WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
Je zou ook nog 1 sensoren op de ingaande en uitgaande leiding kunnen klemmen zodat je de temp in en temp ui altijd weet en niet meer hoeft te kaliberen. Daarvoor hoef je niet de boiler aan te passen.Toby-Wan schreef op maandag 6 juli 2026 @ 07:46:
[...]
ik heb IPV temperatuur sensor een watermeter in koud water aanvoer welke ik uitlees met homewizard (koud water in = warm water uit).
Koud water temperatuur valt redelijk de kalibreren per maand of seizoen
Verder Q=m*c*(Tuit-Tin),
Ik zelf zou ook persoonlijk 2 of 3 sensoren toevoegen op de mantel van de boiler en misschien zelfs wel op de in en uitgaande leiding. De meeste componenten heb je dan toch al nodig, dan maken die 2 extra sensoren ook niet meer uit via de 1-wire bus.
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
Simpele tip - Voor het monteren en testen van de 1 Wire sensoren. Gebruik bv krimpkous met een merkteken bij de sensor en kabel einde zodat je weet welke sensor kenmerk bij welke serienummer hoort. scheelt veel uitzoekwerk als ze gemonteerd zijn.Daan_96 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 08:03:
[...]
Je zou ook nog 1 sensoren op de ingaande en uitgaande leiding kunnen klemmen zodat je de temp in en temp ui altijd weet en niet meer hoeft te kaliberen. Daarvoor hoef je niet de boiler aan te passen.
Ik zelf zou ook persoonlijk 2 of 3 sensoren toevoegen op de mantel van de boiler en misschien zelfs wel op de in en uitgaande leiding. De meeste componenten heb je dan toch al nodig, dan maken die 2 extra sensoren ook niet meer uit via de 1-wire bus.
Zonder kenmerk- Moest er ooit 7 doen en had een half uur om ze nog even te monteren, resultaat was 1,5 uur extra uitzoeken.
Zijn er grote nadelen aan "mijn" oplossing of is het meer een kwestie van smaak?
Per CV is het verschillend wat de maximale aanvoertemperatuur mag zijn. Sommige zeggen max 60 graden en anderen vinden 80 graden ook prima.blissard schreef op maandag 6 juli 2026 @ 10:43:
Toch even een checkvraag hier: Ik zie dat jullie vaak thermostaatkranen gebruiken op de uitgang van de boiler. Ik heb de boiler zonder thermostaatkraan aangesloten op de ingang van de CV ketel. (die zonneboiler-ready is, tevens NTC op de boiler aangesloten)
Zijn er grote nadelen aan "mijn" oplossing of is het meer een kwestie van smaak?
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
Of je nou bij de boiler of bij het tappunt koud water bijmengt maakt haast niets uit. Je hebt dan meer warmte verlies in de leidingen als er 80 of 65 graden water in achterblijft na het sluiten van het tappunt.eatme schreef op maandag 6 juli 2026 @ 10:55:
En als het water in je boiler 80 graden is is dat wel erg warm. Door er een thermostaat kraan tussen te zetten wordt er water bijgemengt tot bv 65 graden en doe je dus langer met de inhoud van je boiler.
Als er niet genoeg zon is voor het verwarmen van de boiler zoals in de winter is het lager zetten van de temperatuur ook van voordeel. Hoe warmer hoe meer energie het kost om die temperatuur te bereiken en hoe warmer het water is, hoe hoger het warmte verlies is in de boiler.
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
1) Sommige cv-ketels die geen sensor op de koudwater-toevoer hebben zullen onnodig gas gaan stoken en/of afschakelen omdat ze met teveel vermogen het reeds opgewarmde water proberen te verwarmen waardoor je een overshoot krijgt.
2) In het geval je bv. Intergas ketels heb je in de cv-ketel een warmtewisselaar (ipv. een 3-weg klep). Het nadeel daarvan is dat je deze ook op moet warmen waardoor het langer duurt voordat je daadwerkelijk warm water krijgt. Dit is de reden waarom ik een omschakelventiel + mengventiel gebruik.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
De boiler staat nu op 80 graden. De ketel heeft daar geen problemen mee (Nefit trendline met zonneboiler-sensor) en slaat niet aan. Het water in de douche gaat met een mengkraan dus daar heb ik ook geen problemen.
Water in de keuken is wel serieus heet. Fijn voor de afwas, maar wel opletten inderdaad.
Ik heb de sensor naast of net onder de bestaande originele sensor in de thermowel gestoken.pli schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:58:
Ben hier al een stuk verder weer, ben de regeling in HA aan het bouwen. Nu nog "droog" aan het spelen maar wat ik me eigenlijk afvraag. Om een goeie regeling te gaan maken en niet zonder warm water te komen te zitten moet je eigenlijk wel de temperatuur van het water in de boiler weten. Weet iemand of je bijv bij de Tesy 150L Modeco boiler bijv een DS18B20 kan installeren ergens om de watertemp te kunnen meten en dus naar je eigen regeling te halen?
Thanks
Peter
Nu ook maar eens zien om de fysieke ruimte waar ik dan moet hangen te fixen ;-)
ik heb deze ook op een esp32 geplaatst ziet er bijzonder mooi uit, ik ga mijn eigen ontwerp binnen kort vervangen door deze , mooie GUI als hij regelt zoals hij eruit ziet dan komt het zeker goed .zonnebaas schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 19:12:
Mooi project van tweaker Glijie ! Zoek topic maar eens door.
Werkt perfect zie: https://github.com/glijie/solar-controller-firmware
Zouden jullie willen adviseren over onderstaande setup:
- Aanvoerleiding koud water.
- Inlaatcombinatie 8 bar.
- T-stuk met 1 uitgang richting boiler en 1 richting thermostatisch mengventiel.
- "Domme" elektrische Boiler 1500 watt aangesloten op slimme Homewizard energy socket.
- Duco thermostatisch mengventiel.
- Intergas ombouwset NZ
- Intergas Xtreme 30 (NZ-Label)
:strip_exif()/f/image/pWYLa7IhQpWYfTuku2aSpixE.jpg?f=fotoalbum_large)
(Schematische weergave)
Doel is om overtollige zonnestroom te gebruiken om SWW op te warmen t.b.v. douchen, afwas etc.
Heb een hoop topics doorgelezen op dit forum en volgens mij moet bovenstaande aardig kloppen maar graag jullie advies. Twijfel of ik nog kranen moet toevoegen om de boiler + bijbehorend leidingwerk te kunnen legen / aftappen en evt. een bypass voor in de winterperiode om het koude water direct naar de ketel te sturen i.p.v. de boiler setup vanwege het ontbreken van overtollige zonnestroom in de winter. Maar misschien is dit wat omslachtig en gewoon de boiler setup in stand houden i.c.m. een wekelijkse anti-legionella run.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Een jaar geleden heb ik een Zero Export Heater met P1 interface gemaakt met de Shelly Dimmer. Het enige nadeel vond ik dat ik het ding aanstuurde met een Linux server en ben toen toch over gegaan naar de ESP32. Met de electronica stuur ik de twee 1 kW verwarmingselementen in een bouwkachel aan - alles geïntegreerd dit keer. Met de Shelly stuur je aan in hele procenten waardoor het vermogen in stationaire toestand tussen de plus en min 25 Watt beweegt. Met de ESP stuur ik aan d.m.v. praktisch traploze fase-aansnijding waardoor het vermogen zich beweegt tussen de min en plus 6 Watt.pli schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 22:04:
[...]
Juist omdat je met een shelly dimmer van 0 tot 10 V kan aanbieden lijkt het me ideaal. Waar ik meer over twijfel is dat ik verder het merk BERM uberhaupt niet ken en verder ook niet echt wat over terug kan vinden.
Aan de boilerkant eigen automaatje en dan op 13A ofzo afzekeren?
