/f/image/AKWkm8aQvcudEh3SC249FzfE.webp?f=fotoalbum_large)
Zo moet het bij je zijn aangesloten, na circulatiepomp zijn vloerverdelers getekend dit zijn bij jouw de radiatoren.
[ Voor 9% gewijzigd door LuckyArrows op 19-02-2025 19:39 ]
/f/image/AKWkm8aQvcudEh3SC249FzfE.webp?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door LuckyArrows op 19-02-2025 19:39 ]
Bedankt voor het bevestigen dat het rode kraantje aangeeft dat de WP bezig is de boiler te verwarmen. Het rode kraantje staat niet uitgelegd in het bijgeleverde boekje van de WP. Er staan trouwens 2 icoontjes met 3 strengeltjes in het boekje. Zijn ze beide ongewenst, want de installateur gaf me de indruk dat er een soortgelijk icoontje wordt gebruikt om aan te geven dat het huisverwarmingswater op dat moment wordt verwarmd door de WP, in tegenstelling tot het rode kraantje voor de boiler. Is dat correct?wp.mol schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 10:45:
Het rode kraantje geeft aan dat hij het buffervat voor warm water( douch water) aan het opwarmen is.De 3 strengeljes die je
ziet in beeld, dan is hij elecktrich aan het verwarmen. Uitzetten dus.
:strip_exif()/f/image/1pUqknYtrtyYigUHy45fFikt.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 20% gewijzigd door welzinga op 20-02-2025 10:32 ]
De warmte die de warmtepompen genereren moet meer dan 10 meter door de leidingen worden verplaatst/verspreid voordat het de radiatoren in de woonkamer bereikt. Dat een driewegklep standaard openstaat voor buffervat water, verklaart dat waarom m'n radiatoren in de woonkamer warm worden (ook als de thermostaat uitstaat) of kan dat niet tenzij de circulatiepomp aanstaat?wp.mol schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 13:32:
Zo zit het drieweg klep staat altijd open voor verwarmen van het verblijf, en gaat pas dicht als de boiler vraagt.
Dat ik 2 WPs in cascade heb terwijl 1 genoeg is, dat kan wachten tot nadat m'n installatie goed is ingesteld.LuckyArrows schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 16:23:
Welzinga, Begrijp je andere topic niet helemaal. Je hebt 2 WP van 9 KW aangesloten om als de een het niet doet de andere het kan overnemen.
Waarom 21 was meer dan genoeg! Nu heb je met 1 waarschijnlijk al overcapaciteit. kan meer verbruik geven dan nodig.
300 ltr boiler en een 200 ltr buffervat. Huishouden van 4 personen schat ik in.Indien je gezin in de ochtend heeft gedoucht of warm water heeft gebruikt gaat de WP aan
. Hier kan hij wel even mee bezig zijn om je ondertussen afgekoelde boiler weer te verwarmen.
Kan zo maar 1,5 uur zijn. Dan moet hij daarna je buffervat verwarmen dit doet allemaal 1 WP red hij gerust wel maar als je er 2 hebt had je ze kunnen splitsen 1 de boiler en de andere je verwarming.
![]()
google thermostaat ben ik geen voorstander van. Je schrijft dat de thermostaat aangeeft dat het warm is in huis over 2 uur.
No way
![]()
eerder al geschreven thermostaat bepaald alleen wanneer je circulatiepomp aan gaat
niet hoe warm het wordt,
oké hij gaat uit bij ingestelde woonvraag mits watertemperatuur het haalt.
Ook geef je aan dat WP 75° kan verwarmen,ook een no way, misschien bij 8+ buitentemperatuur en heel lang draaien zou het kunnen
. Denk dat we gelukkig mogen zijn indien de pomp 55° red bij 0 ° .
Ingang WP is retour water dus jouw 43° is wat er retour komt. aanvoer kan 48° zijn.![]()
Net als je WT temperatuur dit is 45° hieruit blijkt dat je nu al nooit de 65° haalt.
Je kan je huis verwarmen met deze pomp alleen met radiatoren, mits ze allen goed zijn ingeregeld. Waterzijdig inregelen kan je daarmee helpen. Ik wist niet dat waterzijdig inregelen eigenlijk verplicht is bij nieuwe CV en/of Warmtepompen. sinds 10 maart 2020 is het verplicht,
![]()
maar er zijn er weinig die dit weten en handhaving is er totaal niet. ( ik wist het ook niet)
![]()
Je warme water neemt nu de weg van de minste weerstand en de eerste radiator wordt warm 2e een beetje warm en de 3e je raad het al nog veel minder warm.![]()
Dat je installateur het in parallel heeft gezet mag je blij mee zijn,serie en dat zeg ik uit ervaring werkt niet.
![]()
Wat moet je doen om zaterdag er zeker van te zijn dat alles goed werkt.
driewegklep staat open op buffervat. Bij boiler vraag gaat deze om en verwarmd je WP je boiler. Zodra boiler warm is dan draait de klep weer open naar buffervat. CONTROLEREN
Thermostaat moet aan/uit kunnen regelen met je circulatiepomp, DIT MOET WERKEN je hebt 200 liter warm water die kan rond pompen om woning te verwarmen. WP zorgt er voor dat buffervat op temperatuur blijft. Dus laat hem controleren dat circulatiepomp tussen buffer en je radiatoren staaten dat hij gaat draaien bij aanvraag van thermostaat.
Dus zet deze op 22° en circulatiepomp moet aan gaan DIT IS JE VERWARMING IN HUIS
.
Als het zo werkt dan kunnen we verder brainstormen betreft warm worden van je woning. Eerder lukt het echt niet.![]()
Na zaterdag zie ik wel wat je installateur van alles zegt, deze punten zijn eerst van belang.
/f/image/11GUkRuzunllByHYXDO8royW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/EvYDb0JUi5pqBPR5wc73GPEQ.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door welzinga op 20-02-2025 10:49 ]
Waterzijdig inregelen is verplicht sinds 2020 gelezen op vereniging eigen huis. maar wordt bijna nooit gedaan en het kost geld. Indien je alleen op radiatoren blijft draaien en installateur doet het niet kan je het zelf ook doen. ( later op terugkomen. eerst kijken of alles naar behoren werkt.welzinga schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 21:48:
[...]
De warmte die de warmtepompen genereren moet meer dan 10 meter door de leidingen worden verplaatst/verspreid voordat het de radiatoren in de woonkamer bereikt. Dat een driewegklep standaard openstaat voor buffervat water, verklaart dat waarom m'n radiatoren in de woonkamer warm worden (als de thermostaat uitstaat) of kan dat niet tenzij de circulatiepomp aanstaat?
Ik dacht aan het idee dat de thermostaat de circulatiepomp uitzet als ik van huis ben, wat zou betekenen dat simpelweg het buffervat warm wordt gehouden. Maar misschien zet ik die instelling binnenkort ook uit. Ik ga uiteindelijk voor wat het minste stroom/meeste comfort oplevert.LuckyArrows schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 10:54:
[...]
Waterzijdig inregelen is verplicht sinds 2020 gelezen op vereniging eigen huis. maar wordt bijna nooit gedaan en het kost geld. Indien je alleen op radiatoren blijft draaien en installateur doet het niet kan je het zelf ook doen. ( later op terugkomen. eerst kijken of alles naar behoren werkt.
Waarom wil je de WP niet laten draaien als je van huis bent. Indien straks alles goed werkt en je circulatiepomp zorgt voor warmte woonkamer is het veel goedkoper om je huis warm te houden.
Wat je kan doen is indien je thuis bent en je vind 20° lekker temperatuur deze bij thuis zijn te houden en als je meer dan 6 uur weg bent nacht temperatuur 19°te houden. Maar verwarm dan niet rond 7 uur naar 20° als je om 8.30 uur weer weg gaat.
Je WP werkt traag en elke start en stop kost veel stroom. WP werkt heel anders dan CV.
CV verwarmd je woning.
WP houdt je woning warm, hoe minder je temperatuur veranderd hoe beter voor je energie verbruik![]()
In de koude dagen onder de 4° verbruik je ongeveer gemiddeld geïsoleerde woning 120m3 woonkamer 6m3 gas, Als jij dan alleen verbruik warmtepomp hebt van 24KWh ben je goedkoper uit..
welzinga schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:15:
[...]
