Hoe doe ik dat en is dat veilig?
Als ik een groep uitzet en Dan met de insulation meter daarop meet. Is dat oke en veilig?
De link van eleshop is een ac DC type.
Kan ik daar Dan losse dc apparaten mee testen bijvoorbeeld:
Mobile phone
Een usb adapter
Een usb drive
Dat is DC stroom toch?
Als ik een groep uitzet en Dan met de insulation meter daarop meet. Is dat oke en veilig?
De link van eleshop is een ac DC type.
Kan ik daar Dan losse dc apparaten mee testen bijvoorbeeld:
Mobile phone
Een usb adapter
Een usb drive
Dat is DC stroom toch?
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.
Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.
Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
Waarom kan je telefoon dood gaan Dan?devriesjande schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.
Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
Omdat je meet met een spanning van 500 of 1000 Volt. Daar kan de electronica slecht tegen.
is het niet zo dat, je gerust 1000v met de megger door een teleloon dc punten kan sturen zolang er maar haast geen ampere achter zit of heel laag stroom.
Want na mijn begrip test je hiermee of een lijn nog goed is, dus je stopt 1000v erin en dat apparaat meet geen weerstand of heel laag dus een goede directe verbinding?
Of waarvoor dient het anders?
Volgens mij test het dus of een lijn goed is en geen oneindige weerstand heeft of juist weerstand heeft.
Want na mijn begrip test je hiermee of een lijn nog goed is, dus je stopt 1000v erin en dat apparaat meet geen weerstand of heel laag dus een goede directe verbinding?
Of waarvoor dient het anders?
Volgens mij test het dus of een lijn goed is en geen oneindige weerstand heeft of juist weerstand heeft.
Nee, dat bestaat niet. Je mist gewoon basis kennis van elektrotechniek. Dat is niet erg maar neem het advies dan ten harte om niet zelf aan een installatie te prutsen. Je kan een hoop schade aan apparatuur of jezelf veroorzaken als je niet weet wat je aan het doen bent..
Misschien is dit het antwoord?
Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.
Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P
2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma
De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.
De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.
Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.
Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars
Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?
De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.
Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat
Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?
Welke airco heb je? model/tech specificaties?
Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.
Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P
2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma
De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.
De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.
Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.
Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars
Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?
De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.
Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat
Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?
Welke airco heb je? model/tech specificaties?
Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
[ Voor 29% gewijzigd door lotje1 op 24-05-2025 06:07 ]
Als je naar de codering onder de hoofdschakelaar kijkt is dit waarschijnlijk van oorsprong een 1 fase kast. En later, misschien bij het plaatsen van de aardlekautomaat, omgebouwd naar 3 fasen.
Het is waarschijnlijk een super simpele oorzaak waar nu al tig reacties over en weer van komen omdat TS de ballen verstand heeft van stroom/elektra.
In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.
In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.
Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.
In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.
Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
Wat bedoel je met nul gescheiden in de groepen?Technician- schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:45:
Het is waarschijnlijk een super simpele oorzaak waar nu al tig reacties over en weer van komen omdat TS de ballen verstand heeft van stroom/elektra.
In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.
In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.
Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Soms zit er ergens een verbinding tussen de nul, in de nieuwe situatie tussen 2 verschillende groepen.
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik zal alles zo doorlezen en de kap eraf halen.
Ik zit wel te denken om een electricien te laten komen..
Dan als hij of zij wat vindt, dan zal ik hier updaten.
De eleshop inuslatietester skip ik voor nu, hoewel ik het wel gaaf vindt om te leren en het te proberen.
Maar teveel ellende als de airco uit moet, want als de airco uitgaat dan moet er een airco tech komen om het weer aan te zetten. Blijkbaar kunnen wij dat niet zelf geen idee waarom.
Ik zit wel te denken om een electricien te laten komen..
Dan als hij of zij wat vindt, dan zal ik hier updaten.
De eleshop inuslatietester skip ik voor nu, hoewel ik het wel gaaf vindt om te leren en het te proberen.
Maar teveel ellende als de airco uit moet, want als de airco uitgaat dan moet er een airco tech komen om het weer aan te zetten. Blijkbaar kunnen wij dat niet zelf geen idee waarom.