En de shelly kost nog geen 20 euro, daar kan ik met een ESP niet echt tegenaan hobbyen toch ;-)
:strip_exif()/f/image/Tm7rjuMQSCvhhFreaJz91svV.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 20% gewijzigd door tollie1000 op 20-07-2026 11:36 ]
Goedemiddag,
Zouden jullie willen adviseren over onderstaande setup: enz enz
==================================================
Kijk eens naar mijn setup bijna hetzelfde alleen een 6 bar inlaatcombi en het werkt prima vrijwel geen gas verbruik ik heb de ketel nu in de zomer helemaal uit gezet. Eens in de 14 dagen even kort inschakelen 1 uur, zelftest en pomp die even aanslaat.
Ik laat het in de winter lekker doordraaien, en stook eens in de week of als de stroomprijs laag is mijn boiler wel op tot 60 graden ivm legionella prefentie.
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
Wacht even, dit ding staat dus gewoon de buitenlucht op te warmen op het moment dat je anders zou terugleveren!?tollie1000 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 18:48:
[...]
verwarmingselementen in een bouwkachel aan
[...]
[ Voor 56% gewijzigd door ThinkPad op 20-07-2026 16:08 ]
Hoi, toen ik mijn inverters kocht had ik nog geen idee dat het wel eens handig zou kunnen zijn om inverters te kopen die je kunt terug regelen. Buiten de 3 maanden dat het hoog zomer is komt extra gratis warmte wel van pas.ThinkPad schreef op maandag 20 juli 2026 @ 16:07:
[...]
Wacht even, dit ding staat dus gewoon de buitenlucht op te warmen op het moment dat je anders zou terugleveren!?Waarom dan niet gewoon je zonnepanelen minder laten produceren? Heel veel omvormers knoop je zo aan Home Assistant en dan kun je het opgewekte vermogen terugregelen. Of automatisch via de cloud met iets als https://www.zonnedimmer.nl/
waarom de 3 weg klep?zonnebaas schreef op maandag 20 juli 2026 @ 15:42:
~~~[quote]Josw33 schreef op zondag 19 juli 2026 @ 13:53:
Goedemiddag,
Zouden jullie willen adviseren over onderstaande setup: enz enz
==================================================
Kijk eens naar mijn setup bijna hetzelfde alleen een 6 bar inlaatcombi en het werkt prima vrijwel geen gas verbruik ik heb de ketel nu in de zomer helemaal uit gezet. Eens in de 14 dagen even kort inschakelen 1 uur, zelftest en 3 wegklep en pomp die even aanslaat.
Ik laat het in de winter lekker doordraaien, en stook eens in de week of als de stroomprijs laag is mijn boiler wel op tot 60 graden ivm legionella prefentie.
[Afbeelding]
Fout ik heb de tekst aangepast (geen 3 weg klep) ging mij om pomp die even draait en dat ketel even zelftest doet.
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
En wat denk je dat er gebeurt als je de omvormer terugregelt?ThinkPad schreef op maandag 20 juli 2026 @ 16:07:
[...]
Wacht even, dit ding staat dus gewoon de buitenlucht op te warmen op het moment dat je anders zou terugleveren!?
Dan warmt die lucht evenveel op omdat je panelen iets warmer worden.
je kunt niet toveren met stroom he
[ Voor 6% gewijzigd door de Peer op 23-07-2026 13:27 ]
Mijn idee is om de esp32 pin 25 te koppelen aan een andere esp en die de pwm regeling van glije te laten veranderen in een pakket regeling, helaas kan ik niet in de glije regeling komen anders had ik het op dezelfde esp kunnen doen
[ Voor 24% gewijzigd door Raolte op 27-07-2026 07:34 ]
Kijk voor verdere info even op de Github pagina. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| alias: PVBoiler Power Budget Update
description: ""
triggers:
- trigger: time_pattern
seconds: /5
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ (states('sensor.electricity_return_to_net') | float) -
(states('sensor.electricity_return_to_net') | float %5) !=
states('number.pvboiler_power_budget') | float }}
actions:
- action: number.set_value
metadata: {}
target:
entity_id: number.pvboiler_power_budget
data:
value: "{{ (states('sensor.electricity_return_to_net') | float) -
(states('sensor.electricity_return_to_net') | float %5) | float(0) }}"
mode: single |
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Leuke setup!arnova schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:45:
Bij deze wil ik mijn PvBoiler project presenteren. De afgelopen weken heb ik hieraan gewerkt en inmiddels is het in een staat dat het voor anderen ook bruikbaar zou moeten zijn. Het is enigszins vergelijkbaar met het project van @Glijie echter is de mijne op basis van een triac + esp microcontroller met een daarbij behorende zelf ontwikkelde pcb. Het complete project is beschikbaar op Github hier: https://github.com/arnova/pvboiler Er zijn waarschijnlijk, met name qua regelloop en documentatie nog wat dingen die verbeterd kunnen worden maar dat zal ik de komende tijd doen (evt. met jullie feedback). Hier wat foto's:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Kijk voor verdere info even op de Github pagina. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
Wat mij opvalt:
Heb je 1mm² gebruikt voor de voeding? Dit lijkt mij aan de dunne kant.
Hoe zwaar heb je de glas zekering gemaakt?
leuk een extra project .arnova schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:45:
Bij deze wil ik mijn PvBoiler project presenteren. De afgelopen weken heb ik hieraan gewerkt en inmiddels is het in een staat dat het voor anderen ook bruikbaar zou moeten zijn. Het is enigszins vergelijkbaar met het project van @Glijie echter is de mijne op basis van een triac + esp microcontroller met een daarbij behorende zelf ontwikkelde pcb. Het complete project is beschikbaar op Github hier: https://github.com/arnova/pvboiler Er zijn waarschijnlijk, met name qua regelloop en documentatie nog wat dingen die verbeterd kunnen worden maar dat zal ik de komende tijd doen (evt. met jullie feedback). Hier wat foto's:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Kijk voor verdere info even op de Github pagina. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
Maar ik hou het bij de Glije software die voor mij perfect werkt en de volgende voordelen heeft zoals ik het zie.
Echte standalone werking: Regelt de boiler zelfstandig aan de hand van directe P1-meter data, zonder afhankelijkheid van een centrale smarthome-hub. En je kunt, prima integreren homey-pro app en middels MQTT.
Ingebouwde webinterface: Biedt een mooi dashboard voor configuratie, beheer en realtime monitoring via webinterface/browser.
Slimme prijsintegratie: Kan via de Nordpool-koppeling de boiler automatisch inschakelen tijdens de goedkoopste uren met dynamische energietarieven.
Legionella bewaking en koppeling meerdere temperatuur sensoren mogelijk.
Fasebeveiliging
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
https://github.com/glijie/solar-controller-firmware/discussions
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Hier heb ik wel over nagedacht en dat gebeurt nu al wel op de ESP zelf (met de "deadzone"-setting). De reden dat ik dat (vooralsnog) niet gedaan heb aan de home assistant kant is omdat de ESP zelf een netwerk-watchdog gebruikt. Dit om te zorgen dat als er iets met bv. het netwerk mis gaat je boiler niet op 100% blijft stoken maar naar 0% gaat.esphome schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:37:
@arnova De automation kan kijken of de waarde is gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Ik hou hier dan een bandbreedte aan 5 Watt (modulus 5) en pas bij een wijziging van meer dan 5 Watt wordt er een nieuwe waarde gezonden.code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20alias: PVBoiler Power Budget Update description: "" triggers: - trigger: time_pattern seconds: /5 conditions: - condition: template value_template: >- {{ (states('sensor.electricity_return_to_net') | float) - (states('sensor.electricity_return_to_net') | float %5) != states('number.pvboiler_power_budget') | float }} actions: - action: number.set_value metadata: {} target: entity_id: number.pvboiler_power_budget data: value: "{{ (states('sensor.electricity_return_to_net') | float) - (states('sensor.electricity_return_to_net') | float %5) | float(0) }}" mode: single
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Bedrading is 1.5mm2. De glaszekering zekert niet de boiler maar alleen de laagspanningsvoeding (zie schema). Het afzekeren van het boiler-pad zelf heeft ook maar beperkt zin gezien de stromen en daarom wordt er vertrouwd op de 16A van de groep afzekering.Tim123 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 20:51:
[...]
