Ramon_1984 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:38:
[...]

Volgens de handleiding van adlar staat dat de 7kw 1.2m3/h nominale flow nodig heeft.
Daar komt die van mij dus ook nooit aan. Blijft lekker sukkelen op 0.7m3/h met 12%pwm. Vraag me af of dat door de lage delta van 1-1.5c ligt (bij aanvoer van 27 ook niet heel raar natuurlijk). Huis blijft overigens goed op temp, maar dit blijft ook zo als de (intuis edel eau) warmtepomp boiler warmte uit het circuit trekt. Dat is wel zichtbaar op het verbruik van de buitenunit, die gaat meer stroom verbruiken, maar de flow en delta blijft hetzelfde.

Misschien is die van mij wel goed zo? Hier dus de stroom verbruik van afgrlopen donderdag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vBR-F-q85pBbOaDOdel0jD5MDew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yETA1IqFpfmBL1UjQAs83aV2.jpg?f=fotoalbum_large Dat is dus op stooklijn laag 7. Huis 2007 met ingefreesde vloerverwarming voor warmtepomp (begin dit jaar gedaan).

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Mobzy schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:47:
[...]

Daar komt die van mij dus ook nooit aan. Blijft lekker sukkelen op 0.7m3/h met 12%pwm. Vraag me af of dat door de lage delta van 1-1.5c ligt (bij aanvoer van 27 ook niet heel raar natuurlijk). Huis blijft overigens goed op temp, maar dit blijft ook zo als de (intuis edel eau) warmtepomp boiler warmte uit het circuit trekt. Dat is wel zichtbaar op het verbruik van de buitenunit, die gaat meer stroom verbruiken, maar de flow en delta blijft hetzelfde.

Misschien is die van mij wel goed zo? Hier dus de stroom verbruik van afgrlopen donderdag.[Afbeelding] Dat is dus op stooklijn laag 7. Huis 2007 met ingefreesde vloerverwarming voor warmtepomp (begin dit jaar gedaan).
Wel een hele mooie lange run, zonder defrosts. Ik heb ze vannacht om de 2 uur gehad met 95% luchtvochtigheid rond het vriespunt.

Maar jij hebt dus wel structureel gasverbruik?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Mobzy
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 20:33
pentaw1nz schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:19:
[...]


Wel een hele mooie lange run, zonder defrosts. Ik heb ze vannacht om de 2 uur gehad met 95% luchtvochtigheid rond het vriespunt.
Die lange run draait dus al nonstop sinds 17 october 21:30...

Volgens mij zijn al die kleine pieken om de 4 uur een defrost. Volgens Adlar defrost de Aurora 3 ook in 3 minuten, dus zou wel kunnen.
pentaw1nz schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:19:
[...]

Maar jij hebt dus wel structureel gasverbruik?
Nee, dat zou heel bijzonder zijn want de gas aansluiting is direct verwijderd bij plaatsing warmtepomp.

In ons vorige huis hadden wij een Aurora 2, welke we na veel heen en weer gebel met Adlar permanent op de ouderwetse stooklijnen kregen. Deze stuurde echter op de retour temperatuur, en schaalde langzaam op zodat deze ook lange runs had, en zodra de (retour) temperatuur bereikt werd ging deze uit, tot de retour temp 4c lager was dan gewenst. Dan begon het weer opnieuw. Zo hadden we in het najaar/voorjaar 2 of 3 runs per dag. En in de winter runs van meerdere dagen.

Deze Aurora 3 stuurt echter op z'n aanvoer, ipv retour. Dat betekend ten eerste dat deze in het najaar te snel aangaat, omdat de lijn begint bij 24c, dus bij 19c buiten ging deze al (nutteloos) verwarmen met 24c. Ten tweede moeten we dus hoger in de stooklijnen gaan zitten als het verwarmen wel nodig is, omdat het water wat eruit komt nu net zo warm is als in het vorige huis wanneer het terug kwam. En het stopt blijkbaar nooit. Hij moduleert zover terug kwa flow en vermogen datie bij ons al sinds 17 oktober 300-400watt verstookt.

Omdat het hier in huis niet te warm en niet te koud is geweest met dit gedrag (20-21.5) heb ik het tot heden met rust gelaten, maar ik vraag me wel af of het A. normaal is, en B. of het verbruik niet hoger is dan nodig?

Ter vergelijking:

Oktober 2026: 154kWh; Aurora 3 7kW, Hoekhuis 2007 label A, vloerverwarming
Oktober 2025: 101kWh; Aurora 2 6kW, 2-1kap 1997 (verduurzaamd), vloerverwarming

November 2026: Aurora 3 nu al op 57kWh
November 2025: Aurora 2 hele maand 266kWh

Ik heb de graaddagen er nog niet naast gelegd maar het lijkt in iedergeval minder efficient, wel 'warm' in huis.

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
Mobzy schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:47:
[...]

Daar komt die van mij dus ook nooit aan. Blijft lekker sukkelen op 0.7m3/h met 12%pwm. Vraag me af of dat door de lage delta van 1-1.5c ligt (bij aanvoer van 27 ook niet heel raar natuurlijk). Huis blijft overigens goed op temp, maar dit blijft ook zo als de (intuis edel eau) warmtepomp boiler warmte uit het circuit trekt. Dat is wel zichtbaar op het verbruik van de buitenunit, die gaat meer stroom verbruiken, maar de flow en delta blijft hetzelfde.

Misschien is die van mij wel goed zo? Hier dus de stroom verbruik van afgrlopen donderdag.[Afbeelding] Dat is dus op stooklijn laag 7. Huis 2007 met ingefreesde vloerverwarming voor warmtepomp (begin dit jaar gedaan).
2c delta t voor de vloerverwarming is helemaal prima , hoeveel groepen zijn er in de woning gemaakt? En ik neem aan een verdeler zonder pomp ? Heeft adlar weer een fantastische bypass in het circuit gemaakt?

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Mobzy schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:08:
[...]

Die lange run draait dus al nonstop sinds 17 october 21:30...

Volgens mij zijn al die kleine pieken om de 4 uur een defrost. Volgens Adlar defrost de Aurora 3 ook in 3 minuten, dus zou wel kunnen.


[...]

Nee, dat zou heel bijzonder zijn want de gas aansluiting is direct verwijderd bij plaatsing warmtepomp.

In ons vorige huis hadden wij een Aurora 2, welke we na veel heen en weer gebel met Adlar permanent op de ouderwetse stooklijnen kregen. Deze stuurde echter op de retour temperatuur, en schaalde langzaam op zodat deze ook lange runs had, en zodra de (retour) temperatuur bereikt werd ging deze uit, tot de retour temp 4c lager was dan gewenst. Dan begon het weer opnieuw. Zo hadden we in het najaar/voorjaar 2 of 3 runs per dag. En in de winter runs van meerdere dagen.

Deze Aurora 3 stuurt echter op z'n aanvoer, ipv retour. Dat betekend ten eerste dat deze in het najaar te snel aangaat, omdat de lijn begint bij 24c, dus bij 19c buiten ging deze al (nutteloos) verwarmen met 24c. Ten tweede moeten we dus hoger in de stooklijnen gaan zitten als het verwarmen wel nodig is, omdat het water wat eruit komt nu net zo warm is als in het vorige huis wanneer het terug kwam. En het stopt blijkbaar nooit. Hij moduleert zover terug kwa flow en vermogen datie bij ons al sinds 17 oktober 300-400watt verstookt.

Omdat het hier in huis niet te warm en niet te koud is geweest met dit gedrag (20-21.5) heb ik het tot heden met rust gelaten, maar ik vraag me wel af of het A. normaal is, en B. of het verbruik niet hoger is dan nodig?

Ter vergelijking:

Oktober 2026: 154kWh; Aurora 3 7kW, Hoekhuis 2007 label A, vloerverwarming
Oktober 2025: 101kWh; Aurora 2 6kW, 2-1kap 1997 (verduurzaamd), vloerverwarming

November 2026: Aurora 3 nu al op 57kWh
November 2025: Aurora 2 hele maand 266kWh

Ik heb de graaddagen er nog niet naast gelegd maar het lijkt in iedergeval minder efficient, wel 'warm' in huis.
Zonder gas lijkt het mij erg netjes.

Verbruik vergelijken over verschillende jaren, laat staan verschillende huizen, is erg vertekenend.

Ik heb een aurora II en je doet het beter dan hier!
Vorig jaar november lag bij mij ook een stuk lager.

Afgelopen paar dagen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G8auIBT1qbiM2P1eHaulFDAb4Q4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DfijCzl7He8L5Igk9JmcZXBb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DpAxT7tWCrVajuyTYeQ4fDmK2nU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e3b1OqbomQBeLw7WUlluNBkE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5GkrOHOcMvsI9BNOZ_8P9iCneMM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HSNZSuj28i8Tl1BLaXppyuQN.jpg?f=fotoalbum_tile
Bij mij stuurt hij op de inlet.
Set temp steeds 27/28.
Outlet tussen 29 en 31

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
Ook hier zijn de defrosts begonnen. Maar nog wel lekker lange runs.
Allemaal in ECO modus.

Huis is lekker warm.
Wat een bokkekoud weer vanochtend. Vooral omdat het zonnetje ook nét niet door de wolken heen kwam.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QkcOUv8t_fWtD9MHTlgQ-3wQl30=/800x/filters:strip_exif()/f/image/toKcxhzO8pc8n0RtRuqk07Ym.png?f=fotoalbum_large

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
Mobzy schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:08:
[...]

Die lange run draait dus al nonstop sinds 17 october 21:30...

Volgens mij zijn al die kleine pieken om de 4 uur een defrost. Volgens Adlar defrost de Aurora 3 ook in 3 minuten, dus zou wel kunnen.


[...]

Nee, dat zou heel bijzonder zijn want de gas aansluiting is direct verwijderd bij plaatsing warmtepomp.

In ons vorige huis hadden wij een Aurora 2, welke we na veel heen en weer gebel met Adlar permanent op de ouderwetse stooklijnen kregen. Deze stuurde echter op de retour temperatuur, en schaalde langzaam op zodat deze ook lange runs had, en zodra de (retour) temperatuur bereikt werd ging deze uit, tot de retour temp 4c lager was dan gewenst. Dan begon het weer opnieuw. Zo hadden we in het najaar/voorjaar 2 of 3 runs per dag. En in de winter runs van meerdere dagen.

Deze Aurora 3 stuurt echter op z'n aanvoer, ipv retour. Dat betekend ten eerste dat deze in het najaar te snel aangaat, omdat de lijn begint bij 24c, dus bij 19c buiten ging deze al (nutteloos) verwarmen met 24c. Ten tweede moeten we dus hoger in de stooklijnen gaan zitten als het verwarmen wel nodig is, omdat het water wat eruit komt nu net zo warm is als in het vorige huis wanneer het terug kwam. En het stopt blijkbaar nooit. Hij moduleert zover terug kwa flow en vermogen datie bij ons al sinds 17 oktober 300-400watt verstookt.

Omdat het hier in huis niet te warm en niet te koud is geweest met dit gedrag (20-21.5) heb ik het tot heden met rust gelaten, maar ik vraag me wel af of het A. normaal is, en B. of het verbruik niet hoger is dan nodig?

Ter vergelijking:

Oktober 2026: 154kWh; Aurora 3 7kW, Hoekhuis 2007 label A, vloerverwarming
Oktober 2025: 101kWh; Aurora 2 6kW, 2-1kap 1997 (verduurzaamd), vloerverwarming

November 2026: Aurora 3 nu al op 57kWh
November 2025: Aurora 2 hele maand 266kWh

Ik heb de graaddagen er nog niet naast gelegd maar het lijkt in iedergeval minder efficient, wel 'warm' in huis.
Sturen op aanvoer temperatuur is toch prima, snap zelf niet zo goed waarom je op inlet wilt sturen.

Bij mijn ouders draait de aurora2 tot volle tevredenheid op outlet . Is het mogelijk om een eigen stooklijn in te stellen, en een buitentemperatuur waar de warmtepomp pas mag gaan verwarmen?

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 27-11 11:59
ik heb de aurora II, maar de defrost zijn om net na het uur. en dat is op eco stand, met eco verwarmt het wel goed qua vermogen, maar de defrost zin best wel veel, als ik op normale stand draai scheelt de helft aan defrost. komt door de fan speed denk ik.

heeft iemand nog tips om het aantal defrost te verminderen. na de update van adlar met de modulerende fan zijn de defrost flink toegenomen.

verbruik november 111KWh

[ Voor 3% gewijzigd door Master_duck op 09-11-2026 10:06 ]


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Master_duck schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:05:
ik heb de aurora II, maar de defrost zijn om net na het uur. en dat is op eco stand, met eco verwarmt het wel goed qua vermogen, maar de defrost zin best wel veel, als ik op normale stand draai scheelt de helft aan defrost. komt door de fan speed denk ik.

heeft iemand nog tips om het aantal defrost te verminderen. na de update van adlar met de modulerende fan zijn de defrost flink toegenomen.

verbruik november 111KWh
Komt door de hoge luchtvochtigheid icm temperstuur rond het vriespunt.

Bij mij is het om de 2 uur op z'n slechts.
Ik heb wat parameters aangepast. Als je de zoekfunctie gebruikt kun je wel eea terugvinden. Ik zal ook even voor je zoeken.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
P30: 0
P31: 65 minuten ipv 45
P32 -7 ipv -5
P33: 11 ipv 9
P34: 9 ipv 7
P35 10
P36 11 ipv 16 default

P55 75hz

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Markies!
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:24
Goedenavond!

Korte vraag, laatste tijd merk ik dat het niet meer zo warm binnen wordt als ik gewend ben, wat mij opvalt is dat het reduceerventiel in de bypass bij de warmtepomp vol open staat (0,5bar). Ik vermoed dat hier nu dus veel warmte 'verloren' gaat ipv naar de vloerverwarming toe. Dit zou nog een gevolg kunnen zijn van een storingsonderzoek afgelopen zomer waarbij de monteur dit vergeten is terug te draaien? Heb alleen geen idee wat de instelling normaal moet zijn. Iemand ervaring mee? Zo dicht mogelijk voor minimale flow?

