Hahaz iets complexer dan hoe ik flows maak haha. Leuk hoor!Plexxodus schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 13:55:
Klaar om de modbus aansturing van de Amber te gaan gebruiken in Homey, met als eerste automatisering het omzeilen van de firmware fout m.b.t. de legionellarun met daarin meteen de run op verschillende tijden op basis van de te verwachten buitentemperatuur:
[Afbeelding]
Goed bezig.Plexxodus schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 13:55:
Klaar om de modbus aansturing van de Amber te gaan gebruiken in Homey, met als eerste automatisering het omzeilen van de firmware fout m.b.t. de legionellarun met daarin meteen de run op verschillende tijden op basis van de te verwachten buitentemperatuur:
[Afbeelding]
Voorlopig vertrouw ik erop dat er 1x per week een zonnige dag is met meer dan 2kW aan zonnepaneelproductie, waarbij setpoint naar 50C + SG+ Delta van 15 = 65C gaat.
Let wel op in jouw flow, doordat het geen echte legionella run is, zal je DHW setpoint van 63C niet gehaald worden, als om wat voor reden dan ook, de run onderbroken wordt en de DHW actuele temperatuur ergens strandt op 63C - DHW Restart temperatuur.
Door jouw laatste check, zal die uiteindelijk wel afgemaakt worden, maar mogelijk op een tijdstip dat je niet wilde, bijv nadat je bent gaan douchen 's avonds. Tot die tijd blijft dan je setpoint op 63C staan.
Misschien dat ik later ook nog wel een dergelijke check ga maken in HomeAssistant: als temperatuur van DHW een hele week niet boven de 63C is geweest, zet dan setpoint naar 65. En dan bij voorkeur op een dag dat je toch al verwacht dat de hele familie gaat douchen, zodat je optimaal profiteert.
Ik heb een Node-Red flow opgetuigd die elke zondag kijkt op welk moment de stroomprijs 2 uur achter elkaar het laagst is en dan de temperatuur naar 60+ brengt gedurende 20min minimaal. Draait als een zonnetje.
Goeie! Daar ga ik ook nog eens even een check voor inbouwen.Get!em schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:24:
[...]
Let wel op in jouw flow, doordat het geen echte legionella run is, zal je DHW setpoint van 63C niet gehaald worden, als om wat voor reden dan ook, de run onderbroken wordt en de DHW actuele temperatuur ergens strandt op 63C - DHW Restart temperatuur.
Door jouw laatste check, zal die uiteindelijk wel afgemaakt worden, maar mogelijk op een tijdstip dat je niet wilde, bijv nadat je bent gaan douchen 's avonds. Tot die tijd blijft dan je setpoint op 63C staan.
Mocht je de flows willen hebben, laat maar weten.Whiskey48 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:09:
[...]
Hahaz iets complexer dan hoe ik flows maak haha. Leuk hoor!
Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)
Haha merci, maar ik die allemaal "logic" functies staan die ik dan moet instellen. Ook de leejow module aan Homey zien te koppelen ... beide voor mij een soort van onmogelijke opgave qua complexiteit, dat gaat me echt niet lukken ben ik bang. (ooit geprobeerd om mbv MQTT apparaten te koppelen ... dat werd een zeer frustrerend langdurige exercitie zonder enig resultaat en veel puinhoop in mijn Homey app)Plexxodus schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 06:49:
Mocht je de flows willen hebben, laat maar weten.
Interessant:
Jordi_ in "Itho Daalderop Amber"
Jordi_ in "Itho Daalderop Amber"
Iemand enig idee hoe ik de module weer aan de praat krijg ?
Ik heb heel mijn netwerk omgegooid van eigen acces points naar het orginele modem van kpn met de bijbehorende superwifi punten. Nu doet alles het weer mijn ha draait op een bekabelde verbinding alleen krijg geen waardes meer door van de amber iemand enig idee wat ik kan doen om alles weer zichtbaar te krijgen ?
Ik heb heel mijn netwerk omgegooid van eigen acces points naar het orginele modem van kpn met de bijbehorende superwifi punten. Nu doet alles het weer mijn ha draait op een bekabelde verbinding alleen krijg geen waardes meer door van de amber iemand enig idee wat ik kan doen om alles weer zichtbaar te krijgen ?
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
Stroom eraf, stroom erop, met je mobiel in de buurt inloggen op de lokale wifi van de ithodaalderop module , nieuwe wifi toewijzen, klaar.camel1987 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 17:39:
Iemand enig idee hoe ik de module weer aan de praat krijg ?
Ik heb heel mijn netwerk omgegooid van eigen acces points naar het orginele modem van kpn met de bijbehorende superwifi punten. Nu doet alles het weer mijn ha draait op een bekabelde verbinding alleen krijg geen waardes meer door van de amber iemand enig idee wat ik kan doen om alles weer zichtbaar te krijgen ?
https://github.com/electr...ontrol-module-to-the-wifi
Daarna eventueel in Homeassistant de module opnieuw vinden en/of nieuw IP-adres aanwijzen.
[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 21-11-2025 18:13 ]
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
Ik heb vanaf de module beide relais aangesloten op de SGA en SGB contacten, maar ik zie in het menu nu niet op SGReady op On gaan. Zou dit wel moeten? En hoe krijg ik dit dan voor elkaar?
Is er al een manier om via @bommer of @leejoow de Amber-stooklijn bij te stellen?
Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.
Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.
Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.
Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.
Je kan alleen de waardes in de instellingen aanpassen, of zelf een setpoint sturen (per hele graad)tonwes99 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:51:
Is er al een manier om via @bommer of @leejoow de Amber-stooklijn bij te stellen?
Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.
maar deze wordt ook vast opgeslagen.