Leuke setup!
Wat mij opvalt:
Heb je 1mm² gebruikt voor de voeding? Dit lijkt mij aan de dunne kant.
Hoe zwaar heb je de glas zekering gemaakt?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Support voor sensoren is nog wel een aardig idee. Moet ik wel even kijken of ik dat via 1-wire doe of direct de analoge ingang van de NodeMCU gebruik (dan ben je wel beperkt tot 1 ADC tenzij je een ander ESP board gebruikt).Raolte schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 09:20:
Misschien zou je nog temp sensoren kunnen bijvoegen tbv legionella en beveiliging van je triac.
Legionella preventie is al wel eens door mijn hoofd geflitst echter vraag ik mij af hoe zinvol dat is in het geval deze altijd wordt naverwarmd met een cv-ketel. Dat is natuurlijk anders met een standalone (wp) boiler. Maar wellicht hebben anderen hier dit al verder uitgezocht (@Glijie ?)?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Ondersteuning voor echte standalone regeling is wel mogelijk, denk ik, zolang de informatie maar via MQTT beschikbaar is. Zelf gebruik ik DSMR reader, ik kan eens kijken ik het daarvoor werkend krijg. Webinterfaces zijn niet mijn "cup-of-tea" daarom werkt de configuratie ook via terminal. Aangezien mijn project gpl is staat het anderen vrij dit erbij te maken en via een PR te submitten.zonnebaas schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 13:56:
[...]
leuk een extra project .
Maar ik hou het bij de Glije software die voor mij perfect werkt en de volgende voordelen heeft zoals ik het zie.
Echte standalone werking: Regelt de boiler zelfstandig aan de hand van directe P1-meter data, zonder afhankelijkheid van een centrale smarthome-hub. En je kunt, prima integreren homey-pro app en middels MQTT.
Ingebouwde webinterface: Biedt een mooi dashboard voor configuratie, beheer en realtime monitoring via webinterface/browser.
Slimme prijsintegratie: Kan via de Nordpool-koppeling de boiler automatisch inschakelen tijdens de goedkoopste uren met dynamische energietarieven.
Legionella bewaking en koppeling meerdere temperatuur sensoren mogelijk.
Fasebeveiliging
Dingen als prijsintegratie en fasebeveiliging horen wat mij betreft niet in de controller thuis voor een boiler. Prijsintegratie ed. is overigens iets waar ik zelf ook geinteresseerd in ben echter zie ik dat bv. eerder draaien als "service" in de vorm van een Python script wat naast mijn Home Assistant draait. Hetzelfde zou voor fasebeveiliging kunnen al zou je dat ook direct in Home Assistant kunnen doen natuurlijk.
Mijn doel is overigens niet om "feature-parity" te hebben met de regeling van @Glijie echter sta ik altijd open voor suggesties.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Dat werkt zo niet. Bij 60 graden watertemperatuur moet voor 2 minuten lang die temperatuur hebben om legionella te doden.arnova schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 09:32:
[...]
Support voor sensoren is nog wel een aardig idee. Moet ik wel even kijken of ik dat via 1-wire doe of direct de analoge ingang van de NodeMCU gebruik (dan ben je wel beperkt tot 1 ADC tenzij je een ander ESP board gebruikt).
Legionella preventie is al wel eens door mijn hoofd geflitst echter vraag ik mij af hoe zinvol dat is in het geval deze altijd wordt naverwarmd met een cv-ketel. Dat is natuurlijk anders met een standalone (wp) boiler. Maar wellicht hebben anderen hier dit al verder uitgezocht (@Glijie ?)?
Hoelang duurt het voor het water uit de boiler via de CV ketel (naverwarmd) bij de kraan of douchekop is. Geen twee minuten.
| boven 70 °C | Legionella sterft vrijwel meteen |
| 60 °C | 90% sterft binnen 2 minuten (D-waarde van 2 minuten) |
| 50 °C | 90% sterft binnen 80-124 minuten (D-waarde van 80-124 minuten) |
| 48-50 °C | kan overleven maar vermenigvuldigt zich niet |
| 44-45 °C | groei neemt significant af boven deze temperatuur |
Je zult dan de combi ketel op 70 graden moeten laten verwarmen en bedenk ook dat de eerste paar seconden dat water niet die temperatuur zal bereiken in de combi ketel.
Wat betreft de automation, de boiler heeft twee harde begrenzingen. De eerste is de oververhittingsbegrenzing die het verwarmen onderbreekt als de temperatuur bijvoorbeeld over de 75 graden komt.
De tweede begrenzing is de temperatuur instelling op de boiler zelf en ook al blijft de Kemo stroom sturen wordt die niet doorgegeven aan het verwarmingselement.
Dan zou je in de sensoren kunnen kijken of de boiler nog wel genoeg stroom verbruikt. Doet die dat niet dan heeft het ook geen zin om de Kemo actief stroom te laten sturen.
Ik gebruik dat bij mijn slimme boiler die ik aanzet en dan laat stoken tot de gewenste temperatuur. HA kijkt dan alleen of de stroom van plus 1800 Watt naar onder 100 Watt gaat en dan gaat pas gaat de automation verder. Het terugzetten van de temperatuur instelling en dan het uitzetten van display op boiler.
[ Voor 19% gewijzigd door esphome op 03-08-2026 14:58 ]
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Heel erg bedankt voor de info! Eerlijk gezegd bekroop mij vanmorgen dit gevoel al. Ik heb het op mijn todo gezet en ga hier zeker mee aan de slag!esphome schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:45:
[...]
Dat werkt zo niet. Bij 60 graden watertemperatuur moet voor 2 minuten lang die temperatuur hebben om legionella te doden.
Hoelang duurt het voor het water uit de boiler via de CV ketel (naverwarmd) bij de kraan of douchekop is. Geen twee minuten.Bron: Wikipedia: Legionella pneumophila
boven 70 °C Legionella sterft vrijwel meteen 60 °C 90% sterft binnen 2 minuten (D-waarde van 2 minuten) 50 °C 90% sterft binnen 80-124 minuten (D-waarde van 80-124 minuten) 48-50 °C kan overleven maar vermenigvuldigt zich niet 44-45 °C groei neemt significant af boven deze temperatuur
Je zult dan de combi ketel op 70 graden moeten laten verwarmen en bedenk ook dat de eerste paar seconden dat water niet die temperatuur zal bereiken in de combi ketel.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Beste Arnova, Leuk om te zien hoe iemand anders het heeft gemaakt. Ik zag wel een optocoupler maar geen thyristor maar na wat langer kijken zag ik 'm bij dat koelblok. Zie nu ook, na wat beter kijken dat je aardig wat vermogen kunt verstouwen - 2,5 kW max!!. Dat blokje op de print is een voeding? Mooi project! Groeten,arnova schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:45:
Bij deze wil ik mijn PvBoiler project presenteren. De afgelopen weken heb ik hieraan gewerkt en inmiddels is het in een staat dat het voor anderen ook bruikbaar zou moeten zijn. Het is enigszins vergelijkbaar met het project van @Glijie echter is de mijne op basis van een triac + esp microcontroller met een daarbij behorende zelf ontwikkelde pcb. Het complete project is beschikbaar op Github hier: https://github.com/arnova/pvboiler Er zijn waarschijnlijk, met name qua regelloop en documentatie nog wat dingen die verbeterd kunnen worden maar dat zal ik de komende tijd doen (evt. met jullie feedback). Hier wat foto's:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Kijk voor verdere info even op de Github pagina. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door tollie1000 op 16-08-2026 15:38 ]
Volgens mij is dat een BTA25/BTA40 Triac, zie https://github.com/arnova...in/pvboiler_schematic.pdf
De post hierboven is aangepast
[ Voor 13% gewijzigd door Puch-Maxi op 16-08-2026 14:43 ]
My favorite programming language is solder.
dank!Puch-Maxi schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 14:41:
@tollie1000
Volgens mij is dat een BTA25/BTA40 Triac, zie https://github.com/arnova...in/pvboiler_schematic.pdfedit:
De post hierboven is aangepast
Dat blokje is de smps voeding om de 5 Volt voor de esp ed. te maken.tollie1000 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 14:26:
[...]
