denk jij dat de drieweg klep net andersom staat afgesteld voorrang aan boiler in plaats van buffervat.wp.mol schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 13:32:
Zo zit het drieweg klep staat altijd open voor verwarmen van het verblijf, en gaat pas dicht als de boiler vraagt.
Kan jij verklaren waarom de radiatoren bij hem warm blijft zonder aanvraag, hij zegt thermostaat staat uit en blijft radiatoren toch warm. Hoort stroming maar circulatiepomp staat waarschijnlijk niet aan.
Staat deze vast of voor de buffer geplaatst zodat de WP door de circulatiepomp perst?
Ben ook van mening dat de Google next thermostaat niet de juiste is, of je moet deze uit/aan kunnen zetten en niet open therm. Of kan het wel? bij mij kon ik mijn Atag one niet aansluiten op de WP moest juist een aan/uit contact zijn.
Jij hebt de Honeywell modulation dit is toch ook een opentherm thermostaat?
[ Voor 10% gewijzigd door LuckyArrows op 19-02-2025 13:59 ]
Waarom 2
300 ltr boiler en een 200 ltr buffervat. Huishouden van 4 personen schat ik in.
google thermostaat ben ik geen voorstander van
Ook geef je aan dat WP 75° kan verwarmen,
Ingang WP is retour water dus jouw 43° is wat er retour komt. aanvoer kan 48° zijn.
Je kan je huis verwarmen met deze pomp alleen met radiatoren, mits ze allen goed zijn ingeregeld. Waterzijdig inregelen kan je daarmee helpen
Je warme water neemt nu de weg van de minste weerstand en de eerste radiator wordt warm 2e een beetje warm en de 3e je raad het al nog veel minder warm.
Dat je installateur het in parallel heeft gezet mag je blij mee zijn,
Wat moet je doen om zaterdag er zeker van te zijn dat alles goed werkt.
driewegklep staat open op buffervat. Bij boiler vraag gaat deze om en verwarmd je WP je boiler. Zodra boiler warm is dan draait de klep weer open naar buffervat. CONTROLEREN
Thermostaat moet aan/uit kunnen regelen met je circulatiepomp, DIT MOET WERKEN je hebt 200 liter warm water die kan rond pompen om woning te verwarmen. WP zorgt er voor dat buffervat op temperatuur blijft. Dus laat hem controleren dat circulatiepomp tussen buffer en je radiatoren staat
Als het zo werkt dan kunnen we verder brainstormen betreft warm worden van je woning. Eerder lukt het echt niet.
Na zaterdag zie ik wel wat je installateur van alles zegt, deze punten zijn eerst van belang.
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 19-02-2025 16:31 ]
/f/image/AKWkm8aQvcudEh3SC249FzfE.webp?f=fotoalbum_large)
Zo moet het bij je zijn aangesloten, na circulatiepomp zijn vloerverdelers getekend dit zijn bij jouw de radiatoren.
[ Voor 9% gewijzigd door LuckyArrows op 19-02-2025 19:39 ]
Bedankt voor het bevestigen dat het rode kraantje aangeeft dat de WP bezig is de boiler te verwarmen. Het rode kraantje staat niet uitgelegd in het bijgeleverde boekje van de WP. Er staan trouwens 2 icoontjes met 3 strengeltjes in het boekje. Zijn ze beide ongewenst, want de installateur gaf me de indruk dat er een soortgelijk icoontje wordt gebruikt om aan te geven dat het huisverwarmingswater op dat moment wordt verwarmd door de WP, in tegenstelling tot het rode kraantje voor de boiler. Is dat correct?wp.mol schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 10:45:
Het rode kraantje geeft aan dat hij het buffervat voor warm water( douch water) aan het opwarmen is.De 3 strengeljes die je
ziet in beeld, dan is hij elecktrich aan het verwarmen. Uitzetten dus.
:strip_exif()/f/image/1pUqknYtrtyYigUHy45fFikt.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zag gister voor het eerst het betreffende icoontje op het WP display, en het lijkt een beetje op een uitbeelding van (vloer)verwarming:
[ Voor 20% gewijzigd door welzinga op 20-02-2025 10:32 ]
De warmte die de warmtepompen genereren moet meer dan 10 meter door de leidingen worden verplaatst/verspreid voordat het de radiatoren in de woonkamer bereikt. Dat een driewegklep standaard openstaat voor buffervat water, verklaart dat waarom m'n radiatoren in de woonkamer warm worden (ook als de thermostaat uitstaat) of kan dat niet tenzij de circulatiepomp aanstaat?wp.mol schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 13:32:
Zo zit het drieweg klep staat altijd open voor verwarmen van het verblijf, en gaat pas dicht als de boiler vraagt.
Dat ik 2 WPs in cascade heb terwijl 1 genoeg is, dat kan wachten tot nadat m'n installatie goed is ingesteld.LuckyArrows schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 16:23:
Welzinga, Begrijp je andere topic niet helemaal. Je hebt 2 WP van 9 KW aangesloten om als de een het niet doet de andere het kan overnemen.
Waarom 21 was meer dan genoeg! Nu heb je met 1 waarschijnlijk al overcapaciteit. kan meer verbruik geven dan nodig.
300 ltr boiler en een 200 ltr buffervat. Huishouden van 4 personen schat ik in.Indien je gezin in de ochtend heeft gedoucht of warm water heeft gebruikt gaat de WP aan
. Hier kan hij wel even mee bezig zijn om je ondertussen afgekoelde boiler weer te verwarmen.
Kan zo maar 1,5 uur zijn. Dan moet hij daarna je buffervat verwarmen dit doet allemaal 1 WP red hij gerust wel maar als je er 2 hebt had je ze kunnen splitsen 1 de boiler en de andere je verwarming.
![]()
google thermostaat ben ik geen voorstander van. Je schrijft dat de thermostaat aangeeft dat het warm is in huis over 2 uur.
No way
![]()
eerder al geschreven thermostaat bepaald alleen wanneer je circulatiepomp aan gaat
niet hoe warm het wordt,
oké hij gaat uit bij ingestelde woonvraag mits watertemperatuur het haalt.
Ook geef je aan dat WP 75° kan verwarmen,ook een no way, misschien bij 8+ buitentemperatuur en heel lang draaien zou het kunnen
. Denk dat we gelukkig mogen zijn indien de pomp 55° red bij 0 ° .
Ingang WP is retour water dus jouw 43° is wat er retour komt. aanvoer kan 48° zijn.![]()
Net als je WT temperatuur dit is 45° hieruit blijkt dat je nu al nooit de 65° haalt.
Je kan je huis verwarmen met deze pomp alleen met radiatoren, mits ze allen goed zijn ingeregeld. Waterzijdig inregelen kan je daarmee helpen. Ik wist niet dat waterzijdig inregelen eigenlijk verplicht is bij nieuwe CV en/of Warmtepompen. sinds 10 maart 2020 is het verplicht,
![]()
maar er zijn er weinig die dit weten en handhaving is er totaal niet. ( ik wist het ook niet)
![]()
Je warme water neemt nu de weg van de minste weerstand en de eerste radiator wordt warm 2e een beetje warm en de 3e je raad het al nog veel minder warm.![]()
Dat je installateur het in parallel heeft gezet mag je blij mee zijn,serie en dat zeg ik uit ervaring werkt niet.
![]()
Wat moet je doen om zaterdag er zeker van te zijn dat alles goed werkt.
driewegklep staat open op buffervat. Bij boiler vraag gaat deze om en verwarmd je WP je boiler. Zodra boiler warm is dan draait de klep weer open naar buffervat. CONTROLEREN
Thermostaat moet aan/uit kunnen regelen met je circulatiepomp, DIT MOET WERKEN je hebt 200 liter warm water die kan rond pompen om woning te verwarmen. WP zorgt er voor dat buffervat op temperatuur blijft. Dus laat hem controleren dat circulatiepomp tussen buffer en je radiatoren staaten dat hij gaat draaien bij aanvraag van thermostaat.
Dus zet deze op 22° en circulatiepomp moet aan gaan DIT IS JE VERWARMING IN HUIS
.
Als het zo werkt dan kunnen we verder brainstormen betreft warm worden van je woning. Eerder lukt het echt niet.![]()
Na zaterdag zie ik wel wat je installateur van alles zegt, deze punten zijn eerst van belang.
De Google Nest Learning Thermostat kan ook "dom" ingesteld worden. Dat wil zeggen dat de thermostaat praktisch niks anders doet dan de verwarming aan/uit zetten. Ik heb het zelflerende gedoe gelijk op dag 1 uitgezet, maar ik wist toen nog niet dat zelfs het verhogen/verlagen van de gewenste temperatuur op de thermostaat geen effect heeft in combinatie met de WP. Ik leer gaandeweg ook steeds meer. Ik wilde de Google thermostaat vanwege het uiterlijk, de simpele en snelle user interface, en dat die d.m.v. een verbinding met m'n telefoon weet wanneer ik niet thuis ben en dan automatisch de verwarming/circulatiepomp uitzet. Als ik het goed begrijp, dan geeft de thermostaat zelf ook aan dat z'n "Heat Link" (welke is aangesloten op de circulatiepomp) simpelweg in on/off modus werkt. Blijkbaar kan ik ook via de thermostaat testen/troubleshooten. Dat ga ik straks uitproberen.
/f/image/11GUkRuzunllByHYXDO8royW.png?f=fotoalbum_large)
Ik begrijp inmiddels dat de WP niet ten allen tijde tot 75 graden kan verwarmen maar dat de actuele maximumtemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur. Toen ik dat begreep, begon ik me af te vragen of de 65 graden die de installateur had ingesteld voor de boiler niet werd behaald en dat misschien daarom het rode kraan icoontje zo lang actief was. En sinds ik je voorgestelde parameterwijzigingen heb doorgevoerd (zoals het verlagen van de gewenste boilertemperatuur naar een realistische waarde), heb ik het rode kraan icoontje zien verdwijnen en maakte het voor het eerst plaats voor het icoontje met de drie gebogen streepjes, wat volgens mij betekent dat de WP het centrale verwarmingswater verwarmd:
/f/image/EvYDb0JUi5pqBPR5wc73GPEQ.png?f=fotoalbum_large)
De radiatoren zijn volgens mij niet waterzijdig ingeregeld. Ik heb de temperatuur gemeten en in de keuken heeft de radiator een warmte van 38 graden, bij de eettafel 35 graden, en in de woonkamer 31 graden. Waar heb je gelezen dat dit inmiddels wettelijk verplicht is? Ik ga de installateur zaterdag vragen de radiatoren waterzijdig in te regelen.
Als blijkt dat het normaal is dat de radiatoren zonder circulatiepomp (als de thermostaat uitstaat) ook warm kunnen worden, dan zijn m'n thermostaat en driewegklep misschien toch wel correct aangesloten. Ik heb nu in ieder geval heet boilerwater en de verwarming is warm met de thermostaat aan, en het verwarmingsicoontje wordt getoond op het WP display tenzij de boiler moet worden opgewarmd (bv. na het douchen), maar de verwarming wordt nog warm ongeacht of de thermostaat aanstaat. Echter heb ik nu wel last van Error Code 03 en die gaat niet weg. De fout is er sinds gisterochtend, nadat ik de WPs + thermostaat een nacht heb uitgelaten omdat ik ervan overtuigd was dat de thermostaat en/of driewegklep niet correct was aangesloten. Toen ik het systeem in de ochtend weer aanzette, kreeg ik de error. Het is vreemd dat de boiler & verwarming nu toch correct lijken te verwarmen, ondanks de error:
[ Voor 9% gewijzigd door welzinga op 20-02-2025 10:49 ]
Waterzijdig inregelen is verplicht sinds 2020 gelezen op vereniging eigen huis. maar wordt bijna nooit gedaan en het kost geld. Indien je alleen op radiatoren blijft draaien en installateur doet het niet kan je het zelf ook doen. ( later op terugkomen. eerst kijken of alles naar behoren werkt.welzinga schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 21:48:
[...]
De warmte die de warmtepompen genereren moet meer dan 10 meter door de leidingen worden verplaatst/verspreid voordat het de radiatoren in de woonkamer bereikt. Dat een driewegklep standaard openstaat voor buffervat water, verklaart dat waarom m'n radiatoren in de woonkamer warm worden (als de thermostaat uitstaat) of kan dat niet tenzij de circulatiepomp aanstaat?
Waarom wil je de WP niet laten draaien als je van huis bent. Indien straks alles goed werkt en je circulatiepomp zorgt voor warmte woonkamer is het veel goedkoper om je huis warm te houden.
Wat je kan doen is indien je thuis bent en je vind 20° lekker temperatuur deze bij thuis zijn te houden en als je meer dan 6 uur weg bent nacht temperatuur 19°te houden. Maar verwarm dan niet rond 7 uur naar 20° als je om 8.30 uur weer weg gaat.
Je WP werkt traag en elke start en stop kost veel stroom. WP werkt heel anders dan CV.
CV verwarmd je woning.
WP houdt je woning warm, hoe minder je temperatuur veranderd hoe beter voor je energie verbruik
In de koude dagen onder de 4° verbruik je ongeveer gemiddeld geïsoleerde woning 120m3 woonkamer 6m3 gas, Als jij dan alleen verbruik warmtepomp hebt van 24KWh ben je goedkoper uit..
Je zal merken bij temperaturen onder de °6 dat je WP elk 15 minuten even 45 seconden rondpomp om je water niet te laten bevriezen.
Vraag aan installateur of WP zo is aangesloten zie tekening die ik eerder heb toegevoegd en laat hem kijken of drieweg klep goed is aangesloten. Plus kijken of circulatiepomp aan gaat op je thermostaat. Je WP mag niet rondpompen op je radiatoren! Dan kan je inderdaad warme radiatoren hebben zonder dat je thermostaat aan staat. Dat verklaard ook de storing ER03 flowstoring, want die heb ik dagelijks. Maar bij mij staat het nog in serie en zorgt de WP voor het rondpompen.
Ik dacht aan het idee dat de thermostaat de circulatiepomp uitzet als ik van huis ben, wat zou betekenen dat simpelweg het buffervat warm wordt gehouden. Maar misschien zet ik die instelling binnenkort ook uit. Ik ga uiteindelijk voor wat het minste stroom/meeste comfort oplevert.LuckyArrows schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 10:54:
[...]
Waterzijdig inregelen is verplicht sinds 2020 gelezen op vereniging eigen huis. maar wordt bijna nooit gedaan en het kost geld. Indien je alleen op radiatoren blijft draaien en installateur doet het niet kan je het zelf ook doen. ( later op terugkomen. eerst kijken of alles naar behoren werkt.
Waarom wil je de WP niet laten draaien als je van huis bent. Indien straks alles goed werkt en je circulatiepomp zorgt voor warmte woonkamer is het veel goedkoper om je huis warm te houden.
Wat je kan doen is indien je thuis bent en je vind 20° lekker temperatuur deze bij thuis zijn te houden en als je meer dan 6 uur weg bent nacht temperatuur 19°te houden. Maar verwarm dan niet rond 7 uur naar 20° als je om 8.30 uur weer weg gaat.
Je WP werkt traag en elke start en stop kost veel stroom. WP werkt heel anders dan CV.
CV verwarmd je woning.
WP houdt je woning warm, hoe minder je temperatuur veranderd hoe beter voor je energie verbruik![]()
In de koude dagen onder de 4° verbruik je ongeveer gemiddeld geïsoleerde woning 120m3 woonkamer 6m3 gas, Als jij dan alleen verbruik warmtepomp hebt van 24KWh ben je goedkoper uit..
welzinga schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:15:
[...]
Ik dacht aan het idee dat de thermostaat de circulatiepomp uitzet als ik van huis ben, wat zou betekenen dat simpelweg het buffervat warm wordt gehouden. Maar misschien zet ik die instelling binnenkort ook uit. Ik ga uiteindelijk voor wat het minste stroom/meeste comfort oplevert.
WP is een vrachtwagen kost veel energie om op te warmen maar eenmaal warm kost WP niet veel energie, Dus minder starts en stops is het beste temperatuur lekker op 20 graden gehele dag en de nacht op 19 nou net aan 18.5. Ga je een week van huis dan kan het misschien gunstiger zijn te verlagen
CV niet thuis op 17 of lager thuis op 20 en de nacht ook weer op 17.
Echter, de radiatoren blijven warm ongeacht het aan-/uitstaan van de circulatiepomp. ik ben 4 dagen van huis geweest en heb de thermostaat uitgezet om te testen of de radiatoren bij terugkomst koud zouden zijn, maar ze waren warm. Wat kan hiervoor de oorzaak zijn? De installateur lijkt van mening te zijn dat de thermostaat het probleem is, maar ik betwijfel dat het aan de thermostaat kan liggen als het aansturen van de circulatiepomp goed lijkt te werken.
