Wie leest er tegenwoordig nog handleidingen?oneufus schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:28:
[...]
Heb je de handleiding gelezen? Een stooklijn aanpassen gaat het liefst met 1 punt tegelijk en niet direct in grote stappen. 1 graad naar boven of beneden per punt. Dan minimaal 24 uur wachten en dan pas weer aanpassen. https://support.weheat.nl/s/article/Stooklijn-zo-werkt-de-warmtepomp-met-het-weer-mee?language=nl_NL#:~:text=Belangrijke%20tip,werkt%20het%20best.
WHI heb ik weer uitgezet maar ook op handmatig schema leidt de Flint af en toe een eigen leven met SWW opwarmen.TomSt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:19:
Ik heb nog een puntje van kritiek op de Weheat Intelligence beta. Hij verwarmt nu niet alleen iedere dag tot 64 graden, maar doet dat ook ontzettend langzaam. Hierdoor is hij dagelijks minimaal een uur en vaak zelfs 2 uur bezig. De afgelopen 2 dagen heeft hij de 64 graden binnen die 2 uur niet eens gehaald en stopt hij er vervolgens mee.
Voorheen zat er met het handmatige schema wat meer pit in. Ik snap dat het met de huidige lage buitentemperaturen misschien niet handig is om de warmtepomp te hard te laten draaien, ook met het oog op bevriezing, maar dit gaat wel héél traag.
Gisteren in 2,5 uur (met een kleine stookbeurt tussendoor) klaar
:strip_exif()/f/image/Ns2WCnWOQVqgW2SUUkcP79MB.jpg?f=fotoalbum_large)
Vandaag had ie er 5 uur voor nodig
:strip_exif()/f/image/Q67xYnzBnvCFwEt5OiixYohA.jpg?f=fotoalbum_large)
Waarschijnlijk is ie vandaag eerder begonnen omdat de minimale temperatuur op 40 graden staat.
Ondertussen is de temperatuur in de woonkamer gedaald van 22,3 naar 21,8 graden. Die lange runs zijn helemaal niet handig met deze buitentemperaturen.
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
5 uur is wel echt bizar lang. Hier zit met een P80 nog iets meer pit in, maar het gaat alsnog zoveel langzamer dan via het handmatige schema. Je temperatuurdaling maakt het bij die temperaturen natuurlijk iets minder erg dan wanneer je van 20,1 naar 19,3 zakt. 20 graden vinden we net acceptabel en warm genoeg, maar 19 graden is gewoon echt aan de koude kant.MichielFRL schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:54:
[...]
WHI heb ik weer uitgezet maar ook op handmatig schema leidt de Flint af en toe een eigen leven met SWW opwarmen.
Gisteren in 2,5 uur (met een kleine stookbeurt tussendoor) klaar
[Afbeelding]
Vandaag had ie er 5 uur voor nodig
[Afbeelding]
Waarschijnlijk is ie vandaag eerder begonnen omdat de minimale temperatuur op 40 graden staat.
Ondertussen is de temperatuur in de woonkamer gedaald van 22,3 naar 21,8 graden. Die lange runs zijn helemaal niet handig met deze buitentemperaturen.
Maar goed, feit blijft dat hij misschien een defrost tijdens SWW kan voorkomen door zo rustig te draaien, maar daarvoor krijg je vervolgens een stuk of wat defrosts terug omdat hij je huis weer op vol gas probeert warm te krijgen. Misschien wordt WHI nog slimmer als ze het uitbreiden naar het verwarmen van het huis, zodat hij ook de temperatuur binnenshuis beter kan waarborgen.
Ik ben nu deze maand voor het eerst op stooklijn aan het verwarmen. Ik heb twee radiatoren en voor de rest hete lucht verwarming.
Wat me verbaasd en wat ik niet echt snap is de verhoudingen tussen de verschillende temperaturen. Ik heb een buffervat 100 liter van Weheat en een 300 liter boilervat, en een voor geïnstalleerde binnenunit met een P60 Blackbird. Parallel geschakeld. Als ik nu in de app kijk zie ik dat de gevraagde watertemp 37,5 graad is. De watertemp uit van de warmtepomp is ook 37,5 graad. Echter is de watertemp huis in 33,4 graad en de watertemp in van de warmtepomp is 33,5
Ik vind dat niet echt logisch maar dit kan ook aan mij liggen. Ik verwacht namelijk dat de watertemp huis in bijna gelijk moet zijn aan de watertemp warmtepomp uit en dat de watertemp in van de warmtepomp een stuk lager moet liggen dan de watertemp huis in, omdat ie de warmte moet afgeven aan mijn verwarmingssyteem. Correct toch of zit het anders in elkaar?