Beste Arnova, Leuk om te zien hoe iemand anders het heeft gemaakt. Ik zag wel een optocoupler maar geen thyristor maar na wat langer kijken zag ik 'm bij dat koelblok. Zie nu ook, na wat beter kijken dat je aardig wat vermogen kunt verstouwen - 2,5 kW max!!. Dat blokje op de print is een voeding? Mooi project! Groeten,
ps. Thyristors worden tegenwoordig bijna niet meer gebruikt omdat je er of 2 van nodig hebt of de 230v wisselspanning eerst moet gelijkrichten. Daarom wordt daar al een paar decennia bijna altijd een triac voor gebruikt en zelfs het gebruik daarvan wordt steeds minder omdat dimmers voor led lampen ed. meestal met mosfets worden gemaakt.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Wat mij opvalt bij de meeste projecten (ook bij het slim laden van de EV) is dat veel mensen proberen de laatste druppel energie uit de PV installatie in de EV/boiler te proppen.
Ik probeer het wat ruimer te bekijken.
Mijn EV laadt in de winter pas op PV wanneer er 8A beschikbaar is (van november tm februari is dat nooit het geval) en in de zomer vanaf 10A.
Waarom? Laadverliezen. De OBC neemt 200-250W en bij 6A en 8A zijn de laadverliezen behoorlijk hoog. In de zomer is er ruim voldoende tijd om te kunnen laden met 10A en hoger. Dat betekent dat ik op hoogtijdagen minder teruglevering heb.(denk ook aan de tijd dat de EV niet aangesloten is of dat de batterij vol is)
De boiler.
Waarvoor heb ik die? Om te voorkomen dat bij ons in huis steeds 'stiekum' warm water wordt getapt uit de CV ketel en vooral voor comfort.
Inmiddels heb ik uitgedokterd dat in huis de minimum temperatuur van de boiler 55⁰ moet zijn omdat er anders klachten komen over lauw water. De boiler staat altijd aan wanneer er meer dan 1500 W overschot is (instelbaar), bij lage dynamische tarieven en op de laagste tarieven 's nachts. Dan wordt er verwarmd naar 70⁰ om wat buffer te hebben. Comfort komt op de eerste plaats en 'slim' verwarmen op de tweede plaats.En ja, dan gebruik ik maar wat energie van het net die ik had kunnen uitsparen.
De truc van mijn rekensom is namelijk niet dat ik optimaal gebruik maak van PV energie maar dat ik kijk naar wat ik uitspaart door de boiler niet constant aan te laten staan.
Mijn winst is in de eerste plaats comfort, in de tweede plaats geen ingewikkelde trim van de voeding en in de derde plaats energiebesparing.
Investering: een Shelly stekker.
PS Petje af voor al die mooie projecten die hier getoond worden. Heel leerzaam.
[ Voor 3% gewijzigd door tukker999 op 25-08-2026 09:13 ]
vandaar de NOM sturing in deze projecten
Hierdoor heb ik de kosten van de zelfbouwregeling er in 1 klap uitgekregen. Mede bedankt aan dit forum, Thanks !
Op de esp ook nog los een temperatuur sensor (meet boiler temperatuur) en een watermeter die het aantal liters koud water die er in gaan bijhoud aangesloten.
Echter was ik zo slim om geen test setup te maken zoals vele hier met een waterkoker doen. De dimmer lijkt namelijk defect te zijn de Zero-cross output meet niks en de temp probe die op de triac zit meet ook niks
Einde van de dag na veel debuggen met Claude om alles door te meten en software tests te schrijven zat ik met een koude boiler. Nu toch maar weer de dimmer er tussenuit gehaald en een garantie claim ingediend.
Nu nadenken of ik RBDimmer nog een kans geef of toch voor een andere setup ga.
foto ter idee. Voeding komt uit de muur, links uitgaand een aftakking naar een zonnescherm en van boven komt de boiler kabel.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
https://www.conrad.nl/nl/p/crydom-halfgeleiderrelais-d2425g-1-stuk-s-2493327.html
Zou met 3v aan te sturen moeten zijn al begrijp ik dat je er beter nog een NPN-transistor en wat weerstandjes tussen kan zetten om dat op te krikken.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Is gewoon de zoveelste SSR, net als die Kemo dingen die hier al voorbij zijn gekomen.jvanderkroon schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 11:36:
Iemand eigelijk al wel eens gekeken naar een Crydom D2425? Claude probeert mij die aan te smeren namelijk, schijnt industruele kwaliteit te zijn maar kan er weinig over vinden.
https://www.conrad.nl/nl/p/crydom-halfgeleiderrelais-d2425g-1-stuk-s-2493327.html
Zou met 3v aan te sturen moeten zijn al begrijp ik dat je er beter nog een NPN-transistor en wat weerstandjes tussen kan zetten om dat op te krikken.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Ja dat noemen ze een PSSR: een proportionele SSR ;-) De opzet met thyristoren/triacs is in de basis hetzelfde als bij een gewone SSR alleen de aansturing is wat complexer. Overigens zijn veel van de hier genoemde Kemo's ook PSSR's, al heeft Kemo ook gewone SSR's.jvanderkroon schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 14:13:
@arnova de Kemo doet faseaansnijding en de Crydom doet Slow PWM / Burst Fire dat is toch een hele andere manier van werken. Vandaar mijn vraag.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Beste Tweakers,
Ik ben bezig mijn Home Assistant-opzet verder te optimaliseren en loop tegen een vraagstuk aan waar ik graag wat meedenkende koppen bij zoek.
Mijn situatie op een rij:
9kWp aan zonnepanelen met een SolarEdge-omvormer, en op het zuiden van het dak 120 heatpipes die een 500 liter hygiëneboiler verwarmen. Als de zonthermie tekortschiet zit er elektrische bijverwarming op: een 3-fase weerstandselement, 3x 2kW in ster geschakeld met een neutraalleider, dus in feite drie onafhankelijke 230V/2kW-lasten die elk op hun eigen fase hangen. Dat element wordt nu nog simpel thermisch aan/uit geschakeld met een draaischakelaar.
Wat ik wil:
van dat aan/uit af, en het vermogen per fase traploos kunnen "knijpen" vanuit Home Assistant. De belangrijkste drijfveer is overschot van de 9kWp-installatie in de boiler kunnen wegzetten in plaats van tegen een lage terugleververgoeding het net op, en daarnaast de boiler preciezer op temperatuur houden als aanvulling op de heatpipes.
Ik lees hier op het forum veel over de Kemo M240 voor eenfase boilers, met goede ervaringen. Zou het werken om gewoon drie stuks Kemo M240 parallel te schakelen, één per fase van mijn boiler, elk los aangestuurd vanuit Home Assistant? Of loop ik dan tegen praktische bezwaren aan die niet meteen voor de hand liggen?
Andere vragen aan jullie:
Heeft iemand hier praktijkervaring mee, specifiek met SCR/SSR-sturing op een sterschakeling met drie losse 2kW-elementen? Zitten er addertjes onder het gras qua fasebalans of met het verwarmingselement ?
Alvast bedankt voor het meedenken!
De belangrijkste vraag is of die elementen in 3-fase ster (met een nul) of driehoek (zonder nul) aangesloten zitten. In het 1e geval kan je 3 losse standaard SSR's(bv. Kemo) gebruiken. In het 2e geval wordt het een stuk lastiger en zal je naar iets industrieels moeten zoeken, denk ik, maar dat zal sowieso duur zijn...JRHelmus schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 16:59:
Titel: 3-fase weerstandselement hygiëneboiler per fase dimmen i.p.v. aan/uit — welke route?
Beste Tweakers,
Ik ben bezig mijn Home Assistant-opzet verder te optimaliseren en loop tegen een vraagstuk aan waar ik graag wat meedenkende koppen bij zoek.
