• ArnaudYK
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 26-07 22:12
Lord Anubis schreef op zondag 15 juni 2025 @ 21:48:
[...]


Terzijde dat het offtopic is:

1,75kWh is dan 3,5 uur.
8,8kWh benodigd en 1,75 verbruikt is volgens mij iets meer dan een COP van 5

Toch een vraag - hoe heb je de 1,5-1,75 kWh verbruik berekend en waarom niet gemeten? En hoe weet je dat het 500W is en niet de genoemde 700W? Hoe heb je dat gemeten?
Is de wp continue 500W of kan deze variëren door benodigde afname?
De Nilan geeft via de app een boven en ondertemperatuur aan. Ik heb gewoon periodiek gekeken naar de temperatuur en de tijd opgeschreven. Dus van 20 naar bijvoorbeeld 30 graden duurde ca 70 minuten. Dat vergt 7524kJ. Dit delen door 4200 seconden levert 1,791kW aan warmtevermogen op.

De 500W kan ik zien door naar de P1 meter te kijken en dan het verschil met wamte aan en uit te bekijken, Door dit meerdere keren te doen heb ik daar wel vertrouwen in. De P1 meter logt per seconde, dus je ziet gewoon een sprong als die aanslaat of als ik het uitzet.

  • AndredB
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 24-07 21:33
Ik meen met te herinneren een maand of 4 terug ooit op internet te hebben gevonden: een Bouwblok (ik neem aan: EPS Bouwblok) (-zo'n legosteen van isolatiemateriaal die je vol giet met beton-) met een Rd-waarde van 10(,0?)m2K/W, net iets hoger dan de vaak voorkomende 8,5 of 9,0m2K/W
Ik heb me klem gezocht op internet maar ik deze niet meer vinden. Wie helpt me/wie weet welke het was?

  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 08-08 20:43
AndredB schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:54:
Ik meen met te herinneren een maand of 4 terug ooit op internet te hebben gevonden: een Bouwblok (ik neem aan: EPS Bouwblok) (-zo'n legosteen van isolatiemateriaal die je vol giet met beton-) met een Rd-waarde van 10(,0?)m2K/W, net iets hoger dan de vaak voorkomende 8,5 of 9,0m2K/W
Ik heb me klem gezocht op internet maar ik deze niet meer vinden. Wie helpt me/wie weet welke het was?
Je bent op zoek naar ICF blokken (Insulated Concrete Forms):
https://www.isolatiewereld.nl/icf-bouwsysteem/

  • big bang
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:15
AndredB schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:54:
Ik meen met te herinneren een maand of 4 terug ooit op internet te hebben gevonden: een Bouwblok (ik neem aan: EPS Bouwblok) (-zo'n legosteen van isolatiemateriaal die je vol giet met beton-) met een Rd-waarde van 10(,0?)m2K/W, net iets hoger dan de vaak voorkomende 8,5 of 9,0m2K/W
Ik heb me klem gezocht op internet maar ik deze niet meer vinden. Wie helpt me/wie weet welke het was?
Of de Gablok?

It's time to play the music, it's time to light the lights


  • AndredB
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 24-07 21:33
Grappig! Deze kende ik niet, dank ervoor. Ik zet 'm ook op mijn lijstje. Maar er moet er dus (in ieder geval) nóg een zijn....

  • AndredB
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 24-07 21:33
Beste mensen
Mijn vrouw en ik moeten nu toch snel knopen door gaan hakken, principeaccoord immers net door de gemeente gegeven (ontworpen door een PassiefHuisarchitekt) , maar we blijven in een dilemma: beton/steen vs biobased?

Even de afbakening:
• Doel: bouw passiefhuis (PH)
• Streven: voldoende thermische massa om (1) in de winter bij Dunkelflaute pakweg 48 uur de warmtepomp (wp) uit te kunnen hebben (max 1 graad temperatuurdaling per 24 uur) om de (dure) netcongestiepieken te ontlopen en (2) om zomeroververhitting te voorkomen.
• Ons gedrag: we weten dat we in de zomer betrekkelijk veel open hebben staan (tuindeuren, kinderen,etc), ook al is het heet.
• Geen getruuk met batterijen of additionele zware technieken of zo. De woning moet intrinsiek (passief) in orde zijn.

Gedachte: in geval van steen/betonbouw: Met genoeg zonnepanelen zal de domotica anders toch het overschot aan PV afkappen (dat is niet erg) en prima om dan bv een wp aan te hebben om de betonkern (of stenen massa) te koelen. Dan houd je je kern koel, prettig voor ’s avonds en ’s nachts. Ook al ben je dan aan het spuien: de startwaarde om 20.00 uur is niet een erg warm huis. Maar … je kan ook biobased bouwen. Intrinsiek milieuvriendelijker, maar heeft minder massa. Daalt makkelijker als je om 20.00 uur gaat spuien.

Hier zie ik het probleem: Kerninstituut (Ede) zegt: als je PH voldoende afscherming van zonlicht heeft, is oververhitting geen probleem. Buildwise (in Belgie) zegt dat het wel een probleem is. Zelf verwacht ik dat probleem ook.
Daarom de vraag: heeft iemand van hier er ervaring mee? Zijn er biobased PH-eigenaren (hout-skelet-bouw) die hebben gemerkt dat ze bij bewolkt weer/0 graden/beetje wind (toegeven, dan is het geen Dunkelflaute meer) die 48 uren in de winter kunnen overleven én ook in de zomer geen extreme hitte hebben? Moet je wellicht bij een HSB-woning toch wat extra’s doen, zoals stenen binnenmuren of zelfs iets als PhaseChangeMaterials? Of zit je goed bij een biobased PH? We overwegen iets als van het Duitse Terhalle: https://www.terhalle-ecobouw.nl/series-uitvoeringen/ (alwaar ik de Rdwaardes vrij laag vind, overigens...)

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Dat ligt aan het ontwerp van je huis, oriëntatie ervan en hoe je de zonwering aanpakt.

Maar een betonnen plaat fundering is al aardig wat massa, en binnenwanden en de isolatie daarin zou ik idd sowieso in “zware “ materialen (Fermacell, houtvezel) uitvoeren, dar is op alle vlakken beter.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:00

DIY

AndredB schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:38:
• Ons gedrag: we weten dat we in de zomer betrekkelijk veel open hebben staan (tuindeuren, kinderen,etc), ook al is het heet.
Tsja, als je met hitte de boel overdag open gaat zetten kun je net zo goed onder een overkapping gaan wonen, dat waait ook lekker door.
Uitgaande van oude, slecht geïsoleerd woningen snap ik het gedrag wel, maar wees je bewust dat een PH een compleet ander type woning is.
Door alles open te hebben doe je alle kosten en moeite van zwaar isolatiemateriaal (voor faseverschuiving) en balans ventilatie (ventilatielucht afkoelen met uitgaande lucht) te niet.

Als je het toch wil (of niet kunt veranderen) kun je waarschijnlijk het beste zo min mogelijk thermische massa hebben die kan opwarmen. In de avond koelt het dan tenminste ook weer snel af (als je in de avond ook alles laat openstaan).

48 uur zonder verwarming in de winter overbruggen, lukt in elk PH wel. Een Dunkelflaute is lastig, omdat er dan ook geen zoninstraling is en de warmte verliezen dus alleen gecompenseerd worden door de aanwezige mensen en apparatuur.
Mocht je je gedrag in de zomer willen aanpassen (dus ramen/deuren dicht houden tijdens hitte) kun je wel massa toevoegen, zoals een dikke betonvloer, om het in de winter langer warm te houden en in de zomer langer koel. Je kunt in die vloer dan ook warmte bufferen met je warmtepomp.

Ik zou me niet kapot staren op de energiekosten voor verwarmen tijdens duurdere perioden. Je energieverbruik tbv van warm water en apparatuur zal waarschijnlijk een significant aandeel gaan vormen omdat er zo weinig nodig is voor verwarming.

[ Voor 17% gewijzigd door DIY op 15-03-2026 21:45 ]


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07-08 20:15

Maasluip

Kabbelend watertje

AndredB schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:38:

• Streven: voldoende thermische massa om (1) in de winter bij Dunkelflaute pakweg 48 uur de warmtepomp (wp) uit te kunnen hebben (max 1 graad temperatuurdaling per 24 uur) om de (dure) netcongestiepieken te ontlopen en (2) om zomeroververhitting te voorkomen.

[...]

• Geen getruuk met batterijen of additionele zware technieken of zo. De woning moet intrinsiek (passief) in orde zijn.
Zonder onderbouwing: ik heb het idee dat de meerkosten voor punt 1 groter zijn dan 10 kWh accu om 24 uur door te kunnen stoken. Plus dat je dan vaker in de nacht zonder stroomkosten door kunt blijven stoken (of koelen in de zomer).

Signatures zijn voor boomers.


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:37
Een open overkapping of wat dan ook kan doorwaaien en scheelt al heel veel; heb je een doos als overkapping met alleen de voorzijde open, ja dan wordt het een sauna.
Er zijn veel mogelijkheden.

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Maasluip schreef op maandag 16 maart 2026 @ 09:29:
[...]

Zonder onderbouwing: ik heb het idee dat de meerkosten voor punt 1 groter zijn dan 10 kWh accu om 24 uur door te kunnen stoken. Plus dat je dan vaker in de nacht zonder stroomkosten door kunt blijven stoken (of koelen in de zomer).
Dat is niet het idee van een passiefhuis.... Met techniek valt alles "op te lossen".

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:37
bbbrumbrum schreef op maandag 16 maart 2026 @ 14:10:
[...]

Dat is niet het idee van een passiefhuis.... Met techniek valt alles "op te lossen".
klopt. Maar het kan wel de scherpe kantje eraf schaven.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 08-08 21:33
Zijn er hier mensen die volgens Enerphit standaard hun huis hebben opgeknapt?

Als je dit haalt, kan je dan zonder warmtepomp/vloerverwarming?

Liefste verwarmen via wtw kanaal.....
Dit zou bij een grote referentie best een grote Post schelen.

  • technopeuter
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 08-08 22:42
Reveal! schreef op zondag 26 juli 2026 @ 23:21:
Zijn er hier mensen die volgens Enerphit standaard hun huis hebben opgeknapt?

Als je dit haalt, kan je dan zonder warmtepomp/vloerverwarming?

Liefste verwarmen via wtw kanaal.....
Dit zou bij een grote referentie best een grote Post schelen.
het zal dan toch een WP worden in het wtw-kanaal of zelf zou een losse airco mijn voorkeur hebben, dan verwarm je iig niet direct de slaapkamer. mi het isseu bij deze huizen dat de slk vrij warm is. ( ik prefereer 18)

diskeltische lurker


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 10:50
Reveal! schreef op zondag 26 juli 2026 @ 23:21:
Zijn er hier mensen die volgens Enerphit standaard hun huis hebben opgeknapt?

Als je dit haalt, kan je dan zonder warmtepomp/vloerverwarming?

Liefste verwarmen via wtw kanaal.....
Dit zou bij een grote referentie best een grote Post schelen.
Ja.

En dan in de woonkamer een kleine warmtebron. De wtw verspreid de warmte (een vriend hier afgelopen jaar mee geholpen)

[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 27-07-2026 07:31 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 08-08 21:33
technopeuter schreef op maandag 27 juli 2026 @ 04:17:
[...]

het zal dan toch een WP worden in het wtw-kanaal of zelf zou een losse airco mijn voorkeur hebben, dan verwarm je iig niet direct de slaapkamer. mi het isseu bij deze huizen dat de slk vrij warm is. ( ik prefereer 18)
Wij ook..... Slapen nu altijd met deur open.

Maar met een losse airco vind ik het geluid altijd aan denk ik hinderlijk.

Ga je trouwens ook de stralingswarmte niet missen?

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:00

DIY

Reveal! schreef op maandag 27 juli 2026 @ 07:48:
[...]
met een losse airco vind ik het geluid altijd aan denk ik hinderlijk.

Ga je trouwens ook de stralingswarmte niet missen?
De airco kun je overdag (direct op de opbrengst van je zonnepanelen) laten draaien om oververhitting weg te werken. In de avond kun je die dan uitzetten. Een ‘zware’ isolatie met hoge fase verschuiving voorkomt warmtedoorslag, waardoor het huis ook na het uitzetten vd airco koel blijft.

Stralingswarmte: Na een Enerphit renovatie zijn alle wanden, ramen, ventilatielucht en voorwerpen in de ruimte (nagenoeg) dezelfde temperatuur. Hierdoor word er geen warmte aan jou onttrokken, zoals bij oude woningen wel het geval is. Je kunt dit effect goed voelen door in de winter naast enkel- of oud dubbelglas te gaan zitten. Je voelt daar dan de koude vanaf stralen. Naast het warmteverlies minimaliseren is comfort daarom een belangrijke reden om zeer goed geïsoleerd glas (tripple of vacuumglas) toe te passen.
Stralingswarmte om het kille gevoel in huis te compenseren en gevoel van behaaglijkheid te krijgen is bij passief(renovatie), dus niet meer nodig.

[ Voor 12% gewijzigd door DIY op 27-07-2026 19:16 ]


  • technopeuter
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 08-08 22:42
zoals een belangrijk persoon en wijlen leraar in deze branche het mooi zei, "altijd lente in je huis"

diskeltische lurker


  • KappuhH
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
Reveal! schreef op zondag 26 juli 2026 @ 23:21:
Zijn er hier mensen die volgens Enerphit standaard hun huis hebben opgeknapt?

Als je dit haalt, kan je dan zonder warmtepomp/vloerverwarming?

Liefste verwarmen via wtw kanaal.....
Dit zou bij een grote referentie best een grote Post schelen.
Ik ben een renovatie en verbouwing aan het voorbereiden. Met een PHPP berekening kun je uitrekenen of verwarmen via ventilatielucht haalbaar is.

De uitdaging zit nog wel in het juiste apparaat vinden. Meeste compacttoestellen hebben maar een boiler van 180 liter, dat vind ik te weinig voor een gezin met meerdere kinderen en een bad. In m’n oude huis had ik namelijk 300 liter.
technopeuter schreef op maandag 27 juli 2026 @ 23:04:
zoals een belangrijk persoon en wijlen leraar in deze branche het mooi zei, "altijd lente in je huis"
Nicolaas, nog een les van gehad bij KERN….

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 08-08 21:33
Nog een gekke vraag misschien, maar kan je in de zomer wel je openslaande deuren of schuifpui openzetten?

Of verstoord dat volledig je binnenklimaat?

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:00

DIY

In de zomer kan het snachts zelfs nuttig zijn om de boel open te zetten om zo het huis passief te koelen (zomer nacht ventilatie).

Als het overdag buiten een graad of 23-24 is en later op de dag nog heter word, warm je het huis onnodig op. Het is dan beter om de boel dicht te houden tot de buitentemperatuur weer 20 of lager is.

In het voor en najaar als de temperatuur niet boven de 23 komt kan het natuurlijk wel.

Note: schuifpuien zijn lastig luchtdicht te krijgen, dus dat vraagt bij een Enerphit renovatie extra aandacht.

[ Voor 36% gewijzigd door DIY op 28-07-2026 21:44 ]


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 09:24
Reveal! schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:58:
Nog een gekke vraag misschien, maar kan je in de zomer wel je openslaande deuren of schuifpui openzetten?

Of verstoord dat volledig je binnenklimaat?
Dit is eigenlijk in geen enkele woning aan te raden als het buiten warmer is dan de gewenste binnentemperatuur. je bent dan je woning aan het opwarmen en dan kan je 's avonds niet slapen omdat het te warm is.

Maar je kunt prima alles openzetten als je dat wilt, dat verstoord verder niets afgezien an de temperatuur die je juist wil beheersen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts

Pagina: 1 2 3 Laatste