Carboy54 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 22:19:
[...]


Het is mogelijk bij met name de grotere boilers de sensor eenvoudig hoger te plaatsen.

[Afbeelding]
Weet je of dit ook werkt bij de 270liter horizontale boiler? en is dit dan een extra sensor of verplaats je dan de bestaande sensor?

  • christophes99
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 28-10 07:05
Dag iedereen, Ik heb de error gekregen: "Heatstar encountered a serious issue and will have to restart". Na meermaals herstarten werkt het nogsteeds niet. Ik dacht dat het het beste zou zijn om terug vanaf een backup te starten, maar deze heb ikzelf nooit gemaakt, dus vroeg ik me af of iemand mij een backup kan bezorgen?

Groeten christophe

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Ehm, even terug zoeken in het forum. Dit issue is al vaak benoemd.

Bijvoorbeeld op p.blommendal.

En eventueel even je installateur wakker schudden.

  • p.blommendaal
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 23:23
christophes99 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:11:
Dag iedereen, Ik heb de error gekregen: "Heatstar encountered a serious issue and will have to restart". Na meermaals herstarten werkt het nogsteeds niet. Ik dacht dat het het beste zou zijn om terug vanaf een backup te starten, maar deze heb ikzelf nooit gemaakt, dus vroeg ik me af of iemand mij een backup kan bezorgen?

Groeten christophe
Ik heb je een bericht gestuurd met wat links naar de Amber herstel software waarmee je waarschijnlijk je database kan repareren.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
Voor de geïnteresseerden een nieuwe Beta van de integratie staat online.
https://github.com/remmob...ases#release-v1.4.0-beta4

Deze heeft een aantal wijzigingen. O.a.
  • Diverse typo’s uit de entiteiten gehaald. (Let op breaking changes)
  • Weergave juiste software versie Amber.
  • gebruikt nieuwe Home Assistant modbus hub
  • voor versie 2.29-Z werkt de legionella weer goed.
    Kaart toegevoegd om legionella programma in te stellen.
Let op is en blijft een Beta versie!

[ Voor 49% gewijzigd door bommer op 26-10-2026 08:22 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Eleison667
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 29-10 08:28

Eleison667

from other space

Wat is de afstand in de diepte van de boutgaten aan de onderkant van de Amber? Ik wil mijn metalen frame voorboren maar ik zie alleen dat de hoh afstand van links naar rechts 970mm is maar niet waar in de diepte (431mm) de gaten precies zitten en hoe groot die zijn. Ik zag dat mensen draadeind m10 gebruikten dus ik neem aan dat dat voor de bouten aan de onderkant is?
edit:
Ik heb het inmiddels nagemeten en de rails is 330mm lang en de schroefgaten lopen tot 15mm naar binnen dus ik heb 310mm hart op hart aangehouden en uiteindelijk M8 gebruikt omdat het leek alsof M10 wel een heel tight fit zou worden.

[ Voor 25% gewijzigd door Eleison667 op 27-10-2026 18:32 ]

am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!


  • cj2340
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23:23
Al 1,5 jaar draait bij ons een Amber 95 zonder echte problemen. Helaas ervaren wij rond de 50 hz veel geluidsoverlast van trillingen in ons huis, met name in de nacht. De leidingen zijn met meerlaagsbuis (32 mm) stug aangesloten op de buitenunit en ik vermoed dat dit het probleem is omdat de leidingen binnen voelbaar aan het trillen is. Bij een hogere frequentie horen wij binnen (bijna) niks van de Amber.

Mijn concrete vragen aan jullie:
  1. Is jullie verwachting dat door het toevoegen van een stuk flex leiding het geluid sterk wordt verminderd?
  2. Zijn er in de Amber instellingen waarmee bepaalde frequenties kunnen worden overgeslagen?
Bijgevoegd nog wat foto’s van de buitenunit.

BVD!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxmQZEUjNImuwdFVsGsmUPX6P_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZChZOahWpMKFrzcRnGgNa8EP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Rr2uAJVM1FlFdxhZxmEkRijg-c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QUk2hqRrZXnpsvyGtxNSZvgq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QkhfgAj3PbcMi2YkH4kQxc6oWFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3n2VZHHqfczNgiL5l4JagFX.jpg?f=fotoalbum_large

  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Dat gaat nogal verschil maken ja. Ik heb het zelf ook 2 winters met de meerlagenbuis direct op de Amber aangesloten gehad en hoorde ook (bij een iets hogere frequentie) veel resonantie. Ik heb 2 flexibele rvs leidingen er tussen gezet en nu is het vele malen minder. Het wordt niet voor niks aangeraden in de installatiehandleiding.

Nog 2 opmerkingen over je installatie:
- De vorstbeveiliging laat nu de Amber wel leeg lopen, maar je hebt op het stuk richting huis dan nog wel water zitten.
- Waarom heb je 2 werkschakelaars? Ze lijken allebei naar de Amber te gaan.

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


  • cj2340
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 23:23
Aiolos schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:36:
Dat gaat nogal verschil maken ja. Ik heb het zelf ook 2 winters met de meerlagenbuis direct op de Amber aangesloten gehad en hoorde ook (bij een iets hogere frequentie) veel resonantie. Ik heb 2 flexibele rvs leidingen er tussen gezet en nu is het vele malen minder. Het wordt niet voor niks aangeraden in de installatiehandleiding.

Nog 2 opmerkingen over je installatie:
- De vorstbeveiliging laat nu de Amber wel leeg lopen, maar je hebt op het stuk richting huis dan nog wel water zitten.
- Waarom heb je 2 werkschakelaars? Ze lijken allebei naar de Amber te gaan.
Dank voor je reactie. Heb je deze er gewoon recht tussen gemonteerd of met een U/S bocht?

De vorstbeveiliging konden met de huidige opzet niet lager, ik neem het maar als een geaccepteerd risico. Misschien dat ik deze nu naar beneden verplaats als ik toch ga knutselen.

De werkschakelaars zijn voor beide groepen van de warmtepomp. Zie het als een leerpunt van de installateur:)

  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
cj2340 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:46:
[...]

Dank voor je reactie. Heb je deze er gewoon recht tussen gemonteerd of met een U/S bocht?
Het hangt bij mij een beetje in een bocht. Ik heb er een van 30cm en een van 50cm tussen gezet en de Amber wat opgeschoven op het dak zodat ik geen leiding hoefde in te korten. Jij zal het iets anders moeten doen, en dan kun je inderdaad die vorstbeveiliging verplaatsen.
De vorstbeveiliging konden met de huidige opzet niet lager, ik neem het maar als een geaccepteerd risico. Misschien dat ik deze nu naar beneden verplaats als ik toch ga knutselen.

