Ik heb sinds de nieuwste software een andere bug. Zodra ik een parameter aanpas via HA, wordt het tijdschema tapwater verwarmen aangepast. Er worden een aantal blokken in de avond aangezet, op iedere dag.

Dus niet de legionella bug, maar regulier tapwater verwarmen. Iemand dit ook gemerkt? V2.29z

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 18:38
markietjuh schreef op zondag 22 november 2026 @ 22:24:
Ik heb sinds de nieuwste software een andere bug. Zodra ik een parameter aanpas via HA, wordt het tijdschema tapwater verwarmen aangepast. Er worden een aantal blokken in de avond aangezet, op iedere dag.

Dus niet de legionella bug, maar regulier tapwater verwarmen. Iemand dit ook gemerkt? V2.29z
Ik heb versie V2.29v en werk met de Leejow module. Als ik iets aanpas veranderd het schema tapwater of andere instellingen niet.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Defrost & BUH:
1) Hoelang duurt bij jullie een defrost? Bij mij rond de 8 minuten.
2) Gaat jullie BUH aan tijdens een defrost? Bij mij niet namelijk (deze staat wel aan: Extern bijstoken CV aan)
3) Is het mogelijk om de BUH te forceren? Heb het idee dat deze nog nooit aan is geweest sinds ik de Amber heb namelijk....(+2 jaar)

[ Voor 4% gewijzigd door darkfujita op 23-11-2026 08:42 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:42:
Defrost & BUH:
1) Hoelang duurt bij jullie een defrost? Bij mij rond de 8 minuten.
2) Gaat jullie BUH aan tijdens een defrost? Bij mij niet namelijk (deze staat wel aan: Extern bijstoken CV aan)
3) Is het mogelijk om de BUH te forceren? Heb het idee dat deze nog nooit aan is geweest sinds ik de Amber heb namelijk....(+2 jaar)
Graadminuten verlagen start de BUH eerder en bij 0 graden direct bij compressor vraag.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Retouw001
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:23
Vanmorgen sloeg mijn WP aan op het meest ongunstige moment (-4 buiten en lang uit gestaan)

Maar hij gaat op 90hz blazen, vriest direct dicht en krijgt de temp niet hoger dan 27graden. TC31
What to do? defrost kickte ook niet in na 10/15 minuten.


Ow lees net carboy zijn reactie, zou dat ook voor mij van toepassing zijn? graadminuten verlagen?

[ Voor 17% gewijzigd door Retouw001 op 23-11-2026 09:38 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Aansturing? !

Vermogens reductie tussen 4 en 10?

Thermostaat lager tussen 4 en 10, zodat juist dan eerder uit.

Thermostaat hoger gedurende dag, tot ca 0200. Zodat dan eerder aan.

Maar hangt ook erg van reactie vermogen huis af. Bovenstaande werkt bij "traag huis met massa"

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

Retouw001 schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:36:
Vanmorgen sloeg mijn WP aan op het meest ongunstige moment (-4 buiten en lang uit gestaan)

Maar hij gaat op 90hz blazen, vriest direct dicht en krijgt de temp niet hoger dan 27graden. TC31
What to do? defrost kickte ook niet in na 10/15 minuten.


Ow lees net carboy zijn reactie, zou dat ook voor mij van toepassing zijn? graadminuten verlagen?
Kan geen kwaad als je die setting van graadminuten aanpast.

Zonder BUH krijg je waarschijnlijk de Amber niet ontdooit , je watertemperatuur is bij 27 graden te laag.


En,

Nachtverlaging en dat soort zaken kan je beter niet doen bij vorst , lekker laten draaien die pomp.

Ook in de nacht , gewoon een graad hoger zetten als je naar bed gaat.

[ Voor 13% gewijzigd door Jan2023 op 23-11-2026 09:52 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Retouw001
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:23
top, ga ik graadminuten even aanpassen.
Met dit weer maar 24/7 draaien.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Jan2023 schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:48:
[...]


Nachtverlaging en dat soort zaken kan je beter niet doen bij vorst , lekker laten draaien die pomp.

Ook in de nacht , gewoon een graad hoger zetten als je naar bed gaat.
Hangt echt van huis af. Vorig jaar gedraaid met constant. Maar ben hier sinds kort een experiment met spitsuur verlaging aan het doen. Wat tevens de koudste deel van de ochtend overslaat (-5,5C hier vannacht).

Draai nu op thermostaat: 20C vanaf 9u ochtend, 14u 20,5c (temp buiten en zon helpt dan mee), 16.30 19,5c (effectief, doe uit) , 19u 20,5C, 23u, 20C, 6u 19,5C en dan weer 9 uur 20C.

Op een dag als gisteren en vannacht met vriestemperaturen buiten ziet dat er dan zo uit. Geholpen door de zon op de woonkamer warmt het zelfs enorm op in de middag, en de spits pauzes zijn niet echt voelbare dipjes. Gezien de minimum van 1000W als minimum bij 36Hz niet echt een goede COP oplevert, met name door de waterpompen, vind ik dit experiment eigenlijk wel leuk te doen. 43-49 en 55Hz zijn qua COP voordeliger. MaandCoP voor verwarming staat hier nu op 4,8. En we hebben hier toch al 10 vorstnachten gehad.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C6UalurOK1o9oPe0tNnfehzQIG0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/amAnckYZs3p7x06htGublaVt.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door Get!em op 23-11-2026 11:22 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • NovaDesu
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:33
Get!em schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:03:
[...]

Hangt echt van huis af. Vorig jaar gedraaid met constant. Maar ben hier sinds kort een experiment met spitsuur verlaging aan het doen. Wat tevens de koudste deel van de ochtend overslaat (-5,5C hier vannacht).

Draai nu op thermostaat: 20C vanaf 9u ochtend, 14u 20,5c (temp buiten en zon helpt dan mee), 16.30 19,5c (effectief, doe uit) , 19u 20,5C, 23u, 20C, 6u 19,5C en dan weer 9 uur 20C.

Op een dag als gisteren en vannacht met vriestemperaturen buiten ziet dat er dan zo uit. Geholpen door de zon op de woonkamer warmt het zelfs enorm op in de middag, en de spits pauzes zijn niet echt voelbare dipjes. Gezien de minimum van 1000W als minimum bij 36Hz niet echt een goede COP oplevert, met name door de waterpompen, vind ik dit experiment eigenlijk wel leuk te doen. 43-49 en 55Hz zijn qua COP voordeliger. MaandCoP voor verwarming staat hier nu op 4,8. En we hebben hier toch al 10 vorstnachten gehad.

[Afbeelding]
Hoe bereken je precies de COP? Moet je daarvoor iets van een flowmeter installeren?

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

NovaDesu schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:50:
[...]

Hoe bereken je precies de COP? Moet je daarvoor iets van een flowmeter installeren?
Flowmeter (tinytronics variant), gekoppeld aan leejoow module geeft de Flow debiet in de vorm van Pulses die omgerekend worden in liters/minuut of liters/uur.
Via HA de Tui / Tuo waardes als in en output genomen. En dan doe je dus de COP berekening.

Eerst thermal heat power (vermogen = W) berekenen in een helper.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
{% set warmtepomp_workingmode = states('sensor.amber_current_working_mode') %}
{% set qvmeter = states('sensor.ithodaalderop_pulse_meter') | int(0) %}
{% set qv = qvmeter / 3600 / 1000 %}
{% set kwh_power =  states('sensor.kwh_meter_3_phase_vermogen')| float(0)   %}
{% set compressorspeed = states('sensor.amber_compressor_speed') | float(0) %}
{% set dT = states("sensor.amber_dt_delta_t_water_outlet_tuo_water_inlet_tui")| float(0) | abs %}
{% set auxiliaryheater_kwh = states('sensor.kwh_meter_3_phase_vermogen_fase_2') | float(0) %}
{% set pw = qv * dT * 998 * 4190 if ( warmtepomp_workingmode in ("Cooling in progress", "Heating in progress", "Heating Standby") ) and dT > 0 and (compressorspeed > 20 or auxiliaryheater_kwh > 20) and kwh_power > 300  else 0 %}
{{pw | round(0) | abs }}
Thermal energy (energie = kWh) doe je dan via een Riemann Left integraal helper.

Je electrical power en energy haal je uit je kWh meter die je gekoppeld hebt aan de groep waarop je amber zit. Ik heb daar een HomeWizard 3fase meter. Fase 1 is daarbij mijn Warmtepomp (compressor, waterpompen, binnenunit) en Fase 2 is daarin mijn BackupHeater.


Ik heb het nog uitgebreider gemaakt, door current workingmode in een automation te gebruiken om energy tariffs selector te maken, zodat ik weet hoeveel energie per functie er gebruikt en geproduceerd wordt en zodoende kan ik ook een COP per functie berekenen.

Vervolgens heb ik daar weer utilitymeter helpers aan gehangen om dezeflde zaken ook per dag/week/maand/jaar te weten :)

[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 23-11-2026 12:08 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Hier ook in de 2.5 jaar tijd nooit de BUH aangezien. Graadminuten verlagen lees ik maar is dat dan per situatie anders of is het gewoon in stappen omlaag ?

Gister heel de dag aangestaan maar biet op 36hz 43 of 49 is het laagste waar die op draait

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1aRWYzMsGLsLxfxuRT6LTYbJmg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87z8KyK7EdjWj18a1CzbE5PT.jpg?f=fotoalbum_large

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Retouw001
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:23
Get!em schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:03:
[...]

Hangt echt van huis af. Vorig jaar gedraaid met constant. Maar ben hier sinds kort een experiment met spitsuur verlaging aan het doen. Wat tevens de koudste deel van de ochtend overslaat (-5,5C hier vannacht).

Draai nu op thermostaat: 20C vanaf 9u ochtend, 14u 20,5c (temp buiten en zon helpt dan mee), 16.30 19,5c (effectief, doe uit) , 19u 20,5C, 23u, 20C, 6u 19,5C en dan weer 9 uur 20C.

Op een dag als gisteren en vannacht met vriestemperaturen buiten ziet dat er dan zo uit. Geholpen door de zon op de woonkamer warmt het zelfs enorm op in de middag, en de spits pauzes zijn niet echt voelbare dipjes. Gezien de minimum van 1000W als minimum bij 36Hz niet echt een goede COP oplevert, met name door de waterpompen, vind ik dit experiment eigenlijk wel leuk te doen. 43-49 en 55Hz zijn qua COP voordeliger. MaandCoP voor verwarming staat hier nu op 4,8. En we hebben hier toch al 10 vorstnachten gehad.