Voor zover ik weet worden de waardes in EEPROM opgeslagen, bij maximaal 10x per 24 uur aanpassen.Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.
zal het wel meevallen, je moet het geen 10x per uur gaan doen.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Is het niet zo dat het pas in de EEPROM wordt opgeslagen als je in het installateursmenu op opslaan klikt? Sommige instellingen verdwijnen weer na een power cycle als je dat niet doet.tonwes99 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:51:
Is er al een manier om via @bommer of @leejoow de Amber-stooklijn bij te stellen?
Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.
Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.
Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
Prima, truuk, wel ff opletten... nog steeds wordt de waarde in EEPROM opgeslagen, dus iedere 10 minuten Tr herberekenen op basis van thermostaat, wind en zon en wegschrijven geeft veroudering van je besturing, dus HA aansturing wordt iets complexer. Maar kan werken!markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:33:
[...]
Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
[ Voor 50% gewijzigd door tonwes99 op 24-11-2025 21:35 ]
Ik ben wel benieuwd welke instellingen dan, ik heb ze nog niet gezien/gemerkt.markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:33:
[...]
Is het niet zo dat het pas in de EEPROM wordt opgeslagen als je in het installateursmenu op opslaan klikt? Sommige instellingen verdwijnen weer na een power cycle als je dat niet doet.
Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
Heb vorige week een update gedaan, powercycle maar niets verloren.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Ik zie nu dat als ik 's-avonds de gordijnen dichttrekt (20m2! op Noord!), ga koken en met vier man in de huiskamer zit, de thermostaat natuurlijk afslaat. Maar... de vloer straalt nog steeds warmte uit op basis van het verlies om 17h. Dus het wordt onbedoeld warmer in huis. Een beetje HA tunen, thermostaat bijstellen, Tr-compensatie-truuk gebruiken kan de stabiliteit nog net wat opkrikken, met lange runs.markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:33:
[...]
...Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
Je kan het ook 1x p/d doen op basis van voorspelling aantal zonuren en windkracht etc. Setpoint thermostaat alleen overnemen bij een verschil. Maar net hoe je het maakt.tonwes99 schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:24:
[...]
Prima, truuk, wel ff opletten... nog steeds wordt de waarde in EEPROM opgeslagen, dus iedere 10 minuten Tr herberekenen op basis van thermostaat, wind en zon en wegschrijven geeft veroudering van je besturing, dus HA aansturing wordt iets complexer. Maar kan werken!
Tot nu toe gebruik ik het hier alleen om soms handmatig een graad bij te plussen. Ben van plan dit nog te koppelen aan thermostaat setpoint voor de WAF punten.
Weet ik niet meer zeker. Is iets wat ik in het begin merkte toen ik nog handmatig de stooklijn aan het tweaken was. Daarna gewoonte gemaakt om meteen op te slaan. Heb dit ook wel hier op tweakers van aantal mensen gelezen dat ze soms instellingen kwijt raakten als je niet opslaat.bommer schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:28:
[...]
Ik ben wel benieuwd welke instellingen dan, ik heb ze nog niet gezien/gemerkt.
Heb vorige week een update gedaan, powercycle maar niets verloren.
Dit was in mijn geval voor de software updates en voor de HA integratie, dus wellicht heeft een van beiden hier invloed op.
Ik heb nu meerdere pogingen gedaan om de legionellarun te verplaatsen van de ochtend naar de middag maar elke keer 'reset' deze waarde weer, zonder een power cycle overigens. Opslaan van de instelling onder Installateursniveau helpt helaas ook niet.markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:46:
[...]
Heb dit ook wel hier op tweakers van aantal mensen gelezen dat ze soms instellingen kwijt raakten als je niet opslaat.
Gebruik je de intergratie of een controlmodule?p.blommendaal schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:53:
[...]
Ik heb nu meerdere pogingen gedaan om de legionellarun te verplaatsen van de ochtend naar de middag maar elke keer 'reset' deze waarde weer, zonder een power cycle overigens. Opslaan van de instelling onder Installateursniveau helpt helaas ook niet.
Schrijven naar de Amber van uit HA past dit aan.
Is een BUG, weet Itho van. Heb ik ze al 1,5 jaar geleden gemeld, zijnnog 2 kleine bugjes met instellingen
Maar dat heeft geen prio bij Itho.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Snap niet helemaal wat de bug dan is? Ik schrijf niet vanuit Home Assistant met de @leejoow module? Ik heb gewoon het scherm van Itho gebruikt. Heb meer het vermoeden dat het met die vastlopers van het scherm te maken heeft?bommer schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:00:
[...]
Gebruik je de intergratie of een controlmodule?
Schrijven naar de Amber van uit HA past dit aan.
Is een BUG, weet Itho van. Heb ik ze al 1,5 jaar geleden gemeld, zijnnog 2 kleine bugjes met instellingen
Maar dat heeft geen prio bij Itho.
@georgeboot Hoe gebruik jij die icm. de Amber?georgeboot schreef op zondag 30 november 2025 @ 09:33:
[...]
Helemaal mee eens hoor. Maar als we ons even beperken tot puur het waterzijdig inregelen, klopt het best aardig.
Ik gebruik zelf Day-Ahead-Optimizer (ook topic over op het forum hier) en die kan ook stooklijncorrectie maken om te doen wat jij stelt. Houdt alleen nog geen rekening met luchtvochtigheid geloof ik, maar dat zal vast nog wel komen. Grotere probleem is inderdaad de karakteristieken van je warmtepomp bepalen, zodat je iets hebt om mee te rekenen.
Met de @bommer en de @leejoow kun je geen stookcurve-correctie vanuit HA doorzetten (of liever gezegd, aan de Itho-kant wordt dit niet vrijgegegevn/ondersteund).
Eén optie is "vast stookcurve" te gebruiken, in die over de dag heen weg te schrijven adhv. Day-Ahead-Optimizer, maar ja, dan ga je de EEPROM-waarde ieder uur overschrijven, daar houdt zo'n besturing niet van.
Andere optie is de Tr-setpoint bij te sturen. DIt is ook een EEPROM-waarde, maar gelukkig minder fataal als die kapot gaat, dan kun je immers Tr correctie altijd nog uitzetten.
