Het wakker maken ken ik ook en ik geef dan even +3 graden en ga dat ook in automatisering proberen te krijgen. Ik denk dat zodra de air return temperature veranderd dat weergeeft dat het genoeg moet zijn om te kickstarten. Moet ik nog verder testen hoe snel de compressor gaat op toeren na de de input.

Om de air return temperature te kunnen gebruiken als indicator dient niet de thermostaat gebruikt te worden maar de externe temperatuur sensor. Die waarde gaat dan 3 graden naar beneden....dat kan omdat die waarde ook fictief kan zijn net als de thermostaat waarde maar daar moet je raden wat MHI daarvan denkt. Dat is niet het geval met de return air temperature.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Rapheal
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11:51
nico_09 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:42:
[...]

Hij pendelt hier als ik de setpoint op 20gr heb staan, om die reden de temperatuur op 20,5 gr of op 21gr gezet, hierdoor pruttelt hij de hele dag door op 20 hz en slaat minimaal af


Wat bedoel je met wegzakken? Dit was een bekend probleempje vorig jaar, dit heb ik met de nieuwe firmware versies niet meer meegemaakt.

Draai nu op 3.4.1 en 2x op 3.5.5
Vandaar ook de vraag, ik was nog even terughoudend vorig jaar vanwege dat issue inderdaad en wilde even wachten als er wat meer tijd verstreken was. Met wegzakken bedoel ik zoals bijgevoegd hieronder.

Heb ik ook overwogen inderdaad om setpoint hoger te zetten zodat de airco altijd minimale vermogen kwijt kan. Ik heb de nu de sensor ruim 5.5 m verder op staan alleen dan merk je dus wat er ook hieronder te zien is.

Wat is de 3.5.5. versie waar je het over hebt? Dat zie ik niet, hoogste is 3.4.1?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3_-R1oj_12Q8jF4x4aJcIgHqFhg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5g4iCvtSjHKDbTtgoy6caWjE.png?f=fotoalbum_large
esphome schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:48:
Het wakker maken ken ik ook en ik geef dan even +3 graden en ga dat ook in automatisering proberen te krijgen. Ik denk dat zodra de air return temperature veranderd dat weergeeft dat het genoeg moet zijn om te kickstarten. Moet ik nog verder testen hoe snel de compressor gaat op toeren na de de input.

Om de air return temperature te kunnen gebruiken als indicator dient niet de thermostaat gebruikt te worden maar de externe temperatuur sensor. Die waarde gaat dan 3 graden naar beneden....dat kan omdat die waarde ook fictief kan zijn net als de thermostaat waarde maar daar moet je raden wat MHI daarvan denkt. Dat is niet het geval met de return air temperature.
Bedoel je dan een offset erin zetten of begrijp ik het dan verkeerd?

[ Voor 25% gewijzigd door Rapheal op 06-11-2026 15:41 ]


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Nu online
Rapheal schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:39:
[...]


Vandaar ook de vraag, ik was nog even terughoudend vorig jaar vanwege dat issue inderdaad en wilde even wachten als er wat meer tijd verstreken was. Met wegzakken bedoel ik zoals bijgevoegd hieronder.

Heb ik ook overwogen inderdaad om setpoint hoger te zetten zodat de airco altijd minimale vermogen kwijt kan. Ik heb de nu de sensor ruim 5.5 m verder op staan alleen dan merk je dus wat er ook hieronder te zien is.

Wat is de 3.5.5. versie waar je het over hebt? Dat zie ik niet, hoogste is 3.4.1?
[Afbeelding]


[...]

Bedoel je dan een offset erin zetten of begrijp ik het dan verkeerd?
3.4.1 werkt prima. De 3.5.5 is een test versie

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
Grutte Pier schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:04:
[...]

Compressor snelheid is een van de belangrijkste factoren die de uitblaas temperatuur van de binnenunit regelt. Door de controle van de compressor over te nemen (Vaste waardes doorsturen naar externe temp sensor), krijg je een veel betere beheersing van binnen temperatuur, maar ook extra mogelijkheden;

Ik heb altijd mijn fanspeed op medium. Met deze stand kan de unit fanspeed 4 t/m 6 hanteren, afhankelijk van een aantal factoren. Met fanspeed 4 wordt het bij mij niet uniform warm in de woning, met fanspeed 6 heb je lawaai en is het oncomfortabel door al die lucht verplaatsing. Het werken met een reguliere externe sensor versterkte imo alleen maar overshoots met hoge fanspeeds en exorbitant hoge vermogens bv na een defrost.

Voordelen van sturen met compressor snelheid zijn;
  • Na defrost geen hoge vermogens en fanspeeds meer. Nu pakt die netjes fanspeed 5 en pruttelt die weer verder.
  • Na het openen van mijn oven, ziet de airco geen verhoging van gemeten temperatuur en dus geen reductie in fanspeed (van 5 naar 4). Normaal kwam de airco hier slecht uit aangezien deze een bubbel creeerde door de lage fanspeed + warme stijgende lucht uit de oven.
  • Wanneer de gemeten temperatuur door wat voor reden (deur open, afzuigkap ect) onder setpoint kwam, ging de fanspeed naar 6, dit versterkt dan vervolgens de verlaagde gemeten temperatuur (= extra vermogen om te compenseren). Fanspeed 6 blijft dan totdat er een overshoot is (+0.75 graden). Hierna valt die terug op fanspeed 4 ipv 5 en voelt alles weer koud.
  • Ik kan alle richtingen uitblazen zonder consequenties, zo is swing een optie die nu wel normaal te gebruiken is. Met de 45 graden lamellen stand had het idee dat er soms lucht segmentering was; warm boven & koud(er) onder. Met swing of een lagere lamel richting kun je hier mee spelen
  • Ook hoef ik geen automatiseringen aan te leggen met stappen in setpoint om de compressor rustig te houden bij opwarmen.
  • Ultra stabiel, ik kan de hele dag verwarmen zonder 1 x te pendelen.
Voelt het koud, zet ik externe temp 0.25 hoger en gooit die de compressor snelheid wat omhoog = hogere uitblaas temp.

Bovenstaande gaat ook op voor koelen natuurlijk
Tof, misschien ga ik hier ook in de winter eens mee spelen nu ik mn HA aan het optuigen ben. In principe draait mijn 3,5 zs-w prima constant als ik hem 24/7 aan laat; maar dit ligt m.n. aan het feit dat ik hem schuin (vast) de kamer in laat blazen (L vorm, airco hangt in korte deel van de L) en de airco wat onderbemeten is bij flinke kou. Desalniettemin, alles wat te optimaliseren valt, top! _/-\o_
nico_09 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:42:
[...]

Hij pendelt hier als ik de setpoint op 20gr heb staan, om die reden de temperatuur op 20,5 gr of op 21gr gezet, hierdoor pruttelt hij de hele dag door op 20 hz en slaat minimaal af


Wat bedoel je met wegzakken? Dit was een bekend probleempje vorig jaar, dit heb ik met de nieuwe firmware versies niet meer meegemaakt.

Draai nu op 3.4.1 en 2x op 3.5.5
Waar kun je de firmware versie checken danwel updaten? Nog nooit iets van gezien om eerlijk te zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door KoningPaulus op 07-11-2026 09:21 ]

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Nu online
KoningPaulus schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:16:
[...]

Tof, misschien ga ik hier ook in de winter eens mee spelen nu ik mn HA aan het optuigen ben. In principe draait mijn 3,5 zs-w prima constant als ik hem 24/7 aan laat; maar dit ligt m.n. aan het feit dat ik hem schuin (vast) de kamer in laat blazen (L vorm, airco hangt in korte deel van de L) en de airco wat onderbemeten is bij flinke kou. Desalniettemin, alles wat te optimaliseren valt, top! _/-\o_


[...]

Waar kun je de firmware versie checken danwel updaten? Nog nooit iets van gezien om eerlijk te zijn.
Heb je dan wel een Climacontrol?

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
nico_09 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:26:
[...]

Heb je dan wel een Climacontrol?
Nee, WF-RAC. Wel externe sensoren in huis die ik kan gebruiken.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • thesaxofonist
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17:55
esphome schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:17:
Hier eindelijk ook een automation gemaakt in HA om de MHI te regelen via het instellen van de frequentie. Hij past dan de fictieve temperatuur aan in stappen van 0,25 graden en dat werkt beter dan ik verwachtte.
Klinkt interessant. Zou je de code willen delen?

  • pastafan
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 13:43
miicker schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:06:
[...]

Nee nog niet. Iemand heeft wel een topic hierover geopend: Mitsubishi heavy srk binnen units hf geluid

Zaterdag komt de installateur nog een aantal units ophangen, ik ga het dan met hem bespreken.
Gisteren heeft de monteur/installateur bij mij de "tape oplossing" toegepast. Het geluid is bij mij nu wel verdwenen/niet meer waarneembaar (bij beide units). De monteur gaf ook aan dat dit vanuit MHI de aangeboden oplossing is.

Bij anderen nog updates?

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Rapheal schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:39:

Bedoel je dan een offset erin zetten of begrijp ik het dan verkeerd?
Dat is inderdaad verwarrend. Je hebt een offset in de binnenunit die je via de afstandsbediening instelt. Die bedoel ik niet.

Om de MHI op frequentie te laten draaien zend je fictieve kamertemperatuur en die verlaag je en verhoog je met een offset (-/+) om zo de gewenste frequentie te bereiken en dan te behouden.

Zo sla ik de conversie/neutraliseer van de MHI over die de gewenste temperatuur en de actuele temperatuur omzet in opdrachten aan de buitenunit om harder of langzamer te gaan werken. En zo zelf de controle heb binnen het werkingsprofiel/beveiliging van de MHI maar die niet kan overschrijden.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
thesaxofonist schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 09:46:
[...]


Klinkt interessant. Zou je de code willen delen?
De code is nog niet af. Er zijn twee boolean schakelaars, mhi_fixed_heating_online_offline die handmatige controle toe staat en die moet dan uit als ik naar automatisch ga.
De boolean schakelaar mhi_auto_fixed die dan de automatische controle toestaat.
Ik geef aan welke frequentie ik wil hebben, input_number.mhi_set_frequency en vergelijk die met de frequentie van de compressor, sensor.mhi_ac_ctrl_compressor_frequency en dan verlaag of verhoog ik de offset, input_number.mhi_fixed_offset.

