Aardlek valt sporadisch uit, hoe vind ik de oorzaak?

Pagina: 1 2 Laatste
Acties:

  • RedPas
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14-01 08:08
Meet es de stroom die naar de aarde loopt. Zal je al wijzer van worden.
En wat ik hier boven allemaal lees over de megger aka isolatieweerstandmeter....
Dit toestel gebruik je om je installatie te testen en als je ervaring hebt kan je toestellen uitmeten...
Daarom hebben ze ook speciale meters.
Zelf heb ik een Fluke, en kan vanaf 50v metingen doen. Heb ook nog 1tje dat 10kVolt doet ;)

Hoe oud is je installatie?
Want een overactieve aardlek bestaat hoor...
Beter zou je es een aardlektester kopen
https://www.morssmitt.nl/...-aardlekschakelaar-tester
Dan kan je zelf wat verlies injecteren, als je dan start met 10mA en die vliegt er al uit...

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi


  • RedPas
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14-01 08:08
FrankHe schreef op maandag 18 december 2023 @ 20:14:
[...]

Ah ok, dank voor de verduidelijking.

Het is per definitie een goed idee om maximaal twee stekkerblokken door te koppelen in verband met de overgangsweerstand van iedere verdere verbinding.

Wanneer een specifieke combinatie doorgekoppelde stekkerblokken een probleem geeft dan zou ik het in eerste instantie in die stekkerblokken zoeken. Haal er één voor één een stekkerblok uit en zie bij welke combinatie de situatie wel stabiel is. Het stekkerblok wat op dat moment is afgekoppeld zou dan logischerwijze de boosdoener moeten zijn geweest. Een stekkerblok dat is voorzien van een overspanningsbeveiliging en / of netfilter is in staat een lekstroom te genereren.

Het enige wat een aardlekschakelaar meet is de onbalans tussen fase (L) en nul (N) en die onbalans kan verschillende oorzaken hebben. De reden dat we aardlekschakelaars gebruiken is om ons mensen te beschermen tegen elektrocutie waarbij energie vloeit tussen fase (L) en aarde (PE) met jou er tussenin. Dit geldt voor installaties die toegankelijk zijn voor leken. In een professionele / industriële (IT) omgeving zul je niet zo snel een aardlekschakelaar tegenkomen aangezien deze vorm van beveiliging in die omgeving(en) niet noodzakelijk wordt geacht. Van vakmensen mag je verwachten dat ze op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het werken met elektrische apparatuur. In huis of in een klein kantoor zou ik als het even kan wel een aardlekschakelaar blijven gebruiken.
In de industrie is dit wel beveiligd hoor, alleen dan niet op 30 of 300mA, Maar 1A of zelfs 3A is normaal.

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi


  • leecher
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11-01 15:21
Wat zit er allemaal op die stekkerblokken? Ik kan had ook 'last' van een aardlekschakelaar. De oorzaak was de combinatie van 2 flinke beeldscherm voedingen + een flinke PC voeding. Als die in hetzelfde stekkerblok zitten en ik zet het blok aan dan gaat vaak de aardlek eruit. De oplossing voor mij was een losse schakelaar voor de PC zodat niet alle 3 de voedingen gelijktijdig aangesloten worden.

Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)


  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 09:40
RedPas schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:21:
[...]

In de industrie is dit wel beveiligd hoor, alleen dan niet op 30 of 300mA, Maar 1A of zelfs 3A is normaal.
In een serverruimte ben ik zelf nog nooit aardlekschakelaars tegengekomen, wel op de wandcontactdoos waar ze de stofzuiger op aansluiten maar niet in een server rack. Zo'n rack en alles dat daar in zit is in beginsel allemaal klasse 1 (geaarde) apparatuur en dan volstaan correct gedimensioneerde kabels en zekeringautomaten. Bij een slechte spreidingsweerstand zou je nog een aardlekschakelaar kunnen toepassen maar dan doe je er denk ik beter aan om wat aardpennen bij te slaan en de aardingsweerstand omlaag te brengen.

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 09:40
In een woonhuis daarentegen doe je er verstandig aan om aardlekschakelaars te gebruiken. In Nederland is het echter niet standaard om de technische installatie van een woonhuis periodiek te keuren waardoor het zomaar kan dat een aardlekschakelaar ongemerkt defect raak met als gevolg dat die gevoelig wordt en bij het minste of geringste eruit springt of juist helemaal niet meer op lekstromen reageert. Het eerste is vervelend en het tweede kan gevaarlijke situaties opleveren. In dat geval geldt, meten is weten. Er is niets irritanter dan (schijnbaar) willekeurig trippende aardlekschakelaars.

  • arnoldus1955
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
Ik heb een klant die al maanden een gelijkaardig probleem heeft als OP, maar de elektricien is wel bijna 10x langsgeweest...

In een kleine handelszaak:
Verliesstroomschakelaar valt ca 1-2x per dag (sommige dagen niet, soms 2-3x). Nooit op dezelfde momenten, nooit voorspelbaar.
- De verliesstroomschakelaar is al een paar keer vervangen door nieuwe
- We hebben al elke dag een verschillende stroomkring uitgezet (via de respectievelijke zekering), om zo per eliminatie de stroomkring te vinden die voor problemen zorgt. Dit heeft niets opgeleverd, het blijft gebeuren ongeacht welke kring uit staat.

De elektricien en zijn medewerkers weten niet meer wat proberen.
Heeft iemand ideeën? Zijn er bedrijven die 'lekopsporing' kunnen doen voor lekstroom? Zijn er toestellen die we kunnen zetten die eventueel iets kunnen loggen, om dichter bij de oorzaak te komen?

  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 17:12
arnoldus1955 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 17:18:
Ik heb een klant die al maanden een gelijkaardig probleem heeft als OP, maar de elektricien is wel bijna 10x langsgeweest...

In een kleine handelszaak:
Verliesstroomschakelaar valt ca 1-2x per dag (sommige dagen niet, soms 2-3x). Nooit op dezelfde momenten, nooit voorspelbaar.
- De verliesstroomschakelaar is al een paar keer vervangen door nieuwe
- We hebben al elke dag een verschillende stroomkring uitgezet (via de respectievelijke zekering), om zo per eliminatie de stroomkring te vinden die voor problemen zorgt. Dit heeft niets opgeleverd, het blijft gebeuren ongeacht welke kring uit staat.

De elektricien en zijn medewerkers weten niet meer wat proberen.
Heeft iemand ideeën? Zijn er bedrijven die 'lekopsporing' kunnen doen voor lekstroom? Zijn er toestellen die we kunnen zetten die eventueel iets kunnen loggen, om dichter bij de oorzaak te komen?
Andersom werken, alles uitzetten en een dagje wachten en daarna iedere keer met 1 groep ? (bij voorkeur laten doen als je op vakantie bent ;) ). Zeker als het hele systeem oud is of niet zo heel netjes aangelegd kan ik me voorstellen dat je b.v. een lek hebt van de ene groep naar de andere. Als je er dan maar 1 van die 2 uitzet blijft het systeem op dezelfde manier afschakelen.

[removed]


  • wally1987
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 12-01 20:06
Gezien groep 10 helemaal door het huis loopt op meerdere plekken, al naar ventilatie en/of eventueel pompen op de groep gekeken?
Als de groepen er uit klappen, wat voor weer is het dan op dat moment?

Heb een vergelijkbaar probleem gehad, bleek toen de ventilatie-unit te zijn waar de kap vanaf gewaaid was en dus met regenbuien de regelaar onder water stond.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Momenteel heb ik ook nog niet de oorzaak gevonden.

