Waarom kan je telefoon dood gaan Dan?devriesjande schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.
Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
Omdat je meet met een spanning van 500 of 1000 Volt. Daar kan de electronica slecht tegen.
is het niet zo dat, je gerust 1000v met de megger door een teleloon dc punten kan sturen zolang er maar haast geen ampere achter zit of heel laag stroom.
Want na mijn begrip test je hiermee of een lijn nog goed is, dus je stopt 1000v erin en dat apparaat meet geen weerstand of heel laag dus een goede directe verbinding?
Of waarvoor dient het anders?
Volgens mij test het dus of een lijn goed is en geen oneindige weerstand heeft of juist weerstand heeft.
Want na mijn begrip test je hiermee of een lijn nog goed is, dus je stopt 1000v erin en dat apparaat meet geen weerstand of heel laag dus een goede directe verbinding?
Of waarvoor dient het anders?
Volgens mij test het dus of een lijn goed is en geen oneindige weerstand heeft of juist weerstand heeft.
Nee, dat bestaat niet. Je mist gewoon basis kennis van elektrotechniek. Dat is niet erg maar neem het advies dan ten harte om niet zelf aan een installatie te prutsen. Je kan een hoop schade aan apparatuur of jezelf veroorzaken als je niet weet wat je aan het doen bent..
Misschien is dit het antwoord?
Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.
Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P
2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma
De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.
De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.
Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.
Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars
Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?
De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.
Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat
Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?
Welke airco heb je? model/tech specificaties?
Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.
Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P
2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma
De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.
De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.
Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.
Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars
Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?
De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.
Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat
Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?
Welke airco heb je? model/tech specificaties?
Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
[ Voor 29% gewijzigd door lotje1 op 24-05-2025 06:07 ]
Als je naar de codering onder de hoofdschakelaar kijkt is dit waarschijnlijk van oorsprong een 1 fase kast. En later, misschien bij het plaatsen van de aardlekautomaat, omgebouwd naar 3 fasen.
Het is waarschijnlijk een super simpele oorzaak waar nu al tig reacties over en weer van komen omdat TS de ballen verstand heeft van stroom/elektra.
In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.
In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.
Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.
In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.
Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
Wat bedoel je met nul gescheiden in de groepen?Technician- schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:45:
Het is waarschijnlijk een super simpele oorzaak waar nu al tig reacties over en weer van komen omdat TS de ballen verstand heeft van stroom/elektra.
In 9/10 gevallen is het oorzaak apparaat wat verstopt zit of iedereen is vergeten.
Een muurfan, een boiler, plintboiler.
In 1/10 keer zit het in de installatie. Dan kan dat zijn na schroeven of boren in plafond of wand.
En in een kleinste geval een verbinding in een lasdoos.
Wat je ook vaker ziet is een oude groepenkast, waar de nul zo nu en dan niet gescheiden is in de groepen. En die wordt omgebouwd naar automaten met 0.03A aardlek. Of textielen draden in stalen buis.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Soms zit er ergens een verbinding tussen de nul, in de nieuwe situatie tussen 2 verschillende groepen.
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik zal alles zo doorlezen en de kap eraf halen.
Ik zit wel te denken om een electricien te laten komen..
Dan als hij of zij wat vindt, dan zal ik hier updaten.
De eleshop inuslatietester skip ik voor nu, hoewel ik het wel gaaf vindt om te leren en het te proberen.
Maar teveel ellende als de airco uit moet, want als de airco uitgaat dan moet er een airco tech komen om het weer aan te zetten. Blijkbaar kunnen wij dat niet zelf geen idee waarom.
Ik zit wel te denken om een electricien te laten komen..
Dan als hij of zij wat vindt, dan zal ik hier updaten.
De eleshop inuslatietester skip ik voor nu, hoewel ik het wel gaaf vindt om te leren en het te proberen.
Maar teveel ellende als de airco uit moet, want als de airco uitgaat dan moet er een airco tech komen om het weer aan te zetten. Blijkbaar kunnen wij dat niet zelf geen idee waarom.
Groepenkast vervangen:
220 x 330
1 hoofdschakelaar 4P/40A
2 Aardlekschakelaar 2P/40A/0.03
6 Groepen 16A
1 alamat c20 groep Airco
1 aparte groep B16 Garage
Dit staat op de rekening, ook nog groepenkast is voorbereidt voor zonne collectoren.
220 x 330
1 hoofdschakelaar 4P/40A
2 Aardlekschakelaar 2P/40A/0.03
6 Groepen 16A
1 alamat c20 groep Airco
1 aparte groep B16 Garage
Dit staat op de rekening, ook nog groepenkast is voorbereidt voor zonne collectoren.
Hoe test ik ditJim423 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 11:35:
Soms zit er ergens een verbinding tussen de nul, in de nieuwe situatie tussen 2 verschillende groepen.
Als deze 2 groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten en je gaat vermogen afnemen op 1 van deze 2 groepen tript 1 van de 2 aardlekschakelaars (of allebei).
Dat hoef je niet te testen.
Als er twee nuladers van verschillende groepen verbonden zijn dan zou er veel vaker een aardlekschakelaar uitschakelen.
Jouw probleem is het uitschakelen van groep 10.
Dan zit er ergens rottigheid in die groep.
Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Als er twee nuladers van verschillende groepen verbonden zijn dan zou er veel vaker een aardlekschakelaar uitschakelen.
Jouw probleem is het uitschakelen van groep 10.
Dan zit er ergens rottigheid in die groep.
Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Er is geen aardlek te weinig. Hij heeft 8 installatie automaten van B16 10kA. Verdeeld over 2 aardleks 40A/2P/30mA . Daarnaast zit er een aardlekautomaat C20/2P/30mA. Gevoed door een hoofdschakelaar 4P/40A die waarschijnlijk op alle drie de fase is doorverbonden. Wat hij moet doen is met een megger de iso weerstand meten. De Airco kan hij gewoon spannings vrij maken.lotje1 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 02:59:
Misschien is dit het antwoord?
Ik heb bij elektramat de configurator gepakt om te kijken, wat die zou zeggen over jouw groepenkast.
Gezien de 4polige hoofdschakelaar lijkt jouw meterkast in deze een 3 fase kast.
Een 1fase kast zou eerder een 2polige hoofdschakelaar hebben.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
Jij hebt op jouw kast
8 x 16A 1P + 1N Bkar
1x 8A beltrafo
1x hoofdschakelaar 40A 2P
2 x aardschakelaar 20A 30Mh 2P
1x airco 20A C 30ma
De link is een kast ZONDER die aansluiting voor de airco.
En dan valt mij op, dat ik een waarschuwing in beeld krijg, zodra ik een groep toevoeg... Dat gebeurt al bij het toevoegen van een 16A 1P+!N groep.
De waarschuwing die ik krijg is, dat er 1 aardlekschakelaar te weinig is.
Bij een kleine zoek krijg ik dan te zien, dat er maximaal 4 groepen op een 2 polige aardlekschakelaar mogen worden aangesloten, ongeacht of de kast een 1fase of 3fase kast is.
Jij hebt 2x 4 (16a) groepen en 2 2-polige aardlekschakelaars
Op welke aardlekschakelaar zit dan die airco aangesloten? Mogelijk heb je simpelweg een extra aardlekschakelaar nodig?
De configurator met dezelfde samenstelling die jij hebt, zij het dat in dit voorbeeld er een 1x 16A 1P +1N groep is toegevoegd ipv jouw 20A C 2P airco groep.
https://www.elektramat.nl...&gad_campaignid=278917133
edit.. bovenstaande is mogelijk compleet niet van toepassing,
nader onderzoek leert, dat jouw 11/airco een aardlekautomaat is.
Weet je heel zeker, dat jouw airco hierop aangesloten is?
https://www.elektramat.nl...gad_campaignid=1644748055 << wat extra info over aardlekautomaat
Gezien de 4 polige hoofdschakelaar... Heb je een 3fase of 1 fase aansluiting? Staat er op je rekening 1x40 of 3x25 ?
Welke airco heb je? model/tech specificaties?
Kook je elektrisch of gas? Indien inductie/elektrisch, wat is de aansluitwaarde van je kookplaat?
Eens met het eerste, maar een megger is een merknaam en van isolatieweerstandmeters (megger toevallig) bestaan er ook meters waarmee je met lagere spanning kunt meten. Ik heb jarenlang gevaren en gebruikten ze regelmatig om aardfouten te vinden in ons automatiseringssysteem.devriesjande schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
Ik heb al eerder geschreven dat je er af moet blijven. Je weet niet waar je mee bezig bent.
Je mobile telefoon kan je prima testen met een megger. Daarna kan je hem weggooien.
Je schreef eerder dat groep 10 regelmatig uitvalt.
Groep 10 is een normale automaat en valt dus alleen uit als er kortsluiting is , of als er voor langere tijd meer dan 16A doorgaat . Dat is dus geen aardfout.
Op welke groep zit de airco die je niet uit kan zetten? Ook al zo'n vreemd verhaal.
https://www.euro-index.nl/images/products/1006-738-0.jpg
Een Megger is inderdaad een merk. Maar je hebt ook isolatie weerstand meters van Fluke bijvoorbeeld. Een E-installatie moet je spanningsloos en zonder of uitgeschakelde apparatuur doormiddel van een werkschakelaar gemeten worden met een spanning van 1000 voltAntonl91 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:09:
[...]
Eens met het eerste, maar een megger is een merknaam en van isolatieweerstandmeters (megger toevallig) bestaan er ook meters waarmee je met lagere spanning kunt meten. Ik heb jarenlang gevaren en gebruikten ze regelmatig om aardfouten te vinden in ons automatiseringssysteem.
https://www.euro-index.nl/images/products/1006-738-0.jpg
Je hebt het denk ik over een standaard voor het meten van de bekabeling? Want dat is verder niet zo relevant voor het opsporen van een aard fout in elektrische apparatuur (230V).Jessez schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:45:
[...]
Een Megger is inderdaad een merk. Maar je hebt ook isolatie weerstand meters van Fluke bijvoorbeeld. Een E-installatie moet je spanningsloos en zonder of uitgeschakelde apparatuur doormiddel van een werkschakelaar gemeten worden met een spanning van 1000 volt
Daar kun je gewoon 250 volt voor gebruiken en dan moet de werkschakelaar juist aanblijven staan en je moet in gedachten houden dat sommige delen van het apparaat misschien geen verbinding hebben met wat je meet. Als je bijvoorbeeld de bekabeling naar een motor meet, met een relais ertussen dan moet je ná het relais meten, maar datzelfde geld voor een verwarmingelement in een oven. Als die door een thermostaat gescheiden is kan de isolatiemeter oneindig aangeven terwijl de weerstand naar aarde bij wijze van 0MOhm kan zijn.
klopt van die aardlekautomaat, dat had ik er als edit al bijgezetJessez schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 17:44:
[...]