@tonwes99 ik weet dat je de stooklijn niet op de thermostaat kan aansturen maar je kan wel je doeltemperatuur sturen. Wat een aantal DAO gebruikers doen, waaronder ik van plan ben, is de doeltemperatuur te sturen en de warmtepomp zijn standaard ding laten doen.
Vandaar dat ik in het DAO draaitje ook voorstander ben van een thermische comfort stand voor DAO.
Vandaar dat ik in het DAO draaitje ook voorstander ben van een thermische comfort stand voor DAO.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Nou dat doe ik nóg niet, maar draai DAO al lange tijd voor mn thuisaccu.tonwes99 schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:06:
[...]
@georgeboot Hoe gebruik jij die icm. de Amber?
Met de @bommer en de @leejoow kun je geen stookcurve-correctie vanuit HA doorzetten (of liever gezegd, aan de Itho-kant wordt dit niet vrijgegegevn/ondersteund).
Eén optie is "vast stookcurve" te gebruiken, in die over de dag heen weg te schrijven adhv. Day-Ahead-Optimizer, maar ja, dan ga je de EEPROM-waarde ieder uur overschrijven, daar houdt zo'n besturing niet van.
Andere optie is de Tr-setpoint bij te sturen. DIt is ook een EEPROM-waarde, maar gelukkig minder fataal als die kapot gaat, dan kun je immers Tr correctie altijd nog uitzetten.
Ik was er zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het in de praktijk nog écht zo’n issue om die EEPROM te schrijven? Liefst zou ik gewoon elk uur de setpoint handmatig instellen, en stooklijn op de amber uitzetten.
LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak
Je kunt altijd zelf een stooklijn maken en dan alleen de gewenste waarde naar de Amber sturen.
Nadeel, dat gaat alleen in hele graden.
en het Flash NAND storage is beperkt (+- 80000~100000 keer) schrijfbaar, ik heb nog niet gehoord van Itho dat het anders zou zijn.
Als je wilt dat je pomp een jaar of 10 mee gaat, zou ik niet meer dan 10 a 15 keer per dag een waarde overschrijven.
Nadeel, dat gaat alleen in hele graden.
en het Flash NAND storage is beperkt (+- 80000~100000 keer) schrijfbaar, ik heb nog niet gehoord van Itho dat het anders zou zijn.
Als je wilt dat je pomp een jaar of 10 mee gaat, zou ik niet meer dan 10 a 15 keer per dag een waarde overschrijven.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Tja - onderstaande suggestie van ChatGPT is wellicht erg conservatief, maar geeft wel richting aan het denkproces: Iig niet overschrijven als de setpoint niet wijzigt.georgeboot schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:08:
[...]
Nou dat doe ik nóg niet, maar draai DAO al lange tijd voor mn thuisaccu.
Ik was er zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het in de praktijk nog écht zo’n issue om die EEPROM te schrijven? Liefst zou ik gewoon elk uur de setpoint handmatig instellen, en stooklijn op de amber uitzetten.
Sturen van de thermostaat is wel een manier om verwarmen te forceren, maar met een juist setpoint zou je thermostaat als 50-70% van de tijd (modulerend) aan moeten staan, dus dit helpt nog niet echt.
Reactie chat,
1. Hoe vaak kun je schrijven als je extreem betrouwbaar wilt zijn?
Voor een EEPROM met een datasheetwaarde van 100.000 cycli per cel:
💡 Gebruik maximaal 10–30% van de datasheetwaarde
Dit wordt vaak toegepast in ontwerppraktijk als “derating” om zeer hoge betrouwbaarheid te behouden.
Veilig (conservatief): ~10.000 cycli
Redelijk veilig: ~30.000 cycli
Datasheetlimiet (risicozone): 100.000 cycli
In high-reliability ontwerpen (automotive, industrie) gebruikt men meestal 5–20% van de rated endurance.
📆 2. Andersom: als je 15 jaar levensduur wilt, hoeveel keer per dag mag je schrijven?
We rekenen weer met 100.000 cycli, maar ook met veilige marges.
🔢 15 jaar = 15 × 365 = 5475 dagen
Scenario A — Using datasheet maximum (niet aanbevolen maar informatief)
100.000 cycli / 5475 dagen ≈ 18 schrijfacties per dag
Scenario B — Betrouwbare marge 30% (≈30.000 cycli)
30.000 / 5475 ≈ 5,5 schrijfacties per dag → rond 5 keer per dag is realistisch.
Scenario C — Zeer conservatieve marge 10% (≈10.000 cycli)
10.000 / 5475 ≈ 1,8 schrijfacties per dag → 1–2 keer per dag voor maximale betrouwbaarheid.
De DAO icm thermostaat kun je voor de volgende dingen gebruiken:georgeboot schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:08:
[...]
Nou dat doe ik nóg niet, maar draai DAO al lange tijd voor mn thuisaccu.
Ik was er zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het in de praktijk nog écht zo’n issue om die EEPROM te schrijven? Liefst zou ik gewoon elk uur de setpoint handmatig instellen, en stooklijn op de amber uitzetten.
- "opslag" van warmte om energieprijzen te optimaliseren. Gebruik maken van goedkope energie kun je door je thermostaat naar boven bij te stellen. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC.
- Idem, voorkomen van een aan-moment als de energie aan de prijs is. Bijvoorbeeld door (mits boven vriespunt) 1. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC
- Maar ook als je kou voorziet, kun je de thermostaat forceren. Die extra warmte is niet direct nodig, maar je vvw wordt alvast op temperatuur gebracht. Maar ja, wellicht dat een nog warmere vloer nodg is, dan moet je ook naar setpoint stoken kijken. Soortgelijk ook als je warmtevraag omlaag gaat, bijvoorbeeld savonds met gordijnen dicht.
