• Hertog99
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Aros schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:25:
[...]

Ja hier ook. Ik heb de stooklijn iets hoger staan dan nodig zodat ie overdag extra stookt om de nacht te overbruggen.

Toen Weheat gister de storing had met de rechten kon ik ineens veel meer data inzien over mijn installatie, toen zag ik ook foutmeldingen over het ontdooien (*defrost transient in temperature delta too low*, DTC-1352) en twee rode 'Action needed'-meldingen rondom het expansieventiel (EXV) omdat de zuiggasoververhitting (*suction superheat*) blijft pendelen en onder de 4K duikt.

Volgens AI knijpt hij zichzelf na elke ontdooiing waarschijnlijk een half uur op ~31% vermogen om de compressor te beschermen tegen vloeibaar koudemiddel. Opvallend was dat volgens Weheat's eigen statistieken in dat scherm maar zo'n 1,3% van alle actieve pompen die EXV-fout heeft, dus het is zeker geen normaal gedrag bij vochtig weer.
Hmm, toch maar eens navragen bij m'n installateur (die behoorlijk aan radiostilte doet overigens..). Hier dus na iedere defrost dat halve uur op 31%, om daarna zover afgekoeld te zijn dat ie op 100% moet bijbeunen, en ook het binnenelement erbij pakt. En dat het liefst de hele nacht achter elkaar door. Zolang er geen defrost zijn draait het ding echt als een zonnetje, mooi constant en huis op temperatuur.

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14:54
Vanmorgen voor het eerst koud moeten douchen.
Sinds 14 dagen weheat inteligence, maar gisteren is het vat blijkbaar helemaal niet opgewarmd.

Nu krijg ik het advies om over te schakelen van zuinig naar Normaal. dat lijkt me niet de bedoeling.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Aros schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:25:
[...]

Ja hier ook. Ik heb de stooklijn iets hoger staan dan nodig zodat ie overdag extra stookt om de nacht te overbruggen.

Toen Weheat gister de storing had met de rechten kon ik ineens veel meer data inzien over mijn installatie, toen zag ik ook foutmeldingen over het ontdooien (*defrost transient in temperature delta too low*, DTC-1352) en twee rode 'Action needed'-meldingen rondom het expansieventiel (EXV) omdat de zuiggasoververhitting (*suction superheat*) blijft pendelen en onder de 4K duikt.

Volgens AI knijpt hij zichzelf na elke ontdooiing waarschijnlijk een half uur op ~31% vermogen om de compressor te beschermen tegen vloeibaar koudemiddel. Opvallend was dat volgens Weheat's eigen statistieken in dat scherm maar zo'n 1,3% van alle actieve pompen die EXV-fout heeft, dus het is zeker geen normaal gedrag bij vochtig weer.
Zojuist dit verhaal gemeld bij de installateur met de vraag zien jullie ook errors in mijn systeem, en met de vraag zien jullie dit gedrag terug bij meer pompen. Dus ben benieuwd of hun het ook kunnen zien of alleen Weheat misschien dan?

Heb gisteren nog met ze gebeld om een ander probleem met trillingen doorgeven van de buitenunit naar zolder vanuit de flexibele leidingen proberen te half fixen, ze komen binnekort waarschijnlijk voor servicebeurt om buiten ook bij de leidingen te kijken die zitten ook in een te strakke bocht gepropt.

  • oneufus
  • Registratie: Januari 2024
  • Nu online
kmv schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 07:32:
[...]

Yes, een Honeywell T6 inderdaad, en daar is die actuele temperatuur dan op te zien. Nu toevallig ook weer na de nacht. Het lijkt er m.i. ook op dat de gevraagde temp vrij hoog wordt vanwege het verplichte uur standby, maar daar is weinig aan te doen...

De defrost lijkt het een stuk erger te maken. Is dat logisch?
Heeft je installateur in de installateur settings aangegeven dat je een T6 hebt? Ben je zelf al eens door de installateur settings van je thermostaat gelopen. Daar is hier al vaker over gesproken.

  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:49
Robbie-1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:23:
Vanmorgen voor het eerst koud moeten douchen.
Sinds 14 dagen weheat inteligence, maar gisteren is het vat blijkbaar helemaal niet opgewarmd.

Nu krijg ik het advies om over te schakelen van zuinig naar Normaal. dat lijkt me niet de bedoeling.
Ik was er ook niet blij mee. Ik heb nu een handmatig schema gemaakt nav een screenshot hier zodat hij alleen verwarmt om 13:30 als de cop meestal beter is en dat gaat prima. 5 graden warmer op de dagen dat we veel douchen en de rest wat koeler.

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14:54
Pepperoni schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:38:
[...]

Ik was er ook niet blij mee. Ik heb nu een handmatig schema gemaakt nav een screenshot hier zodat hij alleen verwarmt om 13:30 als de cop meestal beter is en dat gaat prima. 5 graden warmer op de dagen dat we veel douchen en de rest wat koeler.
Ik zie nu waarom:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiWyzbiOFhNdSruqkaPmLm2OmdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lU1AjazBO9cfbjb5uLu93O03.jpg?f=fotoalbum_large


Overgeslagen om stroom te bespraren, dat stond niet in de specificaties, ook in de zuinige modus zou er minimaal 1 maal per dag opgewarmt worden.
Het vervelende is, dat vandaag pas vanavond laat geplant is. Dat is dubbel vervelend

  • oneufus
  • Registratie: Januari 2024
  • Nu online
Robbie-1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:45:
[...]