Er is geen aardlek te weinig. Hij heeft 8 installatie automaten van B16 10kA. Verdeeld over 2 aardleks 40A/2P/30mA . Daarnaast zit er een aardlekautomaat C20/2P/30mA. Gevoed door een hoofdschakelaar 4P/40A die waarschijnlijk op alle drie de fase is doorverbonden. Wat hij moet doen is met een megger de iso weerstand meten. De Airco kan hij gewoon spannings vrij maken.
Evengoed laat ik het verhaal er wel staan, mijn eerste gedachte hierin was dan wel fout, maar wellicht brengt het anderen op ideeën.
Antwoord geven op mijn vraag. Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Volgens mij heb ik dat al eens gedaan,devriesjande schreef op zondag 25 mei 2025 @ 10:15:
Antwoord geven op mijn vraag. Wat zit er allemaal aangesloten op groep 10?
Je zou ook de uitgaande bedrading van groep 4 en groep 10 om kunnen wisselen en afwachten of het probleem dan naar groep 4 verhuist.
Maar daarvoor moet je gezien je ervaring met elektriciteit wel eerst de hoofdschakelaar uitzetten. En dat kan niet omdat ook de airco dan uitvalt.
Maar ik heb nog niet alles van groep 10 in kaart, het is lastig te pinpointen.
maar nassen, consoles, 3d printer , lampen, usb laders, etc van alles.
Als ik dit vandaag bestel of aankomende week.
UT501A LCD Digitale Isolatie Multimeter Isolatie Tester Meter Megohmmeter
De airco schakelaar toch omzet i.v.m. komende week niet zo warm?
Kan ik dan wat testen doen voor ons om factoren of mogelijkheden uit te gaan sluiten?
Zolang ik de hoofschakelaar uitzet en zorg dat mijn handen alleen de geisoleerde meet draden vasthou dan is het niet zo gevaarlijk toch?
Oftwel: raden jullie mij nu aan om zon apparaatje te bestellen zodat ik kan meten.
Hoewel ik dus ook las over de relais met een keuken oven , dat heb ik denk ik wel?
Maar kan ik niet alleen eerst groep 10 bijvoorbeeld meten?
Ik ben wel bang dat bij de begin van electriciteit aanleggen en het bouw van het huis misschien inderdaad wel groepen zijn doorverboden ofzoiets?
Want op groep 10 zit ook bepaalde apparatuur dat helemaal beneden staat, terwijl er ook op zolder apparaatuur op groep 10 zit kwam ik achter.
Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
Hoewel ik dus ook las over de relais met een keuken oven , dat heb ik denk ik wel?
Maar kan ik niet alleen eerst groep 10 bijvoorbeeld meten?
Ik ben wel bang dat bij de begin van electriciteit aanleggen en het bouw van het huis misschien inderdaad wel groepen zijn doorverboden ofzoiets?
Want op groep 10 zit ook bepaalde apparatuur dat helemaal beneden staat, terwijl er ook op zolder apparaatuur op groep 10 zit kwam ik achter.
Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
R.G schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:28:
[...]
Volgens mij heb ik dat al eens gedaan,
Maar ik heb nog niet alles van groep 10 in kaart, het is lastig te pinpointen.
Sorry maar dit is de laatste keer dat ik reageer.R.G schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:30:
Ook heb ik ooit geconstanteerd dat er achter de tv meubel een stekker doos was gesmolten inclusief de kabel in de muur die heb ik eraf gehaald en gebruik die verbinding niet meer.
We draaien in cirkels. Je begint nu weer over de aanschaf van een megger. Dit terwijl je totaal niet begrijpt hoe je met dat ding moet werken.
Op 15 mei zeg je dat alles in kaart is gebracht.
Als ik dan vraag wat er op groep 12 aangesloten zit dan weet je dat niet.
En als ik lees dat 'de kabel in de muur is gesmolten' dat kan ik je maar één advies geven: Bel een professionele installateur.
Even met gpt gepraat.
Zegt dat ik de insultatie tester absoluut niet op een TV, Nas of pc Kan aansluiten dat zal het circuit smelten?
Ik vraag door en Dan komt dit antwoord?
Dat je Wel elk apparaat afzonderlijk Kan testen ?
Zie antwoord hieronder?
Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is
Dit ziet er niet gevaarlijk en moeilijk uit.
Toch maar bestellen Dan? Want issue is nog steeds aanwezig. Het is echt een spontane uitvalt soms duur het uren soms maanden..
U kunt de Uni-T UT511 isolatieweerstandstester heel goed gebruiken om de oorzaak van het uitvallen van uw aardlekschakelaar te vinden. Dit is precies waar het apparaat voor is ontworpen.
Een aardlekschakelaar valt uit bij een lekstroom, oftewel stroom die via een ongewenste weg naar de aarde weglekt. De Uni-T UT511 is het perfecte hulpmiddel om deze lekkage te vinden door de isolatieweerstand te meten.
Waar u de tester op los kunt laten
Je kunt de tester op de volgende plaatsen in je elektrische installatie gebruiken om de oorzaak te vinden:
* Elektrische apparaten: Dit is vaak de meest voorkomende oorzaak. Trek de stekkers van alle apparaten die op de betreffende groep zitten uit het stopcontact. Denk aan de wasmachine, vaatwasser, koelkast, oven, magnetron, waterkoker, en buitenverlichting. Test elk apparaat afzonderlijk. Vaak is de isolatie van een ouder apparaat, of een apparaat dat vochtig is geworden (bijvoorbeeld in een schuur of kelder), de boosdoener.
* Kabels en bedrading: De elektrische bedrading in muren of plafonds kan beschadigd zijn, bijvoorbeeld door veroudering, vocht of een boor die een leiding heeft geraakt. Je kunt de isolatieweerstand van de bedrading van een groep meten nadat je alle apparaten en verlichting hebt losgekoppeld.
* Stopcontacten en schakelaars: Soms kan er in een stopcontact of schakelaar een isolatiefout zitten, bijvoorbeeld door vocht of een beschadigd draadje.
Hoe u de fout opspoort
Een veelgebruikte methode is de zogenaamde 'uitsluitingsmethode':
* Schakel de spanning uit: Schakel de stroom van de betreffende groep(en) die achter de aardlekschakelaar zitten volledig uit.
* Koppel alles los: Haal de stekkers van alle apparaten van de betreffende groep uit de stopcontacten en draai de zekeringen van de lampen eruit.
* Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is. Als u niet gekwalificeerd bent, schakel dan altijd een professionele elektricien in. Zij hebben de kennis, ervaring en de juiste gereedschappen om dit op een veilige manier uit te voeren.
Zegt dat ik de insultatie tester absoluut niet op een TV, Nas of pc Kan aansluiten dat zal het circuit smelten?
Ik vraag door en Dan komt dit antwoord?
Dat je Wel elk apparaat afzonderlijk Kan testen ?
Zie antwoord hieronder?
Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is
Dit ziet er niet gevaarlijk en moeilijk uit.
Toch maar bestellen Dan? Want issue is nog steeds aanwezig. Het is echt een spontane uitvalt soms duur het uren soms maanden..
U kunt de Uni-T UT511 isolatieweerstandstester heel goed gebruiken om de oorzaak van het uitvallen van uw aardlekschakelaar te vinden. Dit is precies waar het apparaat voor is ontworpen.
Een aardlekschakelaar valt uit bij een lekstroom, oftewel stroom die via een ongewenste weg naar de aarde weglekt. De Uni-T UT511 is het perfecte hulpmiddel om deze lekkage te vinden door de isolatieweerstand te meten.
Waar u de tester op los kunt laten
Je kunt de tester op de volgende plaatsen in je elektrische installatie gebruiken om de oorzaak te vinden:
* Elektrische apparaten: Dit is vaak de meest voorkomende oorzaak. Trek de stekkers van alle apparaten die op de betreffende groep zitten uit het stopcontact. Denk aan de wasmachine, vaatwasser, koelkast, oven, magnetron, waterkoker, en buitenverlichting. Test elk apparaat afzonderlijk. Vaak is de isolatie van een ouder apparaat, of een apparaat dat vochtig is geworden (bijvoorbeeld in een schuur of kelder), de boosdoener.
* Kabels en bedrading: De elektrische bedrading in muren of plafonds kan beschadigd zijn, bijvoorbeeld door veroudering, vocht of een boor die een leiding heeft geraakt. Je kunt de isolatieweerstand van de bedrading van een groep meten nadat je alle apparaten en verlichting hebt losgekoppeld.
* Stopcontacten en schakelaars: Soms kan er in een stopcontact of schakelaar een isolatiefout zitten, bijvoorbeeld door vocht of een beschadigd draadje.
Hoe u de fout opspoort
Een veelgebruikte methode is de zogenaamde 'uitsluitingsmethode':
* Schakel de spanning uit: Schakel de stroom van de betreffende groep(en) die achter de aardlekschakelaar zitten volledig uit.
* Koppel alles los: Haal de stekkers van alle apparaten van de betreffende groep uit de stopcontacten en draai de zekeringen van de lampen eruit.
* Meet per onderdeel: Gebruik de Uni-T UT511 om de isolatieweerstand te meten. Begin met de bedrading zelf (zonder aangesloten apparaten) en meet tussen de fase-, nul- en aardgeleiders. Herhaal dit vervolgens per aangesloten apparaat totdat u de lage weerstandswaarde vindt die het probleem veroorzaakt.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Het werken met een isolatieweerstandstester en elektrische installaties is gevaarlijk. Gebruik de tester alleen op een circuit dat volledig spanningsloos is. Als u niet gekwalificeerd bent, schakel dan altijd een professionele elektricien in. Zij hebben de kennis, ervaring en de juiste gereedschappen om dit op een veilige manier uit te voeren.
Echt he,
moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !
Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.
Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?
Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !
Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.
Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?
Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
Console Guy
Je bent hier al 2 jaar mee aan het kloten en bent nog geen stap verder gekomen. Waarom wil je niet iemand inschakelen om hiernaar te kijken en je probleem structureel op te lossen?
Sorry hoor.
Een tv met een megger te lijf gaan?
Een tv is vrijwel altijd een dubbel geïsoleerd apparaat. Hoe denk je dat daar een aardlek in kan ontstaan?
Een tv met een megger te lijf gaan?
Een tv is vrijwel altijd een dubbel geïsoleerd apparaat. Hoe denk je dat daar een aardlek in kan ontstaan?
@R.G je maakt het ons wel heel moeilijk om je te helpen.
Je blijft maar vasthouden aan verkeerde manieren van diagnose.
Lees dit hele topic nog eens door en probeer te begrijpen wat er gezegd wordt.
Je blijft maar vasthouden aan verkeerde manieren van diagnose.
Lees dit hele topic nog eens door en probeer te begrijpen wat er gezegd wordt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?The Gamblers schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:43:
Echt he,
moet allemaal maar zo goedkoop mogelijk, terwijl een storing je hele huis kan laten afbranden !
Al ik lees over dat je verbrande doos hebt en dan simpel de stekker eruit trekt en verder, zonder enige kennis, ook een isolatieweerstandtester wilt aanschaffen en gebruiken dan begint het bloed te koken als zijnde ervaren man.
Het is al meerdere malen gezegd en als professional zeg ik het je ook, schakel een elektromonteur in !! Je gaat dit zelf nooit oplossen met de kennis die je op dit moment hebt van elektra.
Doe eens het meetrapport wat je hebt ontvangen toen je groepenkast weer vervangen, misschien is daar al iets raars in te vinden. Dan dan ook gelijk een foto van je groepenkast met een pijl op elke automaat er "omvalt" misschien tel je anders ?
Lekker die tester kopen en gaan proberen. Weet je hoe je de meetwaarden die hij geeft moet interpreteren ? En vergeet niet, als je het goed doet zet je 500-1000V op je installatie. 1 stekker vergeten eruit te halen en dat apparaat is meteen gefrituurd !!
Ik heb geen meet rapport ontvangen?
Ik hen helemaal niks van ze gekregen?
Ze hebben een nieuwe groep toegevoegd waardoor de was machine en droog trommel op een aparte groep zitten.
Blijkbaar kan je wel apparaten los testen?
Zoals een Nas, tv, koelkast?
Zie onderstaande handleiding van ut501A?
Of heb ik het mis?
Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het gebruik van de UT501A isolatieweerstandstester bij het testen van 230V-apparaten:
Voorbereiding
Zorg dat het te testen apparaat of circuit spanningsloos is en losgekoppeld van het elektriciteitsnet om electriciteitsschokken te voorkomen.
Controleer dat het apparaat volledig is ontladen om restspanning te vermijden.
Aansluiten van de testkabels
Sluit de rode meetsnoer aan op de "LINE" ingang van de UT501A.
Sluit de zwarte meetsnoer aan op de "EARTH" ingang.
Verbind de rode testkabel met het te testen apparaat (meestal aan de fasedraad).
Verbind de zwarte testkabel met het aardpunt of aardgeleider.
Instellen testspanning
Zet de functieknop van de UT501A op de juiste testspanning, bijvoorbeeld 250 V of 500 V, afhankelijk van de apparatuur.
Voor standaard 230 V apparatuur is 250 V of 500 V geschikt.
Test starten
Druk op de testknop (TEST).
De UT501A zal nu de isolatieweerstand meten en deze op het scherm tonen.
De testknop kan vergrendeld worden voor continue meten.
Aflezen resultaten
Een hoge isolatieweerstand (meestal boven enkele mega-ohms) betekent goede isolatie.
Een lage waarde (lager dan 1 mega-ohm) wijst op isolatiefouten, vocht of beschadiging.
Als het apparaat 0 ohm of een kortsluiting aangeeft, is er een ernstig isolatieprobleem
Ik denk dat ik de laatste ben die reageert aangezien je verschrikkelijk eigenwijs bent.
Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.
Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.
Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.
Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.
Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.
Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.
Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Console Guy
Oke ik GA dat doen. Maar kost dat aardig wat denk je?The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:41:
Ik denk dat ik de laatste ben die reageert aangezien je verschrikkelijk eigenwijs bent.
Ja, je kan zelf testen en meten. Zeker voor de onwetende is alles mogelijk.
De UT501A is een isolatieweerstandtester, hiermee kun je je apparaten testen en na de test gelijk weggooien omdat ze daarna stuk zijn. Losse apparaten zou ik, zeker gezien je kennis, niet doen. Weet je BV wat dubbel geïsoleerd betekend en hoe je een apparaat kan herkennen die dubbel geïsoleerd is.
Hoe weet je trouwens dat de meter die je nieuw koopt goed is ? Deze moet je eerst laten calibreren voor je hem gaat gebruiken zodat je weet dat hij de juiste waardes aangeeft.
Laten we even terug gaan naar de basis. Je geeft aan dat er een groep uitvalt bij tijd en wijle.... Groep al laten controleren / aardlek niet triggerhappy ? daarom vroeg ik om het meetrapport van je groepenkast, had die monteur moeten maken bij het aanpassen/uitbreiden van je groepenkast.
Echt neem het advies van de vele (inclusief mezelf) aan en laat een echte elektromonteur komen van een goed aangeschreven bedrijf in je omgeving. Die zal met zijn installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Laat een monteur 2 uur bezig, ons tarief is € 85,-- ex BTW per uur en dan nog voorrijden.
vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.
Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.
Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
Console Guy
Oke moet Ik hem dit aangeven explicit?The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:27:
Laat een monteur 2 uur bezig, ons tarief is € 85,-- ex BTW per uur en dan nog voorrijden.
vergeet niet dat zijn meters ieder jaar worden gecalibreerd, en je hoeft geen meters te kopen. Onze installatietesters kosten 2300,-- per stuk en dan zijn duspol, multimeter en ander spul.
Het is even slikken, maar je hebt dan wel duidelijkheid.
Kan je voor mij dit doen meneer de electronic expert:
Met je installatietester (dus niet megger) eerst de isolatieweerstanden en aardspreidingsweerstanden meten, dan de aarlekschakelaars/automaten gaan testen en vanuit dit punt vertrekken op zoek naar de storing.
Nadat dit gemeten is eerste nieuwe afspraak en hier terugkoppelen?
Nee, niet zo.
Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.
Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?
Ik ben nieuwsgierig wat het was
Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.
Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?
Ik ben nieuwsgierig wat het was
Console Guy
oke ik laat het weten eerst eens een installatiebedrijf vinden.
Update:The Gamblers schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:30:
Nee, niet zo.
Gewoon bellen naar een installatiebedrijf en vertellen dat je al 2 jaar een storing hebt waardoor groepen/aardlekken afschakelen.
Ze sturen dan een storingsmonteur en die gaat middels meten aan het zoeken naar de storing, wij gaan dan altijd door tot gevonden en opgelost of in ieder geval de oorzaak duidelijk, hoe andere bedrijven dit doe zal hier denk ik niet van afwijken ?
Ik ben nieuwsgierig wat het was
Ik heb nog niemand kunnen vinden en of geen tijd het was natuurlijk december..
Maar raden jullie nog steeds af om niks zelf te doen?
Kan ik niet wat voorwerk doen?
Als ik zon isolatie tester haal kan ik wat individuele devices welke ik verdenk zoals een oude nas, oude consoles en wat netwerk switches en kachels?
Het viel mij toch op dat er volgens mij iets gebeurt zodra de kachel op zolder aanslaat.
Ik heb destijds de kachel geopent en daar een wire mod gedaan om zo een nest v3 te kunnen gebruiken.
Maar volgens guidelines en metingen lijkt dat goed. Maar toch toen de kachel even aansloeg klapte 2 groepen eruit en de aardlek was ook om.
Dus misschien is dit de boosdoener.
Hoe kan ik met een isolatie tester een nas voeding doormeten
Als je niet weet hoe een isolatieweerstandstester werkt, heb je dénk ik ook het antwoord op de vraag of je dit zelf kunt (/wil) doen.
Wat je als voorwerk kunt doen, is je ook al aangeraden: Verdachte apparaten omprikken op een andere groep, achter een andere aardlek. Als het probleem dan niet meeverhuist, is dat al uitgesloten. Daar heb je zelfs geen meetapparatuur voor nodig.
Wat je als voorwerk kunt doen, is je ook al aangeraden: Verdachte apparaten omprikken op een andere groep, achter een andere aardlek. Als het probleem dan niet meeverhuist, is dat al uitgesloten. Daar heb je zelfs geen meetapparatuur voor nodig.
't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.
Ik vond dit:DrivinUCrazy schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 19:01:
Als je niet weet hoe een isolatieweerstandstester werkt, heb je dénk ik ook het antwoord op de vraag of je dit zelf kunt (/wil) doen.![]()
Wat je als voorwerk kunt doen, is je ook al aangeraden: Verdachte apparaten omprikken op een andere groep, achter een andere aardlek. Als het probleem dan niet meeverhuist, is dat al uitgesloten. Daar heb je zelfs geen meetapparatuur voor nodig.
Hoe test je een NAS, PC of Switch?
Zoals eerder gezegd: IT-apparatuur is kwetsbaar. Gebruik hier de "veilige methode":
Maak een brug: Pak een stukje koperdraad en verbind de twee platte pennen (fase en nul) van de stekker met elkaar.
Instellen: Zet de UT501B op 250V (dit is veiliger voor filters in de voeding).
Meten:
Rode klem: Op je brug (fase+nul).
Zwarte klem: Op de randaarde van de stekker.
Resultaat: Een gezonde voeding moet ver boven de 100 MΩ zitten.
Vraag aan jullie, ik moet wel de stroom stekker dan uit de nas halen he en alle harde schijven eruit?
Nog één keer. Er zijn mensen die een meerjarige opleiding genaamd "elektrotechniek" hebben gedaan, die zouden moeten weten wat het ding doet.
Die mensen gaan je hier ook niet het advies geven hoe je dat ding gebruikt, omdat je heel eenvoudig spullen kunt slopen daarmee. Ik ga dat in ieder geval niet doen.
En waarschijnlijk aan dovemansoren gericht: een isolatieweerstandstester komt van bedrijven als Metrel, Gossen Metrawatt, Fluke, Benning, ...
AliExpress staat daar niet tussen.
Die mensen gaan je hier ook niet het advies geven hoe je dat ding gebruikt, omdat je heel eenvoudig spullen kunt slopen daarmee. Ik ga dat in ieder geval niet doen.
En waarschijnlijk aan dovemansoren gericht: een isolatieweerstandstester komt van bedrijven als Metrel, Gossen Metrawatt, Fluke, Benning, ...
AliExpress staat daar niet tussen.
't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.
Heb in een vorig huis een keer een oude Toshiba airco gehad die uitval veroorzaakte.
Bleek een bekend issue met die dingen te zijn.
Varistor op de voedingsprint die na verloop van tijd slecht werd, de spanning waarbij het ding in geleiding ging was blijkbaar langzaam verlopen.
Nieuwe erin en weer werken.
Dat zijn rottige dingen om te testen, kan ook zoiets zijn.
Is de netspanning hoog door veel zon, dan gaat het mis, zo niet dan bleef het ding net onder de drempel.
Maar goed, uitsluiten, tot je het tot 1 apparaat kan begrenzen.
En niet zomaar onder spanning gaan meten, dat is geen goed idee als je niet heel goed weet wat je doet.
Voedingen zijn vaak ook niet meteen spanningsvrij nadat je de stekker eruit haalt.
Een varistor zit nog wel eens in een apparaat om het apparaat tegen overspanning te beveiligen.
Zonder werkt het apparaat wel, alleen is dan je beveiliging natuurlijk wel weg.
Dus hooguit voor test zonder proberen, daarna een nieuwe erin.
Bleek een bekend issue met die dingen te zijn.
Varistor op de voedingsprint die na verloop van tijd slecht werd, de spanning waarbij het ding in geleiding ging was blijkbaar langzaam verlopen.
Nieuwe erin en weer werken.
Dat zijn rottige dingen om te testen, kan ook zoiets zijn.
Is de netspanning hoog door veel zon, dan gaat het mis, zo niet dan bleef het ding net onder de drempel.
Maar goed, uitsluiten, tot je het tot 1 apparaat kan begrenzen.
En niet zomaar onder spanning gaan meten, dat is geen goed idee als je niet heel goed weet wat je doet.
Voedingen zijn vaak ook niet meteen spanningsvrij nadat je de stekker eruit haalt.
Een varistor zit nog wel eens in een apparaat om het apparaat tegen overspanning te beveiligen.
Zonder werkt het apparaat wel, alleen is dan je beveiliging natuurlijk wel weg.
Dus hooguit voor test zonder proberen, daarna een nieuwe erin.
[ Voor 20% gewijzigd door RobbieT op 02-01-2026 21:05 ]
@R.G In welke regio ben je woonachtig?
Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.
Mijn ervaring is dat een storing waarbij de aardlekschakelaar soms aanspreekt wordt veroorzaakt door vocht, in een buitenlamp of -stopcontact of in een apparaat wat met water werkt.
Af en toe komt het voor dat er verschillende kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom geven waardoor de aardlekschakelaar uit gaat. Een enkele keer is de aardlekschakelaar te gevoelig of defect.
Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.
Mijn ervaring is dat een storing waarbij de aardlekschakelaar soms aanspreekt wordt veroorzaakt door vocht, in een buitenlamp of -stopcontact of in een apparaat wat met water werkt.
Af en toe komt het voor dat er verschillende kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom geven waardoor de aardlekschakelaar uit gaat. Een enkele keer is de aardlekschakelaar te gevoelig of defect.
Ov,Baxke schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 21:13:
@R.G In welke regio ben je woonachtig?
Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.
Mijn ervaring is dat een storing waarbij de aardlekschakelaar soms aanspreekt wordt veroorzaakt door vocht, in een buitenlamp of -stopcontact of in een apparaat wat met water werkt.
Af en toe komt het voor dat er verschillende kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom geven waardoor de aardlekschakelaar uit gaat. Een enkele keer is de aardlekschakelaar te gevoelig of defect.
Dit:
kleine lekstromen aanwezig zijn die samen voldoende lekstroom ( verwacht ik)
Dit :
Ik start altijd met het meten van de isolatieweerstand van de eindgroepen die op de trippende aardlekschakelaar zijn aangesloten. Mocht de isolatieweerstand voldoende hoog zijn, dan test ik de werking van de aardlekschakelaar met de installatietester.
Dit wordt mijn afgeraden toch of kan ik dit soort van veilig doen? Kan ik de gehele stroom eraf zetten dus de meterkast uit doen? (zodat er geen stroom op de leidingen staat) ?
Dit is interessant: YouTube: UNI-T UT501A insulation tester testing a cable https://youtu.be/Dkk1E1v0Nnc
Volgens mij zegt hij: er is een probleem tussen live en aarde? een fout in de kabel?
Dus je moet boven 1.0M meten alles eronder is slecht?
[ Voor 9% gewijzigd door R.G op 02-01-2026 21:31 ]
Elektra is mijn vak, als je niet begrijpt wat je doet dan zou ik er niet aan beginnen.
Als alle las- en centraaldozen in een huis toegankelijk zijn dan heeft een elektricien het probleem met een of twee uurtjes gevonden.
Kan je niet gewoon bij wijze van proef de buitenlampen of bijvoorbeed de schuur een paar weken afkoppelen om dat uit te sluiten?
Als alle las- en centraaldozen in een huis toegankelijk zijn dan heeft een elektricien het probleem met een of twee uurtjes gevonden.
Kan je niet gewoon bij wijze van proef de buitenlampen of bijvoorbeed de schuur een paar weken afkoppelen om dat uit te sluiten?
Hier ook ervaren man die al ruim 35 jaar in het vak zit,
Stop aub met het zelf willen doen, een goede installatietester begint al met 1500 euro en dan nog moet je weten wat je doet.
Wat hierboven ook al word gezegd, als alles een beetje bereikbaar is moet het binnen een paar uur te vinden zijn.
Stop aub met het zelf willen doen, een goede installatietester begint al met 1500 euro en dan nog moet je weten wat je doet.
Wat hierboven ook al word gezegd, als alles een beetje bereikbaar is moet het binnen een paar uur te vinden zijn.
Console Guy
Dat iemand niet moet gaan meten als hij/zij niet weet hoe een isolatiemeter werkt ben ik het mee eens. Maar ik heb dezelfde resultaten gehaald met isolatiemeters 100 euro als 1000 euro, gecalibreerd (wat gewoon een controle van de procentuele afwijking was) of niet.The Gamblers schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 22:10:
Hier ook ervaren man die al ruim 35 jaar in het vak zit,
Stop aub met het zelf willen doen, een goede installatietester begint al met 1500 euro en dan nog moet je weten wat je doet.
Wat hierboven ook al word gezegd, als alles een beetje bereikbaar is moet het binnen een paar uur te vinden zijn.
Wat verder ook heel belangrijk is om te kijken of de meter werkt en of aarde ook daadwerkelijk aarde is (groen geel draadje is geen garantie dat je een aarde hebt).
De temperatuur kan ook invloed hebben. Dus misschien juist de kachel wat langer uitlaten en laten doormeten.R.G schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 20:05:
Update:
Kachel meer Dan 30x aan uit gedaan random momenten vandaag .
Geen 1x uitval..
Ik heb hier een keer een gourmetstel gehad die een keer de aardlek heeft laten trippen. Daar had ik daarvoor nooit last van, degene waarvan ik het heb gekregen ook niet en sindsdien heb ik er ook geen last meer van gehad (hij is die avond gewoon nog gebruikt).
Dit topic loopt al meer dan twee jaar??
Zo groot kan het probleem dan toch niet zijn? Gooi eerst maar eens alle oude, beschadigde apparaat van het net af, ook alles dat met een verwarmingselement werkt (oven, wasmachine etc). Dan moet het allemaal gewoon blijven werken. In de basis is alleen apparatuur met een geaarde stekker verantwoordelijk voor het uitvallen van een aardlekschakelaar. Modem, router, USB oplader etcetera kan een aardlekschakelaar niet laten uitschakelen. Mijn Synology Nas heeft wel een geaarde stekker, die zou eventueel nog kunnen bijdragen aan het uitschakelen van een aardlekschakelaar.
Echter! De combinatie van groep en aardlekschakelaar tegelijkertijd uit is een bijzonder geval. Dat kan imho alleen door een sluiting met lage weerstand naar aarde. Dan zou het verklaarbaar zijn. Zoiets kan bij gesmolten bedrading in een apparaat met geaarde stekker (of bijv een heel rot verwarmingselement).
Actieplan:
Alles dat met water werkt (wasmachine) van die groep af
Alles met een verwarmingselement van die groep af (kacheltje)
Alles met geaarde stekker van die groep af.
Alles hierboven achter de andere aardlekschakelaar aansluiten
Zo groot kan het probleem dan toch niet zijn? Gooi eerst maar eens alle oude, beschadigde apparaat van het net af, ook alles dat met een verwarmingselement werkt (oven, wasmachine etc). Dan moet het allemaal gewoon blijven werken. In de basis is alleen apparatuur met een geaarde stekker verantwoordelijk voor het uitvallen van een aardlekschakelaar. Modem, router, USB oplader etcetera kan een aardlekschakelaar niet laten uitschakelen. Mijn Synology Nas heeft wel een geaarde stekker, die zou eventueel nog kunnen bijdragen aan het uitschakelen van een aardlekschakelaar.
Echter! De combinatie van groep en aardlekschakelaar tegelijkertijd uit is een bijzonder geval. Dat kan imho alleen door een sluiting met lage weerstand naar aarde. Dan zou het verklaarbaar zijn. Zoiets kan bij gesmolten bedrading in een apparaat met geaarde stekker (of bijv een heel rot verwarmingselement).
Actieplan:
Alles dat met water werkt (wasmachine) van die groep af
Alles met een verwarmingselement van die groep af (kacheltje)
Alles met geaarde stekker van die groep af.
Alles hierboven achter de andere aardlekschakelaar aansluiten
[ Voor 11% gewijzigd door Ramon 73 op 03-01-2026 00:05 ]
Goede, maar onmogelijk want:Ramon 73 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 00:03:
Dit topic loopt al meer dan twee jaar??
Zo groot kan het probleem dan toch niet zijn? Gooi eerst maar eens alle oude, beschadigde apparaat van het net af, ook alles dat met een verwarmingselement werkt (oven, wasmachine etc). Dan moet het allemaal gewoon blijven werken. In de basis is alleen apparatuur met een geaarde stekker verantwoordelijk voor het uitvallen van een aardlekschakelaar. Modem, router, USB oplader etcetera kan een aardlekschakelaar niet laten uitschakelen. Mijn Synology Nas heeft wel een geaarde stekker, die zou eventueel nog kunnen bijdragen aan het uitschakelen van een aardlekschakelaar.
Echter! De combinatie van groep en aardlekschakelaar tegelijkertijd uit is een bijzonder geval. Dat kan imho alleen door een sluiting met lage weerstand naar aarde. Dan zou het verklaarbaar zijn. Zoiets kan bij gesmolten bedrading in een apparaat met geaarde stekker (of bijv een heel rot verwarmingselement).
Actieplan:
Alles dat met water werkt (wasmachine) van die groep af
Alles met een verwarmingselement van die groep af (kacheltje)
Alles met geaarde stekker van die groep af.
Alles hierboven achter de andere aardlekschakelaar aansluiten
De bouwer van het huis, niks is logisch.
Het is een groot zootje want alle stopcontacten op verschillende verdiepingen en kamers zitten niet samen op een groep.
Bijna nergens kan je bij door beton gieten?
Jaar geleden kwam er een electricien deze heeft:
Een nieuwe groep geplaatst en de meterkast vervangen.
De nieuwe groep is voor de airco die 5 airco units aanstuurt en koelt en nog een groep voor wasmachine en oven.
Want we hadden al eens dat de stroom vaak erdoor ging door wasmachine vaatwasser en oven aan en dan nog nassen, pc, etc tikt aan
Dat is allemaal opgelost kinda met de 2 nieuwe groepen.
De ellende denken we is begonnen sinds de kachel nest v3 thermostaat?
Maar dat weten we niet zeker...
Het in kaart brengen van de groepen was ik mee begonnen maar is erg lastig als de familie door wil en dus niet stroom eraf en of gaan lopen stuntelen / diagnose doen.
Het maakt de sfeer niet beter zeg maar..
Hoe kan ik het beste de groepen in kaart brengen dan?
Echte hele groep uitdoen?
Dan kijken welke stopcontacten nog 230v geven?
Stuur je gezin / familie in de zomer een dagje uit huis zodat je het hele huis zonder spanning kunt zetten en ga vervolgens in een halve dag alle fasen / aardleks / groepen / centraaldozen / wcd's uitzoeken én meten wáár alles aangesloten zit, incl. de inbouwschakelaars voor je lampen....R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 02:32:
[...]
Goede, maar onmogelijk want:
De bouwer van het huis, niks is logisch.
Het is een groot zootje want alle stopcontacten op verschillende verdiepingen en kamers zitten niet samen op een groep.
Bijna nergens kan je bij door beton gieten?
Jaar geleden kwam er een electricien deze heeft:
Een nieuwe groep geplaatst en de meterkast vervangen.
De nieuwe groep is voor de airco die 5 airco units aanstuurt en koelt en nog een groep voor wasmachine en oven.
Want we hadden al eens dat de stroom vaak erdoor ging door wasmachine vaatwasser en oven aan en dan nog nassen, pc, etc tikt aan
Dat is allemaal opgelost kinda met de 2 nieuwe groepen.
De ellende denken we is begonnen sinds de kachel nest v3 thermostaat?
Maar dat weten we niet zeker...
Het in kaart brengen van de groepen was ik mee begonnen maar is erg lastig als de familie door wil en dus niet stroom eraf en of gaan lopen stuntelen / diagnose doen.
Het maakt de sfeer niet beter zeg maar..
Hoe kan ik het beste de groepen in kaart brengen dan?
Echte hele groep uitdoen?
Dan kijken welke stopcontacten nog 230v geven?
Dat grapje hoeft niet nogmaals ruim twéé jaar te gaan kosten
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Als het probleem na twee jaar nog niet is opgelost, dan zal het wel meevallen hoeveel problemen/ergernis dit geeft.
Denk dat voor jouw het makkelijkste is om eerst in kaart te brengen wat er allemaal achter die groep zit.R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 02:32:
[...]
Goede, maar onmogelijk want:
De bouwer van het huis, niks is logisch.
Het is een groot zootje want alle stopcontacten op verschillende verdiepingen en kamers zitten niet samen op een groep.
Bijna nergens kan je bij door beton gieten?
Jaar geleden kwam er een electricien deze heeft:
Een nieuwe groep geplaatst en de meterkast vervangen.
De nieuwe groep is voor de airco die 5 airco units aanstuurt en koelt en nog een groep voor wasmachine en oven.
Want we hadden al eens dat de stroom vaak erdoor ging door wasmachine vaatwasser en oven aan en dan nog nassen, pc, etc tikt aan
Dat is allemaal opgelost kinda met de 2 nieuwe groepen.
De ellende denken we is begonnen sinds de kachel nest v3 thermostaat?
Maar dat weten we niet zeker...
Het in kaart brengen van de groepen was ik mee begonnen maar is erg lastig als de familie door wil en dus niet stroom eraf en of gaan lopen stuntelen / diagnose doen.
Het maakt de sfeer niet beter zeg maar..
Hoe kan ik het beste de groepen in kaart brengen dan?
Echte hele groep uitdoen?
Dan kijken welke stopcontacten nog 230v geven?
Dit kan simpel en snel, maar is niet 100 gegarandeerd, maar het helpt je op weg een indicatie.
https://etotaal.nl/upload/Simpele%20groepenzoeker.pdf
https://www.elektroschake...ht38-groepenzoeker-107990
Stekker in de wcd en signaal oppakken bij de groepenkast, hierna groep uitzetten en testen op spanningsloosheid, en label op de wcd of aansluitpunt, groep kan weer in totdat je alles hebt.(kun je zelf veilig doen en op elk moment) en je kunt dit alleen doen.
Het kan ook zoals al eerder voorgesteld, groep uitzetten en zoeken waar wel/geen spanning op staat, dit kost tijd en handiger om met zijn tweeën te doen.
Hoe je het ook went of keert, of het kost jouw tijd en energie en gereedschap of je laat het doen.
Voordat je hebt uitgezocht hoe dat apparaat weg (los van het geld wat je weggooit) kan je allang uitgezocht hebben welk stop contact bij welke groep hoort.ethan..1 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:06:
[...]
Denk dat voor jouw het makkelijkste is om eerst in kaart te brengen wat er allemaal achter die groep zit.
Dit kan simpel en snel, maar is niet 100 gegarandeerd, maar het helpt je op weg een indicatie.
https://etotaal.nl/upload/Simpele%20groepenzoeker.pdf
https://www.elektroschake...ht38-groepenzoeker-107990
Stekker in de wcd en signaal oppakken bij de groepenkast, hierna groep uitzetten en testen op spanningsloosheid, en label op de wcd of aansluitpunt, groep kan weer in totdat je alles hebt.(kun je zelf veilig doen en op elk moment) en je kunt dit alleen doen.
Het kan ook zoals al eerder voorgesteld, groep uitzetten en zoeken waar wel/geen spanning op staat, dit kost tijd en handiger om met zijn tweeën te doen.
Hoe je het ook went of keert, of het kost jouw tijd en energie en gereedschap of je laat het doen.
Als je dan geld wil uitgeven kan je voor dat bedrag beter 8 smart stekkers halen, die allemaal een eigen naam geven en dan vanuit de groepenkast een voor een de groepen uitzetten.
Het makkelijkste is eerst in kaart brengen hoeveel stopcontacten er zijn, hoeveel verlichtingspunten (incl buiten) en vervolgens alles aanzetten en zorgen dat er ook een verbruiker op lege stopcontacten komt (of je moet na elke groep verifieren of er nog spanning op staat, kan bijv met een bureaulampje).
Elke groep, elk verlichtingspunt, elk apparaat moet ergens van gevoed zijn. Als er 10 groepen zijn, dan moet aan het eind duidelijk zijn welk stopcontact/verlichtingspunt/apparaat waarvan gevoed zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door Antonl91 op 03-01-2026 12:24 ]
100% mee eens, voor mij, jouw, en iedereen met E achtergrond
Is niet voor iedereen weggelegd.
Liever dat TS het veilig doet met een groepenzoeker, dan met allerlei testers die veel schade aan kunnen richten zoals al eerder is gepost door TS zelf. 😋
Ik mis nog zonnepanelen(lasdozen) in dit verhaal, en tuin/buitenverlichting dat ook een grote oorzaak van verstoringen, mits TS deze heeft.?
Is niet voor iedereen weggelegd.
Liever dat TS het veilig doet met een groepenzoeker, dan met allerlei testers die veel schade aan kunnen richten zoals al eerder is gepost door TS zelf. 😋
Ik mis nog zonnepanelen(lasdozen) in dit verhaal, en tuin/buitenverlichting dat ook een grote oorzaak van verstoringen, mits TS deze heeft.?
[ Voor 20% gewijzigd door ethan..1 op 03-01-2026 12:54 ]
Neem een apparaat wat geluid maakt en welke je vanaf de meterkast kan horen.
Steek deze in een stopcontact.
Zet groepen uit totdat het geluid stopt.
Een keukenmixer (zonder gardens erin) gaat prima als je die hebt. Maakt geluid, kan geen kwaad om te laten liggen ergens.
Herhaal voor alle stopcontacten.
Steek deze in een stopcontact.
Zet groepen uit totdat het geluid stopt.
Een keukenmixer (zonder gardens erin) gaat prima als je die hebt. Maakt geluid, kan geen kwaad om te laten liggen ergens.
Herhaal voor alle stopcontacten.
Ondertussen houdt TS Tweakers hier al dik twee jaar mee bezig
. Leuk om te zien dat er begin 2026 een nieuwe groep is die het cirkeltje weer van voren af aan mee wil maken
@R.G Bel een elektricien. Als ik mijn lokale erkende installateur een appje stuur staat die hier, ondanks de sneeuw, binnen een paar uur. Dat zal bij jou in de buurt niet veel anders zijn.
Ik heb zelf ook eens jaren een irritant elektrisch probleem gehad dat af en toe de kop op stak. Elektricien had het binnen een uur ontdekt en opgelost.
@R.G Bel een elektricien. Als ik mijn lokale erkende installateur een appje stuur staat die hier, ondanks de sneeuw, binnen een paar uur. Dat zal bij jou in de buurt niet veel anders zijn.
Ik heb zelf ook eens jaren een irritant elektrisch probleem gehad dat af en toe de kop op stak. Elektricien had het binnen een uur ontdekt en opgelost.
Top tweakers , ik GA ermee bezig mocht het te lastig zijn Bel ik een electricien we gaan ontdekken wat het euvel is in 2026! 💡🎊😊✅
Tweakers: allemaal adviezen.
TS: Bedankt, ga ik doen! Komt met wederom een compleet ander voorstel wat hij niet moet doen.
Repeat.
TS: Bedankt, ga ik doen! Komt met wederom een compleet ander voorstel wat hij niet moet doen.
Repeat.
Nu haak ik af, vele adviezen gegeven hier door verschillende tweakers en dan toch weer eigenwijs doen.R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 17:07:
Dit Halen?
Kan nu , volgens mij kan ik hiermee de kachel radiator doormeten? Wel of niet?
Merk: UNI-T
UNI-T UT501B serie UT500 isolatieweerstandstester, 250 V/500 V/1000 V, 1 mA
Ach, het is maar stroom……. Totdat je huis af fikt door een mankement waar je al 2 jaar last vast van hebt terwijl hier al verschillende keren is geroepen dat je een pro moet inhuren. Misschien wel een rotte las in een centraaldoos die uiteindelijk in de fik gaat, of losse schroef of…..Dan heb je spijt !
Doe lekker je ding, ik zie het helaas te vaak, wij zijn te duur.
Nog even over de onlogica over je indeling van groepen. Misschien voor jou als leek niet logisch maar voor de pro vaak wel !
Console Guy
Als je weet wat je doet, dan kun je dat doormeten.R.G schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 17:07:
Dit Halen?
Kan nu , volgens mij kan ik hiermee de kachel radiator doormeten? Wel of niet?
Merk: UNI-T
UNI-T UT501B serie UT500 isolatieweerstandstester, 250 V/500 V/1000 V, 1 mA
https://www.eleshop.nl/fluke-1507-isolatie-tester-5565.html
Beter deze Fluke 1507 nemen, is nauwkeuriger dan die uni-t.
Je kunt ook mijn eigen Megger MIT230 huren, €12,55 per dag huur, €350 borg, exclusief verzendkosten. Geen verzendkosten bij eigen transport (zelf ophalen en terugbrengen in Zuid Limburg).
[ Voor 14% gewijzigd door Ramon 73 op 03-01-2026 19:33 ]
Heeft er dan niemand door dat dit een trol is?
[ Voor 4% gewijzigd door xah5kiDe op 03-01-2026 21:32 ]
Theo
update:
Ik wil nog eens benadrukken dit is echt en niet fake !! Ik worstel al tijden met dit probleem.
Ik heb een tijdje gelogd en bijgehouden wat er gebeurt:
Het lijkt te gebeuren tussen 4:30-9:00 ochtends ( 6 maand gemeten) 8x uitval
Wat er gebeurt: aardlek knalt eruit, als ik aardlek aanzet knalt groep 10 eruit.
Als ik dan nog 1x groep 10 terugzet is alles weer oke.
Het is 100% op groep 10.
Groep 10 heb ik na gecheckt dit zijn:
Spotlights, badkamer (4 lampjes) , woonkamer links achter waarop lampen, router, tv ,ps3 en batterij laders zitten. Zolder boven waarop een kachel zit ( cv en een google nest)
Verder was het lastig te ontdekken wat er nog meer op groep 10 zit.
Ik heb gekeken er zijn nu 3 opties:
1. ik pak een multimeter en ga meten met weerstand mode op aarde en live. als dit geen 0L is dan zit hier een lek denk ik?
2. Ik bel een electricien en zeg je mag alleen specifiek te werken gaan met groep10 en aardlek? Wat zal de electrien gaan doen?
3. Bedraging in lasdoosje is misschien nat of slecht en dan stroom eraf halen en dan met een megger meten over groep10 maar zoals jullie zeiden is dit gevaarlijk want je gaat 500v over je bedradgin gooien. Kans op brand?
optie 2 is niet fijn, want je weet niet wat diegene gaat doen en zometeen heb je hem of haar de hele dag over de vloer dat is ook niet zo fijn voor de familie. Optie 1 lijkt mij te doen , ik moet alleen dan een hulp kabel maken waarbij de draden bloot liggen en optie 3 lijkt mij gaaf om te doen en van te leren.
Liefst los ik dit zelf op met jullie hulp vandaar.
Btw: Is er een apparaat dat lekkage kan meten en of een apparaat dat groep 10 kan loggen dat zou ideaal zijn..
Ik wil nog eens benadrukken dit is echt en niet fake !! Ik worstel al tijden met dit probleem.
Ik heb een tijdje gelogd en bijgehouden wat er gebeurt:
Het lijkt te gebeuren tussen 4:30-9:00 ochtends ( 6 maand gemeten) 8x uitval
Wat er gebeurt: aardlek knalt eruit, als ik aardlek aanzet knalt groep 10 eruit.
Als ik dan nog 1x groep 10 terugzet is alles weer oke.
Het is 100% op groep 10.
Groep 10 heb ik na gecheckt dit zijn:
Spotlights, badkamer (4 lampjes) , woonkamer links achter waarop lampen, router, tv ,ps3 en batterij laders zitten. Zolder boven waarop een kachel zit ( cv en een google nest)
Verder was het lastig te ontdekken wat er nog meer op groep 10 zit.
Ik heb gekeken er zijn nu 3 opties:
1. ik pak een multimeter en ga meten met weerstand mode op aarde en live. als dit geen 0L is dan zit hier een lek denk ik?
2. Ik bel een electricien en zeg je mag alleen specifiek te werken gaan met groep10 en aardlek? Wat zal de electrien gaan doen?
3. Bedraging in lasdoosje is misschien nat of slecht en dan stroom eraf halen en dan met een megger meten over groep10 maar zoals jullie zeiden is dit gevaarlijk want je gaat 500v over je bedradgin gooien. Kans op brand?
optie 2 is niet fijn, want je weet niet wat diegene gaat doen en zometeen heb je hem of haar de hele dag over de vloer dat is ook niet zo fijn voor de familie. Optie 1 lijkt mij te doen , ik moet alleen dan een hulp kabel maken waarbij de draden bloot liggen en optie 3 lijkt mij gaaf om te doen en van te leren.
Liefst los ik dit zelf op met jullie hulp vandaar.
Btw: Is er een apparaat dat lekkage kan meten en of een apparaat dat groep 10 kan loggen dat zou ideaal zijn..
Wat kan het schelen wat die electricieen gaat doen? Maak een afspraak en laat hem het euvel oplossen.
Ah ik zie het. Jij bent van dat verhaal met die roos en het wonen in Duitsland.
Ah ik zie het. Jij bent van dat verhaal met die roos en het wonen in Duitsland.
[ Voor 30% gewijzigd door Agent47 op 08-04-2026 15:14 ]
On Tuesday nights, we get fucked up and throw apples at joggers.
Controleer de lasdozen en verlichting in de badkamer maar eens op vocht. Dat kan gewoon visueel zonder meetapparatuur
Uitstekend idee!devriesjande schreef op woensdag 8 april 2026 @ 15:52:
Controleer de lasdozen en verlichting in de badkamer maar eens op vocht. Dat kan gewoon visueel zonder meetapparatuur
Alleen de lasdozen zijn enorm lastig te bereiken..
Trouwens ik vond net achter bij de muur een zwarte aanslag op de muur...
Maar daar zit groep 10 niet!
Daar hangt wel een airco boven.. misschien lekt daar wel iets soort van schimmel misschien?
Lijkt zeg maar soort van roet/ zwart achtige kleur
Gooi eens een foto of foto's hier in het topic. Is makkelijker.R.G schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:06:
[...]
Uitstekend idee!
Alleen de lasdozen zijn enorm lastig te bereiken..
Trouwens ik vond net achter bij de muur een zwarte aanslag op de muur...
Maar daar zit groep 10 niet!
Daar hangt wel een airco boven.. misschien lekt daar wel iets soort van schimmel misschien?
Lijkt zeg maar soort van roet/ zwart achtige kleur
On Tuesday nights, we get fucked up and throw apples at joggers.
Als je multimeters wilt slopen moet je vooral met die op weerstand stand proberen de weerstand tussen fase en aarde meten. Zonder speciaal apparatuur kan jij dat nooit meten.
Gezien je groep op de badkamer uit komt moet je het daar denk ik wel zoeken. Niet alleen in de lasdozen zoals voorgesteld maar ook in de spotjes en/of de trafo als als de spotjes 12v zijn
Gezien je groep op de badkamer uit komt moet je het daar denk ik wel zoeken. Niet alleen in de lasdozen zoals voorgesteld maar ook in de spotjes en/of de trafo als als de spotjes 12v zijn
Ook niet als de stroom eraf is en ik een eigen kabel maak die de kabel bloot legt?memphis schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:10:
Als je multimeters wilt slopen moet je vooral met die op weerstand stand proberen de weerstand tussen fase en aarde meten. Zonder speciaal apparatuur kan jij dat nooit meten.
Gezien je groep op de badkamer uit komt moet je het daar denk ik wel zoeken. Niet alleen in de lasdozen zoals voorgesteld maar ook in de spotjes en/of de trafo als als de spotjes 12v zijn
Wat kan er gebeuren dan als ik de stop eruit haal?
Zijn er sympthomen om te zien of te ontdekken hoeveel stroom er nu al lekt?
Ik merkte vandaag dat de lampen op die specifike groep vaak een ms uitgaat maar net nog aanblijven.
Dit is vooral als er behoorlijk veel aan staat in huis.
Kon ik maar gewoon in realtime zien hoeveel stroom lekkage er is op de aardlek meter waarom hebben ze daar geen meter ingehangen of ingestopt met bijvoorbeeld hoe een voltmeter volt meter dat ej daar gewoon kan zien hoeveel ma er op dit moment lekt?
25-30ma is klapt eruit ik zou daar graag zien: 2-15ma bijvoorbeeld zoeits dan weet je hey daar is wat mis
Ik merkte vandaag dat de lampen op die specifike groep vaak een ms uitgaat maar net nog aanblijven.
Dit is vooral als er behoorlijk veel aan staat in huis.
Kon ik maar gewoon in realtime zien hoeveel stroom lekkage er is op de aardlek meter waarom hebben ze daar geen meter ingehangen of ingestopt met bijvoorbeeld hoe een voltmeter volt meter dat ej daar gewoon kan zien hoeveel ma er op dit moment lekt?
25-30ma is klapt eruit ik zou daar graag zien: 2-15ma bijvoorbeeld zoeits dan weet je hey daar is wat mis
Goedenavond mede Tweakers,
Helaas weer een aardlek erdoor.
Ik heb het issue nog niet kunnen vinden, een elektricien is langs geweest en die zei dat dit echt een heel lastig probleem is en dat ik eerst akkoord moet gaan met enorm veel werk en onderzoek.
Ik vroeg of ik voorwerk kan doen, we kwamen tot een compromis.