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Markies! schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:34:
Goedenavond!

Korte vraag, laatste tijd merk ik dat het niet meer zo warm binnen wordt als ik gewend ben, wat mij opvalt is dat het reduceerventiel in de bypass bij de warmtepomp vol open staat (0,5bar). Ik vermoed dat hier nu dus veel warmte 'verloren' gaat ipv naar de vloerverwarming toe. Dit zou nog een gevolg kunnen zijn van een storingsonderzoek afgelopen zomer waarbij de monteur dit vergeten is terug te draaien? Heb alleen geen idee wat de instelling normaal moet zijn. Iemand ervaring mee? Zo dicht mogelijk voor minimale flow?
Bij 0,5 staat de klep/veer juist strak. Dat is wat je wilt bij een warmtepomp. Bij mij ook vanaf begin op 0,5. Drukverschil vam 0,5 bar nodig om open te gaan en dus direct warm water weer door de retour te gooien. Settings als 0,1 wordt bijv gebruikt bij mensen die nog een mengverdeler hebben, die niet snel genoeg kan pompen en je daarom dus soms wat water weer terug over de retour moet gooien
Denk niet dat iemand daar bij jou aan heeft gezeten.


Wat bedoel je met je krijgt het niet warm?
Hoe stuur je de warmtepomp aan?
Hoe is je warmteafgifte?

[ Voor 11% gewijzigd door pentaw1nz op 09-11-2026 20:16 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Markies!
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:24
pentaw1nz schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:13:
[...]


Bij 0,5 staat de klep/veer juist strak. Dat is wat je wilt bij een warmtepomp. Bij mij ook vanaf begin op 0,5. Drukverschil vam 0,5 bar nodig om open te gaan en dus direct warm water weer door de retour te gooien. Settings als 0,1 wordt bijv gebruikt bij mensen die nog een mengverdeler hebben, die niet snel genoeg kan pompen en je daarom dus soms wat water weer terug over de retour moet gooien
Denk niet dat iemand daar bij jou aan heeft gezeten.


Wat bedoel je met je krijgt het niet warm?
Hoe stuur je de warmtepomp aan?
Hoe is je warmteafgifte?
Ah thanks! Denkfout gemaakt maar goed om bevestigd te hebben. Het is niet dat ik het niet warm krijg maar vorige seizoenen heb ik altijd gedraaid op HL7 en soms bij strenge vorst op HL6. Het was daarmee beneden altijd 20 of soms iets hoger. Deze zomer is de meng verdeler vervangen door een open verdeler. Maar ik draai nu op HL6 en het is binnen 19,5 graden. Ik had verwacht juist met lagere stooklijnen uit te kunnen met de open verdeler dus vandaar mijn twijfel over de bypass.

Ik stuur dus met stooklijnen HL7 of HL6 en de warmteafgifte is beneden volledig vv en boven radiatoren.

In de zomer ook een volledig update gekregen en daarmee zijn ook alle parameters gereset dus daar kan ook iets verandert zijn. Inregelen van de afgifte is ook nog een mogelijke reden. Iets te veel om nu echt uit te sluiten maar deze bypass kan ik in ieder geval afstrepen. Ik ga het even verder in de gaten houden.

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
Markies! schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:26:
[...]

Ah thanks! Denkfout gemaakt maar goed om bevestigd te hebben. Het is niet dat ik het niet warm krijg maar vorige seizoenen heb ik altijd gedraaid op HL7 en soms bij strenge vorst op HL6. Het was daarmee beneden altijd 20 of soms iets hoger. Deze zomer is de meng verdeler vervangen door een open verdeler. Maar ik draai nu op HL6 en het is binnen 19,5 graden. Ik had verwacht juist met lagere stooklijnen uit te kunnen met de open verdeler dus vandaar mijn twijfel over de bypass.

Ik stuur dus met stooklijnen HL7 of HL6 en de warmteafgifte is beneden volledig vv en boven radiatoren.

In de zomer ook een volledig update gekregen en daarmee zijn ook alle parameters gereset dus daar kan ook iets verandert zijn. Inregelen van de afgifte is ook nog een mogelijke reden. Iets te veel om nu echt uit te sluiten maar deze bypass kan ik in ieder geval afstrepen. Ik ga het even verder in de gaten houden.
Na het vervangen van de verdeler dien je de installatie opnieuw waterzijdig in te regelen, en wellicht de pomp parameters op de controler aan te passen.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Markies! schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:26:
[...]

Ah thanks! Denkfout gemaakt maar goed om bevestigd te hebben. Het is niet dat ik het niet warm krijg maar vorige seizoenen heb ik altijd gedraaid op HL7 en soms bij strenge vorst op HL6. Het was daarmee beneden altijd 20 of soms iets hoger. Deze zomer is de meng verdeler vervangen door een open verdeler. Maar ik draai nu op HL6 en het is binnen 19,5 graden. Ik had verwacht juist met lagere stooklijnen uit te kunnen met de open verdeler dus vandaar mijn twijfel over de bypass.

Ik stuur dus met stooklijnen HL7 of HL6 en de warmteafgifte is beneden volledig vv en boven radiatoren.

In de zomer ook een volledig update gekregen en daarmee zijn ook alle parameters gereset dus daar kan ook iets verandert zijn. Inregelen van de afgifte is ook nog een mogelijke reden. Iets te veel om nu echt uit te sluiten maar deze bypass kan ik in ieder geval afstrepen. Ik ga het even verder in de gaten houden.
We hebben een paar koude nachten gehad, en als je nog niet veel hebt gestookt moet de massa van je vloer ook weer even opwarmen.

Open verdeler is een verstandige keuze. Er zal warmer water je vloer in gaan dan met de vorige verdeler.

Waterzijdig inregelen heb ik hier nog nooit gedaan..is een apart topic voor op dit forum en wellicht wel de moeite waard eens naar te kijken.

Bij mij heeft het iets knijpen van de oude radiatoren (boven) wel merkbare impact op vloerverwarming (beneden).
Water dat er in stroomt wordt direct een graadje warmer.
Op dit moment maakt de warmtepomp 29 graden aan, en stroomt er 25 mijn vloer in.
Een deel is dus al 'verlies' door de radiatoren boven. En in mijn geval ook een vrij lange route naar de verdeler beneden...

Ik schat wel een meter of 17 aan leidingwerk, waar hij onderweg nog allerlei vertakkingen tegenkomt

[ Voor 9% gewijzigd door pentaw1nz op 09-11-2026 23:03 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
Markies! schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:26:
[...]

Ah thanks! Denkfout gemaakt maar goed om bevestigd te hebben. Het is niet dat ik het niet warm krijg maar vorige seizoenen heb ik altijd gedraaid op HL7 en soms bij strenge vorst op HL6. Het was daarmee beneden altijd 20 of soms iets hoger. Deze zomer is de meng verdeler vervangen door een open verdeler. Maar ik draai nu op HL6 en het is binnen 19,5 graden. Ik had verwacht juist met lagere stooklijnen uit te kunnen met de open verdeler dus vandaar mijn twijfel over de bypass.

Ik stuur dus met stooklijnen HL7 of HL6 en de warmteafgifte is beneden volledig vv en boven radiatoren.

In de zomer ook een volledig update gekregen en daarmee zijn ook alle parameters gereset dus daar kan ook iets verandert zijn. Inregelen van de afgifte is ook nog een mogelijke reden. Iets te veel om nu echt uit te sluiten maar deze bypass kan ik in ieder geval afstrepen. Ik ga het even verder in de gaten houden.
Verdeler ombouwen staat ook nog op mijn verlanglijstje 🤔Wellicht moet de flow dan ook opnieuw afgesteld (van zowel vloer als wp).
Heb boven radiatoren met gewone knoppen en allemaal voor zo’n 80% dicht gedraaid aangezien ik geen voetventielen heb.
Heb je P116 niet per ongeluk op 1 staan, terwijl die op 0 stond? Dat scheelt al behoorlijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Johan H op 10-11-2026 07:46 ]

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
pentaw1nz schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:54:
[...]


We hebben een paar koude nachten gehad, en als je nog niet veel hebt gestookt moet de massa van je vloer ook weer even opwarmen.

Open verdeler is een verstandige keuze. Er zal warmer water je vloer in gaan dan met de vorige verdeler.

Waterzijdig inregelen heb ik hier nog nooit gedaan..is een apart topic voor op dit forum en wellicht wel de moeite waard eens naar te kijken.

Bij mij heeft het iets knijpen van de oude radiatoren (boven) wel merkbare impact op vloerverwarming (beneden).
Water dat er in stroomt wordt direct een graadje warmer.
Op dit moment maakt de warmtepomp 29 graden aan, en stroomt er 25 mijn vloer in.
Een deel is dus al 'verlies' door de radiatoren boven. En in mijn geval ook een vrij lange route naar de verdeler beneden...

Ik schat wel een meter of 17 aan leidingwerk, waar hij onderweg nog allerlei vertakkingen tegenkomt
Heb je geen last van een bypass die doorlaat ?

  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 27-11 17:01
Vandaag verkoper van Adlar over de vloer gehad. Aantal mogelijkheden besproken waaronder zone regeling en liggende boiler voor onder het knieschot. Die zone regeling betekent een 100 liter buffervat. Volgens de verkoper stuurt de buffer vat de warmtepomp als slave aan.

Heeft er iemand ervaring met een buffervat voor zone regeling? Ik vraag mij af of ik in dat geval via home assistant de (liggende) boiler alsnog met mijn zonneoverschot kan aansturen. Dat bepaalt eigenlijk volledig of ik het als voordeel of nadeel zie. Ik heb namelijk vaak de thuisbatterij voor 12h al vol dus dan kan het boilervat bij voldoende zon de rest van de middag zijn ding doen. De p1 meter is al aan home assistant gekoppeld.

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • NickH92
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 14-11 12:10
Hallo,

Ik ben nieuw in het hele warmtepomp wereldje, ik heb een adlar castra aurora 2 pro(2026) in hybride opstelling. Er is een periode niemand thuis waardoor de thermostaat op 14 staat. Het betreft een woning uit 1999 met vloerverwarming(2025) op de benedenverdieping, de benedenverdieping is voorzien van triple glas(2025). Boven is geen warmtevraag, de warmtepomp moet dus alleen de benedenverdieping op 14 graden houden middels de vloerverwarming. Het valt mij op dat er best nog wel wat gasverbuik is. Comfortstand van het tapwater kan ik niet uitschakelen op de remeha tzerra ace 28c via toon(dit zorgt voor een verbruik van ongeveer 0,08m3 per dag) zijn deze waardes oke, of moet ik aan de bel trekken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QBcD5OqgEA4DGNtU49skehOOuig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/35TdJPwwtKWb9O4YONIWApyC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CuGMv0YO0gEL-0YKbPkcdlJx81Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lGxmJg0G4D9dPC6gcludGFZj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EUGl3vFyHo0W17lJsRpn_x_GLFk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mpj0vCY9cv69hLo1Uw5LQKg7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NnGavOp4KOm8wmRGsOf4vhbzfdk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DyrWbAAjFZFES8nWYF6Q2oe4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sdte-CCuW8Y7JCmB0MKu1l61n-Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpI7VvxwOQ7dCR1ygG3fPEmp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WjihI07-6EomjCbBEXQI_tbjBnQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ugTBxliVfDtQlZF0uvqeOJIN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
NickH92 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:39:
Hallo,

Ik ben nieuw in het hele warmtepomp wereldje, ik heb een adlar castra aurora 2 pro(2026) in hybride opstelling. Er is een periode niemand thuis waardoor de thermostaat op 14 staat. Het betreft een woning uit 1999 met vloerverwarming(2025) op de benedenverdieping, de benedenverdieping is voorzien van triple glas(2025). Boven is geen warmtevraag, de warmtepomp moet dus alleen de benedenverdieping op 14 graden houden middels de vloerverwarming. Het valt mij op dat er best nog wel wat gasverbuik is. Comfortstand van het tapwater kan ik niet uitschakelen op de remeha tzerra ace 28c via toon(dit zorgt voor een verbruik van ongeveer 0,08m3 per dag) zijn deze waardes oke, of moet ik aan de bel trekken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb nog een Remaha Calenta 28c uit 2011, die qua (bij) verwarmen niets doet, alleen sww indien boiler op zonnestroom niet afdoende is, waarvan ik de comfortstand bewust aan heb staan voor een naadloze overgang. Deze gebruikt ook ca. 0,1 m3 per dag en is naar mijn mening heel normaal.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
sdk1985 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:33:
Vandaag verkoper van Adlar over de vloer gehad. Aantal mogelijkheden besproken waaronder zone regeling en liggende boiler voor onder het knieschot. Die zone regeling betekent een 100 liter buffervat. Volgens de verkoper stuurt de buffer vat de warmtepomp als slave aan.

Heeft er iemand ervaring met een buffervat voor zone regeling? Ik vraag mij af of ik in dat geval via home assistant de (liggende) boiler alsnog met mijn zonneoverschot kan aansturen. Dat bepaalt eigenlijk volledig of ik het als voordeel of nadeel zie. Ik heb namelijk vaak de thuisbatterij voor 12h al vol dus dan kan het boilervat bij voldoende zon de rest van de middag zijn ding doen. De p1 meter is al aan home assistant gekoppeld.
Ik heb geen zonneregeling of buffervat, maar wel een domme boiler op zonnestroom. Over een thuisbatterij ben ik mij nog aan het beraden.
Als je boiler dom is of wellicht een wpb is (?) met ingang voor zonnestroom kun je dat met home assistant wel regelen. Bijvoorbeeld een automatisering dat als de accu voor tenminste 1500W (afhankelijk vermogen boiler) aan het laden slaat je de boiler laat verwarmen. Zo wil ik het tenminste gaan doen.
Heb je een boiler met display ofwel elektronica dan is het niet zo verstandig de boiler telkens te laten schakelen, daar kunnen ze niet zo goed tegen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • NickH92
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 14-11 12:10
Johan H schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:00:
[...]