Wat me verbaasd en wat ik niet echt snap is de verhoudingen tussen de verschillende temperaturen. Ik heb een buffervat 100 liter van Weheat en een 300 liter boilervat, en een voor geïnstalleerde binnenunit met een P60 Blackbird. Parallel geschakeld. Als ik nu in de app kijk zie ik dat de gevraagde watertemp 37,5 graad is. De watertemp uit van de warmtepomp is ook 37,5 graad. Echter is de watertemp huis in 33,4 graad en de watertemp in van de warmtepomp is 33,5
Ik vind dat niet echt logisch maar dit kan ook aan mij liggen. Ik verwacht namelijk dat de watertemp huis in bijna gelijk moet zijn aan de watertemp warmtepomp uit en dat de watertemp in van de warmtepomp een stuk lager moet liggen dan de watertemp huis in, omdat ie de warmte moet afgeven aan mijn verwarmingssyteem. Correct toch of zit het anders in elkaar?
12 x 370wp, Solis S6-GR1P3.6K, 1 x Marstek Venus-E (153.212), HW P1
Die temperatuursensoren zijn niet echt heel accuraat. En de sensor voor "huis in" zit ergens op een leiding je huis in, ongeisoleerd. Die temperatuur kan dus flink afwijken van de werkelijkheid. Bij mij ook.ekops schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:03:
Ik ben nu deze maand voor het eerst op stooklijn aan het verwarmen. Ik heb twee radiatoren en voor de rest hete lucht verwarming.
Wat me verbaasd en wat ik niet echt snap is de verhoudingen tussen de verschillende temperaturen. Ik heb een buffervat 100 liter van Weheat en een 300 liter boilervat, en een voor geïnstalleerde binnenunit met een P60 Blackbird. Parallel geschakeld. Als ik nu in de app kijk zie ik dat de gevraagde watertemp 37,5 graad is. De watertemp uit van de warmtepomp is ook 37,5 graad. Echter is de watertemp huis in 33,4 graad en de watertemp in van de warmtepomp is 33,5
Ik vind dat niet echt logisch maar dit kan ook aan mij liggen. Ik verwacht namelijk dat de watertemp huis in bijna gelijk moet zijn aan de watertemp warmtepomp uit en dat de watertemp in van de warmtepomp een stuk lager moet liggen dan de watertemp huis in, omdat ie de warmte moet afgeven aan mijn verwarmingssyteem. Correct toch of zit het anders in elkaar?
Ik heb het stuk leiding en de sensor geisoleerd met buisisolatie. Dat scheelt al iets.
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Zie eerdere 'offline meldingen' in dit topic, je kunt niks aanpassen/instellen, maar de WP bijft dan draaien.Mg4gebruiker schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:48:
[...]
Systemen offline halen? Dan kan je als klant niks meer.....
Dat liever dan dat de russen je tracteren op een Russiche winter en je WP op stooklijn 0c bij -20c en 0c bij 9c zetten toch ?
BB80 haalt het op z'n sloffen, en de usecase ? Mensen die warm moeten stoken en vnl radiatoren* hebben ?QuestionMarc schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:19:
Ik heb nog even terug op OpenTherm gedraaid, maar die vroeg op een gegeven moment 50 graden aanvoer temperatuur, dat haalt ie natuurlijk nooit. Ik vraag me dan ook werkelijk af wat de usecase is voor zulke hoge temperaturen.
* En om de vraag 'waarom neem je dan een warmtepomp ?' voor te zijn : Om van het gas af te gaan én om alsnog heel wat goedkoper ut te zijn dan stoken op Gas.
Maar niets waar je de app voor nodig hebt. Zoals sww boost.En als je zonder thermostaat werkt...RNacoustics schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:00:
[...]
