Is het mogelijk een apparaat te maken en of bestaat het al dat kortsluiting kan detecteren op een bepaalde netvoedings blok of een stroom groep?

Of is er iets beschikbaar in een ups apparaat die het volgende zou moeten kunnen:


je pakt een netstekker blok daar stop je allemaal apparaten in en een ups zet je tussen het netstekker blok en het stopcontact in de muur.

Zodra een apparaat op het netstekker blok kortsluiting maakt. Dan zou de ups het over moeten nemen en aan moeten geven dat er kortsluiting aanwezig is op dit stekkerblok.

Zo kan je uitsluiten waar wel of geen kortsluiting zit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19-10 10:59

Illusion

(the art of)

Nee dat bestaat niet.

Maar wat is precies het probleem dat je probeert op te lossen? Want er is vast een andere oplossing die wel werkt voor jouw probleem.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BladeSlayer1000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 23:18
Ik vraag mij af wat je precieze doel is.

Want op het moment dat er een kortsluiting ontstaat, en je hebt jouw UPS tussen het wandcontactdoos en de tafelcontactdoos zit, dan zal die ook uitschakelen, tenzij je de stopcontacten van de tafelcontactdoos 1 voor 1 aan kunt zetten, en nog zelfs dan zou de UPS ook in beveiliging schieten zodra je het juiste stopcontact hebt aangezet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
BladeSlayer1000 schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 18:16:
Ik vraag mij af wat je precieze doel is.

Want op het moment dat er een kortsluiting ontstaat, en je hebt jouw UPS tussen het wandcontactdoos en de tafelcontactdoos zit, dan zal die ook uitschakelen, tenzij je de stopcontacten van de tafelcontactdoos 1 voor 1 aan kunt zetten, en nog zelfs dan zou de UPS ook in beveiliging schieten zodra je het juiste stopcontact hebt aangezet.
Af en toe klapt de aardlek zelfs door..

Maar de ups wordt Dan toch ingeschakeld en deze zal Dan stroom voorzien aan de stekkerdoos en dus de apparaten? Dan blijft ER Wel kortsluiting maar Dan kan je het herkennen.

Regelmatig op random momenten knalt of de groep uit en of de aardlek of beiden.

Echt al 4 maand en op de willekeurigste momenten.

Stel in een apparaat zit een slecht component en die lekt stroom aan de chassis af en toe, kan Dan dit gebeuren?

Ik probeer te ontdekken waar het in zit en desnoods zelf wat ontwikkelen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Wat gebeurt er als je een apparaat in kortsluiting aansluit op een ups en de stroom stekker van de wand naar de ups eruithaalt.

Trekt Dan binnen no time de accu leeg?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23:24
Wat jij zoekt bestaat al, wordt ook veel toegepast op plekken waar uitval echt niet kan. Het kan alleen niet zomaar met een ups-je…

Wikipedia: IT-aardingssysteem

[ Voor 10% gewijzigd door jeroen3 op 01-10-2023 20:02 ]


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Ik zou eerst uit gaan zoeken welk apparaat er voor zorgt dat een automaat of aardlek gaat trippen. Dat lijkt me verstandiger dan welk apparaat tussen de apparatuur en de voeding dan ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Oke, ik las Wel dat er ups zijn met overprotection en short detection maar volgnes mij zijn dat commerciele marketing techniques / benamingen en dat dit in praktijk Anders is dan wat ze beschrijven?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BladeSlayer1000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 23:18
R.G schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 19:59:
[...]


Af en toe klapt de aardlek zelfs door..

Maar de ups wordt Dan toch ingeschakeld en deze zal Dan stroom voorzien aan de stekkerdoos en dus de apparaten? Dan blijft ER Wel kortsluiting maar Dan kan je het herkennen.
Nee, de UPS is uiteraard ook beveiligd tegen kortsluiting, mocht het in jouw tafelcontactdoos die aangesloten is op de UPS of in een apparaat zitten die op jouw tafelcontactdoos is aangesloten dan zou de UPS alsnog uitvallen.

Mocht dit niet zo zijn, dan werkt jouw idee wel.

Maar mijn advies zou eerder zijn om een elektricien in te schakelen, en alles goed te laten controleren. Vooral gezien de aarlek eruit gaat, dit betekend dat er een lekstroom naar aarde is. Dit gebeurt vaak bij wasmachines, buitenverlichting, lasdozen buiten etc. Eigenlijk alles waar vocht bij kan komen kan een veroorzaker zijn; of oudere apparatuur waarvan condensatoren naar aarde slecht aan het worden zijn.

Als ik jouw verhaal zo lees, kan het mogelijk zijn dat het bij iets gebeurt wat je sporadisch gebruikt of bij vochtig weer.

Een UPS heeft namelijk ook weer nadelen, denk aan onderhoud, vervangen van de accu's (als je het goed wilt doen ieder 3 jaar) etc. Daarbij lost het nog steeds de oorzaak van het probleem niet op, je vangt het alleen op door de UPS.

[ Voor 8% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 01-10-2023 20:15 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rrob
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18-10 10:53
Als ik de startpost lees is het doel van de TS om de kortsluiting oorzaak van het klappen van de automaat zekering van een groep te vinden. Klopt dat @R.G ?

Er zijn meerdere oorzaken dat een automaat kan klappen:
-overbelasting / te hoog verbruik zonder kortsluiting
- veroudering / oude automaten schijnen te kunnen klappen bij een lagere belasting
-kortsluiting

Om kortsluiting te zoeken zou ik een deel van de apparaten dmv een verlengsnoer op een andere, liefst lege, groep aansluiten en dan afwachten welke groep er uit klapt. Vervolgens apparaten anders verdelen en weer afwachten. Als je gaat goed doet houdt je uiteindelijk 1 apparaat over dat dus het probleem is.

Als de kortsluiting niet blijft bestaan nadat de groep gekapt is lijkt het er op dat het een apparaat is dat uit gaat als de stroom er af is geweest. Het is dus geen 'domme' lamp oid die meteen weer aangaat als de stroom er weer op gaat. Maar goed dat soort apparaten zijn er steeds minder dus of je daar wat aan hebt....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
R.G schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 19:59:
[...]


Af en toe klapt de aardlek zelfs door..

Maar de ups wordt Dan toch ingeschakeld en deze zal Dan stroom voorzien aan de stekkerdoos en dus de apparaten? Dan blijft ER Wel kortsluiting maar Dan kan je het herkennen.
Nee, de UPS heeft intern ook een zekering/aardlek die uit gaat als het aangesloten apparaat een fout maakt. Zou wat zijn als een UPS bij kortsluiting vrolijk stroom blijft leveren aan het aangesloten apparaat wat de kortsluiting veroorzaakt. 8)7

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Dat een aardlek die eruit klapt direct te associeren met een kortsluiting is wat te simpel en een erg foute aanname.

Ja, een aardlek is tegenwoordig ook een zekeringautomaat maar nog steeds een aardlek en kan er dus ergens een lek zijn naar aarde.

Maar het kan ook egewoon een rotte aardlek zijn, probeer eens tegen de aardlek te tikken met de achterkant van een schroevendraaier. Als die dan eruit klapt is je aardlek gewoon rot.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Rrob schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 21:10:
Als ik de startpost lees is het doel van de TS om de kortsluiting oorzaak van het klappen van de automaat zekering van een groep te vinden. Klopt dat @R.G ?

Er zijn meerdere oorzaken dat een automaat kan klappen:
-overbelasting / te hoog verbruik zonder kortsluiting
- veroudering / oude automaten schijnen te kunnen klappen bij een lagere belasting
-kortsluiting

Om kortsluiting te zoeken zou ik een deel van de apparaten dmv een verlengsnoer op een andere, liefst lege, groep aansluiten en dan afwachten welke groep er uit klapt. Vervolgens apparaten anders verdelen en weer afwachten. Als je gaat goed doet houdt je uiteindelijk 1 apparaat over dat dus het probleem is.

Als de kortsluiting niet blijft bestaan nadat de groep gekapt is lijkt het er op dat het een apparaat is dat uit gaat als de stroom er af is geweest. Het is dus geen 'domme' lamp oid die meteen weer aangaat als de stroom er weer op gaat. Maar goed dat soort apparaten zijn er steeds minder dus of je daar wat aan hebt....
Goede tip en inderdaad maar nu ga ik het spannend maken.

Bij aardlek en bij groep eraf.
Kan soms wel meteen de stroom er weer op en werkt alles weer. Maar soms ook niet. Dan moet Ik een stekkerblok helemaal uitzetten. Maar het is ook nooit of bijna nooit hetzelfde stekkerblok.

Deze stekker blokken zitten niet op hetzelfde wand socket.

Maar ze kunnen misschien Wel op dezelfde groep zitten denk ik.

Het rare is soms koppel ik wat apparaten af en week gaat alles goed Dan opeens zomaar knalt de aardlek weer af of de groep of beiden. Het is zo unexpected.

Kameraad van mij had ooit ook zoiets toen bleek het een buitenlamp sensor waar water in zat en bij beweging pas aan ging en Dan kortsluiting veroorzaakte 7(8)7

Topic vraag en reden
Ik zoek de oorzaak van het klappen van de aardlek en de groep en beiden tegelijk ook. Ik hoopte op een apparaat dat dit kon detecteren. Btw ik heb ook een wattage meter op alle contacten gezet en zie op geen een wand socket pieken en of wattage hoger Dan 2600w

Nieuwe ontwikkeling:

Dit was trouwens steeds groep 10 maar groep 9 klappert nu ook..

[ Voor 9% gewijzigd door R.G op 01-10-2023 22:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Inweze detecteerd een aardlek het verschil in stroom tussen fase en nul.

Als je een korte verlengsnoer maakt met 2 multimeters, 1 in de faselijn en de ander in de nul, kan je bij ieder apparaat gaan meten of er een verschil is, bij een verschil maakt dat het apparaat verdacht.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
memphis schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 23:34:
Inweze detecteerd een aardlek het verschil in stroom tussen fase en nul.

Als je een korte verlengsnoer maakt met 2 multimeters, 1 in de faselijn en de ander in de nul, kan je bij ieder apparaat gaan meten of er een verschil is, bij een verschil maakt dat het apparaat verdacht.
Kan je daar een visual plaatje van maken of drawing?
Klinkt goed namelijk, wil dat Wel eens doen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
memphis schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 23:34:
Inweze detecteerd een aardlek het verschil in stroom tussen fase en nul.

Als je een korte verlengsnoer maakt met 2 multimeters, 1 in de faselijn en de ander in de nul, kan je bij ieder apparaat gaan meten of er een verschil is, bij een verschil maakt dat het apparaat verdacht.
Je kan ook een ampere-tang om de draad klemmen, minder dodelijk. :X

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Je hebt er zelf te weinig verstand van blijkt wel.

Bel een elektricien en het is zo opgelost

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Cheezus
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:34

Cheezus

Luiaard

R.G schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 22:13:
[...]


