Dus, pomp er tussenuit halen dan zou het moeten werken? Of kan ik de pomp ook uit zetten? Het is een a++ pompmiciel schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 09:50:
[...]
in principe genoeg groepen en niet al te lange groepen. ergens rond de 100 meter geschat volgens een bepaalde tabel.(snel selectietabel) dus daar moet je het probleem niet zoeken. dit moet gewoon warm worden met 35 graden. waar moet je wel zoeken ? je pompverdeler, die verknalt echt het rendement van je elga warmte pomp.. zoals @_JGC_ zegt, vervangen die hap,
Nee, je zit vast aan het mengprincipe van je verdeler. (stekker eruit halen maakt het probleem alleen maar groter dan pomp hij niet meer rondt.) dus of ombouwen wat bij een 2 balks verdeler prima kan er staan diverse foto,s op deze site,maar mooi is anders. of vervangen voor een nieuwe pomploze verdeler.Jeroen002 schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 09:54:
[...]
Dus, pomp er tussenuit halen dan zou het moeten werken? Of kan ik de pomp ook uit zetten? Het is een a++ pomp
(zoals gewoonlijk het probleem is weer eens dat men vergeet de verdeler mee te vervangen
[ Voor 10% gewijzigd door miciel op 14-09-2024 11:05 ]
Alle reacties met aandacht gelezen en ook ik heb flink zitten stoeien met alle settings
Heb een recent gebouwd (2019) twee onder 1 kap met alles geïsoleerd.
70m2 vloerverwarming en LT radiotoren.
Temp op 21 want werk thuis.
Stooklijn nu op 0.7, max temperatuur 45
Min temp -2 wachttijd 120min voor CV
Vloerverwarming Verdeler uitgeschakeld, pomp staat nog aan en open.
COP van 5 gebruik
Heb een recent gebouwd (2019) twee onder 1 kap met alles geïsoleerd.
70m2 vloerverwarming en LT radiotoren.
Temp op 21 want werk thuis.
Stooklijn nu op 0.7, max temperatuur 45
Min temp -2 wachttijd 120min voor CV
Vloerverwarming Verdeler uitgeschakeld, pomp staat nog aan en open.
COP van 5 gebruik
:strip_exif()/f/image/7QOW4HYPBWcJWDCXnJDsugF4.jpg?f=fotoalbum_large)
Heb je de stekker van de binnenunit in de Shelly gestoken? Of doe je ook iets met de buitenunit?hallorichard schreef op maandag 5 december 2022 @ 21:58:
Vandaag 39 graden gezien bij de Elga ace 4kw zonder gas te gebruiken. De installatie werkt met radiatoren en heeft een buffervat (stooklijn 1.0). Ook nog een paar defrost momenten vandaag. Ga in stappen van 19.5 naar 21 om 12 uur.
[Afbeelding]
Verbruik gemeten met een shelly s plug
[Afbeelding]
Ik heb ook een Elga Ace 6KW.
Ik stuur deze aan met een Tado V3+ thermostaat in AAN/UIT mode.
Ik heb op de begane grond uitsluitend vloerverwarming met 2 Robot verdelers met pomp.
De woonkamer heeft 6 groepen en is ongeveer 50m2, de berging heeft 2 groepen en is iets van 20m2.
Verder hangt in de berging nog een radiator met een Tado knop.
Ik kan de pompen van de vloerverwarming sturen met een Homey. Zodra en zolang er warmtevraag is in een ruimte laat ik de pomp van de vloerverwarming draaien.
Op de eerste verdieping ligt in de badkamer een enkele lus vloerverwarming met een radiator parallel. Ook hierop zit een Tado knop.
Verder hangen er nog in de slaapkamers radiatoren, maar die zitten eigenlijk allemaal dicht of een heel klein stukje open.