Wat ik ga doen is aankomende week maandag alle stekkers overal eruit halen.
Dan elke groep afzonderlijk markeren en noteren zodat de elektricien dat allemaal niet hoeft te doen.
Is er nog een veiliger manier om elke apparaat apart te testen op een aardlek? Hoe kan ik dat veilig doen en welke tools heb ik hiervoor nodig.
De elektricien zijn trouwens dat dit echt bijna nooit voorkomt en dat de aansluitingen echt een chaos is, wat ik jullie ook al zei dat ik constateerde dat groepen en verdiepingen allemaal door elkaar lopen.
Tip was:
Zet een groep helemaal uit en breng de hele groep in kaart ga elke verdieping af.
Het is een enorm karwei voor mij dan.
Ik ben benieuwd of we het gaan oplossen ik hoop dus in Augustus 2026 het issue te tackelen. Ik laat natuurlijk weten hoe het afloopt.
Helaas weer een aardlek erdoor.
Ik heb het issue nog niet kunnen vinden, een elektricien is langs geweest en die zei dat dit echt een heel lastig probleem is en dat ik eerst akkoord moet gaan met enorm veel werk en onderzoek.
Ik vroeg of ik voorwerk kan doen, we kwamen tot een compromis.
Wat ik ga doen is aankomende week maandag alle stekkers overal eruit halen.
Dan elke groep afzonderlijk markeren en noteren zodat de elektricien dat allemaal niet hoeft te doen.
Is er nog een veiliger manier om elke apparaat apart te testen op een aardlek? Hoe kan ik dat veilig doen en welke tools heb ik hiervoor nodig.
De elektricien zijn trouwens dat dit echt bijna nooit voorkomt en dat de aansluitingen echt een chaos is, wat ik jullie ook al zei dat ik constateerde dat groepen en verdiepingen allemaal door elkaar lopen.
Tip was:
Zet een groep helemaal uit en breng de hele groep in kaart ga elke verdieping af.
Het is een enorm karwei voor mij dan.
Ik ben benieuwd of we het gaan oplossen ik hoop dus in Augustus 2026 het issue te tackelen. Ik laat natuurlijk weten hoe het afloopt.
Mocht het de PS5 toch niet zijn, ik gebruik deze: Voltage indicator Stanley FatMax FMHT82569-6
:strip_exif()/f/image/M7KJHr9xxtacZMVNlH4rb9sj.png?f=user_large)
Hiermee kun je redelijk snel alles af, let op dat die een false positive / false negative kan geven als je fase/nul links/rechts verwisseld en/of de stekker op de kop hebt.
Om een aardlek te testen gebruik ik een Duspol (twee polige spanningsmeter) met een testknop.
:strip_exif()/f/image/M7KJHr9xxtacZMVNlH4rb9sj.png?f=user_large)
Hiermee kun je redelijk snel alles af, let op dat die een false positive / false negative kan geven als je fase/nul links/rechts verwisseld en/of de stekker op de kop hebt.
Om een aardlek te testen gebruik ik een Duspol (twee polige spanningsmeter) met een testknop.
Reageert niet op AI berichten - VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente
Ik vraag me af of de TS inmiddels al in de smiezen heeft gekregen wat het verschil tussen een aardlek, een aarlekautomaat, een groep en/of een fase is én dus de rede dat de electriciën een hoge rekening gaat sturen als 'ie dat voorwerk niet zelf gaat doen.True schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 23:40:
Mocht het de PS5 toch niet zijn, ik gebruik deze: Voltage indicator Stanley FatMax FMHT82569-6
[Afbeelding]
Hiermee kun je redelijk snel alles af, let op dat die een false positive / false negative kan geven als je fase/nul links/rechts verwisseld en/of de stekker op de kop hebt.
Om een aardlek te testen gebruik ik een Duspol (twee polige spanningsmeter) met een testknop.
Wélke aardlek tript er?
Op basis van de foto lijkt me dit een voorbereide 3-Fase kast te zijn welke nog maar op één NET fase aangesloten is (bridged)) maar da's ook niet zeker te zeggen zolang de kap er nog op zit.
[ Voor 25% gewijzigd door Will_M op 14-08-2026 00:58 ]
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
De tweede dus linksonder en die ernaast.Will_M schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 00:03:
[...]
Ik vraag me af of de TS inmiddels al in de smiezen heeft gekregen wat het verschil tussen een aardlek, een aarlekautomaat, een groep en/of een fase is én dus de rede dat de electriciën een hoge rekening gaat sturen als 'ie dat voorwerk niet zelf gaat doen.
[...]
Wélke aardlek tript er?
Op basis van de foto lijkt me dit een voorbereide 3-Fase kast te zijn welke nog maar op één fase aangesloten is (bridged)) maar da's ook niet zeker te zeggen zolang de kap er nog op zit.
In verleden ging vaak ook groep 9 dacht ik nadat ik aardlek doe maar tegenwooridg knalt alleen aardlek.
Oke ik bestel er een en gebruik het op de ps5True schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 23:40:
Mocht het de PS5 toch niet zijn, ik gebruik deze: Voltage indicator Stanley FatMax FMHT82569-6
[Afbeelding]
Hiermee kun je redelijk snel alles af, let op dat die een false positive / false negative kan geven als je fase/nul links/rechts verwisseld en/of de stekker op de kop hebt.
Om een aardlek te testen gebruik ik een Duspol (twee polige spanningsmeter) met een testknop.
Ik heb een benzine stroom generator gehaald hiermee ga ik de ps5 testen hij is nu uit het net in huis.R.G schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 00:43:
[...]
Oke ik bestel er een en gebruik het op de ps5
Heb je een link naar de duspol ik heb de stanley Al gevondsn voor 22 euroTrue schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 23:40:
Mocht het de PS5 toch niet zijn, ik gebruik deze: Voltage indicator Stanley FatMax FMHT82569-6
[Afbeelding]
Hiermee kun je redelijk snel alles af, let op dat die een false positive / false negative kan geven als je fase/nul links/rechts verwisseld en/of de stekker op de kop hebt.
Om een aardlek te testen gebruik ik een Duspol (twee polige spanningsmeter) met een testknop.
Da's dus een aardlek waar vier groepen achter kunnen (lees: mogen) zitten als je alles netjes volgens de in NL geldende NEN normering opbouwt. Als groep '9' uit viel dan zouden groep 7-8 &10 dus ook zonder spanning hebben moeten komen staan als die kast nétjes opgebouwd is volgens de geldende NEN (1010) 'regeltjes.'R.G schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 00:43:
[...]
De tweede dus linksonder en die ernaast.
In verleden ging vaak ook groep 9 dacht ik nadat ik aardlek doe maar tegenwooridg knalt alleen aardlek.
Hoe moeilijk kan het zijn om de kunststof kap even van die kast te pakken? Je bent nu inmiddels al bijna ruim anderhalf jaar bezig met dit topic zonder dat er ook maar enig resultaat gesorteerd wordt.
Een benzine aggregaat gaat je issue overigens écht niet oplossen
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Aardlek testen ai zei dit:True schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 23:40:
Mocht het de PS5 toch niet zijn, ik gebruik deze: Voltage indicator Stanley FatMax FMHT82569-6
[Afbeelding]
Hiermee kun je redelijk snel alles af, let op dat die een false positive / false negative kan geven als je fase/nul links/rechts verwisseld en/of de stekker op de kop hebt.
Om een aardlek te testen gebruik ik een Duspol (twee polige spanningsmeter) met een testknop.
Hoe de test werkt
1. Normaal meten (Hoogohmig)
Als je de Duspol normaal gebruikt om spanning te meten, heeft deze een hele hoge interne weerstand. Hierdoor vloeit er vrijwel geen stroom door de meter heen. Je kunt dan veilig meten tussen de Fase (stroomdraad) en de Aarde zonder dat de stroom uitvalt.
2. De testknop indrukken (Laagohmig)
Zodra je de testknoppen op de Duspol indrukt, verlaag je de interne weerstand van de meter. Er wordt nu tijdelijk een extra belasting gecreëerd waardoor er een stroompje van meestal rond de 30 milliampère (mA) of iets meer door de meter gaat lopen.
3. Het 'lek' simuleren
Wanneer je de ene meetpen op de Fase houdt, de andere op de Aarde, en dan de knoppen indrukt, stuur je dus bewust een stroompje van 30mA via de aardedraad weg.
Alleen dat geloven we wel toch?
We willen meten waar aardlekstroom loopt dus 0-30ma op een groep
Mooiste zou ziin aardlek stroom meten op een groep.
Dus dat ik meet op groep 1 2ma stroom lekkage.
Groep 9 meet ik Dan en zie Dan 23ma Dan weet je in groep 9 zit 100% een lek Dan apparaten eurit Halen totdat de 23ma daalt naar minimaal 1-5ma?
Dat benzine apparaat sluit ik uit apparaten uit door ze helemaal geisoleerd te testen zoals de ps5Will_M schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 00:52:
[...]
Da's dus een aardlek waar vier groepen achter kunnen (lees: mogen) zitten als je alles netjes volgens de in NL geldende NEN normering opbouwt. Als groep '9' uit viel dan zouden groep 7-8 &10 dus ook zonder spanning hebben moeten komen staan als die kast nétjes opgebouwd is volgens de geldende NEN (1010) 'regeltjes.'
Hoe moeilijk kan het zijn om de kunststof kap even van die kast te pakken? Je bent nu imiddels al bijna anderhalf jaar bezig met dit topic zonder dat er ook maar enig resultaat gesorteerd wordt.
Een benzine aggregaat gaat je issue overigens écht niet oplossen
Wat ik wil doen met de benzine motor daar zit een 230v stopcontacten op , daar will ik de een kabel op maken waarmee ik aarde kan meten met de ps5 aangesloten.
Dan zien hoeveel lekstroom er is, als dit 0 is Dan is ps5 niet de issue? Wel testen in performance en standby modus
Dan zien hoeveel lekstroom er is, als dit 0 is Dan is ps5 niet de issue? Wel testen in performance en standby modus
Ik zou een DRUPS thuis neer gaan zetten als ik jou was.... (maar dat ben ik gelukkig niet)
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Trouwens ik heb echt enorm veel door verbind dozen.Will_M schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 01:01:
Ik zou een DRUPS thuis neer gaan zetten als ik jou was.... (maar dat ben ik gelukkig niet)
Echt gigantisch veel
Maar schijnbaar heb je na bijna drie jaar nog steeds geen schroevendraaier gevonden om even de kap van je groepenkast af te pakken....R.G schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 01:03:
[...]