De DAO icm setpoint stookcurve wil je gebruiken voor twee dingen:
- Setpoint omhoog bij wind/regen, omlaag bij zon
- Setpoint pro-actief wat hoger icm. forceren van de thermostaat als er kou aankomt
Anders krijg je naar boven de optelling van hysterese en
Ik snap hoe je de thermostaat omhoog zet om werking te forceren, maar de Tc gehanteerd kan dan bijv nog steeds te laat zijn in voorbereiding voor de koude nacht omdat je curve op dat moment laag uitvalt.tonwes99 schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:01:
[...]
De DAO icm thermostaat kun je voor de volgende dingen gebruiken:
- "opslag" van warmte om energieprijzen te optimaliseren. Gebruik maken van goedkope energie kun je door je thermostaat naar boven bij te stellen. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC.
- Idem, voorkomen van een aan-moment als de energie aan de prijs is. Bijvoorbeeld door (mits boven vriespunt) 1. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC
- Maar ook als je kou voorziet, kun je de thermostaat forceren. Die extra warmte is niet direct nodig, maar je vvw wordt alvast op temperatuur gebracht. Maar ja, wellicht dat een nog warmere vloer nodg is, dan moet je ook naar setpoint stoken kijken. Soortgelijk ook als je warmtevraag omlaag gaat, bijvoorbeeld savonds met gordijnen dicht.
De DAO icm setpoint stookcurve wil je gebruiken voor twee dingen:
- Setpoint omhoog bij wind/regen, omlaag bij zon
- Setpoint pro-actief wat hoger icm. forceren van de thermostaat als er kou aankomt
Anders krijg je naar boven de optelling van hysterese en
Is het een idee om sgready te gebruiken icm hierboven? De blokkeer functie is niet zo handig imo, misschien alleen wanneer er een uur echt buitensporig duur is? Maar dan kan je de thermostaat ook gewoon laag zetten. Het enige extra is dat je tapwater/legionella volgens mij ook stilgelegd wordt met de blokkeer functie (?)
Boost en Max boost zijn er ook:
Boost gaat tap en verwarmen (mits je thermostaat warmtevraag geeft) naar eigen gedefinieerd vaste setpoints in apart menu
Max boost idem maar neemt de max waardes van tap en je temperatuurzones.
Ps even opletten dat je klokprogramma voor tapwater wel openstaat om de tijden dat je het wil laten boosten anders verwarmd die niet.
Sg ready + thermostaat vraag aansturen via die DOA regeling lijkt mij ideaal? Geen eeprom writes nodig
Ik heb hierboven nog niet in gebruik helaas
Even een kopie uit het andere Amber topic (waar ik de post zo verwijder).
Kunnen jullie op het onderstaande plan de vergeten onderdelen/bezwaren aangeven? Het gaat om het zo goedkoop mogelijk de DHW en Legionella run in te plannen.
Mijn gedachten is als volgt maar graag even jullie blik er op.
Nu heb ik een onder temperatuur (43 graden) wanneer de Amber altijd het vat op warmt en een tijdblok wanneer die naar 54 graden gaat mits de temperatuur in het vat lager is dat 51 graden (54 - 5 (de hysterese)).
Als je volledige modbus besturing gaat doen:
1. dan zet je het tijdblok uit.
2. Baseer je op prijzen welk moment goedkoop is om het vat op te warmen door de doeltemperatuur naar 54 graden te zetten
3. buiten die tijden zet je de doeltemperatuur op 48 want dan gaat die pas opwarmen bij 43 graden (48 - 5 hysterese). In de extreem dure uren kan je dan zelfs zeggen ik zet de doeltemperatuur op 20 graden ofzo.
4. bij een legionella run zet je de doeltemperatuur op 64 graden (vat wordt opgewarmd als die onder de 59 zit (64-5)).
Klopt mijn gedachten gang?
En hoe zit dit dan met het schrijven naar de Amber en de belasting van het geheugen irt levensduur. Om die reden wil ik bijvoorbeeld geen gebruik maken van de vast stooklijn waarde en deze steeds bijsturen door middel van een stooklijn in HA geprogrammeerd te hebben.
De SG contacten zijn namelijk ook een interessante oplossing maar minder flexibel als mijn gedachtengang.
Kunnen jullie op het onderstaande plan de vergeten onderdelen/bezwaren aangeven? Het gaat om het zo goedkoop mogelijk de DHW en Legionella run in te plannen.
Mijn gedachten is als volgt maar graag even jullie blik er op.
Nu heb ik een onder temperatuur (43 graden) wanneer de Amber altijd het vat op warmt en een tijdblok wanneer die naar 54 graden gaat mits de temperatuur in het vat lager is dat 51 graden (54 - 5 (de hysterese)).
Als je volledige modbus besturing gaat doen:
1. dan zet je het tijdblok uit.
2. Baseer je op prijzen welk moment goedkoop is om het vat op te warmen door de doeltemperatuur naar 54 graden te zetten
3. buiten die tijden zet je de doeltemperatuur op 48 want dan gaat die pas opwarmen bij 43 graden (48 - 5 hysterese). In de extreem dure uren kan je dan zelfs zeggen ik zet de doeltemperatuur op 20 graden ofzo.
4. bij een legionella run zet je de doeltemperatuur op 64 graden (vat wordt opgewarmd als die onder de 59 zit (64-5)).
Klopt mijn gedachten gang?
En hoe zit dit dan met het schrijven naar de Amber en de belasting van het geheugen irt levensduur. Om die reden wil ik bijvoorbeeld geen gebruik maken van de vast stooklijn waarde en deze steeds bijsturen door middel van een stooklijn in HA geprogrammeerd te hebben.
De SG contacten zijn namelijk ook een interessante oplossing maar minder flexibel als mijn gedachtengang.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
de titel van dit Topic moet door @leejoow dan even worden aangepast naar
Uitlezen en aansturen Itho Daalderop Amber en HP-S warmtepomp.
Edit, ik zie net dat dat al gedaan is, maar moet mijn bookmarks in Tweakers bijwerken.