Groepenkast vervangen:
220 x 330
1 hoofdschakelaar 4P/40A
2 Aardlekschakelaar 2P/40A/0.03
6 Groepen 16A
1 alamat c20 groep Airco
1 aparte groep B16 Garage
Dit staat op de rekening, ook nog groepenkast is voorbereidt voor zonne collectoren.
220 x 330
1 hoofdschakelaar 4P/40A
2 Aardlekschakelaar 2P/40A/0.03
6 Groepen 16A
1 alamat c20 groep Airco
1 aparte groep B16 Garage
Dit staat op de rekening, ook nog groepenkast is voorbereidt voor zonne collectoren.
Hoe test ik ditJim423 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 11:35:
Soms zit er ergens een verbinding tussen de nul, in de nieuwe situatie tussen 2 verschillende groepen.
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
Dat hoef je niet te testen.
Als er twee nuladers van verschillende groepen verbonden zijn dan zou er veel vaker een aardlekschakelaar uitschakelen.
Jouw probleem is het uitschakelen van groep 10.
Dan zit er ergens rottigheid in die groep.
Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Als er twee nuladers van verschillende groepen verbonden zijn dan zou er veel vaker een aardlekschakelaar uitschakelen.
Jouw probleem is het uitschakelen van groep 10.
Dan zit er ergens rottigheid in die groep.
Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Er is geen aardlek te weinig. Hij heeft 8 installatie automaten van B16 10kA. Verdeeld over 2 aardleks 40A/2P/30mA . Daarnaast zit er een aardlekautomaat C20/2P/30mA. Gevoed door een hoofdschakelaar 4P/40A die waarschijnlijk op alle drie de fase is doorverbonden. Wat hij moet doen is met een megger de iso weerstand meten. De Airco kan hij gewoon spannings vrij maken.lotje1 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 02:59:
Misschien is dit het antwoord?
Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.
Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P
2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma
De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.
De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.
Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.
Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars
Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?
De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.
Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat
Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?
Welke airco heb je? model/tech specificaties?
Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
Eens met het eerste, maar een megger is een merknaam en van isolatieweerstandmeters (megger toevallig) bestaan er ook meters waarmee je met lagere spanning kunt meten. Ik heb jarenlang gevaren en gebruikten ze regelmatig om aardfouten te vinden in ons automatiseringssysteem.devriesjande schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.
Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
https://www.euro-index.nl/images/products/1006-738-0.jpg
Een Megger is inderdaad een merk. Maar je hebt ook isolatie weerstand meters van Fluke bijvoorbeeld. Een E-installatie moet je spanningsloos en zonder of uitgeschakelde apparatuur doormiddel van een werkschakelaar gemeten worden met een spanning van 1000 voltAntonl91 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:09:
[...]
Eens met het eerste, maar een megger is een merknaam en van isolatieweerstandmeters (megger toevallig) bestaan er ook meters waarmee je met lagere spanning kunt meten. Ik heb jarenlang gevaren en gebruikten ze regelmatig om aardfouten te vinden in ons automatiseringssysteem.
https://www.euro-index.nl/images/products/1006-738-0.jpg
Je hebt het denk ik over een standaard voor het meten van de bekabeling? Want dat is verder niet zo relevant voor het opsporen van een aard fout in elektrische apparatuur (230V).Jessez schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:45:
[...]
Een Megger is inderdaad een merk. Maar je hebt ook isolatie weerstand meters van Fluke bijvoorbeeld. Een E-installatie moet je spanningsloos en zonder of uitgeschakelde apparatuur doormiddel van een werkschakelaar gemeten worden met een spanning van 1000 volt
Daar kun je gewoon 250 volt voor gebruiken en dan moet de werkschakelaar juist aanblijven staan en je moet in gedachten houden dat sommige delen van het apparaat misschien geen verbinding hebben met wat je meet. Als je bijvoorbeeld de bekabeling naar een motor meet, met een relais ertussen dan moet je ná het relais meten, maar datzelfde geld voor een verwarmingelement in een oven. Als die door een thermostaat gescheiden is kan de isolatiemeter oneindig aangeven terwijl de weerstand naar aarde bij wijze van 0MOhm kan zijn.
klopt van die aardlekautomaat, dat had ik er als edit al bijgezetJessez schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 17:44:
[...]
Er is geen aardlek te weinig. Hij heeft 8 installatie automaten van B16 10kA. Verdeeld over 2 aardleks 40A/2P/30mA . Daarnaast zit er een aardlekautomaat C20/2P/30mA. Gevoed door een hoofdschakelaar 4P/40A die waarschijnlijk op alle drie de fase is doorverbonden. Wat hij moet doen is met een megger de iso weerstand meten. De Airco kan hij gewoon spannings vrij maken.
Evengoed laat ik het verhaal er wel staan, mijn eerste gedachte hierin was dan wel fout, maar wellicht brengt het anderen op ideeën.
Antwoord geven op mijn vraag. Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Volgens mij heb ik dat al eens gedaan,devriesjande schreef op zondag 25 mei 2025 @ 10:15:
Antwoord geven op mijn vraag. Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Maar ik heb nog niet alles van groep 10 in kaart, het is lastig te pinpointen.
maar nassen, consoles, 3d printer , lampen, usb laders, etc van alles.
Als ik dit vandaag bestel of aankomende week.
UT501A LCD Digitale Isolatie Multimeter Isolatie Tester Meter Megohmmeter
De airco schakelaar toch omzet i.v.m. komende week niet zo warm?
Kan ik dan wat testen doen voor ons om factoren of mogelijkheden uit te gaan sluiten?
Zolang ik de hoofschakelaar uitzet en zorg dat mijn handen alleen de geisoleerde meet draden vasthou dan is het niet zo gevaarlijk toch?
Oftwel: raden jullie mij nu aan om zon apparaatje te bestellen zodat ik kan meten.
Hoewel ik dus ook las over de relais met een keuken oven , dat heb ik denk ik wel?
Maar kan ik niet alleen eerst groep 10 bijvoorbeeld meten?
Ik ben wel bang dat bij de begin van electriciteit aanleggen en het bouw van het huis misschien inderdaad wel groepen zijn doorverboden ofzoiets?
Want op groep 10 zit ook bepaalde apparatuur dat helemaal beneden staat, terwijl er ook op zolder apparaatuur op groep 10 zit kwam ik achter.
Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
Hoewel ik dus ook las over de relais met een keuken oven , dat heb ik denk ik wel?
Maar kan ik niet alleen eerst groep 10 bijvoorbeeld meten?
Ik ben wel bang dat bij de begin van electriciteit aanleggen en het bouw van het huis misschien inderdaad wel groepen zijn doorverboden ofzoiets?
Want op groep 10 zit ook bepaalde apparatuur dat helemaal beneden staat, terwijl er ook op zolder apparaatuur op groep 10 zit kwam ik achter.
Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
R.G schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:28:
[...]
Volgens mij heb ik dat al eens gedaan,
Maar ik heb nog niet alles van groep 10 in kaart, het is lastig te pinpointen.
Sorry maar dit is de laatste keer dat ik reageer.R.G schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:30:
Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
We draaien in cirkels. Je begint nu weer over de aanschaf van een megger. Dit terwijl je totaal niet begrijpt hoe je met dat ding moet werken.
Op 15 mei zeg je dat alles in kaart is gebracht.
Als ik dan vraag wat er op groep 12 aangesloten zit dan weet je dat niet.
En als ik lees dat 'de kabel in de muur is gesmolten' dat kan ik je maar één advies geven: Bel een professionele installateur.
Even met gpt gepraat.
Zegt dat ik de insultatie tester absoluut niet op een TV, Nas of pc Kan aansluiten dat zal het circuit smelten?
Ik vraag door en Dan komt dit antwoord?
Dat je Wel elk apparaat afzonderlijk Kan testen ?
Zie antwoord hieronder?
Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is
Dit ziet er niet gevaarlijk en moeilijk uit.
Toch maar bestellen Dan? Want issue is nog steeds aanwezig. Het is echt een spontane uitvalt soms duur het uren soms maanden..
U kunt de Uni-T UT511 isolatieweerstandstester heel goed gebruiken om de oorzaak van het uitvallen van uw aardlekschakelaar te vinden. Dit is precies waar het apparaat voor is ontworpen.
Een aardlekschakelaar valt uit bij een lekstroom, oftewel stroom die via een ongewenste weg naar de aarde weglekt. De Uni-T UT511 is het perfecte hulpmiddel om deze lekkage te vinden door de isolatieweerstand te meten.
