Hoi allemaal,
Ik heb 2 weken geleden 12 zonnepanelen laten installeren en mijn omvormer heeft zich vandaag voor de 15de keer automatisch uitgeschakeld met de melding "grid over voltage".
Het is mij bekend dat door de toename van het aantal zonnepanelen ons netwerk steeds zwaarder word belast en dat daarom de kans bestaat dat op piekmomenten de spanning op het netwerk te hoog word en de omvormer zich automatisch uitschakelt, maar zo vaak?
Zelfs vandaag, half bewolkt en op het moment dat de vaatwasser aanstond (dus minder teruglevering) kreeg ik weer hetzelfde "grid over voltage" alarm.
Mijn installateur zegt dat er niets aan te doen valt en dat het probleem bij de netbeheerder ligt, echter door de frequentie van het probleem krijg ik toch sterk het vermoeden dat de installatie niet helemaal goed is gegaan. (Panelen misschien op verkeerde fase aangesloten?)

Is mijn probleem normaal? Zijn er meer huishoudens waarbij de omvormer elke dag op piekmomenten in storing gaat? Bij voorbaat dank.

Vermogen paneel: 400
Vermogen systeem: 4800
Aantal panelen: 12
Vermogen omvormer: 4,6 (1-fase)
Omvormer merk: Solis
Omvormer type: S6-GR1P4.6K

Beste antwoord (via MartinC op 05-05-2023 14:32)


  • Outerspace
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:13

Outerspace

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

AFX Ghey Edition by HlpDsK

Zoekt nieuwe collega's (jr/sr engineers, servicedeskmedewerkers of managers in de Randstad

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • I_IBlackI_I
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 10:44
Heb je een 3 fase aansluiting?
Wat zijn de voltages op het moment dat de omvormer uitvalt?
Hebben er veel mensen met zonnepanelen in je wijk?
Wat ervaren deze mensen?

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Outerspace
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:13

Outerspace

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

AFX Ghey Edition by HlpDsK

Zoekt nieuwe collega's (jr/sr engineers, servicedeskmedewerkers of managers in de Randstad


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartinC
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-05-2023
I_IBlackI_I schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:45:
Heb je een 3 fase aansluiting?
Wat zijn de voltages op het moment dat de omvormer uitvalt?
Hebben er veel mensen met zonnepanelen in je wijk?
Wat ervaren deze mensen?
Ik heb een 1-fase aansluiting.
Het voltage op het moment dat de omvormer uitvalt weet ik niet waar ik dat kan zien.
Ik schat dat 25% van de mensen in mijn wijk zonnepanelen heeft. Mijn buurman heeft op dezelfde dag door hetzelfde bedrijf hetzelfde systeem laten installeren en hij heeft nergens last van.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Hoe dik is het draad daar gebeukt is tussen meterkast en omvormer?

Hoi!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:01

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

Weet je wat voor een kabel (diameter) er naar de omvormer is gelegd en hoe lang deze is? Wellicht zit daar al een deel van het spanningsverlies.

Life is not about specs, it is about joy!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rdfeij
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 31-05 09:29
MartinC schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:53:
[...]


Ik heb een 1-fase aansluiting.
Het voltage op het moment dat de omvormer uitvalt weet ik niet waar ik dat kan zien.
Ik schat dat 25% van de mensen in mijn wijk zonnepanelen heeft. Mijn buurman heeft op dezelfde dag door hetzelfde bedrijf hetzelfde systeem laten installeren en hij heeft nergens last van.
De buurman kan op de kabel in de straat op een andere fase zitten.

Meten is weten. Meet met een multimeter eens wat de spanning is op de hoofdschakelaar. (ook bij de buurman) dan kun je daar pas iets nuttigs over zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartinC
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-05-2023
bartvl schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:56:
Weet je wat voor een kabel (diameter) er naar de omvormer is gelegd en hoe lang deze is? Wellicht zit daar al een deel van het spanningsverlies.
Er lopen 4 kabels elk 5 mm dik van de panelen naar de omvormer en 1 kabel 13 mm dik van de omvormer naar de meterkast. De afstand tussen de panelen en de omvormer is enkele meters. Ik heb geen zolder en de omvormer hangt op de bovenste verdieping.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartinC
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-05-2023
rdfeij schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:59:
[...]


De buurman kan op de kabel in de straat op een andere fase zitten.

Meten is weten. Meet met een multimeter eens wat de spanning is op de hoofdschakelaar. (ook bij de buurman) dan kun je daar pas iets nuttigs over zeggen.
Dank je wel, ik zal me erin verdiepen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:01

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

MartinC schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:14:
[...]


Er lopen 4 kabels elk 5 mm dik van de panelen naar de omvormer en 1 kabel 13 mm dik van de omvormer naar de meterkast. De afstand tussen de panelen en de omvormer is enkele meters. Ik heb geen zolder en de omvormer hangt op de bovenste verdieping.
En staat er nog iets op die kabel van 13 mm dik geschreven? Iets als 3x2,5mm²? (drie aders met ieder een doorsnede-oppervlak van 2,5 mm²)

Life is not about specs, it is about joy!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 13:41
Netbeheerder informeren en wachten. Hier zijn ergens in 2024 verbeteringen gepland, dus mag nog ~1,5 jaar foutmeldingen verzamelen.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:43

Croga

The Unreasonable Man

Ook hier zodra de zon een beetje begint te schijnen iedere dag meerdere keren uitval. Maar ja, als die uitval iedere keer een paar minuten, hooguit, duurt dan is de invloed op de totale opbrengst aardig nihil.

Ik ben, as we speak, de logs van mijn Homey inzichtelijk aan het maken zodat ik Enexis duidelijk kan maken dat een te hoge basisspanning op één van de fases de oorzaak is, dan kunnen ze dat in hun onderhoud mee nemen. Tot die tijd; meh, ik kan er niet wakker van liggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartinC
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-05-2023
Señor Sjon schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:20:
Netbeheerder informeren en wachten. Hier zijn ergens in 2024 verbeteringen gepland, dus mag nog ~1,5 jaar foutmeldingen verzamelen.
Heb net melding gemaakt bij de netbeheerder. pff 1,5 jaar....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
Hoeveel heb je opgewekt? totaal en in mei? De verliezen kunnen wel meevallen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 13:41
MSXBas schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:26:
Hoeveel heb je opgewekt? totaal en in mei? De verliezen kunnen wel meevallen...
Hier verlies ik er zo'n 15-20 kWh per zonnige dag mee.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sito
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 16:31
Señor Sjon schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:27:
Hier verlies ik er zo'n 15-20 kWh per zonnige dag mee.
Ik neem aan dat je compensatie voor krijgt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartinC
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-05-2023
bartvl schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:16:
[...]

En staat er nog iets op die kabel van 13 mm dik geschreven? Iets als 3x2,5mm²? (drie aders met ieder een doorsnede-oppervlak van 2,5 mm²)
Dca S2_D2_A3 is het enige wat ik kan zien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:00

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Señor Sjon schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:27:
[...]

Hier verlies ik er zo'n 15-20 kWh per zonnige dag mee.
Dit zegt "absoluut" niet zoveel - wat is het relatieve verlies?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zenix
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19:28

Zenix

BOE!

Sito schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:28:
[...]


Ik neem aan dat je compensatie voor krijgt?
Daar krijg je geen compensatie voor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MartinC
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-05-2023
MSXBas schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:26:
Hoeveel heb je opgewekt? totaal en in mei? De verliezen kunnen wel meevallen...
Opbrengst Mei: 96 kWh
Opbrengst totaal (sinds 21 April): 235 kWh

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 13:41
@dunklefaser Ik verlies van ~12.00-15.00 ongeveer 50% van mijn yield die ik zou kunnen hebben. Vrij simpel met dagopbrengst bij de 1e uitval en de laatste uitval bekijken. Het is niet moeilijk om uit te rekenen wat ~10 kW terugleveren x 3 uur zou moeten doen. :P

3 maart zou dan 75 ipv 60 kWh zijn geweest bijvoorbeeld, dus op een dag verlies ik dan ~20% van wat ik zou moeten kunnen halen. Overigens begint dit al ergens eind februari en eindigt het weer rond oktober.

1 op de 10x blijft ie wel leveren.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:22

paQ

Hier 4860 op West, en heb ook 96 kWh tm vanochtend (103 as we speak)

Heb je geen p1 reader of any kind zodat je kunt zien wat het voltage o pdie fase was op dat moment?
Desnoods wat dingen omgooien in je groepenkast zodat je de PV op een andere fase aansluit?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:01

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

MartinC schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:29:
[...]


Dca S2_D2_A3 is het enige wat ik kan zien
Oke, dat zegt niet zoveel. Als de kabel een diameter heeft van 13mm is de kans wel groot dat het tenminste 3x2,5mm² kabel is. En als de afstand maar een paar meter is, dan zal het spanningsverlies over de kabel uiterst beperkt zijn. Het ligt dan vermoedelijk niet aan de kabel.

Ik ben het ook met de rest eens, meten is weten.

Life is not about specs, it is about joy!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 13:41
Croga schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:24:
Ook hier zodra de zon een beetje begint te schijnen iedere dag meerdere keren uitval. Maar ja, als die uitval iedere keer een paar minuten, hooguit, duurt dan is de invloed op de totale opbrengst aardig nihil.

Ik ben, as we speak, de logs van mijn Homey inzichtelijk aan het maken zodat ik Enexis duidelijk kan maken dat een te hoge basisspanning op één van de fases de oorzaak is, dan kunnen ze dat in hun onderhoud mee nemen. Tot die tijd; meh, ik kan er niet wakker van liggen.
Hier zit er rustig 10V verschil in, maar Stedin kan er niks mee. Ik moet wachten op de nieuwe MS-trafo die de oude moet vervangen en dan gaan ze pas met LS aan de slag.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.