Ik zie nu waarom:

[Afbeelding]


Overgeslagen om stroom te bespraren, dat stond niet in de specificaties, ook in de zuinige modus zou er minimaal 1 maal per dag opgewarmt worden.
Het vervelende is, dat vandaag pas vanavond laat geplant is. Dat is dubbel vervelend
Ja, het is vervelend. Maar WHI leert. Dat is althans de bedoeling. Geef het wat tijd. Hou het in de gaten en boost wanneer het dreigt mis te gaan. Dat is onderdeel van het proces. En geef feedback via instellingen in de app.

  • Jannemantoon
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 14:11
TomSt schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:05:
[...]

Ik ben benieuwd naar je ervaringen met de stooklijn! Ik ga er hier voorlopig niet aan beginnen. Helaas heb ik genoeg andere dingen aan mijn hoofd op het moment en OT werkt voor de rest inmiddels redelijk goed. Ik heb zelfs het idee dat de thermostaat steeds beter begint te leren. Alleen lijkt de warmtepomp zelf de helft van de tijd het spoor bijster: eerst te laag verwarmen en vervolgens ineens vol gas gaan, terwijl de OT-vraag helemaal niet verandert. Daar ligt het dus niet aan!

Hier komen volgend jaar triple glas en nieuwe kunststof kozijnen. Dat is het laatste stukje in het isoleren van ons huis uit 1965. Met de andere isolatiemaatregelen zijn we inmiddels al van 3.500 kuub naar 1.700 kuub gas per jaar gegaan, en dat met onze stokoude cv-ketel uit 2002 nog, dit jaar stap naar warmtepomp gezet wat sneller kon dan die kozijnen dat is een gedoe geweest met Nijbegun en nu nog eens bestellen daar zit meer dan 1.5 jaar werk in en ben er wel klaar mee, maar het is rond nu dus dat is mooi en opluchtend, wartempomp was binnnen 2 maand geregeld uiteindelijk wel jaren aan voor onderzoek ook tijdens de isolatie rondes heen.
Hoi @TomSt ,

Zoals beloofd een update:

Op 12 november heb ik een stooklijn ingesteld. De pomp draait nu veel meer zoals verwachte van een WP. Continu, minder pieken en veel minder dalen. Ondanks dat ook mijn huis nog niet "af" is op het gebied van isolatie én dit maar 5 dagen in een frisse herfst zijn, stelt het vooruitzicht me tevreden. De pomp is de afgelopen dagen - ontdooi cycli uitgezonderd - niet boven de 60% vermogen gekomen. In die dagen is de minimale buitentemperatuur gedurende twee uur 1,8 graden C geweest.

De warmtevraag van mijn huis zal nog iets afnemen, aangezien er op sommige plekken tochtstrips nog moeten worden geplaatst, de vloer onder de gang moet nog worden geïsoleerd en er moeten nog 3 radiatoren geplaatst worden.

In elk geval zijn het aan/uit gedrag van de pomp én de pieken en dalen (stad-rijden) vrijwel volledig vervangen door stabiele stookuren (snelwegrijden) en scheelt dit die dagen direct in het verbruik (c.q. de efficiëntie) van de pomp.

Bijgesloten vanuit het WeHeat portaal de afgelopen maand en de afgelopen week in grafieken met een zwarte lijn van het moment van overschakelen op stooklijn, evenals de grafiek van compressor e.d. uit de WeHeat Monitor. @Kirvis, wederom dank voor de monitor. Hopelijk smaakt de koffie mag je vele donaties ontvangen voor je puike werk.

Hopelijk draagt deze post wat bij, excuses voor de lengte. Dank aan allen in deze gemeenschap voor inzichten!

Groetjes

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZF8BdrdHB2Sd1_YEvURj1pwhobg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Kz90kAyvWKDRMvuwIDQSauA6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vaevPcxIrDjSBGCLnTuyDURbPDQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aimVp9eL2RY5ZmriyQzW22n6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_A53lT_oMmIYg7f6_T0joZ9x-gk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AW3L0yBRdUVwYcwraRgMPsIE.png?f=fotoalbum_large

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:08

Mg4gebruiker

kmv schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 07:32:
[...]

Yes, een Honeywell T6 inderdaad, en daar is die actuele temperatuur dan op te zien. Nu toevallig ook weer na de nacht. Het lijkt er m.i. ook op dat de gevraagde temp vrij hoog wordt vanwege het verplichte uur standby, maar daar is weinig aan te doen...

De defrost lijkt het een stuk erger te maken. Is dat logisch?
Als je die lijn van de kamertemperatuur volgt dan zakt deze na dat uur tot onder de 20 graden. Hoe groot is die daling in totaal?

Wat mij verder opvalt is een snel dalende temperatuur van boven naar onder de 20 graden in minder dan 25 minuten (tussen 18.34 en 18.58). Als op het hoogste punt de temperatuur 21,5 graden was (de T die jij meldt) dan verlies jij al gauw 1,5 graad. Jouw ruimte houdt kennelijk weinig warmte vast. Hoe dat komt (isolatie, koudeval, hoge ruimte zoals vides) weet ik niet. Als er bij mij gestookt moet worden door de kou en de pomp staat toch in zijn rustuurtje dan verlies ik minder dan een halve graad in mijn woonkamer.

Wellicht klinkt het tegenstrijdig, maar probeer hem eens niet naar 100% te laten gaan door de stiltemodus te verhogen (=stillere modus). Ik verwacht dat de pomp dan langer draait. De gevraagde T zal hoog blijven maar de pomp vraagt minder van zijn compressor. De aanvoertemperatuur loopt dan langzamer op. Alles vlakt af. Dit voorkomt defrosts. Op deze manier krijgt het huis meer de tijd om zijn warmte te bufferen (in de vloer, muren etc) en verliest de ruimte ook niet meer zo snel zijn warmte.

Ander alternatief: stap over op de stooklijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Mg4gebruiker op 17-11-2026 10:13 ]

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 19:38
Hertog99 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:15:
[...]

Hmm, toch maar eens navragen bij m'n installateur (die behoorlijk aan radiostilte doet overigens..). Hier dus na iedere defrost dat halve uur op 31%, om daarna zover afgekoeld te zijn dat ie op 100% moet bijbeunen, en ook het binnenelement erbij pakt. En dat het liefst de hele nacht achter elkaar door. Zolang er geen defrost zijn draait het ding echt als een zonnetje, mooi constant en huis op temperatuur.
Hier zie ik dat vanmorgen ook, ongeveer een half uur op 31% en dan vol gasm resultaat een overshoot nu van 4 graden tussen huis in en target.

Target 29.0
Huis In 33.2
Aanvoer 34.5
Retour 28.2
dT is dan 6.1

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 18:00
Robbie-1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:23:
Vanmorgen voor het eerst koud moeten douchen.
Sinds 14 dagen weheat inteligence, maar gisteren is het vat blijkbaar helemaal niet opgewarmd.

Nu krijg ik het advies om over te schakelen van zuinig naar Normaal. dat lijkt me niet de bedoeling.
Weheat vind het logisch om op “Zuinig” 1x per kalenderdag te verwarmen, echter kun je dan zo uitkomen dat je 2 dagen ervan moet douchen. Ze zouden 1x per 24 uur moeten doen, maar die discussie lijk ik te verliezen (per mail contact). Misschien helpt het als jij dit ook meld via de WHI feedback optie in de app.

Bij mij is het al 2x voorgekomen dat eerste dag om 2u verwarmt en tweede dag om 22u, dan douchen we dus (rond 19u) twee dagen uit 1 verwarm moment.

Weheat zegt dat “Zuinig” niet geschikt is voor ons, maar ik denk dat iedereen hier tegenaan gaat lopen. Eco kiest ook een kouder vat, dus je hebt nooit genoeg reserve voor twee dagen.

Per mail zeggen ze dat ik over moet op “Comfort”, maar dan krijg je dus een extra verwarm moment op een dure tijd (na de eerste douche?), terwijl er genoeg lagere tarieven tussen zitten voor we de volgende dag op hetzelfde tijdstip douchen.

[ Voor 12% gewijzigd door orillion op 17-11-2026 10:14 ]


  • GvNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19:52
Aanvankelijk was ik best gecharmeerd van de zorgeloosheid van een installatie van Weheat, waarbij de installateur veel op afstand kan regelen. Dat is nog altijd het geval en de installatie draait bij mij ook gewoon goed. De meeste mensen zitten niet op Tweakers en willen het liefste een systeem dat zonder omkijken naar wens draait. Meer niet.

Tegelijkertijd maak ik me wel zorgen om de cloudafhankelijkheid. De hack bij Danfoss, met aanpassingen in de temperatuur van koelsystemen, laat wel zien wat er kan gebeuren als een hackersgroepering, in opdracht van een buitenlandse mogendheid, anderen het leven zuur wil maken. Men zou maar toegang krijgen tot systemen van Weheat en alle warmtepompen uitschakelen in hartje winter of iets anders schadelijks of hinderlijks.

Weheat is natuurlijk niet uniek hierin. Ik heb veel 'slimme' apparaten thuis. Mijn auto heeft ook een simkaart met 4G-verbinding, maar ik kan ervoor kiezen om die uit te schakelen. Dan rijdt de auto nog steeds. Met de warmtepomp heb ik geen keuze. En dat is waar het, met de kennis van nu, steekt.

[ Voor 6% gewijzigd door GvNL op 17-11-2026 11:08 ]


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.

Onze installateur vermoedt dat het om hetzelfde probleem gaat: de pomp wil niet goed op toeren komen, waarna de begrenzing er ineens afvalt en hij in één keer naar 100% vermogen schiet. Hij heeft onze warmtepomp nu ook bij Weheat aangemeld om te laten onderzoeken of het inderdaad om hetzelfde probleem gaat.

Deze informatie komt via onze installateur, die dit weer rechtstreeks van Weheat heeft gekregen.

[ Voor 25% gewijzigd door TomSt op 17-11-2026 11:15 ]


  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 17:59
kmv schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:54:
[...]

Ja wie weet. Wel flinke impact als ie 2uur op 100% blijft draaien, dan kookt het bij mij thuis ;)
ja snap ik! Bij mij loopt het systeem iets meer op zijn tenen. Ik draai nu met 6 graden buiten tussen de 50 en 60 procent compressor. En vandaag schakelde de pomp al na 40 minuten terug na de laatste defrost cycle, dus blijkbaar soms ook sneller met terugschakelen.

Weheat flint P40 + Intergas 36/30 CW5 | 8,12 kWp Oost | Zeekr 7X LR | Zaptec Go 2 | Zonneplan Dynamisch | Anker Solix Solarbank Max AC | EVCC


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 19:38
TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:13:
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.

Onze installateur vermoedt dat het om hetzelfde probleem gaat: de pomp wil niet goed op toeren komen, waarna de begrenzing er ineens afvalt en hij in één keer naar 100% vermogen schiet. Hij heeft onze warmtepomp nu ook bij Weheat aangemeld om te laten onderzoeken of het inderdaad om hetzelfde probleem gaat.

Deze informatie komt via onze installateur, die dit weer rechtstreeks van Weheat heeft gekregen.
Dank, ik heb hem nu zelf maar wat begrenst met stile niveau, 's nacht op bibliotheek stand (44%), overdag zacht geroezemoes (85%) (dan doet ie nog meer dan 9kW output vanmorgen)

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • DaydreamBelieve
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 18:36
TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:13:
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.
I won't shoot the messenger, maar ik merk nu al dat mijn warmtepomp het niet goed bijhoud en de cop enorm naar beneden gaat dit zou toch een revert naar de vorige firmware moeten zijn ipv het proberen te fixen ergens in de komende weken, dan is het stookseizoen voor bij.

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 17:03
DaydreamBelieve schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:22:
[...]

I won't shoot the messenger, maar ik merk nu al dat mijn warmtepomp het niet goed bijhoud en de cop enorm naar beneden gaat dit zou toch een revert naar de vorige firmware moeten zijn ipv het proberen te fixen ergens in de komende weken, dan is het stookseizoen voor bij.
Jij woont op de Bahama's? Bij mij duurt het stookseizoen nog minstens 5 maanden.

  • Hertog99
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:13:
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.

Onze installateur vermoedt dat het om hetzelfde probleem gaat: de pomp wil niet goed op toeren komen, waarna de begrenzing er ineens afvalt en hij in één keer naar 100% vermogen schiet. Hij heeft onze warmtepomp nu ook bij Weheat aangemeld om te laten onderzoeken of het inderdaad om hetzelfde probleem gaat.

Deze informatie komt via onze installateur, die dit weer rechtstreeks van Weheat heeft gekregen.
Nu maar hopen dat het geen softwarefix wordt om een hardware-beperking heen (wat de errors die gezien zijn wel doen vermoeden).

  • DaydreamBelieve
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 18:36
Kraakhelder schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:26:
[...]

Jij woont op de Bahama's? Bij mij duurt het stookseizoen nog minstens 5 maanden.
Sorry beroepsdeformatie denk ik :X , een planning van enkele weken vertaald zich in mijn hoofd direct naar 3 maanden

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Hertog99 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:27:
[...]

Nu maar hopen dat het geen softwarefix wordt om een hardware-beperking heen (wat de errors die gezien zijn wel doen vermoeden).
Anders zou ik toch wel een nieuwe buitenunit willen als blijkt dat een klein deel van de units dit probleem heeft. Vooral in combinatie met defrosts wordt het echt een handicap. Bij het opstarten is het nog te overzien, maar na iedere defrost begint het opnieuw. Effectief verwarmt de warmtepomp dan soms maar 30 minuten per uur. En dan is het weer 10 minuten ontdooien en vervolgens weer een halfuur met onvoldoende vermogen draaien, terwijl onze woonkamer dan vrij snel afkoelt. Dat is ontzettend frustrerend en doet behoorlijk afbreuk aan het plezier van de warmtepomp.

Hij is pas in juni geplaatst, dus mogelijk was er vanuit de fabriek al iets niet in orde of is het door een software-update ontstaan. Maar waarom heeft dan slechts 1,3% van de gebruikers hier last van?

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 15:53

HarDus

TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:13:
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.

Onze installateur vermoedt dat het om hetzelfde probleem gaat: de pomp wil niet goed op toeren komen, waarna de begrenzing er ineens afvalt en hij in één keer naar 100% vermogen schiet. Hij heeft onze warmtepomp nu ook bij Weheat aangemeld om te laten onderzoeken of het inderdaad om hetzelfde probleem gaat.

Deze informatie komt via onze installateur, die dit weer rechtstreeks van Weheat heeft gekregen.
Vorig jaar begon de WP na een defrost direct op 100% en regelde dan terug zonder naar de vorige cyclus te kijken. Dat leidde tot steeds snellere defrost.

Naar mijn inzicht, zou de WP op zijn “last steady state” moeten herstarten. Dat is het vermogen van het middelste gedeelte tussen de defrosts (het laatste stuk loopt op vanwege beginnende bevriezing en isolatie daardoor). Dat zou een langere run tot aan de volgende defrost mogelijk maken en zou een domme 100% start met navenant lage COP en snelle vlies-bevriezing voorkomen.

Dat we nu op 31% starten is in dit seizoen wel beter, maar straks als het kouder is te weinig. Tussen defrost is er te weinig tijd om te regelen met de info uit 1 cyclus. Last steady state zou als predictor kunnen werken en het je binnen de cyclus alleen corrector nodig.

Een beetje analoge warmteleer intelligentie en basis-wijsheden voor het stabiliseren van regelingen zou de @Weheat regelingen goed doen.

De credits voor een jonge slimme opstart zijn ze ondertussen kwijt. Er moet ook gewoon een keer geleverd worden.

  • LuToLu
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18:21
HarDus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:43:
[...]

Vorig jaar begon de WP na een defrost direct op 100% en regelde dan terug zonder naar de vorige cyclus te kijken. Dat leidde tot steeds snellere defrost.
@HarDus , bedoel je dit gedrag, 100% na een defrost?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NEOi_sK0yto48YFTcveid9XdMwk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XNTb54KpcMHsG8ve7OpUc6bW.jpg?f=fotoalbum_large

Dat doet mijn Sparrow nl. nog steeds.

3x HomeWizard PiB (2400W/2400W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp panelen | Weheat Sparrow All-Electric + 200L SWW-vat + 50L buffervat (par) op stooklijn


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
HarDus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:43:
[...]

Vorig jaar begon de WP na een defrost direct op 100% en regelde dan terug zonder naar de vorige cyclus te kijken. Dat leidde tot steeds snellere defrost.

Naar mijn inzicht, zou de WP op zijn “last steady state” moeten herstarten. Dat is het vermogen van het middelste gedeelte tussen de defrosts (het laatste stuk loopt op vanwege beginnende bevriezing en isolatie daardoor). Dat zou een langere run tot aan de volgende defrost mogelijk maken en zou een domme 100% start met navenant lage COP en snelle vlies-bevriezing voorkomen.

Dat we nu op 31% starten is in dit seizoen wel beter, maar straks als het kouder is te weinig. Tussen defrost is er te weinig tijd om te regelen met de info uit 1 cyclus. Last steady state zou als predictor kunnen werken en het je binnen de cyclus alleen corrector nodig.

