• Yahiko750
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 25-11 23:05
LED-Maniak schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:18:
[...]

Als je wil kan ik een update naar je module sturen, dan kunnen we kijken of het opgelost is.
Good work! Zoals in DM besproken lijkt jouw update het gefixt te hebben. Goed nieuws voor de gebruikers van NPM en Traefik/Caddy of andere proxies :-).

  • hvwees
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:23
Raymond Deen schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:20:
[...]
Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed die drang om alles maar direct benaderbaar te maken vanaf het grote boze internet. Voordat je het weet kom je thuis in een huis dat op 16 graden gekoeld wordt.
Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed de drang om de gekozen oplossing van een ander zo af te zeiken.

NPM zit ertussen voor authenticatie en ssl, ik wil graag alvast de temperatuur kunnen aanpassen voordat ik naar huis ga, zodat ik in een warm (of koel in de zomer) huis thuis kom.

  • Raymond Deen
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09:23
hvwees schreef op donderdag 26 november 2026 @ 00:49:
[...]


Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed de drang om de gekozen oplossing van een ander zo af te zeiken.

NPM zit ertussen voor authenticatie en ssl, ik wil graag alvast de temperatuur kunnen aanpassen voordat ik naar huis ga, zodat ik in een warm (of koel in de zomer) huis thuis kom.
Hmm, ik schreef dit met een oog op en een knipoog naar de situatie naar de Danfoss vriezers, en je gevoel voor humor was al naar bed denk ik.

Maar even serieus nu, want ik vraag me dus écht af waarom je dit van buitenaf bereikbaar zou willen maken. Ik kan natuurlijk niets zeggen over hoe veilig deze cc kastjes zijn, maar het is wél weer een extra ingang in je netwerk. Vanwege al dit soort gedoe heb ik er juist voor gekozen om alleen maar via een vpn mijn thuis netwerk op te kunnen terwijl ik voorheen ook cloud storage, home automation, streaming server en dergelijke allemaal van buiten bereikbaar had.

  • Markie001
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 11:05
Oke ik kom er nu niet meer uit, en kan denk ik toch wel wat hulp gebruiken.
Ik heb denk ik last van hetzelfde probleem als nico_09, alleen is het bij hem vanzelf opgelost?
Overgedimensioneerde SRK50ZSX welke sinds afgelopen maart altijd superstrak en stabiel rond setpoint draaide, maar sinds de laatste update van CC naar 3.6.2 (Ja had per ongeluk auto update aan staan) heb ik ineens te maken met een werkveld van 1,5 graden.
Erg oncomfortabel dus.
Bij setpoint op 21 graden, fan speed 2, 3 of auto, trekt hij door tot 21,5 om de gehele ruimte vervolgens af te laten koelen tot 19,9 of 20,0 graden, daarna begint hij pas weer te verhogen in compressor frequentie en dus vermogen.
Hij gaat niet uit, maar blijft veel te lang op zijn minimale vermogen "hangen".
Rond de 600w wanneer de temperatuur langzaam zakt en dan naar 2400w wanneer hij 1,5 graad gaat verwarmen.
De temperatuursensor staat nog op dezelfde plaats, er is verder helemaal niets veranderd aan de opstelling behalve de update van CC.
Ik ga niet beweren dat dit het probleem moet zijn, maar zou het kunnen?
Of zou het eventueel toch de unit zelf kunnen zijn welke ineens toch andere problemen heeft?

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Nu online
Raymond Deen schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:08:
Maar even serieus nu, want ik vraag me dus écht af waarom je dit van buitenaf bereikbaar zou willen maken. Ik kan natuurlijk niets zeggen over hoe veilig deze cc kastjes zijn, maar het is wél weer een extra ingang in je netwerk. Vanwege al dit soort gedoe heb ik er juist voor gekozen om alleen maar via een vpn mijn thuis netwerk op te kunnen terwijl ik voorheen ook cloud storage, home automation, streaming server en dergelijke allemaal van buiten bereikbaar had.
VPN is ook toegang van buitenaf. Wel wat beter geregeld dan NPM, maar je zet alsnog een ingang open ;) (ik heb ook VPN)