[Afbeelding]
Wat gebruik je dan als aanvoertemperatuur?
Ik ga komende tijd proberen TC30 of 31 en dan lekker laten draaien.

Hier vloerverwarming in een dikke laag anhydriet, dus dat opwarmen gaat echt heel langzaam. Ik dacht altijd dat een paar uur het huis wel opwarmt, maar het is echt wel een dag.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Retouw001 schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:31:
[...]

Wat gebruik je dan als aanvoertemperatuur?
Ik ga komende tijd proberen TC30 of 31 en dan lekker laten draaien.

Hier vloerverwarming in een dikke laag anhydriet, dus dat opwarmen gaat echt heel langzaam. Ik dacht altijd dat een paar uur het huis wel opwarmt, maar het is echt wel een dag.
Stooklijn gaat van 28C bij 15C buiten tot 30C bij -10C.
Met een M1.03 (stop) van 5, komt bij lange runs dus neer op 5C hoger als hij eenmaal bij 43/36Hz zit. Maar ook dat is bij elk huis anders en zul je gewoon moeten tweaken naar bevinding.

Hier vloerverwarming ingefreesd, houten vloer eroverheen. Het is inderdaad lekker traag, vandaar ook dat ik met gemak even 2 uur uit kan doen. En vandaar ook dat de verlaging maximaal 0,5C is. Meer dan 2C opwarmen bij 0C buitentemperatuur is inderdaad een dag.

Behalve als het zonnetje schijnt, dan warmt de lucht in de woonkamer snel op. Momenteel 21C (bij thermostaat op 20c) en warmtepomp staat al weer meer dan een uur uit obv thermostaat. Nadeel is dat de vloer in die tijd wel verder afkoelt en er vanmiddag/vanavond iets harder gestookt wordt. Onder huidige omstandigheden met zon, verwacht ik dat hij pas na 19u weer aanslaat, en dan is de vloer dus al 8 uur niet verwarmd en verder afgekoeld. Maar goed, dat is dus ook 7 uren waarin minimaal 1200W niet verstookt wordt, dus zo'n 8+kWh aan energie.


TLDR:

Er is nuance te maken bij vaak geroepen termen als: vaste temperatuur, veel laagdraaien tav energieverbruik danwel energiekosten. Voor oktober zat ik dit jaar 30% minder kWh electriciteit voor heating en voor november koers ik nu af op 20% minder dan vorig jaar.

Graaddagen lokaal: okt 2026: 195, graaddagen okt 2025: 205
nov t/m 21e 2026: 291 2025: 225

Oftewel in 2026 meer graaddagen, en minder kWh verstookt.

[ Voor 38% gewijzigd door Get!em op 23-11-2026 13:50 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Retouw001 schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:31:
[...]

Wat gebruik je dan als aanvoertemperatuur?
Ik ga komende tijd proberen TC30 of 31 en dan lekker laten draaien.

Hier vloerverwarming in een dikke laag anhydriet, dus dat opwarmen gaat echt heel langzaam. Ik dacht altijd dat een paar uur het huis wel opwarmt, maar het is echt wel een dag.
Prima toch, die buffer.


Wat Jan zegt over defrosten niet mogelijk bij 27 graden: ik draai nu op 25-27 en defrosten ging vanmorgen prima op tc ca 23-24 graden. Buffer in vloer is gigantisch.

Ik zet hem dus dom uit in de vroege ochtend (thermostaat) niet zo mooi geregeld als @Get!em .

Wel ism AI en graaddagen model de cop vergelijken met bekende installatie s van Vaillant en Weheat. Dan doe ik het erg goed in mijn "huis" klasse.

Er van overtuigd dat als het kan (traag systeem en iets over gedimensioneerde Amber) dat dat extra rendement oplevert.

Ik heb dan het koudste moment in huis in de ochtend en tegen de tijd dat we op de bank ploffen in de avond is het weer warmer.

Bij veel koude kan het zo zijn dat ie toch hele nacht blijft lopen. Vooral als het waait en veel deuren open gehad of weinig zon. Dat is prima die paar dagen per jaar.

Overigens is het iets koeler nu t huis van de buren leeg staat. Dat kost zomaar 15% of nog wat meer, energie extra.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Get!em schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:37:
[...]

Stooklijn gaat van 28C bij 15C buiten tot 30C bij -10C.
Met een M1.03 (stop) van 5, komt bij lange runs dus neer op 5C hoger als hij eenmaal bij 43/36Hz zit. Maar ook dat is bij elk huis anders en zul je gewoon moeten tweaken naar bevinding.

Hier vloerverwarming ingefreesd, houten vloer eroverheen. Het is inderdaad lekker traag, vandaar ook dat ik met gemak even 2 uur uit kan doen. En vandaar ook dat de verlaging maximaal 0,5C is. Meer dan 2C opwarmen bij 0C buitentemperatuur is inderdaad een dag.

Behalve als het zonnetje schijnt, dan warmt de lucht in de woonkamer snel op. Momenteel 21C (bij thermostaat op 20c) en warmtepomp staat al weer meer dan een uur uit obv thermostaat. Nadeel is dat de vloer in die tijd wel verder afkoelt en er vanmiddag/vanavond iets harder gestookt wordt. Onder huidige omstandigheden met zon, verwacht ik dat hij pas na 19u weer aanslaat, en dan is de vloer dus al 8 uur niet verwarmd en verder afgekoeld. Maar goed, dat is dus ook 7 uren waarin minimaal 1200W niet verstookt wordt, dus zo'n 8+kWh aan energie.


TLDR:

Er is nuance te maken bij vaak geroepen termen als: vaste temperatuur, veel laagdraaien tav energieverbruik danwel energiekosten. Voor oktober zat ik dit jaar 30% minder kWh electriciteit voor heating en voor november koers ik nu af op 20% minder dan vorig jaar.

Graaddagen lokaal: okt 2026: 195, graaddagen okt 2025: 205
nov t/m 21e 2026: 291 2025: 225

Oftewel in 2026 meer graaddagen, en minder kWh verstookt.
Als je zonnepanelen hebt wil je overdag juist wel stoken dus?

Kan de thermostaat niet telkens iets hoger?

M'n tado loopt langzaam de hele dag op. Pas na 22u wat omlaag. En dan om 05 ofzo naar minimum. Zit ongeveer een graad tussen hoog en laag. Vanaf 10.00 weer oplopend

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Degast schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:06:
[...]

s is het iets koeler nu t huis van de buren leeg staat. Dat kost zomaar 15% of nog wat meer, energie extra.
Ik zal onze buren ook even vragen terug te komen uit Afrika als dat zoveel scheelt....
offtopic:
Sinds dat we er wonen heeft ons vrijstaande huis ook onderdak voor zwaluwen (3 broedparen) en daarnaast nog vleermuizen (geschat een groep 30-40, met jonkies uitdijend naar 100 in augustus ) die nu in winterslaap zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 23-11-2026 15:15 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Degast schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:11:
[...]

Als je zonnepanelen hebt wil je overdag juist wel stoken dus?

Kan de thermostaat niet telkens iets hoger?

M'n tado loopt langzaam de hele dag op. Pas na 22u wat omlaag. En dan om 05 ofzo naar minimum. Zit ongeveer een graad tussen hoog en laag. Vanaf 10.00 weer oplopend
Ik heb een thuisbatterij, dus die PV - WP parallel laten lopen boeit me niet echt, gaat toch de batterij in. Bovendien zit ik met oost/west PV, dus mijn opbrengst is momenteel erg laag en vooral tussen 9 en 10u op zijn hoogst. Dan draait de tapwater run, dus dat gaat direct uit PV.

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Get!em schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:12:
[...]

Ik zal onze buren ook even vragen terug te komen uit Afrika als dat zoveel scheelt....
offtopic:
Sinds dat we er wonen heeft ons vrijstaande huis ook onderdak voor zwaluwen (3 broedparen) en daarnaast nog vleermuizen (geschat een 30-40 broedparen) die nu in winterslaap zijn.
Dat is lastig.. ze is overleden.. 😞. Ze stookte hoger dan wij, dus leverde energie op.

Achja..

Heel weinig aan te doen, of moet de tussenmuur gaan isoleren als buitenmuur.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

Get!em schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:03:
[...]

Hangt echt van huis af. Vorig jaar gedraaid met constant. Maar ben hier sinds kort een experiment met spitsuur verlaging aan het doen. Wat tevens de koudste deel van de ochtend overslaat (-5,5C hier vannacht).

Draai nu op thermostaat: 20C vanaf 9u ochtend, 14u 20,5c (temp buiten en zon helpt dan mee), 16.30 19,5c (effectief, doe uit) , 19u 20,5C, 23u, 20C, 6u 19,5C en dan weer 9 uur 20C.

Op een dag als gisteren en vannacht met vriestemperaturen buiten ziet dat er dan zo uit. Geholpen door de zon op de woonkamer warmt het zelfs enorm op in de middag, en de spits pauzes zijn niet echt voelbare dipjes. Gezien de minimum van 1000W als minimum bij 36Hz niet echt een goede COP oplevert, met name door de waterpompen, vind ik dit experiment eigenlijk wel leuk te doen. 43-49 en 55Hz zijn qua COP voordeliger. MaandCoP voor verwarming staat hier nu op 4,8. En we hebben hier toch al 10 vorstnachten gehad.

[Afbeelding]
Mijn reaktie ging niet over het op temperatuur houden van je huis.

Maar om gedoe met de Amber te voorkomen , namelijk dat deze niet meer is te ontdooien als de watertemperatuur rond de 25 graden zit.

En de BUH niet werkt.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

Retouw001 schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:31:
[...]

Wat gebruik je dan als aanvoertemperatuur?
Ik ga komende tijd proberen TC30 of 31 en dan lekker laten draaien.

Hier vloerverwarming in een dikke laag anhydriet, dus dat opwarmen gaat echt heel langzaam. Ik dacht altijd dat een paar uur het huis wel opwarmt, maar het is echt wel een dag.
Gisteren in de nacht ging de Amber weer aan tot zo,n 12:00 uur en tot laat in de avond deed de vloer zijn werk

14,5 KWh verstookt , COP zal mij worst wezen , de eindafrekening is wat telt.