Wat ik ervaar is dat bij een hogere flow van >16l/min er lawaai ontstaat voornamelijk rondom de vloerverwarming verdelers. Hier zit een maximaal thermostaat op en het geluid verdwijnt wanneer ik deze verder open draai.
Ook zie ik uitsluitend runs waarop de Elga 2500Watt opneemt. Vanaf de start moduleert ie als een malle op naar rond de 2300-2500watt en blijft daar dan ongeveer een uur hangen. Vervolgens volgt een dip en direct daarna weer terug naar de 2300-2500watt. Dit blijft ie nu met temperaturen buiten de hele dag door wel doen, waardoor ik rond de 30 to 35KWh per dag alleen voor de Warmtepomp kwijt ben.
Ik zie in de tellers dat de COP3.0 is, dus volgens mij haal ik momenteel de maximale 6KW uit de Elga.
Daarnaast gebruikt ie ook af en toe wat gas, maar dat zijn ook alleen korte pieken. Het lijkt wel dat de warmtepomp uitschakelt op het moment dat de gasketel inschakelt. Dit is alleen maar erg kort. Nooit langer dan een paar minuten. HomeWizard meet met een interval van 5min en ik zie eigenlijk altijd ruimte tussen de pieken.
Ik heb de Elga in WAR mode staan. De stooklijn staan op 1.0 met een maximale temperatuur van 45graden.
In deze stand heb ik heb beste comfort in huis.
Ik stook in de berging en badkamer altijd met 1 temperatuur, in de woonkamer verlaag ik 'snachts met 0,5graden.
Ik heb geprobeerd met een lagere stooklijn van 0,8 te stoken, maar dan zijn er koelere dagen met bijv. 15graden, waarbij het huis niet warm wordt. Ik heb de temp lager gezet, maar dan wordt de berging niet warm genoeg. Ik moet nog wel verder kijken hoe dat nu zit, want voorheen had de installateur de buitenthermometer van de Elga op het frame van enkele zonnepanelen geplaatst. Dit frame werd met koele zonnige dagen gewoon lekker warm en zo gaf de Elga een buitentemperatuur van 23 terwijl het 15 was. Ik heb deze thermometer nu verplaatst naar een plek in de schaduw van de warmtepomp. Dus zien hoe dit nu gaat.
Ik overweeg de vloerverwarming verdelers te laten vervangen. Ik wil alleen nog wel kunnen sturen, dus daar moet dan een klep voor welke ik met Homey kan sturen.
Daarnaast zoek ik naar de beste optie met de Elga te verwarmen.
Welke regeling is het meest geschikt?
Moet ik de Tado vervangen voor een e-twist en dan de multi-ruimte optie maar laten varen?
Ik heb het idee dat ik momenteel verre van efficiënt bezig ben en er nog véél meer uit dit systeem te halen is.
Ik stuur deze aan met een Tado V3+ thermostaat in AAN/UIT mode.
Ik heb op de begane grond uitsluitend vloerverwarming met 2 Robot verdelers met pomp.
De woonkamer heeft 6 groepen en is ongeveer 50m2, de berging heeft 2 groepen en is iets van 20m2.
Verder hangt in de berging nog een radiator met een Tado knop.
Ik kan de pompen van de vloerverwarming sturen met een Homey. Zodra en zolang er warmtevraag is in een ruimte laat ik de pomp van de vloerverwarming draaien.
Op de eerste verdieping ligt in de badkamer een enkele lus vloerverwarming met een radiator parallel. Ook hierop zit een Tado knop.
Verder hangen er nog in de slaapkamers radiatoren, maar die zitten eigenlijk allemaal dicht of een heel klein stukje open.
Wat ik ervaar is dat bij een hogere flow van >16l/min er lawaai ontstaat voornamelijk rondom de vloerverwarming verdelers. Hier zit een maximaal thermostaat op en het geluid verdwijnt wanneer ik deze verder open draai.
Ook zie ik uitsluitend runs waarop de Elga 2500Watt opneemt. Vanaf de start moduleert ie als een malle op naar rond de 2300-2500watt en blijft daar dan ongeveer een uur hangen. Vervolgens volgt een dip en direct daarna weer terug naar de 2300-2500watt. Dit blijft ie nu met temperaturen buiten de hele dag door wel doen, waardoor ik rond de 30 to 35KWh per dag alleen voor de Warmtepomp kwijt ben.
Ik zie in de tellers dat de COP3.0 is, dus volgens mij haal ik momenteel de maximale 6KW uit de Elga.
Daarnaast gebruikt ie ook af en toe wat gas, maar dat zijn ook alleen korte pieken. Het lijkt wel dat de warmtepomp uitschakelt op het moment dat de gasketel inschakelt. Dit is alleen maar erg kort. Nooit langer dan een paar minuten. HomeWizard meet met een interval van 5min en ik zie eigenlijk altijd ruimte tussen de pieken.
Ik heb de Elga in WAR mode staan. De stooklijn staan op 1.0 met een maximale temperatuur van 45graden.
In deze stand heb ik heb beste comfort in huis.
Ik stook in de berging en badkamer altijd met 1 temperatuur, in de woonkamer verlaag ik 'snachts met 0,5graden.
Ik heb geprobeerd met een lagere stooklijn van 0,8 te stoken, maar dan zijn er koelere dagen met bijv. 15graden, waarbij het huis niet warm wordt. Ik heb de temp lager gezet, maar dan wordt de berging niet warm genoeg. Ik moet nog wel verder kijken hoe dat nu zit, want voorheen had de installateur de buitenthermometer van de Elga op het frame van enkele zonnepanelen geplaatst. Dit frame werd met koele zonnige dagen gewoon lekker warm en zo gaf de Elga een buitentemperatuur van 23 terwijl het 15 was. Ik heb deze thermometer nu verplaatst naar een plek in de schaduw van de warmtepomp. Dus zien hoe dit nu gaat.
Ik overweeg de vloerverwarming verdelers te laten vervangen. Ik wil alleen nog wel kunnen sturen, dus daar moet dan een klep voor welke ik met Homey kan sturen.
Daarnaast zoek ik naar de beste optie met de Elga te verwarmen.
Welke regeling is het meest geschikt?
Moet ik de Tado vervangen voor een e-twist en dan de multi-ruimte optie maar laten varen?
Ik heb het idee dat ik momenteel verre van efficiënt bezig ben en er nog véél meer uit dit systeem te halen is.
Ik kan je alleen mijn mening en ervaring geven. Ik heb sinds augustus een Elga Ace 4. Ik had daarvoor Tado. Ik ben toen overgestapt naar E-Twist. Installateur had aangegeven dat Tado V3+ inprincipe niet goed werkt op de Elga Ace, omdat er intern een ander protocol wordt gebruikt of iets dergelijks en uit ervaring herkende zij veel problemen. Radiatorknoppen bleef ik wel gebruiken.smartsys schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 14:59:
Ik heb ook een Elga Ace 6KW.
Ik stuur deze aan met een Tado V3+ thermostaat in AAN/UIT mode.
Ik heb op de begane grond uitsluitend vloerverwarming met 2 Robot verdelers met pomp.
De woonkamer heeft 6 groepen en is ongeveer 50m2, de berging heeft 2 groepen en is iets van 20m2.
Verder hangt in de berging nog een radiator met een Tado knop.
Ik kan de pompen van de vloerverwarming sturen met een Homey. Zodra en zolang er warmtevraag is in een ruimte laat ik de pomp van de vloerverwarming draaien.
Op de eerste verdieping ligt in de badkamer een enkele lus vloerverwarming met een radiator parallel. Ook hierop zit een Tado knop.
Verder hangen er nog in de slaapkamers radiatoren, maar die zitten eigenlijk allemaal dicht of een heel klein stukje open.
Wat ik ervaar is dat bij een hogere flow van >16l/min er lawaai ontstaat voornamelijk rondom de vloerverwarming verdelers. Hier zit een maximaal thermostaat op en het geluid verdwijnt wanneer ik deze verder open draai.
Ook zie ik uitsluitend runs waarop de Elga 2500Watt opneemt. Vanaf de start moduleert ie als een malle op naar rond de 2300-2500watt en blijft daar dan ongeveer een uur hangen. Vervolgens volgt een dip en direct daarna weer terug naar de 2300-2500watt. Dit blijft ie nu met temperaturen buiten de hele dag door wel doen, waardoor ik rond de 30 to 35KWh per dag alleen voor de Warmtepomp kwijt ben.
Ik zie in de tellers dat de COP3.0 is, dus volgens mij haal ik momenteel de maximale 6KW uit de Elga.
Daarnaast gebruikt ie ook af en toe wat gas, maar dat zijn ook alleen korte pieken. Het lijkt wel dat de warmtepomp uitschakelt op het moment dat de gasketel inschakelt. Dit is alleen maar erg kort. Nooit langer dan een paar minuten. HomeWizard meet met een interval van 5min en ik zie eigenlijk altijd ruimte tussen de pieken.
Ik heb de Elga in WAR mode staan. De stooklijn staan op 1.0 met een maximale temperatuur van 45graden.
In deze stand heb ik heb beste comfort in huis.
Ik stook in de berging en badkamer altijd met 1 temperatuur, in de woonkamer verlaag ik 'snachts met 0,5graden.
Ik heb geprobeerd met een lagere stooklijn van 0,8 te stoken, maar dan zijn er koelere dagen met bijv. 15graden, waarbij het huis niet warm wordt. Ik heb de temp lager gezet, maar dan wordt de berging niet warm genoeg. Ik moet nog wel verder kijken hoe dat nu zit, want voorheen had de installateur de buitenthermometer van de Elga op het frame van enkele zonnepanelen geplaatst. Dit frame werd met koele zonnige dagen gewoon lekker warm en zo gaf de Elga een buitentemperatuur van 23 terwijl het 15 was. Ik heb deze thermometer nu verplaatst naar een plek in de schaduw van de warmtepomp. Dus zien hoe dit nu gaat.
Ik overweeg de vloerverwarming verdelers te laten vervangen. Ik wil alleen nog wel kunnen sturen, dus daar moet dan een klep voor welke ik met Homey kan sturen.
Daarnaast zoek ik naar de beste optie met de Elga te verwarmen.
Welke regeling is het meest geschikt?
Moet ik de Tado vervangen voor een e-twist en dan de multi-ruimte optie maar laten varen?
Ik heb het idee dat ik momenteel verre van efficiënt bezig ben en er nog véél meer uit dit systeem te halen is.
Ik was bang, dat ik de zone regeling zou gaan missen, maar ze raden mij aankom gewoon een jaartje aan te kijken of ik het echt zou missen.
Bij deze, ik heb nu zelfs de knoppen verkocht. Geen zoneregeling meer en het werkt fantastisch. Bij mij is het 24 uur per dag 20 graden. E-Twist hangt in de woonkamer, dus daar is het constant 20 graden. Boven is het constant 17 a 18 graden. Ideaal in mijn situatie. Geen ruimtes meer die ik apart moet stoken, gewoon de wp zijn gang laten gaan en de radiatoren open laten.
En het scheelt batterijen, een extra app die je bij wil houden en het scheelt een extra stopcontact in de meterkast.
[quote]aVo0m. schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 20:11:
[...]
Ik kan je alleen mijn mening en ervaring geven. Ik heb sinds augustus een Elga Ace 4. Ik had daarvoor Tado. Ik ben toen overgestapt naar E-Twist. Installateur had aangegeven dat Tado V3+ inprincipe niet goed werkt op de Elga Ace, omdat er intern een ander protocol wordt gebruikt of iets dergelijks en uit ervaring herkende zij veel problemen. Radiatorknoppen bleef ik wel gebruiken.
Ik was bang, dat ik de zone regeling zou gaan missen, maar ze raden mij aankom gewoon een jaartje aan te kijken of ik het echt zou missen.
Bij deze, ik heb nu zelfs de knoppen verkocht. Geen zoneregeling meer en het werkt fantastisch. Bij mij is het 24 uur per dag 20 graden. E-Twist hangt in de woonkamer, dus daar is het constant 20 graden. Boven is het constant 17 a 18 graden. Ideaal in mijn situatie. Geen ruimtes meer die ik apart moet stoken, gewoon de wp zijn gang laten gaan en de radiatoren open laten.
zo hebben wij het ook, ik draai al jaren met de elga 4kw. de pomp is pomp eruit gehaald bij de verdeler, de verdeler is aangepast zodat hij open is en de elga doet de rest. boven ook de radioatoren een klein stukje open staan en beneden is het altijd heerlijk 20 graden. ik heb wel losse temperatuur meterjes op de retour van iedere baan van de vloerverwarming gezet en aan de hand daarvan de verschillende banen geknepen zodat de flow per baan en de retour temperatuur gelijk is aan elkaar. hierdoor blijft hij de vloer opervakte gelijk verwarmen. de elga meet de gezamelijke retour temp van de vloerverwarmimg en past daarop zijn aanvoer temperatuur aan. en de flow van de pomp op de elga staat zo ingesteld dat er tussen de aanvoer en de retour temperatuur gemiddeld 3 graden verschil zit.
[...]
Ik kan je alleen mijn mening en ervaring geven. Ik heb sinds augustus een Elga Ace 4. Ik had daarvoor Tado. Ik ben toen overgestapt naar E-Twist. Installateur had aangegeven dat Tado V3+ inprincipe niet goed werkt op de Elga Ace, omdat er intern een ander protocol wordt gebruikt of iets dergelijks en uit ervaring herkende zij veel problemen. Radiatorknoppen bleef ik wel gebruiken.
Ik was bang, dat ik de zone regeling zou gaan missen, maar ze raden mij aankom gewoon een jaartje aan te kijken of ik het echt zou missen.
Bij deze, ik heb nu zelfs de knoppen verkocht. Geen zoneregeling meer en het werkt fantastisch. Bij mij is het 24 uur per dag 20 graden. E-Twist hangt in de woonkamer, dus daar is het constant 20 graden. Boven is het constant 17 a 18 graden. Ideaal in mijn situatie. Geen ruimtes meer die ik apart moet stoken, gewoon de wp zijn gang laten gaan en de radiatoren open laten.
zo hebben wij het ook, ik draai al jaren met de elga 4kw. de pomp is pomp eruit gehaald bij de verdeler, de verdeler is aangepast zodat hij open is en de elga doet de rest. boven ook de radioatoren een klein stukje open staan en beneden is het altijd heerlijk 20 graden. ik heb wel losse temperatuur meterjes op de retour van iedere baan van de vloerverwarming gezet en aan de hand daarvan de verschillende banen geknepen zodat de flow per baan en de retour temperatuur gelijk is aan elkaar. hierdoor blijft hij de vloer opervakte gelijk verwarmen. de elga meet de gezamelijke retour temp van de vloerverwarmimg en past daarop zijn aanvoer temperatuur aan. en de flow van de pomp op de elga staat zo ingesteld dat er tussen de aanvoer en de retour temperatuur gemiddeld 3 graden verschil zit.
Ik heb zelf de pomp van mijn verdeler niet weggehaald. Installateur gaf aan om dit wel te doen, maar ik moest het eerst even aankijken. Soms werkt het goed, soms niet.
Bij ons werkt het goed, maar 4 graden verschil. Flow hoef ik niet aan te passen bij de verdeler omdat de buizen bij ieder punt toevallig even lang is.