Ik dacht aan het idee dat de thermostaat de circulatiepomp uitzet als ik van huis ben, wat zou betekenen dat simpelweg het buffervat warm wordt gehouden. Maar misschien zet ik die instelling binnenkort ook uit. Ik ga uiteindelijk voor wat het minste stroom/meeste comfort oplevert.
[ Voor 34% gewijzigd door welzinga op 28-02-2025 14:53 ]
Dus je thermostaat werkt, dat is mooi. Is het binnen inderdaad 19.5 en thermostaat wil het 20 hebben gaat circulatiepomp draaien dat is allemaal goed. Circulatiepomp gaat ook uit als warmte in kamer is behaald tot zover alles oké.welzinga schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:39:
De installateur is langsgekomen om de thermostaat goed in te stellen en was op een gegeven moment bereid de handdoek in de ring te gooien. Hij was van mening dat de thermostaat de circulatiepomp niet aanstuurt, maar toen bleek ineens dat de Google Nest thermostaat toch wel de circulatiepomp kan aan-/uitzetten. De installateur heeft voornamelijk ervaring met Honeywell thermostaten en is niet bekend met Google thermostaten, dus misschien werkte de thermostaat de gehele tijd al. Als ik op de thermostaat de verwarming uitzet, dan stopt de circulatiepomp, en als ik het aanzet, dan start de circulatiepomp. Ook als ik de gewenste temperatuur hoger zet dan de huidige temperatuur, dan gaat de circulatiepomp aan, en als ik de gewenste temperatuur lager zet dat de huidige temperatuur, dan gaat de circulatiepomp uit.
Echter, de radiatoren blijven warm ongeacht het aan-/uitstaan van de circulatiepomp. ik ben 4 dagen van huis geweest en heb de thermostaat uitgezet om te testen of de radiatoren bij terugkomst koud zouden zijn, maar ze waren warm. Wat kan hiervoor de oorzaak zijn? De installateur lijkt van mening te zijn dat de thermostaat het probleem is, maar ik betwijfel dat het aan de thermostaat kan liggen als het aansturen van de circulatiepomp goed lijkt te werken.
Ik betwijfel dat het normaal is voor radiatoren om warm te blijven bij een warmtepompinstallatie, want nu heeft de circulatiepomp geen nut, aangezien het huis warm wordt zelfs als de circulatiepomp uitstaat. En volgens mij is het aan-/uitzetten van de circulatiepomp ook bedoeld voor het behouden van een bepaalde temperatuur, of is dat niet zo? Als de installatie correct had gewerkt en ik bijvoorbeeld op de thermostaat had ingesteld dat ik wil dat het 20 graden is, dan zijn de radiatoren heet zodra de 20 graden wordt bereikt en schakelt de thermostaat de circulatiepomp uit, waarna langzamerhand de radiatoren afkoelen en de thermostaat uiteindelijk meet dat het lager wordt dan 20 graden, waarna de circulatiepomp weer wordt ingeschakeld en nieuw, heter water door de radiatoren wordt gepompt. Begrijp ik het zo goed of verkeerd?
Ik heb al (bijna) 2 weken lang een blijvende storing in de water flow (ER03) en verwacht niet dat die zal verdwijnen. De installateur heeft afgelopen zaterdag parameter F08 op 80% gezet en zei dat de storing dan (uiteindelijk) wordt verholpen, want hij gokte dat er lucht in de leidingen zit. Hij gaf ook aan het daarna op 80% te laten staan, maar de storing is er nog steeds.LuckyArrows schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 15:19:
[...]
Zelf denk ik dat bij jouw de WP invoer leiding ook op je CV leiding zit Dus kan het zijn dat warmwater gewoon door de Circulatiepomp wordt geperst. Heb je soms ook storing in je FLOW??
[ Voor 68% gewijzigd door welzinga op 28-02-2025 17:48 ]
Waarschijnlijk staat de pomp van de warmtepomp inderdaad aan. Maar ik zie geen icoontjes meer verschijnen op het display sinds de ER03 storing is verschenen. Voorheen zag ik icoontjes op het display die volgens mij aangaven wanneer de pomp aanstond, enzovoort.wp.mol schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 17:48:
Warmtepomp heeft ook een pom staat die nonstop aan?
De aannemer/leverancier van de installatie heeft ook aangegeven om parameter F02 op 2 te zetten, dus dat de WP circulatiepomp uitgaat wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik ga nog even afwachten en kijken of dit voorkomt dat de radiatoren warm blijven als m'n Avansa circulatiepomp uitstaat, maar dit lijkt het probleem niet op te lossen aangezien ik het een uur geleden heb gewijzigd, de radiatoren nog steeds warm zijn, en de temperatuur met een halve graad is gestegen.LuckyArrows schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 22:00:
ik zou circulatiepomp modus op automatisch zetten, en F06 F07 op 50%.
Status circulatiepomp na bereiken op stop!
Kijk nog even naar de tekening hoe de installatie hoort.
Kijk en loop je eigen installatie dan na, waar is het bij jouw anders dan je op tekening ziet.
WP toevoer leiding naar 3 wegklep JA/nee
toevoer 3 wegklep leiding naar Boiler ja/nee
Toevoer 3 wegklep leiding naar buffervat ja/nee
Buffervat CV leiding naar circulatiepomp ja/nee
Retour CV leiding naar buffervat ja/nee
Retour buffervat naar WP ja/nee
Retour boiler naar WP ja/nee
Kan je alles met ja beantwoorden? Hoor het wel.
/f/image/Bst6Sda8v8Zjhx5rFioQzEyj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/yRT252MqsdfdYOhPK4fV3sgv.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/vAIAUNdiGjrhNCOmgteEZrum.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/FkA4CXaxNmiGg5nbWv5BKC8I.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gwwYsAAETxsEY89EN79YgRsw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UHqlFhMPwiEdTwVFKCBZt4wx.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KtYgYAoM5Z0fTHw10NkNud9Z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/t9vap1PqhN987yWbVDd7aoZC.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 7% gewijzigd door welzinga op 03-03-2025 21:39 ]
/f/image/AKWkm8aQvcudEh3SC249FzfE.webp?f=fotoalbum_large)
[ Voor 15% gewijzigd door LuckyArrows op 04-03-2025 16:31 ]
/f/image/ksVFCpDR6aDSz116UBilAWbN.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 16% gewijzigd door LuckyArrows op 04-03-2025 16:43 ]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IlT8jR0uwVRAFIOG89hwLI5r.jpg?f=user_large)
Ik had ook al zo'n vermoeden dat het daar misgaat, want ik kon niet bedenken waar het probleem anders zou kunnen liggen. Ik heb de installateur hiernaar gevraagd en hij gaf aan dat het zowel op de huidige manier kan worden aangesloten als op de manier waar het water enkel naar het buffervat loopt en vervolgens vanuit het buffervat naar de circulatiepomp. Ik vermoed dat beide manieren niet hetzelfde effect hebben.LuckyArrows schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:08:
[Afbeelding]
Ik denk maar misschien dat WP. Mol ook nog gaat kijken gaat het hier fout.
De WP draait om buffervat de verwarmen, en je drie weg klep open naar buffervat Tijdens draaien WP kan je warme water na drieweg klep een afslag nemen of links af naar buffervat of rechts af naar je Radiatoren. Wat er nu kan gebeuren denk ik, is dat je warme water vanuit je WP de weg van minste weerstand kan nemen dus hij kan en je buffervat opwarmen en je radiatoren opwarmen. Het warmwater wordt ook door je circulatiepomp gedrukt naar radiatoren zal 75% buffervat zijn en 25% radiatoren..
Als de installateur de leiding vanaf drie weg klep rechtstreeks naar je buffervat plaatst en een leiding rechtstreeks van buffervat naar je circulatiepomp monteert ben je van het probleem af.
Dan wordt alleen je buffervat verwarmd. en bij vraag van thermostaat slurpt![]()
je circulatie pomp lekker warmwater uit buffervat.
