Mjans19 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:23:
[...]

Heb je een mail adres van Weheat?
contact@weheat.nl

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17:49

Jpiek

360Degreez schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:11:
Is het correct dat er geen manier is om de waterdruk van het CV deel ergens uit te lezen? Mijn nieuwe systeem (Flint/200L/buffervat) maakte vanmorgen geluid en ik zag dat de manometer op ~0,3 bar stond. Zowel op de portal, WeHeat Monitor als in de Homey integratie komt dit nergens terug terwijl ik juist voor die parameter een notificatie zou willen ontvangen.

Mogelijke oorzaak is een lekkende verdeler van de vloerverwarming uit een vorige installatie, hoewel ik dit drukverschil met die paar druppels per uur niet geheel kan verklaren.

Aan de andere kant ben ik alles behalve een loodgieter dus ik kan/wil/ga hier zelf niet mee kl00tvi0len; Wat zouden de koste zijn om een verdeler te laten vervangen voor een model zonder pomp? Ik heb bedragen gehoord tussen de €700,- en €1000,- wat voelt als flink aan de prijs?
Kan je wellicht zelf bouwen, chinese drukmeter, Shelly plus uni erop en een flow het voltage laten omrekenen naar bar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOB2ruJYsgNP1OwmZcGI34YpA-c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ASrZ8UY5kaOuVPyWihLMdHqa.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door Jpiek op 07-11-2026 09:57 ]


  • kringloper
  • Registratie: September 2007
  • Nu online
Ik stuur een BB 80 aan met OTGW. Eerder bepaalde de verstuurde CS (aanvoertemperatuur) wanneer de BB run stopte (ook op basis van +3 graden regel). Maar sinds de koudere dagen stopt de BB ondanks dat de gevraagde aanvoertemperatuur nog niet behaald is. Net ook na een run van 45 minuten (met ontdooien er in).

Is dat iets wat anderen ook zien Bij een otgw configuratie en de bb?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19:27
Ik gebruik ook OTGW maar dan met een Flint en ik zie wel langere runs maar soms slaat hij ook af voordat de +3 gehaald wordt. De kamer temperatuur was wel boven het setpoint dus ik ben er niet verder in gedoken.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:02
Jpiek schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:55:
[...]

Kan je wellicht zelf bouwen, chinese drukmeter, Shelly plus uni erop en een flow het voltage laten omrekenen naar bar.

[Afbeelding]
Gelijk een paar temperatuur sensors erbij doen.

  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 16:50
Afgelopen nacht en ochtend 2x een defrost sessie van pakweg 13 min. Daar tussen was de verbinding met WeHeat een tijdje verbroken. Wat ik niet eerder heb gezien is dat tijdens de eerste defrost de cv-pomp draait en tijdens de tweede defrost de sww-pomp. Hij pompt dan kennelijk warm water onder uit het vat; zie daar een temperatuurdaling zonder dat er warmwater wordt getapt. Is dit herkenbaar / normaal?

edit

Gemeld bij installateur en bij WeHeat.

[ Voor 22% gewijzigd door JanC57 op 07-11-2026 12:27 ]


  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 12:58
Jpiek schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:55:
[...]

Kan je wellicht zelf bouwen, chinese drukmeter, Shelly plus uni erop en een flow het voltage laten omrekenen naar bar.

[Afbeelding]
Yep, ik heb ook een Shelly Uni (Plus) met zo'n drukmeter. Werkt echt heel prima. Met een minikogelkraantje in de installatie laten zetten vlakbij het expansievat. De Shelly kan ook zelf direct van voltage naar druk, bij "Peripherals" in de Shelly webinterface. ;)

@360Degreez als je toch iemand laat langskomen voor een nieuwe verdeler, kun je ook een extra pijpje/fitting laten toevoegen waar je een eigen drukmeter op kunt zetten, toch?

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • zeeg
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:39
Ik heb het idee dat ik mijn nieuwe warmtepomp (Sparrow, all electric, alleen radiatoren, T6 thermostaat (OT), zonnepanelen) niet goed gebruik.

Het staat nu zo ingesteld: schema op thermostaat dat ik 's ochtends vroeg (opstaan) en 's middags tot 16:00 (goedkope stroom en kinderen aan huiswerk) stook naar 21 graden in de huiskamer. Als het 's avonds nodig is, gebruiken we de airco om alleen de woonkamer te verwarmen. Ik dacht: best een goed plan.

Maar wat ik zie is dat de thermostaat in de uren van het schema temperaturen hoger dan 50 graden vraagt, wat weer slecht is voor de COP (die is inderdaad erg laag bij mij zie ik in de mooie monitor).

Wat zou volgens jullie een beter schema/inregeling/thermostaat-instelling zijn voor deze situatie? Ik lees natuurlijk over lange runs etc. Maar ik wil ook geen 20 graden in mijn slaapkamer als ie de hele nacht draait? Dat heb ik nu in ieder geval niet.

Graag tips van jullie!

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 15:01
zeeg schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:39:
Ik heb het idee dat ik mijn nieuwe warmtepomp (Sparrow, all electric, alleen radiatoren, T6 thermostaat (OT), zonnepanelen) niet goed gebruik.

Het staat nu zo ingesteld: schema op thermostaat dat ik 's ochtends vroeg (opstaan) en 's middags tot 16:00 (goedkope stroom en kinderen aan huiswerk) stook naar 21 graden in de huiskamer. Als het 's avonds nodig is, gebruiken we de airco om alleen de woonkamer te verwarmen. Ik dacht: best een goed plan.

Maar wat ik zie is dat de thermostaat in de uren van het schema temperaturen hoger dan 50 graden vraagt, wat weer slecht is voor de COP (die is inderdaad erg laag bij mij zie ik in de mooie monitor).

Wat zou volgens jullie een beter schema/inregeling/thermostaat-instelling zijn voor deze situatie? Ik lees natuurlijk over lange runs etc. Maar ik wil ook geen 20 graden in mijn slaapkamer als ie de hele nacht draait? Dat heb ik nu in ieder geval niet.

Graag tips van jullie!
Boven je radiatoren knijpen zodat het daar max 18 graden wordt, verder 24/7 op dezelfde temperatuur stoken. Daarnaast je inlezen hoe een warmtepomp efficient werkt.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17:49

Jpiek

Guido7619 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:35:
[...]

Gelijk een paar temperatuur sensors erbij doen.
Kan, maar zag ik geen functie voor. Kan altijd nog. Voor geïnteresseerden heb ik tekening/uitleg en flow.

Let wel, het is ff pielen en soms wat trial-and-error...

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17:49

Jpiek

Gameboy schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:37:
[...]


Yep, ik heb ook een Shelly Uni (Plus) met zo'n drukmeter. Werkt echt heel prima. Met een minikogelkraantje in de installatie laten zetten vlakbij het expansievat. De Shelly kan ook zelf direct van voltage naar druk, bij "Peripherals" in de Shelly webinterface. ;)

@360Degreez als je toch iemand laat langskomen voor een nieuwe verdeler, kun je ook een extra pijpje/fitting laten toevoegen waar je een eigen drukmeter op kunt zetten, toch?
Zit bij mij op de overbodig geworden aansluiting van de CV ketel, en een analoge op de andere 😁

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:20
Satefan schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:54:
[Afbeelding] Okay. Kom er net achter dat het warmwatervat helemaal afgekoeld is (omdat ik even wilde douchen). Ik check even het portal, en daar staat de circulatie-pomp op 'blocked'.

Ik heb de binnenboel even spanningsloos gemaakt. Na opstarten springt ie in het portal weer op standby, maar als ik een boost geef om warm water te maken springt ie weer op 'blocked'.

Kan ik hier zelf iets aan doen, of is dat iets voor de installateur?

groet,


Satefan
En de boel draait weer. Vanmorgen bij de bouwmarkt even twee raditorstops/dopjes gehaald. Dak op, vorstbeveiligers er uit, dopjes er in en de boel kon weer opgestart.

Dikke pluim voor de mannen (@Stoker) van Warmtepomponline met t helpen van de opstartprocedure.

Voor iedereen die de vorstbeveiligers op de WeHeat heeft zitten (ik begrijp dat niet iedereen dat heeft?), zorg even dat je 2 van die radiatordopjes klaar hebt liggen. Kost niks, maar je kan wel zorgen dat de boel binnen een uurtje weer draait.

Satefan

  • 360Degreez
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:40

360Degreez

Elk rondje is anders..

Guido7619 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:17:
[...]

Nee voor zover ik weet is er geen meting van waterdruk. Wat ik ook heel vreemd vindt trouwens.

Een pomploze verdeler is er al vanaf rond de 150 euro. Maar het ligt er ook aan wat je wilt. Ik heb een pomploze, kunstof verdeler met afsluiters, kijkglaasjes enz. welke 500 euro was. 7 groepen.

Maar het is ook niet zomaar even 1 op 1 over te zetten. Dus 2-3 uurtjes arbeid zou zomaar kunnen afhankelijk van wat er allemaal aangepast moet worden.

Vaak kun je ook je huidige verdeler pomploos maken. En wat lekt er eigenlijk. Kun je die lekkage niet verhelpen?
Aha dat is hetzelfde als wat ik nu heb inderdaad. Dan gaan we binnenkort een loodgieter uitnodigen om het netjes te doen. De aansluiting van de aanvoer aan de bovenkant lekt een heel klein beetje. Hier zit verder geen fitting op die je kunt demonteren.

Deze zit direct naast de pomp waardoor mijn amateuristische poging het tijdelijk af te sluiten met wat siliconenkit ook is gemislukt. Tot een loodgieter het kreng hoofdschuddend van de muur komt trekken staat er een lekbakje onder.

Ubiquiti | Enphase | Homey | Desktops | Tesla MX | Cycling | DTP | Mild gamer


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17:49

Jpiek

360Degreez schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:18:
[...]

Deze zit direct naast de pomp waardoor mijn amateuristische poging het tijdelijk af te sluiten met wat siliconenkit ook is gemislukt. Tot een loodgieter het kreng hoofdschuddend van de muur komt trekken staat er een lekbakje onder.
"Heb je daar nou zelf aan lopen hannesen?!" :X

  • 360Degreez
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:40

360Degreez

Elk rondje is anders..

Jpiek schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:55:
[...]

Kan je wellicht zelf bouwen, chinese drukmeter, Shelly plus uni erop en een flow het voltage laten omrekenen naar bar.

[Afbeelding]
Goede tip! Die kan dan meteen meegenomen worden bij montage van een nieuwe verdeler.

Ubiquiti | Enphase | Homey | Desktops | Tesla MX | Cycling | DTP | Mild gamer


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:02
Satefan schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:59:
[...]

En de boel draait weer. Vanmorgen bij de bouwmarkt even twee raditorstops/dopjes gehaald. Dak op, vorstbeveiligers er uit, dopjes er in en de boel kon weer opgestart.

Dikke pluim voor de mannen (@Stoker) van Warmtepomponline met t helpen van de opstartprocedure.

Voor iedereen die de vorstbeveiligers op de WeHeat heeft zitten (ik begrijp dat niet iedereen dat heeft?), zorg even dat je 2 van die radiatordopjes klaar hebt liggen. Kost niks, maar je kan wel zorgen dat de boel binnen een uurtje weer draait.

Satefan
Op zich heb je daar de installateur niet voor nodig toch? Dopjes erop, systeem weer vullen en op druk zetten en het start toch weer op?

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Satefan schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:59:
[...]


Voor iedereen die de vorstbeveiligers op de WeHeat heeft zitten (ik begrijp dat niet iedereen dat heeft?), zorg even dat je 2 van die radiatordopjes klaar hebt liggen. Kost niks, maar je kan wel zorgen dat de boel binnen een uurtje weer draait.
Wat voor dopjes exact ? (liefst een link naar een bouwmarkt / warmteservice oid).

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • 201WD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 15:05
De Flint draait hier ook lekker lange runs op 33%. Had een run van ong 18u. Afgelopen nacht 2x kleine defrosts van enkele minuten. Temperatuur binnen lekker constant .

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17:49

Jpiek

Voor de geïnteresseerden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l2cO1azMAOxweb3alSFqVtcLtu4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UTk82iQxdsVFNNqFooqCf9Ri.jpg?f=fotoalbum_large

  • HF5236
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 14:14
Kan je de watertemperatuur nog ergens instellen met WH intelligence, had hem altijd op 55 staan maar nu staat ie op 65. Scheelt nogal wat in stoken en nu zit ik te wachten totdat het vat weer warm is en mn radiatoren weer aan gaan

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
HF5236 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:25:
Kan je de watertemperatuur nog ergens instellen met WH intelligence, had hem altijd op 55 staan maar nu staat ie op 65. Scheelt nogal wat in stoken en nu zit ik te wachten totdat het vat weer warm is en mn radiatoren weer aan gaan
Hier hetzelfde, hij heeft zichzelf ook op 64 graden gezet. Meeste koelt gewoon de hele dag en nacht af, zonder gebruik ervan. Met 55 graden kwamen we de meeste dagen ruim door, maar nu gaat hij keer op keer naar 64 graden. Hoop dat ze dit nog wel gaan bijstellen.

Je kan het zelf niet aanpassen helaas..

[ Voor 3% gewijzigd door TomSt op 07-11-2026 12:28 ]


  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 15:17
HF5236 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:25:
Kan je de watertemperatuur nog ergens instellen met WH intelligence, had hem altijd op 55 staan maar nu staat ie op 65. Scheelt nogal wat in stoken en nu zit ik te wachten totdat het vat weer warm is en mn radiatoren weer aan gaan
Die gaat ie zelf optimaal berekenen, maar dat heeft even tijd nodig. Voor die berekening is het belangrijk dat je er niet zelf aan gaat lopen kloten.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:20
ZeRoC00L schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:47:
[...]

Wat voor dopjes exact ? (liefst een link naar een bouwmarkt / warmteservice oid).
https://www.praxis.nl/elektra/groepenkasten-stroomonderbrekers/aarding/overige-accessoires-aarding/sencys-radiatorstop-ontluchter-draaibaar-1-2/5361449

En even zorgen voor een steeksleutel/bahco, anders krijg je ze er niet af/op natuurlijk.

[ Voor 8% gewijzigd door Satefan op 07-11-2026 12:53 ]


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:20
Guido7619 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 11:43:
[...]

Op zich heb je daar de installateur niet voor nodig toch? Dopjes erop, systeem weer vullen en op druk zetten en het start toch weer op?
Klopt. Soms moet de boel even t ontluchtingsprogramma draaien...

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 19:28

STIMPPYYY

Satefan schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:59:
[...]

En de boel draait weer. Vanmorgen bij de bouwmarkt even twee raditorstops/dopjes gehaald. Dak op, vorstbeveiligers er uit, dopjes er in en de boel kon weer opgestart.

Dikke pluim voor de mannen (@Stoker) van Warmtepomponline met t helpen van de opstartprocedure.

Voor iedereen die de vorstbeveiligers op de WeHeat heeft zitten (ik begrijp dat niet iedereen dat heeft?), zorg even dat je 2 van die radiatordopjes klaar hebt liggen. Kost niks, maar je kan wel zorgen dat de boel binnen een uurtje weer draait.

Satefan
Weet je welke er stuk is? Bij mij was degene bovenop stuk. Lees dat vaker. Wel beide vervangen. Degene die stuk was weggegooid. Dus 1 reserve over.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:02
Wie weet welk merk/type vorstbeveiliging geleverd wordt bij de blackbird?

Ben zelf even gaan kijken. Uitgaande leiding heeft en automatische ontluchter en overstort klep, ingaande leiding(retour woning) heeft een V&G vorstbeveiliging. Kan deze klep nog niet vinden op internet.

Maar hebben anderen dan in beide leidingen een vorstklep zitten? Want als er vorstkleppen worden gemonteerd horen er eigenlijk 2 te zitten.

Volgens installatieschema WeHeat klopt het wel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVvbyaZwxK2RMPs4njFYbUEJnqg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZrGfl4abDBk277V0DRF3YRev.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1JskoFS7O90d_XoSNH9fLIggNNY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Imjuii2MTG84kS75TCeglmIW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 88% gewijzigd door Guido7619 op 07-11-2026 15:03 ]


  • kerkers
  • Registratie: Juli 2014
  • Niet online
MartinPTweak schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:11:
[...]

Ik zie die relatie niet. P80 rapportage komt wat later dan de CT63 metingen, maar zijn min of meer gelijk. VA van de CT63 geeft heel andere getallen dan de P80 Vermogen getallen.
[Afbeelding]
Je VA van de CT63 lijkt me niet te kloppen. Verhouding tussen de active en apparent power is de power factor, en die is meestal ordegrootte 90%. Met name bij lage deellasten (zeg 400-500W) kan de power factor zelfs nog flink wat lager worden, en toen viel me dat verschil op.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cXPmIW9-7No7wHKyXcfaP1t2kfI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Fc4c29FaglHQlDTu9UjWKN80.png?f=user_large

Ik zal de Wattages van Weheat de komende tijd even proberen te loggen, dan kan ik misschien een wat duidelijker plaatje laten zien.

  • plipo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:48
Even een jaarlijkse herinnering om het kraantje van je spirotech vuilafscheider eens open te draaien

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/CKcgcbhD/IMG-2552.jpg

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
plipo schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:17:
Even een jaarlijkse herinnering om het kraantje van je spirotech vuilafscheider eens open te draaien

[Afbeelding]
Heb het wel voor het stookseizoen gedaan, maar verwacht dat de pomp nu minimaal tot maart continue draait. Om te voorkomen dat de ijzerdeeltjes meteen de buitenunit in schieten wil ik dit pas doen als er geen pompen draaien.

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • Piet82
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:55
erikosmits schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:42:
[...]

Dank. Wat bedoel je met thermostaat uit, lager dan de kamertemperatuur? Bij ons heeft dat geen effect, ik moet de zekeringen omzetten.

En we hebben ook een 50 L buffervat, maar wat is een aux pomp. En wellicht is deze anders aangesloten, zie foto. Dit lijkt me serieel?

[Afbeelding]
Lijkt wel paralel, dan heb je 2 Pompen.. 1 tussen de buffer en buitendeel.. en 1 die de installatie/radiatoren of vloerverwarming voorziet van water, die zal langzamer gezet moeten worden!
De pomp van het buitendeel regelt zicht zelf.

Voor de rest, als ik de foto zie…. Die beste man was snel klaar…. Mr flexibel… ben zelf monteur maar dit gebeurt zo bij ons niet!

  • kerkers
  • Registratie: Juli 2014
  • Niet online
Elwin.92 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:25:
[...]

Hoever liggen die waardes ongeveer uit elkaar? Is dat een paar procent of is het substantieel?
Afgelopen dinsdag heeft de BB80 bij mij langdurig op 20% gedraaid, met een erg constante Active Power van 450-454W gedurende een periode van meer dan 10 uren. Indien ik in de grafiek van de Weheat-monitor kijk (welke overigens exact overeen komt met de Weheat gegevens) dan zie ik de waarden van onderstaande plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4Hvg6pPIeO3eU8rPsmSdpqD94I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kzSuNXBYeOiMU5ZjoaoXyhOq.png?f=fotoalbum_large oftewel ca. 475 - 500W met de genoemde fluctuatie. Dit verschil zou mooi overeen kunnen komen met een Power Factor van ca 90 tot 95%. Stel nu dat de waarden die Weheat aanlevert feitelijk de VA waarden zijn, en niet de Active Power (Watt), dan zijn daarmee de fluctuaties ook logisch. De Power factor fluctueert namelijk, met name in deellast, en ook met name in de nacht.
Let op: ik ben slechts een leek op dit gebied, dus dit is mijn niet-deskundige analyse vooralsnog. Indien er echte deskundigen hier aanwezig zijn, dan hoor ik erg graag hun reactie hierop.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:02
Piet82 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:33:
[...]

Lijkt wel paralel, dan heb je 2 Pompen.. 1 tussen de buffer en buitendeel.. en 1 die de installatie/radiatoren of vloerverwarming voorziet van water, die zal langzamer gezet moeten worden!
De pomp van het buitendeel regelt zicht zelf.

Voor de rest, als ik de foto zie…. Die beste man was snel klaar…. Mr flexibel… ben zelf monteur maar dit gebeurt zo bij ons niet!
Op zich ziet het er wat slordig uit, maar het lijkt ook niet echt in een afgewerkte bijkeuken of iets te staan. Niet ergens waar je dagelijks langs loopt.

je kunt in ieder geval niet zeggen dat de perskoppelingen en knietjes in de aanbieding waren. Lijkt wel een goede flow te hebben.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 19:28

STIMPPYYY

Guido7619 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:07:
Wie weet welk merk/type vorstbeveiliging geleverd wordt bij de blackbird?

Ben zelf even gaan kijken. Uitgaande leiding heeft en automatische ontluchter en overstort klep, ingaande leiding(retour woning) heeft een V&G vorstbeveiliging. Kan deze klep nog niet vinden op internet.

Maar hebben anderen dan in beide leidingen een vorstklep zitten? Want als er vorstkleppen worden gemonteerd horen er eigenlijk 2 te zitten.

Volgens installatieschema WeHeat klopt het wel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De nieuwe modellen van de BB80 hebben een andere vorstklep en is wat anders opgebouwd. Volgens mij nu zelfde als in de Sparrow (destijds gelezen hier)

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 19:28

STIMPPYYY

ZeRoC00L schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:31:
[...]

Heb het wel voor het stookseizoen gedaan, maar verwacht dat de pomp nu minimaal tot maart continue draait. Om te voorkomen dat de ijzerdeeltjes meteen de buitenunit in schieten wil ik dit pas doen als er geen pompen draaien.
Kan alles uitzetten (stroom eraf van binnen en buitenunit) en dan 10-15min laten rusten. Vervolgens maak ik ‘m schoon.

  • MartinPTweak
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 16:56
kerkers schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:14:
[...]
Je VA van de CT63 lijkt me niet te kloppen.
Geen idee, de gerapporteerde pf door de CT63 varieert per fase, en voor de fase van de warmtepomp is ie zoals hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hC3nYWBoyz1JeABvlP8rZwhsneU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/njibsWa1dH1YvL8sJCDeXZD3.png?f=fotoalbum_large

  • Piet82
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:55
erikosmits schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:42:
[...]

Dank. Wat bedoel je met thermostaat uit, lager dan de kamertemperatuur? Bij ons heeft dat geen effect, ik moet de zekeringen omzetten.

En we hebben ook een 50 L buffervat, maar wat is een aux pomp. En wellicht is deze anders aangesloten, zie foto. Dit lijkt me serieel?

[Afbeelding]
Heb de foto nogmaals bekeken, lijkt wel alsof de 50L buffer tussen de retouren zit als volume vergroter/ serie dus ipv van paralel…

Dan probeert je enkele cv pomp dus een delta T te halen over je installatie.. 800 - 1300? Liter per uur afhankelijk wel wp je heb, zal hij over je radiatoren proberen te stampen…. Dat wordt meestal lastig… Daar moet je eigenlijk zoveel mogelijk alles open hebben, of liefst een paralel buffer ipv serie (maarja dan heb je extra pomp en keerklep nodig)

Ik zie nog een boiler staan dus je hebt of 1 pomp en een driewegklep, of 2 pompen 1 voor cv en 1 voor boiler, wat is dan wel nog opmerk is dat de retour van de boiler door de serie buffer gaat.

Dat klopt dan weer niet, je boiler retour hoort niet via de buffer te lopen, deze hoort tussen de retour aan uitgaande kant van de buffer…. En dan vanaf buffer gezien een t stuk met boiler-retour dan het t stuk van expansievat dan het vuil-filter…

Nu probeert de warmte pomp een bepaalde delta T te draaien over een boilerspiraal maar zit daar onnodig 50 liter retour water tussen, en zal na de warmwater run de buffer vol (te)warm water zitten en zal hij als ie op cv gaat branden een “huis in” te warm melding geven, misschien niet bij jou maar wel in het dashboard van je installateur ;)

  • GvNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 17:37
Pr088 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 17:29:
[...]

Eerste check: vorstventiel op de buitenunit.
Hoe kan ik dat checken?

Gistermiddag bijgevuld tot 2,2 bar. Vanochtend was het weer gezakt tot 1,0 bar. Opnieuw gevuld tot 2,0 bar om 10.00 uur vanochtend. Ik ben nog niet thuis, maar zag in Home Assistant dat het cv debiet sinds een uur van 0,9 m3/h is gedaald naar 0,8 en af en toe zakt tot 0,3. Ik ben bang dat de druk dus weer te laag is. We gaan het zo zien.

Maandagochtend bel ik de installateur…

  • Civil
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 17:55
Check bij de buitenunit of er bij de aansluitingen van de waterleidingen water uit de vorstbeveiliging stroomt. Als je het systeem weer op druk zet zie je dat gauw genoeg. Deze problemen worden hier in dit topic regelmatig besproken, zelfs een paar posts terug zie je foto's van de koppelingen.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
TomSt schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:28:
[...]

Hier hetzelfde, hij heeft zichzelf ook op 64 graden gezet. Meeste koelt gewoon de hele dag en nacht af, zonder gebruik ervan. Met 55 graden kwamen we de meeste dagen ruim door, maar nu gaat hij keer op keer naar 64 graden. Hoop dat ze dit nog wel gaan bijstellen.

Je kan het zelf niet aanpassen helaas..
Ik wacht nog wel even met WHI intelligence, we stoken hier tussen 13 en 15 naar 45 graden en redden het daar prima mee met een 300L vat.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:22

Jan2023

KISS

ZeRoC00L schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:31:
[...]

Heb het wel voor het stookseizoen gedaan, maar verwacht dat de pomp nu minimaal tot maart continue draait. Om te voorkomen dat de ijzerdeeltjes meteen de buitenunit in schieten wil ik dit pas doen als er geen pompen draaien.
Dan zet je je WP toch gewoon uit.

Als je dat vuilfilter schoon gaat maken.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • kerkers
  • Registratie: Juli 2014
  • Niet online
MartinPTweak schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:59:
[...]

Geen idee, de gerapporteerde pf door de CT63 varieert per fase, en voor de fase van de warmtepomp is ie zoals hieronder.
[Afbeelding]
Ik weet niet wat HomeAssistant ermee doet, maar kun je voor de zekerheid even rechtstreeks in de webinterface van de Shelly kijken, dan weet je zeker wat hij aan actuele waarden geeft.

  • Caayn
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Tijgerkracht schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 17:44:
[...]


Ik wacht nog wel even met WHI intelligence, we stoken hier tussen 13 en 15 naar 45 graden en redden het daar prima mee met een 300L vat.
Dat is exact mijn schema, met een standby temperatuur van 35c, en werkt ook hier perfect voor mijn gezin. Ik heb nog geen behoefte om WHI voor SWW uit te proberen als ik zie wat voor raar gedrag het bij andere vertoond. Legionella in 't weekend en daar redden we 't vaak minstens twee dagen mee zonder tussentijds op warmen.

Tot nu toe nog ruim voldoende warm water gehad. Als het in hartje winter wat krapper komt gaat de temperatuur wel een paar graden omhoog, maar zeer zeker geen tien of meer.

[ Voor 6% gewijzigd door Caayn op 07-11-2026 19:21 ]