Na elke wijziging geeft ik de MHI 2 minuten de tijd om te reageren en eventueel de frequentie aan te passen. Daarna zal de automatisering opnieuw de offset aanpassen tenzij de gewenste frequentie is bereikt.

Ik wilde vandaag nog de boost testen en al mijn 8266 willen ineens niet meer verbinden met de Fritz.box en moet ik eerst dat oplossen. Gevonden, nieuwe Fritz.box geplaatst deze week en werkte perfect. Ik was vergeten dat ik het MAC adres niet had bijgewerkt in de YAML code en verloor die dagen daarna ineens de verbinding. Werkt nu weer als voorheen. De vorige fritz.box 7590 verloor de 2.4GHz Wifi en dat is een productiefout, na 5 jaar blaast die chip zichzelf op. Lekker hoor AVM omdat niet te melden aan de klanten.

Het is nog niet af want om juist af te remmen moet ik ook een offset boven de nul gebruiken maar dat wil wel een leiden tot een stop van de compressor omdat die denkt dat de gewenste temperatuur is bereikt. Maar goed dat is alleen fictief.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
alias: MHI fixed offset control
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    enabled: true
    seconds: /30
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_boolean.mhi_auto_fixed
    from:
      - "off"
      - "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 3
conditions:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: device
        device_id: 25ec1d8cc2905e44ebf57b1438cf74c1
        domain: climate
        entity_id: eaf44e5604750880bbed836c3b241a96
        type: is_hvac_mode
        hvac_mode: heat
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.mhi_auto_fixed
        state:
          - "on"
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - alias: Compare comp. freq. with the wished freq.
            condition: template
            value_template: >
              {{ states('input_number.mhi_set_frequency') | float !=
              states('sensor.mhi_ac_ctrl_compressor_frequency') | float }}
        sequence:
          - if:
              - condition: and
                conditions:
                  - condition: or
                    conditions:
                      - alias: Compare comp. freq. with the wished freq.
                        condition: template
                        value_template: >
                          {{ states('input_number.mhi_set_frequency') | float >
                          states('sensor.mhi_ac_ctrl_compressor_frequency') |
                          float }}
                      - alias: Keep the compressor running
                        condition: numeric_state
                        entity_id: input_number.mhi_fixed_offset
                        above: 0
                        enabled: true
                        below: 3
                  - condition: state
                    entity_id: input_boolean.mhi_auto_fixed
                    state:
                      - "on"
            then:
              - alias: higher so decrement
                action: input_number.decrement
                metadata: {}
                data: {}
                target:
                  entity_id: input_number.mhi_fixed_offset
            else:
              - alias: lower so increment
                action: input_number.increment
                metadata: {}
                data: {}
                target:
                  entity_id: input_number.mhi_fixed_offset
          - alias: Repeat 4 times making 2 minutes grace period
            repeat:
              count: 4
              sequence:
                - alias: MQTT auto
                  action: mqtt.publish
                  metadata: {}
                  data:
                    qos: "2"
                    topic: fixed-tempsensor/status/test
                    payload: "{{'auto'}}"
                  enabled: true
                - action: mqtt.publish
                  metadata: {}
                  data:
                    qos: "2"
                    topic: fixed-tempsensor/status
                    payload: "{{'online'}}"
                  enabled: true
                  alias: MQTT online
                - action: mqtt.publish
                  metadata: {}
                  data:
                    topic: fixed-tempsensor/sensor/fixed_temperature/state
                    payload: >-
                      {{ states('sensor.mhi_target_temperature') | float +
                      states('input_number.mhi_fixed_offset') | float }}
                  enabled: true
                  alias: MQTT temperature offset
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    seconds: 30
                    milliseconds: 0
    default:
      - action: mqtt.publish
        metadata: {}
        data:
          qos: "2"
          topic: fixed-tempsensor/status
          payload: "{{'online'}}"
        enabled: true
        alias: MQTT online
      - action: mqtt.publish
        metadata: {}
        data:
          topic: fixed-tempsensor/sensor/fixed_temperature/state
          payload: >-
            {{ states('sensor.mhi_target_temperature') | float +
            states('input_number.mhi_fixed_offset') | float }}
        enabled: true
        alias: MQTT temperature offset
mode: single
ps. ik zend ook via MQTT "online" en dat is een signaal aan de YAML code voor ESPhome dat niet de waarde van de externe sensor gebruikt moet worden gezonden maar de fictieve temperatuur.

Volgorde code lagen: MHI -> Core -> MHI control -> YAML -> HA/Node Red

Derde update van de code hierboven en neemt de taak ook over van een andere automation. En zo is er meer kans op een rechte lijn i.p.v. van blokvorming. De derde versie doet het nu goed en ik krijg een rechte lijn wat betreft de compressor frequentie. Het werkt nu zoals ik het wilde en het daarvoor ook deed.

Schema is in tracing te vinden van een automation en maakt het overzichtelijker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mU-sW-P7qPnkQ2Td2JX9t5mka4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AitHwe7jtOuBfTIhDvcsjJdT.jpg?f=fotoalbum_large

Nu versie drie draait zie ik nu rechte lijnen voor de compressor in de buitenunit. Links in de onderste grafie zie je nog de blok vorming van versie 1 en 2. Rechts zie je dat ik de compressor van 20 naar 28 Hz laat gaan en dat doet die in stappen van twee minuten (grace period).
In de bovenste grafie zie je in stappen van 0.25 de return air temperature omlaag gaan totdat de gewenste frequentie bereikt is.
De uitschieter in grafieken was de overgang van versie twee naar drie en er stond nog if-then verkeerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pPE4Kl5NMmmS8OSg4lN_dAjnAFw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4w60ZR9KSMLH33xvZA8nF6pp.jpg?f=user_large

[ Voor 41% gewijzigd door esphome op 08-11-2026 14:55 . Reden: Code aangepast en is nu versie 3 ]

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
En dan de boost:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
alias: MHI fixed auto boost
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.mhi_ac_ctrl_compressor_frequency
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
    below: 21
conditions:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.mhi_ac_ctrl_compressor_frequency
        below: 21
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.mhi_auto_fixed
        state:
          - "on"
      - condition: numeric_state
        entity_id: input_number.mhi_fixed_offset
        above: 26
actions:
  - action: automation.turn_off
    metadata: {}
    data:
      stop_actions: true
    target:
      entity_id: automation.mhi_auto_run
    alias: Disable automation MHI auto fixed offset and stop any running actions
  - alias: MQTT Boost ON
    action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: "2"
      topic: fixed-tempsensor/status/test
      payload: "{{'boost on'}}"
    enabled: true
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: "2"
      topic: fixed-tempsensor/status
      payload: "{{'online'}}"
    enabled: true
    alias: MQTT online
  - alias: MQTT ativate boost by sending an 3 degrees temperature drop
    action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      evaluate_payload: false
      qos: 0
      topic: fixed-tempsensor/sensor/fixed_temperature/state
      payload: "{{ states('sensor.mhi_target_temperature') | float + -3 }}"
  - alias: Repreat until return air is equal to the dummy temperature
    repeat:
      while:
        - condition: template
          value_template: >-
            {{ states('sensor.mhi_target_temperature') | float - 3 !=
            states('sensor.mhi_ac_ctrl_mhi_ac_ctrl_return_air_temperature') |
            float}}
      sequence:
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 10
            milliseconds: 0
  - alias: MQTT Boost OFF
    action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: "2"
      topic: fixed-tempsensor/status/test
      payload: "{{'boost off normal running resumed'}}"
    enabled: true
  - action: automation.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: automation.mhi_auto_run
    alias: Enable automation MHI auto fixed offset
mode: single
De auto boost zelf triggering heb ik nog niet kunnen testen maar de vanuit een button een perform action werkt en dan schakelt de automation uit die fictieve temperatuur waardes zend. Nadat de return air temperature met een grote stap is gedaald dan stopt deze automation vanzelf en activeert weer de automation die voorheen de fictieve temperatuur afhandelde.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZgQCAbw-MnVHiNLH4JngNMv8mcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LDDOFDBU0ZESqICWTPYZlHBU.jpg?f=fotoalbum_large

Rode/paarse cirkel geeft de boost button aan en in de grafieken heb ik de boost zelf gemarkeerd met een gele kleur.

[ Voor 9% gewijzigd door esphome op 08-11-2026 14:56 . Reden: Versie twee van de code ]

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Nog een grafiek van hoe die dan regelt. Ik heb na het opstarten twee keer de boost gebruikt wat je ook terugziet in de bovenste grafiek aan de twee pieken naar benden. De onderste geeft de kamer temperatuur aan en indoor inner is de temperatuur bij het plafond buiten de binnenunit. De sensor is namelijk naar buiten gebracht.

De middelste grafiek geeft aan welke frequentie ik graag zie van de compressor en de HA automation zorgt er dan voor. Soms ontstaat er een bloklijn en dan zit de gewenste waarde net tussen de twee mogelijke waarden in die de buitenunit op dat moment kan doen. Ik pas dan mijn gewenste frequentie aan, naar boven of naar beneden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7JVCAs5SRekTE-mNe_Cnc0qtTeE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jtKMZPKfFk0ld8bzZHNtDrMd.jpg?f=fotoalbum_large

ps. ik heb pas later de plafondventilator aangezet en vandaar dat de indoor inner temperatuur zo snel steeg in het begin.

[ Voor 5% gewijzigd door esphome op 09-11-2026 12:56 ]

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • bertjebon
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 28-11 23:21
Goedenavond, heb een mhi binnenunit, een srk35zs-w. Kan op geen enkele manier een weekly programma erin krijgen. Op de afstandsbediening gaat alles correct. Bij verzending naar binnenunit hoor ik 3 x piep. Echter het weekly oranje ledje gaat niet branden. Ook een off timer werkt niet . En een on timer bij uitgeschakelde airco ook niet .

Verder werkt alles correct. Alle bedieningen via AB komen binnen, visueel en diverse via de pieptoon.

Iemand hier een oplossing of ideeën om de weektimer er weerin te krijgen?

Heb alle connectoren bij uitgeschakelde voeding gecontroleerd.

Mvg

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
bertjebon schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:54:
Goedenavond, heb een mhi binnenunit, een srk35zs-w. Kan op geen enkele manier een weekly programma erin krijgen. Op de afstandsbediening gaat alles correct. Bij verzending naar binnenunit hoor ik 3 x piep. Echter het weekly oranje ledje gaat niet branden. Ook een off timer werkt niet . En een on timer bij uitgeschakelde airco ook niet .