Ik heb nog een Remaha Calenta 28c uit 2011, die qua (bij) verwarmen niets doet, alleen sww indien boiler op zonnestroom niet afdoende is, waarvan ik de comfortstand bewust aan heb staan voor een naadloze overgang. Deze gebruikt ook ca. 0,1 m3 per dag en is naar mijn mening heel normaal.
Dan is het wel gek toch dat mij cv best veel bijverwarming levert? Ik heb het eens gevraagd aan adlar maar hun klantenservice vind ik niet erg behulpzaam. Ze gaven toen aan dat het verbruik aanwezig is tijds defrosts. Maar zoals vandaag is er elk uur gasverbuik

  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 27-11 17:01
Johan H schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:06:
[...]


Ik heb geen zonneregeling of buffervat, maar wel een domme boiler op zonnestroom. Over een thuisbatterij ben ik mij nog aan het beraden.
Als je boiler dom is of wellicht een wpb is (?) met ingang voor zonnestroom kun je dat met home assistant wel regelen. Bijvoorbeeld een automatisering dat als de accu voor tenminste 1500W (afhankelijk vermogen boiler) aan het laden slaat je de boiler laat verwarmen. Zo wil ik het tenminste gaan doen.
Heb je een boiler met display ofwel elektronica dan is het niet zo verstandig de boiler telkens te laten schakelen, daar kunnen ze niet zo goed tegen.
Zo ver ik begrijp komt er een 3 weg klep en gaat het warme water van de warmtepomp buiten unit naar de cvwarmteleidingen óf naar het boiler vat ( een verticale zit de retour leiding, deze niet). Dus dan is het een samenwerking tussen de aansturing vanuit het 100l boiler vat, zou een bosch zijn. Dus ik vraag mij af of ik daar invloed op kan uitoefenen.

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
NickH92 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:16:
[...]

Dan is het wel gek toch dat mij cv best veel bijverwarming levert? Ik heb het eens gevraagd aan adlar maar hun klantenservice vind ik niet erg behulpzaam. Ze gaven toen aan dat het verbruik aanwezig is tijds defrosts. Maar zoals vandaag is er elk uur gasverbuik
Cv ketel helpt de warmtepomp tijdens ontdooi cyclus , dat kost dagelijks een beetje gas.Elk uur een defrost is bij dit weer ( koud / mistig ) heel normaal

[ Voor 7% gewijzigd door Ramon_1984 op 10-11-2026 14:24 ]


  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:44
@NickH92 Hoe doe je dat dan als je weer thuis bent? Zal wel even duren voordat de woning weer op temperatuur is.

Kun je die comfortstand niet op de ketel zelf uitschakelen, bij mijn Vaillant kan dat namelijk wel door de temperatuur knop helemaal naar links te draaien en dan weer naar de juiste temperatuur. (dat zal op jouw ketel vast anders gaan maar daar is een handleiding voor).

  • NickH92
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 14-11 12:10
jongetje schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:36:
@NickH92 Hoe doe je dat dan als je weer thuis bent? Zal wel even duren voordat de woning weer op temperatuur is.

Kun je die comfortstand niet op de ketel zelf uitschakelen, bij mijn Vaillant kan dat namelijk wel door de temperatuur knop helemaal naar links te draaien en dan weer naar de juiste temperatuur. (dat zal op jouw ketel vast anders gaan maar daar is een handleiding voor).
Ja dat zal idd wel even duren, maar er is meerdere maanden niemand thuis dus het kan wel uit om hem op 14 te hebben staan.

Op de toon thermostaat kan ik de comfortstand ook wel uit zetten alleen veranderd er dan niks. Het is een cv ketel zonder display of knoppen. De meeste instellingen worden gedaan via de bijgeleverde thermostaat(die dus niet meer in gebruik is). Waardeloos systeem 🤡

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Ramon_1984 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:06:
[...]

Heb je geen last van een bypass die doorlaat ?
Waarom zou ik daar last van hebben?
Adlar levert de installatie standaard met bypass(DVR) en ik heb die dus op 0,5 staan.
0,5 bar drukverschil heb je niet zomaar.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
sdk1985 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:28:
[...]

Zo ver ik begrijp komt er een 3 weg klep en gaat het warme water van de warmtepomp buiten unit naar de cv óf naar het boiler vat ( een verticale zit de retour leiding, deze niet). Dus dan is het een samenwerking tussen de aansturing vanuit het 100l boiler vat, zou een bosch zijn. Dus ik vraag mij af of ik daar invloed op kan uitoefenen.
Waarom niet hele ketel er tussenuit halen? En all electric verwarmen.
Ketel kun je eventueel nog gebruiken voor je SWW als je nu niet direct wilt investeren in een warmtepomp boiler.

Waarom zou je met een 1999 huis en vvw hybride willen verwarmen?

En 14 graden zou ik nooit doen. Ook niet als er niemand is. Krijg je straks last van schimmel (door overmatig condens) en als je ergens deze winter wel weer thuis bent kun je een week gaan stoken voordat de hele massa weer een beetje comfortabel is.
Kies dan voor 17 of 18 graden of zo.

Daarnaast zijn er parameters die je kunt aanpassen t.a.v. je gasverbruik. Ik gebruik het zelf niet, dus kan je daar niet in adviseren, maar er is wel vaker over geschreven.

Ook zou het gebruik van de dynamische stooklijn kunnen zorgen voor gasverbruik. Zoals vaak gedeeld werkt deze erg grillig. Als hij opeens veel te hard wil gaan stoken zal hij misschien eerder de CV ketel gaan aansturen.
Ik zou dan eerder kiezen voor een vaste set temp van bijv 25 graden en er verder niet aankomen (stooklijn op sluiting)

[ Voor 36% gewijzigd door pentaw1nz op 10-11-2026 15:00 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
NickH92 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:16:
[...]

Dan is het wel gek toch dat mij cv best veel bijverwarming levert? Ik heb het eens gevraagd aan adlar maar hun klantenservice vind ik niet erg behulpzaam. Ze gaven toen aan dat het verbruik aanwezig is tijds defrosts. Maar zoals vandaag is er elk uur gasverbuik
Ja ik dacht dat je 0,1 had, maar ik zie op het plaatje inderdaad 1,1 m3.
Bij de Aurora 2 6 KW die ik heb, springt (als je cv ondersteuning aan hebt staan P139) bij elke! defrost de cv bij en helpt als het buiten onder de ingestelde p22 temperatuur is. Je kan ze niet los van elkaar in of uitschakelen.
Aangezien mijn Aurora het prima red zonder CV heb ik de ondersteuning uit staan.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
sdk1985 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:28:
[...]

Zo ver ik begrijp komt er een 3 weg klep en gaat het warme water van de warmtepomp buiten unit naar de cv óf naar het boiler vat ( een verticale zit de retour leiding, deze niet). Dus dan is het een samenwerking tussen de aansturing vanuit het 100l boiler vat, zou een bosch zijn. Dus ik vraag mij af of ik daar invloed op kan uitoefenen.
Geen idee 🤷‍♂️ Maar je kan kijken of er een backup element in zit die je wellicht met zonnestroom kan aansturen?

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • NickH92
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 14-11 12:10
Johan H schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:12:
[...]


Ja ik dacht dat je 0,1 had, maar ik zie op het plaatje inderdaad 1,1 m3.
Bij de Aurora 2 6 KW die ik heb, springt (als je cv ondersteuning aan hebt staan P139) bij elke! defrost de cv bij en helpt als het buiten onder de ingestelde p22 temperatuur is. Je kan ze niet los van elkaar in of uitschakelen.
Aangezien mijn Aurora het prima red zonder CV heb ik de ondersteuning uit staan.
Bedankt voor je antwoord. Ik ga eens wat onderzoek doen. Kun je die instellingen alleen op de jan module aanpassen, of ook ergens anders?

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
NickH92 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:15:
[...]

Bedankt voor je antwoord. Ik ga eens wat onderzoek doen. Kun je die instellingen alleen op de jan module aanpassen, of ook ergens anders?
Op de bedieningsdisplay

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 27-11 17:01
pentaw1nz schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:56:
[...]


Waarom niet hele ketel er tussenuit halen? En all electric verwarmen.
Ketel kun je eventueel nog gebruiken voor je SWW als je nu niet direct wilt investeren in een warmtepomp boiler.

Waarom zou je met een 1999 huis en vvw hybride willen verwarmen?
Oh dat is een onhandige woordkeuze van mij geweest. Ik bedoel de cv installatie als in het bestaande netwerk van buizen en radiatoren. Gaat inderdaad om een all electric implementatie van een warmte pomp én een boiler. De cv/gas gaat er volledig uit.

Wat ik wil is dat ik nadat mijn thuisbatterij vol is de boiler zijn werk kan laten doen en dit het liefst via home assistant aansturen zodat ik het overschot aan zonnestroom in die boiler kan stoppen. Dat scheelt me dan een extra thuisbatterij aanschaffen.

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17:42

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

Ramon_1984 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:38:
[...]

Volgens de handleiding van adlar staat dat de 7kw 1.2m3/h nominale flow nodig heeft.
Dat is de max die de WP kan halen. Dus als je daar onderblijft is het goed.

Ik heb nog het e.e.a. uitgezocht. Ik heb gekeken welke pomp er in de Aurora III zit (shinhoo GPA25-9H) de waarden die de PWM doorgeeft zijn niet 1-op-1 te relateren aan het vermogen dat de pomp levert. Ik mijn geval betekent dit dat de pomp minimaal hoeft we draaien om een goede flow te realiseren. De pomp harder laten draaien zou een lagere delta T betekenen en dat is is niet nodig. Dus alles is OK en ik me druk gemaakt om niks 8)7

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
sdk1985 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:17:
[...]

Oh dat is een onhandige woordkeuze van mij geweest. Ik bedoel de cv installatie als in het bestaande netwerk van buizen en radiatoren. Gaat inderdaad om een all electric implementatie van een warmte pomp én een boiler. De cv/gas gaat er volledig uit.

Wat ik wil is dat ik nadat mijn thuisbatterij vol is de boiler zijn werk kan laten doen en dit het liefst via home assistant aansturen zodat ik het overschot aan zonnestroom in die boiler kan stoppen. Dat scheelt me dan een extra thuisbatterij aanschaffen.
Ik haal ook posts door elkaar zie ik. Was deels bedoeld voor @nick

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
ohno_nl schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 17:35:
[...]

Dat is de max die de WP kan halen. Dus als je daar onderblijft is het goed.

Ik heb nog het e.e.a. uitgezocht. Ik heb gekeken welke pomp er in de Aurora III zit (shinhoo GPA25-9H) de waarden die de PWM doorgeeft zijn niet 1-op-1 te relateren aan het vermogen dat de pomp levert. Ik mijn geval betekent dit dat de pomp minimaal hoeft we draaien om een goede flow te realiseren. De pomp harder laten draaien zou een lagere delta T betekenen en dat is is niet nodig. Dus alles is OK en ik me druk gemaakt om niks 8)7
Yes klopt helemaal, 20 liter met een delta t van 5 is 7kw thermisch.

Je maakt je inderdaad druk om niks , misschien kan je de minimale pomp stand iets omlaag brengen zodat je iets minder flow in laaglast hebt .

  • Jamie4242
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17:54
Wij hebben nu ongeveer 1,5 jaar een Aurora II (April 2025). Na het stookseizoen 25/26 hebben we de Adlar via de app uitgeschakeld (dus nog wel gewoon spanning erop). Afgelopen weekend de vloerverwarming verdeler vervangen waarna ik de Adlar weer aan wilde zetten, maar ik werd gepresenteerd met E94 (circulatiepomp storing).

Gisteren het dak op geweest om handmatig de pomp te draaien nav berichten in dit topic. De pomp draaide echter goed en hij ging nog steeds in storing. Ook is de LED-indicator op de Grundfos pomp rood. Lijkt er dus echt op dat er iets mis is dus gisteravond nog Adlar gebeld. Die stuurt mij vervolgens een winterklaar checklist op waar de handeling die ik al gedaan had (manueel draaien) in staat. Weer gebeld en zou de volgende dag (vandaag) teruggebeld worden.

Vandaag teruggebeld voor een afspraak. Gepland tussen 15 en 17 uur met de afspraak om 20 min van te voren te bellen. Niks gehoord dus uiteindelijk weer gebeld, de monteur zou nog wel komen. Uiteindelijk stond die hier 21:00 onaangekondigd voor de deur. Opzich niet erg, maar wel enorm slechte communicatie. Monteur heeft toen gecheckt bij de WP en kwam tot dezelfde conclusie als ik, namelijk dat het niet werkt. Hij zegt dat de pomp of de algehele WP vervangen wordt.

Ben benieuwd of ze morgen contact zullen opnemen of dat het op zich laat wachten.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
Jamie4242 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:55:
Wij hebben nu ongeveer 1,5 jaar een Aurora II (April 2025). Na het stookseizoen 25/26 hebben we de Adlar via de app uitgeschakeld (dus nog wel gewoon spanning erop). Afgelopen weekend de vloerverwarming verdeler vervangen waarna ik de Adlar weer aan wilde zetten, maar ik werd gepresenteerd met E94 (circulatiepomp storing).

Gisteren het dak op geweest om handmatig de pomp te draaien nav berichten in dit topic. De pomp draaide echter goed en hij ging nog steeds in storing. Ook is de LED-indicator op de Grundfos pomp rood. Lijkt er dus echt op dat er iets mis is dus gisteravond nog Adlar gebeld. Die stuurt mij vervolgens een winterklaar checklist op waar de handeling die ik al gedaan had (manueel draaien) in staat. Weer gebeld en zou de volgende dag (vandaag) teruggebeld worden.

Vandaag teruggebeld voor een afspraak. Gepland tussen 15 en 17 uur met de afspraak om 20 min van te voren te bellen. Niks gehoord dus uiteindelijk weer gebeld, de monteur zou nog wel komen. Uiteindelijk stond die hier 21:00 onaangekondigd voor de deur. Opzich niet erg, maar wel enorm slechte communicatie. Monteur heeft toen gecheckt bij de WP en kwam tot dezelfde conclusie als ik, namelijk dat het niet werkt. Hij zegt dat de pomp of de algehele WP vervangen wordt.

Ben benieuwd of ze morgen contact zullen opnemen of dat het op zich laat wachten.
Dat is wel heel vervelend, wellicht was de anti vastloop niet geactiveerd die de circulatiepomp elke dag even een paar minuten laat draaien tegen het vastlopen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Jamie4242
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17:54
Johan H schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:20:
[...]


Dat is wel heel vervelend, wellicht was de anti vastloop niet geactiveerd die de circulatiepomp elke dag even een paar minuten laat draaien tegen het vastlopen.
Ja dat denk ik ook. In het historische energieverbruik zijn ook geen pieken te zien van de pomp die even draait, dus die heeft waarschijnlijk gewoon lang stil gestaan. Maar goed dit is niet iets waarvan ik verwacht dat ik dit in de gaten moet houden.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
Jamie4242 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:22:
[...]

Ja dat denk ik ook. In het historische energieverbruik zijn ook geen pieken te zien van de pomp die even draait, dus die heeft waarschijnlijk gewoon lang stil gestaan. Maar goed dit is niet iets waarvan ik verwacht dat ik dit in de gaten moet houden.
Was er toevallig actief mee bezig geweest en heb er speciaal de firmware voor gekregen, omdat de mijne uit 2023 is en het er nog niet op zat.

L73=0
L74=1

Dan is het actief

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Jamie4242 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:22:
[...]

Ja dat denk ik ook. In het historische energieverbruik zijn ook geen pieken te zien van de pomp die even draait, dus die heeft waarschijnlijk gewoon lang stil gestaan. Maar goed dit is niet iets waarvan ik verwacht dat ik dit in de gaten moet houden.
Als je m op een stooklijn of op sluiting laat staan dan heb je continu die flow van 4 of 5 L/min.
Als je m uit zet niet en staat je waterpomp dus maanden stil.

Ik heb daarom in de zomer een scène waarbij hij m elke dag een uurtje op sluiting zet, waterpomp gaat draaien, en hij gaat weer uit.


Normaliter zou het inderdaad niet iets zijn waar je actief mee bezig moet zijn, maar dan moet je m zelf ook niet actief uitzetten :)

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Johan H schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:29:
[...]


Was er toevallig actief mee bezig geweest en heb er speciaal de firmware voor gekregen, omdat de mijne uit 2023 is en het er nog niet op zat.

L73=0
L74=1

Dan is het actief
Is dat dan het alternatief op mijn scènes?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Jamie4242
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17:54
pentaw1nz schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:38:
[...]


Als je m op een stooklijn of op sluiting laat staan dan heb je continu die flow van 4 of 5 L/min.
Als je m uit zet niet en staat je waterpomp dus maanden stil.

Ik heb daarom in de zomer een scène waarbij hij m elke dag een uurtje op sluiting zet, waterpomp gaat draaien, en hij gaat weer uit.


Normaliter zou het inderdaad niet iets zijn waar je actief mee bezig moet zijn, maar dan moet je m zelf ook niet actief uitzetten :)
Is toch ook zonde als die continu loopt? Naja maakt ook niet uit ik ben vooral benieuwd hoe dit nu opgelost gaat worden. En ik vind het ook wel heel bijzonder dat het systeem hier geen rekening mee houdt en dat ze dus de methode van handmatig vrijmaken in een winterklaar checklist zetten. Ik snap ook niet zo waarom mijn pomp nu kapot is ondanks dat die prima handmatig draait.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
pentaw1nz schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:51:
[...]

Is dat dan het alternatief op mijn scènes?
Als je de functie beschikbaar hebt, hoef je geen scene te maken. Had ik eerder ook, maar dit is makkelijker natuurlijk.
Heb voor mezelf wel een aan en uit melding gemaakt die ik de hele zomer dan elke dag krijg, zodat ik weet dat het gedraaid heeft.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
Jamie4242 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:55:
[...]

Is toch ook zonde als die continu loopt? Naja maakt ook niet uit ik ben vooral benieuwd hoe dit nu opgelost gaat worden. En ik vind het ook wel heel bijzonder dat het systeem hier geen rekening mee houdt en dat ze dus de methode van handmatig vrijmaken in een winterklaar checklist zetten. Ik snap ook niet zo waarom mijn pomp nu kapot is ondanks dat die prima handmatig draait.
Zou het even vragen als ze er mee aan de gang gaan, of je het ook hebt en het aanzetten met die parameters die ik genoemd heb.

Een pomp die vast gezeten heeft kan doorgebrand zijn, hoewel je eigenlijk wel verwacht dat de beveiliging op tijd inschakelt.
Kan me trouwens niet voorstellen dat ze voor een defecte waterpomp de hele warmtepomp gaan uitwisselen.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • ohno_nl
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17:42

ohno_nl

Gas sucks, ride a bike!

Ramon_1984 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:59:
[...]

Yes klopt helemaal, 20 liter met een delta t van 5 is 7kw thermisch.

Je maakt je inderdaad druk om niks , misschien kan je de minimale pomp stand iets omlaag brengen zodat je iets minder flow in laaglast hebt .
Het zat me toch niet helemaal lekker en het werd ook niet lekker warm in huis. Dus vandaag nog eens goed gekeken en bij het verhogen van de aanvoertemperatuur ging de flow van intermittend 0,4 m3/h naar 0 m3/h en weer naar 0,4 m3/h, waarschijnlijk de WP kon zijn warmte niet kwijt. Omdat na de lekkages het systeem een paar keer leeg geweest is had ik het vermoeden dat er lucht in de pomp zat. Ik heb de aanvoer even dicht gezet en daarna weer open dus er was meer druk in de retour. Bij het openen klonk er een hoop geborrel. Nu is de flow 0,9m3/h en de pwm van de pomp 70%, wat ook de max is die is ingesteld in de parameter. Ik laat het nu even draaien en kijk of de flow zo blijft.

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 27-11 11:59
ik ben nog eens wat gaan optimaliseren met de Adlar. want ik was nog steeds niet te vrede. veel stilvallen van de WP en ook veel defrost. Dacht eerst, ik heb te weinig afgifte vermogen.

wat blijk de aansturing op de retour van de WP was de oorzaak.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9yXvyLgTdfdc7qnI2jYsQURAbgQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EZ4akW7FHa5N9zlEYeZmGDaI.png?f=fotoalbum_large hier zie je het gedrag voor de verandering van afgelopen dinsdag middag, de WP stuurt nu dus aan op de aanvoer.

een spike en daarna een dal zijn de smeer procedure van de compressor

een dal en daarna een spike zijn de defrost.

even wat gegevens: alleen radiatoren, stooklijn zeer vlak: (39, -2)

afgelopen nacht 2 defrost gehad, een om 10:45 en 06:00, dat is dus ook dus beter dan wat je ziet op dit plaatje. De stooklijn temperatuur is niet aangepast. De setpoint is van retour is naar aanvoer gegaan en de wp werkt nog naar behoren. Dat verklaart ook het lagere energie verbruik. de huiskamer temperatuur is nog 21 graden, door de mindere pendelen en defrost blijft de temperatuur ongeveer hetzelfde in huis. schatting is dat dit geintje mij zo tussen de 2 a 3 kwh per dag scheelt aan stook kosten.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Master_duck schreef op donderdag 12 november 2026 @ 07:54:
ik ben nog eens wat gaan optimaliseren met de Adlar. want ik was nog steeds niet te vrede. veel stilvallen van de WP en ook veel defrost. Dacht eerst, ik heb te weinig afgifte vermogen.

wat blijk de aansturing op de retour van de WP was de oorzaak.

[Afbeelding] hier zie je het gedrag voor de verandering van afgelopen dinsdag middag, de WP stuurt nu dus aan op de aanvoer.

een spike en daarna een dal zijn de smeer procedure van de compressor

een dal en daarna een spike zijn de defrost.

even wat gegevens: alleen radiatoren, stooklijn zeer vlak: (39, -2)

afgelopen nacht 2 defrost gehad, een om 10:45 en 06:00, dat is dus ook dus beter dan wat je ziet op dit plaatje. De stooklijn temperatuur is niet aangepast. De setpoint is van retour is naar aanvoer gegaan en de wp werkt nog naar behoren. Dat verklaart ook het lagere energie verbruik. de huiskamer temperatuur is nog 21 graden, door de mindere pendelen en defrost blijft de temperatuur ongeveer hetzelfde in huis. schatting is dat dit geintje mij zo tussen de 2 a 3 kwh per dag scheelt aan stook kosten.
Gebruik je ook vloerverwarming?
Ik stuur eigenlijk al sinds begin op inlet. Icm met een eigen regeling gaat dat op zich prima.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 27-11 11:59
pentaw1nz schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:13:
[...]


Gebruik je ook vloerverwarming?
Ik stuur eigenlijk al sinds begin op inlet. Icm met een eigen regeling gaat dat op zich prima.
Alleen radiatoren gebruik ik in huis.

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:44
Vandaag het pakket bezorgd want morgen gaat het gebeuren. Maar wel irritant dat het zo'n enorm pakket is dat deze nu een nacht, voor de deur, op de stoep moet staan...

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
jongetje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:52:
Vandaag het pakket bezorgd want morgen gaat het gebeuren. Maar wel irritant dat het zo'n enorm pakket is dat deze nu een nacht, voor de deur, op de stoep moet staan...
Camera er op ;)

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 17:35
jongetje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:52:
Vandaag het pakket bezorgd want morgen gaat het gebeuren. Maar wel irritant dat het zo'n enorm pakket is dat deze nu een nacht, voor de deur, op de stoep moet staan...
Hier werd deze 2 dagen voor we terugkwamen van vakantie opeens geleverd. Gelukkig hebben we een garage die we op afstand open konden doen, maar een beetje afstemming was blijkbaar niet mogelijk.

EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:44
Ja die staat erop.

Is meer dat als iemand met een hoodie of masker op spullen meeneemt (al is het best zwaar) je alsnog weinig aan een camera hebt...

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
jongetje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:30:
[...]

Ja die staat erop.

Is meer dat als iemand met een hoodie of masker op spullen meeneemt (al is het best zwaar) je alsnog weinig aan een camera hebt...
Ja klopt tillen ze ook niet zo in een busje 🚐

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • cupra4
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 25-11 16:19
Wie kan er eens een blik werpen op mijn situatie?
Sinds vorig jaar 6kW Warmtepomp met 200L Intuis herrieboiler. Huis is uit 2006 en heeft vloerwarming. Kort na aanleg vorig jaar de verdeler met pomp vervangen voor een open verdeler. Ik stuur de temperatuur aan met een Tado X en hij staat nu op lage temperatuur lijn 8. Alles zit ook in Home Assistant, dus kan alle entiteiten zien en waar nodig gebruiken.

Mijn vraag: Ik heb het gevoel dat ik teveel energie gebruik om de woonkamer op temperatuur te houden. De temperatuur staat ingesteld op 20,5 graden en ik zie dat de WP aan gaat bij 20,2 / 20,3 graden en dan verwarmd naar 20,8 / 20,9 en dan weer af slaat. Toch duur het vrij lang om die halve graad te verwarmen. Hij staat rustig 6 uur te draaien op 1000W.

Kan dit effectiever? Ik zie ook dat hij zich soms niet houdt aan de 20,8 / 20,9 maar doorschiet naar 21,2 met als gevolg nog meer uren op vermogen draaien. Hoe kan ik met minder energie effectiever verwarmen?

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 17:35
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 11:02:
Wie kan er eens een blik werpen op mijn situatie?
Sinds vorig jaar 6kW Warmtepomp met 200L Intuis herrieboiler. Huis is uit 2006 en heeft vloerwarming. Kort na aanleg vorig jaar de verdeler met pomp vervangen voor een open verdeler. Ik stuur de temperatuur aan met een Tado X en hij staat nu op lage temperatuur lijn 8. Alles zit ook in Home Assistant, dus kan alle entiteiten zien en waar nodig gebruiken.

Mijn vraag: Ik heb het gevoel dat ik teveel energie gebruik om de woonkamer op temperatuur te houden. De temperatuur staat ingesteld op 20,5 graden en ik zie dat de WP aan gaat bij 20,2 / 20,3 graden en dan verwarmd naar 20,8 / 20,9 en dan weer af slaat. Toch duur het vrij lang om die halve graad te verwarmen. Hij staat rustig 6 uur te draaien op 1000W.

Kan dit effectiever? Ik zie ook dat hij zich soms niet houdt aan de 20,8 / 20,9 maar doorschiet naar 21,2 met als gevolg nog meer uren op vermogen draaien. Hoe kan ik met minder energie effectiever verwarmen?
Ikzelf heb HL8 uitgezet en bepaal zelf mijn stooklijn via Homey/HA. Daar heb ik veel meer controle over het setpoint want HL8 gaat doodleuk het setpoint naar 45 graden gooien als het wat langer duurt om de ruimte op temperatuur te houden.

EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 11:02:
Wie kan er eens een blik werpen op mijn situatie?
Sinds vorig jaar 6kW Warmtepomp met 200L Intuis herrieboiler. Huis is uit 2006 en heeft vloerwarming. Kort na aanleg vorig jaar de verdeler met pomp vervangen voor een open verdeler. Ik stuur de temperatuur aan met een Tado X en hij staat nu op lage temperatuur lijn 8. Alles zit ook in Home Assistant, dus kan alle entiteiten zien en waar nodig gebruiken.

Mijn vraag: Ik heb het gevoel dat ik teveel energie gebruik om de woonkamer op temperatuur te houden. De temperatuur staat ingesteld op 20,5 graden en ik zie dat de WP aan gaat bij 20,2 / 20,3 graden en dan verwarmd naar 20,8 / 20,9 en dan weer af slaat. Toch duur het vrij lang om die halve graad te verwarmen. Hij staat rustig 6 uur te draaien op 1000W.

Kan dit effectiever? Ik zie ook dat hij zich soms niet houdt aan de 20,8 / 20,9 maar doorschiet naar 21,2 met als gevolg nog meer uren op vermogen draaien. Hoe kan ik met minder energie effectiever verwarmen?
Ik heb de afgelopen 3 jaar van alles geprobeerd en getest, en nu ruim een jaar een hele fijne eigen regeling in de Homey app die door een tweaker is gemaakt.

De oorzaak van jouw hogere verbruik en grilligheid is HL8.
De oplossing ligt daar dus ook: HL8 uitzetten.
HL8 past zichzelf soms te snel aan, waardoor de warmtepomp uit gaat, uren later weer aan gaat en dan weer heel wat heeft in te halen.

Zoek maar eens terug in dit topic. Ik heb vorige maand nog getest met de nieuwe hl8, nadat ik die geinstalleerd heb gekregen. Helaas ook weer van een koude kermis thuis.
Ik heb nu mijn eigen regeling waarmee het 24/7 vrijwel strak 20.5 is in huis.

Mijn eigen stooklijntje met een correctie obv de binnentemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/785hGOPWI1Wpp0Qb3W9rNmSLYsY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4qi6S1gpCCvjxxnEejijOs2d.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iPYG3GWpHsmS-l26Jn8gJ72vbnk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KrbbaqajcUQquw9jwbeUlxmo.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 3% gewijzigd door pentaw1nz op 13-11-2026 12:06 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • cupra4
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 25-11 16:19
pentaw1nz schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:04:
[...]

Ik heb de afgelopen 3 jaar van alles geprobeerd en getest, en nu ruim een jaar een hele fijne eigen regeling in de Homey app die door een tweaker is gemaakt.

De oorzaak van jouw hogere verbruik en grilligheid is HL8.
De oplossing ligt daar dus ook: HL8 uitzetten.
HL8 past zichzelf soms te snel aan, waardoor de warmtepomp uit gaat, uren later weer aan gaat en dan weer heel wat heeft in te halen.

Zoek maar eens terug in dit topic. Ik heb vorige maand nog getest met de nieuwe hl8, nadat ik die geinstalleerd heb gekregen. Helaas ook weer van een koude kermis thuis.
Ik heb nu mijn eigen regeling waarmee het 24/7 vrijwel strak 20.5 is in huis.

Mijn eigen stooklijntje met een correctie obv de binnentemperatuur.
[Afbeelding][Afbeelding]
Ja dat ziet er perfect uit. Hoe ga ik dat in Home Assistant krijgen O-)

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:31:
[...]

Ja dat ziet er perfect uit. Hoe ga ik dat in Home Assistant krijgen O-)
Ik ben niet bekend met HA, maar ook daar zijn verschillende voorbeelden gedeeld hier in het forum.
Wat bij mij perfect werkt is om dus gewoon 1 stooklijn te maken die voor 80% past bij je huis, en dan met een correctie van max +3 en -3 obv afwijking in je kamertemperatuur. Ook dat wil je niet te strak instellen, omdat je dan weer schommelingen en je warmtepomp mogelijk weer afslaat.

Omdat ik straks een dynamisch contract heb, heb ik er nog een 'knopje' bijgemaakt waarmee ik die dag 'dynamisch overstoken' activeer. Simp gezegd schroeft hij de set temp met 1 of 2 graadjes op tijdens de goedkoopste uren.
Helemaal automatiseren zou ook kunnen, maar heb het liever wat meer zelf in de hand.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 11:02:
Wie kan er eens een blik werpen op mijn situatie?
Sinds vorig jaar 6kW Warmtepomp met 200L Intuis herrieboiler. Huis is uit 2006 en heeft vloerwarming. Kort na aanleg vorig jaar de verdeler met pomp vervangen voor een open verdeler. Ik stuur de temperatuur aan met een Tado X en hij staat nu op lage temperatuur lijn 8. Alles zit ook in Home Assistant, dus kan alle entiteiten zien en waar nodig gebruiken.

Mijn vraag: Ik heb het gevoel dat ik teveel energie gebruik om de woonkamer op temperatuur te houden. De temperatuur staat ingesteld op 20,5 graden en ik zie dat de WP aan gaat bij 20,2 / 20,3 graden en dan verwarmd naar 20,8 / 20,9 en dan weer af slaat. Toch duur het vrij lang om die halve graad te verwarmen. Hij staat rustig 6 uur te draaien op 1000W.

Kan dit effectiever? Ik zie ook dat hij zich soms niet houdt aan de 20,8 / 20,9 maar doorschiet naar 21,2 met als gevolg nog meer uren op vermogen draaien. Hoe kan ik met minder energie effectiever verwarmen?
Heb je al geprobeerd om een andere stooklijn te gebruiken? En stuur je op inlet of op outlet?

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 11:02:
Wie kan er eens een blik werpen op mijn situatie?
Sinds vorig jaar 6kW Warmtepomp met 200L Intuis herrieboiler. Huis is uit 2006 en heeft vloerwarming. Kort na aanleg vorig jaar de verdeler met pomp vervangen voor een open verdeler. Ik stuur de temperatuur aan met een Tado X en hij staat nu op lage temperatuur lijn 8. Alles zit ook in Home Assistant, dus kan alle entiteiten zien en waar nodig gebruiken.

Mijn vraag: Ik heb het gevoel dat ik teveel energie gebruik om de woonkamer op temperatuur te houden. De temperatuur staat ingesteld op 20,5 graden en ik zie dat de WP aan gaat bij 20,2 / 20,3 graden en dan verwarmd naar 20,8 / 20,9 en dan weer af slaat. Toch duur het vrij lang om die halve graad te verwarmen. Hij staat rustig 6 uur te draaien op 1000W.

Kan dit effectiever? Ik zie ook dat hij zich soms niet houdt aan de 20,8 / 20,9 maar doorschiet naar 21,2 met als gevolg nog meer uren op vermogen draaien. Hoe kan ik met minder energie effectiever verwarmen?
Ga voor de grap eerst even een standaard stooklijn pakken. HL5 bijv.
Wordt het huis té warm? HL7. Blijft het té koud? HL3. Wacht wel een dag of 2 tussen elke aanpassing. Pas met 1 stap aan zodra je ongeveer de ideale stooklijn bereikt hebt.

HL8 was ook bij mij een gigantische energie zuipschuit (inclusief dat er in mijn geval nog een fout in zat die er begin dit jaar is uitgehaald).

Zodoende stuur ik nu zelf aan met m'n eigen dynamische stooklijn via Home Assistant.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:31:
[...]

Ja dat ziet er perfect uit. Hoe ga ik dat in Home Assistant krijgen O-)
Heb je de WP al in Home Assistant staan of dat nog niet?

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 11:02:
Wie kan er eens een blik werpen op mijn situatie?
Sinds vorig jaar 6kW Warmtepomp met 200L Intuis herrieboiler. Huis is uit 2006 en heeft vloerwarming. Kort na aanleg vorig jaar de verdeler met pomp vervangen voor een open verdeler. Ik stuur de temperatuur aan met een Tado X en hij staat nu op lage temperatuur lijn 8. Alles zit ook in Home Assistant, dus kan alle entiteiten zien en waar nodig gebruiken.

Mijn vraag: Ik heb het gevoel dat ik teveel energie gebruik om de woonkamer op temperatuur te houden. De temperatuur staat ingesteld op 20,5 graden en ik zie dat de WP aan gaat bij 20,2 / 20,3 graden en dan verwarmd naar 20,8 / 20,9 en dan weer af slaat. Toch duur het vrij lang om die halve graad te verwarmen. Hij staat rustig 6 uur te draaien op 1000W.

Kan dit effectiever? Ik zie ook dat hij zich soms niet houdt aan de 20,8 / 20,9 maar doorschiet naar 21,2 met als gevolg nog meer uren op vermogen draaien. Hoe kan ik met minder energie effectiever verwarmen?
Je kan inderdaad veel moois doen met HA en Homey etc., maar zou eerst eens kijken naar flow en delta T over je vloer, is dat veranderd na plaatsing nieuwe verdeler?
En is de Boiler water/water? Dat kost je natuurlijk ook wat extra energie.
Ben zelf met HA aan het experimenteren door 3 stooklijnen te weten L6, L7 en L8 te laten wisselen op basis van buitentemperatuur, zodat je de best passende bij de weersomstandigheden hebt die ook nog meebeweegt. Daarnaast draai ik standaard op ECO 30 hz en op basis van de binnen temperatuur schakel ik tussen ECO en Normal.
Gaat verassend goed.
Daarnaast nog op basis van de p1 meter een soort zonneboost gemaakt, als ik overenergie heb, ongeacht de binnen of buitentemperatuur gaat die naar sluiting, Normal en 30 graden om lekker veel energie in de vloer te steken. Dat win je later weer terug en je beperkt je terugleverboete. Gaat leuk tot nu toe.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • avangalen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08:39
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:31:
[...]

Ja dat ziet er perfect uit. Hoe ga ik dat in Home Assistant krijgen O-)
Je kan in HA de integratie R290 NextGen gebruiken. Die werkt bij mij perfect met de Adlar Aurora II. Je hebt dan wel een modus verbinding nodig.

Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Boiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh | Airco: LG DUALCOOL 3.5kW + 2.5kW


  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 17:35
cupra4 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:31:
[...]

Ja dat ziet er perfect uit. Hoe ga ik dat in Home Assistant krijgen O-)
Gooi het eens in claude of een andere AI. Ik heb al een hoop zaken voor elkaar gekregen met CoPilot (gratis via werk) met scriptjes en HA automatiseringen.

Eventueel even een abonnementje nemen, kleine investering voor een flinke besparing/wooncomfort.

EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • technoaddict
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 06:43
Wij wonen sinds juli in een huis waar wij diezelfde maand een Adlar hybride warmtepomp hebben laten installeren. Nu vraag ik me af hoeveel elektra zo'n pomp gemiddeld verbruikt. Adlar heeft zelf waardes online staan. Bijvoorbeeld tot 2500 watt bij hard verwarmen. Maar als ik dat tegen ons verbruik aan houw zit ik volgens mij behoorlijk hoog in verbruik. Namelijk 45 tot 55 kWh per dag. De grafiek laat overdag zien dat ik continu tussen de 3000 en 5000 watt zit.
Het huis is niet bepaald klein te noemen met bijna 190 m2 woonoppervlak. Maar is 7 jaar geleden volledig gerenoveerd (isolatie zit wel goed). Temperatuur schommelt tussen de 18 en 20 graden.
Anyway, de vraag is natuurlijk wat wij nog meer aan apparatuur hebben dat elektra verbruikt. Naast gewone apparaten is het enige wat er bovenuit kan springen de elektrische vloerverwarming in de keuken. Dat is een relatief klein oppervlak. Uitschakelen van die verwarming zorgde laatst niet voor een groot verschil in algemeen verbruik.
Zien jullie ook soortgelijke verbruikscijfers?

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
technoaddict schreef op maandag 16 november 2026 @ 07:30:
Wij wonen sinds juli in een huis waar wij diezelfde maand een Adlar hybride warmtepomp hebben laten installeren. Nu vraag ik me af hoeveel elektra zo'n pomp gemiddeld verbruikt. Adlar heeft zelf waardes online staan. Bijvoorbeeld tot 2500 watt bij hard verwarmen. Maar als ik dat tegen ons verbruik aan houw zit ik volgens mij behoorlijk hoog in verbruik. Namelijk 45 tot 55 kWh per dag. De grafiek laat overdag zien dat ik continu tussen de 3000 en 5000 watt zit.
Het huis is niet bepaald klein te noemen met bijna 190 m2 woonoppervlak. Maar is 7 jaar geleden volledig gerenoveerd (isolatie zit wel goed). Temperatuur schommelt tussen de 18 en 20 graden.
Anyway, de vraag is natuurlijk wat wij nog meer aan apparatuur hebben dat elektra verbruikt. Naast gewone apparaten is het enige wat er bovenuit kan springen de elektrische vloerverwarming in de keuken. Dat is een relatief klein oppervlak. Uitschakelen van die verwarming zorgde laatst niet voor een groot verschil in algemeen verbruik.
Zien jullie ook soortgelijke verbruikscijfers?
Het verbruik dat je noemt is een totaalverbruik begrijp ik. Dat vind ik al een vrij hoog verbruik. Ik haal dat alleen op dagen dat ik mijn auto oplaad...

Wil je de warmtepomp apart monitoren, dan kun je er een kwh meter tussen zetten. Bijv van homewizard. Koop dan ook gelijk een p1 meter voor meer inzicht.

Elektrische vloerverwarming is COP 1 en verbruikt in ieder geval zeer veel. Ook op kleine oppervlaktes.

En verder hangt het verbruik van je warmtepomp erg af van de verdere details van je huis. Dus hoe de isolatie is (je zegt dat het wel goed zit, maar dat is nogal algemeen) en hoe de warmteafgifte is geregeld; heb je verder ook vloerverwarming? Of zijn het allemaal radiatoren? In geval van laatste; zijn het dan wep lage temperatuur radiatoren? Anders staat je warmtepomp harder te werken dan in een huis waar dat beter is geregeld.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:44
@technoaddict Hier sinds vrijdag full electric. Ik merk dat de installateur (zijn vaak Poolse, Bulgaarse etc. personen) een blaadje krijgen en daarop staat hoe het ingesteld moet worden. Maar dat zijn eigenlijk loodgieters die weten hoe ze leidingen aan elkaar kunnen maken. En bij de installatie wordt alles lekker hoog gezet kwa temperatuur zodat het snel warm wordt.

Ik had ook continue een hoog verbruik en heb de stooklijn en de wayertemperatuur van de warmtepomp, maar ook de boiler aangepast. Daarvoor stond alles continue te werken en had ik een verbruik van 28kWh op een dag (met koken op gas en geen wasmachine aan gehad). En gister 20kWh met wel wasmachine en een ovengerecht (geen vaatwasser die dag). Dus al een heel stuk beter.

Ik verwarm alleen de beneden verdieping van 45m2 met vloerverwarming en de badkamer handdoekenradiator draait gezellig mee.

[ Voor 7% gewijzigd door jongetje op 16-11-2026 07:47 ]


  • technoaddict
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 06:43
Totaal inderdaad.
Zo'n kWh meter er tussen zetten lijkt me wel interessant. Wil ik dan gelijk op meerdere plekken doen. Moet ik wel even uitzoeken hoe dat moet bij de warmtepomp, die aangesloten zit op een aparte groep in de meterkast.

Ik zal de COP1 weer eens helemaal uitzetten en kijken of dat enig verschil maakt. Sowieso is de verwarming in de keuken alleen leuk voor als je zonder schoenen aan in de keuken staat te koken :) Echt nuttig is het niet (keuken is niet afgesloten van de livingarea)..

@jongetje het waren inderdaad Bulgaren haha. De kans is dus aanwezig dat het ook in mijn geval zou kunnen lonen om iets aan de instellingen te doen. Daar moet ik me dan wel even goed in verdiepen.

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 27-11 11:59
technoaddict schreef op maandag 16 november 2026 @ 07:30:
Wij wonen sinds juli in een huis waar wij diezelfde maand een Adlar hybride warmtepomp hebben laten installeren. Nu vraag ik me af hoeveel elektra zo'n pomp gemiddeld verbruikt. Adlar heeft zelf waardes online staan. Bijvoorbeeld tot 2500 watt bij hard verwarmen. Maar als ik dat tegen ons verbruik aan houw zit ik volgens mij behoorlijk hoog in verbruik. Namelijk 45 tot 55 kWh per dag. De grafiek laat overdag zien dat ik continu tussen de 3000 en 5000 watt zit.
Het huis is niet bepaald klein te noemen met bijna 190 m2 woonoppervlak. Maar is 7 jaar geleden volledig gerenoveerd (isolatie zit wel goed). Temperatuur schommelt tussen de 18 en 20 graden.
Anyway, de vraag is natuurlijk wat wij nog meer aan apparatuur hebben dat elektra verbruikt. Naast gewone apparaten is het enige wat er bovenuit kan springen de elektrische vloerverwarming in de keuken. Dat is een relatief klein oppervlak. Uitschakelen van die verwarming zorgde laatst niet voor een groot verschil in algemeen verbruik.
Zien jullie ook soortgelijke verbruikscijfers?
ja meten is weten. je hebt vrij recente WP van Adlar. Je kan de nieuwere versie koppelen aan een app. daarin zou je al wat gegevens kunnen inzien. zoals verbruik en set temp ( temperatuur wat naar de radiatoren of vloerverwarming stroomt)

als je op radiatoren hebt. kleine tip. zet de huiskamer radiatoren vol open of bijna vol open. Hoe dichter je bij de WP komt hoe meer de radiator knop (of voetventiel) moet knijpen. heb je thermostaat radiator knop dan moet je het voetventiel knijpen.


Heb hier sterk het vermoeden dat je WP flink loopt te stoken afvalt en defrost heeft. Toevallig een 10 a 15Kw WP? dan zou je ook momenten hebben dat het verbruik bv 20 tot 60 min een dipje hebt in verbruik en dat net voor het dipje het verbruik wat minder wordt?

  • technoaddict
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 06:43
Master_duck schreef op maandag 16 november 2026 @ 07:52:
[...]

ja meten is weten. je hebt vrij recente WP van Adlar. Je kan de nieuwere versie koppelen aan een app. daarin zou je al wat gegevens kunnen inzien. zoals verbruik en set temp ( temperatuur wat naar de radiatoren of vloerverwarming stroomt)

als je op radiatoren hebt. kleine tip. zet de huiskamer radiatoren vol open of bijna vol open. Hoe dichter je bij de WP komt hoe meer de radiator knop (of voetventiel) moet knijpen. heb je thermostaat radiator knop dan moet je het voetventiel knijpen.


Heb hier sterk het vermoeden dat je WP flink loopt te stoken afvalt en defrost heeft. Toevallig een 10 a 15Kw WP? dan zou je ook momenten hebben dat het verbruik bv 20 tot 60 min een dipje hebt in verbruik en dat net voor het dipje het verbruik wat minder wordt?
Het is een Aurora 3 Pro 9 kWh (sorry, dit topic heeft een ander type in het onderwerp).
We hebben beneden vloerverwarming en boven gedeeltelijk vloerverwarming. Andere deel boven heeft lage temp radiatoren. Die radiatoren zijn overigens merendeel van de dag koud. Ik kan de vinger er nog niet op leggen of die dingen uit horen te zijn of dat ze eigenlijk aan zouden moeten staan en er een probleem is met warm water toevoer (voetventiel?) ofzo. Aan de andere kant hebben we boven ook geen thermostaat, dus alles hangt af van hoe de temperatuur beneden is. Maar dat is een ander onderwerp :)

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
@technoaddict
Zoals anderen ook al zeiden: App downloaden en koppelen. Daar kan je namelijk ook dag/week/maand verbruik in terugzien (of iig berekenen).
Als tweede zou je kunnen kijken om de WP voorlopig op "eco/silence" stand te zetten. Daar mee wordt de warmtepomp ook (behoorlijk) geknepen in z'n totaal vermogen. Als de woonkamer dan alsnog tussen de 18-20 graden blijft, dan is dat al directe winst.

En ik weet niet hoe de 3 Pro om gaat met de dynamische stooklijn, maar wellicht is het een idee om deze eerst op een vaste (lage) stooklijn te zetten ipv de Adlar dynamische.
Velen hier (waaronder ik) hebben gemerkt dat de dynamische stooklijn van Adlar alles behalve zuinig is. Als die goed werkt is die relatief comfortabel, maar qua energieverbruik mag er nog wel wat verbeterd worden.

Hopelijk heb je wat aan bovenstaand!

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
technoaddict schreef op maandag 16 november 2026 @ 08:11:
[...]

Het is een Aurora 3 Pro 9 kWh (sorry, dit topic heeft een ander type in het onderwerp).
We hebben beneden vloerverwarming en boven gedeeltelijk vloerverwarming. Andere deel boven heeft lage temp radiatoren. Die radiatoren zijn overigens merendeel van de dag koud. Ik kan de vinger er nog niet op leggen of die dingen uit horen te zijn of dat ze eigenlijk aan zouden moeten staan en er een probleem is met warm water toevoer (voetventiel?) ofzo. Aan de andere kant hebben we boven ook geen thermostaat, dus alles hangt af van hoe de temperatuur beneden is. Maar dat is een ander onderwerp :)
Heb je iets van monitoring in een app/modbus al gerealiseerd? Dat geeft in ieder geval veel info over hoe hard de wp draait op allerlei fronten.
Verder dus die kwh meter er tussen zetten geeft je veel inzicht.
En de COP 1 verwarming ff uitzetten om te monitoren wat dat doet is een goed idee.

Je warmteafgifte lijkt OK. Heb je ook verdelers zonder pomp? Of nog met pomp die dus je warme aanvoer water mengen met koudere retour?

Dat je radiatoren boven niet hand warm voelen kan allerlei oorzaken hebben. Idd de temperatuur beneden, maar ook de aanvoer van je wp. Wellicht draait hij wel heel efficiënt (lage temp) en voel je dat niet aan de radiator. In ieder geval zouden ze niet ijskoud moeten voelen.
En het hangt af van hoe dia radiatoren weer zijn ingeregeld.


Maar eens beginnen met echt meten! Via kwh meter en app.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • technoaddict
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 06:43
Thnx all. Ik ga eens kijken naar een kWh meter voor de WP en hoe ik dat ding in Eco modus kan zetten.
@pentaw1nz of er een verdeler met of zonder pomp tussen zit weet ik niet :(

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
technoaddict schreef op maandag 16 november 2026 @ 08:55:
Thnx all. Ik ga eens kijken naar een kWh meter voor de WP en hoe ik dat ding in Eco modus kan zetten.
@pentaw1nz of er een verdeler met of zonder pomp tussen zit weet ik niet :(
Als je thuis bent zou je dat eens rustig kunnen bekijken en eventueel een paar foto's van de installatie plaatsen.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
technoaddict schreef op maandag 16 november 2026 @ 08:55:
Thnx all. Ik ga eens kijken naar een kWh meter voor de WP en hoe ik dat ding in Eco modus kan zetten.
@pentaw1nz of er een verdeler met of zonder pomp tussen zit weet ik niet :(
Als er eerder een cv zat en in plaats daarvan heb je de Adlar laten plaatsen, dan is er dikke kans dat er een pomp op zit.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
Wij hebben sinds eind oktober ook een Aurora 3 Pro 9 kWh + 270 liter boiler (volledig elektrisch). Geïnstalleerd door hele aardige Slovenen die wat mij betreft goed werk hebben gedaan, maar niks konden uitleggen over de instellingen van de pomp of de boiler zelf.

Ik had hem eerst op de dynamische stooklijn laten staan. Mijn woonkamer (vloerverwarming) bleef 20+ graden, ondanks dat de Tado X thermometer beneden op 17,5 staat. Daarna ben ik de dynamische stooklijn gaan aanpassen via het display naar bij 10 graden buiten, 25 graden door de leidingen en bij -10, 35 graden. Om maar ergens te beginnen. Maar deze wordt automatisch teruggezet naar bij -10 50 graden. Waarschijnlijk door een op afstand ingestelde instelling door Adlar? Hierdoor heb ik bij de huidige temperaturen al snel 35/40 graden water door de leidingen. Zaterdagavond op Stooklijn 8 gezet met weercompensatie. Maar het is nog steeds 20+ graden in huis, ondanks thermostaat op 17.5.

Radiatoren boven worden wel gewoon warm als ze openstaan. 2 v/d 6 met Tadoknop, werkt goed. andere gewoon handmatig opendraaien indien nodig. Gaat ook goed.

Jullie hebben het ook over een app die bij de Aurora 3 zit? Maar enige app die ik gevonden heb is de Thermomax app. Maar hier is eigenlijk weinig mee in te stellen/zien? De app verteld mij nu dat er 37 graden door de leiding gaat. Verder kan ik de mode aanpassen naar heating, cooling of automatic en kan ik de power consumption inzien. Je kan timers instellen, maar alleen voor airconditionSwitch en holidayMode, het ding helemaal uit/aan zetten, je kan iets met een sleepmode, AHS (is dat voor extra power vanuit de backup heater?) en holiday mode aanzetten.

Mijn power consumption, volgens bovengenoemde app, varieert nogal per dag:
DagPower consumption (kw.h)Gem buiten temperatuur en notitie
15-1122.494,3
14-11 14.392,6 - Rond 22.00 uur op HL8 gezet
13-1118.435,2
12-1124.94,5
11-1118.783,3
10-1117.991,8
09-119.074,3
08-1116.817,1
07-1114.983,4
Ook als ik in de Eneco (ik heb nog een vast contract) app kijk, zijn mijn weekkosten vrijwel gelijk of hoger dan weken waarin we nog wel gas hadden. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling.

Omdat Tado thermostaat niet lijkt te werken, komen ze volgende week woensdag de Honeywell thermostaat (gratis) installeren. Best wel wat contact met Adlar gehad, en ze hebben op afstand een en ander aangepast (zeggen ze), maar nooit effect van gezien.

Benieuwd of jullie tips hebben :)

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
Radiatoren boven worden wel gewoon warm als ze openstaan. 2 v/d 6 met Tadoknop, werkt goed. andere gewoon handmatig opendraaien indien nodig. Gaat ook goed.
Omdat Tado thermostaat niet lijkt te werken, komen ze volgende week woensdag de Honeywell thermostaat (gratis) installeren. Best wel wat contact met Adlar gehad, en ze hebben op afstand een en ander aangepast (zeggen ze), maar nooit effect van gezien.
De Tado werkt wel! Ik had hetzelfde probleem en heb ik opgelost door 1 kleine instelling in de app (die relatief verstopt zit)

Het probleem is dat Adlar's systeem in de war raakt van de Tado radiator knoppen.
Deze sturen namelijk via opentherm hun statussen OOK door ipv alleen de primaire tado thermostaat
Via de Tado app moet je dit aanpassen.
  1. In de Tado App ga naar Instellingen.
  2. Klik op de naam van de zone/kamer/etc boven de "Slimme Radiatorknop".
  3. Bij "Verwarmingszone" zet de "Zoneregelaar" naar "Geen". Je thermostaat staat default als de zoneregelaar.
Doe dit voor alle slimme radiatorknoppen.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Freek93 schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:08:
Wij hebben sinds eind oktober ook een Aurora 3 Pro 9 kWh + 270 liter boiler (volledig elektrisch). Geïnstalleerd door hele aardige Slovenen die wat mij betreft goed werk hebben gedaan, maar niks konden uitleggen over de instellingen van de pomp of de boiler zelf.

Ik had hem eerst op de dynamische stooklijn laten staan. Mijn woonkamer (vloerverwarming) bleef 20+ graden, ondanks dat de Tado X thermometer beneden op 17,5 staat. Daarna ben ik de dynamische stooklijn gaan aanpassen via het display naar bij 10 graden buiten, 25 graden door de leidingen en bij -10, 35 graden. Om maar ergens te beginnen. Maar deze wordt automatisch teruggezet naar bij -10 50 graden. Waarschijnlijk door een op afstand ingestelde instelling door Adlar? Hierdoor heb ik bij de huidige temperaturen al snel 35/40 graden water door de leidingen. Zaterdagavond op Stooklijn 8 gezet met weercompensatie. Maar het is nog steeds 20+ graden in huis, ondanks thermostaat op 17.5.

Radiatoren boven worden wel gewoon warm als ze openstaan. 2 v/d 6 met Tadoknop, werkt goed. andere gewoon handmatig opendraaien indien nodig. Gaat ook goed.

Jullie hebben het ook over een app die bij de Aurora 3 zit? Maar enige app die ik gevonden heb is de Thermomax app. Maar hier is eigenlijk weinig mee in te stellen/zien? De app verteld mij nu dat er 37 graden door de leiding gaat. Verder kan ik de mode aanpassen naar heating, cooling of automatic en kan ik de power consumption inzien. Je kan timers instellen, maar alleen voor airconditionSwitch en holidayMode, het ding helemaal uit/aan zetten, je kan iets met een sleepmode, AHS (is dat voor extra power vanuit de backup heater?) en holiday mode aanzetten.

Mijn power consumption, volgens bovengenoemde app, varieert nogal per dag:
DagPower consumption (kw.h)Gem buiten temperatuur en notitie
15-1122.494,3
14-11 14.392,6 - Rond 22.00 uur op HL8 gezet
13-1118.435,2
12-1124.94,5
11-1118.783,3
10-1117.991,8
09-119.074,3
08-1116.817,1
07-1114.983,4
Ook als ik in de Eneco (ik heb nog een vast contract) app kijk, zijn mijn weekkosten vrijwel gelijk of hoger dan weken waarin we nog wel gas hadden. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling.

Omdat Tado thermostaat niet lijkt te werken, komen ze volgende week woensdag de Honeywell thermostaat (gratis) installeren. Best wel wat contact met Adlar gehad, en ze hebben op afstand een en ander aangepast (zeggen ze), maar nooit effect van gezien.

Benieuwd of jullie tips hebben :)
Adlar overruled die HL8 met hun eigen stooklijn. Daar is van alles over geschreven. Hoe doet HL7 het bij je?

Ik weet niet hoe het bij de aurora 3 werkt om dynamische hl8 uit te zetten en daar een vaste stooklijn te laten draaien. Het kan iig wel.


Weet niet wat adlar standaard bij de aurora 3 levert, vraag het ff na.
Wel is de homey app volgens mij uitgebreid met een testversie voor de aurora 3. Moet ook hier in het topic staan

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
Freek93 schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:08:
Wij hebben sinds eind oktober ook een Aurora 3 Pro 9 kWh + 270 liter boiler (volledig elektrisch). Geïnstalleerd door hele aardige Slovenen die wat mij betreft goed werk hebben gedaan, maar niks konden uitleggen over de instellingen van de pomp of de boiler zelf.

Ik had hem eerst op de dynamische stooklijn laten staan. Mijn woonkamer (vloerverwarming) bleef 20+ graden, ondanks dat de Tado X thermometer beneden op 17,5 staat. Daarna ben ik de dynamische stooklijn gaan aanpassen via het display naar bij 10 graden buiten, 25 graden door de leidingen en bij -10, 35 graden. Om maar ergens te beginnen. Maar deze wordt automatisch teruggezet naar bij -10 50 graden. Waarschijnlijk door een op afstand ingestelde instelling door Adlar? Hierdoor heb ik bij de huidige temperaturen al snel 35/40 graden water door de leidingen. Zaterdagavond op Stooklijn 8 gezet met weercompensatie. Maar het is nog steeds 20+ graden in huis, ondanks thermostaat op 17.5.

Radiatoren boven worden wel gewoon warm als ze openstaan. 2 v/d 6 met Tadoknop, werkt goed. andere gewoon handmatig opendraaien indien nodig. Gaat ook goed.

Jullie hebben het ook over een app die bij de Aurora 3 zit? Maar enige app die ik gevonden heb is de Thermomax app. Maar hier is eigenlijk weinig mee in te stellen/zien? De app verteld mij nu dat er 37 graden door de leiding gaat. Verder kan ik de mode aanpassen naar heating, cooling of automatic en kan ik de power consumption inzien. Je kan timers instellen, maar alleen voor airconditionSwitch en holidayMode, het ding helemaal uit/aan zetten, je kan iets met een sleepmode, AHS (is dat voor extra power vanuit de backup heater?) en holiday mode aanzetten.

Mijn power consumption, volgens bovengenoemde app, varieert nogal per dag:
DagPower consumption (kw.h)Gem buiten temperatuur en notitie
15-1122.494,3
14-11 14.392,6 - Rond 22.00 uur op HL8 gezet
13-1118.435,2
12-1124.94,5
11-1118.783,3
10-1117.991,8
09-119.074,3
08-1116.817,1
07-1114.983,4
Ook als ik in de Eneco (ik heb nog een vast contract) app kijk, zijn mijn weekkosten vrijwel gelijk of hoger dan weken waarin we nog wel gas hadden. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling.

Omdat Tado thermostaat niet lijkt te werken, komen ze volgende week woensdag de Honeywell thermostaat (gratis) installeren. Best wel wat contact met Adlar gehad, en ze hebben op afstand een en ander aangepast (zeggen ze), maar nooit effect van gezien.

Benieuwd of jullie tips hebben :)
Meeste mensen gaan juist van Honeywell naar Tado, maar idd oppassen met zones en zorgen dat alleen de kamerthermostaat door de Adlar gebruikt wordt. Open en dicht gaan radiatoren elders door huis heeft ook geen postieve invloed. Eén keer vast instellen kan helpen.weet niet hoe het met de 3 zit, maar met de 2 werkt de thermostaat alleen met de Aflar HL8 stooklijn, gebruik je een andere stooklijn, dan moet je een passende bij jou situatie zoeken.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
LongTimeAgo schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:25:
[...]


[...]

De Tado werkt wel! Ik had hetzelfde probleem en heb ik opgelost door 1 kleine instelling in de app (die relatief verstopt zit)

Het probleem is dat Adlar's systeem in de war raakt van de Tado radiator knoppen.
Deze sturen namelijk via opentherm hun statussen OOK door ipv alleen de primaire tado thermostaat
Via de Tado app moet je dit aanpassen.
  1. In de Tado App ga naar Instellingen.
  2. Klik op de naam van de zone/kamer/etc boven de "Slimme Radiatorknop".
  3. Bij "Verwarmingszone" zet de "Zoneregelaar" naar "Geen". Je thermostaat staat default als de zoneregelaar.
Doe dit voor alle slimme radiatorknoppen.
Heeft het nog effect dat ik op mijn vloerverwarming geen knop of zoneklep heb zitten die de warmtepomp afsluit zoals ik dat wel heb met de Tado radiator knoppen? Ik weet nou niet of het een echte zone is, omdat er dus geen zoneklep op zit?
pentaw1nz schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:36:
[...]

Adlar overruled die HL8 met hun eigen stooklijn. Daar is van alles over geschreven. Hoe doet HL7 het bij je?
Ah, dat heb ik gemist. Ik ga hem vanavond op HL7 zetten!

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
Freek93 schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:57:
[...]

Heeft het nog effect dat ik op mijn vloerverwarming geen knop of zoneklep heb zitten die de warmtepomp afsluit zoals ik dat wel heb met de Tado radiator knoppen? Ik weet nou niet of het een echte zone is, omdat er dus geen zoneklep op zit?
Staat er los van.

Daarbij, al heb je een warmtepomp dan mag je eigenlijk nóóit je vloerverwarming sluiten of knijpen. Deze moet zo open mogelijk staan en het liefste zonder een verdeelpomp zodat de warmtepomp de waterflow kan regelen.

Het allerbeste is eigenlijk zelfs om je verwarmingen helemaal zonder slimme knoppen te regelen. Maar ik ben hier zelf ook 'schuldig' aan omdat wij fan zijn van slapen in koude slaapkamers dus ik heb alleen in de slaapkamer wél slimme knoppen er op gezet zodat ik deze via een automatisering open en dicht kan zetten indien nodig.
Een slimme radiatorknop kan je namelijk niet 'knijpen'. Dat is gewoon open of dicht (of whatever het algoritme er in er mee doet)

Tijdens niet-niet-koud net-niet-warm zoals de afgelopen weken moet ik ook de slaapkamer radiatoren volledig dicht laten, anders gaat de warmtepomp heel snel pendelen doordat die té snel z'n warme water terugkrijgt. Alleen tijdens héle koude dagen kan ik de slaapkamer radiatoren open zetten want dan hebben de (relatief oude) verwarmingen gewoon voldoende warmteafgifte waardoor de warmtepomp niet direct z'n warme water terugkrijgt en daar door afslaat.

Bij de rest de verwarmingen in het huis ben ik met een FLIR camera de verwarmingen zo ver als mogelijk gaan knijpen zodat de flow zodanig teruggeschroefd wordt in de verwarming dat het warme water niet te snel in de retour gedumpt wordt.

[ Voor 7% gewijzigd door LongTimeAgo op 16-11-2026 11:32 ]

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
LongTimeAgo schreef op maandag 16 november 2026 @ 11:30:
[...]

Staat er los van.

Daarbij, al heb je een warmtepomp dan mag je eigenlijk nóóit je vloerverwarming sluiten of knijpen. Deze moet zo open mogelijk staan en het liefste zonder een verdeelpomp zodat de warmtepomp de waterflow kan regelen.
Oke, check. Ik heb de zone controller op 'none' gezet voor de radiator knoppen. Voor de thermostaat moet deze wel gewoon aanblijven staan, right?

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 19:16
@Freek93 voor zo ver ik weet wel ja.
En anders maakt het niet uit denk ik ;)

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
Ik heb hem op stooklijn 7 gezet. Maar na de handleiding en het scherm nog eens goed te bekijken zag ik dat het afgifte systeem op radiator stond ipv vloerverwarming. Ik heb dit nu op vloerverwarming gezet en nogmaals stooklijn 7 aangevinkt die ook een lagere lijn laat zien. Hopelijk krijg ik het nu wat cooler.

Daarnaast vanmiddag ook de zone controllers van mijn radiator knoppen op none gezet in de tado app.

Toen ik vanmiddag thuis kwam, zag ik wel een cold evap err op de Intuid Edel boiler. Deze had ik zaterdag ook al, maar na opnieuw opstarten was die weg. Nu toch maar even een ticket aangemaakt bij Adlar.
edit:
Error is van afstand opgelost. Antwoord van Adlar:

Wij hebben de oorzaak in de gegevens van uw warmtepomp gevonden. Uw boiler haalt zijn warmte uit het water van de warmtepomp. Als de warmtepomp stilstaat, liet hij dat water te weinig rondstromen en te ver afkoelen (tot ongeveer 21 tot 25 °C). De boiler kreeg daardoor te weinig warmte, en gaf de melding 'cold evap' (verdamper koud). Dat ligt dus niet aan uw gebruik.

Wij hebben vandaag op afstand de doorstroming in rust verhoogd en de minimale watertemperatuur iets omhoog gezet, zodat de boiler ook genoeg warmte krijgt als de warmtepomp stilstaat.

[ Voor 33% gewijzigd door Freek93 op 16-11-2026 21:15 ]


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
Freek93 schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:02:
Ik heb hem op stooklijn 7 gezet. Maar na de handleiding en het scherm nog eens goed te bekijken zag ik dat het afgifte systeem op radiator stond ipv vloerverwarming. Ik heb dit nu op vloerverwarming gezet en nogmaals stooklijn 7 aangevinkt die ook een lagere lijn laat zien. Hopelijk krijg ik het nu wat cooler.

Daarnaast vanmiddag ook de zone controllers van mijn radiator knoppen op none gezet in de tado app.

Toen ik vanmiddag thuis kwam, zag ik wel een cold evap err op de Intuid Edel boiler. Deze had ik zaterdag ook al, maar na opnieuw opstarten was die weg. Nu toch maar even een ticket aangemaakt bij Adlar.
edit:
Error is van afstand opgelost. Antwoord van Adlar:

Wij hebben de oorzaak in de gegevens van uw warmtepomp gevonden. Uw boiler haalt zijn warmte uit het water van de warmtepomp. Als de warmtepomp stilstaat, liet hij dat water te weinig rondstromen en te ver afkoelen (tot ongeveer 21 tot 25 °C). De boiler kreeg daardoor te weinig warmte, en gaf de melding 'cold evap' (verdamper koud). Dat ligt dus niet aan uw gebruik.

Wij hebben vandaag op afstand de doorstroming in rust verhoogd en de minimale watertemperatuur iets omhoog gezet, zodat de boiler ook genoeg warmte krijgt als de warmtepomp stilstaat.
Heb je al bekeken hoe de vloerverwarming verdeler eruit ziet?

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:44
Freek93 schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:02:
Ik heb hem op stooklijn 7 gezet. Maar na de handleiding en het scherm nog eens goed te bekijken zag ik dat het afgifte systeem op radiator stond ipv vloerverwarming. Ik heb dit nu op vloerverwarming gezet en nogmaals stooklijn 7 aangevinkt die ook een lagere lijn laat zien. Hopelijk krijg ik het nu wat cooler.

Daarnaast vanmiddag ook de zone controllers van mijn radiator knoppen op none gezet in de tado app.

Toen ik vanmiddag thuis kwam, zag ik wel een cold evap err op de Intuid Edel boiler. Deze had ik zaterdag ook al, maar na opnieuw opstarten was die weg. Nu toch maar even een ticket aangemaakt bij Adlar.
edit:
Error is van afstand opgelost. Antwoord van Adlar:

Wij hebben de oorzaak in de gegevens van uw warmtepomp gevonden. Uw boiler haalt zijn warmte uit het water van de warmtepomp. Als de warmtepomp stilstaat, liet hij dat water te weinig rondstromen en te ver afkoelen (tot ongeveer 21 tot 25 °C). De boiler kreeg daardoor te weinig warmte, en gaf de melding 'cold evap' (verdamper koud). Dat ligt dus niet aan uw gebruik.

Wij hebben vandaag op afstand de doorstroming in rust verhoogd en de minimale watertemperatuur iets omhoog gezet, zodat de boiler ook genoeg warmte krijgt als de warmtepomp stilstaat.
Bij mij staat er ook een radiator tekentje ipv vloerverwarming. Hoe pas je dat zelf aan? De monteur zei dat het weinig uitmaakt omdat ik de custom stooklijn gebruik die met de thermostaat en buiten temperatuur werkt.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
Freek93 schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:02:
Ik heb hem op stooklijn 7 gezet. Maar na de handleiding en het scherm nog eens goed te bekijken zag ik dat het afgifte systeem op radiator stond ipv vloerverwarming. Ik heb dit nu op vloerverwarming gezet en nogmaals stooklijn 7 aangevinkt die ook een lagere lijn laat zien. Hopelijk krijg ik het nu wat cooler.

Daarnaast vanmiddag ook de zone controllers van mijn radiator knoppen op none gezet in de tado app.

Toen ik vanmiddag thuis kwam, zag ik wel een cold evap err op de Intuid Edel boiler. Deze had ik zaterdag ook al, maar na opnieuw opstarten was die weg. Nu toch maar even een ticket aangemaakt bij Adlar.
edit:
Error is van afstand opgelost. Antwoord van Adlar:

Wij hebben de oorzaak in de gegevens van uw warmtepomp gevonden. Uw boiler haalt zijn warmte uit het water van de warmtepomp. Als de warmtepomp stilstaat, liet hij dat water te weinig rondstromen en te ver afkoelen (tot ongeveer 21 tot 25 °C). De boiler kreeg daardoor te weinig warmte, en gaf de melding 'cold evap' (verdamper koud). Dat ligt dus niet aan uw gebruik.

Wij hebben vandaag op afstand de doorstroming in rust verhoogd en de minimale watertemperatuur iets omhoog gezet, zodat de boiler ook genoeg warmte krijgt als de warmtepomp stilstaat.
Ik weet niet hoe het met de 3 zit, maar bij de 2 houden we altijd de verwarmingsmodus aan en niet de vloerverwarmingsmodus. Maar ben benieuwd hoe die het doet.

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • avangalen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 08:39
Johan H schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:48:
[...]


Ik weet niet hoe het met de 3 zit, maar bij de 2 houden we altijd de verwarmingsmodus aan en niet de vloerverwarmingsmodus. Maar ben benieuwd hoe die het doet.
Wie zijn we? Ik heb sinds het begin al vloerverwarmingsmodus met de II :)

Zonnepanelen: 6 stuks, 2640 wp op ZZW. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Geschakelde bungalow - 90m² vloerverwarming - 95m² totaal woning - overal HR++ | Boiler: Atlantic Calypso 100L | Thuisaccu: Marstek 5 kWh | Airco: LG DUALCOOL 3.5kW + 2.5kW


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
avangalen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 07:41:
[...]

Wie zijn we? Ik heb sinds het begin al vloerverwarmingsmodus met de II :)
Wij thuis in elk geval, is hier ook wel eens iets over geschreven, maar uiteraard: If it works……. 🙃

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
Ramon_1984 schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:37:
[...]

Heb je al bekeken hoe de vloerverwarming verdeler eruit ziet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_EaoPhCouZ0ahXvvdWcSptlWCQ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BIDXJ3txXdR2fLdUscJVEXzc.jpg?f=fotoalbum_large
jongetje schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:45:
[...]

Bij mij staat er ook een radiator tekentje ipv vloerverwarming. Hoe pas je dat zelf aan? De monteur zei dat het weinig uitmaakt omdat ik de custom stooklijn gebruik die met de thermostaat en buiten temperatuur werkt.
In het installateurs menu. Wachtwoord moet je zelf maar even googlen. Weet niet wat de guidelines daarover zijn. Parameter view. Twee naar rechts. En daar heb je twee zones met optie 0, 1 en 2. Ik moest zone 1 op 2 zetten om vloerverwarming te selecteren.
Johan H schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:48:
[...]


Ik weet niet hoe het met de 3 zit, maar bij de 2 houden we altijd de verwarmingsmodus aan en niet de vloerverwarmingsmodus. Maar ben benieuwd hoe die het doet.
De pre-defined stooklijnen waren een graad of 10 kouder. Krijg nu 28 graden water door de leidingen ipv rond de 40. Het is vanochtend in elk geval ook dik een graad afgekoeld in huis. 19.3 ipv hoog in de 20. Maar thermostaat staat nog steeds op 17.5. Benieuwd of die daar gedurende de dag naar toe werkt.

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 22:18
De pre-defined stooklijnen waren een graad of 10 kouder. Krijg nu 28 graden water door de leidingen ipv rond de 40. Het is vanochtend in elk geval ook dik een graad afgekoeld in huis. 19.3 ipv hoog in de 20. Maar thermostaat staat nog steeds op 17.5. Benieuwd of die daar gedurende de dag naar toe werkt.
[/quote]


En is dat op de Adlar HL8?

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22:22
Freek93 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:17:
[...]

[Afbeelding]


[...]

In het installateurs menu. Wachtwoord moet je zelf maar even googlen. Weet niet wat de guidelines daarover zijn. Parameter view. Twee naar rechts. En daar heb je twee zones met optie 0, 1 en 2. Ik moest zone 1 op 2 zetten om vloerverwarming te selecteren.


[...]

De pre-defined stooklijnen waren een graad of 10 kouder. Krijg nu 28 graden water door de leidingen ipv rond de 40. Het is vanochtend in elk geval ook dik een graad afgekoeld in huis. 19.3 ipv hoog in de 20. Maar thermostaat staat nog steeds op 17.5. Benieuwd of die daar gedurende de dag naar toe werkt.
Een verdeler met pomp (mengverdeler) wordt vooral gebruikt bij hoge temperatuur verwarmingsbron (CV-ketel). Het loont om dit te vervangen of soms kun je het ook ombouwen. Kosten zijn beperkt. Ik heb het zelf gedaan voor iets van 300 euro. Er is een apart topic over op Tweakers.

Dat is echter klein stukje winst in je efficientie. Als je problemen ervaart, zou ik eerst op andere manieren afstellen (verwarming inregelen, parameters waar nodig aanpassen, geschikte stooklijn kiezen/zelf maken)

Het ziet er allemaal erg nieuw uit. Had er niet direct een open verdeler kunnen worden geplaatst? Of was bij installatie nog niet bekend dat er een warmtepomp kwam.

[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 17-11-2026 10:34 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
pentaw1nz schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:33:
[...]


Een verdeler met pomp (mengverdeler) wordt vooral gebruikt bij hoge temperatuur verwarmingsbron (CV-ketel). Het loont om dit te vervangen of soms kun je het ook ombouwen. Kosten zijn beperkt. Ik heb het zelf gedaan voor iets van 300 euro. Er is een apart topic over op Tweakers.

Dat is echter klein stukje winst in je efficientie. Als je problemen ervaart, zou ik eerst op andere manieren afstellen (verwarming inregelen, parameters waar nodig aanpassen, geschikte stooklijn kiezen/zelf maken)

Het ziet er allemaal erg nieuw uit. Had er niet direct een open verdeler kunnen worden geplaatst? Of was bij installatie nog niet bekend dat er een warmtepomp kwam.
@Freek93 Efficientie gaat omhoog, maar in deze situatie is er een warmtepomp boiler geplaats die water ( uit het afgifte systeem ) gebruikt.

Nu met de oude verdeler is het niet mogelijk voor de warmtepomp boiler om daar warmte uit te ontrekken, met storingen als gevolg

Kortom verdeler eruit, en systeem in regelen of laten inregelen

  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
Ik heb hem nu op HL7 staan.
pentaw1nz schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:33:
[...]


Een verdeler met pomp (mengverdeler) wordt vooral gebruikt bij hoge temperatuur verwarmingsbron (CV-ketel). Het loont om dit te vervangen of soms kun je het ook ombouwen. Kosten zijn beperkt. Ik heb het zelf gedaan voor iets van 300 euro. Er is een apart topic over op Tweakers.

Dat is echter klein stukje winst in je efficientie. Als je problemen ervaart, zou ik eerst op andere manieren afstellen (verwarming inregelen, parameters waar nodig aanpassen, geschikte stooklijn kiezen/zelf maken)

Het ziet er allemaal erg nieuw uit. Had er niet direct een open verdeler kunnen worden geplaatst? Of was bij installatie nog niet bekend dat er een warmtepomp kwam.
Dit is inderdaad vorig jaar geïnstalleerd. Toen hadden we nog niet de warmtepomp in ons hoofd en ook niet verder gekeken dan onze neus lang was helaas.

Boven hebben we nog normale radiatoren. Een pomploze verdeler heeft daar geen invloed op als ik alles goed inregel?

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:57
Freek93 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:50:
[...]

Ik heb hem nu op HL7 staan.


[...]

Dit is inderdaad vorig jaar geïnstalleerd. Toen hadden we nog niet de warmtepomp in ons hoofd en ook niet verder gekeken dan onze neus lang was helaas.

Boven hebben we nog normale radiatoren. Een pomploze verdeler heeft daar geen invloed op als ik alles goed inregel?
Wat is het bouwjaar en isolatie van de woning , en oppervlakte?

  • Freek93
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22:32
Ramon_1984 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:55:
[...]

Wat is het bouwjaar en isolatie van de woning , en oppervlakte?
1997, volledig geïsoleerd. Oppervlakte waar vloerverwarming ligt is zo'n 72 m2.

Boven hebben we eigenlijk alleen badkamer radiator bijna altijd aan en werkkamer radiator 1x per week.

[ Voor 17% gewijzigd door Freek93 op 17-11-2026 12:21 ]


  • Reshadf
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17-11 12:27
Freek93 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:20:
[...]

1997, volledig geïsoleerd. Oppervlakte waar vloerverwarming ligt is zo'n 72 m2.

Boven hebben we eigenlijk alleen badkamer radiator bijna altijd aan en werkkamer radiator 1x per week.
Ik heb exact dezelfde verdeler en ook hier bij het plaatsen geen warmtepomp in gedachten. ( of de kennis van een pomploze verdeler ) maar ik ben zelf bang om er iets mee te doen en met een beetje berekeningen mbv AI was het ook niet rendabel om een hele nieuwe verdeler te plaatsen. Geen idee of dat zo is.

  • roy den bosch
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23-11 23:52
Ik heb een Adlar wp de Aurora 2 en dit is een full electric opstelling. Ik heb nu enorm last van pendel gedrag en kom er niet uit. Ik vind het daarnaast lastig dat je zelf niks kan aanpassen en je ook niet kan zien wat je echte verbruik is van je warmtepomp. Met de SmartLife app kan je dus eigenlijk alleen een stooklijn veranderen.

vanmorgen toen ik keek zag ik dat mijn Adlar weer veel had verbruikt en aan het pendelen is. Ik weet even niet wat ik hier nu aan kan doen. Ik heb een Honeywell t6 die opentherm aan de Jan is aangesloten. Ik gebruik laag temp 8 als stooklijn nu. Beneden vloer verwarming en boven 5 radiators. Wie kan mij advies geven wat ik het beste kan doen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJqiO2NjDD2N39PpZI64ryg2YSY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PSg9wKAEb6jADGzte4x5Qq3b.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rUkfLjlVkmc_bhLWnZKRK5s8Mr8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pA1L8xafP9wwhle0HbNlTNWJ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LuCTLnhIbWIP_l5dEthP6_heFj8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xeuPUJCEEynoORmqI6sLirbt.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vsN_vbrXyQqRuW2Yukvnp9neu28=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xqz9DfjcOIkJJspWqYwkWaj5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zF9KRbtoPS-kOdR1Zx-bJSF_cbs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5UehXsRz4u9RKupsSneXUv3G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g-6t--9yjzLCHYlfP7KH1zuIrwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lgYFQpGJdsrX7ZvHzNbP62jr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/70WOvunMbM0YcDbd-uAAxlDpBGc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dRgCGmFUMDLAUWS1uvAWxPSt.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EA0n-w3zxe02FjgALKor4cN8fRs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X52zHgvtQT7xslTnv0OHhXtH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1QhmubMtSMc9QboLP3qWecO_QI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pORVDCLIvDYaHjt7L4TwtMDj.jpg?f=fotoalbum_large

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:44
roy den bosch schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:45:
Ik heb een Adlar wp de Aurora 2 en dit is een full electric opstelling. Ik heb nu enorm last van pendel gedrag en kom er niet uit. Ik vind het daarnaast lastig dat je zelf niks kan aanpassen en je ook niet kan zien wat je echte verbruik is van je warmtepomp. Met de SmartLife app kan je dus eigenlijk alleen een stooklijn veranderen.

vanmorgen toen ik keek zag ik dat mijn Adlar weer veel had verbruikt en aan het pendelen is. Ik weet even niet wat ik hier nu aan kan doen. Ik heb een Honeywell t6 die opentherm aan de Jan is aangesloten. Ik gebruik laag temp 8 als stooklijn nu. Beneden vloer verwarming en boven 5 radiators. Wie kan mij advies geven wat ik het beste kan doen?
Waarom gebruik je niet de custom stooklijn die werkt op de thermostaat temperatuur en de buitentemperatuur sensor? Na 2 dagen werkt dit bij mij stabiel.

Op het zwarte kastje kun je toch het actuele en historische (van een dag) energie verbruik zien, de temperatuur en de cop.