De werkschakelaars zijn voor beide groepen van de warmtepomp. Zie het als een leerpunt van de installateur:)
Tja, vertel mij wat over leerpunten van een installateur...

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:12
Voor diegene die het niet weten. De Amber module gaat niet automatisch terug naar de wintertijd. Je moet dit aanpassen in de module.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

evertmulder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:06:
Voor diegene die het niet weten. De Amber module gaat niet automatisch terug naar de wintertijd. Je moet dit aanpassen in de module.
Je kunt in Windows dit wel aanzetten. Even heatstar afsluiten (installateursmodus—>sluit), klokje aanpassen met automatische zomer/wintertijd.

  • Avvd
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Carboy54 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:40:
[...]

Plaats TC sensor dicht bij de driewegklep ipv dicht bij het afgiftesysteem wellicht?
Nu het stookseizoen weer was begonnen, kwam het probleem terug. Inmiddels heb ik echter gevonden wat de oorzaak was.

De circulatiepomp stond ingesteld op 'met compressor' in plaats van 'bij vraag'. Omdat de TC bij het buffervat zit, werd het water niet rondgepompt. Hierdoor bleef de TC hoog en dacht de Amber dat het water in het circuit warm genoeg was.

Vreemd genoeg begon, nadat ik de pomp op 'bij vraag' had gezet, een koppeling bij het buffervat te lekken. Het ging slechts om af en toe een druppeltje, iets wat daarvoor niet gebeurde. Ik heb de koppeling aangedraaid en nu lekt hij niet meer. Toch blijft het vreemd, alsof daar voorheen geen water werd rondgepomp ofzo echter was het niet zo dat de verwarming het helemaal niet deed.

  • perslucht
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YGdBZ_xxTEDkYmf4iVXToY1HGLU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3nYirpwAsJn5dTvmzc0j6ETW.png?f=fotoalbum_large

Zie hier het resultaat van iets te ijverig waterzijdig inregelen. Ik heb alles ingeregeld op een mooie delta T maar dat resulteert in dusdanig laag debiet dat de debietschakelaar steeds wisselt tussen uit en aan gevolgd door S02 en S10.
Dan maar met een iets minder mooie delta T door het leven.

(Het afgiftesysteem bestaat uit convectors en een radiator, allemaal met Heimeier Eclipse ventielen)

[ Voor 7% gewijzigd door perslucht op 26-10-2026 19:58 ]


  • p.blommendaal
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 23:23
De Amber software laat in de \Temp map blijkbaar ook veel kleine bestanden achter die niet worden opgeruimd. Dat zou misschien ook een veroorzaker kunnen zijn van een traag scherm op lange termijn. Nu heb ik zelf door het testen van de Amber Herstel tool niet echt een lange tijd gedraaid zonder herstart van de unit. Dus als er mensen zijn die voor mij een keer de tool willen draaien voor een analyse dan hoor ik dat graag, ik stuur je dan de instructies.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j980tB40WZ5cHQ6KCyAnQsrfnfA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lwLJnxCSUp7v1E1lxdsso01K.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/47USm1cdamhvoqDVa-CHRYVTxG0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6aZBh6Av576qa4O44yzHLGqF.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zq1_8M4hYxFyZvdnLXrep8j7u0U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RvAwKs3trtIPe1tyFfwNqazc.png?f=user_large

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:58
Avvd schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:38:
[...]

Weet je of dit ook werkt bij de 270liter horizontale boiler? en is dit dan een extra sensor of verplaats je dan de bestaande sensor?
Nee dat geldt niet voor horizontale boilers zonder gelaagdheid.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 00:30
Get!em schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:44:
[...]

Je kunt in Windows dit wel aanzetten. Even heatstar afsluiten (installateursmodus—>sluit), klokje aanpassen met automatische zomer/wintertijd.
gedaan, maar bij mij stond het al goed?

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Honkie
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 27-10 10:29
Na twee jaar met de Amber te draaien kwam ik hier nog even terug om nog eens even te kijken wat er allemaal bediscussieerd wordt. Ik heb gelukkig geen kapot scherm maar hij draait op versie 2.29-T30. Als ik het goed begrijp is dat de laatste versie (behalve als Itho de Z versie komt installeren)? In ieder geval gaat mijn versie niet lager als 36hz.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
evertmulder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:06:
Voor diegene die het niet weten. De Amber module gaat niet automatisch terug naar de wintertijd. Je moet dit aanpassen in de module.
Daar de zon niet eerder of later op komt laat ik jaar rond op zelfde tijd staan.

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:12
Get!em schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:44:
[...]

Je kunt in Windows dit wel aanzetten. Even heatstar afsluiten (installateursmodus—>sluit), klokje aanpassen met automatische zomer/wintertijd.
Ik heb in het menu van de Amber gezocht maar niets gevonden. Ook in de handleiding kan ik dit niet terug vinden. Kun je mij aangeven waar het precies in de Amber module te vinden is?

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:12
Degast schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:26:
[...]

Daar de zon niet eerder of later op komt laat ik jaar rond op zelfde tijd staan.
"Probleem" wat ik had zijn de instellingen voor het tapwater. Die staat ingesteld om 12 uur. Dat geldt ook voor de Legionella run. Reden: veelal voordelige uren bij een dynamisch contract.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
bedoeld wordt denk ik in windowsCE en dus niet in de Amber software!

[ Voor 5% gewijzigd door Degast op 26-10-2026 22:50 ]


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:12
Degast schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:49:
bedoeld wordt denk ik in windowsCE en dus niet in de Amber software!
Als dat zo is, en daar lijkt het op, kan ik en met mij vele anderen dit niet aanpassen, helaas.

  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
evertmulder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:47:
[...]

Als dat zo is, en daar lijkt het op, kan ik en met mij vele anderen dit niet aanpassen, helaas.
Jawel hoor, code is in dit topic ruimschoots genoemd (3225)

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
p.blommendaal schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:51:
De Amber software laat in de \Temp map blijkbaar ook veel kleine bestanden achter die niet worden opgeruimd. Dat zou misschien ook een veroorzaker kunnen zijn van een traag scherm op lange termijn. Nu heb ik zelf door het testen van de Amber Herstel tool niet echt een lange tijd gedraaid zonder herstart van de unit. Dus als er mensen zijn die voor mij een keer de tool willen draaien voor een analyse dan hoor ik dat graag, ik stuur je dan de instructies.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Waar kan ik de software downloaden?