  • Magiaconatus
  • Registratie: December 2025
  • Nu online
Markie001 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:05:
Oke ik kom er nu niet meer uit, en kan denk ik toch wel wat hulp gebruiken.
Ik heb denk ik last van hetzelfde probleem als nico_09, alleen is het bij hem vanzelf opgelost?
Overgedimensioneerde SRK50ZSX welke sinds afgelopen maart altijd superstrak en stabiel rond setpoint draaide, maar sinds de laatste update van CC naar 3.6.2 (Ja had per ongeluk auto update aan staan) heb ik ineens te maken met een werkveld van 1,5 graden.
Erg oncomfortabel dus.
Bij setpoint op 21 graden, fan speed 2, 3 of auto, trekt hij door tot 21,5 om de gehele ruimte vervolgens af te laten koelen tot 19,9 of 20,0 graden, daarna begint hij pas weer te verhogen in compressor frequentie en dus vermogen.
Hij gaat niet uit, maar blijft veel te lang op zijn minimale vermogen "hangen".
Rond de 600w wanneer de temperatuur langzaam zakt en dan naar 2400w wanneer hij 1,5 graad gaat verwarmen.
De temperatuursensor staat nog op dezelfde plaats, er is verder helemaal niets veranderd aan de opstelling behalve de update van CC.
Ik ga niet beweren dat dit het probleem moet zijn, maar zou het kunnen?
Of zou het eventueel toch de unit zelf kunnen zijn welke ineens toch andere problemen heeft?
Anderen hadden betere ervaringen met het aanpassen van de ventilatorinstelling, zodat deze uitschakelt zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

  • toxict
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 11:22
Magiaconatus schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:20:
[...]

Anderen hadden betere ervaringen met het aanpassen van de ventilatorinstelling, zodat deze uitschakelt zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
BIj mij stopt de boel pas als ik de FAN op stand AUTO heb staan.

Had 'm op HIGH en dan blijft ie eeuwig doorstoken.

Bij standje AUTO stopt ie redelijk snel als SET TEMP is bereikt... en al die wat begint te dalen, dan gaat ie weer STOKEN.

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923


  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Nu online
Markie001 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:05:
Oke ik kom er nu niet meer uit, en kan denk ik toch wel wat hulp gebruiken.
Ik heb denk ik last van hetzelfde probleem als nico_09, alleen is het bij hem vanzelf opgelost?
Overgedimensioneerde SRK50ZSX welke sinds afgelopen maart altijd superstrak en stabiel rond setpoint draaide, maar sinds de laatste update van CC naar 3.6.2 (Ja had per ongeluk auto update aan staan) heb ik ineens te maken met een werkveld van 1,5 graden.
Erg oncomfortabel dus.
Bij setpoint op 21 graden, fan speed 2, 3 of auto, trekt hij door tot 21,5 om de gehele ruimte vervolgens af te laten koelen tot 19,9 of 20,0 graden, daarna begint hij pas weer te verhogen in compressor frequentie en dus vermogen.
Hij gaat niet uit, maar blijft veel te lang op zijn minimale vermogen "hangen".
Rond de 600w wanneer de temperatuur langzaam zakt en dan naar 2400w wanneer hij 1,5 graad gaat verwarmen.
De temperatuursensor staat nog op dezelfde plaats, er is verder helemaal niets veranderd aan de opstelling behalve de update van CC.
Ik ga niet beweren dat dit het probleem moet zijn, maar zou het kunnen?
Of zou het eventueel toch de unit zelf kunnen zijn welke ineens toch andere problemen heeft?
Begrijp ik goed dat je nog geen winter hebt gedraaid met de MHI ? Mijn ervaring zegt dat de regeling het moeilijkst is rond de 0 graden. Of er komt een defrost tussendoor of de regeling wordt moeilijker door de “low pressure protection mode”. Bij strengere vorst is de regeling vaak weer beter.
Elke winter blijft het een beetje zoeken, in mijn geval wetende dat de binnenunit niet helemaal optimaal is geplaatst ( in een hoek ) en dat er een kast zit om mijn buitenunit.

Probeer een beetje te spelen met vaste ventilator-instellingen of de sensor wel / niet in de stromingsrichting te zetten.

MHI SCM50 | PV 5475 Wp

Pagina: 1 ... 57 58 Laatste