Ik ben iets op het spoor denk ik.dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 08:52:
[...]
Heel apart, nog niet eerder gezien hier.
In menu 3/9 van bedrijfs parameters word bij mij in "T1 UITVOER WATERTEMP" geen temperatuur aangegeven. Alleen 2 streepjes "--"
Ik ben er vanuit gegaan dat T1 intern gemeten word en dat de sensor daarvoor dus in het apparaat al aangesloten zit. Maar nu blijkt dat op de blauwe connector van CN6 die daarvoor bedoeld is helemaal niets aangesloten zit.
:strip_exif()/f/image/qkpll1lUKHFZkj6xxzRJHvkp.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij de WP was 1 hele lange sensor kabel bijgeleverd die volgens mij voor T5 is als je een boiler gebruikt. Dus die heb ik niet aangesloten. Maar als ik die op T1 aansluit geeft de HMI nog steeds geen waarde aan voor T1. Dus misschien is het een ander type sensor.
Zit er op die blauwe connector bij jou wel iets aangesloten, of heb je daar zelf iets op aan moeten sluiten? Geeft de HMI bij jou wel een temperatuur aan voor "T1 UITVOER WATERTEMP" in menu 3/9?
[ Voor 3% gewijzigd door Binderman op 23-11-2025 09:37 ]
T1 is toch zone 1? Dat is de "hoofd-zone". Als die niets doet bij jou kan ik me voorstellen dat het niet goed werkt.Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:31:
[...]
Ik ben iets op het spoor denk ik.
In menu 3/9 van bedrijfs parameters word bij mij in "T1 UITVOER WATERTEMP" geen temperatuur aangegeven. Alleen 2 streepjes "--"
Ik ben er vanuit gegaan dat T1 intern gemeten word en dat de sensor daarvoor dus in het apparaat al aangesloten zit. Maar nu blijkt dat op de blauwe connector van CN6 die daarvoor bedoeld is helemaal niets aangesloten zit.
[Afbeelding]
Bij de WP was 1 hele lange sensor kabel bijgeleverd die volgens mij voor T5 is als je een boiler gebruikt. Dus die heb ik niet aangesloten. Maar als ik die op T1 aansluit geeft de HMI nog steeds geen waarde aan voor T1. Dus misschien is het een ander type sensor.
Zit er op die blauwe connector bij jou wel iets aangesloten, of heb je daar zelf iets op aan moeten sluiten? Geeft de HMI bij jou wel een temperatuur aan voor "T1 UITVOER WATERTEMP" in menu 3/9?
Ik heb de lange blauwe sensor wel aangesloten, anders kreeg ik een foutmelding bij het eerste keer opstarten. Volgens mij meet die zone 2 watertemp, die kun je bij een klep monteren heb ik begrepen. Hij ligt los in de unit, in de kou. Ik gebruik zone 2 niet dus dat lijkt me geen kwaad te kunnen.
Ik zie nu de volgende waarden:
:strip_exif()/f/image/kQiyQ7gFUv1BAXLrMzHfRsEv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8dbpQkW0VCdeEGbFDm3pU4hP.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 11:08 ]
Maar ik bedoel het "bedrijfs parameter" menu. Daar staat bij mij dit:
:strip_exif()/f/image/PUcf2mihdK9d1YjO9tCQ9yC6.jpg?f=fotoalbum_large)
Geeft hij bij jou wel een temperatuur aan bij T1?
Op welke connector heb je die lange sensor aangesloten? Op de blauwe?
Weet je toevallig ook nog hoe de dipswitches op de hoofd printplaat staan?
[ Voor 5% gewijzigd door Binderman op 23-11-2025 12:03 ]
:strip_exif()/f/image/gOaSl2c5jgUcZGaBN54Uhjdm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AxDVYcbqCkis9kVO7JYQRdvl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FJcTDOj3aWvoLTTZ7JT3LkUK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4piIfV2c8zLKXN2Yi0Mru5ni.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZeaRTjRBxmlQudmV7QPCOdbv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Az07ypCU3l9WSmZBFF5SAa95.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dkUgDNDPxN1sU35vsyQsHRoo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/x1sDV3Y1lIcJJlNA5XRtbNyF.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 49% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 12:43 ]
Het lijkt er op dat je gelijk hebtErnstvV schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:12:
Ik dacht dat T1 de systeem watertemperatuur is, na een eventuele backup heater. Mijn Midea maakt onderscheid tussen de temperatuur die die zelf maakt en systeem watertemperatuur, daarvoor heb je een aparte sensor die je aan kan sluiten. De normale “leaving water temperatuur “ is wel standaard aangesloten.
Zie jij ooit het antivries pictogram zoals hieronder in het display? Volgens mij zou dat te zien moeten zijn als de vorst bescherming in werking treed. Bij mij gebeurd dat nooit.
Ik heb alleen een 4kW unit maar ik kan me niet voorstellen dat die geen vorst beveiliging heeft. Daar staat ook niks over in de handleiding.
Nee, nog nooit gezien, maar ik heb niets er op aangesloten, geen warmtelint ofzo, geen dipswitches hiervoor aangezet.Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:35:
Dus bij jou ook geen waarde bij T1. Dan is dat het dus ook niet.
Zie jij ooit het antivries pictogram zoals hieronder in het display? Volgens mij zou dat te zien moeten zijn als de vorst bescherming in werking treed. Bij mij gebeurd dat nooit.
Ik heb alleen een 4kW unit maar ik kan me niet voorstellen dat die geen vorst beveiliging heeft. Daar staat ook niks over in de handleiding.
[Afbeelding]
De WP kan niet weten dat dat warmtelint er aan zit want het is alleen een uitgang.. Verder kun je ook nergens instellen dat het er aan zit. Het zou gewoon altijd moeten werken maar dat doet het dus niet bij mij.dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:20:
[...]
Nee, nog nooit gezien, maar ik heb niets er op aangesloten, geen warmtelint ofzo, geen dipswitches hiervoor aangezet.
Als jij dat pictogram ook nooit hebt gezien, heb je dan op een andere manier wel eens gemerkt dat de vorstbeveiliging aan gaat? Bijv. dat de pomp af en toe gaat draaien om het water te laten circuleren ookal is de kamertemperatuur hoog genoeg. Of staat jouw compressor nooit lang genoeg uit als het buiten koud is?
Bij mij staat ie soms 24 uur stil omdat het zolang duurt voor de temperatuur in huis ver genoeg gedaald is om weer aan te moeten gaan. En dan zijn de leidingen net zo koud geworden als het buiten is.
Daar zat ik ook aan te denken, maar vannacht heeft hij van 20 tot 04 uur uitgestaan en was het tussen +1 en -0,5. Ik zal vaker op de HMI kijken. Ik zie trouwens wel een verbruik van 0,04 tot 0,05 kWh soms in mijn Tuya vermogensmeter, dat zal de pomp zijn die 50 W verbruikt. Ik zal later in de bedrijfsparameters kijken of de pomp draait (terwijl de compressor uit is)Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:40:
[...]
