Dag allen,
Ik heb een Solis 3p 8k 4g met twee strings.
String 1: 12 panelen Oost
String 2: 12 panelen West
Land instelling omvormer: EN50549NL
Nu krijg ik bij zonnige dagen met verdwaalde wolken die snel voorbij gaan de storing Grid Over Voltage(1010). Bij strak blauwe lucht heb ik nergens last van.
De daarbij behorende melding op de omvormer is OV-G-V01: the grid voltage value is higher than the standard Vup01 (standard first step overvoltage value);
Vup01 staat op 253v.
Als ik de grafiek erbij pak om het moment dat de storing op komt, is de Vup01 op geen enkele fase hoger dan 253.
Weet iemand van jullie dan waardoor deze storing ontstaat? Mijn inziens zou dan de tenminste 253v gehaald moeten worden om deze storing te creeëren.
Zie onderstaand de grafiek van afgelopen zondag, felle zon, met snel passerende grijze wolken..
Ik heb een Solis 3p 8k 4g met twee strings.
String 1: 12 panelen Oost
String 2: 12 panelen West
Land instelling omvormer: EN50549NL
Nu krijg ik bij zonnige dagen met verdwaalde wolken die snel voorbij gaan de storing Grid Over Voltage(1010). Bij strak blauwe lucht heb ik nergens last van.
De daarbij behorende melding op de omvormer is OV-G-V01: the grid voltage value is higher than the standard Vup01 (standard first step overvoltage value);
Vup01 staat op 253v.
Als ik de grafiek erbij pak om het moment dat de storing op komt, is de Vup01 op geen enkele fase hoger dan 253.
Weet iemand van jullie dan waardoor deze storing ontstaat? Mijn inziens zou dan de tenminste 253v gehaald moeten worden om deze storing te creeëren.
Zie onderstaand de grafiek van afgelopen zondag, felle zon, met snel passerende grijze wolken..
/f/image/EvFUO0DXDaSNuNVxSftgCXJ9.png?f=fotoalbum_large)