![]()
Dus kort door de bocht
Als je bovenstaande tekening bekijkt zie je driewegklep dan een t-splitsing (wordt een bochtje) linksaf naar buffervat behouden.
Stuk zwart plakband leiding die op t-splitsing rechtsaf gaat eigen leiding naar buffervat. Dit is leiding die je radiatoren moet verwarmen alleen met je circulatiepomp.
Laat de tekening zien of mail hem met deze tekening, hij begrijpt dit wel
[ Voor 5% gewijzigd door welzinga op 04-03-2025 22:16 ]
Hoe kan ik zien dat mijn installatie geen terugslagklep heeft en de jouwe wel? En wat bedoel je met de automatische ontluchter?wp.mol schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:48:
De tekening zegt alles,zo moet het draaien.
En niet anders.
Als ik kijk naar de twee pompen die in serie staan valt mij het volgende op.Ik mis bij elke pomp een terug slag klep.
Ik mis het warmte lint over de buitenkant leidingen. Wat vind je zelf van de automatische ontluchter,ben je niet bang voor bevriezen. [Afbeelding]
[ Voor 31% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 09:04 ]
Ik begrijp het ook niet het zijn2x PW040 WP.wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 09:37:
Ik begrijp nog steeds niet waarom je twee WP hebt, was dat hun advies? En hoeveel KW zijn ze ieder?
Het gaat daar ook mis, Maar dat het nu opeens niet warm is boiler en je buffervat denk dat je een flow storing heb gehad die of je moet resetten. Deze flow storing heeft de wp in storing gezet.welzinga schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 19:47:
[...]
Ik had ook al zo'n vermoeden dat het daar misgaat, want ik kon niet bedenken waar het probleem anders zou kunnen liggen. Ik heb de installateur hiernaar gevraagd en hij gaf aan dat het zowel op de huidige manier kan worden aangesloten als op de manier waar het water enkel naar het buffervat loopt en vervolgens vanuit het buffervat naar de circulatiepomp. Ik vermoed dat beide manieren niet hetzelfde effect hebben.
Ik ervaar trouwens ook vreemd gedrag sinds ik parameter F02 op 2 heb gezet. Aanvankelijk bleven overdag de radiatoren warm en leek het geen effect te hebben, dus heb ik in de nacht een deur open laten staan van de verwarmde benedenverdieping naar de onverwarmde bovenverdieping, en ik heb 1 radiator op de bovenverdieping opengedraaid. Ik had verwacht dat de radiatoren beneden dan de volgende ochtend wel koud zouden zijn en dat m'n buffervat & hygiëneboiler op temperatuur zouden blijven. Echter, alles was vanochtend ernstig afgekoeld: de radiatoren waren koud en het water in de hygiëneboiler was ongeveer 25 graden i.p.v. de ingestelde 43 graden. Het is alsof het water uit m'n hygiëneboiler ook is gebruikt voor de radiatoren.
nonchalant heeft niets mee te maken dat het verkeerd is geïnstalleerd, de sigaretten en staan op vriezer heeft met netjes werken te maken en respect van spullen van een ander. Installateur moet gewoon je systeem veranderen, het is waarschijnlijk een CV monteur. Echt als hij het veranderd heb je een goed systeem. 1 leiding veranderen dat is alles, t splitsing weg waar t splitsing zit een bocht naar buffervat. Van buffervat naar je circulatiepomp en klaar is Kees of wie dan ookwelzinga schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 08:57:
Ik heb het gevoel dat de installateur het niet goed heeft geïnstalleerd bij mij. Ik vond hem en z'n team ook al nonchalant werken. Er lagen sigaretten rondom m'n warmtepompen op het dak, en 1 van z'n werknemers betrapte ik erop dat hij met z'n vieze schoenen en volledige gewicht op m'n dure, nieuwe vriezer stond, terwijl de vriezer op wieletjes staat en gewoon aan de kant gerold had kunnen worden. Ik heb ook vrijwel geen uitleg gekregen over het gebruik van de installatie, want de installateur en z'n werknemers wilden gauw naar huis. De installateur uitte ook tegen mij dat hij geen vertrouwen had dat de installatie financieel voordeel voor mij zou opleveren, omdat ik 2 warmtepompen heb i.p.v. 1. Dit alles wekt de indruk dat ze half werk hebben geleverd.
Als ik het schema naar voren haal op het warmtepompdisplay, dan is de compressor inmiddels ook steeds zwart uitgebeeld en hebben de fans een toerenaantal van 0. En sinds ik van de aannemer/installateur/leverancier het advies heb gekregen om parameter F02 op 2 te zetten lijkt de gehele installatie gestopt te zijn met werken, ook nadat ik de parameter weer terugzette naar de originele waarde. M'n vaten worden niet meer opgewarmd en dalen inmiddels onder de 15 graden, de warmtepompen lijken niet of amper te werken want m'n stroomverbruik is aanzienlijk lager, de hogedrukmeter van de warmtepompen staat op nul, en m'n radiatoren worden niet meer warm. Geen idee hoe dit opgelost gaat worden. Wat een rotzooi.
Heb ook vermoeden dat je R290 rechterpomp niveau lager is dan de linkerpomp ?welzinga schreef op maandag 3 maart 2025 @ 20:53:
[...]
De aannemer/leverancier van de installatie heeft ook aangegeven om parameter F02 op 2 te zetten, dus dat de WP circulatiepomp uitgaat wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik ga nog even afwachten en kijken of dit voorkomt dat de radiatoren warm blijven als m'n Avansa circulatiepomp uitstaat, maar dit lijkt het probleem niet op te lossen aangezien ik het een uur geleden heb gewijzigd, de radiatoren nog steeds warm zijn, en de temperatuur met een halve graad is gestegen.
Ik heb vaak moeite met het begrijpen van abstracte schema's zoals de tekening die je me vraagt te vergelijken met m'n installatie. Ik begrijp de tekening helaas niet genoeg om er gebruik van te kunnen maken.
Op mijn WP display wordt het volgende schema getoond voor m'n installatie:
[Afbeelding]
M'n installatie is als volgt. De warmtepompen staan op het dak en zijn aangesloten op 2 leidingen (1 is aanvoer en de andere is retour, neem ik aan) die door een gat naar een ruimte lopen waar het binnendeel van de installatie is geplaatst:
[Afbeelding]
De onderstaande afbeelding is van de betreffende ruimte waar de twee leidingen via het plafond naar buiten zijn aangesloten op de warmtepompen. De linkerleiding bevat waarschijnlijk het water dat door de warmtepompen is verwarmd, want die is warmer dan de rechterleiding:
[Afbeelding]
De linker van de twee leidingen loopt naar de onderste aansluiting van de driewegklep (of vierwegklep, volgens het schema en de aannemer):
[Afbeelding]
En de rechter van de twee leidingen splitst halverwege af richting het expansievat en de radiatorleidingen, en loopt ook naar beneden en is daar aangesloten onderin zowel het buffervat als de hygiëneboiler:
[Afbeelding]
Van de driewegklep is de leiding rechts aangesloten op de hygiëneboiler:
[Afbeelding]
En de leiding rechts van de driewegklep splitst naar het buffervat en de Avansa circulatiepomp:
[Afbeelding]
En de leiding rechts van de Avansa circulatiepomp is aangesloten op de radiatoren. De leiding erboven is de eerdergenoemde leiding die vanuit de warmtepompen via het plafond binnenkomt en afsplitst naar het expansievat en de radiatorleidingen. Ik vermoed dat de leiding van de Avansa circulatiepomp de aanvoer is (want deze voelt warm aan) en dat die erboven de retour is (want die voelt kouder aan):
[Afbeelding]
In de bovenstaande afbeelding is ook een koperen leiding te zien. Deze komt uit de vloer en is aangesloten op een bovenaansluiting van de hygiëneboiler.
Op de onderstaande afbeelding is nog een koperen leiding te zien. Deze splitst in de blauwe buis af naar een onderaansluiting van het buffervat en gaat in de koperen buis verder naar de onderaansluiting van de hygiëneboiler:
[Afbeelding]
Met m'n huidige kennis vermoed ik dat dit de antwoorden zijn op je vragen:
- WP toevoer leiding naar driewegklep: ja
- Toevoer driewegklep leiding naar hygiëneboiler: ja.