Ik betwijfel dat het normaal is voor radiatoren om warm te blijven bij een warmtepompinstallatie, want nu heeft de circulatiepomp geen nut, aangezien het huis warm wordt zelfs als de circulatiepomp uitstaat. En volgens mij is het aan-/uitzetten van de circulatiepomp ook bedoeld voor het behouden van een bepaalde temperatuur, of is dat niet zo? Als de installatie correct had gewerkt en ik bijvoorbeeld op de thermostaat had ingesteld dat ik wil dat het 20 graden is, dan zijn de radiatoren heet zodra de 20 graden wordt bereikt en schakelt de thermostaat de circulatiepomp uit, waarna langzamerhand de radiatoren afkoelen en de thermostaat uiteindelijk meet dat het lager wordt dan 20 graden, waarna de circulatiepomp weer wordt ingeschakeld en nieuw, heter water door de radiatoren wordt gepompt. Begrijp ik het zo goed of verkeerd?
[ Voor 34% gewijzigd door welzinga op 28-02-2025 14:53 ]
Dus je thermostaat werkt, dat is mooi. Is het binnen inderdaad 19.5 en thermostaat wil het 20 hebben gaat circulatiepomp draaien dat is allemaal goed. Circulatiepomp gaat ook uit als warmte in kamer is behaald tot zover alles oké.welzinga schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:39:
De installateur is langsgekomen om de thermostaat goed in te stellen en was op een gegeven moment bereid de handdoek in de ring te gooien. Hij was van mening dat de thermostaat de circulatiepomp niet aanstuurt, maar toen bleek ineens dat de Google Nest thermostaat toch wel de circulatiepomp kan aan-/uitzetten. De installateur heeft voornamelijk ervaring met Honeywell thermostaten en is niet bekend met Google thermostaten, dus misschien werkte de thermostaat de gehele tijd al. Als ik op de thermostaat de verwarming uitzet, dan stopt de circulatiepomp, en als ik het aanzet, dan start de circulatiepomp. Ook als ik de gewenste temperatuur hoger zet dan de huidige temperatuur, dan gaat de circulatiepomp aan, en als ik de gewenste temperatuur lager zet dat de huidige temperatuur, dan gaat de circulatiepomp uit.
Echter, de radiatoren blijven warm ongeacht het aan-/uitstaan van de circulatiepomp. ik ben 4 dagen van huis geweest en heb de thermostaat uitgezet om te testen of de radiatoren bij terugkomst koud zouden zijn, maar ze waren warm. Wat kan hiervoor de oorzaak zijn? De installateur lijkt van mening te zijn dat de thermostaat het probleem is, maar ik betwijfel dat het aan de thermostaat kan liggen als het aansturen van de circulatiepomp goed lijkt te werken.
Ik betwijfel dat het normaal is voor radiatoren om warm te blijven bij een warmtepompinstallatie, want nu heeft de circulatiepomp geen nut, aangezien het huis warm wordt zelfs als de circulatiepomp uitstaat. En volgens mij is het aan-/uitzetten van de circulatiepomp ook bedoeld voor het behouden van een bepaalde temperatuur, of is dat niet zo? Als de installatie correct had gewerkt en ik bijvoorbeeld op de thermostaat had ingesteld dat ik wil dat het 20 graden is, dan zijn de radiatoren heet zodra de 20 graden wordt bereikt en schakelt de thermostaat de circulatiepomp uit, waarna langzamerhand de radiatoren afkoelen en de thermostaat uiteindelijk meet dat het lager wordt dan 20 graden, waarna de circulatiepomp weer wordt ingeschakeld en nieuw, heter water door de radiatoren wordt gepompt. Begrijp ik het zo goed of verkeerd?
Nu blijven je radiatoren ook nog warm bij uitzetten van thermostaat. Dus je hebt zonder circulatiepomp tevens een stroming door de cv leidingen. Zijn ALLE radiatoren warm? boven beneden. Of maar aan 1 kant van je woning?
Wat ik mij nu alleen kan bedenken is dat aansluiting van WP naar buffervat heb je een leiding die naar binnen komt deze gaat rechtstreeks naar je buffervat? en hier tussen zit je 3 wegklep voor je boiler.
Deze moet open staan naar buffervat en gaat dicht naar buffervat indien vraag is naar boiler. Klep gaat open naar boiler tot dat deze op temperatuur is en weer open naar buffervat.
Van je buffervat gaat er een leiding retour naar je warmte pomp. WP doet nu niets anders dan buffervat en boiler op temperatuur houden. Als zo is geïnstalleerd kan je radiatoren niet warm worden!
Volgende controle is Loopt de CV leiding van je buffervat naar circulatiepomp en deze pompt dan je warme water naar je radiatoren net zo lang tot je thermostaat zegt nu is het warm genoeg Circulatiepomp gaat uit. Geen stroming meer door je systeem.
Werkt het zo bij je dan kan je radiatoren niet warm worden. Op pagina 7 heb ik je een tekening laten zien, heb je toch wel even overlegd met je installateur? 19 februari ! zo aansluiten en je bent overal van af. Werkt alles perfect. Zo installeert Power World ook en degene die zo zijn aangesloten zijn tevreden.
Zelf denk ik dat bij jouw de WP invoer leiding ook op je CV leiding zit Dus kan het zijn dat warmwater gewoon door de Circulatiepomp wordt geperst. Heb je soms ook storing in je FLOW??
Ik heb al (bijna) 2 weken lang een blijvende storing in de water flow (ER03) en verwacht niet dat die zal verdwijnen. De installateur heeft afgelopen zaterdag parameter F08 op 80% gezet en zei dat de storing dan (uiteindelijk) wordt verholpen, want hij gokte dat er lucht in de leidingen zit. Hij gaf ook aan het daarna op 80% te laten staan, maar de storing is er nog steeds.LuckyArrows schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 15:19:
[...]
Zelf denk ik dat bij jouw de WP invoer leiding ook op je CV leiding zit Dus kan het zijn dat warmwater gewoon door de Circulatiepomp wordt geperst. Heb je soms ook storing in je FLOW??
Hoe kan ik bevestigen dat de WP warm water door de circulatiepomp perst? Als de circulatiepomp aanstaat, Dan wordt die erg heet, maar zodra die uitstaat, dan wordt die minder warm, maar hij wordt nooit volledig koud en de leidingen aan beide kanten van de circulatiepomp zijn altijd warm. Is dat bewijs dat er altijd water door de circulatiepomp wordt gepompt?
[ Voor 68% gewijzigd door welzinga op 28-02-2025 17:48 ]
Waarschijnlijk staat de pomp van de warmtepomp inderdaad aan. Maar ik zie geen icoontjes meer verschijnen op het display sinds de ER03 storing is verschenen. Voorheen zag ik icoontjes op het display die volgens mij aangaven wanneer de pomp aanstond, enzovoort.wp.mol schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 17:48:
Warmtepomp heeft ook een pom staat die nonstop aan?
Status circulatiepomp na bereiken op stop!
Kijk nog even naar de tekening hoe de installatie hoort.
Kijk en loop je eigen installatie dan na, waar is het bij jouw anders dan je op tekening ziet.
WP toevoer leiding naar 3 wegklep JA/nee
toevoer 3 wegklep leiding naar Boiler ja/nee
Toevoer 3 wegklep leiding naar buffervat ja/nee
Buffervat CV leiding naar circulatiepomp ja/nee
Retour CV leiding naar buffervat ja/nee
Retour buffervat naar WP ja/nee
Retour boiler naar WP ja/nee
Kan je alles met ja beantwoorden? Hoor het wel.
De aannemer/leverancier van de installatie heeft ook aangegeven om parameter F02 op 2 te zetten, dus dat de WP circulatiepomp uitgaat wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik ga nog even afwachten en kijken of dit voorkomt dat de radiatoren warm blijven als m'n Avansa circulatiepomp uitstaat, maar dit lijkt het probleem niet op te lossen aangezien ik het een uur geleden heb gewijzigd, de radiatoren nog steeds warm zijn, en de temperatuur met een halve graad is gestegen.LuckyArrows schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 22:00:
ik zou circulatiepomp modus op automatisch zetten, en F06 F07 op 50%.
Status circulatiepomp na bereiken op stop!
Kijk nog even naar de tekening hoe de installatie hoort.
Kijk en loop je eigen installatie dan na, waar is het bij jouw anders dan je op tekening ziet.
WP toevoer leiding naar 3 wegklep JA/nee
toevoer 3 wegklep leiding naar Boiler ja/nee
Toevoer 3 wegklep leiding naar buffervat ja/nee
Buffervat CV leiding naar circulatiepomp ja/nee
Retour CV leiding naar buffervat ja/nee
Retour buffervat naar WP ja/nee
Retour boiler naar WP ja/nee
Kan je alles met ja beantwoorden? Hoor het wel.
Ik heb vaak moeite met het begrijpen van abstracte schema's zoals de tekening die je me vraagt te vergelijken met m'n installatie. Ik begrijp de tekening helaas niet genoeg om er gebruik van te kunnen maken.
Op mijn WP display wordt het volgende schema getoond voor m'n installatie:
/f/image/Bst6Sda8v8Zjhx5rFioQzEyj.png?f=fotoalbum_large)
M'n installatie is als volgt. De warmtepompen staan op het dak en zijn aangesloten op 2 leidingen (1 is aanvoer en de andere is retour, neem ik aan) die door een gat naar een ruimte lopen waar het binnendeel van de installatie is geplaatst:
/f/image/yRT252MqsdfdYOhPK4fV3sgv.png?f=fotoalbum_large)
De onderstaande afbeelding is van de betreffende ruimte waar de twee leidingen via het plafond naar buiten zijn aangesloten op de warmtepompen. De linkerleiding bevat waarschijnlijk het water dat door de warmtepompen is verwarmd, want die is warmer dan de rechterleiding:
De linker van de twee leidingen loopt naar de onderste aansluiting van de driewegklep (of vierwegklep, volgens het schema en de aannemer):
/f/image/vAIAUNdiGjrhNCOmgteEZrum.png?f=fotoalbum_large)
En de rechter van de twee leidingen splitst halverwege af richting het expansievat en de radiatorleidingen, en loopt ook naar beneden en is daar aangesloten onderin zowel het buffervat als de hygiëneboiler:
/f/image/FkA4CXaxNmiGg5nbWv5BKC8I.png?f=fotoalbum_large)
Van de driewegklep is de leiding rechts aangesloten op de hygiëneboiler:
:strip_exif()/f/image/gwwYsAAETxsEY89EN79YgRsw.jpg?f=fotoalbum_large)
En de leiding rechts van de driewegklep splitst naar het buffervat en de Avansa circulatiepomp:
:strip_exif()/f/image/UHqlFhMPwiEdTwVFKCBZt4wx.jpg?f=fotoalbum_large)
En de leiding rechts van de Avansa circulatiepomp is aangesloten op de radiatoren. De leiding erboven is de eerdergenoemde leiding die vanuit de warmtepompen via het plafond binnenkomt en afsplitst naar het expansievat en de radiatorleidingen. Ik vermoed dat de leiding van de Avansa circulatiepomp de aanvoer is (want deze voelt warm aan) en dat die erboven de retour is (want die voelt kouder aan):
:strip_exif()/f/image/KtYgYAoM5Z0fTHw10NkNud9Z.jpg?f=fotoalbum_large)
In de bovenstaande afbeelding is ook een koperen leiding te zien. Deze komt uit de vloer en is aangesloten op een bovenaansluiting van de hygiëneboiler.
Op de onderstaande afbeelding is nog een koperen leiding te zien. Deze splitst in de blauwe buis af naar een onderaansluiting van het buffervat en gaat in de koperen buis verder naar de onderaansluiting van de hygiëneboiler:
:strip_exif()/f/image/t9vap1PqhN987yWbVDd7aoZC.jpg?f=fotoalbum_large)
Met m'n huidige kennis vermoed ik dat dit de antwoorden zijn op je vragen:
- WP toevoer leiding naar driewegklep: ja
- Toevoer driewegklep leiding naar hygiëneboiler: ja.
- Toevoer driewegklep leiding naar buffervat: ja.
- Buffervat CV leiding naar circulatiepomp: ja.
- Retour CV leiding naar buffervat: ja.
- Retour buffervat naar WP: ja.
- Retour hygiëneboiler naar WP: ja.
[ Voor 7% gewijzigd door welzinga op 03-03-2025 21:39 ]
/f/image/AKWkm8aQvcudEh3SC249FzfE.webp?f=fotoalbum_large)
Installateur heeft je WP zo niet aangesloten. Nu drukt je WP tijdens bedrijf het water ook door je radiatoren heen.
[ Voor 15% gewijzigd door LuckyArrows op 04-03-2025 16:31 ]
/f/image/ksVFCpDR6aDSz116UBilAWbN.png?f=fotoalbum_large)
Ik denk maar misschien dat WP. Mol ook nog gaat kijken gaat het hier fout.
De WP draait om buffervat de verwarmen, en je drie weg klep open naar buffervat Tijdens draaien WP kan je warme water na drieweg klep een afslag nemen of links af naar buffervat of rechts af naar je Radiatoren. Wat er nu kan gebeuren denk ik, is dat je warme water vanuit je WP de weg van minste weerstand kan nemen dus hij kan en je buffervat opwarmen en je radiatoren opwarmen. Het warmwater wordt ook door je circulatiepomp gedrukt naar radiatoren zal 75% buffervat zijn en 25% radiatoren..
Als de installateur de leiding vanaf drie weg klep rechtstreeks naar je buffervat plaatst en een leiding rechtstreeks van buffervat naar je circulatiepomp monteert ben je van het probleem af.
Dan wordt alleen je buffervat verwarmd. en bij vraag van thermostaat slurpt
Dus kort door de bocht
Als je bovenstaande tekening bekijkt zie je driewegklep dan een t-splitsing (wordt een bochtje) linksaf naar buffervat behouden.
Stuk zwart plakband leiding die op t-splitsing rechtsaf gaat eigen leiding naar buffervat. Dit is leiding die je radiatoren moet verwarmen alleen met je circulatiepomp.
Laat de tekening zien of mail hem met deze tekening, hij begrijpt dit wel
[ Voor 16% gewijzigd door LuckyArrows op 04-03-2025 16:43 ]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IlT8jR0uwVRAFIOG89hwLI5r.jpg?f=user_large)
Zwart pijl is je driewegklep, daarna heb ik zwarte lijn aangebracht zo is het bij jouw, en de zwarte lijn moet bij jouw worden verwijderd. dat is dus de t- splitsing naar je circulatiepomp. Dan heb je een goede installatie.
Betreft F02 klopt.
Ik had ook al zo'n vermoeden dat het daar misgaat, want ik kon niet bedenken waar het probleem anders zou kunnen liggen. Ik heb de installateur hiernaar gevraagd en hij gaf aan dat het zowel op de huidige manier kan worden aangesloten als op de manier waar het water enkel naar het buffervat loopt en vervolgens vanuit het buffervat naar de circulatiepomp. Ik vermoed dat beide manieren niet hetzelfde effect hebben.LuckyArrows schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:08:
[Afbeelding]
Ik denk maar misschien dat WP. Mol ook nog gaat kijken gaat het hier fout.
De WP draait om buffervat de verwarmen, en je drie weg klep open naar buffervat Tijdens draaien WP kan je warme water na drieweg klep een afslag nemen of links af naar buffervat of rechts af naar je Radiatoren. Wat er nu kan gebeuren denk ik, is dat je warme water vanuit je WP de weg van minste weerstand kan nemen dus hij kan en je buffervat opwarmen en je radiatoren opwarmen. Het warmwater wordt ook door je circulatiepomp gedrukt naar radiatoren zal 75% buffervat zijn en 25% radiatoren..
Als de installateur de leiding vanaf drie weg klep rechtstreeks naar je buffervat plaatst en een leiding rechtstreeks van buffervat naar je circulatiepomp monteert ben je van het probleem af.
Dan wordt alleen je buffervat verwarmd. en bij vraag van thermostaat slurpt![]()
je circulatie pomp lekker warmwater uit buffervat.
![]()
Dus kort door de bocht
Als je bovenstaande tekening bekijkt zie je driewegklep dan een t-splitsing (wordt een bochtje) linksaf naar buffervat behouden.
Stuk zwart plakband leiding die op t-splitsing rechtsaf gaat eigen leiding naar buffervat. Dit is leiding die je radiatoren moet verwarmen alleen met je circulatiepomp.