Mijn situatie op een rij:
9kWp aan zonnepanelen met een SolarEdge-omvormer, en op het zuiden van het dak 120 heatpipes die een 500 liter hygiëneboiler verwarmen. Als de zonthermie tekortschiet zit er elektrische bijverwarming op: een 3-fase weerstandselement, 3x 2kW in ster geschakeld met een neutraalleider, dus in feite drie onafhankelijke 230V/2kW-lasten die elk op hun eigen fase hangen. Dat element wordt nu nog simpel thermisch aan/uit geschakeld met een draaischakelaar.
Wat ik wil:
van dat aan/uit af, en het vermogen per fase traploos kunnen "knijpen" vanuit Home Assistant. De belangrijkste drijfveer is overschot van de 9kWp-installatie in de boiler kunnen wegzetten in plaats van tegen een lage terugleververgoeding het net op, en daarnaast de boiler preciezer op temperatuur houden als aanvulling op de heatpipes.
Ik lees hier op het forum veel over de Kemo M240 voor eenfase boilers, met goede ervaringen. Zou het werken om gewoon drie stuks Kemo M240 parallel te schakelen, één per fase van mijn boiler, elk los aangestuurd vanuit Home Assistant? Of loop ik dan tegen praktische bezwaren aan die niet meteen voor de hand liggen?
Andere vragen aan jullie:
Heeft iemand hier praktijkervaring mee, specifiek met SCR/SSR-sturing op een sterschakeling met drie losse 2kW-elementen? Zitten er addertjes onder het gras qua fasebalans of met het verwarmingselement ?
Alvast bedankt voor het meedenken!
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Er zijn natuurlijk vreemde oplossingen mogelijk. Maar een driehoek voor een boiler lijkt me volslagen nutteloos.arnova schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 18:41:
[...]
De belangrijkste vraag is of die elementen in 3-fase ster (met een nul) of driehoek (zonder nul) aangesloten zitten. In het 1e geval kan je 3 losse standaard SSR's(bv. Kemo) gebruiken. In het 2e geval wordt het een stuk lastiger en zal je naar iets industrieels moeten zoeken, denk ik, maar dat zal sowieso duur zijn...
Ja ik heb inderdaad gewoon een nul aansluiting (heb dat schema wel eens bekeken want stond op de doos). ik ga het proberen met 3x kemo.
Zo vreemd is het ook weer niet hoor, ze doen het bv. ook bij bepaalde inductiekookplaten. En driehoek heeft ook duidelijke voordelen: meer vermogen met dezelfde aansluitwaarde en je hebt geen (extra) nul-draad nodig...blissard schreef op zondag 20 september 2026 @ 00:48:
[...]
Er zijn natuurlijk vreemde oplossingen mogelijk. Maar een driehoek voor een boiler lijkt me volslagen nutteloos.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Volslagen nutteloos is nogal grof. B.v een Itho Daalderop Mono-3 serie die heeft de mogelijkheid om dat in te stellen, doen ze ook niet voor niets. Bij hoge vermogens is dat dan niet verkeerd. Dus volslagen.... Kleine boilers, oké, maar dan nog is het handig om het te hebben is zo'n netconfiguratie, denk aan groot keuken, sauna's en hotels.blissard schreef op zondag 20 september 2026 @ 00:48:
[...]
Er zijn natuurlijk vreemde oplossingen mogelijk. Maar een driehoek voor een boiler lijkt me volslagen nutteloos.
@arnova ik heb je PVboiler git bekeken, misschien zou ik hier een 3fase variant van kunnen maken, of anders een 3x 1 fase parallel. Mocht je bereid zijn om hier samen naar te kijken, dan zou ik dat zeker tegen betaling willen doen.
@Driehoek omdat de netto teruglevering op het net per fase gaat (dus als 2 fases energie leveren en 1 fase energie verbruikt) wil ik de 3 fasen apart van elkaar kunnen schakelen zodat ik echt optimaal de energie kan stoppen in het vat.
Ik weet niet in welk land je woont, maar in België en Nederland wordt er normaal gezien over de 3 fasen heen het totaal gemaakt. Zolang het totaal NOM is betaal je niet voor onbalans. Maar misschien heb je een industriele aansluiting ofzo.JRHelmus schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:26:
Bedankt allemaal voor de reacties. Als ik jullie goed begrijp kan ik experimenteren met de schakeling.
@arnova ik heb je PVboiler git bekeken, misschien zou ik hier een 3fase variant van kunnen maken, of anders een 3x 1 fase parallel. Mocht je bereid zijn om hier samen naar te kijken, dan zou ik dat zeker tegen betaling willen doen.
@Driehoek omdat de netto teruglevering op het net per fase gaat (dus als 2 fases energie leveren en 1 fase energie verbruikt) wil ik de 3 fasen apart van elkaar kunnen schakelen zodat ik echt optimaal de energie kan stoppen in het vat.
Wat doe je eigenlijk met die 500 liter?JRHelmus schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:26:
Bedankt allemaal voor de reacties. Als ik jullie goed begrijp kan ik experimenteren met de schakeling.
@arnova ik heb je PVboiler git bekeken, misschien zou ik hier een 3fase variant van kunnen maken, of anders een 3x 1 fase parallel. Mocht je bereid zijn om hier samen naar te kijken, dan zou ik dat zeker tegen betaling willen doen.
@Driehoek omdat de netto teruglevering op het net per fase gaat (dus als 2 fases energie leveren en 1 fase energie verbruikt) wil ik de 3 fasen apart van elkaar kunnen schakelen zodat ik echt optimaal de energie kan stoppen in het vat.
Dank @Driehoek voor je antwoord. ik heb 3x 25amp in de kast. En ik ging er vanuit dat saldering per fase ging maar het zou idd kunnen dat dit niet zo is. Dat zou mijn systeem een heel stuk makkelijker maken (idd met 3 relais). Wie zou het antwoord hierop kunnen geven? Moet ik Vattenfall eens vragen?
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Ik begrijp dat intern salderen kan maar ik vind dat ook gek tov de netbeheerder en de leverancier. Dat ik dan op 1 fase 2kW opwek en de andere 2kW gebruik en dat dit dan nul maakt.
Overigens zie ik in mijn P1 meter (in Home Assistent) wel een delivery / return per fase, maar dat is als ik het goed begrijp gewoon een berekening intern en niet wat Vattenfall me in rekening gaat brengen?
Klopt, dat is ook enigszins verwarrend maar je moet in de praktijk die getallen met elkaar verrekenen om te bepalen wat je daadwerkelijk teruglevert/afneemt van het net.JRHelmus schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:10:
Overigens zie ik in mijn P1 meter (in Home Assistent) wel een delivery / return per fase, maar dat is als ik het goed begrijp gewoon een berekening intern en niet wat Vattenfall me in rekening gaat brengen?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Voor het geld doe ik dit soort hobbyprojectjes niet@arnova ik heb je PVboiler git bekeken, misschien zou ik hier een 3fase variant van kunnen maken, of anders een 3x 1 fase parallel. Mocht je bereid zijn om hier samen naar te kijken, dan zou ik dat zeker tegen betaling willen doen.
[ Voor 3% gewijzigd door arnova op 21-09-2026 13:20 ]
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Het wordt inderdaad perfect uitgelinkt in je linkJRHelmus schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:10:
ik lees nu dit stuk https://www.p1meter.nl/intern-salderen/
Ik begrijp dat intern salderen kan maar ik vind dat ook gek tov de netbeheerder en de leverancier. Dat ik dan op 1 fase 2kW opwek en de andere 2kW gebruik en dat dit dan nul maakt.
Overigens zie ik in mijn P1 meter (in Home Assistent) wel een delivery / return per fase, maar dat is als ik het goed begrijp gewoon een berekening intern en niet wat Vattenfall me in rekening gaat brengen?
@arnova
Ik stuur op mijn werk (Hogeschool van Amsterdam) een team aan met embedded engineers en electrotechneuten, linkjes genoeg. De keuze is vaak tijd of geld. Ik zal mijn team vragen of ze een driefase variant kunnen maken. Mocht je daar interesse in hebben dan kunnen we dat delen, en anders gebruik ik gewoon 3x een 1fase variant.