- Toevoer driewegklep leiding naar buffervat: ja.NEE
- Buffervat CV leiding naar circulatiepomp: ja. NEE ( zit aan de toevoer naar buffervat)
- Retour CV leiding naar buffervat: ja.
- Retour buffervat naar WP: ja.
- Retour hygiëneboiler naar WP: ja.
:strip_exif()/f/image/RTufhm8kwHH8NiHJ2VS4dsCF.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 15:05 ]
Hoe zet ik de druk lager? Alles is inmiddels op de gewenste temperatuur (45 graden). De installateur heeft kortgeleden parameter F08 op 80% gezet en zei dat ik die wel zo kon laten. Is dat de oorzaak van de hoge druk?wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:36:
Je waterdruk is veel te hoog ,er word geadviseerd 1,8 druk in koude toestand.
[ Voor 30% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 19:12 ]
Voor zover ik weet vult het automatisch. Hoe vind ik die plek?wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 20:39:
Waar je vult kan je ook aftappen.
Dat is je overdruk ventiel. Je druk staat veel te hoog moet ongeveer 1.8 bar zijn bij verwarmen dan loopt deze op. Zal even een emmer onder ventiel hoeden en deze naar 1.8 bar laten lopen indien warm mag 2.0 bar ook.welzinga schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:02:
De WP was inderdaad waarschijnlijk in storing. Toen ik in de meterkast de stroom er 5 minuten afhaalde (op advies van de aannemer), toen werkte de pomp gelijk weer en was de fout m.b.t. de watertoevoer ook eindelijk weg. De vaten waren in een uur tijd in de krachtmodus opgewarmd en nu draait alles weer zoals voorheen. Natuurlijk heb ik nog wel steeds het probleem dat m'n radiatoren ten allen tijde warm zijn.
Bij het opnieuw opstarten van de WP begon het deel met het rode dopje (op de onderstaande afbeelding) te lekken vanwege de waterdruk:
[Afbeelding]
Wat zou het doel daarvan kunnen zijn? De dop zit er nogal losjes op en het water spuit eruit zodra ik het een beetje linksom of rechtsom draai. Ik heb het zodanig kunnen omdraaien dat het is gestopt met lekken.
ga ik zeker doen, let wel het is voor iedere woning net even anders. Dit heeft natuurlijk te maken met isolatie woning en je comfort gevoel.wp.mol schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:25:
Lucky laat het mij weten als het goed werkt, ook wat de parameters betreft?
Kan misschien al beetje bij jouw spieken, Heb jij nu de afgelopen winter je WP constant aan staan. Bedoel overdag heb je thermostaat op x graden. zodra warmte nodig is gaat circulatiepomp aan. en verwarmd de woning. WP houdt je buffervat warm op ingestelde waarde dacht bij jouw 35 of 40 graden? Alleen de Power World werkt op retourwater moet je delta T bij optellen. Dus op display 35 graden wordt 40 graden buffervat.40 graden wordt 45 graden.wp.mol schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:33:
Oke bedankt tot dan en succes bij de installatie.
Dus je WP staat dag en nacht aan je buffervat te verwarmen, waarbij dus de 40 graden ( 35 graden instelling + 5 graden delta T) voldoende was/is om gehele winter je woning te verwarmen 20 en 21 °C.wp.mol schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 20:51:
Onze woning uit 1954 is redelijk goed geïsoleerd, dak is geïsoleerd vloeren zijn geïsoleerd boven verdieping dubbel glas
Beganegrond triple glas.
WP 040 power world 3 fase aansluiting.
Buffervat 200 liter.
Buffervat wordt verwarmt op 35 Dela 5.
Warmtepomp verwarmt alleen het buffervat.
Op het buffervat zitten 4 aansluitingen 2x aanvoer en 2x retour.
Aanvoer buffervat naar de verdeler van de Vloerverwarming 8 groep 3 groepen naar de kamer en 2 groepen naar de keuken deze groepen worden gestuurd door de zoneregeling op advies van de kamer thermostaat en de keuken thermostaat.
De groepen worden afgesloten als de temparatuur berijkt is.
Er blijven 3 groepen over en die staan altijd open voorhal achterhal en de badkamer.
Themparatuur keuken 20gr kamer 21 gr dag en nacht. Totale energie gebruik 2024 4,1 megawatt en terug geleverd 4,5 megawatt.
Totaal onder aan de streep nul euro.
Ik kan ook niet wachten tot de installateur het probleem met de aansluiting hier komt oplossen. Maar hij heeft momenteel geen tijd en is blijkbaar binnenkort van plan een klep te zetten op de leiding waar die afsplitst naar zowel het buffervat als de verwarmingsleiding van het huis, dus hij is niet van plan de T-splitsing te verwijderen. Als ik het goed begrijp, dan worden straks zowel de klep als de circulatiepomp door de thermostaat aangestuurd en is dan het probleem opgelost dat water dat voor het buffervat bestemd is ten allen tijde ook naar de radiatoren wordt gepompt. Ik ga hem waarschuwen dat ik hem gewoon terug laat komen als de storing terugkomt of de radiatoren nog steeds altijd warm zijn. Ik heb liever dat hij de T-splitsing verwijderd.LuckyArrows schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 13:02:
[...]
Bij mij wordt het zo veranderd dat de WP niet direct meer op leiding van radiatoren zit. Ik kan niet wachten tot dit is veranderd. Indien je het niet laat veranderen succes met je flow storingen.
Na wijziging van bij mij de leiding werk ga ik op buitentemperatuur draaien. Dit gaat echt schelen in de stroomverbruik.
Dus wat je nu moet doen verander de leiding werk en dan kan je de WP zo instellen dat je er heel veel plezier van kan hebben.![]()
Laat je leiding niet veranderen kan ik je niet verder helpen betreft waarom je radiatoren warm worden. T-splitsing weg en eigen leiding naar circulatiepomp.
:strip_exif()/f/image/ZQDnLzWqYxCD49aD0aIxpPpV.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 26% gewijzigd door welzinga op 12-03-2025 23:18 ]
welzinga schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 22:25:
Inmiddels begrijp ik m'n installatie wat beter. Volgens de aannemer/leverancier heb ik geen terugslagklep nodig behalve in een bepaald geval dat bijna niet voorkomt. Verder hebben m'n buitenleidingen geen warmtelint omdat ze zijn geïsoleerd.
[...]
Ik kan ook niet wachten tot de installateur het probleem met de aansluiting hier komt oplossen. Maar hij heeft momenteel geen tijd en is blijkbaar binnenkort van plan een klep te zetten op de leiding waar die afsplitst naar zowel het buffervat als de verwarmingsleiding van het huis, dus hij is niet van plan de T-splitsing te verwijderen. Als ik het goed begrijp, dan worden straks zowel de klep als de circulatiepomp door de thermostaat aangestuurd en is dan het probleem opgelost dat water dat voor het buffervat bestemd is ten allen tijde ook naar de radiatoren wordt gepompt. Ik ga hem waarschuwen dat ik hem gewoon terug laat komen als de storing terugkomt of de radiatoren nog steeds altijd warm zijn. Ik heb liever dat hij de T-splitsing verwijderd.
Ik heb laatst het systeem voor het eerst uit en weer aan gedaan, op advies van de aannemer omdat het systeem blijkbaar een storing had. Na het opstarten was de constante foutmelding (ER03: storing in the watertoevoer) ook eindelijk weg, maar toen was de waterdruk te hoog. Mijn beste gok over de oorzaak van de hoge druk is dat parameter F08 op 80% was gezet door de installateur. Na enige tijd kwam de ER03 foutmelding helaas weer terug en nu gaat die weer niet weg. De waterdruk zakte ook gaandeweg voordat de storing optrad. Ik heb gister parameter F08 weer op 80% gezet en vandaag is de waterdruk weer iets gestegen. Hopelijk verdwijnt de storing op een gegeven moment weer. Misschien moet ik een beetje experimenteren met deze parameter. Maar ik weet pas definitief waar ik aan toe ben als de klep is geïnstalleerd die de warmtepomp ervan weerhoudt om water naar de radiatoren te pompen.
