Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik zet bij deze kou de pelletkachel aan :+

  • R0D1NZ
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-10 09:56
Blihi schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:11:
[...]


Geen idee. Ik weet niet of die thermostaat in staat is om op een of andere manier een soort Ta te zoeken op basis van Tset en Tbuiten. Dat proberen veel fabrikanten te doen (daar is het OpenTherm protocol op gebaseerd voor CV toestellen), maar bij een WP heeft dat allemaal veel minder zin omdat het systeem traag reageert.

Ik denk dat het de investering niet waard is als het nu goed werkt. En om het gewoon te proberen vind ik het nogal een bedrag.
Excuses voor de late reactie, ik kreeg geen melding van antwoord }:O

WP loopt als een zonnetje momenteel met de door jou gegeven standaardinstellingen aan het begin van dit topic (stooklijn obv buitentemp etc..)

Ik denk dat ik het zo houd (en geen thermostaat koop) en heul soms wat instellingen op de hydrounit zal veranderen... (soms ff defrosten of even door wat menutjes heen lopen e.d.)

Er wordt nu alleen CV gedaan door de WP, aangezien er nog heel wat vermogen 'over is' ga ik er ook een 150L/300L/500L SWW naast zetten... dit wordt een Remeha Toros RVS (op de veiling van Troostwijk).

Nog even voor de dimensionering, is 150L genoeg? Of toch voor de 300L gaan? 500 lijkt mij wat veel...(?)

Mijn vriendin houdt van lang en heet douchen (en we hebben een regendouche) Neig naar 300L.

Onder de indruk van de prestaties tot op heden.... :*)

[ Voor 14% gewijzigd door R0D1NZ op 06-01-2026 15:40 ]


  • janreplay
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 24-11 20:39
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
janreplay schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:28:
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.
Wat bleek er nu aan de hand te zijn, dan kunnen we daar allemaal van leren.?

Overigens zou ik het 'garantie' stukje nog best even laten uitzoeken door je rechtsbijstand of via de consumentenbond. De leverancier moet namelijk garantie leveren, niet de fabrikant. De leverancier zou daar eventueel voorwaarden, zoals onderhoud, aan kunnen stellen, maar dat mag niet zomaar. Hij moet dan wel beargumenteren waarom onderhoud nodig zou zijn en welk onderhoud dan. Ook mag niet zomaar geeist worden dat het onderhoud door een 'erkend dealer' uitgevoerd wordt (net als bij auto's: je mag naar elke garage, maar er moet wel geburik gemaakt worden van merk-onderdelen).

In jouw geval is dit lastiger, want jouw leverancier bestaat niet meer.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 23:39

Sport_Life

Solvitur ambulando

janreplay schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:28:
Voor de mensen die denken de warmtepomp hoeft niet onderhouden te worden. Vergeet dat maar 1x per jaar onderhoudsbeurt door een erkende Toshiba dealer anders is na twee jaar jammer maar helaas geen garantie.Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee door schade en schande wijs geworden helaas.
Uw wettelijke recht op een goed product geldt ook na de garantieperiode. Gaat een product kapot en is de fabrieksgarantie, verkopersgarantie of bijgekochte garantie verlopen? Dan kunt u nog steeds gebruik maken van uw wettelijke garantie. Dit hangt af van de gebruiksduur van het product. De verkoper of fabrikant kan u vertellen hoe lang het product mee gaat.

De motor van uw wasmachine of koelkast gaat bijvoorbeeld al na 2 jaar kapot. Dan heeft u recht op gratis reparatie of een nieuw apparaat. U moet het apparaat dan wel op een normale manier hebben gebruikt. Maar gaat het lampje van uw koelkast na een paar jaar kapot, dan moet u dit zelf vervangen.
Bron https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product

Kortom de gebruiksduur van een warmtepomp is langer dan 2 jaar, dus je hebt gewoon wettelijke garantie.

[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 07-01-2026 08:22 ]

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1 | Marstek Venus E 3.0 | Stevens Super Flight '25


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Sport_Life schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:21:
[...]


[...]


Bron https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product

Kortom de gebruiksduur van een warmtepomp is langer dan 2 jaar, dus je hebt gewoon wettelijke garantie.
Klopt, van de leverancier, niet van de fabrikant. In dit geval is de leverancier overleden en dan wordt het een lastig verhaal.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • janreplay
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 24-11 20:39
Blihi schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:44:
[...]


Wat bleek er nu aan de hand te zijn, dan kunnen we daar allemaal van leren.?

Overigens zou ik het 'garantie' stukje nog best even laten uitzoeken door je rechtsbijstand of via de consumentenbond. De leverancier moet namelijk garantie leveren, niet de fabrikant. De leverancier zou daar eventueel voorwaarden, zoals onderhoud, aan kunnen stellen, maar dat mag niet zomaar. Hij moet dan wel beargumenteren waarom onderhoud nodig zou zijn en welk onderhoud dan. Ook mag niet zomaar geeist worden dat het onderhoud door een 'erkend dealer' uitgevoerd wordt (net als bij auto's: je mag naar elke garage, maar er moet wel geburik gemaakt worden van merk-onderdelen).

In jouw geval is dit lastiger, want jouw leverancier bestaat niet meer.
Ik wacht nog steeds hoop vandaag maar vanwege het weer vrees ik het ergste. Ik hou jullie op de hoogte.

  • janreplay
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 24-11 20:39
Het vervolg op mijn defecte warmtepomp is als volgt de compressor van het buitendeel bleek defect te zijn. Buitendeel compleet vervangen onder garantie oorzaak onbekend. Uurloon overigens wel moeten betalen. Maar ja na een maand zonder verwarming doet dat er niet meer toe.

  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:53

houthakker

Poehé

2stimpy schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
[...]

Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.
Grote update; tijdje geleden weer tijd gehad: Lang verhaal kort; ipv de tu-link esphome proberen te porten, taktiek verandert en gewoon de https://github.com/serek4/estia-serial codebase gepakt, die al verder was met tu2c protocol te reverse engineren dan ik. Codebase was toch al c++ (bleh)

sneakpeak: esphome kan nu data sniffer (als sensor informatie scherm open staat) en evt. ook sensor data opvragen (staat nu nog uit). Nu binnenkort ff wat home-assistant entiteiten maken zodat ze daar ook daadwerkelijk gelogged kunnen worden.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/F4NycJ1D/sneakpeak.png

Specs


  • 2stimpy
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:08
houthakker schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:19:
[...]


Grote update; tijdje geleden weer tijd gehad: Lang verhaal kort; ipv de tu-link esphome proberen te porten, taktiek verandert en gewoon de https://github.com/serek4/estia-serial codebase gepakt, die al verder was met tu2c protocol te reverse engineren dan ik. Codebase was toch al c++ (bleh)

sneakpeak: esphome kan nu data sniffer (als sensor informatie scherm open staat) en evt. ook sensor data opvragen (staat nu nog uit). Nu binnenkort ff wat home-assistant entiteiten maken zodat ze daar ook daadwerkelijk gelogged kunnen worden.

[Afbeelding]
Dat ziet er veelbelovend uit, heb je hiervoor ook het bijbehorende printje gemaakt? En daarop de esp... aangesloten? Ik begrijp alleen niet "als scherm open staat" want blijft dat scherm wel open als je die hebt geactiveerd? of zit ik er nu helemaal naast.

  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:53

houthakker

Poehé

1. Ja ik heb het printje gemaakt - d.w.z. de print heb ik besteld bij pcbway en zelf de componenteten er op gezet; slechts een handje vol, dus goed te doen. Ik gebruik overigens het design uit dit project: https://github.com/issali...e-ov-file#custom-hardware, zie: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78716598

2. Sensor data moet opgevraagd worden via de bus. De bus-arbritratie is mij nog niet helemaal duidelijk - dus om te voorkomen dat het bedieningspaneel in de war raakt (want zit op de zelfde bus), heb ik voor gekozen om voor nu alleen data te sniffen - dan moet er natuurlijk wel data zijn om te sniffen. Dus ik zet het display in het sensor overzicht, zodat ik die kan meelezen.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hxPtJ4zN/IMG-20260125-111520677.jpg

Specs


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Nice!