Momenteel hebben we de groepen kleiner gemaakt dus een Megan Lange katrol kabel van zolder naar de woonkamer getrokken en nu de helft op een zeker andere groep gezet en dat lijkt nu nog goed te gaan.

Maar Dan nog zegt het niks want is het Dan een los apparaat dat teveel trekt en of is het nu samen opgeteld onder de 28Ma,


Nu kan ik gaan bekijken of elk apparaat dat nu bij de woonkamer groep opzit los testen.

Ik geef nog niet op als ik het weet licht ik jullie in

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
wally1987 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 21:42:
Gezien groep 10 helemaal door het huis loopt op meerdere plekken, al naar ventilatie en/of eventueel pompen op de groep gekeken?
Als de groepen er uit klappen, wat voor weer is het dan op dat moment?

Heb een vergelijkbaar probleem gehad, bleek toen de ventilatie-unit te zijn waar de kap vanaf gewaaid was en dus met regenbuien de regelaar onder water stond.
Goede ga dit zeker meenemenern

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Helaas, probleem deed vannacht weer voor.

Hoe kan ik de lekstroom op de aardlekschakelaar meten?

Is daar een tussenzet kastje voor?

Ik Wil nu uitsluiten of er Wel echt 30ma + erop staat.

Mag dat?

  • Goz3rr
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 14-01 22:22
Stroomtang om de nul- en fasedraad klemmen, de stroom die je dan meet is de lekstroom. Je zult alleen wel eentje moeten hebben die gevoelig genoeg is om kleine stromen van een paar mA kunnen meten.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Goz3rr schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:29:
Stroomtang om de nul- en fasedraad klemmen, de stroom die je dan meet is de lekstroom. Je zult alleen wel eentje moeten hebben die gevoelig genoeg is om kleine stromen van een paar mA kunnen meten.
Net gedaan meet 0,03
denk dus 3ma.

alleen dit is nu dus een moment opname, eigenlijk wil ik dit kunnen loggen en zien of er daadwerkelijk 20ma+ op komt te staan.

Experts wijzen allemaal op vocht ze hebben niks gevonden.. maar denken wel een vocht issue.


extra info:
Er zit een nest thermostat tussne de kachel en het stroom.

Gisteren avond is voor het eerst de kachel even aangezet in lange tijd niet meer aangehad.

Dit misschien een doosboener? als ik kijk naar wattage zie ik dat de kachel maar maximaal 35w heeft gebruikt en toen een daling naar 3 watt.

[ Voor 45% gewijzigd door R.G op 05-08-2024 16:39 ]


  • Goz3rr
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 14-01 22:22
R.G schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:33:

Net gedaan meet 0,03
denk dus 3ma.
0,03A is 30mA

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Excuses het is0,003

  • naarden 4ever
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:21
R.G schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:51:
Helaas, probleem deed vannacht weer voor.
Je had een zooitje apparaten toch op een haspel gezet op een andere groep? Welke groep is er nu uitgeklapt?
Hoe kan ik de lekstroom op de aardlekschakelaar meten?

Is daar een tussenzet kastje voor?

Ik Wil nu uitsluiten of er Wel echt 30ma + erop staat.
Misschien is dit een beetje een botte manier van aanpakken, maar wat nou als je een aardlekschakelaar met een lagere uitschakelwaarde op die stekkerdoos zet? Je hebt bijvoorbeeld deze aardlekschakelaar, als je nou deze tussen de stekker van de stekkerdoos en de stekkerdoos zelf plaatst, en je zet je apparaten aan, zal je snel genoeg zien of die apparaten samen al meer dan 10mA (of niet) aan lekstroom veroorzaken.

Het is niet echt een meting zoals je vraagt, maar het is wel een manier om te bepalen of er wel/niet meer dan 10mA aan lekstroom op een groep zit. Als dit je probleem is, zal deze veel sneller en vaker uitschakelen dan de aardlek in je meterkast, dat maakt het storingzoeken een heel stuk eenvoudiger.

Je zou ook de aardlekautomaat in de zekeringkast (tijdelijk) kunnen vervangen met een exemplaar met een lagere uitschakelstroom, zoals deze. Maar laat dit alsjeblieft wel doen door iemand die aan meterkasten mag sleutelen, en ga niet zelf lopen hannesen! Daarom lijkt mij de eerder genoemde optie beter geschikt.
R.G schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:33:
[...]
Er zit een nest thermostat tussne de kachel en het stroom.

Gisteren avond is voor het eerst de kachel even aangezet in lange tijd niet meer aangehad.

Dit misschien een doosboener? als ik kijk naar wattage zie ik dat de kachel maar maximaal 35w heeft gebruikt en toen een daling naar 3 watt.
Een kacheltje van 35 watt ga jij niets van merken. Een klein luchtkacheltje verbruikt al snel zo'n 600W. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar je meting van 35W is...

Heb je inmiddels nou al een schema van de groepen en welke stopcontacten daarop aangesloten zijn?

[ Voor 41% gewijzigd door naarden 4ever op 06-08-2024 09:00 ]


  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 19:26

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

naarden 4ever schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 08:53:

Een kacheltje van 35 watt ga jij niets van merken. Een klein luchtkacheltje verbruikt al snel zo'n 600W. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar je meting van 35W is...
Ik denk dat hij de CV bedoeld, een stukje elektronica en mogelijk een pomp.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


  • naarden 4ever
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 13:21
memphis schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 10:04:
[...]


Ik denk dat hij de CV bedoeld, een stukje elektronica en mogelijk een pomp.
Dat zou heel goed kunnen. Scherp, thanks!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:40

SA007

Moderator Tweaking
Denk dat dit ook ondertussen beter in DEI past dan MME.

Heb er ook een wat logischer titel van gemaakt.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
naarden 4ever schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 08:53:
[...]


Je had een zooitje apparaten toch op een haspel gezet op een andere groep? Welke groep is er nu uitgeklapt?


[...]


Misschien is dit een beetje een botte manier van aanpakken, maar wat nou als je een aardlekschakelaar met een lagere uitschakelwaarde op die stekkerdoos zet? Je hebt bijvoorbeeld deze aardlekschakelaar, als je nou deze tussen de stekker van de stekkerdoos en de stekkerdoos zelf plaatst, en je zet je apparaten aan, zal je snel genoeg zien of die apparaten samen al meer dan 10mA (of niet) aan lekstroom veroorzaken.

Het is niet echt een meting zoals je vraagt, maar het is wel een manier om te bepalen of er wel/niet meer dan 10mA aan lekstroom op een groep zit. Als dit je probleem is, zal deze veel sneller en vaker uitschakelen dan de aardlek in je meterkast, dat maakt het storingzoeken een heel stuk eenvoudiger.

Je zou ook de aardlekautomaat in de zekeringkast (tijdelijk) kunnen vervangen met een exemplaar met een lagere uitschakelstroom, zoals deze. Maar laat dit alsjeblieft wel doen door iemand die aan meterkasten mag sleutelen, en ga niet zelf lopen hannesen! Daarom lijkt mij de eerder genoemde optie beter geschikt.


[...]


Een kacheltje van 35 watt ga jij niets van merken. Een klein luchtkacheltje verbruikt al snel zo'n 600W. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar je meting van 35W is...

Heb je inmiddels nou al een schema van de groepen en welke stopcontacten daarop aangesloten zijn?
Kom er later op terug met een uitgebreidt antwoord en ja heb al veel meer in kaart en goede optie ik ga zon ding aanschaffen en dat indedaad eens testen.

Jullie horen van mij.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
edit:
nog geen tijd gehad en komende tijd ook nog niet maar heb het op de todo staan,.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Topic schopje,

Update:
Alles is in kaart gebracht.