De parameters zijn als volgt:
P01 = 6. ( 05) Delta T
P02 = 6. (05) Delta T Douche
P03 = 45. is je douche water warm genoeg prima anders verhogen
P04 = 20. Koeling kan bij jouw niet.
P05 = 35. verwarmen woning krijg je niet warm hoger zetten ik denk bij radiatoren +/- 40 = 45°C
P06 = 120. prima
P07 = 93. prima
P08 = 0. prima
P09 = 70. prima
P10 = 70. indien niet te veel ijsafzetting zo laten zie je te veel ijs aan zijkant verlagen. 60 min.
P11 = -1. prima
P12 = 8. ontdooi tijd, meestal goed maar na ontdooien teveel ijs tijd verhogen.
P13 = 20. prima
P14 = 5. prima
P15 = 5. prima
P16 = 5 prima.
P17 = 0. geen idee heb geen boiler.
P18 = 23. idem
P19 = 30. idem
P20 = 70. idem
P21 = 65. idem
P22 = 0. dit is 1 als je op buitentemperatuur gaat werken( ga ik doen oktober 2025) hou topic in de gaten
P23 = 23. buitentemperatuur draaien zie p22 oktober 2025
P24 = 6. prima
P25 = 0. prima
P26 = -20. ( hier gaat je wp extra stroomverbruiken indien het deze temperatuur is en kijkt dan naar p27.
P27 = 60.Tijd van hoelang is wp aan het draaien op aangegeven temp zie p26
P28 = 1. prima
P29 = 1. prima
F01 = 4. prima
F02 = 2. op stop
F03 = 30. 120 (Ik dacht dat ik las dat @LuckyArrows deze op 120 heeft staan. Is dat zo?)
F04 = 1. oke
F05 = 60. oke
F06 = 50. dit is op Manuel ( hand)
F07 is er niet
F08 = 80. Deze ook op 50 anders blijf je ER03 houden BELANGRIJK IN JE APP GEBRUIKERS INSTELLINGEN ZET DC CIRCULATIEPOMP MODUS AUTOMATISCH 9 VERMINDERD JE STORINGEN MITS F08 OP 50 STAAT)
S01 = 0. nvt
S02 = 180. nvt
Welke parameter was voor de delta? Begrijp ik het goed dat bijvoorbeeld een deltawaarde van 5 betekent dat de warmtepomp bij een gewenste temperatuur van 35 pas uitgaat als het buffervat 40 graden is, en een hogere deltawaarde verkleint dan de kans dat de warmtepomp gaat pendelen?
Het huis is zodanig geïsoleerd ( energielabel B ) dat water van 35 graden voldoende lijkt om met radiatoren de woonkamer op 19.75 graden te houden. Toen de buitentemperatuur rond en beneden het vriespunt zat, was een watertemperatuur van 45 graden nodig voor een woonkamertemperaturen van 18-21.5. Ik weet dus nog niet of het rendabel is voor mij persoonlijk om de radiatoren te vervangen door vloerverwarming. Misschien schaf ik in plaats daarvan 1 of 2 ClimateBoosters aan voor de radiatoren.
@LuckyArrows welke tijdklok configuratie kan u/jij aanbevelen?
De aannemer heeft me ervan verzekerd dat twee 9kW warmtepompen geen extra stroomverbruik zouden opleveren in tegenstelling tot de twee 6kW warmtepompen die ik aanvankelijk zou krijgen. Ik zou graag willen bevestigen of het stroomverbruik wel of niet redelijk is. Het ziet ernaar uit dat werkelijk maar 1 van de 2 warmtepompen aangaat wanneer warmte nodig is, i.p.v. beide (tenzij ik de krachtmodus aanzet). Daar ben ik blij om. En over een paar maanden komt de leverancier een update installeren die ervoor zorgt dat de hoofdpomp en subpomp elkaar periodiek afwisselen zodat ze beide evenveel gebruikt worden. Mag ik vragen hoeveel stroomverbruik de Tuya/Smart Life applicatie bij jullie gemiddeld per dag registreert? Mijn verbruik ziet er tot nu zo uit voor deze maand:
[Afbeelding]
De piekwaarde van 18 is van de dag waarop ik het systeem opnieuw heb opgestart. Ik vraag me ook af of het geregistreerde verbruik m'n zonnepanelen in acht neemt, of dat het systeem misschien weer in storing zit, want het verbruik van de afgelopen dagen lijkt me nogal laag, maar m'n vaten en radiatoren worden nog steeds verwarmd.
[ Voor 45% gewijzigd door LuckyArrows op 13-03-2025 11:40 ]
Ik ben ervan bewust dat vloerverwarming goed is met een warmtepomp omdat het doorgaans met een watertemperatuur van 35 graden in staat is een huis te verwarmen, terwijl radiatoren doorgaans 55/70 graden nodig hebben om hetzelfde te doen. En dat een warmtepomp niet moet worden gebruikt om radiatoren te voorzien van watertemperaturen 55/70 graden omdat het stroomverbruik dan te hoog is. Maar er zijn ook Tweakers die zeggen dat vloerverwarming optioneel is als de radiatoren toch wel je huis voldoende kunnen verwarmen met een watertemperatuur van 45 graden of lager. Natuurlijk is vloerverwarming altijd beter, maar als het verschil in watertemperatuur (en dus het verschil in stroomverbruik) te klein is om de investering in vloerverwarming snel terug te verdienen in stroombesparing, dan kan een warmtepomp in combinatie met radiatoren juist goedkoper zijn.LuckyArrows schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 10:30:
Probeer nog 1x iets te verduidelijken betreft werking warmtepomp.
Warmtepomp is eigenlijk bedoeld om zuinig te draaien op lage temperaturen MAX 40°C. Lager temperatuur is minder verbruik. Ideaal voor vloerverwarming
Kracht modus is hoge verbruik in je energie ( niet gebruiken) Heb totaal geen zin. Slimme modus laten staan.
Waterdruk MOET naar 1.8 Bar koud systeem worden teruggebracht!! Even aftappen. Boven de 2.0 BAR mag NIET. Bij koude leidingen.
F08 op 50% zetten bij 80% stroomt het te snel door je systeem je leidingen naar radiatoren zijn 15mm vind je circulatiepomp van je WP niet lekker.
NU KOMEN WE OP HET PUNT DAT KLEP GEEN ZIN HEEFT. INSTALLATEUR HOUDT GEEN REKENING MET FLOW SNELHEID VAN CIRCULLATIEPOMP WP. DAAROM MOET HIJ DE T-SPLITSING ER TUSSEN UIT HALEN.
Waarom nou WP verwarmd je buffervat, circulatiepomp van je leidingen krijgt aanvraag voor warmte huiskamer. Deze pomp is gelijk aan je vroegere CV pomp je krijgt geen ER03 storingen meer!
Ik heb het nu ook de ER03 storing, omdat de kracht van WP te groot is voor je radiatoren leidingen.
Het is jouw installatie, bij mij wordt nu de WP straks zo aangesloten dat WP alleen de buffervat verwarmd dus leiding naar buffervat en leiding naar WP gaat. (NIET MET T- SPLITSING) Leiding van buffervat naar circulatiepomp woning radiatoren en retour leiding naar buffervat.
DIT ALLES OP ADVIES VAN POWER WORLD ZO MOET HET WORDEN GEINSTALEERD ZOWEL POWER WORLD NL ALS CHN GEVEN DIT AAN. Installateur zo laten uitvoeren. T-splitsing moet worden verwijderd.
