• Stefan2025
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 11-12 14:35
Eerste weken draait de pomp hier, so far so good.
Hier geen vorstventielen, daar ik vanuit ga dat het water in de pomp niet onder de 3 graden komt en hij dat zelf regelt zoals in de handleiding staat( hier ook full electric, ketel heb ik wel in een separaat circuit voor warm water).
Vraag:
Nu als het koud is staat de warmtepomp wel ong heel de dag en nacht aan. Nu vraag ik mij af, of dat door de hmi als thermostaat komt, die niet echt goed registreert en dus niet afslaat. Of dat ik misschien de temp iets moet opvoeren van de curve, zodat niet iets warmer water de vloer in stroomt en sneller op de gewenste temp is en dan wel afslaat

Hoe hebben jullie te pomp ingesteld. Op een klokprogramma? Of gewoon altijd zelfde temp

[bAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uc1GPwW9KwCc1fhpxl59M6UC3oY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/za8BNhZKcoWukJgPdOtpnNTr.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IwSXwuYt48WIryieT8DcdADLznI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTRe8OOzHgFNvBQmjpMTAOj4.jpg?f=fotoalbum_large

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 07:27:
[...]

Ik ging er ook van uit dat dat automatisch zou zijn omdat er verder niets over in de handleiding staat.
Mijn opstelling is niet hybride, en alleen voor vloerverwarming. Hij staat uiteraard gewoon aan/standby.
De waterleidingen buiten zijn maar een meter lang en er zit een verwarmingslint omheen gewikkeld wat is aangesloten op klemmen 25 en 29 van CN7 (via een relais). Maar die gaat nooit aan, dus dan heeft het weinig zin. Leidingen zijn geisoleerd met armaflex en voorzien van Caleffi vorst beveiligings ventielen in zowel aanvoer als retour.

Heb jij ook vorstbeveligings ventielen erin?
Ja, dezelfde Caleffi. Is het een nieuwe setup? Ik moest de eerste dagen ook wel eens wat bijvullen ivm lucht in het systeem. Ik heb geen warmtelint alleen isolatie om de leidingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PO0_1BrTMInuUVR9DzBDO2W65VY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J1hM3g23uwNbUjI5keO72cYG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yoaf94d24Kt6WuprU5w37pXjmNM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/19m7GwoFqP1bmh5fsr678YV2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door dotternetta op 22-11-2025 09:08 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Stefan2025 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:02:
Eerste weken draait de pomp hier, so far so good.
Hier geen vorstventielen, daar ik vanuit ga dat het water in de pomp niet onder de 3 graden komt en hij dat zelf regelt zoals in de handleiding staat( hier ook full electric, ketel heb ik wel in een separaat circuit voor warm water).
Vraag:
Nu als het koud is staat de warmtepomp wel ong heel de dag en nacht aan. Nu vraag ik mij af, of dat door de hmi als thermostaat komt, die niet echt goed registreert en dus niet afslaat. Of dat ik misschien de temp iets moet opvoeren van de curve, zodat niet iets warmer water de vloer in stroomt en sneller op de gewenste temp is en dan wel afslaat

Hoe hebben jullie te pomp ingesteld. Op een klokprogramma? Of gewoon altijd zelfde temp

[b[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je COP is goed. Hier de HMI als kamer thermostaat met dTSH (menu 3.6) op 1. Stooklijn 9 op -4/38 en 7/28. Beneden vloerverwarming boven radiatoren. Ik heb deze settings nu bij 4 huizen ingesteld en lijkt goed te werken. Als je huis niet warm wordt of je warmtepomp meer dan 24 uur draait kun je de watertemp 1 graadje hoger zetten, zo heb ik er mee gespeeld totdat mijn huis warm werd en de monoblock soms even rust krijgt. Watertemperatuur te hoog geeft een lagere COP en dat willen we natuurlijk niet 😅 Vorige winter €800 euro stroom ivp 1100 m3 gas 💪🏼

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
@dotternetta
Ja de hele setup is splinternieuw. Bijvullen is het niet. De ventielen zijn echt open gegaan. Het enige verschil is dat de ventielen bij mij iets verder van de WP gemonteerd zijn, ongeveer 30cm.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:02:
@dotternetta
Ja de hele setup is splinternieuw. Bijvullen is het niet. De ventielen zijn echt open gegaan. Het enige verschil is dat de ventielen bij mij iets verder van de WP gemonteerd zijn, ongeveer 30cm.
Heel apart, nog niet eerder gezien hier.