Laat de tekening zien of mail hem met deze tekening, hij begrijpt dit wel
Ik ervaar trouwens ook vreemd gedrag sinds ik parameter F02 op 2 heb gezet. Aanvankelijk bleven overdag de radiatoren warm en leek het geen effect te hebben, dus heb ik in de nacht een deur open laten staan van de verwarmde benedenverdieping naar de onverwarmde bovenverdieping, en ik heb 1 radiator op de bovenverdieping opengedraaid. Ik had verwacht dat de radiatoren beneden dan de volgende ochtend wel koud zouden zijn en dat m'n buffervat & hygiëneboiler op temperatuur zouden blijven. Echter, alles was vanochtend ernstig afgekoeld: de radiatoren waren koud en het water in de hygiëneboiler was ongeveer 25 graden i.p.v. de ingestelde 43 graden. Het is alsof het water uit m'n hygiëneboiler ook is gebruikt voor de radiatoren.
[ Voor 5% gewijzigd door welzinga op 04-03-2025 22:16 ]
En niet anders.
Als ik kijk naar de twee pompen die in serie staan valt mij het volgende op.Ik mis bij elke pomp een terug slag klep.
Ik mis het warmte lint over de buitenkant leidingen. Wat vind je zelf van de automatische ontluchter,ben je niet bang voor bevriezen.
Hoe kan ik zien dat mijn installatie geen terugslagklep heeft en de jouwe wel? En wat bedoel je met de automatische ontluchter?wp.mol schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:48:
De tekening zegt alles,zo moet het draaien.
En niet anders.
Als ik kijk naar de twee pompen die in serie staan valt mij het volgende op.Ik mis bij elke pomp een terug slag klep.
Ik mis het warmte lint over de buitenkant leidingen. Wat vind je zelf van de automatische ontluchter,ben je niet bang voor bevriezen. [Afbeelding]
Als ik het schema naar voren haal op het warmtepompdisplay, dan is de compressor inmiddels ook steeds zwart uitgebeeld en hebben de fans een toerenaantal van 0. En sinds ik van de aannemer/installateur/leverancier het advies heb gekregen om parameter F02 op 2 te zetten lijkt de gehele installatie gestopt te zijn met werken, ook nadat ik de parameter weer terugzette naar de originele waarde. M'n vaten worden niet meer opgewarmd en dalen inmiddels onder de 15 graden, de warmtepompen lijken niet of amper te werken want m'n stroomverbruik is aanzienlijk lager, de hogedrukmeter van de warmtepompen staat op nul, en m'n radiatoren worden niet meer warm. Geen idee hoe dit opgelost gaat worden. Wat een rotzooi.
[ Voor 31% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 09:04 ]
Ik begrijp het ook niet het zijn2x PW040 WP.wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 09:37:
Ik begrijp nog steeds niet waarom je twee WP hebt, was dat hun advies? En hoeveel KW zijn ze ieder?
Ik heb de PW030 had hem wel willen omruilen voor 1 van PW040
Het gaat daar ook mis, Maar dat het nu opeens niet warm is boiler en je buffervat denk dat je een flow storing heb gehad die of je moet resetten. Deze flow storing heeft de wp in storing gezet.welzinga schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 19:47:
[...]
Ik had ook al zo'n vermoeden dat het daar misgaat, want ik kon niet bedenken waar het probleem anders zou kunnen liggen. Ik heb de installateur hiernaar gevraagd en hij gaf aan dat het zowel op de huidige manier kan worden aangesloten als op de manier waar het water enkel naar het buffervat loopt en vervolgens vanuit het buffervat naar de circulatiepomp. Ik vermoed dat beide manieren niet hetzelfde effect hebben.
Ik ervaar trouwens ook vreemd gedrag sinds ik parameter F02 op 2 heb gezet. Aanvankelijk bleven overdag de radiatoren warm en leek het geen effect te hebben, dus heb ik in de nacht een deur open laten staan van de verwarmde benedenverdieping naar de onverwarmde bovenverdieping, en ik heb 1 radiator op de bovenverdieping opengedraaid. Ik had verwacht dat de radiatoren beneden dan de volgende ochtend wel koud zouden zijn en dat m'n buffervat & hygiëneboiler op temperatuur zouden blijven. Echter, alles was vanochtend ernstig afgekoeld: de radiatoren waren koud en het water in de hygiëneboiler was ongeveer 25 graden i.p.v. de ingestelde 43 graden. Het is alsof het water uit m'n hygiëneboiler ook is gebruikt voor de radiatoren.
Jammer dat je de verkeerde (monteurs) mensen gehad hebt.
Want naar mij idee is een WP van 40kw meer als voldoende.
Ik draai zelf met een 40kw pomp.
En een woning uit 1954 en werkt prima.
nonchalant heeft niets mee te maken dat het verkeerd is geïnstalleerd, de sigaretten en staan op vriezer heeft met netjes werken te maken en respect van spullen van een ander. Installateur moet gewoon je systeem veranderen, het is waarschijnlijk een CV monteur. Echt als hij het veranderd heb je een goed systeem. 1 leiding veranderen dat is alles, t splitsing weg waar t splitsing zit een bocht naar buffervat. Van buffervat naar je circulatiepomp en klaar is Kees of wie dan ookwelzinga schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 08:57:
Ik heb het gevoel dat de installateur het niet goed heeft geïnstalleerd bij mij. Ik vond hem en z'n team ook al nonchalant werken. Er lagen sigaretten rondom m'n warmtepompen op het dak, en 1 van z'n werknemers betrapte ik erop dat hij met z'n vieze schoenen en volledige gewicht op m'n dure, nieuwe vriezer stond, terwijl de vriezer op wieletjes staat en gewoon aan de kant gerold had kunnen worden. Ik heb ook vrijwel geen uitleg gekregen over het gebruik van de installatie, want de installateur en z'n werknemers wilden gauw naar huis. De installateur uitte ook tegen mij dat hij geen vertrouwen had dat de installatie financieel voordeel voor mij zou opleveren, omdat ik 2 warmtepompen heb i.p.v. 1. Dit alles wekt de indruk dat ze half werk hebben geleverd.
Als ik het schema naar voren haal op het warmtepompdisplay, dan is de compressor inmiddels ook steeds zwart uitgebeeld en hebben de fans een toerenaantal van 0. En sinds ik van de aannemer/installateur/leverancier het advies heb gekregen om parameter F02 op 2 te zetten lijkt de gehele installatie gestopt te zijn met werken, ook nadat ik de parameter weer terugzette naar de originele waarde. M'n vaten worden niet meer opgewarmd en dalen inmiddels onder de 15 graden, de warmtepompen lijken niet of amper te werken want m'n stroomverbruik is aanzienlijk lager, de hogedrukmeter van de warmtepompen staat op nul, en m'n radiatoren worden niet meer warm. Geen idee hoe dit opgelost gaat worden. Wat een rotzooi.
F02 heeft niets te maken met gehele installatie die stopt, flow storing waarschijnlijk Ben je dan ook vanaf.
Parameters zo instellen zoals eerder vermeld en leiding wijzigen, anders laat je het door een ander doen dat kleine stukje is uurtje of 2 werk voor een monteur, oké plus leiding even leeg. terugslagklep. Instellingen van parameters kan je hier terecht daar helpen we je weer mee.
Heb ook vermoeden dat je R290 rechterpomp niveau lager is dan de linkerpomp ?welzinga schreef op maandag 3 maart 2025 @ 20:53:
[...]
De aannemer/leverancier van de installatie heeft ook aangegeven om parameter F02 op 2 te zetten, dus dat de WP circulatiepomp uitgaat wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik ga nog even afwachten en kijken of dit voorkomt dat de radiatoren warm blijven als m'n Avansa circulatiepomp uitstaat, maar dit lijkt het probleem niet op te lossen aangezien ik het een uur geleden heb gewijzigd, de radiatoren nog steeds warm zijn, en de temperatuur met een halve graad is gestegen.
Ik heb vaak moeite met het begrijpen van abstracte schema's zoals de tekening die je me vraagt te vergelijken met m'n installatie. Ik begrijp de tekening helaas niet genoeg om er gebruik van te kunnen maken.
Op mijn WP display wordt het volgende schema getoond voor m'n installatie:
[Afbeelding]
M'n installatie is als volgt. De warmtepompen staan op het dak en zijn aangesloten op 2 leidingen (1 is aanvoer en de andere is retour, neem ik aan) die door een gat naar een ruimte lopen waar het binnendeel van de installatie is geplaatst:
[Afbeelding]
De onderstaande afbeelding is van de betreffende ruimte waar de twee leidingen via het plafond naar buiten zijn aangesloten op de warmtepompen. De linkerleiding bevat waarschijnlijk het water dat door de warmtepompen is verwarmd, want die is warmer dan de rechterleiding:
[Afbeelding]
De linker van de twee leidingen loopt naar de onderste aansluiting van de driewegklep (of vierwegklep, volgens het schema en de aannemer):
[Afbeelding]
En de rechter van de twee leidingen splitst halverwege af richting het expansievat en de radiatorleidingen, en loopt ook naar beneden en is daar aangesloten onderin zowel het buffervat als de hygiëneboiler:
[Afbeelding]
Van de driewegklep is de leiding rechts aangesloten op de hygiëneboiler:
[Afbeelding]
En de leiding rechts van de driewegklep splitst naar het buffervat en de Avansa circulatiepomp:
[Afbeelding]
En de leiding rechts van de Avansa circulatiepomp is aangesloten op de radiatoren. De leiding erboven is de eerdergenoemde leiding die vanuit de warmtepompen via het plafond binnenkomt en afsplitst naar het expansievat en de radiatorleidingen. Ik vermoed dat de leiding van de Avansa circulatiepomp de aanvoer is (want deze voelt warm aan) en dat die erboven de retour is (want die voelt kouder aan):
[Afbeelding]
In de bovenstaande afbeelding is ook een koperen leiding te zien. Deze komt uit de vloer en is aangesloten op een bovenaansluiting van de hygiëneboiler.
Op de onderstaande afbeelding is nog een koperen leiding te zien. Deze splitst in de blauwe buis af naar een onderaansluiting van het buffervat en gaat in de koperen buis verder naar de onderaansluiting van de hygiëneboiler:
[Afbeelding]
Met m'n huidige kennis vermoed ik dat dit de antwoorden zijn op je vragen:
- WP toevoer leiding naar driewegklep: ja
- Toevoer driewegklep leiding naar hygiëneboiler: ja.
- Toevoer driewegklep leiding naar buffervat: ja.NEE
- Buffervat CV leiding naar circulatiepomp: ja. NEE ( zit aan de toevoer naar buffervat)
- Retour CV leiding naar buffervat: ja.
- Retour buffervat naar WP: ja.
- Retour hygiëneboiler naar WP: ja.
Bij het opnieuw opstarten van de WP begon het deel met het rode dopje (op de onderstaande afbeelding) te lekken vanwege de waterdruk:
:strip_exif()/f/image/RTufhm8kwHH8NiHJ2VS4dsCF.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat zou het doel daarvan kunnen zijn? De dop zit er nogal losjes op en het water spuit eruit zodra ik het een beetje linksom of rechtsom draai. Ik heb het zodanig kunnen omdraaien dat het is gestopt met lekken.
[ Voor 4% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 15:05 ]
Hoe zet ik de druk lager? Alles is inmiddels op de gewenste temperatuur (45 graden). De installateur heeft kortgeleden parameter F08 op 80% gezet en zei dat ik die wel zo kon laten. Is dat de oorzaak van de hoge druk?wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:36:
Je waterdruk is veel te hoog ,er word geadviseerd 1,8 druk in koude toestand.
[ Voor 30% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 19:12 ]
Voor zover ik weet vult het automatisch. Hoe vind ik die plek?wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 20:39:
Waar je vult kan je ook aftappen.
Dat is je overdruk ventiel. Je druk staat veel te hoog moet ongeveer 1.8 bar zijn bij verwarmen dan loopt deze op. Zal even een emmer onder ventiel hoeden en deze naar 1.8 bar laten lopen indien warm mag 2.0 bar ook.welzinga schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:02:
De WP was inderdaad waarschijnlijk in storing. Toen ik in de meterkast de stroom er 5 minuten afhaalde (op advies van de aannemer), toen werkte de pomp gelijk weer en was de fout m.b.t. de watertoevoer ook eindelijk weg. De vaten waren in een uur tijd in de krachtmodus opgewarmd en nu draait alles weer zoals voorheen. Natuurlijk heb ik nog wel steeds het probleem dat m'n radiatoren ten allen tijde warm zijn.
Bij het opnieuw opstarten van de WP begon het deel met het rode dopje (op de onderstaande afbeelding) te lekken vanwege de waterdruk:
[Afbeelding]
Wat zou het doel daarvan kunnen zijn? De dop zit er nogal losjes op en het water spuit eruit zodra ik het een beetje linksom of rechtsom draai. Ik heb het zodanig kunnen omdraaien dat het is gestopt met lekken.
Je hoeft de WP niet op kracht te draaien, allemaal extra stroomverbruik.
Op je app kan je ook zien of je systeem in storing staat, maar ga de leidingen aanpassen!!!
Na wijziging van bij mij de leiding werk ga ik op buitentemperatuur draaien. Dit gaat echt schelen in de stroomverbruik. Kan nu niet omdat zoals gezegd de vervelende ...
Dus wat je nu moet doen verander de leiding werk en dan kan je de WP zo instellen dat je er heel veel plezier van kan hebben.
Laat je leiding niet veranderen kan ik je niet verder helpen betreft waarom je radiatoren warm worden. T-splitsing weg en eigen leiding naar circulatiepomp.
ga ik zeker doen, let wel het is voor iedere woning net even anders. Dit heeft natuurlijk te maken met isolatie woning en je comfort gevoel.wp.mol schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:25:
Lucky laat het mij weten als het goed werkt, ook wat de parameters betreft?
Het zal pas in oktober zijn voor ik verder kan onderzoeken, welke stand parameters het worden. Eerst maar even wachten tot installatie parallel is geplaatst. Wel op de juiste manier
Kan misschien al beetje bij jouw spieken, Heb jij nu de afgelopen winter je WP constant aan staan. Bedoel overdag heb je thermostaat op x graden. zodra warmte nodig is gaat circulatiepomp aan. en verwarmd de woning. WP houdt je buffervat warm op ingestelde waarde dacht bij jouw 35 of 40 graden? Alleen de Power World werkt op retourwater moet je delta T bij optellen. Dus op display 35 graden wordt 40 graden buffervat.40 graden wordt 45 graden.wp.mol schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:33:
Oke bedankt tot dan en succes bij de installatie.
In de nacht laat je deze dan ook aan op ingesteld temperatuur, en verlaag jij je kamer thermostaat naar lagere waarde?
Ik wil straks ze berekenen dat buiten temperatuur het water zo regelt dat buffervat wordt verwarmd op wat ik nodig heb om in de woonkamer het 20 graden te krijgen. Maar om 21:00 uur wil ik de instelling naar 19 graden terugzetten. Dan in de ochtend 6.00 uur weer 20 graden. Dat het rond 9 uur of iets later ook 20 graden is.
In de nacht wanneer het kouder is wil ik eigenlijk de WP via klok program van 21:00 uur tot 6:00 uur zo instellen dat buffervat op temperatuur blijft rond de 28 graden. ( dat is even ondervinden of het dan niet teveel afkoeld in huis. Plus berekenen of het qua verbruik wel voordeliger is)
Zal uitleggen hoe het bij ons werkt.
Beganegrond triple glas.
WP 040 power world 3 fase aansluiting.
Buffervat 200 liter.
Buffervat wordt verwarmt op 35 Dela 5.
Warmtepomp verwarmt alleen het buffervat.
Op het buffervat zitten 4 aansluitingen 2x aanvoer en 2x retour.
Aanvoer buffervat naar de verdeler van de Vloerverwarming 8 groep 3 groepen naar de kamer en 2 groepen naar de keuken deze groepen worden gestuurd door de zoneregeling op advies van de kamer thermostaat en de keuken thermostaat.
De groepen worden afgesloten als de temparatuur berijkt is.
Er blijven 3 groepen over en die staan altijd open voorhal achterhal en de badkamer.
Themparatuur keuken 20gr kamer 21 gr dag en nacht. Totale energie gebruik 2024 4,1 megawatt en terug geleverd 4,5 megawatt.
Totaal onder aan de streep nul euro.
Dus je WP staat dag en nacht aan je buffervat te verwarmen, waarbij dus de 40 graden ( 35 graden instelling + 5 graden delta T) voldoende was/is om gehele winter je woning te verwarmen 20 en 21 °C.wp.mol schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 20:51:
Onze woning uit 1954 is redelijk goed geïsoleerd, dak is geïsoleerd vloeren zijn geïsoleerd boven verdieping dubbel glas
Beganegrond triple glas.
WP 040 power world 3 fase aansluiting.
Buffervat 200 liter.
Buffervat wordt verwarmt op 35 Dela 5.
Warmtepomp verwarmt alleen het buffervat.
Op het buffervat zitten 4 aansluitingen 2x aanvoer en 2x retour.
Aanvoer buffervat naar de verdeler van de Vloerverwarming 8 groep 3 groepen naar de kamer en 2 groepen naar de keuken deze groepen worden gestuurd door de zoneregeling op advies van de kamer thermostaat en de keuken thermostaat.
De groepen worden afgesloten als de temparatuur berijkt is.
Er blijven 3 groepen over en die staan altijd open voorhal achterhal en de badkamer.
Themparatuur keuken 20gr kamer 21 gr dag en nacht. Totale energie gebruik 2024 4,1 megawatt en terug geleverd 4,5 megawatt.
Totaal onder aan de streep nul euro.
Bij mij zal het bijna het zelfde gaan, ik heb 5 groepen vloerverwarming ( geen zone regeling) 2 groepen keuken en 3 groepen woonkamer verdeler hangt in hal, daar vandaan gaan leidingen richting woonkamer en keuken. 1 woon thermostaat die straks de circulatiepomp aanstuurt. bij vraag.
Wat ik straks dan ga onderzoeken, welk watertemperatuur heb ik nodig bij buitentemperatuur tussen 15°C en -5°C. Dit wordt dan in parameter gezet dit houdt in dat dan 28°C genoeg is om huis te verwarmen 20°C bij 15°C en 41°C bij -5°C. Dit zal heel veel energie moeten besparen. Ben er alleen nog niet over uit of ik de WP in de nacht dan ook laat door draaien. Of een tijdklok ga instellen op een x temperatuur tussen 22:00 en 6:00 uur. Dit alles pas na verandering en volgende winter.
En de kamer op de zuidkant.
Ik kan ook niet wachten tot de installateur het probleem met de aansluiting hier komt oplossen. Maar hij heeft momenteel geen tijd en is blijkbaar binnenkort van plan een klep te zetten op de leiding waar die afsplitst naar zowel het buffervat als de verwarmingsleiding van het huis, dus hij is niet van plan de T-splitsing te verwijderen. Als ik het goed begrijp, dan worden straks zowel de klep als de circulatiepomp door de thermostaat aangestuurd en is dan het probleem opgelost dat water dat voor het buffervat bestemd is ten allen tijde ook naar de radiatoren wordt gepompt. Ik ga hem waarschuwen dat ik hem gewoon terug laat komen als de storing terugkomt of de radiatoren nog steeds altijd warm zijn. Ik heb liever dat hij de T-splitsing verwijderd.LuckyArrows schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 13:02:
[...]
Bij mij wordt het zo veranderd dat de WP niet direct meer op leiding van radiatoren zit. Ik kan niet wachten tot dit is veranderd. Indien je het niet laat veranderen succes met je flow storingen.
Na wijziging van bij mij de leiding werk ga ik op buitentemperatuur draaien. Dit gaat echt schelen in de stroomverbruik.
Dus wat je nu moet doen verander de leiding werk en dan kan je de WP zo instellen dat je er heel veel plezier van kan hebben.![]()
Laat je leiding niet veranderen kan ik je niet verder helpen betreft waarom je radiatoren warm worden. T-splitsing weg en eigen leiding naar circulatiepomp.
Ik heb laatst het systeem voor het eerst uit en weer aan gedaan, op advies van de aannemer omdat het systeem blijkbaar een storing had. Na het opstarten was de constante foutmelding (ER03: storing in the watertoevoer) ook eindelijk weg, maar toen was de waterdruk te hoog. Mijn beste gok over de oorzaak van de hoge druk is dat parameter F08 op 80% was gezet door de installateur. Na enige tijd kwam de ER03 foutmelding helaas weer terug en nu gaat die weer niet weg. De waterdruk zakte ook gaandeweg voordat de storing optrad. Ik heb gister parameter F08 weer op 80% gezet en vandaag is de waterdruk weer iets gestegen. Hopelijk verdwijnt de storing op een gegeven moment weer. Misschien moet ik een beetje experimenteren met deze parameter. Maar ik weet pas definitief waar ik aan toe ben als de klep is geïnstalleerd die de warmtepomp ervan weerhoudt om water naar de radiatoren te pompen.
De parameters zijn als volgt:
P01 = 6.
P02 = 6.
P03 = 45.
P04 = 20.
P05 = 35.
P06 = 120.
P07 = 93.
P08 = 0.
P09 = 70.
P10 = 70.
P11 = -1.
P12 = 8.
P13 = 20.
P14 = 5.
P15 = 5.
P16 = 5.
P17 = 0.
P18 = 23.
P19 = 30.
P20 = 70.
P21 = 65.
P22 = 0.
P23 = 23.
P24 = 6.
P25 = 0.
P26 = -20.
P27 = 60.
P28 = 1.
P29 = 1.
F01 = 4.
F02 = 2.
F03 = 30. (Ik dacht dat ik las dat @LuckyArrows deze op 120 heeft staan. Is dat zo?)
F04 = 1.
F05 = 60.
F06 = 50.
F07 (deze is bij mij niet zichtbaar. Bij jullie wel?)
F08 = 80.
S01 = 0.
S02 = 180.
Welke parameter was voor de delta? Begrijp ik het goed dat bijvoorbeeld een deltawaarde van 5 betekent dat de warmtepomp bij een gewenste temperatuur van 35 pas uitgaat als het buffervat 40 graden is, en een hogere deltawaarde verkleint dan de kans dat de warmtepomp gaat pendelen?
Het huis is zodanig geïsoleerd ( energielabel B ) dat water van 35 graden voldoende lijkt om met radiatoren de woonkamer op 19.75 graden te houden. Toen de buitentemperatuur rond en beneden het vriespunt zat, was een watertemperatuur van 45 graden nodig voor een woonkamertemperaturen van 18-21.5. Ik weet dus nog niet of het rendabel is voor mij persoonlijk om de radiatoren te vervangen door vloerverwarming. Misschien schaf ik in plaats daarvan 1 of 2 ClimateBoosters aan voor de radiatoren.
@LuckyArrows welke tijdklok configuratie kan u/jij aanbevelen?
De aannemer heeft me ervan verzekerd dat twee 9kW warmtepompen geen extra stroomverbruik zouden opleveren in tegenstelling tot de twee 6kW warmtepompen die ik aanvankelijk zou krijgen. Ik zou graag willen bevestigen of het stroomverbruik wel of niet redelijk is. Het ziet ernaar uit dat werkelijk maar 1 van de 2 warmtepompen aangaat wanneer warmte nodig is, i.p.v. beide (tenzij ik de krachtmodus aanzet). Daar ben ik blij om. En over een paar maanden komt de leverancier een update installeren die ervoor zorgt dat de hoofdpomp en subpomp elkaar periodiek afwisselen zodat ze beide evenveel gebruikt worden. Mag ik vragen hoeveel stroomverbruik de Tuya/Smart Life applicatie bij jullie gemiddeld per dag registreert? Mijn verbruik ziet er tot nu zo uit voor deze maand:
:strip_exif()/f/image/ZQDnLzWqYxCD49aD0aIxpPpV.jpg?f=fotoalbum_large)
De piekwaarde van 18 is van de dag waarop ik het systeem opnieuw heb opgestart. Ik vraag me ook af of het geregistreerde verbruik m'n zonnepanelen in acht neemt, of dat het systeem misschien weer in storing zit, want het verbruik van de afgelopen dagen lijkt me nogal laag, maar m'n vaten en radiatoren worden nog steeds verwarmd.
[ Voor 26% gewijzigd door welzinga op 12-03-2025 23:18 ]
Probeer nog 1x iets te verduidelijken betreft werking warmtepomp.
Warmtepomp is eigenlijk bedoeld om zuinig te draaien op lage temperaturen MAX 40°C. Lager temperatuur is minder verbruik. Ideaal voor vloerverwarming
Kracht modus is hoge verbruik in je energie ( niet gebruiken) Heb totaal geen zin. Slimme modus laten staan.
Waterdruk MOET naar 1.8 Bar koud systeem worden teruggebracht!! Even aftappen. Boven de 2.0 BAR mag NIET. Bij koude leidingen.
F08 op 50% zetten bij 80% stroomt het te snel door je systeem je leidingen naar radiatoren zijn 15mm vind je circulatiepomp van je WP niet lekker.
NU KOMEN WE OP HET PUNT DAT KLEP GEEN ZIN HEEFT. INSTALLATEUR HOUDT GEEN REKENING MET FLOW SNELHEID VAN CIRCULLATIEPOMP WP. DAAROM MOET HIJ DE T-SPLITSING ER TUSSEN UIT HALEN.
Waarom nou WP verwarmd je buffervat, circulatiepomp van je leidingen krijgt aanvraag voor warmte huiskamer. Deze pomp is gelijk aan je vroegere CV pomp je krijgt geen ER03 storingen meer!
Ik heb het nu ook de ER03 storing, omdat de kracht van WP te groot is voor je radiatoren leidingen.
Het is jouw installatie, bij mij wordt nu de WP straks zo aangesloten dat WP alleen de buffervat verwarmd dus leiding naar buffervat en leiding naar WP gaat. (NIET MET T- SPLITSING) Leiding van buffervat naar circulatiepomp woning radiatoren en retour leiding naar buffervat.
DIT ALLES OP ADVIES VAN POWER WORLD ZO MOET HET WORDEN GEINSTALEERD ZOWEL POWER WORLD NL ALS CHN GEVEN DIT AAN. Installateur zo laten uitvoeren. T-splitsing moet worden verwijderd.
welzinga schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 22:25:
Inmiddels begrijp ik m'n installatie wat beter. Volgens de aannemer/leverancier heb ik geen terugslagklep nodig behalve in een bepaald geval dat bijna niet voorkomt. Verder hebben m'n buitenleidingen geen warmtelint omdat ze zijn geïsoleerd.
[...]
Ik kan ook niet wachten tot de installateur het probleem met de aansluiting hier komt oplossen. Maar hij heeft momenteel geen tijd en is blijkbaar binnenkort van plan een klep te zetten op de leiding waar die afsplitst naar zowel het buffervat als de verwarmingsleiding van het huis, dus hij is niet van plan de T-splitsing te verwijderen. Als ik het goed begrijp, dan worden straks zowel de klep als de circulatiepomp door de thermostaat aangestuurd en is dan het probleem opgelost dat water dat voor het buffervat bestemd is ten allen tijde ook naar de radiatoren wordt gepompt. Ik ga hem waarschuwen dat ik hem gewoon terug laat komen als de storing terugkomt of de radiatoren nog steeds altijd warm zijn. Ik heb liever dat hij de T-splitsing verwijderd.
Ik heb laatst het systeem voor het eerst uit en weer aan gedaan, op advies van de aannemer omdat het systeem blijkbaar een storing had. Na het opstarten was de constante foutmelding (ER03: storing in the watertoevoer) ook eindelijk weg, maar toen was de waterdruk te hoog. Mijn beste gok over de oorzaak van de hoge druk is dat parameter F08 op 80% was gezet door de installateur. Na enige tijd kwam de ER03 foutmelding helaas weer terug en nu gaat die weer niet weg. De waterdruk zakte ook gaandeweg voordat de storing optrad. Ik heb gister parameter F08 weer op 80% gezet en vandaag is de waterdruk weer iets gestegen. Hopelijk verdwijnt de storing op een gegeven moment weer. Misschien moet ik een beetje experimenteren met deze parameter. Maar ik weet pas definitief waar ik aan toe ben als de klep is geïnstalleerd die de warmtepomp ervan weerhoudt om water naar de radiatoren te pompen.
De parameters zijn als volgt:
P01 = 6. ( 05) Delta T
P02 = 6. (05) Delta T Douche
P03 = 45. is je douche water warm genoeg prima anders verhogen
P04 = 20. Koeling kan bij jouw niet.
P05 = 35. verwarmen woning krijg je niet warm hoger zetten ik denk bij radiatoren +/- 40 = 45°C
P06 = 120. prima
P07 = 93. prima
P08 = 0. prima
P09 = 70. prima
P10 = 70. indien niet te veel ijsafzetting zo laten zie je te veel ijs aan zijkant verlagen. 60 min.
P11 = -1. prima
P12 = 8. ontdooi tijd, meestal goed maar na ontdooien teveel ijs tijd verhogen.
P13 = 20. prima
P14 = 5. prima
P15 = 5. prima
P16 = 5 prima.
P17 = 0. geen idee heb geen boiler.
P18 = 23. idem
P19 = 30. idem
P20 = 70. idem
P21 = 65. idem
P22 = 0. dit is 1 als je op buitentemperatuur gaat werken( ga ik doen oktober 2025) hou topic in de gaten
P23 = 23. buitentemperatuur draaien zie p22 oktober 2025
P24 = 6. prima
P25 = 0. prima
P26 = -20. ( hier gaat je wp extra stroomverbruiken indien het deze temperatuur is en kijkt dan naar p27.
P27 = 60.Tijd van hoelang is wp aan het draaien op aangegeven temp zie p26
P28 = 1. prima
P29 = 1. prima
F01 = 4. prima
F02 = 2. op stop
F03 = 30. 120 (Ik dacht dat ik las dat @LuckyArrows deze op 120 heeft staan. Is dat zo?)
F04 = 1. oke
F05 = 60. oke
F06 = 50. dit is op Manuel ( hand)
F07 is er niet
F08 = 80. Deze ook op 50 anders blijf je ER03 houden BELANGRIJK IN JE APP GEBRUIKERS INSTELLINGEN ZET DC CIRCULATIEPOMP MODUS AUTOMATISCH 9 VERMINDERD JE STORINGEN MITS F08 OP 50 STAAT)
S01 = 0. nvt
S02 = 180. nvt
Welke parameter was voor de delta? Begrijp ik het goed dat bijvoorbeeld een deltawaarde van 5 betekent dat de warmtepomp bij een gewenste temperatuur van 35 pas uitgaat als het buffervat 40 graden is, en een hogere deltawaarde verkleint dan de kans dat de warmtepomp gaat pendelen?
Het huis is zodanig geïsoleerd ( energielabel B ) dat water van 35 graden voldoende lijkt om met radiatoren de woonkamer op 19.75 graden te houden. Toen de buitentemperatuur rond en beneden het vriespunt zat, was een watertemperatuur van 45 graden nodig voor een woonkamertemperaturen van 18-21.5. Ik weet dus nog niet of het rendabel is voor mij persoonlijk om de radiatoren te vervangen door vloerverwarming. Misschien schaf ik in plaats daarvan 1 of 2 ClimateBoosters aan voor de radiatoren.
@LuckyArrows welke tijdklok configuratie kan u/jij aanbevelen?
De aannemer heeft me ervan verzekerd dat twee 9kW warmtepompen geen extra stroomverbruik zouden opleveren in tegenstelling tot de twee 6kW warmtepompen die ik aanvankelijk zou krijgen. Ik zou graag willen bevestigen of het stroomverbruik wel of niet redelijk is. Het ziet ernaar uit dat werkelijk maar 1 van de 2 warmtepompen aangaat wanneer warmte nodig is, i.p.v. beide (tenzij ik de krachtmodus aanzet). Daar ben ik blij om. En over een paar maanden komt de leverancier een update installeren die ervoor zorgt dat de hoofdpomp en subpomp elkaar periodiek afwisselen zodat ze beide evenveel gebruikt worden. Mag ik vragen hoeveel stroomverbruik de Tuya/Smart Life applicatie bij jullie gemiddeld per dag registreert? Mijn verbruik ziet er tot nu zo uit voor deze maand:
[Afbeelding]
De piekwaarde van 18 is van de dag waarop ik het systeem opnieuw heb opgestart. Ik vraag me ook af of het geregistreerde verbruik m'n zonnepanelen in acht neemt, of dat het systeem misschien weer in storing zit, want het verbruik van de afgelopen dagen lijkt me nogal laag, maar m'n vaten en radiatoren worden nog steeds verwarmd.
1-2-3-4 maart 14KWh totaal 56 KWh
5 maart 12
6- 7kwh
7- 4 kwh
8- 3 kwh
9 4kwh
10 7 kwh
11e 13
12e 10 kwh
allemaal met vloerverwarming WP temperatuur 29°C is dus 34 °C Stand slim.
Thermostaat staat elke dag op 6 uur 19.5°C Om 15:00 uur naar 20°C Dan om 21:00 naar 19°C.
Mijn thermostaat werkt op -0.5 °C Dus als woning 0.5 lager is dan ingesteld vb 19.5 is dan 19.0 WP gaat aan. Dat is nu het geval straks na verandering wordt dit anders.
Probeer zo min mogelijk temperatuur te wijzigen, heb ook geprobeerd om in de avond thermostaat naar 18.0 te zetten dus bij 17.5 WP aan dit kost zo veel meer stroom, dan temperatuur gelijk te houden verschil van 1.0 graad is veel goedkoper dan verschil van 2.0 graden. Bij mij scheelt dit 5%. meer verbruik bij 2.0 graad verschil.
