Solis 3fase Grid over voltage zonder grid over voltage?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • roelvannie
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 02-12-2023
Dag allen,

Ik heb een Solis 3p 8k 4g met twee strings.
String 1: 12 panelen Oost
String 2: 12 panelen West

Land instelling omvormer: EN50549NL

Nu krijg ik bij zonnige dagen met verdwaalde wolken die snel voorbij gaan de storing Grid Over Voltage(1010). Bij strak blauwe lucht heb ik nergens last van.

De daarbij behorende melding op de omvormer is OV-G-V01: the grid voltage value is higher than the standard Vup01 (standard first step overvoltage value);

Vup01 staat op 253v.

Als ik de grafiek erbij pak om het moment dat de storing op komt, is de Vup01 op geen enkele fase hoger dan 253.

Weet iemand van jullie dan waardoor deze storing ontstaat? Mijn inziens zou dan de tenminste 253v gehaald moeten worden om deze storing te creeëren.

Zie onderstaand de grafiek van afgelopen zondag, felle zon, met snel passerende grijze wolken..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hy_PGSzVnR4BeVelCOldGWLG9k0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EvFUO0DXDaSNuNVxSftgCXJ9.png?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 17-04 19:37
@Marconi11 Je mist het P4 voltage?

Voltage 4 stond bij mij op 265V. Die valt dus tig keer per dag uit. P-waarden kon ik niet aanpassen, alleen de voltages. .
Ik heb het net zo ingesteld:
P1) 100% 230V (std)
P2) 100% 240V (std)
P3) 100% 248V (250V std)
P4) 30% 251V (265V std)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8Pt0OZuO95sTHbEglGfVCZJcOk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cdEVTwEp6eE2PFymiKBDPt2m.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Señor Sjon op 13-06-2023 19:45 ]

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 17-04 19:37
Bij mij gaat 1 vd 3 fasen er constant overheen, zeg maar tussen 11.00 en 16.00 is het meestal bal. Vandaar dat ik hem eerst maar even op 251V heb gezet. Valt ie nu helemaal niet meer uit, dan kan ik 252 of 253 eens testen. Of heb je helemaal geen uitval meer?

Hoe zien je nieuwe grafieken eruit?

Edit
Er lijkt niet veel te veranderen door de instelling? Vermogen blijft groeien en schaalt niet terug naar 30%
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnE0PerWYpXrAHgFkbhrKeV1G7Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IfJb7WVJ8E7gGM8uYhSXjZwR.png?f=user_large

[ Voor 33% gewijzigd door Señor Sjon op 14-06-2023 11:06 ]

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • Marconi11
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02 22:44
Opbrengst maart (netspanning onder 250V)
De opbrengstgrafiek toont nauwelijks variatie, mooie strakke lijn, zonder P mode)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G4-L8EuPQhKU3LymspyVjhry86c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AiM120E3PZmxqVV5cHbnvvvx.jpg?f=fotoalbum_large


Opbrengst mei (slechte dag, veel uitschakelen zonder P mode)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gffj08yxdlwNPaF_vpTntBR59qc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yz7fJgM1VMyoFgftrYDAWwGN.jpg?f=fotoalbum_large


Opbrengst juni (wolkenloos, met P mode actief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zsflFLIT9p80wopYiEaYrksYvFk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8VpMaZxZ9sXpzHjTiVCl8pvy.jpg?f=fotoalbum_large

Schaal voor Opbrengst is 1kW/div, max 5kW

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 17-04 19:37
Gisteren de P-mode nog eens nagelopen en P4 op 253 gezet (van 251).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N5iSWxgglx9nei_hquAJaLuhv3Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q2awHRS4l9SIRg62fzZDS5BV.png?f=fotoalbum_large

Je kan aan de grafiek zien hoe laat ik dat aangezet heb... Het heeft hier een negatief effect op de dagopbrengst.

Dag ervoor (13 juni):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t_mnmaWVw-jj-EXYjPkm8aVX8JE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dcuYvVMmMDvRcklHIbeu7zdf.png?f=fotoalbum_large

En 12 juni:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1t1bcyluRg_Fe43tkyjc1zSP7MY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d54ZAzKcZJPYsN9Tl5Mvw4Cj.png?f=fotoalbum_large

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


  • Marconi11
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02 22:44
Nog twee grafieken waarin de werking van P mode voor mijn systeem zichtbaar is.

Er zijn twee string geïnstalleerd.
Pv1 onder een hoek van 45gr en
Pv2 onder een hoek van 12gr.

Pv1 geeft altijd hogere stroomsterkte, echter bij terugregelen door de omvormer wordt de stroom beperkt en is deze voor beide strings (tijdelijk) gelijk zie 15 juni. Ter vergelijking 12 juni nauwelijks beperkt, tegen max opbrengst.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmRyF2DsR3g1g_HbX-7yMzmS4Qw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J05i3iud9dxnnGp5gD5HHNaQ.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9mPfxkQdDM_2zJah1EhL613UySQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6rAgIov5G1rMOXNpAigLJTP3.jpg?f=user_large

[ Voor 42% gewijzigd door Marconi11 op 15-06-2023 20:27 . Reden: plaatjes ingevoegd ]

Pagina: 1