Dinky Dip


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 19:39
Vind dit 'tussen' seizoen toch altijd lastig met stoken. Temperatuur in de woonkamer is sneller warm dan bovenverdieping (heb beneden al afgeknepen), en daarnaast maak ik vaker kortere runs (pendel gedrag).

In tegenstelling tot mijn vorige bericht (verbaasd over hogere aanvoer temperaturen van anderen), ga ik nu zelf experimenteren om ook de aanvoer temperatuur omhoog te schroeven, kijken of dit effect zal hebben.

Alleen denk ik dat het resultaat een tegenovergesteld effect gaat hebben: Beneden ligt de VVW stuk dieper in de vloer dan boven; dus afgifte is veel later. Hierdoor zal ik boven sneller warmte krijgen, en zal ik last krijgen van een 'overshoot' op de beneden verdieping, wat weer ervoor zal zorgen dat de WP langere tijd uitstaat (en daardoor boven minder vaak aan).

Wat is nu de beste logica hier :o

  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 29-10 10:50
Dit tussen-seizoen is inderdaad vervelend. Heb last van hetzelfde probleem.

Arbeids- en kostenintensieve oplossing -> de verdiepingen verdelen in 2 zones en op verschillende zones gaan stoken.

Voor mij de makkelijkste oplossing -> bijstoken met de airco's op de 1e verdieping.

Ter info mijn stooklijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEa8GQ_kO5RrFEytDDc79L3VhDE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mT2gOOfQdAItq1FzBMUBKDCL.png?f=fotoalbum_large

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:12
Aiolos schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:54:
[...]


Jawel hoor, code is in dit topic ruimschoots genoemd (3225)
Sorry ben w.s. niet duidelijk geweest. Ik weet van de code 3225. Echter heb ik in het installateursmenu geen instelling kunnen vinden om de zomer/wintertijd aan te passen. Vandaar mijn opmerking dat je dit dus niet aan kunt passen.

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:05
evertmulder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:03:
[...]

Sorry ben w.s. niet duidelijk geweest. Ik weet van de code 3225. Echter heb ik in het installateursmenu geen instelling kunnen vinden om de zomer/wintertijd aan te passen. Vandaar mijn opmerking dat je dit dus niet aan kunt passen.
Het gaat er meer om dat je met de installateursgebruiker de Amber software netjes kunt afsluiten via het exit knopje op het thuisscherm. Dan kun je in Windows CE op het klokje klikken rechtsonder en de zomertijd aanpassing activeren.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
darkfujita schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:34:
Vind dit 'tussen' seizoen toch altijd lastig met stoken. Temperatuur in de woonkamer is sneller warm dan bovenverdieping (heb beneden al afgeknepen), en daarnaast maak ik vaker kortere runs (pendel gedrag).

In tegenstelling tot mijn vorige bericht (verbaasd over hogere aanvoer temperaturen van anderen), ga ik nu zelf experimenteren om ook de aanvoer temperatuur omhoog te schroeven, kijken of dit effect zal hebben.

Alleen denk ik dat het resultaat een tegenovergesteld effect gaat hebben: Beneden ligt de VVW stuk dieper in de vloer dan boven; dus afgifte is veel later. Hierdoor zal ik boven sneller warmte krijgen, en zal ik last krijgen van een 'overshoot' op de beneden verdieping, wat weer ervoor zal zorgen dat de WP langere tijd uitstaat (en daardoor boven minder vaak aan).

Wat is nu de beste logica hier :o
Zone regeling misschien een uitkomst?
En wat vind jij pendelen? Als run 20min duurt en daarna 20 min uit, vind ik dat geen pendelen.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Avvd
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
bommer schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:44:
[...]

Moet gedurende het programma het contact wel gesloten blijven.
Anders valt hij direct weer terug.
Ik had de 2 relais van de leejow aangesloten op de sga en sgb en de com, dus één draad van ieder relais naar de com en de andere draad van de twee relais naar de sgb en sga. De amber reageert er echter niet op. Als ik hem met een duspol door meet dat zijn de com en sga en sgb al met elkaar verbonden, zelf als de relais niet aangesloten zijn en de amber uit staat. Zie ik nu iets simpels over het hoofd:


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/me1d6OEUO-xzKxp7x3fqJxmDBF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sBITLXkJykEyYpj6GKIyCG2w.jpg?f=fotoalbum_large

  • perslucht
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21:54
@Avvd Waarschijnlijk miet je SG ready nog even aanzetten in de instellingen. Ik kan straks even kijken welke instelling dat is.

  • Avvd
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
perslucht schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:49:
@Avvd Waarschijnlijk miet je SG ready nog even aanzetten in de instellingen. Ik kan straks even kijken welke instelling dat is.
EDIT: de sg werkt kennelijk alleen als het klokprogramma uit staat voor sww.

Dank, die staat echter aan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kXNwjAg0uYQ28B8gLhoXeqxYbvo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pomej7vuUkvauUWc59V6pTC8.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 45% gewijzigd door Avvd op 27-10-2026 19:16 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
perslucht schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:49:
@Avvd Waarschijnlijk miet je SG ready nog even aanzetten in de instellingen. Ik kan straks even kijken welke instelling dat is.
Klopt, de instellingen moeten wel aangezet worden.
Je kan daar ook de delta waardes opgeven, wat te doen als de contacten schakelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SuxwEXhVYHVCzooYwLmmS5gEHlo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/e10DF5lcqNzsXCxOhWbkQ66o.png?f=user_large
Moet wel op het paneel, is niet aan te zetten via de modbus.

[ Voor 24% gewijzigd door bommer op 27-10-2026 19:37 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • despijker
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 17:41
Avvd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:52:
[...]


EDIT: de sg werkt kennelijk alleen als het klokprogramma uit staat voor sww.

Is dat daadwerkelijk zo?

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
Zou kunnen, nooit getest eigenlijk. Heb het programma al heel lang niet aan staan.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 21:05
p.blommendaal schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:51:
De Amber software laat in de \Temp map blijkbaar ook veel kleine bestanden achter die niet worden opgeruimd. Dat zou misschien ook een veroorzaker kunnen zijn van een traag scherm op lange termijn. Nu heb ik zelf door het testen van de Amber Herstel tool niet echt een lange tijd gedraaid zonder herstart van de unit. Dus als er mensen zijn die voor mij een keer de tool willen draaien voor een analyse dan hoor ik dat graag, ik stuur je dan de instructies.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb al eeuwen geen herstart gedaan. Ik raak ook zelden het scherm aan, heb geen klachten over een traag scherm, en heb nog het originele scherm. Unit draait nu precies 3 jaar. Ik ben benieuwd wat er uit een analyse komt.