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 08:52:
[...]


Heel apart, nog niet eerder gezien hier.
Ik ben iets op het spoor denk ik.
In menu 3/9 van bedrijfs parameters word bij mij in "T1 UITVOER WATERTEMP" geen temperatuur aangegeven. Alleen 2 streepjes "--"
Ik ben er vanuit gegaan dat T1 intern gemeten word en dat de sensor daarvoor dus in het apparaat al aangesloten zit. Maar nu blijkt dat op de blauwe connector van CN6 die daarvoor bedoeld is helemaal niets aangesloten zit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VooNEFlhWcIH-VVU3Og01eXMeZI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qkpll1lUKHFZkj6xxzRJHvkp.jpg?f=fotoalbum_large

Bij de WP was 1 hele lange sensor kabel bijgeleverd die volgens mij voor T5 is als je een boiler gebruikt. Dus die heb ik niet aangesloten. Maar als ik die op T1 aansluit geeft de HMI nog steeds geen waarde aan voor T1. Dus misschien is het een ander type sensor.
Zit er op die blauwe connector bij jou wel iets aangesloten, of heb je daar zelf iets op aan moeten sluiten? Geeft de HMI bij jou wel een temperatuur aan voor "T1 UITVOER WATERTEMP" in menu 3/9?

[ Voor 3% gewijzigd door Binderman op 23-11-2025 09:37 ]


  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 09:31:
[...]

Ik ben iets op het spoor denk ik.
In menu 3/9 van bedrijfs parameters word bij mij in "T1 UITVOER WATERTEMP" geen temperatuur aangegeven. Alleen 2 streepjes "--"
Ik ben er vanuit gegaan dat T1 intern gemeten word en dat de sensor daarvoor dus in het apparaat al aangesloten zit. Maar nu blijkt dat op de blauwe connector van CN6 die daarvoor bedoeld is helemaal niets aangesloten zit.

[Afbeelding]

Bij de WP was 1 hele lange sensor kabel bijgeleverd die volgens mij voor T5 is als je een boiler gebruikt. Dus die heb ik niet aangesloten. Maar als ik die op T1 aansluit geeft de HMI nog steeds geen waarde aan voor T1. Dus misschien is het een ander type sensor.
Zit er op die blauwe connector bij jou wel iets aangesloten, of heb je daar zelf iets op aan moeten sluiten? Geeft de HMI bij jou wel een temperatuur aan voor "T1 UITVOER WATERTEMP" in menu 3/9?
T1 is toch zone 1? Dat is de "hoofd-zone". Als die niets doet bij jou kan ik me voorstellen dat het niet goed werkt.

Ik heb de lange blauwe sensor wel aangesloten, anders kreeg ik een foutmelding bij het eerste keer opstarten. Volgens mij meet die zone 2 watertemp, die kun je bij een klep monteren heb ik begrepen. Hij ligt los in de unit, in de kou. Ik gebruik zone 2 niet dus dat lijkt me geen kwaad te kunnen.

Ik zie nu de volgende waarden:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_L8xnZPqYfo_vEMAZwDl_PQ1ga8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kQiyQ7gFUv1BAXLrMzHfRsEv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XY9sEBTj9ytAqwUyzsZj45loavc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8dbpQkW0VCdeEGbFDm3pU4hP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QYEnVP62y6ZJ8AyI6QpgUL1UdlQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q3PDlQh5rYVCJbXZniI6m7uP.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 11:08 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Ok, maar dat is het menu voor de onderhoudsmonteur waar je de instellingen kunt veranderen.
Maar ik bedoel het "bedrijfs parameter" menu. Daar staat bij mij dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VWoFYBZLiQu4JRju4NXGM8DEuy4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PUcf2mihdK9d1YjO9tCQ9yC6.jpg?f=fotoalbum_large

Geeft hij bij jou wel een temperatuur aan bij T1?