Watertemperatuur gisteren op 30 graden en de nodige defrosts .

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/edtn5NVhbY-Zk-56B2vVR3HS3qQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MHlOGOZIIBdjNArfKD7ypzl3.jpg?f=fotoalbum_large

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Jan2023 schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:46:
[...]

Mijn reaktie ging niet over het op temperatuur houden van je huis.

Maar om gedoe met de Amber te voorkomen , namelijk dat deze niet meer is te ontdooien als de watertemperatuur rond de 25 graden zit.

En de BUH niet werkt.
Thanks voor verheldering. Idd kan de nog aanwezige temperatuur wel een dingetje zijn. Maar in mijn ervaring gaat de Amber eerst 10 minuten draaien, voordat er een defrost komt. Dus dan zou er al warmer water moeten zijn.
Danwel dat hij schakelt over het SWW vat (tenminste, dat is een instelling).

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Jan2023 schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:02:
[...]

Gisteren in de nacht ging de Amber weer aan tot zo,n 12:00 uur en tot laat in de avond deed de vloer zijn werk

14,5 KWh verstookt , COP zal mij worst wezen , de eindafrekening is wat telt.
Mooie lange pauze obv warme vloerbuffer ja, zonnetje zal daar ook aan bijgedragen hebben.

COP zal je wel een worst wezen overigens, als de eindafrekening voor je telt. Als je huis een warmtevraag van 60kWh warmte heeft per dag, en die stook je met COP 4, dan ben je dus 15kWh electrisch erin aan het stoppen.
Zou je COP 5 halen, dan verstook je voor die 60kWh warmte slechts 12kWh. Scheelt toch weer 20% :) op een vast contract.

PV en dynamische tarieven gooien dat spelletje op zijn kop omdat je dan mogelijk COP 4 15kWh goedkoper kunt inkopen/opwekken dan COP 5 12kWh op de momenten waar oa buitentemperatuur je COP bepaald.

Maar dan neem je een thuisbatterij, en is dat spelletje weer op COP te sturen. Al neemt de batterij ook wat RTE weg. Zo'n 15%, dat dan weer wel. Maar daar staat een veel hogere € opbrengst van PV export tegenover, los van wat je aan PV al dan niet via batterij direct verbruikt. Maar ook een thuisbatterij is niet zomaar logisch.

[ Voor 3% gewijzigd door Get!em op 23-11-2026 17:16 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

Get!em schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:15:
[...]

Mooie lange pauze obv warme vloerbuffer ja, zonnetje zal daar ook aan bijgedragen hebben.

COP zal je wel een worst wezen overigens, als de eindafrekening voor je telt. Als je huis een warmtevraag van 60kWh warmte heeft per dag, en die stook je met COP 4, dan ben je dus 15kWh electrisch erin aan het stoppen.
Een rendement van 400% ( COP 4 ) haal ik niet op de spaarrekening.

8)

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Carboy54 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:43:
[...]

Graadminuten verlagen start de BUH eerder en bij 0 graden direct bij compressor vraag.
Kan je uitleggen Hoezo? Ik snap het hele principe niet van de graadminuten.

Verder, net als vorig jaar, merk ik dat er bij zeer koud weer (tja dat is het nog niet echt...maargoed) ik waterdruk verlies. Ben van 1,8bar naar 1,7bar gegaan afgelopen nacht. Wat kan ik hier nog aan doen?

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

darkfujita schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:22:
[...]

Kan je uitleggen Hoezo? Ik snap het hele principe niet van de graadminuten.

Verder, net als vorig jaar, merk ik dat er bij zeer koud weer (tja dat is het nog niet echt...maargoed) ik waterdruk verlies. Ben van 1,8bar naar 1,7bar gegaan afgelopen nacht. Wat kan ik hier nog aan doen?
Je moet het als een keer som benaderen.

10 minuten 5 graden te koud is 50 graadminuten

Of 50 minuten 1 graad ook 50 minuten.


Dacht ik.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Jan2023 schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:41:
[...]


Een rendement van 400% ( COP 4 ) haal ik niet op de spaarrekening.

8)
Chips installeren, die schijnen geld waard te zijn en geven veel warmte af. .

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Vandaag en melding die ik nog niet eerder had gezien:

Pre-heat compressor. (P07)

Hij verbruikt nu 190W. Blijkbaar een bescherming. Gaat maximaal 30 minuten duren volgens handleiding, en gaat vanzelf weer over.

[ Voor 25% gewijzigd door Get!em op 24-11-2026 09:00 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Geen idee wat er hier aan de hand is met de amber maar het lijkt wel of die het niet getrokken krijgt. Heb gister avond de stooklijn wat verhoogt maar dat lijkt alleen maar verkeerd te zijn gegaan.
Hij lijkt nu wel pendelen. Graadminuten ook wat verlaagd om de buh bij te laten springen bij de vele defrost maar of deze aanslaat nog niet kunnen checken.
Wat is nu het beste te doen stooklijn weer verlagen zodat die rustiger gaat lopen en de hele dag gewoon doordraait. Het gekke is ook dat de stooklijn verhoogt is maar de temperatuur afloopt of gelijk blijft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RgH0bGSzdcK7dnskAlaHcBfqTpM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wzootvJZZOsTJ0NS44UYoViV.jpg?f=fotoalbum_large

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:01:
Geen idee wat er hier aan de hand is met de amber maar het lijkt wel of die het niet getrokken krijgt. Heb gister avond de stooklijn wat verhoogt maar dat lijkt alleen maar verkeerd te zijn gegaan.
Hij lijkt nu wel pendelen. Graadminuten ook wat verlaagd om de buh bij te laten springen bij de vele defrost maar of deze aanslaat nog niet kunnen checken.
Wat is nu het beste te doen stooklijn weer verlagen zodat die rustiger gaat lopen en de hele dag gewoon doordraait. Het gekke is ook dat de stooklijn verhoogt is maar de temperatuur afloopt of gelijk blijft.
[Afbeelding]
Zoom eens in?(inzoomen kan niet in homewizard) Volgens mij zijn het gewoon allemaal defrosts. En ja, je verbruik gaat omhoog als de buitentemperatuur daalt bij dezelfde aanvoer temperatuur (Tlift = aanvoer temperatuur - buitentemperatuur ) en is een goede indicatie dat je COP dus omlaag gaat door het groter worden van Tlift.

Jij hebt je aanvoer omhoog gegooid, dus zal hij nog iets meer moeite moeten doen. Dat hoeft niet slecht te zijn, als je het in huis nu prima warm hebt. Als hij bij deze hogere aanvoer temperatuur je huis nog steeds niet warm kan krijgen, is het wat lastiger ja.

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 21:58

Cr3ator

1 bar is geen bar

camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:01:
[...]
Wat is nu het beste te doen stooklijn weer verlagen zodat die rustiger gaat lopen en de hele dag gewoon doordraait. Het gekke is ook dat de stooklijn verhoogt is maar de temperatuur afloopt of gelijk blijft.
[Afbeelding]
Het is koud. En je hebt een relatief kleine warmtepomp, dus nu heel beperkt (<5kW) vermogen. Afhankelijk van de warmtevraag vd woning is het dan waarschijnlijk dat je het huis nog op temperatuur kan houden, maar het reservevermogen voor opwarmen is er niet meer bij.

Dag en nacht dezelfde thermostaatinstelling aanhouden als het vriest geeft meestal het rustigste stookgedrag en het meeste comfort.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Cr3ator schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:08:
[...]

Het is koud. En je hebt een relatief kleine warmtepomp, dus nu heel beperkt (<5kW) vermogen.
Check, goeie!

De Amber heeft idd een vrij sterk verval in output heat vermogen bij lagere temperaturen. Bij A-7W35 90Hz is slechts 4,3/6,3/7,3kW bij resp Amber 65/95/120.
Zit je aanvoer temperatuur nog hoger dan 35C, dan daalt het maximale output vermogen nog verder.

Dus grofweg 30% onder het vermogen dat de naam suggereert.

[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 24-11-2026 09:20 ]

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • NovaDesu
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:33
Get!em schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:19:
[...]

Check, goeie!

De Amber heeft idd een vrij sterk verval in output heat vermogen bij lagere temperaturen. Bij A-7W35 90Hz is slechts 4,3/6,3/7,3kW bij resp Amber 65/95/120.
Zit je aanvoer temperatuur nog hoger dan 35C, dan daalt het maximale output vermogen nog verder.

Dus grofweg 30% onder het vermogen dat de naam suggereert.
En dit gaat er ook vanuit dat je geen defrosts hebt volgens mij? Dus met een defrost elk uur ga je die 4,3/6,3/7,3kW niet halen

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

NovaDesu schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:28:
[...]

En dit gaat er ook vanuit dat je geen defrosts hebt volgens mij? Dus met een defrost elk uur ga je die 4,3/6,3/7,3kW niet halen
Ook nog ja.

Je haalt de output wel momentaan, maar idd niet een heel uur continue. Dus idd kun je 20%-30% minder output per uur verwachten (proces zelf 10min verbruik zonder output, dus wel electra verbruik, geen output, wel warmteverlies in diezelfde tijd, recovery van afgekoeld huis in 10-15 min erna).

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 00:15
NovaDesu schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:28:
[...]

En dit gaat er ook vanuit dat je geen defrosts hebt volgens mij? Dus met een defrost elk uur ga je die 4,3/6,3/7,3kW niet halen
Get!em schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:36:
[...]

Ook nog ja.

Je haalt de output wel momentaan, maar idd niet een heel uur continue. Dus idd kun je 20%-30% minder output per uur verwachten (proces zelf 10min verbruik zonder output, dus wel electra verbruik, geen output, wel warmteverlies in diezelfde tijd, recovery van afgekoeld huis in 10-15 min erna).
Hier had ik laatst nog een leuke brainstorm over in deze post (halverwege begin ik over een nieuw "model" hiervoor): De concensus (uit eerdere posts) was dat een defrost-factor van 75% bij -10 wel wat pessimistisch was.

Dus geprobeerd er iets van te bakken. Het model (onder de aannames genoemd) is dat je bij je benodigde vermogen (bijv 6 kW) 11% moet optellen en 0.33 kW om tot een "maximaal vermogen" te komen. Dan zou je (volgens dit model) genoeg vermogen over hebben om defrosts bij zowel -10 als -2 door te komen met de aannames.

Het idee: Zowel bij -2 als bij -10 duren defrosts 10 minuten en stelen 0.5 kWh. Bij -10 zit er 100 minuten tussen defrosts, bij -2 slechts 50 minuten (defrost-mania). Dan kom je uit op +11%+0.33 kW bij -10 en +22%+0.66 kW bij -2.

En omdat het gevraagde vermogen (warmteverlies) bij -2 ook lager is, is de uitkomst van die +22%+0.66 kW bij -2 praktisch altijd lager dan de uitkomst van +11%+0.33 bij -10. Daarnaast is typisch het maximale vermogen van een WP bij -2 juist hoger dan bij -10, waardoor als je de +11%+0.33 kW toepast op het vermogen om een WP te kiezen bij -10 (of -7), dan haal je het benodigde vermogen bij -2 ook, en zou je dus door defrost-mania heen moeten kunnen komen.

Die formule kan je ook omdraaien: Uit het maximale vermogen kan je berekenen wat je maximaal aan effectief verwarmingsvermogen kan trekken. Voor de Ambers is dat (volgens dit model!!!) bij -10 slechts (4.3 - 0.33)*9/10 = 3.57 kW, (6.3 - 0.33)*9/10 = 5.37 kW of (7.3 - 0.33)*9/10 = 6.27 kW. Dat lijkt dus zelfs maar ongeveer de helft van wat de naam suggereert...

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

nairolf schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:57:
ule kan je ook omdraaien: Uit het maximale vermogen kan je berekenen wat je maximaal aan effectief verwarmingsvermogen kan trekken. Voor de Ambers is dat (volgens dit model!!!) bij -10 slechts (4.3 - 0.33)*9/10 = 3.57 kW, (6.3 - 0.33)*9/10 = 5.37 kW of (7.3 - 0.33)*9/10 = 6.27 kW. Dat lijkt dus zelfs maar ongeveer de helft van wat de naam suggereert...
Mooie benadering!

Geeft te meer aan dat het kiezen van een warmtepomp niet te krap moet en dat regionaal je echt wel moet rekenen met de -10C scenario. (hier nu al twee nachten de -5C gehaald).

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:01:
Geen idee wat er hier aan de hand is met de amber maar het lijkt wel of die het niet getrokken krijgt. Heb gister avond de stooklijn wat verhoogt maar dat lijkt alleen maar verkeerd te zijn gegaan.
Hij lijkt nu wel pendelen. Graadminuten ook wat verlaagd om de buh bij te laten springen bij de vele defrost maar of deze aanslaat nog niet kunnen checken.
Wat is nu het beste te doen stooklijn weer verlagen zodat die rustiger gaat lopen en de hele dag gewoon doordraait. Het gekke is ook dat de stooklijn verhoogt is maar de temperatuur afloopt of gelijk blijft.
[Afbeelding]
Ja koud in Breda he ;)

Dan kakt een Amber wat in , -4,1 gr buiten vanochtend en er staat meer wind dan gisteren.

Hier draait de Amber lustig vele uren rond de 67 Hz sinds vannacht , dat compenseert het warmteverlies maar ook niet meer dan dat.

17 KWh sinds middernacht gebruikt.

Voorlopig trekt de compressor het gewoon , de BUH is de afgelopen 3 jaar nog nooit aangesproken.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan2023 op 24-11-2026 10:23 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 05:28
Weet iemand in hoeverre ik de SG aansluiting kan gebruiken voor loadbalancing in een huis met 1x35A aansluiting? Er komt een warmtepomp en inductiekoken en ik zoek naar een oplossing om bij het koken de warmtepomp tijdelijk op bv. eco stand te zetten.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 26-11 06:42
Een paar kilometer naar het westen hetzelfde verhaal. Maar ook hier (nog) geen BUH nodig en een lekker warm huis (inclusief zolder door de nieuwe fancoils).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X86-UfsYrqmIDY-fzKBcLhqNj9s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wm90tm8AN8ASGQRZCKB7LB3G.png?f=fotoalbum_large

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Ga straks de stooklijn weer wat na beneden gooien kijken of dat het verschil maakt heb het idee ook dat hij zn warmte nu niet goed afgeeft heb dit probleem nog nooit gehad. De temperatuur van de tado loopt momenteel niet eens op maar af.

[ Voor 16% gewijzigd door camel1987 op 24-11-2026 10:44 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • mjar76
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 25-11 12:58
Mijn Amber 95 haalt de stooklijn deze dagen niet. Hij blijft maar steken op 28a29gr. C.

Krijgen jullie hem wel hoger? Ik heb de warmwater functie maar uitgezet.

wat kan dat zijn?

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:43:
Ga straks de stooklijn weer wat na beneden gooien kijken of dat het verschil maakt heb het idee ook dat hij zn warmte nu niet goed afgeeft heb dit probleem nog nooit gehad. De temperatuur van de tado loopt momenteel niet eens op maar af.
Waar staat je circulatiepomp op?

Gemiddeld of hoog?

Als die op gemiddeld staat zou je hem eens op hoog kunnen zetten , gaat er meer water door je afgiftesysteem , geeft wel kans op stromingsgeluid.


Dat is dan weer het voordeel van de Amber dat je zelf de controle hebt over de settings,-)

[ Voor 8% gewijzigd door Jan2023 op 24-11-2026 10:52 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 21:58

Cr3ator

1 bar is geen bar

mjar76 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:48:
Mijn Amber 95 haalt de stooklijn deze dagen niet. Hij blijft maar steken op 28a29gr. C.

Krijgen jullie hem wel hoger? Ik heb de warmwater functie maar uitgezet.

wat kan dat zijn?
Als je de stooklijntemperatuur niet red maar de unit wel continu op maximaal vermogen werkt (minus de defrosts), is er waarschijnlijk niet genoeg vermogen om die temperatuur te halen bij deze condities.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

ArnoudN schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:36:
Weet iemand in hoeverre ik de SG aansluiting kan gebruiken voor loadbalancing in een huis met 1x35A aansluiting? Er komt een warmtepomp en inductiekoken en ik zoek naar een oplossing om bij het koken de warmtepomp tijdelijk op bv. eco stand te zetten.
SG+ heeft een BLOCK functie, effectief blokkeer je dan de werking van de warmtepomp. Zie hoofdstuk M12. Hybride.
SGA-COM sluiten geeft de STOP aan.
SGB-COM sluiten geeft de BOOST aan (delta op stooklijn en tapwater temperatuur)
SGA-SGB-COM tegelijk sluiten geeft MAX-BOOST = boost + backup heater

Beide boostfuncties, als de delta op tapwater aanstaat, zal tapwater voorrang krijgen.

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-11 21:58

Cr3ator

1 bar is geen bar

Lelijke(?) work-around: een weerstand in serie/parallel schakelen met de Tr-sensor waardoor de unit denkt dat de woonkamertemperatuur hoger is dan wenselijk waarmee de stooklijn omlaag wordt verschoven.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Jan2023 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:50:
[...]

Waar staat je circulatiepomp op?

Gemiddeld of hoog?

Als die op gemiddeld staat zou je hem eens op hoog kunnen zetten , gaat er meer water door je afgiftesysteem , geeft wel kans op stromingsgeluid.


Dat is dan weer het voordeel van de Amber dat je zelf de controle hebt over de settings,-)
Pomp staat op hoogste stand.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

ArnoudN schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:36:
Weet iemand in hoeverre ik de SG aansluiting kan gebruiken voor loadbalancing in een huis met 1x35A aansluiting? Er komt een warmtepomp en inductiekoken en ik zoek naar een oplossing om bij het koken de warmtepomp tijdelijk op bv. eco stand te zetten.
Bij slimme aansturing lijkt me dat kunnen. Sg contact aan/uit sturen.

Met bijvoorbeeld thermostaat kun je Amber tijdelijk uit schakelen (houd rekenymet gewenste wachttijden ivm niet willen pendelen.

Me bijvoorbeeld leejow en een van de slimme aansturing en kun je tijdelijk stooklijn aanpassen?

Met sturing sww zorg je dat die op gunstige momenten valt.

Nog niet gesproken over open Amber!

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:43:
Ga straks de stooklijn weer wat na beneden gooien kijken of dat het verschil maakt heb het idee ook dat hij zn warmte nu niet goed afgeeft heb dit probleem nog nooit gehad. De temperatuur van de tado loopt momenteel niet eens op maar af.
Dus oa. Wat anderen aangeven:

Het de warmtepomp makkelijker maken: stooklijn lekker laten staan -hij werkt zo hard ie kan. (Stooklijn iets terug)

Afgifte verbeteren (ventilatie op radiatoren) (dan kan stooklijn omlaag)

Pomp op snel

Haalt ie het vanaf nu weer in? (Warmer/minder vochtig)

Alles beneden open.

Buh beetje mee laten helpen.

Isolatie in huis verbeteren.

Hoe lang draai je al en wat heb je veranderd dat t nu niet werkt?

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Get!em schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:48:
Vandaag en melding die ik nog niet eerder had gezien:

Pre-heat compressor. (P07)

Hij verbruikt nu 190W. Blijkbaar een bescherming. Gaat maximaal 30 minuten duren volgens handleiding, en gaat vanzelf weer over.
Grappig!in open Amber net die vraag. Dus dr zit een vorm van voorverwarming op. Ook wel eens ergens gelezen. Maar niet actief gezien.

Het was dus niet het gewone verwarmingslint

  • mjar76
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 25-11 12:58
Cr3ator schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:00:
[...]

Als je de stooklijntemperatuur niet red maar de unit wel continu op maximaal vermogen werkt (minus de defrosts), is er waarschijnlijk niet genoeg vermogen om die temperatuur te halen bij deze condities.
De retour temperatuur is rond de 25gr. dus niet super koud zou je zeggen.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Degast schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:33:
[...]

Dus oa. Wat anderen aangeven:

Het de warmtepomp makkelijker maken: stooklijn lekker laten staan -hij werkt zo hard ie kan. (Stooklijn iets terug)

Afgifte verbeteren (ventilatie op radiatoren) (dan kan stooklijn omlaag)

Pomp op snel

Haalt ie het vanaf nu weer in? (Warmer/minder vochtig)

Alles beneden open.

Buh beetje mee laten helpen.

Isolatie in huis verbeteren.

Hoe lang draai je al en wat heb je veranderd dat t nu niet werkt?
Vloerverwarming staat volop open 2 jaga boven met fans en heatmeisters 1 jaga strada met origineel hybride systeem badkamer is lekker warm voor een badkamer met nog een ongeisoleerd dak. Heb geen idee wat er verandert is ik lees het nu enkel op afstand uit op hw en de tado temperatuurmeting dus kan niet meer zien heb wel de tr sensor uit gezet mischien die weer terug aanvinken maar gebruik een ruimte thermostaat dus heeft weinig zin.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Degast schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:38:
[...]

Grappig!in open Amber net die vraag. Dus dr zit een vorm van voorverwarming op. Ook wel eens ergens gelezen. Maar niet actief gezien.

Het was dus niet het gewone verwarmingslint
nee, echt functie P07 (staat gek genoeg in error lijst).

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Retouw001
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:23
Afhankelijk of je met een buffer hydraulisch vrij draait, maar ik haal meer succes op lage pompstand. Water stroomt langzamer door de wisselaar en krijgt meer tijd om warmte op te pikken. Vanuit het buffervat laat ik de secundaire pomp weer wat harder duwen om het door het CV systeem te drukken.

Ik moet wel zeggen dat ik de Amber lawaai vind maken rond de 60hz. die irritante brom. Onder de 50 is hij stil en boven de 70 "relatief stil".

Ik zit eraan te denken om de boel is open te draaien maar ben bang dat het gewoon de compressor is.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Retouw001 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:27:
Afhankelijk of je met een buffer hydraulisch vrij draait, maar ik haal meer succes op lage pompstand. Water stroomt langzamer door de wisselaar en krijgt meer tijd om warmte op te pikken. Vanuit het buffervat laat ik de secundaire pomp weer wat harder duwen om het door het CV systeem te drukken.

Ik moet wel zeggen dat ik de Amber lawaai vind maken rond de 60hz. die irritante brom. Onder de 50 is hij stil en boven de 70 "relatief stil".

Ik zit eraan te denken om de boel is open te draaien maar ben bang dat het gewoon de compressor is.
De brom is inderdaad de compressor en die is, afhankelijk van 65 / 95 of 120, best aanwezig bij die laatste. Zeker op de 55 en 63Hz, en dat is bekend. Ook hier verstorend als ik licht slaap.


De lage pompstand is overigens een paradox. Ja, de Amber draait er rustiger van (lagere Hz), maar dat komt omdat je domweg minder warmte afvoert en daarmee minder vermogen. Je totale systeemvermogen gaat dus omlaag. Immers, verwarmingsoutput vermogen = flow * deltaT op de wisselaar. Bij lagere flow gaat de deltaT omhoog in eerste instantie om vermogen gelijk te houden. Maar die hogere deltaT heeft een bovengrens voor zover ik weet. Wat is tijdens de run jouw deltaT (Tuo - Tui ) ?

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

mjar76 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:48:
Mijn Amber 95 haalt de stooklijn deze dagen niet. Hij blijft maar steken op 28a29gr. C.

Krijgen jullie hem wel hoger? Ik heb de warmwater functie maar uitgezet.

wat kan dat zijn?
Typisch,

Ga je eerst 25 mtr met een slecht geisoleerde waterleiding door de grond of zo?

Beetje info over je setup?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

mjar76 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:48:
Mijn Amber 95 haalt de stooklijn deze dagen niet. Hij blijft maar steken op 28a29gr. C.

Krijgen jullie hem wel hoger? Ik heb de warmwater functie maar uitgezet.

wat kan dat zijn?
Heb je de TC sensor gecheckt? Zit die goed geleidend op een stuk buis, en is hij van buitenaf goed geisoleerd? (en hangt die in een onverwarmde ruimte?)

Voorkomend is dat de TC sensor daardoor te laag temperatuur aangeeft en de Amber denkt dat hij zijn setpoint niet haalt, terwijl dat wel zo is. Kenmerk is dan bijv dat je huis wel warm wordt, maar dat de Amber toch hoog in de compressor Hz blijft hangen.

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
Retouw001 schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:36:
Vanmorgen sloeg mijn WP aan op het meest ongunstige moment (-4 buiten en lang uit gestaan)

Maar hij gaat op 90hz blazen, vriest direct dicht en krijgt de temp niet hoger dan 27graden. TC31
What to do? defrost kickte ook niet in na 10/15 minuten.


Ow lees net carboy zijn reactie, zou dat ook voor mij van toepassing zijn? graadminuten verlagen?
Yess en geen nachtverlaging. Meestal is op 24/7 veel comfortabeler en niet duurder. Bij vorst gewoon doordraaien. Als het te lang duurt krijg je hem niet meer aan de praat of grijpen jouw vorstbeveiligers in. Zet zoveel mogelijk dicht en probeer warmte in het systeem te krijgen.

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 24-11-2026 17:02 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Even over de tc sensor in mijn geval he ik heb deze nu waar de 32 mm uponor het huis binnen komt zitten op een stuk stalen leiding. Is dit beter op deze plek of zou het beter zijn deze te plaatsen met voor de vvw verdeler ? Scheelt 20 meter kabel weet niet of dat invloed erop heeft.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Nu online

bommer

Topicstarter
Jan2023 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:49:
@Whiskey48

Dat is het serieuze werk!

Mooi,-) , Panasonic.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkO1zoVW07WMhMsPu3DNX26CbKg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vU2UX8pQ9RswvbDNqvYWypLe.jpg?f=fotoalbum_large
Over serieus gesproken!

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:05:
Even over de tc sensor in mijn geval he ik heb deze nu waar de 32 mm uponor het huis binnen komt zitten op een stuk stalen leiding. Is dit beter op deze plek of zou het beter zijn deze te plaatsen met voor de vvw verdeler ? Scheelt 20 meter kabel weet niet of dat invloed erop heeft.
Hoe dichter bij het afgifte systeem hoe beter het is 🤫

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:23:
[...]

Hoe dichter bij het afgifte systeem hoe beter het is 🤫
Dus het is beter bij de vvw verdeler als waar de leiding de binnenschil binnenkomt ?
Ik dacht juist dat waar de leiding het huis binnenkomt daar het beste te meten was

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 05:28
Door de verbeterde isolatie en de zon overdag staat mijn Amber een groot deel van de dag uit en gaat pas laat in de avond weer draaien om de boel op temperatuur te houden. Fijn voor het energieverbruik, maar ik vraag mij af of de pomp wel gaat draaien om vorst in het systeem te voorkomen en daardoor de Caleffi's open gaan om de druk te verlagen.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 26-11 06:42
@ArnoudN
Daar is de 1e en 2e traps vorstbeveiliging voor.
Door @Carboy54 zijn hier in het topic de meest veilige instellingen hiervoor al eens gedeeld.

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 19:19

Whiskey48

Haha, zeker! Bij ons CO2 ook besproken, maar voor ons overkill en buiten budget.

  • Retouw001
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:23
Get!em schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:22:
[...]

De brom is inderdaad de compressor en die is, afhankelijk van 65 / 95 of 120, best aanwezig bij die laatste. Zeker op de 55 en 63Hz, en dat is bekend. Ook hier verstorend als ik licht slaap.


De lage pompstand is overigens een paradox. Ja, de Amber draait er rustiger van (lagere Hz), maar dat komt omdat je domweg minder warmte afvoert en daarmee minder vermogen. Je totale systeemvermogen gaat dus omlaag. Immers, verwarmingsoutput vermogen = flow * deltaT op de wisselaar. Bij lagere flow gaat de deltaT omhoog in eerste instantie om vermogen gelijk te houden. Maar die hogere deltaT heeft een bovengrens voor zover ik weet. Wat is tijdens de run jouw deltaT (Tuo - Tui ) ?
Met laag is de dT 5 graden en met middel 3,9

Ik draai over een buffervat dus uiteindelijk bepaald mijn secundaire pomp hoe hard ik het mijn cv systeem injaag

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
camel1987 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:07:
[...]


Dus het is beter bij de vvw verdeler als waar de leiding de binnenschil binnenkomt ?
Ik dacht juist dat waar de leiding het huis binnenkomt daar het beste te meten was
Alleen daar wanneer er geen eerdere aftakkingen zijn van de aanvoer.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:27

tonwes99

Cr3ator schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:00:
[...]

Als je de stooklijntemperatuur niet red maar de unit wel continu op maximaal vermogen werkt (minus de defrosts), is er waarschijnlijk niet genoeg vermogen om die temperatuur te halen bij deze condities.
@mjar76 ik haalde hem ook niet, maar unit bleef op 48hz. bleek dat geluismodus aanstond

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:19:
[...]

Alleen daar wanneer er geen eerdere aftakkingen zijn van de aanvoer.
Dan zit hij daar goed hij zit nu voor de T splitsing welke boven richting de cv gaat en onder richting zowel radiatoren als vvw.

Heb gisteren de stooklijn weer wat lager gezet en de warmtepomp loopt gelijk een stuk rustiger ook geen licht pendel gedrag meer. Wel weer de nodige defrosts om de 48 a 50 minuten. Dacht dat dit met software updates verbeterd was.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eu-CrokRuOmTulf5FBuMI4S6omI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ldBJzM80Lh8uKqeY0yTWCIU6.jpg?f=fotoalbum_large

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • terror538
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 26-11 14:28
Is er ondertussen eigenlijk al eens nieuws gekomen mbt het defrost algoritme? Een update daarvoor zou sinds 2024(?) in ontwikkeling zijn?

too weird to live too rare to die


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
ArnoudN schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:25:
Door de verbeterde isolatie en de zon overdag staat mijn Amber een groot deel van de dag uit en gaat pas laat in de avond weer draaien om de boel op temperatuur te houden. Fijn voor het energieverbruik, maar ik vraag mij af of de pomp wel gaat draaien om vorst in het systeem te voorkomen en daardoor de Caleffi's open gaan om de druk te verlagen.
Jep, hier exact hetzelfde probleem.