Goede tip en inderdaad maar nu ga ik het spannend maken.

Bij aardlek en bij groep eraf.
Kan soms wel meteen de stroom er weer op en werkt alles weer. Maar soms ook niet. Dan moet Ik een stekkerblok helemaal uitzetten. Maar het is ook nooit of bijna nooit hetzelfde stekkerblok.

Deze stekker blokken zitten niet op hetzelfde wand socket.

Maar ze kunnen misschien Wel op dezelfde groep zitten denk ik.

Het rare is soms koppel ik wat apparaten af en week gaat alles goed Dan opeens zomaar knalt de aardlek weer af of de groep of beiden. Het is zo unexpected.

Kameraad van mij had ooit ook zoiets toen bleek het een buitenlamp sensor waar water in zat en bij beweging pas aan ging en Dan kortsluiting veroorzaakte 7(8)7

Topic vraag en reden
Ik zoek de oorzaak van het klappen van de aardlek en de groep en beiden tegelijk ook. Ik hoopte op een apparaat dat dit kon detecteren. Btw ik heb ook een wattage meter op alle contacten gezet en zie op geen een wand socket pieken en of wattage hoger Dan 2600w

Nieuwe ontwikkeling:

Dit was trouwens steeds groep 10 maar groep 9 klappert nu ook..
Dat klinkt meer alsof er gewoon heel veel apparaten (met geschakelde voedingen) op één groep zitten. Geaarde apparaten hebben een beetje lekstroom naar aarde, met veel apparaten kan dat genoeg zijn om de aardlek te laten trippen. Als je deze meteen weer inschakeld zijn de voedingen intern nog geladen waardoor er een beperkte inschakelpiek is. Als de voedingen zijn ontladen en je schakelt ze allemaal tegelijk in krijg je een enorme piekstroom die de gewone automaat laat trippen. Door één voor één de stekkerblokken in te schakelen beperk je de inschakelpiek waardoor het dan wel goed gaat.
Hoeveel en welke apparaten hangen er precies aan een groep?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sgrovert
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:35
Kun je een foto van je meterkast plaatsen nadat de stroom eruit geklapt is, zodat we kunnen zien welke automaat uitstaat?

Lost In Music


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Sgrovert schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 11:44:
Kun je een foto van je meterkast plaatsen nadat de stroom eruit geklapt is, zodat we kunnen zien welke automaat uitstaat?
Is dit relevant dan?

Je ziet gewoon een kast met schakelaars die omhoog of naar beneden staan.

Er zijn 10 groepen.

2 groepen klappen soms om en een aardlek schakelaar staat dan om.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Cheezus schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 07:33:
[...]


Dat klinkt meer alsof er gewoon heel veel apparaten (met geschakelde voedingen) op één groep zitten. Geaarde apparaten hebben een beetje lekstroom naar aarde, met veel apparaten kan dat genoeg zijn om de aardlek te laten trippen. Als je deze meteen weer inschakeld zijn de voedingen intern nog geladen waardoor er een beperkte inschakelpiek is. Als de voedingen zijn ontladen en je schakelt ze allemaal tegelijk in krijg je een enorme piekstroom die de gewone automaat laat trippen. Door één voor één de stekkerblokken in te schakelen beperk je de inschakelpiek waardoor het dan wel goed gaat.
Hoeveel en welke apparaten hangen er precies aan een groep?
Ik denk dat dit klopt en dit zou het kunnen zijn.
Hoe kunnen we dit verifieren, ik vind het leuk om op te lossen en dat andere met dit probleem ook een oplossing hebben :)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • heggico
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18-10 17:03
2 groepen en een aardlek?!? Roep aub een elektricien erbij, tegelijk is er lastig om voor elkaar te krijgen, tenzij je echt een flinke spontane kortsluiting naar de aarde maakt..

En die foto word gevraagd omdat er een enorme hoeveelheid mensen zijn die zeggen dat de stop springt, maar een aardlek blijkt te zijn. Of andersom.

Dit moet je echt gaan meten en dingen uitsluiten, waarvoor je met 230V moet werken. Gezien je vragen in het topic, begin daar aub niet aan..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Het is makkelijk om te roepen om een elektricien in te schakelen maar de kosten zijn niet mals. Die persoon zal ook enkele uren nodig hebben om alle apparaten getest in kaart te brengen.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DataGhost
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-10 23:54

DataGhost

iPL dev

Het is ook makkelijk om iets verkeerd te doen terwijl je met metalen pinnen in een werkend stopcontact zit te porren, helemaal als je nog moet vragen hoe dat dan moet. Zeker in dat geval vraag ik me af of TS iets aan de metingen gaat hebben want interpreteren zal er ook wel niet in zitten.

Veiliger en goedkoper is een of meerdere apparaten uit het stopcontact trekken en gewoon wachten (uren/dagen, afhankelijk van hoe "random" het voorkomt). Op het moment dat er weer iets uit knalt zit tenminste een van de verantwoordelijke apparaten nog aangesloten. Dat kan je een aantal keer herhalen tot het probleem niet meer voorkomt en dan heb je een redelijk idee van waar het probleem zit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sgrovert
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 22:35
Het geeft informatie over de gebruikte materialen.
Hoe oud is alles, wat voor aardlek ik gebruikt, zijn het automaten of aardlekautomaten.
Dit zou niet het eerste topic zijn waar er aardlekautomaten gebruikt zijn en klappen.

Fouten als dit deze kunnen door de apparatuur komen, maar vage storingen kunnen ook ontstaan in de elektrische installatie zelf.
Ik heb vergelijkbare vage storingen gezien toen de 0 van 2 groepen in de installatie gedeeld was, ik lampen gezien die de fase van groep 1 en 0 van groep 2 gebruikte. De staat van de meterkast zegt vaak veel over de staat van de algehele installatie.

Lost In Music


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ls470
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 17-10 13:11
[b]R.G in "kortsluiting detectie en of op een ups ?"R
Topic vraag en reden

Ik zoek de oorzaak van het klappen van de aardlek en de groep en beiden tegelijk ook. Ik hoopte op een apparaat dat dit kon detecteren.
Je kunt 2 verschillende situaties hebben die het klappen veroorzaken (veronderstellend dat het een toestel is, en geen probleem in de elektriciteitskast zelf):
  • Het probleem blijft bestaan en is net wel/niet over het randje => Dit is het gemakkelijkst te meten; Voor het klappen van de aardlek kun je een gevoeligere (10mA) aardlek gebruiken, of een isolatietester (of een elektricien vragen om het voor jou uit te meten); voor het klappen van een automaat moet je de stroom meten, bv. uitlezen/aflezen van de al dan niet slimme meter terwijl je zware belasting op andere groepen uit hebt gezet
  • Het probleem is sporadisch => het beste toestel om dit te detecteren is een aardlek en een automaat (en de verbruikers zo (her)verdelen dat je na enkele keren klappen kunt achterhalen welk toestel de schuldige is) => verdeel de toestellen over andere groepen/automaten om te weten welk toestel de automaat doet uitschakelen, en gebruik de gevoeligere aardlek van hierboven om de toestellen in 2 groepjes te verdelen, zodat je weet in welk groepje het slechte toestel zit
Verder zijn de belangrijkste verdachten toestellen die met water werken of een verwarmingselement hebben...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
kleine update:
Nu de hele week geen stroom uitval gehad , geen aardlek en groep die terugklapt.
maar ja, dat was al vaker zo dat het 1-3 weken kan duren.

probleem is 4 devices die nu uitstaan. Wil ik aan hebben staan en zijn nodig..
dus nu zit ik 1-5 weken zonder.. maar even een spar moment met jullie.

Stel een mosfet in een apparaat krijgt kortsluting, kan dit soort gedrag dit veroorzaken?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze 4 apparaten beveilig tegen een aardlek.


Probleem is er is maar 1 stop contact op deze locatie en daar gaan 2 grote stekker box dozen op.


Hier zit echt heel veel op:
2 lampen, 4 computers, beelschhermen, tv, consoles, external harddisks , 3d printer, switches, routers wat nassen. noem maar op.

maar wattage blijft wel onder de 3400w.

maar de opmerking van alle apparaten samen lekken stroom en dat loopt op tot een kritiek punt en daardoor klapt de boel.

Het is alleen niet fijn of mogelijk om minder apparaten te gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DataGhost
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-10 23:54

DataGhost

iPL dev

R.G schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 16:59:
Stel een mosfet in een apparaat krijgt kortsluting, kan dit soort gedrag dit veroorzaken?
Het zal ongetwijfeld theoretisch kunnen maar het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dit een sporadisch voorkomend uitklappende aardlek als gevolg heeft. Als het een zekeringautomaat betreft zou ik een brandgeur verwachten en een apparaat wat vervolgens niet meer werkt, dus dat had je dan ook al wel gevonden. Tegenvraag is waarom je dit soort low-level zaken vraagt, als je dit moet vragen weet ik zeker dat je met die informatie helemaal niks kan op het gebied van diagnose stellen (hell, dat loopt op het huidige high-level al stroef) laat staan het probleem kan verhelpen. Dus dat zou ik lekker laten varen.
Probleem is er is maar 1 stop contact op deze locatie en daar gaan 2 grote stekker box dozen op.

Hier zit echt heel veel op:
2 lampen, 4 computers, beelschhermen, tv, consoles, external harddisks , 3d printer, switches, routers wat nassen. noem maar op.

maar wattage blijft wel onder de 3400w.

maar de opmerking van alle apparaten samen lekken stroom en dat loopt op tot een kritiek punt en daardoor klapt de boel.

Het is alleen niet fijn of mogelijk om minder apparaten te gebruiken.
Dat is heel jammer maar je kan dus iemand laten komen met verstand van zaken en de juiste apparatuur om het een en ander door te meten, en dan nog maar hopen dat het probleem op dat moment optreedt. Je hebt misschien zelfs een (deels) externe trigger voor je probleem waarvan je nog niet weet wat dat is. Tot die tijd blijft het gewoon wachten tot het probleem nogmaals optreedt en daarmee dingen uitsluiten. Je kan ook apparaten verplaatsen naar andere groepen en kijken of de groep die eruit knalt meeverhuist, zo kan je wel alles blijven gebruiken. Heel praktisch is het vast niet.

Nogmaals: als een aardlekautomaat eruit klapt heb je ergens een lek naar aarde, als een zekeringautomaat eruit klapt heb je ergens overbelasting. Als het een gecombineerde automaat is weet je niet zomaar welke van de twee aan de hand is. Als je zowel een aardlekautomaat als een zekeringautomaat die er allebei uit klappen heb je een groter probleem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Jij praat over sluiting. Als een FET sluiting maakt is die kapot en zal het apparaat niet meer werken. Als het om een sluiting gaat gaat het eerder om bedrading. En je vergeet nog steeds het idee van een aardlek.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23:24
R.G schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 16:59:
Stel een mosfet in een apparaat krijgt kortsluting, kan dit soort gedrag dit veroorzaken?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze 4 apparaten beveilig tegen een aardlek.
Onwaarschijnlijk.