Waar u de tester op los kunt laten
Je kunt de tester op de volgende plaatsen in je elektrische installatie gebruiken om de oorzaak te vinden:
* Elektrische apparaten: Dit is vaak de meest voorkomende oorzaak. Trek de stekkers van alle apparaten die op de betreffende groep zitten uit het stopcontact. Denk aan de wasmachine, vaatwasser, koelkast, oven, magnetron, waterkoker, en buitenverlichting. Test elk apparaat afzonderlijk. Vaak is de isolatie van een ouder apparaat, of een apparaat dat vochtig is geworden (bijvoorbeeld in een schuur of kelder), de boosdoener.
* Kabels en bedrading: De elektrische bedrading in muren of plafonds kan beschadigd zijn, bijvoorbeeld door veroudering, vocht of een boor die een leiding heeft geraakt. Je kunt de isolatieweerstand van de bedrading van een groep meten nadat je alle apparaten en verlichting hebt losgekoppeld.
* Stopcontacten en schakelaars: Soms kan er in een stopcontact of schakelaar een isolatiefout zitten, bijvoorbeeld door vocht of een beschadigd draadje.
Hoe u de fout opspoort
Een veelgebruikte methode is de zogenaamde 'uitsluitingsmethode':
* Schakel de spanning uit: Schakel de stroom van de betreffende groep(en) die achter de aardlekschakelaar zitten volledig uit.
* Koppel alles los: Haal de stekkers van alle apparaten van de betreffende groep uit de stopcontacten en draai de zekeringen van de lampen eruit.
* Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is. Als u niet gekwalificeerd bent, schakel dan altijd een professionele elektricien in. Zij hebben de kennis, ervaring en de juiste gereedschappen om dit op een veilige manier uit te voeren.
Zegt dat ik de insultatie tester absoluut niet op een TV, Nas of pc Kan aansluiten dat zal het circuit smelten?
Ik vraag door en Dan komt dit antwoord?
Dat je Wel elk apparaat afzonderlijk Kan testen ?
Zie antwoord hieronder?
Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is
Dit ziet er niet gevaarlijk en moeilijk uit.
Toch maar bestellen Dan? Want issue is nog steeds aanwezig. Het is echt een spontane uitvalt soms duur het uren soms maanden..
U kunt de Uni-T UT511 isolatieweerstandstester heel goed gebruiken om de oorzaak van het uitvallen van uw aardlekschakelaar te vinden. Dit is precies waar het apparaat voor is ontworpen.
Een aardlekschakelaar valt uit bij een lekstroom, oftewel stroom die via een ongewenste weg naar de aarde weglekt. De Uni-T UT511 is het perfecte hulpmiddel om deze lekkage te vinden door de isolatieweerstand te meten.
Waar u de tester op los kunt laten
Je kunt de tester op de volgende plaatsen in je elektrische installatie gebruiken om de oorzaak te vinden:
* Elektrische apparaten: Dit is vaak de meest voorkomende oorzaak. Trek de stekkers van alle apparaten die op de betreffende groep zitten uit het stopcontact. Denk aan de wasmachine, vaatwasser, koelkast, oven, magnetron, waterkoker, en buitenverlichting. Test elk apparaat afzonderlijk. Vaak is de isolatie van een ouder apparaat, of een apparaat dat vochtig is geworden (bijvoorbeeld in een schuur of kelder), de boosdoener.
* Kabels en bedrading: De elektrische bedrading in muren of plafonds kan beschadigd zijn, bijvoorbeeld door veroudering, vocht of een boor die een leiding heeft geraakt. Je kunt de isolatieweerstand van de bedrading van een groep meten nadat je alle apparaten en verlichting hebt losgekoppeld.
* Stopcontacten en schakelaars: Soms kan er in een stopcontact of schakelaar een isolatiefout zitten, bijvoorbeeld door vocht of een beschadigd draadje.
Hoe u de fout opspoort
Een veelgebruikte methode is de zogenaamde 'uitsluitingsmethode':
* Schakel de spanning uit: Schakel de stroom van de betreffende groep(en) die achter de aardlekschakelaar zitten volledig uit.
* Koppel alles los: Haal de stekkers van alle apparaten van de betreffende groep uit de stopcontacten en draai de zekeringen van de lampen eruit.
* Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is. Als u niet gekwalificeerd bent, schakel dan altijd een professionele elektricien in. Zij hebben de kennis, ervaring en de juiste gereedschappen om dit op een veilige manier uit te voeren.
Echt he,
moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !
Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.
Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?
Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !
Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.
Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?
Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
Console Guy
Je bent hier al 2 jaar mee aan het kloten en bent nog geen stap verder gekomen. Waarom wil je niet iemand inschakelen om hiernaar te kijken en je probleem structureel op te lossen?
Sorry hoor.
Een tv met een megger te lijf gaan?
Een tv is vrijwel altijd een dubbel geïsoleerd apparaat. Hoe denk je dat daar een aardlek in kan ontstaan?
Een tv met een megger te lijf gaan?
Een tv is vrijwel altijd een dubbel geïsoleerd apparaat. Hoe denk je dat daar een aardlek in kan ontstaan?
@R.G je maakt het ons wel heel moeilijk om je te helpen.
Je blijft maar vasthouden aan verkeerde manieren van diagnose.
Lees dit hele topic nog eens door en probeer te begrijpen wat er gezegd wordt.
Je blijft maar vasthouden aan verkeerde manieren van diagnose.
Lees dit hele topic nog eens door en probeer te begrijpen wat er gezegd wordt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?The Gamblers schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:43:
Echt he,
moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !
Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.
Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?
Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
Ik heb geen meet rapport ontvangen?
Ik hen helemaal niks van ze gekregen?
Ze hebben een nieuwe groep toegevoegd waardoor de was machine en droog trommel op een aparte groep zitten.
Blijkbaar kan je wel apparaten los testen?
Zoals een Nas, tv, koelkast?
Zie onderstaande handleiding van ut501A?
Of heb ik het mis?
Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het gebruik van de UT501A isolatieweerstandstester bij het testen van 230V-apparaten:
Voorbereiding
Zorg dat het te testen apparaat of circuit spanningsloos is en losgekoppeld van het elektriciteitsnet om electriciteitsschokken te voorkomen.
Controleer dat het apparaat volledig is ontladen om restspanning te vermijden.
Aansluiten van de testkabels
Sluit de rode meetsnoer aan op de "LINE" ingang van de UT501A.
Sluit de zwarte meetsnoer aan op de "EARTH" ingang.
Verbind de rode testkabel met het te testen apparaat (meestal aan de fasedraad).
Verbind de zwarte testkabel met het aardpunt of aardgeleider.
Instellen testspanning
Zet de functieknop van de UT501A op de juiste testspanning, bijvoorbeeld 250 V of 500 V, afhankelijk van de apparatuur.
Voor standaard 230 V apparatuur is 250 V of 500 V geschikt.
Test starten
Druk op de testknop (TEST).
De UT501A zal nu de isolatieweerstand meten en deze op het scherm tonen.
De testknop kan vergrendeld worden voor continue meten.
Aflezen resultaten
Een hoge isolatieweerstand (meestal boven enkele mega-ohms) betekent goede isolatie.
Een lage waarde (lager dan 1 mega-ohm) wijst op isolatiefouten, vocht of beschadiging.
Als het apparaat 0 ohm of een kortsluiting aangeeft, is er een ernstig isolatieprobleem
Ik denk dat ik de laatste ben die reageert aangezien je verschrikkelijk eigenwijs bent.
Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.
Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.
Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.
Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.
Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.
Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.
Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Console Guy
Oke ik GA dat doen. Maar kost dat aardig wat denk je?The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:41:
Ik denk dat ik de laatste ben die reageert aangezien je verschrikkelijk eigenwijs bent.
Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.
Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.
Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.
Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Laat een monteur 2 uur bezig, ons tarief is € 85,-- ex BTW per uur en dan nog voorrijden.
vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.
Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.
Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
Console Guy
Oke moet Ik hem dit aangeven explicit?The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:27:
Laat een monteur 2 uur bezig, ons tarief is € 85,-- ex BTW per uur en dan nog voorrijden.
vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.
Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
Kan je voor mij dit doen meneer de electronic expert:
Met je installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Nadat dit gemeten is eerste nieuwe afspraak en hier terugkoppelen?
Nee, niet zo.
Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.
Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?
Ik ben nieuwsgierig wat het was
Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.
Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?
Ik ben nieuwsgierig wat het was
Console Guy
oke ik laat het weten eerst eens een installatiebedrijf vinden.