De WP kan niet weten dat dat warmtelint er aan zit want het is alleen een uitgang.. Verder kun je ook nergens instellen dat het er aan zit. Het zou gewoon altijd moeten werken maar dat doet het dus niet bij mij.
Als jij dat pictogram ook nooit hebt gezien, heb je dan op een andere manier wel eens gemerkt dat de vorstbeveiliging aan gaat? Bijv. dat de pomp af en toe gaat draaien om het water te laten circuleren ookal is de kamertemperatuur hoog genoeg. Of staat jouw compressor nooit lang genoeg uit als het buiten koud is?
Bij mij staat ie soms 24 uur stil omdat het zolang duurt voor de temperatuur in huis ver genoeg gedaald is om weer aan te moeten gaan. En dan zijn de leidingen net zo koud geworden als het buiten is.
:strip_exif()/f/image/E0L6mEyUTGKzgKBRg100G1DC.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik weet niet wat 15:12 doet..
[ Voor 11% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 15:28 ]
Ik ben benieuwd of je die 50W kan linken aan de pomp en de buiten temperatuur.
Die 15.12 heeft volgens mij met de ontdooicyclus te maken. Dat werkt bij mij gewoon en dan zie ik ook het ontdooi pictogram op het display.
Komt me niet bekend voor. Lijkt op een temperatuur sensor. Is het niet Thermistorkabel T5?Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:26:
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.[Afbeelding]
Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?
[ Voor 10% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 22:58 ]
Het staat ook niet vermeld in de leverings omvang in de handleiding.
Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.
Hou ons op de hoogte aubBinderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 07:24:
Nee, het is geen temperatuur sensor. De weerstand blijft 118 ohm ook als ik het ding warm maak.
Het staat ook niet vermeld in de leverings omvang in de handleiding.
Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.
Je hebt alleen heel wat uurtjes geen warmte nodig zeg je, zou je je klimaatcurve dan niet wat lager zetten voor een hogere cop?
Als je zoekt op info over de midea staat er toch echt dat dit een 10k sensor is...
[ Voor 211% gewijzigd door H3nk1960 op 24-11-2025 09:32 ]
Bosch 2000AWF
Dat kabeltje op jouw foto is niet hetzelfde als wat ik heb. Bij mij is alleen een kabeltje met een stukje krimpkous over het eind. Er zit ook geen connector aan.H3nk1960 schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:17:
dat zwarte kabeltje heb ik inderdaad ook. Ik was in de veronderstelling dat dat de t1 meter was die je buffervat moet als je die gebruikt. Hier geen buffervat dus ook niet aangesloten.
Je hebt alleen heel wat uurtjes geen warmte nodig zeg je, zou je je klimaatcurve dan niet wat lager zetten voor een hogere cop?
Ik gebruik nu de standaard curve 3. Dat zou ik kunnen veranderen, maar als het daarvan afhangt dan wordt het wel een heel gevoelige balans om te zorgen dat de WP niet bevriest. Die antivriesfunctie hoort gewoon te werken en om een of reden doet ie dat bij mij niet.
Dus ik wil het gewoon opgelost hebben.
De reden dat de WP zo lang uit blijft heeft overigens direct te maken met de hysterese die je niet lager dan 1gr.C kan instellen.
Werkt de antivries functie bij jou wel en zie je dan het antivries pictogram op het scherm?
[ Voor 14% gewijzigd door Binderman op 24-11-2025 09:37 ]
die hysterese klopt inderdaad. Ik snap echt niet dat ze het voor elkaar krijgen om zo'n waardeloze thermostaat in de binnenunit zetten. Mijn oude t6 staat er nu weer aan in volle tevredenheid. Er zit een shelly aan met timerfunctie dat hij minimaal drie uur loopt. in de praktijk werkt dat heel mooi.
[ Voor 26% gewijzigd door H3nk1960 op 24-11-2025 09:39 ]
Bosch 2000AWF
Dus als het water in de unit nog boven de 25 graden is zal die niets doen.eating mode, if the outdoor temperature falls below 3°C and either the water side heat exchanger water inlettemperature or water side heat exchanger water outlet temperature are below 25°C, the water side heat exchangerelectric heater turns on.
Volgens mij heb ik die van mij wel eens de pomp aan zien zetten rond het vriespunt.
Ok, maar als de WP 24 uur uit staat en de buitentemperatuur is rond het vriespunt dan kan het water in de unit onmogelijk nog 25gr.C zijn.ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:11:
Volgens de handleiding van een Midea warmtepomp gaan freezing protection aan onder deze omstandigheid:
[...]
Dus als het water in de unit nog boven de 25 graden is zal die niets doen.
Volgens mij heb ik die van mij wel eens de pomp aan zien zetten rond het vriespunt.
Nee, dat is dus precies het probleem. Hij doet dat 1 keer per etmaal maar dat deed ie ook al toen het buiten nog warm was. Dus dat is waarschijnlijk om te zorgen dat de pomp niet vast gaat zitten.ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 12:03:
Pompt die niet met enige regelmatig water rond? Mijn Midea doet dat volgens mij iedere 6 uur even, zelfs bij geen warmtevraag.
Ik kan iig nergens vinden dat je het zelf ergens moet instellen. Maar als het alleen in de software zit dan zou iedereen het probleem moeten hebben.ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:03:
Dat is wel vaag dan, dan zou Bosch dat wel hebben (laten) aanpassen. Zover ik weet is het niet een instelling om het vaker te doen, in ieder geval niet in mijn unit. Zou me niets verbazen als door deze verandering dit per ongeluk het gevolg is.
Misschien draai je nog op een oudere versie. Heb je wel energie analyse?Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:21:
[...]
Ik kan iig nergens vinden dat je het zelf ergens moet instellen. Maar als het alleen in de software zit dan zou iedereen het probleem moeten hebben.
Ik heb precies dezelfde software versie als jij.dotternetta schreef op maandag 24 november 2025 @ 15:25:
[...]
Misschien draai je nog op een oudere versie. Heb je wel energie analyse?
De monoblock staat uit sinds 10 uur. Alle pompen staan uit volgens de parameters, maar ik zie een verbruik van 42 W. Het is nu 3°C.
Ik zal TW_O en I in de gaten houden. Ik denk dat de pomp draait en de boel warm houdt.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 18:26 ]
Ja, dat zou ook kunnen! Weer wat geleerdErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 18:16:
Waarschijnlijk carterverwarming zodat die dat niet eerst hoeft te doen als er ineens warmtevraag is.
[ Voor 7% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 20:03 ]
Bij mij geeft ie nu TW-O=10C en TW-I=8C aan terwijl het buiten 7gr C is. Dat vind ik vreemd want de WP is vandaag niet aan gegaan en ik heb de pomp ook niet gehoord. Dus dan zou je verwachten dat die temperaturen ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur.
Misschien is de TW-O sensor niet goed en geeft die een te hoge temperatuur aan waardoor de antivries beveiliging te laat aktief word.
Ik kan nu niet veel testen want het is hier nu 7gr.C buiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Binderman op 24-11-2025 22:36 ]
Die 40W is constant. Ik zal proberen of ik binnen iets kan horen stromen. De WP staat op het platte dak 6,5m hoog, daar kruip ik nu niet meer heenBinderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:30:
Kan je dan ook horen dat de pomp af en toe draait door het water wat door de leiding stroomt?