In je app staat wat je WP verbruikt en je zonnepanelen heeft hier geen invloed op. Is dus verbruik WP. In slimmemeter portaal kan je wel kijken wat je verbruik is minus WP.
Dus bij zon zal je direct verbruiken via panelen, alleen je app geeft dus aan wat je verbruikt. Zo kan je zien wat je jaar verbruik zal zijn en een indicatie geven.
Maar bij jouw zal er een torenhoge verbruik zijn als je zo doorgaat als wat je nu aan het doen bent, op kracht zetten en dan uit. constante temperatuur is de manier.
Maar eerst die stomme T-splitsing eruit laten halen. Niet een klep die samen werkt met je circulatiepomp hoe meer aansturingen des te complexer het wordt.
O dan nog een punt betreft T-splitsing, je WP gaat in de winter regelmatig ontdooien, als bij jouw straks de T-splitsing blijft zitten en je bent je woning aan het verwarmen dus klep ( die installateur wil monteren) naar circulatiepomp staat open.
WP gaat in ontdooistand wat gaat hij dan doen hij onttrekt je warm water dan uit je buffervat MAAR OOK uit je radiatoren. Systeem radiatoren worden koud, afkoeling in woonkamer 8 minuten lang elk 70 minuten of korter. Dan moet wp je radiatoren verwarmen en buffervat.
Indien T-splitsing eruit wordt gehaald haalt hij het alleen uit je buffervat warm water en deze is groot genoeg om die 8 minuten te overbruggen. Geen kou in woning!! Hou hier ook rekening mee.
[ Voor 45% gewijzigd door LuckyArrows op 13-03-2025 11:40 ]
Ik ben ervan bewust dat vloerverwarming goed is met een warmtepomp omdat het doorgaans met een watertemperatuur van 35 graden in staat is een huis te verwarmen, terwijl radiatoren doorgaans 55/70 graden nodig hebben om hetzelfde te doen. En dat een warmtepomp niet moet worden gebruikt om radiatoren te voorzien van watertemperaturen 55/70 graden omdat het stroomverbruik dan te hoog is. Maar er zijn ook Tweakers die zeggen dat vloerverwarming optioneel is als de radiatoren toch wel je huis voldoende kunnen verwarmen met een watertemperatuur van 45 graden of lager. Natuurlijk is vloerverwarming altijd beter, maar als het verschil in watertemperatuur (en dus het verschil in stroomverbruik) te klein is om de investering in vloerverwarming snel terug te verdienen in stroombesparing, dan kan een warmtepomp in combinatie met radiatoren juist goedkoper zijn.LuckyArrows schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 10:30:
Probeer nog 1x iets te verduidelijken betreft werking warmtepomp.
Warmtepomp is eigenlijk bedoeld om zuinig te draaien op lage temperaturen MAX 40°C. Lager temperatuur is minder verbruik. Ideaal voor vloerverwarming
Kracht modus is hoge verbruik in je energie ( niet gebruiken) Heb totaal geen zin. Slimme modus laten staan.
Waterdruk MOET naar 1.8 Bar koud systeem worden teruggebracht!! Even aftappen. Boven de 2.0 BAR mag NIET. Bij koude leidingen.
F08 op 50% zetten bij 80% stroomt het te snel door je systeem je leidingen naar radiatoren zijn 15mm vind je circulatiepomp van je WP niet lekker.
NU KOMEN WE OP HET PUNT DAT KLEP GEEN ZIN HEEFT. INSTALLATEUR HOUDT GEEN REKENING MET FLOW SNELHEID VAN CIRCULLATIEPOMP WP. DAAROM MOET HIJ DE T-SPLITSING ER TUSSEN UIT HALEN.
Waarom nou WP verwarmd je buffervat, circulatiepomp van je leidingen krijgt aanvraag voor warmte huiskamer. Deze pomp is gelijk aan je vroegere CV pomp je krijgt geen ER03 storingen meer!
Ik heb het nu ook de ER03 storing, omdat de kracht van WP te groot is voor je radiatoren leidingen.
Het is jouw installatie, bij mij wordt nu de WP straks zo aangesloten dat WP alleen de buffervat verwarmd dus leiding naar buffervat en leiding naar WP gaat. (NIET MET T- SPLITSING) Leiding van buffervat naar circulatiepomp woning radiatoren en retour leiding naar buffervat.
DIT ALLES OP ADVIES VAN POWER WORLD ZO MOET HET WORDEN GEINSTALEERD ZOWEL POWER WORLD NL ALS CHN GEVEN DIT AAN. Installateur zo laten uitvoeren. T-splitsing moet worden verwijderd.
Toen ik sprak over de krachtmodus, bedoelde ik dat ik het eenmalig ongeveer een uurtje heb gebruikt nadat de warmtepomp in storing was getreden, het water in de vaten onder de 15 graden was gezakt, en ik op advies van de aannemer de stroom er 5 minuten af heb gehaald zodat alles kon herstarten. Ik heb de krachtmodus verder niet in gebruik. Ik begrijp dat twee 9kW warmtepompen echt veel oververmogen is. Dan is de krachtmodus nooit nodig, maar omdat beide vaten <15 graden waren, wilde ik het snel eventjes opwarmen.
Wat bedoel je precies met "koud systeem" bij 1.8 bar. M'n leidingen zijn momenteel nooit koud vanwege de T-splitsing naar de leidingen. Bedoel je dat zodra de T-splitsing is weggehaald, ik dan moet opletten dat het niet hoger moet zijn dan 1.8 bar als ik de circulatiepomp aanzet bij koude leidingen?
De ER03 storing is ontzettend vervelend. Ik hoop dat die bij ons beide binnenkort permanent is opgelost. Zou je me kunnen uitleggen hoe het kan dat het warme water in het buffervat zou blijven als de T-splitsing wordt verwijderd en een separate aansluiting vanuit het buffervat naar de circulatiepomp wordt aangesloten? Ik probeer te begrijpen waarom de WP dan niet het water vanuit het buffervat alsnog door de circulatiepomp zou drukken, zoals het momenteel lijkt te doen met de T-splitsing. De installateur komt aankomende maandag en ik wil gaan aandringen dat hij de T-splitsing verwijderd, maar ik heb meer kans van slagen om hem te overtuigen als ik begrijp waarom een T-splitsing met een klep slechter is dan het verwijderen van de T-splitsing.
[ Voor 3% gewijzigd door welzinga op 13-03-2025 19:25 ]
En ik vrees dat meerdere aansluitingen (dus klep + circulatiepomp) de kans verdubbeld dat er iets misgaat, want zonder klep hoef ik me alleen zorgen te maken of de circulatiepomp correct werkt, maar met de combinatie van beide heb ik de zorg dat ze beide ten allen tijde correct moeten samenwerken. Ik vind dat geen goede oplossing en hoop dat ik de installateur op andere gedachten kan brengen. Bedankt voor de informatie m.b.t. het negatieve effect van de T-splitsing tijdens de winterperiode. Hiermee kan ik hopelijk bij de installateur aandringen om die T-spliting volledig weg te halen. Ik wil gewoon dat hij alles volledig correct installeert.LuckyArrows schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 11:19:
Maar eerst die stomme T-splitsing eruit laten halen. Niet een klep die samen werkt met je circulatiepomp hoe meer aansturingen des te complexer het wordt.
O dan nog een punt betreft T-splitsing, je WP gaat in de winter regelmatig ontdooien, als bij jouw straks de T-splitsing blijft zitten en je bent je woning aan het verwarmen dus klep ( die installateur wil monteren) naar circulatiepomp staat open.
WP gaat in ontdooistand wat gaat hij dan doen hij onttrekt je warm water dan uit je buffervat MAAR OOK uit je radiatoren. Systeem radiatoren worden koud, afkoeling in woonkamer 8 minuten lang elk 70 minuten of korter. Dan moet wp je radiatoren verwarmen en buffervat.![]()
Indien T-splitsing eruit wordt gehaald haalt hij het alleen uit je buffervat warm water en deze is groot genoeg om die 8 minuten te overbruggen. Geen kou in woning!! Hou hier ook rekening mee.
Ik heb trouwens 2 tekeningen gemaakt. Volgens mij is het systeem zodanig geinstalleerd en wil de installateur na de T-splitsing de klep installeren:
/f/image/GvAGesp1ZcmgD5CQpQZBolIi.png?f=fotoalbum_large)
@LuckyArrows, en als ik je goed begrijp, dan is jouw advies om het zo te maken:
/f/image/Q57WlGJbWehw9CNyap5UlwCK.png?f=fotoalbum_large)
Volgens de aannemer zou ik trouwens een vierwegklep moeten hebben. @LuckyArrows, weet je toevallig hoe een schema van twee warmtepompen in cascade-modus in combinatie met een vierwegklep eruit zou moeten zien? Ik ben van plan de installateur te vertellen dat ik het wil hebben zoals ik met de aannemer heb afgesproken, niet zoals de installateur het zelf wil installeren.
Wp houdt het buffervat en het boiler vat op temparatuur via de drieweg klep.
Aan het buffervat zitten 4 aansluitingen, tweemaal aanvoer en tweemaal retour.
1x aanvoer en retour gebruikt de Wp.
andere aanvoer en retour gaannaar het systeem.
Als de Wp klaar is met verwarmen stopt hij ook de de pomp stopt.
De exstra pomp monteren aan de zuigsijde van het buffervat, en aan laten staan zodat hij het water brengt waar vraag is.
Zo simpel werkt het.
De installateur heeft het hier zo aangesloten dat de retourleiding (van de radiatoren) opsplitst naar boven toe (naar de WP op het dak) en naar beneden toe (onderin het buffervat). Is dit wel correct of zou de retour van de WP separaat moeten zijn van de retour uit de radiatoren? De installateur komt aankomende maandag en ik wil proberen hem zoveel mogelijk het systeem te laten wijzigen zoals jullie aanbevelen, maar dan moet ik helaas voldoende begrijpen wat er mis is. Vandaar m'n vraag.wp.mol schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 11:49:
Vertel het nog eenmaal.
Wp houdt het buffervat en het boiler vat op temparatuur via de drieweg klep.
Aan het buffervat zitten 4 aansluitingen, tweemaal aanvoer en tweemaal retour.
1x aanvoer en retour gebruikt de Wp.
andere aanvoer en retour gaannaar het systeem.
Als de Wp klaar is met verwarmen stopt hij ook de de pomp stopt.
De exstra pomp monteren aan de zuigsijde van het buffervat, en aan laten staan zodat hij het water brengt waar vraag is.
Zo simpel werkt het.
Dit is trouwens het schema waar m'n installatie momenteel (nog) op is gebaseerd:
[ Voor 19% gewijzigd door welzinga op 14-03-2025 18:17 ]
@LuckyArrows, en als ik je goed begrijp, dan is jouw advies om het zo te maken:welzinga schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 08:50:
Het systeem is gister blijkbaar weer volledig in storing getreden. We merkten dat het gister kouder werd in huis en zojuist zag ik dat de temperatuur in de vaten weer onder de 15 graden ligt. Ik moet dus noodgedwongen voor de 2e keer sinds alles is geinstalleerd, weer tijdelijk de stroom eraf halen om het systeem te resetten. Vervelend gedoe.
Ik heb trouwens 2 tekeningen gemaakt. Volgens mij is het systeem zodanig geinstalleerd en wil de installateur na de T-splitsing de klep installeren:
[Afbeelding]
@LuckyArrows, en als ik je goed begrijp, dan is jouw advies om het zo te maken:
[Afbeelding]
Volgens de aannemer zou ik trouwens een vierwegklep moeten hebben. @LuckyArrows, weet je toevallig hoe een schema van twee warmtepompen in cascade-modus in combinatie met een vierwegklep eruit zou moeten zien? Ik ben van plan de installateur te vertellen dat ik het wil hebben zoals ik met de aannemer heb afgesproken, niet zoals de installateur het zelf wil installeren.
[Afbeelding]
ZO MOET HET LEES OOK EVEN WAT WP.MOL SCHRIJFT.
JE BLIJFT PROBLEMEN HOUDEN MET HUIDIGE OPSTELLING.
JE LAAT HET ZO MAKEN WP AANSLUITEN ALS VOLGT.
AANVOER EN RETOUR LEIDING NAAR BOILER EN BUFFERVAT. VAN DE 4 AANSLUITINGEN OP BUFFERVAT ZIJN ER NU 2 BEZET.
AANVOER NAAR RADIATOREN EN AFVOER NAAR BUFFERVAT LAATSTE 2 AANSLUITINGEN NU OOK BEZET.
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID!
Heb heb je alles zoals we nu hebben beschreven, kan jij ivm radiatoren je woning warm krijgen met ingestelde temperatuur 40 graden. ( speciaal voor jouw wil ik je instellingen geven voor op buitentemperatuur te laten werken. Alleen als je installatie is gewijzigd.
Waarom doet monteur zo moeilijk als hij je leidingen veranderd heeft hij geen gezeur meer over flowstoringen. Hier kan je alle info krijgen qua instellingen.
Voor mij houdt het op met huidige installatie, wijzig het zoals nu besproken, zeg gewoon dat hij het zo moet doen, waarom? Power World adviseert het ook zo, dat is leverancier
Laat hij anders Eric van Gasvrij bellen is de leverancier van Power World is een expert in WP techniek die zal het hem ook vertellen dat het zo moet worden aangesloten
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 15-03-2025 09:23 ]
:no_upscale():strip_exif()/f/image/cc7Ess39JwuA1wx0dRPc0FNG.webp?f=user_large)
print uit en zeg zo moet het hij begrijpt het wel. Dit is advies van Power World hoe de leidingen MOETEN worden aangesloten.
Is tekening van een ander bekend merk Daalderop die installeert ook zo
[ Voor 37% gewijzigd door LuckyArrows op 15-03-2025 09:46 ]
Ik zie op de tekening van @LuckyArrows dat de A-leiding (na de driewegklep) in serie naar het buffervat en de circulatiepomp gaat. Ik begrijp dat bij mij de A-leiding parallel naar het buffervat en de circulatiepomp gaat, en dit moet veranderd worden naar een serie-opstelling. Misschien gebruik ik de term "serie" niet correct, maar wat ik bedoel is dat de A-leiding rechtstreeks naar het buffervat moet gaan en dat vervolgens een uitgang van het buffervat rechtstreeks naar de circulatiepomp gaat.
Ik zie op de tekening dat de retour door het buffervat stroomt voordat het langs het expansievat en de boiler gaat richting de warmtepomp. In mijn installatie is de retour ook anders dan op de afbeelding: het gaat eerst langs het expansievat en splitst dan parallel op naar het de warmtepomp, het buffervat, en de boiler. Zou deze aansluiting van de retour ook voor problemen zorgen of moet ik me (voorlopig) alleen bezig houden met het probleem op de A-leiding na de driewegklep? Hier is een foto van hoe m'n retour is aangesloten:
/f/image/FqlrMVYFW1x745NzkrgyaZ86.png?f=fotoalbum_large)
Begrijp ik het goed dat het buffervat op de tekening van @LuckyArrows als het ware tussen twee separate waterstromingen in zit (de stroming die de warmtepomp creëert, en de stroming die de circulatiepomp creëert)? En dat m'n huidige, foutieve installatie enkel de warmtepompstroming heeft en het water langs het buffervat gaat i.p.v. er naartoe?
UPDATE: Ik heb zojuist bericht gekregen dat het aangesloten zal worden zoals op de afbeelding wordt voorgeschreven.
[ Voor 16% gewijzigd door welzinga op 15-03-2025 12:40 ]
Welke afbeelding, die van jouw of de tekening van mij?welzinga schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 10:55:
Ik ben verrast door het defaitisme (of de frustratie) dat naar mij toe begint op te treden aangezien ik niet probeer te beargumenteren dat m'n installatie correct is en niet heb gezegd het zo te willen houden. Integendeel, ik doe m'n uiterste best de tekening van @LuckyArrows (de tekening van Daalderop) te begrijpen en dat is bijna gelukt. Ik ben het met jullie eens dat ik de tekening simpelweg aan de installateur kan laten zien, maar installateurs hebben vaak een sterke eigen mening en luisteren moeilijk naar een klant die z'n eigen eisen niet begrijpt. Wanneer de installateur hier maandag komt, heb ik hopelijk voldoende kennis om te kunnen bevestigen dat het correct wordt aangesloten en hem anders bij te sturen, dus ik ben van plan de tekening erbij te hebben en ik begrijp inmiddels bijna volledig hoe mijn huidige installatie verschilt van de tekening. Ontzettend bedankt! Heb alsjeblieft nog een beetje geduld voor mij. Mijn excuses als ik de indruk heb gewekt dat ik niet luister: ik gebruik al jullie advies en ga daarmee steeds naar m'n contactpersonen voor de installatie. Zonder jullie hulp had ik er niks van begrepen. Ik begon met bijna nul kennis en daarom duurt het lang voordat ik alles begin te begrijpen.