Er zit niets anders op dan meer groepen naar de ruimte brengen. Er is hier binnen de kaders van de richtlijnen geen oplossing voor.

Oplossingen die erbuiten vallen en je probleem veranderen in een gevaar:
- aardlek weghalen
- ongeaarde stekkerdozen gebruiken
- scheidingstransformatoren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niels1232
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 25-09 08:57
R.G schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 19:59:
[...]


Af en toe klapt de aardlek zelfs door..

Maar de ups wordt Dan toch ingeschakeld en deze zal Dan stroom voorzien aan de stekkerdoos en dus de apparaten? Dan blijft ER Wel kortsluiting maar Dan kan je het herkennen.

Regelmatig op random momenten knalt of de groep uit en of de aardlek of beiden.

Echt al 4 maand en op de willekeurigste momenten.

Stel in een apparaat zit een slecht component en die lekt stroom aan de chassis af en toe, kan Dan dit gebeuren?

Ik probeer te ontdekken waar het in zit en desnoods zelf wat ontwikkelen?
Wat ik zelf ooit heb meegemaakt was dat de aardlekschakelaar zelf defect bleek. Deze klapte er gemiddeld 1 keer per 2 maanden uit. Na jaren van onderzoek een elektricien die simpelweg de aardlekschakelaar had vervangen en het probleem was weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Aardlek schakelaar getest door electrician, waren goed en niet oud.

Let op : 1,5 jaar geleden is ook de hele stoppenkast vervangen voor alles nieuw.

Sinds mijn begin post tot nu nog geen kortsluiting of stroom uitval gehad.

Nu nog een vraag stel:
Ik koop wat ups systemen en deze sluit ik aan op wat belangrijke systemen.

Valt alles Dan nog uit bij kortsluiting of aardlek?

Of wordt de ups niet meer opgeladen en blijven de gekoppelde apparaten aan totdat de accu leeg is?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Dat laatste dus....
En een UPS kan de PC vertellen dat die uit moet om schade aan het filesysteem en open data te voorkomen.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • heggico
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 18-10 17:03
Tenzij het probleem apparaat zit aangesloten op de ups, die valt dat ook uit, en waarschijnlijk ook de automaat/aardlek. De rest draait dan wel nog even door op de accu van eventueel andere upsen.
Dus 3 apparaten met elk een eigen ups?
1 (het probleem) valt wel uit, de rest draait op accu van de andere UPS door.

Maar, dit is natuurlijk wel een dure manier van foutzoeken.. als alles aan moet blijven zou ik desnoods een paar weken een verlengsnoer leggen naar een andere groep, dan weet je uiteindelijk ook welke het probleem veroorzaakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
heggico schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 19:27:
Tenzij het probleem apparaat zit aangesloten op de ups, die valt dat ook uit, en waarschijnlijk ook de automaat/aardlek. De rest draait dan wel nog even door op de accu van eventueel andere upsen.
Dus 3 apparaten met elk een eigen ups?
1 (het probleem) valt wel uit, de rest draait op accu van de andere UPS door.

Maar, dit is natuurlijk wel een dure manier van foutzoeken.. als alles aan moet blijven zou ik desnoods een paar weken een verlengsnoer leggen naar een andere groep, dan weet je uiteindelijk ook welke het probleem veroorzaakt.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Top ik ga dit aankomend weekend doen het is niet anders.

Plan:
Groep 10 uitzetten alle stopcontacten in kaart brengen wat niet meer werkt nadat groep 10 uit is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Want het probleem is er nog steeds,

Een elektricien er meteen bij halen is heel prijzig en deze gaat ook waarschijnlijk bot te werk met gewoon alles loshalen want ja hij weet immers nog minder van waar het allemaal loopt lijkt mij?

Wat ik echt verschrikkelijk vind is dat groep 10 dus overal loopt, zolder, garage, gang, keuken maar niet op elke stopcontact ik heb het vandaag / in de ochtend gemerkt weer aardlek erdoor maar geen groep uit.

Is er een mogelijkheid om een apparaat te testen op lekken van stroom?

Desnoods een stroom generator met daarop een stopcontact en zo de apparaten testen stuk voor stuk?

Langzamer hand is het echt een probleem aan het worden.

Vooral als telkens nassen uitvallen en dan een scan disk of nas rebuild nodig hebben . Dit is nu al 21 x voorgekomen in het afgelopen 6 maand. Lijkt mij niet goed voor de nas ofwel?


Ik heb met een studie genoot die electro deed gesproken en hij verwacht ook dat er teveel apparaten samen net die 30ma kunnen triggeren.

maar ik heb dus dit weekend behoorlijk wat apparten uit de stopcontacten gehaald / stekkerdozen en als nog klapt dus de aardlek erdoorheen. echt random moment.

Het gebeurde dit keer terwijl niemand nog wakker was / uit bed was. dus geen zware machines aan en of andere apparatuur.

8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Niels1232
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 25-09 08:57
R.G schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:33:
[...]


------------------------------------------------------------------------------------------------
Top ik ga dit aankomend weekend doen het is niet anders.

Plan:
Groep 10 uitzetten alle stopcontacten in kaart brengen wat niet meer werkt nadat groep 10 uit is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Want het probleem is er nog steeds,

Een elektricien er meteen bij halen is heel prijzig en deze gaat ook waarschijnlijk bot te werk met gewoon alles loshalen want ja hij weet immers nog minder van waar het allemaal loopt lijkt mij?

Wat ik echt verschrikkelijk vind is dat groep 10 dus overal loopt, zolder, garage, gang, keuken maar niet op elke stopcontact ik heb het vandaag / in de ochtend gemerkt weer aardlek erdoor maar geen groep uit.

Is er een mogelijkheid om een apparaat te testen op lekken van stroom?

Desnoods een stroom generator met daarop een stopcontact en zo de apparaten testen stuk voor stuk?

Langzamer hand is het echt een probleem aan het worden.

Vooral als telkens nassen uitvallen en dan een scan disk of nas rebuild nodig hebben . Dit is nu al 21 x voorgekomen in het afgelopen 6 maand. Lijkt mij niet goed voor de nas ofwel?


Ik heb met een studie genoot die electro deed gesproken en hij verwacht ook dat er teveel apparaten samen net die 30ma kunnen triggeren.

maar ik heb dus dit weekend behoorlijk wat apparten uit de stopcontacten gehaald / stekkerdozen en als nog klapt dus de aardlek erdoorheen. echt random moment.

Het gebeurde dit keer terwijl niemand nog wakker was / uit bed was. dus geen zware machines aan en of andere apparatuur.

8)7
Dan denk ik dat er toch een aparaat is met lekstroom. Heb je 1 of 2 aardlekschakelaars in je meterkast ? Dan zou ik een verlengkabel trekken naar een groep op een 2e aardlekschakelaar, en 1 voor 1 de apparatuur daar op aansluiten, als dan de andere schakelaar klapt weet je welk apparaat de boosdoener is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 20:28
R.G schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:33:
[...]


------------------------------------------------------------------------------------------------
Top ik ga dit aankomend weekend doen het is niet anders.

Plan:
Groep 10 uitzetten alle stopcontacten in kaart brengen wat niet meer werkt nadat groep 10 uit is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Want het probleem is er nog steeds,

Wat ik echt verschrikkelijk vind is dat groep 10 dus overal loopt, zolder, garage, gang, keuken maar niet op elke stopcontact ik heb het vandaag / in de ochtend gemerkt weer aardlek erdoor maar geen groep uit.
Het kan dus ook een apparaat in de keuken zijn. Of buitenverlichting?

Het lijkt mij verstandig eerst eens de hele installatie in kaart te brengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Top, ja dat lijkt mij ook beter.

Aankomend weekend, ga ik dat doen.

Wat ook nog een reden kan zijn is veel stof in apparaten.

Stof is geleidbaar en kan met veel apparaten samen dit ook veroorzaken hoorde ik.

Daarnaast, is een andere optie om een electricien te bellen een 3e aardlek laten in te bouwen voor alleen groep 10.

Kijken of de rest dan niet meegaat. Wat wel bijzonder is , isw dat groep 10 echt op heel veel locaties zit.

Garage, keuken, tuin,zolder etc. maar bijvoorbeeld in de garage zitten iets van 6 stopcontacten.
waarvan er 4 dus groep 10 zijn. :P

Toch raar? wat hebben ze gedaan destijds lol

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Morocius
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 27-07 12:28
Zou kunnen:
Defecte aardlekschakelaar
Defect apparaat (waterkoker)
Vocht probleem (lasdoos, armatuur of apparaat)


Ik zou persoonlijk altijd de buiten aansluitingen separaat houden van de rest. Te vaak rotte lasdozen gezien.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Niels1232
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 25-09 08:57
R.G schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 13:34:
Top, ja dat lijkt mij ook beter.

Aankomend weekend, ga ik dat doen.

Wat ook nog een reden kan zijn is veel stof in apparaten.

Stof is geleidbaar en kan met veel apparaten samen dit ook veroorzaken hoorde ik.

Daarnaast, is een andere optie om een electricien te bellen een 3e aardlek laten in te bouwen voor alleen groep 10.

Kijken of de rest dan niet meegaat. Wat wel bijzonder is , isw dat groep 10 echt op heel veel locaties zit.

Garage, keuken, tuin,zolder etc. maar bijvoorbeeld in de garage zitten iets van 6 stopcontacten.
waarvan er 4 dus groep 10 zijn. :P

Toch raar? wat hebben ze gedaan destijds lol
Is groep 10 de laatste groep in je groepenkast ? gorte kans dat Harry de doe het zelver dan die gebruikt heeft om overal de dingen die hij extra wilde aansluiten op aan te sluiten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vv3sl3y
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 10-10 11:50
R.G schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 13:34:
Daarnaast, is een andere optie om een electricien te bellen een 3e aardlek laten in te bouwen voor alleen groep 10.
Normaliter is het zo dat een aardlek (van 30mA) maximaal 4 groepen achter zich mag hebben. Daar kan al een deel van de verklaring in zitten waarom soms je aardlek eruit klapt. Want zoals ik het lees heb je dus maar 2 aardlekschakelaars voor 10 (of meer) groepen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lordgandalf
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 17-10 13:49
R.G schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 16:59:
kleine update:
Nu de hele week geen stroom uitval gehad , geen aardlek en groep die terugklapt.
maar ja, dat was al vaker zo dat het 1-3 weken kan duren.

probleem is 4 devices die nu uitstaan. Wil ik aan hebben staan en zijn nodig..
dus nu zit ik 1-5 weken zonder.. maar even een spar moment met jullie.

Stel een mosfet in een apparaat krijgt kortsluting, kan dit soort gedrag dit veroorzaken?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze 4 apparaten beveilig tegen een aardlek.


Probleem is er is maar 1 stop contact op deze locatie en daar gaan 2 grote stekker box dozen op.