Een beetje analoge warmteleer intelligentie en basis-wijsheden voor het stabiliseren van regelingen zou de @Weheat regelingen goed doen.

De credits voor een jonge slimme opstart zijn ze ondertussen kwijt. Er moet ook gewoon een keer geleverd worden.
Hier is het vermogen nu al te weinig. Rond het vriespunt verliest ons huis ongeveer 4 a 5 kW. Na een defrost koelen de radiatoren en het cv water flink af, bijv van zo'n 35 naar 25 graden of zelfs lager. Vervolgens draait hij nog 30 minuten op 31%, waardoor het water amper weer op 30 graden komt. Het huis verliest dan nog steeds meer warmte dan hij bijlevert.

Daarna mag hij ineens naar 100% en schiet hij weer door. De thermostaat vraagt bijvoorbeeld 36 graden, maar de radiatoren worden 40 graden warm.

Ik ben het ermee eens dat hij niet standaard naar 100% hoeft, maar hij moet wel kijken naar wat een woning nodig heeft. Op 44% begrensd krijg ik binnen een uur alweer een defrost. Mag hij tot 72%, dan gebeurt dat ook, maar koelt het huis in dat uur wel een stuk minder af.

Het probleem is vooral dat hij na een defrost 36 graden gevraagd krijgt, maar door de bug maar rond de 30 graden levert. Met 9 defrosts in een nacht loopt de kamertemperatuur uiteindelijk gewoon een graad onder het setpoint.

  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 16:07
@HarDus Wat jij beschrijft als gewenst gedrag, zie ik terug bij mijn P80:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oNTgfXNSWDf1aiodxeajtVDGNI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2RQp2pWtt2TEcfVUE0akrrrG.png?f=fotoalbum_large

  • QuestionMarc
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:48
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:58:
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.
De installateur kan een andere flow instellen. Hier draait de Blackbird op 1300 liter per uur. Ondanks dat het een oud huis is, heb ik geen last van ruisende thermostaatkranen of leidingen. Volgens mij is 800 liter per uur het laagste wat ingesteld kan worden.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:50
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:58:
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.
Blackbird P60 doet ook 990 liter per uur. Begint hoger(1590l/h) maar toert daarna af tot 990.

Flow is instelbaar van 0.8 tot 0.99 door Installateur.

Het zou ook wel erg intelligent van WeHeat zijn om de volgende run direct te beginnen op het laatste pomp percentage. Wat dus bij die 990 liter horot inpv eerst weer volle bak te gaan pompen en het weer terug te regelen.

  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 19:36
TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:13:
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.

Onze installateur vermoedt dat het om hetzelfde probleem gaat: de pomp wil niet goed op toeren komen, waarna de begrenzing er ineens afvalt en hij in één keer naar 100% vermogen schiet. Hij heeft onze warmtepomp nu ook bij Weheat aangemeld om te laten onderzoeken of het inderdaad om hetzelfde probleem gaat.

Deze informatie komt via onze installateur, die dit weer rechtstreeks van Weheat heeft gekregen.
Nou dat is hoopvol. Ik ben blij dat Weheat het probleem erkend.

  • QuestionMarc
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:48
Guido7619 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:05:
[...]

Blackbird P60 doet ook 990 liter per uur. Begint hoger(1590l/h) maar toert daarna af tot 990.

Flow is instelbaar van 0.8 tot 0.99 door Installateur.

Het zou ook wel erg intelligent van WeHeat zijn om de volgende run direct te beginnen op het laatste pomp percentage. Wat dus bij die 990 liter horot inpv eerst weer volle bak te gaan pompen en het weer terug te regelen.
Ik heb hier nog nooit een andere flow gezien dan 990 liter per uur.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 19:29

STIMPPYYY

TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:13:
@STIMPPYYY @Tijgerkracht @Aros en iedereen die hetzelfde probleem ervaart met de sprong van 31% naar 100%: Weheat is ermee bezig en verwacht binnen enkele weken een firmware-update uit te rollen die dit probleem moet verhelpen. Die komende weken kunnen helaas nog wel even duren, maar hopelijk komt de update snel.

Onze installateur vermoedt dat het om hetzelfde probleem gaat: de pomp wil niet goed op toeren komen, waarna de begrenzing er ineens afvalt en hij in één keer naar 100% vermogen schiet. Hij heeft onze warmtepomp nu ook bij Weheat aangemeld om te laten onderzoeken of het inderdaad om hetzelfde probleem gaat.

Deze informatie komt via onze installateur, die dit weer rechtstreeks van Weheat heeft gekregen.
Thanks Tom. Goed nieuws. Enige waar ik zorgen om heb is dat het dus mogelijk ook een probleem kan zijn aan de pomp en hardware zelf. Hoewel WH ook aangeeft dat ze een firmware update uitrollen.

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 19:25
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:58:
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.
Mijn Sparrow varieert tussen 990-1020. Heb je dunne leidingen? Dat kan t suizen misschien verklaren

  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 16:42
Kraakhelder schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:58:
[...]

Nee dat klopt niet. Aan de kant van de Tado moet de kabel van + en - naar COM en NO. Afhankelijk van of je de draadloze hebt, moet dat op de ontvanger van de thermostaat of op de thermostaat zelf. Aan de kant van de Sparrow hoef je normaliter niets aan te passen.
Draadjes omhangen op de Tado dus ... dus dan klopte toch wat hij schreef?
Overigens moet je in de Tado ook het thermostaat type omzetten in 'het menu voor installateurs' anders denkt deze nog steeds dat hij opentherm moet sturen in plaats van het relais omzetten.