Ik zie op de tekening van @LuckyArrows dat de A-leiding (na de driewegklep) in serie naar het buffervat en de circulatiepomp gaat. Ik begrijp dat bij mij de A-leiding parallel naar het buffervat en de circulatiepomp gaat, en dit moet veranderd worden naar een serie-opstelling. Misschien gebruik ik de term "serie" niet correct, maar wat ik bedoel is dat de A-leiding rechtstreeks naar het buffervat moet gaan en dat vervolgens een uitgang van het buffervat rechtstreeks naar de circulatiepomp gaat.
Ik zie op de tekening dat de retour door het buffervat stroomt voordat het langs het expansievat en de boiler gaat richting de warmtepomp. In mijn installatie is de retour ook anders dan op de afbeelding: het gaat eerst langs het expansievat en splitst dan parallel op naar het de warmtepomp, het buffervat, en de boiler. Zou deze aansluiting van de retour ook voor problemen zorgen of moet ik me (voorlopig) alleen bezig houden met het probleem op de A-leiding na de driewegklep? Hier is een foto van hoe m'n retour is aangesloten:
[Afbeelding]
Begrijp ik het goed dat het buffervat op de tekening van @LuckyArrows als het ware tussen twee separate waterstromingen in zit (de stroming die de warmtepomp creëert, en de stroming die de circulatiepomp creëert)? En dat m'n huidige, foutieve installatie enkel de warmtepompstroming heeft en het water langs het buffervat gaat i.p.v. er naartoe?
UPDATE: Ik heb zojuist bericht gekregen dat het aangesloten zal worden zoals op de afbeelding wordt voorgeschreven.
Als je maar gaat verwarmen via buffervat, WP alleen op buffervat en boiler aangesloten, belangrijk is dat je WP in ieder geval niet aangesloten is op je radiatoren leiding. Je kan tegen hem zeggen dat de leidingen van 15 mm de boosdoener zijn. WP heeft te grote stroming waardoor systeem in storing valt. Om je WP los te koppelen van je radiatoren door toevoer en retour naar buffervat te brengen en aparte leidingen vanuit buffervat naar je circulatiepomp te monteren zodat je met thermostaat bepaald wanneer deze gaat draaien. Zo wordt je radiatoren warm zonder dat je WP nog in storing valt.
Bekijk de tekening goed loop de leidingen van wp naar buffervat en boiler na, dan de leidingen van buffervat naar de vloerverwarming ( bij jouw zijn dat je radiatoren) als je de loop goed doorneemt begrijp je dan hoe het moet.
Bedoel je met aan laten staan continu draaien? Dit is bij hem niet de bedoeling daar thermostaat pomp aan stuurt, om woning te verwarmen.wp.mol schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 11:49:
Vertel het nog eenmaal.
Wp houdt het buffervat en het boiler vat op temparatuur via de drieweg klep.
Aan het buffervat zitten 4 aansluitingen, tweemaal aanvoer en tweemaal retour.
1x aanvoer en retour gebruikt de Wp.
andere aanvoer en retour gaannaar het systeem.
Als de Wp klaar is met verwarmen stopt hij ook de de pomp stopt.
De exstra pomp monteren aan de zuigsijde van het buffervat, en aan laten staan zodat hij het water brengt waar vraag is.
Zo simpel werkt het.
Bij jouw is dit wel nodig omdat anders je systeem dichtloopt je vloerverwarming wordt aangestuurd door 2 thermostaten indien beide dicht gaan heb je nog radiatoren open staan.
Ik stook hybride, maar ze hebben bij mij het circus verkeerd aangesloten. CV ketel doet het niet ze hebben daar iets fout gedaan.wp.mol schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 17:29:
Vraagje aan Lucky klopt het dat jij stookt nu hybride en cv en dat er bij jou een terugslag klep is gemonteerd in bijde aan voeren van de cv en de hybride pomp?
Geen terugslag kleppen gebruikt, ben benieuwd hoe ze straks de installatie gaan maken maar is nog even wachten op een buffervat uit Duitsland. Speciale maat qua hoogte.
Daar twijfel ik niet aan, gaat ook niet goed functioneren. Hij had beter WP 1 op zijn boiler kunnen zetten en WP 2 voor verwarmen. Maar wie ben ik. Eigenlijk beter is 1 WP en de 2e verkopenwp.mol schreef op zondag 16 maart 2025 @ 09:10:
Als ik naar de warmtepompen van welzinga kijk zie ik dat ze aan elkaar gekoppeld zijn zonder terugslag kleppen in de aanvoer leidingen. Dus als wp 1gaat werken heb wp 2 een probleem of andersom. Ook daar moeten ze naar kijken, ik vraag mij af of dit zo wel goed functioneert.
Maar als ze het gaan veranderen houdt hij ook nog wel leidingen over naar mijn idee.
We horen het wel.
De installateur heeft afgelopen maandag de aanvoer losgemaakt van de circulatiepomp zodat de leiding enkel naar het buffervat loopt, en hij heeft de circulatiepomp rechtstreeks op een andere opening van het buffervat geplaatst.LuckyArrows schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 16:59:
[...]
Welke afbeelding, die van jouw of de tekening van mij?
Als je maar gaat verwarmen via buffervat, WP alleen op buffervat en boiler aangesloten, belangrijk is dat je WP in ieder geval niet aangesloten is op je radiatoren leiding. Je kan tegen hem zeggen dat de leidingen van 15 mm de boosdoener zijn. WP heeft te grote stroming waardoor systeem in storing valt. Om je WP los te koppelen van je radiatoren door toevoer en retour naar buffervat te brengen en aparte leidingen vanuit buffervat naar je circulatiepomp te monteren zodat je met thermostaat bepaald wanneer deze gaat draaien. Zo wordt je radiatoren warm zonder dat je WP nog in storing valt.
Bekijk de tekening goed loop de leidingen van wp naar buffervat en boiler na, dan de leidingen van buffervat naar de vloerverwarming ( bij jouw zijn dat je radiatoren) als je de loop goed doorneemt begrijp je dan hoe het moet.
:strip_exif()/f/image/zcqr1NWqvOURmadeMGkRohPQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb eerder gelezen dat heet water naar boven drijft en koud water naar beneden. Ik gok dat daarom de aanvoer en de circulatiepomp bovenin het buffervat zijn aangesloten en de retour onderin. De circulatiepomp zit nu op een aansluiting die 10cm lager zit dat de aanvoer, en ik vroeg de installateur of het misschien beter is de twee aansluitingen te wisselen zodat de leiding van de circulatiepomp hoger zit dan die van de aanvoer. Hij zei dat dit vrijwel niks uitmaakt. Is dat werkelijk zo of heeft het wel nut om de twee aansluitingen om te wisselen?
Ik heb het nog niet langdurig kunnen testen, maar het lijkt erop dat de radiatoren nu enkel warm worden als de thermostaat om warmte vraagt. Het ziet ernaar uit dat de WP dus nu niet meer water door de radiatoren pompt en dat dit nu enkel door de circulatiepomp wordt gedaan.
Ik heb geprobeerd de installateur te overtuigen om ook de retour aan te passen, maar hij was niet overtuigd dat het een verschil zou uitmaken. Met de huidige aansluiting zie ik het probleem voorkomen dat de WP in de winter voor de ontdooicyclus z'n water ook uit de radiatoren haalt i.p.v. alleen uit het buffervat en de boiler. Tegelijkertijd zou het kunnen betekenen dat de temperatuur in het buffervat en de boiler minder hoeven te dalen als de ontdooicyclus ook gebruik maakt water uit de radiatoren. Hoe denk(en) jij/jullie hierover? Gaat de ongewijzigde retouraansluiting voor flowstoring zorgen?
Sinds je dat hebt opgemerkt vraag ik me dat ook af. De aannemer heeft het bij de PowerWorld leverancier nagevraagd en die was van mening dat het zelden nodig is, maar ik ga het zelf ook even bij PowerWorld bevestigen. M'n installatie is afgelopen maandag verbeterd, maar als ik weer een flow storing krijg, zou dit dan mogelijk een oorzaak daarvan kunnen zijn?wp.mol schreef op zondag 16 maart 2025 @ 09:10:
Als ik naar de warmtepompen van welzinga kijk zie ik dat ze aan elkaar gekoppeld zijn zonder terugslag kleppen in de aanvoer leidingen. Dus als wp 1gaat werken heb wp 2 een probleem of andersom. Ook daar moeten ze naar kijken, ik vraag mij af of dit zo wel goed functioneert.
Een enkele warmtepomp van 6kW is momenteel misschien voldoende voor m'n huis, maar vanwege de mogelijke uitbreiding van het huis was een 9kW pomp de betere keus. Uiteindelijk koos ik voor een cascade-opstelling van 2x 6kW pompen i.p.v. 1x 9 kW. Na vele gesprekken met de aannemer/verkoper waren dit m'n redenen:LuckyArrows schreef op zondag 16 maart 2025 @ 15:26:
[...]
Hij had beter WP 1 op zijn boiler kunnen zetten en WP 2 voor verwarmen. Maar wie ben ik. Eigenlijk beter is 1 WP en de 2e verkopen
- 2x 6kW kostte evenveel als 1x 9kW.
- De WP's konden afzonderlijk van elkaar draaien en PowerWorld was bezig met een software-update waarmee de WP's elkaar kunnen afwisselen als master & slave, zodat beide evenveel aan/uit staan en de levensduur van beide langer is.
- Behalve in de winter zou 6kW waarschijnlijk voldoende zijn, en in de winter zou de 2e eventueel kunnen bijspringen en dan zouden ze gezamenlijk lager moduleren op hetzelfde vermogen (i.p.v. dat eentje op vol vermogen draait en de 2e op een heel laag vermogen.
De installateur had ook aangeboden 1 WP te installeren zodat ik de andere kon verkopen, maar ik heb het vanwege de bovenstaande redenen niet geaccepteerd, en omdat ik problemen wilde vermijden m.b.t. de garantie van de installatie.
[ Voor 23% gewijzigd door welzinga op 19-03-2025 21:40 ]
Verwacht geen problemen met flow daar retourwater naar WP buffervat wordt gestuurd. Mede ook geen probleem betreft ontdooi cyclus. Wel een oplet punt eerder je druk in leiding niet hoog laten worden lekker rond de 1.8 bar, expantievat vind het helemaal niet fijn een druk van 2.5 bar of hoger. Warmwater wordt alleen uit buffervat gehaald. Je warm douche water blijft lekker warm doet hij niets mee. Zal je gebeuren ben je lekker aan het douchen en plotseling gaat WP ontdooien brrrwelzinga schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 20:21:
[...]
De installateur heeft afgelopen maandag de aanvoer losgemaakt van de circulatiepomp zodat de leiding enkel naar het buffervat loopt, en hij heeft de circulatiepomp rechtstreeks op een andere opening van het buffervat geplaatst.
[Afbeelding]
Ik heb eerder gelezen dat heet water naar boven drijft en koud water naar beneden. Ik gok dat daarom de aanvoer en de circulatiepomp bovenin het buffervat zijn aangesloten en de retour onderin. De circulatiepomp zit nu op een aansluiting die 10cm lager zit dat de aanvoer, en ik vroeg de installateur of het misschien beter is de twee aansluitingen te wisselen zodat de leiding van de circulatiepomp hoger zit dan die van de aanvoer. Hij zei dat dit vrijwel niks uitmaakt. Is dat werkelijk zo of heeft het wel nut om de twee aansluitingen om te wisselen?
Ik heb het nog niet langdurig kunnen testen, maar het lijkt erop dat de radiatoren nu enkel warm worden als de thermostaat om warmte vraagt. Het ziet ernaar uit dat de WP dus nu niet meer water door de radiatoren pompt en dat dit nu enkel door de circulatiepomp wordt gedaan.
Ik heb geprobeerd de installateur te overtuigen om ook de retour aan te passen, maar hij was niet overtuigd dat het een verschil zou uitmaken. Met de huidige aansluiting zie ik het probleem voorkomen dat de WP in de winter voor de ontdooicyclus z'n water ook uit de radiatoren haalt i.p.v. alleen uit het buffervat en de boiler. Tegelijkertijd zou het kunnen betekenen dat de temperatuur in het buffervat en de boiler minder hoeven te dalen als de ontdooicyclus ook gebruik maakt water uit de radiatoren. Hoe denk(en) jij/jullie hierover? Gaat de ongewijzigde retouraansluiting voor flowstoring zorgen?
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 20-03-2025 09:57 ]
lwelzinga schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 21:20:
[...]
Een enkele warmtepomp van 6kW is momenteel misschien voldoende voor m'n huis, maar vanwege de mogelijke uitbreiding van het huis was een 9kW pomp de betere keus. Uiteindelijk koos ik voor een cascade-opstelling van 2x 6kW pompen i.p.v. 1x 9 kW. Na vele gesprekken met de aannemer/verkoper waren dit m'n redenen:Helaas werd uit China per ongeluk 2x 9kW geleverd en besloot ik die te ontvangen voor dezelfde prijs i.p.v. te wachten op nieuwe 6kW's, ook omdat de aannemer me ervan verzekerde dat de warmtepomp(en) voldoende naar beneden toe kunnen moduleren en dan uiteindelijk geen verschil moet zijn in elektriciteitskosten (daarom heb ik ook veel interesse in jullie stroomverbruik, omdat ik anders ga eisen dat de aannemer de warmtepompen wisselt met 6kW modellen). Ik vrees dat het niet voordelig zou zijn om 1 WP te gebruiken voor verwarming en de andere voor de boiler, want dan zouden ze gelijktijdig stroom verbruiken wanneer de boiler moet worden verwarmd en zou de boiler-WP veel vaker uitstaan dat de verwarmings-WP. Momenteel staat de 2e volgens mij ook veel uit, maar de PowerWorld leverancier komt over enkele maanden langs (als de installatie zich heeft bewezen) om de update te installeren waarmee de WPs elkaar kunnen afwisselen.
- 2x 6kW kostte evenveel als 1x 9kW.
- De WP's konden afzonderlijk van elkaar draaien en PowerWorld was bezig met een software-update waarmee de WP's elkaar kunnen afwisselen als master & slave, zodat beide evenveel aan/uit staan en de levensduur van beide langer is.
- Behalve in de winter zou 6kW waarschijnlijk voldoende zijn, en in de winter zou de 2e eventueel kunnen bijspringen en dan zouden ze gezamenlijk lager moduleren op hetzelfde vermogen (i.p.v. dat eentje op vol vermogen draait en de 2e op een heel laag vermogen.
De installateur had ook aangeboden 1 WP te installeren zodat ik de andere kon verkopen, maar ik heb het vanwege de bovenstaande redenen niet geaccepteerd, en omdat ik problemen wilde vermijden m.b.t. de garantie van de installatie.
Hier kan ik je geen advies in geven een andere topic zag ik wel een tekening hoe Power World het aansluit. Deze is ook naar jouw gericht. Je vraag moet je nderdaad aan Power World leverancier vragen.
wp.mol schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:10:
Sorry hoor Welzinga ik heb niet het idee dat er bij jou een volwaardige monteur bezig is,of vergis ik mij?
Er zijn wat dagen gepasseerd en ik heb verbeteringen gemerkt: tot nu toe geen flowstoring en geen storing van het display. Ook de radiatoren worden koud als de circulatiepomp uitstaat, dus de WP drukt het water niet zoals voorheen door de circulatiepomp. Echter worden de radiatoren nog wel warm als de WP m'n boiler opwarmt. Dat is dus vreemd. Mijn beste gok is dat de WP alsnog losgemaakt moet worden van de retour van de radiatoren en dat de installateur dus weer hier naartoe moet reizen om de wijziging te maken die hij de vorige keer besloot niet te maken.
Hebben jullie een idee waarom m'n radiatoren warm worden tijdens het opwarmen van de boiler (wanneer de circulatiepomp uitstaat)? Het display toont op die momenten een icoontje van een rode tapwaterkraan, en de temperatuur waarnaar het water wordt verwarmd is wat ik heb ingesteld voor de boiler en is aanzienlijk hoger dan dat van de verwarming. Ik denk niet dat de driewegklep per ongeluk verkeerd is aangesloten of iets dergelijke.
[ Voor 26% gewijzigd door welzinga op 26-03-2025 18:34 ]
Nogmaals je monteur heeft het goed geïnstalleerd, indien je overal 22mm leidingen had gehad en vloerverwarming.welzinga schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 18:15:
De monteur hoort veel ervaring te hebben. Misschien zien we daar niet veel van terug omdat ik in een uithoek van Nederland woon en hij 2 uren heen en 2 uren terug moet reizen als hij m'n installatie moet aanpassen: hij lijkt steeds snel weer te willen vertrekken en vermoedelijk neemt hij onvoldoende tijd voor m'n installatie. Ik kon hem de vorige keer niet overhalen om meer te doen dan datgene waarvoor hij kwam. Ik wilde namelijk ook dat hij de retour van de afgifte losmaakte van de WP en het enkel aansloot op het buffervat en de boiler.