Afgelopen jaar ook veel last van gehad. Tijdens een maand wintervakantie, heb ik meerdere malen helemaal geen druk meer gehad omdat de beveiliging was aangegaan (met gevolg; WP in storing).

Heb afgelopen nacht een bakje onder de caleffi's gezet, en zag vanochtend dat er ongeveer 75~100ml water in lag (uiteraar bevroren).

Wat kan ik hieraan doen? Telkens bijvullen voelt als een tijdelijke oplossing. Wil ook niet voortdurend nieuw water in het systeem (kalk), en daarnaast kan ik dus niet van huis voor langer dan 1 week tijdens vorst....Kan deze settings ook hier niet terug vinden, kan @Carboy54 deze opnieuw delen?

  • Retouw001
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:23
darkfujita schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:47:
[...]

Jep, hier exact hetzelfde probleem.

Afgelopen jaar ook veel last van gehad. Tijdens een maand wintervakantie, heb ik meerdere malen helemaal geen druk meer gehad omdat de beveiliging was aangegaan (met gevolg; WP in storing).

Heb afgelopen nacht een bakje onder de caleffi's gezet, en zag vanochtend dat er ongeveer 75~100ml water in lag (uiteraar bevroren).

Wat kan ik hieraan doen? Telkens bijvullen voelt als een tijdelijke oplossing. Wil ook niet voortdurend nieuw water in het systeem (kalk), en daarnaast kan ik dus niet van huis voor langer dan 1 week tijdens vorst....Kan deze settings ook hier niet terug vinden, kan @Carboy54 deze opnieuw delen?
Pomp op interval dat hij elk 15 of 30 min even 2 minuten draait ?

  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
darkfujita schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:47:
[...]

Jep, hier exact hetzelfde probleem.

Afgelopen jaar ook veel last van gehad. Tijdens een maand wintervakantie, heb ik meerdere malen helemaal geen druk meer gehad omdat de beveiliging was aangegaan (met gevolg; WP in storing).

Heb afgelopen nacht een bakje onder de caleffi's gezet, en zag vanochtend dat er ongeveer 75~100ml water in lag (uiteraar bevroren).

Wat kan ik hieraan doen? Telkens bijvullen voelt als een tijdelijke oplossing. Wil ook niet voortdurend nieuw water in het systeem (kalk), en daarnaast kan ik dus niet van huis voor langer dan 1 week tijdens vorst....Kan deze settings ook hier niet terug vinden, kan @Carboy54 deze opnieuw delen?
Ik heb op m'n buitenleidingen onder het isolatiemateriaal elektrisch verwarmingslint aangebracht, die ik vanuit Home Assistant aanstuur o.b.v. TUI/TUO temperatuur. Kost weinig en geeft me extra zekerheid.

Dinky Dip


  • mjar76
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 25-11 12:58
Jan2023 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:51:
[...]

Typisch,

Ga je eerst 25 mtr met een slecht geisoleerde waterleiding door de grond of zo?

Beetje info over je setup?
Nee, de buiten unit staat een paar meter van de muur af. Dan komen de leidingen in de koude garage en gaat binnen 2meter de verdeler van de VW in.

De Tc censor zit met tyraps op de leiding en onder de isolatie.

De flow nu naar maximaal gezet, maar dit heeft niet veel invloed lijkt het.

[ Voor 9% gewijzigd door mjar76 op 25-11-2026 11:26 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:47:
[...]

Jep, hier exact hetzelfde probleem.

Afgelopen jaar ook veel last van gehad. Tijdens een maand wintervakantie, heb ik meerdere malen helemaal geen druk meer gehad omdat de beveiliging was aangegaan (met gevolg; WP in storing).

Heb afgelopen nacht een bakje onder de caleffi's gezet, en zag vanochtend dat er ongeveer 75~100ml water in lag (uiteraar bevroren).

Wat kan ik hieraan doen? Telkens bijvullen voelt als een tijdelijke oplossing. Wil ook niet voortdurend nieuw water in het systeem (kalk), en daarnaast kan ik dus niet van huis voor langer dan 1 week tijdens vorst....Kan deze settings ook hier niet terug vinden, kan @Carboy54 deze opnieuw delen?
Kijk even op ons YouTube kanaal inzake de Amber

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
Retouw001 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:56:
[...]

Pomp op interval dat hij elk 15 of 30 min even 2 minuten draait ?
Ook een prima extra tip.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • despijker
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 21:36
Retouw001 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:56:
[...]

Pomp op interval dat hij elk 15 of 30 min even 2 minuten draait ?
Ik heb even gekeken in de usermanual, maar kan het niet echt vinden, dit zijn de opties

M11.2. Pompregeling (P0)

| Fabrieksinstelling AAN BIJ VRAAG | INTERVAL

MODUS / VRAAG / SAMEN MET COMPRESSOR | +/- |

Via deze instelling kan worden ingesteld op welke manier de interne

circulatiepomp (P0) moet draaien. Er zijn 3 instellingen te maken:

● INTERVAL MODUS

De circulatiepomp draait altijd wanneer de compressor aan is.

Wanneer de compressor niet draait maar er wél warmte of

koudevraag is (bijv. bij een overshoot) zal de circulatiepomp

gaan draaien volgens de stop- en draaitijd zoals is in te stellen

bij M11.3 en M11.4.

ä Let op!

Zonder vraag staat de pomp uit.

● AAN BIJ VRAAG

De circulatiepomp gaat draaien wanneer er warmte of

koudevraag is vanuit de thermostaat op het HS-contact

(verwarmen) of CS-contact (koelen).

Wordt er niet met een thermostaat gewerkt dan zal de pomp

altijd blijven draaien tijdens ruimteverwarming/koelingelbedrijf.

● SAMEN MET COMPRESSOR

De circulatiepomp draait alleen als de compressor aan staat.


Hoe zet je pompinterval aan als er geen warmtevraag is, om zoals hierboven geopperd te voorkomen dat de Caleffi’s wat water lozen?

[ Voor 3% gewijzigd door despijker op 25-11-2026 16:21 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Nu online

bommer

Topicstarter
darkfujita schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:47:
[...]

Jep, hier exact hetzelfde probleem.

Afgelopen jaar ook veel last van gehad. Tijdens een maand wintervakantie, heb ik meerdere malen helemaal geen druk meer gehad omdat de beveiliging was aangegaan (met gevolg; WP in storing).

Heb afgelopen nacht een bakje onder de caleffi's gezet, en zag vanochtend dat er ongeveer 75~100ml water in lag (uiteraar bevroren).

Wat kan ik hieraan doen? Telkens bijvullen voelt als een tijdelijke oplossing. Wil ook niet voortdurend nieuw water in het systeem (kalk), en daarnaast kan ik dus niet van huis voor langer dan 1 week tijdens vorst....Kan deze settings ook hier niet terug vinden, kan @Carboy54 deze opnieuw delen?
Tracing (warmtelint) plaatsen om de leidingen.
Die heb je met eigen themostaat.
De temperatuur van de 1e orde wat hoger zetten, bijv 10 graden start en 12 graden stop. Dan gaat als het goed is de pomp eens in de zoveel tijd draaien. Stromend water bevriest niet, trekt wel warmte uit je systeem.
En de bij 2e orde gaat volgens mij de compressor heel even aan.
Dat werkt op de TUO en TUI. De callifi meet natuurlijk op een ander punt, en kan nog steeds open gaan.

Jammer dat ze die aansluiting voor warmtelint alleen in de eerste serie hadden zitten.

[ Voor 3% gewijzigd door bommer op 25-11-2026 16:48 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • jeroen__online
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

jeroen__online

ook wel eens offline!

Ik volgde dit topic nog maar zijdelings, maar helaas vandaag een reden om er weer in te duiken: de "Loading OS image"-melding waardoor m'n Amber 65 het niet meer doet. Ik lees dat er gelukkig waarschijnlijk een eenvoudige oplossing is, dus ik heb de vraag uitgezet bij de leverancier (geleverd via @Carboy54 ), maar met deze koude nachten vind ik het toch een beetje spannend.... als iemand tips heeft wat ik nog meer kan proberen hoor ik het graag!

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Dank @Carboy54 en @bommer

De WP is sinds vanmiddag 13uur niet meer aangeweest (want door zon was het in onze woonkamer 22,4 graden). Net zag ik dat de hele bak vol met water zat (onder de caleffis) ben ook meer dan 0,5 bar verloren. Hierbij ook de temperatuur grafiek van de Tui & Tuo:

Huidige buiten temperatuur gemeten vanuit de Amber is nu -1.1 graden (average 4h is -0,7 graden)

Inlet (koudste temperatuur was 8,7 graden)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PRN04mqu5VpfRJkNos8uk-0tMpw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MztTeJ91BqxrjK2tCqnPq63j.png?f=fotoalbum_large

outlet (koudste temperatuur was 4,8 graden)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFsX5R0iuobc_24j9NMeyVYfSpg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xzo2HMCPkNiVz4iAEFBgp6an.png?f=fotoalbum_large

Nu de settings:
De settings van de circulatiepomp stond op 19 minuten met 1 minuut draaitijd. Deze is dus al vrij 'vaak'. Heb deze nu naar 15 gezet met draaitijd van 2 minuten. Denk dat de stoptijd hier belangrijker is dan draaitijd, maar ik zal kijken wat er gebeurd.

Dan nog de vorstbeveiliging instellingen. Hier snap ik vrij weinig van. Deze staan nu op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kybdtbv1Sq_Iv15DMuTmZVMzvC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7Y8e9QvmqnniN4bOW5ZvANQ.jpg?f=fotoalbum_large
Voordat ik met deze settings ga tweaken, wil ik eerst begrijpen wat dit allemaal doet. Waar kan ik informatie vinden hoe dit werkt? Wil het best in Claude (oid) gooien, maar weet niet of ik dat kan vertrouwen.

Die circulatiepomp, draait de Amber ook als de thermostaat zijn setpoint heeft bereikt (21 graden) en dus de amber 'uit' is (want woonkamer >21 graden)? Of is er pas actie zodra er ook warmtevraag is (gestuurd door de thermostaat)? Ik draai namelijk een klokprogramma, zodat ik tijdens de dure uurtjes (tussen 16.00h - 21.30h), het setpoint verlaag naar 20,5 gr waardoor er dus geen vraag is.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-11 10:56

Jan2023

KISS

@darkfujita

Die waardes staan wel goed.

Bij de 1e beveiliging gaat de cirkulatiepomp even draaien.

Bij de 2e beveiliging wordt de compressor even gestart.

En ja , ook als er geen warmtevraag is blijft de beveiliging actief.

In hoeverre zijn je califfi,s geisoleerd?

Er zijn mensen die die dingen bijna helemaal inpakken , alleen bovenste en onderste puntje laten ze dan vrij.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:16:
Dank @Carboy54 en @bommer

De WP is sinds vanmiddag 13uur niet meer aangeweest (want door zon was het in onze woonkamer 22,4 graden). Net zag ik dat de hele bak vol met water zat (onder de caleffis) ben ook meer dan 0,5 bar verloren. Hierbij ook de temperatuur grafiek van de Tui & Tuo:

Huidige buiten temperatuur gemeten vanuit de Amber is nu -1.1 graden (average 4h is -0,7 graden)

Inlet (koudste temperatuur was 8,7 graden)[Afbeelding]

outlet (koudste temperatuur was 4,8 graden)[Afbeelding]

Nu de settings:
De settings van de circulatiepomp stond op 19 minuten met 1 minuut draaitijd. Deze is dus al vrij 'vaak'. Heb deze nu naar 15 gezet met draaitijd van 2 minuten. Denk dat de stoptijd hier belangrijker is dan draaitijd, maar ik zal kijken wat er gebeurd.

Dan nog de vorstbeveiliging instellingen. Hier snap ik vrij weinig van. Deze staan nu op:
[Afbeelding]
Voordat ik met deze settings ga tweaken, wil ik eerst begrijpen wat dit allemaal doet. Waar kan ik informatie vinden hoe dit werkt? Wil het best in Claude (oid) gooien, maar weet niet of ik dat kan vertrouwen.

Die circulatiepomp, draait de Amber ook als de thermostaat zijn setpoint heeft bereikt (21 graden) en dus de amber 'uit' is (want woonkamer >21 graden)? Of is er pas actie zodra er ook warmtevraag is (gestuurd door de thermostaat)? Ik draai namelijk een klokprogramma, zodat ik tijdens de dure uurtjes (tussen 16.00h - 21.30h), het setpoint verlaag naar 20,5 gr waardoor er dus geen vraag is.
Is een van de vorstbeveiligingen niet lek?

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Guus.
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18:36
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RAzYMd2VTuOt6N3Dq9Z8cZ1m7yU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJaxw9z35AaArCYiAaxVbjSO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KLNYDqcEjN36PV_lyn7tM01JJLw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2tMiPMWCuxhN7J7FDsWG9oHK.jpg?f=fotoalbum_tile
Hoi amber fam!

Oef. Altijd weer even inkomen in de stooklijntjes. Spint alweer dik 2 jaar. Geen updates gedraaid.

die zaagtand , is dat nou vanwege onder nul Ta (buiten) en dat hij ieder uur defrost standaard?

ik heb Ta bij 0 graden ook twee graden lager gezet , wat direct resulteerde in een langere run en terugtoeren. Maar daarna toch weer zaagtand. Zijn dat gewoon defrosts?

ben mijn zolder aan het renoveren. Dus ik mis links en rechts ook wel wat radiatoren qua afgifte.

Ta bij 0 graden verder verlagen?

Of m1.3 (2) de boosdoener? Standaard 5(?) zal

Stook overigens volledig op buitentemperatuur! 🙃

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

Guus. schreef op woensdag 25 november 2026 @ 23:29:
[Afbeelding][Afbeelding]
Hoi amber fam!

Oef. Altijd weer even inkomen in de stooklijntjes. Spint alweer dik 2 jaar. Geen updates gedraaid.

die zaagtand , is dat nou vanwege onder nul Ta (buiten) en dat hij ieder uur defrost standaard?

ik heb Ta bij 0 graden ook twee graden lager gezet , wat direct resulteerde in een langere run en terugtoeren. Maar daarna toch weer zaagtand. Zijn dat gewoon defrosts?

ben mijn zolder aan het renoveren. Dus ik mis links en rechts ook wel wat radiatoren qua afgifte.

Ta bij 0 graden verder verlagen?

Of m1.3 (2) de boosdoener? Standaard 5(?) zal

Stook overigens volledig op buitentemperatuur! 🙃
Defrosten ja, hoort er bij, bij een warmtepomp.

Je ta lager gezet? Hoe dan, e bedoelt stooklijn lager? Ja dat geeft minder energie je huis in. Iets rustiger draaien maar dus ook kouder in huis.

Tot je je zolder geïsoleerd hebt. Dan heb je minder warmte nodig dan voorheen.

Als je ook over isolatie spreekt tenminste.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
@Jan2023

Heb alles twee maand geleden geisoleerd, maar de caleffis aan boven en onderkant open gelaten (op advies). Lijkt vooralsnog geen impact te hebben gehad (heb dit probleem met drukverlies/waterverlies sinds eind 2024):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJnuhiBSuvdiqeUFSNszRDssDLQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GtSath0crCDpS80ICAGf9v9Q.jpg?f=user_large

Enig idee welke sensors ik kan checken in Home Assistant om te kijken of de circulatiepomp of compressor aan gaan? Het water dat gister avond rond 20:00 - 21:00h in het bakje zat was koud/lauw. Dus hij had kort ervoor water eruit gegooid.
- Compressor working speed (Hz): Deze was gister na 13:11 uur uit, dus die heeft niet gedraaid (21.30 pas weer start).
- Fan speed: Laatste keer in actie rond 15:49, daarna ook geen actie meer tot 21.30 toen de WP aansprong ivm thermostaat vraag.

Heb nu het klokprogramma van mijn thermostaat afgehaald, en op 21 graden gezet. Ik verwacht dat nu iets langere runs zal maken, maar wel met hogere frequentie. Dus ipv 21.30 savonds pas aan, zal die nu rond 19uur al aangaan (verwacht ik). Hopelijk zal dit ook impact hebben.

@Carboy54 indien de caleffi lek is, dan lijkt mij dat er altijd water lekt (langzaam). Dus ook in de zomer. Of is die aanname verkeerd?

Ik probeer te achterhalen wat er aan de hand is, maar ik ben geen loodgieter/installateur oid. Ik zal anders even contact opnemen met Joris, we hebben samen de WP aangesloten.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Nu online
Degast schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:43:
[...]

Defrosten ja, hoort er bij, bij een warmtepomp.

Je ta lager gezet? Hoe dan, e bedoelt stooklijn lager? Ja dat geeft minder energie je huis in. Iets rustiger draaien maar dus ook kouder in huis.

Tot je je zolder geïsoleerd hebt. Dan heb je minder warmte nodig dan voorheen.

Als je ook over isolatie spreekt tenminste.
Heel gek bij mij is hey juist andersom. Stooklijn lager is huis word warmer pomp draait wel heel de dag door. Maar ook rustiger dan met hogere stooklijn

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:02:
@Jan2023

Heb alles twee maand geleden geisoleerd, maar de caleffis aan boven en onderkant open gelaten (op advies). Lijkt vooralsnog geen impact te hebben gehad (heb dit probleem met drukverlies/waterverlies sinds eind 2024):
[Afbeelding]

Enig idee welke sensors ik kan checken in Home Assistant om te kijken of de circulatiepomp of compressor aan gaan? Het water dat gister avond rond 20:00 - 21:00h in het bakje zat was koud/lauw. Dus hij had kort ervoor water eruit gegooid.
- Compressor working speed (Hz): Deze was gister na 13:11 uur uit, dus die heeft niet gedraaid (21.30 pas weer start).
- Fan speed: Laatste keer in actie rond 15:49, daarna ook geen actie meer tot 21.30 toen de WP aansprong ivm thermostaat vraag.

Heb nu het klokprogramma van mijn thermostaat afgehaald, en op 21 graden gezet. Ik verwacht dat nu iets langere runs zal maken, maar wel met hogere frequentie. Dus ipv 21.30 savonds pas aan, zal die nu rond 19uur al aangaan (verwacht ik). Hopelijk zal dit ook impact hebben.

@Carboy54 indien de caleffi lek is, dan lijkt mij dat er altijd water lekt (langzaam). Dus ook in de zomer. Of is die aanname verkeerd?

Ik probeer te achterhalen wat er aan de hand is, maar ik ben geen loodgieter/installateur oid. Ik zal anders even contact opnemen met Joris, we hebben samen de WP aangesloten.
Zet 2 slangen over de sproeiers onderzijde over de caleffi,s in 2 flessen. Dan kan je precies analyseren of het daar uit komt en welke het is. Het kan ook zijn dat de wartel lekt en niet de beveilig zelf. Dan blijft de fles droog 😉

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
jeroen__online schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:59:
Ik volgde dit topic nog maar zijdelings, maar helaas vandaag een reden om er weer in te duiken: de "Loading OS image"-melding waardoor m'n Amber 65 het niet meer doet. Ik lees dat er gelukkig waarschijnlijk een eenvoudige oplossing is, dus ik heb de vraag uitgezet bij de leverancier (geleverd via @Carboy54 ), maar met deze koude nachten vind ik het toch een beetje spannend.... als iemand tips heeft wat ik nog meer kan proberen hoor ik het graag!
Ik zie dat de oplossing onderweg is met deze koude dagen. Met een beetje geluk draait het weer binnen een uur. 🤗 Controleer wel even de waterdruk.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:01

Degast

camel1987 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:09:
[...]


Heel gek bij mij is hey juist andersom. Stooklijn lager is huis word warmer pomp draait wel heel de dag door. Maar ook rustiger dan met hogere stooklijn
Ja, met huidige weer dus precies op de grens tussen verlies huis-opbrengst Amber max zonder defrosten.

Met defrosten had je net wat minder opbrengst, bijzonder!

Overigens draaide ik vannacht ook met minder defrosten, en ik paste niets aan. (Dus ook iets anders weer?)

