1 stand lager dan wat 'ie nu doet. Ik vermoed dat de jouwe af-fabriek toch stiekem op 3 staat ipv 1 zoals in de handleiding staat, dan kan je 'm beter op 2 zetten. Mocht 'ie nu wel op stand 1 staan kan je de bypass een heel klein beetje extra opendraaien (millimeterwerk).
Gisteren ca 12 x aan 't ontdooien geweest en 23Kwh verbruikt met instelling -20 op 44graden en +20 op 45graden. Tijdens het ontdooien gaat de CV even aan op laag vermogen en heb 0,9m3 gas verbruikt. Dit wekt nu goed als de cv niet heb bij staan tijdens ontdooien wordt de eind temperatuur niet gehaald binnen 20 minuten en wil de wp overschakelen naar de cv, zie ook mijn topic van 25 nov 2025
[ Voor 4% gewijzigd door wybe-V op 25-11-2026 14:06 ]
@wybe-V Klopt grotendeels wat je ziet, alleen werkt 't net iets anders dan "ontdooien herkennen". De originele firmware leest de ontdooivlag van de buitenunit niet eens. Er zit een soort tellertje in: haalt de WP z'n doeltemperatuur niet (4 graden of meer eronder), dan loopt die teller leeg, sneller naarmate het tekort groter is. Is ie leeg, dan geeft de box de vraag van je thermostaat door aan de CV. Haalt de WP 't doel weer, dan wordt de teller weer vol gezet.wybe-V schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:01:
Gisteren ca 12 x aan 't ontdooien geweest en 23Kwh verbruikt met instelling -20 op 44graden en +20 op 45graden. Tijdens het ontdooien gaat de CV even aan op laag vermogen en heb 0,9m3 gas verbruikt. Dit wekt nu goed als de cv niet heb bij staan tijdens ontdooien wordt de eind temperatuur niet gehaald binnen 20 minuten en wil de wp overschakelen naar de cv, zie ook mijn topic van 25 nov 2025
Tijdens/na een ontdooiing zakt je aanvoer ver onder je 44-45 graden, dus die teller loopt hard leeg. Daarom springt de CV dan bij, en daarom schakelt ie over als je de CV uitzet en de WP 't niet snel genoeg terugwint. Geen vaste 20 minuten dus, 't hangt af van hoe groot 't gat is.
Wat je zou kunnen proberen: je stooklijn is nu vrijwel vlak (44 bij -20 én 45 bij +20). Als je die bij zachter weer wat lager zet, is 't tekort na een ontdooiing kleiner en springt de CV minder vaak bij.