Op welke connector heb je die lange sensor aangesloten? Op de blauwe?

Weet je toevallig ook nog hoe de dipswitches op de hoofd printplaat staan?

[ Voor 5% gewijzigd door Binderman op 23-11-2025 12:03 ]


  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Ik dacht dat T1 de systeem watertemperatuur is, na een eventuele backup heater. Mijn Midea maakt onderscheid tussen de temperatuur die die zelf maakt en systeem watertemperatuur, daarvoor heb je een aparte sensor die je aan kan sluiten. De normale “leaving water temperatuur “ is wel standaard aangesloten.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Dipswitches weet ik niet meer, is 1,5 jaar geleden. Ik heb geen backupverwarming, misschien heb ik dat uit gezet, ik heb de handleiding gevolgd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D2Z_cOT0MC8oty4YF7ga0pQIXHg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gOaSl2c5jgUcZGaBN54Uhjdm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PpyMwg6VY5yts7pWcwhOVJ35R7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AxDVYcbqCkis9kVO7JYQRdvl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o20Dyz2JJbz3c3Bpa0jHO5F3vVc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJcTDOj3aWvoLTTZ7JT3LkUK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9f8TwWMlrhDURQerh9jFDjRbToI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4piIfV2c8zLKXN2Yi0Mru5ni.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2sb_jkTjUNqmQquLoJlyW193iL0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZeaRTjRBxmlQudmV7QPCOdbv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wEX_7Hn_hDiEf9s9qJ2StxWWvpk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Az07ypCU3l9WSmZBFF5SAa95.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aE4r4xWJK0yxtOexNTIrv2rP5Ws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dkUgDNDPxN1sU35vsyQsHRoo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFpD-411uWRkjxoPtdm7bYV4Xjw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x1sDV3Y1lIcJJlNA5XRtbNyF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UN1Hz-4EH44gOzmMAjCK3-Mu8Ao=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6ahpzXTQ70v8VuZljUks8Lxz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 49% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 12:43 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
ErnstvV schreef op zondag 23 november 2025 @ 12:12:
Ik dacht dat T1 de systeem watertemperatuur is, na een eventuele backup heater. Mijn Midea maakt onderscheid tussen de temperatuur die die zelf maakt en systeem watertemperatuur, daarvoor heb je een aparte sensor die je aan kan sluiten. De normale “leaving water temperatuur “ is wel standaard aangesloten.
Het lijkt er op dat je gelijk hebt

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Dus bij jou ook geen waarde bij T1. Dan is dat het dus ook niet.

Zie jij ooit het antivries pictogram zoals hieronder in het display? Volgens mij zou dat te zien moeten zijn als de vorst bescherming in werking treed. Bij mij gebeurd dat nooit.
Ik heb alleen een 4kW unit maar ik kan me niet voorstellen dat die geen vorst beveiliging heeft. Daar staat ook niks over in de handleiding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M7W3rawzTaBXVq5RBx8P1hvGGd4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WlBt9Rbgh2U3NUqoKApT5F5J.jpg?f=fotoalbum_large

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:35:
Dus bij jou ook geen waarde bij T1. Dan is dat het dus ook niet.

Zie jij ooit het antivries pictogram zoals hieronder in het display? Volgens mij zou dat te zien moeten zijn als de vorst bescherming in werking treed. Bij mij gebeurd dat nooit.
Ik heb alleen een 4kW unit maar ik kan me niet voorstellen dat die geen vorst beveiliging heeft. Daar staat ook niks over in de handleiding.

[Afbeelding]
Nee, nog nooit gezien, maar ik heb niets er op aangesloten, geen warmtelint ofzo, geen dipswitches hiervoor aangezet.

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:20:
[...]