Verder werkt alles correct. Alle bedieningen via AB komen binnen, visueel en diverse via de pieptoon.

Iemand hier een oplossing of ideeën om de weektimer er weerin te krijgen?

Heb alle connectoren bij uitgeschakelde voeding gecontroleerd.

Mvg
Gezocht op "timer": jobr in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"

Zodra een Wifi module erin zit kan de timer alleen nog via de Wifi geprogrammeerd worden en de MHI ondersteund dat niet voor zover ik dat weet.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • bertjebon
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 28-11 23:21
Er is geen wifi module geplaatst. Er zit een clima control in. Deze werkt echter ook zoals hij behoort te werken. Heb namelijk nog een dezelfde binnenunit hangen met ook een climacontrol, en daar werkt alles wel.

Mvg

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

bertjebon schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:31:
Er is geen wifi module geplaatst. Er zit een clima control in. Deze werkt echter ook zoals hij behoort te werken. Heb namelijk nog een dezelfde binnenunit hangen met ook een climacontrol, en daar werkt alles wel.

Mvg
Als je mij een DM stuurt met het serienummer van je climatecontrol, dan kan ik je een update sturen waarmee je zeer gemakkelijk uitgebreide weekschema's kan maken. :)

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • bertjebon
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 28-11 23:21
LED-Maniak schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:23:
[...]

Als je mij een DM stuurt met het serienummer van je climatecontrol, dan kan ik je een update sturen waarmee je zeer gemakkelijk uitgebreide weekschema's kan maken. :)
Is verstuurd

  • Mimiix
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-11 17:45

Mimiix

Professioneel Prutser

bertjebon schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:31:
Er is geen wifi module geplaatst. Er zit een clima control in.

Mvg
Dus er is wel een wifi module geplaatst :+

deCONZ Community Manager | deCONZ Discord: https://discord.gg/HvzTwcB


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Mimiix schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:07:
[...]


Dus er is wel een wifi module geplaatst :+
Tja, toen ik las dat de maker van de Wifi module een oplossing bood, vond ik het niet nodig om er nog wat over te schrijven.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • bertjebon
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 28-11 23:21
Ja het is opgelost, bedankt voor het meedenken allen.

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Nu ik de boel op een vaste frequentie draai merk dat ik wel dat ik bijvoorbeeld 28Hz kan aangeven maar dat de compressor dan tussen 26 en 30Hz gaat pendelen. Omdat te ondervangen heb ik de volgende automation die de waarde neemt van de compressor in de afgelopen minuten en kijkt wat de onderste waarde is in de reeks.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
alias: MHI smooth frequeny compressor
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.optimal_lower_offset_for_compressor_frequency
    from:
      - unavailable
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.optimal_higher_offset_for_compressor_frequency
    from:
      - unavailable
    enabled: false
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
conditions:
  - condition: state
    entity_id: automation.mhi_auto_run
    state:
      - "on"
actions:
  - action: input_number.set_value
    metadata: {}
    data:
      value: >-
        {{states('sensor.optimal_lower_offset_for_compressor_frequency') |
        float}}
    target:
      entity_id: input_number.mhi_set_frequency
  - action: input_number.set_value
    metadata: {}
    data:
      value: >-
        {{states('sensor.optimal_higher_offset_for_compressor_frequency') |
        float}}
    target:
      entity_id: input_number.mhi_set_frequency
    enabled: false
mode: single
De optimale lage waarde is een statische waarde die ik in HA - settings & services - devices and - helper heb aangemaakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QEGfYHSvTzcPF-PmwgyqnZ1l5Ao=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jz9qQpPA7mF5KLsgSog9Gkrq.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kXyEgyMU3hhE7lWqEWlmiBRLrNs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VWfLkwCc4jfgntcji0F55xxO.jpg?f=fotoalbum_large

Als er anderen zijn die het anders oplossen dan hoor ik dat natuurlijk graag.

En zo ziet het er dan uit in de grafieken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wka4ykLkG9aVa-oVVNvbHVkPycg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Djvo4krlaNmkM6Wx5S9zmtAc.jpg?f=user_large

Update: een statisic sensor wordt "unavailable" als de waarde niet wijzigt en ik heb nu de trigger aangepast zodat die afgaat als de waarde 2 minuten niet meer "unavailable" is.

Zo leer je er weer wat bij hoe HA werkt. Achteraf is het logisch maar bij de eerste blik zie je dit niet dat dit het geval kan zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door esphome op 11-11-2026 12:45 . Reden: Code aangepast naar de werking van statisics in HA ]

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15:10
esphome schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:05:
Nu ik de boel op een vaste frequentie draai merk dat ik wel dat ik bijvoorbeeld 28Hz kan aangeven maar dat de compressor dan tussen 26 en 30Hz gaat pendelen.
Met mijn SRK heb ik dit nog nooit voorbij zien komen. Doet mij bijna denken aan een protection mode zoals minimum compressor speed bij x graden buiten of een te hoge pipe discharge temperature.

Niche informatie: Wat ik ook zie is dat wanneer de superheat onder 21° of boven 30° komt, de exp valve wordt bij gestuurd. Onder 21° gaat de exp pule frequentie omlaag en boven 30° gaat deze omhoog omhoog. Dit beïnvloed de uitblaas significant zonder dat de compressor snelheid wordt aangepast.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:13
Waarom willen jullie de compressorfrequentie vastzetten eigenlijk? Ik heb een ClimaControl met externe sensor in de kamer en laat die gewoon z'n ding doen :?

  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15:10
ThinkPad schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:56:
Waarom willen jullie de compressorfrequentie vastzetten eigenlijk? Ik heb een ClimaControl met externe sensor in de kamer en laat die gewoon z'n ding doen :?
Lang verhaal:

Grutte Pier in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"

Kort verhaal:

Ultra stabiel en beheerst

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:13
Heb je ook nog ergens je scripting/code gepost staan? Vind in dit topic wel e.e.a. aan snippers informatie, maar mis even uitleg qua aansturing :P

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
ThinkPad schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:56:
Waarom willen jullie de compressorfrequentie vastzetten eigenlijk? Ik heb een ClimaControl met externe sensor in de kamer en laat die gewoon z'n ding doen :?
Hij doet nu precies wat ik wil. Geen pauzes meer, afgezien van bij een defrost, en aangezien hier het warmte verlies zo hoog is door matige isolatie kan die door blijven draaien. Wordt de temperatuur te laag dan gooi ik er nog wat Hz bij en bij te hoog haal ik wat Hz eraf.

Zet hem in de ochtend aan rond de 50Hz en laat de boel opwarmen terwijl ik de afwas en ontbijt. Daarna kan ik zo de reeds verwarmde kamer instappen en wat Hz omlaag zetten. Later gaat die dan op de constant stoken stand en als even weg ga dan op 20 Hz om een basis warmte te behouden.

Het voordeel is vooral de constante warmte en geen onderbrekingen meer dat het koeler wordt en dat de MHI weer aanslaat en veel warmte stookt en dan weer rustiger gaat werken en dan weer uit. Dan herhaalt zich het weer keer op keer.

Ik heb ook CC maar ik vind mijn eigen regeling fijner werken zoals hierboven beschreven.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Grutte Pier schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:34:
[...]

Met mijn SRK heb ik dit nog nooit voorbij zien komen. Doet mij bijna denken aan een protection mode zoals minimum compressor speed bij x graden buiten of een te hoge pipe discharge temperature.

Niche informatie: Wat ik ook zie is dat wanneer de superheat onder 21° of boven 30° komt, de exp valve wordt bij gestuurd. Onder 21° gaat de exp pule frequentie omlaag en boven 30° gaat deze omhoog omhoog. Dit beïnvloed de uitblaas significant zonder dat de compressor snelheid wordt aangepast.
Het is zuiver de regeling van stappen van 0.25 graden van de fictieve temperatuur die je ziet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_u_Un5v-vMj7xnVbfoMe8vbFTVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k1lqZQle18ji2wFUugobQOtN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ov5fYys9QNLOCCQ3UJ7cNNaZayk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9o4kFdJpU4NrN8crHullKNI.jpg?f=fotoalbum_largeGroen is TDSH.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

esphome schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:39:
[...]
Ik heb ook CC maar ik vind mijn eigen regeling fijner werken zoals hierboven beschreven.
Jij hebt een MHI-AC-CTRL, die regelt al anders dan de CC(die een extra regel lus heeft intern) waar ThinkPad het over heeft(tenzij je er toevallig een bij mij hebt aangeschaft, maar dat kan ik mij niet herinneren).

Van de grafieken die ik zelf heb ontvangen van gebruikers van CC zie ik weinig reden om daar bovenop nog een regeling uit Home Assistant toe te voegen. Er was/is een mooi initiatief in Duitsland waar mee getest is en dit *leek* goed te regelen, tot de weersomstandigheden wijzigden en de regeling in de soep leek te lopen.

[ Voor 28% gewijzigd door LED-Maniak op 11-11-2026 11:59 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
LED-Maniak schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:55:
[...]

Jij hebt een MHI-AC-CTRL, die regelt al anders dan de CC(die een extra regel lus heeft intern) waar ThinkPad het over heeft(tenzij je er toevallig een bij mij hebt aangeschaft, maar dat kan ik mij niet herinneren).
Toevallig, het was een bewuste handeling van het overmaken een geldbedrag en dan later dan het ontvangen het bestelde product. ;)

MHI-AC-Ctrl laat het regelen over aan de MHI. Wat ik doe ik de regeling van MHI anticiperen en om zo dan een beperkte controle te krijgen over de MHI, binnen de door hen gestelde enveloppe.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

Oh nou, top. :)
Ik heb je er nooit over gehoord en in de grafieken zag ik nooit een referentie ernaar, alleen de AC-CTRL.. ;)

[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 11-11-2026 12:07 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
LED-Maniak schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:06:
Oh nou, top. :)
Ik heb je er nooit over gehoord en in de grafieken zag ik nooit een referentie ernaar, alleen de AC-CTRL.. ;)
Als Tweaker hou ik van knutselen en dingen zelf bedenken en dan te implementeren en MHI-AC-Ctrl is daar een ideaal product voor om dat te doen. Soms werken dingen niet zoals bedacht en dan ben je weer lekker bezig om dat wel zo te maken dat het werkt, of je kiest meteen een andere afslag als die meer belovend eruit ziet.

Jij leest hier mee en als je wat interessants ziet dan ga je dat ook ook proberen of dat voor jou kan werken.

Daarom zijn wij toch hier op Tweakers of niet soms!?

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:22
Ik ben benieuwd naar de regeling. Hopelijk van het weekend tijd om deze eens te testen.
Nu is het continu pendelen omdat het setpoint met externe sensor behaald is.. Met een vaste frequentie zal er waarschijnlijk wel overshoot zijn omdat het nog niet koud genoeg is in huis.

In deze periode is een simpele thermostaat functie waarschijnlijk slimmer. Bij 17,5C aan en bij 18,5C weer uit bijvoorbeeld.

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:13
Allowee schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:30:
Nu is het continu pendelen omdat het setpoint met externe sensor behaald is.
Dan heb je gewoon een te zware airco ;) Ik heb een 3,5kW ZSX in de woonkamer, die erg ver kan terugmoduleren en daardoor soms de hele dag op 12Hz kan draaien. Verbruik is dan maar iets van 150W en komt nog steeds voelbaar warme lucht uit.

Alleen als de buitentemperatuur >=12 graden is dan verhoogt hij z'n minimale compressortoerental (irritante bug/feature van de ZSX) en gaat hij bij mij ook pendelen.

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 12-11-2026 14:17 ]


  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:22
Een 3,5kW voor een ruimte van 80 a 90 m3 met open trapgat is niet heel raar. Ik zie mijn 35ZS niet lager dan 20hZ gaan, de X kan dit blijbaar wel. Dus totdat alles goed is afgekoeld is die inderdaad te groot. Kan altijd nog een deur boven openzetten, dat werkt in de zomer ook met koelen van de slaapkamer :)

Voor de winter een gadget gemaakt, camera aan HA om de condensor in de gaten te houden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9oiBgpkYzlkAMTKo2f4hBG49jA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AtfrxS0PZsdiKlGdRieMvXP3.jpg?f=user_large

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:13
Fair enough, ik heb in de woning waar ik binnenkort heen verhuis een SCM60 met een SRK50 binnenunit en die heb ik ook niet lager dan 20Hz gezien.

Waarom die camera? Heb mijn MHI nog nooit betrapt op onnodige defrosts.

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 12-11-2026 15:32 ]


  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:22
ThinkPad schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:45:
Waarom die camera? Heb mijn MHI nog nooit betrapt op onnodige defrosts.
Mijn unit is al 2x bijna leeg geweest... dus wil het ook beetje in de gaten kunnen houden. Het was toen heel goed te zien door de dikke rand frost.
Toen het laatst 1C buiten was ging die echt vaak in defrost.. om niks. maar dat was wel tijdens het pendelen...
Tevens gewoon voor de leuk in de winter als die vol ijs zit, hoef ik niet naar buiten

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:45

fxs81

Julianadorp

Zeer interessante materie vwb zelf meer regelen met de airco, hier eigenlijk wel tevreden met hoe MHI het zelf doet, ik gebruik de temp sensor van het HW display als externe meter, die staat namelijk precies midden in de kamer, zet de temp van de airco op 19 (die stookt dan door tot 21) en fanstand staat gewoon op auto. Weinig pendelen (wel afhankelijk van de buitentemperatuur zoals @ThinkPad ook al aangeeft, ik heb dezelfde unit dus hier ook wel dagen dat hij wat meer staat te pendelen) en zodra de boel op temperatuur is is het verbruik ook redelijk laag maar ook dat wisselt per dag uiteraard. Gisteren was mijn vrouw werken en mijn dochter op school, ik kwam uit bed na een nachtdienst dus vandaar pas laat de kachel aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWu3brU332ERO5dLfqkHqqlVw60=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1iCkztSWSA7u5GHUPX068Oa9.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ObhCrjIT-0op6lsXVgSKSdwtBlo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3Kso3WeUaWByEjPJWDN7SOAI.png?f=fotoalbum_large

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Defrost worden aan de hand van een schema bepaalt en dat hoeft niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk zich ijs op de warmtewisselaar heeft afgezet.

Als het mistig is dan vormt zich zeker ijs op de warmtewisselaar omdat die bij het stoken kouder is dan de omgevingstemperatuur. Dit najaar één defrost gehad en dat was ook noodzakelijk.

De ZS heb ik ook lager dan 20 Hz zien draaien en als ik de ventilator van de binnenunit dan op vol zet dan heb ik ook waarden van onder de 170 Watt verbruik gezien.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
ThinkPad schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:45:
Fair enough, ik heb in de woning waar ik binnenkort heen verhuis een SCM60 met een SRK50 binnenunit en die heb ik ook niet lager dan 20Hz gezien.

Waarom die camera? Heb mijn MHI nog nooit betrapt op onnodige defrosts.
Nee? Onze SCM50 doet dat helaas geregeld met 2 (of meer) units gelijktijdig aan. Met 1 unit aan idd nooit.

(onnodig als in er zit geen ijs op wanneer hij gaat defrosten, hij is dan ook heel snel klaar (gelukkig))

[ Voor 11% gewijzigd door Nachtapotheker op 12-11-2026 15:46 ]


  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Nu online
Allowee schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:30:
Ik ben benieuwd naar de regeling. Hopelijk van het weekend tijd om deze eens te testen.
Nu is het continu pendelen omdat het setpoint met externe sensor behaald is.. Met een vaste frequentie zal er waarschijnlijk wel overshoot zijn omdat het nog niet koud genoeg is in huis.

In deze periode is een simpele thermostaat functie waarschijnlijk slimmer. Bij 17,5C aan en bij 18,5C weer uit bijvoorbeeld.
Je setpoint is niet erg hoog, en dat verklaart ook wel deels het pendelen.
Zelf heb ik met een 5kW buitenunit ookal snel te veel warmte. Om toch het pendelen te beperken gaat de airco 's nachts uit bij temperaturen boven de 5C, zodat de ruimte kan afkoelen en bij verwarmen weer meer warmte kan opnemen(beton). Daarnaast heb ik ook via HA nog een regeling gemaakt die het pendelen vermindert door de hysteresis te vergroten. Zelf zou ik geen aan/uit regeling maken maar een start/stop regeling, maar dat bedoelde je denk ik ook?

🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh 🥶5kW Never Click Here!


  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:08
Op het werk hebben we sindskort twee mhi srk25ztl single split airco s hangen en ik twijfel of deze functioneren zoals ze dat zouden moeten doen.

Het euvel wil, dat wanneer ik ze s ochtends aanzet op koelen, ze op gevoelsmatig maximale blaas snelheid gaan koelen. Ik kan de fanspeed aanpassen wat ik wil, maar de blaas snelheid blijft gelijk. Ook silent mode heeft geen effect. Uit-aan heeft ook geen effect.

Als ik na een uur of twee de modus verander, of uit-aan zet, werken de instellingen ineens wel weer naar behoren.

Laat ik het ongemoeid, dan blijft het euvel de hele dag bestaan.

In de handleiding vind ik er niets over.

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
LA-384 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:13:
Op het werk hebben we sindskort twee mhi srk25ztl single split airco s hangen en ik twijfel of deze functioneren zoals ze dat zouden moeten doen.

Het euvel wil, dat wanneer ik ze s ochtends aanzet op koelen, ze op gevoelsmatig maximale blaas snelheid gaan koelen. Ik kan de fanspeed aanpassen wat ik wil, maar de blaas snelheid blijft gelijk. Ook silent mode heeft geen effect. Uit-aan heeft ook geen effect.

Als ik na een uur of twee de modus verander, of uit-aan zet, werken de instellingen ineens wel weer naar behoren.

Laat ik het ongemoeid, dan blijft het euvel de hele dag bestaan.

In de handleiding vind ik er niets over.
Staat er op de afstandsbediening een sleutelsymbool rechtsboven in display. Dan drie seconden op L/R knop drukken en dan moet dat symbool verdwijnen.

Verder als je zo op koelen zet en het is ook koud buiten dan heb je geen controle over de fan en het dan beschermingsmode van de unit.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:08
esphome schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 11:08:
[...]

Staat er op de afstandsbediening een sleutelsymbool rechtsboven in display. Dan drie seconden op L/R knop drukken en dan moet dat symbool verdwijnen.
Ik zal zo eens kijken, maar volgens mij niet.
Verder als je zo op koelen zet en het is ook koud buiten dan heb je geen controle over de fan en het dan beschermingsmode van de unit.
Vreemd is dat het bij de overige 7 aircos van andere merken niet speelt.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11:56
Als ik mijn MHI's nu op koelen zet gaan ze ook volgas blazen binnen. Door de kou is er teveel koelvermogen beschikbaar voor het minimale toerental. Je hebt wel X aan warmte energie nodig om het proces goed te laten verlopen. Anders zou het binnendeel veel te koud worden, of zelfs kunnen invriezen.

Lijkt mij aardig normaal. Waarom koel je eigenlijk in de winter?

  • LA-384
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:08
Doesnotcompute schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:31:
Als ik mijn MHI's nu op koelen zet gaan ze ook volgas blazen binnen. Door de kou is er teveel koelvermogen beschikbaar voor het minimale toerental. Je hebt wel X aan warmte energie nodig om het proces goed te laten verlopen. Anders zou het binnendeel veel te koud worden, of zelfs kunnen invriezen.

Lijkt mij aardig normaal. Waarom koel je eigenlijk in de winter?
En dat vol gas blazen is ondanks de instelling van de fansnelheid? Ik vind het dan alsnog vreemd dat na x uur de airco nog steeds niet reageert op fan-instellingen, maar als je em even uit en aan zet, of de modus verandert en weer terug op koelen zet, dat het dan wel reageert.

Ik koel omdat het voor mij te warm is. De thermostaat mag niet verzet worden.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:13
ZTL schijnt de budgetvariant te zijn: https://www.kroonairco.nl...-merken/mitsubishi-aircos
Mogelijk daardoor minder verfijnde regeling?

  • miicker
  • Registratie: Juni 2011
  • Niet online
Vraagje, ik heb een SRK20ZS-WF waarmee ik wil verwarmen. Die hangt op een kamer waar het, als ik niets doe, afkoelt tot een graad of 8... Nu kom ik erachter dat de minimumtemperatuur voor verwarming 18 graden is, wat ik te warm vind. Ik wil deze op 15-16 kunnen instellen, weet iemand of dit mogelijk is? Via home assistant lukt het ook niet zo snel.

Nu las ik iets over het gebruiken van de ecostand, dat dit al -2 graden offset zou geven, klopt dat?

I haven’t slept for three days, because that would be too long.


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

Leegstaand pand modus, dan kan je onder de 18 graden.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Willempie27
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 27-11 13:58
esphome schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:34:
De ZS heb ik ook lager dan 20 Hz zien draaien en als ik de ventilator van de binnenunit dan op vol zet dan heb ik ook waarden van onder de 170 Watt verbruik gezien.
Bij de 3.5 met verwarmen? Ik heb hem ook ooit een keer naar 12 zien gaan maar dat was met koelen. Met verwarmen is het altijd 20hz minimaal.

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
@Willempie27 Inderdaad en dan staat de fan van de binnenunit vol aan met opzet.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:47
Bij een buitentemp van ongeveer 2 graden krijg ik een E36 error. (Te warme heetgas temperatuur)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N9oLNzKJFj-Y-twRs9FSIiXuhYI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XldUsNcIIDAeDFjWlR8YgSWZ.jpg?f=fotoalbum_large

De heetgas temp gaat dan richting de 115 en hij schakelt uit en geeft het bijbehorende knipper patroon.

Na een minuut of 8 zet HA hem weer automatisch aan omdat de binnentemp zakt.

Na die error komt ie niet opnieuw maar je ziet wel raar gedrag van de heetgastemperatuur die op en neer gaat.

Iemand ervaring hiermee?

Nieuwe installatie van 1 jaar oud

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
E36 is in dit topic vaker genoemd en duid op een defecte sensor of te weinig koelmiddel in de unit.

https://www.airco-inside....-heavy-industries-pdf.pdf

Blijft dit voorkomen dan moet je de installateur inschakelen.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:47
esphome schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:59:
E36 is in dit topic vaker genoemd en duid op een defecte sensor of te weinig koelmiddel in de unit.

https://www.airco-inside....-heavy-industries-pdf.pdf

Blijft dit voorkomen dan moet je de installateur inschakelen.
Dit is de derde keer en contact gehad met de installateur. Hij zegt dit nooit meegemaakt te hebben.

Hij heeft mij de installatie even spanningsloos laten zetten in de hoop dat het niet meer terugkomt. Morgenochtend maar zien of het heeft geholpen.

  • manon
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 28-11 20:26

manon

het leven gaat niet over rozen

Probydoby schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:56:
[...]


Dit is de derde keer en contact gehad met de installateur. Hij zegt dit nooit meegemaakt te hebben.

Hij heeft mij de installatie even spanningsloos laten zetten in de hoop dat het niet meer terugkomt. Morgenochtend maar zien of het heeft geholpen.
Met welke fan speed draait de binnen unit?

Als deze te laag staat is er te weinig warmte overdracht en stijgt de persgas temperatuur

  • Guusz
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 16:24
Probydoby schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:56:
[...]


Dit is de derde keer en contact gehad met de installateur. Hij zegt dit nooit meegemaakt te hebben.

Hij heeft mij de installatie even spanningsloos laten zetten in de hoop dat het niet meer terugkomt. Morgenochtend maar zien of het heeft geholpen.
Ik heb ook al een aantal keer gezien dat de gas temperatuur (compressor discharge temperature) van mijn SCM45 op liep richting de 115 graden. Hij gaat dan de frequentie van de compressor terug schroeven en geeft een protection melding, maar hij is nog niet helemaal gestopt met een error code.

Mijn installatie hangt nu sinds september. Ik twijfel nog om de installateur langs te laten komen om het systeem te laten vacumeren en opnieuw te vullen...

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
Ik heb dit gedrag ooit eens gezien toen ik een externe sensor gebruikte. Die reageerde te traag waardoor de airco plank gas bleef geven tot protection meldingen aan toe. Gebruiken jullie die wellicht in de setup?

  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:47
manon schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:56:
[...]

Met welke fan speed draait de binnen unit?

Als deze te laag staat is er te weinig warmte overdracht en stijgt de persgas temperatuur
Automatisch.
Nachtapotheker schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 23:30:
Ik heb dit gedrag ooit eens gezien toen ik een externe sensor gebruikte. Die reageerde te traag waardoor de airco plank gas bleef geven tot protection meldingen aan toe. Gebruiken jullie die wellicht in de setup?
Wel gek dat een hoge werklast dan dit kan veroorzaken. Ik zou verwachten dat die zijn maximale thermische output haalt zonder error codes.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
Probydoby schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:44:
[...]


Automatisch.


[...]


Wel gek dat een hoge werklast dan dit kan veroorzaken. Ik zou verwachten dat die zijn maximale thermische output haalt zonder error codes.
Dat zou je verwachten inderdaad, al heb ik zelf nooit een error code of uitval gehad zoals de hier eerder beschreven is. Hier bleef het bij protection programma’s. Met gebruik van de interne sensor heb ik dit nooit gezien, het is duidelijk dat de firmware daarop geoptimaliseerd is.

  • Guusz
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 16:24
Hij laat het expansie ventiel (EEV) nagenoeg dicht staan, waardoor de druk en temperatuur dus oploopt. Pas als ie naar de 115 graden gaat zakt de compressor in toeren en gooit ie ineens het ventiel open. Dit alles gebeurt ook in hooguit 5 minuten tijd, dus veel te snel om enig effect te hebben op de temperatuur sensor van de ruimte (intern of extern).

Ik kan de volgende redenen bedenken:
1: Te weinig koudemiddel, staat als mogelijke oorzaak als je error 36 krijgt.
2: Het is een manier om snel de warmtewisselaar van de binnenunit warm te krijgen.
3: Het is onderdeel van de “oil return” logica. Eerst de druk flink opbouwen en dan met hoge snelheid al het koudemiddel door het systeem laten stromen zodat de olie weer bij de compressor terecht komt.

  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Probydoby schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:44:
[...]


Automatisch.


[...]


Wel gek dat een hoge werklast dan dit kan veroorzaken. Ik zou verwachten dat die zijn maximale thermische output haalt zonder error codes.
In de handleiding staat dat voor foutcode E36 (hete gas te hoog) alleen een gebrek aan koelmiddel als oorzaak wordt genoemd.

  • Allowee
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:22
RemmyB83 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:49:
[...]

Je setpoint is niet erg hoog, en dat verklaart ook wel deels het pendelen.
Ja klopt, overdag als ik toch niet thuis ben is 17C genoeg. Van het weekend op 18C. Ben lekker aan het klussen geweest dus warmer hoefde niet.
Nu is die sinds gister 17:00 van 18C naar 17C gegaan en daarna niet meer aan geweest. Vanmorgen even op 18 voor tijdens het ontbijt en daarna weer 17C setpoint. De buren houden mijn huis ook aardig warm blijkbaar :P

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN, MikroTik cAP AX, SRK25ZS-WF, SRK35ZS-WF + CC, 2250Wp, MT Venus E v3 + Shelly EM


  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Draai nu al weer een tijdje met een het regelen op frequentie in plaats op temperatuur. De buitenunit gaat aan in de ochtend en ik stel de gewenste frequentie in van de compressor en de regeling doet de rest. Voor het slapen gaan zet ik weer uit en dan heeft de unit de hele dag aan één stuk door gewerkt.

Het maakt echt uit of de gordijnen gesloten zijn of niet en als die gesloten zijn kan frequentie op 20Hz om het op 20 graden te houden terwijl als die open zijn ik 20Hz moet kiezen.

Zie het een als hoe een houtkachel werkt, wordt het koud dan gooi je er een stuk hout erbij.

Ik vind deze manier fijner omdat je geen onderbrekingen meer hebt in de afgifte van warmte tijdens het stoken. Hier draait ook de plafondventilator en zo voel je het meteen als de MHI een pauze neemt. Maar zo wordt wel mooi de warmte bij het plafond de kamer naar beneden getransporteerd en kan de MHI ook beter werken omdat de aangezogen lucht koeler is.

De MHI kan zo doorwerken op een constant lage snelheid en ik heb ook geen thermometer nodig om te voelen of ik het koud of warm heb.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Nu online
Ondertussen heeft mijn unit de hele dag lekker op 20hz gedraaid met 1 set temperatuur.

Ligt vast aan de situatie, maar externe sensor helpt al een hoop.

  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Nu online
esphome schreef op maandag 16 november 2026 @ 18:32:
Draai nu al weer een tijdje met een het regelen op frequentie in plaats op temperatuur. De buitenunit gaat aan in de ochtend en ik stel de gewenste frequentie in van de compressor en de regeling doet de rest. Voor het slapen gaan zet ik weer uit en dan heeft de unit de hele dag aan één stuk door gewerkt.

Het maakt echt uit of de gordijnen gesloten zijn of niet en als die gesloten zijn kan frequentie op 20Hz om het op 20 graden te houden terwijl als die open zijn ik 20Hz moet kiezen.

Zie het een als hoe een houtkachel werkt, wordt het koud dan gooi je er een stuk hout erbij.

Ik vind deze manier fijner omdat je geen onderbrekingen meer hebt in de afgifte van warmte tijdens het stoken. Hier draait ook de plafondventilator en zo voel je het meteen als de MHI een pauze neemt. Maar zo wordt wel mooi de warmte bij het plafond de kamer naar beneden getransporteerd en kan de MHI ook beter werken omdat de aangezogen lucht koeler is.

De MHI kan zo doorwerken op een constant lage snelheid en ik heb ook geen thermometer nodig om te voelen of ik het koud of warm heb.
Heel benieuwd hoe dit werkt en of dit uiteindelijk ook met de Climacontrol gaat lukken

  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Als je het wilt uitproberen, biedt mijn integratie voor Home Assistant een zelflerende Hz-controller voor Home Assistant. AC-PID-Frequency

Je kunt vervolgens automatisering gebruiken om de sensorwaarde naar ClimateControl over te dragen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
alias: Sync  ProtoArt - AC PID Temperatur
description: ''
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.ac_pid_frequency_simulated_room_temperature') |
      is_number }}
actions:
  - action: mqtt.publish
    data:
      topic: climacontrol/HVAC_ID/sensor/external/temperature/set
      retain: false
      payload: '{{ states(''sensor.ac_pid_frequency_simulated_room_temperature'') }}'
mode: single

[ Voor 4% gewijzigd door Wagner.M op 16-11-2026 23:25 ]


  • Serefsiz
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 12:30
Wagner.M schreef op maandag 16 november 2026 @ 23:22:
Als je het wilt uitproberen, biedt mijn integratie voor Home Assistant een zelflerende Hz-controller voor Home Assistant. AC-PID-Frequency

Je kunt vervolgens automatisering gebruiken om de sensorwaarde naar ClimateControl over te dragen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
alias: Sync  ProtoArt - AC PID Temperatur
description: ''
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.ac_pid_frequency_simulated_room_temperature') |
      is_number }}
actions:
  - action: mqtt.publish
    data:
      topic: climacontrol/HVAC_ID/sensor/external/temperature/set
      retain: false
      payload: '{{ states(''sensor.ac_pid_frequency_simulated_room_temperature'') }}'
mode: single
Hoi,

Ik heb zojuist je integratie voor mijn airco's ingesteld. Toch ben ik benieuwd of ik alles goed heb gedaan, aangezien je github in het duits is.

Na het instellen van de integratie krijg ik de sensor.simulated_room_temperature. Deze heb ik als externe temperatuursensor ingesteld voor mijn airco. Vervolgens heb ik ook switch.frequency_control ingeschakeld.

Wat ik alleen nog niet helemaal begrijp: moet ik zelf ook iets doen met de target frequency? Deze staat standaard op 30 Hz en lijkt niet automatisch te veranderen.

En kan ik nog steeds gewoon mijn eigen climate kaart in home assistant gebruiken om de gewenste temperatuur in te stellen?

Alvast bedankt voor je hulp!

  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
U kunt uw klimaatkaart gewoon blijven gebruiken. Omdat temperatuurregeling echter niet langer wordt toegepast, zal een temperatuurwijziging de integratie verstoren. Houd de temperatuur daarom altijd zo constant mogelijk. Bij gebruik van de integratie voor MHI raad ik aan de doeltemperatuur in te stellen op 19°C of 20°C, aangezien MHI-systemen doorgaans hun minimale modulatie bereiken tot een doeltemperatuur van 20°C.

Activeer vervolgens switch.frequency_control en stel de gewenste "Hz" in. De sensor.simulated_room_temperature zal de "werkelijke" temperatuur dan automatisch aanpassen om de gewenste compressorfrequentie te bereiken.
Persoonlijk gebruik ik de Hz-regeling 's nachts als een soort "nachtverlaging" voor een stille en soepele werking.

Of ik gebruik hem om het appartement overdag langzaam te verwarmen en op bewolkte dagen optimaal gebruik te maken van zonne-energie.

Als u wilt terugschakelen naar temperatuurregeling, deactiveert u eenvoudigweg switch.frequency_control. Het systeem zal dan de temperatuurmeting van de "echte" kamersensor, zoals ingesteld in de opties, doorgeven aan de unit.

  • Giovanni80
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 18-11 20:45
Props voor 𝚍̶𝚎̶ ̶𝚑̶𝚞̶𝚒̶𝚜̶𝚛̶𝚘̶𝚌̶𝚔̶𝚎̶𝚛̶ Vincent Admiraal van Airco Vivo. Normaal gesproken was ik niet echt een voorstander van airco’s, tot aan afgelopen zomer. Met 35 graden buiten was het binnen nog drie graden warmer, toen vond ik het wel welletjes geweest.

In eerste instantie aan een Midea Portasplit gedacht. Had deze ook in bestelling staan maar uiteindelijk afgezegd, aangezien de verhuurder en de VVE akkoord hadden gegeven op een vaste unit. Uiteindelijk via info uit diverse topics alhier (waarvoor dank!) uitgekomen op een MHI 5KW ZS-WF en Airco Vivo als leverancier. Dus ook de volle 5 jaar garantie.

Zoals een goede koper dat betaamt ben ik direct na aanschaf Vincent gaan bombarderen met vragen via whatsapp. Hij was niet te beroerd om op zondagochtend alles netjes te beantwoorden plus nog wat extra tips te geven. Gisteren is ‘ie de unit en het installatiemateriaal persoonlijk komen afleveren. Het blijkt een goedlachse kerel te zijn die ook nog eens verstand van zaken heeft. Al met al geen seconde spijt gehad van de aanschaf!

Zal binnenkort ook nog de pro art temperatuursensor gaan aanschaffen.

  • manusjevanalles
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
Wij zijn ons ook aan het orienteren op een airco en neig naar MHI vanwege de goede ervaringen hier op Tweakers. De installateur biedt een unit (SRK35-ZS-W) aan mét wifi, terwijl mijn initiele plan was om er een ClimateControl in te doen. Maar begrijp ik het goed dat ik met de wifimodule hetzelfde kan als de Climacontrol en dat die dus niet per se nodig is? Hij moet goed aan te sturen zijn met Home Assistant.

☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

ZS-W is zonder wifi. ZS-WF is met wifi. Als hij bij de eerste wifi meelevert dan is dit een los kastje wat hij dan weg kan laten.

In de basis kan je hetzelfde met een WF-RAC integratie in Home Assistant. ClimateControl heeft nog meer (standalone) functies en er zijn mensen naar ClimateControl overgestapt in verband met de stabiliteit van de WF-RAC. Over deze twee is al veel geschreven in de topics hier.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:52

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Werkt ClimateControl standalone? Zonder HA of ander platform.

Ik heb zelf een mhi ac ctrl, en ik heb daar ondervonden hoe enorm veel beter de sturing is met een externe sensor. Mijn ouders hadden ook wat regel klachten. Die hebben geen HA platform dus dan zou een stand-alone climatecontrol ideaal zijn.

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

Ja, werkt ook standalone(de sensor koppelt direct met de climatecontrol), eventuele Smart-M air app kunnen ze blijven gebruiken.

[ Voor 67% gewijzigd door LED-Maniak op 19-11-2026 10:08 ]

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • manusjevanalles
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
LED-Maniak schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:29:
ZS-W is zonder wifi. ZS-WF is met wifi. Als hij bij de eerste wifi meelevert dan is dit een los kastje wat hij dan weg kan laten.

In de basis kan je hetzelfde met een WF-RAC integratie in Home Assistant. ClimateControl heeft nog meer (standalone) functies en er zijn mensen naar ClimateControl overgestapt in verband met de stabiliteit van de WF-RAC. Over deze twee is al veel geschreven in de topics hier.
De installateur schrijft ZS-W, dus niet WF. Als het een los kastje is, dan kan het achterwege gelaten worden, dan ga ik voor ClimateControl. Maar had begrepen dat de versie zonder wifi niet meer goed verkrijgbaar is, dus dat het standaard de ZS-WF is. Ik ga navraag bij hem doen.

Tav MHI: zijn er voordelen om voor MHI te gaan tov ME of een ander merk? Er zijn/waren problemen met een batch printplaten dit jaar, en MHI is wel duurder dan andere merken. Met ClimateControl valt lokale aanstuurgedeelte weg als voordeel, dat kan met andere merken ook.

[ Voor 14% gewijzigd door manusjevanalles op 19-11-2026 20:23 ]

☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:52

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

LED-Maniak schreef op donderdag 19 november 2026 @ 10:08:
Ja, werkt ook standalone(de sensor koppelt direct met de climatecontrol), eventuele Smart-M air app kunnen ze blijven gebruiken.
Dat is mooi, ga ik die aanraden :)

Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

manusjevanalles schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:06:
[...]


De installateur schrijft ZS-W, dus niet WF. Als het een los kastje is, dan kan het achterwege gelaten worden, dan ga ik voor Climacontrol. Maar had begrepen dat de versie zonder wifi niet meer goed verkrijgbaar is, dus dat het standaard de ZS-WF is. Ik ga navraag bij hem doen.
Is maar net bij wie hij inkoopt.
Tav MHI: zijn er voordelen om voor MHI te gaan tov ME of een ander merk? Er zijn/waren problemen met een batch printplaten dit jaar, en MHI is wel duurder dan andere merken. Met Climacontrol valt lokale aanstuurgedeelte weg als voordeel, dat kan met andere merken ook.
Ik heb zowel MHI als ME en beide ben ik erg tevreden over, kan je niet echt een buil aan vallen. Al regelt mijn dual-split MHI net wat lager dan de ME dual-split hier. MHI zien er misschien wat ouderwetser uit.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Willempie27
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 27-11 13:58
Probydoby schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:54:
Bij een buitentemp van ongeveer 2 graden krijg ik een E36 error. (Te warme heetgas temperatuur)

[Afbeelding]

De heetgas temp gaat dan richting de 115 en hij schakelt uit en geeft het bijbehorende knipper patroon.

Na een minuut of 8 zet HA hem weer automatisch aan omdat de binnentemp zakt.

Na die error komt ie niet opnieuw maar je ziet wel raar gedrag van de heetgastemperatuur die op en neer gaat.

Iemand ervaring hiermee?

Nieuwe installatie van 1 jaar oud
Ik heb deze error ook gehad. Het kan te weinig koudemiddel zijn. Zijn de lamellen van de buitenunit schoon? Binnenunit filters schoon? Indien dit alles in orde is dan kan het vervuild gas zijn door niet goed vacumeren (dat was bij mij het geval) ik heb er wel een tijdje nog mee verwarmt maar blijkbaar is de olie toch achteruit gegaan waardoor nu de compressor stuk is en veel geluid maakt. Die high discharge temperature is niet goed in ieder geval.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
Wagner.M schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:12:
U kunt uw klimaatkaart gewoon blijven gebruiken. Omdat temperatuurregeling echter niet langer wordt toegepast, zal een temperatuurwijziging de integratie verstoren. Houd de temperatuur daarom altijd zo constant mogelijk. Bij gebruik van de integratie voor MHI raad ik aan de doeltemperatuur in te stellen op 19°C of 20°C, aangezien MHI-systemen doorgaans hun minimale modulatie bereiken tot een doeltemperatuur van 20°C.

Activeer vervolgens switch.frequency_control en stel de gewenste "Hz" in. De sensor.simulated_room_temperature zal de "werkelijke" temperatuur dan automatisch aanpassen om de gewenste compressorfrequentie te bereiken.
Persoonlijk gebruik ik de Hz-regeling 's nachts als een soort "nachtverlaging" voor een stille en soepele werking.

Of ik gebruik hem om het appartement overdag langzaam te verwarmen en op bewolkte dagen optimaal gebruik te maken van zonne-energie.

Als u wilt terugschakelen naar temperatuurregeling, deactiveert u eenvoudigweg switch.frequency_control. Het systeem zal dan de temperatuurmeting van de "echte" kamersensor, zoals ingesteld in de opties, doorgeven aan de unit.
Hoe lang duurt het na het aanzetten voordat de integratie de te sturen temperatuur aanpast? MHI heeft standaard ook een 2 graden offset die laat ik liever aan staan, geeft dat problemen?

Ik heb het idee na het aanzetten dat er weinig gebeurt. Hij kiest bij 21 graden setpoint om 21,3 te sturen, terwijl we in Hz juist omlaag moesten (de airco zal tussen de 22,5 en 23 stabiel blijven) als het aantal hz dan moet zakken dan moet hij een veel hogere temperatuur sturen denk ik?

  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Nachtapotheker schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 00:26:
[...]

Hoe lang duurt het na het aanzetten voordat de integratie de te sturen temperatuur aanpast? MHI heeft standaard ook een 2 graden offset die laat ik liever aan staan, geeft dat problemen?

Ik heb het idee na het aanzetten dat er weinig gebeurt. Hij kiest bij 21 graden setpoint om 21,3 te sturen, terwijl we in Hz juist omlaag moesten (de airco zal tussen de 22,5 en 23 stabiel blijven) als het aantal hz dan moet zakken dan moet hij een veel hogere temperatuur sturen denk ik?
Heb je ook een automation aangemaakt in HA die de waarde dan naar controller zend?

Zie voorbeeld: Wagner.M in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"

Ik had hetzelfde zojuist en zag hem niet regelen en toen bedacht ik dat die waarde wel naar de juiste variabele gezonden worden. Heb je een MHI-AC-CTRL dan is de zend frequentie elke 30 seconden.

Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet


  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
esphome schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 04:07:
[...]

Heb je ook een automation aangemaakt in HA die de waarde dan naar controller zend?

Zie voorbeeld: Wagner.M in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"

Ik had hetzelfde zojuist en zag hem niet regelen en toen bedacht ik dat die waarde wel naar de juiste variabele gezonden worden. Heb je een MHI-AC-CTRL dan is de zend frequentie elke 30 seconden.
Jazeker, hoe ga jij om met de offset?

  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Nachtapotheker schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 00:26:
[...]
Ik heb het idee na het aanzetten dat er weinig gebeurt. Hij kiest bij 21 graden setpoint om 21,3 te sturen, terwijl we in Hz juist omlaag moesten (de airco zal tussen de 22,5 en 23 stabiel blijven) als het aantal hz dan moet zakken dan moet hij een veel hogere temperatuur sturen denk ik?
Hoi,

die 21,3 zijn waarschijnlijk geen fout. Dat is de oververhittingsbeveiliging. Als je echte kamertemperatuur 1 K of meer boven de ingestelde temperatuur komt (standaard), stuurt de regeling vast setpoint + 0,3 K naar de airco. Bij 21 °C is dat 21,3. Jouw kamer zit op 22,5–23 °C, dus die beveiliging blijft de hele tijd actief. De bedoeling is dat de airco rustig afremt en niet uitvalt. Daarom stijgt de waarde in die stand ook niet verder.

Zonder die beveiliging mag de verzonden waarde tot setpoint + 2 K gaan (de instelling “Max. offset”), dus 21,3 is geen bovengrens.

Je kun dit controleren:

Staat de statussensor op overheat? Dan is dit het.
Heb je de gesimuleerde kamertemperatuur echt als externe kamersensor ingesteld in de integratie van je airco? Toont de airco dan 21,3 als binnentemperatuur? Zie je 22,5–23, dan gebruikt hij zijn eigen sensor en doet onze waarde niets.
Is die 22,5–23 °C je echte kamersensor of de sensor van de airco?

Wil je dat de regeling gewoon door blijft regelen, zet dan “Max. kameroververhitting” hoger, bijvoorbeeld op 3 K.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
Wagner.M schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:53:
[...]


Hoi,

die 21,3 zijn waarschijnlijk geen fout. Dat is de oververhittingsbeveiliging. Als je echte kamertemperatuur 1 K of meer boven de ingestelde temperatuur komt (standaard), stuurt de regeling vast setpoint + 0,3 K naar de airco. Bij 21 °C is dat 21,3. Jouw kamer zit op 22,5–23 °C, dus die beveiliging blijft de hele tijd actief. De bedoeling is dat de airco rustig afremt en niet uitvalt. Daarom stijgt de waarde in die stand ook niet verder.

Zonder die beveiliging mag de verzonden waarde tot setpoint + 2 K gaan (de instelling “Max. offset”), dus 21,3 is geen bovengrens.

Je kun dit controleren:

Staat de statussensor op overheat? Dan is dit het.
Heb je de gesimuleerde kamertemperatuur echt als externe kamersensor ingesteld in de integratie van je airco? Toont de airco dan 21,3 als binnentemperatuur? Zie je 22,5–23, dan gebruikt hij zijn eigen sensor en doet onze waarde niets.
Is die 22,5–23 °C je echte kamersensor of de sensor van de airco?

Wil je dat de regeling gewoon door blijft regelen, zet dan “Max. kameroververhitting” hoger, bijvoorbeeld op 3 K.
Dank voor het snelle en inhoudelijke antwoord. Dat was inderdaad het geval. Hoe werkt de integratie met de standaard 2 graden offset van MHI?

  • TheAlBundy
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 18:36
Sinds afgelopen zomer hier een aantal SRK20's draaien. Bij 1 binnenunit was er sinds het begin altijd iets van een trilling/tikje te horen. Nooit echt aandacht gegeven totdat ik vandaag even de filters schoonmaakte...

Iemand zoiets ooit gezien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3VhArBgzVrpowOcau8LIOgNJmv4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dgey5RuQb7PX1RKcCGx1BP5H.png?f=fotoalbum_large

Op 1 plek van de fanrol ontbreekt gewoon een groot gedeelte van het plastic.... Ook apart dat juist aan de achterzijde 2 gewichtjes gedrukt zitten. Lekker kwaliteitscontrole zeg.

Nu hopen dat de aircoshop (online besteld) dit ook als fabrieksgarantie ziet. Het ding is dat ik deze units zelf geïnstalleerd heb en door een MP persoon met stek in bedrijf hebben laten stellen. Maar verder geen documentatie.


Zojuist reactie gehad van de webwinkel... :(

"De aard en omvang van de beschadiging wijzen naar onze mening op schade door een externe oorzaak en niet op een fabricagefout. Om deze reden kunnen wij de schade op basis van de huidige informatie helaas niet als garantie geval beoordelen."

Maar dat kan toch helemaal niet? Dan zou de hele unit gewoon rot moeten zijn als dit van buitenaf ontstaan zijn...

Heeft iemand advies?

[ Voor 18% gewijzigd door TheAlBundy op 20-11-2026 18:17 ]


  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Nachtapotheker schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:28:
. Hoe werkt de integratie met de standaard 2 graden offset van MHI?
Dat zou geen probleem moeten zijn, aangezien het systeem niet temperatuurgeregeld is. De bereikte kamertemperatuur hangt uitsluitend af van de compressorsnelheid.

Belangrijk voor multisplit-systemen: de slave-binnenunits moeten op dezelfde offset en dezelfde temperatuur worden ingesteld, of op een lagere temperatuur.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 19:06
Wagner.M schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 18:33:
[...]


Dat zou geen probleem moeten zijn, aangezien het systeem niet temperatuurgeregeld is. De bereikte kamertemperatuur hangt uitsluitend af van de compressorsnelheid.

Belangrijk voor multisplit-systemen: de slave-binnenunits moeten op dezelfde offset en dezelfde temperatuur worden ingesteld, of op een lagere temperatuur.
Snap ik, de integratie stuurt echter een ‘fictieve temperatuur’ als mijn MHI op 20 graden staat en hij heeft zijn setpoint bereikt, dan meet airco 22 graden. Als de compressor omlaag moet dan gebeurt dat bij 22.25 en omhoog onder de 21.5 etc.

Als de integratie geen rekening houdt met de offset verwachting gaat de compressor veel te hoog of veel te laag of zie ik dat verkeerd?

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 20:01

LED-Maniak

Nachtapotheker schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 18:41:
[...]

Snap ik, de integratie stuurt echter een ‘fictieve temperatuur’ als mijn MHI op 20 graden staat en hij heeft zijn setpoint bereikt, dan meet airco 22 graden. Als de compressor omlaag moet dan gebeurt dat bij 22.25 en omhoog onder de 21.5 etc.

Als de integratie geen rekening houdt met de offset verwachting gaat de compressor veel te hoog of veel te laag of zie ik dat verkeerd?
Ik dacht dat de ontwikkelaar deze aansturing heeft ontwikkeld met een climatecontrol en die houdt dynamisch rekening met de offset, dus dat zou het probleem kunnen zijn.

ClimateControl - Smarthome integratie voor je airco --- ClimaCompass - vergelijk airco specs en vind de goedkoopste leverancier --- Trapwijzer - fietsen vergelijk


  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Probeer het gewoon eens.
Als de offset problemen oplevert, kan deze worden gecorrigeerd in WF-Rac of worden gedeactiveerd op het apparaat zelf.

  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Nu online
Verwijderd

[ Voor 106% gewijzigd door nico_09 op 20-11-2026 20:07 ]


  • annemartijn
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:01
Kleine update op mijn bericht van vorige maand over de trage Smart M-Air app: de app die ik daarvoor gemaakt heb, AirLAN, staat nu publiek in de Play Store. Je hoeft dus niet meer via een testgroep: https://play.google.com/s...o.github.erdtsieck.airlan

Hij praat nog steeds direct over je eigen wifi met de WF-RAC module, zonder cloud en zonder account. Sinds de vorige keer zijn er een weekschema per airco en een stille stand voor de buitenunit (de SILENT-knop) bij gekomen. Om dit topic niet te kapen: vragen en ervaringen graag in het AirLAN-topic, AirLAN: simpele lokale app voor MHI airco's (WF-RAC)

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
annemartijn schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 13:59:
Kleine update op mijn bericht van vorige maand over de trage Smart M-Air app: de app die ik daarvoor gemaakt heb, AirLAN, staat nu publiek in de Play Store. Je hoeft dus niet meer via een testgroep: https://play.google.com/s...o.github.erdtsieck.airlan

Hij praat nog steeds direct over je eigen wifi met de WF-RAC module, zonder cloud en zonder account. Sinds de vorige keer zijn er een weekschema per airco en een stille stand voor de buitenunit (de SILENT-knop) bij gekomen. Om dit topic niet te kapen: vragen en ervaringen graag in het AirLAN-topic, AirLAN: simpele lokale app voor MHI airco's (WF-RAC)
Tof, goed gedaan.

Komt/is deze app er ook voor Apple Store? Lijkt me een zinvolle app voor de senioren in de familie die MHI's hebben.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15:21
annemartijn schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 13:59:
Kleine update op mijn bericht van vorige maand over de trage Smart M-Air app: de app die ik daarvoor gemaakt heb, AirLAN, staat nu publiek in de Play Store. Je hoeft dus niet meer via een testgroep: https://play.google.com/s...o.github.erdtsieck.airlan

Hij praat nog steeds direct over je eigen wifi met de WF-RAC module, zonder cloud en zonder account. Sinds de vorige keer zijn er een weekschema per airco en een stille stand voor de buitenunit (de SILENT-knop) bij gekomen. Om dit topic niet te kapen: vragen en ervaringen graag in het AirLAN-topic, AirLAN: simpele lokale app voor MHI airco's (WF-RAC)
@Master-T dit is wat mij betreft een pin waard

Sometimes you need to plan for coincidence


  • annemartijn
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:01
@KoningPaulus Dank je! Een iPhone-versie is er nog niet. Als er genoeg vraag naar is kijk ik ernaar, maar ik heb zelf geen Mac en zonder Mac kan ik een iPhone-app niet bouwen en testen. Heeft iemand een Mac en zin om daarbij te helpen, laat het weten.

@Hmmbob dank voor de suggestie!

  • Serefsiz
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 12:30
Wagner.M schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:12:
U kunt uw klimaatkaart gewoon blijven gebruiken. Omdat temperatuurregeling echter niet langer wordt toegepast, zal een temperatuurwijziging de integratie verstoren. Houd de temperatuur daarom altijd zo constant mogelijk. Bij gebruik van de integratie voor MHI raad ik aan de doeltemperatuur in te stellen op 19°C of 20°C, aangezien MHI-systemen doorgaans hun minimale modulatie bereiken tot een doeltemperatuur van 20°C.

Activeer vervolgens switch.frequency_control en stel de gewenste "Hz" in. De sensor.simulated_room_temperature zal de "werkelijke" temperatuur dan automatisch aanpassen om de gewenste compressorfrequentie te bereiken.
Persoonlijk gebruik ik de Hz-regeling 's nachts als een soort "nachtverlaging" voor een stille en soepele werking.

Of ik gebruik hem om het appartement overdag langzaam te verwarmen en op bewolkte dagen optimaal gebruik te maken van zonne-energie.

Als u wilt terugschakelen naar temperatuurregeling, deactiveert u eenvoudigweg switch.frequency_control. Het systeem zal dan de temperatuurmeting van de "echte" kamersensor, zoals ingesteld in de opties, doorgeven aan de unit.
Je integratie werkt echt perfect! Op mijn MHI ZSX units kan ik nu precies op de gewenste frequentie draaien.

Op mijn ZS unit werkt dit alleen voor geen meter. Ik vermoed dat de ZS unit sowieso niet zo laag kan moduleren als de ZSX units. Maar zelfs als de geleerde minimumfrequentie bijvoorbeeld 24 Hz is, verhoogt de airco zelf om de paar minuten alsnog de frequentie.

Daardoor kan ik de ZS unit niet goed regelen. Is dit anderen ook opgevallen?

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:13
Serefsiz schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:16:
[...]
Ik vermoed dat de ZS unit sowieso niet zo laag kan moduleren als de ZSX units.
[...]
Dat klopt, ik had in vorige woning een 3,5kW ZSX en die kon urenlang op 12Hz draaien. Met ZS nooit gezien, dat was meestal 20Hz.

  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Serefsiz schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:16:
[...]
Op mijn ZS unit werkt dit alleen voor geen meter. Ik vermoed dat de ZS unit sowieso niet zo laag kan moduleren als de ZSX units. Maar zelfs als de geleerde minimumfrequentie bijvoorbeeld 24 Hz is, verhoogt de airco zelf om de paar minuten alsnog de frequentie.
Download de integratie als een .zip-bestand van GitHub. Schakel de debugmodus in de integratie in. Wacht tot de fout 2-3 keer optreedt. Stuur het .zip-bestand en het debuglogbestand naar Claude.ai.
Leg de fout aan Claude uit en vraag hem de oorzaak te achterhalen.

  • siveiro
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 16:10
Heb de knop op de binnenunit van de 3,5 ZSW voor 6 seconden ingedrukt om het setpoint met 1,5 graden te verlagen zodat deze de naar de reële temperatuur toewerkt die ik instel en niet meer doorschiet.
Echter, ik heb het idee dat de fan in alle standen minder hard blaast?! klopt dat?

  • Douternitou
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:59
Wagner.M schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:12:
De sensor.simulated_room_temperature zal de "werkelijke" temperatuur dan automatisch aanpassen om de gewenste compressorfrequentie te bereiken.
Persoonlijk gebruik ik de Hz-regeling 's nachts als een soort "nachtverlaging" voor een stille en soepele werking.
Of ik gebruik hem om het appartement overdag langzaam te verwarmen en op bewolkte dagen optimaal gebruik te maken van zonne-energie.
Ik heb de integratie van @Wagner.M geïnstalleerd voor mijn beide MHI aircos, deze hebben ook een ClimateControl van Protoart.

Snap alleen nog steeds niet helemaal hoe ik weet welke kamertemperatuur ik nu kan verwachten. Normaliter stel ik een dag/avond/nacht temperatuur in. Ik begrijp dat ik nu een "vaste" temperatuur moet instellen van 19-20gr, en dat ik dan door middel van de compressor frequentie aan te passen de temperatuur kan beïnvloeden?

Da's toch een beetje gokken, want hoe weet ik nu wat de maximale temperatuur wordt bij welke compressor frequentie? Vanmiddag heb ik de integratie even zijn gang laten gaan met "default" settings, maar het werd toch een stuk warmer dan ik eigenlijk zou verwachten.

Ik gebruik de door @Wagner.M aangegeven Home Assistant automatisering om de berekende sensorwaarde naar ClimateControl te sturen.

Moet ik meer geduld hebben, zodat het systeem zichzelf kan inregelen?

Het kan natuurlijk ook zijn dat deze integratie niet voor de doorsnee gebruiker geschikt is 😆

[ Voor 5% gewijzigd door Douternitou op 23-11-2026 20:57 ]

MHI SRK50ZS-WF en SRK35ZS-W, Home assistant


  • Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-11 23:17
Douternitou schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:31:

Het kan natuurlijk ook zijn dat deze integratie niet voor de doorsnee gebruiker geschikt is 😆
Het is eigenlijk niet ontworpen voor de "gemiddelde gebruiker". 😎

En ja, het regelt de temperatuur niet langer op een specifieke kamertemperatuur; in plaats daarvan heeft de gebruiker controle over het elektriciteitsverbruik van het systeem en kan zo de werking ervan beïnvloeden.

Waar de geïnteresseerde gebruiker het vervolgens voor gebruikt en welke toepassingsscenario's hij of zij ermee wil afdekken, is zeer divers.

Persoonlijk gebruik ik het momenteel voor nachtverlaging om het systeem 's nachts op het laagst mogelijke energieverbruik te laten draaien, waardoor een constante werking wordt gegarandeerd en ontdooicyclusen tot een minimum worden beperkt. Of de kamertemperatuur 's ochtends nu 19 of 17 °C is, maakt voor mij niet uit.

  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:47
Ik heb nu mijn vloerverwarming nog uitstaan, omdat verwarmen met gas duurder is dan met de Airco. Maar nu het zo koud wordt, en dus de verslechtering van de COP als gevolg daarvan, vraag ik me af of dat nog zo is.

Gisteren was het gemiddeld ongeveer 0.5 graden. Mijn woonkamer 20, dus een 19.5 graaddagen.

Mijn Airco verbruik was 43kwh.

Normaal gesproken heb ik op de cv ketel 0.6 kuub per graaddag. dus dan zou ik 11.7kuub verwachten. De cv ketel draai ik af en toe nog voor de zolder en badkamer, gisteren was dat 4.5. Dus dan heb ik 7.2 (11.7-4.5) kuub gas bespaard met 43kwh. Dat zou betekenen 7*9kwh=63kwh thermische output met 43kwh input. Oftwel een COP van 63/43 = 1.47.

Is dat niet erg laag?

  • Ruidasilva
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Ruidasilva

Funky & Creative

Probydoby schreef op woensdag 25 november 2026 @ 10:50:
Ik heb nu mijn vloerverwarming nog uitstaan, omdat verwarmen met gas duurder is dan met de Airco. Maar nu het zo koud wordt, en dus de verslechtering van de COP als gevolg daarvan, vraag ik me af of dat nog zo is.

Gisteren was het gemiddeld ongeveer 0.5 graden. Mijn woonkamer 20, dus een 19.5 graaddagen.

Mijn Airco verbruik was 43kwh.

Normaal gesproken heb ik op de cv ketel 0.6 kuub per graaddag. dus dan zou ik 11.7kuub verwachten. De cv ketel draai ik af en toe nog voor de zolder en badkamer, gisteren was dat 4.5. Dus dan heb ik 7.2 (11.7-4.5) kuub gas bespaard met 43kwh. Dat zou betekenen 7*9kwh=63kwh thermische output met 43kwh input. Oftwel een COP van 63/43 = 1.47.

Is dat niet erg laag?
Was dit het verbuik van 1 airco? Ik had gisteren met mijn ZSX-3.5 KW in de woonkamer (47m2) een temperatuur van 20 in de ochtend en 21 graden in de late middag. Een totaal verbruik van 11.6 KW. Wij hebben btw een jaren 30 huis met muren met een RC van 1.8. Verder wel alles HR++.

Music is no longer an expression of the soul or the work of an artist; it's a 'product' that is manufactured, packaged, catalogued, distributed, managed, regulated, and above all sold!


  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 27-11 14:47
ik heb een 5kw binnen unit. Nagenoeg met 1 airco ja, wel op een 6kw multisplit.

We hebben een 2 onder 1 kap met een oude serre, dus wel wat meer warmte verlies, vandaar dat ik het vergeleek met historisch gasverbruik om tot een COP te komen.

@Ruidasilva Bedoel je trouwens een daadwerkelijke temperatuur in huis van 20 graden of had je de airco ingesteld op 20 graden?