Er zijn wat dagen gepasseerd en ik heb verbeteringen gemerkt: tot nu toe geen flowstoring en geen storing van het display. Ook de radiatoren worden koud als de circulatiepomp uitstaat, dus de WP drukt het water niet zoals voorheen door de circulatiepomp. Echter worden de radiatoren nog wel warm als de WP m'n boiler opwarmt. Dat is dus vreemd. Mijn beste gok is dat de WP alsnog losgemaakt moet worden van de retour van de radiatoren en dat de installateur dus weer hier naartoe moet reizen om de wijziging te maken die hij de vorige keer besloot niet te maken.
Hebben jullie een idee waarom m'n radiatoren warm worden tijdens het opwarmen van de boiler (wanneer de circulatiepomp uitstaat)? Het display toont op die momenten een icoontje van een rode tapwaterkraan, en de temperatuur waarnaar het water wordt verwarmd is wat ik heb ingesteld voor de boiler en is aanzienlijk hoger dan dat van de verwarming. Ik denk niet dat de driewegklep per ongeluk verkeerd is aangesloten of iets dergelijke.
Maar jij hebt geen 22mm leidingen je hebt 15mm leidingen en (nog) geen vloerverwarming.
Bij mij is het precies zo
Euvel flowstoringen doordat druk te hoog wordt in leidingen. Power World is bij mij langs geweest en kan en moet maar op 1 manier worden aangesloten.
Hoe dat is bekend WP geheel loskoppelen aanvoer en afvoer van en naar boiler en buffervat!
Dan hou je over 1 leiding van buffervat naar circulatiepomp die pompt het rond naar je radiatoren en gaat automatisch retour naar je buffervat. ( retour leiding radiatoren wordt aangesloten op buffervat)
Dus vertel je goede monteur dat dit moet, hij had alles goed gedaan maar geen rekening gehouden met je grote van je leidingen. Je 15 mm leidingen zijn het probleem waar jij mee te maken hebt.
ingenieur van Power World raad je aan ( mij eigenlijk) om je woning te verwarmen vanuit de buffervat
Er moet zo worden aangesloten dat nergens je leidingen naar je radiatoren zijn aangesloten met leidingen van/naar je WP.
Heel kort gezegd, WP verwarmt je buffervat en je boiler. Vanuit buffervat 2 leidingen 1 naar je circulatiepomp ( dat is nu het geval PRIMA) Nu nog je retour leiding van radiatoren los koppelen naar je buffervat. Dan heeft je warmtepomp maar 2 functies 1: Boiler verwarmen 2: buffervat verwarmen.
Leg hem uit dat hij wel goed bezig is geweest indien er leidingen van 22+ mm naar je radiatoren was aangelegd.. Bij jouw dus 15 mm leidingen naar je radiatoren die onder geen enkele voorwaarde met je WP mag worden aangesloten OOK je retourleiding NIET.
Je monteur is niet je probleem maar je leidingen zijn het probleem en dat kan je oplossen doormiddel zoals net beschreven
[ Voor 14% gewijzigd door LuckyArrows op 27-03-2025 10:14 ]
Ontzettend bedankt. Ik ga het hem vertellen en laat weten of het daarna allemaal goed werkt.LuckyArrows schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:22:
[...]
Nogmaals je monteur heeft het goed geïnstalleerd, indien je overal 22mm leidingen had gehad en vloerverwarming.
Maar jij hebt geen 22mm leidingen je hebt 15mm leidingen en (nog) geen vloerverwarming.
Bij mij is het precies zogeen 22mm leidingen en ook nog een 15mm leiding naar vloerverwarming.
Euvel flowstoringen doordat druk te hoog wordt in leidingen. Power World is bij mij langs geweest en kan en moet maar op 1 manier worden aangesloten.
Hoe dat is bekend WP geheel loskoppelen aanvoer en afvoer van en naar boiler en buffervat!
Dan hou je over 1 leiding van buffervat naar circulatiepomp die pompt het rond naar je radiatoren en gaat automatisch retour naar je buffervat. ( retour leiding radiatoren wordt aangesloten op buffervat)
Dus vertel je goede monteur dat dit moet, hij had alles goed gedaan maar geen rekening gehouden met je grote van je leidingen. Je 15 mm leidingen zijn het probleem waar jij mee te maken hebt.
ingenieur van Power World raad je aan ( mij eigenlijk) om je woning te verwarmen vanuit de buffervat
Er moet zo worden aangesloten dat nergens je leidingen naar je radiatoren zijn aangesloten met leidingen van/naar je WP.
Heel kort gezegd, WP verwarmt je buffervat en je boiler. Vanuit buffervat 2 leidingen 1 naar je circulatiepomp ( dat is nu het geval PRIMA) Nu nog je retour leiding van radiatoren los koppelen naar je buffervat. Dan heeft je warmtepomp maar 2 functies 1: Boiler verwarmen 2: buffervat verwarmen.![]()
Leg hem uit dat hij wel goed bezig is geweest indien er leidingen van 22+ mm naar je radiatoren was aangelegd.. Bij jouw dus 15 mm leidingen naar je radiatoren die onder geen enkele voorwaarde met je WP mag worden aangesloten OOK je retourleiding NIET.Dit geeft problemen.
Je monteur is niet je probleem maar je leidingen zijn het probleem en dat kan je oplossen doormiddel zoals net beschreven![]()
Warmtepomp wordt rechtstreeks aangesloten op de buffervat. Dus WP verwarmt BVat en Circulatiepomp haalt warmte uit buffervat.
Ben benieuwd of WP nu wel temperatuur haalt boven de 30 graden.
De eerste monteur die vorig jaar maart is geweest heeft er een zootje van gemaakt. Volgens huidige monteur had dit nooit goed kunnen werken
Nu draai ik niet full elektrisch, maar hybride. Ook was hij vergeten bij de CV een klep te monteren, vandaar CV nooit bij verwarmde. ( niet dat dit nodig was) Ondertussen had eerste monteur draden van CV verkeert aangesloten dus mijn Atag one thermostaat is naar de klote.
We gaan het nu zo aansluiten CV wordt vrijgezet van warmtepomp, dus handbediend zit afsluiter onder de CV die staat dicht zet CV op zomerstand gebruik deze alleen voor douchen. Heb ik niet genoeg warmte binnen in huis dan draai ik de afsluiter open en de Warmtepomp zet ik uit en draai dan via CV. ( ik denk dat dit alleen bij -15°C nodig is) De warmtepomp word aangesloten op buffervat van 200 liter die verwarmd deze op tot ingestelde temperatuur. ( BUITENTEMPERATUUR) Dan bij gevraagde warmte in de kamer wordt er een centrifugaalpomp aangestuurd die gaat draaien en die verwarmt mijn vloerverwarming naar gewenste kamertemperatuur.
Betreft buitentemperatuur verwarmen ga ik nog even vragen aan monteur hoe het kan dat Power World Ingang op Display eigenlijk de retour temperatuur is. Bedoel dus je stelt display in op 35°C dan wordt het water in buffervat verwarmd op 35°C + je Delta T. Hier moet je rekening mee houden
Kan dit niet veranderd worden zal ik dit in een Excel program omrekenen. Wie weet hoe ik deze dan kan inbrengen bij een reactie
Wordt vervolgt in oktober wanneer de verwarming aan gaat. Ga dan de instellingen doorgeven en hoe of wat de temperatuur binnen en buiten is.
Laat mij even weten hoe ik dan een bestand in kan zetten.
Even stoeien met voetpunt en eindpunt.
WP ga ik nu inregelen op stooklijn. zet mijn voetpunt nu op 13 en eindpunt op 4. Deze blijft zo staan tot temperatuur overdag niet hoger wordt dan 15°C.
Indien buitentemperatuur lager dan 15°C wordt en binnen de temperatuur lager wordt dan 19.7 °C ga ik de voetpunt verhogen naar waarschijnlijk 19. Wordt het niet warmer in huis verhoog ik voetpunt met stapjes tot woonkamer wel warmer wordt dan 20°C.
gebruikers instellingen:
( hervatten)
- temperatuurpunt ( 13°C) Wordt het niet warm genoeg in huis dan gaat deze omhoog! Bij buitentemperatuur van 7°C en hoger!! [list] beoogde compensatiefactor zet ik op 4 ( indien het kouder dan 7°C buiten wordt en niet warm wordt binnen dan gaat deze van 4 naar 5 of naar 6. Juiste gegevens kom ik nog op terug daar ik net begin met draaien op stooklijn. Oktober is begin van aan zetten WP . Zal later nog kijken of ik tabel kan toevoegen lukt mij nog niet helemaal.
- [/list]
Niet dat het heel koud in huis wordt +/- 19.8°C.
Ben ik toch al bezig geweest met stooklijn, wat een ellende om via stooklijn te draaien.
Wat gebeurt er nu precies:
Bij buitentemperatuur 14 °C heb ik WP temperatuur van 23.9 graden. Kamertemperatuur is 20.3°C
Warm genoeg,
Circulatiepomp na buffervat die mijn vloerverwarming verwarmt zit aangekoppeld op woonkamer thermostaat. Deze heeft tot nu toe geen warmtebehoefte, daar kamer warm genoeg is.
Heb dus onnodig stroom verbruikt
Waar ik dan bang voor ben is als het straks echt koud wordt, en in de nacht is het kouder dan overdag dat WP in de nacht buffervat onnodig verwarmd.
Ga opzoek naar een andere manier dan stooklijn.
Mede waar je rekening mee moet houden is dat PowerWorld zijn waterafvoer de warme invoer leiding is en de watertoevoer de retour koudere leiding dit is de leidende temperatuur meting hoe warm het wordt in je buffervat.
Even een voor beeld:
Delta T is 5°C
ingestelde temperatuur is 30°C
Wp gaat verwarmen tot retour 30°C wordt Met een delta T van 5°C verwarm je de invoer naar 35°C
Dus jij denkt heb 30°C ingesteld maar je krijgt 35°C
HOUDT ER DUS REKENING MEE MET POWER WORLD WIL JE 30°C STEL DAN IN 30 - JE DELTA T. (5)
DUS 30-5 IS 25. WP WORDT DAN 30°C.
Ik ga kijken met vaste temperatuur en een soort handmatige stooklijn ga creëren
Kom ik later op terug,
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 27-09-2025 20:26 ]
Wat heb ik als uitgang punt.
WP gaat buffervat verwarmen op ingestelde waarde plus je Delta T.
Stel je gaat op stooklijn draaien. Met 200 liter buffervat. Plus zonnepanelen
Ik ga er even vanuit je start om middernacht dus 0.00uur. met een x temperatuur:
WP warmt op tot voetpunt 20 eindpunt 0.6 DELTA T = 4
00:00 uur 4°C 29.6 + 4 33.6. Grote kans dat thermostaat niet je ruimte wil verwarmen
06:00 uur 5°C 29 + 4 33 start woning verwarmen ondertussen heb je al 4 KwH verbruikt
09:00 uur 7°C 27.8 +4 31.8 kamer zal aardig op temperatuur komen.
12:00 uur 10°C 26 + 4 30 WP zal af en toe of helemaal niet draaien
15:00 uur 7°C 27.8 +4 31.8 WP zal aan gaan maar verbruik valt mee
18:00uur 5°C 29 +4 33 verbruik neemt toe
21:00 uur 4°C 29.6 +4 33.6 WP gaat af en toe aan
00:00 uur 3°C 30.2 +4 34.2 WP zal in de nacht meerdere keren aan gaan.
WP zal in de 24 uur geregeld aan gaan neem even een verbruik in nacht en avond elke uur 1.0 KwH is
12 KwH Overdag 0.5 KwH x 12 is 6.0Totaal verbruik 18KwH Ik denk dat je onnodig stroom verbruikt.
Nu ga je draaien op Programma en nacht op stille modus.
Power World Kan je 3 programma's instellen en ook de modus die je wilt draaien.
Wat ga ik doen en verwacht wat het verbruik dan kan zijn.
programma bij temperaturen zie boven
1: 00.00 tot 06:00 temperatuur 17°C wordt 21°C WP zal niet aan slaan
2: 06:00 tot 18:00 temperatuur 26°C wordt 30°C WP zal meerdere keren aan verbruik 5 KwH
3: 18:00 tot :00:00 temperatuur 24 °C wordt 28°C 5 KwH
Zet WP van 00:00 tot 06:00 uur in stille modus ook dit kan je instellen.
Dat is 11 KwH denk dat je elke dag ongeveer 7KwH bespaard. Per maand hebben we het dan over 210 KwH
Zal per stookseizoen snel 1000KwH zijn
Je bespaart dan snel €300,00
Dus ik draai straks toch niet op stooklijn maar op programma, indien er in de uren er of extra warmte of juist minder nodig heb kan je dit zo instellen. Nu heb ik een tabel gemaakt die ik dan wel even iedere keer moet wijzigen indien temperatuur wijzigt ik kijk dan wel wat gebeurt er qua temperatuur aankomende week.
Wordt het een week met nacht temperatuur van 4 graden en overdag niet warmer dan 10 graden stel ik de 3e rij in 27°C en Delta T 4 P.S indien het niet warm genoeg wordt in huis dan moet je natuurlijk je temperatuur hoger instellen van je WP. Wordt het binnen 3 a 4 uur al binnen op temperatuur zo kan je ke WP temperatuur lager zetten. Dit is natuurlijk afhankelijk hoe je huis is geïsoleerd.
| 15°C t/m 18°C | 20°C | 24° | 15°C | ||
| 10°C t/m 15°C | 23°C | 27°C | 17°C | ||
| 5°C t/m 10°C | 27°C | 31°C | 17°C | ||
| 5°C t/m 0°C | 31°C | 35°C | 22°C | ||
| 0 t/m -5°C | 34°C | 38°C | 22°C | ||
| 5- °C t/m -10 °C | 37°C | 41°C | 25°C | ||
| kouder | 41 | 45 | 25 |
Ik vind het zonde om geld onnodig uit te geven.
Wordt vervolgt om te kijken of dit voor mij de juiste instellingen zijn.
[ Voor 234% gewijzigd door LuckyArrows op 29-09-2025 20:04 ]
Ben bang dat circulatiepomp bij buffervat verkeerd om draait naar de vloerverdeler ( dus tegen de stroom in) in plaats dat hij naar buffervat moet stromen. Ze komen weer langs
[ Voor 7% gewijzigd door LuckyArrows op 04-10-2025 09:11 ]
Circulatiepomp draait nu de juiste kant op naar buffervat.
Nu als het iets kouder wordt ga ik eerst de vloerverwarming inregelen.
Warmtepomp draait toch even anders dan ik verwacht. Het is wel zo dat temperatuur van de watertoevoer bindend is. Dus stel je temperatuur in op 25°C dan wordt watertoevoer ( retourwater) dus verwarmd tot wat ik nu zie +2°C bij mij slaat WP dus af op 27°C. Wat inhoud dat invoer temperatuur nog hoger ligt wat deze maximaal wordt is een grijs gebied maar zeker 2 a 3 °C hoger. Ongeveer wordt je invoer temperatuur zoveel hoger dan dat je ingesteld op je Delta T. Deze is bij mij ingesteld op Delta T van 5. Dus instelling 25°C wordt mijn buffervat ongeveer 29 - 30 °C.
Op stooklijn draaien is bij mij denk ik niet geschikt en vraag mij af is dit dan raadzaam. Stooklijn draaien heeft paar nadelen,
1: overdag kan de zon van invloed hebben op temperatuur sensor hogere waarde dan het is.
2: in de nacht is het kouder en zal WP meer aan slaan dan nodig,
Later kom ik hier nog op terug wat en hoe ik de WP laat draaien.
Dit apparaat is gemaakt door een zwembad-pomp-verwarmer. Dat verklaart de standaard niet aangezette ontdooifunctie, de vreemde werking stooklijn, de noodzaak van parallele buffer enz.
M.a.w. dit wordt niks op de langere termijn. Maar er is ook goed nieuws.
Wanneer de installatie meer dan een jaar oud is mag je nog een keer subsidie aanvragen (nog). En de installatie is tot buiten al helemaal klaar!
Je redt het net niet qua geld en kleine beetje installatie maar het gaat om een paar honderd euro.
Dan zet je een nieuwe monobloc op de plek en vraag je subsidie aan.
Een all-in-one monobloc, niet te duur en gerenomeerde merken: Panasonic J serie, Daikin Altherma 3M en ook vele andere opties, ik geloof dat de Itho Amber ook redelijk all-in-one is.