Zou het kunnen dat problemen ontstaan bij een incorrecte afsluiting, dus plotselinge power cycle?

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Dat is het idee geloof ik ja.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 19:39
bommer schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:11:
[...]

Zone regeling misschien een uitkomst?
En wat vind jij pendelen? Als run 20min duurt en daarna 20 min uit, vind ik dat geen pendelen.
Zone regeling zou wel uitkomst zijn, maar vond dat tzt best dure modificatie. Ik denk trouwens dat ik mij wel beetje aanstel, er zit maar een verschil van 1 ~ 1,5 graad tussen de woonkamer en de slaapkamers boven (slaapkamers afhankelijk van ligging zon/schaduw kant). Om 7 uur vanochtend:

woonkamer: 20,5
grote slaapkamer: 20,3
gastenslaapkamer: 20,1
badkamer: 19,6
kantoor (kleinste kamertje, deelt VVW lus met overloop): 19,5
zolder: 18,8 (geen VVW, wel airco maar staat uit).

En dan nu het pendel gedrag. Ik vind pendelen 2x aan per uur OF een onderbreking van minder dan 30 minuten. Afgelopen avond/nacht heb ik 6 kortere runs gehad:
- 23:52 - 00:32 (40 minuten), woonkamer 20,6 graden
- 1:13 - 1:38 (25 minuten) 20,5 graden
- 2:19 - 2:44 (25 minuten) 20,4 graden
- 3:25 - 3:55 (29 minuten) 20,4 graden
- 4:35 - 5:06 (31 minuten) 20,4 graden
- 5:47 - 6:18 (30 minuten) 20,5 graden

Hmm, volgens mijn eigen beredenering geen pendel gedrag. Heb tov mijn vorige bericht de stooklijn juist iets omlaag gezet ipv omhoog. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik iets langere runs maakte ipv (warme) korte runs van < 25 minuten.

  • NovaDesu
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:56
Ik lees op reddit wel eens dat een warmtepomp zo ongeveer de halve dag continu hoort te draaien:

https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1xgwfxb/normaal_gedrag_tijdens_herfst/19rqta87ugm68/
https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1x96h7i/hoe_presteert_je_warmtepomp_bij_dit_weer/phj3sh1/
https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1x96h7i/hoe_presteert_je_warmtepomp_bij_dit_weer/phiv56x/

terwijl hij hier maar 1x per dag 2 uurtjes aangaat deze dagen. Daarna zit er genoeg warmte in het huis, plus warmte van de zon, dat hij verder niet aanslaat.

Wat is nou de ideale manier voor een warmtepomp om te werken? De hele dag door draaien voelt ook niet helemaal efficient. Als je ziet wat voor verbruik die mensen hebben op deze dagen, soms al 10+kwh.

Ik heb hier de hysterese ingesteld op 0.3K, en thermostaat staat op 19.5. Bij 19.2 gaat ie verwarmen tot 19.8.

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:07
@NovaDesu je wil de warmtepomp zo lang mogelijk op een laag toerental laten draaien met een zo laag mogelijk af te geven vermogen. Alleen met dit weer heb je niet zo veel vermogen nodig en kom je al snel onder de drempelwaarde wat de warmtepomp kan leveren. Waardoor die kort draait en weer een tijd uit staat. Het liefste heb je een warmtepomp met een bereik van 0 tot # kW wat je nodig hebt voor je huis. Maar iedere warmtepomp start niet op 0 kW maar op een waarde om warmte af te geven.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Ligt helemaal aan huis, afgifte, zon instraling enz.

Met dit weer korter draaien is helemaal niet raar.

Wat vaker aan en uit ook niet. Buiten is het niet erg koud, binnen niet veel nodig. Het belangrijke minimum vermogen komt dus in beeld.

Zuinig draaien vooral lage temperatuur cv water. Sww op warme momenten dag. En dan lage Delta t

Inderdaad schoonvader gisteren lunchtijd trots " maar 4 kWh verbruikt" Tsja. Ik zat toen op ca 1.2 voor sww. Uiteindelijk 2.7. incl wat verwarmen.

Tsja, zo 123 nooit te vergelijken.

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Na inmiddels een jaartje draaien met de Amber voor verwarming en warm water merk ik dat ik wel graag een betere oplossing wil gaan zoeken voor de wisselwerking tussen de amber en het liggende vat.

Ik heb een dynamisch contract en de 'delta' in de prijzen is op dit moment vrij fors, zeker afgelopen (winderig) weekend maar ook op veel andere momenten loont het om het zonne-overschot te gebruiken om het vat 'op te stoken'.

Dit doe ik zodat idealiter in de avond als er regelmatig 3 tot 5 personen douchen tijdens de dure uren de amber niet hoeft aan te springen (of omschakelen van verwarmen). Wat ik doe is: Overdag naar 62 graden, dan het vat temperatuur naar 40 zetten zodat hij pas aanspringt op 40 - reheat = 38 graden. Helaas is dat eigenlijk niet werkbaar zoals te zien in deze grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O38fc57ZrBe7tSlQW3P7_N__gMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2W6bN9wtLEOLlem2kFWbJnMb.png?f=fotoalbum_large
De sensor valt eigenlijk gelijk onder de waarde en de pomp gaat aan en toch verwarmen om te voorkomen dat er een koude douche is. In beide dips draait de pomp op 55 Hz en maakt netjes water en dat gaat prima, de douche wordt niet voelbaar koud en ook die 35 graden die je daar ziet is echt niet wat er uit de kraan komt.

Ik vraag me nu dus af hoe anderen dit zien bij hun (liggende) vaten, is dit toch een verkeerd aangesloten sensor of een eigenschap van het horizontale vat die ik moet accepteren?

En zou bijv een 2e sensor op de uitgaande WW leiding iets zijn om mee bij te sturen? Ik kan via de module natuurlijk extra sensoren aansluiten en op basis daarvan bij laten regelen, maar voor mij zou dit toch iets zijn wat ik liever door de Amber zelf laat regelen, zeker omdat het een setup is die ook zo door Itho verkocht wordt.

[ Voor 3% gewijzigd door Sander op 28-10-2026 12:16 ]


  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 00:41
Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:16:
Na inmiddels een jaartje draaien met de Amber voor verwarming en warm water merk ik dat ik wel graag een betere oplossing wil gaan zoeken voor de wisselwerking tussen de amber en het liggende vat.

Ik heb een dynamisch contract en de 'delta' in de prijzen is op dit moment vrij fors, zeker afgelopen (winderig) weekend maar ook op veel andere momenten loont het om het zonne-overschot te gebruiken om het vat 'op te stoken'.

Dit doe ik zodat idealiter in de avond als er regelmatig 3 tot 5 personen douchen tijdens de dure uren de amber niet hoeft aan te springen (of omschakelen van verwarmen). Wat ik doe is: Overdag naar 62 graden, dan het vat temperatuur naar 40 zetten zodat hij pas aanspringt op 40 - reheat = 38 graden. Helaas is dat eigenlijk niet werkbaar zoals te zien in deze grafiek:
[Afbeelding]
De sensor valt eigenlijk gelijk onder de waarde en de pomp gaat aan en toch verwarmen om te voorkomen dat er een koude douche is. In beide dips draait de pomp op 55 Hz en maakt netjes water en dat gaat prima, de douche wordt niet voelbaar koud en ook die 35 graden die je daar ziet is echt niet wat er uit de kraan komt.

Ik vraag me nu dus af hoe anderen dit zien bij hun (liggende) vaten, is dit toch een verkeerd aangesloten sensor of een eigenschap van het horizontale vat die ik moet accepteren?

En zou bijv een 2e sensor op de uitgaande WW leiding iets zijn om mee bij te sturen? Ik kan via de module natuurlijk extra sensoren aansluiten en op basis daarvan bij laten regelen, maar voor mij zou dit toch iets zijn wat ik liever door de Amber zelf laat regelen, zeker omdat het een setup is die ook zo door Itho verkocht wordt.
Ik heb dan geen liggend vat, maar een 270L staand vat, maar bij mij gaat de temperatuur ook vrij snel hard naar beneden. Dan uiteraard nog gewoon warm water uit de kraan. Ik verwarm 1x per dag tot 55 graden en dan kunnen we makkelijk met 4 personen (2 volwassenen en 2 kids) douchen, soms gaan we ook nog in bad, maar geen koud water klachten. Red je het niet zonder bij verwarmen na de dagelijkse run?

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
bighead schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:34:
[...]

Ik heb dan geen liggend vat, maar een 270L staand vat, maar bij mij gaat de temperatuur ook vrij snel hard naar beneden. Dan uiteraard nog gewoon warm water uit de kraan. Ik verwarm 1x per dag tot 55 graden en dan kunnen we makkelijk met 4 personen (2 volwassenen en 2 kids) douchen, soms gaan we ook nog in bad, maar geen koud water klachten. Red je het niet zonder bij verwarmen na de dagelijkse run?
Nee zeker niet, ik geef deels de schuld aan onze thermostaatkraan met een cooltouch feature die altijd een klein beetje koud bijmengt, terwijl dat met de WP eigenlijk niet nodig is zodra er eenmaal wat langer gedoucht wordt. Ik denk ook dat omdat er natuurlijk gelijk koud water wordt bijgevuld de temperatuur-val na 3 kids / 10 mins douchen wel echt te groot wordt om dat nog op te vangen. Uitzetten na verwarmen naar 55 en pas weer volgende dag opwarmen is echt een no-go in die zin. Dan wordt het wel koeler/koud

Maar soms is zelfs een (van mezelf) onhandige scheerbeurt waarbij ik de warme mengkraan laat doorlopen al een trigger om weer aan te gaan na een aantal minuten. Vandaar dat ik dus toch twijfel aan de sensor, vooral als je ook ziet hoe snel hij weer terug op temperatuur is zodra de kraan uit gaat.

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:07
Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:33:
[...]

Nee zeker niet, ik geef deels de schuld aan onze thermostaatkraan met een cooltouch feature die altijd een klein beetje koud bijmengt, terwijl dat met de WP eigenlijk niet nodig is zodra er eenmaal wat langer gedoucht wordt. Ik denk ook dat omdat er natuurlijk gelijk koud water wordt bijgevuld de temperatuur-val na 3 kids / 10 mins douchen wel echt te groot wordt om dat nog op te vangen. Uitzetten na verwarmen naar 55 en pas weer volgende dag opwarmen is echt een no-go in die zin. Dan wordt het wel koeler/koud

Maar soms is zelfs een (van mezelf) onhandige scheerbeurt waarbij ik de warme mengkraan laat doorlopen al een trigger om weer aan te gaan na een aantal minuten. Vandaar dat ik dus toch twijfel aan de sensor, vooral als je ook ziet hoe snel hij weer terug op temperatuur is zodra de kraan uit gaat.
Ik denk dat jij je delta moet verhogen. Bij het staande vat heb je meer warm volume boven de sensor zitten dan bij een liggend vat (daar zit het in de breedte) terwijl er nog wel warmte in je vat zit.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22:21
Impossibl3 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Ik denk dat jij je delta moet verhogen. Bij het staande vat heb je meer warm volume boven de sensor zitten dan bij een liggend vat (daar zit het in de breedte) terwijl er nog wel warmte in je vat zit.
Ik heb ook een staand vat en mijn sensor maakt ook altijd een vrije val met het douchen. Heb mijzelf ook wel vaker afgevraagd of dat eigenlijk normaal is, maar liever zeker weten warm water dan te koud.

Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@Jef04 Zit je sensor niet veel te laag in het vat? Idealiter plaats je die op ca 2/3 van onderen. Dan zit er boven de sensor nog altijd ca 100 liter, voldoende om van te douchen, maar je kunt dus ca 200 liter wegdouchen voordat het koude water bij de sensor komt. Dat gaat hier prima. We hebben maar een stuk of drie SWW-runs per week. Voor meer tips over SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 28-10-2026 15:40 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Die vaten mengen helemaal, is de bedoeling van die vaten. (Doet externe pomp) Dus inderdaad Delta sww wat groter? Als sww 55 pas laten aansporingen bij 46 ofzo?

  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22:21
Andrehj schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:39:
@Jef04 Zit je sensor niet veel te laag in het vat? Idealiter plaats je die op ca 2/3 van onderen. Dan zit er boven de sensor nog altijd ca 100 liter, voldoende om van te douchen, maar je kunt dus ca 200 liter wegdouchen voordat het koude water bij de sensor komt. Dat gaat hier prima. We hebben maar een stuk of drie SWW-runs per week. Voor meer tips over SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
Ik heb gewoon het vat van Itho, kan ik daar de sensor nog in verplaatsen dan? Zal er eens naar kijken.

Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
NovaDesu schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:35:
Ik lees op reddit wel eens dat een warmtepomp zo ongeveer de halve dag continu hoort te draaien:

https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1xgwfxb/normaal_gedrag_tijdens_herfst/19rqta87ugm68/
https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1x96h7i/hoe_presteert_je_warmtepomp_bij_dit_weer/phj3sh1/
https://www.reddit.com/r/warmtepompNL/comments/1x96h7i/hoe_presteert_je_warmtepomp_bij_dit_weer/phiv56x/

terwijl hij hier maar 1x per dag 2 uurtjes aangaat deze dagen. Daarna zit er genoeg warmte in het huis, plus warmte van de zon, dat hij verder niet aanslaat.

Wat is nou de ideale manier voor een warmtepomp om te werken? De hele dag door draaien voelt ook niet helemaal efficient. Als je ziet wat voor verbruik die mensen hebben op deze dagen, soms al 10+kwh.

Ik heb hier de hysterese ingesteld op 0.3K, en thermostaat staat op 19.5. Bij 19.2 gaat ie verwarmen tot 19.8.
Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:09
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]

Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!
Zolang je wat kunt bufferen, bijvoorbeeld in je natte vloerverwarming, is dat terug kunnen moduleren idd. onzin. Liever een maatje te groot, zodat hij bij vorst of in vochtige defrost-tijden niet continu op 80Hz hoeft te malen.

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Impossibl3 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Ik denk dat jij je delta moet verhogen. Bij het staande vat heb je meer warm volume boven de sensor zitten dan bij een liggend vat (daar zit het in de breedte) terwijl er nog wel warmte in je vat zit.
Dit gedrag red ik ook niet met een delta, net even een paar washandjes natmaken en handen wassen:
  • 19:49–19:55: sensor van 56,4 naar 36,1 °C, ruim 20 °C in 6 minuten.
  • 20:02: de Amber startte met warm water maken. De sensor schoot binnen 2 minuten van 37,7 naar 48,4 °C, terwijl de compressor net op 35 Hz draaide.
  • Hij liep maar 8 minuten (20:02–20:10) en bracht de sensor van 37 naar 55 °C.
Thermisch klopt dit natuurlijk van geen meter. Ik ga vanavond zelf eens douchen met WW stand helemaal uit, dan kijken hoe snel hij terug is op temp en of ik merkbaar comfortverlies heb zonder, anders ga ik (net als de legionella-run) ook dit deel maar zelf aansturen ipv de amber software...

Is er nog iets wat ik makkelijk kan checken aan de sensor? Hij lijkt er helemaal ingeschoven, moet ik nog controleren of hij in de stuurkast goed zit aangesloten?

  • NovaDesu
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:56
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]

Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!
helemaal eens! ik moet nog wel even kijken hoe ik hem op 36hz kan krijgen, hij gaat hier niet lager dan 49hz

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:45:
[...]

Dit gedrag red ik ook niet met een delta, net even een paar washandjes natmaken en handen wassen:
  • 19:49–19:55: sensor van 56,4 naar 36,1 °C, ruim 20 °C in 6 minuten.
  • 20:02: de Amber startte met warm water maken. De sensor schoot binnen 2 minuten van 37,7 naar 48,4 °C, terwijl de compressor net op 35 Hz draaide.
  • Hij liep maar 8 minuten (20:02–20:10) en bracht de sensor van 37 naar 55 °C.
Thermisch klopt dit natuurlijk van geen meter. Ik ga vanavond zelf eens douchen met WW stand helemaal uit, dan kijken hoe snel hij terug is op temp en of ik merkbaar comfortverlies heb zonder, anders ga ik (net als de legionella-run) ook dit deel maar zelf aansturen ipv de amber software...

Is er nog iets wat ik makkelijk kan checken aan de sensor? Hij lijkt er helemaal ingeschoven, moet ik nog controleren of hij in de stuurkast goed zit aangesloten?
Ik draai met het schema om de dag, dan komen we hier goed uit met het water. We hebben een vat van 270 liter en zijn met twee man. Zouden ook nog eens in de drie dagen kunnen, maar dan redden we het niet als we extra douchen ivm sporten

Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
leejoow schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:36:
[...]


Ik draai met het schema om de dag, dan komen we hier goed uit met het water. We hebben een vat van 270 liter en zijn met twee man. Zouden ook nog eens in de drie dagen kunnen, maar dan redden we het niet als we extra douchen ivm sporten
JA dat was ook meer wat ik verwachtte, een korte run per dag als er niet of weinig gedouched wordt een langere op de 'sport'dagen. Hoe heb jij de aansturing dan staan? en zie je vergelijkbare 'drops'? Ik wil vooral uitsluiten dat ik een sensor issue heb en daarna op zoek naar een goede set instellingen waarbij ik comfort kan garanderen voor de rest van het gezin zonder continu schakelen tussen verwarmen/tapwater in winter icm de kosten die dat met zich meebrengt in de avondpiek.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Die drops kloppen niet lijkt het.

Inderdaad.

Wie installeerde? Die even vragen hoe een wat?

Sensor zit wel goed? Eens doormeten?

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Degast schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 22:56:
Die drops kloppen niet lijkt het.

Inderdaad.

Wie installeerde? Die even vragen hoe een wat?

Sensor zit wel goed? Eens doormeten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvivgM7KPtbMh9noAFemWisKp5A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/osbuce8X3Mh95LIZAnaGQ3Al.png?f=fotoalbum_large
Dat denk ik dus niet. Tapwater stand uitgezet en net heerlijk warm gedouched en ook nu komt er nog heet water uit de kraan, maar de sensor says otherwise... Ik laat hem vannacht even uit, kijken of dat nog bijtrekt. Anders toch maar eens op zoek hoe dat zit en evt de installateur bellen.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:45:
[...]

Dit gedrag red ik ook niet met een delta, net even een paar washandjes natmaken en handen wassen:
  • 19:49–19:55: sensor van 56,4 naar 36,1 °C, ruim 20 °C in 6 minuten.
  • 20:02: de Amber startte met warm water maken. De sensor schoot binnen 2 minuten van 37,7 naar 48,4 °C, terwijl de compressor net op 35 Hz draaide.
  • Hij liep maar 8 minuten (20:02–20:10) en bracht de sensor van 37 naar 55 °C.
Thermisch klopt dit natuurlijk van geen meter. Ik ga vanavond zelf eens douchen met WW stand helemaal uit, dan kijken hoe snel hij terug is op temp en of ik merkbaar comfortverlies heb zonder, anders ga ik (net als de legionella-run) ook dit deel maar zelf aansturen ipv de amber software...

Is er nog iets wat ik makkelijk kan checken aan de sensor? Hij lijkt er helemaal ingeschoven, moet ik nog controleren of hij in de stuurkast goed zit aangesloten?
Hier klopt duidelijk iets niet met de sensor.
Overigens is het normaal, als het verwarmen van tapwater start. De temperatuur eerst snel een paar graden zakt, ondat het water in de warmtepomp nog koud is.
Je zou haast zeggen, laat hem eerst over een secundair vat draaien, tot hij warm genoeg is.
Maar dat is een andere (comfort) discussie.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Dit is exact de grafiek die ik ook heb. De sensor zit bij mij denk ik laag in het vat en na een paar liter is daar het water inderdaad koud. Ik weet in elk geval niet beter 😎

Die waarde kijk ik helemaal niet naar, ik heb wel een watermeter op de uitgaande leiding van het vat en meet de hoeveelheid liters. Zo maak ik enigszins een inschatting hoeveel ik nog heb.

Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Sander schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:41:
[...]

JA dat was ook meer wat ik verwachtte, een korte run per dag als er niet of weinig gedouched wordt een langere op de 'sport'dagen. Hoe heb jij de aansturing dan staan? en zie je vergelijkbare 'drops'? Ik wil vooral uitsluiten dat ik een sensor issue heb en daarna op zoek naar een goede set instellingen waarbij ik comfort kan garanderen voor de rest van het gezin zonder continu schakelen tussen verwarmen/tapwater in winter icm de kosten die dat met zich meebrengt in de avondpiek.
Ik heb een schema dat ik op dinsdag, donderdag en de weekend dagen verwarm tussen 12:00 en 14:00 naar 48 graden. Daarnaast heb ik de legionella staan op zaterdag om 14:00. Nog nooit te kort gehad, tenzij we heel lang douchten. Soms als ik bezoek had een keer extra verwarmd door het schema even tijdelijk uit te zetten.

Middels mijn aanstuurmodule heb ik vervolgens een automatisering in Home Assistant die het schema weer aanzet als hij klaar is met tapwater verwarmen. Maar dit zou natuurlijk ook met de hand kunnen.

Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Bij de liggende vaten van Itho is het zo dat al het water gemengd wordt.

Een drop zo snel is niet logisch.

Waarschijnlijk zit de sensor niet goed, het klinkt of ze te dicht bij de koud water inlet zit.

Even de gebruiksaanwijzing opzoeken om te kijken of juiste positie is gekozen, en controleren of ze er ver genoeg in zit.

De hele nieuwe vaten hebben zelfs 5 sensoren?

  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Degast schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 07:54:
Bij de liggende vaten van Itho is het zo dat al het water gemengd wordt.

Een drop zo snel is niet logisch.

Waarschijnlijk zit de sensor niet goed, het klinkt of ze te dicht bij de koud water inlet zit.

Even de gebruiksaanwijzing opzoeken om te kijken of juiste positie is gekozen, en controleren of ze er ver genoeg in zit.

De hele nieuwe vaten hebben zelfs 5 sensoren?
Ik den kdat het inderdaad een gevolg is van het vat, maar ook wel slecht van Itho dat ze zo'n oplossing aanbieden maar eigenlijk dan geen goede configuratie in de WP hebben om daarmee om te gaan, even het plaatje van gisteravond aanvullen met een voorbeeld van vanochtend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3kU_u9IClK5aDsNHcazof3FTT64=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1tWhxMmezvePY15KjPokwIsR.png?f=fotoalbum_large

Daar zie je dus ook dat het 'mengen' eigenlijk niet gebeurd. Je zou idealiter het water willen laten rondpompen tijdens of na gebruik, want ook nu zie je weer dat het water in 5 minuten van 34 naar 47 graden schiet en dat daarna eigenlijk het 'normale' proces begint.

Ik denk dat ik ook maar eens een sensor op de uitgaande ww leiding ga zetten om daar te meten wat de temperatuur is aan het eind van zo'n douche-run.
bommer schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 00:26:
[...]

Hier klopt duidelijk iets niet met de sensor.
Overigens is het normaal, als het verwarmen van tapwater start. De temperatuur eerst snel een paar graden zakt, ondat het water in de warmtepomp nog koud is.
Je zou haast zeggen, laat hem eerst over een secundair vat draaien, tot hij warm genoeg is.
Maar dat is een andere (comfort) discussie.
Is dit ook op basis van je ervaring met een liggend vat? Want nu ik meer (en breder) zoek naar andere merken met liggende vaten zie ik wel meer van dit soort plaatjes voorbij komen. Ik snap de opmerking van @Degast wel, eigenlijk moet je in zo'n liggend vat gewoon op meerdere punten meten en dat dan middelen oid.

[ Voor 25% gewijzigd door Sander op 29-10-2026 08:45 ]


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Denk dat het mengen wel gebeurt, maar dat de sensor precies verkeerd zit.

Of er is nog iets anders aan de hand. Zoals dat ie op z'n kant ligt bijvoorbeeld.

https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A02_Warmtepompen/A02_80_Accessoires/A02_80_01_Grond/A02_80_01_01_Voorraadvaten/B01_06_MTE/01-05414-002%20%20Handleiding%20WPV-H%20200L-240L-270L%20(nl).pdf

Ik zie dat als sensor ver ingestoken wordt deze direct bij koudwater in terecht komt..

Maar normaal heb je er tegenwoordig 5.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Specifiek pagina 9. Met de opmerking vwbt tw sensor en aanwijzing gebruiksaanwijzing laad module

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 22:41
Ik zou de sensor eens iets minder ver in het vat steken als ik dit zo lees.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 19:39
@Sander nog even aanvulling op wat Leejow had genoemd.

Wij zijn hier thuis met 2 personen, met 240L (staand) vat, temperatuur 55 graden. Ook hier dropt de temperatuur heel snel na 1 douchebeurt. Heb de sensor al hoger geplaatst, met eigenlijk weinig effect. Temperatuur meting is dus incorrect, maar heb wel nog altijd heet water. Anyway, als resultaat vaak op onlogische tijden een SWW run.

Om dit op te lossen, draai ik het klok programma, en daarbuiten mag er geen SWW run gedaan worden. Ik ben erachter gekomen (beetje experimenteren) dat om de dag een SWW run voldoende is. en i.c.m. dynamisch contract heb ik deze nu zo ingesteld:

Di/Do/Vrij een twee-urig blok (lente/herfst 12 - 14uur, winter 02 - 04 uur, zomer sochtends bij voldoende zon, zonder hoge temperaturen).
Zondag draai ik legionella.

[ Voor 5% gewijzigd door darkfujita op 29-10-2026 09:35 ]


  • GerbenBK
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 23:35
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen
Hoe meet jij dit? Bij mij verbruikt de Amber95 rond de 700w op 36Hz gemeten door de Homewizard Kwh meter.

The tyres begin to write cheques that the geometry can’t quite cash.


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
darkfujita schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 09:33:
@Sander nog even aanvulling op wat Leejow had genoemd.

Wij zijn hier thuis met 2 personen, met 240L (staand) vat, temperatuur 55 graden. Ook hier dropt de temperatuur heel snel na 1 douchebeurt. Heb de sensor al hoger geplaatst, met eigenlijk weinig effect. Temperatuur meting is dus incorrect, maar heb wel nog altijd heet water. Anyway, als resultaat vaak op onlogische tijden een SWW run.

Om dit op te lossen, draai ik het klok programma, en daarbuiten mag er geen SWW run gedaan worden. Ik ben erachter gekomen (beetje experimenteren) dat om de dag een SWW run voldoende is. en i.c.m. dynamisch contract heb ik deze nu zo ingesteld:

Di/Do/Vrij een twee-urig blok (lente/herfst 12 - 14uur, winter 02 - 04 uur, zomer sochtends bij voldoende zon, zonder hoge temperaturen).
Zondag draai ik legionella.
Thanks, ik heb nu enkele tests gedraaid zonder dat de pomp aanging en dat gaat prima. Heb even een nieuwe Dallas DS18B2 besteld, want ik had niks meer liggen, en dan ga ik die aan de uitgaande WW leiding van het vat zetten zodat bij WW gebruik wel een trigger blijft om snel de pomp aan te laten gaan als er bijv een bad gevuld wordt en daarna douchen oid.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 21:30
bommer schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:16:
[...]

Ik vind de hele dag draaien echt onzin.
Ik draai liever 3x2 uurtjes op 600W, Dan de hele dag op 460W.
De elektronica is allemaal het zelfde, het verschil tussen een 65 en een 95 is geen 200W op laagste vermogen.
En bij mij op 36Hz is 460W het laagste opgenomen vermogen en het afgegeven vermogen 2,8kW
Daarbij gebruik ik voor verwarmen en tapwater maar 1700kWh per jaar!
Ook raar dat bij een amber 95 op 36 hz 460 het laagst is. Hier op 36hz gemiddeld 525 550 schommelt een beetje.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22:21
Sander schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 08:23:
[...]

Ik den kdat het inderdaad een gevolg is van het vat, maar ook wel slecht van Itho dat ze zo'n oplossing aanbieden maar eigenlijk dan geen goede configuratie in de WP hebben om daarmee om te gaan, even het plaatje van gisteravond aanvullen met een voorbeeld van vanochtend:
[Afbeelding]

Daar zie je dus ook dat het 'mengen' eigenlijk niet gebeurd. Je zou idealiter het water willen laten rondpompen tijdens of na gebruik, want ook nu zie je weer dat het water in 5 minuten van 34 naar 47 graden schiet en dat daarna eigenlijk het 'normale' proces begint.

Ik denk dat ik ook maar eens een sensor op de uitgaande ww leiding ga zetten om daar te meten wat de temperatuur is aan het eind van zo'n douche-run.


[...]

Is dit ook op basis van je ervaring met een liggend vat? Want nu ik meer (en breder) zoek naar andere merken met liggende vaten zie ik wel meer van dit soort plaatjes voorbij komen. Ik snap de opmerking van @Degast wel, eigenlijk moet je in zo'n liggend vat gewoon op meerdere punten meten en dat dan middelen oid.
Bij mijn staande vat ook zo’n zelfde drop. Net twee keer achter elkaar gedoucht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtReK9WsVbgvdQmPvrW2aEmAA_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BvIzbFR0oQhdnXJrnXgsnfKK.jpg?f=fotoalbum_large

Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
camel1987 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:32:
[...]


Ook raar dat bij een amber 95 op 36 hz 460 het laagst is. Hier op 36hz gemiddeld 525 550 schommelt een beetje.
De frequentie staat niet 1 op 1 met het opgenomen vermogen.
Mooi voorbeeld is tapwater programma. Dat draait het hele programma oo de zelfde frequentie alleen na mate de temperatuur omhoog gaat ook het elektrische vermogen omhoog.

Het is dus afhankelijk van flow, delta ect.
Daarom kan mij opgenomen vermogen ook lager zijn dan bij jouw. Ik zie op de kamstrup ook vaak een thermisch vermogen van 2,8kW. Dat kan volgens de specs helemaal niet bij een 95

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

camel1987 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 18:32:
[...]


Ook raar dat bij een amber 95 op 36 hz 460 het laagst is. Hier op 36hz gemiddeld 525 550 schommelt een beetje.
Hangt ook af van de delta tussen buiten temperatuur en de Tuo. En de aanvullende zaken zoals de (stand van) waterpomp P0 en P1 (bij buffervat).

Hier met de 120 tellen P0 en P1 vrij zwaar mee en is in COP gezien de 36Hz helemaal niet voordelig. 43 en 49hz zijn voordeliger. 36Hz laveert tussen 900 en 1050W electrisch. P1 is rond 150W in de stand waar ik hem op heb staan. P0 ook zoiets.

[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 29-10-2026 22:16 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
GerbenBK schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:15:
[...]


Hoe meet jij dit? Bij mij verbruikt de Amber95 rond de 700w op 36Hz gemeten door de Homewizard Kwh meter.
Met een gecertificeerde mid meter

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

bommer schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:28:
[...]

Met een gecertificeerde mid meter
Waarschijnlijk excl pomp op je buffer?

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 23:40
Get!em schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 23:31:
[...]

Waarschijnlijk excl pomp op je buffer?
Ja, dat klopt dat is zonder pomp.
Die had een verbruik van 43W. Alleen vervangen door een grundfos magna 3, waar ik een modbus print in kon zetten 😬
Nu is verbruik van de pomp maar 18W op laagste stand en 29W als alles open is.
SCOP totale installatie is 4 voor verwarmen
Dat is inc pompen, extra tracing lint. Alle electronica (modbus printen, noem maar op)
Voor tapwater 3,5

[ Voor 13% gewijzigd door bommer op 29-10-2026 23:40 ]