• Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 13-11 19:33
White Dragon 6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:24:
[...]

Waar vindt je de WH monitor, ik zie alleen staafdiagrammen in de app
https://www.weheat-monitor.nl/dashboard en dan de 1 na laatste grafiek (even inloggen met je Weheat account)

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Nu online
White Dragon 6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:22:
[...]

Ik heb via inzichten de volgende opties:

- warmwater schema WEI, geen temperaturen

- energieverbruik (elektrischiteit, warmte (kwh) en cop)

- COP


En daae houdt het op. Ik zie niet meer in de app dan dit
In de portal kun je alles zien.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nWQu4PNnxV7kCTxnCZxeXdvX8FY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TssWf2MfvwtpoUgXDpbWBREp.png?f=fotoalbum_large

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer serie+ 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:38
Satefan schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 15:49:
[...]

Ik ben ook nog niet heel enthousiast. Ik heb WHI vandaag weer een kans gegeven, maar vandaag verwarmt WHI het SWW vat tot 'maar' 45 graden. Normaliter verwarmde ik het handmatig, net als jij tussen 13:00 en 15:00 tot 60 graden. WHI staat ingesteld op 'normaal'.

In de app blijft er 'Je schema voor vandaag is onderweg' staan...sinds vanmorgen.
Ik denk dat ik weet wat er mogelijk aan de hand is. De standaard temperatuur voor het SWW stond normaliter op 45 graden, met een handmatige run die naar 55 graden verwarmt om 13:00. Door het omschakelen naar WHI heeft die middagrun nu niet plaatsgevonden, omdat er geen schema voor vandaag geproduceerd is voor vandaag. Voor morgen wel, op he goedkoopste moment van de dag.

Ik laat WHI nog even aanstaan. Ik heb een extra set zware tegels onder de P80, dus ik neem de gok maar dat hij vannacht niet gaat draaien, of dat we het inderdaad niet meer horen. Gister draaide de P80 op 81% (oid) en het leek doodstil in de ruimte er recht onder.

  • TheZui
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 17:43
Eerder ook al gevraagd, maar toch: kan het kwaad dat ik mn cv heb omgezet naar alleen tapwater (en vervolgens max vermogen wp omlaag heb gezet)? In de app doet ie nu alsof de CV is ingeschakeld wat niet zo is. Vraag me vooral af of die daardoor niet 'dom' gaat verwarmen. Of moet ik installateur vragen of die kan instellen dat CV niet meer bijgevraagd mag worden oid?

  • FutureCow
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 19:01

FutureCow

(C) FutureCow

Kirvis schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 20:47:
[...]

Versie 1 draait hier inmiddels als proef. ;)

Versie 2 is in ontwikkeling.

Ik verwacht wel dat dit ingehaald wordt door WHI op termijn overigens.

[Afbeelding]
Wat kan versie 2 precies, dat het anders maakt dat bijv een OTGW?

Ik maak gebruik van een simpel OpenTherm Adapter, die ik verbonden heb met de binnenunit en een ESP32-C6. Kan ik vanuit Home Assistant een dynamische stooklijn sturen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rw-TGwF7wDgXWS7U5DpcMgxwkV4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/87DTJME6plHQ3BqwtCRBzUWy.png?f=user_large

In de woonkamer hangt dit simpele thermostaat(touch)scherm, daar kan je de temp instellen, zien of hij verwarmt (rood), koelt(blauw), defrost(wit), of standby(grijs) is. Ook de aanvoer temp kun je laten zien. Alles via ESPHome te bouwen. Dus je kunt alles op het scherm laten zien wat je wilt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5E7_QYNI9PjaXFGjMDVa2IpcKLA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZoFAsjvg0AfAquOknAYidBKm.png?f=fotoalbum_large

Dynamische stooklijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mPXUjd1brVAMzDZ1pUuBRyNpYwM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hhi62Tfnun5Ko5TdIHLBQeTD.png?f=fotoalbum_large

Weheat Local Thermostaat :)