Neem een keer je verlies, misschien kun je de monobloc nog wel verkopen.
En dan ben je in een keer wel goed klaar en geen gezeik meer.
Nu zijn er wijzigingen die ik deze periode ga bekijken of het nu wel goed warm wordt.
Indien alles goed draait maar WP bevalt niet laat ik een Panasonic WP plaatsen hij hoeft dan alleen pomp ophangen en aansluiten rest van leidingen zit er al net zoals je beschrijft. subsidie ontvangen en huidige pomp neemt hij tot zich. We wachten deze winter periode even af.
Wanneer gaat warmtepomp aan bij bepaalde temperatuur aanvraag, wanneer gaat deze uit.
Het eerste jaar maart 2024 t/m eind september 2025 heb ik verschillende dingen beschreven en daar mijn systeem totaal niet correct was aangesloten klopt menig conclusie ook niet. Mijn excuus hiervoor.
Ik dacht op stooklijn te draaien en dat Delta T leidend was om Warmtepomp af te laten slaan ( KLOPT NIET)
COP was afgelopen winter vrij laag of hoog in ieder geval bedoel heb behoorlijk wat elektra verbruikt. Dit kwam door verkeerd aangesloten systeem. Ik kon stoken wat ik wou maar het watertemperatuur kwam niet hoger dan 27 a 29 graden bij buiten temperaturen van 3°C.
Vanaf 10 oktober 2025 is eindelijk alles goed aangesloten en draaiend.
Ga nu onderzoeken:
hoe draait nu deze Power World
Hoe werkt stooklijn
Kan je in de nacht stooklijn automatisch uit zetten of lager. ( van mij hoeft hij niet in de koudste periode hogere temperaturen te draaien)
Wat is bij mij de beste watertemperatuur om woning warm +/- 20°C te behouden.
Kan ik de buitenthermometer verplaatsen zodat zon geen invloed heeft op stooklijn.
Mocht stooklijn niet werken hoe kan ik dan de juiste instelling instellen zodat ik niet elke dag de temperatuur in de instellingen moet veranderen. ( je kan hem natuurlijk op 30° C zetten en er niet meer naar kijken.) Is onnodig stroom verbruik vind ik.
Kom hier eind November op terug om te beschrijven hoe werkt WP nu bij mij.
Los hier van, zijn er gebruikers die hun pomp tijdens zonuren maximaal laten draaien (b.v. 11-16h), en dan b.v. tot 65C laten opwarmen, waarmee het systeem genoeg warmte voor een nacht heeft? Is zo'n programma in combinatie met een dynamisch stroomcontract een slim idee, of zul je altijd bij moeten stoken?
Wanneer je b.v. tussen 22h en 05h geen warm tapwater nodig hebt, waarom zou je je buffervat constant zo hoog willen houden, is een verlaging van 5-10C tijdens de nacht een grote energiebesparing?
Nu maand oktober draait pomp bij mij met een 200 liter buffervat voor CV systeem. Heb deze zo laten aansluiten dat WP Alone draait. Dit wil zeggen WP verwarmd mijn woning en voor nu heb ik nog mijn CV ketel voor tapwater. Hier ga ik nog kijken wat het beste systeem is om bij mij te instaleren.
Nu even terug naar de Power World PW030.
Sinds WP draait op buffervat van 200 liter vind ik een paar rare dingen betreft aan en uit gaan van WP.
Ten eerst ben langzaam temperatuur van buffervat aan het verhogen van 25 nu naar 27 graden en kijk dan hoe warm het wordt in de woning. Nu is dit 20.4 °C. Ik gebruik hier wel de stooklijn voor, alleen laat ik dit niet automatisch regelen, daar je bij deze WP niet een nacht stooklijn kan instellen. ( waarom ik dit wil nachttemperaturen zijn veel kouder dan overdag zal WP in nacht veel aanspringen dit lijkt mij extra verbruik.)
Hoe doe ik het dan zoals nu, eerst kijk ik wat worden aankomende weken de temperaturen in de nacht en wat wordt het overdag.
Op display stel ik dan kloktijden in:
Kijk wat is ideale stooklijn bij buitentemperatuur aankomende week wordt het: nacht 5 en overdag 10 graden.
Zie op stooklijn bij 5°C heb ik 29°C nodig en overdag 26°C.
Zet klok op 0.00 tot 5.00 op 22°C van 5.00 tot 20.00 op 26°C en van 20.00 tot 0.00 op 24°C.
Heb dit ook geprobeerd met stooklijn aan en klok instelling van 22.00 tot 5.00 uur op 22°C. WP gaat netjes op klok naar 22°C maar om 5.00 uur gaat deze op uit.
Dit is nog een hersenspinsel
Verbruik in oktober om huis in woonkamer van 40m2 met vloerverwarming te verwarmen naar 20.5 °C heb ik nu verbruikt 59KWh.
Even kijken hoe werkt nu de Power World:
Stel Je temperatuur zet je op 28 graden bij hoeveel graden slaat bij jullie dan de pomp weer uit?
Bij mij slaat deze af bij +2 graden exact op 30 graden temperatuur van de watertoevoer ( dit is CV retourwater temperatuur) Niet erg maar is dat je het weet. DUS INSTELLING 28 GRADEN IS 30 GRADEN.
Dan kijk ik wanneer gaat WP nu weer aan bij hoeveel graden koelt buffervat af voor WP weer gaat verwarmen. ( heb nu geen temperatuur sensor in buffervat)
Wp verwarmd dus naar 30 graden slaat af en ik zie temperatuur dalen op display naar 28 graden prima, nu kijken wanneer gaat deze weer aan.
Bij mij is dat 23 graden waarom dat is, mijn DELTA T die staat op 5!.
Dus temperatuur instelling 28 graden verwarmen - DT 5 graden is 23 graden, temperatuur van watertoevoer daalt naar 23 en WP gaat aan. Wat zie ik dan temperatuur van 23 graden springt heel snel naar 25 of 26 graden ( dit is dus nog mijn buffervat temperatuur) WP verwarmd tot 30 graden duurt ongeveer ( nu in oktober) 15 minuten en slaat af na 45 minuten gaat hij weer aan. Nu ben ik bang dat dit als het echt koud wordt buiten 2 graden dat de temperatuur die nu in de WP buiten wordt gemeten sneller aan gaat, Of moet ik mijn Delta T soms hoger zetten op 8 of zo, dan gaat de WP pas draaien als de WP buiten op 20°C staat, hierdoor zal buffervat ook iets kouder zijn en zo WP langer draaien en minder start en stop heeft dacht ik.
Gaat het bij jullie ook zo?
Zal WP zo meer gaan pendelen wie weet dat?
Nu laatste vraag voor deze keer.
Kunnen de gebruikers van Power World straks kijken of het bij jullie ook zo is in de APP van Smartlife bij een buiten temperatuur van 7°C bij status onderaan zie je vermogen staan ( als het goed is nu staat deze op 0 als pomp niet draait). Maar bij mij staat deze bij kouder dan 8 graden op +/- 260W. Geen idee waarom leverancier gevraagd er zit geen warmtelint in, compressor wordt niet verwarmd.
Dus graag straks even kijken hebben jullie dit ook? Het wordt niet zichtbaar in app verbruik WP heb helaas geen controle in meterkast.
[ Voor 13% gewijzigd door LuckyArrows op 30-10-2025 22:24 ]
Ik heb nu dit ingesteld, nog niet optimaal denk ik maar het huis blijft voldoende warm. Over een maand zet ik de max 10C of 15C hoger. ;
:strip_exif()/f/image/YvQuMCAg3tceuJ4EDQDBJ2VO.jpg?f=fotoalbum_large)
Is 59kwh van oktober voor de hele maand? Dat is helemaal niet gek zou ik zeggen. Stel je verbruikt 15kwh per dag gedurende de 6 koude maanden vh jaar (grove overschatting), dan kom je op 2737 kwh, wat kwa kosten een schijntje is in vergelijking met gas. Afgelopen twee dagen was het hier 8kwh gebruik/dag (100m2 rijtjeswoning). Thermostaat op 19C ingesteld, geen baddagen, alleen douche, gezin van 2+peuter. Zijn er tweakers die hun nibe/vaillant/daikin/ATAG/ander systeem verbruik/dag willen delen?
In gebruik de smartlife app niet, maar kan je wel een paar afbeeldingen van het display delen (ik heb niets zelf aangepast na installatie);
:strip_exif()/f/image/gdYktc5S4qxBjDnU7qJOPGdC.jpg?f=fotoalbum_large)
Op het maindisplay zie ik dat het verwarming/cv-water (oranje) aan het opwarmen is bij 41.8C (ingesteld op 40C). Een minuut later raakte hij de 42C en sloeg toen af, dus 2 graden boven de ingestelde temperatuur:
:strip_exif()/f/image/xwzkoDauAE4jRuyxuY6RCTtK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Dpb9WPZ30FPxpYfbbd6TX6W1.jpg?f=fotoalbum_large)
Het tapwatervat (rood) lijkt sinds vanmorgen in ongeveer 7h tijd af te koelen tot 41.3C (45C ingesteld) met minimale vraag. Zojuist kort even op 47C ingesteld en toen kwam het rode kraantje in beeld waaruit ik haal dat tapwater wel 5C af mag koelen voordat hij weer gaat opwarmen.
Kan ik een p nummer/code voor je opzoeken?
P01 is bij jouw 2, dit is je Delta T cv water, P02 is Delta T douchewater. Dit houdt in dat je CV water wordt verwarmd bij aflezing oranje 38 °C Pomp slaat af bij 42°C. Bij rood je douche water gaat aan bij 40°C en uit bij 47 °C. Deze vind ik begrijpelijk. Vind je CV temperatuur wel heel hoog?
Hoe warm is het bij je binnen, 24 °C. Even heel snel uitgerekend elk 2 graden minder warm stoken scheel al veel in gebruik. Ik stook nu nog 28 graden en in nacht 26. Verbruik in hele maand oktober 59 KWh Alleen verwarmen woning. Ik zou als ik jouw was de oranje uitproberen maand november 30°C wordt 32°C. Krijg je het warm dan bespaar je heel veel. Ga je pas omhoog indien je denkt wordt niet warm genoeg dan 3+ nog niet warm 3+. Al denk ik dat max 35 bij jouw genoeg moet zijn gezien je gas verbruik.
Hoe vaak slaat bij jouw de WP aan en weer uit. Als je bij mij DELTA T op 2 zet dan slaat hij af en 5 minuten later weer aan.
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 02-11-2025 20:18 ]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rp1hjD6S3qgQybFGXAYkSsDw.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/qLproOY6l6iKitMArKU78BFf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mVqazOdZNqHfS0IXB7VhuJ4V.jpg?f=fotoalbum_large)
Bovenste foto is huidige plaats, niet mooi en lelijk afgewerkte leiding goot.
Nu wil ik het toch veranderd hebben, meer naar achteren, lager dus andere muurbeugels, dan de leidingen weggewerkt in zie foto 3.
Ja monteur die deze hebt opgehangen wil ik niet.
WP naar achteren aanvoer en retour slang over garage dak naar plaats waar deze omhoog gaat en dan in afwerking omhoog naar buffervat deze zit recht achter gat in muur. Dan nog de elektronica voor aansturing verlengen. Woon in West Friesland maar kan geen monteur vinden die het kan doen, en zou niet weten wat de kosten kunnen zijn om deze klus te kunnen uitvoeren.
Heeft er iemand een ervaren en netjes werkende monteur? Kan het wel wat ik voorstel
[ Voor 36% gewijzigd door LuckyArrows op 04-11-2025 13:00 ]
Werking van Power World.
Je stelt een temperatuur in voorbeeld 30 graden ( wat doet WP deze verwarmt tot 32 graden )
Je stelt stooklijn in maakt niet uit ook dan wordt water temperatuur +2.
Wanneer krijgt power world seintje om te verwarmen
Dat is ingestelde temperatuur min je Delta T. Dus even bovenstaande getal 30- delta T (5) wp gaat verwarmen 25 graden. Dan denk je leuk om te weten! Maar waar meet hij deze temperatuur.
Hij meet deze in de warmtepomp buiten, deze sensor zit bij uitgaande leiding opening.
Hoe kouder buiten
Deze werking doen meerdere warmtepompen, maar dan gaat eerst de wp zijn interne circulatiepomp aanzetten. Haalt zijn warmte uit buffervat, deze is na 1 minuut circulatie bijvoorbeeld 28 graden is boven setpoint van 25 graden interne pomp slaat af.
Maar je raad het al de Power World niet.
Indien hij gaat doen zoals het hoort dan meet hij en slaat af voor compressor aan slaat!
Dan heeft deze warmtepomp nog een uitdaging bij 8 graden of lager verbruikt de wp ongeveer 280W
Ik lees bij meerdere dat de Power World redelijk verbruikt dat kan kloppen, bij instaleren moet je de wp op 35 graden of meer zetten ongeacht welke temperatuur buiten. Ja je woning wordt warm maar onnodig veel stroom verbruik.
Nu vanaf maart 2024 heb ik nog steeds geen goed werkende warmtepomp een nieuwe CV installatie waar ze ongevraagd draden hebben doorgeknipt
Als deze warmtepomp ooit gaat werken zoals het hoort heb ik een zwaar hoofd in.
Pomp moet op stooklijn draaien en die 2 graden extra kan ik mee leven. Maar dat je elke 5 minuten aan gaat en dan weer uit, pendelen moet er uit. Het extra verbruik moet er uit.
Had een voorstel bij Power World zelf voorgesteld Laat mijn kamer thermostaat verbinden met warmtepomp zodra deze uit gaat dus kamer is warm, gaat nu de circulatiepomp uit naast buffervat, maar ik wil dan ook de wp uit hebben. Dan gaat hij in de tijd dat het warm genoeg is in ieder geval niet meer aan .Zodra woonkamer 0.5 graad is gedaald geeft thermostaat weer een seintje circulatiepomp gaat aan en de warmtepomp gaat weer verwarmen.
Enige wat in 1 jaar en 8 maanden is opgelost is dat het warmer wordt dan 19 graden in huis.
Ik weet het niet meer maar ik wil van deze warmtepomp af en of nieuwe wel goed werkende ophangen of geld terug!
Om warmtepomp goed werkend te krijgen moet ik de installatie laten wijzigen doe ik dit niet dan trekt Power World zijn handen er van terug.
Oké wat hebben ze dan gedaan, 50 liter buffervat eruit en 200 liter er in. Fijn moest daar hele achterwand van kast verwijderen en buffervat van 200 liter ligt nu voor mijn afzuigunit van mijn woning. Probleem indien deze moet worden vervangen. Extra centrifugaal pomp geplaatst. systeem gewijzigd van serie naar parallel.
centrifugaalpomp gekoppeld aan Kamer thermostaat bij warmtevraag gaat centrifugaal pomp rondpompen vanuit buffervat. Dan moet alles werken, Niet dus krijg wel een rekening van buffervat en pomp.
wat een ellende koop geen Power World warmtepomp is kopen van ellende en hoge energie gebruik.
[ Voor 17% gewijzigd door LuckyArrows op 08-11-2025 13:59 ]
Pomp is niet zo fluister stil meer. Geen goede aankoopLuckyArrows schreef op donderdag 11 april 2024 @ 17:47:
Pomp is nog niet zo bekend, wordt in heel de wereld gebruikt. Vanaf 2002 bestaat bedrijf en pomp is veel ingezet voor zwembaden te verwarmen.
Pomp is echt fluisterstil in de stilmodus bijna niet te horen. Hangt bij ons net boven garage dak, wilde pomp niet op houten dak. Mede ook dat straks dakbedekking nog vernieuwd moet worden.
Hele opzet koste met buffervat montage aansluiten en thermostaat nog geen €3750,00. Pomp is ietsje duurder geworden. Heb je vlak bij waar je pomp wil hangen een 22mm leiding is de prijs ongeveer € 4000,00. Subsidie wordt geregeld. Heb nu nog radiatoren hangen en het wordt echt warm binnen bij 50 graden instelling. Zoals boven beschreven is er nog niet met de ideale settingen gestookt. SCOP 3.9 wordt echt wel 4.5 of zelfs hoger. Niet met -10 maar dat is het hier niet veel of erg lang.
Als ik straks wat ik verwacht de cv ketel niet nodig hebt dan komt er een hygiëne boiler te hangen en ga geheel van gas af. Moet met deze pomp makkelijk kunnen.
:strip_exif()/f/image/zEe1RwSc4CtzP5KN58n3nNaj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/k8g7PvdQuCeyWydtwvacl06m.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KLmRS8ql0q7RR05M3BV8iDkp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HYnFlSLn0f7B2rCcY6y8Rqy2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nCHJspCb6MKj4fU9jdzCqdr8.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/kVkGDzv60kqa7qwTCB1eLbwA.png?f=fotoalbum_large)