Bij mij geeft ie nu TW-O=10C en TW-I=8C aan terwijl het buiten 7gr C is. Dat vind ik vreemd want de WP is vandaag niet aan gegaan en ik heb de pomp ook niet gehoord. Dus dan zou je verwachten dat die temperaturen ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur.
Misschien is de TW-O sensor niet goed en geeft die een te hoge temperatuur aan waardoor de antivries beveiliging te laat aktief word.
Ik kan nu niet veel testen want het is hier nu 7gr.C buiten.
Edit: ik hoor niets maar ik hoor nooit water stromen. De thermometer op de leiding zegt ook 18°, ik heb het vermoeden dat er een pomp draait, maar kan het (nog) niet aantonen.
[ Voor 9% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 23:28 ]
Maar als de pomp draait geeft ie dat toch ook aan op het display met een pictogram.dotternetta schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:04:
[...]
Die 40W is constant. Ik zal proberen of ik binnen iets kan horen stromen. De WP staat op het platte dak 6,5m hoog, daar kruip ik nu niet meer heen
Edit: ik hoor niets maar ik hoor nooit water stromen. De thermometer op de leiding zegt ook 18°, ik heb het vermoeden dat er een pomp draait, maar kan het (nog) niet aantonen.
Bosch 2000AWF
Eindweerstand voor een RS-485 of CAN communicatie wellicht? dat is standaard 120ohm namelijk.Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:26:
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.[Afbeelding]
Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?
Dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn dan. Maar daar heb ik dan niet veel aan.Baggeraar schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:16:
[...]
Eindweerstand voor een RS-485 of CAN communicatie wellicht? dat is standaard 120ohm namelijk.
Even een update voor de geintereseerden:Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 07:24:
Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.
Op 22 november de vraag via Warmteservice doorgegeven naar Nefit-Bosch. Volgende dag geinformeerd of het ook echt doorgestuurd was en dat was in orde.
Inmiddels een maand verder en 3 keer erachteraan gebeld en nog steeds geen antwoord. Gisteren heeft de medewerker van Warmteservice telefonisch contact opgenomen met Nefit en die zouden het nu naar de juiste persoon doorspelen.
Kortom, de klantenservice van Nefit is helemaal WAARDELOOS.
De komende kerstdagen als het gaat vriezen kan ik dus mijn WP gaan babysitten om te voorkomen dat het fout gaat.
[ Voor 8% gewijzigd door Binderman op 23-12-2025 10:25 ]
Bosch 2000AWF
Mijn Nefit Bosch awf 2000 6kw gaat bij stilstand onder de 7 graden ca 60 watt verbruiken (verwarmen oid).
Kun je niet (tijdelijk) continu door laten draaien? Watertemp op 21° dan blijft je thermostaat vragen.
[ Voor 91% gewijzigd door dotternetta op 23-12-2025 20:37 ]
"Geachte,
Het toestel wordt in anti vries functie wordt geactiveerd als:
Buitenvoeler T4 < 3 graden en (sensor Twin, Twout en/of T1) < 5 graden, of als (Twin, Twout en/of T1) < 2 graden. (ook wanneer buitenvoeler T4 op dat moment >3 graden is).
In sommige situaties is deze waarde kritisch. Zeker wanneer de vorstkleppen bijvoorbeeld in de wind zijn gemonteerd. Dit fenomeen zou je het snelst zien bij installaties zijn waarbij de warmtepomp niet volledig om weersafhankelijk bedrijf werkt. Wanneer er op ruimtetemperatuur wordt gestookt, of wanneer de warmtepomp via het aan/uit contact wordt gestuurd wordt de interne transportpomp uitgezet als de ruimtetemperatuur wordt behaald, en wordt de anti vries functie aangezet volgens bovengenoemde manier.
Wanneer de warmtepomp altijd op weersafhankelijk wordt geregeld, meestal met een buffervat en een installatiepomp, dan zal deze klacht niet kunnen ontstaan omdat er altijd waterstroming kan plaatsvinden door de leidingen waardoor de vorstkleppen niet te ver kunnen afkoelen.
Wellicht is het een optie om het thermolint aan te schakelen via een externe thermostaat, en geen gebruik te maken van de interne regeling van de warmtepomp. Laat het thermolint dan in bedrijf komen vanaf bijvoorbeeld 5 graden."
Ik heb nu een extra geisoleerde koof om de buitenleidingen gemaakt zodat de leidingen en ventielen uit de wind liggen.
Ik heb nu ook een paar keer het antivries pictogram op het scherm van de HMI gezien. De circulatiepomp gaat dan ca 5 minuten draaien. Dat gebeurd dus kennelijk bij de condities zoals in bovenstaand antwoord van Nefit. Maar de laatste keer dat dat gebeurde ging er toch weer een ventiel open en liep er weer een paar liter water uit. Dus dat is ook niet afdoende.
Volgens mij gaat het warmtelint ook helemaal niet aan, tenzij dat pas gebeurd als ook de circulatiepomp aan gaat door het antivries programma, maar dan is het te laat.
Ik heb een thermostaat besteld zodat ik het warmtelint onafhankelijk kan aansturen van de WP. Hopelijk lost dat het probleem op.
:strip_exif()/f/image/Qw4ZODqYKWu8om3OEDIidu3k.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/epZWudaHFPwHvUBy5XV2prGQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik begrijp alleen niet waarom het bij mij allemaal zo kritisch is terwijl mijn setup niet afwijkt van anderen.
Wat is de druk in jullie systemen?
1,5 bar, hij staat op 6 meter hoogte vol in de wind. Ik heb geen idee of ik water verlies, niet veel in ieder geval, ik heb nog nooit hoeven bijvullen.
Ik zal eens rondvragen, er draaien nog 3 soortgelijke eenvoudige setups (geen buffervat of extra pomp) hier in het dorp.
[ Voor 23% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 09:20 ]
Als de WP een paar uur uit staat omdat er geen warmtevraag is dan draait de circulatiepomp ook niet. Het water in de leidingen staat dan dus stil en daardoor daalt de temperatuur van de vorst ventielen naar het punt dat ze bijna open gaan. Daar helpt beter isoleren ook niet meer tegen.
Op een bepaalt moment is de temperatuur van TWout zover gedaalt dat de antivries beveiliging in werking treedt. Op dat moment gaat de circulatiepomp aan en die drukgolf geeft het vorst ventiel het laatste duwtje waardoor hij er een paar liter water uit laat lopen.
Ik denk dat bij mij de WP relatief lang uit blijft omdat het huisje waarvoor ik hem gebruik erg goed geisoleerd is en er een betonvloer in ligt met een hele grote warmtecapaciteit waardoor het erg lang duurt voor het binnen weer zover afgekoeld is dat de WP weer aan gaat. En de grote hysterese van de HMI temperatuur regeling helpt ook niet mee.