Hier zit echt heel veel op:
2 lampen, 4 computers, beelschhermen, tv, consoles, external harddisks , 3d printer, switches, routers wat nassen. noem maar op.

maar wattage blijft wel onder de 3400w.

maar de opmerking van alle apparaten samen lekken stroom en dat loopt op tot een kritiek punt en daardoor klapt de boel.

Het is alleen niet fijn of mogelijk om minder apparaten te gebruiken.
Twee stekkerdozen op een stopcontact is al vragen om problemen eigenlijk. Kan lang goed gaan maar ook niet. En als ik dan lees wat je erop hebt zitten dat is nog al wat.
En als ik even standaard uitreken is het max 3680 watt op een groep dus daar kom je met je 3400w al erg dicht bij in de buurt. en is die 3400w als het rustig is of is dat met pcs aan en aan het gamen enz ?

[ Voor 7% gewijzigd door lordgandalf op 08-11-2023 11:20 ]

Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
R.G schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 16:59:
kleine update:
Nu de hele week geen stroom uitval gehad , geen aardlek en groep die terugklapt.
maar ja, dat was al vaker zo dat het 1-3 weken kan duren.

probleem is 4 devices die nu uitstaan. Wil ik aan hebben staan en zijn nodig..
dus nu zit ik 1-5 weken zonder.. maar even een spar moment met jullie.

Stel een mosfet in een apparaat krijgt kortsluting, kan dit soort gedrag dit veroorzaken?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze 4 apparaten beveilig tegen een aardlek.


Probleem is er is maar 1 stop contact op deze locatie en daar gaan 2 grote stekker box dozen op.


Hier zit echt heel veel op:
2 lampen, 4 computers, beelschhermen, tv, consoles, external harddisks , 3d printer, switches, routers wat nassen. noem maar op.

maar wattage blijft wel onder de 3400w.

maar de opmerking van alle apparaten samen lekken stroom en dat loopt op tot een kritiek punt en daardoor klapt de boel.

Het is alleen niet fijn of mogelijk om minder apparaten te gebruiken.
Vrijwel alle apparaten gebruiken tegenwoordig geschakelde voedingen, en vanwege de hoge schaalfrequentie zijn die voedingen allemaal voorzien van een netfilter dat ervoor moet zorgen dat ze geen storing op het net veroorzaken. Zo'n netfilter bevat spoelen en condensatoren, zo'n condensator maakt ook verbinding tussen nul en aarde en tussen fase en aarde. Daar ligt nu net het probleem. Er hoeft in je hele setup maar één voeding tussen te zitten met een rotte condensator in het netfilter en je hele setup is ineens spanningsloos omdat de aardlekschakelaar wordt aangesproken. Om die reden zie je in serverruimtes vrijwel nooit aardlekschakelaars.

De aardlekschakelaar is bedacht voor dubbelgeïsoleerde apparaten (klasse-2) die worden gebruikt door leken, mensen zonder vakkundige kennis van elektra. Industriële apparatuur is altijd geaard (klasse-1) en bedoelt om gebruikt te worden door professionals die bekend zijn met de werking van het apparaat en die geacht worden vooraf de handleiding of instructies gelezen te hebben.

In Nederland hebben we de NEN-1010 en het bouwbesluit die voorschrijven in welke gevallen een aardlekschakelaar verplicht moet worden toegepast. Voor een serverruimte met speciaal toegewezen wandcontactdozen voor professionele apparatuur zijn aardlekschakelaars niet voorgeschreven.

Wanneer er in die serverruimte een wandcontactdoos is gemonteerd voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld om te stofzuigen of om een telefoon op te laden dan geldt de regel dat specifiek die wandcontactdozen wel achter een aardlekschakelaar moeten zitten.

Aan jou nu de keuze of je een specifieke groep al dan niet zonder aardlekschakelaar wilt inzetten. Raadpleeg een echte gediplomeerde elektricien wanneer je hier hulp bij nodig hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
R.G schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 13:34:
Top, ja dat lijkt mij ook beter.

Aankomend weekend, ga ik dat doen.

Wat ook nog een reden kan zijn is veel stof in apparaten.

Stof is geleidbaar en kan met veel apparaten samen dit ook veroorzaken hoorde ik.

Daarnaast, is een andere optie om een electricien te bellen een 3e aardlek laten in te bouwen voor alleen groep 10.

Kijken of de rest dan niet meegaat. Wat wel bijzonder is , isw dat groep 10 echt op heel veel locaties zit.

Garage, keuken, tuin,zolder etc. maar bijvoorbeeld in de garage zitten iets van 6 stopcontacten.
waarvan er 4 dus groep 10 zijn. :P

Toch raar? wat hebben ze gedaan destijds lol
Ah ok, dat maakt de boel een heel stuk gecompliceerder. Een aparte aardlekschakelaar proberen.

Rol een lange haspel / verlengsnoer uit en zet één voor één een apparaat over. Bijvoorbeeld ieder uur één, zo kom je er als het goed is vanzelf achter of er een specifiek apparaat is dat een probleem heeft.

Het is ook mogelijk dat een heleboel kleine lekstromen van veel verschillende apparaten opeensrtapelen / accumuleren en zodoende de aardlekschakelaar doet aanspreken.

Veel succes met het vinden van de oorzaak.

En het hoeft trouwens lang geen 30 mA te zijn, dat is slechts de norm, een individuele aardlekschakelaar kan bijvoorbeeld al bij 18 mA afschakelen, dat is namelijk netjes binnen de norm van 30 mA.

[ Voor 7% gewijzigd door FrankHe op 09-11-2023 23:28 . Reden: aanvulling ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Top info dames en heren :)

Helaas is het dit weekend niet gelukt om de fout te vinden.
Aankomend weekend nieuwe poging.

Het is echt een nasty probleem. Zoals nu nog geen aardlek of groep eruit gehad.

Heb niks veranderd dus tjah....

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22:30
Breng eerst in kaart hoe je installatie eruit ziet. Dus wat zit op welke groep. Je geeft aan dat de meterkast een paar jaar terug vervangen is. Toen is niets aangepast in de indeling van de groepen? Je kan voor jezelf bepalen of je "groep 10" wel door het hele huis wil hebben of je dat aangepast wil hebben.

Als je weet waar welke groep zit kan je controleren wat zit er op die groep. Dan weet je ook welke aparaat of apparaten het probleem kunnen veroorzaken. Dan is het eerst alles van de groep af met bijvoorbeeld wat verlengkabels op andere groepen zetten. Valt één van die groepen uit dan weet je dat een apparaat op die groep het probleem is. Zo zoek je verder. Het kost wat tijd om het een en ander zo uit te zoeken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lordgandalf
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 17-10 13:49
pak een weekend en begin met alles los te koppelen en schakel het eerste apparaat aan geen klap dan tweede enz enz. op een gegeven moment zegt het klap en dan heb je het gevonden maar soms is het onder specifieke omstandigheiden dat het niet of wel gebeurd.

Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
lordgandalf schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 14:35:
pak een weekend en begin met alles los te koppelen en schakel het eerste apparaat aan geen klap dan tweede enz enz. op een gegeven moment zegt het klap en dan heb je het gevonden maar soms is het onder specifieke omstandigheiden dat het niet of wel gebeurd.
Update:
2 weken geen uitval.
Heb een haspel gebruikt van zolder naar woonkamer muur kant andere groep.

Maar nog steeds op onderzoek.
Mocht de stroom nu uitvallen op de haspel groep Dan ga ik elke apparaat afzonderlijk testen.

Ik koop een aardlek schakelaar en maak een circuit desnoods met een stroom generator op benzne of accu.

Ik zal de boosdoener vinden.

Zelf denk ik een slechte schakelende voeding In een nas of pc. Of laptop voeding die samen optellen tot > 30ma

  • lordgandalf
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 17-10 13:49
Ik heb een probleem zelf dat soms een groep uitschiet maar niet constant dus tja maar het gebeurd te weinig om er echt veel tijd aan te besteden :D Maar ja het is gewoon uitsluiten en dan als je het vind het herstellen.

Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
Het grote probleem met lekstromen is dat ze cumuleren en je in zulke gevallen niet direct kunt nagaan welk apparaat de boosdoener is.

Een waterkoker die bij het aanzetten een grote knal geeft en een zekeringautomaat doet klappen is heel duidelijk geval. Een stel geschakelde voedingen op een stekkerblok is soms zoeken tot je een ons weegt.

Het hoeft lang geen > 30 mA te zijn, het is goed mogelijke dat de aardlekschakelaar al bij 18 mA afschakelt, dat is namelijk binnen de norm van 30 mA. Zes apparaten die ieder een lekstroom hebben van 3 mA maken samen 18 mA. Ga die maar zien te lokaliseren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:38

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Als je toch van plan bent om een aardlekschakelaar te kopen, gebruik die dan om de huidige te vervangen. Kost een paar tientjes, maar dan sluit je dat tenminste uit.
Vind je leuk om fout te zoeken, koop dan een megger. Daar kun je van al je apparaten de isolatie weerstand meten. Omdat dit op hogere spanning gebeurd dan de netspanning gaat een haperend apparaat gelijk stuk. Pas wel op dat je niet dood gaat.

Theo


  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
FrankHe schreef op donderdag 14 december 2023 @ 21:32:
Het grote probleem met lekstromen is dat ze cumuleren en je in zulke gevallen niet direct kunt nagaan welk apparaat de boosdoener is.

Een waterkoker die bij het aanzetten een grote knal geeft en een zekeringautomaat doet klappen is heel duidelijk geval. Een stel geschakelde voedingen op een stekkerblok is soms zoeken tot je een ons weegt.

Het hoeft lang geen > 30 mA te zijn, het is goed mogelijke dat de aardlekschakelaar al bij 18 mA afschakelt, dat is namelijk binnen de norm van 30 mA. Zes apparaten die ieder een lekstroom hebben van 3 mA maken samen 18 mA. Ga die maar zien te lokaliseren.
mag dit?
die ieder een lekstroom hebben van 3 mA

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
xah5kiDe schreef op donderdag 14 december 2023 @ 23:15:
Als je toch van plan bent om een aardlekschakelaar te kopen, gebruik die dan om de huidige te vervangen. Kost een paar tientjes, maar dan sluit je dat tenminste uit.
Vind je leuk om fout te zoeken, koop dan een megger. Daar kun je van al je apparaten de isolatie weerstand meten. Omdat dit op hogere spanning gebeurd dan de netspanning gaat een haperend apparaat gelijk stuk. Pas wel op dat je niet dood gaat.
WAt meet je dan? Wat moet ik meten of zou het juiste moeten zijn?

Daar kun je van al je apparaten de isolatie weerstand meten

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:38

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Even een spoedcursus elektrotechniek. De wet van Ohm. U/I=R. Je aardlek gaat eruit bij 30mA. De netspanning is 230V. Even invullen en je krijgt 230V/30mA=7.7kOhm
En die waarde is wat je met zo'n apparaat meet. Je hebt ook een goedkope multimeter die deze waarde kan meten, maar dat werkt niet. De weerstand van de isolatie is namelijk niet constant. Bij hoge spanning kan hij zomaar veel lager zijn. Dat zou jouw probleem kunnen zijn. De verstandige keuze is een elektricien erbij halen. Maar we zitten op Tweakers, dus je krijgt uitleg. Naast doodgaan, kun je ook je nas opblazen. Interessant nietwaar?

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
xah5kiDe schreef op donderdag 14 december 2023 @ 23:40:
Even een spoedcursus elektrotechniek. De wet van Ohm. U/I=R. Je aardlek gaat eruit bij 30mA. De netspanning is 230V. Even invullen en je krijgt 230V/30mA=7.7kOhm
En die waarde is wat je met zo'n apparaat meet. Je hebt ook een goedkope multimeter die deze waarde kan meten, maar dat werkt niet. De weerstand van de isolatie is namelijk niet constant. Bij hoge spanning kan hij zomaar veel lager zijn. Dat zou jouw probleem kunnen zijn. De verstandige keuze is een elektricien erbij halen. Maar we zitten op Tweakers, dus je krijgt uitleg. Naast doodgaan, kun je ook je nas opblazen. Interessant nietwaar?
Thx kerel :)

Alleen kan je dat meten en of moet je dat meten zonder stroom of spanning op het apparaat of met?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
xah5kiDe schreef op donderdag 14 december 2023 @ 23:15:
[...]
Vind je leuk om fout te zoeken, koop dan een megger. Daar kun je van al je apparaten de isolatie weerstand meten. Omdat dit op hogere spanning gebeurd dan de netspanning gaat een haperend apparaat gelijk stuk. Pas wel op dat je niet dood gaat.
Even een Megger kopen lijkt mij geen geweldig advies, in de eerste plaats kost een isolatiemeter serieus geld en in de tweede plaats is het geen speelgoed, je moet weten hoe zo'n ding te gebruiken omdat het gebruik anders gevaar kan opleveren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
R.G schreef op donderdag 14 december 2023 @ 23:24:
[...]

mag dit?
die ieder een lekstroom hebben van 3 mA
Geschakelde voedingen hebben altijd een kleine lekstroom, dat komt omdat de hoge schakelfrequentie stoorsignalen veroorzaakt, dat stoorsignaal wordt in de voeding via het stroomnet naar de aarde weggeleid. Wanneer je dat signaal niet afvoert zal je voeding een antenne worden die storende radiosignalen uitzendt en dat is niet de bedoeling. Dus ja, kleine lekstromen zijn normaal.

Het wegleiden van stoorsignalen kan overigens via de nul of de fase. Bij de transformator van de netbeheerder zijn deze namelijk verbonden met de aarde. Bij de nul geleider is het potentiaal als het goed is 0 V en bij de fase is het potentiaal 230 V, ten opzichte van de aarde. Wanneer je een stoorsignaal wilt kortsluiten naar de aarde dan kan dat uitstekend via de fasedraad, niet zelf proberen om direct een draad aan te sluiten, er is namelijk een techniek met een condensator die de 230 V uitfiltert en het stoorsignaal doorlaten. Het begint nu heel technisch te worden.

Belangrijk is om te realiseren dat er hierdoor een hele klein lekstroom kan gaan lopen die in beginsel niet gevaarlijk is en die geen problemen oplevert voor een aardlekschakelaar. Wanneer je echter heel veel voedingen achter een aardlekschakelaar heb dan kan het voorkomen dat al deze kleine stomen samen optellen naar een grotere lekstroom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

xah5kiDe schreef op donderdag 14 december 2023 @ 23:15:
Als je toch van plan bent om een aardlekschakelaar te kopen, gebruik die dan om de huidige te vervangen. Kost een paar tientjes, maar dan sluit je dat tenminste uit.
Vind je leuk om fout te zoeken, koop dan een megger. Daar kun je van al je apparaten de isolatie weerstand meten. Omdat dit op hogere spanning gebeurd dan de netspanning gaat een haperend apparaat gelijk stuk. Pas wel op dat je niet dood gaat.
hoe de .... gebruik je zoiets ? Als ik het goed begrijp kan je hiermee een slecht contact oid mee opsporen ?

Stel ik maak een media center met ingebouwde stopcontacten en ergens zit een niet verbinding die net niet kortsluiting maakt of slecht contact, met de multimeter zie ik continuiteit maar plug je de stekker erin "pats" zekering eruit. ? zou je de megger hiervoor inzetten?

Tja vanalles


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oostland33
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 26-01-2024
even een elektricien bellen. weet je hoeveel die lui kosten tegenwoordig!! bij mij was het de wasmachine die zorgde dat de aardlek eruit klapte :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
vso schreef op maandag 18 december 2023 @ 15:13:
[...]

hoe de .... gebruik je zoiets ? Als ik het goed begrijp kan je hiermee een slecht contact oid mee opsporen ?

Stel ik maak een media center met ingebouwde stopcontacten en ergens zit een niet verbinding die net niet kortsluiting maakt of slecht contact, met de multimeter zie ik continuiteit maar plug je de stekker erin "pats" zekering eruit. ? zou je de megger hiervoor inzetten?
Megger is een merknaam en is bekend van de isolatieweerstandsmeter. Andere merken verkopen ook isolatieweerstandsmeters en die worden vaak ook aangeduid als Megger al is dat feitelijk gezien niet correct. Deze apparaten werken op een hoge spanning van 500 V of meer en testen de isolatie / scheiding tussen gedeeltes van een apparaat of voeding die van elkaar geïsoleerd dienen te zijn. Wanneer de isolatie ontoereikend is dan vindt er 'doorslag' plaats en dat is wat het apparaat meet.

Met een multimeter kun je weerstand en continuïteit testen maar deze metingen worden uitgevoerd op een spanning van doorgaans 5 tot 15 V en dat is veel te laag om 'doorslag' te kunnen testen. Bij 500 V gebeuren er namelijk hele andere dingen dan bij 5 V. Dat maakt ook meteen dat deze testapparatuur uitsluitend door vakmensen wordt gebruikt. Verkeerd gebruik kan betekenen dat je ter plekke dood neervalt en je nabestaanden de uitvaart moeten regelen. Een Megger / isolatieweerstandsmeter is GEEN speelgoed. Als je niet weet wat het doet dan moet je het niet in bezit hebben.

Het vraagstuk van TS heeft voor mijn gevoel waarschijnlijk niets te maken met verminderde isolatieweerstand maar met cumulatie van lekstromen van een groot tal verschillende apparaten in combinatie met een wellicht wat gevoelige aardlekschakelaar die zeer ruim binnen de norm afschakelt, bijvoorbeeld bij 18 mA daar waar de norm 30 mA voorschrijft. Een vraagstuk dat bijzonder lastig te diagnosticeren is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

FrankHe schreef op maandag 18 december 2023 @ 15:36:
[...]

Megger is een merknaam en is bekend van de isolatieweerstandsmeter. Andere merken verkopen ook isolatieweerstandsmeters en die worden vaak ook aangeduid als Megger al is dat feitelijk gezien niet correct. Deze apparaten werken op een hoge spanning van 500 V of meer en testen de isolatie / scheiding tussen gedeeltes van een apparaat of voeding die van elkaar geïsoleerd dienen te zijn. Wanneer de isolatie ontoereikend is dan vindt er 'doorslag' plaats en dat is wat het apparaat meet.

Met een multimeter kun je weerstand en continuïteit testen maar deze metingen worden uitgevoerd op een spanning van doorgaans 5 tot 15 V en dat is veel te laag om 'doorslag' te kunnen testen. Bij 500 V gebeuren er namelijk hele andere dingen dan bij 5 V. Dat maakt ook meteen dat deze testapparatuur uitsluitend door vakmensen wordt gebruikt. Verkeerd gebruik kan betekenen dat je ter plekke dood neervalt en je nabestaanden de uitvaart moeten regelen. Een Megger / isolatieweerstandsmeter is GEEN speelgoed. Als je niet weet wat het doet dan moet je het niet in bezit hebben.
Dank voor de uitleg, was even benieuwd in welke situatie(s) dit toegepast werd.
Het vraagstuk van TS heeft voor mijn gevoel waarschijnlijk niets te maken met verminderde isolatieweerstand maar met cumulatie van lekstromen van een groot tal verschillende apparaten in combinatie met een wellicht wat gevoelige aardlekschakelaar die zeer ruim binnen de norm afschakelt, bijvoorbeeld bij 18 mA daar waar de norm 30 mA voorschrijft. Een vraagstuk dat bijzonder lastig te diagnosticeren is.
dan lijkt mij de zekering vervangen het meest simpele of een gevoeligere(als die er is) tussen diverse apparaten mikken en kijken welke triggert ..


ik zat meer aan de situatie te denken waarbij
1 ) je een aantal stekkerblokken doorlust (bijvoorbeeld) en ingebouwd
2) de zekering knalt er niet elke keer (direct) eruit in situatie 1
3) alle apparatuur die erop zit geeft geen issue als je alles via andere stekkerblokken doorlust en blijft werken.

Meet je situatie 1 door met een multimeter is alles correct aangesloten zonder kortsluiting :? (multimeter in continuiteit stand geeft geen signaal als je N+L of L+aarde of N+aarde doormeet)

nu snap ik dat de megger hiervoor niet bedoelt is, maar de issue vinden is ook lastig.

Tja vanalles


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
We spreken hier niet over een zekering / zekeringautomaat of smeltzekering die eruit klapt. TS heeft een probleem met een aardlekschakelaar die af en toe om onverklaarbare reden afschakelt, dat is heel iets anders.

Een Megger / isolatieweerstandsmeter meet kortsluiting die optreed bij een spanning van 500 V of meer. Omdat een gewone multimeter bij 5 - 15 V meet zal de sluiting niet zichtbaar zijn, de 'doorslag' vindt immers pas plaats bij een hogere spanning.

Bij gebruik van een isolatieweerstandsmeter dien je N en L altijd kort te sluiten anders verniel je je apparatuur. Je meet altijd N en L (kortgesloten / samengebonden) ten opzichte van PE (aarde) of N en L ten opzichte van de secundaire zijde. De secundaire zijde is daar waar je een veilige spanning verwacht, de 5 V van een USB-lader, 12 V of de 19 V van een laptopvoeding, noem maar op. Die secundaire zijde moet voldoende geïsoleerd zijn van de primaire zijde waar de N en L een potentiaal van 230 V hebben.

Bij het meten ten opzichte van de secundaire zijde dien je ook altijd de secundaire zijde kort te sluiten, of te wel de - en + samenbinden en die meten ten opzichte van N en L. Nogmaals, verkeerd gebruik van een (Megger) isolatieweerstandsmeter kan je apparatuur slopen en het kan potentieel dodelijk zijn. Het is een gereedschao voor vakmensen. Wanneer je niet exact weet hoe het werkt dan moet je die testapparatuur niet gebruiken.