Ja hoor, alleen verwarmen via OT thermostaat lukt nog wel.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Ik ben er toch van vrij zeker van dat mijn warmtepomp niet goed werkt. Ik draai nu op een stooklijn. Na het verwarmen van de boiler gaat de WP netjes door met het verwarmen van het huis, maar na een half uur stopt de compressor ermee. Na 45 minuten schakelt de 3 kW inline heater in en na precies een uur schakelt de compressor weer aan. Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Even een vervolg op mijn eerdere post. We zijn een gezin van 5, 1100m3 gas verbruik met vloerverwarming in de keuken en woonkamer (totaal ongv 60m2 vvw) en 1 radiator in de gang, normale douche (ook regen maar wordt niet gebruikt) + bad. Verder geen gasvraag elders in het huis en isolatie is goed. Inmiddels ook andere partijen over vloer gehad en allemaal net wat anders zeggen.SeeS schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:14:
Wij zijn ook aan het kijken of een warmtepomp iets voor ons is en hebben wat bedrijven over de vloer gehad. Er is toen ook een Weheat Blackbird P80 ter sprake gekomen en die zou dan op onze veranda (aan huis gebouwd, houten contstructie, glasdeuren en deel betonnen muur) geplaatst kunnen worden. Mijn zorg is wel dat dit niet geheel trillingsvrij is. Heeft iemand een BB op zijn veranda geplaatst? Of wat kan ik 'eisen' waar de BB minimaal op geinstalleerd moet worden (tegels, veerpootjes, etc.)
Wat voor opstelling komt in jullie op als jullie naar jullie eigen situatie kijken ? (bijv. Sparrow of P60/80, aantal L boiler (warmtepomp of niet) en boilervat etc.
Nou, heb de knuppel maar in het hoenderhok gegooid en akkoord gegeven op een Sparrow installatie met oog op een eventuele all-electric upgrade voor over een paar jaar. De Flint was dan toch wat onderbemeten en dat gevoel had ik zelf ook al gehad. De installateur kon het nog mooi in december realiseren dus dat is gewoon perfect met de winter in aantocht!
Toevallig heb ik een mooi plekje waar de Sparrow keurig past. Hoop alleen dat het geluid binnen de perken blijft .. wel een twijfelpuntje imo .. lastig te beoordelen als jet het niet irl gezien hebt. Hopelijk valt het mee
dus ja, zal nog wel wat vaker rondhangen hier
Toevallig heb ik een mooi plekje waar de Sparrow keurig past. Hoop alleen dat het geluid binnen de perken blijft .. wel een twijfelpuntje imo .. lastig te beoordelen als jet het niet irl gezien hebt. Hopelijk valt het mee
dus ja, zal nog wel wat vaker rondhangen hier
My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2
Sww is idd een issue, hoewel ik denk dat hij wel een vast schema zal aanhouden? Mss een reden om geen WHI te willenMg4gebruiker schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:36:
[...]
Maar niets waar je de app voor nodig hebt. Zoals sww boost.En als je zonder thermostaat werkt...
Wat betreft cv: ik heb sinds 2 weken een open therm gateway die ik met home assistant aanstuur. Voor m'n blackbird is het een OT-thermostaat, maar ik kan lokaal met HA helemaal m'n eigen stooklijn bepalen. Het verwarmt imo prettiger dan stooklijn of OT. Niet voor iedereen weggelegd, maar voor degenen met HA (of homey?) zou ik het echt overwegen. En bij weheat storing hem je toch totale CV controle, want HA bepaalt de gevraagde watertemp.
Dus dat als overweging om niet afhankelijk te zijn van weheat-connectie voor je cv
Ah dat klinkt wel interessant. Ik zie dat het een soort arduino achtige bordjes zijn, die hang je dan aan de aansluiting waar nu de thermostaat aan zit? Welke gateway gebruik je?Aeien schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:46:
[...]
Wat betreft cv: ik heb sinds 2 weken een open therm gateway die ik met home assistant aanstuur. Voor m'n blackbird is het een OT-thermostaat, maar ik kan lokaal met HA helemaal m'n eigen stooklijn bepalen. Het verwarmt imo prettiger dan stooklijn of OT. Niet voor iedereen weggelegd, maar voor degenen met HA (of homey?) zou ik het echt overwegen. En bij weheat storing hem je toch totale CV controle, want HA bepaalt de gevraagde watertemp.
Dus dat als overweging om niet afhankelijk te zijn van weheat-connectie voor je cv
Kijk eens waar de sensor huis in zit. Als die na een splitsing zit die van je buffervat af komt, kan het zijn dat er water is bijgemengd uit het vat. Dat is overigens niet perse een foute plek voor de sensor . Die van mij zit ook niet onmiddellijk op de plek waar het water uit de pomp het huis in gaat. De installateur koos daar bewust voor volgens voorschrift.ekops schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:03:
Ik ben nu deze maand voor het eerst op stooklijn aan het verwarmen. Ik heb twee radiatoren en voor de rest hete lucht verwarming.
Wat me verbaasd en wat ik niet echt snap is de verhoudingen tussen de verschillende temperaturen. Ik heb een buffervat 100 liter van Weheat en een 300 liter boilervat, en een voor geïnstalleerde binnenunit met een P60 Blackbird. Parallel geschakeld. Als ik nu in de app kijk zie ik dat de gevraagde watertemp 37,5 graad is. De watertemp uit van de warmtepomp is ook 37,5 graad. Echter is de watertemp huis in 33,4 graad en de watertemp in van de warmtepomp is 33,5
Ik vind dat niet echt logisch maar dit kan ook aan mij liggen. Ik verwacht namelijk dat de watertemp huis in bijna gelijk moet zijn aan de watertemp warmtepomp uit en dat de watertemp in van de warmtepomp een stuk lager moet liggen dan de watertemp huis in, omdat ie de warmte moet afgeven aan mijn verwarmingssyteem. Correct toch of zit het anders in elkaar?
Precies die, ik heb de easy way out genomen en deze gesoldeerd en geflashed gekocht. Installeren tussen je thermostaat en WP is alsof je een lamp ophangt zo simpel.Voogel schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:28:
@Pepperoni ik gebruik deze in combinatie met HA zoals @Aeien beschrijft.
Ik bereken een stooklijn met correctie op basis van kamertemperatuur en dynamische energieprijzen.
Ik heb toen met behulp van chatGPT een automation geschreven. Van openen pakketje tot draaiende eigen stooklijn was 2u. Comfort in huis is echt omhoog gegaan met eigen hysterese, en door heel rustig stookgedrag m'n COP ook. Je kunt het zo gek maken als je wilt en bijv. ook automatisch een beetje laten pre-warmen op goedkope uren en/of pauzeren tijdens de zieke dynamische prijzen in de avond, zoals @Voogel beschrijft.
Dag mede WeHeat eigenaren,
Ik vraag mij af of hier wat mensen (zelf óf laten doen) hun verwarming opnieuw waterzijdig heeft ingeregeld na het plaatsen van een warmtepomp? Sinds september hebben wij een sparrow full electric en ben al een beetje aan het experimenteren met een stooklijn ipv OT. Maar hoe meer ik mij hierin verdiep (pomp zo efficiënt mogelijk maken) hoe vaker waterzijdig inregelen aan bod komt.
Alleen kan ik nergens een concreet antwoord vinden wat de ideale parameters zijn. De ene zegt retour 80% van aanvoer, de ander zegt 3-5 graden verschil aanvoer-retour.
Zitten er hier wat experts tussen die dit zelf gedaan hebben? En zo ja hoe, en welke parameters aangehouden? Wat ik erover kan vinden is het niet meer dan keertje goed stoken en dan dmv voetventiel waterflow knijpen/openen. Als dit goed te doen is met een infrarood camera en een middagje zelf wat pruttelen lijkt mij dit zeker de moeite waard 😁
Ik vraag mij af of hier wat mensen (zelf óf laten doen) hun verwarming opnieuw waterzijdig heeft ingeregeld na het plaatsen van een warmtepomp? Sinds september hebben wij een sparrow full electric en ben al een beetje aan het experimenteren met een stooklijn ipv OT. Maar hoe meer ik mij hierin verdiep (pomp zo efficiënt mogelijk maken) hoe vaker waterzijdig inregelen aan bod komt.
Alleen kan ik nergens een concreet antwoord vinden wat de ideale parameters zijn. De ene zegt retour 80% van aanvoer, de ander zegt 3-5 graden verschil aanvoer-retour.