Ik ga dit aanschaffen vandaag:
Aanrader?

https://www.eleshop.nl/un...on-resistance-tester.html

Ik ga testen of de bedrading nog in order is.
Dit is tevens ac DC dus kan Dan ook DC apparaten doormeten.

Weer viel de aardlek eruit en ook groepen.

Vreemde is / was het was zonnig 11:00 amper apparateur aan en een maximale belasting in wattage 1678 watt over alles dus meting op hoofd ader stroom bij de meterkast.

Wat mij opviel:
Ik heb aan de voordeur een slimme deurbel. Als ik op de bel druk valt het apparaat complete uit af en toe. Dan gaat de bel en meteen lampje uit en kan ik niet op nieuw drukken. Duurt Dan even. De bel loopt op ac trafo 18-21v

Vreemd? Maar heb gekeken dit was niet op het moment dat de stroom uitviel.

Het blijft raar, ook omdat ik dus groepen door heb gelust.

Daarmee bedoel ik de zolder label met een haspel op een andere groep heb gezet. Dit ging 4 maand prima tot gistern morgen....

Dus Dan lijkt dit ook een andere issue? Of is de zolder nog slechter gewoorden een apparaat daar waardoor de lek strooom nog hoger is en nu een groep wissel niet meer werkt?

Hardnekkig issue

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
R.G schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:41:
Topic schopje,

Update:
Alles is in kaart gebracht.

Ik ga dit aanschaffen vandaag:
Aanrader?

https://www.eleshop.nl/un...on-resistance-tester.html

Ik ga testen of de bedrading nog in order is.
Dit is tevens ac DC dus kan Dan ook DC apparaten doormeten.
Alles is dus in kaart gebracht, Wat zit er allemaal op de bewuste groep aangesloten?

Die 'megger'' kan behalve de isolatieweerstand ook wissel- en gelijkspanning meten.
Ik heb je topic doorgelezen. Gezien je elektrotechnische kennis lijkt het mij niet verstandig om met dit apparaat aan de slag te gaan.

[ Voor 7% gewijzigd door devriesjande op 15-05-2025 10:35 ]


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
devriesjande schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 10:16:
[...]

Alles is dus in kaart gebracht, Wat zit er allemaal op de bewuste groep aangesloten?

Die 'megger'' kan behalve de isolatieweerstand ook wissel- en gelijkspanning meten.
Ik heb je topic doorgelezen. Gezien je elektrotechnische kennis lijkt het mij niet verstandig om met dit apparaat aan de slag te gaan.
Ja van alles, consoles, PC , nas, scherm , opladers etc

Is het zo gevaarlijk Dan?

Gewoon alle apparatuur uit de sockets Halen en aardlek erop en groepen uit.

Dan meten door spanning in de stroom lijn te stoppem

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
R.G schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 11:57:
[...]


Ja van alles, consoles, PC , nas, scherm , opladers etc

Is het zo gevaarlijk Dan?

Gewoon alle apparatuur uit de sockets Halen en aardlek erop en groepen uit.

Dan meten door spanning in de stroom lijn te stoppem
Wat bedoel je met ''Dan meten door spanning in de stroom lijn te stoppem"?

Als je niet weet wat je doet dan kan je zomaar apparatuur opblazen.

Als ik lees dat niet alleen de aardlekschakelaar, maar tegelijkertijd ook groepen uitvallen, dan is er iets grondig mis met je installatie. Het is gewoon niet mogelijk dat er verschillende groepen tegelijkertijd uitvallen. Of er zitten kruisingen tussen fase en nul van verschillende groepen.
Het is vaker gevraagd, maar plaats hier eens een foto van je groepenkast.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Oke probeer ik vanavond

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Probleem:
De airco buiten unit mag niet uitgaan zit op aparte groep. Maar kan ik Dan wel de insulation tester toepassen?

Ik will het wel gaan doen, vanavond komt foto van meterkast

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
R.G schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:02:
De airco buiten unit mag niet uitgaan zit op aparte groep. Maar kan ik Dan wel de insulation tester toepassen?
Oei oei... kijk eerst even of die tester er wel tegen kan dat hij 230V ingevoed krijgt op z'n meetpennen.
Zoniet ==> dikke handschoenen en dikke rubberen zolen dragen

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15:25
zet de werk schakelaar van je airco eens uit, kijk of het dan goed blijf.

Mogelijk maakt je Airco namelijk kort sluiting.

I9-9900K | Asro Z390 PHANTOM GAMING 9 Z390 | GiBy8GB D6 RTX 2070 Windforce 8G | Corsair RM550X (2018) 550W ATX24 | Cooler Master ML120L RGB | Corsair Vengeance LPX 32 GB | NZXT H500


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
De airco zit op een aparte groep.
De airco mag niet uit want als ik dat doe, kan ik het niet meer aandoen daarvoor moet een monteur Komen blijkbaar

  • lotje1
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 01-12-2025
R.G schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:02:
Probleem:
De airco buiten unit mag niet uitgaan zit op aparte groep. Maar kan ik Dan wel de insulation tester toepassen?

Ik will het wel gaan doen, vanavond komt foto van meterkast
Is het nog gelukt met die foto?


En ben wel benieuwd, heb je bij de apparatuur op de groepen gekeken naar verbruik of aansluitwaarde?

Heb je 1 fase x40 of 3fase 3x25 (of 35)

Heb je oudere apparatuur in huis?
Heb je met een verbruiksmeter alles nagekeken op daadwerkelijk verbruik?

Je stelt ook, dat je ca. 1,5 tot 2 jaar geleden de kast hebt laten vervangen.
Zijn daarbij nog schakelaars uit de oude kast 1 op 1 naar die nieuwe kast overgezet (mogelijk omdat ze nog redelijk nieuw waren)

Dat een kast vrij nieuw is en 1,5 jaar goed gewerkt heeft is mooi. Maar geen garantie dat hij daarna nog steeds goed is. Je verwacht, dat hij nog goed is, omdat hij vrij nieuw is. Maar dat kan dan ook gelijk een blinde vlek zijn.

Is er na die 1,5 jaar een stroomstoring geweest, die een externe oorzaak had, waardoor mogelijk iets kapot is gegaan, wat nu op en af problemen geeft?
Is er gewerkt aan electra (vervangen/plaatsen van een wcd, reparatie van een stekker of wat ook maar)

Een manier om te kijken, wat bepaalde apparaten/combinaties en/of je lampen gebruiken is het uitlezen van je meter.

Heb je daar nog afwijkingen of bijzonderheden aan gezien?

Excuus als sommige vragen al gesteld zijn en/of overbodig lijken.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eyKzAhtc7cJOB15772O-pI9D3-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qkBiFnZhn1ZWIzRLH3CV9cBk.jpg?f=fotoalbum_large

Hierbij de foto

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Het zou helpen als je de kap er eerst even afhaalt.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Hoe doe ik dat en is dat veilig?

Als ik een groep uitzet en Dan met de insulation meter daarop meet. Is dat oke en veilig?

De link van eleshop is een ac DC type.

Kan ik daar Dan losse dc apparaten mee testen bijvoorbeeld:

Mobile phone
Een usb adapter
Een usb drive

Dat is DC stroom toch?

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.

Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Airco is nr 11 new erbij

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
devriesjande schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.

Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
Waarom kan je telefoon dood gaan Dan?

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
Omdat je meet met een spanning van 500 of 1000 Volt. Daar kan de electronica slecht tegen.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Ah zo

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
is het niet zo dat, je gerust 1000v met de megger door een teleloon dc punten kan sturen zolang er maar haast geen ampere achter zit of heel laag stroom.

