Wat ik gek vind. Met je flow van 14l l/min en delta T van ?5K las ik net iets van 5-7kw die de WP nu opwekt, hoor je niet zoveel defrostst te krijgen.Mazoutje schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:27:
Ruimtes zoals keuken, bureau, eetplaats, living, speelkamer etc heb ik graag op 22 °C
Badkamers op 23 °C
Slaapkamers en andere ruimtes op 21 °C
[Afbeelding]
Ik ga zeker eens kijken nu of er nergens verlies op debiet zit door slechte doorstroming, dat moet dan echt al in de WP zelf zijn.
Mijn beide pompen staan nu op max en vragen in totaal 33 liter per minuut, mijn WP heeft nu de ene defrost na de andere.
Het begint mij te lijken dat er een koudemiddel tekort is in de installatie. Dat past ook bij het hoge energieverbruik.
Is een van de 4 koudemiddel koppelingen soms vettig?
Je COP is ook maar hooguit 3, bij deze lage Ta is dat ook aan de te lage kant.
[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 10-01-2025 18:58 ]