Een complete controller per fase is helemaal niet zo'n gek idee eigenlijk. Het enige wat ik daarvoor even moet implementeren voor je, is de mogelijkheid om de (MQTT) hostname aan te passen. Anders krijg je problemen (collisions) in MQTT (en mDNS). Gelukkig is dat vrij eenvoudig te doen, dus ik zet het op mijn todo-lijstJRHelmus schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:36:
Dank wederom voor jullie reacties.
@arnova
Ik stuur op mijn werk (Hogeschool van Amsterdam) een team aan met embedded engineers en electrotechneuten, linkjes genoeg. De keuze is vaak tijd of geld. Ik zal mijn team vragen of ze een driefase variant kunnen maken. Mocht je daar interesse in hebben dan kunnen we dat delen, en anders gebruik ik gewoon 3x een 1fase variant.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Bij een drie fase bemeting emuleert de slimme meter een één fase meter door dan tussen de fase te verrekenen. Bij een één fase zou de benodigde intern verbruik direct toegang hebben tot de stroom van de zonnepanelen of thuisbatterij.JRHelmus schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:10:
ik lees nu dit stuk https://www.p1meter.nl/intern-salderen/
Ik begrijp dat intern salderen kan maar ik vind dat ook gek tov de netbeheerder en de leverancier. Dat ik dan op 1 fase 2kW opwek en de andere 2kW gebruik en dat dit dan nul maakt.
Overigens zie ik in mijn P1 meter (in Home Assistent) wel een delivery / return per fase, maar dat is als ik het goed begrijp gewoon een berekening intern en niet wat Vattenfall me in rekening gaat brengen?
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Mocht je voor 3× een Kemo M240 gaan, dan heb ik daar in mijn Solar Controller een mooie master/slave-regeling voor gemaakt.JRHelmus schreef op zondag 20 september 2026 @ 07:14:
Dank voor jullie snelle reacties.
Ja ik heb inderdaad gewoon een nul aansluiting (heb dat schema wel eens bekeken want stond op de doos). ik ga het proberen met 3x kemo.
Dat kan met één ESP32 of met 3× ESP32. De master regelt op basis van de P1-meting het beschikbare zonne-overschot en verdeelt dat over de Kemo’s.
Bij gebruik van 3 ESP32’s kan iedere controller bovendien zijn eigen fasebewaking gebruiken. Dus bijvoorbeeld één Kemo/ESP op L1, één op L2 en één op L3, waarbij iedere controller afzonderlijk voorkomt dat zijn fase boven de ingestelde stroomgrens komt.
De Kemo’s kunnen daarbij in cascade samenwerken, zodat ze niet los van elkaar op hetzelfde overschot reageren maar als één gezamenlijke regeling werken.
Release v2026.04.15.11 · glijie/solar-controller-firmware
@arnova dankjewel ik zal je Git in de gaten houden :-)
@Glijie ik zal je Git even bekijken, wellicht kan jouw solar controle ook de oplossing zijn.
@esphome ik snap niet helemaal wat je bedoelt. ik zie in mijn Home Assistent 3 fases dieandere getallen laten zien zowel voor verbruik als opwek.
Ik heb het over intern salderen bij drie fases. Niet wat jij per fase ziet. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat er per fase teruggaat, of afgenomen wordt op een andere fase omdat de drie fase meter intern saldeert.JRHelmus schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:19:
@esphome ik snap niet helemaal wat je bedoelt. ik zie in mijn Home Assistent 3 fases dieandere getallen laten zien zowel voor verbruik als opwek.
Vergelijkbaar met een één fase aansluiting waar de teruggeleverde stroom die intern gebruikt kan worden al voor de hoofdschakelaar al de afslag neemt, naar de aardlekschakelaars voor de groepen.
Spaart zo een boel kunst en vliegwerk uit om op de zelfde fase van de gekozen verwarmingsspiraal ook te moeten terugleveren.
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Precies dit, zolang je onder de 5kW verschil blijft tussen de fases (netbeheerder zal 16A zeggen wat iets minder is maar swa) doet geen enkele netbeheerder moeilijk (in NL) en je meter zal inderdaad intern salderen dus de moeite nemen om je last over 3 fases te verdelen moet echt een specifieke eis hebben over hoe je eigenlijk in je huis niet goed gespreid gebruik maakt (of kan maken) van de 3 fases en is eigenlijk pleister plakken of een principe kwestie "ik wil zo min mogelijk naar buiten sturen" ondanks dat het voor de meter geen zak uit maakt.esphome schreef op woensdag 23 september 2026 @ 00:19:
[...]
Ik heb het over intern salderen bij drie fases. Niet wat jij per fase ziet. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat er per fase teruggaat, of afgenomen wordt op een andere fase omdat de drie fase meter intern saldeert.
Vergelijkbaar met een één fase aansluiting waar de teruggeleverde stroom die intern gebruikt kan worden al voor de hoofdschakelaar al de afslag neemt, naar de aardlekschakelaars voor de groepen.
Spaart zo een boel kunst en vliegwerk uit om op de zelfde fase van de gekozen verwarmingsspiraal ook te moeten terugleveren.
@JRHelmus : Inmiddels heb ik hostname configuratie toegevoegd aan de firmware.JRHelmus schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:19:
@arnova dankjewel ik zal je Git in de gaten houden :-)
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
ik zit nog wel met de omgekeerde vraag van de thuisbatterij en het intern salderen. Ik vroeg me af de thuisbatterij in het kader van intern salderen gaat leveren over zeg fase 1 als ik op fase 2/3 aan het verbruiken ben. klopt dit?
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
- DSMR-Reader (MQTT) support
- DS18B20 one-wire temperature sensor support
- Software thermostat & overheating protection (when the one-wire temperature sensor is installed)
- Automatic legionella disinfection (when the one-wire temperature sensor is installed)
- Extra (thermostat) (smart) operating modes:
- "Standby": output off, legionella protection remains active. NOTE: Previous "Off"-mode disables automatic legionella-disinfection
- "Setpoint": always heats (100%) until the software thermostat setpoint is reached
- "Budget up to Setpoint" / "Percentage up to Setpoint": like budget/percentage mode, but heating stops at the software thermostat setpoint
- "Setpoint, then Budget": always heats (100%) until the software thermostat setpoint is reached; above it, surplus budget is used to heat further (up to the boiler's own thermostat)
- "Percentage to Setpoint, then Budget": heats at the set percentage until the software thermostat setpoint is reached; above it, surplus budget is used to heat further (up to the boiler's own thermostat)
- Additional (terminal) settings/commands
- Improved triac-gate / zero-cross timing
- Separate PlatformIO environments voor esp8266-usb, esp8266-ota, esp32-usb en esp32-ota
- Various fixes, tweaks & improvements
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Mijn boiler op zolder (element van ~750 W) draait nu grotendeels op zonne-overschot. Eerst had ik een RBDimmer, maar die was DOA en is teruggegaan. Nu stuur ik de boiler met een Crydom D2425 SSR via slow_pwm in ESPHome.
Hardware
- Wemos S2 mini op een eigen printje (JLCPCB)
- SSR aangestuurd via een BC547-trap
- DS18B20 voor de watertemperatuur en een tweede op het koellichaam van de SSR
- Hall-flowsensor als watermeter, zodat ik bijhoud hoeveel liter warm water er nog ongeveer in de tank zit.
Regeling
- Het netvermogen komt elke seconde direct uit de P1-poort, en het setpoint wordt zo bijgestuurd dat de export rond 0 W blijft.
- Legionellacyclus, en "tank vol" herkent hij aan het moment dat de eigen thermostaat het element afschakelt (geen kalibratie nodig). Wanneer de tank 7 dagen niet vol is geweest doet hij een geforceerde run als legionella beveiliging
Terug levering
Bij deellast vermoed ik dat de slimme meter de bursts van de SSR deels dubbel telt, als afname én teruglevering. In één meting op 210 ms zag ik dat terug, maar dat is nog niet helemaal hard te maken. Herkent iemand dit, of heeft iemand het gemeten?