Ik heb hem nu tijdelijk op watertemperatuur regeling gezet. Dan blijft de circulatiepomp draaien en heb ik het probleem niet. Maar de kamer temperatuur is dan dus niet geregeld dus dat is geen permanente oplossing.
Ik heb trouwens ook nog gemeten of het warmtelint aan gaat tijdens de antivries beveiliging en dat is niet het geval. Er komt geen spanning op die klemmen 25 en 29 van CN7. Ik heb geen idee wanneer dat dan wel zou gebeuren. Daar staat ook niets over in de handleiding.
[ Voor 10% gewijzigd door Binderman op 25-12-2025 23:21 ]
Hij heeft hier vannacht 6 uren uit gestaan bij -2 tot -4 vol in de wind. Na 2 uren zie ik 40 Watt verbruik op komen, ik neem aan carter verwarming.Binderman schreef op donderdag 25 december 2025 @ 23:10:
Ik heb nu een paar keer precies gezien wat er gebeurd.
Als de WP een paar uur uit staat omdat er geen warmtevraag is dan draait de circulatiepomp ook niet. Het water in de leidingen staat dan dus stil en daardoor daalt de temperatuur van de vorst ventielen naar het punt dat ze bijna open gaan. Daar helpt beter isoleren ook niet meer tegen.
Op een bepaalt moment is de temperatuur van TWout zover gedaalt dat de antivries beveiliging in werking treedt. Op dat moment gaat de circulatiepomp aan en die drukgolf geeft het vorst ventiel het laatste duwtje waardoor hij er een paar liter water uit laat lopen.
Ik denk dat bij mij de WP relatief lang uit blijft omdat het huisje waarvoor ik hem gebruik erg goed geisoleerd is en er een betonvloer in ligt met een hele grote warmtecapaciteit waardoor het erg lang duurt voor het binnen weer zover afgekoeld is dat de WP weer aan gaat. En de grote hysterese van de HMI temperatuur regeling helpt ook niet mee.
Ik heb hem nu tijdelijk op watertemperatuur regeling gezet. Dan blijft de circulatiepomp draaien en heb ik het probleem niet. Maar de kamer temperatuur is dan dus niet geregeld dus dat is geen permanente oplossing.
Ik heb trouwens ook nog gemeten of het warmtelint aan gaat tijdens de antivries beveiliging en dat is niet het geval. Er komt geen spanning op die klemmen 25 en 29 van CN7. Ik heb geen idee wanneer dat dan wel zou gebeuren. Daar staat ook niets over in de handleiding.
Ik was nieuwsgierig en ben het dak op gegaan om te kijken of er ijs onder de vorst kleppen zat. Het lijkt er op dat die van mij geen water uitstoten.
![]() | ![]() |
Dat vind ik heel vreemd want die vorstkleppen moeten dan ook ver onder de 3grC zijn waarbij ze open zouden moeten gaan.dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:13:
[...]
Hij heeft hier vannacht 6 uren uit gestaan bij -2 tot -4 vol in de wind. Na 2 uren zie ik 40 Watt verbruik op komen, ik neem aan carter verwarming.
Ik was nieuwsgierig en ben het dak op gegaan om te kijken of er ijs onder de vorst kleppen zat. Het lijkt er op dat die van mij geen water uitstoten.
[Afbeelding] [Afbeelding]
Dat de carterverwarming aan gaat maakt voor de leidingen geen verschil zolang de pomp niet gaat draaien. Dat beschermt alleen de WP zelf tegen bevriezing. Je moet wel extreen goed isoleren om de leidingen 6 uur lang vorstvrij te houden als er stilstaand water in zit. En zeker de vorstkleppen zelf want die zijn niet geisoleerd.
Weet je 100% zeker dat jouw circulatiepomp niet af en toe aan gaat in die 6 uur? Ik heb het vermoeden dat dat die 40W is die je ziet.
Nee, dat weet ik niet zeker. Ik kan niet de hele dag naar mijn HMI display kijken. Overdag draait hij deze dagen meestal, wat er 's nachts gebeurt kan ik alleen zien aan het stroomverbruik, maar dat is niet gedetailleerd genoeg. Die paar keer dat ik heb gechecked stonden, volgens de HMI, de pompen uit. Geen idee of dat daar goed uit te lezen is. Zie jij die 40-50W ook?Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:38:
[...]
Dat vind ik heel vreemd want die vorstkleppen moeten dan ook ver onder de 3grC zijn waarbij ze open zouden moeten gaan.
Dat de carterverwarming aan gaat maakt voor de leidingen geen verschil zolang de pomp niet gaat draaien. Dat beschermt alleen de WP zelf tegen bevriezing. Je moet wel extreen goed isoleren om de leidingen 6 uur lang vorstvrij te houden als er stilstaand water in zit. En zeker de vorstkleppen zelf want die zijn niet geisoleerd.
Weet je 100% zeker dat jouw circulatiepomp niet af en toe aan gaat in die 6 uur?
[ Voor 6% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 09:56 ]
Ik heb geen mogelijkheid om het verbruik te meten, maar ik heb wel een aantal keer het antivries pictogram gezien en dan begint de pomp ook te draaien.dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:54:
[...]
Nee, dat weet ik niet zeker. Ik kan niet de hele dag naar mijn HMI display kijken. Overdag draait hij deze dagen meestal, wat er 's nachts gebeurt kan ik alleen zien aan het stroomverbruik, maar dat is niet gedetailleerd genoeg. Die paar keer dat ik heb gechecked stonden, volgens de HMI, de pompen uit. Geen idee of dat daar goed uit te lezen is. Zie jij die 40-50W ook?
Als bij mij de WP uit staat dan zakken TWin en TWout heel langzaam. De warmte wisselaar is kennelijk erg goed geisoleerd. En daardoor duurt het ook erg lang voor de antivries in werking treed. Zo lang dat tegen die tijd de vorstkleppen al veel te koud zijn geworden.
Misschien dalen bij jou TWin en TWout sneller waardoor de antivries sneller geactiveerd word en dan nog op tijd is om de kleppen warm te houden.
Jij hebt toch een 6kW versie? Ik heb de 4kW en die is net iets anders. Misschien zit daar het verschil in.
8 kW en die is heel anders ingedeeld als de 6 dus ik denk ook als de 4 kW. Ja, zoiets zou kunnen, ik zie de 40W na een uur of 3 opkomen. (ik heb een 20 euro Tuya meter met clip om de voedingsdraad) Ik zie het ontdooi icoontje wel eens als de pomp na een paar uur even ontdooit, maar dat is tijdens gebruik, niet in rustBinderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:02:
[...]
Ik heb geen mogelijkheid om het verbruik te meten, maar ik heb wel een aantal keer het antivries pictogram gezien en dan begint de pomp ook te draaien.
Als bij mij de WP uit staat dan zakken TWin en TWout heel langzaam. De warmte wisselaar is kennelijk erg goed geisoleerd. En daardoor duurt het ook erg lang voor de antivries in werking treed. Zo lang dat tegen die tijd de vorstkleppen al veel te koud zijn geworden.
Misschien dalen bij jou TWin en TWout sneller waardoor de antivries sneller geactiveerd word en dan nog op tijd is om de kleppen warm te houden.