[ Voor 3% gewijzigd door feico.de.boer op 17-11-2026 12:34 ]


  • knarfbo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 20:01
JeroenVerweij schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:32:
[...]

Mijn Sparrow varieert tussen 990-1020. Heb je dunne leidingen? Dat kan t suizen misschien verklaren
Wij hebben ook last van suizende leidingen. Flow laten verlagen, heel gek toen werd het zelfs erger. Zelfs met de radiator dicht is het ook hoorbaar, het is dus ook geleiding door de stalen buizen. Wij gaan nu de leidingen isoleren en een koof er om heen plaatsen om te kijken of dit helpt. Die 16 liter gaan natuurlijk niet allemaal door de radiator. Misschien kun je die nog knijpen met voetventiel

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 17:03
feico.de.boer schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:33:
[...]

Draadjes omhangen op de Tado dus ... dus dan klopte toch wat hij schreef?
Overigens moet je in de Tado ook het thermostaat type omzetten in 'het menu voor installateurs' anders denkt deze nog steeds dat hij opentherm moet sturen in plaats van het relais omzetten.
Nee, hij gaf aan niet te hoeven schroeven.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 15:53

HarDus

TomSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:51:
[...]

Hier is het vermogen nu al te weinig. Rond het vriespunt verliest ons huis ongeveer 4 a 5 kW. Na een defrost koelen de radiatoren en het cv water flink af, bijv van zo'n 35 naar 25 graden of zelfs lager. Vervolgens draait hij nog 30 minuten op 31%, waardoor het water amper weer op 30 graden komt. Het huis verliest dan nog steeds meer warmte dan hij bijlevert.

Daarna mag hij ineens naar 100% en schiet hij weer door. De thermostaat vraagt bijvoorbeeld 36 graden, maar de radiatoren worden 40 graden warm.

Ik ben het ermee eens dat hij niet standaard naar 100% hoeft, maar hij moet wel kijken naar wat een woning nodig heeft. Op 44% begrensd krijg ik binnen een uur alweer een defrost. Mag hij tot 72%, dan gebeurt dat ook, maar koelt het huis in dat uur wel een stuk minder af.

Het probleem is vooral dat hij na een defrost 36 graden gevraagd krijgt, maar door de bug maar rond de 30 graden levert. Met 9 defrosts in een nacht loopt de kamertemperatuur uiteindelijk gewoon een graad onder het setpoint.
Beste,

Ik heb vorig jaar in mijn eerste seizoen ontzettend veel gedoe gehad met ontdooien. Steeds sneller ontdooien en bij 30min effectief verwarmen (ontdooien plus herstel van de beschikbare tijd af) was niet genoeg. We haalden met moeite -1 en later -2gr. De WP is krap. We zouden rekenkundig een 9,4kW moeten hebben en zouden -6, -7gr moeten kunnen halen, als we voorbij ontdooien zouden kunnen komen. In de werk en slaapkamers met radiatoren merk je het wisselgedrag direct.

Dat kwam echter ook door de gekozen regeling zo bleek. Op Aan/Uit plus Stooklijn hadden we veel meer wachttijden dan op Stooklijn kaal. Die regelingen zijn verschillend. De OT regeling is natuurlijk sowieso anders. Daar moeten twee elkaar onbekende regelingen samen werken.

Stooklijn kaal heeft heel veel geholpen en de BUH op Boost zetten ook. Zonder Boost lukte het in Jan en Feb niet.

Nu veel beter ingeregeld, 3 grotere radiatoren en 1 extra, max ventilatoren en grotere ventielen. Zit nu in de aanloop van het seizoen op 20% minder kW per graaddag. Ik wacht met smart op de ontdooi analyse in de monitor en ben benieuwd of de besparing ook effect heeft op ontdooien of juist niet. Want zuiniger betekent juist net wat meer energie uit de lucht onttrekken. Het geeft de WP wel net wat meer regelbereik aan de compressor kant, maar op het totaal draagt het niet bij. Ik wil de WP nog op tegels zetten, maar daar heb ik hulp voor nodig op het dak.

Om de WP te ontlasten staat SWW op 14 uur. Dat is altijd het warmste punt van de dag. In de drie ruimtes (woonkeuken, hal, badkamer) pas ik nu in de dag dagverhoging toe op de naregeling. De zoninstraling beperkt dan het goedkoop voor-opwarmen van de vloeren niet meer. De vloeren zijn niet stooklijn bepalend dus hebben geen nadelig effect op SCOP. In de radiatorkamers doe ik dit niet. De afgiftebesparing door de zon wordt direct genomen. Er is te weinig buffering voor enig voordeel effect. Dit is mijn analoge mini-intelligence. Bij ons is het altijd warmer overdag en als er zon is is het ook overdag. Een analyse waarvoor je niet een paar jaar hoeft te testen, 66 jaar ervaring is genoeg 8)7 .

@LuToLu Ja, die curve herken ik. Maar ik heb nu de WP via stilteniveau in vermogen geknepen en kan dat dus nu niet meer zo zien. Ik laat het vermogen nu meelopen met het seizoen. Zomer het laagst en oplopen naar Jan-Feb. Dan zit er ook niemand buiten en heeft iedereen de ramen wel dicht. Was ook jaren studie 8)7 .

Ik heb wel de indruk dat er wat gewijzigd is in de regeling(en), maar omdat @Weheat daar badinerend geheimzinnig over doet (geen release notes) kost het erg veel tijd om te ontdekken wat. Het gedrag bij @MasterYoda11 is veel stabieler. Mijn ervaringen zijn dus vooral van vorig seizoen. Ik hoop dat de monitor ooit tot een reverse analyse komt van de regeling en ontdekt wat er anders is tov wat er was, @Kirvis. Dat we in ieder geval begrijpen wat er gebeurt.

Misschien bij (ontdooi)commentaren vermelden bij welke regeling je observatie hoort.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19:59
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:58:
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.
Welke pomp heb je? Ik draai nu op 0.8 en dat lijkt wel te helpen met gesuis en de COP is niet erg anders dan de week ervoor.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • QuestionMarc
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:48
Voogel schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:15:
[...]

Welke pomp heb je? Ik draai nu op 0.8 en dat lijkt wel te helpen met gesuis en de COP is niet erg anders dan de week ervoor.
Ik heb de 'voorgemonteerde binnenunit' met 2 pompen.

Leidingen zijn misschien nu wat krap (22 mm hoofd naar 15mm de radiatoren in) maar het zijn vooral de thermostatische kranen die herrie maken, en op een bepaald punt ook de leiding. Ik ben wel bezig om een aparte 28mm leiding te leggen naar de vloerverwarming, direct afgetapt van de 28mm uit de binnenunit.

Die thermostatische kranen zijn de Heimeier Eclipse, die je per stuk kunt instellen op een flow. die zijn standaard 1/2 inch. Thermostaten met 3/4 inch zijn er ook maar die passen niet standaard op elke radiator natuurlijk.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19:59
@QuestionMarc en welke buitenunit heb je? Want de Flint mag naar 0.8 maar de andere kunnen niet lager dan 1 dacht ik.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • QuestionMarc
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18:48
Ik heb de Sparrow.

  • Jannemantoon
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 14:11
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:58:
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.
Naar wat ik heb begrepen heeft enkel de installateur de bevoegdheid hier iets in te stellen, maar ook zeer beperkt.

  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:49
Ik heb nu voor de tweede keer in twee weken een vrij luide brom die uit het 200L vat komt(ik voel de trilling aan het vat) op het moment dat er een SWW run bezig is. Het is denk ik iets hydraulisch want als ik even 5 seconden de warme kraan openzet is het (tijdelijk) weg. Maar op andere dagen is hij dan weer stil buiten normaal pomp geluid. Herkent iemand dit?

  • Aldertl
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20:03
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:58:
Zijn er mensen die een andere flow dan 990 liter per uur door de CV hebben ingesteld? Ik heb namelijk erg veel last van ruisende thermostaten, maar dat is ook niet zo gek als je 16 liter per minuut door de leidingen perst.

Het feit dat het gemeten wordt zou impliceren dat de flow ook instelbaar is. Anders is het gewoon aan of uit.
Bij mij heeft de installateur de flow op 0,8m3/h gezet. Het suizen door de leidingen is daardoor minder geworden. Ik heb een flint.

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14:54
orillion schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:11:
[...]

Weheat vind het logisch om op “Zuinig” 1x per kalenderdag te verwarmen, echter kun je dan zo uitkomen dat je 2 dagen ervan moet douchen. Ze zouden 1x per 24 uur moeten doen, maar die discussie lijk ik te verliezen (per mail contact). Misschien helpt het als jij dit ook meld via de WHI feedback optie in de app.

Bij mij is het al 2x voorgekomen dat eerste dag om 2u verwarmt en tweede dag om 22u, dan douchen we dus (rond 19u) twee dagen uit 1 verwarm moment.

Weheat zegt dat “Zuinig” niet geschikt is voor ons, maar ik denk dat iedereen hier tegenaan gaat lopen. Eco kiest ook een kouder vat, dus je hebt nooit genoeg reserve voor twee dagen.

Per mail zeggen ze dat ik over moet op “Comfort”, maar dan krijg je dus een extra verwarm moment op een dure tijd (na de eerste douche?), terwijl er genoeg lagere tarieven tussen zitten voor we de volgende dag op hetzelfde tijdstip douchen.
Eens.

Voor Inteligence had ik manual ingesteld dat om 12 uur 's middags "geladen" wordt. Dat lijkt al beter dan nu het geval is.

Ik weet dat het systeem nog moet leren, en geef feedback waar mogelijk, maar ik zou ook graag een terugkoppeling willen. Die blijft vooralsnog uit.

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14:54
QuestionMarc schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:44:
[...]

Ik heb de 'voorgemonteerde binnenunit' met 2 pompen.

Leidingen zijn misschien nu wat krap (22 mm hoofd naar 15mm de radiatoren in) maar het zijn vooral de thermostatische kranen die herrie maken, en op een bepaald punt ook de leiding. Ik ben wel bezig om een aparte 28mm leiding te leggen naar de vloerverwarming, direct afgetapt van de 28mm uit de binnenunit.

Die thermostatische kranen zijn de Heimeier Eclipse, die je per stuk kunt instellen op een flow. die zijn standaard 1/2 inch. Thermostaten met 3/4 inch zijn er ook maar die passen niet standaard op elke radiator natuurlijk.
Ik heb ook die Heimeiers, en bij het aanslaan van de pomp ook geruis, echter gaat dat na 5 seconden weg. Mijn gevoel zegt, dat de pomp gewoon wat langzamer op moet starten.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 15:53

HarDus

Robbie-1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:54:
[...]

Ik heb ook die Heimeiers, en bij het aanslaan van de pomp ook geruis, echter gaat dat na 5 seconden weg. Mijn gevoel zegt, dat de pomp gewoon wat langzamer op moet starten.
De gewone Eclipse’n gaan tot 140l/uur en de Eclipse 300 tot 300l/uur. Zelfde aansluitmaten.

Die laatste heb ik op de 3 grootste radiatoren.

Je moet dus in totaal voldoende aantal en grootte ventielen hebben om na inregelen het totale WP debiet kwijt te kunnen.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 18:00
Robbie-1 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:51:
[...]

Eens.

Voor Inteligence had ik manual ingesteld dat om 12 uur 's middags "geladen" wordt. Dat lijkt al beter dan nu het geval is.