Trouwens ik heb echt enorm veel door verbind dozen.
Echt gigantisch veel
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Zal ik dit vragen aan de electricien?
De definitieve oplossing: De meterkast aanpassen
Als je al die apparaten gewoon nodig hebt en niks is er daadwerkelijk defect, dan is de infrastructuur in je meterkast niet meer toereikend voor jouw moderne stroomgebruik.
Oplossing: Je kunt een elektricien vragen om de groepen beter te verdelen. Dit doen ze vaak door één of meerdere groepen van deze aardlekschakelaar af te halen en ze hun eigen, gecombineerde automaat te geven (een zogenaamde aardlekautomaat). Hierdoor krijgt elke groep zijn eigen 'emmer' van 30 mA, en is het probleem van de optelsom direct verholpen.
Heeft Dan elke groep een eigen aardlek?
Dus Dan weet je meteen in welke groep het zit?
De definitieve oplossing: De meterkast aanpassen
Als je al die apparaten gewoon nodig hebt en niks is er daadwerkelijk defect, dan is de infrastructuur in je meterkast niet meer toereikend voor jouw moderne stroomgebruik.
Oplossing: Je kunt een elektricien vragen om de groepen beter te verdelen. Dit doen ze vaak door één of meerdere groepen van deze aardlekschakelaar af te halen en ze hun eigen, gecombineerde automaat te geven (een zogenaamde aardlekautomaat). Hierdoor krijgt elke groep zijn eigen 'emmer' van 30 mA, en is het probleem van de optelsom direct verholpen.
Heeft Dan elke groep een eigen aardlek?
Dus Dan weet je meteen in welke groep het zit?
Schroef de kap even van je groepenkast en maak daar een foto van..... Laat die foto daarna eens door 'AI' analyseren....
VAL ONS ER VERVOLGENS NIET MEER MEE LASTIG!!
VAL ONS ER VERVOLGENS NIET MEER MEE LASTIG!!
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 14-08-2026 01:40 ]
Boldly going forward, 'cause we can't find reverse
Een PS5 is een dubbel geïsoleerd apparaat.
Zolang je dat ding niet in het water gooit zal er nooit een aardlek ontstaan.
Dit is mijn laatste reactie in dit topic en geef dan ook geen antwoord meer op onderstaande vragen:
Met een beetje logisch nadenken en hulp van AI kom je hier zelf wel uit.
Hoe laat is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
Welke WCD's of lampen hadden na het uitschakelen geen spanning meer?
Zit er misschien een koelkast, wasmachine, of airco op 1 van de uitgeschakelde groepen.
Zit er buitenverlichting op 1 van de uitgeschakelde groepen?
Eenvoudig te controleren door even de desbetreffende aardlekschakelaar uit te zetten.
Zolang je dat ding niet in het water gooit zal er nooit een aardlek ontstaan.
Dit is mijn laatste reactie in dit topic en geef dan ook geen antwoord meer op onderstaande vragen:
Met een beetje logisch nadenken en hulp van AI kom je hier zelf wel uit.
Hoe laat is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
Welke WCD's of lampen hadden na het uitschakelen geen spanning meer?
Zit er misschien een koelkast, wasmachine, of airco op 1 van de uitgeschakelde groepen.
Zit er buitenverlichting op 1 van de uitgeschakelde groepen?
Eenvoudig te controleren door even de desbetreffende aardlekschakelaar uit te zetten.
[ Voor 68% gewijzigd door devriesjande op 14-08-2026 09:13 ]
Kun je doen uiteraard, maar wat als dat nou nog niet de oplossing is en dit voor niks is geweest?R.G schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 01:31:
Zal ik dit vragen aan de electricien?
De definitieve oplossing: De meterkast aanpassen
Als je al die apparaten gewoon nodig hebt en niks is er daadwerkelijk defect, dan is de infrastructuur in je meterkast niet meer toereikend voor jouw moderne stroomgebruik.
Oplossing: Je kunt een elektricien vragen om de groepen beter te verdelen. Dit doen ze vaak door één of meerdere groepen van deze aardlekschakelaar af te halen en ze hun eigen, gecombineerde automaat te geven (een zogenaamde aardlekautomaat). Hierdoor krijgt elke groep zijn eigen 'emmer' van 30 mA, en is het probleem van de optelsom direct verholpen.
Heeft Dan elke groep een eigen aardlek?
Dus Dan weet je meteen in welke groep het zit?
Je weet dan alleen welk circuit dit veroorzaakt, maar nog steeds niet de oorzaak zelf.
Breng alles eerst eens in kaart wat er allemaal achter die aardlekschakelaars zit(dus welke groep) en daarna wat er achter de groepen zit(verlichting/wcd of vaatwasser).
Doe dit laatste d.m.v. van iets met een stekker dat licht geeft of geluid maakt en wat er overblijft door dit functioneel te testen, dus afzuigkap aan en schakelen op de verdeler tot deze uit gaat, kan ook andersom uiteraard.
En zoals al eerder vermeld is dat de eerste stap die je moet gaan ondernemen, hierna kun je pas verder, anders blijft het gokken met AI
Verder gaf je in een eerder reply aan "De tweede dus linksonder en die ernaast."
Er gaan dus 2 componenten uit in jouw verdeler, 1 aardlekschakelaar en 1 aardlekautomaat.?
Klapt de groep eruit of de aardlek. Een slechte automaat kan al heel veel problemen veroorzaken. Verder weet je neem ik aan wat er allemaal achter de betreffende groep hangt ? die isoleren hlept vaak al een boel. Sommige apparaten zijn gevoeliger dan anderen. Paar voorbeelden. Vaatwasser die niet horizontaal staat kan een aardlek triggeren vanwege water wat niet netjes wegloopt zoals het hoort. Zelfde met koelkasten. Verlengsnoer wat buiten ligt of in een vochtige omgeving . Slechte aansluitingen in stopcontacten of versleten stopcontacten waar de pennen niet goed aangrijpen. Zo zijn er legio apparaten te bedenken waar je probleem aan ligt. Als het grillig is toch maar bijhouden wanneer en wat, soms komt er ineens een patroon uit. Ik heb hier ooit jaren gezocht naar een af en toe trippende aardlek bij regen. uiteindelijk lag er achter in de tuin een afgeknipte 220 grondkabel die normaal droog lag maar bij regen wel eens een druppeltje ving en dan direct ervoor zorgde dat een aardlek eruit klapte.
R.G schreef op woensdag 8 april 2026 @ 15:07:
Het lijkt te gebeuren tussen 4:30-9:00 ochtends ( 6 maand gemeten) 8x uitval
Wat er gebeurt: aardlek knalt eruit, als ik aardlek aanzet knalt groep 10 eruit.
Als ik dan nog 1x groep 10 terugzet is alles weer oke.
Het is 100% op groep 10.
Groep 10 heb ik na gecheckt dit zijn:
Spotlights, badkamer (4 lampjes) , woonkamer links achter waarop lampen, router, tv ,ps3 en batterij laders zitten. Zolder boven waarop een KACHEL zit ( cv en een google nest)
Gezien de technische kennis en kunde denk ik dat een "wire mod" dit veroorzaakt...R.G schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:38:
Het viel mij toch op dat er volgens mij iets gebeurt zodra de kachel op zolder aanslaat.
Ik heb destijds de kachel geopent en daar een wire mod gedaan om zo een nest v3 te kunnen gebruiken.
Maar volgens guidelines en metingen lijkt dat goed. Maar toch toen de kachel even aansloeg klapte 2 groepen eruit en de aardlek was ook om.
Groepen - Check
Aardlek - Check
Tijdstip dat de CV aanspringt - Check
Ik gok dat er er geen professioneel iemand langs gaat komen, maar dat er onderzocht gaat worden hoe de kachel op isolatie/stroom/spanning/verval getest kan worden
Ik kan dit topic de komende 4 jaar lekker volgen
ik kom hier op terug ik ga zoals gevraagd eerst ook even de kap eraf halen.
Waarom zou je een CV ketel aan een Google Nest willen hangen ???
Gezien de titel:
In ons nieuwbouwhuis (opgeleverd in november 2025) bleken meerdere lichtschakelaars verkeerd gekoppeld aan de bijbehorende lichtpunten. Het probleem zat niet in de schakelaars zelf, maar in afzonderlijke verkeerd aangesloten draden. Hierdoor ontstond een lekstroom, waardoor de aardlekschakelaar continu uitschakelde.
In ons nieuwbouwhuis (opgeleverd in november 2025) bleken meerdere lichtschakelaars verkeerd gekoppeld aan de bijbehorende lichtpunten. Het probleem zat niet in de schakelaars zelf, maar in afzonderlijke verkeerd aangesloten draden. Hierdoor ontstond een lekstroom, waardoor de aardlekschakelaar continu uitschakelde.
Dat is uitermate slordig. Als dat nieuwbouw is dan zou ik de aannemer aansprakelijk stellen en verlangen dan de volledige woning opnieuw bedraad wordt. Haal alles er maar uit en doe het maar opnieuw.FreddyJay schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 07:12:
Gezien de titel:
In ons nieuwbouwhuis (opgeleverd in november 2025) bleken meerdere lichtschakelaars verkeerd gekoppeld aan de bijbehorende lichtpunten. Het probleem zat niet in de schakelaars zelf, maar in afzonderlijke verkeerd aangesloten draden. Hierdoor ontstond een lekstroom, waardoor de aardlekschakelaar continu uitschakelde.
Om de verwarming aan te sturen denk ikBvanham schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 17:59:
Waarom zou je een CV ketel aan een Google Nest willen hangen ???
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik bedoel meer hoe dan ? een Google Nest koppel je niet fysiek aan een apparaat maar altijd draadloos. Waarom zou dit een probleem veroorzaken, ik verwacht meer dat TS een knullige elektricien is die iets niet goed aangesloten heeft maar daar komen geen details meer uit.
Deze man is 3 jaar bezig. Zijn huis staat nog en hij heeft nog steeds niemand laten langskomen.
Ik kan TS nu al 2 bedrijven aangeven die wel even naar OV rijden om te kijken. Zelf heeft hij de Google Skills in ieder geval niet. Echt ongekend dat dit topic zo lang mag openblijven.
Ik kan TS nu al 2 bedrijven aangeven die wel even naar OV rijden om te kijken. Zelf heeft hij de Google Skills in ieder geval niet. Echt ongekend dat dit topic zo lang mag openblijven.