Want na mijn begrip test je hiermee of een lijn nog goed is, dus je stopt 1000v erin en dat apparaat meet geen weerstand of heel laag dus een goede directe verbinding?

Of waarvoor dient het anders?

Volgens mij test het dus of een lijn goed is en geen oneindige weerstand heeft of juist weerstand heeft.

  • Cheezus
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:40

Cheezus

Luiaard

Nee, dat bestaat niet. Je mist gewoon basis kennis van elektrotechniek. Dat is niet erg maar neem het advies dan ten harte om niet zelf aan een installatie te prutsen. Je kan een hoop schade aan apparatuur of jezelf veroorzaken als je niet weet wat je aan het doen bent..

  • lotje1
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 01-12-2025
Misschien is dit het antwoord?

Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.

Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.

https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133

Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P

2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma

De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.

De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.

Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.

Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars

Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?

De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133


edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.

Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat

Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?

Welke airco heb je? model/tech specificaties?

Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?

[ Voor 29% gewijzigd door lotje1 op 24-05-2025 06:07 ]


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
Als je naar de codering onder de hoofdschakelaar kijkt is dit waarschijnlijk van oorsprong een 1 fase kast. En later, misschien bij het plaatsen van de aardlekautomaat, omgebouwd naar 3 fasen.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:13
Het is waarschijnlijk een super simpele oorzaak waar nu al tig reacties over en weer van komen omdat TS de ballen verstand heeft van stroom/elektra.

In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.

In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.

Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 18:26
Technician- schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:45:
Het is waarschijnlijk een super simpele oorzaak waar nu al tig reacties over en weer van komen omdat TS de ballen verstand heeft van stroom/elektra.

In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.

In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.

Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
Wat bedoel je met nul gescheiden in de groepen?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:46
Soms zit er ergens een verbinding tussen de nul, in de nieuwe situatie tussen 2 verschillende groepen.
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Ik zal alles zo doorlezen en de kap eraf halen.

Ik zit wel te denken om een electricien te laten komen..
Dan als hij of zij wat vindt, dan zal ik hier updaten.

De eleshop inuslatietester skip ik voor nu, hoewel ik het wel gaaf vindt om te leren en het te proberen.
Maar teveel ellende als de airco uit moet, want als de airco uitgaat dan moet er een airco tech komen om het weer aan te zetten. Blijkbaar kunnen wij dat niet zelf geen idee waarom.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Rekening zou ik zo checken.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Groepenkast vervangen:
220 x 330
1 hoofdschakelaar 4P/40A
2 Aardlekschakelaar 2P/40A/0.03
6 Groepen 16A
1 alamat c20 groep Airco
1 aparte groep B16 Garage

Dit staat op de rekening, ook nog groepenkast is voorbereidt voor zonne collectoren.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Jim423 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 11:35:
Soms zit er ergens een verbinding tussen de nul, in de nieuwe situatie tussen 2 verschillende groepen.
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
Hoe test ik dit

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
Dat hoef je niet te testen.
Als er twee nuladers van verschillende groepen verbonden zijn dan zou er veel vaker een aardlekschakelaar uitschakelen.
Jouw probleem is het uitschakelen van groep 10.
Dan zit er ergens rottigheid in die groep.

Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?

  • Jessez
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 11-01 14:05
lotje1 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 02:59:
Misschien is dit het antwoord?

Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.

Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.

https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133

Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P

2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma

De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.

De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.

Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.

Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars

Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?

De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133


edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.

Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat

Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?

Welke airco heb je? model/tech specificaties?

Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
Er is geen aardlek te weinig. Hij heeft 8 installatie automaten van B16 10kA. Verdeeld over 2 aardleks 40A/2P/30mA . Daarnaast zit er een aardlekautomaat C20/2P/30mA. Gevoed door een hoofdschakelaar 4P/40A die waarschijnlijk op alle drie de fase is doorverbonden. Wat hij moet doen is met een megger de iso weerstand meten. De Airco kan hij gewoon spannings vrij maken.

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-01 17:54
devriesjande schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.

Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
Eens met het eerste, maar een megger is een merknaam en van isolatieweerstandmeters (megger toevallig) bestaan er ook meters waarmee je met lagere spanning kunt meten. Ik heb jarenlang gevaren en gebruikten ze regelmatig om aardfouten te vinden in ons automatiseringssysteem.

https://www.euro-index.nl/images/products/1006-738-0.jpg

  • Jessez
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 11-01 14:05
Antonl91 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:09:
[...]

Eens met het eerste, maar een megger is een merknaam en van isolatieweerstandmeters (megger toevallig) bestaan er ook meters waarmee je met lagere spanning kunt meten. Ik heb jarenlang gevaren en gebruikten ze regelmatig om aardfouten te vinden in ons automatiseringssysteem.

https://www.euro-index.nl/images/products/1006-738-0.jpg
Een Megger is inderdaad een merk. Maar je hebt ook isolatie weerstand meters van Fluke bijvoorbeeld. Een E-installatie moet je spanningsloos en zonder of uitgeschakelde apparatuur doormiddel van een werkschakelaar gemeten worden met een spanning van 1000 volt

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-01 17:54
Jessez schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:45:
[...]

Een Megger is inderdaad een merk. Maar je hebt ook isolatie weerstand meters van Fluke bijvoorbeeld. Een E-installatie moet je spanningsloos en zonder of uitgeschakelde apparatuur doormiddel van een werkschakelaar gemeten worden met een spanning van 1000 volt
Je hebt het denk ik over een standaard voor het meten van de bekabeling? Want dat is verder niet zo relevant voor het opsporen van een aard fout in elektrische apparatuur (230V).

Daar kun je gewoon 250 volt voor gebruiken en dan moet de werkschakelaar juist aanblijven staan en je moet in gedachten houden dat sommige delen van het apparaat misschien geen verbinding hebben met wat je meet. Als je bijvoorbeeld de bekabeling naar een motor meet, met een relais ertussen dan moet je ná het relais meten, maar datzelfde geld voor een verwarmingelement in een oven. Als die door een thermostaat gescheiden is kan de isolatiemeter oneindig aangeven terwijl de weerstand naar aarde bij wijze van 0MOhm kan zijn.

  • lotje1
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 01-12-2025
Jessez schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 17:44:
[...]


Er is geen aardlek te weinig. Hij heeft 8 installatie automaten van B16 10kA. Verdeeld over 2 aardleks 40A/2P/30mA . Daarnaast zit er een aardlekautomaat C20/2P/30mA. Gevoed door een hoofdschakelaar 4P/40A die waarschijnlijk op alle drie de fase is doorverbonden. Wat hij moet doen is met een megger de iso weerstand meten. De Airco kan hij gewoon spannings vrij maken.
klopt van die aardlekautomaat, dat had ik er als edit al bijgezet ;)

Evengoed laat ik het verhaal er wel staan, mijn eerste gedachte hierin was dan wel fout, maar wellicht brengt het anderen op ideeën.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Wat nu? 😅

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
Antwoord geven op mijn vraag. Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?

Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
devriesjande schreef op zondag 25 mei 2025 @ 10:15:
Antwoord geven op mijn vraag. Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?

Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Volgens mij heb ik dat al eens gedaan,
Maar ik heb nog niet alles van groep 10 in kaart, het is lastig te pinpointen.

maar nassen, consoles, 3d printer , lampen, usb laders, etc van alles.

Als ik dit vandaag bestel of aankomende week.

UT501A LCD Digitale Isolatie Multimeter Isolatie Tester Meter Megohmmeter

De airco schakelaar toch omzet i.v.m. komende week niet zo warm?

Kan ik dan wat testen doen voor ons om factoren of mogelijkheden uit te gaan sluiten?