Nee, nog nooit gezien, maar ik heb niets er op aangesloten, geen warmtelint ofzo, geen dipswitches hiervoor aangezet.
De WP kan niet weten dat dat warmtelint er aan zit want het is alleen een uitgang.. Verder kun je ook nergens instellen dat het er aan zit. Het zou gewoon altijd moeten werken maar dat doet het dus niet bij mij.

Als jij dat pictogram ook nooit hebt gezien, heb je dan op een andere manier wel eens gemerkt dat de vorstbeveiliging aan gaat? Bijv. dat de pomp af en toe gaat draaien om het water te laten circuleren ookal is de kamertemperatuur hoog genoeg. Of staat jouw compressor nooit lang genoeg uit als het buiten koud is?
Bij mij staat ie soms 24 uur stil omdat het zolang duurt voor de temperatuur in huis ver genoeg gedaald is om weer aan te moeten gaan. En dan zijn de leidingen net zo koud geworden als het buiten is.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:40:
[...]

De WP kan niet weten dat dat warmtelint er aan zit want het is alleen een uitgang.. Verder kun je ook nergens instellen dat het er aan zit. Het zou gewoon altijd moeten werken maar dat doet het dus niet bij mij.

Als jij dat pictogram ook nooit hebt gezien, heb je dan op een andere manier wel eens gemerkt dat de vorstbeveiliging aan gaat? Bijv. dat de pomp af en toe gaat draaien om het water te laten circuleren ookal is de kamertemperatuur hoog genoeg. Of staat jouw compressor nooit lang genoeg uit als het buiten koud is?
Bij mij staat ie soms 24 uur stil omdat het zolang duurt voor de temperatuur in huis ver genoeg gedaald is om weer aan te moeten gaan. En dan zijn de leidingen net zo koud geworden als het buiten is.
Daar zat ik ook aan te denken, maar vannacht heeft hij van 20 tot 04 uur uitgestaan en was het tussen +1 en -0,5. Ik zal vaker op de HMI kijken. Ik zie trouwens wel een verbruik van 0,04 tot 0,05 kWh soms in mijn Tuya vermogensmeter, dat zal de pomp zijn die 50 W verbruikt. Ik zal later in de bedrijfsparameters kijken of de pomp draait (terwijl de compressor uit is)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/add9kx2KqjGlKXNRRMI4147cgP4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E0L6mEyUTGKzgKBRg100G1DC.jpg?f=fotoalbum_large

Ik weet niet wat 15:12 doet..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ITKXH0Fh5fDEHWT4bqi3fd8BuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sIj7ITY1vCkKzaO9lSFBZm7z.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 15:28 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Bij mij ging de pomp alleen elke dag een paar minuten aan toen de verwarming nog uit stond. Maar toen was het buiten nog warm dus dat is waarschijnlijk om te voorkomen dat de pomp vast gaat zitten en heeft niets met vorstbeveiliging te maken.

Ik ben benieuwd of je die 50W kan linken aan de pomp en de buiten temperatuur.

Die 15.12 heeft volgens mij met de ontdooicyclus te maken. Dat werkt bij mij gewoon en dan zie ik ook het ontdooi pictogram op het display.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Ik kan helaas niet verder terug kijken maar het lijkt er wel op (pomp aan bij lage temp, onder 6°?)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmDOx_A94n1kriyIN0WCH89IoIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bn7gVvsY7zRw70uRhTZFbvqa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYgpowYmTq98HNJuRiPFWphDEcY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/efCT2UmSaNx5TOKQLGqOZa6t.jpg?f=fotoalbum_large

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fe1zWxocG1VOjYe1VrrUuxwBoHs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LjDH7ratoPtmVRTSfWmGxlFt.jpg?f=fotoalbum_large

Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:26:
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.[Afbeelding]

Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?
Komt me niet bekend voor. Lijkt op een temperatuur sensor. Is het niet Thermistorkabel T5?

[ Voor 10% gewijzigd door dotternetta op 23-11-2025 22:58 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Nee, het is geen temperatuur sensor. De weerstand blijft 118 ohm ook als ik het ding warm maak.
Het staat ook niet vermeld in de leverings omvang in de handleiding.

Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 07:24:
Nee, het is geen temperatuur sensor. De weerstand blijft 118 ohm ook als ik het ding warm maak.
Het staat ook niet vermeld in de leverings omvang in de handleiding.

Ik heb inmidddels de vraag over de antivries beveiliging neergelegd bij de leverancier (Warmteservice) die het doorspelen naar Bosch Nefit. Hopelijk komen die snel met een oplossing want anders zit ik met een onbruikbare WP zodra het gaat vriezen.
Hou ons op de hoogte aub

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 12-12 17:13
dat zwarte kabeltje heb ik inderdaad ook. Ik was in de veronderstelling dat dat de t1 meter was die je buffervat moet als je die gebruikt. Hier geen buffervat dus ook niet aangesloten.
Je hebt alleen heel wat uurtjes geen warmte nodig zeg je, zou je je klimaatcurve dan niet wat lager zetten voor een hogere cop?

Als je zoekt op info over de midea staat er toch echt dat dit een 10k sensor is...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kC2WrnhC-RPcdwQpwEyd1u01094=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/j8IYEOzm3KprslMubkiNVOE8.png?f=user_large

[ Voor 211% gewijzigd door H3nk1960 op 24-11-2025 09:32 ]

Bosch 2000AWF


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
H3nk1960 schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:17:
dat zwarte kabeltje heb ik inderdaad ook. Ik was in de veronderstelling dat dat de t1 meter was die je buffervat moet als je die gebruikt. Hier geen buffervat dus ook niet aangesloten.
Je hebt alleen heel wat uurtjes geen warmte nodig zeg je, zou je je klimaatcurve dan niet wat lager zetten voor een hogere cop?
Dat kabeltje op jouw foto is niet hetzelfde als wat ik heb. Bij mij is alleen een kabeltje met een stukje krimpkous over het eind. Er zit ook geen connector aan.

Ik gebruik nu de standaard curve 3. Dat zou ik kunnen veranderen, maar als het daarvan afhangt dan wordt het wel een heel gevoelige balans om te zorgen dat de WP niet bevriest. Die antivriesfunctie hoort gewoon te werken en om een of reden doet ie dat bij mij niet.
Dus ik wil het gewoon opgelost hebben.

De reden dat de WP zo lang uit blijft heeft overigens direct te maken met de hysterese die je niet lager dan 1gr.C kan instellen.

Werkt de antivries functie bij jou wel en zie je dan het antivries pictogram op het scherm?

[ Voor 14% gewijzigd door Binderman op 24-11-2025 09:37 ]


  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 12-12 17:13
Ik gebruik zelf curve 9 en zit handmatig een beetje te schuiven zodat hij net niet constant aanstaat. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik gister door een fout in mijn shelly tussen 03:00 en 09:00 geen warmtevraag heb gehad maar dat mijn vorstkleppen ook niet aan zijn gegaan. lengte van mijn buizen is ongeveer 2.5m waarbij het laatste stuk niet geisoleerd is. Ik sliep alleen dus heb geen antivries pictogram gezien...

die hysterese klopt inderdaad. Ik snap echt niet dat ze het voor elkaar krijgen om zo'n waardeloze thermostaat in de binnenunit zetten. Mijn oude t6 staat er nu weer aan in volle tevredenheid. Er zit een shelly aan met timerfunctie dat hij minimaal drie uur loopt. in de praktijk werkt dat heel mooi.

[ Voor 26% gewijzigd door H3nk1960 op 24-11-2025 09:39 ]

Bosch 2000AWF


  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Volgens de handleiding van een Midea warmtepomp gaan freezing protection aan onder deze omstandigheid:
eating mode, if the outdoor temperature falls below 3°C and either the water side heat exchanger water inlettemperature or water side heat exchanger water outlet temperature are below 25°C, the water side heat exchangerelectric heater turns on.
Dus als het water in de unit nog boven de 25 graden is zal die niets doen.

Volgens mij heb ik die van mij wel eens de pomp aan zien zetten rond het vriespunt.

  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:11:
Volgens de handleiding van een Midea warmtepomp gaan freezing protection aan onder deze omstandigheid:

[...]

Dus als het water in de unit nog boven de 25 graden is zal die niets doen.

Volgens mij heb ik die van mij wel eens de pomp aan zien zetten rond het vriespunt.
Ok, maar als de WP 24 uur uit staat en de buitentemperatuur is rond het vriespunt dan kan het water in de unit onmogelijk nog 25gr.C zijn.

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Pompt die niet met enige regelmatig water rond? Mijn Midea doet dat volgens mij iedere 6 uur even, zelfs bij geen warmtevraag.

  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 12:03:
Pompt die niet met enige regelmatig water rond? Mijn Midea doet dat volgens mij iedere 6 uur even, zelfs bij geen warmtevraag.
Nee, dat is dus precies het probleem. Hij doet dat 1 keer per etmaal maar dat deed ie ook al toen het buiten nog warm was. Dus dat is waarschijnlijk om te zorgen dat de pomp niet vast gaat zitten.

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Dat is wel vaag dan, dan zou Bosch dat wel hebben (laten) aanpassen. Zover ik weet is het niet een instelling om het vaker te doen, in ieder geval niet in mijn unit. Zou me niets verbazen als door deze verandering dit per ongeluk het gevolg is.

  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:03:
Dat is wel vaag dan, dan zou Bosch dat wel hebben (laten) aanpassen. Zover ik weet is het niet een instelling om het vaker te doen, in ieder geval niet in mijn unit. Zou me niets verbazen als door deze verandering dit per ongeluk het gevolg is.
Ik kan iig nergens vinden dat je het zelf ergens moet instellen. Maar als het alleen in de software zit dan zou iedereen het probleem moeten hebben.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:21:
[...]

Ik kan iig nergens vinden dat je het zelf ergens moet instellen. Maar als het alleen in de software zit dan zou iedereen het probleem moeten hebben.
Misschien draai je nog op een oudere versie. Heb je wel energie analyse?

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
dotternetta schreef op maandag 24 november 2025 @ 15:25:
[...]


Misschien draai je nog op een oudere versie. Heb je wel energie analyse?
Ik heb precies dezelfde software versie als jij.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
@Binderman

De monoblock staat uit sinds 10 uur. Alle pompen staan uit volgens de parameters, maar ik zie een verbruik van 42 W. Het is nu 3°C.

Ik zal TW_O en I in de gaten houden. Ik denk dat de pomp draait en de boel warm houdt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDonmy9Oqu16ATtYE4EkfNtTjL8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ClRrPTzcwFcoTzDCWu8nFBPT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/smJdDl-i8LnI1Bw_09JbdnWnnqA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nmBBPBk5mChC8pVbIQFSESSQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JiiLbBTFHDmXPFZI3un5J4nuuSc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ygFN6Y0qWrzYwGQOexjUFBKR.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m0_P0ojhALrwIVyqAOrjDjcVhAw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9422OA4RyFadYa9xVYv8kVun.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rt29nfnGv-gzh7bhDg3XDpYDJNE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aTOh6ZTP0BIvCOAh546TDEL2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxmt_kaN6lSwJ21AH3CZ3B11xh0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pdlhJ0DOvfkYYaicJTVJeS3l.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNZYZqszleb52WduZc2qjHGog40=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f5ktUVSGfCxu13JTHHbi8BE9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LXjifgg9UJ8NEPqC1Id9aQitAPs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eUkkdRRyJ7BzopVS4FBNO325.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q_CCi8xDk_ZE8NsQBYSn7-ZIXDQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5TmJJX7pNYH6I5G7VmcfzuZU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-QyJicIAoDfSF4gan-R8J3H8k4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hpXpgK2ZA0di4xpxSm3O4XBM.jpg?f=fotoalbum_tile
Je kan ook zien dat de pomp een tijdje niet heeft gedraaid:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfg-M3nmr6Y9K0ktchLq53yEgJk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9Z0gU4I9En49sXWSLDS0sL6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 18:26 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Waarschijnlijk carterverwarming zodat die dat niet eerst hoeft te doen als er ineens warmtevraag is.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
ErnstvV schreef op maandag 24 november 2025 @ 18:16:
Waarschijnlijk carterverwarming zodat die dat niet eerst hoeft te doen als er ineens warmtevraag is.
Ja, dat zou ook kunnen! Weer wat geleerd

[ Voor 7% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 20:03 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Kan je dan ook horen dat de pomp af en toe draait door het water wat door de leiding stroomt?
Bij mij geeft ie nu TW-O=10C en TW-I=8C aan terwijl het buiten 7gr C is. Dat vind ik vreemd want de WP is vandaag niet aan gegaan en ik heb de pomp ook niet gehoord. Dus dan zou je verwachten dat die temperaturen ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur.
Misschien is de TW-O sensor niet goed en geeft die een te hoge temperatuur aan waardoor de antivries beveiliging te laat aktief word.

Ik kan nu niet veel testen want het is hier nu 7gr.C buiten.

[ Voor 17% gewijzigd door Binderman op 24-11-2025 22:36 ]


  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 14:40
Binderman schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:30:
Kan je dan ook horen dat de pomp af en toe draait door het water wat door de leiding stroomt?
Bij mij geeft ie nu TW-O=10C en TW-I=8C aan terwijl het buiten 7gr C is. Dat vind ik vreemd want de WP is vandaag niet aan gegaan en ik heb de pomp ook niet gehoord. Dus dan zou je verwachten dat die temperaturen ongeveer gelijk zijn aan de buitentemperatuur.
Misschien is de TW-O sensor niet goed en geeft die een te hoge temperatuur aan waardoor de antivries beveiliging te laat aktief word.

Ik kan nu niet veel testen want het is hier nu 7gr.C buiten.
Die 40W is constant. Ik zal proberen of ik binnen iets kan horen stromen. De WP staat op het platte dak 6,5m hoog, daar kruip ik nu niet meer heen :)

Edit: ik hoor niets maar ik hoor nooit water stromen. De thermometer op de leiding zegt ook 18°, ik heb het vermoeden dat er een pomp draait, maar kan het (nog) niet aantonen.

[ Voor 9% gewijzigd door dotternetta op 24-11-2025 23:28 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
dotternetta schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:04:
[...]


Die 40W is constant. Ik zal proberen of ik binnen iets kan horen stromen. De WP staat op het platte dak 6,5m hoog, daar kruip ik nu niet meer heen :)

Edit: ik hoor niets maar ik hoor nooit water stromen. De thermometer op de leiding zegt ook 18°, ik heb het vermoeden dat er een pomp draait, maar kan het (nog) niet aantonen.
Maar als de pomp draait geeft ie dat toch ook aan op het display met een pictogram.

  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 12-12 17:13
Dat hoeft niet per se denk ik... Je hebt wel echt een lastig probleem! ik hoop dat je er uit komt. Loggen via de modbus zou kunnen zorgen dat je wat meer kan zien wat de unit nou doet... maar dan maak je er wel echt een uitgebreid hobbyproject van.

Bosch 2000AWF


  • Baggeraar
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09-12 21:51

Baggeraar

Wat een gebagger..

Binderman schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:26:
Bij mijn WP zat ook nog dit ding bijgeleverd wat nergens in de handleiding terug te vinden is.[Afbeelding]

Het is volgens mij geen temperatuur sensor want de weerstand is 118 ohm en die veranderd niet als ik het warm of koud maakt.
Zat dit er bij jou ook bij en weet jij wat je er mee moet?
Eindweerstand voor een RS-485 of CAN communicatie wellicht? dat is standaard 120ohm namelijk.

  • Binderman
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 02-12 12:08
Baggeraar schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:16:
[...]

Eindweerstand voor een RS-485 of CAN communicatie wellicht? dat is standaard 120ohm namelijk.
Dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn dan. Maar daar heb ik dan niet veel aan.
Pagina: 1 2 3 Laatste