• Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik zet bij deze kou de pelletkachel aan :+

  • R0D1NZ
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 29-01 17:24
Blihi schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:11:
[...]


Geen idee. Ik weet niet of die thermostaat in staat is om op een of andere manier een soort Ta te zoeken op basis van Tset en Tbuiten. Dat proberen veel fabrikanten te doen (daar is het OpenTherm protocol op gebaseerd voor CV toestellen), maar bij een WP heeft dat allemaal veel minder zin omdat het systeem traag reageert.

Ik denk dat het de investering niet waard is als het nu goed werkt. En om het gewoon te proberen vind ik het nogal een bedrag.
Excuses voor de late reactie, ik kreeg geen melding van antwoord }:O

WP loopt als een zonnetje momenteel met de door jou gegeven standaardinstellingen aan het begin van dit topic (stooklijn obv buitentemp etc..)

Ik denk dat ik het zo houd (en geen thermostaat koop) en heul soms wat instellingen op de hydrounit zal veranderen... (soms ff defrosten of even door wat menutjes heen lopen e.d.)

Er wordt nu alleen CV gedaan door de WP, aangezien er nog heel wat vermogen 'over is' ga ik er ook een 150L/300L/500L SWW naast zetten... dit wordt een Remeha Toros RVS (op de veiling van Troostwijk).

Nog even voor de dimensionering, is 150L genoeg? Of toch voor de 300L gaan? 500 lijkt mij wat veel...(?)

Mijn vriendin houdt van lang en heet douchen (en we hebben een regendouche) Neig naar 300L.

Onder de indruk van de prestaties tot op heden.... :*)

[ Voor 14% gewijzigd door R0D1NZ op 06-01-2026 15:40 ]


  • janreplay
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 29-01 20:53
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 01-02 19:29
janreplay schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:28:
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.
Wat bleek er nu aan de hand te zijn, dan kunnen we daar allemaal van leren.?

Overigens zou ik het 'garantie' stukje nog best even laten uitzoeken door je rechtsbijstand of via de consumentenbond. De leverancier moet namelijk garantie leveren, niet de fabrikant. De leverancier zou daar eventueel voorwaarden, zoals onderhoud, aan kunnen stellen, maar dat mag niet zomaar. Hij moet dan wel beargumenteren waarom onderhoud nodig zou zijn en welk onderhoud dan. Ook mag niet zomaar geeist worden dat het onderhoud door een 'erkend dealer' uitgevoerd wordt (net als bij auto's: je mag naar elke garage, maar er moet wel geburik gemaakt worden van merk-onderdelen).

In jouw geval is dit lastiger, want jouw leverancier bestaat niet meer.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:19

Sport_Life

Solvitur ambulando

janreplay schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:28:
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.
Uw wettelijke recht op een goed product geldt ook na de garantieperiode. Gaat een product kapot en is de fabrieksgarantie, verkopersgarantie of bijgekochte garantie verlopen? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van uw wettelijke garantie. Dit hangt af van de gebruiksduur van het product. De verkoper of fabrikant kan u vertellen hoe lang het product mee gaat.

De motor van uw wasmachine of koelkast gaat bijvoorbeeld al na 2 jaar kapot. Dan heeft u recht op gratis reparatie of een nieuw apparaat. U moet het apparaat dan wel op een normale manier hebben gebruikt. Maar gaat het lampje van uw koelkast na een paar jaar kapot, dan moet u dit zelf vervangen.
Bron https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product

Kortom de gebruiksduur van een warmtepomp is langer dan 2 jaar, dus je hebt gewoon wettelijke garantie.

[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 07-01-2026 08:22 ]

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 01-02 19:29
Sport_Life schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:21:
[...]


[...]


Bron https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product

Kortom de gebruiksduur van een warmtepomp is langer dan 2 jaar, dus je hebt gewoon wettelijke garantie.
Klopt, van de leverancier, niet van de fabrikant. In dit geval is de leverancier overleden en dan wordt het een lastig verhaal.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • janreplay
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 29-01 20:53
Blihi schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:44:
[...]