Dit was even de test setup, zit nu netjes in een dichte doos. Uit die doos steekt wel een aluminium buis van 1 meter die als koellichaam dient. Dit was even de makkelijkste oplossing om de Crydom op te schroeven. Aangezien ik maar ± 3A door de SSR laat gaan is dit totaal overkil maar had geen zin om die buis korter te zagen aangezien ik geen doel had voor het rest materiaal.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Daar is inmiddels hier en op Circuitsonline al best wat discussie over geweest en de conclusie is toch wel dat met de meeste (alle?) elektriciteitsmeters je met SSR's GEEN nul op de meter kan realiseren omdat de periode-tijden van de SSR te groot is ten op zichte van het meetvenster van de meter. Wil je echt nul op de meter willen realiseren zal je een PSSR of triac moeten gebruiken.jvanderkroon schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:42:
Boiler als zonnebuffer: 50 liter boiler regelen met een Crydom SSR en ESPHome
.....
Terug levering
Bij deellast vermoed ik dat de slimme meter de bursts van de SSR deels dubbel telt, als afname én teruglevering. In één meting op 210 ms zag ik dat terug, maar dat is nog niet helemaal hard te maken. Herkent iemand dit, of heeft iemand het gemeten?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
- De enige echte test (joopv, Landis+Gyr E350, DSMR 4.2): een 1500 W kachel via een SSR op ~1 Hz met 50% duty (gemiddeld 750 W). Het momentane terugleververmogen op P1 bleef 0, maar de kWh-teller voor teruglevering liep gewoon op. De meter rekent afname en teruglevering dus apart en saldeert niet over een seconde. Zijn conclusie: langzame aan/uit-regeling haalt geen "nul op de meter".
- Fasesnijding (Lambiek, met netfilter) kwam wel op ~3–24 W netafname uit. Dat was het enige werkende resultaat.
- De topicstarter dacht dat een meter per seconde saldeert, maar kon dat niet meten en gaf later zelf toe dat periodesturing van ~1 s niet werkt. Fysiek is één netperiode (20 ms) het kleinste venster waarover je zinvol werkelijk vermogen kunt berekenen. Hoe lang het venster is waarover een meter echt saldeert, is nergens gevonden of opgemeten. Een DSMR5-meter is ook niet getest.
- Bijzaak: driefasemeters salderen de fases onderling. Regel daarom altijd op het netto vermogen en niet op de losse afname- of terugleverwaarde.
Al met al ben ik niet ontevreden over mijn SSR. Voelt een stuk meer solide dan de rbdimmer met triac die ik hiervoor had. Mijn opstelling werkt nu pas 6 dagen waarvan ik een aantal keer heb moeten tweaken. Op de eerste volle dag bleek dat ik data om de 6 seconden uit DSMR-reader kreeg dus dat moest ik eerst fixen. Nu ik per seconde data krijg stuurt hij vrij strak.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Bij een goede regeling zal de teruglevering of afname van het net minimaal zijn. Een echte 0 op de meter kan nooit, aangezien je altijd reactief werkt. Onafhankelijk van de schakeling/schakelaar die je gebruikt om iets aan te sturen.arnova schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:14:
[...]
Daar is inmiddels hier en op Circuitsonline al best wat discussie over geweest en de conclusie is toch wel dat met de meeste (alle?) elektriciteitsmeters je met SSR's GEEN nul op de meter kan realiseren omdat de periode-tijden van de SSR te groot is ten op zichte van het meetvenster van de meter. Wil je echt nul op de meter willen realiseren zal je een PSSR of triac moeten gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door Stef012 op 20-10-2026 13:15 ]
Maak een routine die alleen de waarde wijzigt voor de SSR als die afwijkt van de vorige meetwaarde. Je loopt dan synchroon met een maximale vertraging van één seconde.jvanderkroon schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:39:
Al met al ben ik niet ontevreden over mijn SSR. Voelt een stuk meer solide dan de rbdimmer met triac die ik hiervoor had. Mijn opstelling werkt nu pas 6 dagen waarvan ik een aantal keer heb moeten tweaken. Op de eerste volle dag bleek dat ik data om de 6 seconden uit DSMR-reader kreeg dus dat moest ik eerst fixen. Nu ik per seconde data krijg stuurt hij vrij strak.
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Tof project!arnova schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:17:
Zojuist heb ik v1.10 van mijn PvBoiler Controller project gereleased. Met de volgende verbeteringen:Wat er binnenkort nog aan zit te komen is een nieuw pcb ontwerp waarop een ESP32-DevKit module gebruikt kan worden.
- DSMR-Reader (MQTT) support
- DS18B20 one-wire temperature sensor support
- Software thermostat & overheating protection (when the one-wire temperature sensor is installed)
- Automatic legionella disinfection (when the one-wire temperature sensor is installed)
- Extra (thermostat) (smart) operating modes:
- "Standby": output off, legionella protection remains active. NOTE: Previous "Off"-mode disables automatic legionella-disinfection
- "Setpoint": always heats (100%) until the software thermostat setpoint is reached
- "Budget up to Setpoint" / "Percentage up to Setpoint": like budget/percentage mode, but heating stops at the software thermostat setpoint
- "Setpoint, then Budget": always heats (100%) until the software thermostat setpoint is reached; above it, surplus budget is used to heat further (up to the boiler's own thermostat)
- "Percentage to Setpoint, then Budget": heats at the set percentage until the software thermostat setpoint is reached; above it, surplus budget is used to heat further (up to the boiler's own thermostat)
- Additional (terminal) settings/commands
- Improved triac-gate / zero-cross timing
- Separate PlatformIO environments voor esp8266-usb, esp8266-ota, esp32-usb en esp32-ota
- Various fixes, tweaks & improvements
Ik heb op je Github gekeken naar de foto's en schema's, en ik vroeg me af;
- Kan ik je PCB ontwerp zo ergens bestellen?
- Op je schema kan ik (ligt vast aan mij) niet goed ontdekken welke onderdelen op het PCB zitten. De Schaffner en BTA zitten niet op de PCB. De rest wel?
- Waarop sluit je het elektrisch element aan?
Niet direct. Maar met de Gerber-files kan je heel makkelijk (en relatief goedkoop) bij bv. jlpcb printen bestellen, echter zijn dat wel "kale" printen, dus je zal zelf de onderdelen er nog op moeten solderen.MWDKing schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:28:
[...]
Tof project!
Ik heb op je Github gekeken naar de foto's en schema's, en ik vroeg me af;
• Kan ik je PCB ontwerp zo ergens bestellen?
Correct, de BTA-triac en het Schaffner netfilter zitten los aangesloten. Zie ook de "pictures"-folder waar foto's instaan van hoe de mijne opgebouwd is.• Op je schema kan ik (ligt vast aan mij) niet goed ontdekken welke onderdelen op het PCB zitten. De Schaffner en BTA zitten niet op de PCB. De rest wel?
Op "Boiler N" en "Boiler L". Zie tevens ook de foto's waar je dit nog wat duidelijker kan zien.• Waarop sluit je het elektrisch element aan?
Succes!
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Het wordt anders als je vastrecht voor gas mee gaat nemen, maar in ieder geval deze winter blijft de CV-ketel hangen. Daarna maak ik opnieuw de overweging of deze boiler met COP 1 blijft hangen, of dat er toch een warmtepompboiler moet komen.
In de lente en zomer werkt het helemaal super op zonnestroom, maar in september was het hier snel voorbij. Onze zonnepanelen liggen bijna plat en er staan twee enorme bomen die in het najaar de opbrengst ver terug brengen.
Ben er persoonlijk nog niet helemaal van overtuigd dat de KEMO-m240 de meest degelijke oplossing is.
Zelf zoek ik iets wat een 3KW verwarmingselement zou kunnen schakelen.
In mijn zoektocht ben ik ook onderstaande tegen gekomen:
https://amzn.eu/d/04e4vD81
Of bij onze chinese vrienden:
Single-Phase Fully Isolated AC Voltage Regulating Module SCR Power Regulator Solid State Relay Heater Temperature Adjustment
Voordeel aan deze module is dat hij op verschillende manier aan te sturen is; 0-10v, 4-20mA, PWM etc. Redelijk makkelijk te koppelen aan shelly of een ESP-home.
Zijn er al meer mensen die hier naar gekeken hebben / dit hebben overwogen?
Voor m’n 3kW boiler heb ik een Kemo M028n met M150 (55eur samen op Amazon) en dan aangestuurd met Shelly 0-10v op PV exportJvleerdam schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:45:
Gaaf project, volg deze al een tijdje!
Ben er persoonlijk nog niet helemaal van overtuigd dat de KEMO-m240 de meest degelijke oplossing is.
Zelf zoek ik iets wat een 3KW verwarmingselement zou kunnen schakelen.
In mijn zoektocht ben ik ook onderstaande tegen gekomen:
https://amzn.eu/d/04e4vD81
Of bij onze chinese vrienden:
Single-Phase Fully Isolated AC Voltage Regulating Module SCR Power Regulator Solid State Relay Heater Temperature Adjustment
Voordeel aan deze module is dat hij op verschillende manier aan te sturen is; 0-10v, 4-20mA, PWM etc. Redelijk makkelijk te koppelen aan shelly of een ESP-home.
Zijn er al meer mensen die hier naar gekeken hebben / dit hebben overwogen?
Wellicht overdreven, maar voor vol vermogen heb ik nog magneetschakelaar als bypass van de Kemo
[ Voor 4% gewijzigd door Toby-Wan op 11-11-2026 20:09 ]
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
Nu zijn de kemo en de shelly niet heel goedkoop dus toch maar eens aan het experimenteren met esp32 en SSR. wat ook prima lijkt te werken.
ik moet nog wat testen maar nu bezig met SSR 40 DR deze schakeld op de 0 doorgang en heeft daarom minder warmte productie en vervuiling.
was ook gelijk het moment om een standalone verzie te maken die zelf kijkt naar de p1 meter en dan automatisch de SSR aanstuurt.
Wat ik me alleen afvraag is hoe bouwen jullie dit mooi en netjes in een kastje. Vooral de SSR moet wel koeling hebben dus een standaard DIN rail kastje werkt denk ik niet.
Hebben jullie voorbeeld foto's?
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
Dank voor het delen!Toby-Wan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:07:
[...]
Voor m’n 3kW boiler heb ik een Kemo M028n met M150 (55eur samen op Amazon) en dan aangestuurd met Shelly 0-10v op PV export
Wellicht overdreven, maar voor vol vermogen heb ik nog magneetschakelaar als bypass van de Kemo
Lukt het om hiermee 0 op de meter te krijgen? En wat voor DSMR type meter heb je (misschien is dat relevant)?
Het gaat veelvuldig in dit topic of Triacs, integratietijden van de slimme meter, etc. maar dit is uiteindelijk waar het om draait. Ik wilde het ook op deze manier aanpakken, maar door dit topic ben ik toch gaan twijfelen of ik geen triac nodig zou hebben.
mijn invalshoek is wellicht anders dan bij anderen, bij mij ligt 0 op meter bij de thuisbatterij, niet de boilerMWDKing schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:42:
[...]
Dank voor het delen!
Lukt het om hiermee 0 op de meter te krijgen? En wat voor DSMR type meter heb je (misschien is dat relevant)?
Het gaat veelvuldig in dit topic of Triacs, integratietijden van de slimme meter, etc. maar dit is uiteindelijk waar het om draait. Ik wilde het ook op deze manier aanpakken, maar door dit topic ben ik toch gaan twijfelen of ik geen triac nodig zou hebben.
Voor de boiler kijkt HA bijv. elke 5 minuten naar export en stuurt daar de modulatie van boiler op aan.
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
Ik snap het. Dat is ook mijn situatie. Maar heb je het geprobeerd wellicht?Toby-Wan schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:20:
[...]
mijn invalshoek is wellicht anders dan bij anderen, bij mij ligt 0 op meter bij de thuisbatterij, niet de boiler
Voor de boiler kijkt HA bijv. elke 5 minuten naar export en stuurt daar de modulatie van boiler op aan.
[ Voor 6% gewijzigd door MWDKing op 22-11-2026 07:52 ]
Kijk naar de redenering dat je met 20% van de kosten 80% besparing kunt bereiken.
De laatste 20% vraagt om 80% van de kosten.
Hierbij geldt voor de slimme boiler naast besparen vooral het comfort. De waarde van comfort is vaak niet in geld uit te drukken.
Dus geen NOM maar NOTM.
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
Nog niet echt geprobeerd, maar die 5 minuten kan ik wel aanpassen.MWDKing schreef op zondag 22 november 2026 @ 07:51:
[...]
Ik snap het. Dat is ook mijn situatie. Maar heb je het geprobeerd wellicht?
Als er genoeg zon voorspeld is, wacht ie totdat PIB een minimaal ingestelde SoC heeft en gaat daarna verwarmen in blokken van 5 minuten, hierbij kan er ook een export buffer aangehouden worden, wat alsnog door pib geladen kan worden voor (teruglever) 0 op meter.
Nu & in winter wordt alle pv opgeslokt door warmtepomp, dus draait andere automation die relais zo aanstuurt dat de kemo gebypasst wordt (boiler verwarmt dus direct op 3kW)
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (9.0kWh)
dat is best lastig omdat jou SSR veel koeling nodig heeft. ik heb zelf gedacht aan een behuizing en dan de koeling buiten houden door er een gat of sleuf in te maken. of ik bouw de SSR gelijk in de boiler in en laat de koeling er uit steken gelijk stroom gedeelte ook opgelost.eatme schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:35:
Ik volg dit en een ander topic hierover al een tijdje en denk erover om zelf iets dergelijks te bouwen. Ik denk dan aan een Shelly (pro) 0-10V dimmer met een ssr op een koelblok. Aansluiten en koppelen lukt me denk ik wel.
Wat ik me alleen afvraag is hoe bouwen jullie dit mooi en netjes in een kastje. Vooral de SSR moet wel koeling hebben dus een standaard DIN rail kastje werkt denk ik niet.
Hebben jullie voorbeeld foto's?
[ Voor 7% gewijzigd door Aengineering op 22-11-2026 15:08 ]
Hallo Sam, wat is het verschil in specificate tussen SSR 40 DR en een SSR 40 DA , en welk merk SSR 40 DR gebruik je ?Aengineering schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 16:11:
Ik heb nu meerdere kemo m240 draaien met shelly 0/10v op boilers tussen de 1500 en 2000 watt en dat gaat goed.
Nu zijn de kemo en de shelly niet heel goedkoop dus toch maar eens aan het experimenteren met esp32 en SSR. wat ook prima lijkt te werken.
ik moet nog wat testen maar nu bezig met SSR 40 DR deze schakeld op de 0 doorgang en heeft daarom minder warmte productie en vervuiling.
[ Voor 3% gewijzigd door Raolte op 22-11-2026 15:27 ]
Ik wilde eigenlijk de sturing apart houden van de boiler. Is er een regeling die minder warm wordt? Bv een M240? Ik vind met0-10v regelen wel prettig.Aengineering schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:05:
[...]
dat is best lastig omdat jou SSR veel koeling nodig heeft. ik heb zelf gedacht aan een behuizing en dan de koeling buiten houden door er een gat of sleuf in te maken. of ik bouw de SSR gelijk in de boiler in en laat de koeling er uit steken gelijk stroom gedeelte ook opgelost.
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
Daar heb ik er inmiddels meerdere van draaien Zie linkeatme schreef op zondag 22 november 2026 @ 18:12:
[...]
Ik wilde eigenlijk de sturing apart houden van de boiler. Is er een regeling die minder warm wordt? Bv een M240? Ik vind met0-10v regelen wel prettig.
Mooi gedaan! Zo’n voorbeelkastje zocht ik. Ik ga erover nadenken bedankt.Aengineering schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:02:
[...]
Daar heb ik er inmiddels meerdere van draaien Zie link
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…