  • RNacoustics
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 18:53

RNacoustics

TheZui schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:33:
Eerder ook al gevraagd, maar toch: kan het kwaad dat ik mn cv heb omgezet naar alleen tapwater (en vervolgens max vermogen wp omlaag heb gezet)? In de app doet ie nu alsof de CV is ingeschakeld wat niet zo is. Vraag me vooral af of die daardoor niet 'dom' gaat verwarmen. Of moet ik installateur vragen of die kan instellen dat CV niet meer bijgevraagd mag worden oid?
Ik heb gewoon mijn CV ketel op zomerstand gezet. WP staat op stooklijn en heb de stilteniveau zo ingesteld, dat de wp nog voldoende capaciteit heeft, om de kamer temperatuur op peil te houden. Ik heb geen SWW, dus daar hoef ik geen rekening mee te houden. Als ik de winter doorkomt, ga ik volledig van het gas af en komt er een aparte boiler met slimme aansturing.

Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen, Marstek Venus E 3.0 5,12kWh, HA tooling


  • LJU
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:26

LJU

FutureCow schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:40:
[...]

Wat kan versie 2 precies, dat het anders maakt dat bijv een OTGW?

Ik maak gebruik van een simpel OpenTherm Adapter, die ik verbonden heb met de binnenunit en een ESP32-C6. Kan ik vanuit Home Assistant een dynamische stooklijn sturen.

[Afbeelding]

In de woonkamer hangt dit simpele thermostaat(touch)scherm, daar kan je de temp instellen, zien of hij verwarmt (rood), koelt(blauw), defrost(wit), of standby(grijs) is. Ook de aanvoer temp kun je laten zien. Alles via ESPHome te bouwen. Dus je kunt alles op het scherm laten zien wat je wilt:

[Afbeelding]

Dynamische stooklijn:

[Afbeelding]

Weheat Local Thermostaat :)
Hey! Dit klinkt tof. Zou het lukken om het eea iets verder uit te schrijven hoe je dit gedaan hebt? Aansluitschema, boodschappenlijstje, automatiseringen etc?

Weheat Flint | 7x430 WP op Zuid | Tibber | Jaren ‘50 huis | Marstek Venus A 6,12 kWh | Home Assistant


  • FutureCow
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 19:01

FutureCow

(C) FutureCow

LJU schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:43:
[...]

Hey! Dit klinkt tof. Zou het lukken om het eea iets verder uit te schrijven hoe je dit gedaan hebt? Aansluitschema, boodschappenlijstje, automatiseringen etc?
Zal morgen er even een post aan wijden!

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12:39
FutureCow schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:40:
[...]

Wat kan versie 2 precies, dat het anders maakt dat bijv een OTGW?

Ik maak gebruik van een simpel OpenTherm Adapter, die ik verbonden heb met de binnenunit en een ESP32-C6. Kan ik vanuit Home Assistant een dynamische stooklijn sturen.

[Afbeelding]

In de woonkamer hangt dit simpele thermostaat(touch)scherm, daar kan je de temp instellen, zien of hij verwarmt (rood), koelt(blauw), defrost(wit), of standby(grijs) is. Ook de aanvoer temp kun je laten zien. Alles via ESPHome te bouwen. Dus je kunt alles op het scherm laten zien wat je wilt:

[Afbeelding]

Dynamische stooklijn:

[Afbeelding]

Weheat Local Thermostaat :)
Ik zit te kijken of ik dat eventueel kan bouwen om eens te testen met Roost, Ik vermoed dat op deze manier ik controle krijg over de setpoint en hier stappen in kan maken?

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • FutureCow
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 19:01

FutureCow

(C) FutureCow

AkashiroNL schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:11:
[...]

Ik zit te kijken of ik dat eventueel kan bouwen om eens te testen met Roost, Ik vermoed dat op deze manier ik controle krijg over de setpoint en hier stappen in kan maken?
Zeker, 100% controle over je setpoint. Zou een mooie uitbreiding voor Roost kunnen zijn.

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 12:39
FutureCow schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:34:
[...]

Zeker, 100% controle over je setpoint. Zou een mooie uitbreiding voor Roost kunnen zijn.
Dat vermoed ik ook, ben groot voorstander van Lokaal en data in eigen beheer. Zal eens kijken of ik zon kitje of soortgelijk kan regelen en bouwen. Bedankt voor het delen.

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Nu online
Vanmorgen heeft mijn P80 zonder vat of SWW, een uur lang op 100% staan draaien, vooral het verloop is raar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SCqBmDFLUEZe6MpP4taBsEYdKeI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vd0c0Z8PZB43nh4Sr5A9cAeg.png?f=fotoalbum_large

Na de Defrost gaat de BB op 32% voor een half uur, en daarna een uur lang op 100%.
Zolang op 100% kan ik me niet meer herinneren dat dit ooit gebeurt is, maar vooral de aanloop vind ik erg vreemd.
Omdat ik gelijktijdig ook wat andere dingen aan had staan is in het woonhuis de automaat eruit gesprongen. (De BB zit op een onderverdeling) Daarom ook de sprong in de grafiek, de spanning is er 2,5 uur af geweest tussen 8:35 en 11:15. (Circulatie / waterpomp in huis heeft gewoon gedraaid)

  • ManInTheDam
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 17:17
Ik heb een paar openstaande vragen waarbij ik hoop dat de community me kan helpen.

(1) Wat is het juiste drukbereik voor een Weheat Flint-systeem? En wordt dit gemeten terwijl het systeem draait of wanneer het systeem koud is?

(2.1) Ik gebruikte eerst OT, maar ben overgeschakeld naar Heating Curve On/Off. Nu kan ik de kamertemperatuur niet meer zien. Als ik mijn tado weer aansluit op OT en in het Weheat-portaal Heating Curve selecteer, wordt de kamertemperatuur dan weer weergegeven? (Ik vraag dit om te voorkomen dat ik het systeem onnodig moet uitschakelen, de bedrading moet aanpassen en alle instellingen opnieuw moet wijzigen.)

(2.2) Ik heb gekozen voor Heating Curve On/Off om een maximale binnentemperatuur als beveiliging in te stellen, terwijl ik de juiste stooklijn probeer te vinden. Als het bij vraag 2.1 mogelijk is dat Weheat wel de kamertemperatuur ontvangt, maar de OT-aanvraag voor de watertemperatuur negeert: heeft Weheat dan binnen de Heating Curve-instellingen een optie om deze aan/uit-functionaliteit met een maximale temperatuur na te bootsen?

(3) Ik woon in een appartement boven een onderbuur. Ik heb achteraf isolatie aangebracht en vloerverwarming laten installeren, maar de isolatie onder de vloer is niet optimaal. Achteraf gezien had ik EPS-isolatieblokken voor de vloerverwarming moeten gebruiken, maar tijdens de renovatie wist ik daar nog niet genoeg van.

Wanneer mijn onderbuur niet thuis is, zet die de verwarming uit. Dat heeft een aanzienlijke invloed op mijn energieverbruik. Ik maak me daarom een beetje zorgen over het gebruik van de stooklijnregeling, in combinatie met het gedoe rondom het fysiek om bedraden van de thermostaat, enzovoort.

Zijn er mensen met vergelijkbare ervaringen?

(4) Is het mogelijk om (een deel van) je gegevens uit Weheat Monitor te verwijderen? Afgelopen zomer heb ik mijn muren extra geïsoleerd en mijn ramen vervangen. De gegevens van eerder dit jaar zijn daardoor eigenlijk helemaal niet meer representatief, maar Weheat Monitor gebruikt deze nog wel voor de berekening van mijn stooklijn.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:29
Hoelang moet je WHI eigenlijk de kans geven? Sinds 3 november in beta en de warmtepomp draait al sinds juni. De zonnepanelenrichtingen zijn goed ingevoerd, maar toch begint hij nu al twee dagen op rij gewoon te laat. Als hij vervolgens twee uur nodig heeft, is 13:15 simpelweg te laat, terwijl de zon daarvoor prima schijnt. Zelfs mijn eigen Solcast integratie in HA ziet dat er na 13:30 onvoldoende zon beschikbaar is, terwijl er daarvoor juist genoeg is. In de zomer heb je natuurlijk nog tot 18:00 de tijd.

Het begint inmiddels steeds meer teleurstellend te worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hiAX7WV_5dd3fdEg7bjBrqgkjbY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lACIpwxuVMFaTy86HbcZZtvs.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DoQ87ap9Xpdzjz4VPrt4zgett6k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cYHIWy7EhyitcfeiXxEQZS5d.jpg?f=fotoalbum_tile

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 20:15

STIMPPYYY

DjAntoon schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:48:
Vanmorgen heeft mijn P80 zonder vat of SWW, een uur lang op 100% staan draaien, vooral het verloop is raar.

[Afbeelding]

Na de Defrost gaat de BB op 32% voor een half uur, en daarna een uur lang op 100%.
Zolang op 100% kan ik me niet meer herinneren dat dit ooit gebeurt is, maar vooral de aanloop vind ik erg vreemd.
Omdat ik gelijktijdig ook wat andere dingen aan had staan is in het woonhuis de automaat eruit gesprongen. (De BB zit op een onderverdeling) Daarom ook de sprong in de grafiek, de spanning is er 2,5 uur af geweest tussen 8:35 en 11:15. (Circulatie / waterpomp in huis heeft gewoon gedraaid)
Welkom bij de club :) volgens WH normaal (is niet zo)

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:38
TomSt schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:31:
Hoelang moet je WHI eigenlijk de kans geven? Sinds 3 november in beta en de warmtepomp draait al sinds juni. De zonnepanelenrichtingen zijn goed ingevoerd, maar toch begint hij nu al twee dagen op rij gewoon te laat. Als hij vervolgens twee uur nodig heeft, is 13:15 simpelweg te laat, terwijl de zon daarvoor prima schijnt. Zelfs mijn eigen Solcast integratie in HA ziet dat er na 13:30 onvoldoende zon beschikbaar is, terwijl er daarvoor juist genoeg is. In de zomer heb je natuurlijk nog tot 18:00 de tijd.

Het begint inmiddels steeds meer teleurstellend te worden.
[Afbeelding][Afbeelding]
We zijn overgeleverd aan hoe WeHeat de instralingsvoorspelling en dynamische prijzen (al je die hebt natuurlijk) vertaald naar het moment om te starten. Het zou tof zijn al je middels de API het SWW verwarmen zelf zou kunnen triggeren. WeHeat bepaalt dan de 'guardrails', maar het exacte moment regel je dan zelf.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:29
Satefan schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:38:
[...]

We zijn overgeleverd aan hoe WeHeat de instralingsvoorspelling en dynamische prijzen (al je die hebt natuurlijk) vertaald naar het moment om te starten. Het zou tof zijn al je middels de API het SWW verwarmen zelf zou kunnen triggeren. WeHeat bepaalt dan de 'guardrails', maar het exacte moment regel je dan zelf.
Hier nog wel een vast contract, maar alsnog komt de dip in de Weheat app niet overeen met mijn eigen berekende dip op basis van het zonneoverschot. Echt jammer dat je zelf niet een signaal kunt sturen om het SWW verwarmen te starten, met oa gewenste temp. En dat je zoiets dan maar een of twee keer per dag zou mogen triggeren, zodat je de warmtepomp niet oneindig vaak aan kunt zetten, waar ze blijkbaar doodsbenauwd voor zijn, dat er iets kapot gaat.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Nu online
TomSt schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:31:
Hoelang moet je WHI eigenlijk de kans geven? Sinds 3 november in beta en de warmtepomp draait al sinds juni. De zonnepanelenrichtingen zijn goed ingevoerd, maar toch begint hij nu al twee dagen op rij gewoon te laat. Als hij vervolgens twee uur nodig heeft, is 13:15 simpelweg te laat, terwijl de zon daarvoor prima schijnt. Zelfs mijn eigen Solcast integratie in HA ziet dat er na 13:30 onvoldoende zon beschikbaar is, terwijl er daarvoor juist genoeg is. In de zomer heb je natuurlijk nog tot 18:00 de tijd.

Het begint inmiddels steeds meer teleurstellend te worden.
[Afbeelding][Afbeelding]
Als je solcast gebruikt dan kun de dag ervoor toch al vergelijken met de planning van WHI, of ze overeen komen.

Als er dan veel verschil in zit kun je dat meteen melden met de feedback in WHI.

Gebruik zelf geen solcast maar dat denk ik.

[ Voor 3% gewijzigd door Pumba1973 op 14-11-2026 16:19 ]

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer serie+ 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:29
Pumba1973 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 16:12:
[...]

Als je solcast gebruikt dan kun de dag ervoor toch al vergelijken met de planning van WHI, of ze overeen komen.

Als er dan veel verschil in zit kun je dat meteen melden met de feedback in WHI.

Gebruik zelf geen solcast maar dat denk ik.
Je kunt 14 dagen vooruitkijken en vervolgens per halfuur de voorspelling bekijken. Het klopt natuurlijk niet altijd helemaal, maar je weet in ieder geval wanneer de zon in de winter niet meer voldoende op onze panelen zal schijnen.

Eigen custom Javascript card in HA, handig dat AI :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IGRzk56wx01Th4OjiAC8_Jvug9A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZUWuWNDX9K7MuZNMvzAgt683.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xMhNW9oKS6lkwWFlN1L_73GSvRA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4lE4eU3pk7Qny88RAAEjDDZi.jpg?f=fotoalbum_tile

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:29
Morgen gaat hij zelfs al om 09:30 aan, de vroegste start ooit. Het is dan 1 graad buiten. Sowieso is er niet genoeg zon om het verbruik volledig te dekken, maar de vraag is of er op dat moment meer zon beschikbaar is dan morgenmiddag rond 12:00 uur.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Nu online
TomSt schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:05:
Morgen gaat hij zelfs al om 09:30 aan, de vroegste start ooit. Het is dan 1 graad buiten. Sowieso is er niet genoeg zon om het verbruik volledig te dekken, maar de vraag is of er op dat moment meer zon beschikbaar is dan morgenmiddag rond 12:00 uur.
Hier staat het gepland om 11.00uur.

Noordoost-Brabant

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer serie+ 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:29
Pumba1973 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:27:
[...]

Hier staat het gepland om 11.00uur.

Noordoost-Brabant
Klinkt als een iets betere tijd, in iedergeval stuk warmer dan rond het vriespunt.

  • frank2908
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18:24
TomSt schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:31:
Hoelang moet je WHI eigenlijk de kans geven? Sinds 3 november in beta en de warmtepomp draait al sinds juni. De zonnepanelenrichtingen zijn goed ingevoerd, maar toch begint hij nu al twee dagen op rij gewoon te laat. Als hij vervolgens twee uur nodig heeft, is 13:15 simpelweg te laat, terwijl de zon daarvoor prima schijnt. Zelfs mijn eigen Solcast integratie in HA ziet dat er na 13:30 onvoldoende zon beschikbaar is, terwijl er daarvoor juist genoeg is. In de zomer heb je natuurlijk nog tot 18:00 de tijd.

Het begint inmiddels steeds meer teleurstellend te worden.
[Afbeelding][Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/izukxmK_jJ7KCKKfOzjoiRqhJZI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4wyjSG0gUbGCiV3F1Kx08Kgz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQVfSuYNJHg_0GWmZrbIbDas4uY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TVoSK8TYNBMHhtJzGz9i3qxd.jpg?f=fotoalbum_large bij mij werkt WHI tot nu toe goed. De SWW run starte gisteren om 12.05. Ik heb de CV op OT constant op 20 graden staan. Verbruik gisteren was 11.4 kwh. Vandaag is er geen SWW run gestart, temperatuur boven 38.2. graden. Voor mij had de SWW wel mogen starten

[ Voor 22% gewijzigd door frank2908 op 14-11-2026 18:24 ]


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:29
frank2908 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:19:
[...]