Wat bleek er nu aan de hand te zijn, dan kunnen we daar allemaal van leren.?

Overigens zou ik het 'garantie' stukje nog best even laten uitzoeken door je rechtsbijstand of via de consumentenbond. De leverancier moet namelijk garantie leveren, niet de fabrikant. De leverancier zou daar eventueel voorwaarden, zoals onderhoud, aan kunnen stellen, maar dat mag niet zomaar. Hij moet dan wel beargumenteren waarom onderhoud nodig zou zijn en welk onderhoud dan. Ook mag niet zomaar geeist worden dat het onderhoud door een 'erkend dealer' uitgevoerd wordt (net als bij auto's: je mag naar elke garage, maar er moet wel geburik gemaakt worden van merk-onderdelen).

In jouw geval is dit lastiger, want jouw leverancier bestaat niet meer.
Ik wacht nog steeds hoop vandaag maar vanwege het weer vrees ik het ergste. Ik hou jullie op de hoogte.

  • janreplay
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 29-01 20:53
Het vervolg op mijn defecte warmtepomp is als volgt de compressor van het buitendeel bleek defect te zijn. Buitendeel compleet vervangen onder garantie oorzaak onbekend. Uurloon overigens wel moeten betalen. Maar ja na een maand zonder verwarming doet dat er niet meer toe.

  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 21:24

houthakker

Poehé

2stimpy schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
[...]

Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.
Grote update; tijdje geleden weer tijd gehad: Lang verhaal kort; ipv de tu-link esphome proberen te porten, taktiek verandert en gewoon de https://github.com/serek4/estia-serial codebase gepakt, die al verder was met tu2c protocol te reverse engineren dan ik. Codebase was toch al c++ (bleh)

sneakpeak: esphome kan nu data sniffer (als sensor informatie scherm open staat) en evt. ook sensor data opvragen (staat nu nog uit). Nu binnenkort ff wat home-assistant entiteiten maken zodat ze daar ook daadwerkelijk gelogged kunnen worden.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/F4NycJ1D/sneakpeak.png

Specs


  • 2stimpy
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 28-01 17:34
houthakker schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:19:
[...]


Grote update; tijdje geleden weer tijd gehad: Lang verhaal kort; ipv de tu-link esphome proberen te porten, taktiek verandert en gewoon de https://github.com/serek4/estia-serial codebase gepakt, die al verder was met tu2c protocol te reverse engineren dan ik. Codebase was toch al c++ (bleh)

sneakpeak: esphome kan nu data sniffer (als sensor informatie scherm open staat) en evt. ook sensor data opvragen (staat nu nog uit). Nu binnenkort ff wat home-assistant entiteiten maken zodat ze daar ook daadwerkelijk gelogged kunnen worden.

[Afbeelding]
Dat ziet er veelbelovend uit, heb je hiervoor ook het bijbehorende printje gemaakt? En daarop de esp... aangesloten? Ik begrijp alleen niet "als scherm open staat" want blijft dat scherm wel open als je die hebt geactiveerd? of zit ik er nu helemaal naast.

  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 21:24

houthakker

Poehé

1. Ja ik heb het printje gemaakt - d.w.z. de print heb ik besteld bij pcbway en zelf de componenteten er op gezet; slechts een handje vol, dus goed te doen. Ik gebruik overigens het design uit dit project: https://github.com/issali...e-ov-file#custom-hardware, zie: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78716598

2. Sensor data moet opgevraagd worden via de bus. De bus-arbritratie is mij nog niet helemaal duidelijk - dus om te voorkomen dat het bedieningspaneel in de war raakt (want zit op de zelfde bus), heb ik voor gekozen om voor nu alleen data te sniffen - dan moet er natuurlijk wel data zijn om te sniffen. Dus ik zet het display in het sensor overzicht, zodat ik die kan meelezen.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hxPtJ4zN/IMG-20260125-111520677.jpg

Specs


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 01-02 19:29
Nice!