Wat betreft de sensoren is het wellicht handig te weten wat die allemaal betekenen. Dat is niet voor iedereen duidelijk:

In verwarmingsmodus:
TC: Temperatuur van het koelmiddel als het de binnenunit verlaat .
TWI: Dit is de retourtemperatuur van de verwarming, in het topic Tr genoemd.
TWO: Dit is de temperatuur van het water wat uit de heater -exchanger komt, voordat het de backup-heater in gaat. Meestal is dat nagenoeg gelijk aan THO, maar als het backup-element meedoet niet meer.
THO: Dit is de aanvoertemperatuur van de verwarming, in het topic Ta genoemd.
WF : Flow van het CV water in liters/min
LPS: Druk van het koelmiddel, gemeten aan de ingaande kant van de binnenunit (in verwarmingsmodus. In koelmodus is het de uitgaande kant, want dan stroomt het koelmiddel andersom). Hoewel de sensor "LPS" heeft is dit niet de lage druk, maar is het de sensor die bewaakt dat de druk niet te laag wordt.
TTW: Temperatuur van de TTW sensor die in het warmwatervat zit.
RT: Kamertemperatuur gemeten door de thermostaat. Bij de meesten hier is dat dus de temperatuur van de omgeving waar de binnenunit hangt en niet de temperatuur van de kamerthermostaat.
TO: Buitentemperatuur. In het topic ook To of Tb (van outsite of buiten) genoemd.
TD: Discharge temperature, de temperatuur aan de uitgaande kant van de compressor.
TE: Temperatuur van de 'heat exchanger' in de buitenunit. In verwarmingsmodus is dat de verdamper, in koelmodus de condensor. Dit ligt meestal ruim onder Tbuiten in verwarmingsmodus. Er is ook nog een TL sensor op de verdamper, die meet hetzelfde, maar op een andere plaats.
TS: Temperatuur van het koelmiddel dat de compressor in gaat. In verwarmingsmodus moet dit boven TE liggen, maar het kan niet boven TO uit komen.
PMV1: 'pulse motor valve' Deze regelt de doorgang van het koelmiddel naar de verdamper.

Bij de 8 en 11 kW zijn er nog meer sensoren:
HPS: Druk gemeten aan de uitgaande kant van de compressor. (ter hoogte van TD)
PMV2: Deze klep regelt de vloeistofinjectie in de compressor. Dat is het verschil tussen de 4 en 6 kW en de 8 en 11 kW versies. Die vloeistofinjectie vind je alleen in de grotere units.

En afhankelijk van je systeem kun je nog een MIX sensor hebben. Dan heb je een afgiftesysteem met hoge en lage temperatuur door elkaar en dan is dit de stand van de mengklep. Ik denk niet dat je die hier vaak tegenkomt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Wat ik verwarrend vind is de LPS sensor. Dit is een 2 bar sensor en als de druk onder de 2 bar komt (3 minuten tijdens koelen/defrost of 10 minuten tijdens verwarmen) dan herstart de unit. Lost dat het probleem op, dan prima, anders krijg je error code A08.

Alleen, in alle tekeningen zit de LPS sensor aan de hoge druk kant (in verwarmingsmodus) in de leidingen. De druk kan daar oplopen tot boven de 40 bar bij de 8 en 11 kW units. Dat is wat de HPS sensor geeft.

Ik ga er dus vanuit dat de LPS sensorwaardes niet daadwerkelijk de druk zijn, maar alleen functioneren als een soort waarschuwing voor als de druk te laag wordt.

De HPS sensor wordt gebruikt voor overdruk-beveiliging. In de kleinere units zit die niet, maar wordt de druk afgeleid uit TC (verwarming) of TL (koeling/defrost).

[ Voor 11% gewijzigd door Blihi op 26-01-2026 08:41 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Merry84
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 26-11 21:45
Beste Estia-experts,

Ik probeer mijn Toshiba Estia (R32-generatie uit 2022) hardwarematig aan te sturen via Home Assistant met een Shelly 1 Mini Gen4 (volledig potentiaalloos droog contact). De warmtepomp heeft geen wifi-module of internetverbinding.

Mijn opstelling voor verwarmen: De Shelly schakelt tussen Pin 6 (I/P 5) en Pin 10 (Common) op het CN21 klemmenblok. De Estia draait op de interne stooklijn (buitentemperatuur). Home Assistant stuurt de Shelly aan: Shelly dicht = verwarmingsvraag actief, Shelly open = stand-by (geen verwarming).

Het probleem zit in de zomer (Koelmodus): Als ik de Estia op het bedieningspaneel handmatig in de koelmodus zet (met een vaste streefwaarde van 19°C), werkt deze aan/uit-sturing via de Shelly niet meer. De distributiepomp en compressor blijven onbeperkt doorlopen om te koelen, ook als de Shelly openstaat. De warmtepomp lijkt de status van Pin 6 (I/P 5) in de koelmodus volledig te negeren. Ik heb al geprobeerd om DN 61 aan te passen naar waarde 1 (Contacts low > high system stop / restart), maar ook dan blijft de warmtepomp in de koelmodus onverstoorbaar doordraaien als de Shelly openstaat of van status verandert. Mijn vraag aan jullie: is het überhaupt mogelijk om de koelvraag aan te sturen via I/P 5 (Pin 6) in de koelmodus? Zie ik een specifieke DN-code over het hoofd om te zorgen dat de Estia in de koelstand wél luistert naar het openen/sluiten van de Shelly op Pin 6, of is deze poort via de software puur en alleen bedoeld voor verwarmen?

Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
@Merry84 Waarom zet je de WP handmatig in koelmodus? Ik denk dat het niet werkt omdat je nu de WP handmatig in 'koelen aan' modus hebt gezet. Dat moet je niet zo doen.

In plaats daarvan kun je I/P4 gebruiken:

I/P4 aan massa = koelmodus, I/P4 open = verwarmingsmodus.
I/P5 aan massa = koel/verwarmingsvraag, I/P5 open = geen vraag.

Zo stuurt bij mij de thermostaat de WP aan en dat werkt prima. Qua instellingen die relevant kunnen zijn:

6B3 = 0: Er is geen externe thermostaat, de WP wordt aan/uit geregeld via I/P5.

Er zit wel een foutje in de software: Als tijdens koelbedrijf ook SWW productie gevraagd wordt, dan gaat dat maximaal 30 minuten voordat het elektrisch element mee gaat doen. Parameter 73 wordt in dat geval genegeerd.

[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 17-08-2026 08:38 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Ik heb de volgende regeling gemaakt:

Zodra de warmwaterproductie start (gemeten via naloopcontact op de 3-weg klep, maar kan ook via O/P contact), wordt de verwarmings- of koelvraag voor maximaal 2 uur onderbroken (instelbaar, maar 2 uur is voor mij een redelijke tijd).

Zodra, binnen die 2 uur, de compressor meer dan 3 minuten achtereen uitvalt (gemeten via O/P contact) wordt de verwarming- of koelvraag weer geactiveerd. Die 3 minuten is gekozen om niet te reageren op defrosts tijdens SWW bedrijf, waarbij de compressor ook twee keer eventjes uitgezet wordt (meestal minder dan een halve minuut, dus 3 minuten is veilig).

Dit zorgt ervoor dat de WP tijdens SWW productie, zowel 's zomers als 's winters, denkt dat er geen verwarmings- of koelvraag is. De SWW productie gebeurt dan op +/- 50% compressorvermogen en is daarmee veel efficiënter dan op 100%. Daarbij doet het elektrisch element op die manier nooit mee (tenzij dat nodig is voor de legionella-run), omdat het elektrisch element pas mee mag doen na 120 minuten (parameter 73). Die parameter wordt genegeerd als er wel parallelle koelvraag is.

[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 17-08-2026 08:38 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:53

houthakker

Poehé

houthakker schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:40:
1. Ja ik heb het printje gemaakt - d.w.z. de print heb ik besteld bij pcbway en zelf de componenteten er op gezet; slechts een handje vol, dus goed te doen. Ik gebruik overigens het design uit dit project: https://github.com/issali...e-ov-file#custom-hardware, zie: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78716598

2. Sensor data moet opgevraagd worden via de bus. De bus-arbritratie is mij nog niet helemaal duidelijk - dus om te voorkomen dat het bedieningspaneel in de war raakt (want zit op de zelfde bus), heb ik voor gekozen om voor nu alleen data te sniffen - dan moet er natuurlijk wel data zijn om te sniffen. Dus ik zet het display in het sensor overzicht, zodat ik die kan meelezen.