[Afbeelding] bij mij werkt WHI tot nu toe goed. De SWW run starte gisteren om 12.05. Ik heb de CV op OT constant op 20 graden staan. Verbruik gisteren was 11.4 kwh.
Ik lees inmiddels behoorlijk veel verschillende ervaringen. Bij de een werkt het goed, terwijl het bij de ander telkens te koud is of de sww run juist te vroeg of te laat begint. Zelf ben ik er ook nog niet echt enthousiast over. Mijn vat wordt nu iedere dag onnodig naar 64 graden verwarmd, terwijl we dat hoge verbruik eigenlijk maar een paar dagen per maand hebben. Daarnaast merk ik nu al regelmatig dat hij op het verkeerde moment begint met verwarmen: soms te vroeg, soms te laat. Ik ben dus nog niet bepaald overtuigd van de SWW aansturing via WHI.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Nu online
@TomSt wat waren jouw instellingen voor sww voor dat je WHI had aangezet.

WHI gebruikt die instelling ook om in te plannen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s2-sW6LlShUV-DLEsQW01XzzCp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2v5pkzSN1CprKDnMidQkQ0ze.jpg?f=fotoalbum_large

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer serie+ 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 20:15

STIMPPYYY

Pumba1973 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:41:
@TomSt wat waren jouw instellingen voor sww voor dat je WHI had aangezet.

WHI gebruikt die instelling ook om in te plannen.[Afbeelding]
Dit klinkt niet erg intelligent.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:38
TomSt schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:45:
[...]

Hier nog wel een vast contract, maar alsnog komt de dip in de Weheat app niet overeen met mijn eigen berekende dip op basis van het zonneoverschot. Echt jammer dat je zelf niet een signaal kunt sturen om het SWW verwarmen te starten, met oa gewenste temp. En dat je zoiets dan maar een of twee keer per dag zou mogen triggeren, zodat je de warmtepomp niet oneindig vaak aan kunt zetten, waar ze blijkbaar doodsbenauwd voor zijn, dat er iets kapot gaat.
En als je WHI instelt dat je dynamiche prijzen hebt, dan gaat WHI in ieder geval ook die lijn volgen...dat je het niet hebt (dynamische prijzen) weet WeHeat natuurlijk niet. Komt de voorspelling dan meer in de buurt?

Vandaag was hier de eerste echte voorspelling van WHI - en dat ging eigenlijk prima. Om 11:45 startte de SWW tun als gepland, en t vat is nu 64 graden :-)

[ Voor 9% gewijzigd door Satefan op 14-11-2026 19:38 ]


  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Nu online
STIMPPYYY schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:05:
[...]

Dit klinkt niet erg intelligent.
@STIMPPYYY Ik ben absoluut geen echte tweaker, maar meer zoals ze weleens op tweakers zeggen een Henk en Ingrid gebruiker.

Maar ik snap wel als een systeem geen goede begin waardes heeft zal het niet goed werken.

Ik heb geen dynamisch contract dus gebruikt WHI om te beginnen de waardes die ik heb ingevoerd voor sww.

[ Voor 13% gewijzigd door Pumba1973 op 14-11-2026 19:53 ]

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer serie+ 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 20:15

STIMPPYYY

Pumba1973 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:50:
[...]

@STIMPPYYY Ik ben absoluut geen echte tweaker, maar meer zoals ze weleens op tweakers zeggen een Henk en Ingrid gebruiker.

Maar ik snap wel als een systeem geen goede begin waardes heeft zal het niet goed werken.

Ik heb geen dynamisch contract dus gebruikt WHI om te beginnen de waardes die ik heb ingevoerd voor sww.
WH kent alle data. Weet wanneer het vat leeg is, wanneer er gedoucht wordt. Weet de temperatuur binnen en buiten, zonnepanelen, mensen in huis etc etc. Al 2 jaar.

Er dient water met een X temperatuur aangemaakt te worden op basis van alle parameters. Niet omdat ik toevallig een temperatuur heb ingesteld de afgelopen 90 dagen.
Pagina: 1 ... 260 261 Laatste