[ Voor 3% gewijzigd door welzinga op 13-03-2025 19:25 ]
En ik vrees dat meerdere aansluitingen (dus klep + circulatiepomp) de kans verdubbeld dat er iets misgaat, want zonder klep hoef ik me alleen zorgen te maken of de circulatiepomp correct werkt, maar met de combinatie van beide heb ik de zorg dat ze beide ten allen tijde correct moeten samenwerken. Ik vind dat geen goede oplossing en hoop dat ik de installateur op andere gedachten kan brengen. Bedankt voor de informatie m.b.t. het negatieve effect van de T-splitsing tijdens de winterperiode. Hiermee kan ik hopelijk bij de installateur aandringen om die T-spliting volledig weg te halen. Ik wil gewoon dat hij alles volledig correct installeert.LuckyArrows schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 11:19:
Maar eerst die stomme T-splitsing eruit laten halen. Niet een klep die samen werkt met je circulatiepomp hoe meer aansturingen des te complexer het wordt.
O dan nog een punt betreft T-splitsing, je WP gaat in de winter regelmatig ontdooien, als bij jouw straks de T-splitsing blijft zitten en je bent je woning aan het verwarmen dus klep ( die installateur wil monteren) naar circulatiepomp staat open.
WP gaat in ontdooistand wat gaat hij dan doen hij onttrekt je warm water dan uit je buffervat MAAR OOK uit je radiatoren. Systeem radiatoren worden koud, afkoeling in woonkamer 8 minuten lang elk 70 minuten of korter. Dan moet wp je radiatoren verwarmen en buffervat.![]()
Indien T-splitsing eruit wordt gehaald haalt hij het alleen uit je buffervat warm water en deze is groot genoeg om die 8 minuten te overbruggen. Geen kou in woning!! Hou hier ook rekening mee.
/f/image/GvAGesp1ZcmgD5CQpQZBolIi.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Q57WlGJbWehw9CNyap5UlwCK.png?f=fotoalbum_large)
De installateur heeft het hier zo aangesloten dat de retourleiding (van de radiatoren) opsplitst naar boven toe (naar de WP op het dak) en naar beneden toe (onderin het buffervat). Is dit wel correct of zou de retour van de WP separaat moeten zijn van de retour uit de radiatoren? De installateur komt aankomende maandag en ik wil proberen hem zoveel mogelijk het systeem te laten wijzigen zoals jullie aanbevelen, maar dan moet ik helaas voldoende begrijpen wat er mis is. Vandaar m'n vraag.wp.mol schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 11:49:
Vertel het nog eenmaal.
Wp houdt het buffervat en het boiler vat op temparatuur via de drieweg klep.
Aan het buffervat zitten 4 aansluitingen, tweemaal aanvoer en tweemaal retour.
1x aanvoer en retour gebruikt de Wp.
andere aanvoer en retour gaannaar het systeem.
Als de Wp klaar is met verwarmen stopt hij ook de de pomp stopt.
De exstra pomp monteren aan de zuigsijde van het buffervat, en aan laten staan zodat hij het water brengt waar vraag is.
Zo simpel werkt het.
[ Voor 19% gewijzigd door welzinga op 14-03-2025 18:17 ]
@LuckyArrows, en als ik je goed begrijp, dan is jouw advies om het zo te maken:welzinga schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 08:50:
Het systeem is gister blijkbaar weer volledig in storing getreden. We merkten dat het gister kouder werd in huis en zojuist zag ik dat de temperatuur in de vaten weer onder de 15 graden ligt. Ik moet dus noodgedwongen voor de 2e keer sinds alles is geinstalleerd, weer tijdelijk de stroom eraf halen om het systeem te resetten. Vervelend gedoe.
Ik heb trouwens 2 tekeningen gemaakt. Volgens mij is het systeem zodanig geinstalleerd en wil de installateur na de T-splitsing de klep installeren:
[Afbeelding]
@LuckyArrows, en als ik je goed begrijp, dan is jouw advies om het zo te maken:
[Afbeelding]
Volgens de aannemer zou ik trouwens een vierwegklep moeten hebben. @LuckyArrows, weet je toevallig hoe een schema van twee warmtepompen in cascade-modus in combinatie met een vierwegklep eruit zou moeten zien? Ik ben van plan de installateur te vertellen dat ik het wil hebben zoals ik met de aannemer heb afgesproken, niet zoals de installateur het zelf wil installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 15-03-2025 09:23 ]
:no_upscale():strip_exif()/f/image/cc7Ess39JwuA1wx0dRPc0FNG.webp?f=user_large)
[ Voor 37% gewijzigd door LuckyArrows op 15-03-2025 09:46 ]
/f/image/FqlrMVYFW1x745NzkrgyaZ86.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 16% gewijzigd door welzinga op 15-03-2025 12:40 ]
Welke afbeelding, die van jouw of de tekening van mij?welzinga schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 10:55:
Ik ben verrast door het defaitisme (of de frustratie) dat naar mij toe begint op te treden aangezien ik niet probeer te beargumenteren dat m'n installatie correct is en niet heb gezegd het zo te willen houden. Integendeel, ik doe m'n uiterste best de tekening van @LuckyArrows (de tekening van Daalderop) te begrijpen en dat is bijna gelukt. Ik ben het met jullie eens dat ik de tekening simpelweg aan de installateur kan laten zien, maar installateurs hebben vaak een sterke eigen mening en luisteren moeilijk naar een klant die z'n eigen eisen niet begrijpt. Wanneer de installateur hier maandag komt, heb ik hopelijk voldoende kennis om te kunnen bevestigen dat het correct wordt aangesloten en hem anders bij te sturen, dus ik ben van plan de tekening erbij te hebben en ik begrijp inmiddels bijna volledig hoe mijn huidige installatie verschilt van de tekening. Ontzettend bedankt! Heb alsjeblieft nog een beetje geduld voor mij. Mijn excuses als ik de indruk heb gewekt dat ik niet luister: ik gebruik al jullie advies en ga daarmee steeds naar m'n contactpersonen voor de installatie. Zonder jullie hulp had ik er niks van begrepen. Ik begon met bijna nul kennis en daarom duurt het lang voordat ik alles begin te begrijpen.
Ik zie op de tekening van @LuckyArrows dat de A-leiding (na de driewegklep) in serie naar het buffervat en de circulatiepomp gaat. Ik begrijp dat bij mij de A-leiding parallel naar het buffervat en de circulatiepomp gaat, en dit moet veranderd worden naar een serie-opstelling. Misschien gebruik ik de term "serie" niet correct, maar wat ik bedoel is dat de A-leiding rechtstreeks naar het buffervat moet gaan en dat vervolgens een uitgang van het buffervat rechtstreeks naar de circulatiepomp gaat.
Ik zie op de tekening dat de retour door het buffervat stroomt voordat het langs het expansievat en de boiler gaat richting de warmtepomp. In mijn installatie is de retour ook anders dan op de afbeelding: het gaat eerst langs het expansievat en splitst dan parallel op naar het de warmtepomp, het buffervat, en de boiler. Zou deze aansluiting van de retour ook voor problemen zorgen of moet ik me (voorlopig) alleen bezig houden met het probleem op de A-leiding na de driewegklep? Hier is een foto van hoe m'n retour is aangesloten:
[Afbeelding]
Begrijp ik het goed dat het buffervat op de tekening van @LuckyArrows als het ware tussen twee separate waterstromingen in zit (de stroming die de warmtepomp creëert, en de stroming die de circulatiepomp creëert)? En dat m'n huidige, foutieve installatie enkel de warmtepompstroming heeft en het water langs het buffervat gaat i.p.v. er naartoe?
UPDATE: Ik heb zojuist bericht gekregen dat het aangesloten zal worden zoals op de afbeelding wordt voorgeschreven.
Bedoel je met aan laten staan continu draaien? Dit is bij hem niet de bedoeling daar thermostaat pomp aan stuurt, om woning te verwarmen.wp.mol schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 11:49:
Vertel het nog eenmaal.
Wp houdt het buffervat en het boiler vat op temparatuur via de drieweg klep.
Aan het buffervat zitten 4 aansluitingen, tweemaal aanvoer en tweemaal retour.
1x aanvoer en retour gebruikt de Wp.
andere aanvoer en retour gaannaar het systeem.
Als de Wp klaar is met verwarmen stopt hij ook de de pomp stopt.
De exstra pomp monteren aan de zuigsijde van het buffervat, en aan laten staan zodat hij het water brengt waar vraag is.
Zo simpel werkt het.