  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
darkfujita schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:02:
@Jan2023

Heb alles twee maand geleden geisoleerd, maar de caleffis aan boven en onderkant open gelaten (op advies). Lijkt vooralsnog geen impact te hebben gehad (heb dit probleem met drukverlies/waterverlies sinds eind 2024):
[Afbeelding]

Enig idee welke sensors ik kan checken in Home Assistant om te kijken of de circulatiepomp of compressor aan gaan? Het water dat gister avond rond 20:00 - 21:00h in het bakje zat was koud/lauw. Dus hij had kort ervoor water eruit gegooid.
- Compressor working speed (Hz): Deze was gister na 13:11 uur uit, dus die heeft niet gedraaid (21.30 pas weer start).
- Fan speed: Laatste keer in actie rond 15:49, daarna ook geen actie meer tot 21.30 toen de WP aansprong ivm thermostaat vraag.

Heb nu het klokprogramma van mijn thermostaat afgehaald, en op 21 graden gezet. Ik verwacht dat nu iets langere runs zal maken, maar wel met hogere frequentie. Dus ipv 21.30 savonds pas aan, zal die nu rond 19uur al aangaan (verwacht ik). Hopelijk zal dit ook impact hebben.

@Carboy54 indien de caleffi lek is, dan lijkt mij dat er altijd water lekt (langzaam). Dus ook in de zomer. Of is die aanname verkeerd?

Ik probeer te achterhalen wat er aan de hand is, maar ik ben geen loodgieter/installateur oid. Ik zal anders even contact opnemen met Joris, we hebben samen de WP aangesloten.
Als ik deze foto zie zou ik de callefi's beter isoleren: isoleer ook de onderkant met een stuk buisisolatie en laat alleen de uiterste onderkant open voor het water om weg te kunnen lopen.
Neem bijvoorbeeld een t-stuk isolatie en maak aan de bovenkant een gaatje voor de luchttoevoer: YouTube: Fitting, Insulating, and Sealing Antifreeze Valves Correctly Primary...

Dinky Dip


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Carboy54 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:23:
[...]

Zet 2 slangen over de sproeiers onderzijde over de caleffi,s in 2 flessen. Dan kan je precies analyseren of het daar uit komt en welke het is. Het kan ook zijn dat de wartel lekt en niet de beveilig zelf. Dan blijft de fles droog 😉
Dankje, net wat in elkaar geknutseld. Keep you posted. Hoop echt dat eentje de boosdoener is, zodat ik het kan oplossen.

@Small Paullie ik zal binnenkort weer eens verder eraan prutsen dan. dankje!

  • jeroen__online
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

jeroen__online

ook wel eens offline!

Carboy54 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:27:
[...]

Ik zie dat de oplossing onderweg is met deze koude dagen. Met een beetje geluk draait het weer binnen een uur. 🤗 Controleer wel even de waterdruk.
Klopt, vanmorgen WinCE opnieuw kunnen flashen en daarna draaide het gelukkig weer. Wel voor de zekerheid met een heatgun de leidingen voorzichtig wat opgewarmd, de water outlet gaf een temperatuur van 0.1 graden aan :X ik heb nog wat water bijgevuld maar de waterdruk leek niet afgenomen, dus ik weet niet of m'n caleffi's daadwerkelijk in actie zijn gekomen (moeilijk te zien op grind). Ze zijn grotendeels ingepakt in armaflex, dus mogelijk was de watertemperatuur in werkelijkheid nog boven de 3 graden, ook aangezien de water inlet nog rond de 10 graden aangaf. De temperatuur in de woonkamer was in 20 uur 2 graden gedaald, dat viel gelukkig mee :)

  • despijker
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 21:36
Zodra ik M11.2 omzet naar "interval" i.p.v. "aan bij vraag" vanwege de vorst beveliging dan blijft als een run is beëindigd het verbruik van de Amber zo rond de 170W (bodemplaat verwarming?).

Eerder heb ik daar nooit last van gehad. Het probleem blijft totdat binnen en buitenunit van spanning zijn geweest. Met M11.2 uit gebeurt dit niet.

Er is hier al eerder gesproken over een dergelijk verhoogd standby vermogen van de Amber. Ik heb eigenlijk niet kunnen terugvinden of en wat hiervoor de oplossing is. Hier draait V2.29-II EEprom V0118.025013.

[ Voor 3% gewijzigd door despijker op 26-11-2026 20:58 ]


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Update n.a.v vorige post (@bommer @Carboy54 )

Bakje van alleen de inlet is vol. Tui is nu rond de 4~5 graden. Volgens technische documentatie, gaat de caleffi open rond 3 a 4 graden. Dus dit klopt. De outlet bak is nog droog, de Tuo is ongeveer 9 graden. Dus dit komt ook overeen. Geen water rondom wartels. Conclusie: geen lek oid.

Wat er nu dus alleen mist is een pomp die gaat draaien, en dit is dus de vorstbeveiliging setting waar ik mee moet spelen(?). Alleen kom ik net een software bug tegen, ik kan alles aanpassen behalve de tweede waarde (uitleg onder plaatje):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kybdtbv1Sq_Iv15DMuTmZVMzvC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7Y8e9QvmqnniN4bOW5ZvANQ.jpg?f=fotoalbum_large Zoals je ziet hier > de huidige buitentemperatuur start vorstbeveiliging 2e orde = 6 graden.

Zodra ik installateurs modus ga, en deze wil aanpassen (verhogen). Dan werkt dit niet. Zodra ik erop klik, gaat hij nu direct naar 4 graden. En kan het vervolgens ook niet hoger aanpassen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r9yFYIsHDJrF0o8PMsKdvYcf32E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CrLgXlqhsMRWd3uQ2xaBuxRb.jpg?f=fotoalbum_large
Tja, eh, wat moet ik nu doen dan??

Ondanks dat ik de draagtijd van 19 naar 15 minuten heb aangepast (en van 1 naar 2 minuten). Heeft de Amber sinds vanmiddag 13uur niet meer gedraaid. Er wordt geen water rond gepompt. Ook dit begrijp ik niet. Waarom wordt er geen water rond gepompt, terwijl de buiten temperatuur en de inlet/outlet temperatuur onder de start waardes zitten?

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op donderdag 26 november 2026 @ 21:20:
Update n.a.v vorige post (@bommer @Carboy54 )

Bakje van alleen de inlet is vol. Tui is nu rond de 4~5 graden. Volgens technische documentatie, gaat de caleffi open rond 3 a 4 graden. Dus dit klopt. De outlet bak is nog droog, de Tuo is ongeveer 9 graden. Dus dit komt ook overeen. Geen water rondom wartels. Conclusie: geen lek oid.

Wat er nu dus alleen mist is een pomp die gaat draaien, en dit is dus de vorstbeveiliging setting waar ik mee moet spelen(?). Alleen kom ik net een software bug tegen, ik kan alles aanpassen behalve de tweede waarde (uitleg onder plaatje):

[Afbeelding] Zoals je ziet hier > de huidige buitentemperatuur start vorstbeveiliging 2e orde = 6 graden.

Zodra ik installateurs modus ga, en deze wil aanpassen (verhogen). Dan werkt dit niet. Zodra ik erop klik, gaat hij nu direct naar 4 graden. En kan het vervolgens ook niet hoger aanpassen:[Afbeelding]
Tja, eh, wat moet ik nu doen dan??

Ondanks dat ik de draagtijd van 19 naar 15 minuten heb aangepast (en van 1 naar 2 minuten). Heeft de Amber sinds vanmiddag 13uur niet meer gedraaid. Er wordt geen water rond gepompt. Ook dit begrijp ik niet. Waarom wordt er geen water rond gepompt, terwijl de buiten temperatuur en de inlet/outlet temperatuur onder de start waardes zitten?
Hoe staan de settings van de waterpomp? Pas je nachtverlaging toe met dit weer?

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Carboy54 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 21:40:
[...]

Hoe staan de settings van de waterpomp? Pas je nachtverlaging toe met dit weer?
Nee, geen nachtverlaging. Welke settings wil je weten? Ze zijn destijds door @Stoker ingesteld.

Het komt erop neer dat de pomp niet start, de amber staat gewoon lang stil na setpoint te hebben bereikt en de vorstbeveiliging activeert de pomp niet. Kan in de documentatie niets erover lezen. Ik contact jullie morgen wel even.

[ Voor 28% gewijzigd door darkfujita op 26-11-2026 22:36 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op donderdag 26 november 2026 @ 22:25:
[...]

Nee, geen nachtverlaging. Welke settings wil je weten? Ze zijn destijds door @Stoker ingesteld.

Het komt erop neer dat de pomp niet start, de amber staat gewoon lang stil na setpoint te hebben bereikt en de vorstbeveiliging activeert de pomp niet. Kan in de documentatie niets erover lezen. Ik contact jullie morgen wel even.
Stel de waterpomp in op interval 30 minuten dus niet op compressor. Op compressor start hij alleen bij warmtevraag

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 26-11-2026 22:39 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:01
Carboy54 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 22:38:
[...]

Stel de waterpomp in op interval 30 minuten dus niet op compressor. Op compressor start hij alleen bij warmtevraag
Jep, en daar staat hij al op.

PWM, interval modus, 15 min met 2 min draaitijd.

Echter draait hij niet elke 15 minuten zodra setpoint is bereikt. Er is dus wellicht een andere setting die dit blokkeert oid.

Zie nu ook compressor error P07 die vrij vaak voorkomt!

[ Voor 7% gewijzigd door darkfujita op 26-11-2026 23:01 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:26

Carboy54

Duurzaamheid coach

Topicstarter
darkfujita schreef op donderdag 26 november 2026 @ 22:50:
[...]

Jep, en daar staat hij al op.

PWM, interval modus, 15 min met 2 min draaitijd.

Echter draait hij niet elke 15 minuten zodra setpoint is bereikt. Er is dus wellicht een andere setting die dit blokkeert oid.

Zie nu ook compressor error P07 die vrij vaak voorkomt!
P07 op een Itho Daalderop Amber warmtepomp is geen storing, maar een normale bedrijfstoestand: compressor voorverwarming.
* Wat er gebeurt: Wanneer het buiten koud is of de warmtepomp een tijd heeft stilgestaan, wordt de compressor eerst opgewarmd om schade tijdens het opstarten te voorkomen.
* Wat je moet doen: Helemaal niets. Dit proces duurt maximaal 30 minuten, waarna de warmtepomp vanzelf weer opstart en de melding verdwijnt.
(Let op: zet de warmtepomp tijdens een P07-melding dus niet spanningsloos om hem te 'resetten', want dan onderbreek je het opwarmen en begint het proces daarna weer van voren af aan.)
Bel Joris morgen even voor oplossing

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline