• Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 23:00
Plexxodus schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 13:55:
Klaar om de modbus aansturing van de Amber te gaan gebruiken in Homey, met als eerste automatisering het omzeilen van de firmware fout m.b.t. de legionellarun met daarin meteen de run op verschillende tijden op basis van de te verwachten buitentemperatuur:

[Afbeelding]
Hahaz iets complexer dan hoe ik flows maak haha. Leuk hoor!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Plexxodus schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 13:55:
Klaar om de modbus aansturing van de Amber te gaan gebruiken in Homey, met als eerste automatisering het omzeilen van de firmware fout m.b.t. de legionellarun met daarin meteen de run op verschillende tijden op basis van de te verwachten buitentemperatuur:

[Afbeelding]
Goed bezig.

Voorlopig vertrouw ik erop dat er 1x per week een zonnige dag is met meer dan 2kW aan zonnepaneelproductie, waarbij setpoint naar 50C + SG+ Delta van 15 = 65C gaat.

Let wel op in jouw flow, doordat het geen echte legionella run is, zal je DHW setpoint van 63C niet gehaald worden, als om wat voor reden dan ook, de run onderbroken wordt en de DHW actuele temperatuur ergens strandt op 63C - DHW Restart temperatuur.
Door jouw laatste check, zal die uiteindelijk wel afgemaakt worden, maar mogelijk op een tijdstip dat je niet wilde, bijv nadat je bent gaan douchen 's avonds. Tot die tijd blijft dan je setpoint op 63C staan.

Misschien dat ik later ook nog wel een dergelijke check ga maken in HomeAssistant: als temperatuur van DHW een hele week niet boven de 63C is geweest, zet dan setpoint naar 65. En dan bij voorkeur op een dag dat je toch al verwacht dat de hele familie gaat douchen, zodat je optimaal profiteert.

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:22
Ik heb een Node-Red flow opgetuigd die elke zondag kijkt op welk moment de stroomprijs 2 uur achter elkaar het laagst is en dan de temperatuur naar 60+ brengt gedurende 20min minimaal. Draait als een zonnetje.

  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 19:00
Get!em schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:24:
[...]

Let wel op in jouw flow, doordat het geen echte legionella run is, zal je DHW setpoint van 63C niet gehaald worden, als om wat voor reden dan ook, de run onderbroken wordt en de DHW actuele temperatuur ergens strandt op 63C - DHW Restart temperatuur.
Door jouw laatste check, zal die uiteindelijk wel afgemaakt worden, maar mogelijk op een tijdstip dat je niet wilde, bijv nadat je bent gaan douchen 's avonds. Tot die tijd blijft dan je setpoint op 63C staan.
Goeie! Daar ga ik ook nog eens even een check voor inbouwen.
Whiskey48 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 19:09:
[...]
Hahaz iets complexer dan hoe ik flows maak haha. Leuk hoor!
Mocht je de flows willen hebben, laat maar weten.

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 23:00
Plexxodus schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 06:49:

Mocht je de flows willen hebben, laat maar weten.
Haha merci, maar ik die allemaal "logic" functies staan die ik dan moet instellen. Ook de leejow module aan Homey zien te koppelen ... beide voor mij een soort van onmogelijke opgave qua complexiteit, dat gaat me echt niet lukken ben ik bang. (ooit geprobeerd om mbv MQTT apparaten te koppelen ... dat werd een zeer frustrerend langdurige exercitie zonder enig resultaat en veel puinhoop in mijn Homey app) :p

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 17:36
Iemand enig idee hoe ik de module weer aan de praat krijg ?
Ik heb heel mijn netwerk omgegooid van eigen acces points naar het orginele modem van kpn met de bijbehorende superwifi punten. Nu doet alles het weer mijn ha draait op een bekabelde verbinding alleen krijg geen waardes meer door van de amber iemand enig idee wat ik kan doen om alles weer zichtbaar te krijgen ?

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
camel1987 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 17:39:
Iemand enig idee hoe ik de module weer aan de praat krijg ?
Ik heb heel mijn netwerk omgegooid van eigen acces points naar het orginele modem van kpn met de bijbehorende superwifi punten. Nu doet alles het weer mijn ha draait op een bekabelde verbinding alleen krijg geen waardes meer door van de amber iemand enig idee wat ik kan doen om alles weer zichtbaar te krijgen ?
Stroom eraf, stroom erop, met je mobiel in de buurt inloggen op de lokale wifi van de ithodaalderop module , nieuwe wifi toewijzen, klaar.

https://github.com/electr...ontrol-module-to-the-wifi

Daarna eventueel in Homeassistant de module opnieuw vinden en/of nieuw IP-adres aanwijzen.

[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 21-11-2025 18:13 ]


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 17:36
@Get!em

is gelukt was even vergeten dat er ook een discord server was

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Ik heb vanaf de module beide relais aangesloten op de SGA en SGB contacten, maar ik zie in het menu nu niet op SGReady op On gaan. Zou dit wel moeten? En hoe krijg ik dit dan voor elkaar?

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
Is er al een manier om via @bommer of @leejoow de Amber-stooklijn bij te stellen?

Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.

Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 20:57
tonwes99 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:51:
Is er al een manier om via @bommer of @leejoow de Amber-stooklijn bij te stellen?

Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.
Je kan alleen de waardes in de instellingen aanpassen, of zelf een setpoint sturen (per hele graad)
maar deze wordt ook vast opgeslagen.
Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.
Voor zover ik weet worden de waardes in EEPROM opgeslagen, bij maximaal 10x per 24 uur aanpassen.
zal het wel meevallen, je moet het geen 10x per uur gaan doen.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12-12 20:57
tonwes99 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:51:
Is er al een manier om via @bommer of @leejoow de Amber-stooklijn bij te stellen?

Ik heb hem netjes getuned, lange runs op 43Hz, maar als er met wind meer warmteverlies is, zakt de kamertemperatuur toch geleidelijk. En met meer zon, kan de stookcurve eigenlijk een graadje omlaag.

Natuurlijk kan ik de stooklijnwaarden zelf overschrijven, maar ja, dan komen de doelwaarden wel hard in HA, en dat heeft niet mijn voorkeur. Daarnaast weet ik niet of deze waarden in RAM in de WinCE blijven, of weggeschreven worden in de EEPROM. In het laatste geval moet je dit niet 24/7 willen doen, zo'n EEPROM kan maar een max aantal keren overschreven worden.
Is het niet zo dat het pas in de EEPROM wordt opgeslagen als je in het installateursmenu op opslaan klikt? Sommige instellingen verdwijnen weer na een power cycle als je dat niet doet.

Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:33:
[...]
Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
Prima, truuk, wel ff opletten... nog steeds wordt de waarde in EEPROM opgeslagen, dus iedere 10 minuten Tr herberekenen op basis van thermostaat, wind en zon en wegschrijven geeft veroudering van je besturing, dus HA aansturing wordt iets complexer. Maar kan werken!

[ Voor 50% gewijzigd door tonwes99 op 24-11-2025 21:35 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 20:57
markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:33:
[...]


Is het niet zo dat het pas in de EEPROM wordt opgeslagen als je in het installateursmenu op opslaan klikt? Sommige instellingen verdwijnen weer na een power cycle als je dat niet doet.

Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
Ik ben wel benieuwd welke instellingen dan, ik heb ze nog niet gezien/gemerkt.
Heb vorige week een update gedaan, powercycle maar niets verloren.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:33:
[...]
...Betreft je eerste vraag: je kan de stooklijncorrectie op basis van Tr aanzetten. Vervolgens op basis van wind of zonkracht je Tr doelwaarde plussen of minnen.
Of het setpoint van de thermostaat uitlezen en die overnemen als Tr doelwaarde. Wil iemand het warmer hebben in huis dan hoeft diegene alleen de thermostaat omhoog te zetten.
Ik zie nu dat als ik 's-avonds de gordijnen dichttrekt (20m2! op Noord!), ga koken en met vier man in de huiskamer zit, de thermostaat natuurlijk afslaat. Maar... de vloer straalt nog steeds warmte uit op basis van het verlies om 17h. Dus het wordt onbedoeld warmer in huis. Een beetje HA tunen, thermostaat bijstellen, Tr-compensatie-truuk gebruiken kan de stabiliteit nog net wat opkrikken, met lange runs.

  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12-12 20:57
tonwes99 schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:24:
[...]

Prima, truuk, wel ff opletten... nog steeds wordt de waarde in EEPROM opgeslagen, dus iedere 10 minuten Tr herberekenen op basis van thermostaat, wind en zon en wegschrijven geeft veroudering van je besturing, dus HA aansturing wordt iets complexer. Maar kan werken!
Je kan het ook 1x p/d doen op basis van voorspelling aantal zonuren en windkracht etc. Setpoint thermostaat alleen overnemen bij een verschil. Maar net hoe je het maakt.
Tot nu toe gebruik ik het hier alleen om soms handmatig een graad bij te plussen. Ben van plan dit nog te koppelen aan thermostaat setpoint voor de WAF punten.

  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12-12 20:57
bommer schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:28:
[...]

Ik ben wel benieuwd welke instellingen dan, ik heb ze nog niet gezien/gemerkt.
Heb vorige week een update gedaan, powercycle maar niets verloren.
Weet ik niet meer zeker. Is iets wat ik in het begin merkte toen ik nog handmatig de stooklijn aan het tweaken was. Daarna gewoonte gemaakt om meteen op te slaan. Heb dit ook wel hier op tweakers van aantal mensen gelezen dat ze soms instellingen kwijt raakten als je niet opslaat.

Dit was in mijn geval voor de software updates en voor de HA integratie, dus wellicht heeft een van beiden hier invloed op.

  • p.blommendaal
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 23:22
markietjuh schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:46:
[...]
Heb dit ook wel hier op tweakers van aantal mensen gelezen dat ze soms instellingen kwijt raakten als je niet opslaat.
Ik heb nu meerdere pogingen gedaan om de legionellarun te verplaatsen van de ochtend naar de middag maar elke keer 'reset' deze waarde weer, zonder een power cycle overigens. Opslaan van de instelling onder Installateursniveau helpt helaas ook niet.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 20:57
p.blommendaal schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:53:
[...]


Ik heb nu meerdere pogingen gedaan om de legionellarun te verplaatsen van de ochtend naar de middag maar elke keer 'reset' deze waarde weer, zonder een power cycle overigens. Opslaan van de instelling onder Installateursniveau helpt helaas ook niet.
Gebruik je de intergratie of een controlmodule?
Schrijven naar de Amber van uit HA past dit aan.
Is een BUG, weet Itho van. Heb ik ze al 1,5 jaar geleden gemeld, zijnnog 2 kleine bugjes met instellingen
Maar dat heeft geen prio bij Itho.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • p.blommendaal
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 23:22
bommer schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:00:
[...]

Gebruik je de intergratie of een controlmodule?
Schrijven naar de Amber van uit HA past dit aan.
Is een BUG, weet Itho van. Heb ik ze al 1,5 jaar geleden gemeld, zijnnog 2 kleine bugjes met instellingen
Maar dat heeft geen prio bij Itho.
Snap niet helemaal wat de bug dan is? Ik schrijf niet vanuit Home Assistant met de @leejoow module? Ik heb gewoon het scherm van Itho gebruikt. Heb meer het vermoeden dat het met die vastlopers van het scherm te maken heeft?

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
georgeboot schreef op zondag 30 november 2025 @ 09:33:
[...]
Helemaal mee eens hoor. Maar als we ons even beperken tot puur het waterzijdig inregelen, klopt het best aardig.
Ik gebruik zelf Day-Ahead-Optimizer (ook topic over op het forum hier) en die kan ook stooklijncorrectie maken om te doen wat jij stelt. Houdt alleen nog geen rekening met luchtvochtigheid geloof ik, maar dat zal vast nog wel komen. Grotere probleem is inderdaad de karakteristieken van je warmtepomp bepalen, zodat je iets hebt om mee te rekenen.
@georgeboot Hoe gebruik jij die icm. de Amber?

Met de @bommer en de @leejoow kun je geen stookcurve-correctie vanuit HA doorzetten (of liever gezegd, aan de Itho-kant wordt dit niet vrijgegegevn/ondersteund).

Eén optie is "vast stookcurve" te gebruiken, in die over de dag heen weg te schrijven adhv. Day-Ahead-Optimizer, maar ja, dan ga je de EEPROM-waarde ieder uur overschrijven, daar houdt zo'n besturing niet van.

Andere optie is de Tr-setpoint bij te sturen. DIt is ook een EEPROM-waarde, maar gelukkig minder fataal als die kapot gaat, dan kun je immers Tr correctie altijd nog uitzetten.

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 23:48
@tonwes99 ik weet dat je de stooklijn niet op de thermostaat kan aansturen maar je kan wel je doeltemperatuur sturen. Wat een aantal DAO gebruikers doen, waaronder ik van plan ben, is de doeltemperatuur te sturen en de warmtepomp zijn standaard ding laten doen.

Vandaar dat ik in het DAO draaitje ook voorstander ben van een thermische comfort stand voor DAO.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:50
tonwes99 schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:06:
[...]

@georgeboot Hoe gebruik jij die icm. de Amber?

Met de @bommer en de @leejoow kun je geen stookcurve-correctie vanuit HA doorzetten (of liever gezegd, aan de Itho-kant wordt dit niet vrijgegegevn/ondersteund).

Eén optie is "vast stookcurve" te gebruiken, in die over de dag heen weg te schrijven adhv. Day-Ahead-Optimizer, maar ja, dan ga je de EEPROM-waarde ieder uur overschrijven, daar houdt zo'n besturing niet van.

Andere optie is de Tr-setpoint bij te sturen. DIt is ook een EEPROM-waarde, maar gelukkig minder fataal als die kapot gaat, dan kun je immers Tr correctie altijd nog uitzetten.
Nou dat doe ik nóg niet, maar draai DAO al lange tijd voor mn thuisaccu.

Ik was er zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het in de praktijk nog écht zo’n issue om die EEPROM te schrijven? Liefst zou ik gewoon elk uur de setpoint handmatig instellen, en stooklijn op de amber uitzetten.

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 20:57
Je kunt altijd zelf een stooklijn maken en dan alleen de gewenste waarde naar de Amber sturen.
Nadeel, dat gaat alleen in hele graden.
en het Flash NAND storage is beperkt (+- 80000~100000 keer) schrijfbaar, ik heb nog niet gehoord van Itho dat het anders zou zijn.
Als je wilt dat je pomp een jaar of 10 mee gaat, zou ik niet meer dan 10 a 15 keer per dag een waarde overschrijven.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
georgeboot schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:08:
[...]


Nou dat doe ik nóg niet, maar draai DAO al lange tijd voor mn thuisaccu.

Ik was er zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het in de praktijk nog écht zo’n issue om die EEPROM te schrijven? Liefst zou ik gewoon elk uur de setpoint handmatig instellen, en stooklijn op de amber uitzetten.
Tja - onderstaande suggestie van ChatGPT is wellicht erg conservatief, maar geeft wel richting aan het denkproces: Iig niet overschrijven als de setpoint niet wijzigt.

Sturen van de thermostaat is wel een manier om verwarmen te forceren, maar met een juist setpoint zou je thermostaat als 50-70% van de tijd (modulerend) aan moeten staan, dus dit helpt nog niet echt.

Reactie chat,


1. Hoe vaak kun je schrijven als je extreem betrouwbaar wilt zijn?
Voor een EEPROM met een datasheetwaarde van 100.000 cycli per cel:
💡 Gebruik maximaal 10–30% van de datasheetwaarde

Dit wordt vaak toegepast in ontwerppraktijk als “derating” om zeer hoge betrouwbaarheid te behouden.
Veilig (conservatief): ~10.000 cycli
Redelijk veilig: ~30.000 cycli
Datasheetlimiet (risicozone): 100.000 cycli
In high-reliability ontwerpen (automotive, industrie) gebruikt men meestal 5–20% van de rated endurance.

📆 2. Andersom: als je 15 jaar levensduur wilt, hoeveel keer per dag mag je schrijven?
We rekenen weer met 100.000 cycli, maar ook met veilige marges.

🔢 15 jaar = 15 × 365 = 5475 dagen

Scenario A — Using datasheet maximum (niet aanbevolen maar informatief)
100.000 cycli / 5475 dagen ≈ 18 schrijfacties per dag

Scenario B — Betrouwbare marge 30% (≈30.000 cycli)
30.000 / 5475 ≈ 5,5 schrijfacties per dag → rond 5 keer per dag is realistisch.

Scenario C — Zeer conservatieve marge 10% (≈10.000 cycli)
10.000 / 5475 ≈ 1,8 schrijfacties per dag → 1–2 keer per dag voor maximale betrouwbaarheid.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
georgeboot schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:08:
[...]
Nou dat doe ik nóg niet, maar draai DAO al lange tijd voor mn thuisaccu.

Ik was er zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het in de praktijk nog écht zo’n issue om die EEPROM te schrijven? Liefst zou ik gewoon elk uur de setpoint handmatig instellen, en stooklijn op de amber uitzetten.
De DAO icm thermostaat kun je voor de volgende dingen gebruiken:
- "opslag" van warmte om energieprijzen te optimaliseren. Gebruik maken van goedkope energie kun je door je thermostaat naar boven bij te stellen. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC.
- Idem, voorkomen van een aan-moment als de energie aan de prijs is. Bijvoorbeeld door (mits boven vriespunt) 1. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC
- Maar ook als je kou voorziet, kun je de thermostaat forceren. Die extra warmte is niet direct nodig, maar je vvw wordt alvast op temperatuur gebracht. Maar ja, wellicht dat een nog warmere vloer nodg is, dan moet je ook naar setpoint stoken kijken. Soortgelijk ook als je warmtevraag omlaag gaat, bijvoorbeeld savonds met gordijnen dicht.

De DAO icm setpoint stookcurve wil je gebruiken voor twee dingen:
- Setpoint omhoog bij wind/regen, omlaag bij zon
- Setpoint pro-actief wat hoger icm. forceren van de thermostaat als er kou aankomt
Anders krijg je naar boven de optelling van hysterese en

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 22:53
tonwes99 schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:01:
[...]

De DAO icm thermostaat kun je voor de volgende dingen gebruiken:
- "opslag" van warmte om energieprijzen te optimaliseren. Gebruik maken van goedkope energie kun je door je thermostaat naar boven bij te stellen. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC.
- Idem, voorkomen van een aan-moment als de energie aan de prijs is. Bijvoorbeeld door (mits boven vriespunt) 1. Ik doe dat nu met 0,4oC naar boven om aanzetten te forceren, en 5min later 0,3oC naar beneden. Zonder die laatste actie krijg je de optelling van hysterese en die 0,4oC
- Maar ook als je kou voorziet, kun je de thermostaat forceren. Die extra warmte is niet direct nodig, maar je vvw wordt alvast op temperatuur gebracht. Maar ja, wellicht dat een nog warmere vloer nodg is, dan moet je ook naar setpoint stoken kijken. Soortgelijk ook als je warmtevraag omlaag gaat, bijvoorbeeld savonds met gordijnen dicht.

De DAO icm setpoint stookcurve wil je gebruiken voor twee dingen:
- Setpoint omhoog bij wind/regen, omlaag bij zon
- Setpoint pro-actief wat hoger icm. forceren van de thermostaat als er kou aankomt
Anders krijg je naar boven de optelling van hysterese en
Ik snap hoe je de thermostaat omhoog zet om werking te forceren, maar de Tc gehanteerd kan dan bijv nog steeds te laat zijn in voorbereiding voor de koude nacht omdat je curve op dat moment laag uitvalt.
Is het een idee om sgready te gebruiken icm hierboven? De blokkeer functie is niet zo handig imo, misschien alleen wanneer er een uur echt buitensporig duur is? Maar dan kan je de thermostaat ook gewoon laag zetten. Het enige extra is dat je tapwater/legionella volgens mij ook stilgelegd wordt met de blokkeer functie (?)
Boost en Max boost zijn er ook:
Boost gaat tap en verwarmen (mits je thermostaat warmtevraag geeft) naar eigen gedefinieerd vaste setpoints in apart menu
Max boost idem maar neemt de max waardes van tap en je temperatuurzones.
Ps even opletten dat je klokprogramma voor tapwater wel openstaat om de tijden dat je het wil laten boosten anders verwarmd die niet.

Sg ready + thermostaat vraag aansturen via die DOA regeling lijkt mij ideaal? Geen eeprom writes nodig
Ik heb hierboven nog niet in gebruik helaas

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 23:48
Even een kopie uit het andere Amber topic (waar ik de post zo verwijder).

Kunnen jullie op het onderstaande plan de vergeten onderdelen/bezwaren aangeven? Het gaat om het zo goedkoop mogelijk de DHW en Legionella run in te plannen.

Mijn gedachten is als volgt maar graag even jullie blik er op.

Nu heb ik een onder temperatuur (43 graden) wanneer de Amber altijd het vat op warmt en een tijdblok wanneer die naar 54 graden gaat mits de temperatuur in het vat lager is dat 51 graden (54 - 5 (de hysterese)).

Als je volledige modbus besturing gaat doen:
1. dan zet je het tijdblok uit.
2. Baseer je op prijzen welk moment goedkoop is om het vat op te warmen door de doeltemperatuur naar 54 graden te zetten
3. buiten die tijden zet je de doeltemperatuur op 48 want dan gaat die pas opwarmen bij 43 graden (48 - 5 hysterese). In de extreem dure uren kan je dan zelfs zeggen ik zet de doeltemperatuur op 20 graden ofzo.
4. bij een legionella run zet je de doeltemperatuur op 64 graden (vat wordt opgewarmd als die onder de 59 zit (64-5)).

Klopt mijn gedachten gang?

En hoe zit dit dan met het schrijven naar de Amber en de belasting van het geheugen irt levensduur. Om die reden wil ik bijvoorbeeld geen gebruik maken van de vast stooklijn waarde en deze steeds bijsturen door middel van een stooklijn in HA geprogrammeerd te hebben.

De SG contacten zijn namelijk ook een interessante oplossing maar minder flexibel als mijn gedachtengang.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
de titel van dit Topic moet door @leejoow dan even worden aangepast naar

Uitlezen en aansturen Itho Daalderop Amber en HP-S warmtepomp.

Edit, ik zie net dat dat al gedaan is, maar moet mijn bookmarks in Tweakers bijwerken.

[ Voor 32% gewijzigd door Get!em op 09-12-2025 20:05 ]


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
(verwijderd)

[ Voor 95% gewijzigd door tonwes99 op 10-12-2025 06:43 ]


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 21:05
Sinds gisteren de mod van Leejow binnen, overkocht van @JoramQ. Ik was niet van plan om het koelen/verwarmen aan te sturen, aangezien ik recent een PNI CT40 Pro heb gekocht en geinstalleerd. Alles is nu perfect afgesteld. Echter wil ik alleen de mod gaan gebruiken voor uitlezen en aan/uit zetten of overschrijven van tapwater. Kan dit ook wanneer het tapwater op een klokprogramma draait? Heb deze nu namelijk ingesteld op de blokken 02.00 - 06.00 snachts ivm dynamisch contract.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
darkfujita schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:22:
Sinds gisteren de mod van Leejow binnen, overkocht van @JoramQ. Ik was niet van plan om het koelen/verwarmen aan te sturen, aangezien ik recent een PNI CT40 Pro heb gekocht en geinstalleerd. Alles is nu perfect afgesteld. Echter wil ik alleen de mod gaan gebruiken voor uitlezen en aan/uit zetten of overschrijven van tapwater. Kan dit ook wanneer het tapwater op een klokprogramma draait? Heb deze nu namelijk ingesteld op de blokken 02.00 - 06.00 snachts ivm dynamisch contract.
Allerlei opties, met HA klok aan- of uitzetten, setpoint wijzigen, restart temp wijzigen etc.

Let op: Legionella raakt vaak de weg kwijt (known bug), dus dat setpoint moet je ook in je HA kwijt

  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 15-12 16:08
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HEQv5KlPeNluD2pxdRuapqn6GM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/EhaShIY7AIGAoVLw9qbly2f2.png?f=user_large
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
dikkepad schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:13:
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
[Afbeelding]
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
bommer of leejoow module? En welke versie van HomeAssistant? Zie je op andere entiteiten ook de extremen (hier bij TUI dus de -100 tot +100), maar bijv op compressor speed tot 250?

Ik ben met @bommer in gesprek over fouten bij het uitlezen waarden op de modbus. Ik kreeg ook uitval en extreme waarden. Het gedrag wat jij in de grafiek laat zien is net even anders, dus waarschijnlijk toch wat anders, maar daarvoor even de vragen hierboven.

Indien niet op andere sensorwaarden, of alleen op de waarden van de sensoren in buitenunit (bijv alleen temperatuursensoren buitenunit TUO Tambient), dan kan het ook aan de communicatiekabel tussen buitenunit en binnenunit liggen. Check of die 100% is.

[ Voor 11% gewijzigd door Get!em op 11-12-2025 17:35 ]


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 15-12 16:08
de leejoow module, laatste versie van HA, voor de rest eigenlijk geen gekke waarden.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 00:55

Carboy54

Duurzaamheid coach

dikkepad schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:13:
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
[Afbeelding]
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
In 95 % van de gevallen de oorzaak met ook 100% en sensor goed monteren evt. met warmtepasta

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:40
dikkepad schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:13:
Ik heb onlangs bij een andere eigenaar van een 120 Amber de module geinstalleerd, en de water inlet temperatuur geeft gekke waarden, de rest lijkt wel normaal te zijn.
[Afbeelding]
netwerkkabel misschien de eerste verdachte? In het menu staat ze wel beide op 100%.
Let op: Dit gaat NIET over allebei de netwerkkabels, maar 1x over de kabel tussen scherm en prinplaat van de binnenunit, en 1x over één van de twee netwerkkabels naar buiten. De andere kabel buiten is geen netwerkkabel, maar een computerkabel die wordt "misbruikt" voor de sensoren.

Als jouw waarden niet kloppen, dan zal je pomp waarschijnlijk aan- en uitgaan op één van de andere sensoren en wellicht minder ideaal draaien

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 22:53
tonwes99 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 19:20:
[...]

Let op: Dit gaat NIET over allebei de netwerkkabels, maar 1x over de kabel tussen scherm en prinplaat van de binnenunit, en 1x over één van de twee netwerkkabels naar buiten. De andere kabel buiten is geen netwerkkabel, maar een computerkabel die wordt "misbruikt" voor de sensoren.

Als jouw waarden niet kloppen, dan zal je pomp waarschijnlijk aan- en uitgaan op één van de andere sensoren en wellicht minder ideaal draaien
Klopt een service monteur zei hetzelfde dat het wel rj45 is beiden kabels maar dat er een van voor sensoren etc is en dat als je de kabels snijd (onvermijdelijk vaak) dit echt goed getermineerd moet worden.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 00:55

Carboy54

Duurzaamheid coach

shadylog schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:58:
[...]


Klopt een service monteur zei hetzelfde dat het wel rj45 is beiden kabels maar dat er een van voor sensoren etc is en dat als je de kabels snijd (onvermijdelijk vaak) dit echt goed getermineerd moet worden.
Dus rollen wij het restant van de origine kabels vaak op in de unit of binnen ergens op een onzichtbare plaats.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 22:53
Carboy54 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:03:
[...]


Dus rollen wij het restant van de origine kabels vaak op in de unit of binnen ergens op een onzichtbare plaats.
Dat kan niet altijd, en ook niet in mijn geval als je de kabels in een 16mm buis moet stoppen

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 00:55

Carboy54

Duurzaamheid coach

shadylog schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:38:
[...]


Dat kan niet altijd, en ook niet in mijn geval als je de kabels in een 16mm buis moet stoppen
Er staat ook vaak :-)

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline

Pagina: 1 ... 5 6 Laatste