Aardlek valt sporadisch uit, hoe vind ik de oorzaak?

Pagina: 1 2 3 Laatste
Acties:

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 20-10 22:16
FreddyJay schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 07:12:
Gezien de titel:

In ons nieuwbouwhuis (opgeleverd in november 2025) bleken meerdere lichtschakelaars verkeerd gekoppeld aan de bijbehorende lichtpunten. Het probleem zat niet in de schakelaars zelf, maar in afzonderlijke verkeerd aangesloten draden. Hierdoor ontstond een lekstroom, waardoor de aardlekschakelaar continu uitschakelde.
Dat is uitermate slordig. Als dat nieuwbouw is dan zou ik de aannemer aansprakelijk stellen en verlangen dan de volledige woning opnieuw bedraad wordt. Haal alles er maar uit en doe het maar opnieuw.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:54
Bvanham schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 17:59:
Waarom zou je een CV ketel aan een Google Nest willen hangen ???
Om de verwarming aan te sturen denk ik :+

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Bvanham
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 22:46
Ik bedoel meer hoe dan ? een Google Nest koppel je niet fysiek aan een apparaat maar altijd draadloos. Waarom zou dit een probleem veroorzaken, ik verwacht meer dat TS een knullige elektricien is die iets niet goed aangesloten heeft maar daar komen geen details meer uit.

  • Agent47
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 23:04

Agent47

I always close my contracts.

Deze man is 3 jaar bezig. Zijn huis staat nog en hij heeft nog steeds niemand laten langskomen.
Ik kan TS nu al 2 bedrijven aangeven die wel even naar OV rijden om te kijken. Zelf heeft hij de Google Skills in ieder geval niet. Echt ongekend dat dit topic zo lang mag openblijven.

On Tuesday nights, we get fucked up and throw apples at joggers.


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:44
enorme update en graag advies of uitleg nodig.
  1. stroom is in kaart wat een helse klus was dat en ben nog niet tevreden daarover. Ik heb alleen helaas niet de kap van de meterkast afgekregen dat is te gevaarlijk binnenkort komt er iemand langs die dit nog voor mij in kaart brengt.
  2. Ik heb een stroom meter die lekkage meet gebouwd in een kastje dat is stroom stopcontact naar kastje, kastje naar bijvoorbeeld waterkooker en tussen het stopcontact en het kastje zit nog een schakelaar die lekkage kan opwekken en als het goed is bij 10ma de stroom erafhaalt.
  3. Er kwam een persoon van een bedrijf langs om de kachel te testen hij deed een paar keer de kachel aan en uit, en boem aardlek 2 eruit.
Nu mijn vragen:
  1. waarom is de aardlek2 eruit gegaan dat kastje in punt 2 staat ingesteld op 5ma lekkage switch omzetten, ik had verwacht dat of het 10ma adaptertje de stroom eraf deed of mijn stroommeter. Waarbij de aardlek 2 gewoon ingeschakeld blijft? Of is dit een electrisch regel in de natuurkunde of de aardlek?
  2. Waarom als ik zelf de kachel aan en uit doe meer dan 5x op een dag om te testen gebeurde er niets. Waarom wel toen de kachel man er was?
Wat is mijn vervolg stap:
  1. de persoon die de kap eraf haalt en foto maakt hier delen
  2. ik wil een megger of soortgeljk apparaat halen en dan de kachel doormeten, de man van de kachel wist hier niks van en wou dit ook niet doen hij zei ik ben geen electricien ik zei ik wil je best ook voor betalen apart als je dit even voor mij checkt.
  3. de megger instructies vanlezen, kachel van stroom af en dan 1000v erdoor heen sturen en kijken of de weerstand laag is?
Nog ander advies?

Ik hoop echt dat het een kachel issue is die verouderd is en bij bepaalde situaaties voor gevaarlijke lekkage zorgt maar dan is in ieder geval de oorzaak gevonde..

  • Cheezus
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:25

Cheezus

Luiaard

1) een apparaatje ergens in een stopcontact weet/meet niets van die kachel op een andere locatie.
2) toeval

Vervolgstap is nog steeds: laat er iemand naar kijken die er verstand van heeft.
Maar je mag ook gewoon je megger op van alles zetten en hier komen terugkoppelen hoe dat is verlopen :w

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:54
Wat gaat de ''kachelman'' nu doen? Of geeft hij de schuld aan de installatie?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:44
Cheezus schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 18:59:
1) een apparaatje ergens in een stopcontact weet/meet niets van die kachel op een andere locatie.
2) toeval

Vervolgstap is nog steeds: laat er iemand naar kijken die er verstand van heeft.
Maar je mag ook gewoon je megger op van alles zetten en hier komen terugkoppelen hoe dat is verlopen :w
Bedoel je Megger op de kachel?

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:44
Jim423 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 19:59:
Wat gaat de ''kachelman'' nu doen? Of geeft hij de schuld aan de installatie?
De kachel man zei: reset de aardlek Dan test ik verder en toen was de kachel goed en ging hij weg?

Maar hij kijkt niet electrisch erna?