Zolang ik de hoofschakelaar uitzet en zorg dat mijn handen alleen de geisoleerde meet draden vasthou dan is het niet zo gevaarlijk toch?

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Oftwel: raden jullie mij nu aan om zon apparaatje te bestellen zodat ik kan meten.

Hoewel ik dus ook las over de relais met een keuken oven , dat heb ik denk ik wel?

Maar kan ik niet alleen eerst groep 10 bijvoorbeeld meten?

Ik ben wel bang dat bij de begin van electriciteit aanleggen en het bouw van het huis misschien inderdaad wel groepen zijn doorverboden ofzoiets?

Want op groep 10 zit ook bepaalde apparatuur dat helemaal beneden staat, terwijl er ook op zolder apparaatuur op groep 10 zit kwam ik achter.

Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
R.G schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:41:
Topic schopje,

Update:
Alles is in kaart gebracht.
R.G schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:28:
[...]
Volgens mij heb ik dat al eens gedaan,
Maar ik heb nog niet alles van groep 10 in kaart, het is lastig te pinpointen.
R.G schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:30:

Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
Sorry maar dit is de laatste keer dat ik reageer.

We draaien in cirkels. Je begint nu weer over de aanschaf van een megger. Dit terwijl je totaal niet begrijpt hoe je met dat ding moet werken.

Op 15 mei zeg je dat alles in kaart is gebracht.
Als ik dan vraag wat er op groep 12 aangesloten zit dan weet je dat niet.

En als ik lees dat 'de kabel in de muur is gesmolten' dat kan ik je maar één advies geven: Bel een professionele installateur.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Even met gpt gepraat.

Zegt dat ik de insultatie tester absoluut niet op een TV, Nas of pc Kan aansluiten dat zal het circuit smelten?

Ik vraag door en Dan komt dit antwoord?
Dat je Wel elk apparaat afzonderlijk Kan testen ?

Zie antwoord hieronder?
Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is


Dit ziet er niet gevaarlijk en moeilijk uit.
Toch maar bestellen Dan? Want issue is nog steeds aanwezig. Het is echt een spontane uitvalt soms duur het uren soms maanden..


U kunt de Uni-T UT511 isolatieweerstandstester heel goed gebruiken om de oorzaak van het uitvallen van uw aardlekschakelaar te vinden. Dit is precies waar het apparaat voor is ontworpen.
Een aardlekschakelaar valt uit bij een lekstroom, oftewel stroom die via een ongewenste weg naar de aarde weglekt. De Uni-T UT511 is het perfecte hulpmiddel om deze lekkage te vinden door de isolatieweerstand te meten.
Waar u de tester op los kunt laten
Je kunt de tester op de volgende plaatsen in je elektrische installatie gebruiken om de oorzaak te vinden:
* Elektrische apparaten: Dit is vaak de meest voorkomende oorzaak. Trek de stekkers van alle apparaten die op de betreffende groep zitten uit het stopcontact. Denk aan de wasmachine, vaatwasser, koelkast, oven, magnetron, waterkoker, en buitenverlichting. Test elk apparaat afzonderlijk. Vaak is de isolatie van een ouder apparaat, of een apparaat dat vochtig is geworden (bijvoorbeeld in een schuur of kelder), de boosdoener.
* Kabels en bedrading: De elektrische bedrading in muren of plafonds kan beschadigd zijn, bijvoorbeeld door veroudering, vocht of een boor die een leiding heeft geraakt. Je kunt de isolatieweerstand van de bedrading van een groep meten nadat je alle apparaten en verlichting hebt losgekoppeld.
* Stopcontacten en schakelaars: Soms kan er in een stopcontact of schakelaar een isolatiefout zitten, bijvoorbeeld door vocht of een beschadigd draadje.
Hoe u de fout opspoort
Een veelgebruikte methode is de zogenaamde 'uitsluitingsmethode':
* Schakel de spanning uit: Schakel de stroom van de betreffende groep(en) die achter de aardlekschakelaar zitten volledig uit.
* Koppel alles los: Haal de stekkers van alle apparaten van de betreffende groep uit de stopcontacten en draai de zekeringen van de lampen eruit.
* Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is. Als u niet gekwalificeerd bent, schakel dan altijd een professionele elektricien in. Zij hebben de kennis, ervaring en de juiste gereedschappen om dit op een veilige manier uit te voeren.

  • The Gamblers
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:00
Echt he,

moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !

Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.

Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.

Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?

Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!

Console Guy


  • jan390
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 19:18
Je bent hier al 2 jaar mee aan het kloten en bent nog geen stap verder gekomen. Waarom wil je niet iemand inschakelen om hiernaar te kijken en je probleem structureel op te lossen?

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 12:17
Sorry hoor.
Een tv met een megger te lijf gaan?
Een tv is vrijwel altijd een dubbel geïsoleerd apparaat. Hoe denk je dat daar een aardlek in kan ontstaan?

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
@R.G je maakt het ons wel heel moeilijk om je te helpen.
Je blijft maar vasthouden aan verkeerde manieren van diagnose.
Lees dit hele topic nog eens door en probeer te begrijpen wat er gezegd wordt.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
The Gamblers schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:43:
Echt he,

moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !

Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.

Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.

Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?

Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?

Ik heb geen meet rapport ontvangen?
Ik hen helemaal niks van ze gekregen?

Ze hebben een nieuwe groep toegevoegd waardoor de was machine en droog trommel op een aparte groep zitten.


Blijkbaar kan je wel apparaten los testen?
Zoals een Nas, tv, koelkast?

Zie onderstaande handleiding van ut501A?
Of heb ik het mis?

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het gebruik van de UT501A isolatieweerstandstester bij het testen van 230V-apparaten:

Voorbereiding

Zorg dat het te testen apparaat of circuit spanningsloos is en losgekoppeld van het elektriciteitsnet om electriciteitsschokken te voorkomen.

Controleer dat het apparaat volledig is ontladen om restspanning te vermijden.

Aansluiten van de testkabels

Sluit de rode meetsnoer aan op de "LINE" ingang van de UT501A.

Sluit de zwarte meetsnoer aan op de "EARTH" ingang.

Verbind de rode testkabel met het te testen apparaat (meestal aan de fasedraad).

Verbind de zwarte testkabel met het aardpunt of aardgeleider.

Instellen testspanning

Zet de functieknop van de UT501A op de juiste testspanning, bijvoorbeeld 250 V of 500 V, afhankelijk van de apparatuur.

Voor standaard 230 V apparatuur is 250 V of 500 V geschikt.

Test starten

Druk op de testknop (TEST).

De UT501A zal nu de isolatieweerstand meten en deze op het scherm tonen.

De testknop kan vergrendeld worden voor continue meten.

Aflezen resultaten

Een hoge isolatieweerstand (meestal boven enkele mega-ohms) betekent goede isolatie.

Een lage waarde (lager dan 1 mega-ohm) wijst op isolatiefouten, vocht of beschadiging.

Als het apparaat 0 ohm of een kortsluiting aangeeft, is er een ernstig isolatieprobleem

  • The Gamblers
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:00
Ik denk dat ik de laatste ben die reageert aangezien je verschrikkelijk eigenwijs bent.

Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.

Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.

Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.

Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.

Console Guy


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:41:
Ik denk dat ik de laatste ben die reageert aangezien je verschrikkelijk eigenwijs bent.

Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.

Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.

Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.

Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Oke ik GA dat doen. Maar kost dat aardig wat denk je?

  • The Gamblers
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:00
Laat een monteur 2 uur bezig, ons tarief is € 85,-- ex BTW per uur en dan nog voorrijden.

vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.

Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.

Console Guy


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:27:
Laat een monteur 2 uur bezig, ons tarief is € 85,-- ex BTW per uur en dan nog voorrijden.

vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.

Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
Oke moet Ik hem dit aangeven explicit?

Kan je voor mij dit doen meneer de electronic expert:
Met je installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.

Nadat dit gemeten is eerste nieuwe afspraak en hier terugkoppelen?

  • The Gamblers
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:00
Nee, niet zo.

Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.

Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?

Ik ben nieuwsgierig wat het was

Console Guy


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
oke ik laat het weten eerst eens een installatiebedrijf vinden.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:30:
Nee, niet zo.

Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.

Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?

Ik ben nieuwsgierig wat het was
Update:
Ik heb nog niemand kunnen vinden en of geen tijd het was natuurlijk december..

Maar raden jullie nog steeds af om niks zelf te doen?
Kan ik niet wat voorwerk doen?

Als ik zon isolatie tester haal kan ik wat individuele devices welke ik verdenk zoals een oude nas, oude consoles en wat netwerk switches en kachels?

Het viel mij toch op dat er volgens mij iets gebeurt zodra de kachel op zolder aanslaat.
Ik heb destijds de kachel geopent en daar een wire mod gedaan om zo een nest v3 te kunnen gebruiken.

Maar volgens guidelines en metingen lijkt dat goed. Maar toch toen de kachel even aansloeg klapte 2 groepen eruit en de aardlek was ook om.

Dus misschien is dit de boosdoener. _/-\o_

Hoe kan ik met een isolatie tester een nas voeding doormeten :?

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Nu online

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Als je niet weet hoe een isolatieweerstandstester werkt, heb je dénk ik ook het antwoord op de vraag of je dit zelf kunt (/wil) doen. ;)

Wat je als voorwerk kunt doen, is je ook al aangeraden: Verdachte apparaten omprikken op een andere groep, achter een andere aardlek. Als het probleem dan niet meeverhuist, is dat al uitgesloten. Daar heb je zelfs geen meetapparatuur voor nodig.

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
DrivinUCrazy schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 19:01:
Als je niet weet hoe een isolatieweerstandstester werkt, heb je dénk ik ook het antwoord op de vraag of je dit zelf kunt (/wil) doen. ;)

Wat je als voorwerk kunt doen, is je ook al aangeraden: Verdachte apparaten omprikken op een andere groep, achter een andere aardlek. Als het probleem dan niet meeverhuist, is dat al uitgesloten. Daar heb je zelfs geen meetapparatuur voor nodig.
Ik vond dit:

Hoe test je een NAS, PC of Switch?

Zoals eerder gezegd: IT-apparatuur is kwetsbaar. Gebruik hier de "veilige methode":

Maak een brug: Pak een stukje koperdraad en verbind de twee platte pennen (fase en nul) van de stekker met elkaar.

Instellen: Zet de UT501B op 250V (dit is veiliger voor filters in de voeding).

Meten:

Rode klem: Op je brug (fase+nul).

Zwarte klem: Op de randaarde van de stekker.

Resultaat: Een gezonde voeding moet ver boven de 100 MΩ zitten.


Vraag aan jullie, ik moet wel de stroom stekker dan uit de nas halen he en alle harde schijven eruit?

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Update:
Kachel meer Dan 30x aan uit gedaan random momenten vandaag .

Geen 1x uitval..

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Nu online

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Nog één keer. Er zijn mensen die een meerjarige opleiding genaamd "elektrotechniek" hebben gedaan, die zouden moeten weten wat het ding doet.
Die mensen gaan je hier ook niet het advies geven hoe je dat ding gebruikt, omdat je heel eenvoudig spullen kunt slopen daarmee. Ik ga dat in ieder geval niet doen.

En waarschijnlijk aan dovemansoren gericht: een isolatieweerstandstester komt van bedrijven als Metrel, Gossen Metrawatt, Fluke, Benning, ...
AliExpress staat daar niet tussen.

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 20:52
Heb in een vorig huis een keer een oude Toshiba airco gehad die uitval veroorzaakte.
Bleek een bekend issue met die dingen te zijn.

Varistor op de voedingsprint die na verloop van tijd slecht werd, de spanning waarbij het ding in geleiding ging was blijkbaar langzaam verlopen.
Nieuwe erin en weer werken.

Dat zijn rottige dingen om te testen, kan ook zoiets zijn.
Is de netspanning hoog door veel zon, dan gaat het mis, zo niet dan bleef het ding net onder de drempel.

Maar goed, uitsluiten, tot je het tot 1 apparaat kan begrenzen.

En niet zomaar onder spanning gaan meten, dat is geen goed idee als je niet heel goed weet wat je doet.
Voedingen zijn vaak ook niet meteen spanningsvrij nadat je de stekker eruit haalt.

Een varistor zit nog wel eens in een apparaat om het apparaat tegen overspanning te beveiligen.
Zonder werkt het apparaat wel, alleen is dan je beveiliging natuurlijk wel weg.

Dus hooguit voor test zonder proberen, daarna een nieuwe erin.

[ Voor 20% gewijzigd door RobbieT op 02-01-2026 21:05 ]


  • Baxke
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-01 21:31
@R.G In welke regio ben je woonachtig?

Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.

Mijn ervaring is dat een storing waarbij de aardlekschakelaar soms aanspreekt wordt veroorzaakt door vocht, in een buitenlamp of -stopcontact of in een apparaat wat met water werkt.

Af en toe komt het voor dat er verschillende kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom geven waardoor de aardlekschakelaar uit gaat. Een enkele keer is de aardlekschakelaar te gevoelig of defect.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Baxke schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 21:13:
@R.G In welke regio ben je woonachtig?

Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.

Mijn ervaring is dat een storing waarbij de aardlekschakelaar soms aanspreekt wordt veroorzaakt door vocht, in een buitenlamp of -stopcontact of in een apparaat wat met water werkt.

Af en toe komt het voor dat er verschillende kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom geven waardoor de aardlekschakelaar uit gaat. Een enkele keer is de aardlekschakelaar te gevoelig of defect.
Ov,

Dit:
kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom ( verwacht ik)

Dit :
Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.

Dit wordt mijn afgeraden toch of kan ik dit soort van veilig doen? Kan ik de gehele stroom eraf zetten dus de meterkast uit doen? (zodat er geen stroom op de leidingen staat) ?

Dit is interessant: YouTube: UNI-T UT501A insulation tester testing a cable https://youtu.be/Dkk1E1v0Nnc

Volgens mij zegt hij: er is een probleem tussen live en aarde? een fout in de kabel?
Dus je moet boven 1.0M meten alles eronder is slecht?

[ Voor 9% gewijzigd door R.G op 02-01-2026 21:31 ]


  • Baxke
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-01 21:31
Elektra is mijn vak, als je niet begrijpt wat je doet dan zou ik er niet aan beginnen.

Als alle las- en centraaldozen in een huis toegankelijk zijn dan heeft een elektricien het probleem met een of twee uurtjes gevonden.

Kan je niet gewoon bij wijze van proef de buitenlampen of bijvoorbeed de schuur een paar weken afkoppelen om dat uit te sluiten?

  • The Gamblers
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:00
Hier ook ervaren man die al ruim 35 jaar in het vak zit,

Stop aub met het zelf willen doen, een goede installatietester begint al met 1500 euro en dan nog moet je weten wat je doet.

Wat hierboven ook al word gezegd, als alles een beetje bereikbaar is moet het binnen een paar uur te vinden zijn.

Console Guy


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-01 17:54
The Gamblers schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 22:10:
Hier ook ervaren man die al ruim 35 jaar in het vak zit,

Stop aub met het zelf willen doen, een goede installatietester begint al met 1500 euro en dan nog moet je weten wat je doet.