Zitten er hier wat experts tussen die dit zelf gedaan hebben? En zo ja hoe, en welke parameters aangehouden? Wat ik erover kan vinden is het niet meer dan keertje goed stoken en dan dmv voetventiel waterflow knijpen/openen. Als dit goed te doen is met een infrarood camera en een middagje zelf wat pruttelen lijkt mij dit zeker de moeite waard 😁
Hier hetzelfde gedrag, de blackbird blijft na een defrost een half uur lang op 31% pruttelen, waarbij de huis-in temperatuur dermate laag zakt dat de electrische heater bijspringt.asamott schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:12:
Ook hier een Blackbird P80 (all-electric, vloerverwarming overal, op plat dak met grind, Den Haag, op stooklijn). Ik log alles via Home Assistant en zie hetzelfde gedrag als @Aros en @STIMPPYYY:Vragen:
- Bij mist/hoge luchtvochtigheid (90–98%) en 4 °C buiten: 22 defrosts in 18 uur (elke 40–55 min, 8–10 min per keer). Bij dezelfde temperatuur maar ~80% RV: nul defrosts.
- Na ongeveer elke tweede defrost blijft de compressor ~25–30 min op 31–32% staan, terwijl de aanvoer 3–4 K onder setpoint zit. Na de andere defrosts gaat hij direct naar 100%.
- Bij 0–1 °C (nacht 9→10 nov) schakelt het element (3 kW, Boost) juist na die 31%-plateaus in: ca. 14 kWh in één nacht, COP van het systeem zakte naar ~2,1. Zonder element: COP ~3,6, ook met alle defrosts.
- Capaciteit is er wel: gemiddelde vraag ~5 kW, de pomp levert 8,5–9 kW op 100%.
Ik meld het ook via mijn installateur bij Weheat. Hoe meer meldingen, hoe beter, denk ik.
- Is dat 31%-plateau nieuw in de firmware van dit seizoen? Heeft iemand al een reactie van Weheat?
- Heeft iemand het element op “Back-up” i.p.v. “Boost” laten zetten, en hoe bevalt dat bij vloerverwarming?
Gameboy schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:06:
[...]
Die temperatuursensoren zijn niet echt heel accuraat. En de sensor voor "huis in" zit ergens op een leiding je huis in, ongeisoleerd. Die temperatuur kan dus flink afwijken van de werkelijkheid. Bij mij ook.
Ik heb het stuk leiding en de sensor geisoleerd met buisisolatie. Dat scheelt al iets.
[ Voor 22% gewijzigd door hans_u op 11-11-2026 22:12 ]
Oplossing? Waarschijnlijk. Een beetje warmtegeleidende pasta bij het klemmetje. Ook wel bekend als koudepasta in de computerwereld.Gameboy schreef op woensdag 11 november 2026 @ 16:06:
[...]
Die temperatuursensoren zijn niet echt heel accuraat. En de sensor voor "huis in" zit ergens op een leiding je huis in, ongeisoleerd. Die temperatuur kan dus flink afwijken van de werkelijkheid. Bij mij ook.
Ik heb het stuk leiding en de sensor geisoleerd met buisisolatie. Dat scheelt al iets.
Verschil ging bij mij van 3 graden naar 0.3 graden. En sowieso je leidingen goed isoleren.
Die zijn er niet, want elk huis met meerdere kamers is anders. Het is een feedback loop spelletje.Naeem97 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:36:
Alleen kan ik nergens een concreet antwoord vinden wat de ideale parameters zijn. De ene zegt retour 80% van aanvoer, de ander zegt 3-5 graden verschil aanvoer-retour.
Dat is het spelletje. Je begint met de ruimte waar je het warmer wilt hebben. Daar doe je nietsNaeem97 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:36:
Wat ik erover kan vinden is het niet meer dan keertje goed stoken en dan dmv voetventiel waterflow knijpen/openen. Als dit goed te doen is met een infrarood camera en een middagje zelf wat pruttelen lijkt mij dit zeker de moeite waard 😁
Vervolgens neem je de kamer met de meeste warmte afgifte en daar verminder je de warmte afgifte, waterflow afknijpen. Op die manier, beetje bij beetje, kamer voor kamer indien nodig, ga je door totdat de temperatuur op de ruimte waar je begon goed is.
Het kan zijn dat je de stooklijn tijdens dit spelletje iets moet verhogen.
Als je op OT draait hoeft dat niet, meestal is de ruimte waar je begint met afknijpen ook waar de thermostaat hangt, en die gaat vanzelf als het nodig is een hogere temperatuur vragen.
Veel beter uitgelegd:
https://support.weheat.nl...warmtepomp?language=nl_NL
https://www.eigenhuis.nl/...men/waterzijdig-inregelen
Bij ons heeft Weheat Intelligence er voor gekozen om vannacht om 03:00 te verwarmen. Vóór onze vaste doucheroutine om 07:00. Het vat is nu dus zo goed als leeg.
