WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als ik kijk naar je leiding diameters en de flow van de Amber 65 moet het goed gaan. Let wel op dat je dunste leiding (je 14 mm) de beperkende factor in het trace zal zijn ook als je daarna met grotere leidingen verder gaat (hoe minimaal dan ook). Het water wordt er wel doorgeperst maar het kan wel zorgen voor leidinggeluid.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Goede suggestie! Het was echter 12 graden buiten, lijkt me nogal onwaarschijnlijk in dit geval!Andrehj schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 20:38:
[...]
Hoe koud was het bij jou buiten om 6 uur vanmorgen? Is het wellicht de vorstbeveiliging van de Amber?
In Menu 13 (toestel configuratie) vind je de temperaturen welke invloed hebben op de vorst regeling.hondacb50 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:10:
[...]
Goede suggestie! Het was echter 12 graden buiten, lijkt me nogal onwaarschijnlijk in dit geval!
Einde vorst beveiliging 2e orde (o.a de waterpomp) staat bij mij op 12 graden.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Instelling interval waterpomp om TC temperatuur te meten. Wellicht? Of inderdaad vorstbeveiliging laag bij de grond.hondacb50 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:10:
[...]
Goede suggestie! Het was echter 12 graden buiten, lijkt me nogal onwaarschijnlijk in dit geval!
[ Voor 7% gewijzigd door Carboy54 op 17-10-2025 22:21 ]
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
De pompsnelheid kan niet teruggesprongen zijn, leek mij. Stond nog goed op midden. Kan het iets anders zijn?
/f/image/7lXcD84eCSBCIWRbQWjwqEfI.png?f=fotoalbum_large)
* temperatuur is de Amber buiten sensor
kWh meter: Homewizzard (mid gecertificeerd)
Kamstrup 603 voor de thermische/flow metingen.
Al met al best een efficient systeem als ik zo naar de data kijk.
Voor de geïnteresseerde zie je hier nog het aantal samples wat uiteindelijk per bin gehanteerd is.
T_bin_mid,COP_mean,n
-3.75,3.39963,44
-3.25,3.457243,85
-2.75,3.518648,130
-2.25,3.628051,177
-1.75,3.575741,262
-1.25,3.684074,392
-0.75,3.888393,638
-0.25,3.978946,889
0.25,3.980389,874
0.75,4.054001,894
1.25,4.103591,897
1.75,4.225023,1071
2.25,4.318571,1110
2.75,4.470502,1008
3.25,4.646583,1166
3.75,4.716495,1319
4.25,4.709062,819
4.75,4.931097,992
5.25,5.03645,972
5.75,5.130092,931
6.25,5.132938,705
6.75,5.357854,766
7.25,5.577468,1326
7.75,5.502034,669
8.25,5.760704,1194
8.75,5.807964,514
9.25,5.928835,753
9.75,6.081465,634
10.25,6.251077,512
10.75,6.508364,329
11.25,6.564196,439
11.75,6.616417,185
12.25,6.668016,382
12.75,7.018482,300
13.25,7.171798,85
13.75,7.168199,222
14.25,7.384565,369
14.75,7.556255,186
15.25,7.268562,187
15.75,7.860502,115
16.25,7.992949,83
16.75,7.242416,26
17.25,7.530923,20
17.75,7.633288,7
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Dank je wel.Impossibl3 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 20:49:
@perslucht Allereerst complimenten voor je bericht. Goed volledig en duidelijk opgebouwd.
Als ik kijk naar je leiding diameters en de flow van de Amber 65 moet het goed gaan. Let wel op dat je dunste leiding (je 14 mm) de beperkende factor in het trace zal zijn ook als je daarna met grotere leidingen verder gaat (hoe minimaal dan ook). Het water wordt er wel doorgeperst maar het kan wel zorgen voor leidinggeluid.
Die 14mm leidingen liggen in de vloer, in een mantelbuis. Dus met een beetje geluk hoor je eventueel leidinggeluid niet.
Het traject richting de hal en zolderkamer kan ik eventueel omleggen via de kruipruimte. Dan moet ik één 14mm leiding afdoppen.
Die 14mm leidingen takken af van een verdeler die tegen het plafond geschroefd zit. Hierin zitten twee knietjes gedraaid. Dat is dus een plek waar veel weerstand zal ontstaan. De knietjes onderaan wil ik vervangen voor 90 graden bochten. Voor de knietjes bovenaan heb ik denk ik geen andere optie dan ze laten zitten. Misschien heeft iemand hier nog een goed idee?
:strip_exif()/f/image/Hzm5z5t2xajgpMaDnPXCw63g.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hcyTUvI3Djeq7eeaqCwpFtF7.jpg?f=fotoalbum_large)
Goed uitgezocht en bedacht allemaal!
Je komt met je 40 graden test een heel eind ook. Als je het zeker wil weten, zet dan ook je cv op een lekker laag vermogen (minimaal). Dan simuleert je ook beter het gedrag van de warmtepomp.
Wel afhankelijk van de winter natuurlijk. Daar komt ook het verschil met de berekening en keovlaas uit: je warmteverlies berekening gaat uit van een bepaalde koude in de winter. Koevlaas van de praktijk in een winter.
De meeste mensen zitten krapper qua gevraagd vermogen- vermogen Amber.
Zeer zekers een efficiënt systeem joh! De datapoule is uitgebreid genoeg om een echte representatieve weergave te maken! Als de mijne dit ook haalt ben ik een blije burgerImpossibl3 schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 00:20:
Ik heb eens wat gehobbyd met mijn data. Ik heb uit mijn database alle data getrokken wanneer de Amber aan het verwarmen was (relay aan en driewegklep op CV stand). Deze heb ik geplot om (mijn) COP curve te trekken. Zie hier het resultaat.
[Afbeelding]
* temperatuur is de Amber buiten sensor
kWh meter: Homewizzard (mid gecertificeerd)
Kamstrup 603 voor de thermische/flow metingen.
Al met al best een efficient systeem als ik zo naar de data kijk.
Voor de geïnteresseerde zie je hier nog het aantal samples wat uiteindelijk per bin gehanteerd is.
[...]
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Mooi, dank!
Wat was je overall scop?
Wat zijn de "horizontale datapunten" die zichtbaar zijn? Zijn dat defrosts?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ROgiRvqwvW0SpLeo9wAWPwaR.jpg?f=user_large)
Ik heb het script om de data te verwerken aangepast met uitsluiting defrost maar het blijkt dat ik die data pas opsla sinds 14-9-2025. De data is daarom met defost. Wat die horizontale data is. Geen idee.Degast schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 11:53:
@Impossibl3
Mooi, dank!
Wat was je overall scop?
Wat zijn de "horizontale datapunten" die zichtbaar zijn? Zijn dat defrosts?
[Afbeelding]
Als ik naar SCOP kijk dan heb ik er niet eentje die geheel correct is (standby verbruik zit er namelijk niet in) want het is gebaseerd op COP bins. Maar als ik de COP bins weeg naar het aantal keer voorkomst kom ik op een waarde van 5,2.
COP_bin_mid;T_outdoor_mean;Power_kW_total_mean;COP_mean;n_samples
0,25;7,16945;0,552071;0,177792;192
0,75;5,471558;0,554913;0,750699;72
1,25;5,697547;0,851938;1,270558;69
1,75;4,499069;1,128122;1,777913;97
2,25;2,260712;1,475051;2,337986;242
2,75;0,786677;1,771284;2,824906;2098
3,25;1,600703;1,684098;3,239981;3202
3,75;1,55326;1,578019;3,761676;4458
4,25;1,089266;1,284342;4,309929;9027
4,75;3,149129;1,052454;4,756992;17789
5,25;5,162641;0,852892;5,226241;17705
5,75;7,297648;0,703146;5,739723;12662
6,25;8,877408;0,587037;6,222979;8228
6,75;10,652878;0,49521;6,724977;5031
7,25;12,367054;0,527858;7,222533;2283
7,75;14,246467;0,481393;7,719956;1665
8,25;14,470546;0,397791;8,20014;747
8,75;14,684239;0,629069;8,731931;241
9,25;14,162193;0,726274;9,172483;122
9,75;14,838611;0,568002;9,704;46
10,25;14,6;0,304634;10,168454;5
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Als nOOb ben ik bezig te proberen of ik de @bommer modbus uitlezing te testen. heb een Modbus naar Tcp-Ip draadloos apparaatje gekocht (EW-ww voor tcp) en was bezig HA voor te bereiden.