Wat hierboven ook al word gezegd, als alles een beetje bereikbaar is moet het binnen een paar uur te vinden zijn.
Dat iemand niet moet gaan meten als hij/zij niet weet hoe een isolatiemeter werkt ben ik het mee eens. Maar ik heb dezelfde resultaten gehaald met isolatiemeters 100 euro als 1000 euro, gecalibreerd (wat gewoon een controle van de procentuele afwijking was) of niet.

Wat verder ook heel belangrijk is om te kijken of de meter werkt en of aarde ook daadwerkelijk aarde is (groen geel draadje is geen garantie dat je een aarde hebt).

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-01 17:54
R.G schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 20:05:
Update:
Kachel meer Dan 30x aan uit gedaan random momenten vandaag .

Geen 1x uitval..
De temperatuur kan ook invloed hebben. Dus misschien juist de kachel wat langer uitlaten en laten doormeten.

Ik heb hier een keer een gourmetstel gehad die een keer de aardlek heeft laten trippen. Daar had ik daarvoor nooit last van, degene waarvan ik het heb gekregen ook niet en sindsdien heb ik er ook geen last meer van gehad (hij is die avond gewoon nog gebruikt).

  • Ramon 73
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 19:56
Dit topic loopt al meer dan twee jaar??
Zo groot kan het probleem dan toch niet zijn? Gooi eerst maar eens alle oude, beschadigde apparaat van het net af, ook alles dat met een verwarmingselement werkt (oven, wasmachine etc). Dan moet het allemaal gewoon blijven werken. In de basis is alleen apparatuur met een geaarde stekker verantwoordelijk voor het uitvallen van een aardlekschakelaar. Modem, router, USB oplader etcetera kan een aardlekschakelaar niet laten uitschakelen. Mijn Synology Nas heeft wel een geaarde stekker, die zou eventueel nog kunnen bijdragen aan het uitschakelen van een aardlekschakelaar.

Echter! De combinatie van groep en aardlekschakelaar tegelijkertijd uit is een bijzonder geval. Dat kan imho alleen door een sluiting met lage weerstand naar aarde. Dan zou het verklaarbaar zijn. Zoiets kan bij gesmolten bedrading in een apparaat met geaarde stekker (of bijv een heel rot verwarmingselement).

Actieplan:
Alles dat met water werkt (wasmachine) van die groep af
Alles met een verwarmingselement van die groep af (kacheltje)
Alles met geaarde stekker van die groep af.

Alles hierboven achter de andere aardlekschakelaar aansluiten

[ Voor 11% gewijzigd door Ramon 73 op 03-01-2026 00:05 ]


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Ramon 73 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 00:03:
Dit topic loopt al meer dan twee jaar??
Zo groot kan het probleem dan toch niet zijn? Gooi eerst maar eens alle oude, beschadigde apparaat van het net af, ook alles dat met een verwarmingselement werkt (oven, wasmachine etc). Dan moet het allemaal gewoon blijven werken. In de basis is alleen apparatuur met een geaarde stekker verantwoordelijk voor het uitvallen van een aardlekschakelaar. Modem, router, USB oplader etcetera kan een aardlekschakelaar niet laten uitschakelen. Mijn Synology Nas heeft wel een geaarde stekker, die zou eventueel nog kunnen bijdragen aan het uitschakelen van een aardlekschakelaar.

Echter! De combinatie van groep en aardlekschakelaar tegelijkertijd uit is een bijzonder geval. Dat kan imho alleen door een sluiting met lage weerstand naar aarde. Dan zou het verklaarbaar zijn. Zoiets kan bij gesmolten bedrading in een apparaat met geaarde stekker (of bijv een heel rot verwarmingselement).

Actieplan:
Alles dat met water werkt (wasmachine) van die groep af
Alles met een verwarmingselement van die groep af (kacheltje)
Alles met geaarde stekker van die groep af.

Alles hierboven achter de andere aardlekschakelaar aansluiten
Goede, maar onmogelijk want:
De bouwer van het huis, niks is logisch.
Het is een groot zootje want alle stopcontacten op verschillende verdiepingen en kamers zitten niet samen op een groep.

Bijna nergens kan je bij door beton gieten?

Jaar geleden kwam er een electricien deze heeft:

Een nieuwe groep geplaatst en de meterkast vervangen.
De nieuwe groep is voor de airco die 5 airco units aanstuurt en koelt en nog een groep voor wasmachine en oven.

Want we hadden al eens dat de stroom vaak erdoor ging door wasmachine vaatwasser en oven aan en dan nog nassen, pc, etc tikt aan

Dat is allemaal opgelost kinda met de 2 nieuwe groepen.

De ellende denken we is begonnen sinds de kachel nest v3 thermostaat?

Maar dat weten we niet zeker...

Het in kaart brengen van de groepen was ik mee begonnen maar is erg lastig als de familie door wil en dus niet stroom eraf en of gaan lopen stuntelen / diagnose doen.

Het maakt de sfeer niet beter zeg maar..

Hoe kan ik het beste de groepen in kaart brengen dan?

Echte hele groep uitdoen?
Dan kijken welke stopcontacten nog 230v geven?

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 02:32:
[...]


Goede, maar onmogelijk want:
De bouwer van het huis, niks is logisch.
Het is een groot zootje want alle stopcontacten op verschillende verdiepingen en kamers zitten niet samen op een groep.

Bijna nergens kan je bij door beton gieten?

Jaar geleden kwam er een electricien deze heeft:

Een nieuwe groep geplaatst en de meterkast vervangen.
De nieuwe groep is voor de airco die 5 airco units aanstuurt en koelt en nog een groep voor wasmachine en oven.

Want we hadden al eens dat de stroom vaak erdoor ging door wasmachine vaatwasser en oven aan en dan nog nassen, pc, etc tikt aan

Dat is allemaal opgelost kinda met de 2 nieuwe groepen.

De ellende denken we is begonnen sinds de kachel nest v3 thermostaat?

Maar dat weten we niet zeker...

Het in kaart brengen van de groepen was ik mee begonnen maar is erg lastig als de familie door wil en dus niet stroom eraf en of gaan lopen stuntelen / diagnose doen.

Het maakt de sfeer niet beter zeg maar..

Hoe kan ik het beste de groepen in kaart brengen dan?

Echte hele groep uitdoen?
Dan kijken welke stopcontacten nog 230v geven?
Stuur je gezin / familie in de zomer een dagje uit huis zodat je het hele huis zonder spanning kunt zetten en ga vervolgens in een halve dag alle fasen / aardleks / groepen / centraaldozen / wcd's uitzoeken én meten wáár alles aangesloten zit, incl. de inbouwschakelaars voor je lampen....

Dat grapje hoeft niet nogmaals ruim twéé jaar te gaan kosten >:)

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Ramon 73
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 19:56
Als het probleem na twee jaar nog niet is opgelost, dan zal het wel meevallen hoeveel problemen/ergernis dit geeft.

  • ethan..1
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 11-01 21:11
R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 02:32:
[...]


Goede, maar onmogelijk want:
De bouwer van het huis, niks is logisch.
Het is een groot zootje want alle stopcontacten op verschillende verdiepingen en kamers zitten niet samen op een groep.

Bijna nergens kan je bij door beton gieten?

Jaar geleden kwam er een electricien deze heeft:

Een nieuwe groep geplaatst en de meterkast vervangen.
De nieuwe groep is voor de airco die 5 airco units aanstuurt en koelt en nog een groep voor wasmachine en oven.

Want we hadden al eens dat de stroom vaak erdoor ging door wasmachine vaatwasser en oven aan en dan nog nassen, pc, etc tikt aan

Dat is allemaal opgelost kinda met de 2 nieuwe groepen.

De ellende denken we is begonnen sinds de kachel nest v3 thermostaat?

Maar dat weten we niet zeker...

Het in kaart brengen van de groepen was ik mee begonnen maar is erg lastig als de familie door wil en dus niet stroom eraf en of gaan lopen stuntelen / diagnose doen.

Het maakt de sfeer niet beter zeg maar..

Hoe kan ik het beste de groepen in kaart brengen dan?

Echte hele groep uitdoen?
Dan kijken welke stopcontacten nog 230v geven?
Denk dat voor jouw het makkelijkste is om eerst in kaart te brengen wat er allemaal achter die groep zit.
Dit kan simpel en snel, maar is niet 100 gegarandeerd, maar het helpt je op weg een indicatie.

https://etotaal.nl/upload/Simpele%20groepenzoeker.pdf
https://www.elektroschake...ht38-groepenzoeker-107990

Stekker in de wcd en signaal oppakken bij de groepenkast, hierna groep uitzetten en testen op spanningsloosheid, en label op de wcd of aansluitpunt, groep kan weer in totdat je alles hebt.(kun je zelf veilig doen en op elk moment) en je kunt dit alleen doen.

Het kan ook zoals al eerder voorgesteld, groep uitzetten en zoeken waar wel/geen spanning op staat, dit kost tijd en handiger om met zijn tweeën te doen.

Hoe je het ook went of keert, of het kost jouw tijd en energie en gereedschap of je laat het doen.

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-01 17:54
ethan..1 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:06:
[...]


Denk dat voor jouw het makkelijkste is om eerst in kaart te brengen wat er allemaal achter die groep zit.
Dit kan simpel en snel, maar is niet 100 gegarandeerd, maar het helpt je op weg een indicatie.

https://etotaal.nl/upload/Simpele%20groepenzoeker.pdf
https://www.elektroschake...ht38-groepenzoeker-107990

Stekker in de wcd en signaal oppakken bij de groepenkast, hierna groep uitzetten en testen op spanningsloosheid, en label op de wcd of aansluitpunt, groep kan weer in totdat je alles hebt.(kun je zelf veilig doen en op elk moment) en je kunt dit alleen doen.

Het kan ook zoals al eerder voorgesteld, groep uitzetten en zoeken waar wel/geen spanning op staat, dit kost tijd en handiger om met zijn tweeën te doen.

Hoe je het ook went of keert, of het kost jouw tijd en energie en gereedschap of je laat het doen.
Voordat je hebt uitgezocht hoe dat apparaat weg (los van het geld wat je weggooit) kan je allang uitgezocht hebben welk stop contact bij welke groep hoort.

Als je dan geld wil uitgeven kan je voor dat bedrag beter 8 smart stekkers halen, die allemaal een eigen naam geven en dan vanuit de groepenkast een voor een de groepen uitzetten.

Het makkelijkste is eerst in kaart brengen hoeveel stopcontacten er zijn, hoeveel verlichtingspunten (incl buiten) en vervolgens alles aanzetten en zorgen dat er ook een verbruiker op lege stopcontacten komt (of je moet na elke groep verifieren of er nog spanning op staat, kan bijv met een bureaulampje).

Elke groep, elk verlichtingspunt, elk apparaat moet ergens van gevoed zijn. Als er 10 groepen zijn, dan moet aan het eind duidelijk zijn welk stopcontact/verlichtingspunt/apparaat waarvan gevoed zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door Antonl91 op 03-01-2026 12:24 ]


  • ethan..1
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 11-01 21:11
100% mee eens, voor mij, jouw, en iedereen met E achtergrond

Is niet voor iedereen weggelegd.

Liever dat TS het veilig doet met een groepenzoeker, dan met allerlei testers die veel schade aan kunnen richten zoals al eerder is gepost door TS zelf. 😋

Ik mis nog zonnepanelen(lasdozen) in dit verhaal, en tuin/buitenverlichting dat ook een grote oorzaak van verstoringen, mits TS deze heeft.?

[ Voor 20% gewijzigd door ethan..1 op 03-01-2026 12:54 ]


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 20:52
Neem een apparaat wat geluid maakt en welke je vanaf de meterkast kan horen.
Steek deze in een stopcontact.

Zet groepen uit totdat het geluid stopt.

Een keukenmixer (zonder gardens erin) gaat prima als je die hebt. Maakt geluid, kan geen kwaad om te laten liggen ergens.

Herhaal voor alle stopcontacten.

  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
Ondertussen houdt TS Tweakers hier al dik twee jaar mee bezig _O- . Leuk om te zien dat er begin 2026 een nieuwe groep is die het cirkeltje weer van voren af aan mee wil maken :P

@R.G Bel een elektricien. Als ik mijn lokale erkende installateur een appje stuur staat die hier, ondanks de sneeuw, binnen een paar uur. Dat zal bij jou in de buurt niet veel anders zijn.

Ik heb zelf ook eens jaren een irritant elektrisch probleem gehad dat af en toe de kop op stak. Elektricien had het binnen een uur ontdekt en opgelost.

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Top tweakers , ik GA ermee bezig mocht het te lastig zijn Bel ik een electricien we gaan ontdekken wat het euvel is in 2026! 💡🎊😊✅

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 17:31
Dit Halen?
Kan nu , volgens mij kan ik hiermee de kachel radiator doormeten? Wel of niet?

Merk: UNI-T
UNI-T UT501B serie UT500 isolatieweerstandstester, 250 V/500 V/1000 V, 1 mA

  • Cheezus
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:40

Cheezus

Luiaard

Tweakers: allemaal adviezen.

TS: Bedankt, ga ik doen! Komt met wederom een compleet ander voorstel wat hij niet moet doen.

Repeat.

  • The Gamblers
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:00
R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 17:07:
Dit Halen?
Kan nu , volgens mij kan ik hiermee de kachel radiator doormeten? Wel of niet?

Merk: UNI-T
UNI-T UT501B serie UT500 isolatieweerstandstester, 250 V/500 V/1000 V, 1 mA
Nu haak ik af, vele adviezen gegeven hier door verschillende tweakers en dan toch weer eigenwijs doen.

Ach, het is maar stroom……. Totdat je huis af fikt door een mankement waar je al 2 jaar last vast van hebt terwijl hier al verschillende keren is geroepen dat je een pro moet inhuren. Misschien wel een rotte las in een centraaldoos die uiteindelijk in de fik gaat, of losse schroef of…..Dan heb je spijt !

Doe lekker je ding, ik zie het helaas te vaak, wij zijn te duur.

Nog even over de onlogica over je indeling van groepen. Misschien voor jou als leek niet logisch maar voor de pro vaak wel !

Console Guy


  • Ramon 73
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 19:56
R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 17:07:
Dit Halen?
Kan nu , volgens mij kan ik hiermee de kachel radiator doormeten? Wel of niet?

Merk: UNI-T
UNI-T UT501B serie UT500 isolatieweerstandstester, 250 V/500 V/1000 V, 1 mA
Als je weet wat je doet, dan kun je dat doormeten.

https://www.eleshop.nl/fluke-1507-isolatie-tester-5565.html

Beter deze Fluke 1507 nemen, is nauwkeuriger dan die uni-t.

Je kunt ook mijn eigen Megger MIT230 huren, €12,55 per dag huur, €350 borg, exclusief verzendkosten. Geen verzendkosten bij eigen transport (zelf ophalen en terugbrengen in Zuid Limburg).

[ Voor 14% gewijzigd door Ramon 73 op 03-01-2026 19:33 ]


  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:58

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Heeft er dan niemand door dat dit een trol is?

[ Voor 4% gewijzigd door xah5kiDe op 03-01-2026 21:32 ]

Theo