Ik stook hybride, maar ze hebben bij mij het circus verkeerd aangesloten. CV ketel doet het niet ze hebben daar iets fout gedaan.wp.mol schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 17:29:
Vraagje aan Lucky klopt het dat jij stookt nu hybride en cv en dat er bij jou een terugslag klep is gemonteerd in bijde aan voeren van de cv en de hybride pomp?
Daar twijfel ik niet aan, gaat ook niet goed functioneren. Hij had beter WP 1 op zijn boiler kunnen zetten en WP 2 voor verwarmen. Maar wie ben ik. Eigenlijk beter is 1 WP en de 2e verkopenwp.mol schreef op zondag 16 maart 2025 @ 09:10:
Als ik naar de warmtepompen van welzinga kijk zie ik dat ze aan elkaar gekoppeld zijn zonder terugslag kleppen in de aanvoer leidingen. Dus als wp 1gaat werken heb wp 2 een probleem of andersom. Ook daar moeten ze naar kijken, ik vraag mij af of dit zo wel goed functioneert.
De installateur heeft afgelopen maandag de aanvoer losgemaakt van de circulatiepomp zodat de leiding enkel naar het buffervat loopt, en hij heeft de circulatiepomp rechtstreeks op een andere opening van het buffervat geplaatst.LuckyArrows schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 16:59:
[...]
Welke afbeelding, die van jouw of de tekening van mij?
Als je maar gaat verwarmen via buffervat, WP alleen op buffervat en boiler aangesloten, belangrijk is dat je WP in ieder geval niet aangesloten is op je radiatoren leiding. Je kan tegen hem zeggen dat de leidingen van 15 mm de boosdoener zijn. WP heeft te grote stroming waardoor systeem in storing valt. Om je WP los te koppelen van je radiatoren door toevoer en retour naar buffervat te brengen en aparte leidingen vanuit buffervat naar je circulatiepomp te monteren zodat je met thermostaat bepaald wanneer deze gaat draaien. Zo wordt je radiatoren warm zonder dat je WP nog in storing valt.
Bekijk de tekening goed loop de leidingen van wp naar buffervat en boiler na, dan de leidingen van buffervat naar de vloerverwarming ( bij jouw zijn dat je radiatoren) als je de loop goed doorneemt begrijp je dan hoe het moet.
:strip_exif()/f/image/zcqr1NWqvOURmadeMGkRohPQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Sinds je dat hebt opgemerkt vraag ik me dat ook af. De aannemer heeft het bij de PowerWorld leverancier nagevraagd en die was van mening dat het zelden nodig is, maar ik ga het zelf ook even bij PowerWorld bevestigen. M'n installatie is afgelopen maandag verbeterd, maar als ik weer een flow storing krijg, zou dit dan mogelijk een oorzaak daarvan kunnen zijn?wp.mol schreef op zondag 16 maart 2025 @ 09:10:
Als ik naar de warmtepompen van welzinga kijk zie ik dat ze aan elkaar gekoppeld zijn zonder terugslag kleppen in de aanvoer leidingen. Dus als wp 1gaat werken heb wp 2 een probleem of andersom. Ook daar moeten ze naar kijken, ik vraag mij af of dit zo wel goed functioneert.
Een enkele warmtepomp van 6kW is momenteel misschien voldoende voor m'n huis, maar vanwege de mogelijke uitbreiding van het huis was een 9kW pomp de betere keus. Uiteindelijk koos ik voor een cascade-opstelling van 2x 6kW pompen i.p.v. 1x 9 kW. Na vele gesprekken met de aannemer/verkoper waren dit m'n redenen:LuckyArrows schreef op zondag 16 maart 2025 @ 15:26:
[...]
Hij had beter WP 1 op zijn boiler kunnen zetten en WP 2 voor verwarmen. Maar wie ben ik. Eigenlijk beter is 1 WP en de 2e verkopen
[ Voor 23% gewijzigd door welzinga op 19-03-2025 21:40 ]
Verwacht geen problemen met flow daar retourwater naar WP buffervat wordt gestuurd. Mede ook geen probleem betreft ontdooi cyclus. Wel een oplet punt eerder je druk in leiding niet hoog laten worden lekker rond de 1.8 bar, expantievat vind het helemaal niet fijn een druk van 2.5 bar of hoger. Warmwater wordt alleen uit buffervat gehaald. Je warm douche water blijft lekker warm doet hij niets mee. Zal je gebeuren ben je lekker aan het douchen en plotseling gaat WP ontdooien brrrwelzinga schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 20:21:
[...]
De installateur heeft afgelopen maandag de aanvoer losgemaakt van de circulatiepomp zodat de leiding enkel naar het buffervat loopt, en hij heeft de circulatiepomp rechtstreeks op een andere opening van het buffervat geplaatst.
[Afbeelding]
Ik heb eerder gelezen dat heet water naar boven drijft en koud water naar beneden. Ik gok dat daarom de aanvoer en de circulatiepomp bovenin het buffervat zijn aangesloten en de retour onderin. De circulatiepomp zit nu op een aansluiting die 10cm lager zit dat de aanvoer, en ik vroeg de installateur of het misschien beter is de twee aansluitingen te wisselen zodat de leiding van de circulatiepomp hoger zit dan die van de aanvoer. Hij zei dat dit vrijwel niks uitmaakt. Is dat werkelijk zo of heeft het wel nut om de twee aansluitingen om te wisselen?
Ik heb het nog niet langdurig kunnen testen, maar het lijkt erop dat de radiatoren nu enkel warm worden als de thermostaat om warmte vraagt. Het ziet ernaar uit dat de WP dus nu niet meer water door de radiatoren pompt en dat dit nu enkel door de circulatiepomp wordt gedaan.
Ik heb geprobeerd de installateur te overtuigen om ook de retour aan te passen, maar hij was niet overtuigd dat het een verschil zou uitmaken. Met de huidige aansluiting zie ik het probleem voorkomen dat de WP in de winter voor de ontdooicyclus z'n water ook uit de radiatoren haalt i.p.v. alleen uit het buffervat en de boiler. Tegelijkertijd zou het kunnen betekenen dat de temperatuur in het buffervat en de boiler minder hoeven te dalen als de ontdooicyclus ook gebruik maakt water uit de radiatoren. Hoe denk(en) jij/jullie hierover? Gaat de ongewijzigde retouraansluiting voor flowstoring zorgen?
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 20-03-2025 09:57 ]
lwelzinga schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 21:20:
[...]
Een enkele warmtepomp van 6kW is momenteel misschien voldoende voor m'n huis, maar vanwege de mogelijke uitbreiding van het huis was een 9kW pomp de betere keus. Uiteindelijk koos ik voor een cascade-opstelling van 2x 6kW pompen i.p.v. 1x 9 kW. Na vele gesprekken met de aannemer/verkoper waren dit m'n redenen:Helaas werd uit China per ongeluk 2x 9kW geleverd en besloot ik die te ontvangen voor dezelfde prijs i.p.v. te wachten op nieuwe 6kW's, ook omdat de aannemer me ervan verzekerde dat de warmtepomp(en) voldoende naar beneden toe kunnen moduleren en dan uiteindelijk geen verschil moet zijn in elektriciteitskosten (daarom heb ik ook veel interesse in jullie stroomverbruik, omdat ik anders ga eisen dat de aannemer de warmtepompen wisselt met 6kW modellen). Ik vrees dat het niet voordelig zou zijn om 1 WP te gebruiken voor verwarming en de andere voor de boiler, want dan zouden ze gelijktijdig stroom verbruiken wanneer de boiler moet worden verwarmd en zou de boiler-WP veel vaker uitstaan dat de verwarmings-WP. Momenteel staat de 2e volgens mij ook veel uit, maar de PowerWorld leverancier komt over enkele maanden langs (als de installatie zich heeft bewezen) om de update te installeren waarmee de WPs elkaar kunnen afwisselen.
- 2x 6kW kostte evenveel als 1x 9kW.
- De WP's konden afzonderlijk van elkaar draaien en PowerWorld was bezig met een software-update waarmee de WP's elkaar kunnen afwisselen als master & slave, zodat beide evenveel aan/uit staan en de levensduur van beide langer is.