Uitlezen en aansturen Itho Daalderop Amber en HP-S warmtepomp.
Edit, ik zie net dat dat al gedaan is, maar moet mijn bookmarks in Tweakers bijwerken.
[ Voor 32% gewijzigd door Get!em op 09-12-2025 20:05 ]
(verwijderd)
[ Voor 95% gewijzigd door tonwes99 op 10-12-2025 06:43 ]
Sinds gisteren de mod van Leejow binnen, overkocht van @JoramQ. Ik was niet van plan om het koelen/verwarmen aan te sturen, aangezien ik recent een PNI CT40 Pro heb gekocht en geinstalleerd. Alles is nu perfect afgesteld. Echter wil ik alleen de mod gaan gebruiken voor uitlezen en aan/uit zetten of overschrijven van tapwater. Kan dit ook wanneer het tapwater op een klokprogramma draait? Heb deze nu namelijk ingesteld op de blokken 02.00 - 06.00 snachts ivm dynamisch contract.
Allerlei opties, met HA klok aan- of uitzetten, setpoint wijzigen, restart temp wijzigen etc.darkfujita schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:22:
Sinds gisteren de mod van Leejow binnen, overkocht van @JoramQ. Ik was niet van plan om het koelen/verwarmen aan te sturen, aangezien ik recent een PNI CT40 Pro heb gekocht en geinstalleerd. Alles is nu perfect afgesteld. Echter wil ik alleen de mod gaan gebruiken voor uitlezen en aan/uit zetten of overschrijven van tapwater. Kan dit ook wanneer het tapwater op een klokprogramma draait? Heb deze nu namelijk ingesteld op de blokken 02.00 - 06.00 snachts ivm dynamisch contract.
Let op: Legionella raakt vaak de weg kwijt (known bug), dus dat setpoint moet je ook in je HA kwijt
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
:strip_exif()/f/image/EhaShIY7AIGAoVLw9qbly2f2.png?f=user_large)
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
:strip_exif()/f/image/EhaShIY7AIGAoVLw9qbly2f2.png?f=user_large)
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
bommer of leejoow module? En welke versie van HomeAssistant? Zie je op andere entiteiten ook de extremen (hier bij TUI dus de -100 tot +100), maar bijv op compressor speed tot 250?dikkepad schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:13:
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
[Afbeelding]
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
Ik ben met @bommer in gesprek over fouten bij het uitlezen waarden op de modbus. Ik kreeg ook uitval en extreme waarden. Het gedrag wat jij in de grafiek laat zien is net even anders, dus waarschijnlijk toch wat anders, maar daarvoor even de vragen hierboven.
Indien niet op andere sensorwaarden, of alleen op de waarden van de sensoren in buitenunit (bijv alleen temperatuursensoren buitenunit TUO Tambient), dan kan het ook aan de communicatiekabel tussen buitenunit en binnenunit liggen. Check of die 100% is.
[ Voor 11% gewijzigd door Get!em op 11-12-2025 17:35 ]
de leejoow module, laatste versie van HA, voor de rest eigenlijk geen gekke waarden.
In 95 % van de gevallen de oorzaak met ook 100% en sensor goed monteren evt. met warmtepastadikkepad schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:13:
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
[Afbeelding]
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Let op: Dit gaat NIET over allebei de netwerkkabels, maar 1x over de kabel tussen scherm en prinplaat van de binnenunit, en 1x over één van de twee netwerkkabels naar buiten. De andere kabel buiten is geen netwerkkabel, maar een computerkabel die wordt "misbruikt" voor de sensoren.dikkepad schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:13:
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
[Afbeelding]
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
Als jouw waarden niet kloppen, dan zal je pomp waarschijnlijk aan- en uitgaan op één van de andere sensoren en wellicht minder ideaal draaien
Klopt een service monteur zei hetzelfde dat het wel rj45 is beiden kabels maar dat er een van voor sensoren etc is en dat als je de kabels snijd (onvermijdelijk vaak) dit echt goed getermineerd moet worden.tonwes99 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:20:
[...]
Let op: Dit gaat NIET over allebei de netwerkkabels, maar 1x over de kabel tussen scherm en prinplaat van de binnenunit, en 1x over één van de twee netwerkkabels naar buiten. De andere kabel buiten is geen netwerkkabel, maar een computerkabel die wordt "misbruikt" voor de sensoren.
Als jouw waarden niet kloppen, dan zal je pomp waarschijnlijk aan- en uitgaan op één van de andere sensoren en wellicht minder ideaal draaien
Dus rollen wij het restant van de origine kabels vaak op in de unit of binnen ergens op een onzichtbare plaats.shadylog schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:58:
[...]
Klopt een service monteur zei hetzelfde dat het wel rj45 is beiden kabels maar dat er een van voor sensoren etc is en dat als je de kabels snijd (onvermijdelijk vaak) dit echt goed getermineerd moet worden.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Dat kan niet altijd, en ook niet in mijn geval als je de kabels in een 16mm buis moet stoppenCarboy54 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:03:
[...]
Dus rollen wij het restant van de origine kabels vaak op in de unit of binnen ergens op een onzichtbare plaats.
Er staat ook vaak :-)shadylog schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:38:
[...]
Dat kan niet altijd, en ook niet in mijn geval als je de kabels in een 16mm buis moet stoppen
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Indrukwekkend hoeveel kennis hier aanwezig is, en wat jullie al hebben kunnen bouwen rondom de machines van Itho, zowel hier als in de Amber topics!
Ik kom op het forum weinig tegen over het tweaken van de hybride-modus, terwijl dat voor velen een (zo kort mogelijke) mooie overgangsfase kan zijn terwijl de gas CV er (nog) hangt. Iemand hier al ervaring mee?
Vooral de aansturing interesseert me. Bij de HP-S55 (Amber zal wellicht gelijk zijn?) worden de L3 klemmen van de 230v in- en uit van externe CV-voeding gebruikt als 'thermostaatcontact' voor de externe CV back-up (als die externe voeding niet is aangesloten uiteraard). Strikt gezien gewoon 'kortgesloten' door een relais als ik het goed interpreteer, dus aan/uit in de meest simpele vorm.
Zie ik dit goed, of zit er meer achter? Schakelt de Itho bv ongemerkt in cycli zoals sommige andere hybride-toestellen doen? Of zit er nog een complexere cascade-modus verstopt achter deze contacten?
Ik kom op het forum weinig tegen over het tweaken van de hybride-modus, terwijl dat voor velen een (zo kort mogelijke) mooie overgangsfase kan zijn terwijl de gas CV er (nog) hangt. Iemand hier al ervaring mee?
Vooral de aansturing interesseert me. Bij de HP-S55 (Amber zal wellicht gelijk zijn?) worden de L3 klemmen van de 230v in- en uit van externe CV-voeding gebruikt als 'thermostaatcontact' voor de externe CV back-up (als die externe voeding niet is aangesloten uiteraard). Strikt gezien gewoon 'kortgesloten' door een relais als ik het goed interpreteer, dus aan/uit in de meest simpele vorm.
Zie ik dit goed, of zit er meer achter? Schakelt de Itho bv ongemerkt in cycli zoals sommige andere hybride-toestellen doen? Of zit er nog een complexere cascade-modus verstopt achter deze contacten?
Zou hiermee een combinatie van @leejoow en @bommer module gemaakt kunnen worden?
https://github.com/rosenrot00/esphome_modbus_bridge
https://github.com/rosenrot00/esphome_modbus_bridge
Dit is het zelfde als een gateway die er nu tuasen hebt zitten. Kan de integratie wel mee overweg.Get!em schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:31:
Zou hiermee een combinatie van @leejoow en @bommer module gemaakt kunnen worden?
https://github.com/rosenrot00/esphome_modbus_bridge
Ik denk de controlmodule niet
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Ik denk dat dat wel moet kunnen met de juiste ESPHome configuratie. Uiteindelijk zit er gewoon een RS485 chip op en een ESP32.
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Na een lange tijd van lezen hier dan mijn eerste vraag in de discussie.
In Augustus 24 heb ik mijn amber gekocht na een faillissement waar ik eigenlijk een alfa innotec WP had gekocht.
De Amber heb ik in maart 25 laten installeren door mijn lokale installateur I.V.M. de subsidie regels.
De Amber draait nu al een tijd goed en stil en zonder ooit storingen. Dus zeer tevreden over.
Aangezien de binnen unit op zolder is geïnstalleerd wil ik mijn Amber gaan uitlezen via de modbus, met mijn Loxone systeem.
Ik ben stiekem al een beetje de code's van Leejoow en Bommer gaan doorspitten om te kijken of ik de registers kan vertalen voor loxone. Op sommige punten lukt dit, op ander punten lukt dit helaas nog niet.
Leejoow en Bommer zouden jullie bij de punten die nog niet lukken kunnen en vooral willen helpen om dit voor elkaar te krijgen?
In Augustus 24 heb ik mijn amber gekocht na een faillissement waar ik eigenlijk een alfa innotec WP had gekocht.
De Amber heb ik in maart 25 laten installeren door mijn lokale installateur I.V.M. de subsidie regels.
De Amber draait nu al een tijd goed en stil en zonder ooit storingen. Dus zeer tevreden over.
Aangezien de binnen unit op zolder is geïnstalleerd wil ik mijn Amber gaan uitlezen via de modbus, met mijn Loxone systeem.
Ik ben stiekem al een beetje de code's van Leejoow en Bommer gaan doorspitten om te kijken of ik de registers kan vertalen voor loxone. Op sommige punten lukt dit, op ander punten lukt dit helaas nog niet.
Leejoow en Bommer zouden jullie bij de punten die nog niet lukken kunnen en vooral willen helpen om dit voor elkaar te krijgen?
Neem maar even contact op, dan kijken we of ik wat kan helpen.Teun- schreef op zondag 11 januari 2026 @ 21:55:
Na een lange tijd van lezen hier dan mijn eerste vraag in de discussie.
In Augustus 24 heb ik mijn amber gekocht na een faillissement waar ik eigenlijk een alfa innotec WP had gekocht.
De Amber heb ik in maart 25 laten installeren door mijn lokale installateur I.V.M. de subsidie regels.
De Amber draait nu al een tijd goed en stil en zonder ooit storingen. Dus zeer tevreden over.
Aangezien de binnen unit op zolder is geïnstalleerd wil ik mijn Amber gaan uitlezen via de modbus, met mijn Loxone systeem.
Ik ben stiekem al een beetje de code's van Leejoow en Bommer gaan doorspitten om te kijken of ik de registers kan vertalen voor loxone. Op sommige punten lukt dit, op ander punten lukt dit helaas nog niet.
Leejoow en Bommer zouden jullie bij de punten die nog niet lukken kunnen en vooral willen helpen om dit voor elkaar te krijgen?
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
...
[ Voor 181% gewijzigd door TeslaNerd op 13-01-2026 16:55 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
@leejoow Heb je al gehad dat na het updaten de module offline bleef? Ik zie nu dat opzich de verwarming (gelukkig) wel doordraait maar door (per ongeluk) de verkeerde entity te updaten is de module nu offline en ook niet meer bereikbaar via de http interface. Ik zal straks thuis even kijken hoe verder, maar dit was eigenlijk exact de reden waarom ik nog niet geupdate had (en nu per ongeluk dus wel
)
[ Voor 5% gewijzigd door Sander op 15-01-2026 15:42 ]
Nee, ik zelf niet. Ik weet dat het updaten van een ESP soms wel eens niet goed wil lopen, maar dat is echt vrij zeldzaam. Komt hij met een powercycle ook niet op?Sander schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 15:42:
@leejoow Heb je al gehad dat na het updaten de module offline bleef? Ik zie nu dat opzich de verwarming (gelukkig) wel doordraait maar door (per ongeluk) de verkeerde entity te updaten is de module nu offline en ook niet meer bereikbaar via de http interface. Ik zal straks thuis even kijken hoe verder, maar dit was eigenlijk exact de reden waarom ik nog niet geupdate had (en nu per ongeluk dus wel)
Als de module via USB op de computer is aangesloten kan via web.esphome.io wel firmware geüpdate worden. Neem even contact met me op als dat nodig is (daar heb je namelijk net een andere binary voor nodig dat op de GitHub staat).
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Uiteindelijk na 20 mins kwam de ESP terug op met de oude firmware en lijkt dus de upgrade mislukt. In die tussentijd was hij wil te pingen lokaal maar web interface etc deden helemaal niks. Ik kan nu via HA de volgende keer de upgrade starten, maar dat ga ik even niet doen...leejoow schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 18:43:
[...]
Nee, ik zelf niet. Ik weet dat het updaten van een ESP soms wel eens niet goed wil lopen, maar dat is echt vrij zeldzaam. Komt hij met een powercycle ook niet op?
Als de module via USB op de computer is aangesloten kan via web.esphome.io wel firmware geüpdate worden. Neem even contact met me op als dat nodig is (daar heb je namelijk net een andere binary voor nodig dat op de GitHub staat).
Thanks voor de melding, ik ga kijken of ik het hier kan reproduceren!Sander schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:23:
[...]
Uiteindelijk na 20 mins kwam de ESP terug op met de oude firmware en lijkt dus de upgrade mislukt. In die tussentijd was hij wil te pingen lokaal maar web interface etc deden helemaal niks. Ik kan nu via HA de volgende keer de upgrade starten, maar dat ga ik even niet doen...
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Hier ook een loxone systeem met modbus. Ik ben al even bezig geweest om het te vertalen, maar tot op heden nog geen succes. Ik ben benieuwd of jij wel verder komt!Teun- schreef op zondag 11 januari 2026 @ 21:55:
Na een lange tijd van lezen hier dan mijn eerste vraag in de discussie.
In Augustus 24 heb ik mijn amber gekocht na een faillissement waar ik eigenlijk een alfa innotec WP had gekocht.
De Amber heb ik in maart 25 laten installeren door mijn lokale installateur I.V.M. de subsidie regels.
De Amber draait nu al een tijd goed en stil en zonder ooit storingen. Dus zeer tevreden over.
Aangezien de binnen unit op zolder is geïnstalleerd wil ik mijn Amber gaan uitlezen via de modbus, met mijn Loxone systeem.
Ik ben stiekem al een beetje de code's van Leejoow en Bommer gaan doorspitten om te kijken of ik de registers kan vertalen voor loxone. Op sommige punten lukt dit, op ander punten lukt dit helaas nog niet.
Leejoow en Bommer zouden jullie bij de punten die nog niet lukken kunnen en vooral willen helpen om dit voor elkaar te krijgen?
Itho heeft gewoon een modbus registerlijst voor software 2.29 III voor HP-S en Amber.-SimJoc- schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 17:42:
[...]
Hier ook een loxone systeem met modbus. Ik ben al even bezig geweest om het te vertalen, maar tot op heden nog geen succes. Ik ben benieuwd of jij wel verder komt!
Een openbare?Technician- schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:45:
[...]
Itho heeft gewoon een modbus registerlijst voor software 2.29 III voor HP-S en Amber.
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Dat denk ik niet.
Wil je m hebben? Stuur ik m even.
Dank denk ik dat ik dat document heb, maar zou je hem voor de zekerheid eens kunnen toesturen?Technician- schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:55:
[...]
Dat denk ik niet.
Wil je m hebben? Stuur ik m even.
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
:strip_exif()/f/image/wny4q62LpvGXp8x2xDQTa2Ea.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb deze dashboard gemaakt om de warmtepomp in de gaten te houden en de curve aan te passen. Werkt met de module van leejouw. De berekening van COP etc is van mij custom, die vind ik niet super belangrijk om naar te kijken, die staat in een badge rechtsboven als 30 min average COP.
Ik lees een homewizard kwh meter uit voor stroom (helaas vreet de warmtepomp 10watt aan stroom als die uit staat. veel te veel!)
Het blauwe vak is dwh, het "roze" vlak is dat de warmtepomp aan staat. De kleine "grijze" overlays daar weer overheen zijn de defrosts.
Vereisten zijn "plotly" uit HAC.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
| - type: sections
title: Warmtepomp
path: warmtepomp
icon: mdi:heat-pump
subview: false
theme: minimalist-mobile-tapbar
sections:
- type: grid
cards:
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:plotly-graph
title: Comfort & Status
hours_to_show: 12
refresh_interval: 10
layout:
height: 380
margin:
t: 50
b: 50
l: 60
r: 60
hovermode: x unified
font:
color: '#e0e0e0'
legend:
orientation: h
'y': 1.15
x: 0.5
xanchor: center
xaxis:
type: date
tickformat: '%H:%M'
gridcolor: rgba(255, 255, 255, 0.05)
yaxis:
title: Outside (°C)
side: left
tickformat: .1f
gridcolor: rgba(255, 255, 255, 0.05)
yaxis2:
title: Inside (°C)
side: right
overlaying: 'y'
tickformat: .1f
showgrid: false
zeroline: false
range:
- 16
- 24
fixedrange: true
yaxis3:
title: Speed (Hz)
side: right
overlaying: 'y'
visible: false
range:
- 0
- 150
yaxis4:
title: Mode
overlaying: 'y'
visible: false
range:
- 0
- 1
fixedrange: true
entities:
- entity: binary_sensor.ithodaalderop_amber_heating_in_progress
name: Heating
yaxis: y4
filters:
- map_y: 'y === "on" ? 1 : 0'
line:
width: 0
fill: tozeroy
fillcolor: rgba(255, 159, 67, 0.05)
hovertemplate: '<b>Status: Verwarmen</b><extra></extra>'
- entity: >-
binary_sensor.ithodaalderop_amber_domestic_hot_water_in_progress
name: Boiler
yaxis: y4
filters:
- map_y: 'y === "on" ? 1 : 0'
line:
width: 0
fill: tozeroy
fillcolor: rgba(52, 152, 219, 0.4)
hovertemplate: '<b>Status: Tapwater</b><extra></extra>'
- entity: binary_sensor.ithodaalderop_amber_defrost
name: Defrost
yaxis: y4
filters:
- map_y: 'y === "on" ? 1 : 0'
line:
width: 0
fill: tozeroy
fillcolor: rgba(255, 255, 255, 0.1)
hovertemplate: '<b>Status: Defrost</b><extra></extra>'
- entity: sensor.ithodaalderop_amber_compressor_working_speed
name: Compressor
yaxis: y3
mode: lines
line:
width: 1
color: '#ff6b6b'
shape: hv
fill: tozeroy
fillcolor: rgba(255, 107, 107, 0.1)
hovertemplate: <b>%{y} Hz</b>
- entity: sensor.ithodaalderop_amber_ambient_temperature
name: Outside
yaxis: 'y'
line:
color: '#54a0ff'
width: 2
shape: spline
hovertemplate: <b>%{y:.1f}°C</b>
- entity: sensor.woonkamer_sensor
name: Inside
yaxis: y2
mode: lines
line:
color: '#ff9f43'
width: 2
shape: spline
fill: tozeroy
fillcolor: rgba(255, 159, 67, 0.2)
hovertemplate: <b>%{y:.1f}°C</b>
grid_options:
columns: full
- type: heading
heading: Warmtepomp Curve
heading_style: title
icon: mdi:heat-pump-outline
- type: tile
entity: sensor.ithodaalderop_amber_ambient_temperature
name: Buiten
icon: mdi:snowflake-thermometer
color: indigo
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.ithodaalderop_amber_heating_cooling_temperature
name: Tc
icon: mdi:thermometer-lines
color: amber
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.ithodaalderop_amber_heat_exchanger_water_outlet_temperature
name: Aanvoer
icon: mdi:thermometer-chevron-up
color: red
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.ithodaalderop_amber_heat_exchanger_water_inlet_temperature
name: Retour
icon: mdi:thermometer-chevron-down
color: blue
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: select.ithodaalderop_amber_working_mode
vertical: false
features:
- type: select-options
options:
- Heating
- Cooling
- Domestic hot water
- Auto
features_position: inline
grid_options:
columns: 12
rows: 1
- type: tile
entity: sensor.woonkamer_sensor
name: Woonkamer
icon: mdi:thermometer
color: green
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.wc_motion_detector_temperature
name: Wc
icon: mdi:toilet
show_entity_picture: false
hide_state: false
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.redacted_slaapkamer_sensor
name:
type: area
icon: mdi:human-child
color: pink
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.jongens_slaapkamer_sensor
name:
type: area
icon: mdi:human-child
color: blue
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.logeerkamer_sensor
name:
type: area
icon: mdi:human-child
color: cyan
show_entity_picture: false
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.airgradient_1_temperature
name: Airgradient
icon: mdi:thermometer
color: green
vertical: false
features_position: bottom
- type: vertical-stack
cards:
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:plotly-graph
refresh_interval: auto
config:
staticPlot: true
defaults:
entity:
show_value: false
line:
shape: line
width: 2
color: orange
mode: lines+markers+text
texttemplate: '%{y}'
textposition: top right
layout:
height: 300
margin:
t: 20
b: 60
l: 60
r: 20
xaxis:
title: Ambient (°C)
type: number
autorange: true
yaxis:
title: Water (°C)
entities:
- entity: ''
name: Curve
x:
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_1'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_2'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_3'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_4'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_5'].state
'y':
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_1'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_2'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_3'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_4'].state
- >-
$ex
hass.states['number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_5'].state
- square: false
type: grid
columns: 5
cards:
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_1
name: W
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-1-circle
color: blue
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_2
name: W
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-2-circle
color: blue
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_3
name: W
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-3-circle
color: blue
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_4
name: W
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-4-circle
color: blue
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_ambient_temperature_5
name: W
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-5-circle
color: blue
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- square: false
type: grid
columns: 5
cards:
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_1
name: A
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-1-box
color: orange
features:
- type: numeric-input
style: buttons
features_position: bottom
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_2
name: A
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-2-box
color: orange
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_3
name: A
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-3-box
color: orange
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_4
name: A
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-4-box
color: orange
features:
- type: numeric-input
style: buttons
- type: tile
entity: >-
number.ithodaalderop_amber_heating_curve_water_temperature_5
name: A
hide_state: true
vertical: false
icon: mdi:numeric-5-box
color: orange
features:
- type: numeric-input
style: buttons
grid_options:
columns: full
column_span: 3
cards: []
max_columns: 5
header:
layout: center
badges_position: top
badges_wrap: wrap
dense_section_placement: false
badges:
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: binary_sensor.ithodaalderop_amber_heating_in_progress
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: binary_sensor.ithodaalderop_amber_cooling_in_progress
- type: entity
show_name: true
show_state: true
show_icon: true
entity: binary_sensor.ithodaalderop_amber_domestic_hot_water_in_progress
name: DHW
show_entity_picture: false
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.ithodaalderop_amber_compressor_working_speed
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.ithodaalderop_amber_domestic_hot_water_temperature
name: DHW Temp
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: binary_sensor.ithodaalderop_amber_defrost
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.warmtepomp_daily_heating
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.warmtepomp_kwh_meter_power
- type: entity
entity: sensor.warmtepomp_cop_30m |
Zou je hem ook naar mij kunnen sturen?Technician- schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:55:
[...]
Dat denk ik niet.
Wil je m hebben? Stuur ik m even.