Helaas wordt ik niet veel wijs van je opsomming 1, 2 en 3. Wellicht kun je het iets begrijpelijker formuleren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goz3rr
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 17-10 20:34
FrankHe schreef op maandag 18 december 2023 @ 16:52:

Bij gebruik van een isolatieweerstandsmeter dien je N en L altijd kort te sluiten anders verniel je je apparatuur.
Als je op 100 of 250V test aan de primaire kant maakt dat toch niet uit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
Goz3rr schreef op maandag 18 december 2023 @ 17:19:
[...]

Als je op 100 of 250V test aan de primaire kant maakt dat toch niet uit?
Die spanningen zijn te laag om isolatieweerstand te kunnen testen. 250 V valt binnen de marge van 230 V + 10%. Een testspanning van 250 V laat als het goed is een isolatie zien van > 1000 mega Ohm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

FrankHe schreef op maandag 18 december 2023 @ 16:52:
Helaas wordt ik niet veel wijs van je opsomming 1, 2 en 3. Wellicht kun je het iets begrijpelijker formuleren?
wellicht handig dat ik aardlek aangaf ipv zekering ;) maar anyway eind resultaat is totale uitval.

Dus bij string van stekkerblokken (situatie 1) slaat de aardlek er tussen 0min en 30min eruit, maar doe je alle apparatuur op "winkel" stekkerblokken (situatie 2) gebeurt er niks zelfs niet na 24 uur. en beide situaties gebruiken 3 draden (lees alles zit op geaarde stekkerblokken beide situaties)

Dus de storing zit in situatie 1, alleen ga je meten of er kortsluiting is tussen de 3 draden zie je niks

Beetje het zelfde "gevoel" als van de TS

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 18-12-2023 17:34 ]

Tja vanalles


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
vso schreef op maandag 18 december 2023 @ 17:33:
[...]

wellicht handig dat ik aardlek aangaf ipv zekering ;) maar anyway eind resultaat is totale uitval.

Dus bij string van stekkerblokken (situatie 1) slaat de aardlek er tussen 0min en 30min eruit, maar doe je alle apparatuur op "winkel" stekkerblokken (situatie 2) gebeurt er niks zelfs niet na 24 uur. en beide situaties gebruiken 3 draden (lees alles zit op geaarde stekkerblokken beide situaties)

Dus de storing zit in situatie 1, alleen ga je meten of er kortsluiting is tussen de 3 draden zie je niks

Beetje het zelfde "gevoel" als van de TS
Ah ok, dank voor de verduidelijking.

Het is per definitie een goed idee om maximaal twee stekkerblokken door te koppelen in verband met de overgangsweerstand van iedere verdere verbinding.

Wanneer een specifieke combinatie doorgekoppelde stekkerblokken een probleem geeft dan zou ik het in eerste instantie in die stekkerblokken zoeken. Haal er één voor één een stekkerblok uit en zie bij welke combinatie de situatie wel stabiel is. Het stekkerblok wat op dat moment is afgekoppeld zou dan logischerwijze de boosdoener moeten zijn geweest. Een stekkerblok dat is voorzien van een overspanningsbeveiliging en / of netfilter is in staat een lekstroom te genereren.

Het enige wat een aardlekschakelaar meet is de onbalans tussen fase (L) en nul (N) en die onbalans kan verschillende oorzaken hebben. De reden dat we aardlekschakelaars gebruiken is om ons mensen te beschermen tegen elektrocutie waarbij energie vloeit tussen fase (L) en aarde (PE) met jou er tussenin. Dit geldt voor installaties die toegankelijk zijn voor leken. In een professionele / industriële (IT) omgeving zul je niet zo snel een aardlekschakelaar tegenkomen aangezien deze vorm van beveiliging in die omgeving(en) niet noodzakelijk wordt geacht. Van vakmensen mag je verwachten dat ze op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het werken met elektrische apparatuur. In huis of in een klein kantoor zou ik als het even kan wel een aardlekschakelaar blijven gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

FrankHe schreef op maandag 18 december 2023 @ 20:14:
[...]

Ah ok, dank voor de verduidelijking.

Het is per definitie een goed idee om maximaal twee stekkerblokken door te koppelen in verband met de overgangsweerstand van iedere verdere verbinding.

Wanneer een specifieke combinatie doorgekoppelde stekkerblokken een probleem geeft dan zou ik het in eerste instantie in die stekkerblokken zoeken. Haal er één voor één een stekkerblok uit en zie bij welke combinatie de situatie wel stabiel is. Het stekkerblok wat op dat moment is afgekoppeld zou dan logischerwijze de boosdoener moeten zijn geweest. Een stekkerblok dat is voorzien van een overspanningsbeveiliging en / of netfilter is in staat een lekstroom te genereren.

Het enige wat een aardlekschakelaar meet is de onbalans tussen fase (L) en nul (N) en die onbalans kan verschillende oorzaken hebben. De reden dat we aardlekschakelaars gebruiken is om ons mensen te beschermen tegen elektrocutie waarbij energie vloeit tussen fase (L) en aarde (PE) met jou er tussenin. Dit geldt voor installaties die toegankelijk zijn voor leken. In een professionele / industriële (IT) omgeving zul je niet zo snel een aardlekschakelaar tegenkomen aangezien deze vorm van beveiliging in die omgeving(en) niet noodzakelijk wordt geacht. Van vakmensen mag je verwachten dat ze op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het werken met elektrische apparatuur. In huis of in een klein kantoor zou ik als het even kan wel een aardlekschakelaar blijven gebruiken.
Eruit halen is lastig, maar een beveiliging klinkt aannemelijk (ook voor de TS?)

als er componenten tussen de L,N of PE zit kan je die gewoon weghalen, teminste gezien de huidige stekkerblokken wel werken dan lijkt me dat wel "de oplossing"

In mijn geval (ook op zolder) heb ik een mini zekerings kast geplaatst zodat ik niet naar de MK moet wandelen als ik op zolder met elektra wil knutselen (lees PV omvormer)

onderstaande is beetje OT vandaar kleinere tekst
mijn zolder zat direct verbonden met CV, slaapkamer 1ste verdieping, TV woonkamer en keuken verdeeld over 2 groepen. die heb ik nu los getrokken en via 3 aparte kabels vanuit de MK naar zolder doorgekoppeld dus 1 kabels = 1:1 mk --> zekerings kast zolder --> rest zolder en de ander is vergelijkbaar maar dan voor de PV installatie, 3de word 3 fase voorbereiding

Als ik 3 fase aan ga laten leggen/aanschaffen oid dan kan de monteur alles controleren (dat ga ik niet zelf doen) maar dan ligt het er al

ik heb 12 groepen waarvan 7 voor de keuken 8)7 en 2 voor de rest van de woning zelfs de tuin zat op de woonkamer bizar genoeg.

Nu bij verbouwingen ben ik waar mogelijk alles beetje beter aan het aanleggen.

Tja vanalles


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
vso schreef op maandag 18 december 2023 @ 21:19:
[...]

Eruit halen is lastig, maar een beveiliging klinkt aannemelijk (ook voor de TS?)

als er componenten tussen de L,N of PE zit kan je die gewoon weghalen, teminste gezien de huidige stekkerblokken wel werken dan lijkt me dat wel "de oplossing"

In mijn geval (ook op zolder) heb ik een mini zekerings kast geplaatst zodat ik niet naar de MK moet wandelen als ik op zolder met elektra wil knutselen (lees PV omvormer)

onderstaande is beetje OT vandaar kleinere tekst
mijn zolder zat direct verbonden met CV, slaapkamer 1ste verdieping, TV woonkamer en keuken verdeeld over 2 groepen. die heb ik nu los getrokken en via 3 aparte kabels vanuit de MK naar zolder doorgekoppeld dus 1 kabels = 1:1 mk --> zekerings kast zolder --> rest zolder en de ander is vergelijkbaar maar dan voor de PV installatie, 3de word 3 fase voorbereiding

Als ik 3 fase aan ga laten leggen/aanschaffen oid dan kan de monteur alles controleren (dat ga ik niet zelf doen) maar dan ligt het er al

ik heb 12 groepen waarvan 7 voor de keuken 8)7 en 2 voor de rest van de woning zelfs de tuin zat op de woonkamer bizar genoeg.

Nu bij verbouwingen ben ik waar mogelijk alles beetje beter aan het aanleggen.
Hoe de situatie is met de doorgekoppelde stekkerblokken is mij nog niet helemaal helder. Veel apparaten op dezelfde groep kan resulteren in onvoorspelbare lekstromen.

Iedere geschakelde voeding bevat van zichzelf een netfilter, ook wel ontstoringsfilter genoemd en een stekkerblok kan eventueel zijn voorzien van een netfilter of overspanningsbeveiliging.

Een netfilter heeft van nature hele kleine lekstromen doordat radiostoring via de aarde wordt weggeleid / kortgesloten. Een PV-inverter bevat zulke netfilters en ook die kunnen lekstromen veroorzaken die de aardlekschakelaar aanspreken.

Opmerkelijke groepenverdelingen komen vaker voor dan je zou verwachten en het is in veel gevallen lastig om de situatie te verbeteren. Soms zit je gewoon vast aan een onoverzichtelijke installatie. Indien mogelijk kun je extra kabels trekken of wellicht minder fraai in kabelgoten langs de gevel, wat moet dat moet.

Bij buitenverlichting met ingegraven kabels in de tuin raad ik altijd aan om over te schakelen naar een veilige spanning van 12 V of 24 V omdat deze (galvanisch) is gescheiden van de 230 V netspanning. Hierdoor kunnen er geen lekstromen meer lopen en springt je aardlekschakelaar er nooit meer om die reden uit.

Wellicht Enigszins off-topic ten opzichte van de OP van TS maar desalniettemin denk ik wel relevant in deze context.
Persoonlijk gaat bij buitenverlichting mijn voorkeur uit naar AC boven DC. Een kleine ringkerntransformator van 80 VA volstaat doorgaans om een dozijn LED lampen in de tuin te voeden. In de bekende (buitenlandse) webshops kun je 12 V en 24 V LED lampen vinden met E27 schroeffitting die prima in je bestaande buitenarmaturen passen. Let wel op dat Watt en VA niet hetzelfde zijn, een ingewikkeld technisch verhaal over arbeidsfactor van apparatuur op AC. Houdt voor de zekerheid het volgende aan, 1 Watt ≈ 2 VA. Voorbeeld, 12 LED lampen van elk 4 Watt is in totaal 48 Watt, een transformator van 50 VA is dan niet voldoende, neem in dat geval een ringkerntransformator van 80 VA. Op je energierekening zul je een verbruik van iets boven de 50 Watt zien. De reden om voor een ringkerntransformator te kiezen is een grote betrouwbaarheid bij relatief lage verliezen. Een geschakelde DC-voeding is ook mogelijk maar die zijn een stuk gevoeliger voor storing waardoor ik deze persoonlijk niet zo snel zou kiezen voor het voeden van tuinverlichting.

  • RedPas
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:53
Meet es de stroom die naar de aarde loopt. Zal je al wijzer van worden.
En wat ik hier boven allemaal lees over de megger aka isolatieweerstandmeter....
Dit toestel gebruik je om je installatie te testen en als je ervaring hebt kan je toestellen uitmeten...
Daarom hebben ze ook speciale meters.
Zelf heb ik een Fluke, en kan vanaf 50v metingen doen. Heb ook nog 1tje dat 10kVolt doet ;)

Hoe oud is je installatie?
Want een overactieve aardlek bestaat hoor...
Beter zou je es een aardlektester kopen
https://www.morssmitt.nl/...-aardlekschakelaar-tester
Dan kan je zelf wat verlies injecteren, als je dan start met 10mA en die vliegt er al uit...

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi


  • RedPas
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:53
FrankHe schreef op maandag 18 december 2023 @ 20:14:
[...]

Ah ok, dank voor de verduidelijking.

Het is per definitie een goed idee om maximaal twee stekkerblokken door te koppelen in verband met de overgangsweerstand van iedere verdere verbinding.

Wanneer een specifieke combinatie doorgekoppelde stekkerblokken een probleem geeft dan zou ik het in eerste instantie in die stekkerblokken zoeken. Haal er één voor één een stekkerblok uit en zie bij welke combinatie de situatie wel stabiel is. Het stekkerblok wat op dat moment is afgekoppeld zou dan logischerwijze de boosdoener moeten zijn geweest. Een stekkerblok dat is voorzien van een overspanningsbeveiliging en / of netfilter is in staat een lekstroom te genereren.

Het enige wat een aardlekschakelaar meet is de onbalans tussen fase (L) en nul (N) en die onbalans kan verschillende oorzaken hebben. De reden dat we aardlekschakelaars gebruiken is om ons mensen te beschermen tegen elektrocutie waarbij energie vloeit tussen fase (L) en aarde (PE) met jou er tussenin. Dit geldt voor installaties die toegankelijk zijn voor leken. In een professionele / industriële (IT) omgeving zul je niet zo snel een aardlekschakelaar tegenkomen aangezien deze vorm van beveiliging in die omgeving(en) niet noodzakelijk wordt geacht. Van vakmensen mag je verwachten dat ze op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het werken met elektrische apparatuur. In huis of in een klein kantoor zou ik als het even kan wel een aardlekschakelaar blijven gebruiken.
In de industrie is dit wel beveiligd hoor, alleen dan niet op 30 of 300mA, Maar 1A of zelfs 3A is normaal.

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi


  • leecher
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 19-10 11:09
Wat zit er allemaal op die stekkerblokken? Ik kan had ook 'last' van een aardlekschakelaar. De oorzaak was de combinatie van 2 flinke beeldscherm voedingen + een flinke PC voeding. Als die in hetzelfde stekkerblok zitten en ik zet het blok aan dan gaat vaak de aardlek eruit. De oplossing voor mij was een losse schakelaar voor de PC zodat niet alle 3 de voedingen gelijktijdig aangesloten worden.

Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
RedPas schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:21:
[...]

In de industrie is dit wel beveiligd hoor, alleen dan niet op 30 of 300mA, Maar 1A of zelfs 3A is normaal.
In een serverruimte ben ik zelf nog nooit aardlekschakelaars tegengekomen, wel op de wandcontactdoos waar ze de stofzuiger op aansluiten maar niet in een server rack. Zo'n rack en alles dat daar in zit is in beginsel allemaal klasse 1 (geaarde) apparatuur en dan volstaan correct gedimensioneerde kabels en zekeringautomaten. Bij een slechte spreidingsweerstand zou je nog een aardlekschakelaar kunnen toepassen maar dan doe je er denk ik beter aan om wat aardpennen bij te slaan en de aardingsweerstand omlaag te brengen.

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-10 22:49
In een woonhuis daarentegen doe je er verstandig aan om aardlekschakelaars te gebruiken. In Nederland is het echter niet standaard om de technische installatie van een woonhuis periodiek te keuren waardoor het zomaar kan dat een aardlekschakelaar ongemerkt defect raak met als gevolg dat die gevoelig wordt en bij het minste of geringste eruit springt of juist helemaal niet meer op lekstromen reageert. Het eerste is vervelend en het tweede kan gevaarlijke situaties opleveren. In dat geval geldt, meten is weten. Er is niets irritanter dan (schijnbaar) willekeurig trippende aardlekschakelaars.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldus1955
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 26-09 12:17
Ik heb een klant die al maanden een gelijkaardig probleem heeft als OP, maar de elektricien is wel bijna 10x langsgeweest...

In een kleine handelszaak:
Verliesstroomschakelaar valt ca 1-2x per dag (sommige dagen niet, soms 2-3x). Nooit op dezelfde momenten, nooit voorspelbaar.
- De verliesstroomschakelaar is al een paar keer vervangen door nieuwe
- We hebben al elke dag een verschillende stroomkring uitgezet (via de respectievelijke zekering), om zo per eliminatie de stroomkring te vinden die voor problemen zorgt. Dit heeft niets opgeleverd, het blijft gebeuren ongeacht welke kring uit staat.

De elektricien en zijn medewerkers weten niet meer wat proberen.
Heeft iemand ideeën? Zijn er bedrijven die 'lekopsporing' kunnen doen voor lekstroom? Zijn er toestellen die we kunnen zetten die eventueel iets kunnen loggen, om dichter bij de oorzaak te komen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 00:00
arnoldus1955 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 17:18:
Ik heb een klant die al maanden een gelijkaardig probleem heeft als OP, maar de elektricien is wel bijna 10x langsgeweest...

In een kleine handelszaak:
Verliesstroomschakelaar valt ca 1-2x per dag (sommige dagen niet, soms 2-3x). Nooit op dezelfde momenten, nooit voorspelbaar.
- De verliesstroomschakelaar is al een paar keer vervangen door nieuwe
- We hebben al elke dag een verschillende stroomkring uitgezet (via de respectievelijke zekering), om zo per eliminatie de stroomkring te vinden die voor problemen zorgt. Dit heeft niets opgeleverd, het blijft gebeuren ongeacht welke kring uit staat.

De elektricien en zijn medewerkers weten niet meer wat proberen.
Heeft iemand ideeën? Zijn er bedrijven die 'lekopsporing' kunnen doen voor lekstroom? Zijn er toestellen die we kunnen zetten die eventueel iets kunnen loggen, om dichter bij de oorzaak te komen?
Andersom werken, alles uitzetten en een dagje wachten en daarna iedere keer met 1 groep ? (bij voorkeur laten doen als je op vakantie bent ;) ). Zeker als het hele systeem oud is of niet zo heel netjes aangelegd kan ik me voorstellen dat je b.v. een lek hebt van de ene groep naar de andere. Als je er dan maar 1 van die 2 uitzet blijft het systeem op dezelfde manier afschakelen.

[removed]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wally1987
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 22:38
Gezien groep 10 helemaal door het huis loopt op meerdere plekken, al naar ventilatie en/of eventueel pompen op de groep gekeken?
Als de groepen er uit klappen, wat voor weer is het dan op dat moment?

Heb een vergelijkbaar probleem gehad, bleek toen de ventilatie-unit te zijn waar de kap vanaf gewaaid was en dus met regenbuien de regelaar onder water stond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Momenteel heb ik ook nog niet de oorzaak gevonden.

Momenteel hebben we de groepen kleiner gemaakt dus een Megan Lange katrol kabel van zolder naar de woonkamer getrokken en nu de helft op een zeker andere groep gezet en dat lijkt nu nog goed te gaan.

Maar Dan nog zegt het niks want is het Dan een los apparaat dat teveel trekt en of is het nu samen opgeteld onder de 28Ma,


Nu kan ik gaan bekijken of elk apparaat dat nu bij de woonkamer groep opzit los testen.

Ik geef nog niet op als ik het weet licht ik jullie in

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
wally1987 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 21:42:
Gezien groep 10 helemaal door het huis loopt op meerdere plekken, al naar ventilatie en/of eventueel pompen op de groep gekeken?
Als de groepen er uit klappen, wat voor weer is het dan op dat moment?

Heb een vergelijkbaar probleem gehad, bleek toen de ventilatie-unit te zijn waar de kap vanaf gewaaid was en dus met regenbuien de regelaar onder water stond.
Goede ga dit zeker meenemenern

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Helaas, probleem deed vannacht weer voor.

Hoe kan ik de lekstroom op de aardlekschakelaar meten?

Is daar een tussenzet kastje voor?

Ik Wil nu uitsluiten of er Wel echt 30ma + erop staat.

Mag dat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goz3rr
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 17-10 20:34
Stroomtang om de nul- en fasedraad klemmen, de stroom die je dan meet is de lekstroom. Je zult alleen wel eentje moeten hebben die gevoelig genoeg is om kleine stromen van een paar mA kunnen meten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Goz3rr schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:29:
Stroomtang om de nul- en fasedraad klemmen, de stroom die je dan meet is de lekstroom. Je zult alleen wel eentje moeten hebben die gevoelig genoeg is om kleine stromen van een paar mA kunnen meten.
Net gedaan meet 0,03
denk dus 3ma.

alleen dit is nu dus een moment opname, eigenlijk wil ik dit kunnen loggen en zien of er daadwerkelijk 20ma+ op komt te staan.

Experts wijzen allemaal op vocht ze hebben niks gevonden.. maar denken wel een vocht issue.


extra info:
Er zit een nest thermostat tussne de kachel en het stroom.

Gisteren avond is voor het eerst de kachel even aangezet in lange tijd niet meer aangehad.

Dit misschien een doosboener? als ik kijk naar wattage zie ik dat de kachel maar maximaal 35w heeft gebruikt en toen een daling naar 3 watt.

[ Voor 45% gewijzigd door R.G op 05-08-2024 16:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goz3rr
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 17-10 20:34
R.G schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:33:

Net gedaan meet 0,03
denk dus 3ma.
0,03A is 30mA

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Excuses het is0,003

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • naarden 4ever
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 17-10 16:34
R.G schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:51:
Helaas, probleem deed vannacht weer voor.
Je had een zooitje apparaten toch op een haspel gezet op een andere groep? Welke groep is er nu uitgeklapt?
Hoe kan ik de lekstroom op de aardlekschakelaar meten?

Is daar een tussenzet kastje voor?

Ik Wil nu uitsluiten of er Wel echt 30ma + erop staat.
Misschien is dit een beetje een botte manier van aanpakken, maar wat nou als je een aardlekschakelaar met een lagere uitschakelwaarde op die stekkerdoos zet? Je hebt bijvoorbeeld deze aardlekschakelaar, als je nou deze tussen de stekker van de stekkerdoos en de stekkerdoos zelf plaatst, en je zet je apparaten aan, zal je snel genoeg zien of die apparaten samen al meer dan 10mA (of niet) aan lekstroom veroorzaken.

Het is niet echt een meting zoals je vraagt, maar het is wel een manier om te bepalen of er wel/niet meer dan 10mA aan lekstroom op een groep zit. Als dit je probleem is, zal deze veel sneller en vaker uitschakelen dan de aardlek in je meterkast, dat maakt het storingzoeken een heel stuk eenvoudiger.

Je zou ook de aardlekautomaat in de zekeringkast (tijdelijk) kunnen vervangen met een exemplaar met een lagere uitschakelstroom, zoals deze. Maar laat dit alsjeblieft wel doen door iemand die aan meterkasten mag sleutelen, en ga niet zelf lopen hannesen! Daarom lijkt mij de eerder genoemde optie beter geschikt.
R.G schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 16:33:
[...]
Er zit een nest thermostat tussne de kachel en het stroom.

Gisteren avond is voor het eerst de kachel even aangezet in lange tijd niet meer aangehad.

Dit misschien een doosboener? als ik kijk naar wattage zie ik dat de kachel maar maximaal 35w heeft gebruikt en toen een daling naar 3 watt.
Een kacheltje van 35 watt ga jij niets van merken. Een klein luchtkacheltje verbruikt al snel zo'n 600W. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar je meting van 35W is...

Heb je inmiddels nou al een schema van de groepen en welke stopcontacten daarop aangesloten zijn?

[ Voor 41% gewijzigd door naarden 4ever op 06-08-2024 09:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 22:00

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

naarden 4ever schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 08:53:

Een kacheltje van 35 watt ga jij niets van merken. Een klein luchtkacheltje verbruikt al snel zo'n 600W. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar je meting van 35W is...
Ik denk dat hij de CV bedoeld, een stukje elektronica en mogelijk een pomp.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naarden 4ever
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 17-10 16:34
memphis schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 10:04:
[...]


Ik denk dat hij de CV bedoeld, een stukje elektronica en mogelijk een pomp.
Dat zou heel goed kunnen. Scherp, thanks!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 14-10 22:09

SA007

Moderator Tweaking
Denk dat dit ook ondertussen beter in DEI past dan MME.

Heb er ook een wat logischer titel van gemaakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
naarden 4ever schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 08:53:
[...]


Je had een zooitje apparaten toch op een haspel gezet op een andere groep? Welke groep is er nu uitgeklapt?


[...]


Misschien is dit een beetje een botte manier van aanpakken, maar wat nou als je een aardlekschakelaar met een lagere uitschakelwaarde op die stekkerdoos zet? Je hebt bijvoorbeeld deze aardlekschakelaar, als je nou deze tussen de stekker van de stekkerdoos en de stekkerdoos zelf plaatst, en je zet je apparaten aan, zal je snel genoeg zien of die apparaten samen al meer dan 10mA (of niet) aan lekstroom veroorzaken.

Het is niet echt een meting zoals je vraagt, maar het is wel een manier om te bepalen of er wel/niet meer dan 10mA aan lekstroom op een groep zit. Als dit je probleem is, zal deze veel sneller en vaker uitschakelen dan de aardlek in je meterkast, dat maakt het storingzoeken een heel stuk eenvoudiger.

Je zou ook de aardlekautomaat in de zekeringkast (tijdelijk) kunnen vervangen met een exemplaar met een lagere uitschakelstroom, zoals deze. Maar laat dit alsjeblieft wel doen door iemand die aan meterkasten mag sleutelen, en ga niet zelf lopen hannesen! Daarom lijkt mij de eerder genoemde optie beter geschikt.


[...]


Een kacheltje van 35 watt ga jij niets van merken. Een klein luchtkacheltje verbruikt al snel zo'n 600W. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar je meting van 35W is...

Heb je inmiddels nou al een schema van de groepen en welke stopcontacten daarop aangesloten zijn?
Kom er later op terug met een uitgebreidt antwoord en ja heb al veel meer in kaart en goede optie ik ga zon ding aanschaffen en dat indedaad eens testen.

Jullie horen van mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
edit:
nog geen tijd gehad en komende tijd ook nog niet maar heb het op de todo staan,.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Topic schopje,

Update:
Alles is in kaart gebracht.

Ik ga dit aanschaffen vandaag:
Aanrader?

https://www.eleshop.nl/un...on-resistance-tester.html

Ik ga testen of de bedrading nog in order is.
Dit is tevens ac DC dus kan Dan ook DC apparaten doormeten.

Weer viel de aardlek eruit en ook groepen.

Vreemde is / was het was zonnig 11:00 amper apparateur aan en een maximale belasting in wattage 1678 watt over alles dus meting op hoofd ader stroom bij de meterkast.

Wat mij opviel:
Ik heb aan de voordeur een slimme deurbel. Als ik op de bel druk valt het apparaat complete uit af en toe. Dan gaat de bel en meteen lampje uit en kan ik niet op nieuw drukken. Duurt Dan even. De bel loopt op ac trafo 18-21v

Vreemd? Maar heb gekeken dit was niet op het moment dat de stroom uitviel.

Het blijft raar, ook omdat ik dus groepen door heb gelust.

Daarmee bedoel ik de zolder label met een haspel op een andere groep heb gezet. Dit ging 4 maand prima tot gistern morgen....

Dus Dan lijkt dit ook een andere issue? Of is de zolder nog slechter gewoorden een apparaat daar waardoor de lek strooom nog hoger is en nu een groep wissel niet meer werkt?

Hardnekkig issue

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 20:28
R.G schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:41:
Topic schopje,

Update:
Alles is in kaart gebracht.

Ik ga dit aanschaffen vandaag:
Aanrader?

https://www.eleshop.nl/un...on-resistance-tester.html

Ik ga testen of de bedrading nog in order is.
Dit is tevens ac DC dus kan Dan ook DC apparaten doormeten.
Alles is dus in kaart gebracht, Wat zit er allemaal op de bewuste groep aangesloten?

Die 'megger'' kan behalve de isolatieweerstand ook wissel- en gelijkspanning meten.
Ik heb je topic doorgelezen. Gezien je elektrotechnische kennis lijkt het mij niet verstandig om met dit apparaat aan de slag te gaan.

[ Voor 7% gewijzigd door devriesjande op 15-05-2025 10:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
devriesjande schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 10:16:
[...]

Alles is dus in kaart gebracht, Wat zit er allemaal op de bewuste groep aangesloten?

Die 'megger'' kan behalve de isolatieweerstand ook wissel- en gelijkspanning meten.
Ik heb je topic doorgelezen. Gezien je elektrotechnische kennis lijkt het mij niet verstandig om met dit apparaat aan de slag te gaan.
Ja van alles, consoles, PC , nas, scherm , opladers etc

Is het zo gevaarlijk Dan?

Gewoon alle apparatuur uit de sockets Halen en aardlek erop en groepen uit.

Dan meten door spanning in de stroom lijn te stoppem

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 20:28
R.G schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 11:57:
[...]


Ja van alles, consoles, PC , nas, scherm , opladers etc

Is het zo gevaarlijk Dan?

Gewoon alle apparatuur uit de sockets Halen en aardlek erop en groepen uit.

Dan meten door spanning in de stroom lijn te stoppem
Wat bedoel je met ''Dan meten door spanning in de stroom lijn te stoppem"?

Als je niet weet wat je doet dan kan je zomaar apparatuur opblazen.

Als ik lees dat niet alleen de aardlekschakelaar, maar tegelijkertijd ook groepen uitvallen, dan is er iets grondig mis met je installatie. Het is gewoon niet mogelijk dat er verschillende groepen tegelijkertijd uitvallen. Of er zitten kruisingen tussen fase en nul van verschillende groepen.
Het is vaker gevraagd, maar plaats hier eens een foto van je groepenkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Oke probeer ik vanavond

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Probleem:
De airco buiten unit mag niet uitgaan zit op aparte groep. Maar kan ik Dan wel de insulation tester toepassen?

Ik will het wel gaan doen, vanavond komt foto van meterkast

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
R.G schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:02:
De airco buiten unit mag niet uitgaan zit op aparte groep. Maar kan ik Dan wel de insulation tester toepassen?
Oei oei... kijk eerst even of die tester er wel tegen kan dat hij 230V ingevoed krijgt op z'n meetpennen.
Zoniet ==> dikke handschoenen en dikke rubberen zolen dragen

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-10 20:56
zet de werk schakelaar van je airco eens uit, kijk of het dan goed blijf.

Mogelijk maakt je Airco namelijk kort sluiting.

I9-9900K | Asro Z390 PHANTOM GAMING 9 Z390 | GiBy8GB D6 RTX 2070 Windforce 8G | Corsair RM550X (2018) 550W ATX24 | Cooler Master ML120L RGB | Corsair Vengeance LPX 32 GB | NZXT H500


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
De airco zit op een aparte groep.
De airco mag niet uit want als ik dat doe, kan ik het niet meer aandoen daarvoor moet een monteur Komen blijkbaar

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lotje1
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16-10 19:33
R.G schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:02:
Probleem:
De airco buiten unit mag niet uitgaan zit op aparte groep. Maar kan ik Dan wel de insulation tester toepassen?

Ik will het wel gaan doen, vanavond komt foto van meterkast
Is het nog gelukt met die foto?


En ben wel benieuwd, heb je bij de apparatuur op de groepen gekeken naar verbruik of aansluitwaarde?

Heb je 1 fase x40 of 3fase 3x25 (of 35)

Heb je oudere apparatuur in huis?
Heb je met een verbruiksmeter alles nagekeken op daadwerkelijk verbruik?

Je stelt ook, dat je ca. 1,5 tot 2 jaar geleden de kast hebt laten vervangen.
Zijn daarbij nog schakelaars uit de oude kast 1 op 1 naar die nieuwe kast overgezet (mogelijk omdat ze nog redelijk nieuw waren)

Dat een kast vrij nieuw is en 1,5 jaar goed gewerkt heeft is mooi. Maar geen garantie dat hij daarna nog steeds goed is. Je verwacht, dat hij nog goed is, omdat hij vrij nieuw is. Maar dat kan dan ook gelijk een blinde vlek zijn.

Is er na die 1,5 jaar een stroomstoring geweest, die een externe oorzaak had, waardoor mogelijk iets kapot is gegaan, wat nu op en af problemen geeft?
Is er gewerkt aan electra (vervangen/plaatsen van een wcd, reparatie van een stekker of wat ook maar)

Een manier om te kijken, wat bepaalde apparaten/combinaties en/of je lampen gebruiken is het uitlezen van je meter.

Heb je daar nog afwijkingen of bijzonderheden aan gezien?

Excuus als sommige vragen al gesteld zijn en/of overbodig lijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R.G
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 03:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eyKzAhtc7cJOB15772O-pI9D3-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qkBiFnZhn1ZWIzRLH3CV9cBk.jpg?f=fotoalbum_large

Hierbij de foto