Morgen staat ie op 12:00 ingepland. Het lijkt er dus op alsof wij morgenochtend een koude douche hebben.
Intelligence staat op eco. Ik had verwacht dat een deel van de Intelligence zou kijken naar het moment waarop warm water gebruikt wordt. Dat lijkt dus niet zwaar genoeg mee te wegen. De beperking om maar 1x per dag te verwarmen wordt wel gevolgd…
Zijn er anderen met een soortgelijke ervaring?
Morgen staat ie op 12:00 ingepland. Het lijkt er dus op alsof wij morgenochtend een koude douche hebben.
Intelligence staat op eco. Ik had verwacht dat een deel van de Intelligence zou kijken naar het moment waarop warm water gebruikt wordt. Dat lijkt dus niet zwaar genoeg mee te wegen. De beperking om maar 1x per dag te verwarmen wordt wel gevolgd…
Zijn er anderen met een soortgelijke ervaring?
Ik heb het gedaan; met heatmeister temp sensors. In home assistant heb ik van al m'n convectoren zo Tin en Tuit. Gezien het vaste debiet van weheat WP, betekent knijpen ergens meer flow elders.Naeem97 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:36:
Dag mede WeHeat eigenaren,
Ik vraag mij af of hier wat mensen (zelf óf laten doen) hun verwarming opnieuw waterzijdig heeft ingeregeld na het plaatsen van een warmtepomp? Sinds september hebben wij een sparrow full electric en ben al een beetje aan het experimenteren met een stooklijn ipv OT. Maar hoe meer ik mij hierin verdiep (pomp zo efficiënt mogelijk maken) hoe vaker waterzijdig inregelen aan bod komt.
Alleen kan ik nergens een concreet antwoord vinden wat de ideale parameters zijn. De ene zegt retour 80% van aanvoer, de ander zegt 3-5 graden verschil aanvoer-retour.
Zitten er hier wat experts tussen die dit zelf gedaan hebben? En zo ja hoe, en welke parameters aangehouden? Wat ik erover kan vinden is het niet meer dan keertje goed stoken en dan dmv voetventiel waterflow knijpen/openen. Als dit goed te doen is met een infrarood camera en een middagje zelf wat pruttelen lijkt mij dit zeker de moeite waard 😁
Ik heb geen vaste parameters aangehouden, precies omdat ik die moeilijk te vinden en uitvoeren vond.
Illustratief was het wel, want veel convectoren hadden een dT van <1gr en waren nagenoeg bypass. Ben dus enorm gaan knijpen op veel plekken. Heb nu dT 0.8 (woonkamer) tot 4 (een slaapkamer) bij Ta 25.4. dT is ook sterk afhankelijk van de Ta.
Is wellicht niet erg on topic voor hier, dus bij vragen mag je me PB 'en.
Er zijn veel youtube filmpjes over dit onderwerp te vinden. 3-5 graden verschil is een mooie waarde. Wat je bedoelt met 80% retour van aanvoer is mij onduidelijk? Bedoel je dan altijd 20% direct door de bypass laten gaan? Liever laat je 0% door de bypass gaan. Elke liter die door een bypass stroomt is toch een soort van verlies.Naeem97 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:36:
Dag mede WeHeat eigenaren,
Ik vraag mij af of hier wat mensen (zelf óf laten doen) hun verwarming opnieuw waterzijdig heeft ingeregeld na het plaatsen van een warmtepomp? Sinds september hebben wij een sparrow full electric en ben al een beetje aan het experimenteren met een stooklijn ipv OT. Maar hoe meer ik mij hierin verdiep (pomp zo efficiënt mogelijk maken) hoe vaker waterzijdig inregelen aan bod komt.
Alleen kan ik nergens een concreet antwoord vinden wat de ideale parameters zijn. De ene zegt retour 80% van aanvoer, de ander zegt 3-5 graden verschil aanvoer-retour.
Zitten er hier wat experts tussen die dit zelf gedaan hebben? En zo ja hoe, en welke parameters aangehouden? Wat ik erover kan vinden is het niet meer dan keertje goed stoken en dan dmv voetventiel waterflow knijpen/openen. Als dit goed te doen is met een infrarood camera en een middagje zelf wat pruttelen lijkt mij dit zeker de moeite waard 😁
In een middagje zal het je wellicht niet gaan lukken omdat het een proces van kleine stapjes is maar als de boel flink ontregelt is kun je wel snel grote stappen zetten.
Wellicht eerst maar beginnen met alle aanvoer en retour temperaturen in kaart brengen?
En draait je warmtepomp nu niet efficient dan?
Ze zijn alleen even vergeten dat ze dan lokale toegang ook moeten inschakelen...Jpiek schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:12:
[...]
Ja, maar nog geen officiele toestemming om hun reactie te mogen plaatsen.
Kwam er op neer dat ze actief monitoren en alles onde controle hebben en zonodig het systeem offline zetten. Een "Appie Heyn" dus denk ik...
Ik heb dit diverse keren gedaan, zowel toen ik nog met een gasketel stookte als na de plaatsing van onze Flint. Een conventionele radiator behaalt zijn ideale efficiency/afgifte bij een delta T van 15 a 20 graden. Dat geldt ook voor het systeem als geheel. Het idee is dan dat na inregelen al je radiatoren hetzelfde debiet halen, zodat (mits elke radiator correct gedimensioneerd is voor de ruimte die hij moet verwarmen) je huis gelijkmatig verwarmd wordt en de ketel maximaal efficiënt stookt. Het mooiste is om dat met voetventielen te doen, maar als je dat niet hebt kan het ook met gewone radiatorknoppen. Gebruikelijk is dat je de in- en uitgaande temperatuur meet.Naeem97 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:36:
Dag mede WeHeat eigenaren,
Ik vraag mij af of hier wat mensen (zelf óf laten doen) hun verwarming opnieuw waterzijdig heeft ingeregeld na het plaatsen van een warmtepomp? Sinds september hebben wij een sparrow full electric en ben al een beetje aan het experimenteren met een stooklijn ipv OT. Maar hoe meer ik mij hierin verdiep (pomp zo efficiënt mogelijk maken) hoe vaker waterzijdig inregelen aan bod komt.
Alleen kan ik nergens een concreet antwoord vinden wat de ideale parameters zijn. De ene zegt retour 80% van aanvoer, de ander zegt 3-5 graden verschil aanvoer-retour.
Zitten er hier wat experts tussen die dit zelf gedaan hebben? En zo ja hoe, en welke parameters aangehouden? Wat ik erover kan vinden is het niet meer dan keertje goed stoken en dan dmv voetventiel waterflow knijpen/openen. Als dit goed te doen is met een infrarood camera en een middagje zelf wat pruttelen lijkt mij dit zeker de moeite waard 😁
Ik denk dat de meerwaarde van waterzijdig inregelen (althans van radiatoren) bij een warmtepomp beperkt is. Over het algemeen wil je alles zoveel mogelijk open zetten. Zeker als je conventionele radiatoren gebruikt, die voor een ander temperatuurregime ontworpen zijn, is de afgiftecapaciteit flink verminderd. Dan wil je liefst zoveel mogelijk flow i.c.m. geforceerde convectie (radiator ventilatoren).
Daar komt bij dat weheat warmtepompen zelf moduleren op een bepaalde flow en volgens mij ook op een bepaalde delta T. Dat maakt de mogelijkheden voor waterzijdig inregelen beperkt. Bij een conventionele CV ketel kun je meestal de pompsnelheid zelf instellen en ook het vermogen begrenzen om zo bij een optimale afgifte/delta T te komen.
Ik denk dat de meerwaarde hem hier meer zit in zorgen dat de afgifte een beetje in balans is en zorgen dat de ene ruimte of het ene deel van het huis niet heel veel warmer wordt dan het andere. Maar de marge om flow te beperken is veel kleiner als je wil dat er nog enige warmte uit komt.
Overigens is de situatie rondom waterzijdig inregelen raar in Nederland. Wettelijk is dit verplicht bij het ontwerpen/plaatsen van elke nieuwe verwarmingsinstallatie of grote aanpassing aan een bestaande installatie (zoals het plaatsen van een warmtepomp), maar er is bijna geen installateur die het doet. Installateurs ontduiken dit dus massaal. De meeste hebben er ook totaal geen verstand van.
Wel zijn er gespecialiseerde partijen die dit goed kunnen. Maar een handige tweaker kan dit ook prima zelf.
Let op: