WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Ik vind het ook dramatisch laag, voor swww verwarming geeft ie boven 15 aan.DutchWing schreef op zondag 6 november 2022 @ 16:21:
[...]
Morgen gaan ze kijken, dus zal nog wel 1-2 weken duren voordat ze het gaan oplossen…
Of kunnen ze vrij snel schakelen @matuncer ?
Ik denk dat het wel 1/2 weken duurt indd.
Vloer wordt wel warm nu maar minimaal.
Ik heb de flowmeters ingesteld, ook voor het eerst 😅 woonkamer heb ik op 4 l/m gezet en de slaapkamers op 2/lm ik vraag het morgen ook even na
Je boiler heeft natuurlijk een kortere weg + relatief gezien minder weerstand.matuncer schreef op zondag 6 november 2022 @ 19:20:
[...]
Ik vind het ook dramatisch laag, voor swww verwarming geeft ie boven 15 aan.
Ik denk dat het wel 1/2 weken duurt indd.
Vloer wordt wel warm nu maar minimaal.
Ik heb de flowmeters ingesteld, ook voor het eerst 😅 woonkamer heb ik op 4 l/m gezet en de slaapkamers op 2/lm ik vraag het morgen ook even na
Je ziet bij de vloerverwarming dat de combinatie verkeerde diameter hoofdleidingen icm vloerverwarming teveel weerstand geeft, waardoor ook een lagere flow.
Misschien kun je voor nu beter de flow proberen te verdelen en aankijken of de flow niet nog verder zakt.
Dus elke slang groep inregelen op iets van 1 liter/minuut.
[ Voor 11% gewijzigd door DutchWing op 06-11-2022 20:10 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Naja, of zet even alle meters helemaal open, dan is er ook meer flow natuurlijk.matuncer schreef op zondag 6 november 2022 @ 19:20:
[...]
Ik vind het ook dramatisch laag, voor swww verwarming geeft ie boven 15 aan.
Ik denk dat het wel 1/2 weken duurt indd.
Vloer wordt wel warm nu maar minimaal.
Ik heb de flowmeters ingesteld, ook voor het eerst 😅 woonkamer heb ik op 4 l/m gezet en de slaapkamers op 2/lm ik vraag het morgen ook even na
Wat is de wijze van waterdebietregeling?
Als die op optimale flow staat, dan duikt ie bij mij ook tot 6.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ben ook zeer benieuwd naar hun reactie:)matuncer schreef op woensdag 9 november 2022 @ 08:26:
Hoi de second opinion is verplaatst naar vanmiddag 15 uur. Ben benieuwd. ik hou jullie op de hoogte!
123Arjan schreef op woensdag 9 november 2022 @ 16:16:
[...]
Ben ook zeer benieuwd naar hun reactie:)
:fill(white):strip_exif()/f/image/RRe25VIP3qpN1g5b5GZ0PEv5.png?f=user_large)
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zie onderstaand resultaat van derde partij, zij zijn van mening dat het zo aangesloten moet worden
:strip_exif()/f/image/7ikG1XXQVFOQ1yORBh6f80DM.jpg?f=fotoalbum_large)
ben zeker zeer benieuwd naar jullie reacties.
ik heb de pomp helemaal losgekoppeld.tolunaygul12 schreef op zondag 6 november 2022 @ 23:56:
Je kan ook even proberen de interne pomp op maximaal zetten, weet zo niet welke vermogen deze u draait. Misschien haal je daarmee iets meer flow tijdelijk
nu haal ik debiet van 10.
ik heb ook lucht water aangepast naar alleen water. nu gaat er i.i.g. 35 graden door de verdelers heen.
niet zuinig qua elektra, maar mijn vloeren zijn in ieder geval niet extreem koud.
Ik zou persoonlijk lekker het buffervat en de extra pomp ertussen uit laten.matuncer schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:12:
@paQ @123Arjan @DutchWing @tolunaygul12 @BjornHero
Zie onderstaand resultaat van derde partij, zij zijn van mening dat het zo aangesloten moet worden
[Afbeelding]
ben zeker zeer benieuwd naar jullie reacties.
En als je toch het buffervat wilt laten zitten deze dan als serie in de retour leiding monteren.
Bij de huidige schema/opstelling zou ik de magneetfilter verplaatsen (en/of een extra magneetfilter in de retour van de warmtepomp plaatsen) en eventueel een kleinere 12 liter expansievat in de retourleiding van de warmtepomp plaatsen, dit zodat je gehele installatie hydraulisch in de pers zijde van de pompen staan.
Vorstbeveiliging is persoonlijke voorkeur installateur.
[ Voor 17% gewijzigd door DutchWing op 10-11-2022 17:01 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Bij vloerverwarming is niet belangrijk of je vloer warm wordt, maar of de woning op temperatuur komtmatuncer schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:14:
[...]
ik heb de pomp helemaal losgekoppeld.
nu haal ik debiet van 10.
ik heb ook lucht water aangepast naar alleen water. nu gaat er i.i.g. 35 graden door de verdelers heen.
niet zuinig qua elektra, maar mijn vloeren zijn in ieder geval niet extreem koud.
Al kun je met 23 graden vloertemperatuur je woning op bijvoorbeeld 21 graden krijgen is al prima.
Warme voetjes is leuk, maar een paar pantoffels is goedkoper, maar dit is natuurlijk persoonlijk
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
de vloer iets warmer houden is meer voor de kruipende kinderen, dochter van 2 jaar en van 8 maandjes.DutchWing schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:53:
[...]
Bij vloerverwarming is niet belangrijk of je vloer warm wordt, maar of de woning op temperatuur komt
Al kun je met 23 graden vloertemperatuur je woning op bijvoorbeeld 21 graden krijgen is al prima.
Warme voetjes is leuk, maar een paar pantoffels is goedkoper, maar dit is natuurlijk persoonlijk
als ik niet aanzet wordt vloer wel erg koud.
Magneet filter voor de warmtepomp plaatsen en dan alles aan sluiten met 32mm rechte pex ( niet op een rol ).
Netjes laten beugelen aan de muur dan heb je een mooie installatie.
Wat is die gas afsluiter voor iets in de aanvoer leiding ?matuncer schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:12:
@paQ @123Arjan @DutchWing @tolunaygul12 @BjornHero
Zie onderstaand resultaat van derde partij, zij zijn van mening dat het zo aangesloten moet worden
[Afbeelding]
ben zeker zeer benieuwd naar jullie reacties.
edit / volgens mij heb je je aanvoer en retour verkeerd getekend. De 3 weg hoort volgens mij in de aanvoer te zitten. De 2 retourleidingen mogen wel bij elkaar komen
[ Voor 11% gewijzigd door tolunaygul12 op 10-11-2022 17:33 ]
3 wegklep mag in retour maar persoonlijk zet ik hem bij warmtepompen in de aanvoermatuncer schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:12:
@paQ @123Arjan @DutchWing @tolunaygul12 @BjornHero
Zie onderstaand resultaat van derde partij, zij zijn van mening dat het zo aangesloten moet worden
[Afbeelding]
ben zeker zeer benieuwd naar jullie reacties.
Wat lopen krassen in je tekening, hoop dat het zo duidelijk is(exp vat is beter om na je buffervat te doen ipv voor zoals ik heb getekend(wel in de retour), maar niet net voor de pomp)
:strip_exif()/f/image/BYyrQCNFljhSxcQmANB8n02x.jpg?f=fotoalbum_large)
Zoals ik het zie is deze gewoonweg TE KLEIN om het tapwater op een efficiënte wijze te verwarmen.
Til hier niet te licht aan.
Ik snap dat de focus nu ligt op "een werkend systeem" krijgen maar in de basis schaffen mensen warmtepompen aan omdat ze efficiënt werken, en (mede) door dit soort zaken als een ongeschikt tapwatervat verspil je een hoop efficiëntie.
Later ga jij en of andere bewoners hier nooit meer aan denken, beetje zoals mensen die in een tochtig huis wonen en dat als normaal zijn gaan zien... Maar dit merk je zelf niet en gasten al helemaal niet...
Maar je betaald deze inefficiëntie wel ieder jaar.
2050vandaag, waarom wachten?
Ongevraagd advies mbt het boilervat (dus niet de buffer): zo'n groot mogelijke warmte wisselaar kiezen. Als je even op mijn posts kijkt zie je een overzicht van de meest voorkomende opties, had al flink lopen speuren voordat ik de keuze heb gemaakt.. Ik heb zelf een Remeha gekocht, gemaakt door De Jong Gorredijk, of te wel de DJ 300WPS (koopje op Marktplaats), Die Remeha die je nu hebt staan is nog geen 0,8 m2, terwijl de 300 WPS een spiraal heeft van 2,9 m2.
Ik vind je tekeningen erg inspirerend als amateur, heb je nog een uiteindelijke versie?
zie resultaat van gisteravond, ziet er beter uit toch?
Nieuwe warmtepomp, 9kW, veel dikkere leidingen, alle tussen componenten.
mijn debiet is van 8 naar 25 gegaan, luchtafscheiders deed goed zijn ding.
Vanmorgen was de woning heerlijk warm, de warmtepomp heeft hele nacht doorgewerkt.
SWW water was nog niet opgewarmd, terwijl er op de monitor DHW verwarming stond.
ik denk dat ik de driewegklep aansluiting nog moet omdraaien hiervoor.
Kan je nog instellen op de controller, eerst woning verwarmen daarna water of andersom?
:strip_exif()/f/image/BCC2QqhpLoWDgeNsceTEptYi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lizN6wRxJf9kRnGKhfuvvBDn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GyGoDGonObpiyIwieyCCOyAZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar, SWW nog niet warm. Heb je een ander vat? (zie 2 reacties boven je)
Het lijkt alsof dit dezelfde is?
[ Voor 23% gewijzigd door paQ op 25-11-2022 14:21 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ondanks dat je boiler niet geschikt is, zou hij toch wel op temperatuur moeten komen, dus even de draden l en l1 omwisselen bij de buitenunit
Wel mooi dat koper!
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X
systeem doet het nu prima.
SWW op temperatuur en de buffervat ook.
Welke temperatuur adviseren jullie voor de vloerverwarming? 30/35 graden?
ik wil nog wel wat manieren vinden om debiet te verhogen.
Als de warmtepomp draait dan heb ik een debiet van 25-28 (CV en SWW)
zodra de warmtepomp stopt en cv (vloerverwarming externe pomp) is nog actief dan geeft deze nog maar 8-10 aan.
deze kan ik niet doorzetten naar leverancier, omdat vloerverwarming door een andere partij gelegd is.
wellicht extra Autoflow componenten bij de retour van de 3 verdelers? zal dat helpen.
de leidingwerk van CV is trouwens meerlaags 26mm
Mijn Autocad licentie was verlopen, zodra deze weer actief is, zal ik een gereviseerde schema verstrekken.
Ik zou gewoon weersafhankelijk gaan stoken, eerst op vaste temperatuur uitzoeken wanneer de warmtepomp rustig en langdurig draait (met het traag halen van de gewenste temperatuur)
Die temperatuur opzoeken op de lijn van weersafhankelijk met de buitentemperatuur
Daar je war(weersafhankelijke regeling) op zetten
Wellicht belangrijk te melden wat je allemaal ingesteld wil hebben?Kane schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 21:19:
zijn er mensen in de omgeving van Roermond die mij kunnen helpen met instellen van de controler.
Zo eindelijk mijn AutoCAD Licentie op orde. Bij deze schema zoals het geinstalleerd is.
ik vraag me alleen af, de driewegklep staat standaard op klep A (SWW), kan ik dit instellen dat hij standaard op B (vloerverwarming) kan staan met dit weer?
Als ik als leek even de schema volg, heb ik geen flow (bedoel hier waterstroming) van de vloerverwarming als de klep op A staat. of zit ik helemaal mis?
ik ga dan bij mezelf van uit dat als er veel waterstroming is door de vloerverwarming dat ik beter de ruimte verwarm? maar weet niet of dit logica wel klopt.
:strip_exif()/f/image/TrTzkomoWEi9mtSMHxyRAS59.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoi Arjan, ik heb sowieso geen pompen bij de verdelers, alleen 1 stuks voor alle drie.123Arjan schreef op maandag 28 november 2022 @ 17:24:
Pompen uit je verdelers halen, die externe pomp van jou is sterk genoeg voor je woning
Ik zou gewoon weersafhankelijk gaan stoken, eerst op vaste temperatuur uitzoeken wanneer de warmtepomp rustig en langdurig draait (met het traag halen van de gewenste temperatuur)
Die temperatuur opzoeken op de lijn van weersafhankelijk met de buitentemperatuur
Daar je war(weersafhankelijke regeling) op zetten
klikt allemaal heel spannend, maar dit gaat mij te ver, maar hoop ooit ook weersafhankelijk te stoken, echter echt geen flauw idee, ondanks je uitleg hoe het moet.
Werking van de klep kan je verandere door de 2 aanstuur kabels te verwisselenmatuncer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 13:45:
@123Arjan @paQ @BjornHero @Klaas O @tolunaygul12
Zo eindelijk mijn AutoCAD Licentie op orde. Bij deze schema zoals het geinstalleerd is.
ik vraag me alleen af, de driewegklep staat standaard op klep A (SWW), kan ik dit instellen dat hij standaard op B (vloerverwarming) kan staan met dit weer?
Als ik als leek even de schema volg, heb ik geen flow (bedoel hier waterstroming) van de vloerverwarming als de klep op A staat. of zit ik helemaal mis?
ik ga dan bij mezelf van uit dat als er veel waterstroming is door de vloerverwarming dat ik beter de ruimte verwarm? maar weet niet of dit logica wel klopt.
had ik al geprobeerd, maar dat snapt straks mijn controller niet meer, die denkt dat hij dan SWW water verwarmt terwijl hij CV aan het verwarmen is,CV draaint natuurlijk op 55 graden en de cv op 25-30 graden.tolunaygul12 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 13:46:
[...]
Werking van de klep kan je verandere door de 2 aanstuur kabels te verwisselen
dan zie ik dat hij telens sww probeer top te waren, terwijl hij de water door de vloerverarming pompt.
Dan zijn volgens mij de leidingen verkeerd aangesloten A en B.matuncer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:34:
[...]
had ik al geprobeerd, maar dat snapt straks mijn controller niet meer, die denkt dat hij dan SWW water verwarmt terwijl hij CV aan het verwarmen is,CV draaint natuurlijk op 55 graden en de cv op 25-30 graden.
dan zie ik dat hij telens sww probeer top te waren, terwijl hij de water door de vloerverarming pompt.
Andere kunnen dat beter zien denk ik.
Stroomloos zijn de meeste kleppen cv zijdig openmatuncer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:34:
[...]
had ik al geprobeerd, maar dat snapt straks mijn controller niet meer, die denkt dat hij dan SWW water verwarmt terwijl hij CV aan het verwarmen is,CV draaint natuurlijk op 55 graden en de cv op 25-30 graden.
dan zie ik dat hij telens sww probeer top te waren, terwijl hij de water door de vloerverarming pompt.
Meeste kan je ook door de draden te wisselen omdraaien, als dat niet werkt bij jou is het enige wat je kan doen de klep omdraaien (ab is altijd warmtepomp, a meestal cv maar afhankelijk van merk klep)
Ik zat verkeerd met pinnetje van de driewegklep.
A = SWW = pinnetje naar links
B= Vloerverwarming = pinnetje naar rechts.
de pinnetje staat voornamelijk naar rechts, het viel me gisteren op, bij sww verwarming pinnetje naar links ging.
ik had dit verkeerd begrepen/ingeschat qua positie van pinnetje.
Ga niet zelf prutsen en proberen en denken hoe het wel moet. Laat het over aan een goed installatiebedrijf
Fijn zo'n gedachte. Ik ben een elekctricien en geen wp installateur.Critje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:21:
Krijg de indruk dat iemand zelf een warmtepomp mee heeft geïnstalleerd, mede met deze problemen, en deze installateur woont ook in deze woning.
Ga niet zelf prutsen en proberen en denken hoe het wel moet. Laat het over aan een goed installatiebedrijf
aangezien de leverancier wel hele systeem voor mij vervangen heeft (mede dankzij tweakers hulp van alle bovengenoemd) ga ik hun hier niet zwart maken.
ze blijken van origine airco installateur te zijn en nieuw gestart met warmtepompen (zoals zij aangeven, tegenovergestelde werking van koeling, maar in praktijk is het dus niet zo). programmatie begrijpen ze nog steeds niet, maar dat ga ik komende jaar wel zelf uitzoeken, t systeem draait nu lekker naar mijn mening, maar ik wil natuurlijk wel de zuinigste stand uitvinden.
daarnaast ga ik binnenkort iemand inhuren voor waterzijdig inregelen van de vloerverwarming, dat had ik uitbesteed aan een andere partij
Ik heb zelf een monoblock LG therma V draaien en ik help een vriend om er eentje bij hem te installeren. Nu wil hij graag met een warmtewisselaar werken ivm glycol oplossing in het buiten circuit. Het binnen circuit heeft dus een secundaire pomp nodig. De WP heeft er een aansluitpunt voor, echter ik krijg geen spanning op de klemmen, wat we ook proberen. Is er iets wat ik over het hoofd zie?
:strip_exif()/f/image/YaFsW0FHgo4UkbPkHC4ma03B.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bKwxeARPCgNKC2kdEBpVJeIv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yXh5jinGnAx0CqM5kLNLKRFQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5EbKR0Tviw5GsWbRIiOd4mJK.jpg?f=fotoalbum_large)
ik ben geen expert, maar grote kans dat je eerst een dipswitch moet aanzetten.Hanske82 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:52:
Wie kan mij helpen met deze vraag?
Ik heb zelf een monoblock LG therma V draaien en ik help een vriend om er eentje bij hem te installeren. Nu wil hij graag met een warmtewisselaar werken ivm glycol oplossing in het buiten circuit. Het binnen circuit heeft dus een secundaire pomp nodig. De WP heeft er een aansluitpunt voor, echter ik krijg geen spanning op de klemmen, wat we ook proberen. Is er iets wat ik over het hoofd zie?[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
kijk even goed in boekje voor de dipswitch instellingen.
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
LG 9KW U44 (3.064)