Als ik vervolgens naar de Githubpagina ga lees ik het volgende:
HACS Custom Repository
On the HACS main page, hit the triple dots menu upper right corner. click on custom repositories and add https://github.com/remmob/itho_amber as URL the category must be integration. Click add to save.
Als ik dit doe kom ik niet verder dan dat ik steeds naar hetzelfde beeld kijk:
/f/image/DHEZ1RzeOV47ax89GlHt6Y4P.png?f=fotoalbum_large)
Manual
Copy the itho_amber folder in the custom_components folder into your Home Assistant config/custom_components folder.
After rebooting Home Assistant, this integration can be configured through the integration setup UI.
In deze alinea staat dat ik de Itho Amber folder in de custom_components folder mag zetten. Welke folder, en waar kan ik de custom components folder vinden? Is dat iets wat tevoorschijn komt als ik die repository kan inladen oid? Wat doe ik fout?
Nogmaals, ik ben een nOOb (medisch geschoold) dus mogelijk dat al deze HA aanpassinge simpelweg te moeilijk zijn voor me
EDIT: nvm, zie nu online de oplossing, er is geen speciale repository nodig, hij staat al standaard in de HACS van HA zelf..
[ Voor 3% gewijzigd door wowly op 19-10-2025 16:21 ]
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw
Stappenplan voor de nOOb:
1 Koop een Elfin EW-11
2 sluit deze aan volgens volgende plaatje:
:strip_exif()/f/image/Luc7ZjSwWU70qYmzGqfBtxJj.jpg?f=fotoalbum_small)
Dus de voeding naar boven toe en de data naar onderen van de aansluitingen
3 pak je laptop en ga naar 10.10.100.150 ( typ in je edge of firefox of google deze cijfers) en je kom op de pagina van de EW-11. Deze gedraagt zich nu als een eigen accespoint waar je op in kunt loggen.
Nu kun je de EW-11 gaan veranderen naar een doorgeefluik van Modbus naar TCP/IP zodat hij verschijnt in je router tabel met een eigen IP-adres, in mijn geval de 192.168.0.129.
/f/image/Lu6DRDh5o98uspoiR8MVbJTm.png?f=fotoalbum_large)
andere paginas met hetgeen ik heb ingevuld:
/f/image/jJI6NZluRVVnO8bpPmBKSllo.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/h9RzGkmIpNWwVOtq319jRG3A.png?f=fotoalbum_large)
Dan komt stap 4: Home asistant
Ga HA in en ga naar het kopje HACS, bovenin bij het vergrootglasje/zoekvbeld typ je Amber in en in de HACS staat al een integratie (heet dat zo?) klaar. Installeren die hap, HA opnieuw opstarten en vervolgens kun je bij instellingen/apparaten en diensten de Amber aanklikken zodat ie mooi op je dashboard komt.
En dan zie je dit (klikken om groter te maken):
/f/image/ONDXf1iB8KEk99hJPEdFzUer.png?f=fotoalbum_large)
Hopelijk heb ik alles goed opgeschreven, en helpt het andere beginners. Veel plezier ermee. Nu zelf nog gaan kijken wat ik ermee kan
[ Voor 46% gewijzigd door wowly op 19-10-2025 23:08 ]
PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw