verdieping zijn de radiatoren behoorlijk afgeknepen, met het oog op een betere warmteverdeling in de radiatoren en de korte leidingen vanaf de technische ruimte (TR). Op de beneden verdieping zijn twee convector radiatoren — de Vasco’s — geknepen vanwege een te hoge flow en dus een te lage ΔT.
Instellingen en thermostaat
De warmtepomp staat ingesteld op weersafhankelijke regeling en op de instelling ‘vloerverwarming’. Mij is verteld dat deze instelling de aanvoertemperatuur beperkt tot maximaal 60 °C. De instelling is door de leverancier gekozen.
Het lijkt erop dat de thermostaat geen andere functie meer heeft dan het weergeven van de ruimte temperatuur. Die meting is door allerlei afwijkingen niet helemaal nauwkeurig. Toch lees ik op het forum dat de thermostaat bij sommige gebruikers wel ingrijpt. Ik heb de airco op verwarmen gezet en de kamer temperatuur verhoogd naar 28 °C, de warmtepomp bleef gewoon doordraaien, zonder zijn vermogen te veranderen.
Buitentemperatuursensor
Tot nu toe gebruik ik de buitensensor die in de buitenunit zit. Die blijkt nogal gevoelig te zijn. De weergegeven temperatuur wordt uiteraard beïnvloed door omstandigheden buiten, zoals zon instraling. Bovendien bleek dat het door de zon opwarmen van het plaatstaal van de buitenunit ook invloed heeft op de sensor.
Ik heb de sensor met houder uit de buitenunit gehaald; dat ging vrij eenvoudig. Vervolgens heb ik een afscherming geprint met een 3D-printer. Daardoor wordt de sensor minder door de zon beïnvloed, al is de afscherming mogelijk nog niet optimaal. Afplakken met aluminiumtape hielp nog iets beter, vooral bij laagstaande zon aan het einde van de dag (instraling door opening). Vandaag merkte ik dat ook de ontdooicycli invloed hebben op de meting. (zie grafiek)
Wie heeft ervaring met deze gevoelige temperatuursensor? Heeft iemand dit op een betere of andere manier opgelost, los van het plaatsen van een externe sensor op een beschaduwde plek aan de noordkant?
Met mijn huidige instellingen stuurt deze sensor de warmtepomp aan. Mijn Davis-weerstation laat in de tijd veel minder variatie in de buitentemperatuur zien.
Mogelijk moet ik een kleine fan inbouwen
Zonder afscherming originele plaats
Met afscherming en afgeplakt
Ondanks het grote aandeel radiatoren staat de warmtepomp, op advies van de installateur, ingesteld op ‘vloerverwarming’. Ik heb geen buffervat. Mijn verwarmingssysteem bevat minimaal 300 liter water, dus dat lijkt me ruim voldoende.
De ΔT staat standaard ingesteld op 5 °C vanwege de keuze voor vloerverwarming. De regeling komt daardoor uit op 4,5 °C, met een regelmarge (vanuit de WP) van 0,5 °C. Omdat de flow bij hogere buitentemperaturen erg laag was, heb ik de ΔT tijdelijk met 1 °C verlaagd. Daardoor nam het debiet aanzienlijk toe en werd het water in het verwarmingssysteem beter verdeeld.
Bij een buitentemperatuur onder de 10 °C heb ik de ΔT weer op 5 °C ingesteld. Nu de buitentemperatuur rond de –4 à –5 °C ligt, heb ik de ΔT als test verhoogd naar 6 °C. Hierdoor daalde de flow van de warmtepomp van bijna het maximum van 40 naar 30 liter per minuut.
Ik verbaas me over het aantal ontdooicycli en over de tijd die de warmtepomp nodig heeft om de ~ 300 liter circulatiewater daarna weer op te warmen. Tussen de ontdooicycli draait de warmtepomp volgens de Kamstrup MC303 op een vermogen van 12.000 watt — mogelijk het maximum.
De kamertemperatuur schommelt enigszins en loopt meer op zodra de zon schijnt.
De tussenpozen tussen de ontdooicycli, in minuten, waren als volgt:
14–52–15–52–16–53–13–56–16–52–16–59–22.
Dit was van 04.00 tot 11.45 uur, in de nacht van 23 op 24 november, bij een buitentemperatuur van –4 °C.
Misschien kan iemand deze gegevens vergelijken met die van de eigen installatie, of aangeven of ik andere instellingen zou moeten proberen. Bij –4 à –5 °C is de huidige watertemperatuur ongeveer 37–38 °C. Dat valt me niet tegen, gezien de grote hoeveelheid glas, met een R-waarde van 2,0, en de isolatie volgens de voorschriften uit 1993. Natuurlijk wordt de watertemperatuur bepaald door de stooklijn en dat is weer afhankelijk van het geïnstalleerde VO (verwarmend oppervlak, dat is evident.
Over de afgelopen twee weken is mijn totale COP ongeveer 3,5. Ik probeer de stooklijn en de flow (ΔT) op elkaar af te stemmen. Ook wil ik ventilatoren plaatsen op enkele Vasco- en Jaga-convectoren. Dat kost tijd, onder andere vanwege het beperken van het geluidsniveau.
Elektrische energie wordt gemeten met Homewizard voor de drie onderdelen Binnenunit-buitenunit en boiler backup (3 kW) Thermisch met een Kamstrup 303 via Mbusino Modbus, maar dat heb ik nog niet aan het werken ;-((
Grafieken van:
· het debiet;
· de kamertemperatuur;
· de uitgaande temperatuur van de BUH.
mvrgr
Evert