- Behalve in de winter zou 6kW waarschijnlijk voldoende zijn, en in de winter zou de 2e eventueel kunnen bijspringen en dan zouden ze gezamenlijk lager moduleren op hetzelfde vermogen (i.p.v. dat eentje op vol vermogen draait en de 2e op een heel laag vermogen.
De installateur had ook aangeboden 1 WP te installeren zodat ik de andere kon verkopen, maar ik heb het vanwege de bovenstaande redenen niet geaccepteerd, en omdat ik problemen wilde vermijden m.b.t. de garantie van de installatie.
wp.mol schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:10:
Sorry hoor Welzinga ik heb niet het idee dat er bij jou een volwaardige monteur bezig is,of vergis ik mij?
[ Voor 26% gewijzigd door welzinga op 26-03-2025 18:34 ]
Nogmaals je monteur heeft het goed geïnstalleerd, indien je overal 22mm leidingen had gehad en vloerverwarming.welzinga schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 18:15:
De monteur hoort veel ervaring te hebben. Misschien zien we daar niet veel van terug omdat ik in een uithoek van Nederland woon en hij 2 uren heen en 2 uren terug moet reizen als hij m'n installatie moet aanpassen: hij lijkt steeds snel weer te willen vertrekken en vermoedelijk neemt hij onvoldoende tijd voor m'n installatie. Ik kon hem de vorige keer niet overhalen om meer te doen dan datgene waarvoor hij kwam. Ik wilde namelijk ook dat hij de retour van de afgifte losmaakte van de WP en het enkel aansloot op het buffervat en de boiler.
Er zijn wat dagen gepasseerd en ik heb verbeteringen gemerkt: tot nu toe geen flowstoring en geen storing van het display. Ook de radiatoren worden koud als de circulatiepomp uitstaat, dus de WP drukt het water niet zoals voorheen door de circulatiepomp. Echter worden de radiatoren nog wel warm als de WP m'n boiler opwarmt. Dat is dus vreemd. Mijn beste gok is dat de WP alsnog losgemaakt moet worden van de retour van de radiatoren en dat de installateur dus weer hier naartoe moet reizen om de wijziging te maken die hij de vorige keer besloot niet te maken.
Hebben jullie een idee waarom m'n radiatoren warm worden tijdens het opwarmen van de boiler (wanneer de circulatiepomp uitstaat)? Het display toont op die momenten een icoontje van een rode tapwaterkraan, en de temperatuur waarnaar het water wordt verwarmd is wat ik heb ingesteld voor de boiler en is aanzienlijk hoger dan dat van de verwarming. Ik denk niet dat de driewegklep per ongeluk verkeerd is aangesloten of iets dergelijke.
[ Voor 14% gewijzigd door LuckyArrows op 27-03-2025 10:14 ]
Ontzettend bedankt. Ik ga het hem vertellen en laat weten of het daarna allemaal goed werkt.LuckyArrows schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:22:
[...]
Nogmaals je monteur heeft het goed geïnstalleerd, indien je overal 22mm leidingen had gehad en vloerverwarming.
Maar jij hebt geen 22mm leidingen je hebt 15mm leidingen en (nog) geen vloerverwarming.
Bij mij is het precies zogeen 22mm leidingen en ook nog een 15mm leiding naar vloerverwarming.
Euvel flowstoringen doordat druk te hoog wordt in leidingen. Power World is bij mij langs geweest en kan en moet maar op 1 manier worden aangesloten.
Hoe dat is bekend WP geheel loskoppelen aanvoer en afvoer van en naar boiler en buffervat!
Dan hou je over 1 leiding van buffervat naar circulatiepomp die pompt het rond naar je radiatoren en gaat automatisch retour naar je buffervat. ( retour leiding radiatoren wordt aangesloten op buffervat)
Dus vertel je goede monteur dat dit moet, hij had alles goed gedaan maar geen rekening gehouden met je grote van je leidingen. Je 15 mm leidingen zijn het probleem waar jij mee te maken hebt.
ingenieur van Power World raad je aan ( mij eigenlijk) om je woning te verwarmen vanuit de buffervat
Er moet zo worden aangesloten dat nergens je leidingen naar je radiatoren zijn aangesloten met leidingen van/naar je WP.
Heel kort gezegd, WP verwarmt je buffervat en je boiler. Vanuit buffervat 2 leidingen 1 naar je circulatiepomp ( dat is nu het geval PRIMA) Nu nog je retour leiding van radiatoren los koppelen naar je buffervat. Dan heeft je warmtepomp maar 2 functies 1: Boiler verwarmen 2: buffervat verwarmen.![]()
Leg hem uit dat hij wel goed bezig is geweest indien er leidingen van 22+ mm naar je radiatoren was aangelegd.. Bij jouw dus 15 mm leidingen naar je radiatoren die onder geen enkele voorwaarde met je WP mag worden aangesloten OOK je retourleiding NIET.Dit geeft problemen.
Je monteur is niet je probleem maar je leidingen zijn het probleem en dat kan je oplossen doormiddel zoals net beschreven![]()
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 27-09-2025 20:26 ]
| 15°C t/m 18°C | 20°C | 24° | 15°C | ||
| 10°C t/m 15°C | 23°C | 27°C | 17°C | ||
| 5°C t/m 10°C | 27°C | 31°C | 17°C | ||
| 5°C t/m 0°C | 31°C | 35°C | 22°C | ||
| 0 t/m -5°C | 34°C | 38°C | 22°C | ||
| 5- °C t/m -10 °C | 37°C | 41°C | 25°C | ||
| kouder | 41 | 45 | 25 |
[ Voor 234% gewijzigd door LuckyArrows op 29-09-2025 20:04 ]
[ Voor 7% gewijzigd door LuckyArrows op 04-10-2025 09:11 ]
[ Voor 13% gewijzigd door LuckyArrows op 30-10-2025 22:24 ]
:strip_exif()/f/image/YvQuMCAg3tceuJ4EDQDBJ2VO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gdYktc5S4qxBjDnU7qJOPGdC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xwzkoDauAE4jRuyxuY6RCTtK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Dpb9WPZ30FPxpYfbbd6TX6W1.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 02-11-2025 20:18 ]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rp1hjD6S3qgQybFGXAYkSsDw.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/qLproOY6l6iKitMArKU78BFf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mVqazOdZNqHfS0IXB7VhuJ4V.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 36% gewijzigd door LuckyArrows op 04-11-2025 13:00 ]
[ Voor 17% gewijzigd door LuckyArrows op 08-11-2025 13:59 ]
Pomp is niet zo fluister stil meer. Geen goede aankoopLuckyArrows schreef op donderdag 11 april 2024 @ 17:47:
Pomp is nog niet zo bekend, wordt in heel de wereld gebruikt. Vanaf 2002 bestaat bedrijf en pomp is veel ingezet voor zwembaden te verwarmen.
Pomp is echt fluisterstil in de stilmodus bijna niet te horen. Hangt bij ons net boven garage dak, wilde pomp niet op houten dak. Mede ook dat straks dakbedekking nog vernieuwd moet worden.
Hele opzet koste met buffervat montage aansluiten en thermostaat nog geen €3750,00. Pomp is ietsje duurder geworden. Heb je vlak bij waar je pomp wil hangen een 22mm leiding is de prijs ongeveer € 4000,00. Subsidie wordt geregeld. Heb nu nog radiatoren hangen en het wordt echt warm binnen bij 50 graden instelling. Zoals boven beschreven is er nog niet met de ideale settingen gestookt. SCOP 3.9 wordt echt wel 4.5 of zelfs hoger. Niet met -10 maar dat is het hier niet veel of erg lang.
Als ik straks wat ik verwacht de cv ketel niet nodig hebt dan komt er een hygiëne boiler te hangen en ga geheel van gas af. Moet met deze pomp makkelijk kunnen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
nee nooit gedaan niet hoger dan 40°C met buiten temperatuur 10 gradenJim423 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:43:
Waarom ga je naar de importeur, je hebt het hele zwikje toch bij energie-neutraal gekocht?
Deze pomp moet tot 70 graden kunnen begrijp ik, dit deed hij in het verleden wel dan?
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq