WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Bedankt voor de tip, ik zal eens goed door alle settings heen gaan. Ons jaarverbruik was voor de wtp ook ca 1500 m3.Blihi schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 07:44:
@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.
Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.
Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.
100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.
Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).
Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Weet iemand hoe lang dit warme water ongeveer behouden zou moeten blijven?
Het water warmt op tot 58 graden, en het begint zich terug op te warmen vanaf het naar 42 graden zakt.
In mijn herinnering duurt het echt meerdere uren voor hij weer naar 42 graden zakt, maar sinds kort valt het mij op dat het na 1,5u oid al terug gezakt is naar 42 graden en dat de pomp opnieuw in gang schiet om het bij te warmen (ook al is er nauwelijks of geen water afgenomen).
Iemand die me kan zeggen of dit normaal lijkt of is er een storing?
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Geen gek idee maar verklaart niet waarom het pas recent is begonnen op te tredenRichieB schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:38:
@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.
Ik heb net gekeken binnenin en ik zag wel een stukje isolatie loshangen, net bij de uitgang voor het warme water, maar het lijkt me sterk dat dit zoveel warmte verlies geeft? Ik heb het terug correct bevestigd nu.
Er is wel onderhoud gebeurd en ik heb ook een volledige reiniging laten uitvoeren van het hele circuit, dus er kan best iets "stuk" zijn gegaan toen of niet correct terug gemonteerd worst case
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
:strip_exif()/f/image/FLemGJfVxU5iIgUykNVJ94vM.jpg?f=fotoalbum_large)
(Dat is net boven het vat)
PS: De vlekken hebben een andere oorzaak, dit komt door een filterjte wat verstopt zat. Bij het reinigen is er water gelekt toen.
[ Voor 14% gewijzigd door jGS op 01-06-2025 14:32 ]
Zeer bizar, ik zie geen fysieke oorzaak als ik ga kijken. Zou niet weten waarom er plots zoveel warmte zou ontsnappen.
Het is wel zo dat de pomp nu ook koelt, maar zie niet in waarom dat vat dan zo snel zou kunnen dalen.
En ik kan me niet herinneren dat ik dit vorige zomer zo hard had ofwel is het mij nooit opgevallen.
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 02-06-2025 20:35 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Ik denk dat je bijna zou moeten kunnen concluderen dat het ingebouwde warmwater vat effectief zo snel zijn warmte verliest en dat dit niet zou zijn opgevallen eerder. Toch wat vreemd als ik het hier zo uitschrijf
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!
Ik wil voor aankomende winter de Tado loskoppelen van de Estia verwarming via WAR stooklijn. De Tado laten wij dan in woonkamer hangen als temperatuur sensor (geen koppeling met een toestel) die gekoppeld blijft met Home Assistant. Hoop dan een mooi verbruikslijn te krijgen.
Heel goed. De Tado staat bij ons nog steeds ‘ aan’. (Alhoewel, nu in juni natuurlijk uit).
We zetten de Tado op heeeel hoog als we thuis zijn.
Als we langere tijd (meer als een week) niet thuis zijn, gaat hij naar heeeel laag.
We gebruiken hem dus eigenlijk als aan/uit schakelaar.
Via Home assistant zie ik wel de kamer temperatuur van de Tado, en via de SD Engineering ventilatoren op de convectoren de water temperatuur etc.
Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.
De temperatuur in huis wordt natuurlijk hierdoor wel beïnvloed.
Zou willen dat ik de WAR via Home assistant een paar graden + of 1 kan schuiven. (Zoals je op het display van de binnen unit ook kunt doen).
4.440wp op nw 1.000 op Z. Zendure thuis batterij hyper
Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.
De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?
4.440wp op nw 1.000 op Z. Zendure thuis batterij hyper
Ik heb zelf gisteren de Tado los gekoppeld van de WP en de WP ingesteld zonder kamer thermostaat. Wil gaan verwarmen via een WAR stooklijn. Reden is hiervoor het vele pendelen.
Ook nog gesproken met 2 installateurs en beide gaven aan dat je prima de Tado kan loskoppelen en gaan stoken via een WAR Stooklijn. De truc is alleen de Stooklijn goed te krijgen na wens.
Gisteren en vandaag de WP aangezet voor het verwarmen, totaal niet nodig, maar moet toch ff testen, en het pendelen is een stuk minder.
De Tado hangt hier nog wel aan de muur maar is niks meer dan temperatuursensor nu. Ook in de Tado aangegeven dat er geen apparaat meer aan hangt. Monitor nu in Home Assistant het stroomverbruik en binnen/buiten temperatuur.
Ik zal ongetwijfeld tegen hetzelfde aan lopen maar gaan het wel ervaren de aankomende winter.Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.
:strip_exif()/f/image/cJBqloCfXvT8gonaJR6llxEx.jpg?f=fotoalbum_large)
Voorbeeld van het pendel gedrag afgelopen winter.
Ik bedoel: wij vinden het in de kamer met 20 graden goed.
Tado op 21.
War of vaste temp zo laag, dat de kamer geen 21 wordt. : warmtepomp blijft draaien. In home assistent kan je zien dat de tado langzaam naar 100% vraag gaat. Als tado ronde de 50% vraag blijft hangen: krijg je dat aan/uit gedrag.
Success
4.440wp op nw 1.000 op Z. Zendure thuis batterij hyper
Wij hebben ook nieuwe buren en de buitenunit hangt aan de gevel tuinzijde. De buren slapen aan de tuinzijde en begin dit jaar navraag gedaan of zij de buitenunit veel horen. De vorige buren nooit over gesproken. Bleek dat zij idd de buitenunit kunnen horen. Om problemen te voorkomen nachtverlaging aangezet en trildempers onder de buitenunit geplaatst. Bleek er door de monteur niet onder te zijn geplaatst. Resonantie is nu een stuk minder en volgens de buren horen zij de unit ook niet meer.
In september ga ik de verwarming weer aanzetten en bijhouden gegevens loggen met Home Assistant. Kijken of wij een mooie stooklijn kunnen krijgen
Mooi klote. "Onderhoud" laten doen en dan is er iets stuk en draai jij voor de kosten op. Aan een WP valt nauwelijks iets te onderhouden, dus...jGS schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:01:
ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...
Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Nee.MartinMid schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:35:
Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?
Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.
De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?
Als je moet bijvullen is er iets lek, dus dat zou eigenlijk nooit moeten hoeven.
Zet een keer per jaar de tuinslang op de buitenunit om hem eventueel schoon te spuiten (even afdoen met een zachte borstel). Meer is er niet nodig.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Ook warm bij jullie? Ik probeer hier de vloerkoeling aan te zwengelen. De watertemperatuur komt niet lager dan ca 16 graden. Ik probeer deze lager te zetten met de DN settings, maar kom er niet uit.
Iemand ideeën?
Ik heb zowel room-temperatuur gestuurd geprobeerd als met de sensor van buiten. warmtepomp staat dan op koelen en op 18 graden. Hij krijgt het water dus niet kouder dan 16. Terwijl het binnen natuurlijk nog warmer is.
Ik weet dat er een condensatie gevaar is bij lagere temperaturen, maar bij ons ligt de vloerverwarming(koeling) direct in het beton. We leven verder direct op het beton dus geen laminaat laag oid ertussen.
Hoop dat iemand me verder kan helpen dat het water in de vloer toch net wat kouder wordt.
Mvg
Michael
In koelmodus bestaat er geen automatische stand en geen stooklijn.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
mvg
Michaek
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Zou dit werken op de Estia (type nr van de module wijkt af).
Iemand met technische kennis?
https://github.com/pedobry/esphome_toshiba_suzumi
4.440wp op nw 1.000 op Z. Zendure thuis batterij hyper
CN22 is ook heel wat anders bij de Estia.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.
In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).
Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.
Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.

Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.
[ Voor 3% gewijzigd door houthakker op 27-07-2025 21:40 ]
Systeeminhoud is voor koelen niet van belang, omdat er immers geen defrosts zijn. Zolang de fancoils samen voldoende vermogen hebben zou dit moeten werken.houthakker schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:38:
Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.
Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.
In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).
Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.
Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.
[Afbeelding]
Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.
Let wel dat die fancoils aan het plafond moeten hangen, dus niet op de grond. Koelen doe je aan het plafond en verwarmen bij de vloer. Dat is ook waarom vloerkoeling slechts een beperkt effect heeft.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
i.v.m. afwijking doordat ik meet aan aan buitenkant van de leiding en niet bij de wisselaar zelf, offset berekend en wordt de gemeten waardes nu netjes gecorrigeerd. paar steekproeven gedaan en gemeten waardes komen nu overeen met de waardes die ik zie in de display van de Estia.
Elk uur schrijft nu ook HA binnen temp, buiten temp, temp aanvoer en retour, DeltaT, actueel verbruik (kWH meter) weg naar een .csv bestand om te monitoren en te controleren of straks de weersafhankelijk stooklijn goed staat of aangepast moet worden.
Zou wel graag meer waardes uit de Estia willen meten maar dat is niet zo makkelijk.
n.b. let niet op de kleur van de tape. had de sensoren per ongeluk verkeerd om geplaatst, en daarna in het script aangepast zodat het wel klopt.
:strip_exif()/f/image/jNlQHd9Yb9hKgjqqflAZ55HM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/f89SoHyCR26pBDJmXCzKt954.jpg?f=fotoalbum_large)
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Omdat het voor nu nog niet interessant is om te loggen naar csv omdat de verwarming nog niet aan staat. Makkelijk zat om dit vanaf volgende maand aan te passen. Maar los daarvan wordt ook alles al bijgehouden door HA en kan ik prima grafieken maken in HA zelf met veel kortere interval. (10-30sec)Blihi schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:04:
Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.
Ik weet dat ik zonder flow meting geen COP kan bepalen. Maar daar ben ik ook niet me bezig. Ik heb dit gedaan om de stooklijn makkelijker te kunnen afstellen en controleren.
Ik wil graag mijn gedachtegang met jullie delen en checken. We hebben een Toshiba-warmtepomp voor warm tapwater en vloerverwarming, en 39 zonnepanelen. Sinds de installatie twee jaar geleden gebruiken we grotendeels de instellingen die Blihi hier gedeeld heeft: overdag draaien er twee runs voor het SWW, en zodra de binnentemperatuur daalt stel ik de warmtepomp in op een constante temperatuur voor de vloerverwarmingtoevoer, dus zonder thermostaatsturing. Zo draait de warmtepomp vrij efficiënt.
Volgende maand stappen we over op een dynamisch energiecontract. Daarom wil ik de warmtepomp vooral laten draaien wanneer de energieprijs laag is. Bijvoorbeeld: overdag tijdens kantoortijden flink laten draaien, ’s avonds uitzetten en ’s nachts weer aan (zou volgens mij met een tijdschema gemakkelijk in te stellen zijn). Zo wordt verbruik tijdens dure uren vermeden.
Ik begrijp dat dit minder efficiënt is en mogelijk meer elektriciteit verbruikt, maar in euro’s kan het voordeliger zijn. Heeft iemand een globale inschatting of zo’n instelling interessant kan zijn? Misschien heeft iemand al ervaring met een degelijke instelling?
Ik zou er zelf eerder voor kiezen om alleen SWW te sturen.
Met zoveel PV denk ik ook dat je vanaf 2027 meer kunt halen uit goed gedimensioneerde thuisaccu's, dan uit sturing van de WP.
Als je zoiets gaat doen, zou ik het zo inrichten dat er een externe module is die de sturing doet. De WP heeft 8 ingangen voor SWW aan/uit, Verwarmen/koelen, SmartGrid sturing etc.
Met een Raspberry Pi en een relaisbordje kun je dat allemaal aansturen, maar je moet er dus wel de logica voor ontwikkelen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Ben je hier nog mee bezig geweest?houthakker schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 23:44:
[...]
Geen tijd gehad i.v.m. bouwen schuur, bijna ander huis gekocht, vakantie, 2e op komst. Het word nu gelukkig wat rustiger dus hopelijk komende weken weer eens een keer mee aan de gang.
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.
Het slechte nieuws is, nee, weinig - nog we een avondje.2stimpy schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
[...]
Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.
Het goede nieuws is, dat iemand anders ook bezig is geweest en al verder is gekomen met het protocol te reverse engineren: https://github.com/serek4/estia-serial
dus hopelijk van de winter weer verder.
Vandaag ben ik erachter gekomen dat de interne stroommeter van mijn Estia niet klopt.
Tijdens een test (nieuwe radiatoren geplaatst) wilde ik een grove berekening maken van de COP. Hiervoor gebruik ik de twee menu's met gedetailleerde sensorgegevens, waar op pagina 2 het stroomverbruik in ampères staat.
Op enig moment gaf het display een constante 2,9 ampère aan. Dit terwijl het stroomverbruik van de fase waar de Estia op aangesloten is, in totaal 455watt bedroeg (uitgelezen via P1 meter). De spanning was op het moment van meten 241 volt, dus de Estia geeft ongeveer 50% meer verbruik aan (omgerekend 699 watt). Mogelijk is het verschil nog iets groter, omdat de betreffende fase met de WP uit ongeveer 20w verbruikt. Het verbruik op de andere fases was overigens nihil.
Hebben anderen dit ook, of is mijn unit mogelijk (een beetje) defect?
PS: Ik weet dat het de gouden standaard is om een aparte stroommeter (en warmtemeters op aanvoer en retour) te installeren als ik exact het verbruik wil meten, dat is me echter de investering niet waard.
Die stroom heeft inderdaad niets te maken met het daadwerkelijke totale verbruik. Ik meen me te herinneren dat die stroom de stroom van de compressor is en dat is een gelijkstroom compressor. Er zit dus ergens een conversie tussen van wisselstroom naar gelijkstroom. Het amperage zegt dus niet zoveel en je kunt het zeker niet gebruiken voor COP berekeningen.JH1 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:18:
Hoi allemaal,
Vandaag ben ik erachter gekomen dat de interne stroommeter van mijn Estia niet klopt.
Tijdens een test (nieuwe radiatoren geplaatst) wilde ik een grove berekening maken van de COP. Hiervoor gebruik ik de twee menu's met gedetailleerde sensorgegevens, waar op pagina 2 het stroomverbruik in ampères staat.
Op enig moment gaf het display een constante 2,9 ampère aan. Dit terwijl het stroomverbruik van de fase waar de Estia op aangesloten is, in totaal 455watt bedroeg (uitgelezen via P1 meter). De spanning was op het moment van meten 241 volt, dus de Estia geeft ongeveer 50% meer verbruik aan (omgerekend 699 watt). Mogelijk is het verschil nog iets groter, omdat de betreffende fase met de WP uit ongeveer 20w verbruikt. Het verbruik op de andere fases was overigens nihil.
Hebben anderen dit ook, of is mijn unit mogelijk (een beetje) defect?
PS: Ik weet dat het de gouden standaard is om een aparte stroommeter (en warmtemeters op aanvoer en retour) te installeren als ik exact het verbruik wil meten, dat is me echter de investering niet waard.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Ik ben mij aan het orienteren voor een WP set-up met;
HWT-801HW-E + HWT-1101XWHM3W-E
Daarbij passen vanuit Toshiba 3 buffervaten. (leverbaar op aanvraag).
Maar ik zit meer te denken aan een generiek vat van +300 liter.
Kan dit, en zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?
Daarnaast; Kan je de installatie zelf doen (ben handig) en ALLEEN de inwerkingstelling (F-gassen Cert.) door een 'gediplomeerde' monteur? Of moet het hele riedeltje door deze persoon worden gedaan?
Dank alvast!
Dat kan. Je kunt elk willekeurig vat toepassen. Kies wel een RVS variant en zorg dat de spiraal teminste 11 kW kan verwerken, want dat is wat je buiten- en binnenunit maximaal leveren samen.R0D1NZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:00:
Hey,
Ik ben mij aan het orienteren voor een WP set-up met;
HWT-801HW-E + HWT-1101XWHM3W-E
Daarbij passen vanuit Toshiba 3 buffervaten. (leverbaar op aanvraag).
Maar ik zit meer te denken aan een generiek vat van +300 liter.
Ook moet je een bijverwarmer hebben in dat vat. Die wordt via een relais bedient vanuit de binnenunit, dus het vermogen daarvan maakt niet zoveel uit. Ik zou voor minstens 2500 Watt gaan, maar 3600 kan ook. Verder moet er een temperatuurmeter in het SWW vat. Die komt volgens mij met de binnenunit mee, maar dat zou ik wel even controleren, anders moet je die ook aanschaffen.
Installeren kun je gemakkelijk zelf. Voor de subsidie moet je de installatie formeel laten installeren, maar zolang je een factuur hebt voor de installatie zal het wel loslopen. Hoeveel je dan zelf gedaan hebt, tja.Kan dit, en zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?
Daarnaast; Kan je de installatie zelf doen (ben handig) en ALLEEN de inwerkingstelling (F-gassen Cert.) door een 'gediplomeerde' monteur? Of moet het hele riedeltje door deze persoon worden gedaan?
Dank alvast!
[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 01-10-2025 13:37 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Top, bedankt, hier kan ik mee verderBlihi schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:36:
[...]
Dat kan. Je kunt elk willekeurig vat toepassen. Kies wel een RVS variant en zorg dat de spiraal teminste 11 kW kan verwerken, want dat is wat je buiten- en binnenunit maximaal leveren samen.
Ook moet je een bijverwarmer hebben in dat vat. Die wordt via een relais bedient vanuit de binnenunit, dus het vermogen daarvan maakt niet zoveel uit. Ik zou voor minstens 2500 Watt gaan, maar 3600 kan ook. Verder moet er een temperatuurmeter in het SWW vat. Die komt volgens mij met de binnenunit mee, maar dat zou ik wel even controleren, anders moet je die ook aanschaffen.
[...]
Installeren kun je gemakkelijk zelf. Voor de subsidie moet je de installatie formeel laten installeren, maar zolang je een factuur hebt voor de installatie zal het wel loslopen. Hoeveel je dan zelf gedaan hebt, tja.
Zal het eea updaten 'as we go' en waarschijnlijk ook een hoop vragen stellen (alhoewel ik de manuals al aardig begin te vinden en interpreteren).
Denk aan de volgende zaken die niet in de handleiding staan:R0D1NZ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:39:
[...]
Top, bedankt, hier kan ik mee verder![]()
Zal het eea updaten 'as we go' en waarschijnlijk ook een hoop vragen stellen (alhoewel ik de manuals al aardig begin te vinden en interpreteren).
Thermosifons: Vanaf je SWW vat moeten alle leidingen eerst +/- 10 keer de diameter recht omlaag en dan pas horizontaal of omhoog. Bij het vat van Toshiba kan dat niet voor het warm water bovenin: Die leg je zo strak mogelijk langs het vat naar beneden. Maar daarbij gebruik van DRL Fles, dat werkt prettig (https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115 ook verkrijgbaar in 12mm)
Output kanalen: De manual suggereert dat de nul van de vier uitgangen paarsgewijs gescheiden is. Dat is incorrect. De vier uitgangen delen een nul, dus je kunt niet met de ene uitgang een 230V schakeling schakelen en met de andere uitgang een 5V schakeling. Dat kost je je zekeringen (don't ask how I know).
Bijverwarmers: De interne backup heater en de externe backup heater van het SWW vat zullen nooit tegelijk ingeschakeld worden. Die kun je dus veilig samen voeden uit 1 zekering.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Dank, net de warmtepomp op de veiling van Troostwijk gescoord (nieuw in doos). Volgende week zitten met mijn schoonvader mbt deze installatie, die heeft verstand van zaken..Blihi schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 16:28:
[...]
Denk aan de volgende zaken die niet in de handleiding staan:
Thermosifons: Vanaf je SWW vat moeten alle leidingen eerst +/- 10 keer de diameter recht omlaag en dan pas horizontaal of omhoog. Bij het vat van Toshiba kan dat niet voor het warm water bovenin: Die leg je zo strak mogelijk langs het vat naar beneden. Maar daarbij gebruik van DRL Fles, dat werkt prettig (https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115 ook verkrijgbaar in 12mm)
Output kanalen: De manual suggereert dat de nul van de vier uitgangen paarsgewijs gescheiden is. Dat is incorrect. De vier uitgangen delen een nul, dus je kunt niet met de ene uitgang een 230V schakeling schakelen en met de andere uitgang een 5V schakeling. Dat kost je je zekeringen (don't ask how I know).
Bijverwarmers: De interne backup heater en de externe backup heater van het SWW vat zullen nooit tegelijk ingeschakeld worden. Die kun je dus veilig samen voeden uit 1 zekering.
Deze tips komen goed van pas!
Ik zit te denken aan 500L Buffervat. Alleen raak ik een beetje van de leg boilervat/buffervat wordt vaak door elkaar gebruikt. MOET ik beide hebben of alleen buffervat 500L met verwarmingsmogelijkheid (of heet het dan een boilervat..?)
Wordt heul goed kijken naar de manuals denk ik zo..
In de technische ruimte heb ik 1*400V en 230V vrij voor dit spul, gaat lukken qua stroom.
[ Voor 13% gewijzigd door R0D1NZ op 03-10-2025 18:26 ]
Buffervat is onderdeel van het CV circuit. Als je weinig ratiatoren/afgifte hebt, kan een seriebuffer in de retour handig zijn.
Maak anders ff een topic en vraag hulp in het grote warmtepomp topic.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Ga ik doen, ben nu schetjes aan het maken.Blihi schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:37:
Boilervat is voor warm water. 500L is veel, maar prima.
Buffervat is onderdeel van het CV circuit. Als je weinig ratiatoren/afgifte hebt, kan een seriebuffer in de retour handig zijn.
Maak anders ff een topic en vraag hulp in het grote warmtepomp topic.
Even een oude quote pakken hier. Wat is 'teveel water?'Blihi schreef op zondag 15 december 2024 @ 17:01:
[...]
Expansievat zit al in de binnenunit, dus dat is alleen nodig als er teveel water in het systeem zit. In de meeste woningen is dat niet nodig.
[...]
Mijn inschatting is dat het (te bouwen) systeem 200-220 L water als inhoud heeft. Is het interne expansievat dan voldoende?
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? We zijn helemaal niet in de buurt van de binnenunit geweest. Het meeste lucht hebben we al op het hoogste punt laten ontsnappen.
www.highflow.nl
Dit moet je uitrekenen. Het staat uitgelegd in de installatiehandleiding, maar triviaal is het niet. het hangt uiteraard ook af van ingestelde aanvoertemperatuur.R0D1NZ schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:58:
[...]
Even een oude quote pakken hier. Wat is 'teveel water?'
Mijn inschatting is dat het (te bouwen) systeem 200-220 L water als inhoud heeft. Is het interne expansievat dan voldoende?
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
de ontluchter druppelt? Je bedoelt dat er water uit komt?kawouter80 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 22:38:
Vanavond heb ik het onnodige buffervat en de secundaire pomp uit het systeem gehaald. Nu blijft na het vullen van het systeem de automatische ontluchter in de binnenunit druppelen. Met 1,8 bar staat er genoeg druk op het systeem.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? We zijn helemaal niet in de buurt van de binnenunit geweest. Het meeste lucht hebben we al op het hoogste punt laten ontsnappen.
Waarschijnlijk zit er vuil in. Die onluchter is niets anders dan een balletje wat door water omhoog gedrukt wordt, maar door lucht naar beneden valt. De lucht kan er dan langs, maar zodra er water bij komt, drukt het balletje de opening dicht. Als het systeem leeg geweest is, is dat balletje naar beneden gevallen. Bij het weer opnieuw vullen is er wat vuil op dat balletje gekomen waardoor het niet goed afsluit en dus lekt.
Schoonmaken is de enige manier, maar ja, hoe dan? Je kunt de druk van het systeem hal en dan bij deze ontluchter weer even wat lucht naar binnen laten gaan. Dan giet je even bovenlangs wat warm water in de ontluchter in de hoop dat het vuil van het balletje af spoelt. En dan weer op druk brengen natuurlijk.
Lukt het niet, dan is vervangen de enige optie.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Dit is een automatische ontluchter in de binnenunit, daar valt niets aan te regelen.BTS schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 11:13:
@kawouter80 als alle lucht er uit is kan je die ontluchter dichtdraaien. Heb je meerdere ontluchters in je systeem?
Thanks @Blihi , dit was de oplossing. De ontluchter is makkelijk uit de binnenunit te halen door een clipje los te maken. Hierna met een spuit de ontluchter doorgespoeld met heet water. Alles weer gemonteerd en blijft nu hartstikke droog, en laat nog steeds lucht ontsnappen na het vullen van het systeem.Blihi schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:38:
[...]
de ontluchter druppelt? Je bedoelt dat er water uit komt?
Waarschijnlijk zit er vuil in. Die onluchter is niets anders dan een balletje wat door water omhoog gedrukt wordt, maar door lucht naar beneden valt. De lucht kan er dan langs, maar zodra er water bij komt, drukt het balletje de opening dicht. Als het systeem leeg geweest is, is dat balletje naar beneden gevallen. Bij het weer opnieuw vullen is er wat vuil op dat balletje gekomen waardoor het niet goed afsluit en dus lekt.
Schoonmaken is de enige manier, maar ja, hoe dan? Je kunt de druk van het systeem hal en dan bij deze ontluchter weer even wat lucht naar binnen laten gaan. Dan giet je even bovenlangs wat warm water in de ontluchter in de hoop dat het vuil van het balletje af spoelt. En dan weer op druk brengen natuurlijk.
Lukt het niet, dan is vervangen de enige optie.
De operatie van het verwijderen van het buffervat is geslaagd. Ik moest enkel de interne pomp verhogen van 50% naar 80%, hierdoor heb ik nu een flow van 21L voor het verwarmingscircuit.
De komende tijd kijken of ik de stooklijn aan moet passen, aangezien het systeem zonder buffervat efficiënter zou moeten werken. Het scheelt nu in ieder geval vast het energieverbruik van de extra pomp.
/f/image/ihsD4XpDb3mps1u6Nf3F1P68.png?f=fotoalbum_large)
Stooklijn redelijk vlak ingesteld en lijkt voor nu goed te staan. Zal straks als de winter begint pas echt kunnen zien of het goed staat, maar tot nu toe tevreden. Dat is afgelopen 2 jaar wel eens anders geweest.
Laat om de 15minuten o.a. aanvoer en retour wegschrijven naar een csv bestand via Home Assistant (data wordt ook bijna real-time bijgehouden door HA in InfluxDB) en maak elke week een overzichtje met een python scriptje om te vergelijken met de week ervoor.
Stooklijn instelling
DN002C = Buiten -20 graden - CV water 35 graden
DN002D = Buiten -10 graden - CV water 32 graden
DN002E = Buiten 0 graden - CV water 29 graden
DN002F = Buiten 10 graden - CV water 25graden
DN0030 = Buiten 20 graden - CV water 20 graden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| ❯ cat report.txt Warmtepomp verslag – periodevergelijking **Periode A (nieuw):** 2025-10-26 00:00:00 → 2025-11-02 00:00:00 **Periode B (vorig):** 2025-10-19 00:00:00 → 2025-10-26 00:00:00 Kerncijfers (gemiddelden) | Metric | Periode A | Periode B | |:-|:-:|:-:| | Gem. verbruik (W) | 279.81 | 212.27 | | Gem. ΔT (K) | 2.02 | 1.58 | | Actief (>50W) % | 87.50 | 76.19 | | Comfort MAE (°C) | – | – | **Gemiddeld verbruik t.o.v. vorige periode:** +31.8 % (lager = beter) Stooklijn-analyse Periode A: aanvoer ≈ 31.21 + (-0.51 × buiten) (R²=0.39) – bij 7 °C buiten → 27.7 °C aanvoer – bij 20 °C buiten → 21.0 °C aanvoer Periode B: aanvoer ≈ 31.86 + (-0.59 × buiten) (R²=0.56) – bij 7 °C buiten → 27.8 °C aanvoer – bij 20 °C buiten → 20.1 °C aanvoer Per buitentemperatuur (gewogen verschillen) - Gewogen gemiddeld verschil (alle bins): 0.86 % - Besparing ≤10 °C: 7.88 % - Besparing 10–15 °C: -5.74 % - Besparing ≥15 °C: nan % Top-5 bins met grootste besparing: - Bin 13 °C: -16.9 % (A:12 / B:27 metingen) - Bin 12 °C: -11.4 % (A:22 / B:26 metingen) - Bin 8 °C: -5.3 % (A:27 / B:7 metingen) - Bin 9 °C: 6.3 % (A:22 / B:23 metingen) - Bin 11 °C: 7.0 % (A:38 / B:15 metingen) _Volledige bintabel: `power_vs_outdoor_bins.csv`_ |
/f/image/NN3im7zokXCI00JLK3BSaM1z.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/tPv0nbhtw2jOXzDykCtFkLLq.png?f=fotoalbum_large)
Ja, ik kan geen COP berekenen. Maar ik kan wel de verhouding tussen verbruik en wooncomfort monitoren en zien wat er gebeurt als ik de stooklijn iets aanpas.
Doel was het verhelpen van het pendelen, dat is gelukt.
[ Voor 3% gewijzigd door Campo di Casa op 02-11-2025 07:45 ]
Onlangs heb ik voor het eerst mijn Estia Warmtepomp aangezet. ( zelf geïnstalleerd )
R410a 3 fase 11 kw buitendeel
HW-1405XWHM3-E binnendeel
Verwarming via de bestaande radiatoren.
D.m.v een 3-weg klep ook verwarming van het 400L buffervat ( losstaand )
Nu ben ik nog van plan om een aparte stroommeter te installeren, maar zover ben ik op het moment nog niet.
Ik heb al wel een aantal vragen voor de kenners:
1. klopt het ongeveer voor een warm water run dat hij ca. 3kw trekt ( om en nabij, meet nu via P1 poort )
2. de 3-weg klep is een 2 draads, veer retour. Deze moet 230V krijgen bij het schakelen naar SWW. Echter wordt deze ook aangestuurd bij de verwarming. Op het schema moet hij aangesloten zijn op TB 05 s8 en s9. Heb ik hier ergens iets over het hoofd gezien?
De Sww sensor die in het vat zit geeft zo nu en dan geen waarde door. In het functiecode menu ( nummer even niet bij de hand ) kan je de data uitlezen. Her komt dan niets te staan.
Zou dit een instelling kunnen zijn, of eerder een gevalletje onbetrouwbare sensor.
Alvast bedankt
Om de Sww run te plannen (en legionella run) wil ik een klokschema instellen, echter zegt hij dat die functie niet mogelijk is, lijkt me raar toch?
De temp sensor in SWW vat moet met de juiste draaddiameter aangesloten worden. De standaard harde-kern draad die wij in NL gebruiken is meestal te krap. Voor langere afstanden geeft dat een verkeerde meting. Gebruik daarvoor dus de juiste draad (de precieze aderdikte staat in de documentatie, ik meen 2 x 0,5 mm2 minimaal). Op echt grote afstanden gebruik je het beste een afgeschermde kabel.
klokschema instellen moet sowieso kunnen. Staat het klokschema wel aan? Het instellen van het schema en het aan/uitzetten daarvan zit in een ander menu.
Bij SWW productie gelijktijdig met warmtevraag loopt de WP op maximaal vermogen, dus 11 kW thermisch. Dat kan prima 3kW elektrisch zijn. Het elektrisch element komt er ook bij als de SWW temperatuur te hoog wordt voor de WP om zelf te doen. Als er geen warmtevraag is wordt de SWW productie veel zuiniger gedaan, op ongeveer 50% vermogen.
Na 30 minuten gaat het elektrisch element ook meedoen bij SWW productie (instelbaar tot max 120 minuten in verwarmingsmodus. Niet instelbaar in koelmodus).
Ik stuur hierop door bij de start van de SWW productie de warmtevraag gedurende maximaal een uur te onderbreken, maar nooit langer dan voor de SWW productie nodig is. Meestal is de WP dan al klaar met SWW maken. Dit kun je alleen voor elkaar krijgen met een aantal externe relais.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Wij hebben een toshiba Estia 8kw geinstalleerd, volgens voorschriften fabrikant. Nu blijft een p04 storing terugkomen wat inhoud ‘high pressure switch error’. De warmtepomp word enkel gebruikt voor CV.
Het vermoeden was een te kleine waterinhoud, waarna wij een buffervat hebben geplaatst met secundaire pomp. Dit ging een tijd goed. Maar met de kou van afgelopen week (1 graden en daaronder) schiet hij weer in de storing.
De koelleidingen hebben de goede doorstroom, dit is gecontroleerd. En de ventilator draait.
Wij vermoeden dat het probleem elektrisch is, dus eventueel een defecte printplaat
Heeft iemand enig idee/ervaring met deze storing. En toevallig een oplossing?
Ben erg benieuwd.
Groeten robin
Dit herken ik niet, is dit een instelling?Blihi schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:
Na 30 minuten gaat het elektrisch element ook meedoen bij SWW productie (instelbaar tot max 120 minuten in verwarmingsmodus. Niet instelbaar in koelmodus).
Of zou het in de instellingen zitten?Piraatmaat schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:52:
Goeiendag,
Wij hebben een toshiba Estia 8kw geinstalleerd, volgens voorschriften fabrikant. Nu blijft een p04 storing terugkomen wat inhoud ‘high pressure switch error’. De warmtepomp word enkel gebruikt voor CV.
Het vermoeden was een te kleine waterinhoud, waarna wij een buffervat hebben geplaatst met secundaire pomp. Dit ging een tijd goed. Maar met de kou van afgelopen week (1 graden en daaronder) schiet hij weer in de storing.
De koelleidingen hebben de goede doorstroom, dit is gecontroleerd. En de ventilator draait.
Wij vermoeden dat het probleem elektrisch is, dus eventueel een defecte printplaat
Heeft iemand enig idee/ervaring met deze storing. En toevallig een oplossing?
Ben erg benieuwd.
Groeten robin
Parameter DN_73: Als tegelijkertijd warmtevraag is voor verwarming en voor warm water, dan geeft de WP prioriteit aan warm water productie. Als er na 30 minuten (DN73: 0=30 min, 1=60min, 2-90min, 3=120min) nog steeds warmtevraag voor verwarming en voor warm water is, dan schakelt de WP over naar verwarming met de warmtepomp en gaat het elektrisch element in het boilervat aan om het warm water verder op te warmen.Notehoutelade schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:33:
[...]
Dit herken ik niet, is dit een instelling?
De parameter DN_73 wordt in koelmodus genegeerd, dus bij gelijktijding optreden van koelvraag en SWW-vraag, zal na 30 minuten het elektrisch element in de boiler aan gaan en de WP omschakelen naar koelmodus voor de woning.
Ik heb DN_73 op 3 staan, maar ik heb, voor de zomerperiode, het met relais ook zo geregeld dat de warmte- of koelvraag 90 minuten lang onderbroken wordt na de start van SWW productie. Het gevolg is dat de WP op half vermogen warm water maakt (en dat is goed voor de COP).
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Je geeft te weinig informatie. Wat is de druk op het moment van optreden van de storing?Piraatmaat schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:52:
Goeiendag,
Wij hebben een toshiba Estia 8kw geinstalleerd, volgens voorschriften fabrikant. Nu blijft een p04 storing terugkomen wat inhoud ‘high pressure switch error’. De warmtepomp word enkel gebruikt voor CV.
Het vermoeden was een te kleine waterinhoud, waarna wij een buffervat hebben geplaatst met secundaire pomp. Dit ging een tijd goed. Maar met de kou van afgelopen week (1 graden en daaronder) schiet hij weer in de storing.
De koelleidingen hebben de goede doorstroom, dit is gecontroleerd. En de ventilator draait.
Wij vermoeden dat het probleem elektrisch is, dus eventueel een defecte printplaat
Heeft iemand enig idee/ervaring met deze storing. En toevallig een oplossing?
Ben erg benieuwd.
Groeten robin
De 801 werkt als volgt: Als de druk aan de perskant oploopt tot 4.6 bar schakelt de compressor eerst 3 minuten uit. Als na het herstarten van de compressor opnieuw meer dan 4.6 bar gemeten wordt, zal code P04 gegeven worden.
Je zegt dat de WP geinstalleerd is "volgens voorschriften fabrikant". Daarmee gok ik dat je het zelf hebt gedaan? Een van de oorzaken van een te hoge druk is een te hoge vulling (te veel koelmiddel). Bij standaard installatie kan dat optreden als er een te korte leiding voor de koelmiddelen is gebruikt. De minimale leidinglengte is 5 meter.
Overigens is dit een problematische storing. Je WP gaat namelijk al veel eerder terugmoduleren. Bij 4.15 bar wordt de compressorfrequentie teruggeschroefd en bij 4.2 bar gaat deze uit gedurende 2,5 minuut. Hij herstart dan zodra de druk terugvalt tot onder de 3.9 bar. Als dit 10 keer gebeurt krijg je ook een P04 error op de binnenunit en kun je niet herstarten. De foutcode wordt gereset als de compressor gedurende 10 minuten continu foutloos draait.
Volgende handleiding zijn bij P04 de volgende oorzaken mogelijk:
1. Almost no or little water flow.
2. Defect of the flow sensor.
3. Defect in the high pressure switch.
4. Failure of a refrigerant valve to open.
De mogelijkheid van een te hoge vulgraad wordt niet genoemd omdat de handleiding ervan uit gaat dat dat niet kan gebeuren als de WP eenmaal werkt.
[ Voor 21% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 14:41 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
/f/image/OyWOLJvOcK7h6Ccet2XD0K6t.png?f=fotoalbum_large)
Als je in verwarmingsmodus zit en de ventilator draait gewoon dan moet je kijken of er een blokkage is in de binnenunit. Is daar voldoende flow? Als dat zo is, dan is de volgende vraag of er wellicht teveel koelmiddel in de WP zit.
[ Voor 23% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 14:47 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
De tempsensor is naar mijn idee de originele. moet zeggen dat het probleem tot nu toe niet meer is voor gekomen. mocht het terugkomen zal ik kijken of het probleem dan in de bedrading zit.Blihi schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:
De temp sensor in SWW vat moet met de juiste draaddiameter aangesloten worden. De standaard harde-kern draad die wij in NL gebruiken is meestal te krap. Voor langere afstanden geeft dat een verkeerde meting. Gebruik daarvoor dus de juiste draad (de precieze aderdikte staat in de documentatie, ik meen 2 x 0,5 mm2 minimaal). Op echt grote afstanden gebruik je het beste een afgeschermde kabel.
klokschema instellen moet sowieso kunnen. Staat het klokschema wel aan? Het instellen van het schema en het aan/uitzetten daarvan zit in een ander menu.
Bij SWW productie gelijktijdig met warmtevraag loopt de WP op maximaal vermogen, dus 11 kW thermisch. Dat kan prima 3kW elektrisch zijn. Het elektrisch element komt er ook bij als de SWW temperatuur te hoog wordt voor de WP om zelf te doen. Als er geen warmtevraag is wordt de SWW productie veel zuiniger gedaan, op ongeveer 50% vermogen.
Klokschema was inderdaad niet " ingesteld" daardoor kon ik hem niet inschakelen. probleem ook verholpen dus.
Ik schakel met een 3wegklep tussen SWW en VW, door de klep is het dus of het een, of het ander. bij Sww gaat hij dus op ca 3kw draaien. bij VW op een 1.5 kw.
Dank voor de hulp
Die klep schakelt altijd of/of. De vraag is of er ook warmtevraag is. Als op het display van de binnenunit zowel SWW als VW aan staan, dan krijgt SWW prioriteit en draait hij maximaal.Gert-Jan408 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:36:
[...]
De tempsensor is naar mijn idee de originele. moet zeggen dat het probleem tot nu toe niet meer is voor gekomen. mocht het terugkomen zal ik kijken of het probleem dan in de bedrading zit.
Klokschema was inderdaad niet " ingesteld" daardoor kon ik hem niet inschakelen. probleem ook verholpen dus.
Ik schakel met een 3wegklep tussen SWW en VW, door de klep is het dus of het een, of het ander. bij Sww gaat hij dus op ca 3kw draaien. bij VW op een 1.5 kw.
Als alleen SWW aan staat en VW dus uit, dan draait hij niet maximaal, maar optimaal. Dan duurt de productie van warm water langer, maar het is wel zuiniger.
Graag gedaan.Dank voor de hulp
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Bedankt voor het duidelijke antwoord.Blihi schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:45:
Bij code P04 hoort overigens deze flowchart om storing te zoeken:
[Afbeelding]
Als je in verwarmingsmodus zit en de ventilator draait gewoon dan moet je kijken of er een blokkage is in de binnenunit. Is daar voldoende flow? Als dat zo is, dan is de volgende vraag of er wellicht teveel koelmiddel in de WP zit.
Hij is inderdaad zelf geinstalleerd. Daarbij rekening gehouden met de minimale 5 meter leiddinglengte.
Wij waren ook onder de indruk dat het een mogelijk een flowprobleem is. Zodoende een paralel buffervat geplaatst.
Hierdoor is de flow gegarandeerd.
De warmtepomp draait dan ook perfect. De storing komt terug met extreme kou (onder 1 graden). Dit is wanneer de eigenaar ons dan ook contact.
De waterdruk was deze keer 1.2 bar, weer gevuld maar 1.9 bar. De machine weer gereset, en draait goed. We hebben de koudemiddel druk ditmaal dan ook niet gemeten.
Jouw advies is dan kijken of het systeem de juiste hoeveelheid koudemiddel heeft?
Ook we de flowchart langs om te kijken of we het daarmee kunnen oplossen.
Is dit niet ook op te lossen door een klokprogramma te maken die SWW en VW afwisselt?Blihi schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:
Ik stuur hierop door bij de start van de SWW productie de warmtevraag gedurende maximaal een uur te onderbreken, maar nooit langer dan voor de SWW productie nodig is. Meestal is de WP dan al klaar met SWW maken. Dit kun je alleen voor elkaar krijgen met een aantal externe relais.
Een parallelbuffer is eigenlijk niet echt een goede oplossing. Het garandeert wellicht de flow en de minimale systeeminhoud, maar het kost altijd wat vermogen. Daarbij zou ik nooit een buffervat aanleggen zonder eerst zeker te weten of er inderdaad een flow-probleem is en dat is eenvoudig uit te lezen op de binnenunit zelf.
Als het vooral optreedt bij koude, dan zou het zomaar tijdens defrosts kunnen zijn. In dat geval moet je de 'cooling' flowchart volgen en ook daar wijst het al snel op een overcharge van het koelmiddel.
Als je waterzijdig moet (blijven) bijvullen dan is er ergens een lekkage. In het begin kan het natuurlijk dat er lucht in het systeem zit, maar op een gegeven moment moet bijvullen nooit meer nodig zijn. Als dat nodig blijft dan is er een ander probleem, bijvoorbeeld lekkage van het ingebouwde expansievat.
PS. voor de zekerheid: de minimale leidinglengte van 5 meter is voor het koudemiddelcircuit, niet voor het waterzijdige circuit. Waterzijdig is er alleen een minimale systeeminhoud en een minimale flow gespecificeerd.
[ Voor 17% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 16:45 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Jazeker. Maar ik stuur de warmte- en koelvraag met de thermostaat en niet met een klokprogramma en dan kan dat niet. SWW gaat wel met een klokprogramma.Gert-Jan408 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:46:
[...]
Is dit niet ook op te lossen door een klokprogramma te maken die SWW en VW afwisselt?
[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 15:48 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Zou het wel interessant vinden als je kon kiezen om het volledig elektrisch te doen ipv met de warmtepomp, dit ivm overtollige opwek van de panelen. Niet voor dit seizoen maar een groot deel van het jaar...
Volledig elektrisch in verband met overtollige opwek is natuurlijk 'wegpissen' van energie, maar het kan door gebruik te maken van de smart-grid functies. Als er dan overproductie is, gaat de WP op dat moment SWW maken met maximaal gebruik van elektrische elementen.Notehoutelade schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:26:
Ik zal dn73 eens nakijken hier. Weet in ieder geval zeker dat ie niet op 30 of 60min staat, want dan had het me wel opgevallen in de monitoring.
Zou het wel interessant vinden als je kon kiezen om het volledig elektrisch te doen ipv met de warmtepomp, dit ivm overtollige opwek van de panelen. Niet voor dit seizoen maar een groot deel van het jaar...
Alleen... je hebt helemaal niet zoveel warmte nodig in warm water, dus echt veel helpt het niet. Mijn warmtegebruik voor warm water is zo'n 6 a 7 kWh thermisch per dag (dus dat is de warmte die in het vat opgeslagen wordt). Zelfs als je dan met COP 1 maakt, dan sla je dus maximaal 6 a 7 kWh elektrisch op, maar maak je netjes SWW met de WP, dan sla je 2 a 3 kWh elektrisch op om 6 a 7 kWh thermisch op te wekken.
Op een beetje zonnige dag heb ik snel een overproductie van 50 kWh en gemiddeld tussen 1 april en 1 oktober zo'n 30 kWh per dag (en daar zit de SWW run al in).
Het opslaan van overtollige elektriciteit als warmte in een SWW vat kun je gevoegelijk vergeten. Dat heeft nul zin.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Mijn punt is meer, over is over. Wegpissen valt dan wel mee, ik krijg al erg weinig voor terugleveren maar wel de terugleverkosten. Nee, het lost niet alles op, maar waarom niet inzetten voor sww was mijn gedachte.
Ik heb een vraag mbt ervaringen met de Toshiba HWS-AMSU51-E.
Zijn er mensen die deze hebben hangen? Mijn aanname is dat het dezelfde functionaliteiten heeft als de bedieningsconsole op de hydro unit. Zijn er nog extra dingen die ik met deze bedieningsunit?
Momenteel heb ik de hydrounit ingeregeld op 'auto stand' met de settings van Blihi. Ons huis is geriefelijk voor enkele euro's per dag, erg onder de indruk. Maar misschien is een bedieningspaneel in de huiskamer wel handig (niet meer dan dat hoor).
QUOTE DATASHEET: The Toshiba HWS-AMSU51-E is a dedicated controller for
Toshiba Estia air-to-water heat pump systems.
Datasheet is erg summier. Is dit 200 euro waard (via Klimaservice.de?)
Dank!
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Zou je met de HWS-AMSU51-E niet modulerend kunnen regelen ipv aan/uit van een normale thermostaat? (en dan van de weersafhankelijke regeling af kunnen / dynamisch bijregelen...)Blihi schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:51:
Het is een kamerthermostaat, dus dit heeft zin als je nu geen kamerthermostaat hebt. Heb je die wel, dan zie ik de meerwaarde eigenlijk niet.
Geen idee. Ik weet niet of die thermostaat in staat is om op een of andere manier een soort Ta te zoeken op basis van Tset en Tbuiten. Dat proberen veel fabrikanten te doen (daar is het OpenTherm protocol op gebaseerd voor CV toestellen), maar bij een WP heeft dat allemaal veel minder zin omdat het systeem traag reageert.houthakker schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:45:
[...]
Zou je met de HWS-AMSU51-E niet modulerend kunnen regelen ipv aan/uit van een normale thermostaat? (en dan van de weersafhankelijke regeling af kunnen / dynamisch bijregelen...)
Ik denk dat het de investering niet waard is als het nu goed werkt. En om het gewoon te proberen vind ik het nogal een bedrag.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Ik kan wel goed zien dat de warmtepomp tussen de 20 en 70 watt standby aan verbruik heeft. De ciruclatiepomp draait niet, 3weg klep is niet aangestuurd. en verder geen speciale opties aangesloten.
wat zou het hoge verbruik kunnen verklaren?
Momenteel gebruik ik de WP alleen voor SWW. hij staat dus 90 procent van de dag op standby. wat dus varieert van 20 tot 70 watt.
Het gaat hier om de R410a versie.
[ Voor 12% gewijzigd door Gert-Jan408 op 12-12-2025 10:12 ]
/f/image/UeuwbupyuC2Kjbmr3ShVGMqn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZAp5DAqMGPwJY0rgGbE1ASta.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/k0AnFR0lW0QQKuu9iJqBJZmS.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/3JXFUuwnUh0j8LM0NXRsVfl8.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CywJ2t4MkV0XUM7nZeUOFCeq.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/AHy5QDeTUKiCqwW7OdcmkDGd.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rbe2hQBJMouJJTUv51UNZhbZ.png?f=fotoalbum_large)
Inmiddels is de pomp naast het buffervat weg en buffervat in de retour geplaatst. Vloerverwarming verdeler is nog niet aangepakt: wel weerstand van bypass maximaal ingedraaid en die thermostaat er afgehaald. De pomp ingesteld op vloerverwarmingstand 1,6 m2/uur komt ongeveer overeen met de pomp van de warmtepomp 22lit/minuut. heb de verwarmingsmodus op stooklijn (25 graden bij 10 buiten en 28 bij 4 graden zo in die orde van grote.). Heb ook een 3 fase homevolt meter geplaatst in meterkast om zuiver warmtepomp te kunnen monitoren (excl tapwaterval element en backup heater) want hebben een eigen zekering. Verder heb ik twee radiatoren (badkamer en bijkeuken) altijd vol open.Joris82 schreef op maandag 16 december 2024 @ 22:49:
Ik heb contact gehad met een installateur die ervaring heeft met mijn installatie. Hij zegt dat hij de installatie tegenwoordig ook plaatst met pomp na buffervat (in serie). Ik denk zoals jij ook voorstelt Blihi.
Hij komt binnenkort eens kijken wat hij van de installatie vind en ik denk dat ik hem zal vragen e.a om te bouwen inc thermosyfon bij ssw en thermostaat bij vloerverw.
Update volgt dan daarna weer.
Nogmaals dank Blihi voor je meedenken en tips en adviezen.
Systeem draait nu meerdere weken veel rustiger. Maar m.i nog niet perfect (zeker bij dagen rond de 10 graden), Kan zo uren achtereen constant draaien op 600wat maar op dezelfde dag kan hij ook in pendel schieten. Vaak eindigt een run ook met een piek waarop de WP dus een tandje hoger wil draaien om meer in de buurt te komen van de streeftemperatuur maar schiet er dan overeen waardoor hij uitvalt. IIk ben zoekende waar dit door zou kunnen komen. (zie ook foto's van willekeurige dagen, piek om 12 uur is SWW) verder altijd verwarmingsmodus (schema Blihi)
-Toch de vloerverdeler ook maar vervangen door een open verdeler en bypass eruit halen?
-radiatoren de thermostaat knop vervangen door een ouderwetse knop? en altijd op een kiertje zetten?
- zijn er nog instellingen die ik kan veranderen/. (pomp automatisch en op 100%).
- of is dit een normaal beeld en is de warmtepomp wellicht wat te zwaar voor mijn huis en kan hij simpelweg de warmte niet goed kwijt
-Wat is de laagste werkstand in watt bij gebruikers met dezelfde pomp? die van mij zo rond de 550 lager komt hij zelfden.
-verder valt het mij op dat de buitentemperatuurmeter aan de achterkant van de buitenunit zit. als de compressor daalt zie ik de buitentemperatuur dalen (soms wel tot 2-3 graden kouder dan de temp waar hij op stond toen hij begon). m.a.w koelt zelf de buitentemperatuur, dat zorg voor een hogere streeftempo gezien de stooklijn, m.a.w hij heeft een negatief feedback door zichzelf. m.i onwenselijk. Zie grafiek van zondag 30 november rond 21:00 waar hij langzaam oploopt) Zijn er mensen die de sensor wat verder van de buitenunit plaatsen (niet ervoor natuurlijk)
mvg Joris
/f/image/NmLq7xgmmUG4iQGQNkA1rnVZ.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door Joris82 op 14-12-2025 21:32 ]
De R410a versie heeft dus carterverwarming in de buitenunit, wat het standby verbruik verklaart.Gert-Jan408 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 08:44:
Inmiddels een Shelly 3 fase verbruiksmeter geinstalleerd, maar door gebrek aan mooie uitleesgrafieken die standaard in de shelly app zitten moet ik me nog even verdiepen in Home assistant voor het uitlezen.
Ik kan wel goed zien dat de warmtepomp tussen de 20 en 70 watt standby aan verbruik heeft. De ciruclatiepomp draait niet, 3weg klep is niet aangestuurd. en verder geen speciale opties aangesloten.
wat zou het hoge verbruik kunnen verklaren?
Momenteel gebruik ik de WP alleen voor SWW. hij staat dus 90 procent van de dag op standby. wat dus varieert van 20 tot 70 watt.
Het gaat hier om de R410a versie.
Ik heb er 5 gebeld maar het netwerk van Toshiba dealers in het noorden is heel slecht. De meesten doen alleen airco en geen warmtepompen. En bij de importeur doen ze helemaal niets. Geen eigen storingsdienst. Met andere woorden sneu maar zoek het maar uit. Wij wonen in Leeuwarden overigens . En ook geen warmwater natuurlijk omdat het binnendeel gevoed wordt door het buitendeel. En toen ik vroeg bij intercool of er een andere monteur van warmtepompen mocht worden ingeschakeld was het nee want anders vervalt de garantie.Notehoutelade schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 11:17:
klinkt als een aardig defect? in welke regio woon je, want je zou misschien op zoek kunnen naar een andere installateur die ook toshiba's doet?
Ja maar niet eerder dan volgende week helaas. Ik dacht misschien weet hier iemand een oplossing of dat iemand dit eerder had gehad. Bijvoorbeeld om alleen op het interne element te draaien.Notehoutelade schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 12:13:
De importeur weet vast wel de dichtsbijzijnde partner aan te wijzen toch?