Wat betreft de sensoren is het wellicht handig te weten wat die allemaal betekenen. Dat is niet voor iedereen duidelijk:

In verwarmingsmodus:
TC: Temperatuur van het koelmiddel als het de binnenunit verlaat .
TWI: Dit is de retourtemperatuur van de verwarming, in het topic Tr genoemd.
TWO: Dit is de temperatuur van het water wat uit de heater -exchanger komt, voordat het de backup-heater in gaat. Meestal is dat nagenoeg gelijk aan THO, maar als het backup-element meedoet niet meer.
THO: Dit is de aanvoertemperatuur van de verwarming, in het topic Ta genoemd.
WF : Flow van het CV water in liters/min
LPS: Druk van het koelmiddel, gemeten aan de ingaande kant van de binnenunit (in verwarmingsmodus. In koelmodus is het de uitgaande kant, want dan stroomt het koelmiddel andersom). Hoewel de sensor "LPS" heeft is dit niet de lage druk, maar is het de sensor die bewaakt dat de druk niet te laag wordt.
TTW: Temperatuur van de TTW sensor die in het warmwatervat zit.
RT: Kamertemperatuur gemeten door de thermostaat. Bij de meesten hier is dat dus de temperatuur van de omgeving waar de binnenunit hangt en niet de temperatuur van de kamerthermostaat.
TO: Buitentemperatuur. In het topic ook To of Tb (van outsite of buiten) genoemd.
TD: Discharge temperature, de temperatuur aan de uitgaande kant van de compressor.
TE: Temperatuur van de 'heat exchanger' in de buitenunit. In verwarmingsmodus is dat de verdamper, in koelmodus de condensor. Dit ligt meestal ruim onder Tbuiten in verwarmingsmodus. Er is ook nog een TL sensor op de verdamper, die meet hetzelfde, maar op een andere plaats.
TS: Temperatuur van het koelmiddel dat de compressor in gaat. In verwarmingsmodus moet dit boven TE liggen, maar het kan niet boven TO uit komen.
PMV1: 'pulse motor valve' Deze regelt de doorgang van het koelmiddel naar de verdamper.

Bij de 8 en 11 kW zijn er nog meer sensoren:
HPS: Druk gemeten aan de uitgaande kant van de compressor. (ter hoogte van TD)
PMV2: Deze klep regelt de vloeistofinjectie in de compressor. Dat is het verschil tussen de 4 en 6 kW en de 8 en 11 kW versies. Die vloeistofinjectie vind je alleen in de grotere units.

En afhankelijk van je systeem kun je nog een MIX sensor hebben. Dan heb je een afgiftesysteem met hoge en lage temperatuur door elkaar en dan is dit de stand van de mengklep. Ik denk niet dat je die hier vaak tegenkomt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 01-02 19:29
Wat ik verwarrend vind is de LPS sensor. Dit is een 2 bar sensor en als de druk onder de 2 bar komt (3 minuten tijdens koelen/defrost of 10 minuten tijdens verwarmen) dan herstart de unit. Lost dat het probleem op, dan prima, anders krijg je error code A08.

Alleen, in alle tekeningen zit de LPS sensor aan de hoge druk kant (in verwarmingsmodus) in de leidingen. De druk kan daar oplopen tot boven de 40 bar bij de 8 en 11 kW units. Dat is wat de HPS sensor geeft.

Ik ga er dus vanuit dat de LPS sensorwaardes niet daadwerkelijk de druk zijn, maar alleen functioneren als een soort waarschuwing voor als de druk te laag wordt.

De HPS sensor wordt gebruikt voor overdruk-beveiliging. In de kleinere units zit die niet, maar wordt de druk afgeleid uit TC (verwarming) of TL (koeling/defrost).

[ Voor 11% gewijzigd door Blihi op 26-01-2026 08:41 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu

Pagina: 1 ... 8 9 Laatste