[Afbeelding]
Eerst het slechte nieuws, ik ga verhuizen dus per 2027 ga ik waarschijnlijk nog heel weinig aan de software doen. Het goede nieuws, paar minuten kloten met claude, en ben een heel stuk verder met de implementatie. ESPHome kan nu ook de sensor requests doen op de bus (ipv alleen louter meekijken / sniffen), en de sensor data loggen in Home Assistant:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Xx2TyQSj/toshiba.png


Code staat hier: https://github.com/theeuwke/toshiba_log

Ik ga waarschijnlijk het project nog even een andere naam krijgen zodat het wat logischer is.

Specs


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
En in je nieuwe huis ga je niet weer een Toshiba plaatsen, zodat je verder kunt met dit project :+

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:53

houthakker

Poehé

Blihi schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 07:30:
En in je nieuwe huis ga je niet weer een Toshiba plaatsen, zodat je verder kunt met dit project :+
Die kans is heel klein, word waarschijnlijk een r290 monoblock

Specs


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Toshiba heeft nu wel een R290 bibloc, maar als het monoblock wordt dan zal de keuze niet op Toshiba vallen gok ik zo.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Ik heb met veel interesse door de vele posts in deze thread gebladerd en zodoende een hoop geleerd over mijn installatie t.o.v. die van anderen. Zelf ben ik sinds feb. 2025 eigenaar van een Toshiba Estia R32 warmtepomp (HWT-801H8W, HWT-1101XWHM3W). Ik ben matig enthousiast over het ding.

Ik wil graag delen dat het ESPHome Toshiba AB project van Makusets (github.com/makusets/esphome-toshiba-ab) verbazend goed werkt om aansturing en inzicht voor elkaar te krijgen met ESPHome in Home Assistant.

Home Assistant entities

Van zowel de R410a als R32 modellen is het proprietaire seriele 'AB-bus' protocol grotendeels ge-reverse-engineered. Over de afgelopen dagen heb ik zelf het nodige kunnen bijdragen aan het uitbreiden van de functionaliteiten.

Ik heb op dit moment nog negen van de voorgeassembleerde PCBs in de kast liggen mocht iemand er een willen kopen. Ik heb deze op VNA gezet: v&a aangeboden: ESPHome Toshiba AB-bus PCB door Makusets

Ik heb de warmtepomp groep sinds installatie op een Shelliy 3EM Pro zitten, en hoop deze winter meer inzicht te krijgen in wat er werkelijk gebeurt met het ding in de koude maanden. Mijn setup is bijzonder, want ik heb (nog) geen vloerverwarming, dus alles is nu (nog) aangesloten op traditionele convectieradiators. In de woonkamer heb ik daar wel 'Heat Boosters' op liggen (zelfgebouwd i.c.m. SDR Engineering HeatMeister), maar ik heb sterk de indruk dat mijn CV-circuit verstopt zit en/of de circulatiepomp niet krachtig genoeg is: niet alle radiatoren worden gelijkmatig warm...

Ook ben ik op zoek naar tips voor installateurs bekend met Toshiba warmtepompen in het oosten van het land. Omgeving Doetinchem. De installateur die dit bij mij heeft geplaatst daar heb ik weinig vertrouwen meer in en zou graag een kundige installateur spreken over deze setup.

[ Voor 6% gewijzigd door Fluor op 20-09-2026 17:47 ]


  • martenjansen
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 27-11 23:24
Ik heb de module nu ook geïnstalleerd, dank voor de snelle verzending @Fluor!
Ik had al de officiële wifi module en heb hem daar parallel op aangesloten en het werkt, of zou dit kunnen leiden tot issues? Die wil ik op termijn er wel tussen uit halen als alle functionaliteit word ondersteud die ik nodig heb. De wifi module los gekoppeld, had erg veel CRC errors. Ik wil met name de heet water boost triggeren als ik een PV overschot heb en verder is de zomer en winter modus van belang.
Ik gebruik de esp yaml uit https://github.com/makusets/esphome-toshiba-ab/issues/197. Heb je nog tips of extra sensors @Fluor? Ik zie dat je aardig actief bent in die thread. Dank voor je werk!

[ Voor 4% gewijzigd door martenjansen op 24-09-2026 16:55 ]


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Oh, grappig dat je dat zegt en dat ik hier net ff kijk. Ik heb juist zonet mijn DHW/SWW cycle geautomatiseerd rond het goedkoopste moment van de dag. :D Dat was precies een van de dingen die ik graag wilde regelen.

Het klokschema van die Toshiba zelf is ... vreemd ... ik had dat al ingesteld op die unit, maar soms sloeg 'ie dagen over. Dat ging dan goed omdat er een buffervat achter zit, maar toch.. ;)

Ik heb niet heel veel meer dan de huidige staat van dat makusets repository. Mijn ESPhome yaml is ook gebaseerd op de yaml uit die thread. Ik heb daar wat sensors uit gehaald die ik niet heb of die niet interessant voor me zijn (zone2, temp4, temp5, temp6, ..).

Het is voor mij ook nog een hoop 'spelen', ik loop serieus maar een weekje op je voor met dat PCBtje. Ik heb bijvoorbeeld die 'extra sensors' nog niet aan de praat, maar zou graag de compressor Hz / rps willen kunnen zien.

Hopelijk dit weekend een beetje tijd om eens in de C-code te duiken of ik daar kaas van kan maken.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Vreemd dat ie dagen overslaat. Dat zie ik hier nooit. Zou het kunnen dat de starttemperatuur te laag staat, of de sensor te hoog in het vat zit?

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
klokschema werkt hier ook perfect, gedaan zoals Blihi het eerder eens beschreef. Werkt perfect :)

  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Nice! De diverse sensoren uitlezen (WF, CMP, CT, diverse temperaturen e.d.) werkt nu ook op Estia R32 met dat Makusets PCB'tje! Ook is 'Heetwater boost' toegevoegd als preset!

Afbeeldingslocatie: https://8n1.org/35501/aa46

Dit is nu mijn ESPHome YAML: https://8n1.org/35502/3852

[ Voor 13% gewijzigd door Fluor op 29-09-2026 08:56 ]


  • martenjansen
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 27-11 23:24
Top! Ga ik morgen erin zetten, dank voor het delen!

  • JH1
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 28-11 12:11

JH1

Fluor schreef op zondag 20 september 2026 @ 17:03:
Ik heb met veel interesse door de vele posts in deze thread gebladerd en zodoende een hoop geleerd over mijn installatie t.o.v. die van anderen. Zelf ben ik sinds feb. 2025 eigenaar van een Toshiba Estia R32 warmtepomp (HWT-801H8W, HWT-1101XWHM3W). Ik ben matig enthousiast over het ding.

Ik wil graag delen dat het ESPHome Toshiba AB project van Makusets (github.com/makusets/esphome-toshiba-ab) verbazend goed werkt om aansturing en inzicht voor elkaar te krijgen met ESPHome in Home Assistant.

[Afbeelding: Home Assistant entities]

Van zowel de R410a als R32 modellen is het proprietaire seriele 'AB-bus' protocol grotendeels ge-reverse-engineered. Over de afgelopen dagen heb ik zelf het nodige kunnen bijdragen aan het uitbreiden van de functionaliteiten.

Ik heb op dit moment nog negen van de voorgeassembleerde PCBs in de kast liggen mocht iemand er een willen kopen. Ik heb deze op VNA gezet: v&a aangeboden: ESPHome Toshiba AB-bus PCB door Makusets

Ik heb de warmtepomp groep sinds installatie op een Shelliy 3EM Pro zitten, en hoop deze winter meer inzicht te krijgen in wat er werkelijk gebeurt met het ding in de koude maanden. Mijn setup is bijzonder, want ik heb (nog) geen vloerverwarming, dus alles is nu (nog) aangesloten op traditionele convectieradiators. In de woonkamer heb ik daar wel 'Heat Boosters' op liggen (zelfgebouwd i.c.m. SDR Engineering HeatMeister), maar ik heb sterk de indruk dat mijn CV-circuit verstopt zit en/of de circulatiepomp niet krachtig genoeg is: niet alle radiatoren worden gelijkmatig warm...

Ook ben ik op zoek naar tips voor installateurs bekend met Toshiba warmtepompen in het oosten van het land. Omgeving Doetinchem. De installateur die dit bij mij heeft geplaatst daar heb ik weinig vertrouwen meer in en zou graag een kundige installateur spreken over deze setup.
Hoi Fluor, op je advertentie zag ik dat de negen stuks inmiddels verkocht zijn? Ben je van plan meer boards aan te bieden binnenkort? Ik heb interesse in eentje. Er is een adverteerder op eBay die ze vanuit Australië aanbiedt, maar met verzendkosten vanuit daar en overige kosten bij invoer is dat voor 1 board best prijzig.

  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
JH1 schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:54:
[...]

Hoi Fluor, op je advertentie zag ik dat de negen stuks inmiddels verkocht zijn? Ben je van plan meer boards aan te bieden binnenkort? Ik heb interesse in eentje. Er is een adverteerder op eBay die ze vanuit Australië aanbiedt, maar met verzendkosten vanuit daar en overige kosten bij invoer is dat voor 1 board best prijzig.
Die aanbieder uit Australië is de 'vader' van het project, Miquel (Makusets), en inderdaad de verzendkosten waren voor mij de overweging toen ter tijd: investeren in één bordje, of een order bij PCBway inschieten voor vijf of tien bordjes ontliep elkaar niet veel qua kosten.

Uiteindelijk heb ik de negen bordjes in nog geen twee weken verkocht.

Ik zou best nog eens een batch van deze bordjes kunnen laten maken bij PCBway, maar dan loop ik een risico als ik ze niet kan 'slijten' :X , als er tenminste vijf afnemers bekend zijn wil ik best de logistiek rondbeugelen. ;)

  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Zet mij dan ook maar op de lijst :)

  • 2stimpy
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:08
Fluor schreef op zondag 1 november 2026 @ 15:57:
[...]


Die aanbieder uit Australië is de 'vader' van het project, Miquel (Makusets), en inderdaad de verzendkosten waren voor mij de overweging toen ter tijd: investeren in één bordje, of een order bij PCBway inschieten voor vijf of tien bordjes ontliep elkaar niet veel qua kosten.

Uiteindelijk heb ik de negen bordjes in nog geen twee weken verkocht.

Ik zou best nog eens een batch van deze bordjes kunnen laten maken bij PCBway, maar dan loop ik een risico als ik ze niet kan 'slijten' :X , als er tenminste vijf afnemers bekend zijn wil ik best de logistiek rondbeugelen. ;)
Zet mij ook maar op de lijst, ik heb dit topic helaas een tijdje niet bekeken. druk met andere dingen maar ik zou dit graag op mijn Estia willen.

  • kawouter80
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 23:41
Mij mag je hier ook aan toevoegen. Ik heb graag wat meer inzicht in de warmtepomp.

Hiernaast nog een vraag over het klokprogramma. In mijn huidige klokprogramma staat alleen het verwarmen van het tapwater vermeld (HW). Verwarming staat op auto. Nu wil ik hierin ook bepaalde tijdblokken ingeven voor het verwarmen, ivm het uitsluiten van de dure uren in een dynamisch contract. De warmtepomp verwarmt op basis van een stooklijn. Ik moet echter wanneer ik HEAT selecteer, ook een temperatuur ingeven. Dit wil ik echter niet, ik wil dat de temperaturen volgens de stooklijn gevolgd worden. Als ik dit in de gebruiksaanwijzing opzoek, dan beïnvloed deze temperatuur de stooklijn. Dit is niet gewenst.

Iemand anders hier al mee te maken gehad?

  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Ik heb het order dat ik had staan bij PCBWay opnieuw ingediend. Dat zal een week of twee / drie duren voor dat allemaal weer rond is. Dan zal ik ze weer op V&A zetten en @kawouter80 @2stimpy @Notehoutelade @JH1 en @jarwha een pingetje sturen.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
kawouter80 schreef op maandag 2 november 2026 @ 16:07:
Mij mag je hier ook aan toevoegen. Ik heb graag wat meer inzicht in de warmtepomp.

Hiernaast nog een vraag over het klokprogramma. In mijn huidige klokprogramma staat alleen het verwarmen van het tapwater vermeld (HW). Verwarming staat op auto. Nu wil ik hierin ook bepaalde tijdblokken ingeven voor het verwarmen, ivm het uitsluiten van de dure uren in een dynamisch contract. De warmtepomp verwarmt op basis van een stooklijn. Ik moet echter wanneer ik HEAT selecteer, ook een temperatuur ingeven. Dit wil ik echter niet, ik wil dat de temperaturen volgens de stooklijn gevolgd worden. Als ik dit in de gebruiksaanwijzing opzoek, dan beïnvloed deze temperatuur de stooklijn. Dit is niet gewenst.

Iemand anders hier al mee te maken gehad?
Het interne programma kun je niet gebruiken voor een stooklijn. Je kunt wel een externe klokthermostaat (aan/uit type) gebruiken en die aansluiten op de input poortjes (ik meen I/P5, maar zoek dat voor de zekerheid even op). Als je dan de verwarming inschakelt dan wordt de stooklijn gebruikt.

Het klokprogramma voor SWW kun je in parallel blijven gebruiken, maar houd er rekening mee dat SWW productie in eerste instantie voorrang krijgt op verwarmen/koelen. Als de vraag langer dan 30 minuten overlapt, dan wordt SWW omgezet naar elektrisch en wordt de WP ingeschakeld voor verwarmen/koelen. Voor verwarmen is dat nog instelbaar (die 30 min), voor koelen niet.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Het is weer koud. Dus ik verwarm weer met mijn warmtepomp (HWT-801H8W & HWT-1101XWHM3W) en mijn traditionele radiatoren.

Mijn warmtepomp pendelt enorm. Hij staat in 'Auto' mode. Ik heb niet aan stooklijninstellingen zitten knutselen. Wel heb ik een aantal DN's gewijzigingd die uit deze thread zijn overgenomen.
DNs die ik heb gewijzigd: 22 = -10, 25 = 0000, 73 = 0003 (default?), B8 = 0006, B9 = 0003, 680 = 0002, 6D0 = 0001

680 is de '0-10 volt demand' setting, en de waarde 0002 zou het 0-10v demand signaal als een 'power capacity limit' moeten toepassen. Daar zie ik in de praktijk weinig van, of ik nou 1 of 10 volt demand emuleer, de power draw en pendel is hetzelfde. Het 'werkt' wel, want als ik de demand emulatie uit zet begint de hydrounit te piepen dat er geen demand signaal binnenkomt.

Ik ben erg benieuwd wat ik nog meer zou kunnen proberen om dat pendelen tegen te gaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xrSWkgJM-EDTaopfISKcRY-DtiE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8AACuOXY0n5jqkkbidVdpKgQ.png?f=user_large

Ook ben ik wel benieuwd hoeveel kWh jullie setup verbruikt op een dag, als je het stabiel ~19/20 graden houdt binnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AvVGs3EtFjX6mjP9xBcgPyU5XKE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2aumiOzmihbLB9j88KeC7NyY.png?f=user_large

  • JH1
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 28-11 12:11

JH1

Mijn setup is redelijk vergelijkbaar, heb een 601 en Jaga radiatoren (of convectoren voor de Pietjes Precies :-)) De aanvoer- en retourtemperaturen zijn bij mij rond de 32 aanvoer, en retour 30, dus iets hoger dan jouw aanvoertemperaturen?

Ik had eerst ook veel pendelen, maar nu niet meer. Wat het bij mij oploste was dat ik de pompsnelheid nu zo laag mogelijk heb staan. Hierdoor heeft het water in de radiatoren meer tijd om warmte af te geven. Voordat ik dat deed had ik nauwelijks verschil in aanvoer en retourtemperatuur, en liep de temperatuur in het circuit steeds op, totdat de WP het te hoog vond worden en de boel afschakelde. Nadat het water was afgekoeld begon het riedeltje opnieuw.

Momenteel heb ik hem niet op auto staan, maar op een vaste aanvoer van 32 graden. Dat is de laagste aanvoertemperatuur waarop mijn warmtepomp stabiel kan draaien met de laagste pompsnelheid. De compressor draait dan rond de 14-20 Hz. Op de paar echt koude dagen die we laatst hadden staat hij op 34-35.

Pendelen komt bij mij niet meer voor. Zie grafiek voor het opgenomen vermogen van 8 en 9 november. De hoge pieken vanaf 12.00 zijn de dagelijkse SWW cycli. Één keer zie je ook een nacht waar defrosts voorkwamen (9 november). En de warmtepomp schakelt alsnog af en toe helemaal af als de woning te warm wordt. Maar dat is vaak pas na een run van meerdere uren.

Laat het maar weten als je nog meer vragen hebt, ik help je graag verder!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18f2NUEmYKyOU6rkuTp6484h5nU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mWCR8lp6tp7pJ3AhEUNvQ0u4.jpg?f=fotoalbum_large

  • JH1
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 28-11 12:11

JH1

Met de 0-10v module heb ik overigens geen ervaring, ik dacht dat je daar altijd een HWS-IFAIP01U-E 0-10V voor nodig had en die heb ik niet.

In de Service Manual zie ik bij setting 0002 "0002: Capacity setting of Heating / Cooling" staan. Ik lees dit als dat de capaciteit wordt op dat percentage gezet (volgens de tabel is de laagste stand 40% vermogen), niet dat dat de limiet is. Ik vond 40% vermogen al behoorlijk hoog dus heb niet meer naar die 0-10v interface gekeken. Op zachte dagen draait mijn compressor op 14Hz (max is 100Hz).

Door de temperatuur (en pompsnelheid) handmatig in te stellen kun je met wat experimenteren wel ontdekken wat de laagste temperatuur is waarop je warmtepomp stabiel draait. En dat zou mogelijk te laag zijn voor de koude dagen, dus wellicht kom je uiteindelijk toch op een (aangepaste) stooklijn en dan kun je weer overschakelen op Auto.

Als je me laat weten van welke dagen je mijn consumptie wil weten dan kan ik het wel even opzoeken. Ons appartement is ca 100m2, HR++ ramen en gevelisolatie, maar matige vloer en plafondisolatie, en we verwarmen de woonkamer op ca 20 graden. De andere ruimtes zijn wat koeler (hebben kleinere, oudere, radiatoren)

[ Voor 4% gewijzigd door JH1 op 11-11-2026 10:37 ]


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Ahja, de circulatiepomp staat nu wel standje bokhard geloof ik. Ik heb een OEG DN25 circulatiepomp en er zit een buffervat tussen hydrounit en CV-installatie. Ik heb wel zitten pielen met die OEG DN25 pomp-settings, die draait op advies "van het internet" idd op (ver)hoog(d) vermogen, die zal ik zeker eens omlaag gooien ja, goeie tip.

Mijn compressor draait op dit moment niet, of op 26Hz bij verwarmen.
Bij SWW schiet 'ie wel omhoog naar 47Hz.

Ik heb de laatste dagen 'nu het eindelijk koud genoeg is' (:D) veel zitten pielen en hannessen dus echt goed vergelijken is er niet bij. Maar bijvoorbeeld gisteren, dinsdag 10 novemer, heeft 'ie 11.3kWh weggepist. De hele dag het huis op/rond 19/20°C gehouden. Ik weet niet of dat "ok" is. Gemiddeld zou er zo'n 600/700watt verbruikt worden, alleen bij mij nu steeds in van die pieken van 1 a 1.5kWh en dan een poos 0kWh.

  • JH1
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 28-11 12:11

JH1

Mijn verbruik gisteren was ongeveer 9 kWh. Daar zat een cyclus sanitiair opwarmen bij in, maar daar komt nog verbruik van het verwarmingselement tijdens nachtelijke defrosts nog bovenop, die zit op een aparte groep en die meet ik niet apart. Ik gok dat die twee elkaar redelijk wegstrepen.

Waar en hoe meet je de waarden CV aanvoer en retour, en WTP aanvoer en retour? Heb je een hybride systeem? Bij de WTP's is het verschil minimaal, slechts 0,2 graden. Hopelijk stijgt dat met een lagere pompsnelheid. Idealiter wil je bij een warmtepomp rond de 5 graden verschil, ik zit echter meestal rond de 2-3 graden delta T.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
JH1 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:02:
Mijn setup is redelijk vergelijkbaar, heb een 601 en Jaga radiatoren (of convectoren voor de Pietjes Precies :-)) De aanvoer- en retourtemperaturen zijn bij mij rond de 32 aanvoer, en retour 30, dus iets hoger dan jouw aanvoertemperaturen?

Ik had eerst ook veel pendelen, maar nu niet meer. Wat het bij mij oploste was dat ik de pompsnelheid nu zo laag mogelijk heb staan. Hierdoor heeft het water in de radiatoren meer tijd om warmte af te geven. Voordat ik dat deed had ik nauwelijks verschil in aanvoer en retourtemperatuur, en liep de temperatuur in het circuit steeds op, totdat de WP het te hoog vond worden en de boel afschakelde. Nadat het water was afgekoeld begon het riedeltje opnieuw.
ARGHHH. Dit is echt flauwekul, sorry. Water heeft geen tijd nodig om warmte af te geven. Hoe lager de pompsnelheid, hoe lager de warmte afgifte, niet hoger. Hoe hoger de pompsnelheid, hoe hoger het afgiftevermogen!

Het vermogen van de radiatoren of de vloer wordt bepaald door de grootte ervan in combinatie met de gemiddelde temperatuur. Tijd doet er helemaal niet toe!
Momenteel heb ik hem niet op auto staan, maar op een vaste aanvoer van 32 graden. Dat is de laagste aanvoertemperatuur waarop mijn warmtepomp stabiel kan draaien met de laagste pompsnelheid. De compressor draait dan rond de 14-20 Hz. Op de paar echt koude dagen die we laatst hadden staat hij op 34-35.
Hij zal stabieler en zuiniger draaien bij een hogere pompsnelheid en een lagere Ta (als je tenminste voldoende systeeminhoud hebt en ik denk dat daar jouw probleem zit).
Pendelen komt bij mij niet meer voor. Zie grafiek voor het opgenomen vermogen van 8 en 9 november. De hoge pieken vanaf 12.00 zijn de dagelijkse SWW cycli. Één keer zie je ook een nacht waar defrosts voorkwamen (9 november). En de warmtepomp schakelt alsnog af en toe helemaal af als de woning te warm wordt. Maar dat is vaak pas na een run van meerdere uren.

Laat het maar weten als je nog meer vragen hebt, ik help je graag verder![Afbeelding]
Het verlagen van het pompdebiet kan namelijk wel helpen, maar om een heel andere reden:

Door een lager pompdebiet, verlaag je het vermogen van het afgiftesysteem. Het hele afgiftesysteem reageert trager. Hierdoor heeft het systeem meer tijd nodig om de gewenste doeltemperatuur in de ruimte te bereiken. De 'runs' worden dus langer: langere tijd minder vermogen in plaats van korte tijd veel vermogen.

Normaal gesproken regelt de WP dat zelf, maar als de waterinhoud van jouw systeem te klein wordt, dan is de reactiesnelheid van het systeem te hoog voor de WP om op te sturen. Zeker met convectoren is dat een echt probleem. Daarom moet je bij een convectorsysteem altijd een seriebuffer in de retour inbouwen (geen parallelbuffer).

Als je te weinig water in je systeem hebt, dus dicht bij of zelfs onder het minimum zit, dan reageert je afgiftesysteem zo snel, dat de WP niet de tijd heeft om de compressor omlaag te laten moduleren. Je lost dat nu op door met een hoge Ta en laag debiet te werken, maar dat is geen correct oplossing. Dat is een lapmiddel.

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 12-11-2026 18:55 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Fluor schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:58:
Ahja, de circulatiepomp staat nu wel standje bokhard geloof ik. Ik heb een OEG DN25 circulatiepomp en er zit een buffervat tussen hydrounit en CV-installatie. Ik heb wel zitten pielen met die OEG DN25 pomp-settings, die draait op advies "van het internet" idd op (ver)hoog(d) vermogen, die zal ik zeker eens omlaag gooien ja, goeie tip.
Nee, geen goede tip. Pompdebiet moet zo hoog mogelijk bij een WP. Dat is in alle omstandigheden beter en zuiniger. Een lager pompdebiet betekent een grotere delta-T. Om hetzelfde vermogen te leveren moet je een hogere Ta instellen en dat gaat ten koste van de COP. Dus niet doen! Wel moet je een minimale systeeminhoud garanderen, maar dat doe je met radiatoren en parallelbuffers sowieso.
Mijn compressor draait op dit moment niet, of op 26Hz bij verwarmen.
Bij SWW schiet 'ie wel omhoog naar 47Hz.

Ik heb de laatste dagen 'nu het eindelijk koud genoeg is' (:D) veel zitten pielen en hannessen dus echt goed vergelijken is er niet bij. Maar bijvoorbeeld gisteren, dinsdag 10 novemer, heeft 'ie 11.3kWh weggepist. De hele dag het huis op/rond 19/20°C gehouden. Ik weet niet of dat "ok" is. Gemiddeld zou er zo'n 600/700watt verbruikt worden, alleen bij mij nu steeds in van die pieken van 1 a 1.5kWh en dan een poos 0kWh.
Jouw systeem heeft een parallelbuffer neem ik aan. Dus: de WP stuurt water het buffervat in en weer retour, terwijl de ciculatiepomp het water door de CV stuurt. Idealiter is het pompdebiet over de buffer gelijk aan het pompdebiet over de WP.

Ik zie in jouw plaatjes dat de CV aanvoer hoger ligt dan de WP aanvoer. Dat kan niet, maar zal een meetfout zijn. Jouw CV retour is veel lager dan de WP retour. Dat duidt erop dat jouw pompdebiet over de WP veel hoger is dan over de radiatoren.

De conclusie hier is dat pendelen onvermijdelijk is. Je stuurt water van 27 graden naar de radiatoren en dat komt op 20 graden terug. Jouw radiatoren zijn dus gemiddeld 23,5 graden. Dat is veel te koud: jouw radiatoren hebben bij die temperatuur vrijwel geen afgiftevermogen en in ieder geval minder dan de WP minimaal kwijt moet.

Je moet de gemiddelde temperatuur van de radiatoren omhoog krijgen en dat kan op 2 manieren: Pompdebiet verhogen (niet verlagen), of de Ta omhoog.

Ik zie dat de Ta vanuit de WP slechts 29 graden is. Dat is voor een systeem met radiatoren te weinig. Je kunt je warmte niet kwijt. Stel de Ta eens een graad of 10 hoger in en kijk dan of het stabiel wordt. Werkt dat, ga dan weer in kleine stapjes omlaag naar een zo laag mogelijke Ta waarbij je stabiele runs krijgt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
JH1 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 19:16:
Mijn verbruik gisteren was ongeveer 9 kWh. Daar zat een cyclus sanitiair opwarmen bij in, maar daar komt nog verbruik van het verwarmingselement tijdens nachtelijke defrosts nog bovenop, die zit op een aparte groep en die meet ik niet apart. Ik gok dat die twee elkaar redelijk wegstrepen.
Deze cijfers kun je niets mee. Sanitair opwarmen is voor iedereen anders. Waarom doet je verwarmingselement mee met de defrost? Dat is nergens voor nodig bij een radiatorensysteem.
Waar en hoe meet je de waarden CV aanvoer en retour, en WTP aanvoer en retour? Heb je een hybride systeem? Bij de WTP's is het verschil minimaal, slechts 0,2 graden. Hopelijk stijgt dat met een lagere pompsnelheid. Idealiter wil je bij een warmtepomp rond de 5 graden verschil, ik zit echter meestal rond de 2-3 graden delta T.
Nee, niet waar. Je wilt geen delta-T van 5. Dat is geen doel op zich. Een piepkleine delta-T bij enorme stroomsnelheid is ideaal. Het idee dat je een bepaalde delta-T wilt hebben komt van oorsprong uit de CV wereld en heeft niets met WP's te maken.

Probeer aub eerst de basis van WP's te leren voordat je dit soort adviezen gaat geven, want je zit er echt op elk punt naast. Je verhaal klopt zowel natuurkundig als rekenkundig niet.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
@Fluor stel je vragen ook eens in dit topic: Carboy54 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Maak meteen duidelijk wat je systeemlayout is (WP, buffervat, radiatoren) en wat het probleem is. Je zult daar veel meer mensen vinden die verstand hebben van WPs. Zij zullen met hetzelfde verhaal komen: Ta omhoog!

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • JH1
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 28-11 12:11

JH1

Hartelijk dank dat je mijn adviezen aan @Fluor gecorrigeerd hebt @Blihi. Ik ga inderdaad een buffervat in serie overwegen want het systeem is qua inhoud inderdaad zeer klein. Ik vermoed dat het elektrisch element bij defrosts bijspringt omdat de temperatuur in het systeem te ver daalt. Ik ben benieuwd naar welke Ta ik kan dalen met meer systeeminhoud. Vond 32 graden al behoorlijk laag!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Kies een 80 of zelfs 120 litervat in serie. Dat zal helpen en dan heb je ook geen elektrische defrosts meer.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Blihi schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:03:
Jouw systeem heeft een parallelbuffer neem ik aan. Dus: de WP stuurt water het buffervat in en weer retour, terwijl de ciculatiepomp het water door de CV stuurt. Idealiter is het pompdebiet over de buffer gelijk aan het pompdebiet over de WP.
Ja, er zit een 50L 'Bellyse' buffervat tussen WP en CV-circuit.

Ik heb alleen wat 'modes' om te kiezen op die OEG DN25 circulatiepomp. De docu van de pomp zegt zelf dat je eigenlijk "gewoon" Auto mode wil gebruiken. Dat staat nu een dag of 5 aan.

Voorheen had ik mode 'BL3' actief dat wordt omschreven als "The presetting of the delivery head is dependent on the flow rate. High volume flows in the system lead to an increase of the delivery head and vice versa to a decrease when the demand is low. Thereby, the power consumption of the pump can be reduced. This operating mode is particularly recommendable for two-pipe systems with thermostatic valves."

Ik heb geen TRVs op dit moment. Al mijn radiatoren staan "gewoon" wijd open.

De hydro-unit heeft zelf ook een pomp maar die kan ik geheel niet besturen (wellicht via DNs?). Ik zie wel hoeveel L/min die draait. Maar dat getal heb ik dan weer niet van de CV-circ. pomp.
Ik zie in jouw plaatjes dat de CV aanvoer hoger ligt dan de WP aanvoer. Dat kan niet, maar zal een meetfout zijn. Jouw CV retour is veel lager dan de WP retour. Dat duidt erop dat jouw pompdebiet over de WP veel hoger is dan over de radiatoren.
Dus, de WP pompt harder door het buffervat heen dan de circulatiepomp door het CV-circuit pompt?

Ik meet die temperaturen overigens met DN18B20 sensors tussen de isolatie en de leiding geschoven. Ik heb gecontroleerd dat de juiste sensors op de juiste plekken zitten. Er zou natuurlijk een meetafwijking in die DN18B20s kunnen zitten. Over een kleine week ga ik dat toch opnieuw bouwen (meer sensoren) en zal ik ze vooraf allemaal even in een glas warm water hangen om te bepalen óf er een meetafwijking is tussen de sensoren.

Als de CV-circulatiepomp stopt met pompen (thermostaat klikt uit) zie ik in de in/uit grafieken van mijn SDR HeatMeisters ook hevige fluctuaties bij de in en uitvoer van radiatoren in mijn woonkamer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CisFU_jY5FsaBQu8YIug-93gSMs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eg2PWzUBD3YSl29BSXhd8AVj.png?f=fotoalbum_large
Ik zie dat de Ta vanuit de WP slechts 29 graden is. Dat is voor een systeem met radiatoren te weinig. Je kunt je warmte niet kwijt. Stel de Ta eens een graad of 10 hoger in en kijk dan of het stabiel wordt. Werkt dat, ga dan weer in kleine stapjes omlaag naar een zo laag mogelijke Ta waarbij je stabiele runs krijgt.
Tjek. Ik heb de Ta (Zone 1 Temperature) nu op 40°C gezet en de CV circ. pomp weer op BL3. Het klinkt wat tegenstrijdig voor mij als leek, om het water *warmer* te laten maken om pendelen tegen te gaan. In mijn niet onderlegde hoofd is dat juist de reden van het pendelen. :D Maar ik ga dit gewoon proberen!!

Bedankt voor deze info!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Fluor schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:03:
[...]

Ja, er zit een 50L 'Bellyse' buffervat tussen WP en CV-circuit.

Ik heb alleen wat 'modes' om te kiezen op die OEG DN25 circulatiepomp. De docu van de pomp zegt zelf dat je eigenlijk "gewoon" Auto mode wil gebruiken. Dat staat nu een dag of 5 aan.
Gebruik in plaats van 'auto' eens een instelling met een zo groot mogelijk debiet. Je hebt geen kleppen, dus 'verschildruk constant' is niet nodig (dat is BL3), maar auto kan te laag zijn.

Je retourwater uit de CV moet bij radiatoren eigenlijk ruim hoger zijn dan de ruimtetemperaturen, zeg 30 graden. De pomp wil je zo hoog mogelijk zonder dat je hinderlijke stromingsgeluiden krijgt in je systeem.
Voorheen had ik mode 'BL3' actief dat wordt omschreven als "The presetting of the delivery head is dependent on the flow rate. High volume flows in the system lead to an increase of the delivery head and vice versa to a decrease when the demand is low. Thereby, the power consumption of the pump can be reduced. This operating mode is particularly recommendable for two-pipe systems with thermostatic valves."

Ik heb geen TRVs op dit moment. Al mijn radiatoren staan "gewoon" wijd open.

De hydro-unit heeft zelf ook een pomp maar die kan ik geheel niet besturen (wellicht via DNs?). Ik zie wel hoeveel L/min die draait. Maar dat getal heb ik dan weer niet van de CV-circ. pomp.
De DN intellingen moet je doorlopen. In het topic staat wel een voorbeeld, maar die kun je bij een parallelbuffer gerust op auto laten staan.
[...]

Dus, de WP pompt harder door het buffervat heen dan de circulatiepomp door het CV-circuit pompt?
Ja, veel harder. 50 liter voor een parallelbuffer is ook wel erg weinig. Dat pompt de WP er in 2 minuten doorheen.
Ik meet die temperaturen overigens met DN18B20 sensors tussen de isolatie en de leiding geschoven. Ik heb gecontroleerd dat de juiste sensors op de juiste plekken zitten. Er zou natuurlijk een meetafwijking in die DN18B20s kunnen zitten. Over een kleine week ga ik dat toch opnieuw bouwen (meer sensoren) en zal ik ze vooraf allemaal even in een glas warm water hangen om te bepalen óf er een meetafwijking is tussen de sensoren.

Als de CV-circulatiepomp stopt met pompen (thermostaat klikt uit) zie ik in de in/uit grafieken van mijn SDR HeatMeisters ook hevige fluctuaties bij de in en uitvoer van radiatoren in mijn woonkamer:
[Afbeelding]


[...]

Tjek. Ik heb de Ta (Zone 1 Temperature) nu op 40°C gezet en de CV circ. pomp weer op BL3. Het klinkt wat tegenstrijdig voor mij als leek, om het water *warmer* te laten maken om pendelen tegen te gaan. In mijn niet onderlegde hoofd is dat juist de reden van het pendelen. :D Maar ik ga dit gewoon proberen!!
Pendelen komt doordat het afgiftevermogen lager is dan het minimale opwekvermogen. Het minimale opwekvermogen is een gegeven, dus daar kun je niets aan aanpassen.

Het afgiftevermogen kun je maar op 1 manier verhogen en dat is de gemiddelde temperatuur van de raditatoren verhogen: Hoe warmer de radiator, hoe hoger zijn vermogen. Om een radiator warmer te maken, kun je twee dingen doen:
  1. Flow omhoog. Dan blijft de Ta hetzelfde, maar stijgt de Tr en het gemiddelde is (Ta+Tr)/2, dus die wordt ook hoger.
  2. Ta omhoog. Bij gelijke flow, stijgt de Tr ook mee en stijgt het gemiddelde dus nog sneller.
Bij een systeem met convectoren komt hier nog iets bij. Convectoren reageren zo ontzettend snel op veranderingen in Ta dat de WP soms de tijd niet heeft om terug te moduleren. Dan kun je pendelgedrag krijgen wat eigenlijk geen pendelgedrag is, maar een gevolg van een systeem wat niet aan de eisen voldoet omdat de systeeminhoud te klein is. Vandaar dat JH1 dacht dat pendelen tegen gegaan werd door het debiet te verlagen.
Bedankt voor deze info!

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Even een domme vraag: waarom raakt dat ding zijn instelling kwijt bij stroomuitval? En dan specifiek de instelling voor de legionellarun? Na een aanpassing in de meterkast stond die weer op 15u op dag 1 (dag 1 = zondag?). Ik had het al heel lang op maandag 10u staan (dag 2?).

Ik had ergens opgeschreven of de toshiba dagtelling op zondag begon want ik ben overduidelijk niet in staat dat te onhouden :+

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Gek. Nooit iets van gemerkt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik ook niet.. kan me ook niet echt herinneren dat dit al eens eerder is voorgekomen. De stroom heeft er toch vaker uitgelegen door glasvezelaanleg in de wijk.

Klopt mijn aanname dat zondag dag 1 is? Moet haast wel gezien de legionellarun vandaag maar toch...

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Ik moet zeggen dat ik dat ook verwarrend vind, dus ik heb dat anders opgelost. Ik laat de legionellarun elke dag lopen, maar slechts 1 keer per week staat de WP ook daadwerkelijk aan voor SWW op dat tijdstip.

Dus: legionella-run elke dag om 15:00, maar de normale SWW run dagelijks van 12:00 tot 14:00. Alleen op vrijdag is er ook SWW van 15:00 tot 18:00, wat genoeg is voor die legionella-run.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Notehoutelade schreef op zondag 15 november 2026 @ 17:51:
Even een domme vraag: waarom raakt dat ding zijn instelling kwijt bij stroomuitval? En dan specifiek de instelling voor de legionellarun? Na een aanpassing in de meterkast stond die weer op 15u op dag 1 (dag 1 = zondag?). Ik had het al heel lang op maandag 10u staan (dag 2?).

Ik had ergens opgeschreven of de toshiba dagtelling op zondag begon want ik ben overduidelijk niet in staat dat te onhouden :+
Je stelt toch geen dag in? Je stelt het aantal dagen wachttijd in. of vergis ik me nu.

Dus als je DN01 op 7 instelt, dan draait ie iedere week (maar niet op een specifieke dag). Die instelling loopt van 1 tot 10.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik ga nog eens kijken... lang geleden ingesteld, ben het alweer vergeten hoe het zat....
edit:
Volgens mij heb je gelijk. Wat ook verklaart dat de run op zondag begon nadat de boel op zaterdag gereset was, want 0D stond opeens op 1 ipv 7. Nu kan ik weer herstellen :)

[ Voor 55% gewijzigd door Notehoutelade op 16-11-2026 18:55 ]


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Ja, dat is dus raar, dat het afhangt van de dag dat je hem aanzet.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Notehoutelade
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ja precies... Het is nog maandag, dus net weer op 7 dagen gezet. Het zou dus weer goed moeten gaan. Blijft nog raar dat ie bij stroomuitval gereset werd, maargoed.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Overigens kun je op die manier dus ook een legionella-run om de 14 dagen plannen: Kies een moment in de week dat de WP specifiek voor dat doel aan staat (dus op de andere dagen moet hij niet aan staan voor SWW op dat moment) en plan dan de legionella-run op die tijd om de 2 dagen.

Netto krijg je dan elke 14 dagen een legionella-run.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • houthakker
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:53

houthakker

Poehé

Voor de zelfbouwers heb ik nog wat printjes in de aanbieding;

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tT95FykG/IMG-20261117-163156061.jpg

Werkt ongeveer hetzelfde als de esphome-toshiba-ab, maar de hardware is gebasseerd op de voorloper van https://github.com/issalig/toshiba_air_cond

Specs


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
Fluor schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 17:36:
Ik heb het order dat ik had staan bij PCBWay opnieuw ingediend. Dat zal een week of twee / drie duren voor dat allemaal weer rond is. Dan zal ik ze weer op V&A zetten en @kawouter80 @2stimpy @Notehoutelade @JH1 en @jarwha een pingetje sturen.
PCBs zijn binnen! Druk weekend, maar hopelijk kan ik e.e.a voorbereiden. Verwacht PMs :)

  • MO050
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 28-11 16:09
Ik overweeg een wifi module (HWS-IWF0010UP-E) voor mijn Toshiba Estia, zodat ik op afstand sensorgegevens kan uitlezen en een heet water boost kan inschakelen. Ik heb momenteel een Netatmo thermostaat in de woonkamer, ingesteld op 21 graden.

1-Kan ik met de wifi module de warmtepomp volledig bedienen?
2-Kan deze naast de Netatmo aangesloten blijven?
3-Hoe sluit je de wifi module aan?
4-Waar kan ik deze online kopen?

nog iets anders, welke sensor afkorting staat voor tap water temperatuur dat naar de woning gaat?
Is dit TTW of TTO?

Alvast bedankt voor de reacties!

[ Voor 15% gewijzigd door MO050 op 26-11-2026 20:25 ]


  • Fluor
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19:05
MO050 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:21:
nog iets anders, welke sensor afkorting staat voor tap water temperatuur dat naar de woning gaat? Is dit TTW of TTO?
TTW Is "warm water" ook wel SWW (Sanitair Warm Water)/DHW (Domestic Hot Water) genoemd. TTO is wat er uit je warmtepomp komt en ofwel je verwarming in gaat, ofwel je warmwatercircuit in gaat.

Ik heb verder geen idee van die wifi-module behalve dat ik 'm Heel Erg Duur vond en dus heb gekozen voor een meer DYI oplossing. Maar op https://www.intercool.nl/vind-een-installateur vind je installateurs van Toshiba apparatuur, die zullen je vast graag zo'n module verkopen. Ik denk niet dat je die zo los op een webwinkel kan vinden.

[ Voor 16% gewijzigd door Fluor op 26-11-2026 20:59 ]


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
MO050 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:21:
Ik overweeg een wifi module (HWS-IWF0010UP-E) voor mijn Toshiba Estia, zodat ik op afstand sensorgegevens kan uitlezen en een heet water boost kan inschakelen. Ik heb momenteel een Netatmo thermostaat in de woonkamer, ingesteld op 21 graden.

1-Kan ik met de wifi module de warmtepomp volledig bedienen?
2-Kan deze naast de Netatmo aangesloten blijven?
3-Hoe sluit je de wifi module aan?
4-Waar kan ik deze online kopen?

nog iets anders, welke sensor afkorting staat voor tap water temperatuur dat naar de woning gaat?
Is dit TTW of TTO?

Alvast bedankt voor de reacties!
Er is geen sensor voor de tapwatertemperatuur die naar de woning gaat.

TTW is de sensor in het warm water vat. Die zit op ongeveer 1/3 hoogte van de grond en omdat warm water in dat vat gelaagd is, geeft die sensor niet de uitstroomtemperatuur. Als je het vat tot 50 graden verwarmd, dan is het hele vat 50 graden. Ga je dan 20 liter tappen, dan krijg je onderin het vat 20 liter van 15 graden en bovenin 480 liter van 50 graden (nou ja, ongeveer. Er vindt wel iets van menging plaats, maar dat is zeer beperkt).

Wil je de uitstroomtemperatuur meten, zul je dus zelf een sensor op de leiding moeten plaaten.

Ik heb geen idee wat je met de wifi module kunt, maar het lijkt me sterk dat je daarmee de hele WP kunt aansturen. Daarvoor moet je een modbusmodule aanschaffen of maken.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • MO050
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 28-11 16:09
Blihi schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 07:31:
[...]

Er is geen sensor voor de tapwatertemperatuur die naar de woning gaat.

TTW is de sensor in het warm water vat. Die zit op ongeveer 1/3 hoogte van de grond en omdat warm water in dat vat gelaagd is, geeft die sensor niet de uitstroomtemperatuur. Als je het vat tot 50 graden verwarmd, dan is het hele vat 50 graden. Ga je dan 20 liter tappen, dan krijg je onderin het vat 20 liter van 15 graden en bovenin 480 liter van 50 graden (nou ja, ongeveer. Er vindt wel iets van menging plaats, maar dat is zeer beperkt).

Wil je de uitstroomtemperatuur meten, zul je dus zelf een sensor op de leiding moeten plaaten.

Ik heb geen idee wat je met de wifi module kunt, maar het lijkt me sterk dat je daarmee de hele WP kunt aansturen. Daarvoor moet je een modbusmodule aanschaffen of maken.
Vorige week heb ik mijn Bosch-boiler van 500 liter (met elektrisch verwarmingselement) vervangen door een Bosch-boiler van 300 liter zonder verwarmingselement. Bewust geen verwarmingselement omdat verbruik elk jaar rond de 1.400kw. 500liter was te veel daarom kleiner om onnodig verwarmen te voorkomen.

Na vervanging zijn de volgende DN-instellingen aangepast:

6D2 = 0
6D3 = 0
6D4 = 1

Verder zijn er geen instellingen gewijzigd. Verwarming staat op 40 °C en SWW op 43 °C (gisteren verhoogd naar 50 °C).

Sindsdien heb ik regelmatig lauw tapwater. De boilerthermostaat geeft 40 °C aan, maar het water uit de kraan wordt niet goed warm. Ook bij een ingestelde SWW-temperatuur van 50 °C wordt deze niet bereikt.

Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?

PS: zojuist verwarming uitgezet enkel op tapwater en verhoogd naar 65 graden met booster. we gaan het zien.

[ Voor 7% gewijzigd door MO050 op 27-11-2026 20:11 ]


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Spiraal verkeerdom aangesloten?

Tapwater in en uit verkeerdom aangesloten?

Vergeten om aan thermosifons te denken (leidingen moeten buiten het vat eerst omlaag en dan pas horizontaal lopen)

Bedenk ook dat je zonder element geen legionellarun kunt doen. Dat is zeer onverstandig.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • MO050
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 28-11 16:09
Blihi schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:36:
Spiraal verkeerdom aangesloten?

Tapwater in en uit verkeerdom aangesloten?

Vergeten om aan thermosifons te denken (leidingen moeten buiten het vat eerst omlaag en dan pas horizontaal lopen)

Bedenk ook dat je zonder element geen legionellarun kunt doen. Dat is zeer onverstandig.
Is een verwarmingselement noodzakelijk om een legionellarun uit te voeren? Ik dacht namelijk dat dit bij een warmtepompboiler ook zonder elektrisch verwarmingselement mogelijk was, doordat de warmtepomp zelf het water voldoende kan opwarmen. Klopt dat niet?

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
MO050 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:42:
[...]

Is een verwarmingselement noodzakelijk om een legionellarun uit te voeren? Ik dacht namelijk dat dit bij een warmtepompboiler ook zonder elektrisch verwarmingselement mogelijk was, doordat de warmtepomp zelf het water voldoende kan opwarmen. Klopt dat niet?
Je reageert in het Toshiba Estia topic, dus ik ga ervan uit dat je een Estia warmtepomp hebt met een extern vat.

Een R32 kan niet tot 60 graden verwarmen zonder bijverwarming met een element. Dat is natuurkundig onmogelijk. Dus voor een legionellarun heb je echt een verwarmingselement nodig voor de laatste paar graden.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • MO050
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 28-11 16:09
Blihi schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:49:
[...]

Je reageert in het Toshiba Estia topic, dus ik ga ervan uit dat je een Estia warmtepomp hebt met een extern vat.

Een R32 kan niet tot 60 graden verwarmen zonder bijverwarming met een element. Dat is natuurkundig onmogelijk. Dus voor een legionellarun heb je echt een verwarmingselement nodig voor de laatste paar graden.
Klopt, ik heb inderdaad een Toshiba Estia HWT-1101XWHM3W-E om precies te zijn met Bosch buffervat 120 liter en nu 300 liter extern vat.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Zonder elektrisch element kun je daar geen legionellarun mee doen.

Als je geen warm water hebt, terwijl de sensor zegt dat het water wel warm is, zit er iets verkeerdom. Waarschijnlijk de invoer/uitvoer water (koud moet onder in het vat binnen komen, warm moet er aan de bovenkant uit).

Als je de boel niet opgewarmd krijgt, zit de soutaal wellicht verkeerdom aangesloten.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:53
Waarom heb je 6D3 op 0 gezet? Daarmee zeg je dat er wel een elektrisch element is.


6d2 en 6d4 hebben niets met het sww vat te maken. Waarom zijn die aangepast? Ze staan nu wel goed. De interne backup moet aan staan (6d2=0) en de externe booster is meestal niet aanwezig (6d4=1)

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu

Pagina: 1 ... 8 9 Laatste