Ik weet dat het systeem nog moet leren, en geef feedback waar mogelijk, maar ik zou ook graag een terugkoppeling willen. Die blijft vooralsnog uit.
Ik heb vandaag om 22u en dan een paar uur later om 3u weer SWW 😅

Weer gemeld. Ik kreeg op een gegeven moment wel een mail over mijn 3 meldingen, maar daar wimpelden ze het dus af en zeiden dat ik Comfort moet gaan gebruiken.

  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:34
feico.de.boer schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:33:
[...]

Draadjes omhangen op de Tado dus ... dus dan klopte toch wat hij schreef?
Overigens moet je in de Tado ook het thermostaat type omzetten in 'het menu voor installateurs' anders denkt deze nog steeds dat hij opentherm moet sturen in plaats van het relais omzetten.
Wat ik heb gedaan is, zoals gezegd, in de ontvanger de draadjes van +/- naar com/no verplaatst. Daarna in de weheat app aangegeven dat het aan/uit regeling is. Of het werkt weet ik nog niet zeker. Wel weet ik dat de wp stopte met verwarmen. Dat was volgens verwachting, de feitelijke temp in de woonkamer was hoger dan de ingestelde temp. En nu is dat nog steeds het geval. Ik hoop dat de wp aanslaat op het moment dat de kamer temp 0,1 graad onder de ingesteld temp zakt.

En waar zit dat menu voor installateurs? Op mijn tado V3+ draadloos heb ik niets veranderd.

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • Hertog99
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Pepperoni schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:36:
Ik heb nu voor de tweede keer in twee weken een vrij luide brom die uit het 200L vat komt(ik voel de trilling aan het vat) op het moment dat er een SWW run bezig is. Het is denk ik iets hydraulisch want als ik even 5 seconden de warme kraan openzet is het (tijdelijk) weg. Maar op andere dagen is hij dan weer stil buiten normaal pomp geluid. Herkent iemand dit?
Heb hetzelfde hier gehad, op 300 liter boilervat. Is 'verholpen' door de flow op 1 m3/uur te zetten. Wat je al melde: hele installatie aan het trillen, zet je de kraan even open, dan is het trillen weg, maar komt later weer terug. Zou 'gewoon' resonantie kunnen zijn, geen idee, maar nooit echt afdoende antwoord gekregen wat het is/zou kunnen zijn en of het een bekend euvel is.

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:08

Mg4gebruiker

Pepperoni schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:36:
Ik heb nu voor de tweede keer in twee weken een vrij luide brom die uit het 200L vat komt(ik voel de trilling aan het vat) op het moment dat er een SWW run bezig is. Het is denk ik iets hydraulisch want als ik even 5 seconden de warme kraan openzet is het (tijdelijk) weg. Maar op andere dagen is hij dan weer stil buiten normaal pomp geluid. Herkent iemand dit?
Ja. Als je het hoort, probeer eens tegen de bovenrand te duwen. Niet elke plek werkt. Ik heb direct eronder een dun spiesje getikt. Nu is het grotendeels weg.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 19:25
HarDus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:53:
[...]

De gewone Eclipse’n gaan tot 140l/uur en de Eclipse 300 tot 300l/uur. Zelfde aansluitmaten.

Die laatste heb ik op de 3 grootste radiatoren.

Je moet dus in totaal voldoende aantal en grootte ventielen hebben om na inregelen het totale WP debiet kwijt te kunnen.
Dit!

Ik heb de gewone Heimeiers en kwam er van de week achter dat er in totaal maar zo’n 820l/u door het systeem kon. Ik hoorde af en toe wat gesuis.

Van het weekend enkele Heimeiers wat meer debiet gegeven om in totaal op de ruim 1000l/h te komen. Sindsdien nog geen gesuis gehoord

  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:49
Mg4gebruiker schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:46:
[...]

Ja. Als je het hoort, probeer eens tegen de bovenrand te duwen. Niet elke plek werkt. Ik heb direct eronder een dun spiesje getikt. Nu is het grotendeels weg.
Dat kan ik wel eens proberen ja. Bedoel je die ronde rand die zeg maar rondom dat vat gaat? Het klinkt wel als iets hydraulisch icm de pomp die aangaat wat @Hertog99 ook al zei.

  • Sir Bacon
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:52
HarDus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:53:
[...]

De gewone Eclipse’n gaan tot 140l/uur en de Eclipse 300 tot 300l/uur. Zelfde aansluitmaten.

Die laatste heb ik op de 3 grootste radiatoren.

Je moet dus in totaal voldoende aantal en grootte ventielen hebben om na inregelen het totale WP debiet kwijt te kunnen.
De Gampper Vario-DP zelfs tot 340 l/h. Ik dacht dat die tegenwoordig standaard op de Jaga's zitten.

https://www.gampper.de/druckunabhaengige-regelarmaturen-2weg

Deze hebben een grotere opening en dus wellicht minder kans op geruis. En door de constructie minder kans op vervuiling. (Nee, ik heb geen aandelen ;))

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:08

Mg4gebruiker

Pepperoni schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:06:
[...]

Dat kan ik wel eens proberen ja. Bedoel je die ronde rand die zeg maar rondom dat vat gaat? Het klinkt wel als iets hydraulisch icm de pomp die aangaat wat @Hertog99 ook al zei.
Ja.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Nu online

Kirvis

Klaasfaak schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:28:
Is er nog niemand die geprobeerd heeft om een Weheat print te reverse engineeren met Claud? Of een opentherm thermostaat te maken met een ESP32 met opentherm shield?
Ja ik!

Binnenkort meer info!

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW, bouwer van www.weheat-monitor.nl

Pagina: 1 ... 263 264 Laatste

Let op:
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.