Jij hebt toch een 6kW versie? Ik heb de 4kW en die is net iets anders. Misschien zit daar het verschil in.
[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 12:16 ]
De WP heeft de optie om een elektrische backup verwarming aan te sluiten. Als je dat wilt moet switch 3 van dipswitch S1 op de printplaat aan gezet worden. Die backup verwarming wordt dan aangestuurd via klemmen 14 en 17 van connector C11. Maar daar zit bij mij niks op aangesloten want ik heb geen backup verwarming.
De temperatuur na de backup verwarming wordt dan gemeten met een sensor die aangesloten word op T1 (dat is de blauwe connector waar standaard nog niks aan zit)
Door het aanzetten van die dipswitch denkt de WP dat er een backup verwarming is en daardoor wordt de T1 temperatuur meting geactiveerd. (dat gebeurd pas na de voedingsspanning een keer uit/aan te zetten)
De voorwaarde voor antivries bedrijf is "Buitenvoeler T4 < 3 graden en (sensor Twin, Twout en/of T1) < 5 graden, of als (Twin, Twout en/of T1) < 2 graden. (ook wanneer buitenvoeler T4 op dat moment >3 graden is)"
volgens het antwoord van Nefit.
In die voorwaarde wordt dus ook gekeken naar T1. Ik heb nu de los bijgeleverde sensor aangesloten op T1 en die gemonteerd tegen een vorstklep. Als nu de temperatuur van die vorstklep onder 5C komt dan treedt de antivries in werking. Helaas laat de HMI de waarde van T1 niet zien in het bedrijfs parameter menu, maar onder de motorkap lijkt het wel te werken. Als de WP nu uit staat gaat om de paar uur als de klep afgekoeld is tot 5C de circulatiepomp draaien en het antivries pictogram wordt dan weergegeven op de HMI. En er wordt geen water meer gedumpt :-)
Het ontdooi icoon en antivries icoon zijn 2 verschillende dingen. Ze lijken wel op elkaar.dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:15:
[...]
8 kW en die is heel anders ingedeeld als de 6 dus ik denk ook als de 4 kW. Ja, zoiets zou kunnen, ik zie de 40W na een uur of 3 opkomen. (ik heb een 20 euro Tuya meter met clip om de voedingsdraad) Ik zie het ontdooi icoontje wel eens als de pomp na een paar uur even ontdooit, maar dat is tijdens gebruik, niet in rust
Ik heb ook een vraagje en misschien wat advies nodig.
Pomp 4kw doet het tot op heden prima. Maar nu het zo koud is haalt hij dus niet de temperatuur van de curve, waardoor het niet 20 graden wordt hier in huis met deze kou. Hebben jullie misschien een idee. Ik heb maar 35-40m2 vloerverwarming en 1 radiator aan.
:strip_exif()/f/image/znG6GrMZyOq0OJdvgK2UuEKI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6Ed2yn5n5uLpUWJ79CranwtO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/alkbVpU14gkrcYDAeZmtqBQm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hbuFpq3smF7TR6TUKnOO4Nat.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EpKZvIjrF7El2QEGA3dCfqv4.jpg?f=fotoalbum_large)
Weten jullie of ik dit misschien kan verhelpen met een instelling
Bij mij ligt de blauwe kabel aangesloten in de buitenunit, kan misschien invloed hebben.. Ik dacht dat die voor zone 2 was dus geen invloed had omdat ik zone niet gebruik. Mooi dat het zo werkt!Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:18:
Ik denk dat ik een oplossing heb gevonden;
De WP heeft de optie om een elektrische backup verwarming aan te sluiten. Als je dat wilt moet switch 3 van dipswitch S1 op de printplaat aan gezet worden. Die backup verwarming wordt dan aangestuurd via klemmen 14 en 17 van connector C11. Maar daar zit bij mij niks op aangesloten want ik heb geen backup verwarming.
De temperatuur na de backup verwarming wordt dan gemeten met een sensor die aangesloten word op T1 (dat is de blauwe connector waar standaard nog niks aan zit)
Door het aanzetten van die dipswitch denkt de WP dat er een backup verwarming is en daardoor wordt de T1 temperatuur meting geactiveerd. (dat gebeurd pas na de voedingsspanning een keer uit/aan te zetten)
De voorwaarde voor antivries bedrijf is "Buitenvoeler T4 < 3 graden en (sensor Twin, Twout en/of T1) < 5 graden, of als (Twin, Twout en/of T1) < 2 graden. (ook wanneer buitenvoeler T4 op dat moment >3 graden is)"
volgens het antwoord van Nefit.
In die voorwaarde wordt dus ook gekeken naar T1. Ik heb nu de los bijgeleverde sensor aangesloten op T1 en die gemonteerd tegen een vorstklep. Als nu de temperatuur van die vorstklep onder 5C komt dan treedt de antivries in werking. Helaas laat de HMI de waarde van T1 niet zien in het bedrijfs parameter menu, maar onder de motorkap lijkt het wel te werken. Als de WP nu uit staat gaat om de paar uur als de klep afgekoeld is tot 5C de circulatiepomp draaien en het antivries pictogram wordt dan weergegeven op de HMI. En er wordt geen water meer gedumpt :-)
Hoe goed is je huis geisoleerd en wat is de spacing van je vloerverwarming slangen?Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:26:
Hi,
Ik heb ook een vraagje en misschien wat advies nodig.
Pomp 4kw doet het tot op heden prima. Maar nu het zo koud is haalt hij dus niet de temperatuur van de curve, waardoor het niet 20 graden wordt hier in huis met deze kou. Hebben jullie misschien een idee. Ik heb maar 35-40m2 vloerverwarming en 1 radiator aan.
Weten jullie of ik dit misschien kan verhelpen met een instelling
De blauwe connector zit aan de T1 temperatuur meting. Volg de blauwe draadjes maar naar de printplaat. Als je de dipswitch niet aan gezet hebt doet die temperatuur sensor helemaal niets en wordt niet gebruikt. Dat heb ik geprobeerd. Als dat wel zo zou zijn dan zou jouw WP nu continu in antivries draaien want dan ligt die sensor dus gewoon los in de buitenlucht.dotternetta schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:33:
[...]
Bij mij ligt de blauwe kabel aangesloten in de buitenunit, kan misschien invloed hebben.. Ik dacht dat die voor zone 2 was dus geen invloed had omdat ik zone niet gebruik. Mooi dat het zo werkt!
Ai, dat is apart. Het enige wat ik kan bedenken is dat de flow te laag is. Hoeveel liter/minuut pompt hij rond?Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:26:
Hi,
Ik heb ook een vraagje en misschien wat advies nodig.
Pomp 4kw doet het tot op heden prima. Maar nu het zo koud is haalt hij dus niet de temperatuur van de curve, waardoor het niet 20 graden wordt hier in huis met deze kou. Hebben jullie misschien een idee. Ik heb maar 35-40m2 vloerverwarming en 1 radiator aan. [Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Weten jullie of ik dit misschien kan verhelpen met een instelling
Ah, duidelijk(er). Nee, ik heb geen backupverwarming aangezet. Heb de blauwe sensor aangesloten bij ingebruikname, gaf hij een foutmelding omdat die geen meting doorgaf. Daarna heb ik zone 2 uitgezet en alles laten zitten.Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:39:
[...]
De blauwe connector zit aan de T1 temperatuur meting. Volg de blauwe draadjes maar naar de printplaat. Als je de dipswitch niet aan gezet hebt doet die temperatuur sensor helemaal niets en wordt niet gebruikt. Dat heb ik geprobeerd. Als dat wel zo zou zijn dan zou jouw WP nu continu in antivries draaien want dan ligt die sensor dus gewoon los in de buitenlucht.
Huis is uit 95 maar redelijk goed geïsoleerd. Ook nieuwe kozijnen met goed glas. CV stond ook altijd op watertemperatuur 40 graden. Maar hij lijkt niet boven de 36 graden watertemperatuur te komen, ook al staat hij 6 uur lang aan.
Maar is de vloer ook goed geisoleerd? Want 44C is erg hoog voor vloerverwarming en dan verlies je dus ook veel warmte als het niet heel goed geisoleerd is.Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:48:
1.19m³/h staat erop. Spacing is 10cm.
Huis is uit 95 maar redelijk goed geïsoleerd. Ook nieuwe kozijnen met goed glas. CV stond ook altijd op watertemperatuur 40 graden. Maar hij lijkt niet boven de 36 graden watertemperatuur te komen, ook al staat hij 6 uur lang aan.
Met de aangegeven flow en delta T tussen Twin en Twout kom je op ongeveer 6.5kW aan vermogen wat er in je vloer/radiator gaat. Dat klopt ook redelijk met de 7.39kW die de WP zelf aangeeft.Stefan2025 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:59:
Nee had em nu aangepast naar 44, kijken of die nu wel verder omhoog ging lopen maar ook niet. Vloer is ook van onder geïsoleerd vanuit de bouw. Maar vind zo raar dat hij niet verder komt dan 36/37 bij deze temperatuur buiten. Laat staat bij min10.
Kennelijk is dat te weinig om je huis warm te krijgen en verlies je ergens warmte.
Volgens de vraagsteller heeft hij een 4kW unit, dan zou 6,5 een beetje veel zijn, tenzij het zo’n software gelimiteerde unit is en ze de vermogensbug van Midea er nog in hebben zitten.Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 13:09:
[...]
Met de aangegeven flow en delta T tussen Twin en Twout kom je op ongeveer 6.5kW aan vermogen wat er in je vloer/radiator gaat. Dat klopt ook redelijk met de 7.39kW die de WP zelf aangeeft.
Kennelijk is dat te weinig om je huis warm te krijgen en verlies je ergens warmte.
Ik heb ook de 4kW unit en die geeft ook wel eens tijdelijk meer aan dan 4kW als de eindtemperatuur nog niet bereikt is. Maar dat valt terug naar onder 4kW zodra die temperatuur bereikt is.ErnstvV schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 21:21:
[...]
Volgens de vraagsteller heeft hij een 4kW unit, dan zou 6,5 een beetje veel zijn, tenzij het zo’n software gelimiteerde unit is en ze de vermogensbug van Midea er nog in hebben zitten.
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
De 8 kW laagste stand is 600 W-Junkiexp- schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:21:
Ik kan nergens terugvinden tot welke minimum vermogen deze warmtepomp terug kan moduleren, weet iemand dat toevallig?
Bosch 2000AWF
Ik verlies inderdaad ergens wat warmte. Heb een groot lek gevonden in de standleiding waar de leidingen doorheen lopen, kwam bak koude lucht binnen. Gerepareerd met isolatie en ook 2 voetventielen aangepast en nu bereikt de warmtepomp wel zn temperatuur. .Binderman schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 13:09:
[...]
Met de aangegeven flow en delta T tussen Twin en Twout kom je op ongeveer 6.5kW aan vermogen wat er in je vloer/radiator gaat. Dat klopt ook redelijk met de 7.39kW die de WP zelf aangeeft.
Kennelijk is dat te weinig om je huis warm te krijgen en verlies je ergens warmte.
Nou heb ik nog onderstaande hoog temperatuur verdeler omdat ik eerst een ketel had. Nu heb ik een een ventiel gekocht die ik erin moet draaien om er voor te zorgen dat deze sowieso nooit meer retourwater kan bijmengen. Mijn vraag is alleen. Is het verstandig om die thermostaat er tussenuit te schroeven of maakt dat niet uit, daar hij max toch 40 graden aanvoer levert.
:strip_exif()/f/image/mSXTlsF9J6RczCKWZxZOzxKN.jpg?f=fotoalbum_large)
Verbruik van de afgelopen twee dagen met een buitentemperatuur van ca -4 á -5 graden, gasverbruik voor tapwater.
Is het vergelijkbaar bij andere?
/f/image/gs0VBqZe8ANuz8afOd69d115.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door Hoepla op 10-01-2026 19:50 ]
:strip_exif()/f/image/EcrlmydgERBT7qInJ0tvBs0P.jpg?f=fotoalbum_large)
Waarvan 36kwh van de warmtepomp (apart gemeten met een shelly maar lagere resolutie).
Vandaag heb ik nog wat zitten finetunen voor het opwarmen van de boiler. het viel mij op dat er maar 3.5 van de 10kw beschikbaar werd gebruikt voor het opwarmen. De DT van de boiler (DT1S5) of 1.7 had ik op 5 graden staan. de sensor zit onderin de boiler en vanwege de gelaagdheid zal hij na het douchen een veel koudere temperatuur onderin hebben dan daadwerkelijk bovenin. Om op een afgifte van 8KW te komen moest ik hem op 12 graden zetten. Omdat ik mijn DHW tijden beperk tot 30min en daarna 60min cv om bij deze temperaturen de woonkamer niet te ver te laten zakken is het wel handig als hij wat sneller opwarmt dan met 3kw...
Verder had ik dit document gevonden:
https://www.microwell.sk/...Pump_R32_2020513_V1_7.pdf
Hier staat eigenlijk alles in wat je van de pomp wil weten. De logica van verwarmen snap ik nu ook eindelijk:
Het komt er op neer dat de pomp wanneer de afgifte lager is dan het minimum vermogen altijd zal gaan verwarmen totdat de gewenste watertemperatuur is behaald om vervolgens op de DT die is ingesteld (DT1SH) weer opnieuw te gaan verwarmen. Als je afgifte hoger is dan zal hij wel mooi lange runs halen:
:strip_exif()/f/image/XnQBl5t4RbObK2TZSYtK51YR.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier was het huis 12 graden vanwege vakantie en mocht hij weer gaan opwarmen voor het thuiskomen. De afgifte was dus groot genoeg om aan een stuk door te lopen.
Verder valt het op dat de minimale afgifte bij hogere temperaturen ook hoger is. Door dus de temperatuur omlaag te zetten tot 35 graden bij de hoogste buitentemperaturen zal hij zich het rustigste gaan gedragen.
Voor de rest zeer tevreden met de warmtepomp. Nette defrosts, geen gedoe met volvriezen in de sneeuw en natuurlijk lekker warm thuis. De thermostaat gebruik ik alleen nog om echt te ver verwarmen te voorkomen. Daar werkt de HMI prima voor. Denk aan veel mensen thuis of de oven aan. De rest doet hij allemaal netjes op de stooklijn en daarmee blijft hij mooi rond de 20 graden.
[ Voor 4% gewijzigd door H3nk1960 op 10-01-2026 19:32 ]
Bosch 2000AWF
Is dat 44kWh in 1 dag? En geven de rimpels in de blauwe lijn aan hoe vaak te WP aan is gegaan?dotternetta schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:39:
Hier gisteren 44 kWh verbruikt (lichtblauwe fase) 8 kW monoblock, COP net geen 4, simpele opstelling, geen buffervat, geen heet water.
Dan snap ik wel waarom jij geen probleem hebt met de vorstkleppen. Bij mij staat de WP nog steeds soms bijna een etmaal uit tot de kamer temp. weer zover gezakt is dat ie aan gaat.
De truuk met de T1 sensor op de vorstklep werkt trouwens nog steeds perfect. Geen water meer verloren.
Ja, 44 kWh in 24 uur, vergelijkbare huizen waarbij ik mee kan kijken zaten allemaal boven de 14 m3 gas die dag dus ik klaag niet. Gemiddeld over een jaar kost het me 1/3 van van wat ik normaal aan gas verstookte (alleen verwarming) en de stroom heb ik deze zomer al opgewekt dus ik verwarm het huis gratis.Binderman schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:41:
[...]
Is dat 44kWh in 1 dag? En geven de rimpels in de blauwe lijn aan hoe vaak te WP aan is gegaan?
Dan snap ik wel waarom jij geen probleem hebt met de vorstkleppen. Bij mij staat de WP nog steeds soms bijna een etmaal uit tot de kamer temp. weer zover gezakt is dat ie aan gaat.
De truuk met de T1 sensor op de vorstklep werkt trouwens nog steeds perfect. Geen water meer verloren.
De dips zijn defrosts. Hij gaat hier ook weleens een halve dag uit, dan komt er 40 Watt verbruik na een paar uur (als het koud is) Dit was toevallig een mooie lange run door de kou en de harde wind. Je moet je watertemp lager zetten, dan pruttelt ie mooi de hele dag door en is je COP hoger.
Vandaag bij -6 tot -1 (nu) een COP van 3,5 gedraaid. Hij is nu uit.
[ Voor 27% gewijzigd door dotternetta op 11-01-2026 17:00 ]
Met de water temperatuur ben in nog aan het experimenteren. Ik gebruik nu nog de standaard stooklijnen en die staat nu op 7. Dus dan is al een vrij lage temperatuur. Maar zelfs dan duurt het soms een dag voor hij weer aan gaat, zelfs met deze buiten temperaturen. Het is gewoon een erg goed geisoleerd tuinhuisje.dotternetta schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:40:
[...]
Ja, 44 kWh in 24 uur, vergelijkbare huizen waarbij ik mee kan kijken zaten allemaal boven de 14 m3 gas die dag dus ik klaag niet. Gemiddeld over een jaar kost het me 1/3 van van wat ik normaal aan gas verstookte (alleen verwarming) en de stroom heb ik deze zomer al opgewekt dus ik verwarm het huis gratis.
De dips zijn defrosts. Hij gaat hier ook weleens een halve dag uit, dan komt er 40 Watt verbruik na een paar uur (als het koud is) Dit was toevallig een mooie lange run door de kou en de harde wind. Je moet je watertemp lager zetten, dan pruttelt ie mooi de hele dag door en is je COP hoger.
Vandaag bij -6 tot -1 (nu) een COP van 3,5 gedraaid. Hij is nu uit.
In blijf het wel vreemd vinden dat ik de enige ben met het vorstklep probleem ookal heb ik er nu een goede oplossing voor.
Misschien komt het dat jij ook de enige bent waarbij de pomp de hele dag niet aanslaat bij -6.Binderman schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:18:
[...]
Met de water temperatuur ben in nog aan het experimenteren. Ik gebruik nu nog de standaard stooklijnen en die staat nu op 7. Dus dan is al een vrij lage temperatuur. Maar zelfs dan duurt het soms een dag voor hij weer aan gaat, zelfs met deze buiten temperaturen. Het is gewoon een erg goed geisoleerd tuinhuisje.
In blijf het wel vreemd vinden dat ik de enige ben met het vorstklep probleem ookal heb ik er nu een goede oplossing voor.
[ Voor 75% gewijzigd door syntax2 op 13-01-2026 13:30 ]
Netjes, ik zat op zo’n 70 kWh, ( 190 m2 vloerverwarming op 20 graden), ook nog zeer tevreden, echter was de standaard stooklijn gewijzigd naar 35 graden, deze op handmatig op 40 graden gezet, anders werd de 20 graden binnen net niet gehaald.dotternetta schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:39:
Hier gisteren 44 kWh verbruikt (lichtblauwe fase) 8 kW monoblock, COP net geen 4, simpele opstelling, geen buffervat, geen heet water.
[Afbeelding]
[ Voor 15% gewijzigd door H3nk1960 op 13-01-2026 12:56 ]
Bosch 2000AWF
Bedankt voor het meedenken maar volgens mij verschuift die parameter de verwarmingscurve in zijn geheel met de hoeveelheid graden die je daar invoert (de aanvoerstemperatuurcorrectie). Ik wil juist de gemeten binnentemperatuur corrigeren want die lijkt er een paar graden vanaf te zitten. Met een losse thermometer naast de HMI is de gemeten binnentemperatuur van de HMI 2,5-3 graden lager dan van de andere thermometer. Daardoor is de ingestelde kamertemperatuur dus niet zo goed bruikbaar en moet je zelf de temperatuur lager instellen dan je normaal zou doen voor een goede werking.H3nk1960 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:55:
In de handleiding staat op 9.2.15 (blz 98) "Ta-adj" hier kan je die temperatuur instellen. Let wel op dat de ingestelde temperatuur de doeltemperatuur is. De gemeten temperatuur kan je zien bij de bedrijfsparameters. Het klopt wel wat je zegt want de standaardwaarde is inderdaad -2.
[ Voor 129% gewijzigd door dotternetta op 13-01-2026 20:36 ]
OK, dan ga ik dat zeker even proberen aan te passen. Ik was in verwarring want normaal staat in warmtepomp-taal, in ieder geval in het Nederlands Ta toch voor 'Taanvoer' maar ik zie dat dat bij deze warmtepomp in de handleiding TWout wordt genoemd dus dan zal het toch kloppen inderdaad. Wel vreemd dat die standaard op -2 staat dan toch in plaats van op 0?dotternetta schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:11:
Henk is correct. Ta_adjust (15.7) is de correctie van de door de HMI gemeten temperatuur. Verander hem maar eens, dan zul je zien dat de gemeten kamertemperatuur mee verandert.