De storing
P07 bij een Toshiba Estia warmtepomp duidt doorgaans op een te hoge temperatuur van het koellichaam (heat sink) van de invertermodule (IPDU) in de buitenunit.
Dit betekent dat de elektronica die de compressor aanstuurt niet voldoende wordt gekoeld. De meest voorkomende oorzaken en oplossingen zijn:
Mogelijke oorzaken
Gebrekkige luchtcirculatie: De buitenunit kan zijn warmte niet kwijt door obstructies of vuil rondom het toestel.
Vervuilde condensor: Stof, bladeren of ander vuil op de lamellen van de buitenunit blokkeren de luchtstroom.
Probleem met de ventilator: De ventilator van de buitenunit draait niet (voldoende) om de elektronica te koelen.
Slechte ventilatie van het elektronisch compartiment: De koeling van de printplaten zelf is belemmerd.
Heb je een inspectie van de buitenunit gedaan? mogelijk bieden bovenstaande suggesties een oplossing?
P07 duidt op een probleem in de IPDU, dat klopt. Die is tenminste 4 keer te warm geworden (>105 graden).
De schroeven van het koellichaam van de IPDU hadden gecontroleerd moeten worden (die zouden losgetrild kunnen zijn). Als die los is, moet er nieuwe thermische pasta tussen.
Nu is ie waarschijnlijk gewoon stuk en moet de hele print vervangen worden.
Voor de 8 en 11 kW versies is dat MCC-1705. Voor de 4 en 6 kW is dat MCC-1768
Helaas een prijzig onderdeel, als je er al aan kunt komen. Je bent dus wel afhankelijk van een servicemonteur.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Heeft u enig idee hoe die ipdu zo warm is geworden het apparaat is 30 maanden oud. Het begon met een p07 storing idd. En ik kan er toch niets aan doen dat die schroeven los zijn gegaan.Blihi schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 16:44:
Die AI antwoorden zijn nutteloos. Het heeft geen enkele zin die te kopiëren, want ze slaan echt nergens op.
P07 duidt op een probleem in de IPDU, dat klopt. Die is tenminste 4 keer te warm geworden (>105 graden).
De schroeven van het koellichaam van de IPDU hadden gecontroleerd moeten worden (die zouden losgetrild kunnen zijn). Als die los is, moet er nieuwe thermische pasta tussen.
Nu is ie waarschijnlijk gewoon stuk en moet de hele print vervangen worden.
Voor de 8 en 11 kW versies is dat MCC-1705. Voor de 4 en 6 kW is dat MCC-1768
Helaas een prijzig onderdeel, als je er al aan kunt komen. Je bent dus wel afhankelijk van een servicemonteur.
zijn.
F07 is een foutcode voor een fout in de sensor van de heat exchanger op de buitenunit. Die moet je door (laten) meten. Als die stuk is, moet deze vervangen worden.
In het ergste geval moet het hele bord vervangen worden.
PC board:
<401, 601> MCC-1768
<801, 1101> MCC-1675
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Conclusie: dat viel tegen. De WP deed het verder prima, maar door de combinatie van sneeuw en mijn instellingen (waarbij de backup niet mee doet) duren de defrosts relatief lang. Daarmee daalt het maximale vermogen dus iets. Bij een buitentemperatuur van -2 zou de WP nominaal 8 kW moeten kunnen leveren, terwijl 5 kW nodig is om de woning op temperatuur te houden.
Door de instellingen komt er nu 6,75 kW uit, dus geen 8 kW (maar wel met hogere COP). Dat wil zeggen dat er slechts 1,75 kW beschikbaar is voor het opwarmen van de woning en helaas is dat te weinig om die opwarming snel genoeg te laten gaan.
Ik heb vanmorgen dus de instellingen maar even aangepast. DN_B8 op 5 gezet (in plaats van 6) en DN_B9 op 1 (in plaats van 4). Nu mag de backup heater dus meedoen als de buitentemperatuur onder 0 is en de Ta bij een defrost 12 graden daalt.
Het effect is dat de defrosts korter duren en dat was het doel. Nu hopen dat het binnenshuis snel weer 21 graden is.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Excuses voor de late reactie, ik kreeg geen melding van antwoordBlihi schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:11:
[...]
Geen idee. Ik weet niet of die thermostaat in staat is om op een of andere manier een soort Ta te zoeken op basis van Tset en Tbuiten. Dat proberen veel fabrikanten te doen (daar is het OpenTherm protocol op gebaseerd voor CV toestellen), maar bij een WP heeft dat allemaal veel minder zin omdat het systeem traag reageert.
Ik denk dat het de investering niet waard is als het nu goed werkt. En om het gewoon te proberen vind ik het nogal een bedrag.
WP loopt als een zonnetje momenteel met de door jou gegeven standaardinstellingen aan het begin van dit topic (stooklijn obv buitentemp etc..)
Ik denk dat ik het zo houd (en geen thermostaat koop) en heul soms wat instellingen op de hydrounit zal veranderen... (soms ff defrosten of even door wat menutjes heen lopen e.d.)
Er wordt nu alleen CV gedaan door de WP, aangezien er nog heel wat vermogen 'over is' ga ik er ook een 150L/300L/500L SWW naast zetten... dit wordt een Remeha Toros RVS (op de veiling van Troostwijk).
Nog even voor de dimensionering, is 150L genoeg? Of toch voor de 300L gaan? 500 lijkt mij wat veel...(?)
Mijn vriendin houdt van lang en heet douchen (en we hebben een regendouche) Neig naar 300L.
Onder de indruk van de prestaties tot op heden....
[ Voor 14% gewijzigd door R0D1NZ op 06-01-2026 15:40 ]
Wat bleek er nu aan de hand te zijn, dan kunnen we daar allemaal van leren.?janreplay schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:28:
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.
Overigens zou ik het 'garantie' stukje nog best even laten uitzoeken door je rechtsbijstand of via de consumentenbond. De leverancier moet namelijk garantie leveren, niet de fabrikant. De leverancier zou daar eventueel voorwaarden, zoals onderhoud, aan kunnen stellen, maar dat mag niet zomaar. Hij moet dan wel beargumenteren waarom onderhoud nodig zou zijn en welk onderhoud dan. Ook mag niet zomaar geeist worden dat het onderhoud door een 'erkend dealer' uitgevoerd wordt (net als bij auto's: je mag naar elke garage, maar er moet wel geburik gemaakt worden van merk-onderdelen).
In jouw geval is dit lastiger, want jouw leverancier bestaat niet meer.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
janreplay schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:28:
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.
Bron https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-productUw wettelijke recht op een goed product geldt ook na de garantieperiode. Gaat een product kapot en is de fabrieksgarantie, verkopersgarantie of bijgekochte garantie verlopen? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van uw wettelijke garantie. Dit hangt af van de gebruiksduur van het product. De verkoper of fabrikant kan u vertellen hoe lang het product mee gaat.
De motor van uw wasmachine of koelkast gaat bijvoorbeeld al na 2 jaar kapot. Dan heeft u recht op gratis reparatie of een nieuw apparaat. U moet het apparaat dan wel op een normale manier hebben gebruikt. Maar gaat het lampje van uw koelkast na een paar jaar kapot, dan moet u dit zelf vervangen.
Kortom de gebruiksduur van een warmtepomp is langer dan 2 jaar, dus je hebt gewoon wettelijke garantie.
[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 07-01-2026 08:22 ]
PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1
Klopt, van de leverancier, niet van de fabrikant. In dit geval is de leverancier overleden en dan wordt het een lastig verhaal.Sport_Life schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:21:
[...]
[...]
Bron https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product
Kortom de gebruiksduur van een warmtepomp is langer dan 2 jaar, dus je hebt gewoon wettelijke garantie.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
:strip_exif()/f/image/GL8fjkfrxGzxhxFKQZTXjEST.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rRbwRKS5YdGgJ5WZEJCeG0yc.jpg?f=fotoalbum_large)