Nu had ik deze winter nog de cv ketel hangen op zolder voor warm water (en om te kijken of de WP het huis warm kreeg), maar deze gaat eruit nu de test geslaagd is. Hier ga ik binnenkort een boiler van 200 liter voor terugplaatsen.
Nu twijfel ik tussen een elektrische rvs boiler of een warmtepomp boiler. Enige wat me tegen houd is misschien het geluid van een warmtepomp boiler, daar het op zolder in een hok staat(hangt nu de ketel) waar we ook slapen, dus het geluid is wel van belang.
Iemand ervaring met geluid van een WP boiler op een slaap etage?
Indirect gestookte boiler aansluiten op de warmte pomp ga ik niet doen, we die 2 gesloten van elkaar houden.
Alvast bedankt.
Als je in Noord Friesland woont mag je even komen luisteren :-)
Boiler aangesloten op de dakdoorvoer voor lucht?
En dan ingesteld op bepaalde tijden dat hij verwarmt?
Miss inderdaad goed idee om die kast goed te isoleren jaq.
Bosch 2000AWF
Hij staat bij ons op de slaapverdieping op de garagezolder in een zelf gemaakte omkasting van clssen+gips met van binnen beplakt met geluidsisolatie (had ik al vanwege de ketel met warmtepomp (Daaderop Combinair). Ik heb een ventiel gemaakt om zomers de koude lucht te gebruiken voor koeling, dat is de enige geluidsbron (ook al die dicht zit 's winters). De jongste zoon slaapt regelmatig daar in zijn "hut" en heeft er geen last van. Ja, de bestaande lucht toe en afvoer door het dak heb ik gebruikt. Ik heb hem vanwege ons verbruik (200 liter is net genoeg voor een gezin van 4) niet op vaste tijden draaien.Stefan2025 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 18:36:
Ahaa, ik woon aan de andere kant van het land, dus gaat niet worden. Maar valt dus mee?
Boiler aangesloten op de dakdoorvoer voor lucht?
En dan ingesteld op bepaalde tijden dat hij verwarmt?
Miss inderdaad goed idee om die kast goed te isoleren jaq.
Als je hem op zolder zet zou ik een dikke plaat nemen en die op rubber (airco) demperplaatjes zetten. Er zit een compressor in die wel een beetje dreunt. Er draaien inmiddels 6 in mijn dorp. In bijkeukens meestal. Ik krijg geen klachten over het geluid.
Ik heb er trouwens een (niet gangbaar) expansievat voor schoon water tussen, aan de koude kant. Het overdruk ventiel is nog nooit nodig geweest. En ik blaas de huisafzuiging bij de inlaat in (wordt niet aanbevolen)
[ Voor 13% gewijzigd door dotternetta op 30-03-2026 12:49 ]
Bij hogere temperatuur zal de wp bijkomen.
Ja dat is hier ook het geval alleen de Wp springt niet bij. Ik heb de watertemperatuur op 18 graden ingesteld, zie foto. Maar op mn vloerverwarming verdeler is deze 22 graden.Hoepla schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 21:16:
Volgens mij gaat de pomp eerst draaien om het koude water uit het systeem rond te pompen voor de koeling.
Bij hogere temperatuur zal de wp bijkomen.
Stel ik zet de modus op kamertemperatuur, dan koelt de wp wel maar zo hard dat er condens op de leidingen komt…
Vorig jaar met dezelfde instellingen wel perfecte koeling.
Mag ik eens vragen wat je toen voor instellingen had in de andere opstelling? Hier gaat nu de WP even met veel vermogen aan steeds en koelt dan wel. Maar ik zie liever dat deze wat rustiger draait en wat langer aan blijftsyntax2 schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 09:26:
Hier heb ik sinds de omzetting van hybride naar all electric dus ook last van.
Vorig jaar met dezelfde instellingen wel perfecte koeling.
Ik zou het 6kw model graag zo barebones mogelijk willen installeren. Oftewel: geen buffervat, geen warm tapwater, gewoon all-electric met vloerverwarming. Alle doorvoeren, kabels en buizen kan ik voorbereiden. Ik heb iemand nodig die het aansluit en inregelt
Heeft iemand een tip?
[ Voor 8% gewijzigd door DtenBrink op 10-08-2026 12:47 ]
Jawel, en die van mij komt binnenkort beschikbaar. De (8kW) Bosch is voor een mooi prijsje over te nemen. Als dezelfde installateur hem bij je aansluit is er vast ook wel iets te regelen met de garantie.DtenBrink schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:45:
Kent iemand een installateur in Noord Holland die deze installeert?
Ik zou het 6kw model graag zo barebones mogelijk willen installeren. Oftewel: geen buffervat, geen warm tapwater, gewoon all-electric met vloerverwarming. Alle doorvoeren, kabels en buizen kan ik voorbereiden. Ik heb iemand nodig die het aansluit en inregelt
Heeft iemand een tip?
[ Voor 12% gewijzigd door dotternetta op 12-08-2026 10:29 ]
Ondat ik gratis een 9 kW Weheat kan krijgen 🫣 maar ik twijfel nog, de Bosch voldoet primaH3nk1960 schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 10:20:
Mag ik vragen waarom hij er uit gaat?
Weet iemand of de HT/COM contacten op de CN31 klemmenstrook dezelfde werking hebben als de on/off functie op de HMI? Ik gebruik alleen de verwarmingsfunctie voor de vloerverwarming en geen tapwater/boiler.
[ Voor 26% gewijzigd door ruudwiggers op 10-11-2026 15:41 ]
Bosch 2000AWF
Het verschil tussen CN36 (m1/m2) en CN31 (HT/COM) zit in het tapwater lees ik. Deze wordt doorverwarmd bij het sluiten van de contacten tussen HT/COM en stopgezet bij het sluiten van de contacten tussen m1/m2. Ik denk dat ik vanaf nu gewoon de on/off programmeer via ESP home/svenar, aangezien ik geen tapwater gebruik. Dan kan de Shelly er ook uit.
[ Voor 4% gewijzigd door ruudwiggers op 11-11-2026 10:11 ]
:strip_exif()/f/image/bn7gVvsY7zRw70uRhTZFbvqa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/efCT2UmSaNx5TOKQLGqOZa6t.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LjDH7ratoPtmVRTSfWmGxlFt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ClRrPTzcwFcoTzDCWu8nFBPT.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/nmBBPBk5mChC8pVbIQFSESSQ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ygFN6Y0qWrzYwGQOexjUFBKR.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/9422OA4RyFadYa9xVYv8kVun.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/aTOh6ZTP0BIvCOAh546TDEL2.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pdlhJ0DOvfkYYaicJTVJeS3l.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/f5ktUVSGfCxu13JTHHbi8BE9.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/eUkkdRRyJ7BzopVS4FBNO325.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/5TmJJX7pNYH6I5G7VmcfzuZU.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/hpXpgK2ZA0di4xpxSm3O4XBM.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/sneFtu0dmFB7HFzQpoqokuJU.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/1mcQRkXL73wfpi4aZUGf7kjQ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/q87m8z2Fdh9f4M1ibdzGKIKv.jpg?f=fotoalbum_large)